1 rok 8 miesiąc temu #10438 przez Kujawski Radosław
Treść
Jutro dostanę odpowiedź od kolegi co zna się na kominach. Mi się już pomysły wyczerpały. Najgorsze jest te dudnienie słychać je w całym domu. Dlatego mam piec wyłączony . Serwisu do pieca nie chcę wzywać bo to wina komina i raczej tu mi nie pomogą.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10439 przez MateuszZurek
Treść

Kujawski Radosław napisał: Jutro dostanę odpowiedź od kolegi co zna się na kominach. Mi się już pomysły wyczerpały. Najgorsze jest te dudnienie słychać je w całym domu. Dlatego mam piec wyłączony . Serwisu do pieca nie chcę wzywać bo to wina komina i raczej tu mi nie pomogą.

Nie chodziło mi o wezwanie serwisu.
Po prostu do nich zadzwoń.
Maja bardzo fajne podejście i jeżeli tylko będzie się dało pomogą przez telefon i odpowiedzą na wszystkie twoje pytania.

Nie bój sie do nich dzwonić. Jak mnie wytrzymał to ty raczej nie będziesz bardziej upierdliwy :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10441 przez Patrol
Treść
a na jakiej wysokości masz trójnik w kominie?

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10442 przez Kujawski Radosław
Treść
Cały komin 150 kończy się na wysokości około 1m od posadzki. Tam jest też wyczystka i odskraplacz. Na tej wyskosci też jest wpiety kocioł przez redukcję. Czyli od kotla do tego miejsca jest rura i 3 kolana fi 80

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10454 przez SERWIS1
Treść
Witam

Dudnienie w kotle i komora paleniskowa wypełniona płomieniami oznacza dużą ilość palących się gazów - duża ilość paliwa i mało powietrza do spalania.

Może to wynikać z braku napowietrzenia kotłowni lub dużych oporów na kominie. W pierwszej kolejności należy wykluczyć napowietrzenie kotłowni (koniecznie należy je wykonać).

Wentylator wyciągowy pełni dwie funkcje - zasilanie palnika w powietrze i wyciąganie spalin. Fabryczne ustawienia są dostosowane do prostego standardowego komina o gładkich ściankach.
W przypadku, gdy opory na przewodzie odprowadzającym spaliny są dużo większe od założonych - np. wiele kolan 90 stopni należy zwiększyć wydajność wentylatora.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10473 przez MateuszZurek
Treść
Cześć,
Czy zmiany sugerowane przez Serwis1 pomogły?

A tak przy okazji. Czy twój kolega co zna się na komina h chciałby odpowiedzieć na parę pytań w związki z moim kominem?
Dzisiaj ciężko znaleźć kogoś kto faktycznie zna się na rzeczy a nie chcę podejmować decyzji nie kondultujac się z kimś kto się faktycznie zna na temacie.


Z góry dziękuję

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10474 przez Kujawski Radosław
Treść
Jutro poprawiam komin. Wywalam wszystkie kolana montuje jedno 45 st i wydluzam komin główny o 1m. Jak to nie pomoże to sprobuje pobawić się wentylatorem.
Mateusz napisz pytania i prześle do niego. Jak będzie wiedział to odpowie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #10475 przez Kujawski Radosław
Treść
A i dziękuję serwisowi za odpowiedź. Wszystko wskazuje na to że mam problem z powietrzem i kominem tym bardziej że spod pieca wpłynęło mi takie coś? To też świadczy o zlym spalaniu. Tylko pytanie skąd? W popielniku i komorze spalania było sucho. Jest w wymienniku jakiś spływ kondensu lub coś podobnego?
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu - 1 rok 8 miesiąc temu #10476 przez MateuszZurek
Treść

Kujawski Radosław napisał: A i dziękuję serwisowi za odpowiedź. Wszystko wskazuje na to że mam problem z powietrzem i kominem tym bardziej że spod pieca wpłynęło mi takie coś? To też świadczy o zlym spalaniu. Tylko pytanie skąd? W popielniku i komorze spalania było sucho. Jest w wymienniku jakiś spływ kondensu lub coś podobnego?

A gdzie masz doprowadzony kondensatu z komina?

Skoro masz tyle kolan to mogło to popłynąć gdzieś na łoczeniu kolana. Ten pięć ma wyjście spalin na dole pieca więc tam bym szukał.
Wytrzyszczkę też bym sprawdził.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu - 1 rok 8 miesiąc temu #10477 przez MateuszZurek
Treść

Kujawski Radosław napisał: Mateusz napisz pytania i prześle do niego. Jak będzie wiedział to odpowie

Kwestia jest następująca.
Mam komin o przekroju kwadratu o nolo 200mm wykonany z wkładów ceramicznych owinietych wełna. Komin kończy się poniżej kalenicy.
Pytanie czy z tym coś robić. Zamontować końcówkę regulujacacciag jak smartflow czy wysunąć jakiś wkład z nierdzewki?

W sumie komin jest z duży do pieca na Pellet i zdaje się, że jego nagrzewanie zajmuje sporo czasu i szybko się wychładza. To są tylko moje założenia. Nie mam jak tego sprawdzić.

Z kominkiem mam inny temat. Komin kończy się ponad kalenica i nie ma problemu z ciągiem. Tylko jak mocno wieje mam wrażenie, że wwiewa mi do komina i trochę rozwiewa płomień.
Może tu zastosować strażaka?

Dziękuję i pozdrawiam