HEIZETECHNIK ONE - BŁĄD WENTYLATORA was created by piotr7k
Witam , dziś zrobiło mi się coś w piecu . Przy próbie rozpalania po pobraniu peletu wyskakuje "Błąd Wentylatora" i piec przechodzi w stan spoczynku . Czy ktoś miał podobny problem , bo szukam co może ten błąd szczegółowo oznaczać i nie ma ani w instrukcji ani w internecie .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 19 godzin temu #14348 przez SERWIS1
Treść
Witam

Błąd ten sygnalizuje problem z obracaniem się wentylatora poprzez czujnik Halla.
Sprawdź pod zbiornikiem (maskownica w prawym dolnym rogu) czy w teście wyjść silnik się obraca i czy coś go nie blokuje mechanicznie.
Kolejną możliwością może być problem z napięciem w gniazdku (znaczne spadki napięcia mogą uniemożliwiać uruchomienie wentylatora).
W przypadku, gdy żadne z powyższych przypadków się nie sprawdzą skontaktuj się z serwisem, ponieważ może być problem wymagający interwencji serwisu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 15 godzin temu #14352 przez piotr7k
Treść
Wszystko wypróbowane wentylator się nie kręci. Serwisant będzie dopiero w czwartek więc pytanie czy istnieje możliwość jakoś awaryjnie go uruchomić?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 2 godzin temu #14360 przez SERWIS1
Treść
Witam

Sprawdzę czy da się przyspieszyć wizytę serwisu. Możliwe że uda się to zrobić w dniu dzisiejszym.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 23 godzin temu #14367 przez piotr7k
Treść
Jak by była taka możliwość byłbym wdzięczny 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.