DasPell wasze spalanie i parametry

Strona główna Forum Pomoc techniczna DasPell wasze spalanie i parametry

Oglądasz 2,325 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #68637
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam!
      Podzielcie się waszymi wynikami spalania pelletu.
      Ja ogrzewam ok 180 m2, piec to Daspell 20kW, część grzejników delikatnie poprzykręcana na termostacie (pomieszczenia nie używane na parterze), temperatura w domu to ok 21 st. Od 5 września grzany cały dom, wynik ok 3,5 tony. Nie wiem czy to dużo czy mało ponieważ nie mam porównania.
      Pozdrawiam

    • #70962
      Patrol
      Uczestnik

      witam
      wygląda, że w normie; u mnie średnia wychodzi ~700kg na miesiąc (kocioł 15kW, pow 220m2); do tej pory starczał mu strumień paliwa 0,9 – 1,1 kg/godz. Teraz zużycie wzrasta. Temperatura różnie 21-25 ze wzgl. na maluchy.
      pozdrawiam

    • #70961
      Mariano
      Uczestnik

      Witam.Jakie wprowadzić ustawienia by piec miał strumień paliwa 0,9-1,1 kg/godz. ??? Do tej pory minimalny strumień jaki udało mi się ustawić to 2,4 kg/godz. kocioł 20kW dom nowo wybudowany o pow. 132 m + poddasze 130 m (nieogrzewane,możliwość adaptacji w późniejszym czasie), ocieplenie: ściany 15 cm, strop 15 cm , posadzka 15 cm. Piec do tej pory chodził 8 dni z przerwami (rozpalanie przy większych mrozach) i spala ok. 60 kg na dobę, ogrzewanie podłogowe 130m i 1 grzejnik. Proszę o informację po jakim czasie ilość spalanego paliwa zacznie oscylować w jakiś normalnych granicach bo przy takim spalaniu można zbankrutować.

    • #70960
      Patrol
      Uczestnik

      zacznij od wpisania realnej wydajności podajnika – nie wiem dlaczego fabryczna nastawa to 10,5kg, skoro realnie wychodzi ok 6,6kg; następnie w opcjach modulacji mocy masz czas pracy podajnika – możesz zjechać z nastawami poniżej 3, 6 i 9 sekund odpowiednio dla 30, 50 i 100%; na koniec zostaje jeszcze parametr w opcjach serwisowych, w ustawieniach pracy palnika – możesz wydłużyć czas pracy z 20 na np. 21 sek, ale jak zmienisz już nastawy w opcjach modulacji mocy kotła to tego nie ma sensu ruszać.

    • #70959
      Mariano
      Uczestnik

      Gdzie znajdę wydajność podajnika i te 10,5 kg ???Czy do zmiany potrzeba jakieś kody??Mam zmienić na 6,6 kg tak jak podajesz??Czasem pracy podajnika już regulowałem ale gdy zszedłem poniżej pewnych wartości działało to w drugą stronę bo zwiększała się ilość strumienia paliwa.Szkoda że nie można regulować czasu przerwy między pracą podajnika.

    • #70958
      Patrol
      Uczestnik

      Menu>ustawienia serw.>0000>ustawienia palnika>PRACA:
      *wydajność podajnika: 10,5kg/h
      i tam masz też
      *czas cyklu praca – 20s. [ten czas musisz zwiększyć a nie zmniejszyć, bo zwiększając np. na 21 s. wydłużasz przerwę pomiędzy kolejnymi załączeniami podajników] ale ten parametr jak już wcześniej pisałem bym zostawił;
      o ile będzie taka potrzeba w modulacji mocy ustaw sobie dla 30% np. 2.6sek zamiast 3sek; dla 50% 5,5sek itd

    • #70957
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Aby zmienić wydajność podajnika w menu serwis należy najpierw zważyć ilość podawanego paliwa na godzinę przez podajnik (dla różnej granulacji i klasy zmienia się ilość podanego w jednostce czasu paliwa). Wystarczy włączyć podajnik na 6 min i złapać spadający przez łącznik elastyczny pellet (zdejmujemy dolną część łącznika i wkładamy do woreczka lub wiaderka). Otrzymany wynik mnożymy razy 10 i wpisujemy otrzymaną wartość w serwisie.

      Zmniejszanie podawania spowoduje zmniejszenie mocy co raczej wpłynie na wzrost spalania, ponieważ kocioł nie będzie w stanie osiągnąć zadanej temperatury.
      W sytuacji, gdy zmniejszamy podawanie musimy jednocześnie zmniejszyć nadmuch w przeciwnym wypadku ogrzejemy kominem okolicę.

      Sugerowane ustawienia (wstępne – zawsze należy skontrolować spalanie – płomień powinien być długi żółto pomarańczowy, jasny postrzępiony płomień oznacza nadmiar powietrza) dla kotła HT DasPell 15 (20):
      Moc nadmuchu 100% – 46%
      Praca podajnika 100% – 9s
      Moc nadmuchu 50% – 40%
      Praca podajnika 50% – 6s
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Praca podajnika 30% – 3s
      Minimalna moc kotła FL – 25% (zbyt niska moc minimalna przy dużych odbiorach ciepła zwiększa spalanie)
      Maksymalna moc kotła FL – 65% (75%) (ograniczenie mocy sprawi, że kocioł nie wejdzie w pracę na mocy większej niż maksymalna moc FL)

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70956
      Patrol
      Uczestnik

      miałem już pellet od co najmniej 6 dostawców o różnej granulacji i nigdy po ważeniu nie wyszło więcej niż 6,7 kg/h, także do 10,5 kg jest bardzo daleko, a przede wszystkim ten parametr przekłamuje wskazanie strumienia;
      każde podejście jest indywidualne, ale co do zmniejszania podawania to nie do końca prawda, bo faktycznie zmniejszy się moc, ale spalanie nie musi wcale wzrastać; ja zmniejszam podawanie po to, żeby kocioł nie wygaszał się zbyt często, ma jedynie pracować w okolicy temp. zadanej i jej nie przekraczać; jego częste wygaszanie i rozpalanie nie ma sensu, każde ponowne rozpalenie dodatkowo wychładza kocioł przez funkcję czyszczenia, kocioł potem wchodzi na wyższe moce, żeby uzyskać temp. zadaną; można to też ograniczyć wartościami mocy FL jak pisał serwis;
      w każdym razie u mnie przy temp powyżej 4st większość czasu spędza na minimalnej mocy, redukując ilość postojów do minimum;

    • #70955
      Mariano
      Uczestnik

      Witam.Dzięki za podpowiedzi, zmienię dziś wydajność podajnika na 6,6 kg/h i zobaczę co będzie się działo.Ustawię także większe FL min. może na 40%. Temperaturę zadaną pieca mam 60 stopni, piec chodzi cały czas w granicach 58-63 stopni i nie wygasza się ani razu przez całą dobę. Nie zauważyłem także żeby przechodził w tryb NADZÓR, może mam coś skopane. Pytanko jeszcze odnośnie Histerezy jakie wprowadzić wartości na co mają one wpływ.

    • #70954
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł będzie przechodził w Nadzór w przypadku, gdy w Ustawieniach Serwisowych > Ustawienia Palnika Nadzór > Czas nadzoru ustawimy czas, przez który ma pracować w tym trybie. Po ustawieniu czasu nadzoru należy ustawić czas pracy w nadzorze oraz czas cyklu, aby podawanie paliwa zapewniło utrzymanie żaru na palniku.

      Histereza kotła decyduje o momencie ponownego załączenia się kotła od momentu osiągnięcia temperatury zadanej. (przykład: Temperatura zadana 70 stopni C, Histereza kotła 15 stopni C – kocioł przechodzi z trybu Praca do Postoju lub Nadzoru, jeżeli temperatura spadnie do 55 stopni C ponownie przechodzi poprzez Rozpalanie do trybu Praca.

      Histerezy H1 i H2 określaja ile stopni od temperatury zadanej przełączane zostają poszczególne progi mocy (w trybie Standardowym). (Przykład: H1 – 3 stopnie C, H2 – 6 stopni C , temperatura zadana 70 stopni C. Przy temperaturze 64 stopnie C palnik przejdzie do mocy 50 %, a przy temperaturze 67 stopni C przejdzie do mocy 30%).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70953
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Aby zmienić wydajność podajnika w menu serwis należy najpierw zważyć ilość podawanego paliwa na godzinę przez podajnik (dla różnej granulacji i klasy zmienia się ilość podanego w jednostce czasu paliwa). Wystarczy włączyć podajnik na 6 min i złapać spadający przez łącznik elastyczny pellet (zdejmujemy dolną część łącznika i wkładamy do woreczka lub wiaderka). Otrzymany wynik mnożymy razy 10 i wpisujemy otrzymaną wartość w serwisie.

      hmm wydajność podajnika aktualnie jest ustawiona na 10,5 kg/g
      po wykonaniu czynności jak wyżej czyli przy ręcznym włączeniu podajnika na 6 minut (ciągłe podawanie paliwa) po zważeniu otrzymałem 2.1 kg razy 10 to wychodzi 21 kg ! Taką wartość mam wpisać w ustawieniach wydajności podajnika??
      W trakcie pracy kotła podajnik podał 1.8 kg po pomnożeniu wychodzi 18 kg.
      Patrol w jaki sposób obliczyłeś wydajność Twojego podajnika ? skąd ten wynik 6.5-6.7 kg

      Druga rzecz : po wpisaniu 21 kg wydajności podajnika z ustawieniami Moc nadmuchu 100% – 46%
      Praca podajnika 100% – 8s
      Moc nadmuchu 50% – 40%
      Praca podajnika 50% – 5s
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Praca podajnika 30% – 3s
      moc kotła wynosiła 34KW (posiadam kocioł HT20 kW)
      Natomiast po wpisaniu 18 kg z tymi samymi ustawieniami modulacji mocy kocioł wyświetlał moc 31 kW

      Jak prawidłowo obliczyć wydajność podajnika ?

    • #70952
      Patrol
      Uczestnik

      biper:
      dokładnie taki sam cykl pracy miałem tj. zasilanie motoreduktora bezpośrednio z sieci przez 6min, potem ważenie, odjąłem wagę naczynia i mnożnik 10.

    • #70951
      Karol Wenta
      Uczestnik

      To z tego wychodzi że powinienem wpisać 21 kg
      Jedna ważna rzecz- po wpisaniu tej wartości przy ustawieniu modulacji mocy 100% podawanie na 8s moc kotła wg wskazania wynosi 34kW
      dopiero jeśli ustawię podawanie na 5s to moc realnie spadnie do 20kW
      W dalszym ciągu nie jestem w stanie określić rzeczywistej mocy kotła wg moich ustawień, oraz załóżmy że przy optymalnej mocy kotła 19.1kW ( z ustawieniami 10.5 kg wydajność podajnika, modulacji mocy 100% na 8s) taka wartość jest wyświetlana jeśli chodzi o moc to kocioł spala 3,7 kg/g

      Patrol jeśli to nie problem proszę podaj swoje ustawienia modulacji mocy oraz min i max moc kotła FL
      pozdrawiam

    • #70950
      Patrol
      Uczestnik

      tryb pracy fuzzy logic:
      100% moc nadmuchu: 44% / 9 sek
      50% moc nadmuchu: 33% / 5.2 sek
      30% moc nadmuchu: 24% / 1.9 sek
      w TYM temacie podałem Ci jeszcze moje pozostałe parametry
      pozdrawiam

      edit:
      zauważ, ze tak naprawdę chodzi tu o moc palnika i to ona jest wskazywana przez sterownik, a moc kotła może odpowiadać rzeczywistej po analizie spalin

    • #70949
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Patrol
      zastosowałem podane przez Ciebie ustawienia i powiem szczerze aż z ciekawości odpaliłem kocioł i trochę mnie to zaskoczyło !
      spalanie 2,4 kg a nie 3.8 przy Twoich ustawieniach
      ale wystarczy zmienić w ustawieniach wydajność podajnika z 6.5 na 10,5 kg a z 2,4 robi się 3,9 kg więc wychodzi na to że podobnie mamy ustawione moc palnika w zależności ustawień wydajności podajnika
      Odnośnie modulacji mocy Twój kocioł pracuje w trybie standardowym czy też FuzzyLogic ?
      u mnie ustawiłem min FL na 25% natomiast max FL 80% zauważyłem że przy zadanej temp kotła 70 stopni po osiągnięciu temperatury 66 stopni kocioł przechodzi na moc 50% i tak do 70 stopni
      potem temperatura powoli spada i następnie dogrzewa ponownie do 70
      tylko dla czego nie przechodzi na moc 30%
      co zmienić jaki parametr ustawić ? czy ewentualnie zmienić tryb z FL na standart ?

    • #70948
      Mariano
      Uczestnik

      Witam. Proszę o poradę. W domu mieszkam od 3 miesięcy do tej pory piec ustawiony był na funkcję LATO i podgrzewał wodę do zadanej temp. 47 st. bez żadnych problemów. Ponieważ zaczęło robić się chłodno pomyślałem że odpalę ogrzewanie podłogowe by zmienić trochę temp. w domu. W tym celu przestawiłem piec z funkcji LATO na Bez priorytetu. W tym momencie załącza się pompa C.O. (piec nie pracuje) i obniża temp. na piecu z zadanej 55-56 st. do 37 st. po czym się wyłącza. Gdy piec pracuje (podgrzewa wodę) w tym samym momencie pracuje także pompa C.O. i wszystko ładnie grzeje, ale gdy piec już nagrzeje wodę wygasza się nie reagując na to że nie nagrzał jeszcze pomieszczeń. I znowu zbija temp. z pieca i wyłącza się. Próby podnoszenia temp. na termostatach nie powodują reakcji pieca (nie rozpala się). Poradźcie proszę jakie powinienem mieć ustawienia by piec reagował na termostaty i nagrzewał pomieszczenia do zadanej temp. Posiadam piec HT DASPELL 20kW mam jeden grzejnik w łazience na pozostałej części domu ogrzewanie podłogowe, 4 termostaty i Eco Ster 200. Tak naprawdę to mój pierwszy sezon grzewczy.

    • #70947
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podnieś nastawę kotła na 70 stopni C ( w przypadku ustawienia dużej histerezy temperatura zadana musi być odpowiednio wysoka, a poza tym ustawianie kotła na 55 stopni C zamiast oszczędności może Ci przynieść jedynie szybsze zużycie wymiennika – korozja).

      pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70946
      Mariano
      Uczestnik

      Czy podniesienie temp. pieca na 70 st. rozwiąże mój problem ?

    • #70945
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Masz ustawiona niską temperaturę kotła i dużą histerezę więc kocioł w pewnym momencie nie ma czym grzać. Kocioł pracuje według nastawy i histerezy więc nie włącza się, ponieważ tak mu nakazano pracować.
      Podniesienie temperatury spowoduje, że będzie pracował w zakresie od 55-70 stopni C (przy założeniu że Histereza kotła ustawiona jest na 15 stopni C).

      pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70944
      Mariano
      Uczestnik

      Zmieniłem temp. kotła na 70 st. i histerezę na 15 st. niestety nic to nie dało, piec pracuje w podwyższonej temp. i tyle. W dalszym ciągu C.O. działa wtedy kiedy piec nagrzewa wodę, gdy już nagrzeje do zadanej wygasza się, a pompa C.O. zbija temp. z pieca aż do 36 st. W ustawieniach serwisowych zmieniłem pracę w nadzorze na 20 min i piec tyle pracował. Moc w tym momencie 2,8 kW, strumień 0,5 kg/h. Po upłynięciu 20 min piec się wygasił a pompa C.O. znowu zaczęła zbijać temp. z pieca.

      Czemu piec nie reaguje na ustawioną histerezę ??

    • #70943
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sytuacja spadku temperatury na kotle podczas działania pompy CO świadczy tylko o dużym odbiorze ciepła przez instalację jednakże przy ustawieniu temperatury kotła na 70oC i Histerezy kotła na 15oC kocioł powinien rozpocząć procedurę rozpalania przy temperaturze 55oC.
      Napisz co robi kocioł, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej 55oC (powinien rozpocząć Rozpalanie) oraz jakie ikony świecą się w dolnym rzędzie pulpitu.

      Pozdrawiam
      serwis Heiztechnik

    • #70942
      Mariano
      Uczestnik

      Wygląda to następująco:
      1. Zadana temp. CWU 47 st., ustawiona histereza 8 st. – przy 38-39 st. załącza się piec (ustawiono bez priorytetu), rozpala się za 1 razem, ikony zapałka, od podawania pelletu 1 i 2, później wentylator.
      2. Piec rozpalony załącza się pompa CO i zaczyna grzać (podłogówka + 1 grzejnik, na termostatach załącza się dioda sygnalizująca działanie, grzejnik robi się ciepły);
      3. Piec wchodzi na odpowiednie ustawienia czyli:
      – osiąga temp. zadaną pieca przekraczając ją o 2-3 st.;
      – osiąga temp. zadaną CWU przekraczając ją o 1 st;
      4. Bez ustawionego czasu nadzoru piec rozpoczyna proces wygaszania;
      5. Pompy C.O i CWU pracują;
      6. Pompa CWU wyłącza się a pompa C.O pracuje dalej, ikona kółko z grzejnikiem;
      7. Pompa C.O. chodzi tak długo aż zbije temp. na piecu do 36st. po czym się wyłącza;
      8. Piec czeka aż CWU znowu spadnie do 38-39 st.
      9. Proces zaczyna się od nowa.
      W dniu wczorajszym gdy wprowadziłem w ustawieniach serwisowych czas nadzoru na 20 min. piec ładnie działał w tym trybie przez ustalony czas, po czym się wygasił.Zauważyłem wtedy że temp. zbija dalej ale przy okazji jakby posiłkował się także CWU (także temp. szybko się obniżyła) i wtedy rozpalił się ponownie.

    • #70941
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Według mnie masz włączony termostat pokojowy w ustawieniach serwisowych, który wyłącza Ci kocioł. Jeżeli chcesz z niego korzystać to musisz ustawić dodatkowy parametr Wyłączenie pompy od termostatu na TAK lub przestawić go na sterowanie zaworem mieszającym z siłownikiem.
      W tym momencie wyłącza Ci cały kocioł co nie jest wskazane dla jego żywotności.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70940
      Mariano
      Uczestnik

      Witam.
      Pod Ikoną pieca widoczna jest litera T, zgodnie z instrukcją to:
      ,,T” obniżenie temperatury zadanej kotła od rozwarcia styków termostatu pokojowego;
      Czyli mam wejść:
      ustawienia serwisowe —-> wyłączenie pompy termostatu —-> TAK
      lub —–> sterowanie zaworem mieszającym z siłownikiem ??

    • #70939
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Litera T oznacza sygnał od termostatu pokojowego informujący o ty, że pomieszczenia są nagrzane. Jeżeli ma Pan wyłączoną funkcje Wyłączenie pompy od termostatu to sterownik wyłącza cały kocioł.
      Proszę ustawić:
      Ustawienia serwisowe > Wyłączenie pompy od termostatu > Tak.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70938
      Mariano
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc, sprawdzę wieczorkiem czy ta funkcja jest wyłączona i dam znać.

    • #70937
      Mariano
      Uczestnik

      W ustawieniach serwisowych znalazłem wyłączenie pompy termostatu w dwóch miejscach:
      1. Ustawienia pieca
      2. Ustawienia mieszacza 1
      mam wyłączyć obydwie ?
      Jak wyłączam tą z ustawień pieca to termostaty nie reagują na podniesienie temp. nie włącza się dioda sygnalizująca pracę termostatu.

    • #70936
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Po aktywacji funkcji Wyłączenie pompy od termostatu (ustawienie na TAK) na sygnał od termostatu reaguje tylko pompa CO. Kocioł pracuje według temperatury zadanej i Histerezy kotła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70935
      Mariano
      Uczestnik

      Witam. Czy pompa na rozdzielaczu od podłogówki może nie pracować ? Czy wtedy ogrzewanie działa prawidłowo ?

    • #70934
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zaleca się, aby pompa od podłogówki pracowała bez wyłączania.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70933
      Mariano
      Uczestnik

      Witam. Tylko że ciągłe działanie tej pompy powoduje że piec nie reaguje na ustawioną histerezę i jest wychładzany do temp. 36 st. Wie Pan może dlaczego się tak dzieje i czy można to zmienić jakoś w ustawieniach ?

    • #70932
      Mariano
      Uczestnik

      Wcześniej pompa od rozdzielacza była podłączona bezpośrednio do gniazda 230V, ale po zamontowaniu termostatów wydaje mi się że została wpięta do puszki gdzie schodzą się przewody od automatycznych siłowników. Może tu jest jakiś problem.

    • #70931
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Praca pompy nie ma wpływu na rozpalanie się kotła po spadku temperatury o wartość histerezy kotła. Sprawdź co się pojawia na wyświetlaczu w przypadku, gdy temperatura na kotle jest niższa o wartość Histerezy kotła od nastawy kotła (70 – 15 = 55oC). W lewym górnym rogu powinno pojawić się Rozpalanie. Czy w tym momencie nie wyświetla się literka T obok temperatury kotła?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70930
      Mariano
      Uczestnik

      Witam. Literka „T” wyświetlana jest ciągle obok temp. kotła. Wczoraj włączyłem w Ecoster 200 funkcję komfort (nastawiona temp. pomieszczeń 21 st.) aktualnie w domu ecoster pokazywał 20,5 nagle pojawiła się ikona (sygnalizacja załączonego termostatu-grzanie) temp. kotła zaczęła spadać i piec się rozpalił. Nagrzał C.W.U i zaczął także grzać w pomieszczeniach, widać było zapalone diody na termostatach. Woda nagrzana, kocioł chodził tak długo, aż osiągnął w domu temp. 21 st. i wyłączył się ostatni termostat.Wydaje się że teraz jest ok. Piec osiągnął natomiast na koniec temp. 80 st. i tak się zastanawiam czy w ustawieniach serwisowych ustawić czas nadzoru np. na 20 min. co Pan o tym myśli ?

    • #70929
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Długość czasu nadzoru powinna wynosić tyle ile średni czas postoju, aby kocioł nie musiał wygaszać palnika.
      Wysoka temperatura na kotle poprzez pracę w nadzorze powstanie w przypadku zbyt dużych dawek podawanego paliwa. Proszę wydłużyć cykl nadzoru oraz zmniejszyć nadmuch w nadzorze.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70928
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      mam pytanie odnośnie wydajności palnika jaką wartość wpisać? Wartość jaka jest wpisana 5,8 kg, po zważeniu wychodzi mi 1,3 kg x 10= 13 kg. Którą wartość zostawić i jak to się przekłada na spalanie? Pozostałe ustawienia to:
      42 – 7,5
      36 – 4,5
      28 – 2,0

    • #70927
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W serwisie wpisujemy wartość, która została zważona (wydajność w ciągu 1 godziny). Wpisanie jakiejkolwiek wartości nie ma wpływu na spalanie, ponieważ są to tylko wyliczenia informacyjne obrazujące moc kotła w danej chwili.
      Wartość fabryczna dla palnika X mini jest 10,5 kg i do tej wartości wprowadzone są fabryczne nastawy. W przypadku, gdy rzeczywiste podawanie jest większe należy zmniejszyć pracę podajnika w każdym progu mocy.

      Myślę, że parametry masz dobrze dopasowane.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70926
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Dziękuję za odpowiedz.
      Temperaturę kotła ustawioną mam na 70 st. histereza 13 i przy tych ustawieniach kocioł rozgrzewa się do 80 – 82 st . Czy tak może być czy jeszcze może coś przestawić?

    • #70925
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zmniejsz moc minimalną w FL o 5%.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70924
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Czy chodzi o min. moc kotła FL? Teraz mam min. moc kotła FL 25%, max 75%.
      Mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ przy ustawionej histerezie kotła 13 st. podczas rozpalania (po trybie nadzór) temperatura pieca spada do 43 -40st co powoduje że nawet pompa czasami przestaje pracować. Jaki parametr można by było zmienić żeby temp. pieca nie spadała tak nisko?

    • #70923
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podnieś temperaturę załączenia pompy na 60 oC.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70922
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      W serwisie wpisujemy wartość, która została zważona (wydajność w ciągu 1 godziny). Wpisanie jakiejkolwiek wartości nie ma wpływu na spalanie, ponieważ są to tylko wyliczenia informacyjne obrazujące moc kotła w danej chwili.
      Wartość fabryczna dla palnika X mini jest 10,5 kg i do tej wartości wprowadzone są fabryczne nastawy. W przypadku, gdy rzeczywiste podawanie jest większe należy zmniejszyć pracę podajnika w każdym progu mocy.

      Myślę, że parametry masz dobrze dopasowane.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      witam
      można wiedzieć z czego wynikają takie różnice u użytkowników – jednym wychodzi 13kg, u mnie niecałe 7kg, itp.. Czy stosowane są różnego typu motoreduktory, bo chyba od kilku stopni różnicy w kącie nachylenia rury nie byłoby takich rozbieżności? (rodzaj pelletu nie miał znaczącego wpływu na wynik w moim przypadku)
      pozdrawiam

    • #70921
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ilość podawanego pelletu wynika z :

      1) Kąta nachylenia podajnika (im większy kąt mierzony od poziomu tym mniejsze podawanie, różnica występuje pomiędzy zbiornikami do palników montowanych w przednich drzwiach a standardowymi).
      2) Długości sprężyny na końcu podajnika (czym dłuższa sprężyna – 05-1 zwoju więcej ma znaczenie- tym większe podawanie).
      3) Granulacja i wielkość pelletu – znaczenie ma średnica i długość poszczególnych frakcji.

      Motoreduktory są takie same w palnikach małej mocy.

      Powyższe zmienne mają duży wpływ na nastawy dlatego bardzo ważne jest „przeważenie podawania”.
      Nastawy fabryczne dostosowane są do standardowego podawania 10,5 kg/h więc jeżeli podawanie jest większe należy zmniejszyć ilość podawanego pelletu (zmniejszamy czas pracy podajnika). Po wpisaniu wartości w serwisie widzimy aktualną moc jaką uzyskujemy na danym podawaniu. Spalanie doregulowujemy poprawiając moc nadmuchu – najlepsze wyniki uzyskamy tylko z analizatorem spalin jednakże nie będą one miały racjonalnego sensu w przypadku, gdy nie mamy zamontowanego regulatora ciągu kominowego.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70920
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Lukhad
      Jeśli to nie tajemnica czy mógłbyś podzielić się ustawieniami Twojego kotła ( posiadam taki sam) chodzi mi o modulacje mocy 100, 50 i 30%, min i max FL oraz tryb nadzoru- czas nadzory, czas cyklu oraz czas podawanieo ile z tego trybu korzystasz. Będę wdzieczny mając porównanie ze swoimi ustawieniami
      Pozdrawiam

    • #70919
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Tajemnica to nie jest
      Modulacja mocy:
      41% – 6,5
      35% – 3,5
      28% – 2,0
      min. moc kotła FL 25
      max. moc kotła FL 75

      Histereza kotła H2 – 4
      Histereza kotła H1 – 2

      A może jakieś sugestie do mich ustawień od serwisu.

      Pozdrawiam

    • #70918
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W pierwszej kolejności napisz jakie masz podawanie pelletu na godzinę, średnicę komina, wysokość komina. Po uzyskaniu tych danych będę mógł coś podpowiedzieć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70917
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Ja aktualnie mam takie :
      42%- 7,5s
      36%- 4,5s
      28%- 2,0s
      Min FL- 25%
      Max FL- 75%
      Histereza1- 4
      Histereza2- 8
      Czas cyklu Praca -23s
      Temp kotła zadana 65st
      Histereza kotła 15st

      Nadzór
      Czas nadzoru 30 minut
      Czas podawania 2.5 s
      Czas cyklu 60 s

      Komin średnica 180 mm wysokość 8 metrów
      Strumień paliwa na godz. 3.4 kg

      Lukhad
      Czy korzystasz z trybu nadzór i jak masz ewentualnie ustawienia, oraz chciałem zapytać o ustawienia czas cyklu praca ( fabrycznie jest 20s) w ustawieniach serwisowych – palnik- praca,a także jaką masz wydajność podajnika ?
      Pozdrawiam i z góry dzięki

    • #70916
      Patrol
      Uczestnik

      no i wraz z nadejściem silnych wiatrów zaczęło się konkretne palenie…
      macie u siebie zamontowane regulatory ciągu kominowego?
      na czopuchu za bardzo miejsca nie mam, ale ciekawi mnie jak sprawdza się wersja na drzwi wyczystki?
      korzysta ktoś?
      pozdrawiam

    • #70915
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Strasznie dużo rzeczy jest do ogarnięcia w nowym domu, więc i piecem (w poprzednim miejscu zamieszkania miałem gaz, więc raczkuję w kotłach z podajnikiem) zapewne nie zająłem się tyle ile bym chciał i póki co nie regulowałem żadnych nastawów dotyczących spalania. Natomiast mam kilka pytań co do posiadanego DasPell-a 20kW:

      1) Na panelu do tej pory (kilka tygodni) nie odnotowałem mocy większej niż 15.7kW – to chyba nie najlepiej? Prosiłbym o jakiś komentarz

      2) Jaki jest najefektywniejszy i pożądany tryb pracy kotła? Możliwie długa ciągła praca przy zmniejszonej mocy czy mocne grzanie i zadanych wartości temperatur i wygaszanie go w ciąg dnia (tak jest obecnie u mnie, w ciągu dnia kocioł się wygasza i zapala /ale nie wiem ile razy/).

      3) Jakie jest przeciętnie (dobre) spalanie pelletu w tym piecu? Dom jest nowowybudowany (powierzchnia ok 200m2), styropian 15, na dachu wełna 25cm, okna 3 szyby.

      4) Jak w warunkach domowych stwierdzić jakość pelletu?

      To tak na dobry początek 😉

    • #70914
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Patrol
      Jestem w trakcie realizowania zamówienia a potem montażu wspomnianego przez Ciebie regulatora. Będę zamawiać regulator w drzwiczkach do wyczystki oryginalny do komina schreyer – koszt około 200-300 zł
      Także kwestia zdjęcia i zamiany drzwiczek wyczystki.

      Co do opisanych moich w/w ustawień proszę serwis o komentarz, co ewentualnie zmienić , dodam tylko że chyba z trybu nadzoru zrezygnuję podnosząc temp. zadaną kotła do 70. Dodatkowo chciałbym zapytać co zmienić by kocioł przy dużym odbiorze ciepła ( pracują 3 pompy) oscylował w granicach temp 55-65 ,by nie za szybko dochodził do zadanej i się nie wygaszał niepotrzebnie, lecz by praca kotła nie była zbyt niska , jaką wartość regulować by ustawić w miarę odpowiednie parametry
      Pozdrawiam

      Yaqb
      Ja mieszkam w domu o powierzchni około 175 m, napisz coś więcej jakie masz aktualnie ustawienia modulacji mocy kotła. ( moje masz wyżej) lecz nie należy się nimi sugerować ponieważ jak widzisz to kwestia wielu czynników by dobrać odpowiednie parametry- instalacja ( grzejniki + podłogowe), komin .

    • #70913
      YAQB
      Uczestnik

      Ustawień nie zmieniałem, więc zapewne są domyślne. Zaraz mogę się przespacerować do kotła i odczytać.

      Oprócz grzejników w domu i podłogówki w 3 pomieszczeniach, piec grzeje jeszcze bufor 500/160L.

    • #70912
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70911
      YAQB
      Uczestnik

      Stwierdziłem wczoraj, patrząc w panelu, iż piec pracował na 100% przez 111h, na 50% przez 3h i na 30% 8h. Powraca pytanie czy najekonomiczniej jest palić „na maxa”, ale częściej wygaszać czy palić na 50% czy nawet 30% ale w dłuższych interwałach?

    • #70910
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Najekonomiczniej jest, gdy kocioł pracuje bez przechodzenia w postój jednakże trudno jest idealnie dopasować moc do takiej pracy.
      W praktyce sugeruję ustawić każdy próg mocy (100%, 50%, 30%) z jak najmniejszą ilością powietrza, następnie ustawić wysoką temperaturę kotła (70oC) i dużą Histerezę kotła (15oC).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70909
      YAQB
      Uczestnik

      A czy ustwienia 100,50,30 brane są pod uwagę przy trybie pracy fuzzylogic? Jest jakiś mechanizm, który wymusza pracę że piec pracuje 30 albo 50 albo 100? Chodzi mi w szczególności o to, że kocioł nie grzeje „jak gupi’ na 100% aby osiągnąć nastawione wartości, a zamiast tego pracuje sobie na 50% (lub 30%) osiągając temperatury dłużej, ale tez eliminując przestoje?

    • #70908

      I może jeszcze ja zapytam dodatkowo: Za co odpowiadają parametry A, B, C Fuzzy Logic?

    • #70907
      Patrol
      Uczestnik

      A czy ustwienia 100,50,30 brane są pod uwagę przy trybie pracy fuzzylogic? […]

      MUSZĄ być brane pod uwagę i to w każdym trybie pracy, bo na tych ustawieniach opiera się całe sterowanie, a aktualna moc zależy od osiąganych temperatur.
      Fuzzy logic daje możliwość adaptacji do aktualnych potrzeb, ale kocioł przejdzie w nadzór dopiero po przekroczeniu Tzadanej o 5st. Histerezy H1 i H2 są tu pomijane.
      W trybie standard masz przeskoki między trybem 30, 50 i 100, a przejścia między nimi regulują Histerezy H1 i H2 (można też pominąć tu tryb 50%). Kocioł przechodzi w nadzór już po osiągnięciu Tzadanej.
      Dla zobrazowania sytuacji porównałbym FuzzyLogic do jazdy samochodem z automatyczną skrzynią biegów, a tryb standard do manualnej skrzyni (złe przerzucanie biegów albo jazda na jednym tylko biegu mają negatywne skutki, tak jak i złe nastawy parametrów 30/50/100 i histerez H1/H2 nie doprowadzą do celu, którym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury).
      Wszystko jest ładnie opisane w instrukcji, więc polecam:
      instr. R890

    • #70906
      YAQB
      Uczestnik

      OK, napewno poczytam w domu. Moją wątpliwość budzi to, że mój piec działał na 100% przez ponad 110h, podczas gdy na 50 i 30% działał w sumie około 10h. To jest jakby w sprzeczności z tym, że powinno się ustawić piec tak aby działał maksymalnie długo bez przerw. To się jakoś reguluje?

      Inna sprawa, że moje doświadczenie z motoryzacją jest takie, że auto z automatem zawsze pali więcej niż manual 🙂

    • #70905
      Patrol
      Uczestnik

      Zakładając, ze to nie wina złej izolacji domu, strat ciepła itp. to ewentualne inne powody:
      – ciąg kominowy ( u mnie w ostatnie dni wiatr pochłonął sporo pelletu, palnik dochodził często do 100%, bo nie mam jeszcze regulatora ciągu; dziś przestało dmuchać i palnik wrócił w okolice mocy minimalnej)
      – do duszy pellet (wilgotny, niska kaloryczność)
      W sumie to masz bufor, który powinien gromadzić 'zapas ciepła’ i dać odpocząć palnikowi, a tego nie robi, więc (tu gdybam) może jakiś problem w samej instalacji.

      ps.
      w porównaniu motoryzacyjnym chodziło mi to, że jeszcze daleko nam do wytrawnych palaczy, a warunki w jakich ma kocioł pracować zmieniają się mniej przewidywalnie od tych na drogach, stąd tryb standard bym pominął

    • #70904
      YAQB
      Uczestnik

      - ciąg kominowy ( u mnie w ostatnie dni wiatr pochłonął sporo pelletu, palnik dochodził często do 100%, bo nie mam jeszcze regulatora ciągu; dziś przestało dmuchać i palnik wrócił w okolice mocy minimalnej)
      – do duszy pellet (wilgotny, niska kaloryczność)
      W sumie to masz bufor, który powinien gromadzić 'zapas ciepła’ i dać odpocząć palnikowi, a tego nie robi, więc (tu gdybam) może jakiś problem w samej instalacji.

      W sumie od czasu jak piec został uruchomiony to zachowanie jest z grubsza takie samo – co z reszta ma chyba odwzorowanie w ilości godzin pracy na 100, 50 i 30%. A przez tych kilka tygodni przecież nie wiało non-stop.

      Powraca pytanie – jak domowymi sposobami rozpoznać jakość pelletu?

      Do tej pory (jak temperatura na zewnątrz była na poziomie 0 lub lekko na „+”) wychodziło mi spalanie na poziomie 17-18kg/dziennie. Teraz jak jest -5/-7 wychodzi około 25kg.

      Bufor jakby daje odpocząc palnikowi, bo nie za każdym razem gdy termostat pokojowy się „włącza” załącza się też piec (ciepła woda jest brana z bufora), ale w końcu bufor tez się wychłodzi i piec się musi odpalić. No i wtedy po rozpaleniu pracauje na 100% aż prawie do samego końca (ogrzania bufora do zadanej temperatury), pod koniec pracuje na 50% lub 30% a potem się wygasza. I tak „do znudzenia” 🙂

    • #70903
      Patrol
      Uczestnik

      @YAQB
      najwyraźniej inaczej odczytałem Twoje uwagi, bo myślałem, że non stop chodzi na 100% zżerając kilkadziesiąt kg/ dobę; jak dla mnie wyniki spalania masz w normie i tak raczej wygląda praca z buforem; nie wiem ile u Ciebie trwa postój, ale z tego co czytałem to przy buforach osiągane są czasy postoju 20-30min, gorzej jak postój trwa krótko, wówczas wygaszanie/schładzanie/rozpalanie nie ma wtedy sensu. Podsumowując zalecana histereza w trybie FL to ok 15st i tyle.
      A co do pelletu to dobrze jeśli ma jednolitą, jasną barwę (chociaż nie zawsze ciemniejszy oznacza gorszy). Jak jest słabo sprasowany to się rozpada, a powstające drobiny chłoną wilgoć. Powinien mieć zapach drewna. DO tego:
      „ciężar właściwy powinien wynosić ok. 0,60- 0,70 kg/l (wartość ta zależy od siły z jaką pelety były prasowane)”
      „jak najmniejsza ilość pyłów i brak sztucznych dodatków”
      artykuł:
      jakość paliwa

    • #70902
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Tak jak pisałem wyżej 🙂

      Strumień pailwa na godz. wynosi 3.4 kg

      Pozdrawiam

    • #70901
      YAQB
      Uczestnik

      Zajrzę w te parametry. Wydaje mi się, że czasy postoju mam dużo dłuższe niż 30 minut. Aczkolwiek wiadomo – w ciągu dnia jesteśmy w pracy poza domem, w nocy się śpi i tak naprawdę dokładnie nie wiadomo.

      Poobserwuję w weekend. Natomiast nadal jest to w jakiejś tam sprzeczności z założeniem, że piec powinien chodzić na 1/2 gwizdka a dłużej, niż pełną parę krótko 🙂 Chyba, że bufor nieco zmienia to założenie 🙂

      Zastanawiam się też czy da się jakoś sensownie pogodzić piec z solarami. Sterowanie solarami załącza pompę solarną (dostarczającą ciepło z dachu do bufora) w sytuacji, w której temperatura w buforze jest o 15st niższa niż na dachu. Z drugiej strony jest piec, który z natury rzeczy nie daje temperaturze spać poniżej pewnej wartości. Efekt jest taki, że słońce musi naprawdę dobrze „dawać”, żeby solary miały szansę wspomóc dogrzewanie wody w buforze. Wiadomo, że zima to nie jest efektywny czas instalacji solarnych, ale nawet w dni słoneczne średnio mają możliwość wykazania się 🙂

    • #70900
      Patrol
      Uczestnik

      dokładnie tak przynajmniej ja to widzę przy pracy z buforem

    • #70899
      YAQB
      Uczestnik

      Sprawdziłem parametry kotła:

      100% – namuch 41% – podajnik 6sek
      50% – 31% – 4,4sek
      30% – 30% – 2sek

      Histereza kotła – 2
      MinMocFL – 0%
      MaxMocFL – 100%

    • #70898
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Napiszcie jak pracują wasze kotły, bo z tego co czytam to lepiej żeby się nie wygaszał tylko ciągle pracował na mniejszej mocy. Takim sposobem można zaoszczędzić na pellecie? Mój kocioł rozgrzewa się do temperatury zadanej 70 st. (75 st.) i się wygasza. Gdy temperatura spadnie na 56 st. ( histereza kotła 14 st.) to się rozpala i tak w koło.
      I jeszcze jedno pytanie czy przy dużym wietrze wasze kotły tez mają takie zapotrzebowanie na pellet? Mój pochłoną zbiornik w 3 dni, to przy takim spalaniu pójdę z torbami.
      Pozdrawiam

    • #70897
      YAQB
      Uczestnik

      I jeszcze jedno pytanie czy przy dużym wietrze wasze kotły tez mają takie zapotrzebowanie na pellet? Mój pochłoną zbiornik w 3 dni, to przy takim spalaniu pójdę z torbami.
      Pozdrawiam

      Zdecydowanie dołączam się do tego pytania. Dopiero co pisałem o spalani na poziomie 18kg/dobra, a dziś po powrocie musiałem zasypać zasobnik, bo cały wessało przez 72h. Czyli wyszło 35kg dziennie, a przecież nie zrobiło się nagle -30st ….

    • #70896
      Patrol
      Uczestnik

      @ lukhad & YAQB:
      już poruszana była ta kwestia:
      regulator ciągu
      można wstawić na czopuchu, nad lub pod, ewentualnie w samych drzwiach wyczystki
      darco ma kilka wersji w ofercie:
      oferta RCK

    • #70895
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Wszystko rozumiem ale u mnie i tak wyczystka jest otwarta cały czas i mimo wszystko ciag jest duży.

      @ lukhad & YAQB:
      już poruszana była ta kwestia:
      regulator ciągu
      można wstawić na czopuchu, nad lub pod, ewentualnie w samych drzwiach wyczystki
      darco ma kilka wersji w ofercie:
      oferta RCK

    • #70894
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Praca kotła w połączeniu z przewymiarowanym kominem i brakiem regulatora ciągu skutkuje większym spalaniem.

      Pamiętajcie, że nastawy, które podajemy na forum są racjonalne przy podawaniu 10,5 kg/h ( w każdym przypadku należy wykonać indywidualne przeważenie) oraz żądanym ciągu kominowym. W praktyce nadmuchy w poszczególnych progach mocy należy zmniejszać (czasami nawet do 30-35% w przypadku kominów o średnicy 200 mm – kotły 12-35kW).
      Zbyt duży ciąg kominowy to też straty podczas postoju kotła – nie mamy spalania na palniku więc nie jest nam potrzebne powietrze, które przy dużym ciągu bardzo szybko studzi wymiennik kotła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70893
      YAQB
      Uczestnik

      Ja mam wlasnie komin systemowy (tak to sie.chyba nazywa) o srednicy 200mm. Piec 20kW. Ztego wnioskuje ze zdecydowanie powinienem cos z tym zrobic.

    • #70892
      szybenik
      Uczestnik

      Witam,
      zaczynam przygodę z DasPell 15 kW. Od paru tygodni wszystko szło prawie ok. Ostatnio miałem problem z rozpaleniem, bo jak się okazało ze zbiornika wypełnionego 8 mm barlinkiem poszło trochę pyłu i przytkała się rura podawcza.
      Wszystko przeczyściłem i odpaliłem piec na nowo, okazało się, że przerzuca mi teraz sporo pelletu niedopalonego na pojemnik na popiół – jak na zdjęciu pod linkiem:

      http://www.goldcentrum.pl/gc/piec.jpg

      Jak to „wyprostować”?

    • #70891
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Musisz zmniejszyć podawanie pelletu w modulacji mocy odpowiednio dla 100%, 50%, 30%.

    • #70890
      szybenik
      Uczestnik

      gdybym wiedział jak to zrobić i jak zmniejszyć to bym nie zadawał pytania….
      Może Heiztechnik opracuje jakiś przewodnik dla użytkowników….

    • #70889
      Patrol
      Uczestnik

      gdybym wiedział jak to zrobić i jak zmniejszyć to bym nie zadawał pytania….
      Może Heiztechnik opracuje jakiś przewodnik dla użytkowników….

      No to witamy nowego użytkownika.
      Na wstępie to powinieneś zjebkę dostać za nygustwo. Po pierwsze do kotła dają instrukcję, po drugie instrukcja jest w dziale „Do pobrania”, po trzecie nawet w tym temacie dawałem chyba link do niej i po czwarte jest email do serwisu albo nawet można zadzwonić i ktoś bardzo ładnie poprowadzi Cię przez ustawienia.
      Chodzi o to, że jak co drugi post będzie tu pytanie o podstawowe rzeczy to śmietnik się zrobi.
      Pokombinuj i potem się podziel swoimi wynikami.
      Pozdrawiam

    • #70888
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Wydaje mi się, że muszę koniecznie zmienić te parametry, bo dopiero co się „chwaiłem”, że wychodzi mi zasobnik (105kg) na 5 dni (~21kg/dziennie, czyli ok 630kg/mies.), a od pewnego czasu ta sama ilość starcze ledwo na 4 dni (~26kg/dziennie, ok 790kg/mies.). Fakt, że w tym mniej więcej czasie uruchomiłem mieszacz dla podłogówki (ok 35m2 podłogi), ale też i temperatury specjalnie się nie zmieniły.

      Zmieniłem też ustawienie temperatury, przy której piec kończy ładować bufor z 75st na 65st, bo moja logika była taka, iż piec jak sam ma 70-kilka stopni będzie musiał o wiele dłużej pracować, żęby i bufor był 75-stopni, niż jak załaduje 65st.

    • #70887
      rose
      Uczestnik

      Witam , na początku wszystkich użytkowników Heiztechnik . Jestem posiadaczem kotła Ht daspell 12 kW .
      Moje powierzchnia do ogrzania to 120 m2 .Komin ceramiczny fi 200mm i wysokosć 7 m . Moje spalanie ostatnie (zbiornik 105 kg- czyli palnik pod zbiornikiem) starcza mi na 4 dni około 26 kg na dobę .

      Moje obecne parametry :
      Moc nadmuchu 100% – 41%
      Praca podajnika 100% – 9s
      histereza h2- 4 c
      Moc nadmuchu 50% – 40%
      Praca podajnika 50% – 5.,5s
      histereza h1 30%- 2c
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Praca podajnika 30% – 3s
      histereza kołtła hk- 15c
      Minimalna moc kotła FL – 20%
      Maksymalna moc kotła FL – 65%

      wydajność podajnika – 14,9kg/h

      Spalanie jak na razie chyba dość duże przy temperaturach od 0 do -4 stopni.
      Teraz otworzyłem drzwi wyczystki i sprawdzę na ile przełoży się na spalanie .
      Z moich obserwacji wcześniej(4 dni temu) kocioł rozpal się około 16-17 razy na dobę . Teraz wychodzi 12-14 rozpaleń na dobę , z tym że temperatura na zewnątrz podniosła się tez +1 do+5 stopni .
      Zastanawiam się nad tym regulatorem ciągu do wyczystki ?

      Proszę o sugestie jak coś służę pomocą .

    • #70886
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Masz ustawioną moc maksymalną kotła powyżej 30kW (wpisz sobie swoje podawanie na godzinę w ustawieniach serwisowych).

      Skoryguj parametry:
      Moc nadmuchu 100% – 35%
      Praca podajnika – 6 s
      Moc nadmuchu 50% – 31%
      Praca podajnika 50% – 4s
      Moc nadmuchu 30% – 27% (musisz odblokować moc minimalną dmuchawy w serwisie)
      Praca podajnika 30% – 2 s
      Moc minimalna FL – 25%
      Moc maksymalna FL – 90%

      Przy zastosowaniu tak dużego komina kocioł jest wychładzany w postoju co przyspiesza jego ponowne rozpalanie i tym samym zwiększa zużycie paliwa.

      Powyższe nastawy należałoby zweryfikować jedynie pod kątem spalania się paliwa na palniku – możliwe że nadmuch należy jeszcze zmniejszyć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70885
      Patrol
      Uczestnik

      do serwisu:
      chyba wcześniej padło już to pytanie, ale odpowiedzi konkretnej nie było.
      Proszę o info za co odpowiadają Parametr A Fuzzy Logic i odpowiednio B, C (fabryczne ustawienia 5,40,15)?
      pozdrawiam

    • #70884
      Mariano
      Uczestnik

      Czy wpisana wartość w wydajności podajnika ma wpływ na ilość spalanego paliwa ?? Fabrycznie ustawiono 10,5 kg/h na ostatniej wizycie z serwisantem zmierzyliśmy 12,5 kg/h i taką też wprowadziliśmy, ktoś wcześniej pisał że nie zważył więcej niż 6,5 kg/h. Co spowoduje świadome wprowadzenie mniejszej wartości niż zważono ??
      1. Komputer będzie przekłamywał w ilości spalonego paliwa …
      2. ???
      Jaką max. temp. osiąga Wasz piec po wygaszeniu, u mnie jest to 80-81 st. zmniejszyłem już max. moc FL na 68% ale nic to nie zmienia.

    • #70883
      Patrol
      Uczestnik

      prawidłowa odp. nr 1
      czyli będzie przekłamywał, bo po godzinie pracy podajnika (nie mylić z godziną pracy kotła) poda zużycie zgodnie z wartością przypisaną

    • #70882
      Mariano
      Uczestnik

      Czy wpisując mniejszą wartość np. 6,5 kg/h zmniejszam moc kotła ??, zarazem strumień podawanego paliwa i ilość spalonego paliwa ??
      Czy temp. pieca po wygaszeniu i osiągnięciu max. temp. „siłą bezwładności” na poziome 80-81 st. jest ok ??

    • #70881
      Patrol
      Uczestnik

      Podajnik będzie podawał w ciągu godziny i tak swoją rzeczywistą wartość, ale wszystkie dane będą przekłamane (strumień, ilość spalonego paliwa, moc). stąd konieczne jest ważenie.
      Co do temp. po wygaszeniu nie wiem jaką masz zadaną na kotle, ale podczas wygaszania palnik dopala resztki paliwa i wentylator pracuje na 100% co powoduje z reguły chwilowe podwyższenie temperatury kotła. Czy jest ok to nie wiem, bo trzeba by to odnieść do konkretnej instalacji, ale dla samego kotła taka temp to nie problem.

    • #70880
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Mariano
      Jezeli masz temperaturę zadaną kotła 70 stopni to kocioł przechodzi odpowiednio na 30% mocy i dojściu do 75 st następuje wygaszenie kotła .Tak jak pisał Patrol w trakcie wygaszania wentylator pracuje na 100% gdzie resztki paliwa spowodują wzrost temp. do 80-81 stopni. U mnie jest dokłaenie tak samo i nie należy się tym przejmować. Analogicznie im wyzsza temp postoju kotła tym dłużej trwa jego wychłodzenie u mnie to trwa od 2.5 do 3 godzin. Pozdrawiam

    • #70879
      Mariano
      Uczestnik

      Temp. zadaną kotła mam ustawioną na 65 st., też mi się wydawało że 80 st. to nie problem dla tego kotła, natomiast po minie serwisanta troszkę zwątpiłem, nawet sam obniżył mi max. moc FL jakby chciał by max. temp. kotła była mniejsza. Kocioł o takiej temp. oddaje bardzo dużo ciepła, a kotłowania jest najcieplejszym miejscem w domu, nawet uchylam drzwi gdy kocioł nie pracuje by to ciepło wpadało do wiatrołapu i korytarza.
      Jeszcze jedno pytanko, jak wygląda u Was komora spalania, wcześniej miałem ścianki i drzwiczki pokryte jasnym nalotem, drzwiczki miejscami były nawet białe, serwisant stwierdził że jest zbyt duże napowietrzenie i zmniejszył mi ustawienia nadmuchu, efektem jest to że wszystkie ścianki i drzwiczki są czarne jak smoła, czy u Was też tak jest ?

    • #70878
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Mariano
      Nie wiem jaką masz instalację ale u mnie mam parametr max FL na 75 % ponieważ przy dużym odbiorze ciepła ( trzy pompy pracują) gdy obniżyłem na 70% kocioł dłużej dochodzi do zadanej temp a co za tym idzie wzrasta zużycie paliwa. Może nawet dojść do sytuacji że kocioł dojdzie np do temp 50 st i dalej nie ruszy.strumień paliwa 3.4 kg/godz
      Co do nalotu na kotle to niech serwis sie wypowie bo u mnie było tak że był czarny ,a po wizycie kolegi który ma kocioł innej firmy na pellet z sondą lambda stwierdził że mam małą dawkę powietrza bo popiół powinien być właśnie jasny prawie że biały.

    • #70877
      Mariano
      Uczestnik

      FL max mam ustawione teraz na 66%, nie zauważyłem problemów z osiągnięciem zadanej temp. Prosimy o odpowiedź serwisu, jakiego koloru powinien być nalot w komorach spalania?

    • #70876
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam

      Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      – Praca podajnika 100% – ( 7.3 s )
      – Mac nadmuchu 100% – (42 %)
      – Praca podajnika 50% – ( 4.3 s )
      – Mac nadmuchu 50% – (34 %)
      – Praca podajnika 30% – ( 1.8 s )
      – Mac nadmuchu 30% – (26 %)
      – Histereza kotła – 15 stopni C
      – Minimalna moc kotła FL – (25%)
      – Maksymalna moc kotła FL – (75%)
      Histereza H2 – 8 stopni C (8C)
      Histereza H1 – 4 stopnie C (4C)
      wydajność podajnika- (12.4 kg)
      strumień paliwa- 3.6 kg/godz
      Komin – schreyer średnicy 180 mm wysokości 8 m
      Jakie sugestie ?
      Pozdrawiam

    • #70875
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      – Praca podajnika 100% – ( 7.0 s )
      – Mac nadmuchu 100% – (38 %)
      – Praca podajnika 50% – ( 4.5 s )
      – Mac nadmuchu 50% – (33 %)
      – Praca podajnika 30% – ( 2.0 s )
      – Mac nadmuchu 30% – (26 %)
      – Histereza kotła – 15 stopni C
      – Minimalna moc kotła FL – (30%)
      – Maksymalna moc kotła FL – (75%)

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70874
      Patrol
      Uczestnik

      ponawiam pytanie do Serwis:
      Proszę o info za co odpowiadają Parametr A Fuzzy Logic i odpowiednio B, C (fabryczne ustawienia 5,40,15)?

    • #70873
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Parametry te odpowiadają za krzywą mocy FuzzyLogic.

      Sugeruję, aby ich nie przestawiać.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70872
      Patrol
      Uczestnik

      tyle to się domyślałem 🙂 liczyłem na bardziej szczegółowe informacje;
      ciekawiło mnie czy np. parametr A to „nadwyżka” temp., po przekroczeniu której kocioł przechodzi w nadzór/postój w trybie FL ? może być na PW

    • #70871
      mirody
      Uczestnik

      witam

      nie mam zaufania do mojego instalatora , zbyt czesto mija sie z prawda. rozreguowal mi kociol i teraz mam w domu albo super goraco albo calkiem zimno. rece mi juz opadaja. zaobserwowalem ostatnio ze zawor 4D nie dziala jak powinien tzn powinien dzialac automatycznie ( z opowiadan instalatora) ale niestety tak nie jest, ustawienie jest na najnizszym zakresie i nawet nie drgnie.
      najchetniej wywalilbym to ,,cos,, i zainstalowalbym zwykly kociol nabyty u pana Edka wyspawany po sasiedzku.
      pojutrze zaczynam 2 tygodniowy urlop to moze przy nim poczaruje.
      ile czasu zajelo wam regulowanie. mozna tak od reki czy jednak potrzebny jest dluzszy urlop.

    • #70870
      Karol Wenta
      Uczestnik

      witam

      nie mam zaufania do mojego instalatora , zbyt czesto mija sie z prawda. rozreguowal mi kociol i teraz mam w domu albo super goraco albo calkiem zimno. rece mi juz opadaja. zaobserwowalem ostatnio ze zawor 4D nie dziala jak powinien tzn powinien dzialac automatycznie ( z opowiadan instalatora) ale niestety tak nie jest, ustawienie jest na najnizszym zakresie i nawet nie drgnie.
      najchetniej wywalilbym to ,,cos,, i zainstalowalbym zwykly kociol nabyty u pana Edka wyspawany po sasiedzku.
      pojutrze zaczynam 2 tygodniowy urlop to moze przy nim poczaruje.
      ile czasu zajelo wam regulowanie. mozna tak od reki czy jednak potrzebny jest dluzszy urlop.

      Nie wiem jaki masz kocioł ale u mnie zawór 4D działa tak jak powinien po włączeniu się pompy otwiera sie całkowicie a gdy kocioł dojdzie do 50 stopni zawór powoli przymyka sie tym samym dbając o to by temp była bliska 50. Możesz zawór w ustawieniach kotła sprawdzić recznie czy właściwie się otwiera i zamyka.u mnie regulacja kotła nie zajęła sporo czasu, później to tylko drobne zmiany.

    • #70869
      mirody
      Uczestnik

      Kocioł mam daspell duo 15, u mnie właśnie ten zawór 4D stoi w jednej pozycji, wnioskuję, że albo zepsuty albo… no właśnie, co z nim, ustawienia na kotle zmienić?

    • #70868

      tyle to się domyślałem 🙂 liczyłem na bardziej szczegółowe informacje;
      ciekawiło mnie czy np. parametr A to „nadwyżka” temp., po przekroczeniu której kocioł przechodzi w nadzór/postój w trybie FL ? może być na PW

      Z moich obserwacji wynika, że parametr A to nie nadwyżka temperatury, czyli podręcznikowe 5 stopni C ponad temperaturę zadaną kotła. W trybie FL kocioł po zmianie parametrów FL i tak dochodził do temperatury zadanej + 5 stopni C i wyłączał się lub przechodził w nadzór. W trakcie obserwacji miałem wrażenie, że w zależności od wielkości parametrów zmieniała się dynamika pracy kotła, np dobierał nieco niższą moc dla danej delta T od zadanej. Wydawało mi się też że zmieniało się tempo schodzenia do mocy minimalnej. Moje obserwacje były za krótkie, bym mógł dojść do konkretnych zależności, np wzrost parametru A powoduje to, a spadek tamto.

      Sterowanie w trybie FL ma wg mnie na celu pracę przy temperaturze dążącej do T zadanej kotła, przy czym sterownik steruje kotłem tak, by jak najszybciej osiągnąć temperaturę zadaną. Szybkie przyrosty temperatury powodują, że konieczny jest margines 5 st. C w górę, aby kocioł miał szansę oddać ciepło i ustabilizować pracę przy mocy obniżonej za pomocą algorytmu FL. Kiedy próbowałem ustawić kocioł w trybie FL miałem tak niskie odbiory mocy, że modulacja palnika nie była w stanie ustawić palnika na takiej mocy, aby nie kocioł dochodził do temperatury nadzoru. Dlatego teraz kocioł pracuje w trybie sterowania standardowego.

      Jestem ciekaw, jakie są powody dla których producent kotła nie podaje za co konkretnie są odpowiedzialne parametry FL. Dopiero za 3 razem zauważył zadane na forum pytanie. Jeżeli są to parametry, których zmiana w warunkach domowych jest bezcelowa (bo wymaga pracy kotła w warunkach laboratoryjnych) to błędem jest umożliwienie ich podejrzenia i modyfikacji.

    • #70867
      Patrol
      Uczestnik

      Spotkałem się już z negatywnymi opiniami nt fuzzy logic i coraz bardziej przekonuje mnie tryb standard, tym bardziej, że robi się tu wielką tajemnicę z regulacji dla FL (chodzi o parametry A, B, C).
      Może producent sterownika coś więcej napisze, albo jak znajdę czas to sam protestuję.
      Jedyne co zauważyłem ostatnio pozytywnego to zmiana proponowanych parametrów dla nowych użytkowników.
      Kiedyś sztywno serwis trzymał się wytycznych bodajże: 50%-9s, 40%-6s i 30%-3s, a teraz pojawiły się już wartości typu 2 sek dlla trybu 30%.

      Z innej beczki – na wewn. ścianie zasobnika naniosłem sobie skalę ilości pelletu. Zawsze mam worki po 15kg, więc łatwo to sobie wyznaczyć.
      Okazuję się, że po czyszczeniu podajnika1 strumień po ważeniu wyszedł 7,7kg/h.
      Minął tydzień i po kolejnym zasypaniu do pełna (tym razem bez czyszczenia rury podajnika) zważyłem jeszcze raz pellet, bo był totalny rozjazd między wskazaniem sterownika, a tym co widziałem w zasobniku.
      Wyszło 5,8 kg/h. Pellet ten sam.
      Częste czyszczenie/ważenie jak widać zalecane. Sterownik jest w końcu tylko kalkulatorkiem i na pewno wielu wprowadza w błąd.
      Pozdrawiam

    • #70866
      Mariano
      Uczestnik

      Patrol, czy możesz napisać jakiego koloru masz nalot na ściankach kotła ?

    • #70865
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Patrol jak będziesz miał mało pelletu w zbiorniku to sprawdź czy sprężyna wychodzi do połowy ścięcia (ewentualnie 1 cm dalej).
      Jeżeli będzie krótsza to możliwe, że przesunęła się w mocowaniu przy motoreduktorze.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70864
      Patrol
      Uczestnik

      Mariano:
      tak po 8 dniach od czyszczenia wygląda nalot:

      Serwis1:
      sprężyna po ostatnim czyszczeniu była ok i w sumie nie miałem jeszcze przypadku osunięcia.
      To pył zapycha rurę i ogranicza przepływ. Zobaczę ile 'syfu’ wyleci przy najbliższym czyszczeniu tego podajnika i przy okazji sprawdzę jeszcze raz sprężynę.

      Attachments:
    • #70863
      mirody
      Uczestnik

      Trochę udało mi się ogarnąć ustawienia tylko irytuje mnie jedna rzecz, mianowicie, posiadam termostat pokojowy , który nastawiony jest na 21 stopni ale i tak kocioł na to nie reaguje. Grzeje do 24 stopni i nie schodzi poniżej.
      Druga sprawa to na jaki czas nastawiony powinien być nadzór aby pracował najwydajniej, na chwilę obecną jest to 20 minut ale nie wiem czy to nie jest za krótko?

    • #70862
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      Patrol jak będziesz miał mało pelletu w zbiorniku to sprawdź czy sprężyna wychodzi do połowy ścięcia (ewentualnie 1 cm dalej).
      Jeżeli będzie krótsza to możliwe, że przesunęła się w mocowaniu przy motoreduktorze.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Sprężynę sprawdziłem i stabilnie siedziała w mocowaniu przy reduktorze – nie przesunęła się.
      Przeczyściłem przy okazji ponownie rurę podajnika, zasypałem zasobnik na full, zważyłem pellet, a następnego dnia ważenie powtórzyłem – wyszło dokładnie 500g mniej. Mam pewne podejrzenie czy to nie wina sprężyny. Pisałem już kiedyś w tej sprawie, że sprężyna dotarła do mnie zakrzywiona. Ciężko ją naprostować, żeby uzyskać symetrię wokół osi obrotu. Może to powoduje miejscowe przemielanie pelletu, powstawanie pyłu i tym samym obniżenie strumienia podawania? 0,5 kg różnicy po jednym dniu to jednak sporo.
      Pozdrawiam

    • #70861
      rose
      Uczestnik

      Po zmianie nastaw , ostatni tydzień zasobnik starcza na ponad 5 dni , czyli ok. 20 kg na dobę , teraz u mnie już przyszły minusy od-4 do -10 zobaczymy na ile starczy i mam teraz cały czas otwarte drzwi wyczystki .

    • #70860
      mirody
      Uczestnik

      Wyłączyłem termostat pokojowy, teraz będę ustawiać według instrukcji, jaką temperaturę mieszacza najkorzystniejszej jest ustawić?

    • #70859
      rose
      Uczestnik

      Witam , u mnie jest włączone sterowanie pogodowe mieszacza .

    • #70858
      mirody
      Uczestnik

      Jeżeli nadzór będzie wydłużony maksymalnie to dobrze czy lepiej go nastawić na np 30 minut

    • #70857
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      Masz ustawioną moc maksymalną kotła powyżej 30kW (wpisz sobie swoje podawanie na godzinę w ustawieniach serwisowych).

      Skoryguj parametry:
      Moc nadmuchu 100% – 35%
      Praca podajnika – 6 s
      Moc nadmuchu 50% – 31%
      Praca podajnika 50% – 4s
      Moc nadmuchu 30% – 27% (musisz odblokować moc minimalną dmuchawy w serwisie)
      Praca podajnika 30% – 2 s
      Moc minimalna FL – 25%
      Moc maksymalna FL – 90%
      [….]/

      Powyższe ustawienia kolega dostał standardowo dla strumienia 10,5kg/h jeśli dobrze liczyłem to dla podawania 14,9kg/h uzyskuje za dużą moc (max FL 90% = 20kW), czyli dla jego strumienia min FL to 20%, max FL 70% albo z podawaniem i powietrzem w dół (obliczenia dla pelletu 5kWh/kg) pozdr

    • #70856
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Patrol błąd w pomiarze ilości podawanego pelletu bierze się z długości przeprowadzanej próby. Zazwyczaj wykonuje się próbę o minimalnym czasie 6 min jednakże pomiar jest tym bardziej wiarygodny im dłużej trwa próba ponieważ podawanie pelletu nigdy nie jest jednostajne.

      Mirody temperaturę mieszacza dla grzejników musisz ustawić według potrzeb (przy dobrze zaizolowanym budynku niższą, a przy słabej izolacji wyższą) jednakże aby całość stabilnie pracowała maksymalnie o 10 oC poniżej nastawy kotła minus Histereza kotła.

      Nadzór ustawiamy na tyle długi, aby kocioł nie przechodził w tryb wygaszania (jeżeli chcemy z niego korzystać).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70855
      Patrol
      Uczestnik

      Witam w nowym roku i na wstępie życzę każdemu optymalnych wyników spalania i obniżek cen pelletu!
      W załączniku wrzucam mój prosty przelicznik mocy generowanej przez palnik.
      Powinno się pokrywać z tym co sterownik pokazuje jako „moc kotła”. Może komuś się przyda przy regulacji.
      pozdrawiam
      MOC PALNIKA

    • #70854
      mirody
      Uczestnik

      No i już wiem o co chodzi, tak jak wcześniej pisałem, że nie ufam mojemu instalatorowi Nie myliłem się. Dobre w tym wszystkim jest to, że są podpisane umowy i będzie przerabial na własny koszt…

    • #70853
      Patrol
      Uczestnik

      pytanie do Serwis1:
      Zauważyłem, że środkowe i górne drzwiczki kotła są z zewnątrz bardzo ciepłe. Wydaje mi się, że ich temperatura w zeszłym sezonie była zbliżona do bocznych ścian kotła, tj. były zaledwie letnie. Teraz trzeba się zmusić, żeby trzymać na nich dłoń, bo sprawiają wrażenie gorących. Temp. na kotle to ok 63 st. max 68st. Nie wiem jak to w innych kotła wygląda, ale wydaje mi się, że strata ciepła jest znaczna, więc poproszę o info jak temu zaradzić – czy sznur w obu drzwiczkach byłby już do wymiany? (nie ma żadnego dymienia i na oko sznur wygląda ok);
      pozdrawiam

    • #70852
      Daniel Krampa
      Uczestnik

      Witam!

      Jestem nowym posiadaczem daspella 20kw,
      dom 180m2, w tym około 60m2 podłogówki, styropian 15 na zewnątrz, 30 wełny w poddaszu,
      Trochę już nim się poznałem, spalanie na chwile obecną mam na poziomie 30-35kg na dobę,
      jest to mój pierwszy sezon grzewczy,
      wydajność palnika po zmierzeniu to 11kg,
      może ktoś pomoże w modulacji jakie powinny być dobre nastawy dla 100,50,30?

    • #70851
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Patrol temperatura drzwi jest różna w zależności od aktualnej mocy na której pracuje kocioł (przy dłuższej pracy na większej mocy temperatura będzie wyższa, a z mniejszą niższą – zależy w którym momencie sprawdzasz temperaturę.

      Danio 84:
      Praca podajnika 100% – 7 s
      Moc nadmuchu 100% – 38%
      Praca [podajnika 50% – 5 s
      Moc nadmuchu 50% – 34%
      Praca podajnika 30% – 3 s
      Moc nadmuchu 30% – 30%

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70850
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam

      No i się zaczęło troche mrozu -7 i zasobnik w ciągu trzech dni pusty (30-35kg na dobę)
      Gdy pracuję tylko pompa na grzejniki spalanie wynosi ok 18 kg na dobę, lecz gdy pracują obie pompy (podłogowe i grzejniki) klękajcie narody !

      Patrol , chciałbym omówić z Tobą pewną rzecz jeśli mogę (dotyczy Twoich ustawień i instalacji) ,lecz nie chce tego tobić na tutejszym forum. Wobec tego poprosze kontakt do Ciebie (adres -mail)

      Pozdrawiam

    • #70849
      Patrol
      Uczestnik

      Na tym forum nie ma opcji PW, a publicznie wolę nie podawać maila. Jak chcesz podaj swojego albo zapraszam na http://forum.info-ogrzewanie.pl/ (jestem pod tym samym nickiem co tutaj)
      pozdr

    • #70848
      mirody
      Uczestnik

      Pytanie do znawców tematu, czy siłownik zaworu czterodroznego można regulować dowolnie? Pytam , mój instalator twierdzi, że musi kupić nowy ,który będzie działał w druga stronę.

    • #70847
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Pytanie do znawców tematu, czy siłownik zaworu czterodroznego można regulować dowolnie? Pytam , mój instalator twierdzi, że musi kupić nowy ,który będzie działał w druga stronę.

      Co to znaczy w drugą stronę? Siłownik jeżeli masz ręczny to ręcznie ustawiasz zakres(u mnie od 0-10) jaką temp maxymalnie ma puścić na obieg, automatyczny siłownik dobrze podłączony sam reguluje odpowiednio go na początku otwierając na max potem w zależności od wzrostu temperatury odpowiednio go zamyka- w moim przypadku ustawiona jestbtemperatura 50 stopni i zawór jezeli temperatura jest większa odpowiednio go zamyka by temp była zawsze bliska 50 st.
      Pozdrawiam
      Jeżeli masz automatyczny siłownik to w ustawieniach ręcznych kotła możesz sprawdzić czy się otwiera i zamyka.

    • #70846
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Na tym forum nie ma opcji PW, a publicznie wolę nie podawać maila. Jak chcesz podaj swojego albo zapraszam na http://forum.info-ogrzewanie.pl/ (jestem pod tym samym nickiem co tutaj)
      pozdr

      blizniak74@gmail.com

      Pozdrawiam

    • #70845
      mirody
      Uczestnik

      Mam siłownik elektroniczny tylko że działa w drugą stronę tzn grzeje obieg kotła, a na grzejniki wypuszcza tylko nadwyżkę ciepła, należałoby to zmienić ale miszcz instalator twierdzi ,że musi kupić nowy siłownik aby działał w druga stronę.

    • #70844
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Mam siłownik elektroniczny tylko że działa w drugą stronę tzn grzeje obieg kotła, a na grzejniki wypuszcza tylko nadwyżkę ciepła, należałoby to zmienić ale miszcz instalator twierdzi ,że musi kupić nowy siłownik aby działał w druga stronę.

      W moim kotle zainstalowałem zawór 4 drozny.jest on sterowany przez siłownik elektryczny, którym steruje elektronika kotła. takie rozwiązanie powoduje ochronę kotła przed korozją oraz płynnie reguluje temperaturę wody, która płynie do grzejników u mnie to 50 st. Zainstalowana w kotle elektronika sprawdza temperaturę w pomieszczeniu i odpowiednio koryguje pracą siłownika elektrycznego. Jeżeli temp kotła jest większa niż 50 zawór się zamyka i tyle.

    • #70843
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Mirody prawdopodobnie masz włączoną funkcję ochrony powrotu i zbyt niską temperaturę na kotle.

      W przypadku pracy kotła z dużą histerezą kotła (15oC) temperatura spada nisko od nastawy więc kocioł nie ma odpowiedniej temperatury do podniesienia temperatury na kotle i instalacji jednocześnie.

      Rozwiązaniem może być podniesienie temperatury na kotle na 70-75oC lub zmniejszenie histerezy kotła wraz z uruchomieniem funkcji nadzór.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70842
      mirody
      Uczestnik

      Witam

      Mirody prawdopodobnie masz włączoną funkcję ochrony powrotu i zbyt niską temperaturę na kotle.

      W przypadku pracy kotła z dużą histerezą kotła (15oC) temperatura spada nisko od nastawy więc kocioł nie ma odpowiedniej temperatury do podniesienia temperatury na kotle i instalacji jednocześnie.

      Rozwiązaniem może być podniesienie temperatury na kotle na 70-75oC lub zmniejszenie histerezy kotła wraz z uruchomieniem funkcji nadzór.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Wszystko jest ustawione tak jak powinno: temperatura, nadzór, itd tylko ten nieszczęsny siłownik nie słucha poleceń

    • #70841
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Spróbuj wyłączyć kocioł, a następnie w sterowaniu ręcznym sprawdź działanie siłownika. Jest tam funkcja mieszacz otwieranie i mieszacz zamykanie. Jeżeli w tych opcjach mieszacz będzie pracował prawidłowo to samo działanie w automacie jest tylko kwestią ustawień.

      W przypadku, gdy nie uda Ci się znaleźć przyczyny takiego działania najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest przywrócenie ustawień fabrycznych w serwisie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70840
      Patrol
      Uczestnik

      witam
      nie wiem czy pod adresem zamowienia@heiztechnik.pl ktoś urzęduje, bo właśnie po raz trzeci wysłałem zapytanie dot. ceny i wymiarów czujnika spalin ct2s do naszych kotłów;
      może tu uda się szybciej uzyskać taką informację?
      poza ceną chciałbym wiedzieć jaka jest długość przewodu (czy trzeba go przedłużać we własnym zakresie) i przy okazji proszę Serwis o info jak wygląda mocowanie takiego czujnika w rurze (jakiś opis/instrukcja montażu byłaby pomocna).
      z góry dzięki, pozdrawiam

    • #70839

      Ja swój kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym za ok 60 zł i zamontowałem przez wsunięcie w otwór wywiercony w czopuchu kotła.

    • #70838
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nie oferujemy czujnika temperatury spalin do tego sterownika w standardowej ofercie, ponieważ jak dotąd zainteresowanie nim było zerowe. Napisz na serwis, przygotujemy ofertę.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70837
      Daniel Krampa
      Uczestnik

      Witam!

      Zmieniłem ustawienia i jak zalecił serwis spalanie na podobnym poziomie ok 30-35kg na dobę,
      może serwis coś podpowie czy lepiej jest praca pieca na fuzzy logic? czy może w trybie standard i jakie, proponuje nastawy?
      proszę o pomoc???

    • #70836
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli zapotrzebowanie budynku na energię jest duże co widać w tym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie Trybu regulacji na Standardowy.
      Kocioł wtedy przez większość czasu będzie pracował na większej mocy co wpłynie na krótszy czas osiągania zadanej temperatury.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70835
      Patrol
      Uczestnik

      mam od kilku dni regulator ciągu w trójniku wyczystkowym – pytanie do Serwis1 jaki ustawić min ciąg, bo na stronce w opisie DasPell podano min 15Pa, w dokumentacji pdf z kolei 20Pa, a spotkałem też opinie, że dla pelleciaków wystarczy 10?

    • #70834
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podane wartości są do średnicy nominalnej wylotu spalin z kotła.W przypadku większej średnicy komina należy ustawić mniejsze podciśnienie.
      Ustaw na początek 10 Pa. Jeżeli będzie zbyt małe to temperatura palnika będzie rosła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70833
      Patrol
      Uczestnik

      komin mam fi 180, obecna nastawa 15Pa, a co do temp palnika po zmianie na 10Pa jaki wzrost temp. uznać za krytyczny, przy którym należałoby by wrócić do pierwotnej nastawy?

    • #70832
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Maksymalna temperatura palnika jest ustawiona na 90oC. Warto, aby temperatura nie była wyższa niż 70oC.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70831
      mirody
      Uczestnik

      Czy pompa cyrkulacji cwu WILO star-z nova jest ok do niezależnej cyrkulacji?

    • #70830
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      Maksymalna temperatura palnika jest ustawiona na 90oC. Warto, aby temperatura nie była wyższa niż 70oC.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Tpalnika jest w przedziale 30-:-40st więc zostaje na 10Pa.
      pozdr

    • #70829
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam
      Chciałbym zapytać o sterowanie pogodowe, obecnie sterowanie kotła odbywa się za pomocą termostatów pokojowych, które wyłączają pompy po osiągnięciu zadanej temperatury. W ustawieniach kotła -sterownie pogodowe-po uruchomieniu tego trybu co trzeba jeszcze ustawić i jak to się będzie miało do termostatów pokojowych czy trzeba je odłączyć od obecnego sterowania ?
      Pozdrawiam

    • #70828
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sterowanie pogodowe warto włączyć dla mieszaczy. Ustawianie sterowania pogodowego dla kotła nie jest zalecane, ponieważ kocioł na paliwo stałe musi cały czas mieć podwyższoną temperaturę – sterowanie pogodowe by ją obniżało.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70827
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam!
      Mam pytanko ponieważ od 3 dni gdy temp. na zewnątrz w granicach -3 piec nie może osiągnąć temp zadanej pracuje praktycznie 24 na dobę na poziomie 52 st. w porywach do 60 st. Ciągła praca pieca powoduje że muszę go ręcznie wygaszać i czyścić palnik bo się zapycha. W ustawieniach nic nie zmieniałem, piec pracuje w trybie FL. Może macie jakieś pomysły którym parametrem ruszyć aby to poprawić. Piec to DasPell 20kW grzeje 180m.
      Pozdrawiam

    • #70826
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Musisz ustalić podawanie na godzinę pelletu poprzez przeważenie (opisywane wcześniej) i ustawić kocioł, ponieważ wygląda na to że nie jest ustawione sprawne spalanie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70825
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Pellet był ważony wychodzi 13 kg na godz. ustawienia to:
      moc 100: 39% – 4,5
      moc 50: 33% – 2,5
      moc 30: 30% – 1,0

      nie wiem czy zwiększenie podawania pomoże? Przy tym podawaniu zauważam niedopalony pellet na palniku po wygaszeniu pieca.

    • #70824
      Patrol
      Uczestnik

      Witam
      Pellet był ważony wychodzi 13 kg na godz. ustawienia to:
      moc 100: 39% – 4,5
      moc 50: 33% – 2,5
      moc 30: 30% – 1,0

      nie wiem czy zwiększenie podawania pomoże? Przy tym podawaniu zauważam niedopalony pellet na palniku po wygaszeniu pieca.

      Zmień podawanie, ja mam 15kW przy ponad 200m2 a i tak przy tych temp. kocioł się wygasza;
      w tym poście LINK wrzuciłem prosty przelicznik mocy palnika – ściągnij, wpisz swoje dane i zobacz co dostaniesz. Zakładając, że cykl pracy masz 20s to przy minFL 0% dostaniesz niecałe 3,5kW mocy, a przy max FL100% masz 15,5kW, a zalecana moc min przy kotle 20kW to 8kW. Ustawienia podawania masz więc do korekty. Moc możesz potem ograniczać wydłużeniem czasu pracy (a konkretnie czasu przerwy podawania).

    • #70823
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ustaw podawanie według przelicznika Patrola. Pamiętaj tylko, aby nie zwiększać nadmuchu – taki nadmuch jak masz może być jeszcze zbyt duży.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70822
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Można jeszcze raz link do przelicznika bo tamten coś przestał działać.

    • #70821
      Patrol
      Uczestnik

      Można jeszcze raz link do przelicznika bo tamten coś przestał działać.

      sprawdź ten link:
      MOC PALNIKA

    • #70820
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Coś takiego mi wyszło i niebardzo wiem o co chodzi?

    • #70819
      Patrol
      Uczestnik

      zła kaloryczność, dla pelletu przeważnie 4,9-5,3 kwh/kg, a u Ciebie 16 – popraw albo wpisz to co masz przygotowane 'na dzień dobry’ w pliku, czyli podawanie 6/4/2,4 sek odpowiednio dla 100/50/30 % dostaniesz wówczas moc od ok 8 do prawie 20kW

    • #70818
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam
      Pytanie do Serwisu
      Jaki jest koszt regulatora Ecoster 200 i czy współpracuje on ze sterownikiem kotła EM 890?
      W mojej instalacji CO mam zainstalowany mieszacz z zaworem 4D i siłownikiem na obieg grzejników,a chciałbym założyć taki dodatkowo na obieg ogrzewania podłogowego. W instrukcji w ustawieniach jest – ustawienia mieszacza 1,2,3, natomiast na sterowniku kotła jest dostępna funkcja mieszacz1. Czy wiąże się to z dokupieniem dodatkowego modułu by móc podłączyć drugi mieszacz , ewentualnie jaki koszt tego przedsięwzięcia.
      pozdrawiam

    • #70817
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      EcoSter 200 będzie współpracował ze sterownikiem R Control EM 890 (ważne, aby nie była to zbyt stara wersja).
      Moduł dodatkowy można zakupić poprzez nasz dział sprzedaży lub dystrybutorów w całej Polsce.
      Koszt modułu B lub C w puszce elektrycznej wraz z dwoma czujnikami to 850 zł netto (+23% VAT).
      EcoSter 200 to koszt 450 zł netto (+23% VAT).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70816
      Patrol
      Uczestnik

      Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam wątpliwości co do ustawienia „temperatury załączenia co” w daspell.
      Jak to jest w praktyce realizowane przez EM890, tj. czy niezależnie od trybu kotła (nadzór czy postój) po zejściu temperatury kotła poniżej zadanej wartości „temperatury załączenia c.o.” pompa powinna się wyłączyć?

      Przykład: Tzadana kotła = 65 (hist 15st), w postoju schodzi do 50, a temp. załączenia pompy c.o. jest ustawiona na 55 – czy w przedziale 50-54,9 pompa powinna być odstawiona?
      Nie przywiązywałem do tego nigdy uwagi, bo zawsze temp. załączenia pompy c.o. miałem poniżej zakresu pracy kotła z uwzględnieniem histerezy.
      Ostatnio zwiększyłem testowo histerezę i w przykładzie jak powyżej pompa pracowała non stop. Zmieniając wartość zał. co wyszło mi, że pompa wyłącza się dopiero przy różnicy temperatur (pomiędzy kotłem, a zadaną temp zał. c.o.) równej histerezie, w związku z tym czy dla omawianego przykładu wyłączyłaby się dopiero przy 40st (55-15)?
      Co ciekawe gdy kocioł jest w postoju i ma np. 53st, a temp. załączenia c.o. jest 55 to pompa działa, ale jak wyłączę chwilowo zasilanie sterownika, to po ponownym podaniu napięcia pompa już nie pracuje i wystartuje dopiero przy 55st.

      Proszę o info czy tak właśnie powinien reagować sterownik na wartość „temperatury załączenia co” ?

    • #70815
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Histereza pompy jest równa histerezie kotła – pompa wyłączy się jeżeli temperatura spadnie o wartość histerezy kotła poniżej temperatury załączenia pompy.
      Po ponownym włączeniu zasilania pompa wystartuje po ponownym osiągnięciu temperatury załączeniu pompy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70814
      Patrol
      Uczestnik

      Serwis1 dzięki za info
      jeszcze mam pytanie dot. działania pompy mieszacza (zasilanej fizycznie ze styków pompy mieszacza) – jak dla w/w przykładu wygląda jej cykl załącz/wyłącz gdy funkcja „wył. pompy od termostatu” jest na NIE? Chodzi o tryby:
      włączana co
      włączona podłoga
      pozdr

    • #70813
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Pompa mieszacza od temperatury załączenia pracuje cały czas.
      Pompa jest wyłączana wówczas, gdyby sterownik pokojowy wskazał nagrzanie pomieszczeń budynku do zadanej temperatury.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70812
      Daniel Krampa
      Uczestnik

      Witam!
      Mam pytanie , na palniku po wygaszeniu pieca pozostaje zgorzel,
      nie wiem czy to wina peletu? czy za mało czy za dużo powietrza?

    • #70811
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Pozostała zgorzel to niepalne cząstki z pelletu, które są zbyt ciężkie, aby wentylator mógł je zdmuchnąć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70810
      sagorz
      Uczestnik

      Witam,
      u mnie było za dużo powietrza i zostawał żużel z kiepskiego pelletu. Zmniejszyłem drastycznie nadmuch i troszkę dawkę pelletu. Pomogło – było zdecydowanie mniej żużlu ale był, więc zmieniłem dostawce pelletu i teraz nie mam nic żużlu. Zastanów się nad innym pelletem ale puki co powalcz z powietrzem .

      Pozdrawiam

    • #70809
      Paweł Giler
      Uczestnik

      Witam,
      Proszę o sugestie do moich ustawień pieca 12 kW:
      Powierzchnia ogrzewana 117 m2 dom docieplony styr. 15 okna 3 szybowe ogrzewanie podłogowe + kaloryfery, termostat pokojowy
      Moc grzewcza pieca 4 -15
      Pellet zważony 11.1 kg/h
      Temp. zadana 65
      100% moc nad – 35%
      100 praca – 5.4 s
      50% – 32%
      50% – 3.5 s
      30% – 27%
      30% – 2 s
      Histereza 15, min FL 0 max FL 100

    • #70808
      Patrol
      Uczestnik

      Witam,
      Proszę o sugestie do moich ustawień pieca 12 kW:
      Powierzchnia ogrzewana 117 m2 dom docieplony styr. 15 okna 3 szybowe ogrzewanie podłogowe + kaloryfery, termostat pokojowy
      Moc grzewcza pieca 4 -15
      Pellet zważony 11.1 kg/h
      Temp. zadana 65
      100% moc nad – 35%
      100 praca – 5.4 s
      50% – 32%
      50% – 3.5 s
      30% – 27%
      30% – 2 s
      Histereza 15, min FL 0 max FL 100

      Przekraczasz moc nominalną w trybie 100% – przy podawaniu 5,4s dostajesz ok 15kW moc palnika, więc tu możesz swobodnie zejść na 4,3s, chyba że zależy Ci na szybszym dobiciu do temp zadanej to sobie zostaw.
      Jaką masz temp. powrotu podczas pracy w okolicy temp zadanej i zaraz po rozpaleniu jak wychodzi z postoju/nadzoru?
      Zmniejsz histerezę na 10 lub podnieś temp kotła na 70-75 to przy histerezie 15 dostaniesz po wygaszeniu minimum 55-60 st, a nie jak teraz 50st na kotle.
      Tak ciekawości przy Twoim metrażu i obecnych ustawieniach ile mas wygaszeń w ciągu doby? (instalacja z buforem czy bez?)
      Pozdrawiam

    • #70807
      Paweł Giler
      Uczestnik

      Niestety jestem laikiem w sprawach dotyczących instalacji grzewczych.
      Staram się szybko uczyć. Przy ustawianiu pieca korzystałem z Twojego kalkulatora (wielkie dzięki).
      Zmyliła mnie trochę moc grzewcza pieca na tabliczce znam. 4-15. Myślałem, że muszę tak dobrać parametry, żeby piec pracował w tym zakresie. Trochę to dziwne na tabliczce znam. moc pieca 12 KW moc grzewcza 4-15, a na stronie internetowej HZ moc 12 KW zakres mocy 3 -12 kw ? W pokoju dziennym mam zainstalowany regulator pokojowy: temp. zadan dzień 21 noc 19 stopni C.
      Od poniedziałku do piątku 5 do 9 i od 15 do 23.Piec pracuje dotąd dopóki nie osiagnie temp. 21 C. Następnie przechodzi w nadzór. Nie wiem ile czas pracuje nadzorze później jest postój. Oczywiście załącz się jeszcze, jeżeli temp. cw wody w zbiorniku spadnie poniżej chyba 46 stopni.
      Nie mam bufora. Oczywiście cw to priorytet.Ostatnio doczytałem, że temp na powrocie powinna mieć min 55 stopni. Pan który wykonywał instalację zmienił coś w niej i jeżeli go dobrze go zrozumiałem to zrobił coś takiego jak baypass. Jak temp. na powrocie spadnie poniżej 55 c to piec się załączy. W praktyce będzie przez cały czas pracował. Ale do końca nie jestem pewny. Przy tych ustawieniach piec spala od 15 do 22kg pelletu w zależnosci od temp, powietrza i ilości zużycia ciepłej wody. Moim zdaniem to chyba trochę za duzo.
      Ale mam nadzieję, że przy Twoim wsparciu (liczę na cenne uwagi) jak również serwisu uda mi się ten wynik poprawić.
      Pozdrawiam

    • #70806
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zużycie pelletu jest zależne od odbioru ciepła przez budynek. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że spalanie jest duże lub małe. Bez przeliczenia OZC dla budynku i weryfikacji wykonania budynku ciężko jest przeliczyć nawet średnie zużycie paliwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70805
      Patrol
      Uczestnik

      @ fonik:
      Jak spalanie przebiega dobrze to zostaw jak jest. Pytałem o ilość rozpaleń/wygaszeń, bo dla dobrze izolowanego domu przy Twoim metrażu kocioł jest i tak przewymiarowany. U mnie 220m2 po podłogach, z czego ze 180 do ogrzania, przy minimalnej mocy (palnika) ok 5kW wchodzi i tak w nadzór, a spalanie przy spapranej instalacji mam ok 20kg/dzień. Wystarczyłoby więc ok 4,2kW, ale to moc daleka od optymalnej. Jak obliczałem zapotrzebowanie dla -20 to i 15kW było z zapasem, ale 'mniejszych’ kotłów nie było w ofercie. Pamiętałem tylko, że pojawiła się wersja, którą posiadasz, tj. 12kW z modulacją 3-12, ale pojemność ta sama co 15kW, palnik też ten sam, dlatego napisałem, że możesz zostawić swoje parametry. Inna kwestia to moc palnika, która nie jest 1:1 mocą kotła (dla palnika podawana jest sprawność w kotle do 96%, a są jeszcze inne straty). Sprawdzaj czy paliwo spala się całkowicie, czy nie ma spieków, czy nie ma smolenia – wszystko o płomieniu i optymalnym spalaniu opisywał wcześniej serwis. Zalecane są wyższe temp pracy kotła i powrót nawet 60st, ale 55 będzie też dobrze. Ja teraz testuję tryb standard z pominięciem mocy 50% – trzymam między 6-9kW. Jak dotąd żadne zmiany nie przyniosły różnic większych niż 1-2kg/dobę, a pogoda zmienną jest, więc i miarodajność wątpliwa.

