Niska temperatura powrotu

1 tydzień 5 dni temu #14903 przez gw9
Treść
Występują tylko 2 opcje nie ma opcji wyłącz:
1 pompa powrotu
2 pompa wymiennika
Czyli jak dobrze rozumie powinna być dodatkowa pompka do powrotu?
a czy praca zaworu , pauzy oraz amplituda( do czego służy?)  jest ok?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu #14905 przez MateuszZurek
Treść

gw9 napisał: Występują tylko 2 opcje nie ma opcji wyłącz:
1 pompa powrotu
2 pompa wymiennika
Czyli jak dobrze rozumie powinna być dodatkowa pompka do powrotu?
a czy praca zaworu , pauzy oraz amplituda( do czego służy?)  jest ok?

Czyli jak dobrze rozumie powinna być dodatkowa pompka do powrotu?

Tak. W instrukcji na stronie 4 są przykładowe schematy
heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/...0500_520_522_550.pdf

a czy praca zaworu , pauzy oraz amplituda( do czego służy?)  jest ok?

To najprawdopodobniej skonfiguruje jak ma się zachowywać zawór.
Na podstawie instrukcji wyczytałem/wywnioskowałem tyle:
AMPLITUDA ZAWOR : Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury zaworu
CZAS PRACY ZAWOR : czas pracy zaworu w sytuacji kiedy temperatura jest przekroczona
CZAS PAUZY ZAWOR : czas postoju zaworu przed kolejną akcją
HISTEREZA ZAWOR : o ile może spaść lub przebić temperatura zaworu zanim zareaguje 

Zostaw ustawienia jakie masz chyba, że ci dużo przebija temperaturę na zaworze. Ale zmiany tutaj to czyste zgadywanie na podstawie zachowania twojej instalacji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu #14908 przez SERWIS
Treść
Jeżeli nie ma żadnej pompy, która to mogłaby wymusić ruch na krótkim obiegu, pomiędzy zaworem a kotłem to są małe szanse, aby powrót się wygrzał.
Niestety taki jest mankament robienia ochrony powrotu zaworem czterodrogowym. Regulujesz temperaturę czynnika grzewczego, ale powrotu nie da się....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.