SERWIS1 napisał: Witam
CWU nie jest dogrzewane ze względu na zbyt niską temperaturę kotła w stosunku do CWU.
W celu nagrzania zbiornika CWU do zadanej temperatury kocioł musi być rozgrzany do temperatury minimum 5 stopni C wyższej i to określa ten parametr. W przypadku niedogrzewania wody musisz go podnieść np. do 10 stopni C.
Pompa CWU wyłącza się zawsze, gdy różnica pomiędzy kotłem i CWU jest mniejsza niż 5 stopni C - do zbiornika dopływa woda około 2-3 stopnie wyższa więc zbiornik i tak się nie podgrzeje.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Cześć Patrol,Patrol napisał: przykład bardziej zrozumiały :
"Funkcja ta pozwala ustalić o ile stopni może wzrosnąć temperatura na kotle w celu szybszego
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C,
CWU na 60°C a wzrost nastawy kotła od CWU na 5°C to temperatura na kotle do czasu
przygotowania ciepłej wody w bojlerze zostanie podwyższona do 65°C."
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Dokladnie tak to wygląda.Patrol napisał: Hej,
nie mam jak tego sprawdzić ale wydaje mi się, że są tu dwa odrębne parametry:
1. parametr "wzrost nastawy kotła od CWU" jest edytowalny i tu podwyższenie proponował serwis z 5 na 10st,
2. na sztywno ustawione jest odcięcie pompy jeśli różnica między kotłem a cwu wynosi <5 stC - tego się nie zmieni
w rcontrol/ecomax takiej blokady nie było / pompa cwu mogła mielić "bez sensu"
ostatecznie można ratować się ładowaniem cwu z priorytetem, żeby całe ciepło szło w zasobnik i mniejsza histereza cwu dla szybszego podgrzania
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Markus napisał: W obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.