Witam,
Mam problem z kotłem DasPell Box GL 20kW, sterownik HT tronic 900 Sensor: temperatura pomimo zadanych 70*C oraz histerezy 10*C potrafi spaść nawet do 43*C, później się odbudowuje, ale dojście do 70*C zajmuje prawie godzinę.
Ponadto kocioł sporo przebija temp. zadaną - nawet o 10-11*C. Moje parametry:
Temp zadana 70*C
Histereza 10*C
Wydajność podajnika 9,6kg/h (przeważony)
Kaloryczność 4,9kWh/kg
Nadmuch max 30%
Moc max 14kW
Dom z lat 70', częściowo ocieplony, pow. ok. 170m2.
Załączam również zdjęcia kotła po wygaszeniu i płomienia przy pracy max
Proszę o pomoc,z góry dziekuję
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14453 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, 
Na zdjęciach jest tak jakby biało w komorze spalania. 
Prawdopodobnie masz zbyt wysoki nadmuch. 

Samo schodzenie w okolice 40 stopni i przebijanie zadanej może wynikać ze specyfiki twojej instalacji. 
Pewnie masz same grzejniki. Masz termostaty na nich? 
Jak sterujesz temperatura w układzie? Masz siłownik mieszacza? 

Chodzi o to, że jak masz termostaty na grzejnikach to czasami zamknie się większość i nagle zaczyna rosnąć powrót z układu co i wtedy piec łapie oddech i ma za dużo mocy I szybko kończy pracę a paliwa zostało na tyle, że w wygaszaniu podbije temperaturę pieca o parę stopni. W sytuacji jak się termostaty otworzą to zacznie spływać dużo chłodnej wody i temperatura spada w okolice 40 stopni. 

Jeżeli twój sterownik pozwala to zmień histerezy poszczególnych progów mocy oraz zwiększ histerezę pieca do 15 stopni. 
To powinno pozwolić piecu wcześniej zejść z mocy maksymalnej i złagodzić hamowanie. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14457 przez Kruku1986
Treść
Cześć, dzięki za rzeczową odpowiedź.
Dokładnie, mam tylko instalację grzejnikową i głowice termostatyczne na grzejnikach.
Mam też zawór trójdrożny z siłownikiem i pompę za zaworem, oraz regulator pokojowy zaworu.
Temperatura zaworu ustawiona na 50*, po ogrzaniu pomieszczeń do temp. zadanej sterownik kotła obniża temperaturę zaworu o 10*, pompa pracuje cały czas.
Zwiększę histerezę do 15*, może spróbować też podnieść temperaturę załączania pomp (w tej chwili jest to 50*C)?
W moim sterowniku nie mam możliwości zmiany histerezy poszczególnych progów mocy, mogę jedynie wpisać wartość wydajności podajnika paliwa (po przeważeniu pelletu) i kaloryczności pelletu. W ustawieniach serwisowych jest też parametr, który nazywa się "Modulacja mocy" i jest on ustawiony na 10*C.
Nie wiem do końca co reguluje ten parametr, próbować go zmieniać?
Mam też problem z dobraniem odpowiedniego poziomu nadmuchu i tu też prosiłbym o poradę.
Dzięki za pomoc!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14458 przez MateuszZurek
Treść

Kruku1986 napisał: Cześć, dzięki za rzeczową odpowiedź.
Dokładnie, mam tylko instalację grzejnikową i głowice termostatyczne na grzejnikach.
Mam też zawór trójdrożny z siłownikiem i pompę za zaworem, oraz regulator pokojowy zaworu.
Temperatura zaworu ustawiona na 50*, po ogrzaniu pomieszczeń do temp. zadanej sterownik kotła obniża temperaturę zaworu o 10*, pompa pracuje cały czas.
Zwiększę histerezę do 15*, może spróbować też podnieść temperaturę załączania pomp (w tej chwili jest to 50*C)?
W moim sterowniku nie mam możliwości zmiany histerezy poszczególnych progów mocy, mogę jedynie wpisać wartość wydajności podajnika paliwa (po przeważeniu pelletu) i kaloryczności pelletu. W ustawieniach serwisowych jest też parametr, który nazywa się "Modulacja mocy" i jest on ustawiony na 10*C.
Nie wiem do końca co reguluje ten parametr, próbować go zmieniać?
Mam też problem z dobraniem odpowiedniego poziomu nadmuchu i tu też prosiłbym o poradę.
Dzięki za pomoc!

Parametr modulacja mocy - prawdopodobnie od niego zależy kiedy piec zacznie zmniejszać moc z jaką pracuje. Tu będzie 10 stopni przed zadana. Możliwe, że w instrukcji jest jakaś informacja na ten temat. 

Nadmuch ustawiasz na oko sprawdzając kolor płomienia. Patrzysz na centrum płomienia i jak jest białe to zmniejszasz nadmuch a jak czerwone to zwiększasz. 
Obserwacje robisz na szybko aby powietrze z otwartych drzwiczek nie wpłynęło na płomień. 
Nadmuch na raz korygujesz o max parę procent. Po takiej zmianie daj piecu popracować z 15 minut aby ustabilizował pracę i sprawdzasz ponownie. 

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #14460 przez Kruku1986
Treść
Ok, zmienię moc nadmuchu i poobserwuję.
Jeszcze raz dzięki za pomoc