Proszę o pomoc w nastawie kotla wydajność podajnika 11.5kg/h
Kaloryczność 5kwh/kg
Bardzo proszę o wszystkie  astawienia jakie muszą byc aby kocioł działał poprawnie z góry dziękuję 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu - 3 tygodni 2 dni temu #14172 przez MateuszZurek
Treść
Cześć,
Z grubsa możesz zrobić takie:

Możesz nastawy obliczyć korzystając z arkusza Patrol-a  chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Kiedyś na stronie HT był pdf z nastawami wstępnymi.



Nadmuch możesz na początek ustawić według nastaw wstępnych.
38% dla 100% mocy
34% dla 50% mocy
29% dla 30% mocy

Jak piec się rozpali skoryguj nastawy według obserwacji.
Patrzysz w centrum płomienia i sprawdzasz czy jest zółty.
Jak jest biały to zmniejszasz nadmuch jak bardziej czerwony i na końcówkach dymi to zwiększasz nadmuch.
Obserwację przeprowadzasz na szybko aby płomień nie pobrał powietrza z zewnątrz. 
Otwórz drzwiczki. Szybki rzut oka i zamykasz.

W zimie trzeba będzie skorygować nastawy nadmuchu. 
Teraz ciężko będzie zweryfikować moce minimalne a i komin inaczej pracuje.

Pozdrawiam