  • W odpowiedzi na: Problem z rozpaleniem pieca R One #81972
    Patrol
    Uczestnik

    do sprawdzenia: grzałka, wentylator nadmuchu / ciąg kominowy, no i sam pellet (za mała dawka na rozpalenie, wilgotny)

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #81958
    Patrol
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Orientacyjnie to możesz sprawdzić na https://cieplo.app/
    Te 40C na grzejniki to przy jakiej temp.zewn.? Jak przy 6 tonach pelletu rocznie bez żadnych inwestycji przejdziesz na pompę ciepła to można na szybko założyć dodatkowe 8000kWh/rok za energię elektr.</p>

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 miesiące, 1 tydzień temu przez Patrol.
    W odpowiedzi na: Czujnik temperatury powrotu w ster r. control 892 #81924
    Patrol
    Uczestnik

    a kto wymieniał panel sterowania? czy wtedy coś z połączeniem czujnika w sterowniku się nie wydarzyło ? odczyt z czujnika pojawia się zawsze, gdy czujnik jest podpięty i nie słyszałem nigdy o jakiejś niekompatybilności, ale może serwis się jeszcze wypowie

    W odpowiedzi na: Zapalarka do Heitz Mini Bio 18 #81903
    Patrol
    Uczestnik

    jak przy drugiej próbie rozpalania płomień się pojawia i startuje praca to masz za małą dawkę do rozpalania; ilość powietrza też ma znaczenie, jak i wilgotność paliwa

    W odpowiedzi na: HP 25 KW – zapchany palnik #81893
    Patrol
    Uczestnik

    Zmniejszenie nadmuchu o 2% trochę pomogło ale nie rozwiązało problemu. Zwiększyłem wydajność podajnika o 1.0.

    Zgodnie z radą wrzuciłem pellet do słoika z wodą. Po ok. 10 minutach wyglądał jak na zdjęciu. Część zatonęła od razu a część nie.

    Wrzucam też zdjęcie płomienia.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 miesiące, 1 tydzień temu przez Cinos.

    co do testu to, żeby wytrzymał ok tygodnia musiałbyś mieć w słoiku więcej wody – zaraz będzie sam wiór i ewentualnej zmiany barwy wody nie zobaczysz

    W odpowiedzi na: Calla Verde M-9 #81886
    Patrol
    Uczestnik

    macie chociaż jakieś opisy kodów błędów w manualu ? wtedy przynajmniej jakieś naprowadzenie by było

    W odpowiedzi na: HP 25 KW – zapchany palnik #81885
    Patrol
    Uczestnik

    Czegoś takiego nie wyeliminujesz zmniejszeniem nadmuchu – ze wszystkim trzeba by zejść niżej /obniżyć też ilość paliwa na ruszcie, żeby tego tyle nie zalegało co zmniejszy moce – > pellet do wymiany, ewent. do wymieszania z innym lepszym jakościowo. Z ciekawości wrzuć garstkę pelletu do jakiegoś słoika z wodą (patrz co się dzieje po wrzuceniu/ jak tonie) i zostaw na kilka dni do obserwacji – syf powinien się „wyodrębnić” / woda zmieni też kolor.

    W odpowiedzi na: HT DASPELL LUX 15 KW ustawienia #81870
    Patrol
    Uczestnik

    Samo przeważnie pelletu i wbicie poprawnej wydajności podajnika nie gwarantowało nigdy wskazania rzeczywistego zużycia opału przez sterownik, dlatego mój patent ze skalą na zbiorniku wypadał zawsze najdokładniej. Termostat pokojowy mógłby pomóc w korekcie krzywej, ale znowu ht900 nie daje takich możliwości jak modele pluma. Jaki masz komin (średnica) i czy montowałeś regulator ciągu kominowego? Mimo wszystko bardziej poszedłbym właśnie w kierunku strat ciepła, bo samym sterownikiem ciężko będzie zbić tak wysokie zużycie. Ile razy dziennie kocioł się rozpala?

    W odpowiedzi na: Nie spalony pellet w popiole #81860
    Patrol
    Uczestnik

    Witam.

    Od 10-ciu sezonów użytkuję DasPell 20kW i dziś zauważyłem „nowe zjawisko”, mianowicie w popielniku było bardzo dużo nie spalonego pelletu (część z niego wyglądała jak by w ogóle „przeleciała” przez palnik – w zasadzie była „ledwo okopcona”).

    Obecną dostawę paliwa „ważyłem” jakoś w połowie grudnia i również wtedy dobierałem parametry czasu podawania i nadmuchu, a dziś odnotowałem taką „niespodziankę”. Opróżniłem dziś tacę na popiół i będę obserwować dalej, ale na tyle mnie to „zaniepokoiło”, że postanowiłem zapytać Was czy jest czym martwić?

    Jak zmieniłeś pellet to być może dawka do rozpalania wymaga zmniejszenia. Poobserwuj oba cykle tj. rozpalanie oraz wygaszanie to będzie wiadomo co korygować.

    W odpowiedzi na: HT-One nie grzeje podłogówki #81810
    Patrol
    Uczestnik

    @Robert Chrobak jakbyś wrzucił szkic instalacji to by ułatwiło do sprawę</p>

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 4 miesiące temu przez Patrol.
    W odpowiedzi na: HT DasBio 20kw termostat #81475
    Patrol
    Uczestnik

    powinno zagrać nawet z ecotouch, ale pewne info dostaniesz od serwisu. Jedyny problem jaki widzę to przewód, bo potrzebne są 4 żyły (sygnał z termostatu i zasilanie). Można zasilacz dorzucić, żeby nowego kabla nie kłaść.

    W odpowiedzi na: Pomoc w konfiguracji Rcontrol + sterowniki Ecoster200 #81408
    Patrol
    Uczestnik

    Z tego co pamiętam to wersje touch robiły za czujnik temperatury, więc tu nie była przewidziana dokładka zewn. czujników jak przy ecoster200. Ja korzystałem z regulatora głównego em890 i początkowo ecostera200, a potem zamieniłem go na touch (potwierdzałem przed zakupem kompatybilność w/w i w razie problemów opcja zwrotu). Najpewniejsze info otrzymasz od serwisu, więc proponuję wysłać maila do HT.

    W odpowiedzi na: Pompa obiegowa nie chce się włączyć #81218
    Patrol
    Uczestnik

    Wymienić można zawsze, ale warto wiedzieć, że możliwość ruszenia zastanej pompki też istnieje.

    W odpowiedzi na: Pomoc w konfiguracji Rcontrol + sterowniki Ecoster200 #81217
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć. Do regulacji temp. mieszacza wystarczy dodatkowy czujnik CT7. W sumie do ecostera200 można dopiąć dwa takie czujniki pokojowe). Wersje touch faktycznie można równolegle spinać, ale dla starszych chyba nie było to przewidziane. Dla pewności wyślij maila bezpośrednio na serwis HT, bo sposób zasilania tez był zdaje się zależny od wersji regulatora głównego.

    W odpowiedzi na: Pompa obiegowa nie chce się włączyć #81200
    Patrol
    Uczestnik

    Nie wiem jaką masz pompę, ale czasami wystarczy ruszyć wirnik i po problemie.