    • #70804
      Daniel Krampa
      Uczestnik

      Witam!
      Patrol mam pytanie:
      jak przy tylu metrach tak mało spalasz pelletu?
      mam tyle metrów po podłogach co Ty i spalam 30-40kg na dobę, pellet mam zważony 11.3kg ustawienia wydaje mi się że ok, piec pracuje w trybie FL temperatura kotła 70st, histereza 15,
      Moc nadmuchu 100% – 38%
      Praca podajnika 100% – 6,5s
      Moc nadmuchu 50% – 34%
      Praca podajnika 50% – 5 s
      Moc nadmuchu 30% – 28%
      Praca podajnika 30% – 2,5
      piec mam das pell 20kw

    • #70803
      Patrol
      Uczestnik

      Tak wychodzi, zima w końcu jest dość łagodna i nie mam też powodu oszukiwać kogokolwiek.
      Jak pisał wcześniej serwis – zależy jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i jak wykonaną instalację.
      Z tego co widzę na forach to w większości przypadków problemy stwarza ludziom nadmierne wychładzanie kotła przez powrót podłogówki (źle wpięte zawory mieszające itp). Nie wiem jakie rozwiązania są u Ciebie.
      Za dnia, gdy na zewn. jest powyżej 0 skręcam głowice w sypialni i na dwóch kalafiorach w salonie (bo tam sterownik pokazuje ponad 23st), a cały czas działają mi dwie małe pętle podłogówki na RTL’ach, grzejnik u dzieciaków, do tego drabinka i śmigają jeszcze 2 grzejniki w niezamieszkałych pokojach od strony płn-wsch. – tam nie opłaca mi się skręcać głowic.
      Odbiory mam w obiegu zamkniętym za wymiennikiem, a w układzie otwartym jest tylko kocioł, a pompa na III biegu daje różnice między temp zadaną a powrotem w okolicach 2-4stopni.
      Wczoraj wieczorem zasypywałem zasobnik po dokładnie 6 dobach pracy kotła i uzupełniłem niecałe 9 worków pelletu po 15kg, ze 130 kg / sterownik pokazywał zużycie chyba 124kg.
      Generalnie opieram się na swojej skali (znaczniki poziomów co 15kg wewnątrz zasobnika), bo z każdym cyklem podajnika nie leci taka sama ilość opału, więc komputera nie traktuje jako wyroczni.
      Pelletu też nie mam jakiegoś wypasionego, bo biorę teraz opał od lokalnego producenta, ale nie zauważyłem wielkich różnic w spalaniu w stosunku do lavy czy barlinka, a cena za to robi wielką różnicę.
      Duże powierzchnie nie zawsze oznaczają masakryczne spalanie, bo jest gość (nie z tego forum) który cytuję: „na 280m2 domu spalam ok 2,5t pelletu w okresie grzewczym listopad – marzec – to ok 15-20kg/dobę”. Trochę to może dołować, no ale w kotłowni ma chyba wszystko co do tej pory wymyślono.
      I tak mam jeszcze duże nadzieje na zejście ze spalaniem po przeróbkach instalacji, a do tej pory wstawiłem tylko regulator ciągu, nie mam jeszcze pomiaru temp spalin,a to też ułatwia regulację palnika.
      Pozdrawiam

    • #70802
      Daniel Krampa
      Uczestnik

      Witam!
      Dziękuje za tak dużo informacji. Skontaktuje się z moim instalatorem i sprawdzimy czy wszystko jest na pewno ok. U mnie może być jeszcze powodem większego spalania pierwsza sezon grzewczy, dom dopiero się wygrzewa. Zastanawiam się jeszcze jak u Ciebie tak dobrze ustawiłeś piec że przy takim niskim strumieniu, piec osiąga temperaturę i wszystko jest ok.
      Mam prośbę podałbyś swoje nastawy jakie obecnie masz?
      moja wydajność podajnika wynosi 14.7kg
      Jeszcze raz dziękuje za pomoc, pozdrawiam i czekam na info.

    • #70801
      Patrol
      Uczestnik

      Jak to Twój pierwszy sezon to tak już jest i tego nie przeskoczysz. 1 tona na miesiąc to raczej standard.
      Zobaczysz różnice następnej zimy.
      Ze strumieniem nie schodzę poniżej 1,1 kg/h, bo nie uzyskuje optymalnego spalania na niskich mocach. Tak jak wcześniej pisałem nie znam temp spalin na wyjściu czopucha, więc ciężko ocenić czy jest blisko ideału. Na pewno na niskich mocach nie ma przyrostu temp., za to pojawia się dymienie. Nie bez powodu podają, żeby nie schodzić z mocą kotła poniżej 30%. Przydałby się wizjerek na drzwiach z podglądem na płomień, bo po otwarciu drzwi zmieniają się warunki pracy, ale obserwuje też zachowanie płomienia (%) na sterowniku. Ostatnio testowałem tryb standard, ale od wczoraj lecę na FL z ustawieniami:
      100% 6,5s 34%
      50% 4,1s 31%
      30% 2,2s 28%
      nie jestem pewien tylko powietrza (może być różnica +-1%)
      wydajność podajnika 9,8kg/h;
      min FL dałem 11%, max FL 90%, kaloryczność 4,9 (ale ona ma wpływ tylko na moc, nie wpływa na strumień)
      minimalny strumień mam teraz 1,2kg/h i płomień jest powiedzmy ok, ale ze wzgl. na nadwyżkę mocy kocioł się wygasza. Jak się nie ma bufora to trzeba znaleźć takie ustawienie, żeby ilość rozpaleń w ciągu doby nie była za duża. Nie chodzi tu o żywotność grzałki, bo o na droga nie jest, ale samo rozpalanie to też strata. Przykładowo na 10 rozpaleń w ciągu doby zejdzie ok 0,8kg pelletu (z tego co pamiętam podawanie na starcie to chyba 30s) – zależne od wydajności podajnika. Wolę do 10 rozpaleń (palnik przy okazji częściej się czyści) niż pykanie na niskiej mocy, przy której temp i tak spada, do tego pojawia się dymienie. Większa histereza to też dłuższy czas postoju, a jak kocioł przewymiarowany to do temp. zadanej szybko sobie dobije.
      pozdrawiam

    • #70800
      Patrol
      Uczestnik

      Wrzucam nową wersję kalkulatora – doszły dwa parametry fuzzylogic:
      „moc minimalna FL” i „moc maksymalna FL”
      gdyby coś nie grało dajcie znać
      pozdrawiam
      Patrol

      LINK

    • #70799

      Witam jestem posiadaczem Das Pell 20 kW. Mam do ogrzania dom o powierzchni 220 m w tym 80 m2 podłogówki (reszta to grzejniki). Komin o wkładzie ceramicznym fi 200 mm wysokość 10,5 m. W chwili obecnej dom nie jest jeszcze ocieplony ani zamieszkany zrobione są tylko tynki wewnątrz. Nie potrzebuje utrzymywać w domu wysokiej temperatury (max 15 oC). Zbiornik na ciepłą wodę nie jest jeszcze podłączony i nie pracuje. Prosiłbym o podanie nastaw dla kotła moja zmierzona wydajność podajnika to 11,80 kg/h.

      Obecnie mam ustawione:
      Temperatura zadana 70 oC
      Moc nadmuchu 100% – 38%
      Praca podajnika 100% – 6,5s
      Histereza H2= 6 oC
      Moc nadmuchu 50% – 34%
      Praca podajnika 50% – 5 s
      Histereza H1= 3 oC
      Moc nadmuchu 30% – 28%
      Praca podajnika 30% – 2,5 s
      Histereza hotła 15 oC
      Min moc kotła FL 20%
      Max moc kotła FL 90%

      Nadzór:
      czas nadzoru: 30min
      czas podawania 1.8 sek
      czas cyklu: 30 sek
      moc nadmuchu: 23%

      Minimalna temperatura zadziałania 55 oC
      Minimalna temperatura zadziałania 85 oC

      Czy w moim konkretnym przypadku lepiej jest stosować FL czy regulację standardową? Przy obecnych parametrach i regulacji standardowej kocioł spala mi około 3,4 kg/h. Czy ma ktoś może pomysł jak zredukować spalanie?
      A drugie pytanie to czy może ktoś polecić z czystym sumieniem Pellet dobrego gatunku w przystępnej cenie. Ja pochodzę z województwa dolnośląskiego z okolic Brzegu Dolnego i obecnie zamówiłem Olimpa ale jego cena z dostawa za tonę to aż 950 zł.

    • #70798
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam
      Nie napisałeś nic o Twojej instalacji , czy osobno obieg podłogowe , osobno grzejniki, mieszacze plus zawory 3D lub 4D .
      Ja posiadam taki sam kocioł i jedyne co mogę polecić to tak: zalecany tryb sterowania dla palnika
      PellasX to tryb standard ale możesz korzystać z FuzyLogic . Jedyna różnica że w trybie standart sam decydujesz o modulacji mocy kotła, a tryb FL sam sobie steruje mocą.
      Następnie zmniejsz nadmuchy dla poszczególnej modulacji :
      100%- 34%
      50%-31%
      30%-28% tak samo czas podawania dla FL max 100% i min FL 0% ustaw sobie:
      100% 6.4 s
      50% 4.4 s
      30% 2.6 s
      Następnie możesz sobie ograniczyć moc kotła zmieniając parametr max Fl o tyle by strumień paliwa wynosił 3.0 kg/h- tyle wystarczyło u mnie by grzać podłogówką tylko osiągajac temperaturę 18 st w trakcie wykończenia budynku.
      Musisz więcej napisać na temat Twojej instalacji by można było coś doradzić.
      Dodatkowo przy takim kominie polecam regulator ciągu kominowego.
      Pozdrawiam

    • #70797

      Witam
      Dzięki wielkie biper74 za szybką odpowiedz. Parametry na piecu zmieniłem zobaczymy jakie to da efekty. Prosiłbym tylko o dwa słowa na temat „parametr max Fl” . Nie wiem czy dobrze rozumiem ale chodzi o parametr FL max 100%. Czy mowa jest o innym parametrze? Jeśli mowa jest o FL max100% to obniżając ten parametr to rzeczywiście spada strumień paliwa (kg/h) natomiast oddalamy się od temperatury zadanej kotła ( w moim przypadku 70 stopni).

    • #70796

      Jeszcze jedno pytanie odnośnie kotła Das Pell 20kW. Czy jest możliwość tak ustawić kocioł, aby pracował on od godziny 19.00 do 8.00 a od godziny 8.00 do 19.00 był wyłączony. Wiem, że jest coś takiego jak obniżenie nocne temperatury ale tam można zjechać tylko o 20 stopni temperatury zadanej. Jeśli, ktoś wie jak to zrobić to prosiłbym o info.

    • #70795
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Zdzichu
      zmniejszając tryb FuzyLogic 100% (o nim mowa) obniżasz modulację lecz nie oddalasz się od zadanej temperatury 70 s.
      Wszystko zależy w danym momencie od odbioru ciepła . Jeżeli odbiór ciepła jest duży to kocioł powinien pracować w okolicy zadanej temperatury , nie doprowadzając do jego wygaszenia, natomiast jeżeli nie ma odbioru to kocioł spokojnie dojdzie do zadanej temp i nastąpi jego wygaszenie.
      Pierwszy sezon musisz obserwować pracę kotła by sobie spokojnie wszystko wg własnych potrzeb ustawić.
      U mnie wygląda to tak: pompa podłogowego pracuje 24godz na dobę- przy tym odbiorze ciepła kocioł swobodnie dochodzi do zadanej temperatury i się wygasza, następnie trwa postój do wychłodzenia kotła i kolejny jego rozruch.
      Natomiast przy pracy pomp podłogowego i grzejników oraz CWU kocioł dochodzi w okolicy zadanej temperatury w modulacji 30%, następuje jego wychłodzenie , gdzie ponownie przechodzi w tryb pracy 50% ponownie dobija w okolicy zadanej- tryb 30% (bez wygaszania kotła) i tak do momentu aż termostat pokojowy wyłączy pompę grzejników wtedy to kocioł dochodzi do zadanej temp i się wygasza.
      Co do ustawień pracy kotła w danych godzinach to najprostszym chyba rozwiązaniem jest termostat pokojowy na którym ustawiasz sobie strefę kiedy ma pracować a kiedy nie.

    • #70794

      Witam biper74

      Co do mojej instalacji to wygląda następująco posiadam 3 skrzynki z rozdzielaczami na każdej kondygnacji (piwnica, parter, piętro) , każda kondygnacja około 70 m2. W piwnicy i na piętrze są zamontowane grzejniki natomiast na parterze jest wszędzie podłogówka. Z pieca wychodzą 3 obiegi. Jeden obieg poprzedzony zaworem czterodrożnym to same grzejniki, drugi obieg również poprzedzony tym samym zaworem to to sama podłogówka na parterze. Oraz ostatni obieg to CWU. Na każdy z tych obiegów zamontowana jest oddzielna pompka. Co to pomysłu z termostatem to sprawa się troszkę komplikuje ponieważ termostat założony mam tylko na podłogówkę i to w taki sposób, że oddziałuje on jedynie na siłowniki na poszczególnych obwodach w rozdzielaczu. Czyli nie mam możliwości odcięcia pompki z obiegu podłogówki, chyba, że od rozdzielacza od podłogówki do regulatora pieca położę dodatkowy przewód. Chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie w moim przypadku .

    • #70793
      szybenik
      Uczestnik

      Witam,
      mam problem. Na początku pracy pieca nie dopalał pelletu (Lawa), który niedopalony spadał na dół tworząć żarzącą się kupkę. Po zmianie ustawień w grudniu i styczniu piec pracował idealnie. W lutym zaczęły się problemy. Problem zawalenia palnika (korytka) i dołu pelletem niedopalonym ponowił się. Raz pracował dobrze, a po wygaszeniu i postoju ponownie narzucał niedopałki.
      Po telefonie do serwisu dostałem uwagę, że kotłownia jest zbyt mała (no jest) potrzebna jest zetka i dopowietrzenie . OK, wiosną zetkę dostawię, ale póki co mogę spokojnie otwierać szeroko okno zanim będzie zetka, wszak powietrza wpadnie więcej niż przez 160 mm.
      No ale niestety, mimo szeroko otwartego okna i mocno ograniczonej dostawy pelletu piec dalej nie dopala pelletu, palenisko jest zadymione, przy większym ograniczeniu pelletu nie jest w stanie osiągnąć zadanej temperatury. Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego problemu? Domek – mały dogrzewam więc kominkiem…

    • #70792
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Najlepiej zwiększ delikatnie moc nadmuchu – o kilka procent na każdym progu mocy (obserwując każdy próg mocy osobno).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70791
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Szybenik
      jaki masz kocioł (ile kW) i obecne nastawy modulacji kotła?

    • #70790
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      To teraz ja poproszę o nastawy pieca.
      Piec HT DASPELET 20
      dom 150m2 (grzejniki + 70m2 podłogówki + 300l bojler)
      gazobeton styropian grafitowy 12 cm poddasze ocieplone wełna 25 cm. Okna 7 komorowe + ciepły montaż.
      Posadzki ocieplone styropianem 10 cm.
      Piec spala średnio pełen zasobnik tj ok. 100kg na 3 doby.(bez względu na pogodę)
      (nie wiem o co chodzi z tym ważeniem pelletu?)
      Piec w czasie pracy pokazuje 19,5kW – po wizycie serwisanta i wgraniu nowego oprogramowania i jego nastawach.
      Wcześniej zaraz po montażu piec w czasie pracy pokazywał powyżej 23 kW.
      spalanie po zainstalowaniu pieca i po pierwszym serwisie podobne.

    • #70789
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Fleszu2 przeważenie pelletu polega na wykonaniu doświadczenia mającego na celu sprawdzenie jaka jest rzeczywista wydajność podajnika.

      Zdejmujemy z palnika dolną cześć łącznika elastycznego i wkładamy do worka po pellecie. W sterowaniu ręcznym włączamy podajnik w trybie ciągłym na 6 minut. Po zakończeniu próby ważymy przesypany pellet i mnożymy wynik razy 10 (ponieważ w godzinie mamy 60 minut). Uzyskana wartość jest naszym kluczem do regulacji kotła – wpisujemy ją jako wydajność podajnika w serwisie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70788
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Ok. to przeważe pellet i podam wynik.

    • #70787
      Patrol
      Uczestnik

      do szybenik:
      Jeśli otwory 'natleniające’ są przytkane to po ponownym rozpaleniu nieoczyszczonego palnika może dochodzić do kopcenia (brak właściwej dawki powietrza).
      Czyściłeś palnik po zawaleniu pelletem? jeśli nie to zrób jak na moim rysunku – nie chodzi tylko o zebranie wszystkiego z wierzchniej części paleniska, ale palenisko należy wyjąć, usunąć resztki szlaki/popiołu – pomaga jakiś druciak i odkurzacz kominkowy (wszystko robisz na zimnym, wystudzonym palenisku). Pamiętaj jedynie o dokładnym spasowaniu paleniska do palnika – jest specjalny 'zamek’ do jego osadzenia. Polecam często ten proces powtarzać (jak i czyszczenie ścian wymiennika kotła).

      h22dc490.jpg

      Polecam też przejście na tryb standard – zawsze uzyskiwałem na nim lepsze efekty spalania, do tego sam producent palnika potwierdził mi, że jest to tryb dedykowany (nie FuzzyLogic).
      pozdrawiam

    • #70786
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      To teraz ja poproszę o nastawy pieca.
      Piec HT DASPELET 20
      dom 150m2 (grzejniki + 70m2 podłogówki + 300l bojler)
      gazobeton styropian grafitowy 12 cm poddasze ocieplone wełna 25 cm. Okna 7 komorowe + ciepły montaż.
      Posadzki ocieplone styropianem 10 cm.
      Piec spala średnio pełen zasobnik tj ok. 100kg na 3 doby.(bez względu na pogodę)
      (nie wiem o co chodzi z tym ważeniem pelletu?)
      Piec w czasie pracy pokazuje 19,5kW – po wizycie serwisanta i wgraniu nowego oprogramowania i jego nastawach.
      Wcześniej zaraz po montażu piec w czasie pracy pokazywał powyżej 23 kW.
      spalanie po zainstalowaniu pieca i po pierwszym serwisie podobne.

      Przeważyłem pellet i wyszło 13kg/h.
      Histereza 15
      obiżenie nocne 10

    • #70785
      Patrol
      Uczestnik

      zacznij może od tego:
      Tryb standard:
      100% – 6sek, nadmuch 36-38% (19,1kW)
      50% – 4 sek, nadmuch 32-34% (12,7kW)
      30% – 1,8 sek nadmuch 27-29% (5,7kW)
      (moce dla kaloryczności 4,9 kWh/kg)
      z nadmuchem musisz się wstrzelić obserwując spalanie w tych trzech trybach;
      przejścia między 30-50-100% regulujesz histerezami H1, H2 (H1 daj np 3, a H2=7)

      nie licz na niskie spalanie jeśli to pierwszy sezon pracy kotła
      pozdr

    • #70784
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Dzięki.
      A czemu mam spalać więcej w pierwszym sezonie?

    • #70783
      Patrol
      Uczestnik

      Dzięki.
      A czemu mam spalać więcej w pierwszym sezonie?

      rzadko bywa inaczej…
      to podobnie jak w aucie – zimny silnik wciąga więcej paliwa niż rozgrzany

    • #70782
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Witam

      Fleszu2 przeważenie pelletu polega na wykonaniu doświadczenia mającego na celu sprawdzenie jaka jest rzeczywista wydajność podajnika.

      Zdejmujemy z palnika dolną cześć łącznika elastycznego i wkładamy do worka po pellecie. W sterowaniu ręcznym włączamy podajnik w trybie ciągłym na 6 minut. Po zakończeniu próby ważymy przesypany pellet i mnożymy wynik razy 10 (ponieważ w godzinie mamy 60 minut). Uzyskana wartość jest naszym kluczem do regulacji kotła – wpisujemy ją jako wydajność podajnika w serwisie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Rozumiem że mam tą wartość zważoną pelletu wpisać w ustawienia serwisowe.
      a te ustawienia nie są zablokowane jakimś hasłem dostępu?

    • #70781
      Patrol
      Uczestnik

      r.control ma 0000

    • #70780
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Hasło podstawowe do zmian to 1992. Hasło do podglądu to 0000.
      W niektórych wersjach kotłów zmian można dokonywać po wprowadzeniu hasła 0000.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70779
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      To teraz ja poproszę o nastawy pieca.
      Piec HT DASPELET 20
      dom 150m2 (grzejniki + 70m2 podłogówki + 300l bojler)
      gazobeton styropian grafitowy 12 cm poddasze ocieplone wełna 25 cm. Okna 7 komorowe + ciepły montaż.
      Posadzki ocieplone styropianem 10 cm.
      Piec spala średnio pełen zasobnik tj ok. 100kg na 3 doby.(bez względu na pogodę)
      (nie wiem o co chodzi z tym ważeniem pelletu?)
      Piec w czasie pracy pokazuje 19,5kW – po wizycie serwisanta i wgraniu nowego oprogramowania i jego nastawach.
      Wcześniej zaraz po montażu piec w czasie pracy pokazywał powyżej 23 kW.
      spalanie po zainstalowaniu pieca i po pierwszym serwisie podobne.

      Pellet przeważony – 13kg/h
      komin fi 200 wysokość 6,5m.
      obene ustawienia to:
      Tryb standard:
      100% – 6sek, nadmuch 36-38% (19,1kW)
      50% – 4 sek, nadmuch 32-34% (12,7kW)
      30% – 1,8 sek nadmuch 27-29% (5,7kW)
      (moce dla kaloryczności 4,9 kWh/kg)
      z nadmuchem musisz się wstrzelić obserwując spalanie w tych trzech trybach;
      przejścia między 30-50-100% regulujesz histerezami H1, H2 (H1 daj np 3, a H2=7)
      podane przez kolegę Patrol.
      od wczoraj w testach 😉

    • #70778
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      No i pierwsze wrażenia po 1,5 doby.
      Jak chodzi podłogówka i karoryfery piec pracuje prawie cały czas. Temperatura na piecu wzrasta ale bardzo zadko osiąga 70st.
      Gdy podłogówka się wyłącza to piec łapie 70 i wchodzi w stan czuwania. Histereza ustawiona na 15.
      Tak powinno być?

    • #70777
      Patrol
      Uczestnik

      tak, w trybie standard to normalne (jedynie w FLogic przechodzi w postój/nadzór po przekroczeniu Tzadanej o 5st)
      ile masz teraz rozpaleń w ciągu doby?

    • #70776
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Na pewno dużo mniej niż było (nie mam możliwości policzyć). Ale tak wczoraj od 17 do 21 bez włączonej podłogówki to było ok 3 rozpaleń. Z podłogówką było by jedno albo i nie.

    • #70775
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      A jeszcze jedno czy te same ustawienia będą dobre do trybu FLogic?
      chciałbym sprawdzić w którym trybie mniej mi spali.

    • #70774
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zarówno w trybie FuzzyLogic jak i standardowym można uzyskać dobre wyniki spalania.
      W trybie FuzzyLogic duże znaczenie ma ustawienie mocy 30% i 50%, ponieważ sterownik płynnie schodzi z mocą. Niedoregulowanie tych progów skutkuje pracą z mniejszą sprawnością.
      W trybie standardowym kocioł głównie pracuje na 100% i przechodzi na mniejsze moce, gdy zbliża się do temperatury zadanej (histerezy H2 i H1).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70773
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      OK.
      A jakie by były najbardziej optymalne nastawy dla FuzzyLogic, bo dla Standard już chyba mam.

    • #70772
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Tryb FuzzyLogic korzysta z nastaw standardowych. Ustawiamy jedynie moc maksymalną i minimalną.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70771
      Patrol
      Uczestnik

      A jeszcze jedno czy te same ustawienia będą dobre do trybu FLogic?
      chciałbym sprawdzić w którym trybie mniej mi spali.

      Tak, tylko pamiętaj, że po pierwsze w trybie FL wejście w postój/nadzór wiąże się z przekroczeniem zadanej temp. o 5st., po drugie są parametry min i max FuzzyLogic – przy wartościach 0 i 100% dostaniesz zakres mocy jak w standardzie, a co spowoduje zmiana tych wartości możesz sprawdzić na moim kalkulatorze.
      Po trzecie w trybie FL nie odpowiadało mi sterowanie nadmuchem w stanach przejściowych, a w standardzie wiem, że to co nastawie będzie sztywno realizowane. Na pewno w standardzie szybciej znajdziesz optymalne dla siebie ustawienia (30,50,100), a przejście na FL można wykonać w każdej chwili. Obserwuj i wybierz to co uznasz za lepsze.

    • #70770
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc.

    • #70769
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Pierwszy zasobnik wypalony (od poniedziałku godz. 11 do piątku godz.15) chyba nieżle.
      Ale mam jeszcze jedno pytanie.
      Wygasiłem dziś piec aby go wyczyścić. Po wyczyszczeniu właczyłem piec i miał 35o a tu ku mojemu zdziwieniu pompka od CUW włączyła się i zaczeła wychładzać piec. W ustawieniach nie moę znaleść gdzie ustawia się temperature włańczania pompki cyrkulacyjnej od CUW.

    • #70768
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Pompa CWU pracuje, gdy spełnione są warunki:
      1) Temperatura kotła jest wyższa od temperatury CWU.
      2) Temperatura załączenia pompy została przekroczona. Temperatura na kotle nie spadła poniżej wartości: temperatura załączenia pompy minus Histereza kotła.

      W przypadku, gdy chodzi o pompę cyrkulacyjną podłączana do modułu C to jej praca uwarunkowana jest przedziałami czasowymi.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70767
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Prośba do kolegi Patrol.
      Wrzuć ten przelicznik „mocy palnika” bo linki nie działają.

    • #70766
      mirody
      Uczestnik

      Prośba do kolegi Patrol.
      Wrzuć ten przelicznik „mocy palnika” bo linki nie działają.

      ja też poproszę…

    • #70765
      Patrol
      Uczestnik
    • #70764
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Dzięi wielkie.
      Pozdrawiam.

    • #70763
      Paweł Giler
      Uczestnik

      witam,
      3 dni temu przełączyłem kocioł na lato. Pomimo tego dalej działa ogrzewanie podłogowe. Czy powininienem jeszcze coś zmienić, żeby kocioł ogrzewał tylko cwu?

    • #70762
      Marcin
      Uczestnik

      Witam, a pompa od podłogówki chodzi? czy masz to wszystko ( CO i OP ) na jednej pompie?

    • #70761
      Paweł Giler
      Uczestnik

      Witam,
      Podłogówka chodzi na osobnej pompie. Rozumiem, że powinienem ją wyłączyć?

    • #70760
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Jaki masz sterownik?
      U mnie jest R.Control 890 i jak piec jest w trybie lato to działa tylko pompka od cuw.

    • #70759
      Paweł Giler
      Uczestnik

      No właśnie myślałem, że załatwi całą sprawę sterownik. Sterownik mam taki sam ja TY R.Control 890.
      Wyłączyłem wtyczkę z gniazdka. Może powinna pompa inaczej podłączona?

    • #70758
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Wołaj tego co Ci to montował.
      Do podłogówki powiineś mieć jeszcze jeden sterownik np. AURATON 2025
      Ale tak czy siak jeśli piec w ustawieniach CUW działa w trybie lato to nic oprócz pompy CUW nie powinien działać.

    • #70757
      Patrol
      Uczestnik

      No właśnie myślałem, że załatwi całą sprawę sterownik. Sterownik mam taki sam ja TY R.Control 890.
      Wyłączyłem wtyczkę z gniazdka. Może powinna pompa inaczej podłączona?

      Wtyczkę przy pompie czy wtyczkę z gniazdka zasilającego?
      Bo jak jest zasilana z gniazdka to przecież omija sterownik kotła – ma być podpięta do RControl np. jako pompa mieszacza. Jak już pisał fleszu2 w trybie lato odpalana jest tylko pompa cwu.

    • #70756
      Paweł Giler
      Uczestnik

      Pompa zasilana jest z gniazdka, czyli omija sterownik. Wszystko zatem jasne! Ale jeszcze niepokoi mnie to
      że pompa już nie pracuje (odłączyłem zasilanie z gniazdka) to i tak podłoga po podgrzaniu cwu staje się częściowo ciepła.

    • #70755
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Coś masz nie tak.
      A tak poza tym to po co Ci sterownik skoro nie steruje pompkami?

    • #70754
      Patrol
      Uczestnik

      Pompa zasilana jest z gniazdka, czyli omija sterownik. Wszystko zatem jasne! Ale jeszcze niepokoi mnie to
      że pompa już nie pracuje (odłączyłem zasilanie z gniazdka) to i tak podłoga po podgrzaniu cwu staje się częściowo ciepła.

      Łatwiej by było coś odpisać gdybyś tu wrzucił schemat swojej instalacji, ale jak już trzeba zgadywać to pewnie nie masz zaworu zwrotnego za pompą – generalnie wyłączona pompa nie jest zaworem i w jakimś stopniu przepuszcza wodę. Tyle mówi szklana kula

    • #70753
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Zastanawialiście się kiedyś czy nie będzie mniejszego spalania gdy piec nie będzie się wygaszał po uzyskaniu zadanej temperatury tylko podtrzymywał ją cały czas?

    • #70752
      Patrol
      Uczestnik

      Na każde rozpalenie kotła tracisz ~70-110gram paliwa w zależności od wydajności podajnika. Idealnie by było doprowadzić kocioł do pracy z mocą, przy której sprawność jest największa przez jak najdłuższy czas. Tylko jak większość ma przewymiarowane urządzenia to graniczy to z cudem (pół biedy jak jest bufor i pozwala na dłuższy postój, zamiast częstego start/stop), bo stosunkowo mały odbiór ciepła zmusza wtedy do nastaw niskich mocy i mamy 'pykanie fajki’ na niskiej mocy zamiast efektywnego spalania… i chociaż większość się cieszy, że wyświetlacz pokazuje tylko 4-5kW to kocioł syfem zarasta . Do tego warunki się zmieniają, więc zapotrzebowanie nigdy nie będzie stałe.
      Z innej beczki: Palnik X mini ma zakres 5-26kW i sprawność DO 96%. Przy 4-5kW to wiadomo, że jest nędza, pytanie, na które nie można uzyskać odpowiedzi to jaka jest sprawność w zakresie mocy 10-15kW…

    • #70751
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      No nad zmiennymi parametrami pogody też myślałem.
      Kolega na piecu DEFRO (nie wiem z jakim sterownikiem) w jakiś sposób ustawił sobie tak że jak piec osiągnie zadaną to nie wygasza się tylko chodzi jak by w początkowym ustawieniu (moc 30%) i mówi ze tak ma oszczędniej, a przy okazji grzałka do rozpalania jest mniej obciążona.
      I pytanie poza konkursem – Jaka jest żywotność grzałki?

    • #70750
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawność kotła DasPell w wersji standardowej wynosi około 85-91 % dla mocy nominalnej kotła. Wersje GreenLine uzyskują sprawności powyżej 90%.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70749
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Patrol. Sprawność kotłów DasPell w wersji standardowej to 85-90%. Wersje GreenLine maja sprawność powyżej 90%.

      Fleszu2. W nadzorze możesz ustawić moc jaką tylko chcesz (czas pracy i czas cyklu oraz moc nadmuchu). Nie zawsze się to sprawdza, ponieważ moc 30% to dla kotła 15 kW około 4,5 kW więc przy takiej pracy kocioł może się przegrzewać (rzadko który budynek odbiera taką moc w okresie jesiennym i wiosennym).

      Grzałka zazwyczaj wytrzymuje od 2-4 tys. rozpaleń (chociaż są przypadki że pracuje po 8-10 ty.). Na jej żywotność wpływa zanieczyszczenie paleniska (zgorzel, która zalega na palniku może leżeć również na grzałce uniemożliwiając jej optymalną pracę)

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70748
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      Patrol. Sprawność kotłów DasPell w wersji standardowej to 85-90%. Wersje GreenLine maja sprawność powyżej 90%.

      Witam Serwis1. Chodziło mi o sprawność samego palnika, a nie kotła. Wiadomo, że kotła jako całości będzie odpowiednio niższa, tylko Pellas podaje magiczne słowo 'do’ 96% w kotle, a kiedy uzyskujemy te 96% i jak spada sprawność palnika przy 30 lub 40% jego mocy max to już dane niedostępne. A to czego się dowiedziałem to chyba nie warte jest zamieszczania tutaj 🙂
      Przy obecnej aurze pozostają albo sweterek+ciepłe bambosze, albo pogodzenie się z nieekonomiczną pracą do czasu uruchomienia wszystkich odbiorników ciepła. Inna droga to bufor cieplny. Żeby nie było – do niczego ani nikogo się nie czepiam, to tylko luźna dyskusja, ale uważam, że charakterystyka moc/sprawność w pełnym przedziale pomogła by lepiej wyregulować kocioł z tym palnikiem. Tak jak kierowcy przydaje się charakterystyka silnika, tak w tym przypadku byłoby wiadomo czy zestaw zachowuje się jak diesel, który szybko wchodzi na max moment obrotowy, czy jak benzyna, którą trzeba cisnąć na koniec skali obrotomierza.
      Ja ciepłomierza nie mam, ale może Wy (serwis) wrzucicie jakieś wyniki? będziemy wdzięczni.
      Pozdrawiam

    • #70747
      Paweł Giler
      Uczestnik

      Przepraszam, że w tym temacie zadam laickie pytanie. Czy awaryjny ruszt żeliwny powinien być zainstalowany w piecu również w przypadku spalania pelletu?

    • #70746
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      U mnie jest zainstalowany.

    • #70745
      hubert
      Uczestnik

      Witam wszystkich użytkowników!
      Zaczynam przygodę z HT DasPell 65 KW. Piec spory, więc i pytań będzie sporo 🙂
      W tej chwili nastawy mam takie:

      Moc nadmuchu 100% – 65%
      Praca podajnika 100% – 16,5s
      Moc nadmuchu 50% – 55%
      Praca podajnika 50% – 8,0 s
      Moc nadmuchu 30% – 40%
      Moc nadmuchu 30%- 2,8s
      Min moc FL 25%
      Max moc FL 75%
      H2- 8’C
      H1 – 5’C
      H kotła 15’C
      Wydajność podajnika 16,2 kg/h

      Zmierzyłem ilość pelletu na godzinę i wyszło mi 12 kg/h, czy mam coś pozmieniać w ustawieniach?

      Kolejna sprawa to sama zasada działania kotła i panelu EkoSter.
      Ustawiam temp. pokojową na 20’C. Piec ma włączone sterowanie pogodowe i pracuje, aż osiągnie zadaną temp. Wszystko ok, ale czy nie powinien chodzić na zadanej temp. do momentu otrzymania sygnału z termostatu, że osiągnięto temp. zadaną w pokoju?
      W tej chwili piec pracuje. Osiąga zdaną temp. po czym przechodzi na NADZÓR (mam ustawiony 40minut, czas podawania 0,9s, moc nadmuchu 27%, czas cyklu 25s). Po tym się wygasza…rozpala…i tak dalej. Czy tak ma być? Ogrzanie pomieszczeń długo trwa i nie wiem czy tak jest dobrze.

      W tej chwili ogrzewam 200m2 (z 600m2)

    • #70744
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Patrol sprawność spalania palnika wyznacznikiem stopnia spalenia dostarczonego paliwa( przykład: jeżeli z pelletu pozostaje popiół w ilości odpowiadającej ilości popiołu zawartej w deklaracji producenta paliwa to sprawność spalania będzie prawie 100% – w rzeczywistości około 99%).
      Sprawność w kotle podana przez producenta palnika jest wartości ogólną nie odnoszącą się do konkretnych urządzeń więc nie można brać jej pod uwagę – sprawność wynika z przeprowadzonego badania urządzenia.

      Najwyższą sprawność kotła uzyskujemy pomiędzy 80-100% mocy nominalnej kotła.
      Wyniki badań w formie świadectw emisyjnych są umieszczone na naszej stronie w zakładce do pobrania. Świadectwa dotyczą kotłów serii GreenLine (koty w podstawowych wersjach mają sprawność minimalnie mniejszą).

      Fonik ruszt w kotle musi być zamontowany, ponieważ głównym jego zadaniem jest podwyższenie temperatury w palenisku celem dopalenia gazów takich jak CO.

      Hubert ustaw sobie tryb Standardowy zamiast FuzzyLogic. Zmieni to charakterystykę oddawania mocy.

      Kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej (zalecana 70oC przechodzi w stan nadzoru lub postoju (wygaszenie palnika).

      Sterowanie poprzez termostat pokojowy najlepiej sprawdza się poprzez wyłączanie pompy grzejnikowej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70743
      hubert
      Uczestnik

      I te ustawienia zostawić? Domyślne?

    • #70742
      Patrol
      Uczestnik

      I te ustawienia zostawić? Domyślne?

      oczywiście, że nie, bo masz niższą wydajność podajnika niż zdefiniowana, więc osiągasz odpowiednio niższe moce; po wpisaniu 12kg/h musisz odpowiednio zwiększyć podawanie.

      -przy obecnych ustawieniach 16,2kg sterownik pokazuje takie moce:
      Praca podajnika 100% – 16,5s …. moc 65,5 kW
      Praca podajnika 50% – 8,0 s …….. moc 31,8 kW
      Moc nadmuchu 30%- 2,8s ………… moc 11,1 kW
      Min moc FL 25% daje moc 24,7 kW
      Max moc FL 75% daje moc 51,9 kW
      cykl pracy: 20s

      -a przy realnej wydajności podajnika 12kg/h są to niższe moce:
      Praca podajnika 100% – 16,5s …. moc 48,5 kW
      Praca podajnika 50% – 8,0 s …….. moc 23,5 kW
      Moc nadmuchu 30%- 2,8s ………… moc 8,2 kW
      Min moc FL 25% daje moc 18,3 kW
      Max moc FL 75% daje moc 38,4 kW
      cykl pracy: 20s

      żeby więc dobić do 65kW zwiększasz prace podajnika i dla wydajności 12kg/h będzie tak:
      Praca podajnika 100% – 22,2 s …. moc 65,3 kW
      Praca podajnika 50% – 10,8 s …….. moc 31,8 kW
      Moc nadmuchu 30%- 3,8s ………… moc 11,1 kW

      powyższe kalkulacje dla założonej kaloryczności pelletu 4,9 kWh/kg

      Witam

      Patrol sprawność spalania palnika wyznacznikiem stopnia spalenia dostarczonego paliwa( przykład: jeżeli z pelletu pozostaje popiół w ilości odpowiadającej ilości popiołu zawartej w deklaracji producenta paliwa to sprawność spalania będzie prawie 100% – w rzeczywistości około 99%).
      […]
      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Popiół dla mnie to głównie informacja o jakości samego paliwa.
      Co do świadectwa dla kotła HT to widziałem jego wysoką sprawność (wersja GL) dla nominalnej (max) mocy. Dla kotła klasy 4 pewnie mógłbym przyjąć, że na zredukowanej mocy, tj 30% nominalnej jego sprawność będzie >=80%, tylko przy takiej mocy widać znaczny wzrost emisji CO i OGC przez co lepiej wchodzić na wyższe moce, a to u prawie każdego prowadzi w okresach przejściowych do 10-12 rozpaleń na dobę, czyli co – ratujmy się buforami?
      pozdrawiam

    • #70741
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Charakterystyka pracy poszczególnych kotłów jest zależna od ich mocy oraz palnika.

      Niekoniecznie należy montować bufor. Możesz ustawić nadzór, który utrzyma rozpalone palenisko.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70740
      Patrol
      Uczestnik

      Jeśli jest jakaś charakterystyka pracy to bym ją bardzo chętnie zobaczył 🙂
      Kocioł był badany w określonych warunkach przy mocy nominalnej i obniżonej… i właśnie ciekawi mnie czy była określona sprawność przy 30% mocy nominalnej?

      A odnośnie nadzoru to jego zbyt długi czas działa raczej niekorzystnie, więc przy obecnych warunkach zewn. i stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na ciepło unikam go.

      pozdrowienia

    • #70739
      hubert
      Uczestnik

      Dzięki za odpowiedź!
      Czy jeśli w tej chwili ogrzewam 200m2 z 600m2 to piec też ma „chodzić” w mocach od 80% do 100% mocy nominalnej?

      Kolejne pytanie: nadzór mam ustawiony tak: 3s, 30%, 100s, 35 minut. Jeśli piec już nagrzał pomieszczenia i CWU to po osiągnięciu zadanej temp. 65C i przejściu w nadzór piec osiąga ok 85-87 stopni. Trochę dużo… kombinowałem z innymi ustawieniami i jest podobnie (chyba że ustawiłem tak że się ciągle rozpalał bo płomień gasł). Ktoś tu pisał, że czas nadzoru powinien być podobny do średniego czasu postoju. U mnie wychodzi ok 60 minut. Jak ustawić parametry, żeby temp. kotła nie wzrastała nadmiernie?

      PS. niestety nie byłem przy instalowaniu kotła i nie miałem się od kogo dowiedzieć co i jak… instrukcja w ręku laika to jednak za mało..

    • #70738
      Patrol
      Uczestnik

      Dzięki za odpowiedź!
      Czy jeśli w tej chwili ogrzewam 200m2 z 600m2 to piec też ma „chodzić” w mocach od 80% do 100% mocy nominalnej?

      PS. niestety nie byłem przy instalowaniu kotła i nie miałem się od kogo dowiedzieć co i jak… instrukcja w ręku laika to jednak za mało..

      Generalnie tak – w celu uzyskania największej sprawności kocioł powinien działać blisko mocy nominalnej, a jak jest przy 30%, czy 50% mocy nominalnej to z reguły tajemnica lub po prostu nie było takiego badania …Ale może serwis sprzeda nam takie info.
      Co do nadwyżek mocy (czy przewymiarowania kotła) są takie rozwiązania:
      1. doświadczalnie znaleźć moc, przy której kocioł kocioł będzie dobijał do zadanej temp. ale nie mógł jej osiągnąć i wtedy ustawić wąską modulację (np w zakresie 50%-60% mocy) plus jest taki, że unikamy pracy na niskich mocach i ograniczamy cykle rozpaleń; minus taki że zapotrzebowanie na ciepło jest zmienne, do tego co 24h jest standardowo czyszczenie palnika, co za tym idzie przy rozpaleniu będzie znacznie dłużej podnosił temp. co w warunkach domowych jest niekomfortowe (nie wiem co Ty ogrzewasz)
      2. pogodzić się z częstymi cyklami start//stop, zakupić sobie nową grzałkę i trzymać w zapasie
      3. jak komuś nie przeszkadza nadzór to może sobie leciec 45-60min w tym trybie, tak by nie wygaszać kotła, ale w moim przypadku oszczędności to nie nadaje żadnych. W takim nadzorze pobiera powiedzmy 540g paliwa w ciągu godziny przy wydajności 10kg/h, a przy jednym rozpaleniu do 90g + zużycie grzałki, to przy 10 rozpaleniach jest już strata paliwa, ale niweluję ją postojami co najmniej po 30min (duża histereza) i unikam tym samym 'syfienia’ w nadzorze
      4. nadwyżkę ciepła ładować w bufor
      5. wymienić kocioł na mniejszy 😀

    • #70737
      hubert
      Uczestnik

      Patrol,
      zwłaszcza pkt. 5 mi się podoba 🙂
      Troszkę już więcej rozumiem. Dzięki!

      Pytanie do Serwisu.
      Jak i gdzie zamówić grzałkę?

    • #70736
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Potwierdzenie badań kotłów na 30% mocy znajduje się na świadectwie emisyjnym.

      W przypadku gdy kocioł jest zbyt duży do ogrzewanego obiektu sugeruję ustawienie histerezy H2 na 10-12oC a histerezy H1 na 5-6oC.

      Grzałkę można zamówić mailowo jednakże przy regularnie czyszczonym palniku jej żywotność jest bardzo długa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70735
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      Potwierdzenie badań kotłów na 30% mocy znajduje się na świadectwie emisyjnym.

      W przypadku gdy kocioł jest zbyt duży do ogrzewanego obiektu sugeruję ustawienie histerezy H2 na 10-12oC a histerezy H1 na 5-6oC.

      Grzałkę można zamówić mailowo jednakże przy regularnie czyszczonym palniku jej żywotność jest bardzo długa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Super porada, kiedy pytałem wprost o sprawność, a nie o emisję..
      A jak już o emisji mowa to świadectwo z takimi wynikami przy 30% jest tylko dla DasPell GL, a dla zwykłego DasPell zdaje się kl.4 świadectwa w ogóle nie widzę.
      Nawet jakbym chciał uzyskać te dane z bliźniaczego QPellet Duo z klasy 3 to ich tam nie ma – jest tylko odniesienie do nominalnej mocy zarówno emisji, jak i sprawności.
      Podsumowując jak nie możecie podać czy zwyczajnie nie macie wyniku sprawności dla DasPella przy 30% mocy to tak też napiszcie i po temacie. Po co pięć razy mam pytać o to samo.
      Z innej beczki w świadectwie DasPell 17 GL jako jedyny ma mniejszą emisję CO przy 30% niż przy mocy nominalnej – ciekawy wynik.

      Co do nastaw u mnie jest H2=12 i H1=7 oczywiście tryb standard, Hist kotła 17, zadana temp 75
      pozdrawiam

    • #70734
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Przepraszam Cię Patrol nie zwróciłem uwagi, że w świadectwie nie widnieje rubryka ze sprawnością na 30%. Sprawność wynosi powyżej 90% dla kotła HT DasPell GL.
      W przypadku kotłów HT DasPell sprawność jest o kilka procent niższa.

      Emisja CO zależy od wielu czynników i dlatego wyniki są zróżnicowane. Nie ma żadnej reguły ustalającej wartości dla poszczególnych prób (30% i 100% mocy).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70733
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam wszystkich użytkowników forum.

      Mam pytanie do Serwisu: czy nowy ecoster touch będzie działał z regulatorem RControl EM 891 (moja wersja oprogramowania: 3.10.67 P1)?
      Dodam jeszcze tylko, że na kotle jest panel sterowania w wersji touch.

    • #70732
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ecoster Touch nie będzie współpracował z tym sterownikiem.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70731
      hubert
      Uczestnik

      Czy wylatujące z palnika rozżarzone kawałki pelletu to właśnie niedopalony pellet? Po dotknięciu ich pogrzebaczem rozpadają się na popiół. Głupie to pytanie, ale cóż…nigdzie nie znalazłem info. Dodatkowo w popiole znajduję ok 1-2 cm spieki. Dziś zauważyłem też, że z komina poszedł dym. Było to w momencie przejścia kotła na moc 100%. Wcześniej spalało się czysto (chyba że nie widziałem?). Czy coś się dzieje? Ustawienia do bani? Na razie zwiększyłem kilka % nadmuch na każdym przedziale.

    • #70730
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Pytanie do serwisu :

      Jaka powinna być temperatura spalin w kotle pelletowym?

      Pozdrawiam

    • #70729
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Prawidłowe spalanie powinno pozostawiać w popielniku popiół i w przypadku zanieczyszczonego pelletu szlakę. Niedopalony pellet może spadać w palniku z powodu zbyt małego nadmuchu (niedopalanie), zbyt dużego nadmuchu (zdmuchiwanie z paleniska) lub nadmiaru pelletu. Po wykonaniu przeważenia podawania ustawiamy moc na każdym progu mocy i następnie doregulowujemy nadmuch.

      Temperatura spalin jest zależna od mocy na jakiej pracuje kocioł. Przy mocy nominalnej dla kotłów serii HT DasPell Green Line temperatura spalin w zależności od mocy w obrębie 130oC (pewne moce mają niższą , a inne wyższą temperaturę spalin). W kotłach HT DasPell temperatura spalin jest około 10 oC wyższa.
      W przypadku pracy na mniejszej mocy temperatura spalin jest dużo niższa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70728
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Poniżej podam swoje ustawienia, być może Serwis coś zasugeruje.

      DASPELL 12

      Temp. zadana kotła 70 st. C
      Tryb pracy standardowy
      Wydajność podajnika 11,9 kg/h
      Moc nadmuchu 100% – 38 Moc kotła 14,8kW
      Czas podawania 100% – 5s
      Moc nadmuchu 50% – 36
      Czas podawania 50% – 3,5 s
      Moc nadmuchu 30% – 30
      Czas podawania 30% – 1,5s
      Histereza H1 – 3 st. C
      Histereza H2 – 6 st. C
      Temp załączenia pompy 60 st. C
      Histereza kotła 3 st. C
      Czas cyklu 20 s
      Bufor włączony
      Temp rozpoczęcia ładowania 45 st. C
      Temp zakończenia ładowania 60 st. C
      Zawór ochrony powrotu ATV
      Pompa na powrocie
      Temp spalin 120-130 st. C

      W załączeniu wykres z historii danych.

      Mam jedno pytanie:

      Czy normalne jest, że przy zaworze ochrony powrotu kotła, piec kilka razy wyłącza pompę na powrocie (łądującą bufor), bo nie może sobie „poradzić”, znowu dogrzewa kocioł do 60 stopni, włącza pompę i temperatura spada poniżej 57 st. C, pompa się wyłącza i tak kilka razy, aż w końcu sobie „poradzi”?

      Z jaką mocą powinna pracować pompa ładująca bufor (ściągająca zimną wodę z bufora)? Mam pompę WILO 25-60, w tej chwili chodzi na maksymalnej mocy, jednak nawet przy obniżeniu mocy pompki kocioł nie nadąża dogrzewać wody z powrotu, tak aby pompa kotłowa załączyła się tylko raz przy ładowaniu bufora, tak czy tak kilka razy się wyłączy.
      h6ccd108.jpg

    • #70727
      Patrol
      Uczestnik

      egorys:
      same ustawienia w trzech progach mocy masz ok (tj. zakres 4,5 do prawie 15kW), co do ilości powietrza to już indywidualna sprawa, jak i wartości histerez H1, H2 – masz bufor więc niskie H2 pozwala na dłuższy cykl pracy z najwyższą mocą, tylko z czego wynika tak niska histereza kotła = 3? a co do cykli włączeń to pewnie odpowiada za to temp. załączenia pompy =60, poniżej której pompa nie pracuje.
      Jak się sprawuje econet? zadowolony jesteś?
      pozdrawiam
      Patrol

    • #70726
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol,

      z econet jestem zadowolony, dużo można podejrzeć, zwłaszcza w historii i dużo można wywnioskować. No i oczywiście praca online wciąż w zasięgu dłoni. Jedynym rozczarowaniem sterownika, który posiadam (RControl EM891) to brak możliwości podłączenia EcoSter’a Touch.

      Histereza =3 ustawiona ostatnio na próbę, wcześniej było 5 i 8. Wtedy jednak kocioł zjeżdżał z temperatura chyba do 40 kilku stopni, a powrót jeszcze mniej. Przy włączonym buforze sama histereza decyduje tylko o tym, przy jakiej temperaturze wyłączyć pompę: 60 st. C – 3 = 57 st. C i pompa wyłączona. O samej pracy kotła decyduje temperatura bufora: dolna 60 st. C wyłącza kocioł, a górna 45 st. C go załącza.

      Zastanawiam się, czy jest możliwość wyeliminowania tak częstego załączania pompy w trakcie ładowania bufora? Dodam jeszcze tylko, że zasuwka na dopływie do zaworu ATV otwarta jest w tej chwili maksymalnie.

    • #70725
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W celu wyeliminowania częstego załączania i wyłączania się pompy należy podnieść Histerezę kotła ( w tym sterowniku odpowiada ona zarówno za kocioł jak i pompy).

      W przypadku dużej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem do kotła oraz dużym przepływie moc potrzebna do ładowania bufora jest zbyt mała i temperatura kotła gwałtownie spada.
      Zmniejsz prędkość pompy na minimum.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70724
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam Serwis,

      dziękuję za podpowiedź. Zmniejszyłem obroty pompki praktycznie do minimum. Jednak zaobserwowałem co innego. Kocioł pracuje, bufor załadowany, ale zmienił się czas pracy, jeśli chodzi o zakres mocy. Teraz kocioł pracuje mniej więcej po połowie w zakresie 50% i 100% mocy. Efekt jest na pewno taki, że teraz po załadowaniu bufora (nastawa 60 st. C dolna temperatura bufora) górna temperatura osiąga 65-66 stopni, nieco więcej niż przy poprzedniej konfiguracji mocy pompki.

      Czy w czymś to przeszkadza, że kocioł pracuje po połowie czasu w mocy 50% i 100%?
      Które rozwiązanie jest korzystniejsze dla użytkownika i kotła?

      h2ac0d35.jpg

      Pozdrawiam,
      egorys

    • #70723
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Według mnie jest dobrze. Zostaw w tej konfiguracji na dłużej i poobserwuj czy widzisz większe różnice.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70722
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Ok, tak zrobię. Dziękuję za odpowiedzi.

    • #70721
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Chciałem zapytać czy można poprawić jeszcze trochę spalanie mojego super kotła?

      Moc nadmuchu 100% – 55%
      Praca podajnika 100% – 10,5s
      Moc nadmuchu 50% – 40%
      Praca podajnika 50% – 5,5 s
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Moc nadmuchu 30%- 3,0s
      H2- 5°C
      H1 – 3’C
      H kotła 15′
      Temp. zadana kotła 70 st. C
      Tryb pracy standardowy
      Temp min. załączenia pompy CO podlogowka 40 st. C
      Przy 100% pracy pokazuje strumień paliwa 5 kg/h w informacjach ale nie wiem czy to się nie zmienia…
      Komin fi 200 wysokość 8 m.
      Wydajność podajnika 10.5 kg/h wpisana przez serwis do serwisu

    • #70720
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Jakiej mocy masz kocioł?

    • #70719
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Chatka 135m2 + garaż i kotłownia 45m2
      Ponad 700m3
      Kocioł daspell 15 KW
      W całym domu ogrzewanie podłogowe ani 1go kaloryfera.
      Dom wybudowany 2015 rok
      2 spadowy dach z 5 oknami dachowymi
      Na poddaszu 2 okna balkonowe+ 2 okna małe.
      Parter garaż połączony z domem drzwiami w kotłowni małe okno do garażu brama 4750mm
      Poza tym 1 okno podwójne tarasowe i 5 okien małych w części mieszkalnej
      Projekt Fistaszek GL124A w lustrzanym odbiciu z poszerzony garażem i bez kilku okien.
      Wełna 25cm
      Styropian 15cm
      Bez piwnicy
      Zbiornik CWU 300l temp. mini 35℃ temp.max 40℃ bez odgrzybianie (70℃)
      Pojemność zbiornika 210kg
      Pogodówka steruje zaworem mieszającym wybrana krzywa jak narazie to 0.2
      Temp. w chatce 22℃ na termostacie salus reakcja termostatu pokojowego +/- 0.6 ℃
      Temp. obniżenia od termostatu 5℃
      Zużycie pelletu ( płaciłem 600zł / tona) nie mam zbyt dużego doświadczenia bo pale non stop dopiero miesiąc.
      Przy tej pogodzie co teraz ( w nocy czasem -5 do +5 ℃ , a w dzień od 5 -10 ℃) mam zużycie powtarzalne ok. 15 – 18 kg na dobę. Ładuje co 7 dni 7 – 8 worków pelletu po 15kg. Dzisiaj wg mnie wyjątek zapowiadali.wiatr 80km/h no i noc jak i dzień wiało jak cholera alarm odwołany dziś 23:00 na tej wietrznej pogodzie po 6 dniach załadowałem 8 worków czyli 120 kg na 6 dni to daje jakieś 20kg na dobę….więc rozrzut jest dość duży 15 – 20 kg .
      Zawór 4 drogowy podaj
      e na podłogę od 20-28 ℃ zależnie od temperatury na zewnątrz i czyli termostat zdejmuje 5℃ po otrzymaniu sygnału ale przeważnie do 24℃

    • #70718
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Jaką moc pokazuje u Ciebie palnik przy takich nastawach?

    • #70717
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      widziałem zapis Moc kotła 27.0KW

      na jednej stronie z:
      Moc nadmuchu 55%
      Strumień paliwa 5,5kg/h
      a poniżej :

      Palnik :
      PellasX.MiniV2

      Egorys ile Ci Twój kocioł żre pelletu?

      Jaką masz dużą chatę w m2 i m3?

      Temat jest wasze spalanie ale nikt tu o tym nie pisze ile na dobę na miesiąc na 10 miesięcy jaka chatka m2 jak docieplona, etc…tylko nastawy podają wszyscy…. Chciałem się dowiedzieć czy mój super kocioł nie połyka za dużo nie żebym mu żałował bo fajny jest ale tak dla zasady chciałem się dowiedzieć i zoptymalizować no i po wkurzac trochę ruch co pala ekogroszkiem gazem czy też jadą na pompie ciepła

    • #70716
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Mój kocioł między 12 a 15 kg na dobę. Teraz testuję inne ustawienia. 120m2, kubatura x 2.7m.

    • #70715
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      120 x 2,7 = 324m3 coś mało …. U mnie ponad 2 razy tyle 724m3 ale może ten mój dom jakiś dziwny bo skosów dużo i przez to kubatura rośnie a m2 mało…po poszerzeniu garażu trochę więcej niż u Ciebie a miało być 119m2
      Napisz jeszcze po ile pellet kupiłeś i czy nie masz z nim problemów no z jakiego regionu Polski jesteś?

    • #70714
      Patrol
      Uczestnik

      widziałem zapis Moc kotła 27.0KW
      […]

      Witam
      jesteś 'standardowo poszkodowany’ nastawami palnika – co na forum pojawia się ktoś nowy z kotłem 15kW to ma wbite nastawy dla kotła 25kW…

      Poniżej, jako porównanie do tego co masz, proponowane nastawy przez serwis Pellas (prod. palnika) dla kotła 15kW i ciągu 10Pa:
      30% podawanie 2,0s
      30% dmuchawa 30%

      50% podawanie 3,7s.
      50% dmuchawa 34%

      100% podawanie 6,1s
      100% dmuchawa 38%

      Zejdź więc u siebie niżej z podawaniem i zmniejsz też nawiew, bo mało kto potrzebuje 55% powietrza.
      Nie masz spieków na tacy przy tej ilości powietrza?
      Ja mam przy 100% nawiew ustawiony na max 36%.
      Skorzystaj też z tego, żeby dobrać moce pod swoje potrzeby:
      MOC PALNIKA

    • #70713
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol witaj,

      w swoim kotle używasz trybu Fuzzy Logic czy ustawiasz tryb regulacji na standard?

      Mam jeszcze jedno pytanie : czy ustawienia mocy FL 10% i 100% mają jakiekolwiek znaczenie dla wybranej regulacji standardowej?

      Pozdrawiam, egorys

    • #70712
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć Patrol,
      Odezwał się dziś serwis (….) „z Pana danych jakie otrzymałem w opisie i na zdjęciach wynika, że ma Pan ustawioną za dużą moc kotła co może wpływać na zwiększone zużycie pelletu.
      Poniżej podaje dane jakie proszę wprowadzić do sterowniku w celu zmniejszenia mocy palnika.
      Moc nadmuchu 100%- 40%
      Praca podajnika 100%- 6 sekund
      Histereza 50% H2 – 4 stopnie
      Moc nadmuchu 50% – 35%
      Praca podajnika 50%- 3,5 sekundy
      Histereza 30% H1- 2 stopnie
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Praca podajnika 30%- 2 sekundy”

      Wyjeżdżam za 2 dni na 10 dni i nie chciałbym zostawić żony z niedziałającym ogrzewaniem po zmianie parametrów, więc chciałem zapytać po jakim czasie będę wiedział czy kocioł działa poprawnie i na co zwrócić uwagę po obniżeniu parametrów? Jaka moc powinienem mieć czy te 15kw co na tabliczce znamionowej kotła?

      Jak uchronić się przed większym zużyciem paliwa podczas wiatrów?

    • #70711
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Proszę sugestie odnośnie moich ustawień. Wydaje mi się że kocioł po postoju długo się rozpala mianowicie po postoju podczas kolejnego rozpalenia temperatura na kotle spada do 34 st. gdzie przy dużym odbiorze ciepła (niska temperatura na zewnątrz) plus załączona pompa CWU osiągnięcie temperatury na kotle powyżej 50 st. trwa bardzo długo.
      Moje ustawienia
      100%
      H2 – 7 st.
      36% – 4,8 s.
      50%
      H1 – 3 st.
      32% – 3,3 s.
      30%
      28% – 1,5 s.

      Histereza kotła 15 st.
      temperatura zadana kotła 75 st.
      tryb: standard

      Moc palnika 15,6 przy 100%
      Wydajność palnika 13 kg

      Dziękuję za odpowiedzi
      Pozdrawiam

    • #70710
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Cześć Patrol,
      Odezwał się dziś serwis (….) „z Pana danych jakie otrzymałem w opisie i na zdjęciach wynika, że ma Pan ustawioną za dużą moc kotła co może wpływać na zwiększone zużycie pelletu.
      Poniżej podaje dane jakie proszę wprowadzić do sterowniku w celu zmniejszenia mocy palnika.
      Moc nadmuchu 100%- 40%
      Praca podajnika 100%- 6 sekund
      Histereza 50% H2 – 4 stopnie
      Moc nadmuchu 50% – 35%
      Praca podajnika 50%- 3,5 sekundy
      Histereza 30% H1- 2 stopnie
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Praca podajnika 30%- 2 sekundy”

      Wyjeżdżam za 2 dni na 10 dni i nie chciałbym zostawić żony z niedziałającym ogrzewaniem po zmianie parametrów, więc chciałem zapytać po jakim czasie będę wiedział czy kocioł działa poprawnie i na co zwrócić uwagę po obniżeniu parametrów? Jaka moc powinienem mieć czy te 15kw co na tabliczce znamionowej kotła?

      Jak uchronić się przed większym zużyciem paliwa podczas wiatrów?

      Co do ostatniego pytania, to wg mojej wiedzy niezbędny będzie regulator ciągu kominowego.

    • #70709
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol witaj,

      w swoim kotle używasz trybu Fuzzy Logic czy ustawiasz tryb regulacji na standard?

      Mam jeszcze jedno pytanie : czy ustawienia mocy FL 10% i 100% mają jakiekolwiek znaczenie dla wybranej regulacji standardowej?

      Pozdrawiam, egorys

      nie korzystam z FL (można dostosować spalanie parametrami A,B,C, które są współczynnikami członów proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego regulatora PID, ale nie miałem czasu na takie dostrajanie), łatwiej mi osiągnąć to co chcę przy trybie standard.
      Min FL i max FL odnoszą się do ograniczania mocy w trybie FL i nie mają przełożenia na regulację standardową.

    • #70708
      Patrol
      Uczestnik

      @jackjj:
      teraz ustawienia są ok, tzn masz zakres od 5,1 do 15,4 kW dla wydajności podajnika 10,5 kg/h. Pytanie tylko czy ta wydajność jest z duszy wpisana tak jak Twoje wcześniejsze nastawy, czy to realna wartość po przeważeniu pelletu. Zmieniłbym jeszcze histerezę H1 na 3-4st, a H2 na co najmniej 7st.
      Uwagę zwracasz na płomień, sprawdzasz czy np. nie dymi z palnika, czy nie jest za mocny i 'poszarpany’ – to regulujesz m.in. nawiewem, do tego patrzysz na pozostałości na tacy palnika – czy wszystko się ładnie wypala, czy nie podaje za dużo paliwa (przesypuje), przy czym na jakość pelletu i tak wpływu już mieć nie będziesz.
      A co do pytania o moc to jak kocioł jest 15kW to można go trochę przeciągnąć, ale 26kW to już przesada, ale to już sprawa serwisu jak wypuszcza produkt do klienta.

      Na wiatry to jak już kolega wcześniej pisał pomaga regulator ciągu.

    • #70707
      Patrol
      Uczestnik

      Witam
      Proszę sugestie odnośnie moich ustawień. Wydaje mi się że kocioł po postoju długo się rozpala mianowicie po postoju podczas kolejnego rozpalenia temperatura na kotle spada do 34 st. gdzie przy dużym odbiorze ciepła (niska temperatura na zewnątrz) plus załączona pompa CWU osiągnięcie temperatury na kotle powyżej 50 st. trwa bardzo długo.
      Moje ustawienia
      100%
      H2 – 7 st.
      36% – 4,8 s.
      50%
      H1 – 3 st.
      32% – 3,3 s.
      30%
      28% – 1,5 s.

      Histereza kotła 15 st.
      temperatura zadana kotła 75 st.
      tryb: standard

      Moc palnika 15,6 przy 100%
      Wydajność palnika 13 kg

      Dziękuję za odpowiedzi
      Pozdrawiam

      Rozpalanie trwa ze 3-4 min, więc w takim czasie zejście z 60 do 34st to sporo.
      Zobacz czy pompa CWU ma ustawienie Priorytet, jeśli tak to przejdź dla testu na pracę cwu 'bez priorytetu’. Jakie masz w tym czasie inne odbiory poza CWU?
      edit:
      sprawdź jeszcze raz wydajność podajnika, bo może jest niższa niż 13kg/h i druga sprawa zobacz przy mocy min. ile pelletu leci, czy przypadkiem przy takim czasie podawania jak 1,5 sek nie masz 'pustych’ przebiegów ślimaka. Jeśli tak to zwiększ w ustawieniach serwisowych cykl pracy z 20sek np. na 25-30sek i dobierz z kalkulatora dla tego cyklu nowe, większe czasy podawania dla 30,50 i 100%;
      dla ułatwienia dla cyklu pracy 26sek i wydajności 13kg/h będzie to w okolicach:
      36% – 6,3 s.
      32% – 3,9 s.
      28% – 2,2 s.

    • #70706
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol, dziękuję za odpowiedź.

      Czy Ty w swojej instalacji posiadasz bufor?

    • #70705
      Patrol
      Uczestnik

      Nie posiadam bufora.
      Kocioł w obecnych warunkach rozpala się 9x dobę, jedynie ograniczyłem trochę dawkę pelletu przy rozpalaniu.

    • #70704
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Mój kocioł przy takiej pogodzie pracuje 2 razy na dobę po ok. 2 godz. Mam jeszcze pytanie, z jaką mocą (na jakim biegu) zasilasz pompką obiegową obieg grzejników i podłogówki?

    • #70703
      Patrol
      Uczestnik

      Ja mam dwa obiegi (otwarty: kocioł + zasobnik cwu i zamknięty grzejniki+podłogówka).
      pompka, która zasila instalację to grundfos alpha2 w autoadapt z mocą najczęściej 4W, najwyższą wartość jaką widziałem to 7W (dwie małe pętle podłogówek na rtl i 3 albo 4 grzejniki były na chodzie), na ładowanie cwu mam pompkę starszej generacji grundfos ups 25/4/180 na I biegu, do tego na czasówce działa cyklicznie pompka cyrkulacji cwu (8W), a na obiegu kotłowym pompka alpha2 bez autoadapt na I biegu (ciągnie ze 4-5W)

    • #70702
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      No to u mnie jest trochę inaczej. Pompka zasilająca obieg podłogowy chodzi na ok. 12W (Wilo), grzejniki jeśli chodzą to też podobnie (7 sztuk). Do tego wszystkiego mam 2 rozdzielacze TECE z pompkami (ok. 120m2 podłogówki).W rozdzielaczach pompki na min. ok 5W.

      Jaki masz ustawiony ciąg kominowy? W instrukcji podają 20kPa.

    • #70701
      Patrol
      Uczestnik

      nie trzeba dużego ciągu dla pelleciaków, na regulatorze mam nastawę ~12Pa. W instrukcji podają 20, a na karcie katalogowej jest chyba15Pa.

    • #70700
      hubert
      Uczestnik

      Patrol,
      mam pytanie o rozpalanie.
      Za każdym razem rozpala mi piec przy drugiej próbie, czy nie powinien przy pierwszej?

      Piec 65KW

      Ustawienia mam takie:
      Czas zapłonu: 60s
      Detekcja płom. 20%
      Nadmuch 35%
      Czas rozpalania 6 min
      Nadmuch po rozpaleniu 40%
      Czas nadmuchu po rozpaleniu 40 s
      Czas rozgrzewania grzałki 160s
      Czas pracy z mocą minimalną 4 min

      I jaszcze jak byś mógł spojrzeć na moje ustawienia pieca:
      100%- 55%
      100%- 19s
      H2- 5 C
      50%- 40%
      50%- 9,5s
      H1- 3 C
      30%- 30%
      30%- 3,2s

      Piec ustawiłem na 60 C. Podaje mi 12 kg/h wg mojej obserwacji.
      Tylko grzejniki bez podłogówki.
      Grzeje ok. Popiół jest bez niedopałków. Czasem jednak widzę ciemniejszy dym (zwłaszcza jak piec wchodzi na pełne obroty) i wewnątrz pieca osadza się sadza (ale tylko na wyższych poziomach). Wcześniej jej nie widziałem. Zamiast tego na ściankach pieca były takie popękane „coś” co dawało się zeskrobać 🙂

      Sorry, ale pewnych rzeczy nie umiem nazwać fachowo

    • #70699
      Patrol
      Uczestnik

      Hubert:
      HT podaje zakres mocy kotła od 22 do 65 kW, a z Twoich nastaw wynika, że porusza się w przedziale ok 9,5 do 56kW, o ile nastawa czasu pracy to 20sek, bo nie wiem jaki masz palnik – X70?
      Wówczas musisz zmienić nastawy na:
      100%- 55%
      100%- 22s – moc niecałe 65kW
      H2- 5 C
      50%- 40%
      50%- 14,5s – moc ~42,6kW
      H1- 3 C
      30%- 30%
      30%- 7,5s – moc 22kW
      [wyniki dla czasu pracy 20sek, wydajności podajnika 12kg/h i kaloryczności 4,9].

      Powinien rozpalać przy pierwszej próbie, więc masz teraz chyba za małą dawkę paliwa, skoro przy drugiej próbie startuje już ok. Kolejna opcja to wydłużenie czasu pracy grzałki. Co do nawiewu to zostawiłem bez zmian, bo to musisz sam rozpracować, ale dymienie to niedobór powietrza. Zwiększ temp. kotła np. na 75st, bo od 60st to zaczyna się dopiero palenie, a tak to lecisz na niższych wartościach stąd pewnie osad na ścianach.

    • #70698
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol,

      jak wg Ciebie korzystniej jest ładować bufor: kończyć 75 st. C a rozpoczęcie 50 st. C czy tak jak teraz mam kończyć 60 st. C a rozpoczęcie 45 st. C?

    • #70697
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Patrol dzięki za tak szybka i konkretną odpowiedź. Wrócę z delegacji to się rozejrze za tym regulatorem ciągu…. mam nadzieję że nie jest to duży wydatek coś polecacie w miarę ok. za rozsądne pieniądze ? Czy to z HT trzeba kupić?

      No i co trzeba jeszcze dokupić do daspella’a 15kw żeby w miarę ekonomicznie chodził a nie wydawać jakichś wielkich pieniędz?

    • #70696
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jest jakieś ograniczenie w długości tekstu ? Bo mi obcina…

      Dodatkowo chciałem zapytać jaki serwis, czyszczenie czy co tam jeszcze trzeba z tym kotłem robić cyklicznie żeby normalnie hulał?

      Wstyd się przyznać ale ja sypie pellet raz na 7 dni (7-8 worków) i wybieram plastikową łopatka syna popiół może 2 razy na tydzień a może nawet rzadziej (super nawóz taki pyłek do trawy i iglaków) i tak ponad miesiąc + przepalanie w lato z tydzień i jakoś grzeje…..15-18kg /doba to chyba nie jest źle, a jak zmienię ustawienia wg tego co Patrol podał to może jeszcze mniej będzie brał…

    • #70695
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      dali w zestawie z kotłem jakąś szczotkę na długim kiju i motyke też długą….Ale jakoś nie kumam jak tego używać bo to bym musiał z drugiego końca swojej „wielkiej” kotłowni coś czyścić w kotle.
      Przychodzi mi do głowy żeby obdrapac ścianki wchodząc przez wszystkie 3 drzwi ale nie chce czegoś popsuć….

      Kolejne pytanie jakie mi się nasuwa to gdzie trzymacie pellet ? Czy to można trzymać na dworze? Ja kupiłem 5 ton na zimę i zawaliłem cała kotłownię pod sufit, że teraz żona nie chce pozwolić zlewu tam zamontować…boi się że worek spadnie i zalejemy kotłownię…..masakra….
      Z góry dzięki za odpowiedź i wyrozumiałość….
      J.

    • #70694
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł należy regularnie czyścić z osadów zalegających na ściankach (co najmniej raz w tygodniu). Na nic zdaje się regulacja spalania w przypadku, gdy na ściankach wymiennika zalega osad działający jak izolator.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70693
      Patrol
      Uczestnik

      @jackjj:
      regulator ciągu polecam Darco http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
      możesz zakupić wersję montowaną na trójniku komina, ale jak teraz tego nie masz to pozostaje Ci tylko wersja na rurę łączącą kocioł z trójnikiem spalin, albo wstawiana w miejsce drzwi wyczystki (tak zrobiłem u siebie)
      – co do czyszczenia to metalowym odpowiednikiem sraczowej szczotki nie robię praktycznie nic, a tym co nazwałeś motyką czyszczę wszystkie ścianki, do tego używam jeszcze odkurzacza kominkowego i jakiejś mniejszej skrobaczki dla gorzej dostępnych miejsc (można się nawet szpachelką wspomóc) – generalnie to jest pył, więc drapać niczym nie trzeba; do tego na palniku jest tacka pod którą też trzeba odkurzać ze wzgl. na wloty powietrza;
      – składować pelletu nie można na dworze, bo naciągnie wilgocią – wystaw sobie na próbę jeden worek i zobacz co będzie;
      – odnośnie umywalki to zamknij dopływ wody i po temacie – jak będziesz chciał korzystać z kranu to sobie zaworki pod zlewem odkręcisz, a na przyszłość bierz jednorazowo mniejszą ilość opału;
      – co do pytania co trzeba kupić do kotła to tylko dobre paliwo

    • #70692
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol,

      jak wg Ciebie korzystniej jest ładować bufor: kończyć 75 st. C a rozpoczęcie 50 st. C czy tak jak teraz mam kończyć 60 st. C a rozpoczęcie 45 st. C?

      w instrukcjach kotłów podają przykładowe schematy i tam proponują 80 na kotle i start 50, a koniec 75, ale z reguły jest tak jak u Ciebie tzn max 60-65 i rozpoczęcie ładowania przy 45

    • #70691
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam Serwis i Kolegów,

      no i zrobił mi się problem z buforem. W trakcie ładowania, kiedy kocioł pracuje wraz z pompką ściągającą zimną wodę z dołu bufora wszystko jest ok. Ale kiedy kocioł przestanie pracować, a wraz z nim pompka, to jest dobrze tylko do pewnego momentu. Mianowicie kiedy góra bufora spadnie poniżej 50 st. C to rura zasilajaca obiegi grzewcze robi się zimna i tym samym nie ma czym ich zasilac. Np. podlogowka chce wg sterowania pogodowego 32-33, a za mieszaczem jest 27 st. C. Temperatura z 50 st. C do 45 leci bardzo szybko i włącza kocioł, wtedy po chwili rura zasilajaca obiegi grzewcze robi się ciepła i ciepło z bufora jest odprowadzane. Uruchamialem grzejniki i jest dokładnie tak samo. Zadam np. 40 st. C ale skoro rura zimna to czujnik podaje tylko tyle ile na podłogowe np 27. Zawory mieszacza otwarte na 100%.

      I jeszcze drugi problem : co jeśli sterownik nie reaguje na nowo wprowadzane nastawy?

      Być może jakoś mi pomożecie.

      Pozdrawiam, egorys

    • #70690
      Patrol
      Uczestnik

      @egorys:
      będzie łatwiej jak narysujesz schemat.
      ale czy przypadkiem nie jest tak, że w momencie, w którym następuje szybko spadek temp. , trwa akurat ładowanie zasobnika CWU z pompą w funkcji priorytet cwu, co powoduje zatrzymanie regulacji siłownika mieszacza i tym samym spadek temp.?

      a sterownik musi przyjmować zmiany parametrów inaczej jest do d.. potrzebny > reklamacja

    • #70689
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Nie mam pompki ladujacej CWU, bufor jest kombinowany (zbiornik CWU jest w buforze). Teraz zauważyłem że kocioł włącza się częściej niż jeszcze kilka dni temu. Schemat zalacze jak usiądę do komputera.

      Panel sterowania touch po kilkuminutowym odłączeniu od zasilania, już przyjmuje zmiany w nastawach.

    • #70688
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      A tu z historii danych, widać wyraźnie jak w pewnym momencie przestaje utrzymywać temperaturę zadaną, i później przy rozruchu kotła wszystko wraca do normy.

      h8aa653a.jpg

    • #70687
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      A tu schemat. Nie mam tylko oddzielnie bojlera, jest zanurzony w buforze.
      he50c790.jpg

    • #70686
      Patrol
      Uczestnik

      przychodzi mi do głowy jedynie włączona ochrona powrotu kotła, bo poza cwu tylko to może zatrzymać jeszcze regulację siłownika mieszacza

    • #70685
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol,

      czy może coś być typu zapowietrzony bufor lub źle wyregulowane naczynie wzbiorcze zamknięte? Do pewnego momentu temperatury górnej bufora, a więc i ciśnienia w układzie jest dobrze.

    • #70684
      Patrol
      Uczestnik

      źródła problemu bym tu nie szukał, a w ogóle masz jakieś większe odchyłki ciśnienia?
      u Ciebie ewidentnie przestaje pracować siłownik mieszacza i dlatego pytałem czy ochronę powrotu masz w sterowniku włączoną
      edit: jak się sytuacja powtórzy to napisz, które pompy pracują i które z mieszaczy działają (tzn które siłowniki pracują)

    • #70683
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Instalacja pracuje mniej więcej najzimniejsza woda górna bufora ok 1 atm, a najcieplejsza 60 st C okolice 2 atm. Silownik mieszacza jest na rurze zasilajacej z bufora i on jest otwarty na 100% tylko że rura zasilajaca jest całkowicie zimna.Gdzie szukać ochrony powrotu w sterowniku? Nie kojarzę wogole żebym to włączał.

      edit:
      Pracuje zawsze pompka zasilajaca obieg podłogi. Zawór otwarty na 100% ale jak pisałem wcześniej, rura zasilajaca jest całkowicie zimna i tak jakby nie miał skąd wziąć ciepla. Na próbę włączyłem w takim momencie druga pompę na grzejniki i zadałem 40 st C zawór otworzył się na 100% i nic temperatura była dokładnie taka sama jak na mieszaczu od podłogi.

      Dziwne jest to że jak ruszy pompa od kotla to rura zasilajaca robi się ciepła

      Z tego co jeszcze mierzylem to w naczyniu mam ciśnienie gazu/powietrza ok. 1 atm.

    • #70682
      Patrol
      Uczestnik

      menu serwisowe: ustawienia kotła > ochrona powrotu (to menu jest widoczne tylko po wpięciu czujki temp. powrotu)

    • #70681
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Faktycznie jest to menu, ale było wyłączone. Mam zawór ochrony powrotu ATV czyli bez silownika.

      W moim przypadku, to się dzieje kiedy piec jest wyłączony i jest w trybie postój.

    • #70680
      hubert
      Uczestnik

      Hubert:
      HT podaje zakres mocy kotła od 22 do 65 kW, a z Twoich nastaw wynika, że porusza się w przedziale ok 9,5 do 56kW, o ile nastawa czasu pracy to 20sek, bo nie wiem jaki masz palnik – X70?
      Wówczas musisz zmienić nastawy na:
      100%- 55%
      100%- 22s – moc niecałe 65kW
      H2- 5 C
      50%- 40%
      50%- 14,5s – moc ~42,6kW
      H1- 3 C
      30%- 30%
      30%- 7,5s – moc 22kW
      [wyniki dla czasu pracy 20sek, wydajności podajnika 12kg/h i kaloryczności 4,9].

      Powinien rozpalać przy pierwszej próbie, więc masz teraz chyba za małą dawkę paliwa, skoro przy drugiej próbie startuje już ok. Kolejna opcja to wydłużenie czasu pracy grzałki. Co do nawiewu to zostawiłem bez zmian, bo to musisz sam rozpracować, ale dymienie to niedobór powietrza. Zwiększ temp. kotła np. na 75st, bo od 60st to zaczyna się dopiero palenie, a tak to lecisz na niższych wartościach stąd pewnie osad na ścianach.

      Tak mam x70 i 20s ustawione.
      Jednak jeśli próbuję ustawić czas 100% podawania na 22s to mi nie pozwala. Czyli co? Mam zwiększyć czas pracy?
      Poza tym to na tabliczce znamionowej moc podana to 30-65 kw.
      Co do temp. kotła. jak ustawię na 70st to przy braku odbioru ciepła (CWU włączam raz dziennie), to siłą rozpędu piec dochodzi do 90-95 stopni i się oczywiście prewencyjnie wychładza. Ustawienie 65st i brak nadzoru to maks co mogę ustawić, żeby nie tracić bez sensu ciepła. Czy warto np. ustawić tak, że piec jest na 60st, a nadzorem dobijam do np 80st? To jest „zdrowe” dla pieca?

    • #70679
      Patrol
      Uczestnik

      @egorys:
      siłowniki mieszaczy zachowują się więc prawidłowo (chciałem je wykluczyć, bo czasami ktoś złą skalę przyczepi na siłowniku i zamiast otwarcie 100% widnieje 0%);
      Z wykresu wynika, że ok godz 9ej następuje spadek temp i jak piszesz mieszacze się otwierają – wracam więc do CWU – czy ciepła nie odbiera wtedy np. cyrkulacja?
      Jeśli coś odbiera ciepło to byłby normalny objaw, a nie problem – powinno więc pomóc podniesienie temp. dolnej i górnej i odpowiednio kotła. (tj 80 / 75/50) .
      Poobserwuj z takimi nastawami wykres i zweryfikuj jeszcze działanie cwu/cyrkulacji.

      Tak mam x70 i 20s ustawione.
      Jednak jeśli próbuję ustawić czas 100% podawania na 22s to mi nie pozwala. Czyli co? Mam zwiększyć czas pracy?

      a jaki jest max czas podawania możliwy do wpisania w trybie 100%? jak zwiększysz czas pracy to zmniejszasz moc, natomiast zmniejszenie czasu pracy w trybie serwisowym powoduje wzrost mocy – ściągnij mój kalkulator i powbijaj wartości to zobaczysz od razu po wynikach co i jak. U Ciebie jest trochę pomieszanie z poplątaniem, ale reszta poniżej

      Poza tym to na tabliczce znamionowej moc podana to 30-65 kw.
      Co do temp. kotła. jak ustawię na 70st to przy braku odbioru ciepła (CWU włączam raz dziennie), to siłą rozpędu piec dochodzi do 90-95 stopni i się oczywiście prewencyjnie wychładza. Ustawienie 65st i brak nadzoru to maks co mogę ustawić, żeby nie tracić bez sensu ciepła. Czy warto np. ustawić tak, że piec jest na 60st, a nadzorem dobijam do np 80st? To jest „zdrowe” dla pieca?

      Nie wiem co zasilasz i jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, ale to objaw przewymiarowania kotła. Nie możesz zatem lecieć na parametrach 'nominalnych’, a z kolei te co miałeś wcześniej wbite nie są adekwatne do zakresu pracy palnika, który minimum ma 15kW (przy samym kotle podają 22).
      Zwiększ histerezy H1 i H2, tak żeby najdłużej pracował w niższych mocach, a najkrócej na 100%, ewentualnie w trybie FL ustaw minFL na 0% a max FL na jakąś niższą wartość np 60%.
      Nadzór z natury służy tylko do podtrzymania paleniska bez wzrostu temp. – ratuj się jak pisałem wyżej histerezami i niestety ograniczeniem mocy (ale nie do 9kW).
      Niestety parametry musisz dobierać testowo samemu w odniesieniu do potrzeb instalacji.
      Możesz zacząć od tej propozycji w trybie standard:
      100%- 15s – moc 44kW
      H2- 12 C
      50%- 9s – moc ~26,5kW
      H1- 6 C
      30%- 5,2s – moc 15,3kW
      [wyniki dla czasu pracy 20sek, wydajności podajnika 12kg/h i kaloryczności 4,9].

    • #70678
      hubert
      Uczestnik

      Max mogę ustawić 20s przy 100%.

      Budynek ma ok 600m2 pow. grzewczej. Stary, poniemiecki po remoncie generalnym. Z tym że ja zajmuję tylko górę (ok 180m2), a dół jest przewidziany pod turystykę. W tej chwili dół nie jest ogrzewany i nie sądzę żeby zimą był bo pewnie nie będzie klientów. Najprawdopodobniej będzie tam utrzymywane 12-15st. Na górze natomiast grzeję normalnie.

    • #70677
      Patrol
      Uczestnik

      może się jeszcze okazać, że nawet przy grzaniu dołu będziesz miał nadwyżki mocy – wtedy ratuj się buforem

    • #70676
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol,

      wciąż walczę ze swoim buforem 🙂 podniosłem narazie 75 st C kocioł, 65 st. koniec ładowania, 50 st. C początek. Zobaczymy co pokaże wykres. Wczoraj puściłem pompę kotlowa dość długo na odpowietrzenie i dziś przy 46-47 st. C jeszcze czerpał, ale i tak jeszcze brakuje do tego, co było wcześniej.
      Odnośnie CWU to cyrkulacja jest całkowicie wyłączona.

      Mam jeszcze takie pytanie, temperatura spalin oscyluje w granicach 110-120 st. C, czy to nie jest za mało?

