SERWIS1 napisał: Witam

Ochrona powrotu kotła polega na doprowadzeniu do dolnej części kotła (powrót) wody o temperaturze wyższej niż 50 - 55 stopni C, aby nie występowało wykraplanie się wody na zimnych ściankach wymiennika. Woda powracająca z instalacji w przypadku podłogówki może mieć nawet 20 stopni C więc ochrona powrotu ma za zadanie doprowadzenie gorącej wody i zmieszanie jej z zimną wodą powracającą z instalacji.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


Jest to dla mnie zrozumiałe tak powinna ta pompa działać.
Dla czego więc odczyty mam około 39 stopni, czasami mniej a w trakcie wygaszania pieca, c lub postoju temp. powrotu skacze od 33 do 55 ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 12 godzin temu #14077 przez SERWIS
Treść
Kolego Karolus1
Tak jak napisał kolega Serwis1, czujnik temperatury powrotu nie mierzy temperatury wody wpływającej do kotła. Mierzy on temperaturę wody powracającej z instalacji aby dać sygnał na pompę podtrzymania temperatury powrotu, czy ma działać czy nie. Dlatego też nie posiadasz wiedzy, o jakiej temperaturze woda wpływa do kotła.
Gdyby ten czujnik był zamontowany na wejściu wody do kotła, to pompa ciągle taktowałaby, załączała i wyłączała.
Przykład: z instalacji wraca woda o temperaturze 40 stopni i pompa w tym momencie się załącza. Czujnik zauważa, że temperatura rośnie powyżej 55 stopni i wyłącza pompę, co powoduje że temperatura ponownie spada i ponownie pompa się załącza i tak w kółko.
Dlatego też czujnik ma dokonywać pomiaru wody jaka wraca z instalacji i dawać sygnał na pompę, kiedy ona ma pracować.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 8 godzin temu #14078 przez Karolus1
Treść
Dziękuje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 godzin temu #14079 przez Karolus1
Treść
Pytanie do serwisu
Jeśli czujnik mierzy temp.  wody powracającej z instalacji to rozumiem że ustawienie pompy kotła nie ma wpływu na jego odczyty.
To dla czego jeśli zmienię rodzaj pracy pompy kotła ( wyłączę ochronę powrotu) to temp. powrotu gwałtownie rośnie ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 7 godzin temu #14083 przez SERWIS1
Treść
Witam

Przepraszam że tak późno odpisuję.

W jaki sposób wyłączasz ochronę powrotu?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu - 1 tydzień 4 dni temu #14084 przez Karolus1
Treść
Po otwarciu wyczystki komina okazało się że zalega tam ok 10 cm popiołu, sadzy ? (brązowy taki jak w popielniku tylko wydaje się że drobniej zmielony) - czy to normalne ?
(przypominam że to nowy dom i komin ceramiczny, piec pracuje od 10.04.2020) czyli ok. miesiąca.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 3 dni temu #14085 przez SERWIS1
Treść
Witam

Nadmiar osadu wynika ze zbyt dużej ilości powietrza przepływającego przez palnika. standardowo komin dobiera się do kotła poprzez przeliczenie parametrów według danych podanych przez producenta. Do tak przeliczonego komina dobrane są nastawy fabryczne.
W przypadku, gdy komin nie był dobierany tylko zamontowany "na oko" to parametry fabryczne mogą się nie sprawdzać  - np. zbyt duży ciąg kominowy może powodować wysysanie popiołu z kotła lub zbyt mały ciąg kominowy może powodować zasmolenie kotła.

Ponawiam pytanie: W jaki sposób wyłączasz ochronę powrotu obserwując zjawisko podgrzewania powrotu? W sterowniku nie ma możliwości wyłączenia ochrony powrotu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 3 dni temu #14086 przez Karolus1
Treść

SERWIS1 napisał: Witam

Nadmiar osadu wynika ze zbyt dużej ilości powietrza przepływającego przez palnika. standardowo komin dobiera się do kotła poprzez przeliczenie parametrów według danych podanych przez producenta. Do tak przeliczonego komina dobrane są nastawy fabryczne.
W przypadku, gdy komin nie był dobierany tylko zamontowany "na oko" to parametry fabryczne mogą się nie sprawdzać  - np. zbyt duży ciąg kominowy może powodować wysysanie popiołu z kotła lub zbyt mały ciąg kominowy może powodować zasmolenie kotła.

Ponawiam pytanie: W jaki sposób wyłączasz ochronę powrotu obserwując zjawisko podgrzewania powrotu? W sterowniku nie ma możliwości wyłączenia ochrony powrotu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


zrobiłem to na chwilę żeby sprawdzić co pokaże czujnik powrotu.

wyłączyłem poprzez zmianę trybu pracy zgodnie z tą instrukcją:
"Ustawienie pompy kotłaMenu pozwala na określenie w jakim trybie pracowała będzie pompa powrotu. Do wyboru są dwa tryby:
- Ochrona powrotu -Pompa mająca za zadanie ochronę kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej inicjującej korozję stali.
- Wymiennik ciepła -Pompa kotła zostaje uruchomiona razem z uruchomieniem którejkolwiek innej pompy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 3 dni temu #14087 przez SERWIS1
Treść
Witam

Przełączenie pompy kotła w tryb wymiennika nie spowoduje wyłączenia pompy - będzie ona pracowała zawsze gdy pracuje jakakolwiek pompa instalacji lub cwu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 14 godzin temu #14088 przez Karolus1
Treść
WYŁĄCZANIE, ZABEZPIECZANIE KOTŁA ONE 11KW NA LATO
Proszę o podpowiedź jak poprawnie wyłączyć zabezpieczyć, zakonserwować, (ew. co wyczyścić poza kom. spalania) kocioł one na okres letni ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.