EG pellet mini 24 kw + pellasx 5-24kw = s.control

8 miesiąc 4 dni temu - 8 miesiąc 4 dni temu #13832 przez lukas15925
Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam problem z płomieniem jego jasnosc wacha sie w okolicach 20%. Kocioł nie może dojść do temp. zadanej czy 60 st.C przechodzi na 10 kw i temp. na kotle spada do 55 i tak cały czas.
klapka powietrza pierwotnego przy dolnych drzwiczkach zamknieta, szyber przy kominie uchylony w polowie.




Moje ustawienia:

Menu palnik
temp. kotła 70 st. C
tryb standardowy

Maksymalna moc palnika 20 kw
korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
Pośrednia moc palnika 10 kW
Korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
Minimalna moc palnika 5 kW
korekta nadmuchu 0%
Histereza kotła 15 C

Menu serwisowe
Wydajność podajnika - 12.5 kg
Kaloryczność 5.1kW
Próg detekcji płomienia 7%
Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek

schemat mojej instalacji w załaczniku
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 dni temu #13849 przez MateuszZurek
Treść

lukas15925 napisał: Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam problem z płomieniem jego jasnosc wacha sie w okolicach 20%. Kocioł nie może dojść do temp. zadanej czy 60 st.C przechodzi na 10 kw i temp. na kotle spada do 55 i tak cały czas.
klapka powietrza pierwotnego przy dolnych drzwiczkach zamknieta, szyber przy kominie uchylony w polowie.




Moje ustawienia:

Menu palnik
temp. kotła 70 st. C
tryb standardowy

Maksymalna moc palnika 20 kw
korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
Pośrednia moc palnika 10 kW
Korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
Minimalna moc palnika 5 kW
korekta nadmuchu 0%
Histereza kotła 15 C

Menu serwisowe
Wydajność podajnika - 12.5 kg
Kaloryczność 5.1kW
Próg detekcji płomienia 7%
Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek

schemat mojej instalacji w załaczniku

Najlepiej zadzwoń na serwis.
Jest spora szansa, że masz uszkodzony lub zabrudzony czujnik.
Czy jak poświęcisz latarka w palnik to pokazuj 100%?
Jezeli tak to powinien być sprawny.

Sprawdzałeś wydajność podajnika? Czy przypadkiem nie jest większa niż to co masz wprowadzone. Mógłby wtedy zasypywać czujnik i sterownik nie widziałby płomienia.
Mozesz także podnieść trochę nadmuchy.

Problem z dojście do zadanej może nie miec nic wspólnego z odczytami tego czujnika.
Przeważnie przyczyną są zwiększone rozbiory ciepła lub źle ustawione podawani na przykład z powodu zmiany wydajności podajnika przy nowym paliwie.

Przede wszystkim sprawdź wydajność podajnika.
Sprawdź czy czujnik reaguje na światło latarki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 dni temu #13860 przez SERWIS
Treść
Najprawdopodobniej kocioł pracuje w zakresie modulacji a Twoje zapotrzebowanie na ciepło jest delikatnie powyżej 10 kW i dlatego jak zejdzie z modulacją, to brakuje mu mocy, temperatura spada i ponownie wchodzi na 20 kW.
Wydawać by się mogło, że jest to właściwe zachowanie.
Mimo wszystko najważniejsze jest prawidłowe wpisanie wydajności podajnika.
Z czujnikiem może być wszystko w porządku.