6 miesiąc 2 tygodni temu #13405 przez kivlov
Treść
Żadnych zacieków i pocenia nie widzę.
Własnie ustawiłem na stałe prace pompki na podłogówkę, ale strasznie syzbko wychładza mi piec i szybko się załącza ponownie do 70C to tak ma robić i to jest oszczędne. Temperatura w domu zamiast 22,3 jest 22,6C i niepotrzebnie hgrzeje. Ustawiłem juz na podłogówce 32C wody w środku, zobaczymy jak to się sprawdzi. Ale takim trybem nigdy mi się nie zalaczą chyba grzejniki w innych pokojach :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #13406 przez poem
Treść
Jackjj, co za zgodność ;) U mnie 777kg od 3 listopada do dziś.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #13407 przez MateuszZurek
Treść

jackjj napisał:

MateuszZurek napisał:

kivlov napisał: budujemydom.pl/i/images/8/8/7/d2FjPTk5NH...cz_budujemydompl.jpg
Mam bardzo podobne podłączenie instalacji podpodłogowe, tylko nie mam zabezpieczenia powrotu do kotła - macie jakiś pomysł? Czy warto to robić i ile to kosztuje i to cos polepszy?

Ochrona powrotu zabezpiecza piec przed wpływem wody o niskiej temperaturze co może doprowadzić do korozji niskotemperaturowej i skrócenia czasu użytkowania pieca.

Mi 5 sezon idzie i jakoś korozji w kotle nie widać wszędzie suchutko, a też mam całą podłogówkę sterowana jednym zaworem 4d bez ochrony powrotu a jak ładuje cwu to na kocioł momentami idzie trzydzieści parę stopni.
Jeśli kocioł podczas normalnego ogrzewania CO nie jest często zalewany zimą wodą to w mojej ocenie nie ma problemu. po patrz na ściany kotła jeśli coś złego będzie się działo to kocioł będzie się pocił i będziesz miał na ściankach zacieki - nie ma zaciekow to olej temat

Ja miałem zacieki jak w lato przy grzaniu jedynie cwu ustawiłem temp zadaną cwu na 15°C i histerezę na 20°C możesz tak ustawić w lato na tydzień to wtedy zobaczysz jak to marnie wygląda jak mam histerezę wody latem na 10 to już nie ma problemu
Zima nam histerezę cwu na 3-5 °C

Jackjj - ty nie masz pompy kotła zawracającej wodę na powrót?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #13408 przez MateuszZurek
Treść

kivlov napisał: Żadnych zacieków i pocenia nie widzę.
Własnie ustawiłem na stałe prace pompki na podłogówkę, ale strasznie syzbko wychładza mi piec i szybko się załącza ponownie do 70C to tak ma robić i to jest oszczędne. Temperatura w domu zamiast 22,3 jest 22,6C i niepotrzebnie hgrzeje. Ustawiłem juz na podłogówce 32C wody w środku, zobaczymy jak to się sprawdzi. Ale takim trybem nigdy mi się nie zalaczą chyba grzejniki w innych pokojach :D

Tak to działa.
Jak podłogi przegrzewają ci dom to albo trzeba dodać termostat pokojowy aby obniżył temperaturę w układzie po przekroczeniu zadanej albo sterować układem w zależności od temperatury na zewnątrz i dobrać odpowiednia krzywą grzewczą i przesunięcia.

O tych oszczędnościach ciężko dyskutować.
Są one w konflikcie z indywidualnym komfortem.

Przy podłodze wyłączanie pieca nie sprawdza się zbyt dobrze. Za duża bezwładność aby szybko zareagować na zmiany temperatury w domu.

Okresy przejściowe są zawsze problemem. Wydaje się, że jest za ciepło aby grzać a jak piec pracuje to 10 kg/dobę lekko schodzi.
Po kaloryferach nie znać aby były ciepłe.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13423 przez Robson1916
Treść
WItajcie. Dawno mnie tu nie było. Chciałbym zasięgnąć porady lub coś :) Jak wiadomo, zimę w tym roku mamy prawie jak Wiosnę, mimo tego Mój piec spala mi 30 kg pelletu na dobę ;/ wydaje mi się, że to dużo jest przy obecnych temperaturach. Prawda jest taka, że mam w domu ciągle mniej więcej 23 stopnie. w nocy jest tak samo, ponieważ wszystkim było zimno w domu i taka temperaturę chcieli. Piec pracuje z mieszaczem 4 drogowym, na sterowaniu pogodowym. Krzywa grzewcza 1,1. co daje np przy temp na zewnątrz 5 stopni zawór puszcza wodę 35-36 stopni na grzejniki. Co będzie jesli będzie zimniej? zasobnik 165kg na dwa dni polecą? nie wiem już sam... może te 30 kg to standard?

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13424 przez MateuszZurek
Treść

Robson1916 napisał: WItajcie. Dawno mnie tu nie było. Chciałbym zasięgnąć porady lub coś :) Jak wiadomo, zimę w tym roku mamy prawie jak Wiosnę, mimo tego Mój piec spala mi 30 kg pelletu na dobę ;/ wydaje mi się, że to dużo jest przy obecnych temperaturach. Prawda jest taka, że mam w domu ciągle mniej więcej 23 stopnie. w nocy jest tak samo, ponieważ wszystkim było zimno w domu i taka temperaturę chcieli. Piec pracuje z mieszaczem 4 drogowym, na sterowaniu pogodowym. Krzywa grzewcza 1,1. co daje np przy temp na zewnątrz 5 stopni zawór puszcza wodę 35-36 stopni na grzejniki. Co będzie jesli będzie zimniej? zasobnik 165kg na dwa dni polecą? nie wiem już sam... może te 30 kg to standard?


