5 lata 6 miesiąc temu #4520 przez Patrol
Treść
prawidłowa odp. nr 1
czyli będzie przekłamywał, bo po godzinie pracy podajnika (nie mylić z godziną pracy kotła) poda zużycie zgodnie z wartością przypisaną

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4521 przez Mariano
Treść
Czy wpisując mniejszą wartość np. 6,5 kg/h zmniejszam moc kotła ??, zarazem strumień podawanego paliwa i ilość spalonego paliwa ??
Czy temp. pieca po wygaszeniu i osiągnięciu max. temp. "siłą bezwładności" na poziome 80-81 st. jest ok ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4523 przez Patrol
Treść
Podajnik będzie podawał w ciągu godziny i tak swoją rzeczywistą wartość, ale wszystkie dane będą przekłamane (strumień, ilość spalonego paliwa, moc). stąd konieczne jest ważenie.
Co do temp. po wygaszeniu nie wiem jaką masz zadaną na kotle, ale podczas wygaszania palnik dopala resztki paliwa i wentylator pracuje na 100% co powoduje z reguły chwilowe podwyższenie temperatury kotła. Czy jest ok to nie wiem, bo trzeba by to odnieść do konkretnej instalacji, ale dla samego kotła taka temp to nie problem.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4528 przez biper74
Treść
Mariano
Jezeli masz temperaturę zadaną kotła 70 stopni to kocioł przechodzi odpowiednio na 30% mocy i dojściu do 75 st następuje wygaszenie kotła .Tak jak pisał Patrol w trakcie wygaszania wentylator pracuje na 100% gdzie resztki paliwa spowodują wzrost temp. do 80-81 stopni. U mnie jest dokłaenie tak samo i nie należy się tym przejmować. Analogicznie im wyzsza temp postoju kotła tym dłużej trwa jego wychłodzenie u mnie to trwa od 2.5 do 3 godzin. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #4530 przez Mariano
Treść
Temp. zadaną kotła mam ustawioną na 65 st., też mi się wydawało że 80 st. to nie problem dla tego kotła, natomiast po minie serwisanta troszkę zwątpiłem, nawet sam obniżył mi max. moc FL jakby chciał by max. temp. kotła była mniejsza. Kocioł o takiej temp. oddaje bardzo dużo ciepła, a kotłowania jest najcieplejszym miejscem w domu, nawet uchylam drzwi gdy kocioł nie pracuje by to ciepło wpadało do wiatrołapu i korytarza.
Jeszcze jedno pytanko, jak wygląda u Was komora spalania, wcześniej miałem ścianki i drzwiczki pokryte jasnym nalotem, drzwiczki miejscami były nawet białe, serwisant stwierdził że jest zbyt duże napowietrzenie i zmniejszył mi ustawienia nadmuchu, efektem jest to że wszystkie ścianki i drzwiczki są czarne jak smoła, czy u Was też tak jest ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #4531 przez biper74
Treść
Mariano
Nie wiem jaką masz instalację ale u mnie mam parametr max FL na 75 % ponieważ przy dużym odbiorze ciepła ( trzy pompy pracują) gdy obniżyłem na 70% kocioł dłużej dochodzi do zadanej temp a co za tym idzie wzrasta zużycie paliwa. Może nawet dojść do sytuacji że kocioł dojdzie np do temp 50 st i dalej nie ruszy.strumień paliwa 3.4 kg/godz
Co do nalotu na kotle to niech serwis sie wypowie bo u mnie było tak że był czarny ,a po wizycie kolegi który ma kocioł innej firmy na pellet z sondą lambda stwierdził że mam małą dawkę powietrza bo popiół powinien być właśnie jasny prawie że biały.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4532 przez Mariano
Treść
FL max mam ustawione teraz na 66%, nie zauważyłem problemów z osiągnięciem zadanej temp. Prosimy o odpowiedź serwisu, jakiego koloru powinien być nalot w komorach spalania?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4533 przez biper74
Treść

SERWIS1 napisał: Witam

Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę - bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


- Praca podajnika 100% - ( 7.3 s )
- Mac nadmuchu 100% - (42 %)
- Praca podajnika 50% - ( 4.3 s )
- Mac nadmuchu 50% - (34 %)
- Praca podajnika 30% - ( 1.8 s )
- Mac nadmuchu 30% - (26 %)
- Histereza kotła - 15 stopni C
- Minimalna moc kotła FL - (25%)
- Maksymalna moc kotła FL - (75%)
Histereza H2 - 8 stopni C (8C)
Histereza H1 - 4 stopnie C (4C)
wydajność podajnika- (12.4 kg)
strumień paliwa- 3.6 kg/godz
Komin - schreyer średnicy 180 mm wysokości 8 m
Jakie sugestie ?
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4535 przez SERWIS1
Treść
Witam

- Praca podajnika 100% - ( 7.0 s )
- Mac nadmuchu 100% - (38 %)
- Praca podajnika 50% - ( 4.5 s )
- Mac nadmuchu 50% - (33 %)
- Praca podajnika 30% - ( 2.0 s )
- Mac nadmuchu 30% - (26 %)
- Histereza kotła - 15 stopni C
- Minimalna moc kotła FL - (30%)
- Maksymalna moc kotła FL - (75%)

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #4536 przez Patrol
Treść
ponawiam pytanie do Serwis:
Proszę o info za co odpowiadają Parametr A Fuzzy Logic i odpowiednio B, C (fabryczne ustawienia 5,40,15)?

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.