Heiztechnik - Producent kotłów

Czyszczenie płomieniówek i mechanizmu zawirowywaczy - HT One Basic 11kW

2 tygodni 1 dzień temu - 2 tygodni 1 dzień temu #14862 przez borbet7
Witam,

Mój problem to zablokowane zawirowywacze w płomieniówkach (przyczyna w kolejnym akapicie).
W jaki sposób można je wyczyścić?
Pod sterownikiem znajduje się płyta izolacyjna, którą usunąłem i wykręciłem 3 śruby imbusowe, ale niestety płyta (która zakładam jest rodzajem łącznika 180st pomiędzy płomieniówkami góra/dół i kryje w sobie mechanizm czyszczenia płomieniówek) nie daje się ruszyć.


W wersji Basic mechanizm jest "ręczny". Przyzwyczajony poprzednimi sezonami na Lavie i Barlinku w tym sezonie po przesiadce na Olimp też nie wykonywałem czyszczenia za często. To był oczywiście błąd, bo nie występujący do tej pory problem powstania spieków i jednocześnie zasmolenia komory spalania (lepka gęsta maź) teraz mnie dotyczy. O ile samą komorę wyczyściłem bez problemu to zawirowywaczy czy samych płomieniówek nie jestem w stanie wyczyścić bez demontażu mechanizmu.

Na forum znalazłem informację że "W przypadku, gdy komin nie był dobierany tylko zamontowany "na oko" to parametry fabryczne mogą się nie sprawdzać  - np. zbyt duży ciąg kominowy może powodować wysysanie popiołu z kotła lub zbyt mały ciąg kominowy może powodować zasmolenie kotła."
Analizując poprzednie sezony grzewcze (Lava i Barlinek) raczej występował problem zbyt dużego ciągu (komora grzewcza była słabo odymiona/osmolona a sporo popiołu wyjmowałem z wyczystki komina). Po przesiadce na Olimp sytuacja odwróciła się diametralnie (osmolona komora, mało popiołu w wyczystce). Czy to znak niskiej jakości paliwa?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu #14864 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, 
Co do demontażu zawirowywacz się nie wypowiem. 
Powinny być łatwo dostępne. 
Najprawdopodobniej gdzieś z przodu w górnych drzwiczkach albo od góry pieca. 

Co do spadku ciągu komina. 
Czyściłeś kiedyś przewód kominowy w piecu? Chodzi o tą klapkę za popielnikiem. 
Możliwe, że to spowodowało spadek ciągu. 

Jak wybierałeś dużo popiołu z wytrzyszczki to na pewno miałeś za duży ciąg w kominie. To można rozwiązać montując regulator RCK, który nie jest złym pomysłem  nawet przy dobrze dobranym Koninie. 

Pellet lava I olimp jakiś czas temu nie miał certyfikatów więc mogło tam być co tylko wpadło. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu - 2 tygodni 1 dzień temu #14867 przez borbet7
Treść

Co do spadku ciągu komina. 
Czyściłeś kiedyś przewód kominowy w piecu? Chodzi o tą klapkę za popielnikiem. 
Możliwe, że to spowodowało spadek ciągu.

Zawsze kiedy czyszczę komorę spalania czyszczę także przewód kominowy w piecu. Oczywiście był pełen popiołu, jak zawsze.
Bardziej stawiam, że zablokowane przez spieki i osad zawirowywacze, które zmniejszyły przekrój płomieniówek. Musze je jakoś wyczyścić.

Co do demontażu zawirowywacz się nie wypowiem. 
Powinny być łatwo dostępne. 
Najprawdopodobniej gdzieś z przodu w górnych drzwiczkach albo od góry pieca.

Są dostępne od góry pieca, ale nie mogę się do nich dostać - nie mogę zdemontować płyty, która je chroni. Stąd pytanie czy ktoś z forum robił to wcześniej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu #14868 przez MateuszZurek
Treść
Na pewno ktoś z posiadaczy to robił. Może ktoś się odezwie. 
Ewentualnie zadzwoń na serwis. 

Ja mam inny piec z jednym zawirowywacz em i bez systemu czyszczenia. 

Z instrukcji twojego pieca niestety nic nie wynika.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 19 godzin temu #14873 przez SERWIS
Treść
Pokrywa komory nawrotnej mogła się przykleić i pewnie trzeba będzie delikatnie pomóc jej młotkiem.
Poniżej wrzucam link do zdjęcia jednego z użytkowników tego kotła, który na FB umieścił kilka zdjęć z czyszczenia tego kotła.
www.facebook.com/photo?fbid=105078118544...=pcb.974059736456051

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 dni 14 godzin temu - 4 dni 14 godzin temu #14960 przez borbet7
Treść
Cześć,
Udało mi się dostać do komory nawrotnej i ponownie uruchomić mechanizm czyszczenia zawirowywaczy.
Oto jak to zrobiłem.
1. Sama komory była przyklejona poprzez sznur i trzeba użyć sporo siły aby ją oderwać (młotek się nie przyda)
2. Aby zdemontować mechanizm nie trzeba odłączać każdego zawirowywacza oddzielnie - wystarczy odkręcić śrubę, które centralnie mocuje trzpień.
3. Po jego wyjęciu możemy swobodnie ruszać lewym lub prawy zespołem zawirowywaczy.

Zdjęcia poniżej. Pierwsze po zdjęciu pokrywy.
Kolejne po wyjęciu trzpienia / osi, na której umieszczony jest mechanizm.



Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 dni 13 godzin temu #14961 przez SERWIS
Treść
Po jakim czasie robiłeś pierwsze czyszczenie kotła?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 10 godzin temu - 3 dni 10 godzin temu #14966 przez borbet7
Treść

SERWIS napisał: Po jakim czasie robiłeś pierwsze czyszczenie kotła?

Piec pracuje od listopada 2018 (chyba nawet połowy) i pierwsze czyszczenie pieca tzn. komory spalania i przestrzeni za popielnikiem + wyczystka gdzieś w styczniu 2019. Generalnie komorę spalania (+ przestrzeń za popielnikiem) czyszczę kiedy widzę, że tego wymaga (zwykle co miesiąc), gdzie używałem Lavy lub Barlinka.

W tym sezonie nie używałem jednak za często czyszczenia płomieniówek, co w połączeniu ze znacznie większą częstotliwością pracy pieca (home office, nauczanie zdalne) i zmianą pelletu (Olimp) dało taki efekt.

Komorę nawrotną czyściłem oczywiście pierwszy raz.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.