1 rok 4 miesiąc temu #11790 przez Bigcobra
Treść
Witaj pale peletem.
Temperatura kotla zadana to 75 °c
Histereza 15 °c
Posiadam zawor czterodrogowy
Termostat pokojowy zalacza pompe CO.
Gdy temperatura spadnie na piecu ponizej 59 °C nastepuje rozpalenie . Ale niestety pompa co zdazy wyssac cieplo do 42°c . Caly czas zawor czterodrogowy utrzymuje temp mieszacza w granicach 45°C gdy termostat pokojowy nie zalaczy pomy co . Gdy pompa co sie zalaczy temp mieszczacza to 55°c
Co jest nie tak dlaczego to cieplo w czasie rozpalania kotla wysysa do tych 40 kilku stopni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu - 1 rok 4 miesiąc temu #11791 przez MateuszZurek
Treść

Bigcobra napisał: Witaj pale peletem.
Temperatura kotla zadana to 75 °c
Histereza 15 °c
Posiadam zawor czterodrogowy
Termostat pokojowy zalacza pompe CO.
Gdy temperatura spadnie na piecu ponizej 59 °C nastepuje rozpalenie . Ale niestety pompa co zdazy wyssac cieplo do 42°c . Caly czas zawor czterodrogowy utrzymuje temp mieszacza w granicach 45°C gdy termostat pokojowy nie zalaczy pomy co . Gdy pompa co sie zalaczy temp mieszczacza to 55°c
Co jest nie tak dlaczego to cieplo w czasie rozpalania kotla wysysa do tych 40 kilku stopni.

Schodzenie do 40 kilku stopni jest normalne przy dużych rozbiorach ciepła.
Piec startuje przy 59 stopniach ale zanim się rozpędzi to Pompa CO odbierze dużo ciepła.
Da się u ciebie wyłączyć pompę CO poniżej jakiejś temperatury?

Masz jakąś ochronę powrotu?

Twoj piec pracuje w nadzorze? Nie ma automatycznego rozpalania?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11792 przez Bigcobra
Treść
Gosc ktory mi wcisnal ten kocioł i pozostawil mnie bez pomocy twierdzil ze ochrona powrotu jest zawor czterodrogowy. Kociol nie pracuje w trybie nadzoru. Rozpala sie sam tylko gdy temp na nia spadnie do 59.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11794 przez MarkiMark
Treść
U mnie układ jest podobny, tzn. zawór 4D odpowiada min. za ochronę powrotu i niekiedy pompa CO zdąży obniżyć temperaturę na piecu do 40 stopni, zanim piec zdąży się rozpędzić (rozpalanie przy 55 stopniach), ale nigdy nie znalzłem śladu korozji z tego powodu, czy wilgoci na ściankach, innymi słowy to nie musi być przyczyna. Może twoja instalacja jest w innym miejscu skopana, załącz prosty schemat.

Q Pellet Duo 25kW EM890 ecoSTER 200

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11795 przez Bigcobra
Treść
Cos takiego mniej wiecej
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11796 przez MateuszZurek
Treść

MarkiMark napisał: U mnie układ jest podobny, tzn. zawór 4D odpowiada min. za ochronę powrotu i niekiedy pompa CO zdąży obniżyć temperaturę na piecu do 40 stopni, zanim piec zdąży się rozpędzić (rozpalanie przy 55 stopniach), ale nigdy nie znalzłem śladu korozji z tego powodu, czy wilgoci na ściankach, innymi słowy to nie musi być przyczyna. Może twoja instalacja jest w innym miejscu skopana, załącz prosty schemat.

Oczywiscie, że nie musi ale trudno znaleźć inny powód.
CY twój zawór 4d pracuje jako ochrona powrotu czy masz to wyłączone?
Masz pompę kotła?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11797 przez MateuszZurek
Treść

Bigcobra napisał: Gosc ktory mi wcisnal ten kocioł i pozostawil mnie bez pomocy twierdzil ze ochrona powrotu jest zawor czterodrogowy. Kociol nie pracuje w trybie nadzoru. Rozpala sie sam tylko gdy temp na nia spadnie do 59.

Tak, zawór 4d może pracować w trybie ochrona powrotu ale trzeba to włączyć w sterowniku. Wtedy siłownik będzie brał za priorytet utrzymanie temperatury powrotu na zadanym poziomie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11798 przez Bigcobra
Treść
Czyli w menu musze tego poszukac ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11799 przez Bigcobra
Treść

Czy to jest to ustawienie?
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #11801 przez MateuszZurek
Treść

Bigcobra napisał:


Czy to jest to ustawienie?

Nie, to jest konfiguracja mieszacza.
Jeżeli dobrze poznaje sterownik to masz serie albo 850 albo 890.
W nich powinieneś wejść w ustawienia serwisowe => ustawienia kotła => ochrona powrotu

Tylko to ma prawo zadziałać pod warunkiem, że masz czujnik temperatury powrotu.

Na zdjęciu z econet nie widzę abyś go miał.
To jest wyposażenie dodatkowe do zakupienia w serwisie HT.

Kozystales z tej instrukcji
www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%..._DTR_wydanie_1.0.pdf

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.