  • W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62578

    Filtr leciutko zabrudzony ale nieznacznie został wyczyszczony . Pompy „wilo” mają niby funkcje automatycznego odpowietrzania tzn trzeba włączyć opcję i pompa pracuje z pełną mocą pulsacyjnie przez 10 minut. Odgłosów nie generuje pompa po przyłożeniu stetoskopu słychać tylko lekki szum wirnika odgłosy są najbardziej słyszalne na odcinku gdzie wlutowany jest króciec przyłączeniowy manometru a dalej rurka jest wygięta pod kątem 90* i idzie do zaworu. 

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62580

    Oczywiście dźwięk nie jest jakiś naprawdę uciążliwy jednak instalacja jest wyraźnie słyszalna podczas pracy pompy w dzień np przy czytaniu książki w ciszy potrafię na ucho ocenić kiedy pracuje pompa w nocy oczywiście jeszcze bardziej chociaż im dalej od kotła tym jest ciszej . Wiadomo że jak człowiek weźmie sobie coś do głowy to ucho jest bardziej wyczulone. Może faktycznie powietrze nie może ujść w okolicach tzw”gilzy” od manometru lub na łuku rurki która biegnie do zaworu. Odpowietrznik automatyczny znajduje się poniżej tego miejsca . Liczę na jakąś radę po konsultacjach Panów z serwisu. 
    Pozdrawiam. 

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62582

    Po wizycie fachowca i osłuchaniu elementów kotła stetoskopem okazało się, niepokojące odgłosy nie wydobywają się z pompy ale z okolic zaworu trojdrożnego najbardziej skuteczne słyszalne przed zaworem na odcinku rury od podłączenia manometru do zaworu. . Pompy zostały odpowietrzone  filtry sprawdzone czyste . Dźwięk występuje zarówno przy otwartym jak i zamkniętym zaworze mieszającym. Jaka może być przyczyna jak temu zaradzić? 

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62586

    Nie sprawdzam tylko „osłuchowo” przykładając ucho do obudowy kotła. A jeżeli problem leży po stronie zaworów to jaka rada? 

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11kw automatyczne tryby cwu #62803

    Blacha jest na zatrzaski trzeba mocno szarpnąć nic się nie stanie

    A jak się sprawuje Smartflow ? Warto w coś takiego zainwestować? Mam rck darco ale nie reaguje zupełnie. 

    Mam podobnie. Dokładnie ta sama sytuacja z jasnością płomienia. Spada do 0 i włącza się rozpalanie. Kocioł od początku miał z tym problem . 

    W odpowiedzi na: Heiztechnik One 11kw wyłącznie pompy CO #62847

    Mam rck z darco zamontowany powyżej czopucha nie reaguje zupełnie. 

    W odpowiedzi na: Heiztechnik One 11kw wyłącznie pompy CO #62848

    Paliwo było ważone . Wydaje mi się że problem jest po stronie czujnika płomienia ma strasznie niestabilne wskazania pomimo że ogień pali się dość mocno. 

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64332

    No dobrze ,ale kocioł ma wylot spalin na wysokości 10 cm od podłogi sytuacja gdzie skropliny będą spływać do wylotu poniżej wyczystki komina miała by miejsce jedynie w sytuacji gdy kocioł zamontowany byłby
    na piętrze a komin zaczynałby się w piwnicy . Ponieważ trudno jest podłączyć kocioł który ma wyjście spalin tak nisko nie używając kolan ,w których to właśnie powstaje kondensat które płynie w stronę kotła . pytanie czy te skropliny nie zaszkodzą . Moim zdaniem kocioł powinien mieć w najnizszym punkcie jakiś króciec do odprowadzania skroplin. 

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64337

    Czy połączenia kolan i rur powinny być złożone na silikon temperaturowy? Co się będzie działo wtedy z kondensatem? będzie gromadził się gdzieś w kotle przy wyciągu. 