    • #70675
      Patrol
      Uczestnik

      temp spalin jest ok

    • #70674
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Mam pytanie – czy da się zmniejszyć temperaturę ładowania bufora poniżej 40 stopni (pokrętłem się nie da, ale może to jest powiązane z jakąś inną wartością, którą trze zmienić??

      Mam w domu kominek, który obecnie jest dość często rozpalany, a przy obecnie ustawionych 40 stopniach ładowania bufora, zauważyłem, ze już kilka razy piec się musiał rozpalić ponieważ temperatura TBDspadła poniżej 40 stopni („naturalne” wychładzanie się bufora), pomimo, ze w domu jest relatywnie ciepło (termostat pokojowy nie daje „sygnału” do załączenia pompy CO).

      Pozdrawiam

    • #70673
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Panowie potrzebuje pomocy przestawiłem modulacje mocy na parametry zalecone przez serwis
      kocioł przez noc pracował chyba dobrze bo miał 5 rozpalen pomiędzy 16 sta a 13:30 następnego dnia a teraz dochodzi do 68 i trzyma albo spada do 65 i tak na około…..

      Modulacja:
      100% 40% i 6s
      H2 4℃
      50% 34% i 3,5s
      H1 2℃
      30% 30% i 2,5s
      Histereza 15℃
      Tryb standard
      Temp Max. Kotła70℃
      Na 1 kresce przy mocy nadmuchu 30% jest malutki ogień….

      Nic więcej nie zmieniłem

    • #70672
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zwiększyły się odbiory ciepła i moc nie pokrywa strat.

      Nie ma w tym nic złego, że kocioł się nie wyłącza.

      Jeżeli chcesz to podnieś moc na 50% (praca 4,5s i nadmuch 36%) oraz na 30% (praca 3s i nadmuch 30%).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70671
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Zwiększyły się odbiory ciepła i moc nie pokrywa strat.

      Nie ma w tym nic złego, że kocioł się nie wyłącza.

      Jeżeli chcesz to podnieś moc na 50% (praca 4,5s i nadmuch 36%) oraz na 30% (praca 3s i nadmuch 30%).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Zmieniłem dla 30% na 3.9s 34% i zatrzymał się

      Nie znam się na tym ale dla mnie ok.jest że kocioł pracuje dłużej jak są większe rozbiory ale nie uważasz że powinien to robić na 100% a nie przez 3h albo i dłużej po osiągnięciu 68℃ na 30% mocy kiedy palenisko ma mały ogieniek i tak się buja 68%spada do 66℃ i znowu 68℃….może coś przeoczyłem ale w nocy było -2℃ a teraz jest zero chyba że kocioł odpracowuje w dzień to co było w nocy szczególnie jeśli chodzi o mój dom gdzie jest w całym ogrzewanie podłogowe a wiadomo że ma ono duża bezwładność….

    • #70670
      hubert
      Uczestnik

      może się jeszcze okazać, że nawet przy grzaniu dołu będziesz miał nadwyżki mocy – wtedy ratuj się buforem

      Zmierzyłem podawanie jeszcze raz i zamiast 12 wyszło mi 17,4 kg/h. Wcześniej musiałem źle zmierzyć…w tej chwili ma to sens bo nie muszę ustawiać Bóg wie jakich czasów podawania, żeby uzyskać odpowiednią moc. Tak, czy siak Patrol – dzięki za pomoc!!!

    • #70669
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Podsumowując miałem ustawione:

      Moc nadmuchu 100% – 55%
      Praca podajnika 100% – 10,5s
      Moc nadmuchu 50% – 40%
      Praca podajnika 50% – 5,5 s
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Moc nadmuchu 30%- 3,0s
      H2- 5°C
      H1 – 3’C
      H kotła 15′
      Temp. zadana kotła 70 st. C
      Tryb pracy standardowy
      Wydajność podajnika 10.5 kg/h
      Kocioł daspell 15 KW
      Zużycie ok. 18kg na dobę

      Po zmianie:
      Moc nadmuchu 100%- 40%
      Praca podajnika 100%- 6 sekund
      Histereza 50% H2 – 4 stopnie
      Moc nadmuchu 50% – 35%
      Praca podajnika 50%- 3,5 sekundy
      Histereza 30% H1- 2 stopnie
      Moc nadmuchu 30% – 30%
      Praca podajnika 30%- 2 sekundy
      Wydajność podajnika nie zmieniłem 10.5 kg/h
      Zużycie ponad 30kg/doba kocioł nie może osiągnąć 70stC

      Po przeważeniu okazało się że wydajność podajnika to 6,8 a nie 10.5kg/h
      Zmieniłem po konsultacji by phone z serwisem
      czas podawania:
      100%-9s
      50%-5s
      30%-3s

      Płomień non stop 100% długi i postrzepiony, wcześniej się ledwie paliło….

      Dziękuję Pawłowi z serwisu za pomoc

    • #70668
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Jackjj
      Zmniejszenie jeszcze nadmuchy poszczególnych modulacji skoro płomień jest postrzępiony
      U mnie mam 100% nadmuch 36%, 50% nadmuch 32%, 30% nadmuch 28%.
      Żeby obniżyć pròg modulacji 30% będziesz musiał wejść w ustawienia serwisowe , dokładnie nie pamiętam teraz jaki parametr i tam zmienić ustawienia by mòc ustawić nadmuchy na 28%
      W exelu może są jakieś małe różnice z tym co kocioł podaje ale u mnie to się wszystko pokrywa z tym co podaje exel .
      W ustawieniach serwisowych sprawdź parametr czas cyklu praca- domyślnie jest 20 SEC i parametr – kaloryczność paliwa – tutaj wpisz dokładnie kaloryczność Twojego peletu potem możesz sobie sprawdzić w kalkulatorze kolegi Patrola jak to się ma do tego co wyświetla Twój kocioł.
      Pozdrowienia dla Patrol
      Właśnie testuje ustawienia ciągłej pracy kotła bez wygaszania z ustawieniami modulacji 50% i 30% z zachowaniem najniżej mocy dla mojego kotła 20 kW -8 kW by nie kopcił.
      Później jeżeli wszystko pójdzie sprawnie i bez zastrzeżeń to się pochwałę.

    • #70667
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc

      Jeśli chodź o kaloryczność to brałeś info z worka? zastanawiam się czy u mnie coś jest…..sprawdzę
      Gdzieś w sterowniku widziałem wartość 4,9 a Excel podaje 5….

      Zastanawia mnie to że bez przewazenia z mocą na 27KW palił mi mniej może serwis potrafi ustawić najlepsze spalanie na podstawie wyłącznie wyglądu płomienia….i tylko wyświetlana moc nie jest rzeczywista ale jeśli kocioł dobrze spala to chyba nie powinno to być problemem….
      Na razie po testuje nowe ustawienia jak coś to zawsze można wrócić do starych.

      Koniecznie podaj wyniki swojego eksperymentu, ciekawi minie też to co pisał patrol n/t pominięcie 30% lub 50% czy masz wyniki testów?

    • #70666
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      A czy ktoś mógłby się wypowiedzieć w kwestii temp. minimalnej bufora, o którą pytałem stronę wcześniej?:)

      Dzięki

    • #70665
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam.

      A czy ktoś mógłby się wypowiedzieć w kwestii temp. minimalnej bufora, o którą pytałem stronę wcześniej?:)

      Dzięki

      Witam,

      z tego co u siebie sprawdzałem to minimalna jest 40 st. C. Pewnie trzeba by „wejść” do programu, żeby to zmienić.

      Jakiej firmy masz bufor?
      Mój sprawia mi ostatnio problemy, mianowicie przy 50 st. C TGB nie idzie mi ciepło na mieszacze, a jak tylko ruszy pompka od kotła to od razu rura zasilająca robi się gorąca.

      Pozdrawiam

    • #70664
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc

      Jeśli chodź o kaloryczność to brałeś info z worka? zastanawiam się czy u mnie coś jest…..sprawdzę
      Gdzieś w sterowniku widziałem wartość 4,9 a Excel podaje 5….

      Zastanawia mnie to że bez przewazenia z mocą na 27KW palił mi mniej może serwis potrafi ustawić najlepsze spalanie na podstawie wyłącznie wyglądu płomienia….i tylko wyświetlana moc nie jest rzeczywista ale jeśli kocioł dobrze spala to chyba nie powinno to być problemem….
      Na razie po testuje nowe ustawienia jak coś to zawsze można wrócić do starych.

      Koniecznie podaj wyniki swojego eksperymentu, ciekawi minie też to co pisał patrol n/t pominięcie 30% lub 50% czy masz wyniki testów?

      Odnośnie testu to jestem na poziomie odpowiedniego doboru mocy modulacji 50% i 30% by kocioł mi się nie wygaszał i jak na razie jestem pozytywnie zaskoczony, ale by mieć pewność co do spalania , kopcenia i ekonomiczności to będę mógł powiedzieć dopiero pewnie po wypaleniu zbiornika lub więcej.Bynajmniej teraz mam w domu cały czas temp. utrzymywaną na poziomie 22.6-23 st. Jeżeli dobrze przeważyłeś wydajność podajnika to tego parametru nie zmieniaj , kaloryczność brałem z worka.
      Napisz jaką masz kaloryczność to podam Ci parametry modulacji. Podejrzewam że te co podał Ci telefonicznie serwisant nie wiele będą się różniły.
      Aby zmniejszyć próg nadmuch w modulacji 30% niżej 30% musisz wejść w ustawienia serwisowe- ustawienia palnika- minimalna moc nadmuchu- tam sobie ustaw 25% , potem w modulacji możesz ustawić na 28%. Długi postrzępiony płomień świadczy o zbyt dużym nadmuchu.

    • #70663
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Na worku napisano 4.9-5.3kWh/kg

    • #70662
      Patrol
      Uczestnik

      W kwestii kalkulatora to wylicza moc tak samo jak sterownik – zwykła matematyka, różnice wynikać mogą z zaokrągleń (tj. 0,1 kW) ewent. w chwili odczytu palnik nie pracuje na 30,50,100% tylko jest gdzieś pomiędzy w fazie przejściowej, szczególnie dot. to fuzzy logic. Zawsze podajemy tu kaloryczność, czas cyklu pracy i NAJWAŻNIEJSZY PARAMETR TJ. WYDAJNOŚĆ PODAJNIKA [zmierzona przez nas, a nie ta wklepana firmowo], więc te nastawy muszą być identyczne w sterowniku jak i w excelu – w innym wypadku nie ma mowy o pokrywaniu się odczytów, nie mówiąc o dobraniu optymalnych nastaw.
      Co do wzrostu spalania to trzeba wziąć pod uwagę zmianę warunków zewn. – niedawno mieliśmy temp. sporo na +, więc jak się pojawiły minusy to nie ma sensu robić porównań – warunki muszą być zbliżone, a sam wiatr potrafi sporo namieszać.
      W sprawie mocy palnika i mocy kotła – one nigdy nie będą identyczne, bo żeby tak było kocioł musiałby przekazywać ciepło bezstratnie, a straty są zawsze. Dochodzi jeszcze sprawa zanieczyszczenia kotła. Ostatecznie moc kotła może być w najlepszym wypadku zbliżona do mocy palnika (czyli super paliwo, spalane w super warunkach, w czyściutkim kotle).
      Inny temat to czy wierzyć w kaloryczność podawaną przez producenta pelletu.
      pozdrawiam

    • #70661
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Na worku napisano 4.9-5.3kWh/kg

      Więc możesz sobie ustawić w ten sposób: kaloryczność w serwisowych ustawieniach wpisz 5.0 i wydajność podajnika 6.8 kg/h
      100% czas podawania 8,8 – nadmuch 36%= 14.96 kW strumień 2.9
      50% czas podawania 5.8- nadmuch 32% = 9.86 kW strumień 1.9
      30% czas podawania 3.0 – nadmuch 28% = 5.10 kW strumień 1.0
      jeżeli przy tych nadmuchach płomień dalej będzie postrzępiony to proponuje zmniejszyć jeszcze o 2% z tym że przy każdym trybie pracy (100%, 50%, 30%) osobno zaobserwuj co się dzieje z płomieniem.
      Pokusiłbym się jeszcze o podniesienie histerezy H1 i H2 o jeden stopień, ale to już Twoje indywidualne podejście. Ja sporo się nasiedziałem przy kotle i kilka wariantów testowałem i mogę powiedzieć że nie ma złotego środka.
      Pozdrawiam

    • #70660
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć Panowie
      Dzięki za podpowiedzi i pomoc….
      jak pisałem jakiś czas temu zmieniłem parametry na :
      100% 36% i 9s
      50% 34% i 5 s
      30% 30% i 3 s
      H1 3℃
      H2 7℃
      Moc 14,9KW
      Strumień paliwa 3.0kg/h

      płomień wciąż wydaje mi się długi i poszarpany ale być może to efekt otwartych drzwi podczas jego oceny wszak palnik mam właśnie w nich zamontowany i kiedy je otwieram spalanie praktycznie odbywa się poza kotłem

      biper74
      Twoje rady chce wziąć po uwagę przy następnym uzupełnieniu zasobnika na pelet tak by mieć choć trochę pojęcie o zużyciu….

      Dopiero dziś w mojej ocenie zauważyłem pewną anomalie, czego nie było przy mocy 27kW, otóż przy obecnej mocy 14,9kW wszedłem do kotłowni kiedy kocioł zaczął rozpalanie była temp 55℃, kocioł zaczął mieszać coś wodą, potem rozpalał , w trakcie tej czynności zanim kocioł przeszedł do trybu praca jego temp spadła do 41℃ !!! Czy to normalne żeby kocioł podczas rozpalania i początkowej pracy obniżył swoją temp tak bardzo aż o 14 ℃ !? Proszę o jakąś konstruktywną poradę……

    • #70659
      hubert
      Uczestnik

      Koledzy,
      piec 15 kw i takie ustawienia:

      100%-5s (14,5kw)
      50%-3s (8,7kw)
      30%- 1,5s (4,4kw)

      podawanie 11,6 kg/h

      Wystarczy dla domku z kaloryferami i podłogówką która włączana będzie od czasu do czasu?

      PS. czym są spowodowane różnice w podawaniu paliwa? Jeden ma 12kg/h inny 8kg/h, a jeszcze inny 14kg/h przy takich samych piecach i palnikach.

    • #70658
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Cześć Panowie
      Dzięki za podpowiedzi i pomoc….
      jak pisałem jakiś czas temu zmieniłem parametry na :
      100% 36% i 9s
      50% 34% i 5 s
      30% 30% i 3 s
      H1 3℃
      H2 7℃
      Moc 14,9KW
      Strumień paliwa 3.0kg/h

      płomień wciąż wydaje mi się długi i poszarpany ale być może to efekt otwartych drzwi podczas jego oceny wszak palnik mam właśnie w nich zamontowany i kiedy je otwieram spalanie praktycznie odbywa się poza kotłem

      biper74
      Twoje rady chce wziąć po uwagę przy następnym uzupełnieniu zasobnika na pelet tak by mieć choć trochę pojęcie o zużyciu….

      Dopiero dziś w mojej ocenie zauważyłem pewną anomalie, czego nie było przy mocy 27kW, otóż przy obecnej mocy 14,9kW wszedłem do kotłowni kiedy kocioł zaczął rozpalanie była temp 55℃, kocioł zaczął mieszać coś wodą, potem rozpalał , w trakcie tej czynności zanim kocioł przeszedł do trybu praca jego temp spadła do 41℃ !!! Czy to normalne żeby kocioł podczas rozpalania i początkowej pracy obniżył swoją temp tak bardzo aż o 14 ℃ !? Proszę o jakąś konstruktywną poradę……

      To nie anomalia tylko normalna rzecz , widocznie w trakcie rozpalania trwał odbiór ciepła z kotła co doprowadziło do takiego wychłodzenia kotła. Proces rozpalania trwa chyba jak pamiętam 2 minuty zanim zacznie wchodzić w tryb pracy więc prze z ten czas jeżeli trwa odbiór ciepła kocioł się wychłodzi. U mnie jest identycznie z tym że jeżeli odbiór ciepła jest zbyt duży ( w mojej instalacji to 3 pompy) nastąpi wychłodzenie poniżej 45 st . sterownik kotła wyłączy pompy i załączy je dopiero po osiągnięcie temp. 55 st.

    • #70657
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam

      Ilość podawanego pelletu wynika z :

      1) Kąta nachylenia podajnika (im większy kąt mierzony od poziomu tym mniejsze podawanie, różnica występuje pomiędzy zbiornikami do palników montowanych w przednich drzwiach a standardowymi).
      2) Długości sprężyny na końcu podajnika (czym dłuższa sprężyna – 05-1 zwoju więcej ma znaczenie- tym większe podawanie).
      3) Granulacja i wielkość pelletu – znaczenie ma średnica i długość poszczególnych frakcji.

      Motoreduktory są takie same w palnikach małej mocy.

      Powyższe zmienne mają duży wpływ na nastawy dlatego bardzo ważne jest „przeważenie podawania”.
      Nastawy fabryczne dostosowane są do standardowego podawania 10,5 kg/h więc jeżeli podawanie jest większe należy zmniejszyć ilość podawanego pelletu (zmniejszamy czas pracy podajnika). Po wpisaniu wartości w serwisie widzimy aktualną moc jaką uzyskujemy na danym podawaniu. Spalanie doregulowujemy poprawiając moc nadmuchu – najlepsze wyniki uzyskamy tylko z analizatorem spalin jednakże nie będą one miały racjonalnego sensu w przypadku, gdy nie mamy zamontowanego regulatora ciągu kominowego.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Hubert tu masz odpowiedź
      Po drugie zaleca się by ogrzewanie podłogowe pracowało 24 h
      Co do nastawy modulacji kotła to raczej w porządku
      Pozdrawiam

    • #70656
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      biper74
      Dzięki 😉
      Masz jakiś wypasiony sterownik z opcjami czy ja w swoim daspell też mam taką opcję? Choć z drugiej strony mówili mi że pompa od podłogówki ma fruwac na okrągło….cała chatka w podłogówce żadnego kaloryfera ….

    • #70655
      Patrol
      Uczestnik

      ’jackjj’
      jeśli chodzi o wyłączanie pompy co to jest menu serwisowe > Ustawienia CO i CWU > Temperatura załączenia CO, opis:
      „Parametr decyduje o temperaturze przy której załączy się pompa kotła CO. Zabezpiecza to kocioł przed roszeniem na skutek wychładzania go zimną wodą powracającą z instalacji. Uwaga: samo wyłącznie pompy kotła nie gwarantuje zabezpieczenia kotła przed roszeniem i w konsekwencji korozją.”
      Odnośnie pompy podłogówki to inna kwestia i jest tak jak piszesz, czyli ma chodzić non stop ze wzgl. na bezwładność.

    • #70654
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć

      Czy to możliwe żeby kocioł zużywał więcej peletu z nastawami:

      100% 36% i 9s
      50% 34% i 5 s
      30% 30% i 3 s
      H1 3℃
      H2 7℃
      Moc 14,9KW
      Strumień paliwa 3.0kg/h
      Wydajność podajnika 6.8kg/h
      zużycie: 26kg/doba

      niż po przewazeniu :

      100% 55% i 10.5s
      50% 40% i 5.5 s
      30% 30% i 3 s
      H1 3℃
      H2 5℃
      Moc 27KW
      Strumień paliwa 5.5kg/h
      Wydajność podajnika 10.5kg/h

      Zużycie 17kg/doba

      Jest tylko trochę chłodniej…..Jestem na granicy powrotu do poprzednich ustawień….

      Patrol

      „Jeśli chodzi o wyłączanie pompy co to jest menu serwisowe > Ustawienia CO i CWU > Temperatura załączenia CO” mam tam wpisane 40℃ to chyba ok.?

    • #70653
      Patrol
      Uczestnik

      @jackjj:
      Porównywanie wskazań sterownika z poprawną i błędną wydajnością podajnika nie ma sensu. Moce i strumienie są źle wskazywane. Jednak niezależnie od realnej wydajności podajnika (w końcu to 6,8 czy tak jak teraz piszesz 'po przeważeniu’ 10,5 ?) różnice dla powyższych ustawień w zakresach 30 i 50% są pomijalne, a dla 100% 1,5 sekundy różnicy nie spowodowałoby skoku spalania z 17 na 26kg. Jak już to mrozy i wiatr.
      W ogóle to jak obliczasz to zużycie paliwa?

      Jeśli chodzi o wyłączanie pompy co to jest menu serwisowe > Ustawienia CO i CWU > Temperatura załączenia CO” mam tam wpisane 40℃ to chyba ok.?

      ja dałbym wyższą 50-55

      pozdrawiam

    • #70652
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      @jackjj:
      W ogóle to jak obliczasz to zużycie paliwa?

      Sam już nie wiem….jakiś duży optymista ze mnie bo myślałem, że te 15-20 kg na dobę się utrzyma, a tylko przy dużych mrozach – 10 do -20 będzie więcej….

      Wstyd się przyznać ale po ponad miesiącu palenia dziś pierwszy raz porządnie wyczyściłem kocioł na 3 piętrach zaczynając od góry 😉 tą motyką każdą ścianę oskrobalem z pyłu, nazbierało się tego prawie 20 litrów popiołowej izolacji….+ to co wpitolił odkurzacz przemysłowy…może teraz będzie mu lżej i będzie mniej palił.
      😉

      Jeśli chodzi o zużycie to nie obliczam po prostu sypie do pełna ile wejdzie, licząc worki no i po kilku dniach przeważnie po 7 sypie znowu do pełna ( tak by poziom był mniej więcej ten sam) licząc worki.
      Tak więc od g.19:25 25XI kiedy uzupełniłem zasobnik do pełna do dzisiaj czyli do g.10:49 29 XI 15r. wsypałem 7 worków więc przez 4 niecałe dni kocioł opitolil 7 worków po 15 kg co daje 105 kg a jak to podzielisz na te niecałe 4 dni to jak w pysk 26.25kg / dobę… Praktycznie więcej bo 4 doby to by były dopiero po 19 stej….

      PS. Ciekawostka po czyszczeniu oraz obniżeniu nadmuchu kocioł nie wyłącza się po uzyskaniu 70℃ natomiast zatrzymuje się dopiero na 74℃ nie wiem czy coś robić z tym czy to zjawisko normalne i z nim nie walczyć?

      głupie pytanie czy to możliwe ? Nie jestem w stanie tego udowodnić ale mam wrażenie, że kiedy obniżamy nadmuchu bez zmiany dawkowania paliwa oczywiście do pewnego poziomu to kocioł zaczyna palić mniej ?jakoś to spalanie jest bardzie optymalne….patrzę wyłącznie na jakość płomienia oraz pokazywane spalanie paliwa w odstępach czasu przez sterownik….co pewnie jest średnio wiarygodne…

    • #70651
      Patrol
      Uczestnik

      Spalanie znaczne, ale to kwestia domu/ocieplenia/ tym bardziej jeśli to pierwszy sezon grzania. U mnie teraz wciąga 18kg/dobę, a z 220m2 po podłogach nie ogrzewam tylko garażu, spiżarki (kotłowni to wiadomo), więc zostaje niecałe 190m2. Przez 2 miesiące (październik-listopad) poszła 1tona. Nie ma co ukrywać, że pogoda sprzyja.

      PS. Ciekawostka po czyszczeniu oraz obniżeniu nadmuchu kocioł nie wyłącza się po uzyskaniu 70℃ natomiast zatrzymuje się dopiero na 74℃ nie wiem czy coś robić z tym czy to zjawisko normalne i z nim nie walczyć?

      w procesie wygaszania ciągnie temp. w górę, bo dopala się to co zostało na tacy palnika, więc może zakończyć na 74. W trybie FL wygasza się z kolei dopiero po przekroczeniu Temp zadanej o 5stopni.

      głupie pytanie czy to możliwe ? Nie jestem w stanie tego udowodnić ale mam wrażenie, że kiedy obniżamy nadmuchu bez zmiany dawkowania paliwa oczywiście do pewnego poziomu to kocioł zaczyna palić mniej ?jakoś to spalanie jest bardzie optymalne….patrzę wyłącznie na jakość płomienia oraz pokazywane spalanie paliwa w odstępach czasu przez sterownik….co pewnie jest średnio wiarygodne…

      nadmuch nie ma bezpośredniego wpływu na strumień paliwa, bo niezależnie od ilości powietrza czasy pracy podajników nie zmieniają się. Sam proces spalania przebiega inaczej, przy dużej ilości powietrza ciepło spieprza w komin i grzejesz okolicę, do tego spieki gwarantowane – pośrednio są wiec generowane jakieś straty. Ja ilość spalonego opału oceniam tylko po workach – dla ułatwienia mam skalę w zasobniku z podziałką co 1 worek, czyli 15kg. Sterownik to tylko poglądowo wykorzystuję, bo miałem przypadek, że przy kruchym pellecie wydajność podajnika zmieniła się po przepaleniu 8 worków (dużo pyłu było w rurze).

    • #70650
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć na tą chwilę udało mi się zejść z nadmuchem:

      100% 33% i 8.8s 14.9 kW 2,9kg/h
      50% 30% i 5 s 8.5 kW 1,5kg/h
      30% 27% i 3 s 5.1 kW 1,0kg/h
      H1 3℃
      H2 7℃

      Serwis twierdzi że z nadmuchem można zejść ile się da do momentu kiedy pojawiają się substancje smoliste na ścianach kotła jak to u Was było kiedy smoła zaczęła się pojawiać przy jakim nadmuchu?

    • #70649
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Cześć na tą chwilę udało mój się zejść z nadmuchem:

      100% 33% i 8.8s 14.9 kW 2,9kg/h
      50% 30% i 5 s 8.5 kW 1,5kg/h
      30% 27% i 3 s 5.1 kW 1,0kg/h
      H1 3℃
      H2 7℃

      Serwis twierdzi że z nadmuchem można zejść ile się da do momentu kiedy pojawiają się substancje smoliste na ścianach kotła jak to u Was było kiedy smoła zaczęła się pojawiać przy jakim nadmuchu?

      U mnie mam próg modulacji 30% ustawiłem na 26% i jest ok.
      Co do Twojego ogrzewania skoro masz tylko podłogowe to na pewno nie masz tak wielkiego zapotrzebowania na ciepło. Ja mam kocioł 20 kW i gdy tylko podłogowe załączałem – termostat pokojowy ustawiony na 25 st tak żeby mi pompy nie rozłączał i pracował 24H miałem takie ustawienia kotła :
      Paraca podajnika -100% 5,6 15,4 kW
      Moc nadmuchu 100% 33%
      Praca podajnika 50% 4,1 11,2kW
      Moc nadmuchu 50% 30%
      Praca podajnika 30% 2,9 7,9kW
      Moc nadmuchu 30% 26%

      Wydajność podajnika kg/h 11,4 kg

      Czas cyklu praca 22

      Histereza kotła H1 8
      Histereza kotła H2 12

      Przy takich ustawieniach kocioł dobijał do zadanej temperatury 75St następnie się wygaszał i jego postój trwał około 1,5 godzinki tj do czasu wychłodzenia do 55St ( histereza kotła 20st) ponownie rozpalał , dochodził do zadanej i ponownie wygaszał. na dobę rozpalał około 9-10 razy i przy takim grzaniu zbiornik (7 workówx 15kg) wystarczył na około 6 dni. Dodam tylko że mam zamontowany siłownik elektryczny mieszacza i włączone sterowanie pogodowe mieszaczem co wystarczyło by osiągnąć w pomieszczeniach 22-22,5 st.
      Więc Jackjj nie wiem jak u Ciebie wygląda instalacja podłogowego ogrzewania jaka pompa czy mieszacz z siłownikiem, ale u Ciebie dwa dni przy kotle i powinieneś zejść ze spalaniem na dobrym poziomie! Ile masz metrów podłogowego?
      Ja teraz znalazłem odpowiednie ustawienia by kocioł oscylował w przedziale 60-70 st( pracuje pompa CO i podłogowego 24H) i pracował w modulacji 50% przechodząc do 30% bez wygaszania kotła. Jednak problemem u mnie jest zbyt przewymiarowany kocioł 20 kW i nawet przy strumieniu 1.3 kg 7,6 kW spala zbiornik w 3-4 dni. Mi to zajęło 3 dni więc Ty także powinieneś sobie z tym poradzić. A już na pewno nie musisz wracać do poprzednich ustawień – praca z mocą 27kW

    • #70648
      Patrol
      Uczestnik

      Również niskie temp. sprzyjają takim tworom – jakbyś kisił kocioł na 50st. to szybko zobaczysz szkliste ściany. Dymienie przy niedoborze powietrza także, ale na takich nadmuchach żadnej smoły nie miałem (obecnie mam 1% różnice w stosunku do Twoich nastaw, a zadana temp kotła to 75-77)

    • #70647
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Pytanie do Serwisu

      Parametr- ustawienia kotła- czyszczenie palnika ustawione jest fabrycznie na 24H.
      Do ilu można zwiększyć realnie czas bez wpływu na palnik?
      Pozdrawiam

    • #70646
      Patrol
      Uczestnik

      Hej biper74. Ja założyłem, że to taki sam proces jak przy wygaszaniu po osiągnięciu zadanej temp. Czyli jak się wygasił raz w ciągu doby to cykl czyszczenia zbędny – czyszczenie jest opcją tylko przy pracy ciągłej kotła bez wygaszania. Jeśli się mylę to niech serwis mnie poprawi.
      pozdrawiam

    • #70645
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Biper74 i Patrol
      dzięki za wsparcie trochę się porównuje do kolegów z pracy gdzie mają gaz albo pompę ciepła cała regulacja gałka w jedną cieplej gałka w drugą zimniej….stąd moja konsternacja
      😉
      Mój dom ma 135m2 użytkowej, 723m3 kubatury, chyba jakoś niecałe 200m2 po podłodze 28m2 garaż też podłogowe obecnie zakręcone i malutka kotłownia. Sterowanie pogodowe ( z zestawu kotła Daspell 15kW ) zaworem z słownikiemno i do tego termostaty pokojowy Salus ustawiłem dzień / noc 22℃ z obniżeniem od termostatu w sterowniku kotła na 5℃ po uzyskaniu 22,4℃ zaczyna obniżać temp podawana na podłogę. No i jeszcze zbiornik na c.w.u 300 litrów

      55-70℃

      Krzywa pogodowa dla zaworu 0,2

      Też się zastanawiałem że ten mój kocioł za mocny bo np. Kostrzewa twierdził że ich 10kW ogarnie 200m2 ale mają straszne pomyje w necie no i się bałem za ryzykować. Dodatkowo chciałem ruszt który ma Daspell ciekawe ile razy z niego skorzystam…. 😉

      Nie bardzo kumam w jaki sposób oszczędzacie bez wygaszania? myślałem że atut takiego kotła to to że uzyskuje temp i się wyłącza zaskoczeniem dla mnie był fakt kiedy serwis ustawił mi kocioł bez postoju w nadzorze….

      PS.biper74 masz kocioł 20kW i palisz z maksymalną mocą 15kW czy to nie jest szkodliwe dla życia kotła?
      Ciekawi mnie to bo szczerze też wziąłem kocioł troszkę na wyrost jak dam liczyłem zapotrzebowanie na moc dla mojej chatki to mi wychodziło trochę ponad 12kW a innym mądrym z dyplomem w kierunku wychodziło 15kW a jeszcze innym ok.10kW….

      Ciekawi mnie czy jeśli ustawie swój super kocioł na dla 100% tak by pracował z mocą 10kW a resztę na 5kW i 3,5 kW to zrobię mu krzywdę? Kocioł powinien zużyć mniej pelletu tylko może będę musiał zmienić krzywa grzewcza na wyższą….pytanie również do serwisu??
      Kolejne pytanie dlaczego nie zaleca się pracy kotła w nadzorze? Wiąże się to z pytaniem dlaczego najlepsze wyniki uzyskuje bez wygaszaniia na 50 I 30%?

    • #70644
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czyszczenie palnika włącza się tylko w przypadku, gdy palnik pracuje ciągle bez wyłączenia przez czas ustawiony w parametrze „Czyszczenie palnika”.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70643
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam

      Czyszczenie palnika włącza się tylko w przypadku, gdy palnik pracuje ciągle bez wyłączenia przez czas ustawiony w parametrze „Czyszczenie palnika”.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Zgadza się stąd moje pytanie, bo skoro udało mi się ustawić kocioł na ciągłą pracę to co ile powinno trwać takie czyszczenie, oraz czy jest to tylko czyszczenie czy też wygaszanie kotła i ponowne jego rozpalenie?

    • #70642
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Biper74 i Patrol
      Nie bardzo kumam w jaki sposób oszczędzacie bez wygaszania? myślałem że atut takiego kotła to to że uzyskuje temp i się wyłącza zaskoczeniem dla mnie był fakt kiedy serwis ustawił mi kocioł bez postoju w nadzorze….

      PS.biper74 masz kocioł 20kW i palisz z maksymalną mocą 15kW czy to nie jest szkodliwe dla życia kotła?
      Ciekawi mnie to bo szczerze też wziąłem kocioł troszkę na wyrost jak dam liczyłem zapotrzebowanie na moc dla mojej chatki to mi wychodziło trochę ponad 12kW a innym mądrym z dyplomem w kierunku wychodziło 15kW a jeszcze innym ok.10kW….

      Ciekawi mnie czy jeśli ustawie swój super kocioł na dla 100% tak by pracował z mocą 10kW a resztę na 5kW i 3,5 kW to zrobię mu krzywdę? Kocioł powinien zużyć mniej pelletu tylko może będę musiał zmienić krzywa grzewcza na wyższą….pytanie również do serwisu??
      Kolejne pytanie dlaczego nie zaleca się pracy kotła w nadzorze? Wiąże się to z pytaniem dlaczego najlepsze wyniki uzyskuje bez wygaszaniia na 50 I 30%?

      Aktualnie bez wygaszania oszczędzam dla tego ponieważ pracują obie pompy czyli Co i podłogowe- odbiór ciepła jest zbyt duży i po wygaszeniu kotła zostanie on momentalnie w 10 minut wychłodzony więc bez sensu jest by się ciągle rozpalał i gasił.
      Praca z mocą 15kW nie szkodzi kotłowi, jedyne co mu może zaszkodzić to temperatura powrotu poniżej chyba 45 st,a w mojej sytuacji kocioł pracuje wciąż na minimalnej mocy utrzymując temp w granicy zadanej 70 st.
      W Twoim przypadku praca z minimalną mocą 3.5 kW to za mało trochę ponieważ dla Twojego kotła wydajność wynosi od 4kW – 15 kW.
      Możesz zrobić tak: zobacz ile czasu trwa postój po wygaszeniu o ile pompa podłogowego pracuję 24H, następnie możesz zmierzyć czas z jaką kocioł po rozpaleniu osiąga zadaną temp- a następnie po trochu obniżać mu czas podawania w modulacji 100% . Ewentualnie spróbować potem ustawić kocioł tak by pracował bez wygaszania i wtedy będziesz miał porównanie w jakim trybie ustawić kocioł najlepiej dla spalania paliwa. Za dobrzy by było gdyby serwisant ustawił kocioł i nie trzeba by było już nic korygować.
      podrawiam

    • #70641
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      biper74
      Czyli uzyskałeś prace bez wygaszania obniżając dawkę paliwa wyłącznie dla 100%? Niby oczywiste bo nie możesz obniżyć mocy dla 30 i 50% żeby nie zabić kotła….
      😉

      Teraz rozumiem jak jest 10 minut postoju to faktycznie szkoda grzałki tylko tak się zastanawiam czy próbowałeś przechodzić zamiast np wyłączenia w nadzór; zawsze to 10 minut małego zużycia paliwa tylko na podtrzymanie paleniska zamiast pracy na 30% tak jak w kotle na eko groszek ?

      PS. Dodatkowo zastanawia mnie fakt że jak teraz jest 10min postoju to co jak są mrozy po -10 do -15℃ wtedy kocioł się nie wyłącza w ogóle? Rozumiem, że te krótkie postoje nie mają nic wspólnego z doborem kotła bo w sumie piszesz że masz przewymiarowany ? Czy jeśli miałbyś dobrany poprawnie moc kotła to postoje były by krótsze? Skąd się biorą u Ciebie te krótkie postoje może jakbyś zszedł z temp to była by mniejsza delta i postój był by dłuższy czy też się mylę?

      PS.2
      Mam nadzieję że poprzednie wyniki zużycia w moim przypadku były spowodowane zbyt dużymi nadmuchami więc kiedy je zredukowalem poczekam 7 dni do niedzieli i zobaczę czy średnie spalanie się poprawi….

    • #70640
      Patrol
      Uczestnik

      Ja akurat nie palę bez wygaszania, bo to teraz nieopłacalne, skoro nie mam odpowiedniego zapotrzebowania na ciepło..
      Z mocą nie schodzę poniżej 5kW – gdzie strumień paliwa to ok 1 kg/h, łatwo więc policzyć, że daje to min 24kg/dobę przy ciągłej pracy. Jeśli aktualne spalanie mam ok 18kg/dobę to dla uzyskania takiego wyniku musiałbym palić cały dzień na mocy max 3,7kW co zwyczajnie nie ma sensu.
      U każdego są jednak inne warunki pracy i gdyby mój kocioł w postoju miał przebywać tylko 10min to bym też do tego postoju nie dopuszczał.
      Jak nadejdą mrozy to naturalnie kocioł będzie wygaszał się rzadziej, ale też wciągnie odpowiednio więcej paliwa. Nie zawsze to co niby najlepsze dla kotła jest dobre dla kieszeni. Piszę niby, bo nie ma co demonizować ilości cykli rozpaleń tylko trzeba to przetestować i porównać z pracą ciągłą. Przy +5 może wyjść korzystniej większa ilości cykli rozpaleń, a przy -5 potrzebna będzie praca ciągła.

      EDIT:
      jeszcze jedna sprawa – palnik x mini z jakiegoś powodu ma podaną modulację w zakresie 5-26kW, a to jaką realną moc osiąga kocioł to inna bajka, więc warto mieć na uwadze to, że przy pracy palnika na mocy 5kW dostaniemy optymistycznie 4kW mocy kotła

    • #70639
      rose
      Uczestnik

      Witam w sezonie 2015/16 .
      Mój kocioł 12 kw daspell , chodzi cały rok , ale grzanie zaczałem od 26 .09 i do dziś zużyłem 1020 kg peletu .Pogoda dopisuje i mrozów szczególnych jeszcze nie było , moje średnie spalanie na dobę na ten moment wynosi 15,45 kg .
      W tym roku za pellet w workach 15kg x 66 = 990 kg płaciłem 530 zł (głownie brzoza z domieszką sosny )
      Jeszcze nie zamontowałem regulatora ciągu , ale w pszyszłym tygodniu się tym zajme .
      Pozdrawiam wszystkich Ht-peleciarzy .

    • #70638
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Panowie komuś kocioł spala mniej niż 15kg/dobe?

      PS. U mnie od 12 X 2015 nie jest tak różowo jak u kolegi poniżej bo wsypalem 68 worków po 15kg więc 1020kg przez 48 dni bo ostatnio sypalem w niedziel więc 21,25kg / doba
      135m2 użytkowej
      Po podłodze prawie 200m2
      Ponad 730m3
      Kocioł 15kW wyłącznie podłogówka i zbiornik c.w.u.300l
      W chacie 22℃ w dzień i w noc
      Ja nie mam tak dobrej ceny bo płaciłem 600zł / tona przy zakupie 5 ton + 250zł transport…ciekawe czy starczy do lata.

      Choć jak patrzę na to co miałem wcześniej ustawione to chyba nie jest źle…
      😉

    • #70637
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam wszystkich.
      Panowie jak czytam o tych waszych osiągach spalania to się za głowę łapię.
      Mój kocioł 20 kW przy 200 m2 pochłania ok 35 kg na dobę, co mnie przeraża. Co będzie jak będzie -15.
      Pozdrawiam

    • #70636
      hubert
      Uczestnik

      Hehe… 🙂
      Mój (65kw) pożarł ok 45 kg na dobę – grzeję ok 600 m2 z tym, że 200 m2 cały czas, a 400m2 do ok 13 st. C

      Panowie,
      czy mocno sugerować się % płomienia w poszczególnych zakresach mocy? Oglądałem dziś pracę Ht Dasspell 12 KW i tam w każdym przedziale mocy było 100% płomienia.

    • #70635
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Samo wskazanie płomienia zazwyczaj informuje nas o spalaniu na palniku jednakże nie jest wyznacznikiem jakości spalania. Czasem przy dużej mocy duża ilość paliwa powoduje, że płomień na wyświetlaczu spada w momencie, gdy spalanie na palniku jest optymalne.
      Wskazanie płomienia na sterowniku służy automatyce do ustalenia jaki jest stan paleniska (PRACA, ROZPALANIE itp).

      Lukhad ilość spalanego paliwa jest uzależniona od odbiorów ciepła (temperatura w pomieszczeniach, rodzaj ogrzewanego budynku – izolacja), ustawienia spalania na palniku (moc i sprawność spalania) oraz ustawień instalacji (temperatura na kotle, temperatura za zaworem mieszającym itp). Napisz coś więcej, a postaram się pomóc.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70634
      Patrol
      Uczestnik

      Panowie komuś kocioł spala mniej niż 15kg/dobe?

      tak, jeśli na zewnątrz jest powyżej +10st, albo jak ktoś ogrzewa 70-80m2 to zejdzie poniżej 15kg 🙂
      wynik masz przyzwoity – masz 300L cwu i tu jeszcze możesz szukać oszczędności – np. obniżając temp wody/regulując cyrkulację cwu.

      skąd bierzecie pellet i jaki? ktoś jest tu może z wielkopolski?
      pozdr

    • #70633
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Panowie komuś kocioł spala mniej niż 15kg/dobe?

      tak, jeśli na zewnątrz jest powyżej +10st, albo jak ktoś ogrzewa 70-80m2 to zejdzie poniżej 15kg 🙂
      wynik masz przyzwoity – masz 300L cwu i tu jeszcze możesz szukać oszczędności – np. obniżając temp wody/regulując cyrkulację cwu.

      skąd bierzecie pellet i jaki? ktoś jest tu może z wielkopolski?
      pozdr[/quote]

      Dobre rozbawiłeś mnie z tym +10℃ i 70-80m2…
      w Poznaniu tylko studiowałem na PP teraz Warmia i Mazury najgorzej mamy bo najzimniej i mało peleciaków w okolicy…a paliwo drogie.
      😉
      U mnie 1 sezon wziąłem pellet z arka-pelet.pl tylko niżej 600zł/tona nie chą zejść i jeszcze trzeba zapłacić za transport, z jakością nie ma problemu na tyle ile się znam a znam się mało palę 51 dni.
      2 znajomych brało od jakiś mniejszych lokalnych producentów niesprawdzonych firemek ale mieli dużo problemów i teraz biorą tylko z Barlinka po 900zł/tona
      Na naszym terenie są 2 zakłady Ikea podobno mają tam dobry pellet ale podobno nie sprzedają indywidualnie a ja nie mam niestety dojścia….
      😉

      PS. Patrol, a z tym moim zbiornikiem to co mogę zrobić żeby kocioł mniej wciągnął pelletu ? Mam ustawione na zbiorniku 40℃ i nawet na razie nie włączyłem odgrzbiania (nie wiem czy to bezpieczne i rodzina się nie pochoruje) czy jak to się nazywa chodzi o to że raz w tygodniu kocioł grzeje wodę w zbiorniku do 70℃ celem zabicia bakterii…

    • #70632
      Patrol
      Uczestnik

      Niektórzy ustawiają 50st na cwu i to też trochę pożera, a 40 to ok, nie wiem czy masz cyrkulację, jeśli tak to kwestia ile czasu pompa cyrkulacyjna działa, a oszczędzić można zakupując prosty czasowy programator, byle nie chodziła 24h/dobę… Funkcję antybakteryjną zdecydowanie załącz.
      Ja mam pellet za 690 z transportem i rozładunkiem, więc gdyby był ktoś do spółki to zawsze cena mogłaby zjechać 🙂
      ps. W jakich latach byłeś na polibudzie? jaki kierunek?

    • #70631
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      ps. W jakich latach byłeś na polibudzie? jaki kierunek?
      – tak myślałem że albo z polibudy albo w kotłach robisz
      😉
      na PP byłem 1995-2000 mechanika i budowa maszyn, wydział: MRiP.

      Cyrkulacja jest, programator też, kasa wydana, sprawdziłem przez kilka dni, że mocno wychladza zbiornik c.w.u. i dałem spokój. Może latem jeszcze potestuje jakoś nie czuję potrzeby na tę chwilę używania….

      Kilka razy pytałem żonę czy może jej przeszkadza to oczekiwanie na ciepłą wodę ale też nie.
      Ja 40 lat w bloku więc myślałem że będzie mnie to drażnić dlatego założyłem cyrkulację…Ale jest ok. bez.
      U góry trzeba czekać ok. 20s na ciepłą wodę ale to i tak do wanny; to jak zacznie lecieć to się wymiesza i jest ok. ja na dole pod deszczownia też te 7-10s mogę poczekać na ciepłą a jak wracam po 17stej z pracy to w kuchni cały czas się coś robi dla dzieciaków czy dla nas, więc nie trzeba czekać długo….bo od razu ciepła leci….Może jak ktoś nie ma kanalizacji tylko na szambie jedzie to ma to większy sens…

      Pozdrawiam.
      J.

    • #70630
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam

      Lukhad ilość spalanego paliwa jest uzależniona od odbiorów ciepła (temperatura w pomieszczeniach, rodzaj ogrzewanego budynku – izolacja), ustawienia spalania na palniku (moc i sprawność spalania) oraz ustawień instalacji (temperatura na kotle, temperatura za zaworem mieszającym itp). Napisz coś więcej, a postaram się pomóc.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Witam

      Moje ustawienia to:
      HT DasPell 20 kW
      grzeje 200 m2

      Tryb pracy – standard
      100%: 38% – 4,5s
      H2 – 7 st
      50%: 32% – 3,0s
      H1 – 3 st
      30%: 30% – 1,8s

      Temperatura zadana kotła 70 st.
      histereza 15 st.

      Temperatura w domu ok 21,5 – 22,5 , ustawione mam sterowanie pogodowe mieszacza, temperatura jaką podaje na grzejniki to ok 40 st. przy temp. zewnętrznej 0 st.
      Budynek (dom jednorodzinny) ma ok 30 lat nie docieplony. Moja instalacja jest zwykła posiada jedynie zawór mieszający na grzejniki oraz dwie pompy 1 grzejniki, 2 CWU 150 l.
      Palę tym picem trzeci sezon i średnia spalania wychodzi min. 1000 kg miesiąc przy obecnych temperaturach zewnętrznych.
      Może jakieś sugestie co można jeszcze „dołożyć” do tej instalacji aby to spalanie ograniczyć.
      Pozdrawiam

    • #70629
      Karol Wenta
      Uczestnik

      biper74
      Czyli uzyskałeś prace bez wygaszania obniżając dawkę paliwa wyłącznie dla 100%? Niby oczywiste bo nie możesz obniżyć mocy dla 30 i 50% żeby nie zabić kotła….
      😉

      Teraz rozumiem jak jest 10 minut postoju to faktycznie szkoda grzałki tylko tak się zastanawiam czy próbowałeś przechodzić zamiast np wyłączenia w nadzór; zawsze to 10 minut małego zużycia paliwa tylko na podtrzymanie paleniska zamiast pracy na 30% tak jak w kotle na eko groszek ?

      PS. Dodatkowo zastanawia mnie fakt że jak teraz jest 10min postoju to co jak są mrozy po -10 do -15℃ wtedy kocioł się nie wyłącza w ogóle? Rozumiem, że te krótkie postoje nie mają nic wspólnego z doborem kotła bo w sumie piszesz że masz przewymiarowany ? Czy jeśli miałbyś dobrany poprawnie moc kotła to postoje były by krótsze? Skąd się biorą u Ciebie te krótkie postoje może jakbyś zszedł z temp to była by mniejsza delta i postój był by dłuższy czy też się mylę?

      PS.2
      Mam nadzieję że poprzednie wyniki zużycia w moim przypadku były spowodowane zbyt dużymi nadmuchami więc kiedy je zredukowalem poczekam 7 dni do niedzieli i zobaczę czy średnie spalanie się poprawi….

      Uzyskałem pracę bez wygaszania obniżając każdy próg modulacji i dodatkowo zwiększając parametry histereza H1 i H2. Grzejniki( na grzejnikach mam głowice termostatyczne) aktualnie utrzymują zadaną temperaturę w pomieszczeniach więc kocioł cały czas pracuje na 30% modulacji oscyluje między 65-69.
      Co za tym idzie można obniżyć każdy próg modulacji- to kotła nie zabije!

      Trybu nadzoru nie ustawiam bo nie przekracza mi kocioł zadanej temperatury 70st.

      Postoje nie mają nic z przewymiarowanym kotłem, są uzależnione od odbioru ciepła -jeżeli pracuje jedna pompa u mnie podłogowe to postój trwa nawet do 1,5 h, teraz gdzie aktualnie pracują obie pomby plus włącza się pompa cwu to zbyt duży odbiór ciepła powoduje taki krótki postój i szybkie wychłodzenie kotła.
      Gdy temperatura spadnie poniżej zera czy nawet -20 to grzejniki dobiją i dalej będą utrzymywać zadana temperaturę – to zaleta ciągłej pracy kotła. Najwięcej strat ciepła powoduję ogrzanie pomieszczeń niż utrzymanie w nich stałej temperatury.

    • #70628
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam

      Moje ustawienia to:
      HT DasPell 20 kW
      grzeje 200 m2

      Tryb pracy – standard
      100%: 38% – 4,5s
      H2 – 7 st
      50%: 32% – 3,0s
      H1 – 3 st
      30%: 30% – 1,8s

      Temperatura zadana kotła 70 st.
      histereza 15 st.

      Temperatura w domu ok 21,5 – 22,5 , ustawione mam sterowanie pogodowe mieszacza, temperatura jaką podaje na grzejniki to ok 40 st. przy temp. zewnętrznej 0 st.
      Budynek (dom jednorodzinny) ma ok 30 lat nie docieplony. Moja instalacja jest zwykła posiada jedynie zawór mieszający na grzejniki oraz dwie pompy 1 grzejniki, 2 CWU 150 l.
      Palę tym picem trzeci sezon i średnia spalania wychodzi min. 1000 kg miesiąc przy obecnych temperaturach zewnętrznych.
      Może jakieś sugestie co można jeszcze „dołożyć” do tej instalacji aby to spalanie ograniczyć.
      Pozdrawiam

      Kocioł pracuje stale bez wygaszenia czy z postojami?
      Jeżeli stale to jak w moim przypadku da się zejść niżej tony na miesiąc (800-820kg)
      niżej to przerasta chyba już sam kocioł ze względu na zużycie w czasie pracy modulacji 30%- strumień 1,2 i wyżej. Chyba że ja pisał Patrol kocioł 15 i 20 kW są wyposażone w ten sam palnik więc można by było pokusić się o zejście z modulacją 30% do pracy na poziomie 5 kW

    • #70627
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Przy obecnych temp. kocioł osiąga 70 st i się wygasza, natomiast jeżeli na zewnątrz jest kilka stopni poniżej 0 to praktycznie pracuje bez przerwy sporadycznie osiągnie zadaną temp.

    • #70626

      Witam chciałby uzyskać wsparcia (rady) od bardziej doświadczonych kolegów bądź serwisu. Na wstępie opisze swoje parametry:

      Piec HT Das Pell 20 kW, mieszkam w domku jednorodzinnym, który posiada 3 kondygnacje po 80 m2. W piwnicy i na poddaszu mam same grzejniki, natomiast na parterze samą podłogówka.
      Chciałbym również zaznaczyć, że dom jest nowo wybudowany ( zbudowany z betonu komórkowego oraz ocieplony 20 cm styropianu) i wprowadziłem się do niego dopiero na początku listopada. Oprócz tego ogrzewam wodę 200 l.

      Pale pelletem LAVA po przeważeniu pelletu wychodzi mi podawanie 10,8 kg/h. Prosiłbym o informację jakie nastawy powinienem przyjąć:

      Jakie powinny być parametry modulacji mocy oraz poszczególne czasy przy pracy postoju itp.
      Jaka powinna być temp. zadana kotła?
      Czy sterowanie standardowe czy FL?
      A może sterowanie pogodowe?
      W jakich granicach powinienem uzyskiwać spalanie w ciągu jednej doby ?
      Czy stosował ktoś obniżenia nocne?

      Ostatnie pytanie pochodzę z okolic Brzegu Dolnego (woj. Dolnośląskie) czy ktoś z Kolegów ma sprawdzony pellet w rozsądnej kwocie i może podzielić się kontaktem.

    • #70625
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam
      Wydajność kotła 20kW to zakres od 8-20 kW

      kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 5,3- w ustawieniach serwisowych należy wpisać tą wartość (z tego co pamiętam Lava taką ma)

      wydajność podajnika [kg/h]: 10,8 – także w ustawieniach serwisowych należy wpisać

      strumień [kg/h] moc [kW]
      czas podawania dla 100% : 7 3,78 20,03
      czas podawania dla 50% : 4,4 2,38 12,59
      czas podawania dla 30% : 2,8 1,51 8,01

      czas cyklu praca- 20s

      zalecany tryb pracy dla tych palników to tryb standart
      zaleca się także by pompa obiegu podłogowego ogrzewania pracowała 24 h na dobę.
      Sterowanie pogodowe dla kotła nie, ale dla mieszaczy o ile posiadasz je w swojej instalacji to tak .
      co do obniżeń nocnych to ja z nich nie korzystam więc nie wypowiem się na ten temat
      Pozdrawiam

    • #70624
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć Panowie rzucił by ktoś na to okiem może coś doradzi?

      https://drive.google.com/file/d/0BxjnFqf7j9jfa2k1QmMtdzRvRTQ/view?usp=docslist_api

      PS. Ktoś używał czegoś takiego ? Pellet z węglem brunatntm? Tego jeszcze nie widziałem z Inowrocławia

    • #70623
      rose
      Uczestnik

      Moim zdaniem Pellet z węglem , to chyba raczej porażka jeżeli chodzi o kociół Daspell , nie poto wybrałem takie paliwo by teraz brudzić się w kotłowni , po drugie z tego co czytałem to raczej do kotłów na ekogroszek .

    • #70622
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć Panowie
      po tym obniżaniu nadmuchu zostaje mi coś takiego po paleniu na palniki zdjęcie zrobione podczas wygaszania:

      https://drive.google.com/file/d/0BxjnFqf7j9jfT0Rhc3lUME5ONUE/view?usp=docslist_api

      W popielniku wszystko ładnie spalone pyłek a na palniku wczoraj brałem to do ręki to twarde i kruszy się w ręku zauważyłem że na 30% jest mały ogieniek i jak przechodzi do wygaszania to robi się ogień jak dla 100% może to jest powodem że z pyłu na palniku wytwarzają się części stałe…

      Obecnie:

      100% 32%, 8,8s
      50% 30%, 5s
      30% 28%, 3s
      H1 3℃
      H2 7℃
      6.8kg/h

      Rozpaleń 11-15 na dobę chyba od temp zależy choć rozrzut duży
      Sterownik pokazuje zużycie paliwa 15-20kg/doba będę wiedział realnie w niedzielę jak do pełna zasypie, jak bardzo mnie w wałka robi…Mam na razie zaplanowana tygodniową obsługę kotła z tankowaniem i czyszczeniem
      ;p

    • #70621
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      A

    • #70620
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Spalanie pelletu z węgla wiąże się z szybkim spaleniem palnika co skutkuje jego wymianą na nowy. Stanowczo odradzam przeprowadzania takich eksperymentów.

      Pozostałości na palniku to zazwyczaj niepalne minerały. W pellecie w zależności od jego jakości znajduje się piasek, który skleja się w bryły i nie zostaje zdmuchnięty z palnika ze względu na swoją wagę.
      Pył z pelletu dodatkowo potęguje ilość zgorzeli na palniku sklejając się z popiołem.
      W niektórych przypadkach sklejone bryły wyglądają jak stopione szkło.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70619
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      SERWIS1
      Czyli w Twojej ocenie to wina pelletu złej jakości?!

    • #70618
      hubert
      Uczestnik

      Czy tacka na popiół to element niezbędny w HT? Pytam bo moja się nadaje już tylko do wymiany. Jest cała pogięta i ma poopalane ranty, które kruszą się przy każdym wyjmowaniu.
      A i jeszcze takie oto pytanie: jaką długość płomienia powinien mieć palnik X70? Chodzi mi o długość względem komory spalania.
      Z góry dzięki za pomoc!

    • #70617
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Biper74 – napisał bardzo ciekawie i chyba przyszedł czas przetestować tylko nie wiem jak się za to zabrać szczególnie za to na czerwono, proszę o jakąś podpowiedź:

      Praca z mocą 15kW nie szkodzi kotłowi, jedyne co mu może zaszkodzić to temperatura powrotu poniżej chyba 45 st,a w mojej sytuacji kocioł pracuje wciąż na minimalnej mocy utrzymując temp w granicy zadanej 70 st.
      W Twoim przypadku praca z minimalną mocą 3.5 kW to za mało trochę ponieważ dla Twojego kotła wydajność wynosi od 4kW – 15 kW.
      Możesz zrobić tak: zobacz ile czasu trwa postój po wygaszeniu o ile pompa podłogowego pracuję 24H, następnie możesz zmierzyć czas z jaką kocioł po rozpaleniu osiąga zadaną temp- a następnie po trochu obniżać mu czas podawania w modulacji 100% . Ewentualnie spróbować potem ustawić kocioł tak by pracował bez wygaszania i wtedy będziesz miał porównanie w jakim trybie ustawić kocioł najlepiej dla spalania paliwa. Za dobrzy by było gdyby serwisant ustawił kocioł i nie trzeba by było już nic korygować.
      podrawiam
      [/i]
      [/color]
      Nie kumam po co mam mierzyć te czasy ? Musiałbym siedzieć cały dzień w kotłowni….!?
      Co znaczy spróbować ustawić kocioł by pracował bez wygaszenia podnosić dawkę paliwa czy zmniejszać dla 30% i 50 %??

      Patrol Biper74
      jutro niedziela mam wrażenie że opitolił dużo patrząc po zbiorniku obecnie dla 15kW Daspell mam:

      100% 32%, 8,8s, strumień 2,9 kg/h moc: 14,9 kW
      50% 30%, 5s, strumień 1,7 kg/h moc: 8,5 kW
      30% 28%, 3s, strumień 1,0 kg/h moc: 5,1kW
      H1 3℃
      H2 7℃
      6.8kg/h

      czy nic nie popsuje jak zmienię mu na taką moc jak kiedyś liczyłem zapotrzebowanie w najchłodniejsze dni:

      100% 32%, 5,8s, strumień 2,0 kg/h moc: 9,9 kW
      50% 30%, 3,5s, strumień 1,2 kg/h moc: 6,0 kW
      30% 28%, 2,4s, strumień 0,8 kg/h moc: 4,1kW

      Oczywiście nadmuchy pewnie będę musiał skręcić…..bo paliwa mniej będzie podawane….

      PS.
      Może Serwis odpowie na powyższe i poniższe pytanie???
      😉
      -do tego nie kumam czym się różni daspell 12 kW od daspell 15 kW (pamiętam że też nad tym się zastanawiałem kiedy wybierałem moc kotła) w tabeli wszystko jest tak samo włącznie z pojemnością wodną 73 litry różnica jest wyłącznie w masie kotła to 15-stka jest 10kg cięższy….i przez to ma 3 kW więcej ???

      https://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-z-podajnikiem/ht-daspell

      Hubert
      jak patrzę na swoją tackę i jej umiejscowienie to funkcjonalnie (brak w tym miejscu jakiegokolwiek odbioru ciepła przez wodę) to chyba nie jest niezbędna bo ja np. jej w ogóle nie wyjmuje najpierw czyszczę cały kocioł a potem z tacki wybieram łopatką, jedyne co to może Ci się szybciej przepełniać i wysypywać popiół przez drzwi, no i związki zalegające na samym kotle mogą powodować korozję jednak chyba prędzej go zeźre tam gdzie jest woda…..
      😉

    • #70616
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam w sezonie 2015/16 .
      Mój kocioł 12 kw daspell , chodzi cały rok , ale grzanie zaczałem od 26 .09 i do dziś zużyłem 1020 kg peletu .Pogoda dopisuje i mrozów szczególnych jeszcze nie było , moje średnie spalanie na dobę na ten moment wynosi 15,45 kg .
      W tym roku za pellet w workach 15kg x 66 = 990 kg płaciłem 530 zł (głownie brzoza z domieszką sosny )
      Jeszcze nie zamontowałem regulatora ciągu , ale w pszyszłym tygodniu się tym zajme .
      Pozdrawiam wszystkich Ht-peleciarzy .

      Podaj proszę swoją modulacje i wydajność…Może ktoś skorzysta

    • #70615
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Jackjj
      Ja mierzyłem czas po to by ustawić odpowiednią dawkę paliwa dla modulacji 100 % , bbo przy max mocy 20 kW strumień paliwa wynosi u mnie 3.8 kgh a po co ma tyle spalać jak nie ma takiej potrzeby. Aktualnie mam ustawioną modulację 100% czas podawania 4.9 ss – 15.5 kW strumień 2.9 kgh.Tyle wystarczy by po wygaszenie kotła ( 70st, histereza kotła 15 st) i po jego wychłodzeniu kocioł rozpalił się w miarę szybko by temperatura powrotu nie spadła poniżej 50 st.
      Twoje proponowane ustawienia ( moc max około 10kW) nie za szkodzą kotłowni o ile taka moc wystarczy by osiągnąć zadaną temperaturę. Mała moc nie zawsze oznacza ekonomicznie gdyż może się okazać że kocioł będzie pracował non stop na 100% i nie osiągnie zadanej temperatury i moc będzie zbyt niską by przechodzić odpowiednio na 50% potem na 30% mocy.
      Przy moich ustawieniach gdy grzeje tylko podłogowe czyli moc 15.5 kW kocioł w ciągu doby rozpala się 9-10 razy i spala na dobę 15- 18 kg na dobę.
      By kocioł pracował bez wygaszania zmieniał em modulację 100% i 50% odpowiednio ją zmniejszając oraz ustawienia histerezy H1 i H2 odpowiednio ją zwiększając tak by kocioł zbliżył się do zadanej temp i nie przekraczając jej oscylował w granicy 65-68 st pracując w modulacji prze większość czasu na 30%
      Jeżeli chcesz znaleźć optymalne ustawienia to trochę czasu trzeba spędzić w kotłowni
      Jeżeli obnizysz czas podawania tak jak pisałes dla wszystkich progów modulacji to obserwuje płomień bo nie koniecznie trzeba by zmienić nadmuchy.

    • #70614
      sagorz
      Uczestnik

      Witam,
      mam piec 20 KW, grzeje 193 m2 z czego ok 90 m podłogówka reszta grzejniki.

      1/Na grzejnikach głowice i dodatkowo sterowanie pompą przez sterownik pokojowy zaprogramowany na
      od 5:00 do 7:30 – 22 st;
      7:30 do 15:00 – 18 st. tutaj przy obecnych warunkach pogodowych piec się nie odpala
      15:00 22:00 – 21,5 st.
      22: 00 5:00 – 19 st.

      2/Podłogówką steruje sterownik z mieszaczem elektronicznym i pompą która pracuje non stop z zaprogramowaną tem. 25 st i obniżeniami o 2-3 stopnie mniej więcej w takich samych godzinach jak grzejniki i histerezą mieszacza 0,5 stopnia.

      3/ Zbiornik wody 300 L nagrzewam do 50 st. w godzinach 20:00 – 23:00 rano 6:00 – 7:30 40 st. reszta doby ma utrzymywać 37 st. (jak nie spadnie poniżej zadanych tem. pompa nie pracuje) Curkulacja pracuje w godzinach 6:30 – 7:30 ; 16:00-18:00 ; 21:00- 23:00 ( tzn. w tych godzinach uruchamia się na 5 minut co 10 minut)

      W weekendy te godziny są trochę zmodyfikowane, ale to raczej mało istotne więc się nie będę rozpisywał.

      Piec ma zadane 70 st. i histereze 30 st. czytałem trochę i zastanawia mnie czy temperatura powrotu w moich warunkach pracy nie szkodzi piecusiowi ? Nie mam czujnika temperatury powrotu ale piec przy obecnych parametrach odpala się 3 – 4 razy na dobę, utrzyma zadane parametry i się wygasza. Temperatura pieca spada w tym czasie nawet do 35 st. (trwa to kilka godzin) czy to szkodzi ?

      Moje spalanie obecnie to ok 100 – 105 kg tygodniowo co mnie bardzo satysfakcjonuje ale martwi mnie ta temperatura powrotu !
      Czy powinienem przestawić i utrzymywać piec z temperaturą minimalną 45 st. prze kilka godzin (niby będzie pracował na darmo ???), niby będzie miał mniej do dogrzania w zadanych przedziałach czasowych, ale pewnie spali więcej pelletu i więcej energii weźmie do częstszych odpaleń) . Dobrze rozumuje, poprzestawiać mam coś, jakieś sugestie , podpowiedzi ?

    • #70613
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Biper74
      Dziękuję za super objaśnienia teraz ok. złapałem….
      W ciągu ostatniego tygodnia wciągnął mi 9 worków po 15 kg czyli 135kg wychodzi 19,3 kg/doba dużo zważywszy że nie było za zimno dla ciekawości sterownik pokazał 109kg czyli 26 kg różnicy…

      Poszedłem w drastyczne obniżenie mocy:
      100% 32%, 5,8s, strumień na sterowniku 1,9 kg/h moc: 9,9 kW
      50% 30%, 3,5s, strumień na sterowniku 1,1 kg/h moc: 6,9 kW
      30% 28%, 3,0s, strumień na sterowniku 0,9 kg/h moc: 5.1kW

      Początkowo ustawiłem 25% i było ok. Ale raz nie odpalił a bardziej rozpalil i potem jak przeszedł na tryb praca i dostał podmuch 25 % to zgasło zrobił czyszczenie i rozpalanie jeszcze raz ale sterownik pokazał że rozpalił 1 raz chyba liczy ilość rozpalen podczas rozpalania…
      Zmieniłem na 27% to dymił to zmieniłem na 28% tak jak było wcześniej dla30% nie wiem czy jest ok zaczął wygaszać i płomień się zrobił jak kiedyś co palił na 27 KW. Chyba jeszcze za mały muszę po obserwować ale weekend się skończył i nie ma kiedy…

      Zostawiam na tydzień zobaczę jak będzie ze spalaniem tylko się boję że testy palenia i dojścia do 70 zrobiłem przy +6 więc nie wiem co będzie przy ujemnych temp…..

      Co do czasów to zauważyłem że po zmianie przeszedł w postój na 1,5 h chodziła tylko pompa od podłogówki potem 40 minut palił do 70 i znowu poszedł na postój….tylko krótszy bo wodę nalewalem dla dzieciaków do wanny po 20 minutach już był na 63℃ i przechodzi na 50%

      Cześć Sagorz
      super spalanie też kiedyś takie miałem ale zacząłem kręcić i teraz mam 4.3 na dobę w ostatnim tyg. więcej niż sobie założyłem.

      czemu taka duża histereza mi zalecali 70℃ i histerezy 15℃ bo inaczej grozi korozja nisko temp.

    • #70612
      Karol Wenta
      Uczestnik

      jackjj

      kocioł się nie rozpalił ze względu na zbyt mały nadmuch w modulacji 30%, płomień musi osiągnąć 30% wtedy dopiero kocioł przechodzi w tryb pracy, po 3 nieudanych rozpaleniach będzie alarmował o tym i nie podejmie dalszej próby rozpalania.
      tak samo będzie w przypadku braku paliwa w zbiorniku- po 3 nieudanych próbach rozpalenia należy wyłączyć kocioł, przejść na ustawienia ręczne- podajnik 1 ON i tak co najmniej 30 s albo i dłużej dopóki paliwo nie będzie podawane na podajnik 2. Wtedy podajnik 1 OFF , włączamy kocioł i powinno nastąpić jego rozpalenie- ale o tym pewnie wiecie!

      Jaką masz ustawioną temp na podłogowe? korzystasz ze sterowania pogodowego dla mieszacza?
      po tygodniu oblicz jaką masz średnią rozpaleń na dobę ( u mnie 9-10)
      proponowałbym Tobie jeszcze jedną opcję przetestować- spróbuj później podnieść modulację 100% do mocy 12kW (tylko tą modulację!) i wtedy zaobserwuj ile średnio na dobę spali Tobie paliwa. Bo być może przy tej modulacji 9.9 kW przy pracy 40 min może spalać więcej paliwa niż w przypadku jego krótszej pracy przy mocy 12 kW. Jeśli się okaże że przy 12 kW będzie się rozpalał 10-15 razy na dobę i spalał więcej to obniż modulację.

      Sagorz- za duża histereza kotła 30 ! Możesz ustawić ewentualnie temp. zadaną kotła 75 st, ustawić histerezę kotła na 20 st i zaobserwuj jężeli podczas rozpalenia kocioł nie zostanie wychłodzony niżej 50 st to będzie ok , w innym przypadku należy zmniejszyć histerezę do 15

      pozdrawiam

    • #70611
      sagorz
      Uczestnik

      Ok, ale dlaczego mam utrzymywać tem. 50 stopni pieca kiedy on teraz ma przestoje nawet 3-6 godzin (zależy od ilości pobranej ciepłej wody). Jak podniosę histerezę będzi się rozpalał nawet jak nie będzie potrzeba odebrania mocy (bo będzie ciepło w domu wg. ustawień). Popracuje z 10 minut i się wyłączy i tak będzie powtarzał pewnie co jakieś 1-2 godziny.
      A co jak się ustawia na tryb letni, przecież wtedy (przynajmniej u mnie) odpala się raz dziennie co tu też ma kotłować latem ? Jak to jest z tą korozją ?

      Może serwis coś podpowie ????

    • #70610
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Podnieś nastawę kotła na 70 stopni C ( w przypadku ustawienia dużej histerezy temperatura zadana musi być odpowiednio wysoka, a poza tym ustawianie kotła na 55 stopni C zamiast oszczędności może Ci przynieść jedynie szybsze zużycie wymiennika – korozja).

      pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      sagorz
      witaj w klubie spalaczy paliw stałych trzeba było sobie kupić kocioł gazowy….

      sagorz zobacz:
      Sugerowane nastawy – kotły peletowe
      Na stronce:

      Serwis techniczny kotłów

      😉
      PS.

      Biper
      Mam pogodowe krzywa 0.2 a w chacie 22℃ bo jak ustawie mniej to moja żonka zaraz w kominku pali a mi potem za gorąco….na podłogę kocioł daje wg pogodówki od 21 do 28 ℃ zależy jaką na zewnątrz pogoda i czy już ma nagrzane to wtedy obniża o 5℃ od termostatu.

      Rozpaleń 11-15 n.a. dobe ale teraz jak zmniejszyłam moc to 7 przez noc 19 – sta do 7-ma 3 rozpalenia…

    • #70609
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł na paliwa stale nie może pracować tak jak kocioł gazowy, ponieważ praca z niską temperaturą niekorzystnie wpływa na żywotność wymiennika – woda zawarta w spalinach skrapla się na zimnych ścianach co inicjuje korozję skracając żywotność wymiennika.

      W trybie letnim przy braku odbioru ciepła wyłączenie kotła i odpalanie w razie potrzeby grzania wody nie jest bardzo szkodliwe, ponieważ nagrzewanie kotła jest bardzo szybkie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70608
      sagorz
      Uczestnik

      Jackjj , mam nastaw 70 st, piec nabija do 70 a następnie się odpala jak spadnie do 40 jak nie potrzebuje dogrzać domu to stoi kilka godzin ….
      Piec gazowy kupię w przyszłym roku dopiero mi gaz podepną ….

      O korozji niskotemperaturowej dużo się mówi ale nic konkretnego …

    • #70607
      sagorz
      Uczestnik

      Do serwis

      Ok, rozumiem tylko ja nie pracuje na niskiej tem. PROSZĘ CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM opisałem dokładnie mój przykład. Chodzi o to że nagrzewam piec do 70 st. a następnie stoi kilka godzin ostygnie i już nie ma z czego dogrzać domu i znowu nagrzewa do 70 st. Zasada działania podobna do pracy w trybie lato.
      Jak się ma takie zachowanie do korozji niskotemperaturowej .
      A pellet zdaje się posiada niską wilgotność to nie ecogroszek.
      Dla zobrazowania wstawiam fotkę
      h8acc064.jpg
      rozdzielni

      ?

    • #70606
      sagorz
      Uczestnik

      zbliżenie

      hb4aeab0.jpg

    • #70605
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Tak jak pisałem wcześniej w trybie Lato jest do nagrzania jedynie zbiornik na CWU, natomiast w trybie Zima po załączeniu ogrzewania ilość ciepła do przekazania jest dużo większa więc nagrzewanie i praca w niskiej temperaturze jest dużo niższa.

      Fizyka pracy kotła na paliwa stałe jest odmienna od kotła gazowego i nie należy porównywać go do kotła gazowego.
      Krople wody pojawiają się na ścianach kotła o temperaturze niższej niż 45-48oC. Najlepszym sposobem na zaobserwowanie zjawiska jest uruchomienie nowego kotła zalanego wodą z wodociągu o temperaturze 5-6oC – po ścianach kotła leje się strumieniami pomimo spalania pelletu.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70604
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Pytanie mam
      – ile u Was czasu kocioł dochodzi do temp od 55 do 70℃ ? Na zewnątrz ok. 1℃ wczoraj było -1℃ Wcześniej było przy powyższych parametrach ok.40 minut ( przy +6) teraz zauważyłem że po 1,5h pracy miał 67℃ więc brakowało mu 3℃ no i pomiary szlag trafił bo żona poszła na 0.5 h do łazienki kocioł zszedł na na 53℃ ….
      generalnie przez noc odpał się 10 razy a dobę wcześniej 13 razy…
      Drugie pytanie czy jak Wam coś zostaje na palniku to czyścicie to czy zostawiacie być może się spali? tak mi powiedział serwis jak odpalal kocioł żeby zostawić bo to wartościowe paliwo. Kolejny raz kiedy zabrałem to co miał na palniku sterownik pokazuje że kocioł wciągnął dodatkową dawkę paliwa czy to jest możliwe? Przecież dawka jest ustalona i generalnie jest podawana bez względu na to co jest na palniku. Jedynie może mieć to wpływ na pośrednio na dawkę paliwa zależnie czy kocioł szybciej czy wolniej dojdzie do temp i się wyłączy….

      Jak to jest u Was?

      PS. Dodatkowo mam pytanie o pompę do podłogówki GRUNDFOS i zbiornika c.w.u pytanie jak one szybko powinny chodź mają biegi ta od podłogówki ma jakoś 4 w automacie i 3 w ręcznym zastanawiam się czy one za szybko nie chodza i zbyt wychladzaja kocioł… Jak macie ustawione? Pytałem hydraulika jak to ustawić to nie był w stanie mi powiedzieć czy na czym polega to auto i manual z 3 , 2 i 1 kreskami rzymskim. Dodatkowo pompa jak ja zacząłem przedstawiać po biegach to zaczęła hałasować nie wiem czy się nie kończy….

    • #70603
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Używam DasPell-a już około roku (wprowadziłem się do domu jakoś w listopadzie 2014), ale że jakoś „ciągle coś” to nie poprawiałem do tej pory parametrów piec. Przejrzałem prawie cały wątek od początku i na wstępie zrobiłem ważenie pelletu. Oczywiście, jak to u m nie zazwyczaj bywa, muszę mieć inaczej niż większość i po przeważeniu 10-cio minutowym wyszło 2.2kg co przy przemnożeniu przez 6 daje wynik 13.2 kg.

      Taką też cyfrę ustawiłem w parametrach pieca. Kaloryczność pozostawiłem na poziomie 5 (według informacji z opakowania pelletu jest ona na poziome 4.9-5.2, także nie zmieniałem tego ustawienia).

      Teraz pytanie co dalej sprawdzić lub dalej ustawić, aby piec pracował możliwie najoptymalniej?

      Na tę chwilę widzę taką zmianę (akurat kocioł się rozpalił zaraz po ważeniu), że przy pełnej mocy, ta wskazywana na wyświetlaczu wzrosła z 15.4 na 19.8 (piec mam 20kW)

      Pozdrawiam

    • #70602
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy masz ustawione odpowiednie podawanie na poszczególnych mocach to pozostaje doregulowanie mocą nadmuchu – zmniejsz nadmuch o kilka procent na każdym progu mocy do uzyskania zółto-pomarańczowego płomienia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70601

      Witam mógłbym prosić serwis o odpowiedz na pytania:

      Witam chciałby uzyskać wsparcia (rady) od bardziej doświadczonych kolegów bądź serwisu. Na wstępie opisze swoje parametry:

      Piec HT Das Pell 20 kW, mieszkam w domku jednorodzinnym, który posiada 3 kondygnacje po 80 m2. W piwnicy i na poddaszu mam same grzejniki, natomiast na parterze samą podłogówka.
      Chciałbym również zaznaczyć, że dom jest nowo wybudowany ( zbudowany z betonu komórkowego oraz ocieplony 20 cm styropianu) i wprowadziłem się do niego dopiero na początku listopada. Oprócz tego ogrzewam wodę 200 l.

      Pale pelletem LAVA po przeważeniu pelletu wychodzi mi podawanie 10,8 kg/h. Prosiłbym o informację jakie nastawy powinienem przyjąć:

      Jakie powinny być parametry modulacji mocy oraz poszczególne czasy przy pracy postoju itp.
      Jaka powinna być temp. zadana kotła?
      Czy sterowanie standardowe czy FL?
      A może sterowanie pogodowe?
      W jakich granicach powinienem uzyskiwać spalanie w ciągu jednej doby ?
      Czy stosował ktoś obniżenia nocne?

      Ostatnie pytanie pochodzę z okolic Brzegu Dolnego (woj. Dolnośląskie) czy ktoś z Kolegów ma sprawdzony pellet w rozsądnej kwocie i może podzielić się kontaktem.

    • #70600
      YAQB
      Uczestnik

      Witam

      W przypadku, gdy masz ustawione odpowiednie podawanie na poszczególnych mocach to pozostaje doregulowanie mocą nadmuchu – zmniejsz nadmuch o kilka procent na każdym progu mocy do uzyskania zółto-pomarańczowego płomienia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      W tej chwili parametry mam takie:

      100% – 41% i 6 sekund
      50% – 31% i 4.4 sekundy
      30% – 30% i 2 sekundy

      Czy mogę prosić o jakieś sugestie czy te wartości zmieniać, a jeśli tak to do jakich – to tez wiąże się z tą propozycją, aby obserwować płomień, czyli w który stronę regulować 🙂

      Ponad to prosiłbym o odpowiedź na pytanie, które zadałem jakiś czas temu – czy da się obniżyć temperaturę minimalną bufora poniżej 40 stopni? 40 jest wartością minimalną przy kręceniu pokrętłem, ale czy to „40” jest gdzieś zdefiniowane w menu serwisowym czy jest to już wartość niezmienialna?

    • #70599
      YAQB
      Uczestnik

      Przeczytałem te wątek raz jeszcze (tyle, że gdzieś od połowy tym razem) i widzę, że sporo osób próbuje ustawień o własnych siłach. Pytanie jakie są zasady dobierania tych parametrów, żeby przede wszystkim nie przedobrzyć (nic nie zepsuć)?

      Jak się ma ilość przeważonego pelletu do tych parametrów? W dokumencie sugerującym nastawy z serwisu jest:

      100% – 40%, 8 sek
      50% – 35%, 5 sek
      30% – 30%, 3 sek

      przy czym pod tabelą jest info, że założeniem jest 10,5kg/h.

    • #70598
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      YAQB
      Poszukaj w tym temacie pliku Excela zrobionego przez Patrola tam wpisując dawkę paliwa będziesz mógł bez kotła na tzw. sucho zobaczyć ileś przy danej dawce paliwa dla poszczególnych progów 30, 50, 100% będzie miał mocy Twój kocioł jak i strumień paliwa. Oczywiście wcześniej trzeba wpisać kaloryczność pelletu info na worku oraz wydajność podajnika. z tego co rozmawiałem z serwisem możesz je dowolnie ustawić z tym żeby dawki paliwa były tak dobrane żeby moc poruszała się w tym co masz na znamionowe ja mam np dla daspell 15 KW zakres 4-15kW

      Biper
      mam pytanie walczę z tymi ustawieniami na 10kW dla mojego 15KW

      100% 32%, 5,8s, strumień na sterowniku 1,9 kg/h moc: 9,9 kW
      50% 30%, 3,5s, strumień na sterowniku 1,1 kg/h moc: 6,9 kW
      30% 28%, 3,0s, strumień na sterowniku 0,9 kg/h moc: 5.1kW

      Kocioł odpala się drugi dzień 10 razy na dobę więc trochę mniej niż było na 15kw
      Sterownik wciąż pokazuje zużycie poniżej 15kg/h dziś pierwszy raz było to 20kg choć jak przyjechałem wieczorem temp na zewnątrz była +6℃ stąd nie wiem skąd taka duża ilość…….nie wiem jak się to ma do rzeczywistości bo po tygodniu sterownik pokazał mi 26 kg mniej niż wsypalem w niedzielę worków nie wiem czy to można jakoś skalibrowac……
      Jako anomalie odbieram że do wczoraj praca kotła na poszczególnych progach wynosiła od 1-4h po ostatniej dobie też tak jest 4h dla 100 % i poniżej 1h dla50% ale 6h dla 30% !!!!! co się mogło stać ? czy to może mieć wpływ na większe zużycie paliwa 20kg pokazane przez sterownik?
      Wczoraj zmieniłem pracę pompy od podłogówki na 2 zamiast 3, dziś serwis mi poradził żeby zmniejszyć na 1 w automacie nie manual i zobaczyć czy nie wystarczy bo woda powinna płynąć przez podłogówkę powoli….To samo powinno być dla pompy od c.w.u.

    • #70597
      YAQB
      Uczestnik

      YAQB
      Poszukaj w tym temacie pliku Excela zrobionego przez Patrola tam wpisując dawkę paliwa będziesz mógł bez kotła na tzw. sucho zobaczyć ileś przy danej dawce paliwa dla poszczególnych progów 30, 50, 100% będzie miał mocy Twój kocioł jak i strumień paliwa. Oczywiście wcześniej trzeba wpisać kaloryczność pelletu info na worku oraz wydajność podajnika. z tego co rozmawiałem z serwisem możesz je dowolnie ustawić z tym żeby dawki paliwa były tak dobrane żeby moc poruszała się w tym co masz na znamionowe ja mam np dla daspell 15 KW zakres 4-15kW

      Tak, nawet ściągnałem tego excela wczoraj.

      Teraz pytanie:

      Jaki powinien być cel? No bo według zależności w arkuszu im dłuższy czas podawania tym większa moc, ale pytanie czy o efekt końcowy. Powinno się dążyć do osiągniecia przy 100% mocy zbliżonej do maksymalnej czy do do jakiegoś procentu tej mocy? Podbne pytanie do co 50% i 30%.

      Kolejne pytanie jak się ma do tego nadmuch ?

    • #70596
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      YAQUB
      Za dużo Ci nie pomogę bo sam się uczę pale od połowy października b.r. i moje wyniki w mojej ocenie są nie zadowalające wg mnie taki kocioł 15 KW na dobrze zaizolowany dom 135m2 + 300l zbiornik przy tej temp co teraz powinien spalac mniej niż 15kg/doba a taki 12 KW przy tym samym domu jeszcze mniej…jednak wyszedł za duży komin 200 zamiast 150 i jeszcze coś tam po drodze…

      Ja wyszedłem od mocy maksymalnej mojego kotła i odpowiednio mniejsze dawki 50% i 30% tej dla 100% moje i serwisowe. tzw początkowe nadmuchy masz powyżej i do ściągnięcia ze strony…. Serwis mi to podał na e-mail…teraz jak widzisz z chodzę z mocą żeby się przekonać gdzie lepsze warunki i mniej paliwa….

    • #70595
      Patrol
      Uczestnik

      [
      Tak, nawet ściągnałem tego excela wczoraj.

      Teraz pytanie:

      Jaki powinien być cel? No bo według zależności w arkuszu im dłuższy czas podawania tym większa moc, ale pytanie czy o efekt końcowy. Powinno się dążyć do osiągniecia przy 100% mocy zbliżonej do maksymalnej czy do do jakiegoś procentu tej mocy? Podbne pytanie do co 50% i 30%.

      Kolejne pytanie jak się ma do tego nadmuch ?

      Generalnie dla kotła 15KW powinien to być zakres mocy od 5-15kW z modulacją 30% 5kW 50% 8-10kW i 100% jako moc nominalna. Nadmuchem regulujesz ostatecznie proces spalania – kolor i zachowanie płomienia – było w tym wątku wielokrotnie pisane – ma być „żółto pomarańczowy”. Jasny żółty płomień to nadmiar powietrza, pomarańcz to niedobór, do tego ma być spokojny, bez dymienia, jak jest ostry postrzępiony to zmniejszasz nadmuch, jak dymi to zwiększasz (w danym progu mocy). Zmiany nie następują od razu – trzeba trochę poobserwować. Paliwo ma być też spalane całkowicie, a nie być przesypywane za palnik, tacka ma być czyszczona – idealnie powinno być tak: przy każdym rozpaleniu czysta tacka, ale samoczyszczenie niestety tak nie działa. Pod tacką również ma być czysto, inaczej syf zatyka dopływ powietrza.
      Z innej beczki tryb 50% można w ogóle pominąć ustawiając H2

    • #70594
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Dzięki za podsumowanie
      😉
      Można skalibrować tak podajnik i sterownik żeby pokazywał rzeczywistą spalona ilość pelletu? W instrukcji jest kalibracja ale nie wiem co ona faktycznie kalibru…
      Czy to daremny trud?
      Patrol
      Paliwo ma być też spalane całkowicie, a nie być przesypywane za palnik, tacka ma być czyszczona – idealnie powinno być tak: przy każdym rozpaleniu czysta tacka, ale samoczyszczenie niestety tak nie działa.
      Więc jeśli coś zostaje to są 2 możliwości albo pellet do d.albo spalanie źle ustawione…teraz to mam niezły kożuch na palniku jak nie wyczyszcze?

    • #70593
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol
      Dzięki za podsumowanie
      😉
      Można skalibrować tak podajnik i sterownik żeby pokazywał rzeczywistą spalona ilość pelletu? W instrukcji jest kalibracja ale nie wiem co ona faktycznie kalibru…
      Czy to daremny trud?
      Patrol
      Paliwo ma być też spalane całkowicie, a nie być przesypywane za palnik, tacka ma być czyszczona – idealnie powinno być tak: przy każdym rozpaleniu czysta tacka, ale samoczyszczenie niestety tak nie działa.
      Więc jeśli coś zostaje to są 2 możliwości albo pellet do d.albo spalanie źle ustawione…teraz to mam niezły kożuch na palniku jak nie wyczyszcze?

      Sama kalibracja ma sens jeśli używasz ciągle tego samego pelletu. Przy czym jak trafisz na miękki/kruchy pellet to po czasie jego resztki mogą zapychać rurę podajnika co spowoduje zmianę wydajności. Lepsze więc rzeczywiste przeważenie.
      Z pelletu zawsze coś zostanie, bo każdy w jakimś stopniu jest zanieczyszczony. Tylko nie ma pozostawać góra niedopalonych granulek, jak i nie ma też być spieków (chociaż te w większości wynikają z jakości paliwa, ale i z nadmiaru powietrza). Jak na tacy z popiołem znajduje się niedopalony pellet to wiadomo, że podawanie jest za wysokie. Resztki z samego palnika można szybko jednym ruchem zrzucić na tacę popiołu przygotowując sobie odpowiednio wyprofilowany kawałek drutu.

