Heiztechnik - Producent kotłów

Tryb lato

2 tygodni 1 dzień temu #14186 przez Michałmaxx
Tryb lato was created by Michałmaxx
Mam piec typu EM890 z 2015 nie może się przełączyć z ogrzewania wody na ogrzewanie domu i wody , jest włączony tryb lato na załączenie 17'c i wyłączenie przy 12'c lecz tego nie robi. Auto detekcja pogody włączona, w domu jeszcze nie mam termostatu lecz termometr zew. jest 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu - 2 tygodni 1 dzień temu #14189 przez Markus
Treść
Ja mam wprawdzie EM892 i tam mam 3 tryby pracy kotła: LATO, ZIMA i AUTO.
W RM890 jest chyba trochę inaczej. Ale tryb LATO dotyczy tylko procesu grzania  tylko CWU, tak jest u mnie.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu #14190 przez Michałmaxx
Treść
Z tego co mi powiedział serwisant, który u mnie był miesiąc temu,że tryb lato się przełączy na ogrzewanie , lecz nie działa. Mam opcję przełączenia LATO, PRIORYTET, BEZ PRIORYTETU, WYŁĄCZ, lecz nie oto chodzi abym cały czas tam klikał, piec musi sam się przełączyć. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 17 godzin temu #14191 przez MateuszZurek
Treść

Michałmaxx napisał: Z tego co mi powiedział serwisant, który u mnie był miesiąc temu,że tryb lato się przełączy na ogrzewanie , lecz nie działa. Mam opcję przełączenia LATO, PRIORYTET, BEZ PRIORYTETU, WYŁĄCZ, lecz nie oto chodzi abym cały czas tam klikał, piec musi sam się przełączyć. 

Cześć,
Obstawiłbym, że trzeba wybrać BEZ PRIORYTETU
W instrukcji nie ma trybu LATO ale obstawiam, że CWU w tym trybie będzie ładowane tylko jak piec jest w trybie LATO
galmet.com.pl/uploads/productfiles/instr...ntrol-892-galmet.pdf

U mnie tryb auto dla pieca działał ale nie ustawiałem mu tak wysokich parametrów.
Piec powinien przełączyć się w tryb zima gdy temperatura spadnie poniżej 12 stopni. Czy taka sytuacja nastąpiła?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 7 godzin temu #14192 przez Michałmaxx
Treść
Jak tylko na dworze będzie mniejsza temp. zmienię ustawienia, i wrócę z wynikiem .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 3 dni temu #14193 przez Patrol
Treść
jak ustawisz tryb pracy cwu na LATO to kocioł nigdy nie przejdzie na "ogrzewanie domu";
aby działał automat musisz mieć:
- aktywną funkcję auto-detekcji (auto tryb lato TAK)
- pompa cwu na bez priorytetu / lub jak wolisz priorytet (jak jest priorytet cwu to na czas ładowania zasobnika pozostałe pompy są odstawiane)

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 8 godzin temu #14212 przez Michałmaxx
Treść
Ustawiłem jak piszesz lecz samo się nie przełączył ?
Pompy ruszyły lecz elektryczne zawory nie ?


Dopiero jak wybrałem opcję pompa cwo wyłącz , to elektro zawory ruszyły.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 4 godzin temu - 3 dni 4 godzin temu #14213 przez Patrol
Treść
jak masz priorytet cwu włączony to jest normalne zachowanie - wyżej pisałem:
"pompa cwu na bez priorytetu / lub jak wolisz priorytet (jak jest priorytet cwu to na czas ładowania zasobnika pozostałe pompy są odstawiane)"

edit:
zaizoluj sobie ten czujnik temp. przy mieszaczu/najlepiej przenieś na rurę pod otulinę

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 12 godzin temu #14222 przez SERWIS1
Treść
Witam

Na zdjęciu jest temperatura włączenia lato na 12 a jaka jest temperatura wyłączenia lato. w powyższych mailach piszesz ż załączenie jest 17 a wyłączenie 12.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik