Heiztechnik - Producent kotłów

Q PELLET DUO 15kw

1 rok 4 miesiąc temu #12013 przez SERWIS1
Treść
Witam

W przypadku kotła na pellet nie musisz się obawiać przewymiarowania, ponieważ palnik moduluje moc od 30-100% (w przypadku braku zapotrzebowania na ciepło moc zmniejszy się do minimum lub po prostu kocioł się wyłączy). Problem przewymiarowania dotyczył kotłów z zasypem ręcznym oraz podajnikowych bez możliwości wygaszenia palnika.

Spalanie będzie podobne niezależnie czy będzie to 12 czy 15 kW.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12014 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, mam Q pellet duo 15kw przy 140m2 lub coś w okolicy i 10cm ocieplenia.
Obecnie obniżył em jego moc maksymalna do 12kw i nadal jest to za dużo.
W sumie moc maksymalna nie ma większego znaczenia przy takim domy. Ważniejsze aby piec miał niska moc minimalna oraz mała ilosc wody. 12 a 15kw to prawie ten sam piec.
U ciebie prawdopodobnie wystarczył by piec o mocy 8kw

Ważniejsze pytanie dlaczego chcesz iść w piec na pellet. Jeżeli jest to jedyna alternatywa do węgla to jak najbardziej polecam.
Jeżeli masz gaz lub możesz zainwestować w pompę ciepła to to będą wygodniejsze rozwiązania. Gaz może nawet wyjść porównywalne z pelletem.

Pozatym piece na Pellet wymagają trochę zaangażowania. Musisz wykonać przeważnie podawania przy zmianie paliwa, korygować nadmuchy, czyścić piec i mieć miejsce na przechowywanie paliwa w odpowiednich warunkach. To nie występuje przy gazie.
Do tego jest dużo różnego paliwa na rynku i trafić coś naprawdę dobrego wymaga wielu testów i obserwacji.

Wiec jak wachasz się między pelletem a gazem to według mnie gaz będzie bardziej komfortowy w użytkowaniu.
Jak między pelletem a węglem to na pewno Pellet mimi, że będzie droższy.

A i wybierz piec o jak najmniejszej mocy minimalnej przy której ma wysoka sprawność. Z mocą maksymalną także nie ma co przesadzać, tylko tyle ile będziesz potrzebował.
I pamiętaj, że potrzebujesz dedykowanego komina oraz ztki i regulatora ciągu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12015 przez pafnuc518
Treść
Dzięki za odpowiedzi.
Niestety użytkownicy radzą jak widać inaczek niż serwis/instalator lub sklep.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12016 przez MateuszZurek
Treść
Instalator dla bezpieczeństwa będzie Ci oferował większą moc.
Jak byłem na kupnie swojego pieca to instalator zaleca 25kw. Uparlem się i Wziolem 15kw a i tak ma za dużo mocy.

Wielu instalatorów podchodzi do tego tematu tak samo jak do instalacji pieca gazowego. Tam faktycznie lepiej mieć 25kw i same straty związane z graniem samego pieca nie będą wielkie a do tego piec dość dobrze moduluje mocą.

W moim piecu mam tylko 3 progi mocy. W nowszych sterownikach ta modulacji zdaje się plynniejsza ale nadal masz tą minimalna wartość poniżej, której piec traci dużo na sprawności.

Najlepiej poszukać strony pozwalającej zgrobnie obliczyc zapotrzebowanie na ciepło i od tego punktu wyjść.

Proponuję zapoznać się z poniższą strona. Jest tam o piecu na węgiel ale też się przyda

czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to...ocy-kotla-weglowego/


W internecie znajdziesz takze dużo stron pozwalających obliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło.
Niestety nie pamiętam strony.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12017 przez Patrol
Treść
cieplowlasciwie.pl/ jest ok
jak weźmiesz 15kW to będziesz obniżał moc max (będzie sporo rozpaleń na dobę);
u mnie schodzę często do 11kW, a mam kocioł 15kW na 221m2 po podłogach
na te 135m2 to faktycznie rozważ inne źródło;
jest jeszcze inny czynnik - na rynek trafia coraz więcej syfiastego pelletu (kombinatorów nie brakuje, a ich certyfikatami można sobie podetrzeć 4 litery)