    • #70592
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Można skalibrować- patrz instrukcja chociaż zawsze będzie minimalna odchyłka.
      Co do pracy pompy to jak najbardziej możesz zrobić jak radzi serwis czyli ustawić na 1 tylko potem sprawdź czy podłogowe wszędzie dogrzewa. Bieg pompy ma wpływ na czas wychładzania kotła i być może zwiększy się Tobie czas na postoju. U mnie pompa podłogowego była ustawiona na 4 , obecnie ja ustawiłem na 1,6.
      Co do czasów pracy na poszczególnych modulacjach – 6 h na 30% może wynikać z tego że przy tej mocy kocioł wolniej dobija do zadanej temp kotła i nie jest to żadna anomalia, gdyż jak pamiętam wcześniej, kocioł właśnie powinien w większości pracować na 30% mocy. To może być również powodem że na tacce masz spory kożuch. Możesz spróbować podnieść czas podawania w modulacji 100% do mocy 11kW , 50% do mocy 8kW i zaobserwuj po tygodniu jak będzie wyglądało spalanie, bo nie koniecznie mały strumień na 100% okaże się ekonomiczny.

    • #70591
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Biper 74 & Patrol
      Dzięki za pomoc dociągne do niedzieli rano na tych parametrach a potem zwiększe moc dla 100 i 50 % choć bardzo korci żeby już coś znowu przestawić i „polepszyć” …. szczególnie, że jestem w domu bo L4 i jak leżę z bólem głowy w sypialni nad kotłownią i słyszę że się włączył, ale nie będę miał wystarczającego czasu do porównania zużycia jak teraz już coś zmienię….

      Super zabawa, żeby mieć jeszcze wizjer albo kamerkę do ognia i parametry oraz możliwość sterowania w smartfonie….poniosło mnie trochę….
      😉

      Pozdr. J.

    • #70590
      hubert
      Uczestnik

      Patrol napisał:

      [/quote] Generalnie dla kotła 15KW powinien to być zakres mocy od 5-15kW z modulacją 30% 5kW 50% 8-10kW i 100% jako moc nominalna. Nadmuchem regulujesz ostatecznie proces spalania – kolor i zachowanie płomienia – było w tym wątku wielokrotnie pisane – ma być „żółto pomarańczowy”. Jasny żółty płomień to nadmiar powietrza, pomarańcz to niedobór, do tego ma być spokojny, bez dymienia, jak jest ostry postrzępiony to zmniejszasz nadmuch, jak dymi to zwiększasz (w danym progu mocy). Zmiany nie następują od razu – trzeba trochę poobserwować. Paliwo ma być też spalane całkowicie, a nie być przesypywane za palnik, tacka ma być czyszczona – idealnie powinno być tak: przy każdym rozpaleniu czysta tacka, ale samoczyszczenie niestety tak nie działa. Pod tacką również ma być czysto, inaczej syf zatyka dopływ powietrza.
      Z innej beczki tryb 50% można w ogóle pominąć ustawiając H2

    • #70589
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      hubert
      Trudno się z Tobą nie zgodzić Patrol fajnie i krótko to napisał. Dla kogoś kto wcześniej nie miał żadnego kontaktu z paleniem to ciężko ogarnąć a dla takiego co z techniką raczej jest na bakier to na prawdę ciężki orzech do zgryzienia taka rozkminka kotła
      😉

    • #70588
      YAQB
      Uczestnik

      Generalnie dla kotła 15KW powinien to być zakres mocy od 5-15kW z modulacją 30% 5kW 50% 8-10kW i 100% jako moc nominalna. Nadmuchem regulujesz ostatecznie proces spalania – kolor i zachowanie płomienia – było w tym wątku wielokrotnie pisane – ma być „żółto pomarańczowy”. Jasny żółty płomień to nadmiar powietrza, pomarańcz to niedobór, do tego ma być spokojny, bez dymienia, jak jest ostry postrzępiony to zmniejszasz nadmuch, jak dymi to zwiększasz (w danym progu mocy). Zmiany nie następują od razu – trzeba trochę poobserwować.

      Ja mam miec 20kW, to wnioskuję, że 100% to 100%, a 50% powinno oscylować w granicach 11kW a 30% 7kW?

      Pytania praktyczne dwa:

      1) Rozumiem, że zmian dokonuję w trakcie normalnej pracy? No i teraz rozumiem, że jak piec daje na 100%, to reguluję sobie nadmuch i patrzę przez dłuższą chwilę jaki jest wpływ na płomień.

      2) Jak zmienić te parametry dla 30% i 50% (że przestawić analogicznie pokrętłem to wiem, , ale jak to obserwować)? Ogólnie mój piec przez 95% swojego czasu chodzi na 100%, także czekać, aż będzie akurat na 30% czy 50% to raczej sensu nie ma. Gdzieś się wymusza te „moce”, aby móc „pooglądać”?

      No i na koniec. Czy pytanie o TBD (temp. bufora dolna) jest jakieś niestosowne? 🙂 Próbuję od dłuszego czasu uzyskać odpowiedź o te „nieszczęsne” 40 stopni 🙂

    • #70587
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Yaqb
      Twój kocioł powinien pracować z mocą 8-20kW

      Zalecają żebyś zaczął odpowiednio od 8, 13 i 20kW

      Jednak Biper74 ma taki kocioł jak Ty 20 KW poszukaj w temacie jakie on miał ustawienia może będą Ci pasowały….zmodyfikował tylko o wydajność podajnika bo pewnie macie inną

      Potem można podnosić lub obniżać ale 8 musisz zostawić tak jak u mnie 5kW minimalna moc kotła….choć u mnie w katalogu minimum jest 4 a na kotle na tabliczce znam 5kW

      Na 1 pytanie odp. tak

      Na 2 to nie ma innej możliwości jak otworzyć drzwi przy tym jak kocioł jest na 30 i 50% oraz 100% i zobaczyć spalanie dla ułatwienia/ utrudnienia przy 50% masz ograniczenie od góry bo nie ustawisz więcej niż jeden mniej jak nadmuchu dla 100% jak i nie mniej niż jeden więcej jak nadmuchu dla 30%
      Na Twoje 3 pytanie to nie mam pojęcia….
      Biper74 & Patrol
      Jak się mylę to mnie opr….
      Mam pytanie czy poprawna rozkminka:

      Ze swojej strony to jak wcześniej miałem ustawione paliwo:
      10.5s dla 100%
      5.5s dla 50%
      3s dla 30%
      Wydajność 10.5 sterownik pokazywał jakaś głupotę

      To żeby zobaczyć jakie było wtedy realne spalanie czyli moc i strumień wystarczy jedynie do tych samych danych wpisać wydajność po przeważeniu czyli moje 6.8 i wyjdzie mi że spalanie miałem wtedy:
      17.9KW dla 100%
      9.4 KW dla 50%
      5.1KW dla 30%

      Czy się mylę? Z tego co rozumiem sterownik to tylko kalkulator który wylicza moc i strumień na podstawie danych wejściowych podobnie jak Excel Patrola i nie ma to nic wspólnego ze spalaniem a wyłącznie z pokazaniem tego co się dzieje pod warunkiem wprowadzenia poprawnych danych typu kaloryczność i wydajność?

      PS. Siedziałem dziś dość długo przy kotle właśnie ustawić nadmuchu i czasem 1-2 % powoduje że pelet zaczyna wylatywać do popiolki albo zauważyłem na drzwiach czarny osąd niby nie smoła bo jak dotknęła to jest to czarny pył…. Zauważyłem że na 30% palnik przy 28 jak i 29 dymi wcześniej tego nie było a nie mogłem iść w górę bo 50% mam ustawiony nadmuchu 30% więc poszedłem w górę na 50 żeby moc ustawić palenie bez dymienia na 30. Natomiast na 31 i 32 przy 50 zaczyna mi wyrzucać nie spalony pelet do popiolki więc musisz wybrać albo dymi albo pelet w popiolce chyba żeby jeszcze regulować dawką paliwa

    • #70586
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Jackjj
      Dobrze kombinujesz !
      Pozdrawiam

    • #70585
      YAQB
      Uczestnik

      Nie mam kłopotu z tym, żeby zajrzeć przy otwartych drzwiczkach, tylko chodziło mi o to, że muszę „polować” jak piec akurat będzie na 30% lub 50% … beffenfu 🙂

      Czyli powinienem ustawiać 8/13/20 (kw) ? No dobra, se wklepie 🙂

    • #70584
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Proponują 8, 5 i 3 sekundy dla wydajności 10.5 w zakładce serwis jest pdf Sugerowane nastawy – kotły
      peletowe. Jak sobie wklepiesz kocioł 20 KW do Excela Patrola to zobaczysz jakie są moce potem zmodyfikuj podawanie paliwa po wpisaniu swojej przewazonej wydajności i gotowe.

      Masz tam też nadmuchu od których możesz zacząć….
      😉

      PS. Czy ktoś próbował przeciągnąć swój kocioł kilka KW powyżej nominalnej mocy ? Jak wtedy jest ze zużyciem paliwa? Czy możliwe że kocioł dochodzi bardzo szybko do nominalnej temp i przechodzi w postój w sumie w dłuższej jednostce czasu zużywając mniej paliwa?

    • #70583
      YAQB
      Uczestnik

      Szanowni Państwo …

      .. nie ogarniam kuwety 🙂 „Kręciłem” sobie mocą nadmuchu i albo powinienem jakoś drastycznie coś zmienić albo jestem jakiś ślepy, ostatecznie obserwację po zmianie powinienem wykonać nie po 30 sekundach a po … X minutach?

      Ponizej fotki. Jak dla mnie płomień wygląda identycznie … (dla każdego nastawu 5 zdjęć, żeby można było ocenić jak zachowuje się płomień) … no może dla 37 jest minimalnie mniejszy „język” ognia.

      41%





      39%





      37%





    • #70582
      Patrol
      Uczestnik

      Szanowni Państwo …

      .. nie ogarniam kuwety 🙂 „Kręciłem” sobie mocą nadmuchu i albo powinienem jakoś drastycznie coś zmienić albo jestem jakiś ślepy, ostatecznie obserwację po zmianie powinienem wykonać nie po 30 sekundach a po … X minutach?

      Ponizej fotki. Jak dla mnie płomień wygląda identycznie … (dla każdego nastawu 5 zdjęć, żeby można było ocenić jak zachowuje się płomień) … no może dla 37 jest minimalnie mniejszy „język” ognia.

      Sam już sobie częściowo odpowiedziałeś – na 37 jest za krótki, czyli za mało powietrza. Ja bym zostawił 39, bo przy 41% miejscami już go 'rwie’. Nie wiem czy masz regulator ciągu – jeśli nie to nie traktuj tych ustawień jako jedynych dobrych, bo przy następnej obserwacji spalanie może wyglądać inaczej.
      pozdrawiam

    • #70581
      Patrol
      Uczestnik

      PS. Czy ktoś próbował przeciągnąć swój kocioł kilka KW powyżej nominalnej mocy ? Jak wtedy jest ze zużyciem paliwa? Czy możliwe że kocioł dochodzi bardzo szybko do nominalnej temp i przechodzi w postój w sumie w dłuższej jednostce czasu zużywając mniej paliwa?

      z tego co widzę na forum to każdy nowy użytkownik wersji 15kW zaczynał od przeciągnięcia, bo nastawy miał wbite dla kotła 25kW. Kilka kW nie robi żadnej różnicy.
      Drugiego pytania nie do końca rozumiem, ale im wyższa moc tym szybciej osiągana jest temp. zadana, a przy tym samym odbiorze ciepła postój będzie trwał tyle samo, czyli zwiększy się ilość rozpaleń. A to o czym tu ciągle piszemy, tzn. co jest lepsze pod kątem zużycia paliwa [więcej cykli rozpaleń] vs [dłuższa praca] każdy ocenia indywidualnie. Tak dla przypomnienia – na jedno rozpalenie idzie jakieś 75-100g (zależne od wydajności podajnika) więc przy 10 rozpaleniach może wyjść 1kg.

    • #70580
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Przy tych niskich nastawach na drzwiach zrobił mi się przez te 7 dni brązowy nalot trochę już zacząłem go widzieć przy nominalnej mocy niby to jeszcze nie smoła ale ścianki tak się nie rozgrzewaja i coś tam na nich zostaje i nie jest to jasno szare ale raczej brązowe….

      Dodatkowo Sambor mi napisał że kiedyś robił pomiary z ciepłomierzem i przy większych mocach i z tej samej ilości peletu jego kocioł uzyskał więcej ciepła więc warto chyba palić na dużych mocach tylko fajnie żeby to ciepło gdzieś zmagazynować jednak u mnie w kotłowni ani w garażu nie ma miejsca na bufor…..

      Może ktoś jeszcze po patrzy nas stan mojego kotła i coś doradzi na ten brązowy osąd od jutra idę w górę z nastawami może wrzucę

      Dla 100% to co proponował Biper74 czyli 11-12kW

      A dla 50% może 8.5kW

    • #70579
      Patrol
      Uczestnik

      Wieksza moc to wieksza sprawnosc. Moze wjedz na wyzsze temperatury. Ja mam tkotla 79 i h=20st. Przy takiej histerezie sam kociol jest wystarczajacym magazynem ciepla. Rozpalen 10-11 na dobe i nie przeszkadza mi to. Grzalce pyklo juz 3500 cykli i ma sie nadal dobrze. Przyjda mrozy to grzalka sobie odpocznie. Sambor ma bufor, ale jesli dobrze kojarze pisal, ze ma cykle praca/postoj po 20-30min.

    • #70578
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Myślisz żeby nie zwiększać mocy a tylko przy tych 10kw wejść na wyższą temp? Ciekawe czy zagrzeje?
      😉
      Po tygodniu palenia poszedł jeden wtorek mniej czyli 8 worków na 7 dni 120kg ale może niecałe pół worka by jeszcze weszło…więc około 17kg /dobę

      Sterownik pokazał „tylko” 17 kg mniej czyli dobowe zużycie

      Popiołu po czyszczeniu kotła z całego tygodnia tyle co na zdjęciu….

      Wszystko zostawiam jak było teraz próbuje następne 7 dni dla 100% na 11kW
      Dla 50% zostałem niecałe 6KW

      Brązowy pył z drzwi potraktowałem odkurzaczem że szczotka

      Ustawiłem na chwilę te 17 KW i 55 nadmuchu ale była wichura a ogień aż do ściany tylnej wyrzucal pelet…aż niemożliwe że tak palilem ponad miesiąc

      Attachments:
    • #70577
      Patrol
      Uczestnik

      Pokombinuj, ja dalem wysoka temp po pierwsze zeby unikac palenia ponizej 60st,, po drugie aby dac wysoka histereze kotla. Samo palenie ma mocach 30 50 i 100 mozesz regulowac hist h1 i h2. Dajac wysoka h2 ograniczasz czas pracy z moca max.

    • #70576
      defender
      Uczestnik

      Witam,

      Mam kocioł DasPell 30 kW.

      Ściągnąłem z sekcji Serwis sugerowane nastawy i testuję. Trochę się różni od tego co sugerowaliście rok czy dwa lata temu 🙂

      Te nastawy dotyczą trybu regulacji FL czy standardowego?

      Jakie są ustawienia Praca i Nadzór?

    • #70575
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mam kocioł DasPell 30 kW.

      Te nastawy dotyczą trybu regulacji FL czy standardowego?

      Jakie są ustawienia Praca i Nadzór?

      Z tego co widać nastawy są uniwersalne bo na FL kocioł korzysta również z tych samych progów tylko płynie przechodzi z jednego na drugi poziom mocy sam sobie płynie dobiera H1 i H2. Jakoś serwis odradza korzystanie z tego trybu jako bardziej ekonomiczny tryb standard…Dodatkowo na FL KOCIOŁ ciągnie 5 ℃ wyżej niż przy trybie standard….i trzeba go wyłączyć przy trybie lato

      Co do praca nadzór to się nie wypowiadam bo nie testowałem jeszcze generalnie mi odradzali w serwisie głównie dlatego….

      Biper74 i Patrol
      Panowie może ktoś znowu coś podpowie
      Ustawiłem jak wcześniej pisałem
      100% 32% 6,5s 2.2kg/h 11kW
      50% 31% 3,5s 1,2kg/h 6kW
      30% 30% 3,0s 1,0kg/h 5kW

      Mam problem z ustawieniem nadmuchów dla powyższego podawania
      Otóż dla 30% mimo tego że mam kolor pomarańczowy i mi dymi płomień nie mogę pójść z nadmuchem wyżej na 30% bo mam ustawione 31% dla 50%, natomiast 32% dla 100%….nie mogę podnieść nadmuchu dla 100% bo mi wyrzuca pelet nawet przy 32% i płomień żółty?
      pomożecie?

    • #70574
      Patrol
      Uczestnik

      Ustawiłem jak wcześniej pisałem
      100% 32% 6,5s 2.2kg/h 11kW
      50% 31% 3,5s 1,2kg/h 6kW
      30% 30% 3,0s 1,0kg/h 5kW

      Mam problem z ustawieniem nadmuchów dla powyższego podawania
      Otóż dla 30% mimo tego że mam kolor pomarańczowy i mi dymi płomień nie mogę pójść z nadmuchem wyżej na 30% bo mam ustawione 31% dla 50%, natomiast 32% dla 100%….nie mogę podnieść nadmuchu dla 100% bo mi wyrzuca pelet nawet przy 32% i płomień żółty?
      pomożecie?

      coś nie tak jest, bo dla 30% nawiewu i 5kW masz dymienie, a dla 32% i 11kW niby ok – przetestuj to jeszcze przy spokojnej aurze, bo ostatnio sporo wieje – przy braku regulatora ciągu to może być problem.
      A to, że wyrzuca jakieś lotne części przy 100% to normalne, podajnik nie ma przesypywać pelletu za tackę, bo oznacza to za duże podawanie. A jakie masz odczyty % płomienia ze sterownika?

    • #70573
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      coś nie tak jest, bo dla 30% nawiewu i 5kW masz dymienie, a dla 32% i 11kW niby ok – przetestuj to jeszcze przy spokojnej aurze, bo ostatnio sporo wieje – przy braku regulatora ciągu to może być problem.
      A to, że wyrzuca jakieś lotne części przy 100% to normalne, podajnik nie ma przesypywać pelletu za tackę, bo oznacza to za duże podawanie. A jakie masz odczyty % płomienia ze sterownika?[/quote]

      Cholera nie wiem faktycznie to głupio wygląda bo dla mocy 2 razy większej oraz podawania mam tylko 2 % więcej nawiewu…ale przy 100% pali się ładnie nawet wydaje mi się że jest zbyt dużo powietrza bo płomień jest żółty a nie pomarańczowo-żółty, a ten dla 30% jest pomarańczowy i układa się jak by w 2 sierpy skierowane brzuchami na zewnątrz w środku pusto i prawie łączą się dalej czubkami, z tych właśnie 3 języków na końcach wydostaje się dym…

      Spróbuję jeszcze raz zwiększyć płomień dla 100% i przyjrzeć się % płomienia ale wydaje mi się że dla wszystkich progów pokazywał 100% na tą chwilę zmniejszyłem podawanie dla 30% o 0.2 i będę obserwował ale z tego co widziałem nic się nie zmieniło…

      Zaczęło się – dziś wieczorem było -5℃ a rano -9℃

      Attachments:
    • #70572
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol, Biper 74
      Płomień dla 50% i 30% jest od 96-100 % kopci dziś też dla obu najniższych progów, cały czas się zmienia ale najczęściej jest 99-100% czasami nawet dla 30% jest płomień 92%

      Kocioł długo dochodzi na 30% do temp .

      10-13 rozpalen na dobę
      13-21kg wg sterownika na dobę
      Przy 30% 2-7 h doba
      50% 1-4 h na dobę
      100% 3-6 h na dobę

      Zastanawiam się czy nie ma to związku z niską mocą a ja chciałem dalej testować niskie a nawet niższe moce…..tak jak na zdjęciach poniżej a tu będzie potrzeba jeszcze mniej powietrza dla100%….

      Zdjęcia po niedzielnym czyszczeniu odkurzaczem

    • #70571
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć

      Proszę podajcie swoje nadmuchu i moce oraz H1 i H2 żeby można było porównać ?

      U mnie :
      Dla 15KW

      Udało się ustawić bez dymu zobaczymy czy da radę przy niższej temp na zewnątrz dojść do 70℃

      100% 34%, 5.0s, 1.7 kg/h 8.5 kW
      50% 33%, 3.0s, 1,0 kg/h 5 kW
      30% 32%, 2.7s, 0,9 kg/h 4,5kW
      H1 3℃
      H2 7℃
      6.8kg/h

    • #70570
      Patrol
      Uczestnik

      Cześć

      Proszę podajcie swoje nadmuchu i moce oraz H1 i H2 żeby można było porównać ?

      U mnie :
      Dla 15KW

      Udało się ustawić bez dymu zobaczymy czy da radę przy niższej temp na zewnątrz dojść do 70℃

      100% 34%, 5.0s, 1.7 kg/h 8.5 kW
      50% 33%, 3.0s, 1,0 kg/h 5 kW
      30% 32%, 2.7s, 0,9 kg/h 4,5kW
      H1 3℃
      H2 7℃
      6.8kg/h

      daj sobie spokój z modulacją 50% – pomiń ten tryb ustawiając H1 > H2

    • #70569
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Na tą chwilę 30 i 50 % bliskie prawie to samo…masz racje można zrezygnować…z H2.
      😉
      Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

    • #70568
      Patrol
      Uczestnik

      Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

      Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5

    • #70567
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

      Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5[/quote]

      Rozumiem że palisz również bez 50%?

    • #70566
      Patrol
      Uczestnik

      korzystam z trybu 50%, tylko jak masz u siebie ustawiać dla 30% i 50% praktycznie to samo (do tego jedno ogranicza kolejne) to zaproponowałem pominięcie 50%.

    • #70565
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ustawiłem jak piszesz H1 – 5, a H2 – 1 tylko ograniczenie polega na tym że miałem ustawione 33% dla progu 100% i nie mogłem iść dla 30 i 50% w górę bo miałem 31 i 32 teraz jest ok. zmniejszyłam podawanie dla 30 i 50 i nie dymi….

      Dziś wsypalem 10 worków na 7 dni 150kg dużo….poszło….21,4 kg na dobe NIE WIEM JAK WY TO ROBICIE ŻE WAM IDZIE 15KG/DOBE….
      🙁

      Zmieniam na 8.5kW dla 100% i bez 50% a dla 30% zostawiam to co było czyli 4,5KW

      Nie przestaje mnie zadziwiać b.mała ilość popiołu….ze 150kg po czyszczeniu kotła po 7 dniach pracy to co na zdjęciu….SUPER.

      PS. Jeśli mogę zebrać ten brązowy pył przy użyciu odkurzacza to chyba ze spalaniem nie jest tak źle bo smoły bym chyba nie dał rady usunąć bez skrobania? A z komina przy tej małej mocy raczej nie leci dym na żadnych z progów więc chyba ok.

      Attachments:
    • #70564
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      czy wg Was zawór stałotemperaturowy ATV zamontowany na powrocie z bufora do pieca może blokować przepływ wody (dół bufora stygnie dużo szybciej niż góra) i powodować zatrzymanie krążenia wody w układzie w chwili kiedy kocioł ma postój i pompa kotła nie pracuje?

      I drugie pytanie, czy jeśli pompa kotła jest na powrocie to montuje się obejście z zaworem roznicowym?

      Pozdrawiam, egorys

    • #70563
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

      Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5[/quote]

      Patrol
      a dla 50% masz 8.5kW? No i ile masz H2?

      wcześniej pytałeś o % płomienia – czy należy rozumieć że jeśli nie ma 100% płomienia to nadmuchu jest zbyt mały?

      egorys
      Przepraszam nie pomogę….kompletnie nie wiem o czym piszesz bufora u mnie nie ma a pompę mam na zasilaniu podłogówki….

    • #70562
      Patrol
      Uczestnik

      Coś koło tego, chyba 8,6kW.
      Ostatnio leciałem na wyższej temp. kotła (79) i wyższej histerezie kotła (20st), samą H2 też miałem wysoko 15-17st i bez nadzoru. Teraz dostałem lepszy pellet i testowo zjechałem z temp kotła na 70, H kotła 15, H1=4, H2=8, do tego załączyłem nadzór na 20min, a moc modulowana w zakresie 5-15kW, czyli bez 'udziwnień’.
      pozdrawiam

    • #70561
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Coś koło tego, chyba 8,6kW.
      Ostatnio leciałem na wyższej temp. kotła (79) i wyższej histerezie kotła (20st), samą H2 też miałem wysoko 15-17st i bez nadzoru. Teraz dostałem lepszy pellet i testowo zjechałem z temp kotła na 70, H kotła 15, H1=4, H2=8, do tego załączyłem nadzór na 20min, a moc modulowana w zakresie 5-15kW, czyli bez 'udziwnień’.
      pozdrawiam

      Patrol,
      nie kumam co dawała Ci wyższą temp i wyższe H1 i H2 dla pelletu gorszej jakości? Czy chodziło Ci o to że przy tych ustawieniach co teraz masz długo by dochodził na tym gorszym do zadanej temp, czy też chodziło Ci żeby dłużej pracował bez wahań na wyżej temp ale co z tym ma mniej kaloryczny pellet ? Wazyles go ten nowy pellet? Wyszło inaczej?

      Z tym obniżeniem mocy mojemu daspel 15kw na 8.5 KW dla 100% to chyba mu nie służy poczekam do jutra ale niby miało mu nie szkodzić a tu brązowy pył nadal jest ale jest też czarny nalot jakby farba olejną pociagnął na ściankach kotła oraz w rurze wlotu spalin….w niedzielę jak czyscilem nie było tego….co może być przyczyną?

    • #70560
      Patrol
      Uczestnik

      Producent dał ciała z jedną partią – pellet był mniej kaloryczny, szklisty (jakby zaimpregnowany, nawet w wodzie się nie rozpadał), do tego bardzo twardy i przy niskiej mocy bywały puste przebiegi z powodu chwilowego przyblokowania granulek, co wymagało podniesienia czasu podawania przy jednoczesnym zwiększeniu czasu pracy. Wysoką temp. dałem głównie po to, by temp. kotła i temp. powrotu nie spadały zbyt nisko. A spadki są najbardziej wyraźne przy samym rozpalaniu, do tego po rozpaleniu pracuje jeszcze 2 minuty na mocy minimalnej, więc przy dupnym pellecie zanim będzie widoczny wzrost temp. to minie trochę czasu. Inna sprawa to chciałem też zobaczyć stan wymiennika przy pracy w okolicy 80st, ale w stosunku do 70 nie ma różnic. U Ciebie problem jest albo ze zbyt niską temp. (smolenie), nie wiem jaki masz powrót albo zwyczajnie kiepskie paliwo (może wilgotne). Inna kwestia to taka, że każdy wbija w kalkulator 5kWh/kg, a przy produkcji noname to będzie dobrze jak kaloryczność osiągnie 4kWh/kg.

    • #70559
      Patrol
      Uczestnik

      Witam,

      czy wg Was zawór stałotemperaturowy ATV zamontowany na powrocie z bufora do pieca może blokować przepływ wody (dół bufora stygnie dużo szybciej niż góra) i powodować zatrzymanie krążenia wody w układzie w chwili kiedy kocioł ma postój i pompa kotła nie pracuje?

      I drugie pytanie, czy jeśli pompa kotła jest na powrocie to montuje się obejście z zaworem roznicowym?

      Pozdrawiam, egorys

      Zawór różnicowy jest zbędny, a co do samej pompy kotła to przy buforze sterowanie przejmuje moduł dodatkowy. Samo działanie zaworu masz opisane tu:
      https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/zawor-temperaturowy-atv-od-afriso

    • #70558
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Producent dał ciała z jedną partią – pellet był mniej kaloryczny, szklisty (jakby zaimpregnowany, nawet w wodzie się nie rozpadał), do tego bardzo twardy i przy niskiej mocy bywały puste przebiegi z powodu chwilowego przyblokowania granulek, co wymagało podniesienia czasu podawania przy jednoczesnym zwiększeniu czasu pracy. Wysoką temp. dałem głównie po to, by temp. kotła i temp. powrotu nie spadały zbyt nisko. A spadki są najbardziej wyraźne przy samym rozpalaniu, do tego po rozpaleniu pracuje jeszcze 2 minuty na mocy minimalnej, więc przy dupnym pellecie zanim będzie widoczny wzrost temp. to minie trochę czasu. Inna sprawa to chciałem też zobaczyć stan wymiennika przy pracy w okolicy 80st, ale w stosunku do 70 nie ma różnic. U Ciebie problem jest albo ze zbyt niską temp. (smolenie), nie wiem jaki masz powrót albo zwyczajnie kiepskie paliwo (może wilgotne). Inna kwestia to taka, że każdy wbija w kalkulator 5kWh/kg, a przy produkcji noname to będzie dobrze jak kaloryczność osiągnie 4kWh/kg.

      Patrol
      Jak możesz napisz jeszcze jakie masz nadmuchy dla poszczególnych progów w tych nowych ustawieniach w moje ocenie zjechalem zbyt z powietrzem i chyba dlatego to smolowanie miałem nawet 28, 30 i 31% a ostatnio 31,32 i 33% chyba myliłem przesypywanie z frakcjami lotnymi. To jednak chyba nie da się tak ustawić żeby nic nie wylatywalo z palnika i nie żarzylo się w popielniku….a jednocześnie nie smolilo…

      Dodatkowo zastanawiam się czy jest możliwe takie palenie że nic po wygaszeniu nie zostaje na palniku ? Podobno jest to oznaka dobrego peletu?! U mnie zawsze coś zostaje może faktycznie ten mój pelet nie jest taki dobry….

      Czy coś znaczy kiedy nie ma 100% płomienia?

      Wydaje mi się że jak poszedłem w górę z nadmuchami 35,37 i 39% to jakieś tam frakcje wylatuja do popiołu ale % płomienia jest bliższy 100% przynajmniej dla progów 30 i 50% bo dla progu 100% raczej jest na 100%

    • #70557
      Patrol
      Uczestnik

      nadmuchy to u mnie od dawna praktycznie te same nastawy (tylko moce osiągałem innymi czasami) 28, 31 i 34%, nastawa na regulatorze ciągu 10Pa.
      Nie spotkałem jeszcze pelletu, który by nic nie zostawił, każdy w jakimś stopniu jest zanieczyszczony (miałem również te z najwyższej półki po 900-1000 za tonę). Z palnika zawsze coś wyfrunie, byle tylko płomień nie był postrzępiony – ma być długi, spokojny, nie dymić. Fotokomórka służy do kontroli płomienia i od niej uzależniony jest proces rozpalania – samą jakością palenia na podstawie jej odczytu nie ma co się przejmować – chodzi głownie o jakiś mały zakres 80-100% – gdyby ona brała udział w procesie regulacji to byśmy nie musieli ustawiać nadmuchu itp
      Jak jest 50-60% na modulacji 100% to już może być problem z małą ilością paliwa albo wichura i zaburzenie ciągu.

    • #70556
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Jackjj
      Sugeruje byś zmienił sobie czasy podawania na poszczególnych modulacjach 30% osiągając moc 5 kW, 50% osiągając moc 8 kW i dla 100% przy mocy 11 kW. Nadmuchy pozostawał takie jakie masz i ewentualnie obserwuj co ze spalaniem czy dalej Ci smoli. Po tym też się pewnie okaże jak będzie z ilością spalonego paliwa.
      Ja u siebie mam odpowiednio dla 30% moc 8 kW, 50% moc 12kW i dla 100% moc 16kW. Nadmuchy 28%, 30% i 31% kocioł 20 kW
      Małe moce nie zawsze będą ekonomiczne
      Pozdrawia

    • #70555
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol Biper,

      Dzięki za odpowiedź
      😉
      Patrol
      Niskie masz te nadmuch praktycznie tyle co kiedyś miałem, tylko może ten regulator coś tam poprawia….

      Jak mi kiedyś napisali że przesypuje to ustawiłem tak że praktyczne nic z ognia nie wylatywalo takiego co by się żarzylo w popiele….przedobrzylem…

      Biper
      Już miałem nastawy na 5, 6 i 11kW tylko z wiatrem 31,32,33% w sumie to tylko dla 50 % było mniej o 2kw od tego co proponujesz, wtedy jakoś nie widziałem smolenia chyba że kocioł teraz lepiej wyczyscilem i wyszło co jest na ścianach wcześniej widziałem tylko brązowy pył szczególnie na drzwiach…

      Teraz pale

      100% 39%, 5.3s, 1,8 kg/h 9 kW
      50% 36%, 5.1 kW
      30% 34%, 4,7kW
      H1 3℃
      H2 7℃
      6.8kg/h

      Ale chyba wrócę do 10kW dla 100% i z tym zostanę zastanawiam się też nad zwiększeniem do 8kW dla 50 % tak jak pisałeś ale to w niedzielę chyba że smoła będzie się lala po ścianach

    • #70554
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol, Biper74
      Tak jak radził Patrol podnioslem temp kotła do 75 żeby go tak nie wychladalo podczas użycia cwu temp spadła nawet do 41℃
      Zauważyłem że lepiej się pali większym płomieniem jak temp kotła jest wyższa….

      Dzisiaj postanowiłem urealnić dane
      – wydajność wpisalem 6,7 było 6.8 ale wynik był podczas pomiaru bliższy 6.7 niż 6.8
      – wpisalem kaloryczność pelletu 4,9 najniższą wartość z worka bo była podana tolerancja

      Efekt moc spadła o 0,4 dla 100% z 9,5 na 9,1….więc w mojej ocenie te nasze moce to są bardzo szacunkowe….

    • #70553
      Patrol
      Uczestnik

      Efekt moc spadła o 0,4 dla 100% z 9,5 na 9,1….więc w mojej ocenie te nasze moce to są bardzo szacunkowe….

      O mocach już pisałem wcześniej, to tylko przybliżone/orientacyjne wskazania, które nie uwzględniają strat – tak jakby dotyczyły obiektu idealnego. Jak ktoś chce mieć moce rzeczywiste to trzeba zapewnić laboratoryjne warunki pomiarów. Poza sprawnością samego palnika trzeba dorzucić sprawność kotła (zależną od różnych strat) i mieć rzeczywistą kaloryczność opału, a nie to co wypisał producent na opakowaniu.
      W kalkulatorze wyraźnie widać jak zmiana kaloryczności wpływa na wskazywaną moc, dlatego proponowałem wpisywanie mniejszej wartości, a nie marketingowe 5,3kWh/kg (moc palnika to iloczyn strumienia paliwa i kaloryczności)
      Tak czy inaczej na nasze potrzeby ustawienia palnika to wystarcza, a Serwis wcześniej przypominał też jaki wpływ ma zanieczyszczenie wymiennika na przekazywanie ciepła.

    • #70552
      hubert
      Uczestnik

      Koledzy,
      używacie sterowania pogodowego mieszaczy?
      Miałem do tej pory włączone, ale przy temperaturach rzędu +10 st na zewnątrz mieszacz „próbował” nagrzać 35-cioma st C. Czy ustawienie minimalnej temp. mieszacza na np. 50st i pozostawienie pogodowego sterowania będzie ok? Czy dać sobie spokój z pogodowym?

      Na ile macie ustawione temp. załączania pompy CO?

    • #70551
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Instrukcja w dłoń

      Ja mam podlogowke to to mam wybraną krzywa 0.2 przy -4 zapodaje na podłogę 25 ℃ w chacie jest 22℃ tylko mam jeszcze termostaty który jak jest za gorąco to obniża temp. na podłogę o 5℃ ale cały czas woda jest pompowana przez pompę CO ale dla kaloryferow są wyższe krzywe zobacz w instrukcji sterownika…

      PS. U mnie pompa CO włącza się powyżej 55℃

    • #70550
      hubert
      Uczestnik

      A jak temp. wzrośnie do +10 to ile masz?
      Chodzi mi czy jest sens mieć ustawione pogodowe sterowanie przy kaloryferach? Ustawiam przykładowo krzywą 1,5 (przy 0 st na zewnątrz) i mam 51 st na mieszaczu. Jak będzie na dworze +10 st to spadnie temp mieszacza do np. 35 st , a 35 stopniami dom będę grzał cały dzień.
      Do czego w ogóle jest potrzebne sterowanie pogodowe przy samych kaloryferach? Czy dobrze ustawione powoduje jakieś oszczędności?

    • #70549
      Patrol
      Uczestnik

      hubert:
      jak masz głowice termostatyczne to pogodówka jest zbędna, zadaj taką temp. która zapewni oczekiwany komfort – ja mam na grzejnikach 41-45st.. Pamiętaj tylko, że jak dasz wysoką krzywą to przy ujemnych temp. na grzejniki pójdzie 60-70st co już komfortowe na pewno nie będzie.
      Jak się bardzo uprzesz na pogodówkę to możesz skorzystać z funkcji przesunięcia równoległego krzywej, czyli wybierasz sobie jakąś niską (bardziej płaską charakterystykę) i podbijasz w całym zakresie o np +5st.
      Inna przydatna opcja – regulator pokojowy ecoster (jak go posiadasz) ma funkcję doregulowania krzywej w zależności od zadanej temp. pokojowej.

    • #70548
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Mam do Was pytanie.
      Używam pelletu dębowego grubość 6mm.
      Jego kaloryczność to 19,7 Mj/kg. Jaka jest jego kaloryczność w kWh/kg?
      (gdzieś znalazłem że 5,5 ale czy to prawda?)

    • #70547
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tak by wychodziło prawie
      5,4722

      http://zamianajednostek.com/energia/

      Ja mam dużo gorszy…może mieć nawet 4,9

      Attachments:
    • #70546
      hubert
      Uczestnik

      Na razie daruję sobie pogodowe i zobaczę jak będzie na zwykłym sterowaniu.
      Mam i termostaty i ecoster, ale chodzi mi bardziej o sam sens ustawienia sterowania pogodowego.
      Dzięki za odpowiedzi.

    • #70545
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No u mnie z podłoga działa na razie super właśnie spada temp.na zewnątrz już jest prawie -10 jakoś sobie radzi choc jak patrzyłem na zawór i uzyskaną nieźle kombinuje to 32% to 6% żądaną 26 ℃ a tam uzyskana wciąż się zmienia to chyba raptowny spadek temp.powoduje te ruchy zaworu i temp.uzyskanej zobaczymy jak się temp.ustabilizuje….

    • #70544
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrzę i nie wierzę od godziny 16:56 wczoraj do dziś rozpalil się tylko 4 razy i dalej się pali ten 4ty teraz jest – 5℃ a jest 8:26….Chyba chodził non stop pokazuje że spalił 15 kg ale mu nie wierzę….

      W chacie temp utrzymał….
      W nocy było -10℃ palił dla 100%z mocą 9.1kW

    • #70543
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Prośba do kolegi Patrol:
      Możesz podać mi jakie byś mi zaproponował ustawienia dla pieca 20kW, pellet przeważony 15kg/h, oraz kaloryczność pelletu 5,4 kWh/kg.
      Z góry dziękuje.

    • #70542
      Patrol
      Uczestnik

      Prośba do kolegi Patrol:
      Możesz podać mi jakie byś mi zaproponował ustawienia dla pieca 20kW, pellet przeważony 15kg/h, oraz kaloryczność pelletu 5,4 kWh/kg.
      Z góry dziękuje.

      kaloryczność zamiast 5,4 wpisz 4,9 albo lepiej jeszcze mniej (co to za producent podaje teraz 5,4? ostatni rekord to było 5,3),
      nadmuchy musisz rozpracować sam – z reguły zakres 28-38% wystarcza
      dla wydajności 15kg/h zacznij może od tego:
      100% – podawanie 5,5 moc 20 kW
      50% – podawanie 3,8 moc 14 kW
      30% podawanie 2,2 moc 8,1 kW

    • #70541
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      http://www.edwood.pl/
      pellet dębowy – producent podaje kaloryczność – 19,7 Mj/kg.

    • #70540
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      http://www.edwood.pl/
      pellet dębowy – producent podaje kaloryczność – 19,7 Mj/kg.

      Jak się pali i po ile kupiłeś ? Dostępny tylko u producenta czy można zamówić transport?

    • #70539
      Patrol
      Uczestnik

      Te 19,7 to prędzej ciepło spalania, a wartość opałowa będzie do 18MJ – w 5,3kWh/kg nie wierzę, tym bardziej 5,4 :/

    • #70538
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Pali się świetnie, bardzo czysty. Cena za jaką ostatnio kupowałem to 600zł/tona. Tylko u producenta, no i transport we własnym zakresie.

      Te 19,7 to prędzej ciepło spalania, a wartość opałowa będzie do 18MJ – w 5,3kWh/kg nie wierzę, tym bardziej 5,4 :/ – no tego nie wiem, tak producent podał na opakowaniu.

    • #70537
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Potrzebuję pomocy choćby dobrego słowa…

      U mnie wciąż trzyma -10℃ do chyba -11℃ może mniej jak spałem kocioł chyba się zepsuł cały czas pracuje na 30%=5kW i czasem wchodzi na 50% =8kW
      H1=3
      H2=7

      Czyli książkowo..

      Nie chcę się wygasić wczoraj od 16:50 a jest już 2 dzień 09:57 osiąga prawie 70℃ i potem znowu idzie w dół…Tak jakby miał za mało żeby dojsc do 70℃ a za dużo żeby zacząć pracować z większą mocą na 50% czy 100% gdzie mam ustawione 9.5KW….
      Fakt podnioslem trochę temp w chacie z 22,0℃ na 22,6℃ rano uzyskana 22,4 ℃ no i zwiększylem z jedynki na dwójkę pompę od CO …. Bo nie dawał rady ogrzać dużych pętli w salonie mierzylem to była różnica między podłoga w salonie a przedpokoju jakieś 3 – 4℃ teraz jest ok po podniesieniu biegu pompy CO…
      Nie wiem czy coś zmieniać np H1 czy H2 czy tak zostawić wpitolil trochę więcej pelletu niż o tej porze tzn w piątek 5 DZIEŃ OD NIEDZIELI

    • #70536
      Patrol
      Uczestnik

      jackjj: dlaczego zepsuł? Na 100% musi przecież pracować, skoro Hkotła jest 15, a H2=7, to co najmniej 8C nabija na max mocy.
      Gdy brakuje 3st do zadanej (H1) to przechodzi na 30% mocy. Nie może dobić do 70C, bo 5kW to wyraźnie za mało.
      Ograniczyłeś mu moc max, więc się nie wygasza (tzn tylko raz na dobę jeśli standardowo zostawiłeś czyszczenie palnika co 24h)

    • #70535
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?

      Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5

      jackjj: dlaczego zepsuł? Na 100% musi przecież pracować, skoro Hkotła jest 15, a H2=7, to co najmniej 8C nabija na max mocy.
      Gdy brakuje 3st do zadanej (H1) to przechodzi na 30% mocy. Nie może dobić do 70C, bo 5kW to wyraźnie za mało.
      Ograniczyłeś mu moc max, więc się nie wygasza (tzn tylko raz na dobę jeśli standardowo zostawiłeś czyszczenie palnika co 24h)
      [/quote]

      Patrol
      5 kW dla 30% to za mało?? ale to tyle ile proponuje producent i z tego co znalazłem to Ty też masz tyle dla swojego 15KW, więc nie rozumiem dlaczego on nie dobija do 70st….przy tych -11 czy -12 stC…..

      Faktem jest, że mam moc max na 9,5 kW ale jesli bym miał nawet 15 kW na 100% i tak w którymś momecie przeszedł by w końcu na 8kW dla 50 % i następnie na 5kW na 30% więc jeśli dobrze rozmumiem przez te 3 st H1 będzie dalej miał problem z dojściem do 70st C przy -12C ??
      Chyba, że jak ma większą moc dla 100% to wtedy jest rozgrzany i idzie inercją na 30%(5kW), a te 5 kW tylko podrzymuje żeby impet mu nie opadł… 😉

      Bo chyba jak jest mróz to nie zwiększasz swojemu Daspell mocy dla 30% więcej niż 5kW tak żeby się wyłączał ??

      Sorry za przydługi wywód ale krócej ciężko było napisać….

      PS. na tym drugim forum ktoś pisał że mam za duży kocioł 15KW do noweg dobrze ocieplonego domu 735m3 i powinienem sobie kupić mniejszy np. 7- 8kW albo jeszcze mniej ….nie wiem czy tak można liczyć, bo mój kocił 15KW przy -12 stC nie wygasza się wogóle, a ciekawe co bym zrobił z tymi 7 czy 8kW….. jak by temperatura spadłą do – 20 stC czy – 30stC co się zdarzało w mojej wiosce nawet na kilka tygdoni….a tak mam zapas mocy i jeszcze kominek….
      😉

      PS.2
      nie wiem jak jest u Was – Ci co mają podłogówki + zawór 4d sterowany pogodówką ale w mojej ocenie chyba lepiej by to działało jak bym zrezygnował z termostatu pokojowego ustawiłem sobie że jak osiągnie zadaną temp. 22 stC to ma obniżyć temp. o 5 stC i powiem że po takim obniemiu odczuwam dyskomfort temperaturowy chyba lepiej byłoby korzystac z przesunięcia krzywej tak żeby zmniejszyć krok pogodówki….

      PS.3 przy tych mrozach leci mi po onknach dachowych aż spływa po kartongipsie miał ktoś coś takiego jakoś można temu zaradzić – chyba zbyt słaba wentylacja i zbyt małe oddawanie wody / pary wytworzonej w domu. Chociaż dziś na dachu zauważyłem kominek wentylacyjny był cały pokryty lodem więc para z kanałów wentylacyjnych jest usuwana z naszego domu…Zaznaczę że co dziennie chata jest wietrzona przeciągiem na 2 kondygnacji….

    • #70534
      Patrol
      Uczestnik

      Nie chodzi o to, że dla 30% 5kW to za mało, tylko o moc w odniesieniu do samego zapotrzebowania na ciepło, bardziej więc pasuje druga część tego co napisałeś – jak spada z 15kW to jest w stanie się wygasić, ale z 8-9kW już nie – jak temp. zewn. zejdzie jeszcze niżej to może być konieczne zwiększenie mocy max, bo temp. będzie daleko od zadanej… a jak dobija do zadanej, ale jej nie osiąga to ok

    • #70533
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Dzięki teraz kumam….
      😉

      niby temp na zewnątrz dużo niższa nie jest ale chyba było to zjawisko o którym pisałeś, no i po wszystkich próbach z niskimi mocami nie dotrwalem do niedzieli i wyszło na Biper’a74 bo zmieniłem właśnie na 11kW dla 100%….
      Szlag mnie trafił jak przed chwilą wszedłem do kotłowni a on pali z tą mocą 9.5kW i mu temp spada i to bez cwu samo CO na podłogę przy zaworze na 20% to co zrobi jak na 40% otworzy….faktem jest że chwilę temu zmienił termostat temp na podłogę z 22℃ na 26℃ (obniżenie od termostatu) i pewnie nadganiał….

    • #70532
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Sobota rano godz 8:15 (6 dzień palenia od zasypu w niedzielę rano)
      – w domu ciepło 22℃
      – wchodzę to kotłowni a kocioł wyje alarm – komunikat brak możliwości rozpalenia
      – zaglądam do zasobnika (wczoraj nagarnialem pelet na jego tylną ścianę) kupa pelletu w środku ale podajnik wystawił nogę i jego końcówka nie jest przykryta…. Na kotle 36℃
      – diagnoza nie miał czym palić po 6 dniach
      – wsypalem 10 worków więc 150kg dziwne w zbiorniku zostało 50-60kg pelletu czyli 4 worki bo zbiornik jest 210kg temp dalej -9.5℃
      – spalanie w tym tygodniu wyszło 25kg/doba
      100% od 9.1, 9.5 i piątek/sobota 11kW ( PRZY 11KW OGIEŃ JEST JAK CHOLERA) 😉
      50% 7 – 8.1 KW
      30% 4.7 – 5,1 kW

      kubatura 735m3
      Dziwne bo wcześniej nasypywalem już 10worków jeden też ale po 7 dniach palenia 20 XII i kocioł się nie wyłączył ze względu na brak paliwa – fakt być może teraz by jeszcze weszło do pełnego zbiornika z 5 – 10kg….

      Jutro rano dosypie to będę wiedział ile wciągnął przez 7 dni

      PS. Zazdroszczę tym co mają konsumpcję pelletu 15kg / doba bo zamiast 9 zł przy tych mrozach mam 15 zł na dobę ale ekogroszku i tak bym nie chciał

    • #70531
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jackjj
      Sugeruje byś zmienił sobie czasy podawania na poszczególnych modulacjach 30% osiągając moc 5 kW, 50% osiągając moc 8 kW i dla 100% przy mocy 11 kW. Nadmuchy pozostawał takie jakie masz i ewentualnie obserwuj co ze spalaniem czy dalej Ci smoli. Po tym też się pewnie okaże jak będzie z ilością spalonego paliwa.
      Ja u siebie mam odpowiednio dla 30% moc 8 kW, 50% moc 12kW i dla 100% moc 16kW. Nadmuchy 28%, 30% i 31% kocioł 20 kW
      Małe moce nie zawsze będą ekonomiczne
      Pozdrawia

      A Ty Biper 74 jak jedziesz w te mrozy ? Zmieniasz czy Twoje nastawy są uniwersalne dla każdej temp na zewnątrz?

      Ja jak zwykle krece zwiekszylem temp na kotle do 75℃
      11kW
      8kW
      5kW
      Ale zastanawiam się czy nie zwiększyć dla 100%

    • #70530
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Dziś przez całą noc też się wygasł tylko raz a jadę dla
      100% 15,1KW
      50% 8kW
      30% 5kW

      Attachments:
    • #70529
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      pytanie do Serwisu,

      mam instalację z buforem, pojemność całkowita ukladu to ok 650l ,jakie ustawić ciśnienie wstępne powietrza w naczyniu?
      Dom parterowy

      Pozdrawiam ,
      egorys

    • #70528
      Paweł Matysiak
      Uczestnik

      Przy ustawieniu:
      15kg/h
      100%-5,2
      50%-3,4
      30%-1,8
      Nadzór 30min.
      Mam na 24H- 12 rozpaleń.
      To dużo czy jest ok?

    • #70527
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Przy ustawieniu:
      15kg/h
      100%-5,2
      50%-3,4
      30%-1,8
      Nadzór 30min.
      Mam na 24H- 12 rozpaleń.
      To dużo czy jest ok?

      Ja mam teraz podobnie od 8-13, więc chyba ok. kiedyś ktoś pisał że dobrze jak jest ok. 10-ciu
      100% 15,1kW
      50% 8kW H1-8
      30% 5,1kW H1-4
      temp 75stC -15stC
      Pytanie:
      mam ustawione moce jak powyżej i i jeśli chodzi o koniec pracy to jest dla mnie jasny bo
      – 75 – 8 = 67stC kocioł przechodzi na 50%
      – 75 – 4 = 71stC kocioł przechodzi na 30%

      a wg jakiego klucza zaczyna bo też najpierw daje na 30% potem 50% ?

      Pytam bo obecnie nie mogę zejść z mocą bo kocioł się nie wygasi a tak zawsze to na bardzo krótko ale się zatrzymuje. I tak sobie myślę że jak zwiększe H1 i H2 to końcówkę będzie palił jak opisałem wyżej lub dowolnie będę mógł mu zmniejszać moc na koniec palenia poprzez zwiększenie H1 i H2 ale bardzo zależy mi żeby na początku zaraz po rozpaleniu jak najszybciej wszedł na 15,1kW czyli na 100% tak żeby nie schodził z temperaturą

    • #70526
      Patrol
      Uczestnik

      a wg jakiego klucza zaczyna bo też najpierw daje na 30% potem 50% ?

      zmienić możesz jedynie ten parametr:
      Menu serwisowe > Ustawienia palnika > Rozpalanie> czas pracy z mocą min.
      pamiętaj tylko, że na starcie pelletu jest więcej – przy rozpalaniu podawanie to 30s (standardowo)
      A w trybie FuzzyLogic sa parametry A, B, C odpowiadające za przyrosty/czasy reakcji

    • #70525
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Pokombinuj, ja dalem wysoka temp po pierwsze zeby unikac palenia ponizej 60st,, po drugie aby dac wysoka histereze kotla. Samo palenie ma mocach 30 50 i 100 mozesz regulowac hist h1 i h2. Dajac wysoka h2 ograniczasz czas pracy z moca max.

      Patrol
      Czytam niektóre Twoje posty jeszcze raz ze zrozumieniem i dochodzę do wniosku że te moje obniżenie mocy to faktycznie o kant d….chyba lepiej ograniczać przez h2 bo jak temp na kotle ostro spada to kocioł ma do dyspozycji 15kW żeby się odkuć z temp a tak jak mu zmniejsz to ma cały czas mała jak rośnie jak i jak spada temp…..

      Obecnie pale z modulacja 5-15kW temp.kotła 75 ℃ hist.15 H1 – 4 , H2 – 8
      Myślisz że ma sens zmienić mu histereze na 20℃, a H2 na 15℃?

    • #70524
      TomL
      Uczestnik

      Witam
      Jestem przed wyborem pieca do domku i zacząłem szukać w necie info na ten temat, no i jest tego dUżo.
      Myślę o zakupie kotła na pellet HT DasPell lub HT DasPell GL, ale też mam jeszcze inne na oku:)
      W skrócie śledzę forum i się boję! pieca DasPell chodzi mi o te ustawienia co o nich piszecie: Prace, Moce, H1, H2 itd. wiecie o co mi chodzi.
      Boje się że sobie z tym nie poradzę na początku i będą nerwy…
      Wy jako stali użytkownicy DasPella macie z tym problemy co dopiero ja ktoś kto nie miał z tym styczności.
      Czy nie można wpisać tych parametrów raz aby to działało dobrze, tak abym nie musiał ciągle coś zmieniać.
      Dla mnie to ma działać! ja wyjeżdżam ciągle w delegację i che zapomnieć o piecu i tych problemach, jak wrócę do domu po paru dniach też nie chcę siedzieć w kotłowni i ustawiać, przestawiać.
      Tak tak wiem 🙂 tam gdzie postawiliśmy dom nie ma gazu.
      Na forach piszą brać kocioł na pellet to tak jak byś miał gaz wl. guzik i zapominasz o paleniu ale nie do konca.
      Myślę że jak kotły DasPell miały by sondę lambda problem by znikł, ale mogę się mylić ja się na tym nie znam.

    • #70523

      Witaj.

      Jeśli chcesz niezawodne ogrzewanie to gazowe (można zakupić zbiornik na gaz), elektryczne, pompa ciepła.

      W kotłach na pellet czy węgiel wymagana jest kontrola.
      Przykład taki:
      Kupisz węgiel lub pellet. Okaże się, że coś z nimi jest nie tak (np. za gruby) i zacznie zrywać Ci zawleczkę ślimaka podającego paliwo. A jak zerwie zawleczkę to kocioł już nie działa. Wracasz po paru dniach i masz zimno.

    • #70522

      PS. Zazdroszczę tym co mają konsumpcję pelletu 15kg / doba bo zamiast 9 zł przy tych mrozach mam 15 zł na dobę ale ekogroszku i tak bym nie chciał

      No to dobry wynik.

    • #70521
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Boje się że sobie z tym nie poradzę na początku i będą nerwy…

      Czy nie można wpisać tych parametrów raz aby to działało dobrze, tak abym nie musiał ciągle coś zmieniać.
      Dla mnie to ma działać! ja wyjeżdżam ciągle w delegację i che zapomnieć o piecu i tych problemach, jak wrócę do domu po paru dniach też nie chcę siedzieć w kotłowni i ustawiać, przestawiać.
      Tak tak wiem 🙂 tam gdzie postawiliśmy dom nie ma gazu.
      Na forach piszą brać kocioł na pellet to tak jak byś miał gaz wl. guzik i zapominasz o paleniu ale nie do konca.
      Myślę że jak kotły DasPell miały by sondę lambda problem by znikł, ale mogę się mylić ja się na tym nie znam.

      Cześć
      Powiem tak jak by był gaz to bym go miał i kupił bym za podobną kwotę jak daspell kocioł na gaz….Chyba kolega trochę jednak dramatyzuje tu żadne zawleczki się nie zrywają to kocioł na pellet….
      „Problemy daspell”:
      Trzeba nasypac pelet Raz na tydzień jak jest mróz to 2 jak masz zbiorniki 210kg
      Trzeba wybrać popiół raz na tydzień tu w mojej ocenie wystarczy raz na tydzień
      czyszczenie kotła dobrze zrobić raz w tygodniu to przesada raz na miesiąc to może trochę za mało…palilem bez czyszczenia 1,5miesiąca i też było w chacie ciepło…
      Dobrze jest raz na dobę ja tak robię wyczyścić palenisko i to co jest pod nim 30sekund roboty jak nie zrobisz też będzie się palić na początku tego nie czyscilem i palec udrozni i się paliło
      Problem że czasem pellet ułoży się w zbiorniku w ciągu 3 miesięcy raz się zdarzyło że końcówka podajnkia nie była przykryta pelletem i nie odpalił sygnał dźwiękowy trzeba było dosypać weszło 150 kg
      Może teoretycznie przepalić sie grzałka do rozpalania wtedy dobrze mieć ją na zapas ja nie mam ale można chyba na 99% palić w nadzorze bez wygaszania więc na czas zamówienia jest rozwiązanie
      Co do parametrów palenia to chyba nikt tak nie ma że siedzi zimno ja mam non stop w chacie 22-23℃ a szukam tylko Jak ustawić mniejsze spalanie i wygląda to może chaotycznie ale uwierz mi możesz wklepac co Ci powie serwis i kocioł będzie jaral aż miło…. Byłem w delegacji w Azji 10 dni utrudniony kontakt telefoniczny żona to wie generalnie gdzie kocioł stoi i gdzie się wyjmuje łopatka popiul i gdzie pelet nasypac to 1 raz zrobiła na te 10 dni i się paliło i w domu było ciepło

    • #70520
      hubert
      Uczestnik

      Też bym nie dramatyzował z tymi piecami na pellet.
      Ja zostałem rzucony ma głęboką wodę bo wprowadziłem się do domu gdzie jest piec o mocy 65kw. Przed przeprowadzką pellet kojarzył mi się tylko z zanętą na ryby… zawsze miałem bardzo prosty piec na drewno więc pojęcia o automatyce praktycznie zero. Owszem, po pół roku męczenia kolegi Patrola wiem o co chodzi. Tzn nie jestem żadnym ekspertem, ale nie boję się już piszczenia sterownika. Mimo, że mój kocioł pali w tej chwiali 90 kg/ dobę to nie chcę żadnego innego. Wygoda jaką daje pellet jest nie do opisania! Dopiero teraz wiem ile straciłem życia na obsłudze pieca na drewno… Reasumując. Nie bój się pieca na pellet. Jeśli raz ustawisz to możesz tak kopcić do emerytury. Ci co tu zadają pytania chcą od pieca czegoś więcej niż tylko ciepłych kaloryferów. My tu chcemy ustawić piece optymalnie, a większość użytkowników i tak tylko sypie pellet i czasem może popiół wybierze…
      Znam już kilka osób mających piece na pellet i uwierz mi, że hasła typu modulacja, histeraza itp. to dla nich czarna magia…ale spokojnie…tej zimy nie marzną 🙂

    • #70519
      Patrol
      Uczestnik

      To co się dzieje na forum to tylko wynik chęci uzyskania jak najbardziej efektywnego spalania. Nie ma się czego bać przy takim pelleciaku – no może start sprzedaży kotłów 12-15kW z wbijanymi nastawami dla wersji 25kW mógł przysporzyć problemy, ale teraz jest już ok. Palnik i podajnik to najważniejsze elementy, a tu są one solidne.
      W moim przypadku kombinowanie przy sterowniku nie dawało większych oszczędność jak kilka kg/dobę. Można i warto walczyć o każdy kilogram, bo to w końcu $, ale nie jest to konieczność. Dopuszczalne jest włączenie trybu 'leń’ i korzystanie z raz wbitych ustawień, a FuzzyLogic zrobi swoje. Trzeba tylko pamiętać o regularnym czyszczeniu i dosypywaniu paliwa.
      Powiem szczerze, że wczoraj sam testowo załączyłem tryb FL i zobaczę co będzie po 24h, bo warunki w domu jak i na zewn. równo się trzymają.

    • #70518
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol
      Czytam niektóre Twoje posty jeszcze raz ze zrozumieniem i dochodzę do wniosku że te moje obniżenie mocy to faktycznie o kant d….chyba lepiej ograniczać przez h2 bo jak temp na kotle ostro spada to kocioł ma do dyspozycji 15kW żeby się odkuć z temp a tak jak mu zmniejsz to ma cały czas mała jak rośnie jak i jak spada temp…..

      Obecnie pale z modulacja 5-15kW temp.kotła 75 ℃ hist.15 H1 – 4 , H2 – 8
      Myślisz że ma sens zmienić mu histereze na 20℃, a H2 na 15℃?

      Znaczne ograniczenie mocy max mogło dawać efekty przy plusowych temp., teraz jest lepiej jak kocioł ma co najmniej 75% mocy nominalnej. Są momenty kiedy jest duży pobór ciepła i mając wówczas ograniczenie do max 8-9kW dojdzie najpierw do znacznego wychłodzenia i zanim kocioł wyjdzie na prostą (o ile w ogóle wyjdzie) to minie sporo czasu, a w tym czasie będzie np. niższa temp. na grzejnikach, cwu i/lub niższa temp. powrotu.

    • #70517
      sagorz
      Uczestnik

      Spoko nie bać się tego, ja się przestawiłęm z gazu na pellet (zmiana domu). Jestem bardzo zadowolony generalnie ustawiłem parametry po zakupie pieca w listopadzie 2014 i do dzisiaj praktycznie nie zmieniam. Tylko wybieram popiół co 3-4 tygodnie z odkurzeniem pieca i dosypuje pellet co 4-7 dni. Miałem małe zawirowanie bo ustawiłem zbyt dużą histerezę pieca i za bardzo się wychładzał (nawyki z gazowego). Dzięki czemu miałem super osiągi w spalaniu ale serwis mi odradził ze względu na korozję niskotemperaturową.
      Obecnie grzeje dom 200 m2 i piecyk 20 kw sprawuje się super. Kilka lat mieszkałem w trochę mniejszym domu na gaz i koszty były znacznie większe ! Początkowo byłem dość zniesmaczony brakiem gazu ale teraz mimo, że mam już mieć gaz (podobno w marcu, wszystkie formalności załatwione ) ale raczej pieca Daspell po dwóch latach już nie zamienię na gazowca dla mnie SUPER, POLECAM
      Brat ma na eko groszek i zawsze kiedy jest u mnie to mówi że czeka aż piec zdechnie i bierze pelletowca.

    • #70516
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      PS. Zazdroszczę tym co mają konsumpcję pelletu 15kg / doba bo zamiast 9 zł przy tych mrozach mam 15 zł na dobę ale ekogroszku i tak bym nie chciał

      No to dobry wynik.[/quote]
      Kridor
      coś się mocno rozmyśliłeś….miałeś tam napisane fajne przemyślenia…..szkoda była by dyskusja.
      😉

      dla zainteresowanych mój 15kW daspell paliłem ostatni:
      100% 15,1kW
      50% 8kW H1-8
      30% 5,1kW H1-4
      temp 75stC -15stC:

      od 27.12.2015 do 6 styczeń 2016 wciągnął 23 worki po 15 kg średnio 34,5kg /doba i pomyśleś że wciągał przy dodatnich temp. 15 – 18 kg na dobę….
      – od 2 stycznia do 3 stycznia pobił rekord 4 worki po 15 kg to jest 60 kg przez dobę
      😉
      – przez ostatnie 3 dni mi wciągnął 9 worków po 15 kg 45kg / doba

      – w sumie w ciągu 85 dni wciągnął 127 worków po 15 kg czyli 1905kg co daje średnią palenia z różnymi mocami 22,4kg/doba
      😉

      i tu znowu postanowiłem po kręcić, dla obniżenia „nieco” spalania, teraz ciekawostka palę (pewnie nie ja pierwszy):
      100% 15,1kW
      50% 8.2kW H2-15stC
      30% 5,1kW H1-5stC
      temp 75stC histereza 20stC:
      z tego wynika że kocioł idzie na 100% tylko do temp. 60stC czyli teoretycznie tylko 5 stC potem przechodzi na 50% i dalej jak ma 70 stC to na 30%….

      W powyższy sposób zabezpieczam, jak pisałem wcześniej, aby kocioł nie pracował w niskich temp. bo jak się rozpala to od razu ma do dyspozycji po 2 min (zmieniłem parametr opisany przez Parola wyżej) 100% – 15KW

      Ograniczenie całkowite mocy dla 100% jak paliłem wcześniej nie ma sensu tak jak pisał Patrol bo przy dużym odbiorze kocił sobie nie daje rady z małymi mocami dla 100% (8,5 lub 9,5 czy 11 KW) z podnies. temp. i z chodzi poniżej 50 StC nawet poniżej 40stC bo parę razy widziałem jak mu przy mrozach rozłączyło pompę 55-15 (histereza)= 40 stC

      Podniosłem też krzywą pogodową na zaworze na podłogowe z 0,2 na 0,3 pokazł dla -10stC o 4 stC więcej zwiększyłem deltę między wodą na podłogę a temp. powietrza w domu żeby można było zejść z temp powietrza ale jak trzeba to żeby szybciej podniosło – zobaczymy czy faktycznie będzie jak myślę !!!

      Dodatkowo obniżyłem temp. obniżenia od termostatu z 5 na 7….tak by jak nie trzeba było grzać to faktycznie kocioł to odczuł a jak trzeba to będzie walił wyższą temp. zobaczymy jaki będzie efekt….(wcześniej miałem -1 albo -2 obniżenie krzywej bo w chacie bywało za ciepło np 23,5 a ustawione 22)

      w chacie ustawiłem 21 stC będę oszczędzał….i kominkem palił przyniosłem sobie drewno….na 3 dni 😉 żeby te 5 ton co sobie założyłem mi starczyło do 1 kwietnia 2016 roku….i jeszcze jeden dzień…

    • #70515

      Kridor
      coś się mocno rozmyśliłeś….miałeś tam napisane fajne przemyślenia…..szkoda była by dyskusja.
      😉

      dla zainteresowanych mój 15kW daspell paliłem ostatni:
      100% 15,1kW
      50% 8kW H1-8
      30% 5,1kW H1-4
      temp 75stC -15stC:

      od 27.12.2015 do 6 styczeń 2016 wciągnął 23 worki po 15 kg średnio 34,5kg /doba i pomyśleś że wciągał przy dodatnich temp. 15 – 18 kg na dobę….
      – od 2 stycznia do 3 stycznia pobił rekord 4 worki po 15 kg to jest 60 kg przez dobę
      😉
      – przez ostatnie 3 dni mi wciągnął 9 worków po 15 kg 45kg / doba

      – w sumie w ciągu 85 dni wciągnął 127 worków po 15 kg czyli 1905kg co daje średnią palenia z różnymi mocami 22,4kg/doba

      Rozmyśliłem się, bo nie chcę robić sobie wrogów na tym forum. Naczytałem się, zanim zakupiłem kocioł, opinii na temat spalania. Były tam osoby, którym kocioł prawie nic nie palił. Oczywiście większości użytkownikom kocioł wciągał na podobnym poziomie. Po dłuższym dociekaniu skąd oni mają takie wspaniałe spalanie okazało się, że palą dodatkowo kominkiem lub drewnem na ruszcie, itp.

      Twoje wyniki są sensowne jeśli chodzi o pellet.

    • #70514
      Patrol
      Uczestnik

      Rozmyśliłem się, bo nie chcę robić sobie wrogów na tym forum. Naczytałem się, zanim zakupiłem kocioł, opinii na temat spalania. Były tam osoby, którym kocioł prawie nic nie palił. Oczywiście większości użytkownikom kocioł wciągał na podobnym poziomie. Po dłuższym dociekaniu skąd oni mają takie wspaniałe spalanie okazało się, że palą dodatkowo kominkiem lub drewnem na ruszcie, itp.

      Twoje wyniki są sensowne jeśli chodzi o pellet.

      Taki urok – na każdym forum to samo – kotły niektórym spalają po 15kg przy -15 na pow. 200m2, ale z innych postów wynika, że zasuwa kominek i z tego jeszcze połowa powierzchni nie zamieszkana/ nie ogrzewana… Na forach motoryzacyjnych podobnie – każdy ma spalanie 4-5L/100… a przy pytaniach o prędkość to sami Hołowczyce..

    • #70513
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Witam
      Mam problem ze spiekami powstającymi na palniku mianowicie przy obecnych temp. gdy kocioł pracuje praktycznie 24h na palniku tworzy się spiek który blokuje płomień i brakuje miejsca na spalanie peletu który rozpalony przesypuje się do popielnika i tworzy czerwoną górkę pod palnikiem usypaną rozpalonym peletem. Muszę go ręcznie wygaszać (co 12 godz. jak mam czas to częściej) i czyścić palnik co jest uciążliwe, wygaszanie trwa bardzo długo co bardzo wychładza piec. Proszę o jakieś sugestie czy to wina pelletu czy może nadmuchu, podawania czy może sterownik coś miesza bo podawanie przy 100% mam 4,5 co z kolei wiąże się z tym że przy temp. (-) piec osiąga max. 56 st. a jak załączy CWU to to już w ogóle masakra. Morał taki w domu zimno, spalanie 40 kg doba.

    • #70512
      Patrol
      Uczestnik

      Spiek czy tylko kopczyk niespalonego pelletu, który się wysypuje za palnik?
      Jeśli tylko kopczyk to jeszcze można podbić powietrze, bo zmniejszyć podawania nie możesz (za mała moc).
      Jak robią się spieki to z reguły wina zanieczyszczonego pelletu.
      Jaki masz tryb pracy – standard czy FL ?

    • #70511
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jakimi parametrami palisz chodzi o moce dla poszczególnych progów oraz H1 H2 jaką masz temp na kotle i jaką hist.
      Zmieniłeś może pellet jeszcze raz go może przeważ….i na nowo dobierz moce kaloryczność wpisz 4,9 albo mniej…
      Co do spiekow to nie pomogę…
      Kocioł jak zaczyna palić to musi mieć dużą moc żeby przestała szybko spadać temp.
      U mnie było podobnie z wychladzaniem ale Patrol poradził podnieść temp z 70 na 75 i dodatkowo włączyłem priorytet dla cwu. Teraz duża hist. 20 H1-5, H2- 15 daje radę utrzymać temp powyżej 50℃

      A i jeszcze zmniejszyłam w serwisowych prace z min.mocą z 4min na 2 min

      PS . Tylko temp na powrocie do kotła dołożyłem sobie termometr na rurę z OBI jest ok. 20 – 40℃ więc podobno trochę mało….

    • #70510
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Tworzy się spiek i jak jest już duży to pellet się nie dopala i przesypuje do popielnika tworząc kopczyk rozżarzonego pelletu. Szwagier pali tym samym pelletem i jest ok.
      Tryb pracy mam standard
      temp na kotle 70st miałem 75 ale zmniejszyłem na 70 bo tylko tak jest szansa że się wygasi i zrobi jakiś przedmuch hist kotła 15
      h1 3
      h2 6
      ogólnie jest masakra nie można się ruszyć z domu na dłużej niż 12 godz bo jak by sie nie wyczyściło palnika to przesypie cały zbiornik do popielnika i się zapcha.

    • #70509
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Znaczy wcześniej miałeś dobrze? A teraz się spitolilo bez zmieniania pelletu ani niczego ….?

      Jakie masz moce i podawanie dla 30, 50 i 100% ile z przewazenia i ile kaloryczność wpisana?
      Wyjmujesz blachę i czyścisz pod nią ????
      jaki masz nadmuch?

      Ja teraz pale na 42% dla 100%, 41% dla 50% i 38% dla 30% ale to duże nadmuchy….

      Spieki tworzą się od zbyt dużej ilości powietrza ale u Ciebie wygląda że chyba raczej nie dopala…. U mnie czasem jak się zrobi spiek to i tak spala….góra wylatuje popiół…

    • #70508
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Przy wyższych temp. piec się wygaszał i robił przedmuchy także ten spiek był mniejszy, teraz gdy pracuje cały czas się to nasiliło, a tak nie powinno być tak myślę.
      kaloryczność wpisana 4.9 przeważony 13 kg na h. moce podam jak wrócę do domu bo nie pamiętam.

    • #70507
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie przy 70 też nie ogarnial więc musiałem podbić do 75 nawet wczoraj próbowałem zejść ale zbyt się wychladzal

    • #70506
      Patrol
      Uczestnik

      Też miałem spory kopczyk na palniku, ale nie spieczony i twardy tylko miękki. Nie miało znaczenia czy częściej chodził na modulacji 50% czy na 100%, więc to nie kwestia histerez, zwiększanie nadmuchu nic nie dawało. Nie miałem już czasu na zabawy, więc testowo odpaliłem tryb FL. Nastawy na odbiorach te same, temp. były zbliżone do trybu std (uwzględniłem przyrost +5C dla FL). Różnica była w zakresie modulacji – zamiast 6,4 -15,3 to dla FL było ~8,0-13,5kW. Ilość rozpaleń podobna. Co ciekawe na palniku zrobiło się zdecydowanie czyściej – kopca brak.
      Jak chcesz częstszego wygaszania to możesz je wymusić w opcji serwisowej 'czyszczenie palnika’ i zamiast co 24h ustawić mniejszą wartość.

    • #70505
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Też miałem spory kopczyk na palniku, ale nie spieczony i twardy tylko miękki. Nie miało znaczenia czy częściej chodził na modulacji 50% czy na 100%, więc to nie kwestia histerez, zwiększanie nadmuchu nic nie dawało. Nie miałem już czasu na zabawy, więc testowo odpaliłem tryb FL. Nastawy na odbiorach te same, temp. były zbliżone do trybu std (uwzględniłem przyrost +5C dla FL). Różnica była w zakresie modulacji – zamiast 6,4 -15,3 to dla FL było ~8,0-13,5kW. Ilość rozpaleń podobna. Co ciekawe na palniku zrobiło się zdecydowanie czyściej – kopca brak.
      Jak chcesz częstszego wygaszania to możesz je wymusić w opcji serwisowej 'czyszczenie palnika’ i zamiast co 24h ustawić mniejszą wartość.

      Patrol nie myślę o histerezie ale o mocach na poszczególnych progach chodź u mnie na małych mocach nie było większego problemu….
      Patrol jeśli dobrze rozumiem to kocioł bez Twojej ingerencji na mocy FL obniżył sobie górną moc a podniósł dolną? Rozumiem że temp zadana obniżyłeś mu od razu o 5℃

      U mnie tak to wygląda po dobie palenia…

      Attachments:
    • #70504
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      moje moce to
      6,3
      10,9
      15,8

      nadmuchy
      38
      34
      30

    • #70503
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol jeśli dobrze rozumiem to kocioł bez Twojej ingerencji na mocy FL obniżył sobie górną moc a podniósł dolną? Rozumiem że temp zadana obniżyłeś mu od razu o 5℃

      Obniżenie wynikało wyłącznie z nastaw minFL i maxFL, startowałem od zakresu 10-90%, zdążyłem też sprawdzić 20-80% – na palniku czysto. Tak, zadana poszła o -5 i histereza też (tryb STD: 75C i h=15C vs FL: 70C i h=10C). Później sprawdzę zakres 0-100%, od którego powinienem w sumie zacząć i się wszystko wyjaśni.

      edit:
      lukhad:
      wyczyść palnik i przejdź jak możesz na tryb FL – zmniejsz tylko zadaną temp i Hist kotła o 5C, zakres min FL -max FL 0-100 albo 10-90%, reszta bez zmian i daj znać po 12h-24h co się zmieniło

    • #70502
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      A tak to wygląda po 12 godzinach

      h53477b4.jpg

      h4df2407.jpg

    • #70501
      Patrol
      Uczestnik

      Za duża dawka powietrza, zmniejsz na próbę na 29, 33, 36

    • #70500
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Za duża dawka powietrza, zmniejsz na próbę na 29, 33, 36

      lukhad
      Daj zdjąć czy pomogło z tymi nadmuchami i czy próbowałeś z FL?
      bo ja pale teraz z nadmuchami 42, 41, i 38 i wcześniej miałem 28, 29, 30 czy też ponad miesiąc palilem 55, 42, 30, ale czegoś takiego nigdy nie było…widziałeś mój palnik….tak przeważnie wyglądał, choć przy tych ostatnich nadmuchach był czysty rzadko coś zostawało…
      jak nie pomoże to może spróbuj zmniejszyć podawanie to tak wygląda jakby nie zdążył spalac …. Spróbuj zejść z mocą dla 100% np do 12-13 KW i dla 50% do 8KW.

      A płomień masz ładny czy po szarpany czy może pomarańczowy albo dymiacy ?

      Ja jak ustawie 15 KW z nadmuchem 42% to jest taki piękny płomień że nie jestem w stanie sobie wyobrazić żeby coś tam mogło zostać – może to jednak wina pelletu a szwagier ma jakiś inną partię? Weź wyrzuć pellet do wody i zobacz czy coś zostaje oprócz trocin…

    • #70499
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Za duża dawka powietrza, zmniejsz na próbę na 29, 33, 36

      na takich mocach cały czas chodzi.
      podawanie
      100% 4,5s
      50 – 3,5
      30 – 2,5

    • #70498
      Łukasz Hadam
      Uczestnik

      Za duża dawka powietrza, zmniejsz na próbę na 29, 33, 36

      lukhad
      Daj zdjąć czy pomogło z tymi nadmuchami i czy próbowałeś z FL?
      bo ja pale teraz z nadmuchami 42, 41, i 38 i wcześniej miałem 28, 29, 30 czy też ponad miesiąc palilem 55, 42, 30, ale czegoś takiego nigdy nie było…widziałeś mój palnik….tak przeważnie wyglądał, choć przy tych ostatnich nadmuchach był czysty rzadko coś zostawało…
      jak nie pomoże to może spróbuj zmniejszyć podawanie to tak wygląda jakby nie zdążył spalac …. Spróbuj zejść z mocą dla 100% np do 12-13 KW i dla 50% do 8KW.

      A płomień masz ładny czy po szarpany czy może pomarańczowy albo dymiacy ?

      Ja jak ustawie 15 KW z nadmuchem 42% to jest taki piękny płomień że nie jestem w stanie sobie wyobrazić żeby coś tam mogło zostać – może to jednak wina pelletu a szwagier ma jakiś inną partię? Weź wyrzuć pellet do wody i zobacz czy coś zostaje oprócz trocin…[/quote]

      teraz zwiększyłem nadmuch na 42, u szwagra chodzi piec na nadmuchu 70 ale podawanie ma duże ok 10 s.
      ja i tak działam cały czas na 15,8 mocy i cały czas to samo tak jakby nie spalał pelletu który ma na palniku.

    • #70497
      Patrol
      Uczestnik

      lukhad:
      wcześniej podałeś takie nadmuchy:
      38
      34
      30

      nie o moc chodzi tylko tak jak pisałem wyżej masz nadmiar powietrza (kolor osadu + zgorzel), więc musisz zjechać w dół z nawiewem, a Ty go jeszcze bardziej podbijasz ??? – dostaniesz większą zgorzel niz na fotkach i więcej ciepła ucieknie kominem, więc jak wolisz…

      tu masz inny skutek nadmiaru powietrza:
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3336-q-pellet-duo-ruszt-wodny-sie-rozpadl?limitstart=0&start=10

      jeszcze jedno – ustawienia które podajesz nie trzymają się kupy:

      moje moce to
      6,3
      10,9
      15,8

      nadmuchy
      38
      34
      30

      przy Twoim podawaniu 2,5s, 3,5s, 4,5s, kaloryczności 4,9, podajnik 13kg/h nie ma opcji, żeby moc wyszła 15,8kW
      zweryfikuj jak jest naprawdę i podaj jeszcze raz wszystkie rzeczywiste wartości

    • #70496
      hubert
      Uczestnik

      Drogi SERWISIE 🙂

      Otóż z moją tacką zrobiło się coś takiego:

      heae4c93.jpg

      a na drzwiczkach takie oto coś:

      h6bfc83a.jpg

      Drzwiczki są odgięte i odpada od nich coś jakby podkład?

      Czy powodem jest zbyt duży płomień?
      Czy tackę można dokupić?

      I jeszcze jeno pytanie: ile powinien być wysunięty palnik w stronę komory spalania? Jest jakaś „norma”?

    • #70495
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Dla porządku wpisuję:

      Daspell 15kW
      Temp.zadana kotła 75℃
      Histereza 20℃
      Kaloryczność 4,9
      Wydajność podajnika 6.7
      100% nadmuchu 42% podawanie 9.2 strumień 3.1 moc 15.1
      50% nadmuchu 41% podawanie 5.2 strumień 1.7 moc 8.5
      30% nadmuchu 39% podawanie 3,1 strumień 1.0 moc 5.1
      H2 – 17
      H1 – 5
      Około 9 – 11 rozpaleń na dobę.
      Kubatura chatki 735m3 dla przypomina, garaż + kotłownia 43m2
      Temp na zewnątrz -2 do +1 ℃
      Spalanie dobowe ze sterownika, więc zaniżone jakieś 5-10% to od 12-14kg/doba w chacie temp niska 20-21℃ oprócz sypialni i wiatrołapie gdzie 17-18℃, garaż i kotłownia 10-15℃ łazienka u góry 19-20℃ pokój nie używany na dole 19-20℃ po tym jak
      skrecalem na rotometrach tam gdzie nie chce ciepło…

      Wieczorem odpalam kominek jak siedzimy na TV….mam rozprowadzenia ciepłego powietrza do 2 pokoi dzieciaków na górze więc temp wzrasta w całej chacie oprócz sypialni nad garażem gdzie mam zimniej…
      krzywa na zawór 4d najniższą jaka się da 0.1 przesunięta -1 obecnie podaje na podłogę 21 ℃
      Pompa 25/50 na podłogę CO na PP1 najniższy bieg proporcjonalny….
      Pozdr.
      J.

    • #70494
      Inezz
      Uczestnik

      Witam Serwis, Witam Panstwa. Jestem nowym uzytkownikiem forum i potrzebuje porady, a mianowicie; posiadam kociol HT Daspell 15 kW i nurtuje mnie jedno- dlaczego temperatura na kotle spada do 38 czy 39 stopni? Opisze moze jak to zwyczajowo wyglada. Kiedy jest postoj, zalacza sie pompa c.o., poniewaz obnizyla sie temp.pomieszczenia na termostacie pokojowym. Nastepuje rozpalenie kotla, praca, temp.spada do wspomnianych 39 stopni-wtedy nastepuje zatrzymanie pompy c.o. i ponowne jej uruchomienie kiedy temp.na kotle osiagnie 50 stopni. Jezeli zas temperatura na kotle zatrzyma sie na 40 stopniach , pompa pracuje, az temperatura w pomieszczeniu zostanie osiagnieta. Ostatnio zalaczyly sie dwie pompy jednoczesnie (c.o i cwu), kiedy temp.na kotle spadla do 39 stopni -wylaczyly sie, temp.kotla jeszcze spadla do 36 stopni. Jakie parametry zmienic, aby nie wychladzalo tak kotla? Kilka informacji: tryb standardowy, zadana kotla 75 stopni, histereza kotla 10 stopni, H1- 2 , H2-6, temp. zalaczenia pomp 50 stopni, temp.zadana mieszacza 50 , zadana cwu 35. Posiadam zawor czterodrogowy z silownikiem. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.

    • #70493
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Było już wcześniej o tym….poczytaj temat….
      Ustaw na początek CWU z priorytetem to najpierw załaduje zbiornik cwu a potem na nowo włączy pompę CO u mnie trochę pomogło…i podniesienie temp zadanej do 75 ale to już masz…teraz jest trochę lepiej bo spada rzadko szczególnie jak żona pójdzie do łazienki i na 300l zbiorniku cwu spada temp do 23℃ ale jak już to tylko do 46-48℃

      PS. Jak Ci dalej będzie spadać szczególnie przy poborze cwu to możesz podnieść na próbę temp.na zbiorniku cwu do 50-55℃

    • #70492
      Inezz
      Uczestnik

      Witam ponownie, dziekuje za szybka odpowiedz. Wlacze priorytet dla cwu- moze to pomoze. Pozdrawiam.

    • #70491
      Patrol
      Uczestnik

      Witam Serwis, Witam Panstwa. Jestem nowym uzytkownikiem forum i potrzebuje porady, a mianowicie; posiadam kociol HT Daspell 15 kW i nurtuje mnie jedno- dlaczego temperatura na kotle spada do 38 czy 39 stopni? Opisze moze jak to zwyczajowo wyglada. Kiedy jest postoj, zalacza sie pompa c.o., poniewaz obnizyla sie temp.pomieszczenia na termostacie pokojowym. Nastepuje rozpalenie kotla, praca, temp.spada do wspomnianych 39 stopni-wtedy nastepuje zatrzymanie pompy c.o. i ponowne jej uruchomienie kiedy temp.na kotle osiagnie 50 stopni. Jezeli zas temperatura na kotle zatrzyma sie na 40 stopniach , pompa pracuje, az temperatura w pomieszczeniu zostanie osiagnieta. Ostatnio zalaczyly sie dwie pompy jednoczesnie (c.o i cwu), kiedy temp.na kotle spadla do 39 stopni -wylaczyly sie, temp.kotla jeszcze spadla do 36 stopni. Jakie parametry zmienic, aby nie wychladzalo tak kotla? Kilka informacji: tryb standardowy, zadana kotla 75 stopni, histereza kotla 10 stopni, H1- 2 , H2-6, temp. zalaczenia pomp 50 stopni, temp.zadana mieszacza 50 , zadana cwu 35. Posiadam zawor czterodrogowy z silownikiem. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.

      Dzieje się tak, bo pompa CO jest odstawiana w momencie obniżenia zadanej temp. załączenia o wartość histerezy kotła, czyli jak temp zał CO = 50C to zostanie ona wyłączona jak temp. spadnie poniżej 40C (histereza=10C) Masz zawór 4D i dlatego ochrona powrotu wygląda jak wygląda… W sterowniku jest opcja ochrony powrotu, ale spowoduje to przerwę w zasilaniu obiegu mieszacza. Zwiększ na pewno temp. zał. CO do 55 i ewentualnie zmniejsz temp. zadaną mieszacza z 50C do np. 45 (zakładam, że masz grzejniki – u mnie na zasilanie wystarcza 40C). Przy grzejnikach priorytet CWU zadziała podobnie jak ochrona powrotu – brak zasilania = brak ciepła – doprowadzi do wychłodzenia pomieszczenia szczególnie przy załączonej dezynfekcji cwu.

    • #70490
      Inezz
      Uczestnik

      Witam serdecznie, dziekuje za cenne wskazowki. Pozmieniam temp.zalaczenia pomp na 55 stopni, zadana mieszacza obnize do 45. Rozumiem, ze mam wylaczyc priorytet cwu i ustawic bez priorytetu? Tak- mam grzejniki, nie mam zalaczonej funkcji dezynfekcji zasobnika cwu. Pozdrawiam.

    • #70489
      Patrol
      Uczestnik

      Witam serdecznie, dziekuje za cenne wskazowki. Pozmieniam temp.zalaczenia pomp na 55 stopni, zadana mieszacza obnize do 45. Rozumiem, ze mam wylaczyc priorytet cwu i ustawic bez priorytetu? Tak- mam grzejniki, nie mam zalaczonej funkcji dezynfekcji zasobnika cwu. Pozdrawiam.

      Przy grzejnikach taki test priorytetu cwu nie potrwałby długo – grzejniki będą tym szybciej chłodne im większy zasobnik /im dłuższy czas jego ładowania – możesz spokojnie przetestować. Zapobiec temu może opcja „Postój CO gdy ładowane CWU” (po wybranym czasie X minut pompa załącza się na 30sek), ale będą niepotrzebne ruchy siłownika.

    • #70488
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      wyrzucam informacyjnie :
      Ustawienia nie zmienione jak wyżej…jadę na hisr. 20 i H2 – 17 tylko 3 dni mrozu po -10 do -12℃

    • #70487
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      wyrzucam informacyjnie :
      Ustawienia niezmienione – w ciągu tygodnia były tylko 3 dni mrozu po -10 ℃ do -12℃

      Daspell 15kW
      Temp.zadana kotła 75℃
      Kaloryczność 4,9
      Wydajność podajnika 6.7
      100% nadmuchu 42% podawanie 9.2 strumień 3.1 moc 15.1
      50% nadmuchu 41% podawanie 5.2 strumień 1.7 moc 8.5
      30% nadmuchu 39% podawanie 3,1 strumień 1.0 moc 5.1
      H2 – 17
      H1 – 5
      Około 9 – 11 rozpaleń na dobę.

