Heiztechnik - Producent kotłów

Despell 12 ht tronic 850

1 miesiąc 2 tygodni temu #14151 przez Paulin
Despell 12 ht tronic 850 was created by Paulin
Panowie potrzebna pomoc. Podajnik i piec despell 12kw ht tronic 850. Palone pelletem. Od kilku dni sytuacja wyglada tak ze przy każdym rozpalaniu pojawia się alarm „nieudana próba rozpalenia” po skasowaniu alarmu piec od razu się rozpala. W czym szukać?  Ustawienia, wydajność czy moze cos mechanicznego? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu - 1 miesiąc 1 tydzień temu #14154 przez MateuszZurek
Treść
Cześć,
Czy byłeś przy takim nie udanym rozpalaniu? Czy wskaźnik płomienia coś pokazał?
Zacznij od sprawdzenia wydajności podajnika. Zrób przeważenie podawania i skoryguj ustawienia.
Jak to nie pomoże to spróbuj zwiększyć dawkę paliwa do rozpalania. Parametr "Czas podawania paliwa w trybie rozpalania"  to jest w ustawieniach serwisowych w rozpalaniu.
Sprawdź czy czujnik płomienia reaguje na światło latarki. Poświeć w stronę palnika.
Jak to nie pomoże to zwiększ jeszcze czas rozgrzewania grzałki przed rozpalaniem. Ja mam 30s.
Na końcu możesz wydłużyć czas pracy grzałki. Ja mam 6 minut. Po tym czasie piec raportuje nie udane rozpalanie.

Jeżeli dwa ostatnie punkty pomogły to polecam zaopatrzyć się w zapasową grzałkę.
Jak nic nie pomoże to kontakt telefoniczny z serwisem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #14160 przez Patrol
Treść
wygląda to na za małą dawkę paliwa przy rozpalaniu , więc jak wyżej pisał kolega sprawdź wydajność podajnika i potem regulacja

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #14162 przez Paulin
Treść
Sprawdziłam wydajność, wyszło 3kg. Okazało się ze podajnik zaśmiecony trocinami i pyłem. P o odkurzeniu całego podajnikawydajność wskoczyłana normalnewartości i po problemie! 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #14163 przez Patrol
Treść
jako ciekawostkę dopiszę, że w obrębie jednej partii pelletu miałem różnice w wydajności podajnika =3,2, tj. 14 kg/h vs 17,2kg/h i do tego te 17,2 uzyskane po iluś miesiącach pracy bez czyszczenia rury ze spiralą

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #14164 przez MateuszZurek
Treść

Patrol napisał: jako ciekawostkę dopiszę, że w obrębie jednej partii pelletu miałem różnice w wydajności podajnika =3,2, tj. 14 kg/h vs 17,2kg/h i do tego te 17,2 uzyskane po iluś miesiącach pracy bez czyszczenia rury ze spiralą

Od paru lat mam to szczęście, że paliwo w miarę równomiernie (11kg/h) się sypie i nie pozostawia dużej ilości pyłu w pojemniku natomiast jest różnie z jego spiekaniem.
Dwa lata miałem prawie idealne paliwo a ostatnia partia jakoś się nie udała. Do tego stopnia, że musiałem reklamować i wymienić.
Przywieźli mi do testów parę worków i było OK. Zobaczymy jak całość partii będzie się sprawować.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.