  • W odpowiedzi na: Dmuchawa #80428
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Spalanie to tylko paliwo i powietrze. W przypadku gdy wszystko jest drożne i wentylator dmucha to nie powinno być problemów. Możesz na próbę wyjąć zawirowywacze z górnej kolumny (górne drzwi) i sprawdzisz czy jest jakaś różnica. Wrzuć jakiś filmik ze spalania.

    W odpowiedzi na: HEIZETECHNIK ONE – BŁĄD WENTYLATORA #80427
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Katalog z częściami do ONE jest jeszcze w opracowaniu. W chili obecnej musisz wysłać zapytanie do HT.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #80418
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kolejny sezon grzewczy za nami.

    Jak co roku chcielibyśmy nagrodzić naszych wytrwałych pomocników.

    Nie jest niespodzianką, że w tym roku nagrodzimy „Patrola” i „Mateusza Zurka”, których forumowicze kojarzą jako z wielu wątków w których pomagali rozwiązywać codzienne problemy użytkowników.

    Nagrodami są darmowe przeglądy i prezenty niespodzianki.

    Pozdrawiamy

    Heiztechnik Team

    W odpowiedzi na: Dymienie podczas pracy oraz nieprzyjemny zapach -HT one #80417
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto sprawdzić rury przyłącza kominowego pomiędzy kotłem a kominem – jeżeli zalega w nich osad to efekt będzie taki sam jak zapchanie kotła.

    W odpowiedzi na: HEIZETECHNIK ONE – BŁĄD WENTYLATORA #80416
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wszystkie części do kotła można kupić w Heiztechnik – poprzez formularz zamówienia części lub email.

    W odpowiedzi na: Podtrzymanie #80415
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Po otwarciu okna informacyjnego – okno z danymi, licznikami, wersją programu – powinien być licznik rozpaleń i czasu pracy na poszczególnych progach mocy.

    W odpowiedzi na: czujnik jasności płomienia #80414
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Próg detekcji czyli wartość od której palnik przechodzi z rozpalania w pracę to w Twoim kotle 25% więc takie małe wartości nie spowodują problemów. Możesz zawsze podnieść próg detekcji o kilka procent.

    W odpowiedzi na: Naprawa sterownika #80413
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Heitz 24 to kocioł innego producenta więc zgłoś się do odpowiedniego serwisu.

    Uszkodzony jest triak na płycie lub przekaźnik ( w zależności od wersji) – praktycznie to może go wymienić dowolny elektronik.

    W odpowiedzi na: Odblokowanie dmuchawy HT-Tronic 700 #80412
    SERWIS1
    Opiekun forum

    To dziwne że odblokował nastawy dmuchawy. Zadzwoń na serwis.

    W odpowiedzi na: Błąd sonda lambda #80411
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wygląda to na problem z komunikacją. Sprawdź wpięcie kabli z wtyczką RJ45 (takie jak internetowe).

     

    W odpowiedzi na: Temperatura zaworu i nastawy kotła. #80410
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nieczułość działa tylko powyżej nastawy.

    W odpowiedzi na: Q Pellet 15kw – Sterownik pokojowy #80409
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tak. To jest czujnik zewnętrzny.

    W odpowiedzi na: Dmuchawa #80408
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy komora powietrzna pod palnikiem jest czysta – zalegający w komorze popiół będzie blokował dopływ powietrza.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #80407
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale to nie nasz produkt. Proszę zgłosić się do producenta firmy Heitz Skwiercz.

    W odpowiedzi na: wyjęcie rusztu #80370
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz wyjąć ruszt. Po wyjęciu opory w kotle spadną więc możliwe, że będziesz musiał obniżyć delikatnie nadmuch.