Heiztechnik - Producent kotłów

Problem z dobiciem do temperatury

6 miesiąc 3 dni temu #13543 przez Klapuś
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Mam problem zmieniłem pellet przewazylem tylko pięć nie osiąga zadanej temperatury czasem nawet się nie rozpali nie wiem co mam zrobić co ustawić

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13545 przez MateuszZurek
Treść
Ty masz one 20kw.
Jaka wyszła ci wydajność?

Przy problemie z rozpalaniem zwiększ trochę dawkę do rozpalania.
Wcześniej miałeś bardzo duża wydajność więc piec miał dość duża dawkę do rozpalania.
Jak masz duża różnice w wydajności podajnika to niekiedy trzeba także skorygować nastawy rozpalania.

Nie wiem gdzie to u ciebie jest. Rzuć okiem do instrukcji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13547 przez Klapuś
Treść
Tak one 20kw dałem dawkę do rozpalenia ze 100do 125 może więcej dać? W instrukcji nic praktycznie nie ma najlepsze jest to że ogień się pojawia temperatura nie wzrasta a później przechodzi w tryb czyszczenia zamiast pracy i nie wiem co ustawić i jakie parametry ustawić żeby zacząć normalnie funkcjonować jak wcześniej przy innym pellecie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13548 przez Klapuś
Treść
Wydajność wyszła niecałe 11kg/h a przy poprzednim miałem wydajność 18.3kg/h

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13549 przez MateuszZurek
Treść
To teraz masz normalne paliwo.
Jak ci się płomień pojawia to najprawdopodobniej masz problem z wykryciem , że piec się rozpalił albo z roznieceniem płomienia na tyle aby przekroczył próg detekcji rozpalenia.
Nie zwiększa już dawki. Zmniejsz ja do 110%.
Nie ma co radykalnie zmieniać ustawień.
Zwiększ trochę 1 - 2% nadmuch przy rozpalaniu.
Parametr chyba nazywa się "Wydajność dmuchawy - Rozpalania"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13550 przez Klapuś
Treść
Teraz już się rozpalił zmieniłem na 110%dawke rozpalania przeszedł w tryb pracy zwiększyłem nadmuch o 2%czyli mam 22% i ma tryb praca żądaną temperature mam 70%mam nadzieję że dobije do tej temperatury bo nie wiem co jeszcze pozmieniać

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13551 przez MateuszZurek
Treść

Klapuś napisał: Teraz już się rozpalił zmieniłem na 110%dawke rozpalania przeszedł w tryb pracy zwiększyłem nadmuch o 2%czyli mam 22% i ma tryb praca żądaną temperature mam 70%mam nadzieję że dobije do tej temperatury bo nie wiem co jeszcze pozmieniać

Nic nie zmieniaj.
To, że nie dobija do zadanej wynika z odbiorów ciepła w twoim domu a nie z tego, że piec ma mało mocy.
Zdarza się tak jak masz wychlodzony dom lub duże zapotrzebowanie na ciepło.
Pamiętaj, że piec przed zadana zmniejsza moc z jaką pracuje i możliwe, że ta moc minimalna już nie wystarcza na osiągnięcie zadanej pieca.

To nie jest zła sytuacja.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13552 przez Klapuś
Treść
Ale w domu mamy zimno 18stopni i on na zmianę z trybu praca do trybu czyszczenie i znowu rozpalanie a w domu chlodno i kaloryfery zimne.Zwuekszylem trochę dawkę na rozpalanie i przeszedl w tryb praca i poszło na kaloryfery zobaczymy co dalej dzięki za pomoc

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13553 przez Klapuś
Treść
Przechodzi kocioł w tryb praca dobija do 45stopni i znowu się rozpala o co w tym chodzi a na piecu żądaną jest temperatura 70stopni i dalej nie idzie??o co chodzi a w domu zimno i woda również i temperatura na kotle spada

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 3 dni temu #13554 przez MateuszZurek
Treść

Klapuś napisał: Przechodzi kocioł w tryb praca dobija do 45stopni i znowu się rozpala o co w tym chodzi a na piecu żądaną jest temperatura 70stopni i dalej nie idzie??o co chodzi a w domu zimno i woda również i temperatura na kotle spada

Popatrz na % plomienia.
Prawdopodobnie spada poniżej progu detekcji. Chyba 20% I piec stwierdza, że ogień wygasł.

Sprawdź jeszcze raz wydajność podajnika.
Takie coś się zdarza gdy podajnik podaję za mało paliwa lub ma przerwy w podawaniu.

Jeżeli paliwa jest pod dostatkiem to trzeba jeszcze skorygować ilość powietrza dostarczanego do spalania. U ciebie parametr nazywa się "Nadmuch - moc maksymalna". Dodaj że 2% jak w rozpalaniu.

Nowe paliwo zawsze stawia nowe wyzwania przed uzytkownikiem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.