Heiztechnik - Producent kotłów

Tryb lato

3 lata 2 miesiąc temu #8263 przez MateuszZurek
Treść
Dziękuję,
Myślałem, że są jakieś dodatkowe ustawienia do cwu.
Obecnie mam histerezę 6 stopni i temp zadana 48 stopni oraz obniżenie nocne 5 stopni. To mi prawie pozwala grzać wodę tylko raz dziennie.

Niestety nie da się tak ustawić aby woda była grzana tylko miedzy 18tą a 22gą nie zależnie od temp w zbiorniku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #8264 przez Patrol
Treść
Mateusz:aktywuj sobie harmonogram obniżeń nocnych dla cwu, np:
00:00-18:00 przedział z obniżeniem -xx stC (ewentualnie 17:30, żebyś na 18:00 miał już przygotowaną ciepłą wodę)
22:00-23:59 przedział z obniżeniem -xx stC
wówczas w przedziale 18:00-22:00 regulator nastawi temp. zadaną cwu bez obniżeń

lub inne kombinacje - masz w sumie trzy dostępne przedziały dla obniżeń z podziałem na dni powszednie, sob. i niedz.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #8266 przez MateuszZurek
Treść

Patrol napisał: Mateusz:aktywuj sobie harmonogram obniżeń nocnych dla cwu, np:
00:00-18:00 przedział z obniżeniem -xx stC (ewentualnie 17:30, żebyś na 18:00 miał już przygotowaną ciepłą wodę)
22:00-23:59 przedział z obniżeniem -xx stC
wówczas w przedziale 18:00-22:00 regulator nastawi temp. zadaną cwu bez obniżeń

lub inne kombinacje - masz w sumie trzy dostępne przedziały dla obniżeń z podziałem na dni powszednie, sob. i niedz.

Dzięki ale to nie działa tak jakbym chciał.
Mam już to skonfigurowane ale często się zdarz, że danego dnia nie grzeje a po kąpieli zaczyna grzać wodę.

W tej wersji sterownika co ja mam konfigurację się każdy dzień osobno.

Ogólnie możliwość konfiguracji pod własne potrzeby, przyzwyczajenia czy tryb dnia są sporą słabością tego sterownika.
Myślałem, że moduł internetowy je rozszerzy, ale sam juz wiesz, że poza historia pracy (także ułomną) i dostępem zdalnym, nie daje on praktycznie nic więcej.
Co jeszcze ważne, nie bardzo jest jak zgłosić swoich uwag bo plum nie ma swojego forum.

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13460 przez jackjj
Treść
Siema
Jak tam testujecie automatyczne wejście w tryb letni ? Ja już czekam na wiosnę oto moje nowe nastawy
Wcześniej miałem kilka lat
Temperatura wejścia w tryb LATO
10°C
Temperatura wyjścia z trybu LATO
6°C


A teraz:
Temperatura zadana zasobnika CWU
47°C
Tryb pracy pompy CWU
Praca z priorytetem
Histereza zasobnika CWU
3°C
Dezynfekcja zbiornika CWU
Wyłączony
Tryb LATO
Włączony
Temperatura wejścia w tryb LATO
8°C
Temperatura wyjścia z trybu LATO
4°C

DasPell 15kW, Xmini+RControl EM890 ogrzewanie wyłącznie 100% podłoga, ecoNET 300, Moduł internetowy EcoNET 300, Termostat pokojowy Salus
Projekt Fistaszek GL124 w lustrzanym odbiciu z poszerzonym 2 stanowiskowym garażem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13463 przez MateuszZurek
Treść

jackjj napisał: Siema
Jak tam testujecie automatyczne wejście w tryb letni ? Ja już czekam na wiosnę oto moje nowe nastawy
Wcześniej miałem kilka lat
Temperatura wejścia w tryb LATO
10°C
Temperatura wyjścia z trybu LATO
6°C


A teraz:
Temperatura zadana zasobnika CWU
47°C
Tryb pracy pompy CWU
Praca z priorytetem
Histereza zasobnika CWU
3°C
Dezynfekcja zbiornika CWU
Wyłączony
Tryb LATO
Włączony
Temperatura wejścia w tryb LATO
8°C
Temperatura wyjścia z trybu LATO
4°C

Cześć,
Obecnie testuje pracę ciągłą.
Używam krzywej 0.6 I przesunięcia 4.
Potrzebuje utrzymywać stabilna temperaturę w domu a wychodzenie z trybu zima nie bardzo temu sprzyja.

