- Posty: 10
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Rycho01 napisał: ..... Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st - tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1? Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu j.w. ?
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Markus napisał:
Rycho01 napisał: ..... Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st - tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1? Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu j.w. ?
Witam
Chyba główną przyczyną przegrzania się kotła, jest nagłe wyłącznie się pompy CO. Oczywiście należy sprawdzić przeważnie pelletu. Ale nagłe zatrzymanie pompy CO przy pracującym na 100% mocy palniku może doprowadzić do zagotowania się wody. Chociaż powinny się awaryjne włączyć wszystkie pompy. Obniżenie temperatury nastawy zaworu o 1 stopień nie powinno mieć na tę sytuację wpływu.
Coś jest nie tak ze sterowaniem pompą Co.
Pozdrawiam
Markus
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Cześć,Rycho01 napisał: Witam,
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Co do przeważania pelletu nie pisałem o tym ale zrobiłem, wyszło 14,5 kg, taką wartość ustawiłem. Piec wyłącza się przy ustawieniu obecnie ustawionych 65 st a w trakcie wygaszania i czyszczenia temperatura rośnie ok 12-15 st, nie ma ustawionego nadzoru, zakładam że jest to spowodowane dopalaniem resztek pelletu, podajnik już nie podaje paliwa. Jeżeli w trakcie wygaszania lub wcześniej czujnik pokojowy włączył pompę CO to temperatura rośnie tylko o kilka stopni, co dla mnie jasne - odbiór ciepła przez instalację.
Zastanawiam się jeszcze nad mzniejszeniem mocy pośredniej, było 16KW, ja zmniejszyłem do 12 KW a powinno być chyba 10KW (50% mocy kotła)?
Druga sprawa to przy ustawieniu: sterowania zaworu 1 od czujnika pokojowego, a wyłączeniu sterowania CO, nie powinno być tak że pompa CO cały czas pracuje a termostat pokojowy steruje ustawieniem zaworu 1 ? U mnie tak nie jest
Co do regulacji nadmuchu to wydaje mi się ze płomień jest ok - żółty i piec dobrze dopala pellet, na poczatku było trochę szlaki a teraz ok, cały czas ten sam pellet.
Tylko piec trochę okopcony tzn. czarny - czy nie powinien być taki przepalony żółto - szary?
Mam jeszcze pytanie do MateuszZurek, napisałeś: Te piece maja automatyczne obliczanie dawki. tzn że w tym piecu nie można już ustawiać czasu podawania pelletu na poszczególnych mocach tylko ustala to sam sterownik dla podanych mocy?
Czy Serwis Heiztechnik mógłby się wypowiedzieć w temacie ustawień?
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Tak jest to dużo za dużo ale piec powinien sobie z tym poradzić.mario24 napisał: Sam eksperymentuję z nastawami , ale czy przypadkiem nie masz ustawionej zbyt wysokiej mocy max. ? 20 KW na dom 120 m 2 to trochę dużo. Może dlatego kocioł sie przegrzewa.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.