SERWIS1 napisał: Witam
Patrol jak będziesz miał mało pelletu w zbiorniku to sprawdź czy sprężyna wychodzi do połowy ścięcia (ewentualnie 1 cm dalej).
Jeżeli będzie krótsza to możliwe, że przesunęła się w mocowaniu przy motoreduktorze.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
SERWIS1 napisał: Witam
Masz ustawioną moc maksymalną kotła powyżej 30kW (wpisz sobie swoje podawanie na godzinę w ustawieniach serwisowych).
Skoryguj parametry:
Moc nadmuchu 100% - 35%
Praca podajnika - 6 s
Moc nadmuchu 50% - 31%
Praca podajnika 50% - 4s
Moc nadmuchu 30% - 27% (musisz odblokować moc minimalną dmuchawy w serwisie)
Praca podajnika 30% - 2 s
Moc minimalna FL - 25%
Moc maksymalna FL - 90%
[....]/
Powyższe ustawienia kolega dostał standardowo dla strumienia 10,5kg/h jeśli dobrze liczyłem to dla podawania 14,9kg/h uzyskuje za dużą moc (max FL 90% = 20kW), czyli dla jego strumienia min FL to 20%, max FL 70% albo z podawaniem i powietrzem w dół (obliczenia dla pelletu 5kWh/kg) pozdr