HT ONE 15kw - problem z wydajnością

7 miesiąc 1 tydzień temu #13200 przez Lukasz_Polak
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam
Zauważyłem w trakcie podnoszenia temperatury zaworu do 32 stopni, problem z uzyskaniem temp wody w kotle zadanej na 70 stopni. Po osiągnieciu temp rzędu 68 stopni kocioł przechodzi w tryb pracy z mocą minimalną w moim przypadku jest to 4,8 Kw i próbuje bezskutecznie dogrzać wodę do temp zadanej. Następnie po upływie 3h załącza się tryb prewencyjnego czyszczenia palnika i kocioł przechodzi w tryb wygaszania. Czy ktoś z Państwa jest w stanie wyjaśnić dlaczego tak się dzieje? W moim odczuciu coś jest nie tak, gdyż przy tak niskiej nastawie zaworu kocioł powinien bez problemu dogrzewać wodę do 70 st. i płynnie przechodzić z trybu praca do wygaszenia i postoju.
Dom jednorodzinny – w trakcie budowy: ogrzewanie podłogowe, powierzchnia ogrzewana 119 m2, ocieplenie – styropian 15cm (elewacja), wełna pomiędzy krokwiami 25 cm,
Obecnie kocioł pracuje na następujących nastawach
Temp zadana wody w kotle – 70 stopni
Temp zadana wody CWU – 45 stopni
Temp zadana powrotu – 55 stopni
Temp zadana zaworu 1 (podłogówka) – 32 stopnie
Moc maksymalna – 13,5Kw
Moc minimalna (tryb praca) – 4,8 kW
Nadmuch – moc maksymalna – 66%
Wydajność nadmuchu – moc minimalna – 16%
Zakres modulacji mocy – 10%
Wzrost obrotów dmuchawy – 5%
Dawka paliwa do rozpalenia – 100%
Wydajność dmuchawy – Rozpalenie – 16%
Wydajność dmuchawy po rozpaleniu – 26%
Czas pracy z mocą minimalną – 4 min

Z góry dziękuje za uwagi i cenne rady.
Łukasz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13201 przez Markus
Treść
Kocioł nie pracuje cały czas z pełną mocą, gdy zbliża się do temperatury zadanej kotła ograniczył ją do 4.8 kW. I tyle mocy jest na bieżąco odbierane przez instalacje. Taki sposób pracy nie jest wadliwy, a nawet zalecany, nie mamy wygaszen i rozpalan co kilkadziesiąt minut.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13208 przez MateuszZurek
Treść
Cześć,
Przy podłogówce masz bardzo dużo zimnej wody wracającej do pieca więc jakoś musi sobie z tym poradzić.
U ciebie wygląda to tak, że wystarcza mu moc minimalna aby utrzymać pożądaną temperaturę.

Trochę zastanawiają mnie ustawienia nadmuchu.
Na mocy minimalnej masz 16% a na maksymalnej 66%. Czy przy nich piec poprawnie działa?
Znaczy czy na mocy minimalnej piec dobrze dopala paliwo i nie jest czarny w środku?
Czy na mocy maksymalnej nie tworzą ci się spieki?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13216 przez SERWIS1
Treść
Witam

W kotle ONE zamiast wentylatora nadmuchowego jest wentylator wyciągowy i dlatego ustawienia bardzo różnią się od ustawień na palnikach nadmuchowych. Wentylator wyciągowy musi pokonać opory wymiennika i palnika co finalnie wiąże się z ustawieniem dużej wydajności wraz ze wzrostem mocy.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13222 przez Lukasz_Polak
Treść
Witam

Dzięki za wszystkie uwagi i podjęcie tematu. Sprawa wygląda tak. Nastawy kotła które podałem wprowadził osobiście serwisant podczas wizyty zeszłym tygodniu. W popełniku mam bardzo mało popiołu który nie opada tylko pientruje się w komorze spalania. W samym popielniku znajdują się śladowe ilości niedopalonego pelettu a przed wizytą serwisanta były również spieki i coś co przypominało żużel. Co do komentarzy w sprawie zimnej wody powracając z podlogowki która wychladza wodę w kotle to zastanawiające jest to że przy nastawie zaworu chociażby o stopień niżej tj 31 st czyli w moim przypadku max po wygaszeniu kotła temp wody bardzo szybko opada. Postój trwa 8min +5,22min wygaszenie+8min czyszczenie. Łącznie ok. 22min. Temp kotła spada z 74do 65stopni. Czy taka sytuacja jest normalna?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13223 przez Lukasz_Polak
Treść
Witam
Zdaje sobie sprawę że kocioł najlepiej pracuje gdy pracuje w dłuższym horyzoncie czasowym. Aczkolwiek podejrzane jest to że nie dogrzewa wody przy mocy minimalnej do zadanej temp 70st. Wręcz po osiągnięciu temp 68st. obniżając moc palnika to wspomnianych 4,8kw zaczyna się wychladzac i temp palnika jak i wody spada do 65st. Następnie znowu kocioł próbuje nadrobić wchodząc na wyższe moce do 9,8kw dogrzewajac do 68st i znowu obniża noc do 4,8kw i tak w koło Macieju. Przedstawiona sytuacja dla mnie jako laika jest conajmniej niepokojąca z dwóch powodów. Pierwszy kocioł nie pracuje w nastawy trybie praca - wygaszanie - czyszczenie - postój po podwyższeniu temp zaworu powyżej 31st. Po drugie spała 26% paliwa przy temp na zewnątrz 0 stopni. W pomieszczeniu nie widzę wzrostu temp niezależnie czy nastawie zawór na 28czy 32 stopnie termometr w pomieszczeniu wskazuję 21,5stopnia. A miało być tak pieknie:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13224 przez Markus
Treść
Kocioł HT ONE 15 kW ma pojemność 41 litrów wody, jak więc kocioł nagrzewajac się do 70 stopni ma ogrzewać całą instalację przez kilkadziesiat minut. Jaki jest z kolei sens rozpalania pracy wygaszania i czyszczenia co kilka minut. Stąd kocioł moduluje mocą i nie ma potrzeby jego wygaszania.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13225 przez MateuszZurek
Treść

