5 miesiąc 4 tygodni temu #13620 przez Colos1
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Witam szukam pomocy mam piec Q Eko Gł 15 i jest problem od odpalenia pieca 2 tyg fajnie grzal lecz po czym zasypało mi się cały palnik węglem tak jakby ciągle podawał ale też tak po 2-3dniach ponownego odpaleniu wygląda to tak jak w załączniku
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13622 przez Markus
Treść
Witam

Małe pytanie na początek, jaka jest ustawiona temperatura zadana kotła?

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13623 przez Colos1
Treść
Witam zadana temperatura to 65 stponi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13624 przez Markus
Treść
Kocioł jest cały zasmolony. Widać zacieki.
Prawdopodobnie jest brak ochrony powrotu.
Czy w instalacji w kotłowni jest zawór 3D lub 4D?

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13625 przez Colos1
Treść
Mam założony zawór 4 drozny A to na powrocie co muszę zamontować?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu - 5 miesiąc 4 tygodni temu #13626 przez Markus
Treść
Zawór 4D powinien dać sobie radę.
Są główne dwie metody ochrony: zawór 3D plus dodatkowa pompa kotłowa, albo własnie zawór 4D .
Z tym, że podniósłbym temperaturę zadaną kotła do 75C
Czy zawór 4D jest ze siłownikiem?

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13627 przez Colos1
Treść
Zawór jest bez siłownika

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13628 przez Markus
Treść
Zawór 4D powinien być z siłownikiem, tak aby kocioł na podstawie czujników temperatury, odpowiednio sterował otwarciem zaworu, aby utrzymać zadane temperatury. Na początek podnieś zadaną temperaturę kotła do 75C. Spowoduje to wzrost temperatury idącej na grzejniki i to będziesz musiał skorygować ręcznie na pokrętle zaworu 4D. Jak zmniejszy się otwarcie zaworu na grzejniki to więcej pójdzie na powrót i może przestanie tworzyć się smoła w kotle.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13629 przez Colos1
Treść
Dzięki za pomoc tak właśnie zrobię jak radzisz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #13630 przez MateuszZurek
Treść
Cześć,
Ten Ekogroszek, którym palisz nie jest przypadkiem mokry?

To w sumie nie tłumaczy dlaczego tak ci zasypalo palnik.

Może być tak, że zmieniła ci się wydajność podajnika. Zmieniłeś paliwo, zmieniła się granulacja czy coś w stylu.

Zaczolbym od wyczyszczkę nią pieca.
Wykonania przewazeniu podawania aby mieć pewność, że podajnik nie daje więcej paliwa niż potrzebuje i może utrzymać na palniku.

Jak węgiel masz mokry to niestety przydało by się chwilę go przelezakowac w kotłowni z ponacinanymi workami. Tu nie jestem ekspertem i polecam poczytać wyniki wyszukiwania dla "mokry ekogroszek w workach" lub rzucić okiem na YouTube. Oczywiście jeżeli ten problem cię dotyczy ale patrząc na palnik możesz mieć z tym problem.

Zwiększenie zadanej pieca pomoże w dosuszeniu paliwa zanim zacznie się palić.
Trzeba jednak pamiętać, że piec na Ekogroszek pracuje z małą histereza i może nie być sensowne trzymanie na piecu 75 stopni. Tu polecam kontakt telefoniczny z serwisem.

Zawór 4d powinien ograniczyć napływ zimnej wody, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze zadanej kotła, ale jakoś strasznie bym na niego nie liczył. Jak masz siłownik to w sterowniku można włączyć funkcje ochrony powrotu na zaworze co powoduje chwilowe przymkniecie mieszacza.
Tepszym rozwiązaniem jest pompa krótkiego obiegi ale to jest przeróbka w instalacji.

Najpierw zweryfikuje paliwo i ustawienia pieca (wydajność podajnika) a dopiero potem zacznij kręcić reszta ustawień.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.