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu - 1 rok 4 miesiąc temu #12018 przez pafnuc518
Treść
Dzięki Panowie.
Popieracie uzytkowników pelletów z innego forum.
Szkoda ze technicy ,instalatorzy i sprzedawcy nie kierują się ekonomią klienta a swoją .
W tym modelu pieca nie mam wyboru bo 12 kw jest najmniejsza a linia HT ONE odpada bo wyjście na czopuch jest przy samej ziemi a w kominie systemowym mam na wysokości 115cm od podłogi.
A dawać kolanka i ciągnąć rurę lub w kominie podpinać się niżej to odpada.
Niestety nie stac mnie na pompę a cały ten program czyste powietrze to wielka nie wiadoma.
Gaz nie mam w ulicy wiec zakup zbiornika to też duże koszty.

ps. dedykowany komin ? mój komin fi 200 czy może być za duży?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu - 1 rok 4 miesiąc temu #12019 przez MateuszZurek
Treść

pafnuc518 napisał: Dzięki Panowie.
Popieracie uzytkowników pelletów z innego forum.
Szkoda ze technicy ,instalatorzy i sprzedawcy nie kierują się ekonomią klienta a swoją .
W tym modelu pieca nie mam wyboru bo 12 kw jest najmniejsza a linia HT ONE odpada bo wyjście na czopuch jest przy samej ziemi a w kominie systemowym mam na wysokości 115cm od podłogi.
A dawać kolanka i ciągnąć rurę lub w kominie podpinać się niżej to odpada.
Niestety nie stac mnie na pompę a cały ten program czyste powietrze to wielka nie wiadoma.
Gaz nie mam w ulicy wiec zakup zbiornika to też duże koszty.

ps. dedykowany komin ? mój komin fi 200 czy może być za duży?

Fi 200 jest na pewno za duży.
To jest komin do węgla lub drewna a nie pod pellet.
Masz zamontowany na nim regulator ciągu RCK?
Komin podpięty jest pod kanalizację? W piecach 5 klasy trzeba się liczyć z wytrącaniem kondensat w kominie i wypadało by go jakoś odprowadzić. Najlepiej do kanalizacji. Do przydomowej oczyszczalni moi instalator y tego nie zalecali.

Rzuć okiem na możliwość odliczenia kosztów takiego pieca od podstawy opodatkowania

columbusenergy.pl/2019/01/04/od-2019-rok...taicznej-od-podatku/

Piec ht one ma wentylator wyciągów więc dodatkowe kolana nie powinny być większym problemem.
Chyba nikt nie podłączenia do komina na poziomie ziemi.
Pytałeś serwis czy te kolana będą problemem?
Najlepiej zadzwonić do serwisu i zapytać czy to będzie jakiś problem i dopytać jak takie podłączenie powinno wyglądać aby potem nie było problemów.

Dodatkowo HT one ma pompy obiegowe, ochronę powrotu oraz naczynie zabezpieczające, więc w jednym opakowaniu masz prawie całą kotłownie.

Parę osób miało z nimi problemy objawiajace się dudnieniem komina ale z tego co pamiętam udało się je rozwiązać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12020 przez SERWIS1
Treść
Witam

Kocioł ONE zazwyczaj podpięty jest do komina poprzez dwa kolana 90 stopni. Przyłącze do komina nie musi być o średnicy 150 mm - zalecamy 120 mm.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12021 przez pafnuc518
Treść
A wiec ,komin robiłem zgodnie z projektem a tam jest właśnie piec na pellet .
Na spodzie są drzwiczki rewizyjne i wyczystka wiec to mogło być do tego kondensatu?
Zniechęcił] mnie do ONE instalator bo chciał wpinać się właśnie te drzwiczki poniżej a tamtą rurę zaślepiać?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #12022 przez MateuszZurek
Treść

pafnuc518 napisał: A wiec ,komin robiłem zgodnie z projektem a tam jest właśnie piec na pellet .
Na spodzie są drzwiczki rewizyjne i wyczystka wiec to mogło być do tego kondensatu?
Zniechęcił] mnie do ONE instalator bo chciał wpinać się właśnie te drzwiczki poniżej a tamtą rurę zaślepiać?

No to po ostatniej odpowiedzi serwisu możesz mieć pewność co do sposobu podłączenia pieca do komina.

Nie wiem co to za drzwiczki. Możesz zrobić zdjęcie? Sprawdź co za nimi jest.
Normalnie podpina się komin do kanalizacji i w ten sposób odprowadza się kondensat.

W zasadzie jeżeli ten komin jest kwaso odporny to będzie ok. Ceramiczny komin też będzie działał tylko ciężko będzie osiągnąć pełna jego sprawność przy piecu 5 klasy gdyż jego spaliny naja niska temperaturę i mają problem z wygrzaniem komina.
Dlatego do takich piecy powinno się stosować komin kwasoodporny. Chyba stalowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.