Nie wyłącza pompy CWU

2 miesiąc 2 tygodni temu #14175 przez Bartus87
Nie wyłącza pompy CWU was created by Bartus87
Witam mam mały problem.

Od niedawna jestem użytkownikiem kotła Q EKO GL 15 KW, ze sterownikiem HT tronik 700.

Z racji temeperatury zewnętrznej na razie używam tylko CWU.
Dziś po zejściu do kotłowni widzę że pompa CWU cały czas chodzi. Temperatura zadana wody CWU to 50, a było już 69.

Temperatura na kotle zadana 65, w tej chwili było 70. (na pewno nie przekroczyłem 85 stopni, ponieważ pompa co nie włączyła sie)

Pierwszy taki przypadek po około 4 tygodniach pracy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #14176 przez SERWIS
Treść
A czy przypadkiem nie zaczęło wiać na dworze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #14178 przez Bartus87
Treść
Nie chodzi mi o to że na kotle było 70 stopni tylko o to że mimo zdania na bojlerze 50 stopni dla wody uzytkowej, piec dobił ją do 69 i nadal nie rozłączył pompki która kieruje wodę na bojler.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #14179 przez MateuszZurek
Treść

Bartus87 napisał: Nie chodzi mi o to że na kotle było 70 stopni tylko o to że mimo zdania na bojlerze 50 stopni dla wody uzytkowej, piec dobił ją do 69 i nadal nie rozłączył pompki która kieruje wodę na bojler.

Cześć,
Sprawdź czy nie wysuną co się czujnik z pojemnika CWU oraz czy nie masz włączonej dezynfekcji zasobnika CWU.
Gdzieś w instrukcji powinna być o tym informacja.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #14180 przez Bartus87
Treść
 Czujnik na pewno się nie wysunął bo sprawdzałem. A po drugie pokazywał wartość  69 stopni.

Szczerze sam pomyśłałem o dezynfekcji, ale nigdzie nie wpało mi to w instrukcji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 tygodni temu #14181 przez MateuszZurek
Treść
Faktycznie nie ma tego w instrukcji.
Trochę to dziwne. Wydawało mi się, że jest to standardowa funkcja.
Zostaje przejść po ustawieniach CWU w sterowniku i sprawdzić czy jest takowa.

Też pytanie do serwisu czy w HT Tronic 700 jest funkcja dezynfekcji CWU?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 5 dni temu #14194 przez Bartus87
Treść
Witam ponownie.

Wczoraj ta sama sytuacja. 
Nie rozłączyło pompki cwu. Temperatura na piecu 68 stopni, wodę w bojlerze dobiło do tej samej temperatury a pompka kręciła dalej. 
Może ktos z serwisu jest w stanie mi pomóc?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 5 dni temu #14195 przez Bartus87
Treść
Witam ponownie.

Wczoraj ta sama sytuacja. 
Nie rozłączyło pompki cwu. Temperatura na piecu 68 stopni, wodę w bojlerze dobiło do tej samej temperatury a pompka kręciła dalej. 
Może ktos z serwisu jest w stanie mi pomóc?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 5 dni temu #14197 przez SERWIS
Treść
Sprawdź proszę wersję oprogramowania. Jeżeli jest to wersja 206 lub niższa, to będzie musiał podjechać serwis i zaktualizować Ci oprogramowanie. W tej wersji i starszych był pewien błąd i może to być ten problem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 dni temu #14208 przez Bartus87
Treść
Mam coś takiego:

"Zas. HT700 v2.09 Jan 21 2020
Panel HT (12) v1.19 Oct 6 2019
Eko GL 15"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.