Obroty dmuchawy

6 lata 10 miesiąc temu - 6 lata 10 miesiąc temu #3848 przez klodra
Obroty dmuchawy was created by klodra
Witam
Mam chyba problem z wentylatorem gdyż wydaje mi się że pracuje on całyczas na tych samych obrotach ponieważ zmieniałem obrty a są one umnie od 0do 5 a w palniku nadmuch był cały czas taki sam jedynie się zmieniał gdy zamykałem lub otwierałem przesłone wentylatora.Nawet jak ustawiłem na zero to wydawało mi się że pracował wentylator.Wentylator mam WPA 07 sterownik HT 500 a piec zakupiony jest w 2013r

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 10 miesiąc temu #3857 przez SERWIS
Treść
Witam

Wejdź do trybu serwisowego i sprawdź, jaki masz ustawiony typ dmuchawy?

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 10 miesiąc temu #3864 przez klodra
Treść
Typ dmuchawy ustawiony jest WPA 07 jak przełączałem na 06 to nie pracowała dmuchawa
Więc co może być nie tak bo wydaje mi się że jak zmienia się obroty dmuchawy to powinno być widać różnice aja ją widzę dopiero jak odsłaniam lub zasłaniam przesłone wentylatora

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 10 miesiąc temu #3868 przez klodra
Treść
Typ dmuchawy ustawiony jest WPA 07 jak przełączałem na 06 to nie pracowała dmuchawa
Więc co może być nie tak bo wydaje mi się że jak zmienia się obroty dmuchawy to powinno być widać różnice aja ją widzę dopiero jak odsłaniam lub zasłaniam przesłone wentylatora

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 10 miesiąc temu #3882 przez SERWIS1
Treść
Witam

Dmuchawa WPA 07 ma bardzo płaską charakterystykę w początkowej fazie obrotów (do około12 z 14) więc zmiana obrotów nie jest widoczna w postaci spektakularnych zmian. (Dmuchawa z tym sterownikiem ma regulację do 24 jednakże świadomie została przez nas zablokowana aby nie dostarczyć zbyt dużej ilości powietrza do spalania - aby nie spalić palnika). Obroty dmuchawy do 5 są w zupełności wystarczające do osiągnięcia mocy maksymalnej kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 9 miesiąc temu #3889 przez klodra
Treść
Dobrze skoro niewidać różnicy zmieniając biegi wentylatora to czemu podczas pracy pieca jak przelązałem na zero wentylator dalej pracował?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 9 miesiąc temu #3891 przez SERWIS1
Treść
Witam

Skala pracy dmuchawy zaczyna się od "0" a kończy na "24" - więc "0" to też jest bieg dmuchawy. W nowym programie, który będziemy instalować w sterownikach skala zostanie zmieniona - od "1" do "25".

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 9 miesiąc temu #3893 przez MaciejM
Treść

SERWIS1 napisał: Witam

Dmuchawa WPA 07 ma bardzo płaską charakterystykę w początkowej fazie obrotów (do około12 z 14) więc zmiana obrotów nie jest widoczna w postaci spektakularnych zmian. (Dmuchawa z tym sterownikiem ma regulację do 24 jednakże świadomie została przez nas zablokowana aby nie dostarczyć zbyt dużej ilości powietrza do spalania - aby nie spalić palnika). Obroty dmuchawy do 5 są w zupełności wystarczające do osiągnięcia mocy maksymalnej kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


Nie zgadzam się z serwisem. Wg mnie obroty dmuchawy w 5 stopniowej skali są za małe, jest to szczególnie uciążliwe przy spalaniu drewna. Kiepsko się rozpala i pali nawet przy nastawie 5, radzę sobie otwarciem dolnych drzwiczek. Instalatorzy, którzy montowali i rozpalali piec twierdzili, że kiepsko dmucha w porównaniu z piecami innych firm.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 9 miesiąc temu #3907 przez SERWIS1
Treść
Witam

Obroty dmuchawy o wartości 5 (kotły do mocy 25kW) są ustawiane tylko w przypadkach , gdy nie ma odpowiedniego ciągu kominowego, napowietrzenia kotłowni lub braku świadomości odpowiedniego ustawienia palnika. Obroty te zostały ustalone na podstawie testów i w 90 % kotłów ustawiane są na 1-2.
Do palnika musi zostać dostarczona odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalenia dawki paliwa, a nie do uzyskania spektakularnego płomienia. W przypadku palników które "dobrze dmuchają" pozostaje kwestia sprawności spalania.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #14382 przez GrzegorzP
Treść
Chciałbym podłączyć się pod temat. Posiadam kocioł Q EKO ze sterownikiem  ht tronic 500 i dmuchawą WPA 07. Ostatnio miałem problem z dmuchawą, nie za każdym razem startowała sama, czasami trzeba było ją "pchnąć". Wymieniem kondensator w dmuchawie na identyczny 1uf . I tu mam problem. Po zmianie kondensatora dmuchawa startuje za każdym razem, ale niestety cały czas pracuje na najwyższych obrotach. W ogóle nie reaguje na zmiany biegów. Czytam w tym wątku, że Państwo programowo zmniejszacie moc dmuchawy. Może dlatego po wymianie kondensatora działa cały czas na maksymalnych obrotach? Na starym kondensatorze dmuchawa działa dużo wolniej i reaguje na zmiany biegów. Co mam z tym zrobić?