      Spalanie od 10 stycznia 2016 to 8.5 worków
      jest g. 10:00 17 stycznia 16r.
      Razem od początku 143 worki czyli/ 2145kg / 96dni / 22,34kg/doba
      W chacie na dole : salon jadalnia kuchnia przedpokój mały pokój Łazienka dolna mala 21,5℃
      u góry: 2 pokoje i hall duży z klatką schodową 21.5℃
      Łazienka górna duża 19,5-20℃
      Garaż i kotłownia 15℃
      Sypialnia nad garażem duża bez strychu duże skosy 18℃
      Wiatrołap 17℃

      To z grubsza
      😉
      J

    • #70486
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Czesc
      Jakby nie daj Bóg strzeliła grzałka to jak najłatwiej ustawić kocioł żeby go raz odpalić samemu i się nie wygaszal do czasu dostarczenia nowej grzałkik ?

    • #70485
      Patrol
      Uczestnik

      zamów nową grzałkę i trzymaj w zapasie, bo jak padnie to się możesz nie doczekać…

    • #70484
      hubert
      Uczestnik

      A grzałkę zamawiamy w…? Gdzieś, ktoś, kiedyś zamawiał przez forum. Taka forma dalej obowiązuje?

    • #70483
      Patrol
      Uczestnik

      zamawiamy np. przez serwis@ lub zamowienia@heiztechnik.pl lub szukamy na własną rękę – wygląda to tak:
      http://kotly-pellet.pl/czesci-serwisowe/44-grzalka-elektryczna-do-palnika-400-w.html
      w HT mieli sporo taniej

    • #70482
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tylko że ja mam ceramiczną…

      ;(

    • #70481
      Patrol
      Uczestnik

      Tylko że ja mam ceramiczną…

      ;(

      a skąd takie info? bo pierwsze słyszę, że x mini ma grzałkę ceramiczną

    • #70480
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Wczoraj był u mnie serwis i mi tak powiedział wskazał że ją tam widać to białe na zdjęciu podobno trochę jest „okopcona” często jest przy niej ziarenko pelletu traktuje to odkurzacze co tydzień …

      Podobno ta ceramiczna powoduje że kocioł się szybciej rozpala….Ale jeszcze nie demontowalem palnika

      Attachments:
    • #70479
      Patrol
      Uczestnik

      mało co tam widać, może nowsze wersje palników tak wyposażyli – u mnie jest zwykła
      h66ece18.jpg

    • #70478
      hubert
      Uczestnik

      Dzięki za info. W x70 też coś takiego siedzi? Chyba jakieś inne,ale dopytam w serwisie.
      Patrol, a czy te korytko na popiół jest niezbędne w piecu? Parę stron wcześniej dałem fotki jak wygląda, a wygląda słabo i chyba czas na wymianę.

    • #70477
      Patrol
      Uczestnik

      Dzięki za info. W x70 też coś takiego siedzi? Chyba jakieś inne,ale dopytam w serwisie.
      Patrol, a czy te korytko na popiół jest niezbędne w piecu? Parę stron wcześniej dałem fotki jak wygląda, a wygląda słabo i chyba czas na wymianę.

      Nie jestem pewien co do x70, ale raczej to samo – przynajmniej w katalogu części jest tylko jedna pozycja za 75pln netto. Napisz do serwisu.
      Szufladę masz od 59 do 89pln netto. Do pracy kotła nie jest niezbędna, ale umożliwia szybkie usunięcie popiołu i jest to też jakaś dodatkowa ochrona, gdy coś spada z palnika.

    • #70476
      hubert
      Uczestnik

      Ok dziękuję za wyjaśnienie! 🙂

    • #70475
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      zamów nową grzałkę i trzymaj w zapasie, bo jak padnie to się możesz nie doczekać…

      Patrol
      Czyli jak padnie grzałka to nie można tak go ustawić żeby się na pewno nie wygasil albo będzie wpitalal więcej pelletu ?
      Jakby mu dac zadaną 65 i histereze 5 + nadzór 30 minut to chyba nie wygasi tylko będzie pewnie więcej wpitalal co myślisz?

      Pozdr. J.

    • #70474
      Patrol
      Uczestnik

      zamów nową grzałkę i trzymaj w zapasie, bo jak padnie to się możesz nie doczekać…

      Patrol
      Czyli jak padnie grzałka to nie można tak go ustawić żeby się na pewno nie wygasil albo będzie wpitalal więcej pelletu ?
      Jakby mu dac zadaną 65 i histereze 5 + nadzór 30 minut to chyba nie wygasi tylko będzie pewnie więcej wpitalal co myślisz?

      Pozdr. J.[/quote]
      jackjj:
      wszystko się zgadza, ale jesteś ograniczony maksymalną wartością parametru 'czyszczenie palnika’ i jeśli to wystarczy komuś na ściągnięcie nowej grzałki to ok;
      druga opcja to rozpalenie na własną rękę.
      Ty masz nowy kocioł, więc przed grzałką jeszcze sporo czasu.
      Tak czy inaczej warto mieć w zapasie taką część.

    • #70473
      Patrol
      Uczestnik

      taka pierdoła, ale może komuś ułatwi życie – jak wiadomo co jakiś powinno się sprawdzać wydajność podajnika (szczególnie przy nowej dostawie opału) – poniżej sposób jak to zrobić dokładnie bez zegarka/stopera i bez odpinania zasilania motoreduktora – generalnie chodzi o pkt 3:
      1. kocioł/regulator w stanie: wyłączony
      2. odpinanie rury i podstawienie pojemnika na spadający pellet
      3. wchodzimy w menu sterowanie ręczne > „podajnik” > i klikamy ON
      sterowanie ręczne trwa dokładnie 2 minuty, więc ten punkt trzeba powtórzyć trzykrotnie, żeby uzyskać dokładnie 6min podawania

      4. tu bez zmian, ale dla nowych użytkowników można powtórzyć: mnożenie wyniku x 10, odjęcie wagi naczynia i mamy wydajność podajnika w kg/h

    • #70472
      Patrol
      Uczestnik

      taka pierdoła, ale może komuś ułatwi życie – jak wiadomo co jakiś czas powinno się sprawdzać wydajność podajnika (szczególnie przy nowej dostawie opału) – poniżej sposób jak to zrobić dokładnie bez zegarka/stopera i bez odpinania zasilania motoreduktora – generalnie chodzi o pkt 3:
      1. kocioł/regulator w stanie: wyłączony
      2. odpinanie rury i podstawienie pojemnika na spadający pellet
      3. wchodzimy w menu sterowanie ręczne > „podajnik” > i klikamy ON
      sterowanie ręczne trwa dokładnie 2 minuty, więc ten punkt trzeba powtórzyć trzykrotnie, żeby uzyskać dokładnie 6min podawania

      4. tu bez zmian, ale dla nowych użytkowników można powtórzyć: mnożenie wyniku x 10, odjęcie wagi naczynia i mamy wydajność podajnika w kg/h.

    • #70471
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć

      Mieszacz miał zadaną 22℃ a podawał na podłogę 20,4℃ i tak zacząłem grzebać i znalazłem ale nie wiem czy mogę to przestawić – nieczułość mieszacza jest na 2℃?

      Wróciłem z przesunięciem krzywej z -1 na 0℃ , krzywa pogodowa 0.1 najnizsza teraz przy -5℃ zapodaje na podłogę 23℃ wiem mało ale ponad 21℃ w chacie było przy 22℃.

      W serwisowych znalazłem parametr nieczułość mieszacza jest tam wpisane 2℃ krok co 0.1 zmniejszyłam na 1℃ to mieszacz nie widział czy ma pracować czy nie – myślałem że się zapsztyka na śmierć
      Czemu ta nie czułość jest aż na 2℃?

      PS. Patrol tak robiłem jak opisaleś tylko 5x2min i potem razy 6 i wyszła godzina. Mierzylem że stoperem było dokładnie 2 minuty więc metoda dobra.

    • #70470
      Patrol
      Uczestnik

      W serwisowych znalazłem parametr nieczułość mieszacza jest tam wpisane 2℃ krok co 0.1 zmniejszyłam na 1℃ to mieszacz nie widział czy ma pracować czy nie – myślałem że się zapsztyka na śmierć
      Czemu ta nie czułość jest aż na 2℃?

      przy mniejszych wartościach siłownik wykonuje za dużo ruchów, ważne są przy tym parametry 'zakres proporcjonalności’ i 'stała czasu całkowania’:
      „Zakres proporcjonalności
      Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3].
      Stała czasu całkowania
      Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160].”

    • #70469
      hubert
      Uczestnik

      taka pierdoła, ale może komuś ułatwi życie – jak wiadomo co jakiś czas powinno się sprawdzać wydajność podajnika (szczególnie przy nowej dostawie opału) – poniżej sposób jak to zrobić dokładnie bez zegarka/stopera i bez odpinania zasilania motoreduktora – generalnie chodzi o pkt 3:
      1. kocioł/regulator w stanie: wyłączony
      2. odpinanie rury i podstawienie pojemnika na spadający pellet
      3. wchodzimy w menu sterowanie ręczne > „podajnik” > i klikamy ON
      sterowanie ręczne trwa dokładnie 2 minuty, więc ten punkt trzeba powtórzyć trzykrotnie, żeby uzyskać dokładnie 6min podawania

      4. tu bez zmian, ale dla nowych użytkowników można powtórzyć: mnożenie wyniku x 10, odjęcie wagi naczynia i mamy wydajność podajnika w kg/h.

      Ano pewnie,że ułatwi!
      Jak ten durny pokręcałem gałką żeby nie przestał podawać pelletu 😀

      Patrol, sprawdzasz za każdą dostawą również od tego samego dostawcy, czy tylko przy zmianie?

    • #70468
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      W serwisowych znalazłem parametr nieczułość mieszacza jest tam wpisane 2℃ krok co 0.1 zmniejszyłam na 1℃ to mieszacz nie widział czy ma pracować czy nie – myślałem że się zapsztyka na śmierć
      Czemu ta nie czułość jest aż na 2℃?

      przy mniejszych wartościach siłownik wykonuje za dużo ruchów, ważne są przy tym parametry 'zakres proporcjonalności’ i 'stała czasu całkowania’:
      „Zakres proporcjonalności
      Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3].
      Stała czasu całkowania
      Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160].”[/quote]

      Patrol
      Co to za dokument ? Może byś się podzielił?
      😉

    • #70467
      marku
      Uczestnik

      Hej hubert z wcześniejszych Twoich postów zauważyłem,że masz palnik Revo w swoim kotle . Bardzo proszę o opinie ( wady zalety, wrażenia z użytkowania , jak spala pelet , jak rodzi sobie z róznej ajkości peletem jak często trzeba czyścić piec) . Pytam ponieważ mam juz praktycznie zamówiony ht daspell 15 Kw z palnikiem revo.

    • #70466
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol, sprawdzasz za każdą dostawą również od tego samego dostawcy, czy tylko przy zmianie?

      ostatnia partia zawierała wg dostawcy pellet mniej i bardziej wysuszony, chociaż mi to wyglądało na inną trocinę, ale generalnie minimum to sprawdzam każdą nową dostawę (nawet od tego samego dostawcy)

      Patrol
      Co to za dokument ? Może byś się podzielił?
      😉

      żadna tajemnica – to z dokumentacji od RControl 891 (w 890 tego nie ma)

    • #70465
      hubert
      Uczestnik

      Hej hubert z wcześniejszych Twoich postów zauważyłem,że masz palnik Revo w swoim kotle . Bardzo proszę o opinie ( wady zalety, wrażenia z użytkowania , jak spala pelet , jak rodzi sobie z róznej ajkości peletem jak często trzeba czyścić piec) . Pytam ponieważ mam juz praktycznie zamówiony ht daspell 15 Kw z palnikiem revo.

      Witaj,
      mój palnik to X70 także nie pomogę

    • #70464
      marku
      Uczestnik

      Hubert właśnie chodzi mi o ten palnik – proszę o wrażenia opinie z użytkowania . Pozdrawiam.

    • #70463
      Patrol
      Uczestnik

      Hubert właśnie chodzi mi o ten palnik – proszę o wrażenia opinie z użytkowania . Pozdrawiam.

      ciekawie prezentuje się również Kipi (z rotacyjną komorą), ale nie znalazłem jeszcze opinii na jego temat:
      http://kipi.pl/produkty/palniki-na-pellet-i-agro-pellet/
      mechaniczne czyszczenie posiada też palnik fireblast (np. w kotłach tekla draco)
      dostępnych rozwiązań jest teraz sporo

    • #70462
      hubert
      Uczestnik

      Hubert właśnie chodzi mi o ten palnik – proszę o wrażenia opinie z użytkowania . Pozdrawiam.

      Oprócz tego ,że jest WIELKI i ciężki (coś ok. 20kg) co nie ułatwia wyjmowania to nie mam do niego większych uwag. Nie mam również porównania do innych palników. Ale ogólnie jestem zadowolony. Od września nie wydarzyło się nic niepokojącego (a spaliłem już ok 4 ton). Fajnym rozwiązaniem jest kręcący się wraz ze ślimakiem palec rozgarniający ewentualne spieki. Na plus trzeba zaliczyć jakość wykonania . Widać że nie jest to chiński badziew 🙂 Przy dobrym pellecie (takim za 850zł/tona) nic się nie zapycha, ani nie paskudzi. Głośno pracuje dmuchawa, ale to stwierdzenie nie zarzut.

      Przykro mi, ale więcej nie pomogę bo ciężko opisać coś co po prostu działa i już 🙂

    • #70461
      hubert
      Uczestnik

      Taki oto temat:
      piec HT daspell 12Kw. Temperatura zadana 65 st.C. Grzeje do 65 st i się wygasza. Wszytko ok tylko na postoju spada, aż do 29 st i uruchamia się dopiero jak dostanie sygnał od termostatu pokojowego. Generalnie piec nie pilnuje sam swojej zadanej temperatury. Histereza 10 C więc to nie jest przyczyną. Może być to kwestia kontrolera pokojowego?

    • #70460
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Musisz w ustawieniach serwisowych przełączyć funkcję Wyłączenie pompy od termostatu na TAK. W zależności, gdzie masz podłączona pompę instalacji musisz wejść w odpowiednie menu:
      1 opcja: Ustawienia serwisowe > hasło 1992 > Ustawienia kotła
      2 opcja: Ustawienia serwisowe > hasło 1992 > Ustawienia mieszacza

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70459
      hubert
      Uczestnik

      Ok, dzięki.

    • #70458
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Musisz w ustawieniach serwisowych przełączyć funkcję Wyłączenie pompy od termostatu na TAK. W zależności, gdzie masz podłączona pompę instalacji musisz wejść w odpowiednie menu:
      1 opcja: Ustawienia serwisowe > hasło 1992 > Ustawienia kotła
      2 opcja: Ustawienia serwisowe > hasło 1992 > Ustawienia mieszacza

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Serwis1
      Żeby założyć ochronę powrotu to jakie to są pieniądze do wydania i jakie urządzenia należy dokupić prócz tego od Was czujnika ?

      Słyszałem że jak się ma sama podłogówki to taka ochrona jest niezbędna!?

      PS. Od kiedy pamiętam temp.palnika była od 9-16℃ dziś zauważyłem ponad 22℃ – czy mam powód do niepokoju? Co to faktycznie za temp. i czemu mogła wzrosnąć? Gdzie jest mierzona?

      Attachments:
    • #70457
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Do ochrony powrotu można wykorzystać różne rozwiązania.
      Wykorzystując sterownik można zamontować zawór czterodrożny z dodatkowym czujnikiem powrotu.
      Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest montaż trójdrożnego zaworu termostatycznego ATV na powrocie (według schematu producenta). Taki zawór nie wpuści wody o niższej temperaturze niż zadana zaworu.

      Temperatura palnika jest mierzona pod osłonami palnika przy wlocie pelletu do podajnika 2. Ta temperatura przy dużej mocy może wzrosnąć do 50-60 oC. W przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej (90oC) załącza się alarm wyłączający awaryjnie palnik.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70456
      hubert
      Uczestnik

      Ile musi trwać czas wygaszania żeby było to zdrowe dla pieca? Czy można go samemu zmniejszyć ?

    • #70455
      Patrol
      Uczestnik

      Ile musi trwać czas wygaszania żeby było to zdrowe dla pieca? Czy można go samemu zmniejszyć ?

      Wygaszanie nie jest niezdrowe, a trwa tyle ile potrzeba na brak detekcji płomienia (zależy ile będzie pelletu na tacy).

    • #70454
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ile musi trwać czas wygaszania żeby było to zdrowe dla pieca? Czy można go samemu zmniejszyć ?

      Jak widzisz że podczas wygaszania kocioł zyskuje jeszcze kilka stopni powyżej zadanej to ewentualnie możesz zwiększyć trochę h1 ja mam 5 i mi się wygasza na ile zadam….

    • #70453
      hubert
      Uczestnik

      Panowie awaria…
      Co jest przyczyną zapychania ślimaka od podajnika pelletu? W ciągu 3 dni dwa razy mi się zapchał. pellet dość pokruszony, nowa dostawa od tego samego dostawcy. Poprzedni też był tak samo pokruszony i nic się nie działo. Czy tylko jakość pelletu może być przyczyną?

    • #70452
      Patrol
      Uczestnik

      Panowie awaria…
      Co jest przyczyną zapychania ślimaka od podajnika pelletu? W ciągu 3 dni dwa razy mi się zapchał. pellet dość pokruszony, nowa dostawa od tego samego dostawcy. Poprzedni też był tak samo pokruszony i nic się nie działo. Czy tylko jakość pelletu może być przyczyną?

      raczej jakość – może masz zbyt długie i zbyt twarde granulki; jak miałem twardszy pellet to podajnik nr1 wprawdzie nie zapchał się, ale były częste puste przebiegi przy najkrótszym czasie podawania (przez prawie 2sek nic nie poleciało) i zgrzytanie przy motoreduktorze.

    • #70451
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Huber
      Masz 6 mm czy 8mm bo dla naszych palnikow lepiej nadaje się 6 mi.

    • #70450
      hubert
      Uczestnik

      No właśnie pelet jest 6mm i drobny i raczej dobrej jakości (850zl/tona). Zastanawia mnie sama konstrukcja podajnika. Otóź motoreduktor jest umieszczony kilkanaście cm za otworem wylotowym (rura elastyczna). Spirala ślimaka dochodzi do samego motoreduktora. W tym kawałku podajnika non stop jest pellet. Jako że ślimak dochodzi do samego motor. to przy obrotach kruszy pellet i zapycha. Taką jest moja teoria. Ogladądałem w częściach zamiennych HT ślimaki i wszystkie mają na końcu bolec (od strony motoreduktora). U mnie ślimak jest niemal do końca.

      Attachments:
    • #70449
      hubert
      Uczestnik

      Spirala wygląda mniej więcej tak

      Attachments:
    • #70448
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Hubert

      Nie pomogę za dużo bo nie miałem tego problemu u mnie wygląda jak na zdjęciu

      Attachments:
    • #70447
      hubert
      Uczestnik

      Hubert

      Nie pomogę za dużo bo nie miałem tego problemu u mnie wygląda jak na zdjęciu

      No właśnie chyba pomogłeś bo mój system jest taki sam co u Ciebie. Taki sam podajnik i motoreduktor, a zapewne w środku taki sam ślimak… czyli moja teoria legła 🙂
      Tylko zastanawiam się, czy w rurze pomiędzy motoreduktorem a wyjściem rury elastycznej(zaznaczone) powinien być nabity pellet? Jeśli w środku kręci się spiralka to non stop napycha pellet ku górze.

      Attachments:
    • #70446
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No chyba nie no bo jak pellet jest w ślimaku nad rurą elastyczną to swobodnie spada do palnika…na drugi podajnik bo przecież to frakcja sypka więc jak by miał iść nad przepaścią do góry…

    • #70445
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Huber

      Jakoś u Ciebie jest inaczej bo u mnie ta rura co w niej siedzi podajnik nr 1 to wydaje się bardziej pionowa więc pellet jakoś może trudniej u mnie ma iść do motoreduktora no i elastyczna rura idzie bez żadnych dużych promieni praktycznie prawie pionowo w dół do podajnika nr 2.

      Może to wynika z tego że masz wszystko nad palnikiem a jednocześnie pod zbiornikiem na paliwo i jest tam mało miejsca ale tylko taką różnice zauważam…

      Nie wiem czy możesz ustawić rurę podajnika nr 1 bardziej pionowo i bez ostrych promieni iść rura elastyczną

      PS. Czemu masz na zdjęciu 2 ślimaki one się łączą w połowie czy to jakiś zapas …. hm u mnie chyba był w całości ….

    • #70444
      hubert
      Uczestnik

      No właśnie. Pellet powinien spaść do rury, a idzie aż pod motoreduktor. Wczoraj (po kolejnym czyszczeniu) przestawiłem wszystko wyżej (teraz jest na max) żeby zwiększyć spadek. Zobaczymy jak to zda egzamin. Rura jest trochę pod kątem, ale inaczej się już nie da. Tak jak piszesz. Między palnikiem (z dołu), a zasobnikiem (z góry) jest niewiele miejsca na manewr.

      PS. zdjęcie ślimaków jest tylko poglądowe. Mam jeden takiego rodzaju

    • #70443
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Hubert,
      Czemu to czyścisz ? Ze względu na to że coś tam się zapchalo czy znowu czegoś nie robię jak powinno być ?

      Palę już 109 dni od 13 października 2015 roku i jeszcze nie czyściłem ani podajnika nr 1, ani jego rury ani tym bardziej zbiornika paliwa ….cały czas dosypuje i szczerze to nawet nie wiem co tam jest na dnie bo wciąż tam siedzi jakieś 50-60kg…i boję się wybrać do końca bo jak zostawię na noc nagarniety pelet to już parę razy był alarm brak możliwości rozpalenia a koniec rury od podajnika nr 1 był odkryty….więc chyba łopatką należało by wybrać do wiaderka , wyczyścić i potem nasypac znowu tylko czy jest sens jak działa?

      To co czeka mnie jakaś niemiła niespodzianka?

    • #70442
      hubert
      Uczestnik

      Raz wypaliłem pellet do końca i wyczyściłem zbiornik(tak z nudów :-), ale teraz musiałem wyjęć podajnik bo przestał podawać pellet (zapchał się). Nie czyszczę go ot tak tylko z musu. Co ciekawe , żeby wyczyścić podajnik trzeba wybrać cały pellet z zbiornika. Fajnie ja jest 50 kg, ale za pierwszym razem wyjmowałem 200 kg…

    • #70441
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Hubert
      i tu mamy „lekką” przewagę bo mam kumpla co już kilka razy wyjmowal 180kg ekogroszku…to jest dopiero masakra w chińskiej dzielnicy…..

    • #70440
      hubert
      Uczestnik

      Uuu… to ja już nie narzekam!

      Byłem teraz przy piecu i sprawdzałem czy coś się nagromadziło w podajniku. Nie ma nic. Czyściutko. Oby tak dalej. Faktycznie masz rację, że pellet nie może „sam” przeskoczyć nad wylotem, a i ślimak nie jest go w stanie tam przenieść jeśli oczywiście wszystko działa. Jeśli jest krótki pellet (a jest) to musi spaść. Tylko jak on tam się znalazł? Jutro zadzwonię do PellasX to może coś mi podpowiedzą. Może się gdzieś przyblokował na wylocie do rury i popchnęło dalej?

    • #70439
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Hubert
      Jak już będziesz wiedział to skrobnij kilka zdań może oszczędzisz czasu innym z wyważaniem otwartych drzwi…..

      Ja odpukać jak na razie się zawzięłam i czyszczę kocioł raz w tygodniu szczotka i motyka z zestawu + odkurzacz przemysłowy (10-15min), sypie pellet raz w tygodniu – 10-15 min, chyba że są duże mrozy to z 2 razy sypałem częściej niż raz nas 7dni no i nagarnianie pelletu na tylną ścianę jak się kończy paliwo żeby miał co jeść bez dosypywania dość upierdliwe to ok. 30sekund…no i czyszczę tackę i pod nią raz dziennie 30sekund całą obsługa….

    • #70438
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Zasyp na maxa

      Od ubieglej soboty 10 worków
      g .18:40 7 II 16r.
      174workow. / 2460kg / 109dni / 22,3kg/doba

      nasypalem z wielkim czubkiem poszło więc trochę mniej niż 10 worków na 8 dni

      Attachments:
    • #70437
      Inezz
      Uczestnik

      Witam Panstwa, Mam pytanie , a mianowicie- o czym swiadczy procent plomienia na regulatorze podczas pracy kotla ? Czy w kazdym progu mocy powinien on osiagnac 100% czy niekoniecznie? I jeszcze jedno pytanie- czy mozna gdzies sprawdzic ilosc dotychczasowych rozpalen( chodzi mi o zywotnosc grzalki). Pozdrawiam

    • #70436
      Patrol
      Uczestnik

      Witam
      Im wyżej tym lepiej, ale nie ma co się przejmować tą wartością, bo zależna jest od ciągu kominowego. Na niskich mocach nie będzie 100%. Rozpalenia sprawdzisz wchodząc w menu informacje i potem pokrętłem przeskakujesz na menu z informacją o ilości rozpaleń.

    • #70435
      Inezz
      Uczestnik

      Dziekuje za info- troche mi przeklamuje , poniewaz w grudniu byla wymieniana plyta sterujaca i licznik zaczal odliczac od grudnia a kociol byl uruchomiony w pazdzierniku. Pozdrawiam.

    • #70434
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      W ostatnią niedzielę bardzo zmniejszyłem wodę na CO na podłogę i w chacie jest dużo niższa temp bo coś między 20.8 – 21,4℃ jednak to nam pasuje bo wieczorem jak jesteśmy w domu to odpalam kominek 2-3 polana i jest fajnie a jak trzymałem wyższa temp na podłogę i potem jeszcze kominek to sauna….

      I tu mi się rodzi pytanie przy powyższej zmianie temp wody na podłogę spalanie tak jak wcześniej pisałem, temp otoczenie ok. -2 do + 6℃ idzie dużo mniej pelletu tylko jakoś dziwnie pokazuje sterowniki bo po 1 dobie pokazał 6kg po 2 dobie 14kg po 3dobie znowu 6kg i po 4 znowu 14kg….

      …i tak piątego dnia jest 46kg czyli 6+14+6+14+6….

      Czy to paliwo jest podawane w sterowniku wg jakiejś kroku co 6 czy 14 kg?

      Kolejne pytanie mam do kalibracji podanego paliwa włączam tą kalibracje dla 100% i przez kilka dni miga potem się wyłączy to miganie i tyle nie kumam jak to skalibrowac do końca? Myślałem że to powinno mogąc aż dojdzie do końca i powinienem jeszcze raz tam wejść i wskazać mu że teraz to ma 5% czy 10% Pomoże ktoś?

      W załączniku moje spalanie od początku jak tu mieszkam 24 tazy po każdym zasypie nie wygląda to źle ale szczerze liczyłem że będzie lepiej czyli mniej spali – wychodzi trochę mniej niż 400zł na miesiąc…

      Attachments:
    • #70433

      Witam
      Od 09.0.2.2016 użytkuję Dasella 15 kw. Domek spory rzut po podłodze 145m2(podłóg 290m2) w tym garaż i kotłownia jakieś 50 m2. Budynek bez ocieplenia.Planuję 15 cm szarego. na podłodze 18cm styro a na poddaszu 25 cm wełny, okna 3 szybowe. Ogrzewanie podłogowe na całości bez garażu. Grzejniki dodatkowo w łazienkach i garażu
      Nastawy które mam obecnie :
      wydajność podajnika to średnio 12,9 kg na godzinę
      20.02.2016 ustawiłem kocioł na takie parametry
      temp dana 70*C
      Histereza 15 h2=8 h1=3
      przy mocy 100% => 4,5 kg i nadmuch 33%
      przy 50%=>3,3 kg i nadmuch 32%
      przy 30%=>2,0 kg i nadmuch 30%
      rozpaleń było do tego czasu 50 piec pracował na 100=>103h na 50=>88 i na 30=>37 i spalił 441kg pompa CO ustawiona była na 40*C ale 20.02 zmieniłem na 35*C
      Następnego dnia się przeraziłem jak zobaczyłem spalanie
      rozpaleń było do tego czasu 50 piec pracował na 100=>109h na 50=>100 i na 30=>37 i spalił 492kg pompa CO ustawiona była na 35*C i zmniejsyłem temperaturę zadaną z 70 na 65*C
      24.02.2016 odczytałem
      rozpaleń było do tego czasu 54 piec pracował na 100=>139h na 50=>147 i na 30=>37 i spalił 671kg pompa CO ustawiona była na 35*C i temperatura zadana 65*C nic nie zmieniałem
      26.02.2016 odczytałem
      rozpaleń było do tego czasu 55 piec pracował na 100=>168h na 50=>165 i na 30=>38 i spalił 799kg pompa CO ustawiona była na 35*C i zmniejsyłem temperaturę zadaną z 65 na 61*C
      27.02.2016 odczytałem
      rozpaleń było do tego czasu 56 piec pracował na 100=>178h na 50=>177 i na 30=>38 i spalił 850kg pompa CO ustawiona była na 35*C temperaturę zadaną 61*C
      29.02.2016 odczytałem
      rozpaleń było do tego czasu 58 piec pracował na 100=>196h na 50=>208 i na 30=>38 i spalił 965kg pompa CO ustawiona była na 35*C i temperaturę zadaną 61*C
      Przerażają mnie te ilości i wydaje mi się, że od czasu kiedy zmieniłem wydajność podajnika pali dużo więcej, w między czasie zmieniłem paliwo wydaje mi się na lepsze…..ale średnio dziennie wychodzi ok 58 kg a wcześniej 36kg
      proszę o sugestię odnośnie moich nastaw oraz na jaką temp powinna być ustawiony mieszacz co 35 czy 40*C
      z góry serdecznie dziękuję

    • #70432
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zmiana wydajności podawania w serwisie nie wpływa na spalanie, ponieważ wartość ta służy wyłącznie do określenia mocy widocznej na pulpicie.

      Sugeruję, abyś podniósł temperaturę zadana kotła do 70oC (obniżanie temperatury nie zmniejszy zużycia paliwa). Temperaturę załączenia pomp ustaw na 55oC (kocioł powinien być wygrzany zanim wypuści wodę na instalację).
      Zużycie paliwa jest zależne od odbiorów ciepła przez obiekt więc zmniejszając temperaturę na kotle niszczysz sobie urządzenie. Spadek zużycia paliwa zauważysz ograniczając temperaturę na instalacji.

      Musisz wziąć pod uwagę to że nieocieplony budynek pochłania dużo więcej mocy niż izolowany. W tym momencie można powiedzieć że ogrzewasz okolicę.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70431
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Masz tu porównanie moje ustawienia do swoich też mam daspell 15kW

      Attachments:
    • #70430

      Hej
      Najpierw dziękuję za szybką odpowiedź.
      Tylko jak wyjaśnić taki wzrost spalania?
      te 55*C to temperatura załączenia pomp czy temp. mieszacza CO? i tak dla przypomnienia mam wszędzie podłogówkę! i ona jest niskoteperaturowa….wieć czy jest sens pompować piec do takiej temp zeby potem puszczać na podłogówkę 25-30 *C
      jackjj
      nie bardzo rozumiem tych zapiskówu dołu cykl pracy i tam masz 90 i 10?? reszta ok.
      kolejne pytanie może powinienem zmienić histerezy bo widać że sporo pracuje na 50% mocy
      a poza tym skoro mamy ten sam piec to czemu jest różna wydajność podajnika ?
      ps praujesz na FL czy standard

    • #70429
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Standard używam
      Te zapiski to są do FL
      Wydajność ustala się indywidualnie puszczasz w manualu podajnik idzie on równo 2 min i tak np. 5 razy to masz 10 min mnozysz razy 6 i masz wydajność na h wpisujesz w serwisowe

      PS. Oczywiście podczas testu zdejmujesz rurę z palnika i wszystko zbieradz potem na wagę i mnozysz

      PS.2
      Chodzi o temp. załączenia pompy na 55°
      Mieszacz to instalacja….
      Co byś nie kombinowal ze spalanie to dużo nie zyskasz bo jak jest odbiór to musi spalić, świeczka nie zagrzejesz a jak brak ocieplenia to tym gorzej….u mnie teraz ok worka na dobe ale mocno ograniczyłem temp na mieszaczu ok. 20-21 w chacie all the time i popołudniu 3 polana do kominka i jest gitara…
      Ja próbowałem różnie nic nie zmienia spalania, trochę lepiej jak się pali w niskich mocach ale niestety jak próbowałem całkiem ograniczyć próg 100% to w mróz nie dawał rady zagrzac a nie chce tam wciąż kręcić…

      Optymalnie jest żeby się rozpalal do 10 razy na dobe u mnie jest od 8-12….

      teraz mam dużą hist. 20, h1-5, h2-17, temp.kotła 75, chodzi żeby spalal na niskich mocach ale żeby jak potrzebuje mocy maksymalnej to nią dysponował, tak żeby nie pracował poniżej 50° niestety przy podłogowym a tylko takie mam, wraca z instalacji bardzo zimna woda do tego jak jest ładowanie cwu mimo tego że z priorytetem to czasem temp na kotle spada nawet do 45, a na powrocie na termo za 15 z obi jest jeszcze niższa

      Znajomy z innego forum radził żeby przerobić instalację żeby był ciepły powrót ale chyba tak na razie zostawię…w kotle jak go czyszcze co załadunek jest ładnie sucho więc chyba korozja go nie opierdzieli sam nie wiem….

      Mój układ wygląda tak jak na zdjęciu poniżej….
      Znajomy radzi ten kolorowy

      Zastanawia mnie jak zasilasz te 2 kaloryfery bo chyba nie z tego samego mieszacza co podłogę?

      Attachments:
    • #70428
      Patrol
      Uczestnik

      Optymalnie jest żeby się rozpalal do 10 razy na dobe u mnie jest od 8-12….

      żeby tylko nikt nie dążył do takich wyników, bo idealnie dobrany kocioł wygaszałby się raz dziennie (standardowo co 24h jest ustawione czyszczenie palnika)
      optymalnie to pisałem pod kątem zużycia en el. przez grzałkę, którą trzeba uwzględnić w kalkulacji kosztów ogrzewania, jak i sam pellet podawany przy rozpalaniu

    • #70427
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No i kolejne ładowanie po 10 dniach od ostatniego zasypu weszło 11 worków. Od początku sezonu poszło prawie 3 tony….
      Jak pisałem wcześniej w chacie 20,4-21,2°C + wieczorem 3 polana w kominku więc nie jest to sam pellet….

    • #70426
      marku
      Uczestnik

      Witam proszę o pomoc w ocenie parametrów pieca ( jestem już szczęśliwym posiadaczem daspell 15kw palnik revo zbiornik 400l sterownik eco ster touch 892) po uruchomieniu piec po dniu pracy bardzo się od wewnątrz okopcił czarną szadzą zmieniłem parametry na obecne proszę o ewentualnie korekty – proszę również o wyrozumiałość ponieważ dopiero poznaje obsługę kotła na pellet:

      – Modulacja pracy;

      maxy moc palnika 15kW

      korekta nadmuchu dla pracy max 2%

      histereza H2 10 C

      posrednia moc pal. 8kw

      korekta nadmuchu dla mocy posred 0%

      histereza h1 5 C

      min moc pal. 5kw

      korekta nadmuchu moc min 0%

      histereza kotła 15 C

      -Praca

      tryb poraca ob/off nie

      wydajnośc podajnika 15,6 kg/h

      kaloryczność 5,3 kwh/kg

      Liczniki serwisowe :

      praca z mocą max 12h

      _//- mocą posrdnią 21h

      -//- mocą min 6h

      il rozpaleń ( 2 dni pracy ) 6

    • #70425
      Patrol
      Uczestnik

      Witam proszę o pomoc w ocenie parametrów pieca ( jestem już szczęśliwym posiadaczem daspell 15kw palnik revo zbiornik 400l sterownik eco ster touch 892) po uruchomieniu piec po dniu pracy bardzo się od wewnątrz okopcił czarną szadzą zmieniłem parametry na obecne proszę o ewentualnie korekty – proszę również o wyrozumiałość ponieważ dopiero poznaje obsługę kotła na pellet:

      cześć,
      gratuluję zakupu, dobrze będzie poczytać o wersji revo, więc będę czekał na relacje z jego użytkownia,
      ale na wstępie ciężko ocenić parametry, których nie podałeś, tj. najistotniejsze Tzadana kotła, Tpowrotu, nadmuch, chociaż sądząc po H=15C masz pewnie zadaną kotła 75C; uzupełnij te dane, napisz coś wiecej o samej instalacji i z jakiego trybu korzystasz (FL czy std);
      smolenie to objaw wychłodzonego kotła, masz dopiero co odpaloną instalację, więc układ musi się wygrzać, spodziewaj się też większego zużycia paliwa w pierwszym okresie po rozruchu.
      15,6kg/h to wydajność podajnika rzeczywista po przeważeniu?

    • #70424
      Patrol
      Uczestnik

      pytanie do serwisu:
      czy wersja palnika revo jest tak 'wygodna’, że cała obsługa sprowadza się tylko do podania wydajności podajnika, kaloryczności pelletu i wybrania progów mocy (+ewentualnie korekta nadmuchu) ?
      wszystko dzieje się poza użytkownikiem, tzn dawka paliwa jest przeliczana przez sterownik na podstawie w/w danych / czujnik halla automatycznie kontroluje dawkę powietrza ?
      pozdrawiam

    • #70423
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W palniku Revo ustawienie polega na wpisaniu wartości wydajności podajnika po wykonaniu próby podawania.
      Następnie ustawiamy trzy progi mocy – maksymalną, pośrednią i minimalną.
      Weryfikujemy jakość spalania i wprowadzamy ewentualną korektę nadmuchu.

      Czujnik Halla kontroluje ustawione obroty dmuchawy (nie kontroluje dawki powietrza) tzn., że w przypadku, gdy ciąg kominowy wzrasta wentylator pracuje ze stała prędkością ( w standardowych rozwiązaniach, gdy nie jest zamontowany regulator ciągu kominowego wentylator może pracować z większymi obrotami).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70422
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis 1

      Pytanie:
      – wciąż mnie dręczy ten zimny powrót poniżej 50°…
      Daspell ustawiony 75 hist 20, co będzie jak ustawę w serwisowych załączenie pompy CO na np. 70° zamiast 55° czy kocioł będzie pracował normalnie? Co z trybem letnim? Czy coś nie będzie się złego działo?

      Z tego co rozumiem kocioł powinien włączyć wodę na CO przy 1 nagrzewamy jak będzie 70° i potem przy hist.20 powinien podawać na CO do momentu spadku temp.do 50° (wcześniej 55° – 35°), następnie pompa od CO gdyby temp.na kotle spadła poniżej 50 wyłączy się – wcześniej wyłączyłem się pozdr 35. Natomiast nie wiem co z pompa od CWU też się wyłączy poniżej 50° czy będzie dalej chodzić jak w zbiornika.CWU będzie zapotrzebowanie? Co z trybem Lato gdzie grzeje tylko CWU?

      Czym będzie się różniła poza tym praca kotła i całego układu kiedy mam ustawioną temp załączenia pompy CO w serwis.na 55° od tej kiedy przedstawię na 70°? Czy kocioł może więcej będzie palił albo może kocioł albo cały układ będzie miał tendencje do przegrzania? W mojej ocenie powinno to poprawić pracę kotła i skasować zimny powrót czy się mylę?

      To było by zbyt proste bok już kilku hydraulikow proponuje mi kosztowną porzerobke z zaworem 3d i sprzęgło hydrauliczne zamiast zaworu 4d

    • #70421
      Patrol
      Uczestnik

      jackjj
      jak będzie 45C na powrocie to nie tragedia..
      kocioł nadal smoli, czy tylko spadek temp. sam w sobie dręczy?
      jak z funkcją 'ochrona powrotu’ – co wyszło w testach? chyba, aż tak długich przerw w zasilaniu nie będzie, żeby podłogówkę wychłodzić?
      Przy mniejszej Hkotła np 15C też jest problem?
      inna opcja – dawałeś wyższą temp. zadaną i mniejszą histerezę dla zasobnika cwu?

      70C na załączanie pompy to sporo, ale sterowniki dają taką możliwość, tylko jak taka pompa wystartuje to masz dużą deltę zasilanie/powrót, zanim jeszcze zawór się ogarnie z wymieszaniem to minie trochę czasu, a odbiory stoją;
      co do trybu lato to temp. zadana na kotle nie gra tu roli, tylko załadowanie zasobnika cwu

    • #70420
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Napisałem bo sąsiadowi po 7 latach pękł kocioł zagazowujacy drewno a chciałbym żeby mój pracował trochę dłużej ….pamiętasz co mi napisał Sambor,….że mam gruntownie przebudować swoją kotłownię dodając min….sprzęgło….
      Jest czasem 42° ale to sterownik pokazuje na kotle……a w rzeczywiście jest mniej, mierzyłem pirometrem ale niezbyt długo ale zawsze ….
      kocioł nie smoli, raczej jest w środku ciemno brązowy, pomiędzy rusztami biały, jedynie na wyjmowanym palenisku jest trochę czarny po bokach na końcach czyszczenie przy okazji kotła raz na 2 tygodnie szczotka druciana ale chyba muszę na wiertarke coś założyć….i porządnie wyczyścić
      Spadek temp. jest tak jak było praktycznie tylko przy ładowaniu zb.cwu.

      funkcji ochrony powrotu na razie nie założyłem czekam z decyzją na Lato
      Przy priorytecie dla CWU nie ma długich przerw w zasilaniu CO…..tak żeby podłogówkę wychłodzić….jest ok. I cały czas pracuje z priorytetem dla cwu….wtedy jak radziłeś tak zostałem…
      Przy mniejszej Hkotła np 15C też jest problem….Tak wcześniej miałem nic się nie zmieniło choć od dłuższego czasu mam 75 i hist. 20.

      „”inna opcja – dawałeś wyższą temp. zadaną i mniejszą histerezę dla zasobnika cwu?”””
      Tak jeszcze nie robiłem po testach ze zb. CWU z 50 i hist.5 zostałem przy 45 i hist.5

      „”””70C na załączanie pompy to sporo, ale sterowniki dają taką możliwość, tylko jak taka pompa wystartuje to masz dużą deltę zasilanie/powrót, zanim jeszcze zawór się ogarnie z wymieszaniem to minie trochę czasu, a odbiory stoją;”””
      Czyli raczej odradzasz…..

      Dzięki za cenne uwagi
      😉

    • #70419
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      W palniku Revo ustawienie polega na wpisaniu wartości wydajności podajnika po wykonaniu próby podawania.
      Następnie ustawiamy trzy progi mocy – maksymalną, pośrednią i minimalną.
      Weryfikujemy jakość spalania i wprowadzamy ewentualną korektę nadmuchu.

      Czujnik Halla kontroluje ustawione obroty dmuchawy (nie kontroluje dawki powietrza) tzn., że w przypadku, gdy ciąg kominowy wzrasta wentylator pracuje ze stała prędkością ( w standardowych rozwiązaniach, gdy nie jest zamontowany regulator ciągu kominowego wentylator może pracować z większymi obrotami).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      dzięki za odp.
      jak czytałem, że synchronizuje dawkę paliwa i powietrza to uznałem, że niezależnie jaką moc nastawi użytkownik to sterownik „wyręcza go” korygując obroty wentylatora do aktualnej dawki paliwa (na podstawie jakichś wstępnych zależności strumienia paliwa do powietrza),a to tylko utrzymanie stałej prędkości obr.

    • #70418
      Patrol
      Uczestnik

      funkcji ochrony powrotu na razie nie założyłem czekam z decyzją na Lato
      to tylko kwestia podłączenia czujnika temp i funkcja ochrony będzie aktywa;

      Przy priorytecie dla CWU nie ma długich przerw w zasilaniu CO…..tak żeby podłogówkę wychłodzić….jest ok. I cały czas pracuje z priorytetem dla cwu….wtedy jak radziłeś tak zostałem…
      z wychłodzeniem chodziło mi o realizację samej funkcji ochrony powrotu (tej niezalecanej przy czterodrogach w instrukcji sterownika)
      Przy mniejszej Hkotła np 15C też jest problem….Tak wcześniej miałem nic się nie zmieniło choć od dłuższego czasu mam 75 i hist. 20.

      „”inna opcja – dawałeś wyższą temp. zadaną i mniejszą histerezę dla zasobnika cwu?”””
      Tak jeszcze nie robiłem po testach ze zb. CWU z 50 i hist.5 zostałem przy 45 i hist.5
      jak możesz daj testowo 75C kocioł Hkotła 15C, a cwu 55C i hist 3C, potem jeszcze dobre byłoby porównanie do trybu cwu bez priorytetu przy tych nastawach

    • #70417
      marku
      Uczestnik

      Prośba do Serwisu: moje parametry dla ht 15kw palnik revo , rck ustawiony na wartość 15, zbiornik cwu 120.Ogrzewanie 200m same grzejniki , instalacja na zaworze czworodrożnym , wydajność podajnika 10,8kg/h . Bardzo proszę o korektę parametrów -serwisant odpalił mi piec w tybie FZ ale spalanie 35kg na dobę przy +7 jest niepokojące.
      Modulacja pracy;

      maxy moc palnika 15kW

      korekta nadmuchu dla pracy max 0

      histereza H2 10 C

      posrednia moc pal. 8kw

      korekta nadmuchu dla mocy posred 0%

      histereza h1 5 C

      min moc pal. 5kw

      korekta nadmuchu moc min 0%

      histereza kotła 15 C
      Pozdrawiam

    • #70416
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      „”funkcji ochrony powrotu na razie nie założyłem czekam z decyzją na Lato
      to tylko kwestia podłączenia czujnika temp i funkcja ochrony będzie aktywa;”””

      Kurczę myślałem że to trzeba jednak minimum jakaś pompke żeby ta ochrona powrotu działała….no bo jak sama czujke na powrocie założę to będzie tylko pokazywać ale co będzie sterować jak temp spadnie żeby woda zaczęła płynąć no i jak wzrośnie to co zatrzyma wodę ? Chyba że ten zawór 4d co mi steruje temp.podłogi zrobić żeby sterowal powrotem ale czy tak będzie dobrze?

      „” jak możesz daj testowo 75C kocioł Hkotła 15C, a cwu 55C i hist 3C, potem jeszcze dobre byłoby porównanie do trybu cwu bez priorytetu przy tych nastawach „”

      Spróbuje ….tylko u mnie idzie te 55 prosto na kran trochę dużo…Ale zobacz czy się da raz na 2 tygodnie jest 70 i da się wytrzymać…

      W załączeniu kocioł po czyszczeniu….

      PS.u góry jest brązowy to co na dole to trochę czarne…
      Jak nie jest wyczyszczony to jest wszędzie brązowy więc to czarne to raczej pozostałość…

    • #70415
      Patrol
      Uczestnik

      czujnik i tak jest niezbędny, więc warto na początek sprawdzić działanie ochrony powrotu (to koszt ok 40pln), a pompę będzie można dołożyć w każdym momencie (i na tym pewnie się to skończy przy 4D)
      polecam ten wątek:
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10678-reto-duo-20kw-ecomax-800r-problemy-z-zaworem-4drogowym/page-2#entry96258
      jedyne co może być lepiej to przy 100% podłogówki nie będzie takiego ryzyka spadku temp. jak przy grzejnikach (i o to mi chodziło, gdy wcześniej pisałem o wychłodzeniu)

      jeszcze jest opcja zaworu termostat. na wyjściu cwu

      na fotkach poza tą czernią wygląda ok

    • #70414
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Witam wszystkich ,
      od września 20015 roku jestem posiadaczem kotła HT DasPeell Duo dom powierzchnia użytkowa 186 m² ,góra i dół tylko ogrzewanie podłogowe ,ocieplony 15cm styropian cegła poro term 25, przez pierwsze dwa miesiące ogrzewałem sporadycznie można powiedzieć że dogrzewałem podłogi ,w listopadzie 2015r wprowadziłem się i ogrzewałem regularnie dom, w zasobnik na pellet wchodzi 7 worków po 15kg =105kg wystarcza mi to na 3 w porywach do 3.5 doby ,po rozpaleniu pieca po kilku dniowym postoju potrafi zjeść do 50 kg pelletu w ciągu doby ,poniżej opisze moje nastawy pieca proszę o sugestie z waszej strony co jest nie tak ,zaznaczę jeszcze że mam spieki w załącznikach wstawie parę zdjęć z panelu jak i z podstawki która siedzi w palniku, jeśli wierzyć parametrom z wyświetlacza od momentu instalacji spaliłem 4341 kg pelletu

      Pellet zwazony 6min zleciało 1,2 x10 = 12kg na h
      Temperatura zadana kotła 70, Histereza Kotła 6, H2 6 , H1 3,
      Max moc kotła FL 100% , minimum 10%
      100% – 40% nadmuch, podawanie 8s
      50% – 36% nadmuch, podawanie 3,8s
      30% – 32% nadmuch, podawanie 1,8s

      hf814a5f.JPG

      he39b9fd.JPG

      h143b23f.JPG

    • #70413
      Patrol
      Uczestnik

      Pellet zwazony 6min zleciało 1,2 x10 = 12kg na h
      Temperatura zadana kotła 70, Histereza Kotła 6, H2 6 , H1 3,
      Max moc kotła FL 100% , minimum 10%
      100% – 40% nadmuch, podawanie 8s
      50% – 36% nadmuch, podawanie 3,8s
      30% – 32% nadmuch, podawanie 1,8s

      nie piszesz jaka moc kotła, jeśli 20kW i wydajność=12kg/h to propozycja taka:
      100% – 40% nadmuch, podawanie 6,9s
      50% – 36% nadmuch, podawanie 4,3 s
      30% – 30% nadmuch, podawanie 2,6 s
      i obserwacja + ewent. korekta nadmuchu
      Tkotła = 70, Hk= 15, H1=3, H2=8
      temp. powrotu sprawdzałeś?

    • #70412
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Dziękuje Patrol za szybki odzew !!
      Moc kotła 20kW, nie mam żadnego zainstalowanego termometru na powrocie muszę coś zorganizować i sprawdzić ,powiedz jaki czas cyklu między podawaniem ustawić mam teraz : zdjęcie poniżej

      h0d8655e.JPG

      nie mam żadnego sterownika pokojowego i pracuje kocioł bez Fuzzy Logic
      W trakcie mieszkania nie grzała mi w cale podłogówka na górze mój wspaniały hydraulik podłączył powrót do zasilania a zasilanie do powrotu na reduktorach musiałem zakupić sobie parę kluczy i sam pozamieniać reduktory w załączniku przedstawiam moją instalacje zerknij swoim okiem

      h4599e66.JPG

      Wspominałeś też o temperaturze powrotu na wyświetlaczu mam coś takiego ale jest nie aktywne pogrzebałem w kablach z tyłu zasobnika i znalazłem jakiś czujnik wychodzący z czarnej skrzynki ale wiszący luzem

      hcc152ff.JPG

      hd6a47f2.JPG

    • #70411
      Patrol
      Uczestnik

      Dziękuje Patrol za szybki odzew !!
      Moc kotła 20kW, nie mam żadnego zainstalowanego termometru na powrocie muszę coś zorganizować i sprawdzić ,powiedz jaki czas cyklu między podawaniem ustawić mam teraz : zdjęcie poniżej

      wyjściowo jest 20s i dla takiego cyklu podałem moje propozycje nastaw (dodatkowo kaloryczność przyjmuję 4,8) wówczas takie moce dostajesz:
      ~19,9kW 100%, podawanie 6,9s
      12,4kW 50%, podawanie 4,3 s
      7,5 kW 30%, podawanie 2,6 s
      a przy 24sek cyklu wychodzi tak:
      16,5 kW
      10,2 kW
      6,3 kW
      przy czym dla kotła o mocy nominalnej 20kW moc minimalna przyjmowana jest na poziomie 8kW

      co do czujki rozkręć obudowę i zobacz pod jakie styki jest wpięta lub obejmij ją dłonią i obserwuj, które wskazanie na sterowniku rośnie;

      co do instalacji – idealnie by było gdyby zestaw pompowy obejmował zawór kulowy>filtr>pompa>zawór zwrotny>zawór kulowy, u Ciebie dodatkowo przy obiegu 3D filtr jest nietypowo przed samym zaworem;
      ważna sprawa jeszcze: zawór różnicowy (chodzi o obejście za zaworem 4D) – pomijając sens jego montażu to wstaw schemat albo chociaż jakiś rysunek nawet odręczny całej instalacji

    • #70410
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Dzięki Patrol raz jeszcze za podanie nastaw pieca ,nie będę udawał że jestem alfa i omega nie odróżniam obiegu 3D od zaworu 4D i na tym właśnie żerują hydraulicy, robią tak jak im się podoba, bo wiedzą że człowiek się nie zna w tych sprawach, ogarnę kogoś kto mi pomoże narysować co i jak i wstawię
      Pozdrawiam

    • #70409
      Patrol
      Uczestnik

      Irek chodzi o to jak masz podłączone naczynie wzbiorcze/przelewowe, tzn rozrysuj chociaż co i gdzie idzie od zaworu 4D w górę zgodnie z tym rysunkiem
      hc53af07.JPG

    • #70408
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Z tego co się orientuję to mam układ otwarty na strychu mam zbiornik wyrównawczy
      dodam że instalacje na grzejniki mam wyprowadzoną tylko grzejników nie mam podłączonych

      hc7b4fd5.JPG

      h69c4ab4.JPG

    • #70407
      Patrol
      Uczestnik

      Z tego co się orientuję to mam układ otwarty na strychu mam zbiornik wyrównawczy

      z fotek wynika, że masz źle podłączone to naczynie na strychu – niezgodnie z normą (powinno być bezpośrednie połączenie z kotłem, bez żadnych przeszkód w postaci zaworów itp. to po pierwsze, a po drugie przekrój na miedzi to min cu28, a u Ciebie jeszcze redukcja na mniejsze fi)
      z układu otwartego może się zrobić układ zamknięty (przez zawór 4D) i to już stwarza zagrożenie;
      na zaworach 4D i 3D planujesz montaż siłowników, czy ręcznie będziesz nimi sterował?
      w załączeniu mój szkic – sorry za jakość, ale to tak na szybko, więc zweryfikuj z rzeczywistością, bo z fotek nie byłem wszystkiego pewien.
      To podłączenie naczynia niech instalator poprawi zgodnie z przepisami.
      W tym linku masz pokazane jak to powinno wyglądać:
      http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100146,t-zawor_roznicowy_w_instalacji_centralnego_ogrzewania.html

      Attachments:
    • #70406
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Dzięki serdeczne Patrol
      Ręce mi opadają jak można z czegoś prostego dla człowieka znającego się na rzeczy spieprzyć tak dużo mowa o człowieku który mi to instalował ,spokojnie rozrysuję cały układ i wstawię ,bardzo często do zbiorniczka wyrównawczego muszę dolewać wodę to mnie niepokoi ,nie wydaję mi się żeby ta woda tak szybko parowała.
      Po Twoich ustawieniach piec zaczął żyć ,szybko łapie temperaturę no i płomień jest inny niż wcześniej muszę tylko popracować nad ustawieniem nadmuchu bo czytałem że płomień nie może być postrzępiony za bardzo.
      Zerknij na moje wypociny mam nadzieje że coś z tego szkicu zrozumiesz

      h255d17d.JPG

    • #70405
      Patrol
      Uczestnik

      Dzięki serdeczne Patrol
      Ręce mi opadają jak można z czegoś prostego dla człowieka znającego się na rzeczy spieprzyć tak dużo mowa o człowieku który mi to instalował ,spokojnie rozrysuję cały układ i wstawię ,bardzo często do zbiorniczka wyrównawczego muszę dolewać wodę to mnie niepokoi ,nie wydaję mi się żeby ta woda tak szybko parowała.
      Po Twoich ustawieniach piec zaczął żyć ,szybko łapie temperaturę no i płomień jest inny niż wcześniej muszę tylko popracować nad ustawieniem nadmuchu bo czytałem że płomień nie może być postrzępiony za bardzo.
      Zerknij na moje wypociny mam nadzieje że coś z tego szkicu zrozumiesz

      potwierdziłeś to co wyżej naszkicowałem – zbiornik tak nie może zostać;
      jak przymkniesz zawór 4D w obiegu kotłowym to masz układ zamknięty i może być tragedia;
      co do szkicu to tak – na podłogówkę masz zawór trójdrożny;
      ideowo tak to powinno wyglądać:
      http://esterownik.pl/gfx/upload/84925216.jpg i zawór różnicowy zbędny (skoro są rozdzielacze)

    • #70404
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Witaj Patrol
      Wspominałem CI o tym czujniku który wisiał od skrzynki swobodnie nigdzie nie podłączony, rozebrałem skrzyneczkę i sprawdziłem co i jak ,hydraulik podłączył go w miejsce czujnika temperatury mieszacza przełożyłem go w miejsce temperatury powrotu,a sam czujnik opaskami przyłapałem do rury powrotu ,mam nadzieje że tak powinienem zrobić 🙂 i na wyświetlaczu pokazała mi się temperatura powrotu,czy obecnie jak mam zawór 4D a nie mam siłownika do niego muszę podłączyć czujnik temperatury do niego,będę zakładał siłowniki na zawór 4D i 3D

    • #70403
      Patrol
      Uczestnik

      Witaj Patrol
      Wspominałem CI o tym czujniku który wisiał od skrzynki swobodnie nigdzie nie podłączony, rozebrałem skrzyneczkę i sprawdziłem co i jak ,hydraulik podłączył go w miejsce czujnika temperatury mieszacza przełożyłem go w miejsce temperatury powrotu,a sam czujnik opaskami przyłapałem do rury powrotu ,mam nadzieje że tak powinienem zrobić 🙂 i na wyświetlaczu pokazała mi się temperatura powrotu,czy obecnie jak mam zawór 4D a nie mam siłownika do niego muszę podłączyć czujnik temperatury do niego,będę zakładał siłowniki na zawór 4D i 3D

      żeby sterownik kontrolował ruchy siłownika musi być podłączony czujnik temp. wody zasilającej instalację, w innym przypadku montaż siłownika nic nie da;
      ponadto sterownik kotła w wersji podstawowej obsługuje tylko jeden obieg mieszacza, przy podłączeniu dodatkowego modułu (B lub MX.03) można zwiększyć ilość o kolejne 2szt. – u Ciebie jak wynika z fotek został zamontowany dodatkowy sterownik na potrzeby obsługi obiegu podłogówki z zaworem 3D;
      czujniki montujesz przylgowo, można dać niewielką ilość pasty termoprzewodzącej dla poprawy styku, ale najważniejsze jest odizolowanie ich od otoczenia (jak będziesz ocieplał rury to nie zapomnij o tym);
      a co z podłączeniem naczynia? majster podepnie je bezpośrednio do kotła?

    • #70402
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Jeszcze do niego nie dzwoniłem, ale prawdopodobnie będzie się wywijał od poprawienia tego, tak samo było z rozdzielaczami na podłogówkę,wspominałem Ci o tym że podłączył zasilanie do powrotu i odwrotnie sam musiałem zamieniać rozdzielacze,na ogół jestem spokojnym człowiekiem ale jak będzie robił mi jakieś problemy będę musiał poczynić inne kroki. Uruchomiłem dzisiaj piec i w 2h złapał 65°C, nie wiem czy to szybko czy nie jak złapie pełną temperaturę zrobię zdjęcie jaką ma temperaturę powrót ,jeszcze jedno pytanie jak nie mam podłączonych grzejników to czy zawór 4D ma być całkowicie zamknięty czy tak jak teraz mam go ustawionego na 1 ?

      h267a02a.JPG

      Zauważyłem jeszcze jedno, na podanych przez Ciebie ustawieniach kocioł ma zadaną temperaturę 70,przy złapaniu temperatury 65 pracuje na H2, po złapaniu temperatury 67 pracuje już na H1 wtedy nie idzie temperatura do zadanej temperatury 70 tylko spada tak ma być czy coś jest nie tak .
      Zaznaczę że każda rada od Ciebie i podpowiedź jest dla mnie bardzo ważna,dzięki za poświęcenie mi swojego czasu

    • #70401
      Patrol
      Uczestnik

      Irek: nie możesz ze wzgl. bezpieczeństwa zamykać przepływu na odbiory z 4D (przyszłe grzejniki), bo to jedyna droga do naczynia

      jak zamkniesz obieg tak jak w pkt.1 na tym filmie:

      to robi się układ zamknięty, więc im szybciej to poprawisz tym bezpieczniej dla Ciebie – na dobrą sprawę na kotle powinna wisieć teraz tabliczka „nie załączać – grozi wyjeb*** ”

      co do temp. powrotu to ze wzgl. na powyższe nie zawracałbym sobie głowy do czasu zakończenia prac…

      ale wyprzedzając temat to sam zawór 4D problemu powrotu często nie rozwiązuje (o tym może Ci coś napisać kol. jackjj) sytuację może poprawić wyższa temp. zadana kotła/dodanie drugiej pompy…
      to co masz teraz czyli kocioł 65/ powrót 25 to tragedia niestety – szkoda kotła

    • #70400
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Patrol dzwoniłem do hydraulika, w środę ma przyjechać i mam mu pokazać o co mi chodzi dziwne ale ok , nakazałem mu przerobienie zasilania do zbiorniczka wyrównawczego , w tygodniu potrafię kilka razy uzupełniać zbiornik wyrównawczy wodą i dziwne gdzie ona ginie,cały czas mam zapowietrzoną podłogówkę bo jak pompka się załączy to słychać przepływ powietrza,zaznaczę że jak zamieniałem reduktory wszystkie sekcje otwierałem zasilając wodą prosto z kranu,wszystko robiłem tak jak książka piszę. więc nie ma mowy żeby była zapowietrzona przy napełnianiu.Włączyłem piec ma 55 °C ,powrót ma 41°C ,po pracy kotła około 4 godzin powrót ma 28 °C,po następnych 4 godzinach pracy powrót ma 30°C ustawiłem zawór 4D na 4
      Zobaczymy co z tego wyniknie 🙂

    • #70399
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol dzwoniłem do hydraulika, w środę ma przyjechać i mam mu pokazać o co mi chodzi dziwne ale ok…

      ściągnij pdf’a z tego posta:
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9293-naczynie-wzbiorcze-otwarte/#entry84389
      i pokaż instalatorowi pkt 2.9 normy:
      „Zabezpieczenie przepustowości rur. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej, odpowietrzającej
      nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego.”
      poza tym pkt 2.6.2 gdzie podane są średnice

      bardziej obrazowo tutaj: http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html

    • #70398
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Ok dzięki

    • #70397
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Patrol był u mnie hydraulik ,powiedziałem mu co i jak ,powiedział że to co zrobi nic nie zmieni ,ale uparłem sie i ma poprzerabiać zasilanie zbiornika, na zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu ma podłączyć zasilanie,zerknij swoim okiem i zobaczy czy dobrze to zrobi ,uruchomiłem jeden grzejnik w łazience,bo tylko taki na razie mam,temperaturę powrotu pokazuje mi teraz 46°C

      Pozdrawiam

      hc771c9c.jpg

    • #70396
      Patrol
      Uczestnik

      Ja instalatorem nie jestem, ale to, że prawdopodobieństwo wypadku jest małe nie znaczy, że można tak olewać przepisy. Wiadomo, że kocioł ma swoje zabezpieczenia, ale jak już robić to poprawnie, a nie dla picu.
      Pompa w obecnym stanie 'ładuje’ grzejniki i naczynie, więc po przeróbce naczynie będzie już prawidłowo wpięte przed pompą. Co do podłączenia to jak to zrobicie to kwestia wtórna – najważniejsze to bezpośrednia droga do naczynia, bez przeszkód w postaci zaworów, pomp. Samo odejście do naczynia to też za mały przekrój, ale o tym już pisałem wcześniej, tak samo sens montowania zaworu różnicowego – na grawitację za zaworem 4D raczej nie masz co liczyć.
      Czujkę montuje się na powrocie, ale przy samym kotle.

    • #70395

      Witam,

      Posiadam kocioł daspell gl 20kW. Macie gotowe pomysły na nastawy, żeby spalanie było rozsądne i nie pożerało właściciela kotła z butami? 😉 Dom ma jakies 140m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanie podłogowe wszędzie poza garażem, dodatkowo grzejniki w łazienkach i garażu. W którym trybie najlepiej używa się tego kotła?

      Z góry dzięki za podpowiedzi

    • #70394
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      the_bimskey w celu uzyskania małego spalania najważniejsze jest odpowiednie sterowanie instalacją (ustalona temperatura w pomieszczeniach) oraz izolacja budynku.

      Same nastawy mogą poprawić lub pogorszyć wynik ilości spalonego paliwa o kilka procent.

      Reasumują: w przypadku, gdy ogrzewasz budynek dobrze izolowany i utrzymujesz temperaturę w pomieszczeniach około 20-21 oC to spalanie będzie porównywalne z wynikami innych forumowiczów z tego forum. Poznoszenie temperatury oraz słaba izolacja budynku zawsze podnoszą spalanie i żadna zmiana parametrów tego nie zmieni.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70393

      Jasne, oczywiste rzeczy są oczywiste jak sama nazwa wskazuje 🙂

      Dom jeszcze nie jest izolowany, w pewnych sytuacjach nie można zrobić wszystkiego od razu. Ale nie jest też zbudowany z byle jakich materiałów – ściany z ytonga energo 36cm, wytarczająco dobre okna, drzwi i brama. Chciałbym tylko na samym początku zoptymalizować przebieg spalania na tyle, na ile to możliwe, żeby piec (kocioł) wymagał ode mnie jak najmniej uwagi.

    • #70392
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Z jakim sterownikiem masz kocioł? Postaram się coś podpowiedzieć.

      Do czasu wykonania izolacji nie masz co liczyć na rozsądne spalanie, ponieważ ytong, który nie jest przykryty izolacją lub wodoszczelnym tynkiem chłonie wodę jak gąbka i tym samym zużywasz energię na odparowanie wody ze ściany (zwłaszcza po deszczu).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70391

      Witam

      Z jakim sterownikiem masz kocioł? Postaram się coś podpowiedzieć.

      Do czasu wykonania izolacji nie masz co liczyć na rozsądne spalanie, ponieważ ytong, który nie jest przykryty izolacją lub wodoszczelnym tynkiem chłonie wodę jak gąbka i tym samym zużywasz energię na odparowanie wody ze ściany (zwłaszcza po deszczu).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Kocioł mam ze sterownikiem HTtronic 850. Czy można ustawić automatykę tak, żeby w trybie nadzoru temperatura powoli opadała do zadanej bez ciągłego rozpalania w trakcie nadzoru? Minimalna moc kotła w FL mam 10%, maksymalna 90%. Temperatura zadana 60*, histereza 10 (rozważam przejście na 5 – skoro kocioł w trybie FL i tak dobija temperaturę do 65*). Generalnie kocioł utrzymuje temperaturę na poziomie 65,2* 😉 i nie bardzo pozwala jej opaść 😀

    • #70390
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nadzór działa w taki sposób aby podtrzymać ogień.
      Ustaw nadzór na 0 min, a Histerezę kotła na 15oC (przy zadanej na kotle minimum 70oC.

      Przełącz tryb pracy na standardowy – kocioł szybciej zmniejszy moc na 50 i 30% co wyeliminuje niepotrzebne wygaszanie i ponowne rozpalanie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70389

      Witam

      Nadzór działa w taki sposób aby podtrzymać ogień.
      Ustaw nadzór na 0 min, a Histerezę kotła na 15oC (przy zadanej na kotle minimum 70oC.

      Przełącz tryb pracy na standardowy – kocioł szybciej zmniejszy moc na 50 i 30% co wyeliminuje niepotrzebne wygaszanie i ponowne rozpalanie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Zrobiłem inaczej. Przede wszystkim – po tygodniu wysiadła grzałka rozpalająca i wygaszenie kotła nie może nastąpić do czasu jej wymiany (zimne wieczory, dwumiesięczne dziecko). 😉

      Zredukowałem czasy podawania MINimum razem z mocą nadmuchu (metodą prób i błędów – patrząc czy paliwo nadąża się spalać albo czy nie jest go za mało względem powietrza obserwując jednocześnie wskazania płomienia – żeby się kocioł nie zdusił). Zrobiłem tak, bo w domu urządziła mi się niechcący sauna (jak już pisałem wcześniej układ jeszcze nie jest skończony i przepływ a zatem i temperaturę w poszczególnych układch reguluję zaworami trójdrożnymi przed każdą z pomp obiegowych). Muszę jeszcze popracować nad trybem nadzór bo o 4 w nocy (tudzież nad ranem) kocioł zrobił mi pobudkę nie mogąc się rozpalić (-> walnięta grzałka). Prawdopodobnie nieodpowiednia mieszanka paliwo-powietrze w tym trybie. W ramach zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem lub nadmiernym wychłodzeniem pompa CWU jest podłączona na stałe.

    • #70387
      mirody
      Uczestnik

      Pytanie do serwis

      Istnieje mozliwosc sterowania kotla przez internet, jakies sterowniki wifi lub podobne?
      Mieszkam za granica i chcialbym miec kontrole nad kotlem niezaleznie…

    • #70388
      mirody
      Uczestnik

      Pytanie do serwis

      Istnieje mozliwosc sterowania kotla przez internet, jakies sterowniki wifi lub podobne?
      Mieszkam za granica i chcialbym miec kontrole nad kotlem niezaleznie…

    • #70385
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      do pooglądania tego co dzieje się z kotlem jest zestaw Econet.

      Pozdrawiam

    • #70386
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      do pooglądania tego co dzieje się z kotlem jest zestaw Econet.

      Pozdrawiam

    • #70383
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Tak jak pisze egorys w ofercie mamy moduł internetowy Econet, który umożliwia sterowanie kotłem. Kocioł można poprzez moduł internetowy uruchomić i wygasić.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70384
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Tak jak pisze egorys w ofercie mamy moduł internetowy Econet, który umożliwia sterowanie kotłem. Kocioł można poprzez moduł internetowy uruchomić i wygasić.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70381
      mirody
      Uczestnik

      OK, tylko wlaczanie i wylaczanie czy rowniez zmiany nastawien itd. Czy moglbym uzyskac wiecej informacji na ten temat, cena, gdzie zamowic , sposob montazu itd, dzieki

    • #70382
      mirody
      Uczestnik

      OK, tylko wlaczanie i wylaczanie czy rowniez zmiany nastawien itd. Czy moglbym uzyskac wiecej informacji na ten temat, cena, gdzie zamowic , sposob montazu itd, dzieki

    • #70379
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Pełna regulacja.
      Sprawdź na stronie plum.pl – EcoNET 300.
      Zamówienie poprzez email: zamowienia@heiztechnik.pl.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70380
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Pełna regulacja.
      Sprawdź na stronie plum.pl – EcoNET 300.
      Zamówienie poprzez email: zamowienia@heiztechnik.pl.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70377
      mirody
      Uczestnik

      …a czy ktos z was tego econet 300 uzywa, jakies opinie, plusy i minusy…

    • #70378
      mirody
      Uczestnik

      …a czy ktos z was tego econet 300 uzywa, jakies opinie, plusy i minusy…

    • #70375
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

    • #70376
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

    • #70373
      mirody
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

      OK, z tego co wyczytalem potrzeba jakis abonnement na econet24.com czy jest to prawda? Jaki jest koszt. Osobiscie Posiadam daspell 15kw i nie do konca tez pamietam jaki posiada sterownik, zainstaluje to we wlasnym zakresie czy potrzebuje instalatora?

    • #70374
      mirody
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

      OK, z tego co wyczytalem potrzeba jakis abonnement na econet24.com czy jest to prawda? Jaki jest koszt. Osobiscie Posiadam daspell 15kw i nie do konca tez pamietam jaki posiada sterownik, zainstaluje to we wlasnym zakresie czy potrzebuje instalatora?

    • #70371
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

      OK, z tego co wyczytalem potrzeba jakis abonnement na econet24.com czy jest to prawda? Jaki jest koszt. Osobiscie Posiadam daspell 15kw i nie do konca tez pamietam jaki posiada sterownik, zainstaluje to we wlasnym zakresie czy potrzebuje instalatora?[/quote]
      Abonament nie jest potrzebny, potrzebne jest bezpłatne konto. Żadnych kosztów zatem nie ma.
      Czy poradzisz sobie sam, to nie wiem, bo faktycznie ważna jest wersja oprogramowania, więc pytaj dokładnie Serwis. Ogólnie jeśli kupisz, możesz sam spróbować. Podłączenie jest proste i intuicyjne. Ale jeśli będzie potrzebna aktualizacja softu, będzie potrzebna pomoc Serwisu. Mi pomogli, także korzystam z okazji i przekazuje zaległe podziękowania.

    • #70372
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

      OK, z tego co wyczytalem potrzeba jakis abonnement na econet24.com czy jest to prawda? Jaki jest koszt. Osobiscie Posiadam daspell 15kw i nie do konca tez pamietam jaki posiada sterownik, zainstaluje to we wlasnym zakresie czy potrzebuje instalatora?[/quote]
      Abonament nie jest potrzebny, potrzebne jest bezpłatne konto. Żadnych kosztów zatem nie ma.
      Czy poradzisz sobie sam, to nie wiem, bo faktycznie ważna jest wersja oprogramowania, więc pytaj dokładnie Serwis. Ogólnie jeśli kupisz, możesz sam spróbować. Podłączenie jest proste i intuicyjne. Ale jeśli będzie potrzebna aktualizacja softu, będzie potrzebna pomoc Serwisu. Mi pomogli, także korzystam z okazji i przekazuje zaległe podziękowania.

    • #70369
      mirody
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

      OK, z tego co wyczytalem potrzeba jakis abonnement na econet24.com czy jest to prawda? Jaki jest koszt. Osobiscie Posiadam daspell 15kw i nie do konca tez pamietam jaki posiada sterownik, zainstaluje to we wlasnym zakresie czy potrzebuje instalatora?[/quote]
      Abonament nie jest potrzebny, potrzebne jest bezpłatne konto. Żadnych kosztów zatem nie ma.
      Czy poradzisz sobie sam, to nie wiem, bo faktycznie ważna jest wersja oprogramowania, więc pytaj dokładnie Serwis. Ogólnie jeśli kupisz, możesz sam spróbować. Podłączenie jest proste i intuicyjne. Ale jeśli będzie potrzebna aktualizacja softu, będzie potrzebna pomoc Serwisu. Mi pomogli, także korzystam z okazji i przekazuje zaległe podziękowania.[/quote]

      OK. Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi… przedostatnie pytanie bo android androidem itd ale czy dterowniki sa kompatybilne z produktami Apple ?

    • #70370
      mirody
      Uczestnik

      Witam,

      Ja używam. Jest nawet aplikacja econet na androida.
      Zalety to podgląd online, możliwość zmiany nastaw, w moim przekonaniu największa zaleta to HISTORIA DANYCH w przejrzystej formule wykresów, do bodajże 30 dni wstecz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dostęp przez Wi-Fi, serwer econet24.com i aplikację.

      Przypomniało mi się, może inni użytkownicy się zainteresują.

      http://www.econet24.com

      Login: demo@plum.pl
      Hasło: demo

      Można podejrzeć jak to wygląda.

      OK, z tego co wyczytalem potrzeba jakis abonnement na econet24.com czy jest to prawda? Jaki jest koszt. Osobiscie Posiadam daspell 15kw i nie do konca tez pamietam jaki posiada sterownik, zainstaluje to we wlasnym zakresie czy potrzebuje instalatora?[/quote]
      Abonament nie jest potrzebny, potrzebne jest bezpłatne konto. Żadnych kosztów zatem nie ma.
      Czy poradzisz sobie sam, to nie wiem, bo faktycznie ważna jest wersja oprogramowania, więc pytaj dokładnie Serwis. Ogólnie jeśli kupisz, możesz sam spróbować. Podłączenie jest proste i intuicyjne. Ale jeśli będzie potrzebna aktualizacja softu, będzie potrzebna pomoc Serwisu. Mi pomogli, także korzystam z okazji i przekazuje zaległe podziękowania.[/quote]

      OK. Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi… przedostatnie pytanie bo android androidem itd ale czy dterowniki sa kompatybilne z produktami Apple ?

    • #70367
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      W tym temacie nie pomogę, trzeba dopytać Serwis.

    • #70368
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      W tym temacie nie pomogę, trzeba dopytać Serwis.

    • #70365
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Obsługa poprzez produkty Aple jest w przygotowaniu i według producenta będzie dostępna wiosną (marzec-kwiecień).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70366
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Obsługa poprzez produkty Aple jest w przygotowaniu i według producenta będzie dostępna wiosną (marzec-kwiecień).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70363
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam Serwis,

      moje obecne ustawienia kotła to temp. górna bufora 45 ST. C, a dolna 60 ST. C. Znajomy instalator ustawia górna 55, dolna 60. Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?

    • #70364
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam Serwis,

      moje obecne ustawienia kotła to temp. górna bufora 45 ST. C, a dolna 60 ST. C. Znajomy instalator ustawia górna 55, dolna 60. Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?

    • #70361
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Temperatury ustawiamy w zależności jaki chcemy uzyskać parametr na instalację (np. jeżeli ustawimy na instalację 55 na mieszaczu to 45 na bufor jest niewystarczające).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70362
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Temperatury ustawiamy w zależności jaki chcemy uzyskać parametr na instalację (np. jeżeli ustawimy na instalację 55 na mieszaczu to 45 na bufor jest niewystarczające).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70359
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      ja na tą chwilę grzeję tylko podlogowka ok 30-32 ST. C, więc chyba 45 póki co jest ok?

      Pozdrawiam

    • #70360
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      ja na tą chwilę grzeję tylko podlogowka ok 30-32 ST. C, więc chyba 45 póki co jest ok?

      Pozdrawiam

    • #70357
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis1
      Pytanie jak ładowanie zbiornika (300 l ) CWU powoduje zimny powrót poniżej 50°C pytanie jest czy jeśli włączę ochronę powrotu na np 40°C albo np. 50°C z histerza 5°C czyli tzw.przymykanie np.o 10% zaworu 4d to czy takie przymykanie pt.ochrona powrotu coś zmieni w mojej sytuacji.

    • #70358
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis1
      Pytanie jak ładowanie zbiornika (300 l ) CWU powoduje zimny powrót poniżej 50°C pytanie jest czy jeśli włączę ochronę powrotu na np 40°C albo np. 50°C z histerza 5°C czyli tzw.przymykanie np.o 10% zaworu 4d to czy takie przymykanie pt.ochrona powrotu coś zmieni w mojej sytuacji.

    • #70355

      witam serdecznie od 2 miesięcy jestem posiadaczem kotła daspell 15 i chciałby się dowiedzieć czy dobrze go ustawiłem i w razie czego zasięgnąć opinii
      moc zadana kotla 70 c histereza 15
      100% -33%-5,5
      50%-histereza 7 30% 1,8 moc kotla 8,0 strumien paliwa 1,1
      30%histereza 3 28% 1.1 moc 4,6 strumien paliwa 0,9
      temperatura zadana na cwu 50C, praca bez priorytetu histereza 10
      zawór 4 drożny firmy afriso- sterowanie pogodowe ,krzywa grzewcza ustawiona na 1,5
      praca -czas cyklu pracy 20
      wydajność podajnika 12,4 -zwarzony
      kaloryczność paliwa 4,9
      wybór termostatu -uniwersalny
      min.temp.kotła 55
      max.temp.kotła 85
      załączanie co 55
      obsługa mieszacza – włączona co
      do pieca podłączony termostat pokojowy firmy Salus który wyłącza pompę co.gdy załącz się pompa CO razem z nią załącza się mieszacz podłogówki
      dom 145 m ogrzewanie podłogowe około 90m plus grzejniki w pokojach i w łazienkach razem 7 sztuk.mieszacz podłogówki firmy afriso ustawiony na 35C.pompa ciepła firmy galmet spektra gt 200l która w zimę służy jako bojler do wody.

    • #70356

      witam serdecznie od 2 miesięcy jestem posiadaczem kotła daspell 15 i chciałby się dowiedzieć czy dobrze go ustawiłem i w razie czego zasięgnąć opinii
      moc zadana kotla 70 c histereza 15
      100% -33%-5,5
      50%-histereza 7 30% 1,8 moc kotla 8,0 strumien paliwa 1,1
      30%histereza 3 28% 1.1 moc 4,6 strumien paliwa 0,9
      temperatura zadana na cwu 50C, praca bez priorytetu histereza 10
      zawór 4 drożny firmy afriso- sterowanie pogodowe ,krzywa grzewcza ustawiona na 1,5
      praca -czas cyklu pracy 20
      wydajność podajnika 12,4 -zwarzony
      kaloryczność paliwa 4,9
      wybór termostatu -uniwersalny
      min.temp.kotła 55
      max.temp.kotła 85
      załączanie co 55
      obsługa mieszacza – włączona co
      do pieca podłączony termostat pokojowy firmy Salus który wyłącza pompę co.gdy załącz się pompa CO razem z nią załącza się mieszacz podłogówki
      dom 145 m ogrzewanie podłogowe około 90m plus grzejniki w pokojach i w łazienkach razem 7 sztuk.mieszacz podłogówki firmy afriso ustawiony na 35C.pompa ciepła firmy galmet spektra gt 200l która w zimę służy jako bojler do wody.

    • #70353
      Patrol
      Uczestnik

      witam serdecznie od 2 miesięcy jestem posiadaczem kotła daspell 15 i chciałby się dowiedzieć czy dobrze go ustawiłem i w razie czego zasięgnąć opinii
      moc zadana kotla 70 c histereza 15
      100% -33%-5,5
      50%-histereza 7 30% 1,8 moc kotla 8,0 strumien paliwa 1,1
      30%histereza 3 28% 1.1 moc 4,6 strumien paliwa 0,9
      temperatura zadana na cwu 50C, praca bez priorytetu histereza 10
      zawór 4 drożny firmy afriso- sterowanie pogodowe ,krzywa grzewcza ustawiona na 1,5
      praca -czas cyklu pracy 20
      wydajność podajnika 12,4 -zwarzony
      kaloryczność paliwa 4,9
      wybór termostatu -uniwersalny
      min.temp.kotła 55
      max.temp.kotła 85
      załączanie co 55
      obsługa mieszacza – włączona co
      do pieca podłączony termostat pokojowy firmy Salus który wyłącza pompę co.gdy załącz się pompa CO razem z nią załącza się mieszacz podłogówki
      dom 145 m ogrzewanie podłogowe około 90m plus grzejniki w pokojach i w łazienkach razem 7 sztuk.mieszacz podłogówki firmy afriso ustawiony na 35C.pompa ciepła firmy galmet spektra gt 200l która w zimę służy jako bojler do wody.

      sprawdź czasy podawania, bo nie zgadzają się z mocami i strumieniami albo coś się źle wkleiło;
      co do nadmuchu – jeśli taki wystarcza / nie ma niedopalonego pelletu/ to ok

    • #70354
      Patrol
      Uczestnik

      witam serdecznie od 2 miesięcy jestem posiadaczem kotła daspell 15 i chciałby się dowiedzieć czy dobrze go ustawiłem i w razie czego zasięgnąć opinii
      moc zadana kotla 70 c histereza 15
      100% -33%-5,5
      50%-histereza 7 30% 1,8 moc kotla 8,0 strumien paliwa 1,1
      30%histereza 3 28% 1.1 moc 4,6 strumien paliwa 0,9
      temperatura zadana na cwu 50C, praca bez priorytetu histereza 10
      zawór 4 drożny firmy afriso- sterowanie pogodowe ,krzywa grzewcza ustawiona na 1,5
      praca -czas cyklu pracy 20
      wydajność podajnika 12,4 -zwarzony
      kaloryczność paliwa 4,9
      wybór termostatu -uniwersalny
      min.temp.kotła 55
      max.temp.kotła 85
      załączanie co 55
      obsługa mieszacza – włączona co
      do pieca podłączony termostat pokojowy firmy Salus który wyłącza pompę co.gdy załącz się pompa CO razem z nią załącza się mieszacz podłogówki
      dom 145 m ogrzewanie podłogowe około 90m plus grzejniki w pokojach i w łazienkach razem 7 sztuk.mieszacz podłogówki firmy afriso ustawiony na 35C.pompa ciepła firmy galmet spektra gt 200l która w zimę służy jako bojler do wody.

      sprawdź czasy podawania, bo nie zgadzają się z mocami i strumieniami albo coś się źle wkleiło;
      co do nadmuchu – jeśli taki wystarcza / nie ma niedopalonego pelletu/ to ok

    • #70351

      sprawdziłem ustawienia
      100%-5,5 sekundy -moc nadmuchu 33%-strumień paliwa 3,4 -moc kotła 16,7
      50%-1,8 sekundy -moc nadmuchu 30% -strumień paliwa 1,1 -moc kotła 5,4
      30%-1,1 sekundy -moc nadmuchu 28% -strumień paliwa 0,6 -moc kotła 3,3
      mam problem z ustawieniem mieszacza. nie wiem dokładnie jaka mam być ustawiona temperatura zadana mieszacza.wyłączyłem sterowanie od pogodowki bo tez nie wiem jak ma być ustawiony.zmniejszyłem podawanie w 50 i 30 procentach bo jak kocioł się wygaszał to temperatura dochodziła nawet do 88 stopni.poproszę jeszcze o jakieś wskazówki .

    • #70352

      sprawdziłem ustawienia
      100%-5,5 sekundy -moc nadmuchu 33%-strumień paliwa 3,4 -moc kotła 16,7
      50%-1,8 sekundy -moc nadmuchu 30% -strumień paliwa 1,1 -moc kotła 5,4
      30%-1,1 sekundy -moc nadmuchu 28% -strumień paliwa 0,6 -moc kotła 3,3
      mam problem z ustawieniem mieszacza. nie wiem dokładnie jaka mam być ustawiona temperatura zadana mieszacza.wyłączyłem sterowanie od pogodowki bo tez nie wiem jak ma być ustawiony.zmniejszyłem podawanie w 50 i 30 procentach bo jak kocioł się wygaszał to temperatura dochodziła nawet do 88 stopni.poproszę jeszcze o jakieś wskazówki .

    • #70349
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Nie wiem czy coś pomogę bo mam w całej chacie tylko podłogowe ogrzewanie ale w instrukcji jest opisane jaką krzywaą masz na początek zastosować również do kaloryferów ….
      Jeśli chodzi o krzywa pogodowa MIESZACZA NIE KOTŁA (KOTLA JEST NIE ZALECANA ma być wyłączona) to jechałem w ubiegłym roku na 0.1 z obniżeniem -1 ale w lato ocieplalem rury i ocieplilem również miejsce zamocowania czujki i tej zimny musiałem podnieść krzywa na 0.2 bez obniżeń ani podbić…
      PS. Krzywa powinna być ustawiona doświadczalnie, czyli wyłączasz wpływ salusa na sterowniku albo dajesz go wysoko żeby nigdy nie osiągnął takiej temp i wtedy ustawiasz najmniejsza zalecaną krzywa dla podłogi 0.2 a dla kaloryferow 0.8 i jak w domu jest za zimno to podnosisz a jak za ciepło to opuszczasz krzywa daj 1-2 doby dla podłogowego ogrzewania na ustabilizowanie sytuacji

    • #70350
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Nie wiem czy coś pomogę bo mam w całej chacie tylko podłogowe ogrzewanie ale w instrukcji jest opisane jaką krzywaą masz na początek zastosować również do kaloryferów ….
      Jeśli chodzi o krzywa pogodowa MIESZACZA NIE KOTŁA (KOTLA JEST NIE ZALECANA ma być wyłączona) to jechałem w ubiegłym roku na 0.1 z obniżeniem -1 ale w lato ocieplalem rury i ocieplilem również miejsce zamocowania czujki i tej zimny musiałem podnieść krzywa na 0.2 bez obniżeń ani podbić…
      PS. Krzywa powinna być ustawiona doświadczalnie, czyli wyłączasz wpływ salusa na sterowniku albo dajesz go wysoko żeby nigdy nie osiągnął takiej temp i wtedy ustawiasz najmniejsza zalecaną krzywa dla podłogi 0.2 a dla kaloryferow 0.8 i jak w domu jest za zimno to podnosisz a jak za ciepło to opuszczasz krzywa daj 1-2 doby dla podłogowego ogrzewania na ustabilizowanie sytuacji

    • #70347

      u mnie jest tak .jak termostat pokojowy się załącza to wtedy załącza się pompa co a razem z nią podłogówka na której jest założony mieszacz i jest ustawiona temp.35 stopni ,

    • #70348

      u mnie jest tak .jak termostat pokojowy się załącza to wtedy załącza się pompa co a razem z nią podłogówka na której jest założony mieszacz i jest ustawiona temp.35 stopni ,

    • #70345

      nie moge osobno ustawic dla podlogowki i dla grzejnikow krzywej.

