- Posty: 2
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Zalecane są oba rozwiązania.Pracuje na sterowaniu pogodowym,czy sugerujecie założenie sterownika pokojowego?
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Artur1971 napisał: Witam Mateusz.
Jest to dom w zabudowie bliżniaczej z początku lat 80-tych,ocieplone sciany zachodnia,południowa,północna z sąsiadami,nieocieplona wschodnia.Styropian 10 cm.Jest to pierwszy sezon tego kotła.Pellet Olimp ze Stelmetu EN P\plus{PL001} DIN plus{ 7A247}
Monter przeważał pellet.
Są termostaty na grzejnikach.
Siłownik zaworu mieszającego Afriso.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Może być jak piszesz ale samo RCK nie rozwiąże wszystkich problemów.mikolaj napisał: Witam posiadam identyczny kociolek, co prawda mam nowy dom 105m2 ocieplony itp Zrob raz jeszcze przewazanie pelletu, i ustaw w trybie Fuzzy logic u mnie sprawuje sie swietnie, spala miedzye 13-17kg na dobe przy 5 osobowe rodzinie w domu ustawione 23C . Prponuje troche zmniejszyc moc max FL na 70 . Jesli masz komin o duzej srednicy i wysoki obowiazkowo RCK bo idzie z 30% w komin , pozdrawiam jak mozesz wstaw fote z instalacji.