Heiztechnik - Producent kotłów

DasPell wasze spalanie i parametry

5 lata 7 miesiąc temu #4263 przez SERWIS1
Treść
Witam

Podnieś temperaturę załączenia pompy na 60 oC.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4273 przez Patrol
Treść

SERWIS1 napisał: Witam

W serwisie wpisujemy wartość, która została zważona (wydajność w ciągu 1 godziny). Wpisanie jakiejkolwiek wartości nie ma wpływu na spalanie, ponieważ są to tylko wyliczenia informacyjne obrazujące moc kotła w danej chwili.
Wartość fabryczna dla palnika X mini jest 10,5 kg i do tej wartości wprowadzone są fabryczne nastawy. W przypadku, gdy rzeczywiste podawanie jest większe należy zmniejszyć pracę podajnika w każdym progu mocy.

Myślę, że parametry masz dobrze dopasowane.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


witam
można wiedzieć z czego wynikają takie różnice u użytkowników - jednym wychodzi 13kg, u mnie niecałe 7kg, itp.. Czy stosowane są różnego typu motoreduktory, bo chyba od kilku stopni różnicy w kącie nachylenia rury nie byłoby takich rozbieżności? (rodzaj pelletu nie miał znaczącego wpływu na wynik w moim przypadku)
pozdrawiam

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4274 przez SERWIS1
Treść
Witam

Ilość podawanego pelletu wynika z :

1) Kąta nachylenia podajnika (im większy kąt mierzony od poziomu tym mniejsze podawanie, różnica występuje pomiędzy zbiornikami do palników montowanych w przednich drzwiach a standardowymi).
2) Długości sprężyny na końcu podajnika (czym dłuższa sprężyna - 05-1 zwoju więcej ma znaczenie- tym większe podawanie).
3) Granulacja i wielkość pelletu - znaczenie ma średnica i długość poszczególnych frakcji.

Motoreduktory są takie same w palnikach małej mocy.

Powyższe zmienne mają duży wpływ na nastawy dlatego bardzo ważne jest "przeważenie podawania".
Nastawy fabryczne dostosowane są do standardowego podawania 10,5 kg/h więc jeżeli podawanie jest większe należy zmniejszyć ilość podawanego pelletu (zmniejszamy czas pracy podajnika). Po wpisaniu wartości w serwisie widzimy aktualną moc jaką uzyskujemy na danym podawaniu. Spalanie doregulowujemy poprawiając moc nadmuchu - najlepsze wyniki uzyskamy tylko z analizatorem spalin jednakże nie będą one miały racjonalnego sensu w przypadku, gdy nie mamy zamontowanego regulatora ciągu kominowego.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4331 przez biper74
Treść
Lukhad
Jeśli to nie tajemnica czy mógłbyś podzielić się ustawieniami Twojego kotła ( posiadam taki sam) chodzi mi o modulacje mocy 100, 50 i 30%, min i max FL oraz tryb nadzoru- czas nadzory, czas cyklu oraz czas podawanieo ile z tego trybu korzystasz. Będę wdzieczny mając porównanie ze swoimi ustawieniami
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4351 przez lukhad
Treść
Witam
Tajemnica to nie jest
Modulacja mocy:
41% - 6,5
35% - 3,5
28% - 2,0
min. moc kotła FL 25
max. moc kotła FL 75

Histereza kotła H2 - 4
Histereza kotła H1 - 2

A może jakieś sugestie do mich ustawień od serwisu.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4361 przez SERWIS1
Treść
Witam

W pierwszej kolejności napisz jakie masz podawanie pelletu na godzinę, średnicę komina, wysokość komina. Po uzyskaniu tych danych będę mógł coś podpowiedzieć.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu - 5 lata 7 miesiąc temu #4364 przez biper74
Treść
Ja aktualnie mam takie :
42%- 7,5s
36%- 4,5s
28%- 2,0s
Min FL- 25%
Max FL- 75%
Histereza1- 4
Histereza2- 8
Czas cyklu Praca -23s
Temp kotła zadana 65st
Histereza kotła 15st

Nadzór
Czas nadzoru 30 minut
Czas podawania 2.5 s
Czas cyklu 60 s

Komin średnica 180 mm wysokość 8 metrów
Strumień paliwa na godz. 3.4 kg

Lukhad
Czy korzystasz z trybu nadzór i jak masz ewentualnie ustawienia, oraz chciałem zapytać o ustawienia czas cyklu praca ( fabrycznie jest 20s) w ustawieniach serwisowych - palnik- praca,a także jaką masz wydajność podajnika ?
Pozdrawiam i z góry dzięki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4365 przez Patrol
Treść
no i wraz z nadejściem silnych wiatrów zaczęło się konkretne palenie...
macie u siebie zamontowane regulatory ciągu kominowego?
na czopuchu za bardzo miejsca nie mam, ale ciekawi mnie jak sprawdza się wersja na drzwi wyczystki?
korzysta ktoś?
pozdrawiam

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #4366 przez YAQB
Treść
Witam.

Strasznie dużo rzeczy jest do ogarnięcia w nowym domu, więc i piecem (w poprzednim miejscu zamieszkania miałem gaz, więc raczkuję w kotłach z podajnikiem) zapewne nie zająłem się tyle ile bym chciał i póki co nie regulowałem żadnych nastawów dotyczących spalania. Natomiast mam kilka pytań co do posiadanego DasPell-a 20kW:

1) Na panelu do tej pory (kilka tygodni) nie odnotowałem mocy większej niż 15.7kW - to chyba nie najlepiej? Prosiłbym o jakiś komentarz

2) Jaki jest najefektywniejszy i pożądany tryb pracy kotła? Możliwie długa ciągła praca przy zmniejszonej mocy czy mocne grzanie i zadanych wartości temperatur i wygaszanie go w ciąg dnia (tak jest obecnie u mnie, w ciągu dnia kocioł się wygasza i zapala /ale nie wiem ile razy/).

3) Jakie jest przeciętnie (dobre) spalanie pelletu w tym piecu? Dom jest nowowybudowany (powierzchnia ok 200m2), styropian 15, na dachu wełna 25cm, okna 3 szyby.

4) Jak w warunkach domowych stwierdzić jakość pelletu?

To tak na dobry początek ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu - 5 lata 7 miesiąc temu #4368 przez biper74
Treść
Patrol
Jestem w trakcie realizowania zamówienia a potem montażu wspomnianego przez Ciebie regulatora. Będę zamawiać regulator w drzwiczkach do wyczystki oryginalny do komina schreyer - koszt około 200-300 zł
Także kwestia zdjęcia i zamiany drzwiczek wyczystki.

Co do opisanych moich w/w ustawień proszę serwis o komentarz, co ewentualnie zmienić , dodam tylko że chyba z trybu nadzoru zrezygnuję podnosząc temp. zadaną kotła do 70. Dodatkowo chciałbym zapytać co zmienić by kocioł przy dużym odbiorze ciepła ( pracują 3 pompy) oscylował w granicach temp 55-65 ,by nie za szybko dochodził do zadanej i się nie wygaszał niepotrzebnie, lecz by praca kotła nie była zbyt niska , jaką wartość regulować by ustawić w miarę odpowiednie parametry
Pozdrawiam

Yaqb
Ja mieszkam w domu o powierzchni około 175 m, napisz coś więcej jakie masz aktualnie ustawienia modulacji mocy kotła. ( moje masz wyżej) lecz nie należy się nimi sugerować ponieważ jak widzisz to kwestia wielu czynników by dobrać odpowiednie parametry- instalacja ( grzejniki + podłogowe), komin .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.