    • #70346

      nie moge osobno ustawic dla podlogowki i dla grzejnikow krzywej.

    • #70343
      Patrol
      Uczestnik

      nie moge osobno ustawic dla podlogowki i dla grzejnikow krzywej.

      będzie łatwiej jak narysujesz schemat instalacji z tym zaworem 4D (wystarczy odręczny rysunek jak są wpięte grzejniki, podłogówka, pompy)

    • #70344
      Patrol
      Uczestnik

      nie moge osobno ustawic dla podlogowki i dla grzejnikow krzywej.

      będzie łatwiej jak narysujesz schemat instalacji z tym zaworem 4D (wystarczy odręczny rysunek jak są wpięte grzejniki, podłogówka, pompy)

    • #70341

      h18f45fc.jpg

    • #70342

      h18f45fc.jpg

    • #70339
      Patrol
      Uczestnik

      nie wszystkie podłączenia są widoczne – zrób coś takiego jak na tym rysunku tylko dodaj pompy z opisem (grzejniki, podłoga itp)
      http://images40.fotosik.pl/1813/df364689292141ddmed.jpg

    • #70340
      Patrol
      Uczestnik

      nie wszystkie podłączenia są widoczne – zrób coś takiego jak na tym rysunku tylko dodaj pompy z opisem (grzejniki, podłoga itp)
      http://images40.fotosik.pl/1813/df364689292141ddmed.jpg

    • #70338
      Dankar
      Uczestnik

      Witam serdecznie wszystkich użytkowników, mam do Was kilka pytań na temat ustawień Dadpella15 + sterownik pokojowy. Pogodówki brak.
      Bo sam kombinuje,kombinuje i wydaje mi się że to jeszcze nie te ustawienia:(.
      1. Jaka będzie najlepsza ekonomiczna temp. kotła?
      2. Temp. włączania Co i wyłączania?
      3. Temp. zadana dla mieszacza? jakie min. i max.?
      4.Czy jeżeli kocioł jest sterowany termostatem to w opcjach kocioł musi być wybrany „termostat tak?”
      5. Czy w kotle powinno być wybrane „wył. Pompy od termostatu tak/nie?
      6. Czy w mieszaczu powinno być wybrane ” wył. pompy o termostatu tak/nie?
      7. Jeżeli w kilku pomieszczeniach, podłogówkę mam podpietą pod kaloryfery, czyli działa jak kaloryfer grzeje to w obsłudze mieszacza co powinno być wybrane pompa co, czy tylko podłoga czy pompa?
      8. Czy warto ustawić nadzór? Jeśli tak to jakie parametry: czas n. ,czas podawania, czas cyklu, moc nadmuchu?
      9. Czy warto montować pogodówkę?
      10. Standard czy Fuzzy?
      Przepraszam za ilość pytań i z góry dziękuje za odpowiedź.

    • #70337
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      1) W przypadku, gdy chcesz żeby kocioł co pewien czas się wygaszał to należy ustawić 70-75oC.
      2) Temperatura załączenia pomp – min 45-50oC.
      3) Temperatura zależy od rodzaju ogrzewania, izolacji budynku i oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach – 35-55oC.
      4) Termostat pokojowy powinien sterować pompami lub mieszaczem – wyłączanie kotła jak w gazówce spowoduje jego szybsze zużycie (niska temperatura i korozja).
      5) Wszystko zależy jak jest zrobiona instalacja i pod co są podłączone pompy.
      6) Wszystko zależy jak jest zrobiona instalacja i pod co są podłączone pompy.
      7) Normalnie podłogówka pracuje na niskim parametrze (25-30oC) więc grzejnik na takim obiegu jest tylko letni i raczej słabo grzeje – uzgodnij to z instalatorem.
      8) Nadzór jest przydatny w przypadku dużego odbioru ciepła, aby kocioł nie odpalał się co pół godziny.
      9) Pogodówka dopasowuje temperaturę instalacji do warunków zewnętrznych co stabilizuje pracę instalacji (instalacja pracuje ciągle a nie na zasadzie grzać na maksa i stop).
      10) Standard umożliwia dokładniejszą modulację mocy (możemy regulować temperatury przejścia z jednej mocy na drugą (np. z 50 na 30) co niweluje skokową pracę palnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70336
      Dankar
      Uczestnik

      Serwisie,
      1. Kocioł w chwili obecnej wygasza się lub odpala, jak temperatura zostaje osiagnieta na termostacie lub spada. Jeżeli mam zadaną temp. na kotle 70°, h kotła 20° pompa co 49° to kocioł max osiąga 51 może 52 i temp. leci do 26°. Co ustawić żeby było ok?
      3.. Na izolacje nie żałowałem więc wszystko jest docieplone na tip-top, temp. w pomieszczeniach 21,9 dzień, 21,5 noc. Mam obecnie zadaną mieszaczowi 45°, a minimalna to 25°. Według wskazań zwykle występuje w przedziale 24° -40°.
      4. Termostat pokojowy steruje obecnie włączaniem i wyłączaniem kotła, co za tym idzie w momencie spadku temp. w pomieszczeniach termostat daje sygnał daj do kotła i zaczyna się np. Rozpalanie, no i chyba też sterowaniem mieszacza/zawór 4D oraz pompy co która jest nad nim.
      5. Mam dwie pompy CWU oraz CO która jest nad mieszaczem. W domu wszędzie są grzejniki i w 4 pomieszczeniach podłogówka lecz podpięta pod grzejniki i działająca wtedy kiedy kaloryfery działają.
      8. Kocioł odpala się 9-10 razy na dobę, z tego co czytałem na forum jest to dobra średnia, lecz w dalszym ciągu nie podoba mi się spalanie 30 kg na dobę, dodam że kocioł pracuje po dokładnym przeważeniu.Dodam że dom ma 150m2.

    • #70335
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      1) Jeżeli pompę grzejnikową masz podpiętą pod styk pompy CO to ustaw wyłączenie pompy od termostatu na tak. Jeżeli pompę masz podpiętą pod wyjście pompy mieszacza to przepnij termostat pod styk termostat mieszacza. Możesz wtedy ustawić on obniżenie na mieszaczu od nastawy lub włączyć wyłączanie pompy od termostatu. W takim układzie kocioł będzie zawsze wygrzany a termostat będzie sterował instalacją.

      Spalanie tylko częściowo uzależnione jest od ustawień na instalacji i spalania. Jeżeli budynek odbiera dużo ciepła to kocioł będzie tyle palił.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70334
      Dankar
      Uczestnik

      Drogi serwisie, mam takie podpięcie, co ewentualnie przepiąć?
      Potrzebujecie informacji co do których kabli/gniazd?

    • #70333
      Dankar
      Uczestnik

      h44f037d.jpg

    • #70332
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Zobacz dział do pobrania
      Instrukcje obsługi automatyk
      Tam zobacz r.Control 890 albo 891

      Wszystko tam ładnie opisano schemat jak co podłączyć

      :-P;-)

    • #70331
      Dankar
      Uczestnik

      Hydraulik podłączał wq. schematu,ale coś mi się wydaje że dał ciała. A chciałbym żeby serwis na podstawie tego zdjęcia, stwierdzıł czy jest podpìęte wg. ich wczorajszych wskazówek:)

    • #70330
      Dankar
      Uczestnik

      Tak patrze na te zdjęcie oraz schemat podłączenia i widze tutaj jakiś cyrk chyba że to tak ma byc?
      Kable powinny być chyba podłączane parami np. 12-13 pompa wody, a na fotce jest 13-14 podłączona pompa wody z pompą mieszacza?

    • #70329
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Z podłączenia wynika, że pompę masz podpiętą pod wyjście pompa CO. W serwisie > Ustawienia kotła > Wyłączenie pompy od termostatu ustaw na tak. Po tym załączeniu kocioł powinien pracować do temperatury zadanej, a od termostatu będzie wyłączana tylko pompa od ogrzewania.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70328
      Dankar
      Uczestnik

      Dzięki za odpowiedź, tylko że piec w dalszym ciagu nabija temp do momentu odpalenia pompy i potem leci w dół. Chyba że piec będzie pracował dopiero w momencie,kiedy zadana temperatura na sterowniku pokojowym będzie osiągnięta i to wtedy bedzie dobijał do zadanej temp. na kotle?

    • #70327
      Dankar
      Uczestnik

      Szanowny Serwisie, zbaraniałem:(. W momencie kiedy na termostacie pokojowym jest osiągnięta zadana temperatura, kocioł ciągnie do 70°, gdy jest nie osiągnieta nagrzewa się do 49 i odpala się pompa i ciągnie temperature w dół. Czyli to jest chhba prawidłowe zachowanie?
      Lecz najbardziej mnie dziwi że kiedy osiągnie kocioł zadane 70° i przejdzie w postój to 40-45 minut i na kotle jest 50°, chociaż pompa nie chodzi tylko sam zawór mieszacza chodzi to w lewo to w prawo tylko kurcze po co skoro temperatura na termostacie pokojowym jest zgodna z zadaną?

    • #70326
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Temperatura spada bo jest jakiś odbiór ciepła (grawitacyjnie?).
      Jaka masz nastawę na mieszaczu? Obniż ją o 5 stopni.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70325
      Dankar
      Uczestnik

      Na mieszaczu mam 45°. Min.25°. Z tego co zauważyłem to na góre szło ciepło na kaloryfery, chociaż pompa w momencie tego mieszania nie była odpalona. Nie grawitacyjne.

    • #70324
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Dankar skąd Ty jesteś? Przybliz region

    • #70323
      Dankar
      Uczestnik

      Augustów. A w czym pomoże region?

    • #70322
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      A nic tak pytałem, myślałem że bliżej. Można by było zobaczyć na żywo ten problem. Ja Wielkopolska.

    • #70321
      Dankar
      Uczestnik

      Egorys dzięki za chęci:) Nadzieja w serwisie online. Bo mój hydraulik to zielony w temacie ustawień , a serwis telefoniczny mówi że tak ma być:)

    • #70320
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy pompa jest wyłączona a na instalacje płynie ciepła woda to oznacza że prawdopodobnie idzie grawitacyjnie.
      Czy nie masz żadnego obejścia pompy?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70319
      Dankar
      Uczestnik

      U mnie wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu, dzisiaj Wasz kolega z serwisu zasugerował mi telefonicznie aby czujkę umieścić ponad pompą, dotychczas była na środku. Czekam na efekt czy to coś da?
      h79c73bf.jpg

    • #70318
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Dankar
      ja miałem czujkę i na powrocie i na zasilaniu w obu przypadkach działało ale serwis kazał zamontować na zasilaniu CO, żeby było wiadomo jakiej temp woda wypływa do podlogowki żeby jej nie zniszczyć zbyt ciepła…temp…..

      Pompa od CO wciąż chodzi na tzw 2 proporcjonalnym biegu i zmienia się wyłącznie temp wody zasilenia sterowana mieszaczem na podstawie krzywej pogodowej…

    • #70317
      Dankar
      Uczestnik

      Mam wrażenie że chyba pomoglo, poniewaz mija 25 minuta i mam tylko 2 ° spadku na kotle, Gdzie ostatnio w 40 min, spadku było prawie 20°. Jezeli mam teraz postoj kotla i na mieszacczu zadaną temp. 40, to rozumiem ze mieszacz sobie chodzi i probuje ja utrzymac? Zamontowalem dzisiaj pogodynkę, ale narazie jej nie odpalam, chce zobaćzyc ile kociol zje na tych nowych ustawieniach.

    • #70316
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      u mnie wszystkie czujniki zamontowane są za mieszaczem, czy wręcz za pompkami. Taki przecież jest cel – silownik będzie dążył do zadanej temperatury. Czujki są oczywiście na zasilaniu danego obiegu, jedynym przypadkiem gdzie jest czujnik na powrocie to powrót do kotła, który włączony jest w regulatorze pod info o powrocie.

    • #70315
      marku
      Uczestnik

      Dankar , zamontowałeś siłownik na zawór ? Bez tego pogodówka jest zwykłym termometrem zewnętrznym. Mam nadzieję że zrobił to dobry fachowiec u mnie niestety tak przekombinowano tak że już 3x poprawiono
      .Polecam firmy instruktażowe montażu siłownika firmy afriso .

      egorys zapraszam do siebie (również jestem z wielkopolski okolice Turku) może pomożesz mi dojść do ładu z moja instalacją i moimi ustawieniami .

    • #70314
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      No to niedaleko, ja blisko Koła. A co Ci niedomaga w instalacji?

    • #70313
      Dankar
      Uczestnik

      Marku,wszystko zamontowane, lecz narazie pogodówki nie odpalam, sprawdzam inne ustawienia.

    • #70312
      marku
      Uczestnik

      egorys

      ogromne spalanie 35 kg przy temp bliskich 0, (dom 220m2 dobrze ocieplony) , mam podejrzenia czy zawór 4 drożny został prawidłowo zamontowany, kolejna sprawa to intensywne schładzanie pieca podczas ogrzewania cwu nie mówiąc już podczas kąpieli(mam tylko 120l). Obecnie testuję prace z nadzorem.

    • #70311
      Dankar
      Uczestnik

      Witam ponownie, tak się dzisiaj zastanawiam nad włączeniem pogodówki.
      Czy to wymaga jakiś specjalnych ustawień? Jeżeli posiadam sterownik pokojowy,to czy jedno z drugim nie będzie się gryzło? Jeżeli mam tylko kaloryfery i dom 150m2 dobrze docieplony, jakie parametry możecie zaproponować?
      Z góry dzięki za odpowiedź.

    • #70310
      marku
      Uczestnik

      Miałem podobne dylematy ale kolega Patrol (serdeczne dzięki) rozwial moje wątpliwości – sterowanie pogodowe daje większe możliwości i precyzyjne dostosowanie komfortu cieplnego . Sam mam termostat pokojowy ale za radą kolegi jest wyłączony- służy jak panel informacyjny (zbyt częste wyłączanie kotła oraz pomiar tylko dla jednego miejsca) . Obecnie krzywą grzewczą dla mieszacza mam na 1,2 również mam same grzejniki.Ten parametr proponuje dobrać indywidualne do własnych potrzeb cieplnych

    • #70309
      marku
      Uczestnik

      Miałem podobne dylematy ale kolega Patrol (serdeczne dzięki) rozwial moje wątpliwości – sterowanie pogodowe daje większe możliwości i precyzyjne dostosowanie komfortu cieplnego . Sam mam termostat pokojowy ale za radą kolegi jest wyłączony- służy jak panel informacyjny (zbyt częste wyłączanie kotła oraz pomiar tylko dla jednego miejsca) . Obecnie krzywą grzewczą dla mieszacza mam na 1,2 również mam same grzejniki.Ten parametr proponuje dobrać indywidualne do własnych potrzeb cieplnych

    • #70308
      Dankar
      Uczestnik

      Dzięki marku za odpowiedź. A powiedz mi czy u Ciebie pogodówka kieruje mieszaczem czy kotłem. U mnie obecnie sterownik pokojowy uruchamia włączanie pompy co w momencie kiedy jest spadek zadanej temp.
      Czyli u Ciebie sterownik jest zupełnie odłączony jako termostat kotła?

    • #70307
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Ja również używam wyłącznie pogodówki do C.O. – 100% podłoga.
      pompa od CO chodzi 24 godziny na dobę zmiana wyłącznie mieszaczem 4d za pomocą pogodówki. Próbowałem używać termostatu najpierw z wyłączeniem pompy od C.O. po uzyskaniu zadanej, potem przez samo obniżenie temp od termostatu po osiągnięciu zadanej.
      zaczynałem od 7-8 °C potem mniejsze wartości skończyłem na 1°C ale wprowadzalo to straszny chaos albo było za ciepło albo za zimno….przeważnie wychłodzilo chatę i potem ciężko było żeby niską temp nadrobić….w krótkim czasie był tzw brak płynności w ogrzewaniu….
      na szczęście mam kominek i jak robiło się zimno to go odpalalem…
      Teraz używam termostatu jako termometru odnośnie dolnej części domu, a na górze mam 2 termometr gdzie sprawdzam temp bo zawsze jest mała różnica przeważnie 0,5 ° na niekorzyść góry….
      😛
      Jak kiedyś pisałem mam wybraną bardzo płaską krzywą 0,1 i czasem ale bardzo rzadko ja podbijam o +1 tzw przesunięcie krzywej grzewczej mieszacza, a czasem ją podnoszę na 0.2….
      Przy na prawdę dużych mrozach poniżej -15°C….Tak żeby dom się nie wychłodził poniżej 21°C dla mnie to jest wartość graniczną – minimalna….lekarz zalecił tyle dzieciom….
      Pogodówka w moim przypadku się sprawdza super bo mam w domu nie licząc jakiś zysków z gotowania czy słońca przeważnie 21,2-21,8°C nie ważne ile jest na zewnątrz automatyka pilnuje i sprawdza się super….
      I szczerze termostat z tymi programami pożal się Boże to wywalone 120 zł w błoto pokazuje godzinę nr dnia tygodnia i temp.no i czy pompa chodzi czy nie albo czy jest w trybie obniżenia temp od termostatu czy nie….nie sposób tym zarządzać płynnie jeśli ma się ogrzewanie podłogowe…..

      Dodatkowo kolejnym minusem używania termostatu w moim przypadku był wpływ temp kominka….jeśli na dole kominek pracował to termostat automatycznie obniżał temp na podłogę co powodowało że w sypialni gdzie nie mam rozprowadzania powierza od kominka miałem straszną lodownię…. Bo termostat obniżał temp na podłodze całego dom….

      Oczywiście te 21,2-21,8 ° C to dla mojej b. ciepło lubnej małżonki jest zbyt niską temp do wieczornego oglądania telewizji więc odpalamy co dziennie kominek a sam siedzę czasem w sypialni gdzie mam 20-21°C i brak rozprowadzania ciepła od kominka…..i można sobie odpocząć….

      Niestety dla jednych temp 21°C jest ok a dla innych to lodówka….jak dla mnie to fajna temp kiedy człowiek się rusza coś robi….

      Tak więc mój przykład w mojej ocenie nie jest idealny bo paląc w kominku nawet jeśli to ma miejsce jedynie wieczorem przez 3-4h w mojej ocenie ma to wpływ na dobowy bilans cieplny całego domu….jak również wybraną krzywą pogodową….

      PS. Pogodówka w przypadku kotła na paliwo stałe jakim jest Daspell może sterować wyłącznie mieszaczem, sterowanie pogodowe kotłem czyli jego odpaleniem / wygaszeniem palnika może mieć miejsce wyłącznie przy kotle gazowym…..
      Używając w ten sposób kotła na paliwo stałe powodujesz jego częste wychłodzenie….. I potem grzanie powoduje że kocioł się rosi czyli pokrywa go rosa a co za tym idzie powstaje korozja i ruda żre twój kocioł za ponad 10,5kPLN. ….
      z takim zjawiskiem masz do czynienia kiedy wyjmujesz piwo z lodówki na zewnętrznej powierzchni zimnego szkła które styka się z ciepłym powietrzem otoczenia jest tzw punkt rosy i gdyby butelka była ze stali a Ty robił byś to kilka razy dziennie jak chcesz robić z Daspellem tzn. wyjmowal tą sama butelkę z zimnej lodówki albo wychladzal kocioł poniżej 40°C to by Ci ona / on bardzo szybko pokryła / -ł się rdza….

    • #70306
      Dankar
      Uczestnik

      Jackjj Ty to umiesz udzielić wyczerpującej odpowiedzi:) Czyli jutro odpalam i bawię się ustawieniami. Mam nadzieje że przyniesie to pozytywny skutek także w spalaniu. Już jest dobrze bo zszedłem z 36 kg na 25 kg/24h.

    • #70305
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ważne jak kręcisz to nie wszystkim na raz tylko wprowadzasz jedną zmienną i obserwujesz co się dzieje kilka dni najlepiej tydzień….

    • #70304
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Po uporządkowaniu wszystkiego w mojej kotłowni ,podłączeniu wszystkich czujników w odpowiednich miejscach ,po zakupie sterownika pokojowego Room Control Touch firmy PellasX i pomocy kolegi Patrola wreszcie wszystko zaczęło mi pracować, temperatura zadana pokojowa to 25°C dół ,na górze w pokojach mam 23 °C wiem  że ciepło ale mam dwie kobiety w domu więc się nie kłócę .Doczekałem się mrozu -8 w tym roku i wszystko sprawowało się dobrze, mam zasobnik na pellet 105kg wystarczy na 6 dni dom 200 m2 ogrzewanie w całym domu tylko podłogowe ,jeden grzejnik drabinkowy w łazience w tym ogrzewanie wody, piec włącza się raz dziennie na kilka godzin plus jak ma podgrzać wodę to włącza się oddzielnie ,czekam na mrozy powyżej -15°C w tedy zobaczę czy dalej wszystko będzie dobrze

    • #70303
      Dankar
      Uczestnik

      Irku,a co Tobie kocioł wyłącza skoro mówisz że tylko raz dziennie go odpalasz? Pod który termostat jest podpięty?

    • #70302
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam,

      Jackjj mam pytanie w związku z wybraną przez Ciebie krzywą grzewcza 0.1. Jaką masz wtedy zadana na mieszaczu temperaturę?
      I drugie pytanie, w jaki sposób ustawiles termostat jako termometr? U mnie nie można zrezygnować z termostatu, można wybrać uniwersalny lub ecosterT1. Zastanawiam się jak to wylaczyles.

    • #70301
      Dankar
      Uczestnik

      Wetnę się trochę, co do drugiej części Twojego pytania, tam gdzie masz wybór termostatów w kotle, jest opcja wyłącz.

    • #70300
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Wetnę się trochę, co do drugiej części Twojego pytania, tam gdzie masz wybór termostatów w kotle, jest opcja wyłącz.

      hm ale gdzieś w ustawieniach serwisowych kotła czy mieszacza?

    • #70299
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Egorys
      Takiego pytania się obawiałem, teraz się zacznie:
      – to mało nie można zagrzać podłogi tak niską temp.
      – mam spitoline bo czujka zbiera temp z powierza jest źle zaizlowana,
      etc…

      otóż nie wiem i nie chce mi się rozkminiać działa w chacie ciepło dziś podbilem o +1 mimo że w domu +21,2°C ale wszyscy siedzą w chacie szpital choroba….
      Podłoga mierząc pirometrem ma ok.21,5 -22°C

      No i zaizolowana czujka jest ok.bo robiłem to w wakacje całą kotłownię ocieplilem wszystkie rury….
      😉

      przy temp jak teraz koło zera mam ok.22°C na podłogę jak było -8°C na zewnątrz to miałem 23°C na mieszaczu…bardzo płaską krzywą pogodową ale pamiętają 3-4 h palenia kominkiem na dobę….to też zmienia bilans cieplny domu….teraz po podbiciu dla zera mam 23°C dla 0° C i dla -8° pewnie będzie 24

      Na termostacie ustawiasz 25 albo 26 i nigdy tyle nie osiągnie (ja tak mam) więc nie odlaczy pompy ani nie obniży temp na mieszacz albo obniżenie od termostatu zero, albo termostat wyłączony czy bez termostatu i tyle….

    • #70298
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Nie ma sensu się obawiać.
      Ad 1. U mnie przy 0 ST C czyli teraz krzywa 0.4 zadana 33 ST C
      Ad 2. Mam po prostu opcję nie wylaczaj pompy od termostatu, a zadana w domu 22 ST C i chyba do tego dąży skoro osiąga. Płynnie koryguje jeśli osiągnie zadana. Termostatu w moim RControl w mieszaczu nie da się wyłączyć.

    • #70297
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No tak chodzi mi o to:

      Attachments:
    • #70296
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Egorys
      Byłem przy kotle Faktycznie nie włącza się go tylko podpina (termosratu), więc pozostają 2 opisane powyżej przeze mnie możliwości

      Tam gdzie mam jeden wpisz zero

      Albo

      Nastaw mu 26 co nigdy nie osiągnie więc będzie brak reakcji z jego strony

      Poniżej kilka zdjęć jak ja mam ustawione

      Dankar
      Te zdjęcia to głównie dla Ciebie
      ;-):-P

    • #70295
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Do DANKAR Termostat pokojowy jest podpięty pod piec i on nim zarządza ,w termostacie pokojowym mam zadaną temperaturę w domu 25°C histereza termostatu pokojowego to 1.5 °C ,termostat dostaje temperaturę 25°C i wyłącza piec gdy spadnie do 23.5°C załącza piec i tak sobie to wszystko pracuje

    • #70294
      Dankar
      Uczestnik

      Dzięki Irek za odpowiedź. Tak się zastanawiam jaka histereza na sterowniku pokojowym jest najbardziej optymalna, skoro u mnie kocioł chodzi prawie na okrągło, czyli jeśli jest temp. na sterowniku pokojowym jest osiągnięta to kocioł pracuje do 75′ i przechodzi w postój , odpala się następnie wg. zadanej h kotła. Do dzisiaj miałem ustawione h na sterowniku pokojowym 0,3, ale jak zobaczyłem że masz 1,5 to zaczynam rozkminiać.

    • #70293
      Speed-Trans
      Uczestnik

      U mnie po osiągnięciu 70°C przechodzi w nadzór ,moim zdaniem nie potrzebne jest wprowadzanie pieca w postój bo przy wygaszaniu traci temperaturę i często się odpala a przy odpalaniu też jest czyszczenie itp , zerknij w informację ile masz rozpaleń zapisz sobie i ustaw nadzór sprawdź czy zwiększa się ilość rozpaleń jeśli tak to dodaj mu więcej minut na pracy w nadzorze albo zwiększ dawkę paliwa ,histereze kotła mam 10

    • #70292
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      (…) gdy spadnie do 23.5°C załącza piec i tak sobie to wszystko pracuje

      (…) po osiągnięciu 70°C przechodzi w nadzór ,moim zdaniem nie potrzebne jest wprowadzanie pieca w postój

      Irek
      Nie kumam to kocioł Ci się załącza jak na termostacie spanie do 23,5°C czy w ogóle się nie włącza…..

      Nie kumam tego że serwis nie jest w stanie powiedzieć czy podajnik będzie palił mniej w nadzorze czy wyłączając się….jaki wpływ może mieć tu jakoś paliwa czy też ustawienie podajnika….może mieć ilość odbioru ciepła ale to automatyka powinna decydować ok przy takim spadku temp w czasie lepiej przejść w nadzór, a w takim lepiej wyłączyć skąd ten nowy użytkownik na to wiedzieć? Inaczej jak jest tryb lato wtedy jest oczywiste że nadzór się nie opłaca….Z drugiej strony może mieć jeszcze wpływ długość histerezy. Im dłuższa np 20°C tym mniej się opłaca przejscie w nadzór….Kiedy jednak kocioł coś tam nie efektywnie spala….

    • #70291
      Dankar
      Uczestnik

      Jackk Lubię to! Dokładnie brak jednoznacznego stanowiska. Nadzór czy tak/nie, pogodówka tak/nie itp.

    • #70290
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nie mogę powiedzieć że kocioł będzie spalał mniej lub więcej ponieważ warunki kotłowni w każdym budynku są inne.
      Przykład: z kotła wychodzi rura spalinowa o średnicy 150 mm i podajemy, że musi być określone minimalne podciśnienie przy tej średnicy – ilu z was ma komin o średnicy 150-160 mm do kotła o mocy max 25 kW – większość ma 180-200 czyli ciepło jest wyciągane do komina).

      Zasada jest taka, że kocioł spali tyle ile budynek wyciągnie i kombinowanie z nastawami to jest walka o kilka procent (czy warte zmarnowanego czasu w kotłowni – to jest kwestia indywidualna). Przewymiarowanie komina jest problemem na pracy z małą mocą (przy dużej mocy ograniczenie nadmuchu może pomóc).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70289
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis 1

      Jeśli kręcenie jest warte kilka pomijalnych procent co po roku ogrzewania Waszym kotłem mogę szczerze potwierdzić to po co pompować tę bańkę o smoku wawelskim, że każda kotłownia inna i u jednego to tak a u innego to tak lepiej ustawić….każdy ma dom jaki ma a Ty podawaj zalecenia dla dobrze zrobionego ogrzewania tzn. idealnego, bo nie każdy jest z zawodu kotłownikiem, a kocioł ma tyle opcji że bez żadnych wskaźników i opomiarowania to i inżynier może się pogubić….

      głupi przykład oceny płomienia pali się jakoś, a do jego oceny musisz otworzyć drzwi co zmienia warunki spalania nawet zalecany RCK po ich otwarciu inaczej pracuje…….

      To jak poprawnie ocenić płomień?

      W głupim kominku mam szybę i jak otworzę to widzę że się pali większym płomieniem, więcej tlenu więcej ognia ….

      Wracając do pytania
      To jak lepiej palić w nadzorze czy wyłączając kocioł 10-15 razy na dobę?

    • #70288
      Dankar
      Uczestnik

      Mętna mowa:) Nic nie jest ani białe ani czarne. Dlaczego nie jesteście w stanie napisać konkretnie. Uważacie że każdy ma inny komin? Przecież są budowane wg. jakiś standardow, rozumiem że są wyjątki, lecz dlaczego nie możecie stworzyć wytycznych np. dla fi od 150 do 200?

    • #70287
      Patrol
      Uczestnik

      https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell
      od 12 do 40kW przyłącze komina ma średnice 150mm, więc daje to jakiś obraz,
      a to że barany w sklepach ładują każdemu kominy fi 200 i kotły min 25kW, bo „musisz Pan mieć zapas” to inna bajka. Niestety dopóki ludzie najpierw kupują, a potem pytają to zawsze będą problemy.

    • #70286
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No tak ale minimalny ciąg kominowy już masz inny dla tych 150mm…., a kotły o mocy od 12 do 40

    • #70285
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Panowie komin dobiera się do kotła a nie odwrotnie. Przed budową domu projektant wykonuje adaptację do wymagań klienta. Na tym etapie dobierany jest rodzaj ogrzewania i komin.
      Dobranie komina o średnicy 200 mm do kotła na pellet o mocy 20 kW nie jest standardem tylko tzw. wrysowaniem na pałę.
      Niestety ale taka jest praktyka w większości przypadków (bo nie zawsze).

      To samo dotyczy kanału napiwietrzającego kotłownię – częsty brak kanału wynika z braku adaptacji do innego urządzenia grzewczego niż w standardowym projekcie.

      Nie piszę tego złośliwie lecz z chęci ukazania problemu.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70284

      Jeśli ktoś ma RCK to problem ze zbyt dużą średnicą komina znika.

      Jeśli ktoś się nie zna to powinien kupować kotły z jak najprostszym sterowaniem. A nie, później pisać takie rzeczy jak tu.

      Skąd serwis może wiedzieć jakie parametry kotłowni i domu posiadacie?

      Zanim zacznie się majstrować przy kotle warto najpierw policzyć zapotrzebowanie waszego domu na ciepło, następnie przeliczyć to na ilość paliwa. I dopiero po tym zastanawiać się czy warto coś zmieniać w ustawieniach.

      Bo ja nie rozumiem, na jakiej podstawie jest się w stanie powiedzieć ile paliwa ma zużywać kocioł, jak nie wiadomo ile ciepła trzeba dostarczyć do ogrzania domu? Czy ktoś z Was zrobił takie obliczenia?

    • #70283
      Speed-Trans
      Uczestnik

      jackjj kocioł ma swoją histerezę a sterownik pokojowy ma swoją ,na kotle mam ustawioną histerezę 10 a na sterowniku pokojowym 1,5°C .W domu spadnie mi temperatura do 23,5°C i załącza się piec gdy piec osiągnie temperaturę zadaną 70°C wchodzi w nadzór pracuje sobie w nadzorze do momentu jak spadnie mu temperatura 60°C w tedy wchodzi w tryb pełnej pracy i tak cały czas aż sterownik pokojowy osiągnie zadaną temperaturę 25°C (w domu ),po osiągnięciu temperatury 25°C w sterowniku pokojowym piec się wygasza i jest w trybie postoju do momentu aż znowu spadnie temperatura w domu 23.5°C

    • #70282
      Dankar
      Uczestnik

      Drodzy Panowie, pytanie jackjj bylo o nadzor??? Czy fi komina, kw kotła ma wpływ na funkcje nadzoru? Czy to kolejna funkcja jak FL? Jest bo jest?

    • #70281
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Kridor tylko problem jest taki że mało kto się zna tak jak Ty na tym wszystkim, przeważnie to jesteśmy laicy co do instalacji hydraulicznej i biorąc fachowca liczymy na jego profesionalizm ,a tak przeważnie nie jest .Widziałem 5 instalacji z identycznym kotłem HT DasPell 20kW jak mój i każda jest inna poplątanie z pomieszaniem, ja dziękuję Patrol że mi pomógł ogarnąć moją kotłownie ,więc moim zdaniem hydraulik powinien wyliczyć metraż domu dobrać piec itp ,jeśli oczywiście się zna na tym ,bo jak podłącza zasilanie pod reduktor powrotny a powrót pod reduktor zasilający to coś jest nie tak ,tak było w mim przypadku ,
      Pozdrawiam wszystkich

    • #70280

      Kridor tylko problem jest taki że mało kto się zna tak jak Ty na tym wszystkim, przeważnie to jesteśmy laicy co do instalacji hydraulicznej i biorąc fachowca liczymy na jego profesionalizm ,a tak przeważnie nie jest .Widziałem 5 instalacji z identycznym kotłem HT DasPell 20kW jak mój i każda jest inna poplątanie z pomieszaniem, ja dziękuję Patrol że mi pomógł ogarnąć moją kotłownie ,więc moim zdaniem hydraulik powinien wyliczyć metraż domu dobrać piec itp ,jeśli oczywiście się zna na tym ,bo jak podłącza zasilanie pod reduktor powrotny a powrót pod reduktor zasilający to coś jest nie tak ,tak było w mim przypadku ,
      Pozdrawiam wszystkich

      Ja nie mam pretensji do tego, że ktoś się nie zna. Mi chodzi o to, że zadawane są pytania z cyklu dużo mi pali, jak to zmienić, bo mój sąsiad ma taki sam piec i jemu pali mniej. Albo pali mi 30 kg węgla, przecież to zje mi portfel, co zrobić żeby paliło mniej.

      Jeśli chodzi o „fachowców” to 99% się nie zna, na tym co robi. Bo jak ktoś myśli, że umie łączyć rury to już wielki hydraulik. Niestety ja też takiego miałem i musiałem sam się uczyć, i poprawiać. W sumie tak jak z całą budową. Na wszystkim trzeba się znać. Jedna wielka porażka z tymi „fachowcami”. Polecam zrobić badanie ocieplenia kamerą termowizyjną. Wtedy to dopiero wychodzą kwiatki.

    • #70279
      Speed-Trans
      Uczestnik

      Kridor u mnie na szczęście mam drugi strop lany na nim 18cm styropian na skosach zaciągnięte klejem a na wierzchu zalana wylewka natomiast na ścianach styropian 15cm więc chyba mam termos

    • #70278
      Patrol
      Uczestnik

      Co do nastaw – w dziale do pobrania są od jakiegoś czasu sugerowane parametry i to powinno każdemu wystarczyć. Minimalna moc palnika ~5kW, a maksymalna ograniczona mocą nominalną kotła. Do skorygowania nadmuch, histerezy i tyle. Zadana 70-75C, histereza 15-20C, tryb standard, rck na 10-15Pa jak nie ma to kupić.
      Co do nadzoru sprawa jest prosta – jeśli kocioł nie jest w stanie wejść w postój na 30min to można podtrzymywać płomień, jeśli postoje mogą być dłuższe to nadzór zbędny.
      Obliczenia zapotrzebowania na ciepło można sobie darować jeśli nie ma pewności co do solidności wykonania ocieplenia. Wiele osób ma nowe domy, a spalanie sugeruje stan surowy otwarty. Dochodzi tu jeszcze kaloryczność paliwa – czasami oszczędzi się 100pln na tonie, a trzeba wsypywać 2x więcej towaru.
      Wszystko to już było wcześniej pisane.

    • #70277
      Dankar
      Uczestnik

      Panie Patrol, ja widzę że Twoje wskazówki są dużo lepsze niż serwisowe:) Jeśli możesz to powiedz jaka wg. Ciebie będzie najbardziej optymalne h na sterowniku pokojowym, czy lepiej jest mieć mniejszą np. 0,3 ’ czy 1′.
      Z góry dzięki za odpowiedź.

    • #70276
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol
      Jak zawsze rzeczowo i na temat -napięcie zniknęło….

      Weź Ty chłopie pół etatu w Heiztechnik to po zapoznaniu z nowymi palnikami co ich o nie wypytujesz, im ogarniesz to forum….chyba że ich nie stać na Ciebie …
      😛

      Chyba nie ma tu takiego co byś mu nie pomógł bez uszczypliwoscie docinek w dobrym tonie – BRAWO! !
      😉

      Ja również chciałem Ci serdecznie podziękować za ten PONAD rok pomocy w sprawach jak wiesz różnych związanych z budową.rzadko się zdarza w tych czasach ktoś kto pomaga ludziom bezinteresownie z dobrego serca.

      Jakbyś był na zachód od Olsztyna 30-50 km to zapraszam….do zobaczenia na forum o ogrzewaniu….
      😛

    • #70275
      Patrol
      Uczestnik

      Również dzięki
      jackjj – kilka lat temu, zimową porą, krążyłem w okolicach. Przesłona w aparacie nie chciała się otwierać na mrozie. Taki masz tam klimat 😉
      DANKAR tutaj jest moje zdanie dot. termostatu pokojowego:
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=620#6729
      nie biorę w ogóle pod uwagę sterowania kotłem/palnikiem z termostatu (pelleciak to nie gazowiec), jeśli już to termostat pokojowy w funkcji mieszacza.
      Ogrzewanie podłogowe – tu odpada wyłączanie pompy od termostatu ze wzgl. na bezwładność układu, więc zostają tylko obniżenia
      Grzejniki – można kombinować z wyłączeniem pompy lub tylko samym obniżeniem temp. zadanej – tu uzupełnienie ewentualnych strat będzie szybsze.
      W obu przypadkach jest ten sam minus – „opomiarowane” musiałoby być każde pomieszczenie, a z reguły termostat wisi tylko w salonie, a wtedy wiadomo – najczęściej na parterze ciepło, góra chłodno.
      Gdy mam przewagę grzejników i ecoster200 to na wyjście z domu mogę przechodzić w tryb nocny (20C) z wyłączeniem pompy od termostatu i załączeniem grzania (tryb dzienny) zgodnie z nastawionym harmonogramem. Kocioł tak czy inaczej cały czas porusza się w zakresie histerezy od temp. zadanej, ale powinna spaść ilość rozpaleń (wydłużenie postojów).
      Jakbym miał wybierać histerezę na siłę to wolałbym większą stabilność czyli 0,3, a dla kotła bardziej optymalnie byłyby większe odchylenia.
      Każde obniżenia powodują jakieś straty, które później trzeba uzupełnić – równowaga musi być, więc wielkich oszczędności nie będzie na paliwie, ale można poprawić pracę kotła (dłuższe palenie na wyższych mocach) i oszczędzić przy okazji grzałkę.
      Zobaczcie, że CWU nikt tak się nie czepia, bo ma być ciepła woda w kranie i już. Tak samo na pierwszym miejscu powinien liczyć się komfort w pomieszczeniach – jeden lubi w galotach biegać, kto inny w swetrze i polecanie sztywnych nastaw/histerez mija się z celem. Dlatego, nikogo nie broniąc, rozumiem asekuracyjne podejście serwisu do niektórych tematów, bo jak nie trafią z nastawami to grozi im lincz. I tak mamy dobrze, że ktoś tu w ogóle odpowiada i często można skorzystać z ich wiedzy.

      Dla grzejnikowców poleciłbym zapoznanie się elektronicznymi głowicami termostatycznymi lub nawet z takim tworem:
      https://www.conrad.pl/Zestaw-startowy-eq-3-MAX%21,-LAN-Cube,-2x-G%C5%82owica-term%2e-%2899017%29-,-2x-czujnik-okienny.htm?websale8=conrad&pi=806616&Action=GLOWICE_EVENT_806616&Placement=GLOWICE_EQ_MAIN&Action1=GLOWICE_EVENT_806616&Placement1=GLOWICE_EQ_MAIN
      Od razu uprzedzam – nie posiadam i nie testowałem, ale są komentarze i jest to jakiś sposób na realne oszczędności (odpada przy okazji problem skręcania głowic przy wietrzeniu).

    • #70274
      Majk Beer
      Uczestnik

      WItam 🙂

      Jestem laikem. Przeczytałem cały wątek i wiem…. że nic nie wiem 😀
      Posiadam HT DasPell 20 KW (dobrany po obliczeniu zapotrzebowaniu na ciepło, pomimo, że patrząc na powierzchnię 270m2 powinien być więszy). Komin mam zły (teraz się dowiedziałem) 180mm bo oczywiście wykonawca komina powiedział, że im większy tym lepszy :-(.

      Stąd moje pytanie, co to jest RCK i jak go zamontować (czy dam radę sam)?

      Kocioł mam w pomieszczeniu, które znajduje się w nieogrzewanym garażu, ale b.dobrze docieplonym i aby trochę ogrzać garaż otwierałem drzwi od kotłowni, bo temperatura w niej jest około 25-27stopni C, ale zrodziła mi się teoria w głowie, ze wychładzam tym piec. Czy dobrze myślę?

      Piec oraz kotłownię montował mi hydraulik, wykonawca instalacji, a uruchamiał, nastawiał itp. serwisant Haiztechnik. Jako błędy w instalacji wskazał brak siłownika dla zaworów na CO i podłogówki, mam tam takie zawory regulowane ręcznie dla podłogówki trzymam sobie mniej więcej 25-26 stopni,a dla grzejników mam 50% zmięszania.. Stąd pytanie… Czy takie zawory z siłownikami mogą wpłynąć na bardziej ekonomiczną pracę kotła, warto w nie zainwestować?

      Kolejna sprawa, to sterowanie. Miałem euroster dla grzejników w pomieszczeniu w którym była podłogówka i grzejniki. Sama podłogówka dawała radę nagrzać to pomieszczenie (salon), więc w pomieszczeniach z grzejnikami było całkowicie zimno. Odłączyłem ten sterownik i kupiłem bezprzewodowy, który umieściłem w najzimniejszym pokoju z grzejnikami (histereza 0,3 stopnia brak obniżeń). Skutek jest taki, że temperatura się wyrównała w pomieszczeniach, różnice 0-0,5 stopnia. Czy bardziej ekonomiczne byłoby zrezygnowanie ze sterownika? Sterowanie tylko głowicami i ewentualnie podłączenie pogodówki, której nie mam?

    • #70273
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      #1. RCK zdjęcie w załączeniu wstawiony w wyczystkę komina laier- sam wstawiłem….dasz radę tylko trochę czasu potrzeba….zostaw na lato….jakiś olbrzymiej oszczędności to się nie spodziewaj raczej są oszczędności b.duże jak wieje wiatr….mi potrafilo 30-40 kg przez dobę, Ale tak też zawsze pracuje obniża podciśnienie w kominie np do 10Pa coś tam może mniej zużywa…mi mniej jak 15 kg na dobę nigdy nie wziął….czy to był rck czy nie 200m2 po podłodze ….

      #2 kocioł wychladzacz ale to nie idzie w atmosferę tylko zostaje w garażau czyli części domu. Zobacz lepiej czy masz dobrze ocieplone rury w kotłowni i tu zmniejsz straty. Oraz zobacz czy drzwi od garażu są dobrze uszczelnione

      #3 Chyba sam sobie odp.Jak możesz mówić o ekonomii jak sobie trzymasz ileś tam stopni? Ani to komfortowe ani ekonomia. Jak robi się na dworze zimno to idziesz i ręcznie reagujesz zaworem na to? Czy jak czujesz że już jest zimno w pokoju to wtedy? Nie może iść na podłogę czy kaloryfery taka sama temp przy +5 czy -15°C. A jak Cię nie ma? To idzie cały czas 26 i nic nie zmniejszasz? Podłącz zawór 3d czy 4d pod pogodowke którą dostałeś w zestawie z kotłem i do sterownika kotła. Kupę kasy za to zapłacił to używaj…

      #4 co do czujnika w najchlodniejszym pomieszczeniu to ok. To jednak działa ok. Więc jak jest wszędzie ciepło ale nie za ciepło to ok. Cudów nie ma ekonomia się nie zmieni czym byś nie zarządzał jeśli będziesz miał wciąż taka temp w domu jak masz i jaką oczekujesz mieć jak działa to nie grzeb….

      Nie wiem czemu nie masz pogodowki jest w zestawie z kotłem małe białe pudełko z płytką….pewnie gdzieś leży podłącza się 2 kable….

      Jak dla mnie najlepsze zarządzanie ogrzewaniem podłogowym to pogodowka nie używam termostatu salus wisi jako termometr….

      Attachments:
    • #70272
      Majk Beer
      Uczestnik

      Witam i dziękuję za odpowiedź. Faktycznie tak jest, że temperatura podłogi zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej i to jest złe. Czujnik podłogówki mam w kartonie. Uważam pogodówkę, za niezbyt dobre rozwiązanie. Mieszkałem wcześniej w domu z ogrzewaniem gazowym i sterowaniem przy użyciu pogodówki. Czujnik był od strony północnej, i mimo to w słoneczne dni w domu bywało zbyt chłodno, w lekkie mrozy natomiast było w domu za gorąco. Czujnik pogodowy odradzał mi nawet serwisant, który uruchamiał piec.

      Myślę, o założeniu siłowników na zawory 3d i 4d od podłogówki i c.o., może to poprawi sytuację. Dla c.o. mam czujnik bezprzewodowy, a w salonie w którym mam podłogówkę mam przewodowy, który działa narazie jako termometr może go wykorzystam do sterowanie podłogówką.

    • #70271
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      „w słoneczne dni w domu bywało zbyt chłodno, w lekkie mrozy natomiast było w domu za gorąco. ”
      Kwestia dobrania krzywej pogodowej prawdopodobnie miałeś zbyt pionową krzywą należało wybrać o 0,1 niżej….i wpisać jej podbicie o +1°C lub +2°C zależnie od potrzeb.

      Krzywa to coś takiego co ma połączyć temp. na zewnątrz z tą w środku ale przez cały czas, więc oprocz jej wyboru masz jeszcze do dyspozycji jej obniżenia lub podbicia….dodatkowo jeśli masz termostat to możesz na nim ustawić np. 22°C i np.hist. -0.5wtedy sterownik będzie dodatkowo pilnował kiedy temp zostanie osiągnięta będzie obniżal wodę na podłogę o jakaś temp proponuje na początek o 1 ° do momentu osiągnięcia w pomieszczeniu 21,5° potem znowu wróci do oryginalnej temp na podłogę do momentu osiągnięcia we wnętrzu 22° i tak na około….znowu będzie obniżał

      Spróbuj na początek nie inwestować tylko po kombinuj tym co masz

    • #70270

      witam ponownie.moje pytanie będzie odnośnie pompy podłogówki .mój instalator nie wiedział gdzie ma podpiąć pompę od podłogówki i zmostkowal ja z pompa od CO ,czyli mam dwa układy (grzejniki i podłogówkę) podpięte pod jeden układ elektroniczny który jest sterowany termostatem pokojowym.(termostat po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu wylancza pompę.)

      -pierwszy układ: czyli grzejniki w pokojach u góry sterowane są termostatem pokojowym który wylancza pompa co po osiągnięciu temp.zadanej w pomieszczeniach

      -drugi układ o który chce zapytać czyli gdzie powinna być wpięta pompa podłogówki w piecu plus termostat pokojowy. .

      chce mieć dwa osobne termostaty- na grzejniki u góry jeden i drugi na podłogówkę na dole.poproszę o schemat podłączenia pompy mieszacza podłogówki bo mój elektryk bez tego się nie podejmie

    • #70269

      Patrol pomogłeś innym pomóż i mi .może ty zaproponujesz mi jak i co czym ma sterować .dwa układy

    • #70268
      Patrol
      Uczestnik

      jedno zdjęcie nie jest czytelne dlatego miałeś schemat wkleić – post #6600:
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=590#6600
      żeby była jasność co gdzie idzie i która pompa od czego, dopiero potem reszta

      a na starcie mogę tylko napisać, że pompa OP ma chodzić non stop, a samo sterowanie odbywa się przez zawór mieszający (do tego termostat / pogodówka)

    • #70267

      ok dziś naszkicuje swoj układ, bo już nie wiem czy piec ma się wygaszac po osiągnięciu zadanej temp. 70 i po obniżeniu do 55 ma się rozpalić.

    • #70266

      panie patrol a czy jest możliwość kontaktu z panem np. Telefonicznie bo wracam z pracy około 18 zanim napisze ktoś odczyta to mija kolejny dzień

    • #70265
      Patrol
      Uczestnik

      na forach nie 'panujemy’ sobie, więc wystarczy Patrol 🙂
      tak, kocioł powinien poruszać się w zakresie temp. zadanej pomniejszanej o wartość histerezy (70 i 15 jest ok); dochodzi do tego jeszcze temp. powrotu, ale o tym później
      tak, idzie się skontaktować tylko na tym forum nie ma opcji wysyłania prywatnej wiadomości, więc zapraszam na inne np. http://forum.info-ogrzewanie.pl/ i tam na PW

    • #70264

      ,gdzie tam pana znajde

    • #70263

      Patrol napisz mi na moja skrzynkę admunia@o2.pl ok pozdrawiam

    • #70262
      mirody
      Uczestnik

      Czy ktos z was uzywa systemu FIBARO do sterowania ogrzewaniem?

    • #70261

      Ja mam zawór 4 i układ mieszajacy

    • #70260

      Nie wiem czy tak ci patrol wystarczy

      Attachments:
    • #70259

      patrol zrobiłem tak. Odlaczylem Termostat pokojowy. Grzejniki reguluje Pogodowka, krzywa mieszaczo 1.0. podlogowk i pompa Co chodza non stop. Temperatura ok tylko że piec osiąga 70 do 78 po wygaszeniu,postoi z 15 min i znów się rozpala. Co powinienem zmienić

    • #70258
      Patrol
      Uczestnik

      jesteś już na forum ogrzewanie? podaj nick to się zgadamy (ja jestem pod tym samym co tutaj)

    • #70257

      Zalogowany pod boroweczka

    • #70256
      Patrol
      Uczestnik

      jesteś w grupie oczekujących – wejdź do działu przywitaj się http://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/8-przywitaj-si%C4%99/
      chyba dopiero wtedy będziesz 'aktywny’

    • #70255

      Nie mogę potwierdza poczty dlatego nie mogę pisac

    • #70254
      Patrol
      Uczestnik

      pompy mogą chodzić równocześnie, a jak jest zasilana podłogówka? masz zawór 3drogowy?
      termostat z tego co widać na fotce masz wpięty jako termostat pokojowy kotła – ja bym dał termostat pokojowy mieszacza i wtedy można regulować temp. na danym obiegu.
      temat postoju 15min zostawiamy na potem, najpierw pompy
      ps.
      na forum ogrzew. chyba musisz w dziale „przywitaj się” coś napisać i wtedy konto powinno być aktywne

    • #70253

      Już tam jestem

    • #70252
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, od ok. 3 tygodni jestem nowym nabywcą pieca HT Dasspell 15 kw. Niestety mam częste problemy z jego ustawieniem, w związku z zaistniałą sytuacja uprzejmie Was proszę o pomoc.
      Po 1 mój piec dziennie rozpala się ok 20 razy
      po 2 w chwili rozpalania wyrzuca nadmierną ilość pelletu poza palnij ( w dniu dzisiejszym nie mógł się rozpalić ponieważ wężyk do podawania paliwa cały był zapchany przez pellet, palnik nie był wstanie nadążyć spalać podawanego paliwa)
      po 3 spala wg. mnie zbyt dużo ok. 26 kg dzienne ( dom budowany w technologii energooszczędnej -powierzchnia 120 m2 posadzka styropian 30 cm, wylewka anhydrydowa, styropian na ścianach 20 szary 0,31u, poddasze 25 cm pianka PUR + alufox zastępujący 10 cm styropianu. Okna pasywne 3 szybowe Veka. itd. ) nadmieniam, iż na dzień dzisiejszy nie mam podłączonego CWU, wszędzie w domu ogrzewanie podłogowe + termostatu salus.+ zawor 3 i 4 drogowy z siłownikiem.
      po 4 HT ma podłączona pogodynkę, która ustawiła maksymalną temperaturę urządzane na 55 C czy nie jest to zbyt mało ? na ręcznych ustawieniach miałem 70 C.
      Poniżej moje ustawienia. Z góry dziękuję za wskazówki pozdrawiam Jakub

      ps. zważyłem podawania pelletu w ciągu 20 min = 4,33 kg x 3 = 13 kg/h

      licznik serwisowy
      praca 100 % – 112h
      praca 50% – 20h
      praca 30%- 19h
      rozpaleń-290
      praca podajnika 42h
      spal. paliwa-348 kg
      ustawienia kotła
      krzywa grzewcza 0,6 /55 c
      modulacja mocy :
      modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
      czas pracy podajnika 100% sek
      histeryza h2 50%-6c
      moc nadmuchu 50 %- 34 %
      czas pracy podajnika 50% 4,5sek
      histeryza h1-3c
      moc nadmuchu 30%-30%
      czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
      histeryza kotła HK – 20c
      moc nadmuchu ruszt -45%
      rozpalanie:
      czas testu zapłonu- 30 sek
      czas podawania- 30sek
      detekcja płomienia 35%
      nadmuch rozpalania- 30%
      czas rozpalania – 6 min
      nadmuch po rozpaleniu – 35%
      czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
      czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
      czas pracy z moca minimalną – 2 min
      praca:
      czas cyklu pracy 20 sek
      zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
      wydajność podajnika 13 kg/h
      kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
      czas pracy podajnika 2-150%
      minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
      wygaszanie :
      max czas wygaszania – 30 min.
      min. czas wygaszania- 3 min
      moc przedmuchu 70 %
      czas przedmuchu 40 sek
      przerwa przedmuchu- 15 sek
      start przedmuchu – 50 %
      stop przedmuchu 3%
      czyszczenie
      czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
      czas wygaszania wygaszanie- 1 min
      nadmuch czyszczenia- 100 %
      nadzór
      czas nadzoru 0 min.
      czas podawania nadzór – 1,8 sek
      czas cyklu nadzór- 20 sek
      moc nadmuchu nadzór- 30%
      ustawienia palnika
      minimalna moc nadmuchu- 30 %
      czas detekcji braku paliwa – 1 min
      maksymalna temperatura palnika 60c
      ustawienia kotła
      minimalna temperatura zadana kotła 55 c
      maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
      ustawienia CO i CWU
      temperatura załączenia pompy CO 40 c
      czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
      minimalna temperatura CWU- 20 c
      maksymalna temperatura – 70 c
      podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
      wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
      czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
      czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
      ustawienie mieszacza 1
      minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
      maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
      zakres proporcjonalności- 5
      stała czasu całkowania- 130
      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
      nieczułość mieszacza- 2c
      ustawienie mieszacza 4
      minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
      maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
      zakres proporcjonalności- 5
      stała czasu całkowania- 130
      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
      nieczułość mieszacza- 2c

    • #70251
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mierzyłeś wydajność podajnka prze 6 minut x 10 albo przez 10 minut x 6 -wtedy będziesz miał na godzinę, trzeba zważyć i wpisać w kg/h pellet ?

    • #70250
      Jakub Ł
      Uczestnik

      cykl trwa 2 min.
      mierzyłem 2 min x10 cykli = 20 mim x 3 = 1 h

      w ciągu 20 min wypluł 4,33 kg więc x 3 = 13 kg w ciągu 1 h takie ustawienie wprowadziłem.

    • #70249

      witaj mam ten sam piec.po zwazeniu pelletu wyszło mi 12.2.
      Moje ustawienia
      Zadana ten. Pieca 70 histereza 15
      Ten cwu 50
      Zalaczenie pompy od co 55stopni
      Mi^szacz ustawiona Pogodowka na krzywą 1,0
      Mam zawór 4d
      Podawanie
      100% 6s nadmuch 34%
      50% 2,5 nadmuch 32%
      30%1,8 nadmuch 29%
      Histereza 50% 7
      Histereza 30%3

    • #70248
      Patrol
      Uczestnik

      @ksiazka.ala:
      – sprawdź czy rura podajnika nie ma za dużego ugięcia i ewentualnie napręż ją
      – nie steruj kotłem pogodowo, takie sterowanie zostaw dla podłogówki (+termostat pokojowy)
      Ustawienia kotła:
      tryb regulacji STANDARD,
      Temp zadana kotła 70-75C
      histereza 15C-20C
      ustawienie masz w teorii ok (chociaż nie ma czasu podawania dla mocy 100%, ale to w okolicy 6,5sek będzie) w praktyce może być konieczność doregulowania nadmuchu;
      po wprowadzeniu zmian notuj ile średnio trwają postoje kotła

      Jak masz 100% podłogówki to w jakim celu zainstalowałeś dwa zawory z siłownikami(4D i 3D)? do tego jeszcze musiał dojść kosztowny moduł rozszerzeń

      temperatura załączenia pompy CO 40 c – możesz zwiększyć na 50-55C

      ustawienie mieszacza 1
      wejdź w ustawienia serwisowe:
      obsługa mieszacza > włączona podłoga
      maksymalna temp. zadana mieszacza: nie 85C, bo rozwalisz sobie podłogi przy awaryjnym schładzaniu tylko zmniejsz do np. 45C

      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek – sprawdź czy nie masz przypadkiem siłowników 120s

    • #70247

      Patrol jest mieszacza1 w ustawieniach podstawowych i mieszacza1 u ustawieniach serwisowych za co one odpowiadają

    • #70246
      Patrol
      Uczestnik

      zależy o co pytasz konkretnie – w serwisowych masz ustawienia odpowiedzialne za zakres temp. i powiedzmy sposób reakcji mieszacza na zmiany temp. (nieczułość, proporcjonalność itp ) w instrukcji jest wszystko dokładnie opisane, więc nie będę tu wklejał

    • #70245

      Czyli jak podepne Termostat pod zawór 4 to będzie go wylanczac?

    • #70244
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, czyli nie ma Pan włączonego sterowania pogodowego na temperaturę kotła ?

    • #70243

      Podowowe mam na mieszacza1.termostatem mogę wykończyć po co jak osiągnie temp. W pomieszczeniu. Narazie pompa co i podlogowki chodzą 24

    • #70242

      Pytanie do serwisu. Jak podpiąć pompę podlogowki do pieca Daspell 1.5 aby nie chodziła 24 na dobę. Co ja powinno wylanczac

    • #70241

      Do serwisu.pod jakie styki powinna być wpieta pompa od podlogowki

    • #70240
      Patrol
      Uczestnik

      Czyli jak podepne Termostat pod zawór 4 to będzie go wylanczac?

      o tym wczoraj wspominałem właśnie – musisz przepiąć termostat na styki mieszacza, bo z fotki wynika że masz go zapiętego pod styki termostatu kotła, a wtedy będzie możliwość sterowania siłownikiem zaworu 4D (np. obniżenie temp. czynnika). Pompa podłogówki powinna chodzić non stop i taką pracę można zapewnić niezależnie od tego pod jakie styki będzie podpięta. Ja bym zostawił ją jako pompa c.o. (bo masz zawór termostatyczny na podłogówkę) a pompa za zaworem 4D jako pompa mieszacza – przynajmniej z tego co wspominałeś o swojej instalacji wynika, że tak to może funkcjonować.

    • #70239

      ile max może trwać nadzor

    • #70238
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

    • #70237
      Jakub Ł
      Uczestnik

      @ksiazka.ala:
      – sprawdź czy rura podajnika nie ma za dużego ugięcia i ewentualnie napręż ją
      – nie steruj kotłem pogodowo, takie sterowanie zostaw dla podłogówki (+termostat pokojowy)
      Ustawienia kotła:
      tryb regulacji STANDARD,
      Temp zadana kotła 70-75C
      histereza 15C-20C
      ustawienie masz w teorii ok (chociaż nie ma czasu podawania dla mocy 100%, ale to w okolicy 6,5sek będzie) w praktyce może być konieczność doregulowania nadmuchu;
      po wprowadzeniu zmian notuj ile średnio trwają postoje kotła

      Jak masz 100% podłogówki to w jakim celu zainstalowałeś dwa zawory z siłownikami(4D i 3D)? do tego jeszcze musiał dojść kosztowny moduł rozszerzeń

      temperatura załączenia pompy CO 40 c – możesz zwiększyć na 50-55C

      ustawienie mieszacza 1
      wejdź w ustawienia serwisowe:
      obsługa mieszacza > włączona podłoga
      maksymalna temp. zadana mieszacza: nie 85C, bo rozwalisz sobie podłogi przy awaryjnym schładzaniu tylko zmniejsz do np. 45C

      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek – sprawdź czy nie masz przypadkiem siłowników 120s

      Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

    • #70236
      Dankar
      Uczestnik

      Witam wszystkich ponownie, czy u Was również w kotłach temp. wyłączenie pompy CO można ustawić wyłącznie parametrem Hkotła?
      Zastanawiam się jeszcze nad proporcjonalnością w ustawieniach mieszacza, za co dokładnie odpowiada? Lepiej mieć 1 czy 6?

    • #70235
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Histeria 15°C i 70 ° C na kotle powoduje że pompy zaczną pracować kiedy kocioł się nagrzeje do temp:

      75-15-15=45°C

      Masz w instrukcji:

      „Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3].”

    • #70234
      Dankar
      Uczestnik

      Jackjj, dzięki za odpowiedź, to akurat wiem, bardziej mi chodzi o ustawienie że HK np. 20′ a wyłączenie pompy -10′ od zadanej włączenia pompy.

    • #70233
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Chyba o czymś podobnym myślałem chciałem żeby serwis mi podał możliwość wyłączenia pompy CWU i CO w celu ochrony powrotu kotła w momencie spadku jego temp. a idealnie jakby było można ustawić minimalną temp powrotu do kotła przy której pompy przestają ładować CWU czy CO a zajmują się ogrzaniem samego kotła….nie trzeba by było żadnego sprzęgła czy pompy kotła ale z tego co zrozumiałem nie ma takiej możliwości a mój niski chwilowy powrót do kotła przy ładowaniu zb.CWU podobno nie ma niekorzystnego wpływu na kocioł….

    • #70232
      Dankar
      Uczestnik

      Jackjj to zależy od kotła i palnika który tam siedzi, ja mam Heiztechnik Red i tutaj tej opcji brak, lecz z tego co mi mówili znajomi w kotle Heiztechnika taka opcja występuje. Pellas to jedna wielka lipa.

    • #70231
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ja mam Daspell z palnikiem X mini 890 r.Control i z tego co wiem to RED to to samo tylko linia specjalna dla jakiś marketów i dlatego nazywają się RED & BLUE

    • #70230
      Dankar
      Uczestnik

      Podobno heiztechnik z tych palników wychodzi, więc musi coś być na rzeczy. Chyba że to plotki. Lecz patrząc jako użytkownik to dzięki Bogu. Ostatnio zadzwoniłem do serwisu Pellasa z ciekawości to takie ustawienia palnika proponują że śmiech na sali.

    • #70229
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No nie wiem …

      Ja mam X mini i jestem zadowolony, serwis również go chwali trochę miej chwala REVO przynajmniej jeśli chodzi o tych ludzi co ja z nimi rozmawiałem….dlatego pewnie odeszli od pellasa bo teraz chwalą swój palnik autorski montowany w HT Daspell LuxGL z samo czyszczeniem mechanicznym z tego co zrozumiałem coś na podobe jak biawar ale palnik musi być nowatorski bo jest opatentowany i tu jestem bardzo ciekaw ceny jak opinii pierwszych użytkowników

    • #70228
      ciciła
      Uczestnik

      nie mogę zmienić parametru przesypu pelletu
      po wpisaniu kodu 0000 nic nie mogę zmienić
      proszę o pomoc

    • #70227
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Spróbuj 1992

    • #70226
      Patrol
      Uczestnik

      Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

      Jakoś nietypowo na podłogówkę jeden 4D, a drugi 3D – generalnie chodziło o to, że 4D to zło samo w sobie, ale mniejsza z tym.
      Nie znam plusów sterowania pogodowego kotłem na paliwo stałe.
      Co znaczy za duża dawka? ile sekund podawanie trwa?
      W chwili rozpalania podawanie standardowo trwa 30sek, co można w odniesieniu do zmierzonej wydajności podajnika skorygować (przy 13kg/h to z 25sek podawaniem też się rozpali). Takie nastawy jak masz teraz nie mają prawa zapychać podajnika ani być powodem wygaśnięcia płomienia.
      Czasami wystarczy niewielkie zmniejszenie kąta, żeby nastąpiło zapchanie – inna możliwa przyczyna to brak pracy podajnika nr2 (w palniku).
      Jak płomień nieregularnie gaśnie to sprawdź ciąg kominowy.

      Jackjj, dzięki za odpowiedź, to akurat wiem, bardziej mi chodzi o ustawienie że HK np. 20′ a wyłączenie pompy -10′ od zadanej włączenia pompy.

      wyłączenie pompy c.o. nastąpi tylko po obniżeniu zadanej temp. załączenia c.o. o wartość histerezy kotła
      czyli jak masz załączenie przy 55C i Hk 20C to pompę odstawi przy 35C.

    • #70225
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

      Jakoś nietypowo na podłogówkę jeden 4D, a drugi 3D – generalnie chodziło o to, że 4D to zło samo w sobie, ale mniejsza z tym.
      Nie znam plusów sterowania pogodowego kotłem na paliwo stałe.
      Co znaczy za duża dawka? ile sekund podawanie trwa?
      W chwili rozpalania podawanie standardowo trwa 30sek, co można w odniesieniu do zmierzonej wydajności podajnika skorygować (przy 13kg/h to z 25sek podawaniem też się rozpali). Takie nastawy jak masz teraz nie mają prawa zapychać podajnika ani być powodem wygaśnięcia płomienia.
      Czasami wystarczy niewielkie zmniejszenie kąta, żeby nastąpiło zapchanie – inna możliwa przyczyna to brak pracy podajnika nr2 (w palniku).
      Jak płomień nieregularnie gaśnie to sprawdź ciąg kominowy.

      Witam, z kominem jest ok, ciągnie jak głupi, aż mi prawie rękę wessało :-), cały problem polega na tym, że za często podaje paliwo z zasobnika. W dniu dzisiejszym przyjechałem na budowę i oczywiście od samego wejścia witał mnie alarm dźwiękowy, pomyślałem mały czerwony diabełek nie ma paliwa, bo chleje coraz więcej. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, iż rura znowuż jest zapchana pelletem, odkręciłem śrubę, wysypałem paliwo do zbiornika i odpaliłem potwora. Powoli zaczął uzyskiwać płomień 20,25,35,40 i podajnik zaczął podawać paliwo płomień spadał 38,35,25,20,15 itp, aż nastąpiło wygaszenie i ponownie rozpalenie i tu powtórka z rozrywki 20,25,35,40 nauczony doświadczeniem postanowiłem odkręcić rurę i zaobserwować co się będzie działo jak nie poda tak często paliwa. Podajnik podawał z 3 razy pellet do pojemnika obok w wyniku czego piec uzyskał 50,60,80,90, 100 % płomienia , po czwartym podaniu dopiero podłączyłem rurę do palnika i było przez chwilę ok, po ok 5 min znowusz nie udało mi się spalić całego paliwa a ciągle jak głupi sobie dawkował, efekt poniżej. Proszę o pomoc jak wydłużyć mu czas podawania pelletu. Przecież przez te kilka sekund nie jest wstanie spalić, dlatego zapycha się kolejnym paliwem podanym bezsensu.
      h74e16fd.jpg

    • #70224
      Jakub Ł
      Uczestnik

      ps. jestem ciekaw kiedy ktoś z serwisu zajmie się moim problemem !

    • #70223
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Czy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl

    • #70222
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wygaś kocioł i sprawdź czy palenisko jest włożone prawidłowo.
      Na zdjęciu płomień wychodzi spod paleniska co świadczyłoby o tym że jest podniesione i nie wskoczyło na swoje miejsce.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70221
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Choć problem nie dotyczy mnie, to trzeba przyznać punkt Serwisowi za czujność w sobotę o tej porze:-)

    • #70220

      serwisie mój piec osiąga zadana temp.i się wygasza .nie minie 20 min. I znów się rozpala. Czy wskazany jest nadzor

    • #70219
      Dankar
      Uczestnik

      A jak jest z nadmuchem, czy większy nadmuch przy 100% pozwoli na szybsze rozbuchanie po postoju?

    • #70218
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Czy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl

      pellet był zważony, wynik 13 kg/h

      moje ustawienia

      licznik serwisowy
      praca 100 % – 112h
      praca 50% – 20h
      praca 30%- 19h
      rozpaleń-290
      praca podajnika 42h
      spal. paliwa-348 kg
      ustawienia kotła
      krzywa grzewcza 0,6 /55 c
      modulacja mocy :
      modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
      czas pracy podajnika 100% sek 30
      histeryza h2 50%-6c
      moc nadmuchu 50 %- 34 %
      czas pracy podajnika 50% 4,5sek
      histeryza h1-3c
      moc nadmuchu 30%-30%
      czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
      histeryza kotła HK – 20c
      moc nadmuchu ruszt -45%
      rozpalanie:
      czas testu zapłonu- 30 sek
      czas podawania- 30sek
      detekcja płomienia 35%
      nadmuch rozpalania- 30%
      czas rozpalania – 6 min
      nadmuch po rozpaleniu – 35%
      czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
      czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
      czas pracy z moca minimalną – 2 min
      praca:
      czas cyklu pracy 20 sek
      zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
      wydajność podajnika 13 kg/h
      kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
      czas pracy podajnika 2-150%
      minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
      wygaszanie :
      max czas wygaszania – 30 min.
      min. czas wygaszania- 3 min
      moc przedmuchu 70 %
      czas przedmuchu 40 sek
      przerwa przedmuchu- 15 sek
      start przedmuchu – 50 %
      stop przedmuchu 3%
      czyszczenie
      czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
      czas wygaszania wygaszanie- 1 min
      nadmuch czyszczenia- 100 %
      nadzór
      czas nadzoru 0 min.
      czas podawania nadzór – 1,8 sek
      czas cyklu nadzór- 20 sek
      moc nadmuchu nadzór- 30%
      ustawienia palnika
      minimalna moc nadmuchu- 30 %
      czas detekcji braku paliwa – 1 min
      maksymalna temperatura palnika 60c
      ustawienia kotła
      minimalna temperatura zadana kotła 55 c
      maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
      ustawienia CO i CWU
      temperatura załączenia pompy CO 40 c
      czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
      minimalna temperatura CWU- 20 c
      maksymalna temperatura – 70 c
      podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
      wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
      czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
      czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
      ustawienie mieszacza 1
      minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
      maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
      zakres proporcjonalności- 5
      stała czasu całkowania- 130
      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
      nieczułość mieszacza- 2c
      ustawienie mieszacza 4
      minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
      maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
      zakres proporcjonalności- 5
      stała czasu całkowania- 130
      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
      nieczułość mieszacza- 2c

    • #70217
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      czas pracy podajnika 100% sek 30

      Literówka?

    • #70216

      jak rozpala to nie startuje odrazu od 100% czy zdrowo jest wygaszac i rozpalac.ostatnio rozpalal sie 24 razy.mam ustawiony nadzor na 40 min.podawanie 1.1 cykl 50 nadmuch 34

    • #70215
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Czy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl

      mam ustawiony na 20 sek. I tak za często podaje

    • #70214
      Jakub Ł
      Uczestnik

      czas pracy podajnika 100% sek 30

      Literówka?

      oczywiście Moj błąd czas pracy podajnika przy 100% to 6 sek

    • #70213
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Hm, ja przy wydajności13kg podajnika mam ustawione
      100.% 4,5 sek 31%. Nadmuch
      50% 3sek 30 proc wiatr
      30 % 1;5 sek 28 % wiatr

      Moim zdaniem zasypujesz palenisko za dużą ilością pelletu. A jeszcze sprawdź rynnę w palniku,czyli to co sugeruje Serwis.

    • #70212
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Czy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl

      pellet był zważony, wynik 13 kg/h

      moje ustawienia

      licznik serwisowy
      praca 100 % – 112h
      praca 50% – 20h
      praca 30%- 19h
      rozpaleń-290
      praca podajnika 42h
      spal. paliwa-348 kg
      ustawienia kotła
      krzywa grzewcza 0,6 /55 c
      modulacja mocy :
      modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
      czas pracy podajnika 100% sek 30
      histeryza h2 50%-6c
      moc nadmuchu 50 %- 34 %
      czas pracy podajnika 50% 4,5sek
      histeryza h1-3c
      moc nadmuchu 30%-30%
      czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
      histeryza kotła HK – 20c
      moc nadmuchu ruszt -45%
      rozpalanie:
      czas testu zapłonu- 30 sek
      czas podawania- 30sek
      detekcja płomienia 35%
      nadmuch rozpalania- 30%
      czas rozpalania – 6 min
      nadmuch po rozpaleniu – 35%
      czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
      czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
      czas pracy z moca minimalną – 2 min
      praca:
      czas cyklu pracy 20 sek
      zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
      wydajność podajnika 13 kg/h
      kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
      czas pracy podajnika 2-150%
      minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
      wygaszanie :
      max czas wygaszania – 30 min.
      min. czas wygaszania- 3 min
      moc przedmuchu 70 %
      czas przedmuchu 40 sek
      przerwa przedmuchu- 15 sek
      start przedmuchu – 50 %
      stop przedmuchu 3%
      czyszczenie
      czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
      czas wygaszania wygaszanie- 1 min
      nadmuch czyszczenia- 100 %
      nadzór
      czas nadzoru 0 min.
      czas podawania nadzór – 1,8 sek
      czas cyklu nadzór- 20 sek
      moc nadmuchu nadzór- 30%
      ustawienia palnika
      minimalna moc nadmuchu- 30 %
      czas detekcji braku paliwa – 1 min
      maksymalna temperatura palnika 60c
      ustawienia kotła
      minimalna temperatura zadana kotła 55 c
      maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
      ustawienia CO i CWU
      temperatura załączenia pompy CO 40 c
      czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
      minimalna temperatura CWU- 20 c
      maksymalna temperatura – 70 c
      podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
      wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
      czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
      czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
      ustawienie mieszacza 1
      minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
      maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
      zakres proporcjonalności- 5
      stała czasu całkowania- 130
      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
      nieczułość mieszacza- 2c
      ustawienie mieszacza 4
      minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
      maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
      zakres proporcjonalności- 5
      stała czasu całkowania- 130
      czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
      nieczułość mieszacza- 2c[/quote]zmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek
      Praca podajnika 2 125%
      Minimalny czas pracy pod.2 4,0 sek

    • #70211
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      I zastanawia mnie poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych, jeśli wydajność jest 13kg,a czas pracy podajnika to 42h. To ilość spalonego paliwa powinna być 546 kg. Wyjmij na chwilę wtyczkę z gniazda i sprawdź jeszcze raz ustawienia. U mnie niekiedy działo się tak ,że pomimo zmiany nastaw i wyświetlania nowych, piec chodził wg wcześniejszych ustawień. Po zdjęciu napięcie okazało się,że były inne nastawy niż te ostatnio wprowadzone.

    • #70210
      Patrol
      Uczestnik

      zmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek

      jak grzałka ceramiczna to odpada 160sek.
      zresztą nie wiadomo czego kolega ksiazka.ala oczekuje – serwis już podał jako przyczynę źle osadzone palenisko … no i nic, poza tym, że wkleja wciąż te same parametry -może jak kiedyś poleci 85C w podłogi to się coś rozjaśni

    • #70209
      Jakub Ł
      Uczestnik

      zmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek

      jak grzałka ceramiczna to odpada 160sek.
      zresztą nie wiadomo czego kolega ksiazka.ala oczekuje – serwis już podał jako przyczynę źle osadzone palenisko … no i nic, poza tym, że wkleja wciąż te same parametry -może jak kiedyś poleci 85C w podłogi to się coś rozjaśni[/quote

      Hhh, oczekuje na podpowiedź jak ustawić parametr na piecu aby tak często nie podawał paliwa i to cały mój problem, palnik nie nadąża spalac a rurą podawany jest wciąż nowy pellet

    • #70208
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ty A blacha dobrze włożona?
      To co Serwis 1 pisał?
      Nie będzie się paliło jak masz źle zmontowane palenisko – wyczyść i zrób zdjęcie jak wygaszone! To podstawa….
      😛

      PS. W załączeniu 2 zdjęcia widzisz gdzie jest źle zmontowane?

      Attachments:
    • #70207
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      zmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek

      jak grzałka ceramiczna to odpada 160sek.
      zresztą nie wiadomo czego kolega ksiazka.ala oczekuje – serwis już podał jako przyczynę źle osadzone palenisko … no i nic, poza tym, że wkleja wciąż te same parametry -może jak kiedyś poleci 85C w podłogi to się coś rozjaśni[/quote

      Hhh, oczekuje na podpowiedź jak ustawić parametr na piecu aby tak często nie podawał paliwa i to cały mój problem, palnik nie nadąża spalac a rurą podawany jest wciąż nowy pellet[/quote]moim zdaniem jeśli wydajność podajnika to 13kg a czasy podawania masz takie jak tu piszesz to zapychasz palnik.nie spali tego nigdy. I faktycznie masz źle chyba włożona rynnę od palnika.

    • #70206
      Patrol
      Uczestnik

      to fakt- ustawienia w okolice 20kW, a kocioł 15kW – w trybie standard powinno być dla 13kg/h:
      czas podawania dla 100% 4,5s
      czas podawania dla 50% 2,8s
      czas podawania dla 30% 1,7s
      palenisko już poprawione??

    • #70205
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Patrol mam pytanie jak masz ustawioną wydajność pompki, chodzi mi o moc? Na obiegi grzewcze, np. podłogówka lub grzejniki.

    • #70204

      patrol witam cię ponownie. W piecu zawór 4d. Term. Pokojowy u gory bo tam mam grzejniki i większość czasu spędzamy na dole gdzie jest podlogowki. Mój hydraulik zrobił tak że pompa co zasila też grupę mieszajaca podlogowki. Mój problem polega na tym że–kiedy Termostat wyłączy pome od co zawór 4d zamyka się i grupa mieszajacy nie ma dostępu do wody nagrzanej w piecu dodam że podlogowki chodzi non stop i się wychladza podloga

    • #70203
      Patrol
      Uczestnik

      Patrol mam pytanie jak masz ustawioną wydajność pompki, chodzi mi o moc? Na obiegi grzewcze, np. podłogówka lub grzejniki.

      w układzie zamkniętym tj. grzejniki i małe pętle OP mam pompę autoadapt – z reguły działa na mocy 4-5W, w układzie otwartym pompa kotłowa chodzi na I biegu; pompa ładująca CWU I bieg

    • #70202
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      |Dzięki za odpowiedź. A podpowiedz mi z jaką mocą wg Ciebie powinna chodzić pompa na OP – mam ok 120m2 podłogówki wszystko na jednej pompie i mieszaczu, dwóch rozdzielaczach, ten bliższy pompy mam przykręcony na zasilaniu, żeby wymusić przepływ wody na ten dalszy rodzielacz? Na teraz nie mam autoadapt (wyłączony- jedzie płasko z mocą).

    • #70201
      Patrol
      Uczestnik

      patrol witam cię ponownie. W piecu zawór 4d. Term. Pokojowy u gory bo tam mam grzejniki i większość czasu spędzamy na dole gdzie jest podlogowki. Mój hydraulik zrobił tak że pompa co zasila też grupę mieszajaca podlogowki. Mój problem polega na tym że–kiedy Termostat wyłączy pome od co zawór 4d zamyka się i grupa mieszajacy nie ma dostępu do wody nagrzanej w piecu dodam że podlogowki chodzi non stop i się wychladza podloga

      jeśli podłogówka nie jest niezależnym obiegiem, tylko za zaworem 4D to siłownik nie powinien go zamykać – taki schemat wrzucałem na PW na drugim forum;
      jak bardzo chcesz odcinać grzejniki to konieczne byłoby osobne zasilanie pomp, np. pompa grzejników zasilana z gniazdka przez prosty programator czasowy, inne opcje wymagałyby większych przeróbek/wydatków;
      gdybyś to zostawił tak jak masz teraz to możesz wykorzystać pogodówkę i harmonogram tylko do obniżania temp. za zaworem 4D np.w czasie nieobecności domowników (bez wyłączania pompy mieszacza).
      Ważna jest tu też temp. powrotu wody do kotła i bardziej na to bym zwracał uwagę.

    • #70200

      A można przed zawodem 4d założyć trojnik i puścić zasilanie bezpośrednio do grupy mieszajacej tam też jest Termostat taki jak na grzejnikach z taka sprężynka .

    • #70199
      Patrol
      Uczestnik

      |Dzięki za odpowiedź. A podpowiedz mi z jaką mocą wg Ciebie powinna chodzić pompa na OP – mam ok 120m2 podłogówki wszystko na jednej pompie i mieszaczu, dwóch rozdzielaczach, ten bliższy pompy mam przykręcony na zasilaniu, żeby wymusić przepływ wody na ten dalszy rodzielacz? Na teraz nie mam autoadapt (wyłączony- jedzie płasko z mocą).

      liczą się metry bieżące i opory – daj na autoadapt i zobacz jakie moce będzie wskazywać;
      a tu pierwsza lepsza ściągawka dot. regulacji:
      „Regulacja hydrauliczna pętli bez projektu, czyli… jak to się robi w praktyce

      Wartości przepływów dla poszczególnych pętli powinien zawierać każdy profesjonalny projekt. Bardzo często zdarza się jednak, że takich danych nie ma i trzeba samemu dobrać te parametry. Należy przy tym postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami: dławiąc pętle najkrótsze o najmniejszym oporze i zwiększając przepływ na pętlach najdłuższych o największym oporze hydraulicznym. Aby tę czynność wykonać odkręcamy wszystkie zawory i przepływomierze znajdujące się na belkach rozdzielacza. Patrzymy na wskazania przepływomierzy. Przy dużych różnicach w długościach pętli zaobserwujemy znaczne zróżnicowanie wskazań przepływomierzy. W pętlach najkrótszych przepływ będzie największy, w pętlach najdłuższych najmniejszy. Wybieramy najwyższe wskazanie i dławimy pętle do ustalonej „na wyczucie” wartości przepływu. Czynność tę powtarzamy dla kolejnych pętli, ustalając wartości proporcjonalnie. Należy doprowadzić do sytuacji odwrotnej niż była na początku, czyli pętle najdłuższe powinny mieć największy przepływ, a najkrótsze najmniejszy.
      Dzięki temu wszystkie pomieszczenia będą się nagrzewały równomiernie a różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem we wszystkich pętlach będzie jednakowa. Sugerowana różnica temperatury zasilania i powrotu powinna wynosić 10oC. Jeżeli po ustabilizowaniu się warunków (po kilku godzinach) różnica jest większa należy zwiększyć przepływy w poszczególnych pętlach, odkręcając wszystkie przepływomierze o tą samą wartość lub zwiększyć ciśnienie dyspozycyjne pompy zmieniając jej bieg.”

    • #70198
      Patrol
      Uczestnik

      A można przed zawodem 4d założyć trojnik i puścić zasilanie bezpośrednio do grupy mieszajacej tam też jest Termostat taki jak na grzejnikach z taka sprężynka .

      zawór 3d podłogówki powinien być za 4D i przed pompą grzejnikową;
      zerknij na schemat A z tego wątku:
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13723-wajcha-sprzeglo-hydrauliczne-zawor-czterodrogowy-ma-sens/page-2#entry129292
      grubsza przeróbka i do pełnego automatycznego sterowania dwoma obiegami potrzebny dodatkowy moduł mieszacza; decyzja należy do Ciebie

    • #70197

      witam.mam pytanie do kolegow ktorzy maja piec ustawiony na sterowanie pogodowe.ile razy piec wam sie rozpala na dobe?

    • #70196
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie 10-15 razy bez bufora na CO podłoga 100% i zb. CWU 300l, przy temp zewnętrznej bliskiej zero coś między -5 do +5 i mam h1=4 i h2=9

      Jak chcesz żeby mniej razy się odpalał ustaw większe h1 i h2 wtedy będzie palił na mniejszej mocy i dłużej pracował przez co mniej postojów na dobę….
      Podobno idealnie jakby nie wygaszał się wcale ale ciężko tak dobrać i zmieniać h1 i h2 dla zmiennych warunków temp na zewnątrz

    • #70195

      U mnie 10-15 razy bez bufora na CO podłoga 100% i zb. CWU 300l, przy temp zewnętrznej bliskiej zero coś między -5 do +5 i mam h1=4 i h2=9

      Jak chcesz żeby mniej razy się odpalał ustaw większe h1 i h2 wtedy będzie palił na mniejszej mocy i dłużej pracował przez co mniej postojów na dobę….
      Podobno idealnie jakby nie wygaszał się wcale ale ciężko tak dobrać i zmieniać h1 i h2 dla zmiennych warunków temp na zewnątrz

      pytam bo ustawilem nadzor i zastanawiam sie czy wiecej pali jak sie wygasza i rozpala czy w nadzorze.postoj u mnie trwa okolo 25 min

    • #70194
      Dankar
      Uczestnik

      U mnie między 10 a 13.
      Jackjj wyższe h1 i h2 napewno obniży ilość rozpaleń, lecz ilość spalonego pelletu może być wyższa.

    • #70193
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Dankar
      Niekoniecznie – jakbyś miał bufor i stały odbiór ciepła i wszystko co wytworzy kocioł jest odbierane i magazynowe to ok.wtedy nie potrzeba w ogóle modulacji kocioł wchodzi od razu na 100% ładuje bufor do zadanej i wyłącza się…..i wtedy jest jak piszesz….Ale jak masz odbiór tylko na dom to tam nie wpakujesz ile się da….bo to nie akumulator bo raz byś miał bardzo gorąco a za chwilę cholernie zimno a chodzi o to żeby mieć w chacie stałą temp. tam potrzeba po trochu….i zamiast postoju 30 min i ponownego rozpalania gdzie zużywa się paliwo na rozruch lepiej chyba żeby kocioł szedł w nadzorze albo miał wyższe h1 i h2 oraz samo H, co da mu dłuższa pracę trochę z mniejszą sprawnością ale w końcu kocioł ma po coś modulację…

    • #70192
      Dankar
      Uczestnik

      Jackjj moim zdaniem mniejsze H2 i H1 czyli takie w przedziałach np .10′ i 2′ jest lepsze ponieważ temperatura kotła dochodzi o jakieś kilkanaście stopni wyżej niż zadana kotła, zaś przy dużym H2, H1 tylko kilka stopni wyżej, czyli szybszy spadek temp. kotła i jego odpalenie.

