Jeżeli dobrze widzę na schemacie w instrukcji obsługi to zaciąga powietrza jes na plecach pieca koło wyjścia do komina.Rolf napisał: Zawartości tlenu w spalinach nie mierzył. Piec przy uruchomieniu też tak dudnił serwisant kombinował we wszystkie strony i w końcu stwierdził że to przez napowietrzenie. Kotłownie mam taką samą jak Ty napowietrzenie na wysokości ponad 2 m. Serwis też mówił że powinienem zrobić zetkę. A wiesz może którędy piec zasysa powietrze do palnika? Bo jeżeli jest wentylator wyciągowy to jakoś musi to powietrze napływać do palnika.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
W moim palniku wentylator jest pod spodem palnika.Kujawski Radosław napisał: Wentylator jest zamontowany na czopuchu na dole pieca widoczny po zdjęciu obudowy bocznej prawej.Zaciąga tak jak Mateusz napisał z tyłu przez perforacje w obudowie. A gdzie dalej zasysa do palnika to jeszcze nie doszedlem. U mnie dudnienie największe pokrywa się z pełną komorą ognia także na pewno brakuje tlenu bo na palniku jest za duża dawka paliwa która się nie wypala a dosypywane jest nowe. Tak się zastanawiam czy te ustawienie u Ciebie mocy wentylatora na 17% nie jest doraźnym rozwiązaniem. Jak zmieni się wiatr lub ciśnienie to problem może wrócić. Ja montuje dzisiaj właśnie zetke z wyjsciem z tyłu pieca. Dam ci znac czy pomogło.
Jeżeli masz regulator ciągu kominowego (rck) to problem nie powinien wrócić. Przy nadmiernym cisnieniu/ciągu powinien się otworzyć i dopuścić lewego powietrza do komina co zmniejszy ciąg idący przez pięć.Kujawski Radosław napisał: Jak zmieni się wiatr lub ciśnienie to problem może wrócić.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Bez specjalnego sprzętu będzie ciężko obliczyć ciąg kominowy.Kujawski Radosław napisał: Zgłupiałem już całkowicie. Zamontowałem zetke zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i dalej nic się nie zmieniło. Komin rezonuje ,a w komorze spalania zamiast języków ognia,które były przy silnym wietrze jest teraz jeden wielki ogień. Dzwoniłem do kolegi od kominów i na szybko obliczył,że jednak mam za mały ciąg w kominie. RCK też się ani razu nie otworzył. Strasznie wrażliwy jest ten kocioł. Stary nawet przy 16kW nie miał problemu z ciągiem. Jak mogę obliczyć ciąg komina ? Ktoś z was to robił?
Rolf czy możesz już coś o spalaniu powiedzieć ?
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
To wygląda bardzo dobrze.Kujawski Radosław napisał: Komin z kwasówki izolowany fi 150 wysokość 4 m zakończony strażakiem ponad kalenicą dachu, do tego podpięty piec poprzez redukcję 150/80 rurą z kwasówki nieizolowaną długości około 1 mb i trzy kolana. Pomiar anemometrem przed chwilą przez 2 minuty wynik od 1m/s do 3m/s w zależności pewnie od pracy strażaka i porywów wiatru. Temperatura wywiewu 20 st temperatura zewnętrzna 15 st .
Jak otwierałem RCK ręcznie to nic się nie zmieniało w palniku tylko czuć było troszkę spaliny
Zetka o średnicy fi 160