1 tydzień 2 dni temu #14832 przez Pitek
Przegrzewaniem kotła was created by Pitek
Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 2 dni temu #14833 przez MateuszZurek
Treść

Pitek napisał: Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 

Cześć, 
Piec przegrzanie zalicza w czasie wygaszania? 
Masz napowietrzenie kotłowni? 

Przy praktycznie każdym problemie warto zrobić przeważenie. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 2 dni temu - 1 tydzień 2 dni temu #14838 przez Patrol
Treść
daj znać jaki masz sterownik i o ile przebija temp. zadaną
tak jak pisał MateuszZurek zaczynasz od sprawdzenia wydajności podajnika - podaj potem pozostałe nastawy kotła 

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 dzień temu #14841 przez SERWIS
Treść
Sprawdź jaki masz zakres modulacji i ustaw go na 15 stopni

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 20 godzin temu #14844 przez Pitek
Treść
Mam zetke fi 150 tak jak życzył sobie serwis bo walczę z tym już trzeci rok ustawienia też mam serwisowe tem zadana 70 stopni histereza 15 powrót 55 zawór 42 w zeszłym roku miałem wymienioną płytę główną bo serwis nie mógł sam ustalić co jest grane przyłącze do komina mam fi 130 plus reduktor ciągu 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 9 godzin temu #14847 przez SERWIS1
Treść
Witam

Ważne ustawienia:
1) Zakres modulacji - 15 stopni C
2) Moc maksymalna - obniż moc maksymalną o 1 kW i nadmuch mocy maksymalnej o 5%.

Przegrzewanie wynika z nagłej utraty odbiorów ciepła instalacji i jednocześnie wysokiej mocy na której aktualnie pracuje kocioł. Wydłużenie zakresu modulacji do 15 stopni C spowoduje szybsze zmniejszanie mocy palnika i w przypadku nagłego wyłączenia ogrzewania na palniku pozostanie mniej paliwa do dopalenia - wygaszanie powoduje dopalenie pozostałego paliwa na palniku.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 8 godzin temu #14848 przez Pitek
Treść
Nadmuch mam na 60% to jeszcze podniesc

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 godzin temu #14850 przez SERWIS1
Treść
Witam

Zmniejszając moc trzeba też zmniejszyć nadmuch.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 2 godzin temu #14851 przez Pitek
Treść
Ok dziękuję zmniejszyłem moc na 8,5kw i nadmuch na 55% 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 9 godzin temu #14852 przez Markus
Treść

Pitek napisał: Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 


A w jaki  sposób działa pompa główna CO, czy ciągle pracuje, czy też zostaje zatrzymywana przez termostat pokojowy, po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu?

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.