Dawniej miałem wejscie w tryb lato przy 8 stopniach a w zimę przy 5 stopniach i niestety bywały takie momenty, że przes parę dni piec się nie odpala a w domu trzeba było grzać kominkiem.

CWU nis zmieniałem w tym roku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13471 przez Patrol
Treść
jeśli chodziło o oszukiwanie trybem lato w sezonie grzewczym to kończy się to skokami temp. - jakaś pseudooszczędność może być, ale to tak jakby zmniejszyć temp. zadaną w pomieszczeniach; też wolę opcję utrzymania stabilnej temp.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu - 6 miesiąc 1 tydzień temu #13474 przez MateuszZurek
Treść

Patrol napisał: jeśli chodziło o oszukiwanie trybem lato w sezonie grzewczym to kończy się to skokami temp. - jakaś pseudooszczędność może być, ale to tak jakby zmniejszyć temp. zadaną w pomieszczeniach; też wolę opcję utrzymania stabilnej temp.

W sumie mając kominek można spokojnie oszukiwać w czasie wysokich temperatur tylko trzeba ciągle wiedzieć co robi piec aby w odpowiednim momencie dogrzać dom.

Takie coś stosowałam w poprzednich latach i w zeszłym sezonie spalilem coś koło 2t pelletu ale trzeba jeszcze policzyć drewno spalone w kominku więc jest duża szansa, że koszt wyszedł podobny do palenia tylko pelletem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13477 przez Patrol
Treść
można gazowe albo elektryczne grzejniki powstawiać i tak samo dodać koszty, a pelleciak za 10tys niech grzeje cwu, a podłogówka dostojnie stygnie ;)

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #13478 przez jackjj
Treść
Przy kominku nie ma ryzyka palisz i za 15 minut jest ciepło test polegający na zmianie wejście na lato zamiast 10 to 8 wejście w tryb zimowy z 6 na 4 ma pokazać czy w chacie będzie zimno bo przy 10/6 w od listopada 2 razy przeszedł na tryb letni a jak u mnie operuje słońce to jest za gorąco.... Jedynie przydał by się czujnik wiatru bo ten potrafi nawet przy + 10 wychodzić chatę tak że kominek idzie w ruchu

DasPell 15kW, Xmini+RControl EM890 ogrzewanie wyłącznie 100% podłoga, ecoNET 300, Moduł internetowy EcoNET 300, Termostat pokojowy Salus
Projekt Fistaszek GL124 w lustrzanym odbiciu z poszerzonym 2 stanowiskowym garażem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 6 dni temu - 6 miesiąc 6 dni temu #13479 przez MateuszZurek
Treść

jackjj napisał: Przy kominku nie ma ryzyka palisz i za 15 minut jest ciepło test polegający na zmianie wejście na lato zamiast 10 to 8 wejście w tryb zimowy z 6 na 4 ma pokazać czy w chacie będzie zimno bo przy 10/6 w od listopada 2 razy przeszedł na tryb letni a jak u mnie operuje słońce to jest za gorąco.... Jedynie przydał by się czujnik wiatru bo ten potrafi nawet przy + 10 wychodzić chatę tak że kominek idzie w ruchu

U mnie praktycznie nie ma tego problemu bo mam w większości kaloryfery z termostat ami. Słońce przygrzeje, termostaty się zamkną i koniec z graniem z pieca.

Przy podłodze masz duża bezwładność więc wyłączenie jej nie kończy grzania.
Możliwe, że jak wylaczysz na parę godzin nie zauważysz dużej zmiany temperatury w domu. Podłoga będzie oddawać ciepło przez parę godzin.

Temperatura CO sterujesz centralnie? Nie masz czujników w pokojach i siłowników w rozdzielnia?
Choć w sumie to sterowanie działa poprzez zamknięcie obiegu wiedz dostaniesz to samo co wyłączenienie ogrzewania tylko na skalę lokalną.

Z tego co pamiętam to jak stosowałam wyjścia w tryb lato to piec potrafił stać cały dzień. Tylko wieczorem musiałem zapalić. Nie mam rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka więc u mnie trzeba trochę więcej czasu aby podnieść temperaturę w całym domu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.