3 dni 9 godzin temu #14880 przez gw9
Niska temperatura powrotu was created by gw9
witam

posiadam piec HT DUO NL sterownik 522 podłogówka i kilka grzejników cwu zawór 4 drożny sterowany sterownikiem  pieca.
Problem polega na tym ze powrót jest zadany na 58 stopni a osiąga tylko 34  i oscyluje +- 2 stopnie i nie dochodzi do zadanej.
Temperatura pieca 62 stopnie.
Podczas poboru ciepła z pieca temperatura potrafi spaść o 10-15 stopni od zadanej co mnie nie dziwi trochę skoro powrót jest niski.
Co może być przyczyna może cos jest zle ustawione w sterowniku bo on reguluje temperaturę powrotu przez zawór czy się mylę?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 2 godzin temu #14889 przez Markus
Treść
Trudno osiągnąć temperaturę powrotu na poziomie 58 C gdy zdana temperatura kotła jest 62 C. (minus histereza)
Proszę spróbować podnieść temperaturę kotła np. do 70C i wtedy zaobserwować jak wygląda powrót.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Q PELLET DUO 25 kW, Xmini 35, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW, RCK, AURATON 2005 TX PLUS

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 2 godzin temu #14890 przez gw9
Treść
A czy zawór 4 drożny nie służy do ochrony powrotu i nie powinien tak mieszać zeby nie puszczać zimnej wody na piec czy sie mylę? zadana jest 62 ale dobija do 68.  Zmieniłem ustawienia na zaworze z normalna podłogówka na normalne co i ponad 41 stopni sie pojawiło. Powrót pojawia się około 50 stopni kiedy załącza sie cwu jaki to związek ma nie wiem. Brak priorytetu cwu. Nawet jak podłogówka się wyłącza to i nie dobija powrót do zadanej temp.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 2 godzin temu - 3 dni 1 godzinę temu #14891 przez MateuszZurek
Treść
Cześć, 
Zawor 4d może służyć do ochrony powrotu ale musisz włączyć taką funkcję w sterowniku. 
Tylko wtedy priorytet będzie miał powrót pieca a nie instalacja co. 

Jak masz pompę ochrony powrotu/przewałowa/kotłowa to ona służy do ochrony. 

Ale tak jak Markus pisał. 
Przy zadanej 62 stopnie nie utrzymasz powrotu na poziomie 58 stopni.

Ja mam pompę kotłowa i jak pracuje 24/7 to potrafi utrzymać powrót około 4 stopnie poniżej temperatury zasilania ale to przy zadanej 70 i histerezie 15 stopni daje 51 stopni przy 55 stopniach zasilania. 

A, i pompy od podłogówki nie powinieneś wyłączać. Lepiej stosować obniżenie od termostatu. Wtedy też nie będzie co tak dużo przebijać zadaną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 1 godzinę temu #14893 przez gw9
Treść
Ustawiona na sterowniku pompa powrotu ale jej nie ma a zawór 4d w takim przypadku nie powinien właśnie sie otwierać tak żeby powrót był dogrzany?. Do czego służy ustawienie pompa wymiennika? Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 1 godzinę temu - 3 dni 1 godzinę temu #14894 przez MateuszZurek
Treść

gw9 napisał: Ustawiona na sterowniku pompa powrotu ale jej nie ma a zawór 4d w takim przypadku nie powinien właśnie sie otwierać tak żeby powrót był dogrzany?. Do czego służy ustawienie pompa wymiennika? Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki. 

Zawor 4d może do tego służyć ale musisz ten tryb włączyć w sterowniku. 
Niestety nie wiem gdzie to dokładnie jest w ht TRONIC 900.

Do czego służy ustawienie pompa wymiennika?
Z tego korzystasz jak masz wymiennik ciepła zamiast zaworu 4d.

Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki. 
Spróbuj na jakiś czas ustawić obniżenie zamiast wyłączenie pompy. Powinno także wpłynąć na temperaturę powrotu. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 21 godzin temu #14899 przez gw9
Treść
opcje ma włączona na sterowniku. Nadal mnie to dziwi ze zawór nie aż tak obniża temp w stosunku do zadanej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 20 godzin temu - 2 dni 20 godzin temu #14900 przez MateuszZurek
Treść
Nie wiem jak u ciebie Konfiguruje się ochronę powrotu ale u mnie po włączeniu ochrony na zaworze trzeba jeszcze ustawić % na jaki ma się przymknąć zawór oraz temperaturę poniżej której zawór się przymknie oraz histerezę. 

Jeżeli masz tak samo to ustawiony u ciebie % otwarcia zaworu może nie być wystarczający aby uzyskać zadana temperaturę. 

Możesz podać twoje ustawienia?
Sprawdź też czy masz wprowadzony poprawny czas pełnego otwarcia zaworu. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 11 godzin temu #14901 przez gw9
Treść
U mnie ustawienia powiązane z zaworem :
Tryb pracy kotła- normalne CO
Histereza - 5 
Czas pracy zaworu 5 sek
Czas pazury zaworu 20 sek
Amplituda 3
Tryb pompy kotła - pompa powrotu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 9 godzin temu - 2 dni 9 godzin temu #14902 przez MateuszZurek
Treść

gw9 napisał: U mnie ustawienia powiązane z zaworem :
Tryb pracy kotła- normalne CO
Histereza - 5 
Czas pracy zaworu 5 sek
Czas pazury zaworu 20 sek
Amplituda 3
Tryb pompy kotła - pompa powrotu

Nie wiem jak to jest w twoim sterowniku zrealizowane ale u mnie w instrukcji jest, że nie należy stosować pompy ochrony powrotu z ochroną na siłowniku zaworu 4d.
Możliwe, że u ciebie ustawienie "Tryb pompy kotła - pompa powrotu" wyłącza ochronę powrotu na zaworze 4d.
Skoro nie masz pompy to przełącz "Tryb pompy kotła" na WYŁĄCZONA.

Tylko jak rzuciłem okiem do instrukcji to w niej nie ma/nie znalazłem informacji o użyciu zaworu 4d do ochrony powrotu.
Może tam nie ma takiej funkcji a ochrona zawsze powinna być realizowana za pomocą pompy kotła.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.