    • #70191
      Patrol
      Uczestnik

      kolega pytał o kocioł sterowany pogodowo, a tak nie powinien pracować;
      co do wydłużenia pracy kotła można ograniczyć moc max z 15kW do np.11,5 kW, a odnośnie histerez w większości przypadków rezultaty mogą być takie:
      1. im większe H1 i H2 tym dłuższa praca na progach 30% i 50%
      2. im mniejsze H1 i H2 (lub brak fazy 50%, gdy H1>H2) tym dłuższa praca na 100% i mamy trochę więcej pelletu na palenisku przed rozpoczęciem wygaszania co skutkuje tym, że temp. zadana kotła zostanie przekroczona w większym zakresie niż w pkt.1

      w przypadku pkt2. warto dać zadaną kotła na 70C, a samym wygaszaniem dobić można do 75C

    • #70190

      witam mam zadają temperaturę na cwu 50 stopni czy ona powinna iść do baniaka przez zawór 4 d czy powinna go omijac

    • #70189
      Patrol
      Uczestnik

      pompa ładująca zasobnik cwu ma być zasilana bezpośrednio z kotła;
      za zaworem 4D masz obniżaną temp. i mógłbyś nigdy nie naładować zasobnika do 50C.

    • #70188

      Patrol czyli to zdjęcie co ci podeslalem tam jest pompa cwu zernik na dole

    • #70187
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      kolega pytał o kocioł sterowany pogodowo, a tak nie powinien pracować;
      co do wydłużenia pracy kotła można ograniczyć moc max z 15kW do np.11,5 kW

      BOROWA Patrol
      😛
      mój błąd faktycznie nie za cyknąłem że po tylu wpisach w tym temacie ktoś może jeszcze wpaść na pomysł palenia pogodowo kotłem na paliwo stałe…

      Oczywiście chodziło mi o sterowanie pogodowe zaworem 4d
      I mój powyższy wpis tego dotyczył…

      Co do ograniczenia mocy na stałe na 100% to nie radzę tak robić bo miałem tak ustawione w ubiegłym roku i w przypadku potrzeby dużego poboru ciepła kocioł nie ma siły nagrzać….i strasznie się męczy lepiej mieć w zanadrzu na 100% dostępna nominalna moc kotła przy spadku temp…..kotła a pozostawić możliwość modulacji wyższymi H1 i H2

    • #70186
      ciciła
      Uczestnik

      dzięki
      udało się

    • #70185
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Mam bardzo głupie pytanie, jeszcze głupsze niż moje poprzednie, więc z góry przepraszam:

      – skąd wiecie ile postoju miał kocioł w ciągu doby? Ktoś pisze co mam zrobić bo mam tylko 30 min postoju może lepiej nadzór włączyć? Skąd wiadomo że ma 30 min? Widzę kilka możliwości ale może jest prostsza:
      A. Macie moduł internetowy i wszystko widać – za drogi
      B. Siedzenie w kotłowni i prowadzenie obserwacji – nie dla mnie
      C. Przychodzę do kotłowni co dziennie o tej samej porze albo i nie i spisuje godziny pracy kotła na wszystkich mocach potem odejmuje od 24h czy po ilu tam przyszedłem i dziele przez ilość odpaleń…niby ok tylko weź licz…
      ;-):-P:-P;-)

    • #70184
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam,
      Mam moduł internetowy.
      Inna możliwość to zapisać sobie ilości rozpaleń i sprawdzić tą wartość po 24h.
      Widać to w menu -> informacje, tam na samym końcu.

      Pozdrawiam

    • #70183

      Cześć
      Mam bardzo głupie pytanie, jeszcze głupsze niż moje poprzednie, więc z góry przepraszam:

      – skąd wiecie ile postoju miał kocioł w ciągu doby? Ktoś pisze co mam zrobić bo mam tylko 30 min postoju może lepiej nadzór włączyć? Skąd wiadomo że ma 30 min? Widzę kilka możliwości ale może jest prostsza:
      Moja metoda kolego. Czekałem aż piec się wygasi usiadłem wygodnie, włączyłem stopr i po akcji

    • #70182

      Witam czy może ktoś stosuje taki modol Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym

    • #70181
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Cześć
      Mam bardzo głupie pytanie, jeszcze głupsze niż moje poprzednie, więc z góry przepraszam:

      – skąd wiecie ile postoju miał kocioł w ciągu doby? Ktoś pisze co mam zrobić bo mam tylko 30 min postoju może lepiej nadzór włączyć? Skąd wiadomo że ma 30 min? Widzę kilka możliwości ale może jest prostsza:
      A. Macie moduł internetowy i wszystko widać – za drogi
      B. Siedzenie w kotłowni i prowadzenie obserwacji – nie dla mnie
      C. Przychodzę do kotłowni co dziennie o tej samej porze albo i nie i spisuje godziny pracy kotła na wszystkich mocach potem odejmuje od 24h czy po ilu tam przyszedłem i dziele przez ilość odpaleń…niby ok tylko weź licz…
      ;-):-P:-P;-)

      moduł może i drogi, choć z drugiej strony daje tyle możliwości, że suma sumarum warto, wg mnie oczywiście.

    • #70180
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Przy 135m2 po podłodze 200m2, wszędzie ogrzewanie podłogowe + 300l zb.cwu 4 osoby
      Mam 75° hist.15° 15KW

      Jak dobrze zliczyłem :
      wziąłem całkowity czas jaki upłynął przez 7 dni i odjalem od tego całkowity czas pracy na wszystkich mocach, z tego co zostało
      czyli całkowity czas postoju przez tydzień podzieliłam na ilość odpaleń to wyszło mi, zależy od tygodnia ale że mam postoju od 60-80 minut bo brałem z kilku zawsze zapisuje jak sypie pellet raz w tygodniu….

      Chyba dobrze? Jak myślicie?

      Attachments:
    • #70179

      Witam.moj piec po wygaszeniu osiąga prawie 87c. Zmniejszyłam moc na 50% i 30 % i nic. Histereza jedna 7 druga 3

    • #70178
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ustaw H1 na 5 stopni C i H2 na 10 stopni C.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70177

      Dziękuję za szybka odpowiedź pozdrawiam. Mam jeszcze jedno pytanie. Sterowniki R. Control mryga

    • #70176
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tu się dołączam bo mi czasem przygaśnie nie jest to częste – czy to normalne?

    • #70175
      mirody
      Uczestnik

      pytanie do osob posiadajacych econet300 lub serwis, jaka mam pewnosc czy zaupiony modul bedzie wspolpracowal z moim kotlem, dodam ze nie mieszkam w miejscu gdzie znajduje sie kociol , a mam do pokonania 2000 km zeby to sprawdzic. czy wszystkie kotly posiadaja te mozliwosc? jest to daspell 15 zakupiony w 2014 roku . czy podlaczenie samego modulu jest skomplikowane?

    • #70174
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      pytanie do osob posiadajacych econet300 lub serwis, jaka mam pewnosc czy zaupiony modul bedzie wspolpracowal z moim kotlem, dodam ze nie mieszkam w miejscu gdzie znajduje sie kociol , a mam do pokonania 2000 km zeby to sprawdzic. czy wszystkie kotly posiadaja te mozliwosc? jest to daspell 15 zakupiony w 2014 roku . czy podlaczenie samego modulu jest skomplikowane?

      Co do zgodności to nie mam pojęcia. W instrukcji do sterownika powinna być informacja jak go podłączyć.
      U mnie podłączenie kabelka w sterowniku wykonał instalator ale z tego co jest w instrukcji wnioskuję, że jest tylko jedno miejsce, do którego można ten moduł podłączyć.

      Sama instalacja routera jest prosta z tym, że konfigurację sieci, do której ma się łączyć wykonujesz za pomocą panelu na piecu.
      Znalazłem instrukcję jak to zrobić ale po angielsku. Możliwe, że jest gdzieś po polsku ale jakoś mi się nie udało jej znaleźć.

      Instrukcja instalacji EcoNet300

      Pozdrawiam

    • #70173
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Udało mi się jeszcze znaleźć taki dokument: Instrukcja PL

    • #70172
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sterowniki, które mają soft w module A od wersji 03.10.73.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70171
      Dankar
      Uczestnik

      Wczoraj zmieniłem Hk na 20′ i przestał odpalać mi się kocioł na sygnał spadku temperatury na termostacie pokojowym, na ecotochu widnieje płomień, lecz kocioł dopiero się odpala po osiągnięciu Hk. Wydaje mi się że przedtem inaczej reagowal. Czy to normalne?

    • #70170
      mirody
      Uczestnik

      Witam

      Sterowniki, które mają soft w module A od wersji 03.10.73.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      OK. Ale mi to nic nie mowi poniewaz nie Posiadam mozliwosci sprawdzenia jaka wersje Posiadam

      Wiec wolalbym gdyby ktos podpowiedzial od ktorego roku byly wgrywane OWE softy

    • #70169
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Szczerze mówiąc to w 2014 ale bez wersji softu nic nie ustalisz.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70168
      Patrol
      Uczestnik

      Witam

      Sterowniki, które mają soft w module A od wersji 03.10.73.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      na 2.10.37.P1 w ogóle moduł nie zadziała, czy działanie będzie z ograniczeniami/błędami?

    • #70167
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Należałoby zrobić aktualizację.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70166
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Należałoby zrobić aktualizację.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Może trochę dziwne pytanie ale jak bez modułu internetowego można zrobić aktualizację oprogramowania?
      Jest jakieś złącze w sterowniku pod, które można podłączyć na przykład pendrive?

      Pozdrawiam

    • #70165
      mirody
      Uczestnik

      Witam

      Należałoby zrobić aktualizację.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Może trochę dziwne pytanie ale jak bez modułu internetowego można zrobić aktualizację oprogramowania?
      Jest jakieś złącze w sterowniku pod, które można podłączyć na przykład pendrive?

      Pozdrawiam[/quote]

      bardzo dobre pytanie, tez bede potrzebowal aktualizacji , jezeli okaze sie ze nie posiadam wymaganego softu…

    • #70164
      Patrol
      Uczestnik

      Nowsze sterowniki maja zdaje sie sloty kart sd, a starsze pewnie aktualizowane lokalnie przez RJke.

    • #70163
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nowsze sterowniki maja zdaje sie sloty kart sd, a starsze pewnie aktualizowane lokalnie przez RJke.

      RJ-tka. Czyli jakiś dedykowany kabel będzie potrzebny, no i aplikacja plus nowe oprogramowanie dla sterownika.
      Ciekawe czy kabel ecolink wchodzący w skład modułu internetowego będzie wystarczający?

      Co do karty SD. Czy jest gdzieś instrukcja jak taka kartę przygotować?

      Poszukałem na stronie plum i znalazłem coś takiego ecoLink.
      Sprawdziłem u siebie i kabelek ecoLink z modułu internetowego jest rozpoznawany przez komputer jako ecoLink2 więc powinien wystarczyć do aktualizacji. Niestety nie bardzo wiem skąd pobrać aplikację do tego potrzebną. Może SERWIS1 podrzuci jakiś link albo info gdzie można zamówić CD z tym oprogramowaniem.
      Ja do swojego modułu internetowego takowej nie dostałem.

      Pozdrawiam

    • #70162
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Aktualizację wraz z konfiguracją może wykonać jedynie serwis Heiztechnik. Samo wgranie softu nie jest może problemem ale konfiguracja już tak. Zarówno Pellas jak i Heiztechnik nie udostępniamy plików konfiguracyjnych , ponieważ można przez nie nawet zepsuć kocioł. Bez konfiguracji sterownik jest neutralny i nie wie czym steruje więc nie polecam wgrywania samego softu głównego.

      Istnieje możliwość dogadania się z serwisem aby w okresie letnim okazyjnie podjechał zrobić aktualizację (za przysłowiową stówkę).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70161
      Patrol
      Uczestnik

      Serwis1: nie pamiętam czy była ta kwestia poruszana, ale tak z ciekawości zapytam:
      1. czy rcontrol890 z panelem głównym w wersji standard (nie touch) można ożenić z termostatem pokojowym ecoster touch czy tylko ecoster 200?
      2. czy w/w panel główny operatora można podmienić na wersję touch?
      kojarzą mi się wzmianki o innym hardware, ale nigdzie nie mogę tego znaleźć

    • #70160

      witam. na ta chwile termostat pokojowy wyłącza pompę Co po osiągnięciu zadanej temperatury.zastanawiam się co zyskam jak przełączę termostat pod zawór 4d.i ustawie pogodowe.podkresle ze wtedy pompa co i podlogowki beda chodzic nonstopi.czy moze to wplynac na liczbe rozpalen i ilosc spalonego peletu

    • #70159
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      witam. na ta chwile termostat pokojowy wyłącza pompę Co po osiągnięciu zadanej temperatury.zastanawiam się co zyskam jak przełączę termostat pod zawór 4d.i ustawie pogodowe.podkresle ze wtedy pompa co i podlogowki beda chodzic nonstopi.czy moze to wplynac na liczbe rozpalen i ilosc spalonego peletu

      Witam, u mnie termostat pokojowy jest spięty z mieszaczem. Obniża temperaturę o 10 stopni.
      Co zyskujesz:
      – podłogówka jest stale zasilana
      – woda w obiegu jest stale ciepła więc jak, któreś z pomieszczeń wymaga dogrzania to jest to możliwe. Więc masz równomiernie nagrzana pomieszczenia.

      Jedyne wady jakie widzę to potencjalnie zwiększone spalanie oraz ilość rozpaleń.
      Tylko nie jestem w stanie tego porównać. Nie stosowałem wyłączania pompy z powodu podłogówki.

      Długo terminowo może okazać się, że nie ma wielkiej różnicy.
      Dzięki obniżeniom od termostatu pokojowemu i pogodówce będziesz utrzymywał niższą temperaturę w obiegu niż tą co obecnie masz.

      U mnie jest tak, że termostat pokojowy jeszcze nigdy nie dał sygnału aby temperatura w obiegu była normalna. Ale nie stosuję obniżeń nocnych itp.
      Temperatura w obiegu oscyluje w okolicy 35- 40 stopni przy krzywej 1 i przesunięciu 3.
      Z tym, że obniżenie temperatury poniżej 35 stopni jest trudne, no chyba, że są jakieś większe rozbiory ciepła.
      Wynika to z samego zaworu 4d. Przy w pełni zamkniętym zaworze i ciągle działającej pompie CO taki zawór działa jak wymiennik ciepła i utrzymuje temperaturę w okolicy 35 stopni.

    • #70158
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W nowych sterownikach można podłączyć EcoSter Touch do sterownika kotła ze standardowym wyświetlaczem. starsze modele na to nie pozwalały.

      Podmiana panelu też zależy od wersji płyty głównej (no i softu).

      Termostat pokojowy podłączony pod mieszacz umożliwia zmianę nastawy zaworu w funkcji zmian temperatury w pomieszczeniu. Czy kocioł będzie się mniej odpalał? Trzeba to sprawdzić ponieważ każdy budynek jest inny i nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70157

      witam czy dobrze rozumie. Ustawie na termostacie np. 23 stopnie i ta temperatura zostanie osiągnięta, to co wtedy będzie się działo się z mieszaczem?Przyjmknie go i ograniczy odbiór ciepła przez grzejniki i podlogowke? A co za tym idzie zmniejszy ilość rozpadem?

    • #70156
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Są 2 możliwości
      #1 albo obniżenie temp na mieszaczu od termostatu o zadaną temp ja mam np. 1°C a resztę ogarnia pogodowka i jej krzywa

      jak dojdzie w pomieszczeniu do zadanej np 22 to termostat się rozwiewa czy zwiera co jest sygnałem dla sterownika że ma obniżyć temp i jak pogodowka i jej krzywa zadaje 25 na podłogę to po obniżeniu idzie 24 i pojawia się na sterowniku literka T do momentu jak temp w pomieszczeniu spadnie znowu idzie sygnał do sterownika i temp na mieszaczu wraca do tej co zadaje pogodowka czy tyle co sam ustawiles…. Przy podłogowce nie zaleca się obniżać o duża temp bo powoduje to skoki zaczynałem od obniżenia 5 potem długo nie korzystałem z termostatu teraz mam tylko 1

      #2 albo zatrzymanie pompy na tej samej zasadzie rozwarcia styków tylko nie obniża a zatrzymuje pompę

      2 sposób przy ogrzewaniu podłogowym nie zalecamy ze względu na duże skoki temp.

    • #70155
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      @jackjj – a jakie masz ustawienia krzywej i przesunięcia i czy masz tylko podłogówkę czy także kaloryfery?

    • #70154
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Sama podłoga 200m2 podłogi 135m2 użytkowych teraz w chacie 22 trzymam non stop bez kominka rzadko odpalam….
      Zb.cwu 300 pracuje z priorytetem
      Krzywa 0.2 z przesunięciem +1
      Dodatkowo załączony termostat pokojowy który obniża temp o 1 °C po uzyskaniu 22,4

    • #70153
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      A, OK. To dlatego obniżasz temperaturę obiegu tylko o 1 stopień.
      U mnie są i kaloryfery i podłogówka więc obieg musi mieć wyższą temperaturę.
      Dziękuję.

    • #70152

      Sama podłoga 200m2 podłogi 135m2 użytkowych teraz w chacie 22 trzymam non stop bez kominka rzadko odpalam….
      Zb.cwu 300 pracuje z priorytetem
      Krzywa 0.2 z przesunięciem +1
      Dodatkowo załączony termostat pokojowy który obniża temp o 1 °C po uzyskaniu 22,4

      Czy piec osiąga zadana ten? I co wtedy jak Termostat osiągnie zadana ten. Obniża o jeden .jak wtedy zachowuje się pięć

    • #70151
      Patrol
      Uczestnik

      Ja termostatem ostatnio wycinałem grzejniki, tzn. na czas nieobecności domowników pompa była zatrzymywana i siłownik przymykał zawór – wykorzystałem do tego harmonogram ecostera i godzinę przed powrotem do domu następowało uruchomienie instalacji. Powiem szczerze, że oszczędności z tego tytułu jakieś są, ale niespektakularne. Wszystko zależy od długości przerw i powstałych w ich wyniku strat, (które trzeba uzupełnić). Pompa podłogówki, jak już wielokrotnie było pisane, powinna chodzić non stop, wtedy trzeba brać się za same obniżenia.

    • #70150

      Sama podłoga 200m2 podłogi 135m2 użytkowych teraz w chacie 22 trzymam non stop bez kominka rzadko odpalam….
      Zb.cwu 300 pracuje z priorytetem
      Krzywa 0.2 z przesunięciem +1
      Dodatkowo załączony termostat pokojowy który obniża temp o 1 °C po uzyskaniu 22,4

      Czy piec osiąga zadana ten? I co wtedy jak Termostat osiągnie zadana ten. Obniża o jeden .jak wtedy zachowuje się piec

    • #70149
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Borowa
      Tak kocioł osiąga zadaną temp dla niego ten jeden stopień więcej czy mniej w krótkim czasie nie jest istotnym do osiągnięcia temp ale w dłuższym okresie ma znaczenie…. Kocioł nie ma skoków pracuje płynie przez to że pracuje na podstawie krzywej pogodowej i w domu jest wciąż stała temp bez względu na to co dzieje się na zewnątrz…. Temp regulowana przede wszystkim pogodowka i doregulowana termostatem…..
      Dla mnie ważne jest żeby podłoga jak się nagrzewa to nagrzewala się niską temp tak żebym nie czuł ciepła pod stopą jak chodzę po podłodze. Podłoga ma być dla stopy obojętną ani ciepła ani zima nie chce być jak tańcząca małpa na gorącej blasze bo z tego biorą się choroby i legendy o niezdrowym wpływie ogrzewania podłogowego, ale jak postawię stopę tam gdzie nie mam rurek podłogówki to bardzo czuje zimno….I w mojej ocenie o to chodzi . .. Wg mnie jak czujesz na podłodze ciepło to jest ogrzewanie źle zrobione albo źle sterowane….
      Generalnie obniżenie o jeden stopień temp na podłogę na mieszaczu powoduje że kocioł trochę wolniej się wychładza…. Jeden stopień w krótkim czasie to nie wiele ale jak np idzie tyle ile teraz podaje kurzawa pogodowki bez obniżenia od termostatu to bym miał w domu wciąż powyżej 22 a jak bym ustawił obniżenie krzywej o 1 to w domu było by wciąż poniżej 22

      Więc możesz przesunąć krzywa pogodowa i mieć albo jeno albo drugie za zimno albo za ciepło a ten 1 stopień nadwyżki wyrównuje wszystko doregulowuje…..

      Jak termostat osiąga zadaną 22 to daje sygnał sterownik ten obniża temp o tyle ile zadasz wszystko znajdziesz w mieszaczu 1 jak sterownik obniża to masz na sterowniku literkę T znaczy termostat obniżył. Jeden stopień to nie wiele ale jak podłoga dostaje więcej ten 1 stopień przez wiele godzin to dużo daje…. Na podłodze są niskie temp i jej wrażliwość jest duża niestety reakcja nie jest natychmiastowa trzeba poczekać co ma swoje zalety i wady…..

    • #70148

      Pod jakie styki mam podpiąć Termostat pokojowy dla mieszacza

    • #70147
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Pod jakie styki mam podpiąć Termostat pokojowy dla mieszacza

      28 i 30

      Attachments:
    • #70146
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Mam pytanie do Serwisu.

      Na rurze zasilajacej z pieca, na odcinku odchodzącym do powrotu, gdzie mam zawór3D, zamontowalem zasuwke. Tak jak to pokazane było w schemacie ze stalotemperaturowym zaworem ochrony powrotu ATV. Czy ta zasuwa ma jakikolwiek sens jeśli jest to zrobione na mieszaczu?
      Czy jest sens kryzowac zasilanie gorącej wody, skoro mieszasz wtedy więcej się otworzy ?

    • #70145

      witam termostat podlaczony pod mieszacz,.krzywa ustawiona na 1,0 obnizenie od termostatu 5.jakies podpowiedzi mile widziane

    • #70144
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. W przypadku zbyt niskiej temperatury za zaworem ten otworzy się mocniej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70143
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam

      Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. W przypadku zbyt niskiej temperatury za zaworem ten otworzy się mocniej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Rozumiem, że to odpowiedź na moje pytanie odnośnie kryzowania dopływu gorącej wody do mieszacza powrotu?

    • #70142
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      witam termostat podlaczony pod mieszacz,.krzywa ustawiona na 1,0 obnizenie od termostatu 5.jakies podpowiedzi mile widziane

      Witam,
      Mam podobną konfigurację.
      Termostat podpięty pod mieszacz i obniżenie ustawione na 10 stopni. Krzywa 1 oraz przesunięciem o 3 stopnie.
      Wygląda to tak, ze w pomieszczeniu z termostatem musiałem zamontować termostat na kaloryferze gdyż nie dało się ograniczyć temperatury. Powoli ale ciągle rosła.
      Termostat jest cały czas zwarty więc ciągle obniża temperaturę o te 10 stopni, nawet przy tych -20 stopniach.
      Termostat mam na stałe ustawiony na 19 stopni a termostat na kaloryferze na 20.5.
      W normalne, ciepłe dni, na obu termostatach osiągam 20.5 stopnia.
      W ostatnie -20 miałem na termostacie pokojowym około 20 a termostat na kaloryferze dogrzewał pomieszczenie.
      Dodam jeszcze, że termostat pokojowy mam przy otwartych drzwiach na korytarz, na którym na razie nie otwierałem kaloryfera a na suficie mam wyłaz na nie ocieplony strych.

      Obecnie zacząłem testować dodatkowe obniżenia nocne na mieszaczu. Nie ma nas w domu przez dużą część dnia.
      Zastanawiam się także nad wyłączaniem pompy CO od termostatu w godzinach jak nas nie ma w domu i przejściem na niższą krzywą grzewczą.

      Spalanie rzędu 42 kg/h przy tych wielkich mrozach i około 52 stopnie w instalacji, z tym, że siłownik na mieszaczu dość często zmieniał położenie i nie mógł ustawić zadanej temperatury.

    • #70141
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Obniżenia nocne dla mieszacza jest dobrym rozwiązanie w przypadku grzejników. W przypadku podłogówki jej duża bezwładność może przynieść nieoczekiwany zimne mieszkanie po powrocie np. z pracy.

      Należy również pamiętać, że w przypadku domu murowanego ściany mają dużą pojemność ciepła i wyłączenie ogrzewania powoduje ochładzanie tych przegród. Ponowne nagrzanie budynku pochłania dodatkową energię.
      Spróbujcie utrzymać w domu stałą temperaturę w celu sprawdzenia ilości spalanego paliwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70140
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      testowałem taką możliwość obniżenia potem pół dnia trzeba czekać na jakąś zmianę podniesienie temp lepiej ustawić trochę niższa temp ale stałą…. Mam trochę znajomych co stosowali obniżenia przy kaloryferach twierdzą że nie ma to sensu po obniżeniu kocioł wpitoli tyle samo albo więcej… Więc już nie stosują obniżenia…..

      W mojej ocenie kluczem jest to o czym pisze Serwis1 nie nagrzewa się tylko powierza a wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz meble ściany wszystko to musi uzyskać temp 22°C żeby było komfortowo….

    • #70139
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć
      testowałem taką możliwość obniżenia potem pół dnia trzeba czekać na jakąś zmianę podniesienie temp lepiej ustawić trochę niższa temp ale stałą…. Mam trochę znajomych co stosowali obniżenia przy kaloryferach twierdzą że nie ma to sensu po obniżeniu kocioł wpitoli tyle samo albo więcej… Więc już nie stosują obniżenia…..

      W mojej ocenie kluczem jest to o czym pisze Serwis1 nie nagrzewa się tylko powierza a wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz meble ściany wszystko to musi uzyskać temp 22°C żeby było komfortowo….

      Sugerujesz, że lepiej obniżyć krzywą grzewczą z 1 na 0,8 i wywalić wszystkie obniżenia jakie mam.
      Czyli także wyłączyć obniżenia od termostatu pokojowego?

      W sumie trzymać niską temperaturę w obiegu do momentu większych mrozów.

      Tylko co robić w ciepłe dni? Wyłączać pompę/kocioł
      U mnie kocioł/mieszacz nie jest w stanie zejść z temperatury w obiegu poniżej 35 stopni.

    • #70138
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mateusz
      Chodziło mi o obniżenia nocne czy na czas nieobecności – obniżyć a potem kocioł chodzi jak szalony i goni to co oszczędził….w mojej ocenie najlepiej trzymać w domu stałą temp obojętnie czy termostatem czy pogodowka czy kręcąc ręcznie zaworem jak masz czas ale stałą temp w pomieszczeniach wtedy kocioł pracuje tylko nad stratami

    • #70137
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz
      Chodziło mi o obniżenia nocne czy na czas nieobecności – obniżyć a potem kocioł chodzi jak szalony i goni to co oszczędził….w mojej ocenie najlepiej trzymać w domu stałą temp obojętnie czy termostatem czy pogodowka czy kręcąc ręcznie zaworem jak masz czas ale stałą temp w pomieszczeniach wtedy kocioł pracuje tylko nad stratami

      A, OK. Dokładnie tak teraz mam.
      Kocioł uzupełnia straty i do tego potrzebuje minimalnej mocy.
      Obniżeniami próbuje dojść do tego ile faktycznie mu trzeba aby utrzymywać sensowną temperaturę w domu.

      Miałem ostatnio taką sytuację, że przez przypadek siłownik i obieg wszedł w jakiś dziwny tryb (kwestia fizyki), że obieg kaloryferów miał stale 40 stopni a zawór 4d był całkowicie otwarty.
      Tak było całą noc a na zewnątrz -20 i dom się nie wychłodził.
      Dlatego teraz włączyłem harmonogram dla mieszacza aby obniżyć o kolejne 5 stopni temperaturę obiegu.
      Niestety przy -6 na zewnątrz i temperatury z pogodówki 35 stopni (krzywa 1 + 3 z obniżeniem o 10) w obiegu mam cały czas 38 stopni i nie spada.
      Piec pracuje na 30% mocy i co godzinę przechodzi na 50% aby przez 20 minut podbić temperaturę kotła aby zatrzymać spadek temperatury kotła.

    • #70136
      Patrol
      Uczestnik

      oszczędność może pojawić się jedynie w ilości rozpaleń (przerwa + spodziewana dłuższa praca), ale zbyt długa przerwa w mroźne dni kończy się długim uzupełnianiem strat, więc na obecne warunki nie ma sensu;
      ps. w weekend robiłem gruntowne czyszczenie zasobnika – z wytarganego z dna zasobnika pelletu (kilkadziesiąt kg) po odsianiu zostało prawie 4kg samego pyłu jak na fotce;

      h7b69aaf.jpg

      h75619a4.jpg

      tak dla samej statystyki -w rurze podajnika na odcinku niecałego 1m mieściło się prawie 700g granulatu.

    • #70135
      Anonim
      Gość

      Witam, jestem tu nowy i mam problem z ustawieniem pieca HT DASPELL 20kW.
      Proszę o pomoc.

      Dom 15-letni o pow. 120m2, ocieplony, murowany, komin murowany
      Wymieniłem piec miałowy zasypowy na pellet.
      Przy obecnych mrozach (-10st) piec niedostatecznie dogrzewa mieszkanie.
      Mam dwa sterowniki salus (parter i piętro). Temperatura ustawiona dzień: 23st ,noc: 20st.

      Moje ustawienia pieca:
      – Tryb regulacji: standardowy
      – Temp. zadana kotła: 70st
      – Modulacja mocy:
      100% Moc nadmuchu: 32%
      100% Praca podajnika: 4,3 sek
      50% Moc nadmuchu: 31%
      50% Praca podajnika: 2,4 sek
      30% Moc nadmuchu: 30%
      30% Praca podajnika: 1,4 sek
      Histereza H2: 4 st
      Histereza H1: 2 st
      Histereza kotła Hk: 15 st
      – Ustawienia trybu praca:
      czas cyklu praca: 23sek
      wydajność palnika: 14,8 kg/h (ważyłem pellet przez 6min i wyszło 1,48kg)
      kaloryczność paliwa: 5kWh/kg (nie wiem ile ma mój pellet – brak danych)
      – Ustawienia trybu nadzór:
      czas nadzoru: 60min
      czas podawania: 2sek
      czas cyklu: 60sek
      moc nadmuchu: 32%

      Mam zawór czterodrogowy AFRISO i jest on ustawiony na poziom 5

      Efekty:
      – podczas pracy osiąga moc 10,9 kW
      – podczas nadzoru osiąga moc 2,4kW
      – nie osiąga temperatury 70st (w dzień ok. 48st)
      – spalanie ok. 900kg/miesiąc
      – temperatura w mieszkaniu 23st nie osiągnięta
      – grzejniki letnie (na wyjściu na instalację CO mam termometr i wskazuje średnio 40st)
      – podwyższając parametry modulacji mocy piec nie spala pelletu (zostaje w palenisku niespalony materiał) przy ustawieniach obecnych pellet całkowicie się spala i zostaje ładny popiół.

      Proszę o pomoc i rady odnośnie moich ustawień.
      Z góry dziękuję.

    • #70134
      Dankar
      Uczestnik

      Po pierwsze za duże różnice temp. dzień/noc. Najlepiej trzymać sztywną lub max. 0,5 stopnia.

    • #70133
      Dankar
      Uczestnik

      Podawanie na 100 zrób 5,5 na 50 3,3 na 30 2,8. Kaloryczność 4,9. Czas cyklu praca 20s. Narazie wyłącz nadzór i zmień H210 H1-3. I powinno wszystko grać i dogrzewać. Hkotła na 20. I obserwuj czy jest lepiej. P.S kocioł na 120m2 masz dosyć spory.

    • #70132
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      teveztevez

      Ustaw tak jak Dankar napisał tylko cykli pracy ustaw na 20 zamiast 23 jak chcesz zostawić 23 to trzeba podawanie zwiększyć proporcjonalnie na poszczegolnych progach
      Np 6,3 dla 100%

      Proponuje ustawić na dzień i noc 22°C może starczy – 23 jest nie zdrowo i tak trzymaj….;-):-P;-):-P;-)

      Całą dobę taką samą temp. Wtedy kocioł będzie pracował tylko nad stratami, a nie jeszcze nad odrobieniem obniżenia nocnego, ma co robić w mróz dlatego nie dogrzewa Ci ….chaty….
      Tak poważnie lepiej ustalić niższa temp ale przez całą dobę taką sama, mam znajomych z pompą ciepła co nawet jak na tydzień czy dwa wyjeżdżają na narty to w chacie 21,5-22°C trzymają żeby chaty nie wychladzac to lekka przesada ale jak masz tylko pompę ciepła i wyłącznie podłogowe ogrzewanie to ciężko zrobić obniżenia…. Żeby domownikom nie było zimno…. Po powrocie…
      ;-):-P;-)
      To że nie osiąga zadanej tym się nie przejmuj raz masz ustawione za małe moce na poszczególnych progach, 2 u mnie dziś też jest -12 i kocioł wciąż chodzi na 50% nie wyłącza się ani nie osiąga zadanej…. Przy mrozach tak to wygląda…. Palenie było ostatnio jak na zewnątrz w piątek i sobotę było -23°C…. Chrzest bojowy

      Trochę za duży masz ten kocioł 12kw by starczyło przyzwyczai się do dużego zużycia paliwa

      U mnie na 135m² użytk.i wystarcza 15KW a na ciepło właściwe wyszło mi 10.7 i wziąłem tylko większy ze względu na zb.CWU 300L.

      Co znaczy : „podwyższając parametry modulacji mocy piec nie spala pelletu * chodziło ci o zmianę H1 i H2 czy też o zawiekszenie dawkowania na poszczególnych progach?

      Masz same kaloryfery czy pętlę podłogowki również?

      Co z powrotem wody do kotła jaka ma temp.?

      Patrol
      Czym grzales podczas czyszczenia?

    • #70131
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Witam mam ten sam kocioł więc masz złe ustawienia modulacji na każdym progu
      dla kaloryczność peletu 5 kWh / kg cyklu pracy 23 s i wydajności podajnika 14,8 kg powinno to wyglądać tak
      czas podawania 100% 6,2 s moc 19,95 kW
      nadmuch 100% – 34%
      czas podawania 50%- 4 s moc 12,87 kW
      nadmuch 50% – 32%
      czas podawania 30%- 2,5s moc 8,04 kW 9 (To jest minimalna moc z jaką powinien pracować)
      H1- 4 s
      H2- 8s
      na grzejniki leci 40 stopni bo kocioł ma zbyt niską temperaturę resztę ustawień możesz zostawić jak masz

    • #70130
      Karol Wenta
      Uczestnik

      na zawór czterodrogowy polecam założyć elektryczny zawór afriso z siłownikiem, który zadba o to by na grzejniki poszła stała temperatura, ja mam ustawione 50 stopni- też ma znaczny wpływ na ekonomię spalania i czas pracy kotła na poszczególnych progach modulacji

    • #70129
      Anonim
      Gość

      Dziękuję za odpowiedzi.

      Mały błąd się wkradł, dom ma 160m2.

      W domu mam noworodka i dlatego ustawiłem 23st
      Ale z drugiej strony spać przy 23st w mieszkaniu to przesada, i znajdź tu złoty środek..

      podwyższając parametry modulacji mocy piec nie spala pelletu – chodzi mi że jak zwiększam na poszczególnych progach 100%, 50%, 30% czas podawania to wypada mi z paleniska niespalony pellet, przy tych ustawieniach jakie mam z paleniska wypada popół

      Mam kaloryfery

      ustawiając piec jak napisał biper74 z paleniska wypada mi niespalony pellet

      Co z ustawieniem nadzoru ? Ustawić na 60min czy 0min ?

      Pozdrawiam.

    • #70128
      marl77
      Uczestnik

      biper mozesz mi napisac ole kw masz piec? Ja mam q pellet duo 35 kw ,powierzchnia do ogrzania to 360 metrow. i przy moich ustawieniach pali mi 3 worki na dobe. to mi troszke duzo .
      moje ustawienia
      czas podawania 100 procent 9 s
      nadmuch 100% 32%
      czas podawania 50% 4 s
      nadmuch50 % 31%
      czas podawania 30 % 1,5s
      nadmuch 30% 30%
      H1 4s
      H2 8s

      co o tym myslisz

    • #70127
      marl77
      Uczestnik

      z waszych odpowiedzi zwnioskowalem ze lepiej jak kociol pracuje caly czas. Napiszcie mi jak mam to ustawic . chcialbym to wyprobowac.
      z gory dziekuje

    • #70126
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      biper mozesz mi napisac ole kw masz piec? Ja mam q pellet duo 35 kw ,powierzchnia do ogrzania to 360 metrow. i przy moich ustawieniach pali mi 3 worki na dobe. to mi troszke duzo .
      moje ustawienia
      czas podawania 100 procent 9 s
      nadmuch 100% 32%
      czas podawania 50% 4 s
      nadmuch50 % 31%
      czas podawania 30 % 1,5s
      nadmuch 30% 30%
      H1 4s
      H2 8s

      co o tym myslisz

      Ja mam Q PELLET DUO 15kw i pali mi różnie. Ostatnio zrobiłem sporą rewolucję w ustawieniach więc jeszcze nie wiem jak mi pali.
      Bardzo dużo zależy od temperatury jaką puszczasz na kaloryfery, ocieplenia domu, temperatury jaką chcesz utrzymywać jakości pelletu a nawet wentylacji w kotłowni i komina.
      Podstawowe podejście jakie usłyszysz na forum to:
      1) przewarz pellet
      2) jeżeli znasz kaloryczność to ustaw ją na piecu a jak nie to ustaw coś koło 4.7
      3) ustaw modulację mocy 100%/50%/30% mocy nominalnej pieca
      4) ustaw nadmuch w taki sposób aby nie był w stanie wypalić ci całej dawki paliwa w czasie przerwy. Co najmniej ja do tego tak podchodzę. Chodzi o to aby nie zgasić płomienia i zanim nowa dawka się rozpali nie było sporego spadku płomienia.

      Regulator ciągu zawsze jest dobrym pomysłem. Napewno nie zaszkodzi a jak wieje to pomoże.
      Czerpnia powietrza do kotłowni jest niezbędna. ja mam marne rozwiązanie (diura w ścianie) ale s-ka/z-ka jest lepszym rozwiązaniem.
      Patrol i jackjj są tu lepszymi doradcami niż ja więc prawdopodobnie skorygują moje wypociny.

      Możesz rzucić okiem na temat Q PELLET DUO 15kw jest tam dość dużo na temat moich zmagań z tym piecem i trochę moich, może nie koniecznie poprawnie skierowanych pretensji wynikających z początkowej frustracji związanej z konfiguracją i utrzymaniem mojego pieca.

      A i jeszcze jedno. Jak podajesz swoje ustawienia to zawsze warto podać wydajność podajnika. W oparciu o tą wartość konfigurowane jest podawanie dawki paliwa na poszczególnych mocach.

    • #70125
      marl77
      Uczestnik

      Wydajnosc podajnika mam 12 kg.
      Mam juz zamowiony RCK bo doszedlem do wniosku ze mam za wielki ciäg i piec nie dopalal mi pelletu i cale cieplo mi uciekalo do komina. Mam narazie otwarta wyczystke zeby taj nieciagnal i mam minimalne nastawy dmuchawy. Ale przez ta otwarta wyczystke zauważyłem ze w komoze palnika zrobil sie taki czarny nalot co o tym myslisz”?

    • #70124
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      z waszych odpowiedzi zwnioskowalem ze lepiej jak kociol pracuje caly czas. Napiszcie mi jak mam to ustawic . chcialbym to wyprobowac.
      z gory dziekuje

      Witam,
      U mnie piec pracuje prawie cały czas bez dodatkowych ustawień.
      Takie zachowanie jest kwestią odbiorów i temperatury w kaloryferach oraz sumy strat wynikających z temperatury w kotłowni, wentylacji itp.

      Myślałem kiedyś o nadzorze ale to nie jest to czego się spodziewasz.
      ta funkcja jest raczej przewidziana do ekogroszku niż do pelletu lub w przypadku jak padnie ci grzałka.
      Myślałem, że ustawiając nadzór na na przykład 60 – 180 minut spowolnię spadek temperatury na tyle aby następne rozpalenie nastąpiło po więcej niż 60 minutach.
      Pomysł fajny ale ma prawo powodzenia tylko w bardzo ciepłe dni.

      Obecnie testuję rozwiązanie polegające na ograniczeniu temperatury w obiegu kaloryferów do zakresu 35 – 45 stopni. Jeszcze muszę dopracować krzywą grzewczą.
      U siebi mam około 160 m2 podłogi ogrzewanej za pomocą kaloryferów plus cztery pętle podłogówki i zauważyłem, że nawet przy -20 stopni mrozu wystarcza mi 40 w kaloryferach aby utrzymać ciepło w domu. Na dole mam około 23s a na górze 20s. Z tym, że w dwóch pomieszczeniach kaloryfery mam trochę przykręcone a i tak cały czas grzeją.
      Temperatura w domu to kwestia indywidualna więc dla mnie ciepło jest przy takich ustawieniach.

      Ważne są także termostaty. Standardowe mają długi czas reakcji więc możesz nie zauważyć momentu zamknięcia kaloryferów lub może on w ogóle nie nastąpić.
      Mam jeden termostat elektroniczny i tego nawet słychać jak się zamyka.

      Wybacz. Nie wiele pomogłem.
      Rzuć jeszcze okiem na temat Ogólne doświadczenia z ogrzewaniem. Rozpoczołem go aby nie wybijać otwartych drzwi.
      każdy dom jest inny ale i tak można spróbować czegoś co się u innych sprawdza.
      Pozdrawiam

    • #70123
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Wydajnosc podajnika mam 12 kg.
      Mam juz zamowiony RCK bo doszedlem do wniosku ze mam za wielki ciäg i piec nie dopalal mi pelletu i cale cieplo mi uciekalo do komina. Mam narazie otwarta wyczystke zeby taj nieciagnal i mam minimalne nastawy dmuchawy. Ale przez ta otwarta wyczystke zauważyłem ze w komoze palnika zrobil sie taki czarny nalot co o tym myslisz”?

      Rzuć okiem na wątek Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X
      Patrol wrzucił link do excela pozwalającego szybko obliczyć ustawienia.
      Kwestia nie dopalania pelletu raczej nie jest powodowana dużym ciągiem, ale ja się nie znam.
      Jak był orkan Barbara to u mnie bez RCK pellet był zbyt szybko wypalany. Można było zaobserwować zawirowania płomienia.

      Czarny nalot to prawdopodobnie sadza, niestety z tego co przekazali mi inni na forum i co można znaleźć w necie wynika, że powodem jest ruszt wodny. Z jednej strony poprawia odbiór ciepła a z drugiej powoduje gorsze dopalanie spalin.
      Obecnie sprawdzam jak często muszę czyścić piec ale więcej niż tydzień nie ma co zwlekać.

      Po co masz otwartą wyczystke skoro masz RCK? Może zadzwoń do serwisu i dowiedz się jaką minimalną wartość ustawić na RCK.
      Co do problemów ze spalaniem także polecam zadzwonić do serwisu. Osobiście jestem super zadowolony z jakości obsługi i fachowości osób pod telefonem. A i zawsze odbierali jak dzwoniłem.
      Społeczność na forum ci także pomoże ale mało kto będzie miał taki piec jak ty.

      Ale tak jak już wspominałem, nie jestem ekspertem i dopiero się uczę jak tego pieca używać.

    • #70122
      marl77
      Uczestnik

      Mam ustawione na mieszaczu 60 stopni bo mysle ze szybciej dogrzeje zadana temperature w mieszkaniu. Mam bezprzewodowy czujnik temperatury tybox 137 i to on odpowiada za prace pompy co. nie wiem jest to dobrze z tym czujnikiem czy lepiej byloby z innym rozwiazaniem?

      Attachments:
    • #70121
      marl77
      Uczestnik

      Tak napisales.
      Rzuć okiem na wątek Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X
      Patrol wrzucił link do excela pozwalającego szybko obliczyć ustawienia.

      Ale tego pliku juz tam nie ma na Chomikuj

    • #70120
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak napisales.
      Rzuć okiem na wątek Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X
      Patrol wrzucił link do excela pozwalającego szybko obliczyć ustawienia.

      Ale tego pliku juz tam nie ma na Chomikuj

      Plik tam jest tylko wejdź do podkatalogu dokumenty.
      http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

      Mam w pracy blokadę na chomika wiec nie byłem w stanie sprawdzić tego linku.
      Przepraszam.

    • #70119
      marl77
      Uczestnik

      Dzieki Juz mam. Sprobuje se obliczyc.

    • #70118
      Patrol
      Uczestnik

      […]
      podwyższając parametry modulacji mocy piec nie spala pelletu – chodzi mi że jak zwiększam na poszczególnych progach 100%, 50%, 30% czas podawania to wypada mi z paleniska niespalony pellet, przy tych ustawieniach jakie mam z paleniska wypada popół

      Mam kaloryfery

      ustawiając piec jak napisał biper74 z paleniska wypada mi niespalony pellet

      Co z ustawieniem nadzoru ? Ustawić na 60min czy 0min ?

      Pozdrawiam.

      miałeś za mały nadmuch w stosunku do dawki paliwa, dlatego przesypywało granulat za palnik
      skorygowałeś to sobie zmniejszając dawkę paliwa (obniżając moc), a można od drugiej strony poprzez zwiększanie nadmuchu, np stopniowo +2% i obserwować. Twoje 32% to na pewno za mało, do tego zauważ, że sugerowana nastawa nadmuchu dla 100% to 40%. Nie twierdzę, że tyle potrzebujesz, ale sam zacząłbym od 38%.
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf.zip

    • #70117
      Anonim
      Gość

      a co z nadzorem ? jak macie ustawione ?

    • #70116
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      a co z nadzorem ? jak macie ustawione ?

      U mnie czas nadzoru ustawiony jest na 0. To oznacza, że jest wyłączony.

    • #70115
      Karol Wenta
      Uczestnik

      mam kocioł 20 kW
      jak masz ustawiony parametr- czas cyklu praca? oraz wydajność podajnika?

    • #70114
      Karol Wenta
      Uczestnik

      biper mozesz mi napisac ole kw masz piec? Ja mam q pellet duo 35 kw ,powierzchnia do ogrzania to 360 metrow. i przy moich ustawieniach pali mi 3 worki na dobe. to mi troszke duzo .
      moje ustawienia
      czas podawania 100 procent 9 s
      nadmuch 100% 32%
      czas podawania 50% 4 s
      nadmuch50 % 31%
      czas podawania 30 % 1,5s
      nadmuch 30% 30%
      H1 4s
      H2 8s

      co o tym myslisz

      jeżeli masz kaloryczność ustawioną na 5 kWh
      wydajność podajnika 12 kg i czas cyklu praca na 20s
      to modulacja 100% 9s uzyskujesz około 27 kW mocy kotła- 11, 6 s podawania to będzie około 35kW czyli max mocy Twojego kotła
      modulacja 50% 4 s to w/g mnie troche za mało bo przy tym podawaniu kocioł osiąg tylko około 12kW
      tak samo modulacja 30% to stanowczo za mało – kocioł osiąga moc około 5 kW
      mój kocioł 20 kW pracuje na minimalnej mocy zlecanej przez producenta 8kW
      sprawdź na tabliczce zanmionowej kotla ile wynosi minimalna moc Twojego kotła

    • #70113
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Loga Marcin
      w/g producenta zakres mocy Twojego kotła to 11-35 kW
      czyli na wszystkich progach masz zbyt niskie czasy podawania
      100% – 11,7 s moc w granicach maxa czyli 35 kW
      50%- 7,7 s moc w granicy 23kW
      30%- zalecane minimum 3,7 s moc około 11kW
      zmień i poobserwuj co się dzieje ze spalaniem

    • #70112
      Karol Wenta
      Uczestnik

      ja z funkcji nadzór nie korzystam

    • #70111
      Anonim
      Gość

      Ustawiłem kocioł wg waszych wskazówek. Czekam na efekty 🙂

      Jeszcze pytanie jakie macie ustawienia ochrony powrotu (jaka temp itp).

      W załączeniu zdjęcie płomienia przy pracy palnika (38% nadmuch)
      he9c02b5.jpg

    • #70110
      mirody
      Uczestnik

      Pytanie do serwis1
      Jakims sposobem zblokowaly mi sie drzwiczki na samej gorze
      Czy istnieje jakas mozliwosc ich odblokowania
      Najprawdopodobniej przywarla uszczelka, a niechcialbym czegos uszkodzic

    • #70109
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Pytanie do serwis1
      Jakims sposobem zblokowaly mi sie drzwiczki na samej gorze
      Czy istnieje jakas mozliwosc ich odblokowania
      Najprawdopodobniej przywarla uszczelka, a niechcialbym czegos uszkodzic

      Musisz na sile otworzyć.
      Sznurek przywrócić i na pewno zostanie na piecu.
      Potem go wsadź na miejsce i po sprawie.
      Podobno po pierwszym paleniu tak się dzieje.
      Mi po takiej akcji juz nie przywieźć.

    • #70108
      marl77
      Uczestnik

      Biper
      Przy takich ustawieniach jak mi podałeś to ten piec nie pali pelletu tylko pozera wręcz.
      chcialbym tak kociol ustawic zeby wykorzystac maksymalnie cieplo z pieca. Jak to zrobic to nie wiem. Myslalem zeby ustwic tak piec zeby pracowal caly cza s i utrzymywal zadana temperatura na grzejnikach. Nie wiem moze mam cos zle zamontowane?

    • #70107
      Anonim
      Gość

      Ustawiłem piec wg wskazówek:
      – Tryb regulacji: standardowy
      – Temp. zadana kotła: 70st
      – Modulacja mocy:
      100% Moc nadmuchu: 40%
      100% Praca podajnika: 5,5 sek
      50% Moc nadmuchu: 35%
      50% Praca podajnika: 3,3 sek
      30% Moc nadmuchu: 30%
      30% Praca podajnika: 2,3 sek
      Histereza H2: 8 st
      Histereza H1: 4 st
      Histereza kotła Hk: 15 st
      – Ustawienia trybu praca:
      czas cyklu praca: 20sek
      wydajność palnika: 14,8 kg/h (ważyłem pellet przez 6min i wyszło 1,48kg)
      kaloryczność paliwa: 5kWh/kg
      – Ustawienia trybu nadzór: brak

      Po ok. 30min pracy efekt taki:
      ha14fc35.jpg

      Proszę o pomoc

    • #70106
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Może głupio zabrzmi bo już to grali ale sprawdź dla pewności blachę paleniska czy dobrze wskoczyła na swoje miejsce może to zdjęcie to perspektywa ale na oko coś za bardzo wystaje
      :-P:-P:-P

      Attachments:
    • #70105
      Anonim
      Gość

      no wg obliczeń niby wychodzi ok ale co z tym niespalonym pelletem ?

      jak zmienić ustawienia aby zachować moc i spalić paliwo ?

    • #70104
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      no wg obliczeń niby wychodzi ok ale co z tym niespalonym pelletem ?

      jak zmienić ustawienia aby zachować moc i spalić paliwo ?

      Blacha jest ok.sprawdziłeś?

    • #70103
      Anonim
      Gość

      blacha ok, sprawdziłem

    • #70102
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      blacha ok, sprawdziłem

      ze zdjęcia wynika, że dostaje za dużo paliwa, zasypujesz go. Zmniejsz podawanie i zobacz co będzie się działo. Jedli rynna jest ok, to ja bym zaczął od zmniejszenia czasów. Chyba, że przy rozruchu go tak zawala.

    • #70101
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Albo zbyt mało powietrza do spalania tego paliwa, albo pellet jakoś trefny…… Palileś już czymś innym ? Czy to jedyne paliwo jakie miałeś?
      Jak wygląda ogień ? Zobacz załącznik – dymi ?
      Ja mam u siebie z jakichś powodów 46% spróbuj zwiększyć nadmuch albo kiepskiej jakości paliwo…. Stąd nie możesz nagrzać kotła….
      Rozumiem że masz dostarczone powietrza do kotłowni?

      Załatw gdzieś jakieś sprawdzone paliwo takie co się komuś pali bez problemu i spróbuj z 2 worki….

      Attachments:
    • #70100
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Sprawdź jeszcze serwisowe w załączniku

      Attachments:
    • #70099
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Sprawdź jeszcze serwisowe w załączniku

      Hasło 1992

    • #70098
      Anonim
      Gość

      Mam takie same nastawy jak Twoje w załączniku.

      Teraz ustawiłem:
      kaloryczność: 5
      wydajność palnika: 13,7 (przeważyłem jeszcze raz)
      Modulacja:
      3,6 40%
      2,9 35%
      2,2 30%
      Cykl pacy: 18s

      spala się ładnie ale moc tylko 13,7

      Będę powoli podnosił czasy podawania co 0,1 do momentu, aż pellet nie będzie spalał się w całości i zobaczę jak to będzie wyglądało.

      Obawiam się trochę że uzyskiwane 13,7 kW nie dobrzeje pieca do 70st oraz nie dogrzeje mieszkania.

    • #70097
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zrób jakieś zdjęcie podczas spalania.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70096
      Karol Wenta
      Uczestnik

      zmniejszając czas cykl pracy spowodowałeś że podajnik częściej będzie podawał paliwo co 18 s a nie jak wcześniej miałeś co 20 s. zwiększ czas cyklu do 22 s tylko pamiętaj że jeżeli zwiększysz czas to przy zachowanych ustawieniach Twoich modulacji kotła moc jego lekko spadnie i trzeba skorygować też ich zwiększeniem
      moc 30% ustawiłbym tak by zachować minimalną moc zalecaną prze producenta kotła a progi 50% i 100% korygował odpowiednio

    • #70095
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Biper
      Przy takich ustawieniach jak mi podałeś to ten piec nie pali pelletu tylko pozera wręcz.
      chcialbym tak kociol ustawic zeby wykorzystac maksymalnie cieplo z pieca. Jak to zrobic to nie wiem. Myslalem zeby ustwic tak piec zeby pracowal caly cza s i utrzymywal zadana temperatura na grzejnikach. Nie wiem moze mam cos zle zamontowane?

      nie zawsze mniejsza moc oznacza ekonomiczne spalanie
      u mnie wygląda to tak
      mam ustawione kocioł w zakresach od 8 do 20 kW czyli minimalne zalecane i max na modulacji 100% dlaczego?
      ponieważ wcześniej myślałem podobnie ja Ty po co tyle mocy skoro pożera paliwo, ale jak się okazało że po zmianie ustawień do tych które mam teraz czyli te które Tobie zasugerowałem praca od minimum do max kocioł spala sporo mniej- dzieje się tak dlatego że przy pracy 100% moc 20 kW kocioł szybko dogrzewa do ustawionej H1 i przechodzi w tryb 50% nawet jeśli odbiór ciepła jest większy to po przejściu ponownie w tryb 100% szybko sobie kocioł poradzi by ponownie dogrzać i przejśc na modulację 50% a co dalej za tym idzie odpowiednio ustawiony parametr 50% pozwoli no dogrzanie do H2 i przejście w tryb 30% i kocioł oscyluje w tym trybie w zależności od poboru ciepła, jeżeli odbiór ciepła obniży temperaturę kotła ten przechodzi w tryb 50% i w kilka chwil dogrzewa ponownie i przechodzi w tryb 30% pracując blisko zadanej temperatury kotła.
      tak wygląda u mnie- uwierz próbowałem kilku trybów ustawień kotła i ten aktualnie u mnie wychodzi najbardziej ekonomicznie
      ustawienia które Tobie podałem zalecane są do Twojego kotła ale nie musisz koniecznie z nich korzystać wszystko zależy od zapotrzebowania i odbioru ciepła, musisz sporo posiedzieć w kotłowni i sprobować wszystkiego bo być może kocioł nie musi pracować w górnej granicy 35kW. jak jak ogrzewam tylko podlogowym to modulację 100% obniżam do mocy około 15 kW i to wystarczy w zupelności. kocioł nagrzewa do zadanej temperatury wygasza następuje jego postój do około 2,5 godziny i tak do rozpalenia do wygaszenia- na dobę rozpala mi się w tym trybie 10-11 razy

    • #70094

      biper74 jaki masz piec dokladnie

    • #70093
      marl77
      Uczestnik

      Biper 74.
      A jak masz ustawione H2 i H1?
      Bo u mnie jak mam ustawione na max moc to mi do końca nie spala pelletu i wypluwa kawałki zzarzonego pelletu. A jak mam moc okolo 27 KW i nadmuch okolo 40 % to wtedy mam bardzo fajny siwy popiol.
      Moze dlatego ze mam 8mm pellet ale jeszcze 3 worki i mam juz inny pellet 6mm Greenagro premium ignis to zobaczę jak ten sie bedzie spalal

    • #70092
      marl77
      Uczestnik

      Pytanie tez do Serwisu
      A do tego mam pokojowy termostat bezprzewodowy i jak mam zadane 21.5 i piec dogrzeje do 21.8 wylaczy pompe co dogrzeje piec do temp zadanej i jest postoj. spadnie temperatura do 21 st wlacza sie pompa otwiera zawor i wciska temperature z pieca do grzejnikow. jak spadnie temperatura pieca 15 procent i piec sie znowu wlacza i zaczyna pracowac. Kociol nawet godziny nie ma postoju.
      Powiedz jak rozwiazac ten problem

    • #70091
      Karol Wenta
      Uczestnik

      biper74 jaki masz piec dokladnie

      HT daspell 20 kW

    • #70090
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Biper 74.
      A jak masz ustawione H2 i H1?
      Bo u mnie jak mam ustawione na max moc to mi do końca nie spala pelletu i wypluwa kawałki zzarzonego pelletu. A jak mam moc okolo 27 KW i nadmuch okolo 40 % to wtedy mam bardzo fajny siwy popiol.
      Moze dlatego ze mam 8mm pellet ale jeszcze 3 worki i mam juz inny pellet 6mm Greenagro premium ignis to zobaczę jak ten sie bedzie spalal

      H1 8
      H2 14 stopni
      Twój problem z wygaszaniem kotła ja rozwiązałem zwiększaniem H1 i H2 żeby odpowiednio wcześnie przechodził z modulacji na modulacje aby jeśli masz ustawioną zadania temp kotła na 70 st to max dobie do 68 to pozwala nie wygaszac kotla tylko pracować w okolicy zadanej i tak jeżeli temperatura spadnie i kociolc przejdzie na 50% modulacje ma dogrzac i przejść na 30%

    • #70089
      marl77
      Uczestnik

      Do biper74

      ok dzieki sprobuje tak ustawic.
      a te drugie pytanie do serwisu co pisalem to co ty o tym myslisz?

    • #70088
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Do biper74

      ok dzieki sprobuje tak ustawic.
      a te drugie pytanie do serwisu co pisalem to co ty o tym myslisz?

      Jeżeli chodzi o pellet to różnicy między 8 mm a 6 mm nie ma musisz jedynie ponownie ustalić wydajność podajnika i odpowiednio zmienić modulacje na każdym progu
      Co do przesypanego peletu przy ustawieniu modulacji 100% na 35 kW to może powodem jest jeszcze zbyt duży nadmuch
      Probowale zmniejszyć o 1% lub 2% ?
      Ja mam komin 180 mm z rck i mam ustawione nadmuch modulacja 30%-30%
      Modulacje 50%- 32% i na 100%- 34%

    • #70087
      marl77
      Uczestnik

      Wlasnie
      RCK juz tez zamowilem . czekam na niego. moze jutro bedzie
      Mam podobne ustawienia jak ty. ale mam wyczystke otwarta bo strasznie ciagnie.

    • #70086
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Biper 74.
      A jak masz ustawione H2 i H1?
      Bo u mnie jak mam ustawione na max moc to mi do końca nie spala pelletu i wypluwa kawałki zzarzonego pelletu. A jak mam moc okolo 27 KW i nadmuch okolo 40 % to wtedy mam bardzo fajny siwy popiol.
      Moze dlatego ze mam 8mm pellet ale jeszcze 3 worki i mam juz inny pellet 6mm Greenagro premium ignis to zobaczę jak ten sie bedzie spalal

      H1 8
      H2 14 stopni
      Twój problem z wygaszaniem kotła ja rozwiązałem zwiększaniem H1 i H2 żeby odpowiednio wcześnie przechodził z modulacji na modulacje aby jeśli masz ustawioną zadania temp kotła na 70 st to max dobie do 68 to pozwala nie wygaszac kotla tylko pracować w okolicy zadanej i tak jeżeli temperatura spadnie i kociolc przejdzie na 50% modulacje ma dogrzac i przejść na 30%[/quote]

      Biber74
      Nie dymi Ci? Przy tak dużych H1 i H2?

      Ja znalazłem swoje ustawienia na forum z przed roku w temacie długie H2 i tak pamiętam że spalanie było spoko tylko jakoś czarny był kocioł w środku….

      ##
      Daspell 15kW
      Temp.zadana kotła 75℃
      Histereza 20℃
      Kaloryczność 4,9
      Wydajność podajnika 6.7
      100% nadmuchu 42% podawanie 9.2 strumień 3.1 moc 15.1
      50% nadmuchu 41% podawanie 5.2 strumień 1.7 moc 8.5
      30% nadmuchu 39% podawanie 3,1 strumień 1.0 moc 5.1
      H2 – 17
      H1 – 5
      Około 9 – 11 rozpaleń na dobę. ##

      Do histerezy 20 nie wrócę ale dziś ustawie
      75 z hist 15 i Twoje H1=8 i H2=14

      Zobaczymy strumień przy 30% mam 1kg na h więc nie powinien spalić więcej jak 24kg przez dobę jak by użył te 30% jako podtrzymanie przy +0°C na zewnątrz

      Przestawiłem z FL przy 68°C na kotle na standard i Twoje wysokie H1 i H2 tak cały czas trzyma te 68 zobaczymy…..

      Zastanawia mnie że przy -23 zawór 4D podawał na podłogę 29 teraz też przy zerze jest 26 i w chacie cały czas 22,2 nie kumam tej pogodowki….A żeby nie było bez kominka ale podłoga już nie jest tak odczuwalnie ciepła….

    • #70085

      witam.mam pytanie odnoście spalania pelletu.ile wam idzie opalu na tydzień ile worków?

    • #70084

      patrol mogbys mi podac ustawienia swojego pieca i jak osiagnac strumień paliwa 0,9 – 1,1 kg/godz.

    • #70083
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Biper 74.
      A jak masz ustawione H2 i H1?
      Bo u mnie jak mam ustawione na max moc to mi do końca nie spala pelletu i wypluwa kawałki zzarzonego pelletu. A jak mam moc okolo 27 KW i nadmuch okolo 40 % to wtedy mam bardzo fajny siwy popiol.
      Moze dlatego ze mam 8mm pellet ale jeszcze 3 worki i mam juz inny pellet 6mm Greenagro premium ignis to zobaczę jak ten sie bedzie spalal

      H1 8
      H2 14 stopni
      Twój problem z wygaszaniem kotła ja rozwiązałem zwiększaniem H1 i H2 żeby odpowiednio wcześnie przechodził z modulacji na modulacje aby jeśli masz ustawioną zadania temp kotła na 70 st to max dobie do 68 to pozwala nie wygaszac kotla tylko pracować w okolicy zadanej i tak jeżeli temperatura spadnie i kociolc przejdzie na 50% modulacje ma dogrzac i przejść na 30%[/quote]

      Biber74
      Nie dymi Ci? Przy tak dużych H1 i H2?

      Ja znalazłem swoje ustawienia na forum z przed roku w temacie długie H2 i tak pamiętam że spalanie było spoko tylko jakoś czarny był kocioł w środku….

      ##
      Daspell 15kW
      Temp.zadana kotła 75℃
      Histereza 20℃
      Kaloryczność 4,9
      Wydajność podajnika 6.7
      100% nadmuchu 42% podawanie 9.2 strumień 3.1 moc 15.1
      50% nadmuchu 41% podawanie 5.2 strumień 1.7 moc 8.5
      30% nadmuchu 39% podawanie 3,1 strumień 1.0 moc 5.1
      H2 – 17
      H1 – 5
      Około 9 – 11 rozpaleń na dobę. ##

      Do histerezy 20 nie wrócę ale dziś ustawie
      75 z hist 15 i Twoje H1=8 i H2=14

      Zobaczymy strumień przy 30% mam 1kg na h więc nie powinien spalić więcej jak 24kg przez dobę jak by użył te 30% jako podtrzymanie przy +0°C na zewnątrz

      Przestawiłem z FL przy 68°C na kotle na standard i Twoje wysokie H1 i H2 tak cały czas trzyma te 68 zobaczymy…..

      Zastanawia mnie że przy -23 zawór 4D podawał na podłogę 29 teraz też przy zerze jest 26 i w chacie cały czas 22,2 nie kumam tej pogodowki….A żeby nie było bez kominka ale podłoga już nie jest tak odczuwalnie ciepła….[/quote]
      Trochę jest czarny ale ważne że paliwo dobrze jest wypalone
      Jeżeli ustawiłes HP na 14 i kocioł dochodzi do 68 to zmniejsz trochę na 13 ewentualnie 12 tak by kociolc dogrzac do 72, 73 stopni skoro masz ustawione temp kotla na 75
      Musisz obserwować bo nie koniecznie moje ustawienia H1 i H2 będą pasowały
      Na podłogowe masz ustawione sterowanie pogodowe?
      Ja nie korzystamam tego pompa pracuje non stop 24 h i puszczam stała temp na podlogowe poprzez zawór z silownikiem elektrycznym. Jak jest ciepło ogrzewam tylko podłogowym jak zimniej się robi odpalam grzejniki

    • #70082
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      biper74
      Nie chce mi się tam siedzieć jutro zobaczę ile spali ile razy się odpalil i podejmę decyzję jak będzie mniej to ok. Jak nie wrócę do tego co miałem 75 hk15 H1=4 H2=8 przy 21- 21.5 w chacie i+ kominek na wieczór temp na zewnątrz palił ok 8 worków po 15kg na tydzień jak miałem 22,2 to przy podobnej na zewnątrz bez kominka palił od 9-11 worków na tydzień…W mrozy była masakra powyżej 40 kg na dobę przy -23 do -10°C…. Temp w chacie lekko powyżej 22

      Tak jadę na pogodowym krzywa 0.2 przesunięte +2 i termostat na 22,4 z obniżeniem o -1 od termostatu tylko u mnie sama podłoga bez kalafiorow. Temp ładnie trzyma nie mogę narzekać wcześniej jechałem na samej pogodowce ale nie trzymało więc przesunąłem krzywa jeszcze o +1 i ustawiłem termostat i jest teraz gitara….

      Też pompa od CO chodzi non stop tylko temp wody steruje obniża / podwyższa pogodowka jak i termostat….

      Z tego co rozumiem musisz te H1 i H2 zmieniać zależnie od pogody? Czy też sprawdzają się Twoje ustawienia również przy -20°C

      U mnie przy tak niskiej temp. nie dogrzewalo kotła tak żeby przeszedł w postoju chodził 24h na dobę przeważnie na 30% a najwiecej na 50% kiedy miałem H1=4 i H2=9 i to samo nawet po zmianie na H1=3 i H2=6 dopiero jak ustawiłem FL to zaczął się wyłączać…

    • #70081
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Nie zmieniam tych parametrów wogole przy niskich temperaturach porostu częściej schodzi z modulacji 30% na 50% dogrzewa i wchodzi na 30%
      Ja nie korzystam z FL bo nie korzysta z H1 H2 tylko chyba jak dobrze pamiętam 5 stopni poniżej zadanej schodzi odpowiednio z modulcją , u mnie często się wygaszał i rozpalał na FL nie mogłem wyregulowas tak by pracował w okolicy zadanej
      Z resztą dla mojego palnika Xmini zaleca się tryb standard

    • #70080
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Też mam x mini w kotle Daspell kupiony w 2015 w lipcu, ale palę od 12 X 2015

      O to super czyli tak to skonfigurowales żeby kocioł pracował przed samą zadaną i jak już jest na prawdę ciepło to się wygasł czyli powinien Ci palić w ciepłe dni nie więcej jak strumień minimalny na dobę przy mocy 5,1KW u mnie to 1kg/h czyli na dobę 24kg chyba że trochę chłodniej to wtedy przejdzie na 50% i spali trochę więcej… Albo jak wygasi to mniej…

      Tylko u mnie wychodzi średnia ok 18-19kg nie biorąc pod uwagę mrozów…

      Żeby dogrzal do 73 to chyba bym musiał zmniejszyc H1 a nie H2 żeby dłużej w znaczeniu wyżej chodził na 50%? Bo przy tych H1 75 – 8 = 67 czyli miał więcej bo 68 niż praca na H2….. Teraz byłem to był na 66 zobaczymy co będzie dalej …. Przydał by się moduł lub chociaż termostat z parametrami kotła w domu……
      Niestety jak dla mnie cena zaporowa….
      :-D:-P:-D
      Ile masz na dobę teraz pracy przy poszczegolnych mocach?
      Ja od wczoraj na FL miałem
      Na 100% 7h przy 3kg na h
      Na 50% 0h
      Na 30% 10h przy 1kg na h
      to wychodzi 31kg nie wiem jak on policzył te 38kg….?
      Nie wiem czy to sterownik pokazuje ilość spalonego pelletu wg innego algorytmu!?

    • #70079
      Anonim
      Gość

      Do SERWIS 1

      h6e1cf15.jpg

      Stopniowo będę zwiększał ustawienia aż do momentu wypadania z paleniska niespalonego pelletu

      Zacząłem od:
      3,6 40%
      2,9 35%
      2,2 30%
      Cykl pacy: 18s

      Teraz mam:
      4,4 40%
      3,5 35%
      2,3 30%
      Cykl pacy: 19s
      i spala się nadal ładnie – będę dalej zwiększał.

      Ustawiając Hk na 15 st i Temp zadaną kotła na 70st piec pracuje w przedziałach 55-85.
      Mam termostat pokojowy.
      Na piecu spadła temperatura do 40st i piec się nie załączył, ponieważ w mieszkaniu temperatura była większa niż zadana, dopiero po spadku temperatury pokojowej zadanej piec się załączył. Prawidłowe działanie tak ?
      Nawet jeżeli przedział pracy kotła to 55-85 stopni ale w mieszkaniu jest dość wysoka temperatura to piec może osiągać temp. niższe niż 55 st tak ?

    • #70078
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Nie zmieniam tych parametrów wogole przy niskich temperaturach porostu częściej schodzi z modulacji 30% na 50% dogrzewa i wchodzi na 30%
      Ja nie korzystam z FL bo nie korzysta z H1 H2 tylko chyba jak dobrze pamiętam 5 stopni poniżej zadanej schodzi odpowiednio z modulcją , u mnie często się wygaszał i rozpalał na FL nie mogłem wyregulowas tak by pracował w okolicy zadanej
      Z resztą dla mojego palnika Xmini zaleca się tryb standard

      Biber74
      Chyba masz większą moc kotła w stosunku do potrzeb domu bo u mnie przy
      15KW
      Temp. 75 i hist. 15
      i koło zera na zewnątrz
      nawet przy H2=12 i H1=5 kocioł idzie na 62-66 przez całą noc nie doszedl do 75 tu moduł był by bez ceny wyłączeń brak spalił od ok 17stej do 6:45 następnego dnia 15 kg… Więc średnia z doby powinna wyjść koło 30kg….

      Będę zmniejszał H2 i obserwował po dobie….

      Jednak ustawienie tylko raz H1 i H2 tak żeby było na kotle wciąż 73 bez względu na warunki na zewnątrz uważam za nie możliwe przynajmniej jak kocioł jest w miarę dobrany do chałupy i nie ma dużego zapasu…..
      Z drugiej strony wg mnie co byś nie ustawił to kocioł jak się zagrzeje to wyłączy i będzie oszczędzal a jak będzie zimno to będzie wciąż chodził czy bilans 1-2 kg na dobę idąc w wysokie moce czy niskie moce jest do uzyskania szczerze wątpię….

      Ile Ci teraz pali?

    • #70077
      Karol Wenta
      Uczestnik

      tak dokładnie kocioł mam przewymiarowany- ale wg producenta kwestia tylko ustawień
      zbyt dobrze by było ustawić raz a dobrze – nie da się ja kilka dni obserwowałem i zmieniałem ustawienia i mam o tyle wygodniej że mam ecoster 200 zamiast termostatu w pokoju więc nie muszę biegać do kotła- zakupiłem na allegro i sam zamontowałem
      Tak jak mówisz stopniowo zmniejszaj H2 tak by z modulacji 50% przeszedł na 30%
      warto czasami poświęcić kilka dni na dopracowanie ustawień skoro ma to się przełożyć na ekonomię lecz nie kosztem niskiej temperatury w domu
      ja nie obserwuję czasów pracy na poszczególnych progach- miesięcznie sobie liczę średnią ile spaliłem i na koniec sezonu też( wychodzi że jak tylko podłogowe grzeje to 18 kg na dobę, podłogowe plus grzejniki 36 kg na dobę). nie porównuje tego z licznikiem kotła bo to ni jak się ma do rzeczywistości.
      to jest 4 sezon grzewczy i jak na razie średnio na sezon mi wychodzi 4,2 tony- zawsze kupuję 5 i nie zdarzyło się by mi zabrakło

    • #70076
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Do SERWIS 1

      Stopniowo będę zwiększał ustawienia aż do momentu wypadania z paleniska niespalonego pelletu

      Zacząłem od:
      3,6 40%
      2,9 35%
      2,2 30%
      Cykl pacy: 18s

      Teraz mam:
      4,4 40%
      3,5 35%
      2,3 30%
      Cykl pacy: 19s
      i spala się nadal ładnie – będę dalej zwiększał.

      Ustawiając Hk na 15 st i Temp zadaną kotła na 70st piec pracuje w przedziałach 55-85.
      Mam termostat pokojowy.
      Na piecu spadła temperatura do 40st i piec się nie załączył, ponieważ w mieszkaniu temperatura była większa niż zadana, dopiero po spadku temperatury pokojowej zadanej piec się załączył. Prawidłowe działanie tak ?
      Nawet jeżeli przedział pracy kotła to 55-85 stopni ale w mieszkaniu jest dość wysoka temperatura to piec może osiągać temp. niższe niż 55 st tak ?

      czas cyklu praca zwiększ na 20 s a potem stopniowo zwiększaj raz na dobę
      druga sprawa kocioł po wygaszeniu dobije jeszcze kilka stopni ale żeby aż do 85?
      skoro masz histerezę kotła ustawiona na 15 st a zadaną 70 to po obniżeniu sie temp kotła do 55 powinno dojść do jego rozpalenia, nagrzania do zadanej temp i wygaszeniu nawet jeżeli nie ma odbioru ciepła i tak cały czas, może przeoczyłeś ilość rozpaleń?
      Nawet jeżeli przedział pracy kotła to 55-85 stopni ale w mieszkaniu jest dość wysoka temperatura to piec może osiągać temp. niższe niż 55 st tak ?[/quote]
      temperatura kotła może spaść poniżej histerezy czyli 55 st jeżeli dojdzie to załączenia pompy co w trakcie postoju kotła ,czas rozpalania i wejście w modulację 100% mocy trochę trwa więc temperatura znacznie na kotle spadnie- jak dobrze pamietam to przy 40 st u Ciebie sterownik kotła powinien wyłączyć pompę CO dogrzać kocioł do 55 st i ponownie sterownik włącza pompę CO
      po zdjęciu które zamieściłeś można stwierdzić że płomień to ci wciąga w komin wręcz, a komora palnika chyba nie była w ogóle czyszczona, jak i pewnie cały piec
      ja co najmniej raz na dwa tygodnie w trakcie postoju czyszczę cały piec, ścianki bo ten ” kożuch” powoduje wolniejsze nagrzewanie kotła, ważne jest też czyszczenie regularne tacki palnika z wszelkiego osadu

    • #70075
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      teveztevez
      Jedziesz na pewno na Standard czy na FL?

      Biber74
      To 300 zł i na kabel… To już chyba moduł lepiej

    • #70074
      Anonim
      Gość

      Na pewno mam standard.

      Po osiągnięciu 70st piec się wychładza i wyłącza.
      Pompa CO pracuje (kocioł ma postój) tak długo aż piec osiągnie 40 st potem pompa się wyłącza.
      Piec się załącza nagrzewa się do 55 st i włącza się pompa CO.

      Co mogę mieć źle ustawione że po spadku temp na piecu poniżej 55 st on się automatycznie nie załącza.

      Piec czyściłem 3 tyg temu 🙂

      Nie mam pomiędzy piecem a kominem żadnej przepustnicy – tak bym sobie mógł przymknąć komin. Macie taką przepustnicę u siebie ?

    • #70073

      Na pewno mam standard.

      Po osiągnięciu 70st piec się wychładza i wyłącza.
      Pompa CO pracuje (kocioł ma postój) tak długo aż piec osiągnie 40 st potem pompa się wyłącza.
      Piec się załącza nagrzewa się do 55 st i włącza się pompa CO.

      Co mogę mieć źle ustawione że po spadku temp na piecu poniżej 55 st on się automatycznie nie załącza.

      Piec czyściłem 3 tyg temu 🙂

      Nie mam pomiędzy piecem a kominem żadnej przepustnicy – tak bym sobie mógł przymknąć komin. Macie taką przepustnicę u siebie ?

      W menu serwisowych wybór Termostatu co tu masz zaznaczone

    • #70072
      Patrol
      Uczestnik

      Na pewno mam standard.

      Po osiągnięciu 70st piec się wychładza i wyłącza.
      Pompa CO pracuje (kocioł ma postój) tak długo aż piec osiągnie 40 st potem pompa się wyłącza.
      Piec się załącza nagrzewa się do 55 st i włącza się pompa CO.

      Co mogę mieć źle ustawione że po spadku temp na piecu poniżej 55 st on się automatycznie nie załącza.

      kolego sam pisałeś wcześniej:
      „Na piecu spadła temperatura do 40st i piec się nie załączył, ponieważ w mieszkaniu temperatura była większa niż zadana, dopiero po spadku temperatury pokojowej zadanej piec się załączył. Prawidłowe działanie tak ?”
      pewnie masz termostat w funkcji kotła, a nie mieszacza

    • #70071
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Pod jakie styki mam podpiąć Termostat pokojowy dla mieszacza

      28 i 30[/quote]
      teveztevez
      dodałem zdjęcia w poście #7227 gdzie podłączyć masz wszystko w instrukcji

      Biper 75
      Dziś po powrocie z pracy ok 16:15 ustawiłem h1=4 i H2=8 jest prawie 20sta kocioł od powrotu z pracy wciąż chodzi prawie 4h ale jest na 73°C

      No i za toczylem koło przez FL, palenie na wysokich H1 i H2 obniżenie temp kotła na 70°C z zimnym powrotem i wróciłem do tego co miałem wypracowane z ubiegłego roku i paliłem tak do świąt prawie do proponowanych przez serwis ustawień…. Lekko podrasowanych na podstawie tego co miał Patrol….
      75, 15 H1=4 H2=8
      30% 5.7kw
      50% 7,5KW
      100% 15kw

      Chyba szkoda czasu na zabawy jak się ma w miarę dobrany kocioł jak jest zimno to kocioł musi spalić…..i tyle

      Dziś zaskoczył mnie mój kolega z pracy dawno go nie widziałem i pytam ile mu w te mrozy spalił kocioł eko po moim pytaniu popatrzył na mnie jakbym się urwał z choinki…i zapytał czy myślisz że za 4-5 lat będziesz analizował ile Ci spalił kocioł?

      Podobno w najgorsze mrozy maks u niego to 4 worki 25kg na 2 dni bo taki ma zasobnik….. Nie wiem czy to dużo ale sobie wyobraziłam ile to popiołu

    • #70070

      podlaczylem termostat pod mieszacz ale jokos nie widze roznicy w spalaniu.poprostu to moja pierwsza zima i musze wygrzac domek oby nastepna byle lepsza

    • #70069
      Anonim
      Gość

      Wybór termostatu mam ustawiony na: uniwersalny

    • #70068
      Anonim
      Gość

      Mieliście rację termostat miałem podłączony pod styki 28,29.
      Zmieniłem na 28-30.

      Czekam na efekty.

      Jak sprawa się ma co do:
      Nie mam pomiędzy piecem a kominem żadnej przepustnicy – tak bym sobie mógł przymknąć komin. Macie taką przepustnicę u siebie .

    • #70067

      Mieliście rację termostat miałem podłączony pod styki 28,29.
      Zmieniłem na 28-30.

      Czekam na efekty.

      Jak sprawa się ma co do:
      Nie mam pomiędzy piecem a kominem żadnej przepustnicy – tak bym sobie mógł przymknąć komin. Macie taką przepustnicę u siebie .

      ja zalozylem szyber na rure koszt 65zl i spelania sie w 100%

    • #70066

      Wybór termostatu mam ustawiony na: uniwersalny[

      ma byc wylaczony

    • #70065
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku montażu regulatora ciągu regulacja jest automatyczna (regulator się zamyka i otwiera w zależności od ciągu). Montaż szybra to nic innego jak stałe zdławienie komina – w przypadku gdy ktoś zamknie go zbyt mocno i spaliny nie będą miały ujścia to będą wydostawały się na kotłownię każdą możliwą szczeliną. Potem w wiadomościach podają informację ile osób zatruło się tlenkiem węgla bo uważali, że napowietrzenie to wymysł nawiedzonego kotlarza (przecież nigdy nie było nic takiego i było dobrze), a szyber od 40 lat jest stosowany w kotłach i zawsze się sprawdzał.
      Szyber może sprawdzał się kiedyś w kotłach z miarkownikiem ciągu (zdławiony komin nie zasysał powietrza) ale w momencie , gdy to dmuchawa wtłacza powietrze do kotła jest to dość ryzykowne.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70064
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Bardzo cenna i jakże podstawowa uwaga Serwisu.

    • #70063
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      czy wie ktoś ile jest w stanie ogrzać kociołek 15kw. Nie chodzi mi o metry tylko o ilość wody w układzie CO. Mam 900mb podłogówki + 6 grzejników. Łącznie jakieś 180l wody no i piec nie daje rady. Podłączyłem czujnik ochrony powrotu ale zawór 4 d mi wariuje. Przy 75° C zadanej 40°C na instalację to na powrocie nie mogę osiągnąć nawet 40°C. Do tego podłączyłem termometr na powrocie i wskazuje mi inaczej niż na wyświetlaczu różnica jest około 20°C dodam zdjęcia może SERWIS coś mi pomoże?.Te dwa termometry na kotle to po lewej zasilanie a po prawej powrót.
      hc5aebf1.jpg

      he701476.jpg

      h7a07421.jpg

    • #70062
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jaki czujnik masz podpięty jako temperatura powrotu?
      Czy masz osobne wyjście w sterowniku jako temperatura powrotu czy jest to wspólne wyjście dla temperatury spalin?

      To że masz niską temperaturę powrotu wynika z tego że zimna woda z podłogi nie miesza się z gorącą wodą z kotła. jeżeli puszczasz 40 stopni na zasilanie to powrót będzie około 10-15 stopni zimniejszy (chyba że przepływ masz tak duży że wraca podobna temperatura). Zimną wodę za pomocą podmieszania miesza się z gorącą braną z zasilania (zawór 4D lub pompa kotłowa). Jeżeli nie dostarczasz wystarczającej ilości gorącej wody na powrót to nie podniesiesz temperatury.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70061
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Czujnik zakupiłem w firmie Heiztechnik pt1000 na zdjęciu poniżej. Wejście mam jedno z ikoną płomienia również na zdjęciu poniżej. Odnośnie podłogówki na zasilaniu 31°C a na powrocie 28,5°C podłogówka mieszana zaworem termostatycznym reszta ciepła idzie w grzejniki. Nie mogę ustawić większej temperatury ponieważ piec grzeje do około 56° C i tak całą dobę w domu temperatura 22,6° C ustawiona i ją osiąga termostat wyłącza grzejniki. Tylko chodzi mi o to że nie mogę uzyskać wyższej temperatury na zasilaniu i powrocie. Żeby to osiągnąć muszę wyłączyć ochronę powrotu. A co SERWIS mi odpowie na temat zasilania i powrotu to co jest na wyświetlaczu temperatura kotła 77,1° C a powrotu 108,8° C. Czy nie jest to jakaś usterka w elektronice kotła. Dodam że dom ma 160m budowany z ytong energy 24 + styropian austrotherm grafit 18cm 0,31 na podłodze na gruncie 20cm grafitu 0,31 poddasze 50cm waty 0,35. i rekuperacja. A kocioł pali około 60kg na dobę.Zawór 4d posiadam. Poniżej zdjęcia

    • #70060
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis 1
      po zmianie pelletu bardzo zmniejszyłem nadmuch teraz mam 30, 34 i 38%, po rozpaleniu zaraz jak przeszedł na pracę 30% to płomień zmalał do 1% już myślałem, że zgasło ale nie jakoś się odbił i rozpaliło się – co zrobić żeby nie było takich numerów zaraz po rozpaleniu ? Dodatkowo musiałem przeważyć pellet bo leciało go więcej na godzinę było 7.6 na 8.3 kg/h wszystko z aktualizowałem do poprawnych mocy związanych z wydajnością palnika….
      Czy to może przypadek i nie zawracać sobie tym głowy….?

      Zwiększyłem z 2 na 3min czas pracy z mocą minimalną ale jakoś czuję że to nie to…..

      PS. Dziś ważyłem pellet (w ręcznym 2 minutowym cyklu) i z nudów odłączyłem od palnika przewód który idzie z za kotła no i się przekonałem (po tym jak wywalił błąd „uszkodzenie jakiegoś tam czujnika”) że wygaszenie kotła, czyszczenie i takie tam do jest spadek temp na kotle bez zasilenia niczego ok. 3st C
      ;-P

    • #70059
      Patrol
      Uczestnik

      Czujnik zakupiłem w firmie Heiztechnik pt1000 na zdjęciu poniżej. Wejście mam jedno z ikoną płomienia również na zdjęciu poniżej.

      czujnik p1000 (ct2s) to czujnik temp. spalin i jest podpinany pod styki 24,25 i nie można mierzyć nim temp. powrotu. – do tego jest CT4 podpinany pod 20,21 (czujniki mają inne rezystancje)
      druga sprawa to podpięcie termostatu – masz teraz TB – wejście termostatu pokojowego kotła, a powinno być TM – wejście termostatu pokojowego mieszacza, czyli 28i30
      a te 180L wody z temp 40C do 70C, przy kotle 15kW ze sprawnością 85% powinno się podgrzać w 30min
      edit: to tylko teoretyczne wyliczenie bez uwzgl. strat z tytułu jednoczesnego wykorzystywania na cele grzewcze (czyli bardziej dla przypadku podgrzewania wody w zasobniku)

    • #70058
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Mój kocioł ładuje bufor 400 l c.o. i 120 l cwu, ładuje ok .1,5-1;7 h, cały czas ogrzewajac dom.

    • #70057
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Dzięki PATROL za zainteresowanie się.
      Ten czujnik kazał mi zakupić pracownik serwisu heiztechniki i sam podał oznaczenie i tam gdzie jest podpięty czyli 24i25 ma on że komo działać jako temperatura spalin i powrotu. Ja pod 20i21 mam czujnik mieszacza. Sterownik E.CONTROL 890. Termostat pokojowy bezprzewodowy podpinał mi osobiście pan Irek z Heiztechniki ponieważ był przy uruchomieniu. Jak mam załączona wodę CWU to tak jest grzeje wodę 200l w około 1h i mam zagrzaną wodę na 50° C i piec osiąga 70° C ale jak już pisałem załącze grzejniki i podłogówkę to robi się problem z kotłem nie wiem czy to zawór czy co innego. Serwis telefonicznie mówi że z piecem jest OK a instalator który robił mi całą instalacje też twierdzi że instalacja jest OK. Dodatkowo mówi że piec 15 kw na pellet Defro ogrzewa 250m . Tak więc już sam zgłupiałem.

    • #70056
      Dankar
      Uczestnik

      Tego jeszcze nie grali ostatnio po przeważeniu wydajność peletu 4,5 kg/h i to dla mnie był szok, dzisiaj nowy zasyp 3,2 kg/h czy to możliwe?