Cześć,
30kg to dla mnie dużo ale wszystko zależy od indywidualnej specyfiki twojego domu.
Piszesz, że trzymasz 23 stopnie. To jest bardzo ciepło i niestety trochę spalisz aby to utrzymać.

Piec zostawił bym w spokoju. On tylko produkuje ciepło, które musi ci coś odbierać.
Dom nawet przy 30 stopniach na zewnątrz będzie odbierał ciepło z instalacji co.
Zrewiduj ustawienia kaloryferów i podłogówki.
Może któryś kaloryfer ma termostat odkrecony na full. Jak ich nie masz to warto zainwestować nawet w te tanie elektroniczne z lidla.
Podłogówka odbiera ciepło cały czas. Tam gdzie ja masz nie staraj się trzymać 23 stopni. Komfort cieplny uzyskasz przy niższej temperaturze w pomieszczeniu.

Pomysł o zmianie krzywej grzewczej. Jak to jest nowy dom to powinna wystarczyć krzywa 0.7 z przesunięcie 3 stopnie. Choć to trzeba dobrać obserwując jak reaguje dom.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu - 6 miesiąc 1 tydzień temu #13425 przez Robson1916
Treść
Witaj. Dom nie jest nowy, podłogówkę wyłączyłem bo zdawało mi się, że to ona mi wyciąga tak wszystko z kotła... chodzą same grzejniki teraz i jest 23 stopnie, muszę pobawić się krzywą jak tak, jakbym ustawił sobie te 0,8 np i przesunięcie o 3? zobaczę wtedy jaka będzie temperatura w pomieszczeniu, lecz jak bedzie spadać za mocno to trzeba podnieść nie? Na grzejnikach termostatów niestety nie mam, są poprostu zawory założone którymi mozna zamknąc dopływ i otworzyć ręcznie.

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13426 przez MateuszZurek
Treść

Robson1916 napisał: Witaj. Dom nie jest nowy, podłogówkę wyłączyłem bo zdawało mi się, że to ona mi wyciąga tak wszystko z kotła... chodzą same grzejniki teraz i jest 23 stopnie, muszę pobawić się krzywą jak tak, jakbym ustawił sobie te 0,8 np i przesunięcie o 3? zobaczę wtedy jaka będzie temperatura w pomieszczeniu, lecz jak bedzie spadać za mocno to trzeba podnieść nie? Na grzejnikach termostatów niestety nie mam, są poprostu zawory założone którymi mozna zamknąc dopływ i otworzyć ręcznie.

Tu jest fajny artykuł o doborze krzywej grzewczej.
www.techsterowniki.pl/blog/krzywa-grzewcza-czym-ja-ustawic

Od niej zależy jak szybko będzie rosła temperatura w układzie CO i niestety dobiera się ją metoda prób i błędów.

Zawory zamiast głowic termostatycznych to naprawdę słabe rozwiązanie. Mogło się sprawdzać przy piecu zasypowy gdzie masz dużo ciepła w krótkim czasie i musisz je w miarę na bieżąco odbierać. Przy pellecie masz ciepło wtedy kiedy potrzebujesz więc musisz sterować całym układem i odciąć poszczególne elementy jak już nie potrzebują ciepła inaczej przegrzejesz pomieszczenia a piec będzie palił ile wlezie aby zaspokoić zapotrzebowanie, które zawsze jest bo na przykład kaloryfer zawsze wypromieniuje cześć ciepła.

Na szybko można by także zastosować termostat pokojowy I albo obniżać temperaturę w układzie lub nawet wyłączyć piec jeżeli używasz tylko kaloryferów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13428 przez Patrol
Treść

Robson1916 napisał: ...Na grzejnikach termostatów niestety nie mam, są poprostu zawory założone którymi mozna zamknąc dopływ i otworzyć ręcznie.

głowice termostatyczne dobrze by było mieć i nie mielić wody przez wszystkie grzejniki non stop, bo na tym tracisz;
sterujesz tylko pogodowo czy masz też termostat pokojowy? jak wygląda instalacja - za 4d masz zasilane grzejniki, a jak podłogówka jest regulowana?

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13429 przez Robson1916
Treść
Witaj. Będę musiał zainwestować w te głowice skoro tak. Zawór 4 drogowy jest sterowany pogodowo, mam tez i termostat pokojowy, lecz jest on ustawiony na temperaturę komfortową na 22.8 , a na ekonomiczna na 22. tak więc przy obecnych ustawieniach pieca nie załącza się ponieważ te 22,8-23 stopnie w domu jest. Wczoraj obniżyłem krzywą na 0,8 z przesunięciem 2 stopnie na plus i jak narazie okolice 23 stopni się utrzymuje. Zobaczę jak będzie przy niższych temperaturach czy ta 0,8 krzywa będzie wystarczająca.
Odchodząc od tematu troszkę w lato zakupiłem pellet, polecano , mi go że taki dobry. kupiłem niestety 3 tony żeby już na zimę mieć. Okazało , się że jest kiepskiej jakości i jest twardy i aż się błyszczy. Po zasypaniu zasobnika zacząłem nim palić i zaczęło coś strzelać, a to okazuje, się że jest tak twardy i mój podajnik ( ślimak ) łamie go poprostu ( stąd to strzelanie ), aż wkońcu się zablokował :o... tak ludzie robią pellet.

Red DasPell 20 kW, 200m/80m Podłoga+ 250 L zbiornik CWU + Palnik PellasX MiniV2, + RControl EM890 , + Afriso ARM 323

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.