Markus napisał: Kocioł HT ONE 15 kW ma pojemność 41 litrów wody, jak więc kocioł nagrzewajac się do 70 stopni ma ogrzewać całą instalację przez kilkadziesiat minut. Jaki jest z kolei sens rozpalania pracy wygaszania i czyszczenia co kilka minut. Stąd kocioł moduluje mocą i nie ma potrzeby jego wygaszania.

Cześć,
Dodał bym jeszcze, że takie zachowanie jak opisuje Lukasz_Polak nie jest niczym nadzwyczajnym.
Piec potrzebuje więcej mocy niż dostaje na mocy minimalnej do utrzymania temperatury w obiegu dlatego obserwujesz pracę do 68 stopni po czym wzrost temperatury zanika i piec musi wrócić na wyższą moc aby znowu się trochę rozpędzić.

Tu może być jeszcze jeden powód.
Albo masz źle ustawioną wydajność podajnika lub/i kaloryczność paliwa.
Z tego co piszą na stronie www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/one wersja 15kw ma moc minimalną na poziomie 5kw. Nie wiem czy te palniki także mają duży spadek sprawności poniżej mocy minimalnej ale tak czy inaczej sprawdził bym czy masz poprawnie przeważoną wydajność podajnika i czy masz kaloryczność paliwa wpisaną na podstawie danych z worka z pelletem.

Ale przy tak małej ilości wody w piecu (41L) nie masz co liczyć, że piec będzie stał więcej niż 30 minut, zwłaszcza, że ogrzewasz podłogę, która ma sporą pojemność i duży czas reakcji więc jakiekolwiek zmiany temperatury w obiegu podłogówki odczujesz po nawet paru godzinach.

U mnie przy 70L wody obecny postój trawa 30 do 50 minut. Testuję nowy sposób sterowania ochroną powrotu i wychodzi to słabo.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13226 przez SERWIS
Treść
Tak jak napisali koledzy, najprawdopodobniej Twój obiekt ma, przynajmniej w tej chwili zapotrzebowanie około 5 kW i dlatego kocioł dochodząc do temperatury zadanej i obniżając moc do około 5 kW zatrzymuje się ze wzrostem temperatury.
Dla porównania z samochodem, ekojazda polega jednostajnej jeździe bez przyspieszeń i zatrzymywania, podobnie jest z kotłem.
Co do temperatury w pomieszczeniach, to musiałbyś podnieść temperaturę na instalacji grzewczej, czyli poprzez zwiększenie temperatury na zaworze.
Jak piszesz masz dom w trakcie budowy, więc nagrzewanie i suszenie zawsze potrzebuje większej ilości energii, więc nie dziwne, że i spalanie na początku będzie wyższe.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #13227 przez Lukasz_Polak
Treść
Witam

Jestem wdzięczny za rady i rzeczowe wnioski, które wydają się logiczne. Spróbuje przeważyć podajnik raz jeszcze chodź zawsze mam zagwozdkę jaką wartość wpisać gdyż już nie raz miałem taka sytuację że raz wychodziło 20kg a innym razem 16,2 kg /h. Żałuje bardzo że nie byłem świadomy że przy wyborze kotła jak istotnym parametrem jest pojemność wodna. Zdałem się na opinię hydraulika i wygląda na to że popełniłem kosztowny błąd. Zastanawiam się teraz czy z czasem wymienić kocioł na inny czy mogę jakość poprawić sytuacje w inny tańszy sposób. Panowie serwisanci z Heiztechnik radzi by zainwestować w termostat pokojowy, ale zastanawiam się czy warto. Widziałem również w internecie sterowniki do podłogówki i pompki montowane w rozdzielaczach. Nie bardzo rozumiem jak to działa i czy korzystnie wpłynie na moją instalację grzewczą. Czy mógłby Pan wypowiedzieć się w tym temacie???

pozdrawiam
Łukasz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.