Nie grzeje c.w.o

3 tygodni 3 dni temu - 3 tygodni 2 dni temu #14244 przez krzysiek2304
Nie grzeje c.w.o was created by krzysiek2304
Witam Mam problem z piecem HT One Red 15kv nie grzeje wody cwu do zadanej temperatury tj. 55 stopni. Od kilku dni temperatura zadana nie rośnie, przestawiłem na tryb zima. Gdzie jest problem czy może wezwać serwis, a mam pięć nie cały rok. 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu - 3 tygodni 2 dni temu #14245 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, 
Prosze podaj jakie masz ustawienia cwu. 

Może masz grzanie cwu tylko w trybie layo, choć nie wiem czy ten sterownik miał takie rozróżnienie. 
Nie mam instrukcji do tej wersji sterownika, ale obstawiam, że jest tam opcja ustawienia pracy cwu z priorytetem.
Możesz tego spróbować. Powinno zadziałać jakby piec pracował w trybie lato. Wyłączy grzanie CO i będzie lądował CWU. 
Jak to zadziała to musisz przeanalizować swoją instalacje grzewcza. Może tam jest coś pomylone. 

Czy pompa cwu startuje? 

Zanim wezwiesz serwis skontaktuj się z nimi telefonicznie. 
Jeżeli to jest kwestia konfiguracji to na pewno pomogą. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu - 3 tygodni 1 dzień temu #14252 przez krzysiek2304
Treść
Cześć
sterownik ma HT 700/900 Touch
menu cwu ustawione jest w tryb zima z włączonym priorytetem. Na teście wyjść pompka cwu załącza się.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14253 przez Patrol
Treść
A na teście wyjść, kiedy pompa jest załączona, to czy po kilku minutach jej pracy temp. wody się zmienia?
sprawdź temp. przed i za pompą cwu dotykając rurę ręką podczas pracy pompy - powinieneś w normalnym stanie też wyczuć przepływ wody. Może być problem z zaworem zwrotnym lub z samą pompą.
Czujnik temperatury wody w zasobniku też można sprawdzić (czy się nie wysunął / ewent. do testu zacisnąć go w dłoni i sprawdzić odczyt).

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14254 przez SERWIS
Treść
Wyślij zgłoszenie reklamacyjne na seris@heiztechnik.pl.
Serwis będzie zmuszony sprawdzić, co jest przyczyną braku przepływu wody.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.