    • #70055
      Dankar
      Uczestnik

      Tak się zastanawiam czy instalacja jest prawidłowo zrobiona, w momencie gdy nie pracuje pompa CO, mieszacz sobie chodzi i puszcza ciepło na kaloryfery tylko na piętrze?

      Co trzeba ewentualnie przerobić aby ciepło docierało również na parter?

    • #70054
      Patrol
      Uczestnik

      na pewno współdzielone styki są w wersji s.control touch;, ale wówczas pod 20,21 jest czujnik cwu;
      sprawdź jeszcze raz oznaczenie styków 20,21

    • #70053
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Sprawdzilem. Pod 20/21 jest czujnik cwu a csujnik mieszacza pod 26/27,. Teraz jestem przy piecu i jest tak temperatura kotla 46 stopni, powrotu 31,6 stopnia , temperatura na zaworzu 40stopni, a zawor 4d 55% i o co tu chodzi. Nie mam juz sily.

    • #70052
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Piotr

      Wyłącz ochronę powrotu i na spokojnie po obserwuj co się dzieje nawet kilka dni i zobacz czy faktycznie masz ten zimny powrót…i skąd czy od CO podłoga czy od CO kaloryfery czy od CWU, jak ochrona jest włączona to cuda się dzieją…. Ja widziałem u siebie nawet 29°C po jej załączeniu. Serwis twierdzi że chwilowe spadki temp na powrocie nie są szkodliwe dla kotła co innego jakby cały czas tak pracował….A jak nowy dom to kocioł kilka dni musi po orać żeby potem tylko nad stratami mógł pracować słyszałem że jak w domu jest sama podłogowka to i ponad tydzień jak ktoś w zimę zacznie ogrzewać…
      Weź swoją papierowa instrukcje do sterownika i po sprawdzaj na spokojnie wszystkie numerki i gdzie idą kable i po podłączaj gdzie mają być wg niej ktoś to spitolił. Wyjścia nie ma jak miałeś miękkie serce to teraz masz twardą rękę do śrubokręta… Ale to nic złego sam podłączysz będziesz wiedział co i jak…
      😀
      Filozofii nie ma wszystko oznaczone jak w klockach LEGO…. Temp powrotu na razie się nie zajmuje bo w tydzień kocioł Ci nie zardzewieje….
      :-D:-D:-P:-P

    • #70051
      Patrol
      Uczestnik

      Sprawdzilem. Pod 20/21 jest czujnik cwu a csujnik mieszacza pod 26/27,. Teraz jestem przy piecu i jest tak temperatura kotla 46 stopni, powrotu 31,6 stopnia , temperatura na zaworzu 40stopni, a zawor 4d 55% i o co tu chodzi. Nie mam juz sily.

      a nie masz przypadkiem rcontrol892? w każdym razie z tego co podawał serwis masz wspólne gniazdo dla spalin i powrotu – czyli po podpięciu wybranego czujnika pojawi się odpowiednie menu – ma to podobno działać z automatu, ale nie wiem jak – zakres rezystancji ct4 i ct2s w dużym przedziale się pokrywa (dla 50C jest bardzo zbliżona R, wyżej jest już rozjazd – przy wskazaniu ct4 = 70C czujnik pt1000 pokaże już ok 100C)

    • #70050
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Dzięki Patrol.
      Tak mam r. Control 892. Tak też podłączyłem działać działa tylko co mi z tego jak nie mogę zagrzać kotła. Więc ochronę powrotu wyłączyłem. Czy ten piec nie jest w stanie nagrzać podłogówki i grzejników jednocześnie? A może za dużo mam wody w instalacji? Tylko co teraz mam zrobić?

    • #70049
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      jackjj

      Tak też zrobiłem. Sprawdzałem na grzejniku zasilanie 41°C powrót około 33°C. Podłogówka zasilanie 31,2°C powrót 26,7°C mierzone na rurach. Dom już chyba wygrzany palę od września spaliłem 2,5 tony pelletu + 4 przyczepki drewna. Dom Akord II. Podłączenia też już sprawdzałem. Pozdrawiam

    • #70048
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Piotr
      Fajny dom rozkład podobny do mojego fiszek gl 124 lustro choć garaż i kotłownia lepiej zaplanowane

      Kolega Marku coś tam majstrowal z 892 zobacz temat:

      #Czujnik temperatury powrotu w ster r. control 892#

      Ale chyba też mu nie wyszło jak mi na 890 bo zobacz temat:

      #DasPell – dziwne zachowanie siłownika zaworu 4D.#

      Z zaworem 4D tak już jest że jest problem z zimnym powrotem i to nie zależy od mocy kotła…. Też to przerabiałem na forum ogrzewania chodzą schematy z 2 zaworami 3D i sprzęgłem – za wzór idealnego rozwiązania ale człowiek się dowiaduje o tym dopiero post factum….

      Nie mogę znaleźć jednego ale chodzi o połączenie tych 2 co w załączeniu… Wybierasz 2 sekcję podłogowka + kaloryfery i zb.cwu + sprzęgło….

      Ja nie przerabiałem u mnie pomogło podniesienie temp kotła na 75 i włączenie cyrkulacji CWU tylko ja miałem największe problemy podczas ładowania zbiornika CWU…. Ostatnio się przyglądałem to też idealnie nie jest najniżej spadło kiedy go złapałem na powrocie 46°C, a kocioł miał wtedy 58°C….

      Jest też sposób na dołożenie na powrocie pompy kotła z termostatem który będzie włączał pompę gdy wykryje zimny powrót ale niektórzy nie polecają że to niby bez sprzęgła pompy będą sobie na wzajem przeszkadzać….

      Attachments:
    • #70047
      Anonim
      Gość

      Witam jeszcze raz użytkowników.

      Mam pytanie. Termostaty pokojowe mieszacza nie wysyłają sygnału do kotła odnośnie zapotrzebowania na ciepło (temperatura w domu jest powyżej zadanej) a pompa CO ciągle pracuje.

    • #70046
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam jeszcze raz użytkowników.

      Mam pytanie. Termostaty pokojowe mieszacza nie wysyłają sygnału do kotła odnośnie zapotrzebowania na ciepło (temperatura w domu jest powyżej zadanej) a pompa CO ciągle pracuje.

      No tak. U mnie to tak samo działa.
      Termostat pokojowy obniża temperaturę na mieszaczu lub wyłącza pompę CO.
      Ja miałem obniżenie temperatury na mieszaczu ale to nie działa zbyt fajnie. Musiałem dodać głowicę termostatyczną w pomieszczeniu z termostatem aby ograniczyć temperaturę.
      Finalnie zrezygnowałem z obniżeń na rzecz niższej krzywej grzewczej oraz ograniczenia temperatury minimalnej i maksymalnej na mieszaczu.

      Dodam, że mam termostat euroster a nie ecoster.

    • #70045
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam jeszcze raz użytkowników.

      Mam pytanie. Termostaty pokojowe mieszacza nie wysyłają sygnału do kotła odnośnie zapotrzebowania na ciepło (temperatura w domu jest powyżej zadanej) a pompa CO ciągle pracuje.

      wejdź w ustawienia serwisowe sterownika 1992 i zobacz w ustawieniach mieszacza czy masz dobrze wyłącz pompę c.o. od termostatu

    • #70044
      Anonim
      Gość

      Ustawiłem: Wyłącz pompę CO od termostatu na: Tak

      ale pompa CO nadal pracuje mimo że temp. w termostatach pokojowych wyższa od zadanej..

    • #70043
      Anonim
      Gość

      Jeżeli mam termostat pokojowy mieszacza wpięty do kotła, to pompa zasilająca grzejniki powinna być podłączona pod styki 14,15 jako PM- pompa mieszacza.

      Aktualnie mam pompę zasilająca grzejniki podpięta pod styki 9.10 jako PB – pompa kotła lub bufora.

      Jeżeli przepnę pompę pod styki 14,15 to będzie się ona załączała po otrzymaniu sygnału od termostatu pokojowego, dobrze rozumiem ??

    • #70042
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Witam, mam pytanie czy może ktoś mi pomóc obliczyć moc podłogówki mam położone 950mb pexa 16 mm ile jest w nim wody i jaką mam przyjąć moc, może mam za małą moc kotła?

    • #70041
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam. Chciałbym się poradzić czy mam dobre ustawienia na piecu, ponieważ mój piec coś dużo spala pelletu, Zasyp mam niby 150 kg a wchodzi 11 worków po 15 kg czyli wychodzi 165kg, lecz mniejsza o to.
      Zbiornik zasypałem w czwartek koło godziny 20, a wczoraj tak o 22 było juz malutko w zasypie i musiałem dosypać… 165 kg przez 3 dni? a przecież mocno niskich temperatur nie ma… ( myślę, że to może być wina pelletu, ale są to moje domysły tylko. )
      – Posiadam Piec : Red DasPell 20 KW z Palnikiem Pallas mini V2 ( co dziwne na komputerze mam pallas x mini v2 , a na piecu na naklejce pallas x mini x 26 )
      Moje ustawienia Kotła to :
      – Temp. zadana ( 70 stopni ) , Histereza ( 12 ) , temp. zadana CWU ( 45 stopni ),
      Modulacja Mocy:
      – 100% – nadmuch 41 % , praca podajnika 10,5 s
      – 50 % – nadmuch 34 % , praca podajnika 5s
      – 30 % – nadmuch 30 % , praca podajnika 3 s
      Tryb regulacji Standardowy ( czy lepiej na Fuzzy Logistic właczyć? )
      Praca :
      – Tryb termostatu – Nie
      – Czas Cyklu Pracy – 20 s
      – Wydajność Podajnika 7,8 kg/h
      – Kaloryczność 5
      Wygaszanie:
      – Max czas wygaszania – 15 min
      – Min czas wygaszania – 3 min
      – Moc nadmuchu – 70 %

      Min temperatura kotła – 50 stopni, Max 85 stopni.
      Temp zalaczania pompy CWU 50 stopni
      min temp CWU 33 stopnie
      max temp CWU 70 stopni.

      I to bedzie na tyle z tych moich ustawień, chyba że potrzebne by były jeszcze jakieś wartości podać to chętnie to zrobię. Zapomniałem dodać, że Dom ma wymiary tak gdzieś 220m 2, z tym że na parterze właczone są tylko dwa małe grzejniki i dochodzi ogrzewanie podłogowe do tego, na piętrze są już tylko same grzejniki. Temperaturę na czytniku w pokoju mam ustawioną ( Komfortowa 23 stopnie , ekonomiczna 22 stopnie. ) rzadko kiedy temperatura spada poniżej 22 stopni. Dodam, że dom jest wygrzany, ocieplony. Nie wiem dlaczego takie spalanie jest, a może takie powinno być? Wina pelletu< ustawień? Mogę prosić o rady itp ? Pozdrawiam

    • #70040
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Chciałbym się poradzić czy mam dobre ustawienia na piecu, ponieważ mój piec coś dużo spala pelletu, Zasyp mam niby 150 kg a wchodzi 11 worków po 15 kg czyli wychodzi 165kg, lecz mniejsza o to.
      Zbiornik zasypałem w czwartek koło godziny 20, a wczoraj tak o 22 było juz malutko w zasypie i musiałem dosypać… 165 kg przez 3 dni? a przecież mocno niskich temperatur nie ma… ( myślę, że to może być wina pelletu, ale są to moje domysły tylko. )
      – Posiadam Piec : Red DasPell 20 KW z Palnikiem Pallas mini V2 ( co dziwne na komputerze mam pallas x mini v2 , a na piecu na naklejce pallas x mini x 26 )
      Moje ustawienia Kotła to :
      – Temp. zadana ( 70 stopni ) , Histereza ( 12 ) , temp. zadana CWU ( 45 stopni ),
      Modulacja Mocy:
      – 100% – nadmuch 41 % , praca podajnika 10,5 s
      – 50 % – nadmuch 34 % , praca podajnika 5s
      – 30 % – nadmuch 30 % , praca podajnika 3 s
      Tryb regulacji Standardowy ( czy lepiej na Fuzzy Logistic właczyć? )
      Praca :
      – Tryb termostatu – Nie
      – Czas Cyklu Pracy – 20 s
      – Wydajność Podajnika 7,8 kg/h
      – Kaloryczność 5
      Wygaszanie:
      – Max czas wygaszania – 15 min
      – Min czas wygaszania – 3 min
      – Moc nadmuchu – 70 %

      Min temperatura kotła – 50 stopni, Max 85 stopni.
      Temp zalaczania pompy CWU 50 stopni
      min temp CWU 33 stopnie
      max temp CWU 70 stopni.

      I to bedzie na tyle z tych moich ustawień, chyba że potrzebne by były jeszcze jakieś wartości podać to chętnie to zrobię. Zapomniałem dodać, że Dom ma wymiary tak gdzieś 220m 2, z tym że na parterze właczone są tylko dwa małe grzejniki i dochodzi ogrzewanie podłogowe do tego, na piętrze są już tylko same grzejniki. Temperaturę na czytniku w pokoju mam ustawioną ( Komfortowa 23 stopnie , ekonomiczna 22 stopnie. ) rzadko kiedy temperatura spada poniżej 22 stopni. Dodam, że dom jest wygrzany, ocieplony. Nie wiem dlaczego takie spalanie jest, a może takie powinno być? Wina pelletu< ustawień? Mogę prosić o rady itp ? Pozdrawiam[/quote] Faktycznie dość sporo. Możliwe, że masz źle ustawienia. Nie jestem ekspertem ale przy tej wydajności podajnika i czasie podawania nie osiąga wiele więcej niż 5kw na 30% mocy. Rzuć okiem na eksel patrol-a w wątku Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X
      Inna sprawa to zawór mieszając czy co tam masz.
      Zauważyłem, że jak masz siłownik na zaworze i jest on źle skonfigurowany to dochodzi do dużych wachniec temperatury co powoduje problemy z dotarciem do temperatury zadanej i większe spalanie bo piec skacze po poszczególnych zakresach mocy.

      Jeszcze inna sprawa to tmperatura w obiegu. Im wyższa tym więcej pali.

      Wiele osób koncentruje się tylko na ustawieniach podawania i nawiewu zapominając o reszcie układu.
      Mi dojście do obecnego stanu zajęło dwa miesiące testów i wiele konsultacji z forumowiczaimi i nadal nie robie testy.

    • #70039
      Patrol
      Uczestnik

      Witam, mam pytanie czy może ktoś mi pomóc obliczyć moc podłogówki mam położone 950mb pexa 16 mm ile jest w nim wody i jaką mam przyjąć moc, może mam za małą moc kotła?

      ile wody to będziesz wiedział z każdej karty katalogowej (podawana jest pojemność wodna dla 1mb) a jeśli nie to ze wzoru na objętość walca:
      http://www.zhitov.ru/pl/volume_pipes/
      ogarnij najpierw temat prawidłowych odczytów z czujników, bo bez tego sterowanie nie ma sensu

    • #70038
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      nie mam już pojęcia co mogę więcej zrobić. Ochronę powrotu wyłączyłem. Wczoraj zauważyłem że jak pracuje sama podłogówka jest super a jak załącze nawet 1 grzejnik CV 21s 600×2000 to już piec nie daje rady nagrzewa się do 58,4° C i tak stoi. po włączeniu reszty grzejników temperatura spada do 54° C . W zbiorniczku wyrównawczym nie mam wody czy to jest poprawne? Dzięki za pomoc

    • #70037
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      nie mam już pojęcia co mogę więcej zrobić. Ochronę powrotu wyłączyłem. Wczoraj zauważyłem że jak pracuje sama podłogówka jest super a jak załącze nawet 1 grzejnik CV 21s 600×2000 to już piec nie daje rady nagrzewa się do 58,4° C i tak stoi. po włączeniu reszty grzejników temperatura spada do 54° C . W zbiorniczku wyrównawczym nie mam wody czy to jest poprawne? Dzięki za pomoc

      A czy taka sytuacja utrzymuje się cały czas czy po powiedzmy godzinie lub dwóch temperatura wzrasta?
      W kaloryferach na pewno masz wodę w temperaturze pokojowej wiec jak czymś takim zalejesz piec to jego temperatura musi spaść.
      Jak masz rozwiązane zasilanie układu kaloryferów? Masz jakieś zdjęcia, rysunek? Jest tam zawór 4d? Masz na nim siłownik?
      Niestety bez większej ilości informacji ciężko będzie cokolwiek poradzić.

      Piszesz o zbiorniczku wyrównawczym ale raczej powinieneś napisać zbiornik. Z tego co pamiętam powinien pomieścić 4% wody z twojego układu. Zakładam, że masz układ otwarty skoro widzisz, że tam nie ma wody.
      Według mnie brak w nim wody powinien być poprawną sytuacją. Ten pojemnik powinien przejąć wodę, której nadmiar masz z powodu jej rozszerzania podczas podgrzewania.
      Ale tu nie jestem ekspertem.

      Nie jestem ekspertem w tych sprawach ale coś inni będą w stanie powiedzieć na podstawie odpowiedzi na moje pytania.

      P.S.
      Polecam założyć oddzielny temat na forum.
      W ten sposób dostaniesz odpowiedź na swoje pytania nie przeplataną dziesiątkami innych pytań i wypowiedzi. Będzie można się skoncentrować na twoim problemie i nawet serwis się wypowie w temacie.

      Pozdrawiam

    • #70036
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Taka sytuacja jest do momentu osiągnięcia temperatury w pokojach 22°C i wtedy termostat wyłącza pompę obiegową i pracuje sama podłogówka no i piec osiąga 70°C i przechodzi w postój. Zasilane grzejniki są przez zawór 4 d z siłownikiem. Zdjęcia instalacji są we wcześniejszych moich postach. Dzięki za odpowiedź i pomoc .

    • #70035
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Spróbuj nie wyłączać pompy ale żeby po osiągnięciu temp w domu było obniżenie od termostatu. Wtedy wciąż będzie woda krążyła i nie będziesz miał szoku temp, łagodnie będzie chodziło zacznij od 5-8°C obniżenia od termostatu i zobacz jak dom reaguje… Chyba że już testowałeś?

      PS. Po zdjęciach to ciężko coś wykminic zrób szkic na kartce jak z urządzeniami i jak są połączone gdzie są czujniki albo poszukaj czegoś co jest podobne i zmodyfikuj….
      Ja mam np układ jak z instrukcji naszego r.control tylko zamiast kaloryferów mam wszędzie podłogowe rozdzielni już nie ma….

    • #70034
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      próbowałem tak ustawić ale od razu mi obniżyło temperaturę zasilania grzejników mimo że termostat jeszcze pracował i nie nagrzał domu do danej temperatury. Też tak myślałem że tak działa. Chciałem osiągnąć coś takiego : zasilanie układu 50°C po nagrzaniu domu grzejnikami termostat pokojowy wyłączy mi pompę CO i obniży zasilanie do 35°C ponieważ do podłogówki nie potrzebuję więcej ale nie udało mi się tego osiągnąć. Może ktoś tak ma ustawione i napisze jak to zrobić

    • #70033
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Spróbuj niższa temp nagrzać jeśli się nie da to zwiększaj co godzine i nie zmniejszają tak drastycznie daj 38-45 i obniżenie np. 5 i wtedy zobacz.
      Ma być nie wielka różnica między tym co jak grzeje a nie grzeje wtedy kocioł będzie sobie pykal równi a nie raz zapitala jak wariat a potem postój. Równo w dupę przez całą dobę jednakowo

    • #70032
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      próbowałem tak ustawić ale od razu mi obniżyło temperaturę zasilania grzejników mimo że termostat jeszcze pracował i nie nagrzał domu do danej temperatury. Też tak myślałem że tak działa. Chciałem osiągnąć coś takiego : zasilanie układu 50°C po nagrzaniu domu grzejnikami termostat pokojowy wyłączy mi pompę CO i obniży zasilanie do 35°C ponieważ do podłogówki nie potrzebuję więcej ale nie udało mi się tego osiągnąć. Może ktoś tak ma ustawione i napisze jak to zrobić

      Takie coś uzyskasz obniżeniem temperatury mieszacza od termostatu ale będziesz musiał wyłączyć sterowanie pogodowe.
      To co piszesz brzmi jak obniżenie od pogodówki. Temperatura na termostacie pokojowym nie została osiągnięta ale z powodu pogodówki dostałeś temperaturę wynikającą z twojej krzywej grzewczej.

      Sprawdź czy masz sterowanie pogodowe mieszacza. Jak tak to wyłącz je i ustaw stałą temperaturę na 50 i obniżenie od termostatu na 15. A i wyłącz wyłączanie pompy CO od termostatu.

      Tak czy inaczej układ kaloryferów musi się nagrać. A i sprawdź w ustawieniach serwisowych jak masz skonfigurowany siłownik mieszacza. Złe wartości spowodują duże wahania temperatury i szybszy odbiór ciepła z pieca.

      Co do zdjęć układu. Zrób jak jackjj pisał.

    • #70031
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc.
      Sterowanie pogodowe od samego początku jest wyłączone. Siłownik mam ustawiony 100 sek otwarcia tak jest napisane na tabliczce znamionowej. wyłączenie pompy CO mam włączone. Kaloryfery się nagrzewają ale tak do około 40°C ponieważ piec nie może się nagrzać przy całym załączonym układzie. Może faktycznie mam za dużo wody w instalacji a ten kociołek nie daje rady jej nagrzać. A co powiecie o zmniejszeniu grzejników na 1 płytowe ?Może wtedy to ruszy

    • #70030
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc.
      Sterowanie pogodowe od samego początku jest wyłączone. Siłownik mam ustawiony 100 sek otwarcia tak jest napisane na tabliczce znamionowej. wyłączenie pompy CO mam włączone. Kaloryfery się nagrzewają ale tak do około 40°C ponieważ piec nie może się nagrzać przy całym załączonym układzie. Może faktycznie mam za dużo wody w instalacji a ten kociołek nie daje rady jej nagrzać. A co powiecie o zmniejszeniu grzejników na 1 płytowe ?Może wtedy to ruszy

      Rzuć sobie jeszcze okiem na komentarz 7507 odnośnie ustawień siłownika. Czas otwarcia to tylko jeden z parametrów.
      Co do ilości wody się nie wypowiem bo się nie znam. Możliwe, że masz coś nie tak w układnie. Zdjęcia pokazują dość złożony twór.
      Spróbuj rozrysować to na kartce z zaznaczeniem zasilania, powrotu itp.
      Kaloryfery mają to do siebie, że jak wyłączasz im zasilanie to potem nagrzanie tej wody zajmuje trochę czasu.
      U mnie jak termostaty przytną przepływ to przy następnym otwarciu spada trochę temperatura na piecu.

    • #70029
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      A ile czasu się potem nagrzewają?

    • #70028
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      A ile czasu się potem nagrzewają?

      W normalnej sytuacji nie zajmuje to dużo czasu.Ale to zależy od ilości wody w układzie i temperatury docelowej.
      U mnie maksymalna temperatura to 45 stopni osiągana poniżej -10 na zewnątrz więc nie grzeję kaloryferów do jakiejś strasznej temperatury.
      U mnie jest to kwestia domieszania niewielkiej ilości ciepłej wody i wracamy do temperatury zadanej.
      Przy temperaturze układu do 38 stopni zawór 4d nie jest nawet otwierany aby ją osiągnąć.

      Najgorzej jest jak robię czyszczenie i zajmie mi to więcej czasu a temperatura na piecu spadnie poniżej 45 stopni. Wtedy nagrzanie pieca i układu zajmuje z godzinę. A jak jest jeszcze pogodówka zadaje powyżej 40 stopni na mieszaczu to muszę jeszcze wymusić chwilowe zamknięcie mieszacza bo układ zatrzyma mi się na 40 stopniach. Tylko, że wtedy piec i tak się nagrzeje.

    • #70027
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      No to ja mam coś z knocone tylko co ?
      A u mnie zawór otwarty na około 57% bo piec daje tylko 58°C a na zasilanie grzejników daję 40°C potem dalej podłogówka 31°C przez zawór termostatyczny powrót do kotła około 32°C z samej podłogówki wraca około 27°C Może się SERWIS wypowie co mam robić .?

    • #70026
      Patrol
      Uczestnik

      w naczyniu wzbiorczym musi być woda, sam zbiornik musi być na odpowiedniej wysokości – inaczej dojdzie do zapowietrzania i nie będzie przekazywania ciepła; podłączenie też powinno być bezpośrednie z kotła (nie może na jego drodze być żadnej armatury)
      schemat wrzuć jak to wszystko masz pospinane; z jednej fotki niewiele wynika poza tym, że ideowo wychodziłoby coś takiego:
      http://lh6.ggpht.com/_8Y1hKSHkc-0/TObjFQB25vI/AAAAAAAAAD8/cEfzlDe7Alw/shemat1.png
      u Ciebie nie widać rury wzbiorczej, nie widać co wchodzi i wychodzi z 4D

    • #70025
      Anonim
      Gość

      Proszę o pomoc:

      Termostat wpięty pod styki 28-30
      Kocioł pracuje w zakresach temp. 55-70
      Pompa CO podłączona do styków 9-10

      Pompa CO pracuje cały czas – nawet jeżeli termostat pokojowy jest wyłączony

      Ustawienia wybór termostatu: wyłączony

      Podpinając pompę CO pod styki 14-15 jako mieszać – wgl. sie nie włącza (myślałem że skoro steruję mieszaczem to pompa tez ma być podpięta pod mieszacz.

      Czy tak mogę rozwiązać problem aby pompa CO załączała się po zadziałaniu termostatu ?
      Jaki przekaźnik kupić ?

    • #70024
      Robert Robert
      Uczestnik

      No wlasnie sporo… niestety… ale coś myślę, że to ten pellet…, mam ten zawor mieszajacy, oczywiscie tylko na podlogowe…ustawione jest ze piec ma podgrzewac podlogowe na jakas tam temperature non sto… podloga jest delikatnie ciepla…wiec wysokiej tej temp. nie ma…

    • #70023
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam. Chciałbym się poradzić czy mam dobre ustawienia na piecu, ponieważ mój piec coś dużo spala pelletu, Zasyp mam niby 150 kg a wchodzi 11 worków po 15 kg czyli wychodzi 165kg, lecz mniejsza o to.
      Zbiornik zasypałem w czwartek koło godziny 20, a wczoraj tak o 22 było juz malutko w zasypie i musiałem dosypać… 165 kg przez 3 dni? a przecież mocno niskich temperatur nie ma… ( myślę, że to może być wina pelletu, ale są to moje domysły tylko. )
      – Posiadam Piec : Red DasPell 20 KW z Palnikiem Pallas mini V2 ( co dziwne na komputerze mam pallas x mini v2 , a na piecu na naklejce pallas x mini x 26 )
      Moje ustawienia Kotła to :
      – Temp. zadana ( 70 stopni ) , Histereza ( 12 ) , temp. zadana CWU ( 45 stopni ),
      Modulacja Mocy:
      – 100% – nadmuch 41 % , praca podajnika 10,5 s
      – 50 % – nadmuch 34 % , praca podajnika 5s
      – 30 % – nadmuch 30 % , praca podajnika 3 s
      Tryb regulacji Standardowy ( czy lepiej na Fuzzy Logistic właczyć? )
      Praca :
      – Tryb termostatu – Nie
      – Czas Cyklu Pracy – 20 s
      – Wydajność Podajnika 7,8 kg/h
      – Kaloryczność 5
      Wygaszanie:
      – Max czas wygaszania – 15 min
      – Min czas wygaszania – 3 min
      – Moc nadmuchu – 70 %

      Min temperatura kotła – 50 stopni, Max 85 stopni.
      Temp zalaczania pompy CWU 50 stopni
      min temp CWU 33 stopnie
      max temp CWU 70 stopni.

      I to bedzie na tyle z tych moich ustawień, chyba że potrzebne by były jeszcze jakieś wartości podać to chętnie to zrobię. Zapomniałem dodać, że Dom ma wymiary tak gdzieś 220m 2, z tym że na parterze właczone są tylko dwa małe grzejniki i dochodzi ogrzewanie podłogowe do tego, na piętrze są już tylko same grzejniki. Temperaturę na czytniku w pokoju mam ustawioną ( Komfortowa 23 stopnie , ekonomiczna 22 stopnie. ) rzadko kiedy temperatura spada poniżej 22 stopni. Dodam, że dom jest wygrzany, ocieplony. Nie wiem dlaczego takie spalanie jest, a może takie powinno być? Wina pelletu< ustawień? Mogę prosić o rady itp ? Pozdrawiam[/quote] Faktycznie dość sporo. Możliwe, że masz źle ustawienia. Nie jestem ekspertem ale przy tej wydajności podajnika i czasie podawania nie osiąga wiele więcej niż 5kw na 30% mocy. Rzuć okiem na eksel patrol-a w wątku Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X
      Inna sprawa to zawór mieszając czy co tam masz.
      Zauważyłem, że jak masz siłownik na zaworze i jest on źle skonfigurowany to dochodzi do dużych wachniec temperatury co powoduje problemy z dotarciem do temperatury zadanej i większe spalanie bo piec skacze po poszczególnych zakresach mocy.

      Jeszcze inna sprawa to tmperatura w obiegu. Im wyższa tym więcej pali.

      Wiele osób koncentruje się tylko na ustawieniach podawania i nawiewu zapominając o reszcie układu.
      Mi dojście do obecnego stanu zajęło dwa miesiące testów i wiele konsultacji z forumowiczaimi i nadal nie robie testy.

      No wlasnie sporo… niestety… ale coś myślę, że to ten pellet…, mam ten zawor mieszajacy, oczywiscie tylko na podlogowe…ustawione jest ze piec ma podgrzewac podlogowe na jakas tam temperature non sto… podloga jest delikatnie ciepla…wiec wysokiej tej temp. nie ma…

    • #70022
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Robson1916.
      A czy wiesz może jak twój piec pracował?
      Palił cały czas czy miał wygaszania?
      Proponuję abyś założył osobny wątek. W taki sposób łatwiej będzie skoncentrować się na twoim problemie.
      Pellet może być powodem ale wtedy piec pracował by cały czas lub z niewielkimi przerwami i pellet musiałby być straszny.
      Jak nie masz modułu internetowego to zostaje obserwować ilość rozpaleń i czasy pracy na poszczególnych mocach.
      Wtedy będziesz w stanie przeliczyć czas pracy na ilość pelletu.
      Standardowo możesz podzielić wydajność podajnika na ilość sekund w godzinie.
      U ciebie wychodzi około 2.17g/s
      Czyli na mocy
      – 30% podaje 1.17kg/h
      – 50% 1.95kg/h
      – 100% 4.1kg/h
      Wiec jak naj bardziej takie spalanie jest możliwe. Wystarczy, ze piec pracował cały czas na 50% mocy.
      Czy w tym czasie wiało?
      Jak temperaturę dajesz na kaloryfery?
      Pisałeś, że zawór mieszając masz na podlogówkę. Jak podajesz wodę na kaloryfery.
      Przybliża proszę konstrukcje swojego układu.

    • #70021
      Robert Robert
      Uczestnik

      Robson1916.
      A czy wiesz może jak twój piec pracował?
      Palił cały czas czy miał wygaszania?
      Proponuję abyś założył osobny wątek. W taki sposób łatwiej będzie skoncentrować się na twoim problemie.
      Pellet może być powodem ale wtedy piec pracował by cały czas lub z niewielkimi przerwami i pellet musiałby być straszny.
      Jak nie masz modułu internetowego to zostaje obserwować ilość rozpaleń i czasy pracy na poszczególnych mocach.
      Wtedy będziesz w stanie przeliczyć czas pracy na ilość pelletu.
      Standardowo możesz podzielić wydajność podajnika na ilość sekund w godzinie.
      U ciebie wychodzi około 2.17g/s
      Czyli na mocy
      – 30% podaje 1.17kg/h
      – 50% 1.95kg/h
      – 100% 4.1kg/h
      Wiec jak naj bardziej takie spalanie jest możliwe. Wystarczy, ze piec pracował cały czas na 50% mocy.
      Czy w tym czasie wiało?
      Jak temperaturę dajesz na kaloryfery?
      Pisałeś, że zawór mieszając masz na podlogówkę. Jak podajesz wodę na kaloryfery.
      Przybliża proszę konstrukcje swojego układu.

      Konstrukcji calego układu to bedzie mi Ciezko Ci przybliżyć bo to mi jakies alo szpece zakladaly.., mieszalnik jest na podłogówke aby za wysoka temp wody nie wbijala w podłoge, a jaka temp na grzejniki? hm moge to gdzies sprawdzic??? pewnie nie? Modułu internetowego nie mam niestety, piec nie pracuje non stop bo kilka razy jak w kotłowni bylem to jakis postoj był…trzebaby było siedziec przy piecu i obserwowac nie???

    • #70020
      mirody
      Uczestnik

      Podpowiedzcie jaka grzalke i gdzie kupic do daspell 15

    • #70019
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Podpowiedzcie jaka grzalke i gdzie kupic do daspell 15

      Kupilem za 130 zł – jeśli dobrze pamiętam
      Kupione w HT i jest ceramiczna…. Ale Patrol ma stalową.
      W załączeniu masz zdjęcia może znajdziesz gdzieś indziej …. Taniej…..
      :-D:-P:-D

    • #70018
      mirody
      Uczestnik

      Podpowiedzcie jaka grzalke i gdzie kupic do daspell 15

      Kupilem za 130 zł – jeśli dobrze pamiętam
      Kupione w HT i jest ceramiczna…. Ale Patrol ma stalową.
      W załączeniu masz zdjęcia może znajdziesz gdzieś indziej …. Taniej…..
      :-D:-P:-D[/quote]
      dzieki za odpowiedz
      tanie nie znaczy , ze dobre…
      u mnie chyba nie jest ceramiczna mam poprzednia wersje z tego co kojarze…

    • #70017
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Teveztevez jeżeli masz podłączoną pompę jako mieszacz to w ustawieniach mieszacza w serwisie ustaw wyłączenie pompy od termostatu na TAK. Wtedy będzie się wyłączała.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70016

      Witam mam podpiety Termostat pod mieszacz.temperatura w domu 23.zadana temperatura na mieszacz 48 jakie racjonalne obniżenie od Termostatu

    • #70015
      mirody
      Uczestnik

      Witam

      Sterowniki, które mają soft w module A od wersji 03.10.73.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      czyli modul V.02.10.50.P1 nie bedzie wspolpracowal z econet 300?

    • #70014
      mirody
      Uczestnik

      panowie mam problem z rozpalaniem i nie wiem jak go usunac, tzn piec uruchonie i dziala do zadanej przechdzi w nadzor , naspepnie sie wylaczy, przy ponownym rozpalaniu zasypie wszistko peletem tzn podajnik 1 (rora wypelniona po brzegi, tak chyba nie powinno byc) podajnik 2 i w trakcie wyskakuje blad rozpalania, dodam ze te obecne ustawienia mam juz od 2 lat i nic sie do tej pory nie dzialo, pracowal bez zarzutu.

    • #70013
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Na ręcznym sprawdź podajnik nr 2 czy pracuje prawidłowo?

    • #70012
      mirody
      Uczestnik

      Na ręcznym sprawdź podajnik nr 2 czy pracuje prawidłowo?

      no wlasnie pracuje ale nie wiem dlaczego po wygaszeniu nie chce sie uruchomic tylko wyskakuje problem z rozpaleniem

    • #70011
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Może go coś blokuje rurę od góry zdejmij do palnika elastyczna na początek i zobacz jak się obraca podajnik nr 2 na ręcznym i odkurzaczem ile sięgnie sprzątnij…. Od strony wewnętrznej od grzałki jak jest chłodne to też odkurzaczem wysprzataj…
      Jak nic to nie da to trzeba będzie rozebrać bo coś go może blokuje…. Tylko dziwne że raz jest ok., raz not ok.!?

      Zalacz kilka razy na ręcznym najpierw podajnik nr 1 żeby 2 miała co wieść i potem dopiero 2…. Może na pusto idzie a z towarem się blokuje….

      PS.
      Mirody
      Jak tam dałeś radę coś wykminić?

    • #70010
      mirody
      Uczestnik

      PS.
      Mirody
      Jak tam dałeś radę coś wykminić?

      rozkminilem, okazuje sie ,ze pod moja nieobecnosc (mieszkam za granica) osoba zajmujaca sie dosypywaniem peletu grzebala przy sterowniku nie znajac sie na tym zupelnie, potem do spolki przyszedl jeszcze jeden i co dwie glowy to nie jedna, nabroili jeszcze bardziej…

      dlatego pilnie potrzebuje podlaczyc modol internetowy, ktory juz posiadam. tylko kontakt z serwisem jest bardzo ograniczony… mam nadzieje , ze szybko sie odezwa i wgraja mi nowy soft bo nie mam do tego juz nerwow…

    • #70009
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Mirody
      W ostateczności kondensator silnika podajnika dwa może być do wymiany i dlatego nieregularnie załącza podajnik.

      Wysłałeś maila na serwis o aktualizację?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70008
      mirody
      Uczestnik

      Witam

      Mirody
      W ostateczności kondensator silnika podajnika dwa może być do wymiany i dlatego nieregularnie załącza podajnik.

      Wysłałeś maila na serwis o aktualizację?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Dziala w ten sposob , ze jezeli dojdzie do zadanej kotla 70 to powinien przelaczyc sie w nadzor ,ale tego nie robi tylko czysci sie i rozpala na nowo i wlasnie te rozpalanie nie zawsze mu sie uda i nastepuje alarm blad podczas proby rozpalenia…

      Jezeli chodzi o wgranie softu to pisalem , w odpowiedzi otrzymalem , ze cena to 369 brutto a nie przyslowiowa 100 tak jak bylo pisane tutaj na forum… czy to nie zbyt duzo za 5 minut pracy? Rozumiem ze trzeba dojechac i zaplacic za peacownika ale…

    • #70007
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Za dużo za 5 minut pracy? Nasi serwisanci to bezdomni, którzy koczują koło Twojego domu i tylko czekają, aż zatrudnisz ich na 5 min.
      Nie wiem czy wiesz, ale serwisant ma swój dom lub mieszkanie, jedzie do ciebie samochodem (nie teleportuje się jak w startreku), przygotowanie do wgrania softu tez trwa pewien czas.
      Zawsze możesz sobie wziąć kogoś z ulicy – może zrobi Ci aktualizację za flaszkę:-). Przecież sprzęt do aktualizacji i wiedzę ma co drugi przechodzień.

      Już rozmawiałem z kolegą ma Ci odpisać, że podjedzie ktoś okazyjnie za 100 zł netto.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70006
      mirody
      Uczestnik

      Witam

      Za dużo za 5 minut pracy? Nasi serwisanci to bezdomni, którzy koczują koło Twojego domu i tylko czekają, aż zatrudnisz ich na 5 min.
      Nie wiem czy wiesz, ale serwisant ma swój dom lub mieszkanie, jedzie do ciebie samochodem (nie teleportuje się jak w startreku), przygotowanie do wgrania softu tez trwa pewien czas.
      Zawsze możesz sobie wziąć kogoś z ulicy – może zrobi Ci aktualizację za flaszkę:-). Przecież sprzęt do aktualizacji i wiedzę ma co drugi przechodzień.

      Już rozmawiałem z kolegą ma Ci odpisać, że podjedzie ktoś okazyjnie za 100 zł netto.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      swietny, iscie dyplomatyczny komentarz…
      sami zaplataliscie sie w petle rozbieznych informacji i na zadane pytanie wystarczylo odpowiedziec ze…

      „kazda usluga ma swoja cene”

      nie brnac dalej w obrazliwy komentarz

      pamietajcie wasze posty czyta wiele ludzi , jak rowniez poleca wasze produkty nie tylko w polsce ale rowniez za granica…

      rowniez pracuje w serwisie, na szczescie nie na terenie polski i za takie potraktowanie klienta napewno bylaby szczera rozmowa z pracodawca…

      prosze zapytac kolegi czy w rozmowie telefonicznej sprawialem problem w tym, ze ta usluga jest zbyt droga…

      bez odbioru…

    • #70005
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nie wiem czy zauważyłeś ale w trści komentarza umieściłem uśmiech co miało ustawić tę wypowiedź jako żart. Postanowiłem to po prostu w żartobliwy sposób skomentować.
      Jeżeli Cię uraziłem to przepraszam.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70004
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, po wielkich trudach, wykonaniu 1 mln telefonów do serwisu HT, zważenia wydajności podajnika w ciągu 1h udało się ustawić piec, że spala wszystko. Jednakże, aby nie było tak pięknie pojawił się kolejny problem tj. posiadam pellet bukowo dębowy i podobno naturalną sprawą jest to, że tworzą się spieki w wyniku spalania drewna liściastego. W związku z tym zacząłem od pewnego czasu co drugi dzień czyścić podajnik mając nadzieje, że spieki nie spowodują wygaśnięcia płomienia i wyłączenia pieca. Od kilku dni przyjeżdżam prawie codziennie na budowę z rana i słyszę jak mój czerwony potwór woła o jedzenie, hhhhhh wydaje mi się to dziwna, ponieważ zbiornik jest prawie pełen, myślałem że to wina spieków, ale w dniu dzisiejszym zauważyłem, że to nie w spiekach jest problem tylko mój podajnik nie podaje paliwa. Uruchomiłem piec w ustawieniach ręcznych i włączyłem na podajnik nr 1 po ok 5 min. dopiero podał paliwo. Jak mam go ustawić, aby zlikwidować ten problem?, może musi być jakoś pod kątem wsunięty w podajniku? Uprzejmie proszę o cenne rady. Pozdrawiam

    • #70003
      Rafał Gniadek
      Uczestnik

      Witam, według mojej instrukcji podajnik powinien wyć włożony pod kątem maksymalnie 45 stopni w stosunku do podłoża.

    • #70002
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Spieki powstają ze stopionego popiołu lub piasku w trocinach z których robi się pellet.

      Dodatkowo spalając pellet o podwyższonej wilgotności (około 7-8%) na palniku powstaje specyficzny rodzaj spieku – czarny, wyglądający jak pumeks (jest bardzo kruchy).

      Pellet, który jest przechowywany w wilgotnym miejscu łapie wilgoć z powietrza i po roku ma wilgotność dużo wyższą niż w momencie zakupu. To samo jest jak kupuje się pellet, który hurtownia przechowuje przez długi czas tylko pod wiatą.

      Sprawdź czy końcówka podajnika jest ustawiona ścięciem (otworem) do góry – może być zbyt mocno przekręcony. Ponadto ślimak powinien wystawać do połowy ścięcia.

      Kąt pomiędzy podajnikiem a podłogą zazwyczaj wynosi 45 stopni. Mniejszy kąt zwiększy wydajność podawania, większy zmniejszy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #70001
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Witam, Czy może ktoś mi odpowiedzieć jaka optymalna powinna być temperatura spalin. Posiadam DASPELL 15kW. Komin schidell rondo plus średnica 20cm wysokość 8,34m. Ciąg kominowy dzisiaj sprawdzany wynosi 17pa a przy otwartych dzwiczkach od wyczystki 0,5pa. Muszę jeszcze sprawdzić spaliny?. Na stronie Heiztechniki nigdzie nie widzę wytycznych co do spalin.

    • #70000
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Temperatura spalin przy mocy nominalnej powinna być przy tym kotle pomiędzy 150-170 oC przy temperaturze kotła 75-80 oC.
      Myślę, że nie powinieneś się na tym zbyt mocno opierać ponieważ nie jesteś w stanie określić dokładnej mocy (nie znasz paliwa itp), a komin masz do kotła 100 kW.
      Ustaw poprawnie moc, żeby na mocy maksymalnej nie pokazywało mocy wyższej niż 15kW. Płomień powinien mieć barwę żółtą. do popielnika nie powinny wpadać niespalone części paliwa (pojedyncze się nie liczą).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69999
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Był u mnie wczoraj instalator i robił pomiar przy 15 kW ciąg kominowy 17Pa temperatura spalin 234°C Nadmuch 32%. przy otwartych drzwiczkach wyczystki ciąg kominowy 0,5 Pa temperatura spalin 233°C .Co mam zrobić by zmniejszyć temperaturę spalin ponieważ w tym momencie kocioł ma małą sprawność i chyba dla tego spala 45 kg pelletu na dobę. Proszę SERWIS o podpowiedź?

    • #69998
      marku
      Uczestnik

      Można pokusić się o zamontowanie zawirowywacza spalin i koniecznie wyposażyć się w RCK (chyba ze już u ciebie reguluje ciągi kominowy).

    • #69997
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      MARKU,
      Nie mogę zrozumieć po co RCK skoro ciąg mam prawie w normie. Przy otwartych drzwiczkach wyczystki też paliłem i nie było żadnej różnicy.

    • #69996
      Dankar
      Uczestnik

      Co sądzicie, lepsze przebijanie o 10 stopni przy pracy 100% 15KW, czy przebicie 2stopnie przy pracy 100% 12KW. Zastanawiam się gdzie jest większa oszczędność. Przy 15 Kw pokazuje 3kg/h przy 12kw 2,4kg/h.

    • #69995
      Patrol
      Uczestnik

      MARKU,
      Nie mogę zrozumieć po co RCK skoro ciąg mam prawie w normie. Przy otwartych drzwiczkach wyczystki też paliłem i nie było żadnej różnicy.

      poczekaj na wietrzną pogodę i wtedy ocenisz przydatność rck

    • #69994
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Patrol
      Czy możesz podać mi nr. telefonu do Siebie bo chciałbym chwilę z Tobą porozmawiać o rozwiązaniach w kotłowni.

    • #69993
      Patrol
      Uczestnik

      proponuję formę PW na forum ogrzewanie

    • #69992
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Dobrze. Pozdrawiam.

    • #69991
      Dankar
      Uczestnik

      Panowie,mam wrażenie że po wstawieniu zawirowacza kocioł więcej pali oraz dużej dochodzi do zadanej?:( co może być przyczyną?

    • #69990
      marku
      Uczestnik

      Dankar ja miałem wręcz przeciwne wrażenie, piec sžbciej osiągał żądaną temp. szczególnie na max wartości oraz dłużej stoi w postoju chociaż nie są to jakieś diametralnie różnice.

    • #69989
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Marku
      A ze spalaniem jakoś odczuwasz że no na tydzień z pół worka mniej idzie?

      Dankar

      Masz Econet wrzuć jakoś zrzut z przed i po montażu zawirowacza chodzi o samą temp kotła CWU i temp na zewnątrz 3 krzywe na dwóch zdjęciach przed i po montażu zawirowacza

      Attachments:
    • #69988
      Dankar
      Uczestnik

      Marku No chyba że to już moje paranoje.
      Chyba że mam za słabe nadmuchy, bez zawirowacza na 25% wychodził za blachę, teraz przy 38% delikatnie wychodzi.

    • #69987
      Dankar
      Uczestnik

      Jackjj, econeta to muszę zamówić:) Dzisiaj zmierzyłem pierwszy raz temp powrotu, czy 53′ jest OK?

    • #69986
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Pisali żeby powrót do kotła był nie niżej niż 45-48 i że chwilowe spadki nie mają znaczenia, chodzi o to żeby kocioł pracował powyżej temp rosy czyli powyżej tych 45°C

      Ja jak tak o tym myślę to na zdrowy rozum jeśli nic w kotle nie płynie czytaj nie ma zacieków ze smoły to jest ok….. Nawet jak chwilami ten powrót jest chłodniejszy np kiedy kocioł jest przy dolnej histereze i odpala się zaczynając pracę a zbiornik CWU na do uzupełnienia 20-30° C bo właśnie jest duży pobór ciepłej wody

      Ja latem w trybie lato ustawiłem na zb. CWU bardzo dużą histereze maksymalna jaka się da chyba to było 30 °C pracował chyba od 50 i schodził do 30°C i tak na około, wtedy po tych 2 miesiącach takiej pracy kiedy kocioł odpalał się tylko raz na dobę żeby zagrzać potwora do CWU 300L widziałem zacieki potem jak przedstawiłem go na mniejszą histereze żeby kocioł odpalał się częściej nie było już takich sytuacji z zaciekami….

    • #69985
      Dankar
      Uczestnik

      Dzięki Jackjj,zacieków brak.

    • #69984
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      A

    • #69983
      marku
      Uczestnik

      Marku No chyba że to już moje paranoje.
      Chyba że mam za słabe nadmuchy, bez zawirowacza na 25% wychodził za blachę, teraz przy 38% delikatnie wychodzi.

      zawirowacz spalin podobno podnosi sprawność kotła, szczególnie na wyższych mocach – czy poł worka lepiej ?? Trudno teraz stwierdzić ponieważ temp skacze – chociaż jakiejś drastyczne zmiany nie zauważyłem

    • #69982
      Dankar
      Uczestnik

      Dzisiaj przez dobę wciągnęło 40 kg ;(, także poczekam jeszcze do jutra bez zmiany nastaw i zobaczymy co wyjdzie. Czy możliwe że płomień jest za mały i temu takie spalanie? Przy 38% nadmuchu wygląda jak w załączniku. Zauważyłem że po zamontowaniu zawirowacza, nastąpiło brak przebicia nawet o 1*.

    • #69981
      Dankar
      Uczestnik

      Doszedłem o co kaman, po zamontowaniu zawirowacza nie potrzebnie zwiększałem nadmuchy.

    • #69980
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Krótki płomień oznacza małą moc na palniku lub zbyt duży nadmuch powodujący szybkie wypalanie paliwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69979
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, uprzejmie proszę o wystawienie zdjęcia, jak powinien być włożony podajnik paliwa pellet do zbiornika. Interesuje mnie fota podajnika w pojemniku. Nie wiem jak go głęboko włożyć. Pozdrawiam Jakub

    • #69978
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Włóż go jak naj niżej się da

    • #69977
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Włóż go na tyle głęboko, aby całe ścięcie było widoczne od góry w zbiorniku.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69976
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Serwis 1 ,
      Co mam zrobić mam temperaturę spalin 234°C przy mocy kotła 15kW. Nadmuch na 32% spalanie 2,9kg/h. Spalanie na dobę w granicach 45kg.

    • #69975
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jaką masz wydajność podajnika w kg/h (po przeważeniu)?
      Prawdopodobnie masz bardzo dużą moc na palniku.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69974
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      11,2 kg. kupię jeszcze RCK i się odezwę. Pozdrawiam

    • #69973
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Praca 100% – 5,4s
      Nadmuch 100% – 38%

      Praca 50% – 4s
      Nadmuch 60% – 34%

      Praca 30% – 2,5s
      Nadmuch 30% – 30%

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69972
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Dzięki tak ustawię i sprawdzę .

      Pozdrawiam

    • #69971
      Dankar
      Uczestnik

      Kiedyś ktoś na forum pisał że piec chodzi do zadanej temperatury na termostacie i wyłącza się.
      Tak zastanawiam czy na swoim termostacie nie zadać temp. np. 23 stopnie i ustawić H na termostacie 2′ i żeby kocioł się wyłączał. Co sądzicie na temat taki ustawień?

    • #69970
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Taki sposób sterowania stosuje się w kotłach gazowych.
      W kotle na paliwa stałe jest to niedopuszczalne – kocioł w takim wypadku może nie osiągać temperatury wyższej niż 50 stopni C co wiąże się ze zniszczeniem wymiennika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69969
      Damian Kucharek
      Uczestnik

      Jakie masz nastawy mam podobny kociol ,ale do wyniku 700khna miesiac to mi daleko 🙂

      DAmian

    • #69968
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, w dniu dzisiejszym wymieniłem pellet na 6 mm. Zaobserwowałem, że zdecydowanie szybciej się piec uruchamia, jednakże płomień jest krótki- ledwo co wystaje poza palnik. Widać, że palnik ma odpowiednią moc bo płomień, aż słychać na zewnątrz, wygląda jakby nawet zakręcał. Czy może być to spowodowane tym, iż mam mocny cug kominowy? Nie posiadam żadnego RCK ani klapki do przymknięcia.

      po przeważeniu wydajność palnika 11 kg/h

      podajnik paliwa przy 100 % – 5,6 s
      przy 100 % pracy osiąga moc ok 15,7 kw.

    • #69967
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli płomień jest krótki i głośny to zmniejsz nadmuch o kilka procent na mocy maksymalnej. Zbyt duży nadmuch zmniejsza sprawność spalania i tym samym podnosi ilość spalanego paliwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69966
      mirody
      Uczestnik

      Przegladajac historie stwierdzam, ze moj kociol nie pracuje tak jak powinien…

      Czy ktos bardziej rozeznany w temacie moglby na to rzucic okiem…

      h3213e2c.JPG

    • #69965
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Co dokładnie Cię zaniepokoiło?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69964
      mirody
      Uczestnik

      h6ba061b.JPG

      Witam

      Co dokładnie Cię zaniepokoiło?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Np nadzor , ustawiony jest na 59 minut, a mozna zauwazyc ze dzialal dziwnie dluzej pomiedzy 1000 a 1200 godzina…
      Na tej fotce nie widac ale wczoraj podczas nadzoru uzyskal temperature 85 gdzie zadana jest 70 wiec powinnien przejsc w postoj…
      Na foto widac jak to wyglada, troche mnie to niepokoi

    • #69963
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł mógł w nadzorze osiągnąć wysoka temperaturę, gdy moc na palniku nadal jest zbyt wysoka. Obniż czas pracy w nadzorze o 0,5s i nadmuch o 1-2%.
      W nadzorze kocioł nie patrzy na nastawę, ponieważ sam nadzór włącza się powyżej nastawionej temperatury i jego zadaniem jest nie dopuścić do wygaszenia paleniska.

      Przy kotle na paliwa stałe mogą pojawiać się pewne wahania. Kocioł może pracować bezpiecznie do 94 stopni C. powyżej tej temperatury wyłączy się alarm, który wyłączy palnik.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69962
      Mariusz Polus
      Uczestnik

      Na wstępie witam wszystkich 🙂 jestem tutaj nowy, ale czytam Was od kilku miesięcy.
      Od 08.2016 posiadam kociołem HT Dasspell 15k. Od grudnia grzeję już na dobre bo mieszkam w nowo wybudowanym domu. Domek taki:
      http://www.archeton.pl/projekt-domu-mona_1447_opisogolny projekt raczej nie sprzyjający energooszczędności ale dobrze ocieplony. Można przyjąć że ogrzewane jest całe 230m2.

      Temperatura w domu około 21,5 – 23 stopnie zależy gdzie. Dół na podłogówce, łazienki podłogówka, reszta grzejniki. Ogrzewany cały dom. Garaż w bryle. W garażu około 16-19 stopni – grzeje się od kotłowni, bo na razie nie mam tam drzwi 🙂 dodatkowo CWU 150L na dwóch dorosłych i trojkę dzieci.

      Prośba o ocenę parametrów spalania:

      Nastawy mocy na progach STD ( bez szczegółów – jak ktoś chce to mogę napisać).

      Max ok 11 kw, powietrze 29%
      Średnie ok 7.5 kw, powietrze 27%
      Minimalne ok 4.2 kw, powietrze 26%
      H1 – 5 stopni
      H2 – 12 stopni
      Hk – 20 stopni
      Zadana 70 stopni.
      Rozpaleń na dobę od 5 do 10. Zależnie od temperatury.

      Zejście poniżej z powietrzem powoduje czasami, że palnik jest lekko okopcony więc już sobie odpuściłem grzebanie w nastawach i stałem się gościem w kotłowni 🙂 Komin oczywiście przewymiarowany fi200. RCK w wyczystce.

      Średnie spalanie za ostatnie 6 tygodni około 23,5kg / doba. Temperatury w tym okresie różne. 3 tygodnie mrozów -5 dzień, nawet -12 w nocy, 3 tygodnie średnio koło 0 – w dzień +1/2, w nocy lekko na minusie. Pellet gold od Pellet Energy.

    • #69961
      Patrol
      Uczestnik

      Witam
      Parametry ok, jak i spalanie, nadmuchy niskie, ale skoro nie dymi to dobrze. Max 11kW to celowe ograniczenie ze wzgl na ilość rozpaleń?
      Jak liczniki wyglądają? najwięcej czasu na progu 30% spędza?

    • #69960
      mirody
      Uczestnik

      w jaki sposob powinna wygladac prawidlowa praca
      czy:
      -jak najszybsze uzyskanie temperatury zadanej , potem przejscie w tryb nadzor

      czy:
      -jak najdluzsze dzialanie w trybie praca np na 30%

    • #69959
      Patrol
      Uczestnik

      Może nie najszybsze dochodzenie do zadanej, ale udział pracy na mocy 100% powinien być największy (czyli praca z mocą nominalną kotła); najlepiej osiąga się to w instalacjach z buforem;
      W przypadku braku bufora dobrze by było znaleźć ustawienia pozwalające na postoje co najmniej w okolicy 40minut i do 12 cykli rozpaleń na dobę, czyli Hkotła nawet 20C, zadana kotła min 70-75C i odpowiednie H1 i H2. Częsta praca na 30% i brak wygaszeń to zawsze strata paliwa i większy syf na palniku – przynajmniej w moim przypadku.
      Nadzoru to w ogóle nie tykam.

    • #69958
      mirody
      Uczestnik

      Niestety nie mam miejsca na bufor i musze sobie radzic w inne sposob…

      Obecnie mam ustawione kociol w ten sposob, ze dziala na 100 przez 10 min, potem przechodzi na 50 na okolo 10 min, nastepnie 30 mniej niz 10 min, i po uzyskaniu temperatury zadanej 70 C przechodzi w nadzor na okolo 50 min i proces zaczyna sie od nowa, wygaszenia dobowe to okolo 3-4 razy.

      Czy w ten sposob moze to funkcjonowac?

    • #69957
      Patrol
      Uczestnik

      jak najbardziej może tak zostać;
      a co do bufora jak ktoś ma zbiornik cwu stojący to można się pokusić o ewentualną zmianę na bufor kombinowany z 2. wężownicami (na potrzeby c.o. i cwu) – tanio jednak nie jest

    • #69956
      Mariusz Polus
      Uczestnik

      Liczniki na razie tak
      Max 604. Średnia 458. Minimum 314

      Po ograniczeniu mocy do 11kw widać, że temperatura spalin niższa. Mniej w komin,mniej strat. Dodam że takie 11kw spokojnie targa spory dom i jeszcze ma postoje.
      Splanie ostatni zasyp: średnia 30 kg doba. Dzień -5 i mniej. Noc iokoło -10. Chyba ok.
      Popiół trochę za czarny ale nie ma go w nadmiarze. Palnik bez sadzy. Więcej powietrza i widzę,że temp spalin idzie w gore czyli więcej w komin. Jeżeli wierzyc, ze spaliny na zewnątrz czopucha to 1/2 wewnątrz teraz mam około 110 stopni średnio. Dla 15kw max jest to około 125 stopni.
      I co ciekawe po poczytania forum i poprawnych nastawach początkowych nie widzę dużych różnić w spalaniu pomimo kombinacji 🙂 dlatego już opuściłem. Spalanie wynika w większości z izolacji domu. Koniec i kropka.
      Pozdrawiam

    • #69955
      Patrol
      Uczestnik

      […]
      Po ograniczeniu mocy do 11kw widać, że temperatura spalin niższa. Mniej w komin,mniej strat. Dodam że takie 11kw spokojnie targa spory dom i jeszcze ma postoje.
      […]

      Obniżając moc, obniża się nadmuch, obniża się temp. spalin, ale nie do końca tak jest z tymi stratami, bo ktoś jeszcze dojdzie do wniosku, że trzeba palić na mocy 4kW, bo spaliny chłodniejsze.
      Kocioł ma najwyższą sprawność przy mocy nominalnej i tego trzeba się trzymać, zejście z maksimum o 3-4kW w niczym nie przeszkadza, a dodatkowo pozwoli na nieznaczne ograniczenie ilości rozpaleń przez wydłużenie czasu pracy kotła.

    • #69954
      Jakub Ł
      Uczestnik

      Witam, proszę o informację czy ht Dasspell ma również taką funkcję jak konkurencja, iż piec po spaleniu drewna uruchamia się automatycznie i pobiera pellet.

    • #69953
      mirody
      Uczestnik

      Czy moze mi ktos wytlumaczyc tak nieregularna prace kotla…
      h1b19f87.JPG

    • #69952
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sterownik ma funkcję przejścia z rusztu na palnik (w większości wersji) jednakże w przypadku palników bez czyszczenia może to sprawiać problemy w przypadku, gdy na palnik spadnie z rusztu zbyt dużo popiołu.

      Mirody: Czy masz włączoną dezynfenkcję CWU?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69951
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Czy moze mi ktos wytlumaczyc tak nieregularna prace kotla… [/attachment]

      Mirody
      Wrzuć legendę bo ja u siebie mam inne kolorki i po kształcie wykresu ciężko określić co jest co – ostatnio takie wymagania miał koleś co mnie uczył automatyki jakieś 20 lat temu
      😉

    • #69950
      mirody
      Uczestnik

      Mirody: Czy masz włączoną dezynfenkcję CWU?

      wiem do czego dazysz…
      tak , mam wlaczone , ale to nie ma z tym nic wspolnego poniewaz te dwie czynnosci nie czeja sie w tym samym czasie…

    • #69949
      mirody
      Uczestnik

      chwilowo mozna zamknac temat z moim problemem…

      jestem swiezo po zamontowaniu systemu FIBARO i stworzenu
      odpowiedniego klimatu w domu kociol dziala z przerwami tylko przez 6 godzin na dobe 🙂

      dobowe zuzycie paliwa spadlo o 45%

      wiec jak narazie kociol pracuje tak jak powinien 🙂

      ale i tak dziekuje za wskazowki

    • #69948
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      jestem swiezo po zamontowaniu systemu FIBARO i stworzenu
      odpowiedniego klimatu w domu kociol dziala z przerwami tylko przez 6 godzin na dobe 🙂

      dobowe zuzycie paliwa spadlo o 45%

      Mirody
      Co to FIBARO w 3 żołnierskich słowach? Co daje jaki koszt?

    • #69947
      mirody
      Uczestnik

      jestem swiezo po zamontowaniu systemu FIBARO i stworzenu
      odpowiedniego klimatu w domu kociol dziala z przerwami tylko przez 6 godzin na dobe 🙂

      dobowe zuzycie paliwa spadlo o 45%

      Mirody
      Co to FIBARO w 3 żołnierskich słowach? Co daje jaki koszt?[/quote]

      FIBARO to inteligentny dom

      Koszt zalezy tylko od twojej wyobrazni…
      Mnie na chwile obecna kosztowal 5500 ale troche rozbudowany

      Wpisz na YouTube fibaro , a zobaczysz co to takiego…

    • #69946
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mirody
      [/quote]

      Wpisz na YouTube fibaro , a zobaczysz co to takiego…[/quote]

      Od razu tak zrobiłem z YouTube i Fibaro już po Twojej 1 wiadomości o FIBARO
      ;P
      ale dalej nie kumam jak Ci mogło spaść spalania o 45% (kocioł wyłączasz jak Cię nie ma ? no ale to są obniżenia nocne, etc…) to chałupę wychłodzisz i potem kocioł będzie chodził jak szalony żeby odrobić szczególnie jak podłogówka – O co w tym chodzi?

      ……po obejrzeniu filmu z całym szacunkiem ale myślałem że to zabaweczka dla bogatych gogusiów….żeby pokazać znajomym jakie to cuda ma się w domu
      😉
      PS. załóż może nowy temat żeby tu nie śmiecić

    • #69945
      Patrol
      Uczestnik

      dziś założyłem elektroniczne głowice na grzejniki wraz dodatkowymi kontaktronami na okna i mi też spalanie zeszło o ileśdziesiąt %
      … ale to nie zasługa tych głowic tylko przyszło ocieplenie (nawet do +10st) … wydałem trochę mniej niż kolega 😛

    • #69944
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No ja głowic przy 100% podłogi nie założę a nie mam zamiaru wyłączać ogrzewania czy kotła zimą bo jak to robiłem to nie widziałem oszczędności w mojej ocenie kocioł najmniej zużywa jeśli w chacie jest stała temp….
      Ostatnio w bloku mojego staruszka który również lubi ciepło jego sąsiedzi założyli na podobnym mieszkaniu zamiast zaworów kulowych to termostaty na kaloryfery efekt taki że jak co roku w obu podobnych mieszkaniach sąsiadów i staruszka było po 400-500 zł nadpłaty tak w ostatnim roku staruszek miał nadpłatę a sąsiedzi z termostatami 250 zł nie dopłaty…
      Wniosek
      Termostat jak nie chcemy żeby grzał też trzeba zakręcić ręcznie chyba że jest programowalny…. Teraz już są takie z komórki obsługiwane…

      😉

    • #69943
      Patrol
      Uczestnik

      bramki nie montowałem, zresztą już nie chodzi nawet o obsługę przez neta/smartfona, bo mi zależało bardziej na harmonogramie i kontaktronie, z tego względu że często ktoś wietrzył zapominając o skręceniu kalafiora. Teraz okno zostaje otwarte, a zawór się sam domyka i w takim stanie pozostanie do czasu zamknięcia okna.
      Ecoster ma też tryb wietrzenia, ale uczciwie pisząc nikomu nie będzie się chciało latać do regulatora, żeby go przełączyć przed otwarciem okien.

    • #69942
      Karol Wenta
      Uczestnik

      Do SERWIS 1

      Stopniowo będę zwiększał ustawienia aż do momentu wypadania z paleniska niespalonego pelletu

      Zacząłem od:
      3,6 40%
      2,9 35%
      2,2 30%
      Cykl pacy: 18s

      Teraz mam:
      4,4 40%
      3,5 35%
      2,3 30%
      Cykl pacy: 19s
      i spala się nadal ładnie – będę dalej zwiększał.

      Ustawiając Hk na 15 st i Temp zadaną kotła na 70st piec pracuje w przedziałach 55-85.
      Mam termostat pokojowy.
      Na piecu spadła temperatura do 40st i piec się nie załączył, ponieważ w mieszkaniu temperatura była większa niż zadana, dopiero po spadku temperatury pokojowej zadanej piec się załączył. Prawidłowe działanie tak ?
      Nawet jeżeli przedział pracy kotła to 55-85 stopni ale w mieszkaniu jest dość wysoka temperatura to piec może osiągać temp. niższe niż 55 st tak ?

      teveztevez możesz mi przypomnieć jaki masz kocioł średnicę komina oraz podać aktualne Twoje ustawienia kotła , czasy podawania na poszczególnych progach modulacji z nadmuchami oraz czas cyklu praca?
      Pytam ponieważ kolega ma ten sam problem ze swoim kotłem 30kW a instalator postanowił zmniejszyć czas podawania modulacji na 100% tak drastycznie że kocioł miał maksymalną moc 19kW
      pozdrawiam

    • #69941

      Witam mam pytanie. Dzis podczas czyszczenia zauważyłem że wkład od palnika jest mokry, tłusty co to takiego
      hd60427c.jpg

    • #69940
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jakim pelletem palisz (z drewna czy jakąś mieszanką)?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69939

      Witam

      Jakim pelletem palisz (z drewna czy jakąś mieszanką)?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Witam 80% sosna 20% buk

    • #69938
      Patrol
      Uczestnik

      Witam mam pytanie. Dzis podczas czyszczenia zauważyłem że wkład od palnika jest mokry, tłusty co to takiego

      a na ruszt awaryjny niczego nie wrzuciłeś?

    • #69937

      Witam mam pytanie. Dzis podczas czyszczenia zauważyłem że wkład od palnika jest mokry, tłusty co to takiego

      a na ruszt awaryjny niczego nie wrzuciłeś?[/quote]

      Nic palę tylko pelletem i już drugi raz zauważyłem że jest to mokre

    • #69936
      Patrol
      Uczestnik

      nic poza rozszczelnieniem kotła nie przychodzi mi do głowy;
      sprawdź dokładnie wnętrze nad palnikiem, bo skądś musi kapać na palenisko

    • #69935
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czy tylko mi się wydaje, że ta mokra plama jest tłusta?

    • #69934

      Czy tylko mi się wydaje, że ta mokra plama jest tłusta?

      Tak ta ciecz jest trochę tłusta i lepka

    • #69933
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czy tylko mi się wydaje, że ta mokra plama jest tłusta?

      Tak ta ciecz jest trochę tłusta i lepka[/quote]
      Wiesz może czy do produkcji pelletu, którym palisz nie dodawane jest coś co skleja trociny?
      Może to się wylewa?

      W wątku o pellecie był test wody. Może jak spróbujesz to wyjdzie jakąś tłusta plama na wodzie.

    • #69932

      Czy tylko mi się wydaje, że ta mokra plama jest tłusta?

      Tak ta ciecz jest trochę tłusta i lepka[/quote]
      Wiesz może czy do produkcji pelletu, którym palisz nie dodawane jest coś co skleja trociny?
      Może to się wylewa?

      W wątku o pellecie był test wody. Może jak spróbujesz to wyjdzie jakąś tłusta plama na wodzie.[/quote]
      Myślę że jakby to była woda to powinna odparować od temperatury. Możesz mi podesłać linka odnosnie tego testu

    • #69931
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przez przypadek pod słowo „wątku” podkleilem link do forum z tym testem.
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21811-jak-kupujecie-dobry-pellet/#entry260869

    • #69930
      Robert Robert
      Uczestnik

      Posiadam piec 20 KW ( zasobnik 165 kg ( 11 worków ) pali mi gdzies 4 dni góraaaa 5 tj jakies 40 kg choc czasami wychodziło i wiecej… duzo to czy mało? normalnie?
      Ustawienia jakie mam to :
      – temp zadana – ( 70 stopni )
      – temp zadana CWU ( 45 stopni )
      – sterowanie pogodowe wyłączone
      – Krzywa grzewcza kotła ( 0,8 50 stopni )
      – Przesunięcie rownoległej krzywej ( 0 stopni )
      Modulacja Mocy ;
      – 100 %: Moc nadmuchu ( 41% ) , praca podajnika 10,5 sek.
      – 50 % : Moc Nadmuchu ( 35% ), praca podajnika 5 sek. , Histereza H2 6 stopni
      – 30 % : Moc nadmuchu ( 32 %) , praca podajnika 3 sek. , Histereza H1 3 stopnie
      Histereza Kotła ( 15 stopni ) sam ją na tyle przestawiłem z ( 12 stopni )
      Tryb regulacji – Standardowy
      Czyszczenie palnika co 24 h
      – Ustawienia CWU:
      temp Zadana jak wyżej ( 45 stopni )
      -Tryb pracy pompy CWU – bez prionrytetu
      – Histereza zasob. CWU ( 8 stopni )
      – Dezynfekcja CWU – wyłączona
      Ustawienia Mieszacza 1;
      – temp zadana mieszacza ( 40 stopni )
      – Obniżenie temp. zadanej mieszacza od termostatu ( 0 stopni )
      – sterowanie pogodowe mieszacza – wyłączone
      – krzywa grzewcza ( 0,8 34 stopnie )
      – przesunięcie rownoleglej krzywej 0 stopni
      Teraz troszkę z ustawien serwisowych : Rozpalanie
      – Czas testu zapłonu ( 30 sek. )
      – czas podawania (25 sek. )
      – detekcja płomienia 20 %
      – nadmuch rozpalania 30 %
      – czas rozpalania 6 minut
      – nadmuch po rozpaleniu 35 %
      – czas nadmuchu po rozpaleniu 35 sek
      – czas rozgrzewania zapalarki 20 sek
      – czas pracy z moca minimalna – 2 minuty ( kąt nachylenia rury ze slimakiem to 40 stopni… Ok?
      Praca;
      – tryb termostat – Nie
      – czas cyklu pracy ( 20 sek )
      – zwiekszanie mocy nadmuchu przy podaj. 2 ( 1% )
      – wydajność podajnika ( 7,8 kg/h )
      – kaloryczność paliwa ( 5 kWh/kg)
      – czas pracy podajnika 2 – ( 125 % )
      – minimalny czas pracy podajnika 2 – ( 3 sek )
      Wygaszanie :
      – max czas wygaszania – ( 15 min )
      – Min czas wygaszania ( 3 min )
      – Moc przedmuchu ( 70 % )
      – Czas przedmuchu ( 34 sek )
      – przerwa przedmuchu ( 15 sek )
      – Start przedmuchu ( 50 % )
      – stop przedmuchu 3 %
      Czyszczenie :
      – Czas czyszczenia rozpalanie ( 30 sek )
      – czas czyszczenia wygaszanie ( 1min )
      – Nadmuch czyszczenia 100 %
      Nadzór :
      – czas nadzoru ( 0 min )
      – czas podawania ( nadzór ) 1,8 sek
      – czas cyklu nadzór ( 20 sek )
      – moc nadmuchu ( nadzór ) 30 %
      Minimalna moc nadmuchu 20 %
      czas detekcji braku paliwa ( 2 min )
      Max temp palnika 80 Stopni
      czas pracy podajnika dodatkowego ( 0 min )
      No i to bedzie na tyle … i jeszcze takie pytanko… co to są te obniżenia nocne? i te wartosci obnizenia nocnego? właczyłem tylko obnizenia nocne kotła i codziennie mam od 20 do 7 rano mam ksiezyc a od 7 do 20 sloneczko, a wartosc obnizenia to 0 stopni, przestawic tu cos?

    • #69929

      Przez przypadek pod słowo „wątku” podkleilem link do forum z tym testem.
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21811-jak-kupujecie-dobry-pellet/#entry260869%5B/quote%5D

      Wsypalem do pojemnika z wodą pellet dwa dni temu. Na tą chwilę nic na wodzie nie wyszło

    • #69928
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przez przypadek pod słowo „wątku” podkleilem link do forum z tym testem.
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21811-jak-kupujecie-dobry-pellet/#entry260869%5B/quote%5D

      Wsypalem do pojemnika z wodą pellet dwa dni temu. Na tą chwilę nic na wodzie nie wyszło

      Witam.
      Ciekawe.
      Może to jest zywica, ale spodziewał bym się, że św wypali a nie wyleje.
      Czy pod tą wyciągną tacka tez jest plama?
      Czy ma to zapach?

    • #69927

      h99b67e6.jpg

      Przez przypadek pod słowo „wątku” podkleilem link do forum z tym testem.
      http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21811-jak-kupujecie-dobry-pellet/#entry260869%5B/quote%5D

      Wsypalem do pojemnika z wodą pellet dwa dni temu. Na tą chwilę nic na wodzie nie wyszło

      Witam.
      Ciekawe.
      Może to jest zywica, ale spodziewał bym się, że św wypali a nie wyleje.
      Czy pod tą wyciągną tacka tez jest plama?
      Czy ma to zapach?[/quote]

      Dzis wygląda to tak zaraz po wygaszeniu .zapachu jakiegoś specyficznego nie ma
      h5d0f18c.jpg

      Attachments:
    • #69926
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Borowa
      Też miałem coś podobnego raz w ubiegłym sezonie objaw był pod palnikiem plama takie coś zielone ale mokre nie było chyba że wyschło do teraz palnika w tym miejscu nie mogę do czyścić choć jechałem szczotka z wiertarka i szlifierka oscylacyjna i zwykłą druciana nic nie daje ale co to za cholerstwo w tym pellecie było to hgw…..

    • #69925
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Spróbuj popalić trochę pelletem wyłącznie z drewna iglastego i sprawdź czy plama będzie się nadal pojawiała.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69924
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      może komuś się przyda…………………….w końcu znalazłem miejsce w econet – moduł internetowy, gdzie można stwierdzić czy pompa od CO czy też CWU pracuje czy też nie
      – otóż jak pompa działa to jest zielona na schemacie jak nie działą to jest czarna
      ;-P
      taki mały niuans

      Na załączonym obrazku:

      A. pompa CWU nie pracuje – jest czarna,
      a
      B. pompa CO jest zielona i pracuje

      Attachments:
    • #69923
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Witam wszystkich serdecznie,

      Od 2 tygodni jestem posiadaczem (mam nadzieję że szczęśliwym) kotła DASPELL 20kW z palnikiem PellHard+ 28 oraz sterownikiem ecomax850P2-H wraz z modułem internetowym ecoNET300 i modułem pogodowym

      W zasadzie nie wiem od czego zacząć:)
      Jestem w kraju jeszcze tylko do piątku, potem wyjeżdżam, w domu z nowym kotłem zostaną 2 starsze osoby które o tym nie mają zielonego pojęcia. Za pomocą modułu internetowego jestem w stanie prawie że wszystkie parametry zmieniać zdalnie, natomiast gorzej z nastawa nadmuchu oraz obserwacja płomienia na odległość.

      Od wczoraj przeczytałem pierwsze 52 strony tego wątku i co nieco już się dowiedziałem.
      Pierwsze moje pytane to jaki jest kod serwisowy do tego sterownika? 0000 służy chyba tylko do podglądu ustawień serwisowych, nie mogę nic zmienić.

      Dom jednorodzinny 2 piętrowy z pełnym podpiwniczeniem. Komin 200, wysokość 7.5m. Dom w pełni ocieplony, poddasze wata 30cm, styropian na budynku 12cm. Do ogrzania w sumie 290m, tylko grzejniki, bez podłogówek.

      Instalacja w zasadzie taka jak na schemacie:

      ha3e86e8.png

      Zastosowany zawór 4D, 2 pompy. Jedna mieszacza, druga CWU

      Pelet został przeważony wyszło mi 8,7kg/h, ale nie mogę tego wprowadzić z racji braku kodu do menu serwisowego.
      Będzie to pierwszy sezon grzewczy, bez odpowiedniego nadzoru na miejscu, myślę że ustawienie kotła w trybie FL będzie rozsądniejsze. Nie wiem natomiast czy włączać pogodówke dla pompy mieszacza i CWU.
      Mam tez pytanie o menu serwisowe. Udało mi się znaleźć ustawienia planika w trybie ROZPALANIE dla tej mocy kotła na stornie HZ.
      Nie wiem natomiast co z resztą tj Praca, nadzór, czyszczenie itd

      Przepraszam, wyszło może trochę chaotycznie, ale dużo informacji, mało czasu, na sensowne ustawienie wszystkiego.

    • #69922
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Hasło
      1992

    • #69921
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nowe kotły mają konfiguracje dopasowane do konkretnych mocy kotłów (W informacjach zamiast mocy palnika znajdziesz model kotła, który powinien być taki sam jak na tabliczce znamionowej).

      W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić wydajność podajnika. Jeżeli będzie taka sama jak wartość wpisana to musisz jedynie wpisać nową i ewentualnie (w przypadku, gdy różnica będzie większa niż 0,5 kg/h) skorygować delikatnie podawanie.

      Możesz delikatnie skorygować nadmuch w przypadku, gdy pellet jest wydmuchiwany z palnika. Jeżeli dopala się i wypadają tylko małe drobiny to nie ma potrzeby jego zmniejszania. Palniki HT PellHard mają inną charakterystykę pracy niż Pellas więc nie można ich ustawiać według tych samych wytycznych.

      Płomień będzie krótki w kolorze żółtym i bardziej postrzępiony. Na mocy nominalnej płomień powinien delikatnie dotykać przeciwległej ściany w kotle. W przypadku, gdy płomień zawija się po ścianie to należy podnieść nadmuch.

      Zalecam sterowanie w trybie standard. Modulacja mocą została wygładzona.

      Kod serwisowy dla instalatora to 3456.

      Parametry czyszczenia sugeruję zmieniać tylko w przypadku, gna palniku będzie zbyt dużo szlaki (skracamy „Czas przerwy siłownika Praca”).

      Nie ma sensu zmiana parametrów w przypadku, gdy wszystko pracuje prawidłowo.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69920
      Patrol
      Uczestnik

      kod 1992 edit: kod wyżej podał serwis 😉
      w trybie lato w zasadzie ustawieniami nie ma się co za bardzo przejmować;
      jak odpalisz kocioł w trybie normalnym to punkt wyjścia możesz przyjąć nastawy sugerowane:
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf.zip
      (zgodnie z instrukcją 850P2-H tryb FL i tak korzysta z nastaw zdefiniowanych dla trybu std (tzn 3 poziomów mocy), więc różnica jest w przejściach między progami mocy i 5st przebicia temp. zadanej kotła w trybie FL – w zasadzie FL mało kto poleca)
      Skoro już masz wydajność podajnika to widzisz, że jest ona mniejsza od 10,5 kg/h, które przyjęto w w/w pliku. Musisz więc zwiększyć czasy podawania:
      9,2 – dla 100% daje moc 20 kW
      6,0 – dla 50% daje moc 13 kW
      3,3 – dla 30% daje moc lekko ponad 7kW
      (powyższe dla czasu pracy 20sek i kaloryczności 5 kWh/kg)

      nadmuchy możesz zostawić 30 / 35 / 40 % …i obserwować

      w stopce jest link do mojego kalkulatora mocy – jak wpiszesz swoją wydajność podajnika to możesz dopasować sobie czasy podawania

    • #69919
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Wielkie dzięki:)
      Właśnie z tą prawidłowością to nie wiadomo, wszystko okaże się jak się zrobi zimniej.
      To co zmieniłem póki co w ustawieniach serwisowych to wydajność podajnika taka jaką wyliczyłem po zważeniu peletu czyli 8,7kg/h
      Oraz czas otwarcia zaworu mieszacza na 120 sekund

      Dla formalności proszę aby ktoś zerknął czy ew. coś jeszcze tu zmienić. Wg Sugerownacyh nastaw wstępnych dla Kotłów Peletowych np
      Czas testu zapłonu czy czas podawania wynosi 30 sekund, u mnie jest fabrycznie wpisane 60 sekund

      h193307a.png

      hc0e58e0.png

      h4a6016f.png

      he788e63.png

      ha23ef9b.png

      hf610a42.png

      h02058c0.png

      Z resztą dam sobie radę, chodzi o to że ze względu na odległość gdyby coś było nie tak nie będę w stanie az tak dodrze tego skonfigurować.

      EDIT:
      Patrol, korzystałem właśnie z twojego arkusza, spróbuje w takim razie zostawić tryb standard bo on chyba jest dobrze ustawiony

    • #69918
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      z palnikiem PellHard+ 28

      .

      Emperor
      Zrobisz fotę palnika w środku ?

    • #69917
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Cza podawania jest ok. Jeżeli nie będzie rozpalał za pierwszą próbą to zwiększ go o 5 s. Wygaszania nie zmieniaj.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69916
      Krzysztof W
      Uczestnik

      h6f02139.jpg
      Nie wiem czy i takie zdjęcie chodziło ale proszę bardzo

    • #69915
      Patrol
      Uczestnik

      to jest ta wersja Plus z mechanicznym czyszczeniem?

    • #69914
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Tak, dokładny napis z tabliczki znamionowej to PellHard+ 28

      Ma ktoś jakieś doświadczenia ze sterowaniem czujnikiem pogody zaworem mieszacza i zbiornika CWU?
      Czy lepiej po prostu ustawić to na sztywno?

    • #69913
      Markus
      Uczestnik

      Czujnik pogodowy powinien sterować mieszaczem, tylko należy wybrać odpowiednią krzywą pogodową.
      Nie ma sensu podłączać do zbiornika CWU. Również nie podłączamy do sterowania samym kotłem.

    • #69912
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ale gdzie zgarniacz szlaki ? Nie załapał się na zdjęcie ?

    • #69911
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dodatkowo w drodze prób i błędów trzeba dobrać parametry samego siłownika zaworu mieszacza aby temperatura nie szalała.
      Opis parametrów wstawił patrol w komentarzu

      A i do tego jeszcze musisz sprawdzić jaką szybkość otwarcia ma twój siłownik.
      Jak masz 120s to spokojnie możesz zastosować to co podał patrol.
      Jeżeli jest to wartość mniejsza to będziesz miał trochę obserwowania.
      Ja mam czas otwarcia 60s i ustawiłem jak w komentarzu

      Co do ustawień samego mieszacza. Zastosowałem podobne podejście do patrol-a.
      Ustawiłem minimalną temperaturę mieszacza na 35o i maksymalną na 45o.
      Krzywą grzewczą mam ustawioną na 0.7.
      Tylko wszystkie te ustawienia zależą od zapotrzebowania domu na ciepło i to co my mamy poustawiane może nie mieć zastosowania u ciebie.

      A i rzuć okiem na odpowiedź serwisu w wątku.
      Jest tam fajne podsumowanie tego jak konfigurować piec przy zmianie paliwa.

      pozdrawiam

    • #69910
      Markus
      Uczestnik

      Ja mam po wielu probach
      Zakres propocjnalnosci 3
      Stala czasowa 130
      Czas otwarcia zaworu (sczytany z silownika) 120
      Nieczulosc 1.

      Wszystko to zależy też m.in od rodzaju instalacji. Ja mam starą, po grawitacji z dużą objetoscia wody i duże skoki temperatury nie są mile przez kocioł widziane.
      Co do ograniczenia temperatury minimalnej mieszcza, to ja zszedł do 20 stopni. Pogodowka w cieplejsze dni ustawia temperature poniżej 25 stopni.

    • #69909
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Co do mieszacza to już czas otwarcia zmieniłem. Docelowo było 140s a na siłowniku mam 120s.
      Temp min mieszacza mam w standardzie 20C
      Max to 85C nie wiem czy to zmieniać.
      Nieczułość 2C

      A dodam że u siebie nie mam czegoś takiego jak zakres proporcjonalnisci czy stała czasowa
      Na poprzedniej stronie są zdjęcia wszystkich ustawień serwisowych jakie mam w tej chwili

    • #69908
      Markus
      Uczestnik

      Nie wszystkie parametry są dostępne przez stronę. Należy ustawić bezpośrednio na kotle 8

    • #69907
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Na kotle mam dostępne dokładnie te same ustawienia w tym przypadku

    • #69906
      Markus
      Uczestnik

      Niektóre parametry mieszacza w moim przypadku są tylko w ustawieniach serwisowych, ale na kotle.

    • #69905
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Sprawdzałem jak chodzi na tych ustawieniach:

      Moc maksymalna – nadmuch 41%
      Moc maksymalna – praca podajnika 8.7sek.
      Moc pośrednia – histereza H2 6°C
      Moc pośrednia – nadmuch 35%
      Moc pośrednia – praca podajnika 6.0sek.
      Moc minimalna – histereza H1 3°C
      Moc minimalna – nadmuch 32%
      Moc minimalna – praca podajnika 3.0sek.
      Histereza kotła 15°C
      Minimalna moc kotła FL 18%
      Maksymalna moc kotła FL 90%

      Przy maksymalnej mocy pelet nie do końca się spalał, niedopalone grudki spadały na tacke, nie było ich dużo ale jednak.
      Pojawił się natomiast problem:
      Moc zadana kotła to 70C, przy dojściu do 67C przechodzi na najniższą moc, po kilku minutach pojawił mi się Alarm: „przegrzanie palnika”, kocioł automatycznie się wygasił i ponownie zaczął rozpalać.
      Na adres mailowy natomiast dostałem informacje o alarmie: „przegrzanie podajnika”
      W czym więc problem?

    • #69904
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Jaka masz temp. w Maksymalna temperatura podajnika?

      Attachments:
    • #69903
      Krzysztof W
      Uczestnik

      90C

      Mam te ustawienia w troche innym miejscu

      Dodam jeszcze że przy pracy podajnika słychać było metaliczny pisk jakby coś się ocierało, nie wiem czy ma to związek.

      Attachments:
    • #69902
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Obawiam się że możesz mieć kiepskiej jakości pellet który szlakuje i na palniku zostaje dużo syfu czyli spieki.
      – spróbuj rano i wieczorem oczyścić szczotka palnik żeby nic tam nie zostało. Choć dziwne bo przecież ten model palnika powinien mieć zgarniacz do samoczyszczenia mechanicznego – tak gdzieś pisał producent….

      Przynajmniej sprawdź czy coś nie zostaje

      Zejdź też z nadmuchami sprawdź jak się pali przy
      Odpowiednio
      37%
      35%
      28%

      Ogień ma być żółty nieposzarpany, równo ma się palić,

      jak robi się biały to za dużo powietrza jak dymi to za mało

      Ważne jest też napowietrzenie kotłowni jak nie masz to uchyl okno i zobacz co się dzieje czy nie jest lepiej

      Zmieniaj po jednym nie od razu bo nie ogarniesz !!!!

      Jedna zmiana i obserwacja i znowu zmiana i obserwacja

    • #69901
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Pelet mam firmy Lava podobno jeden z lepszych, ale sprawdzę
      Co do płomienia, ma być żółty i nie poszarpany, ale czy długość języka ognia ma też znaczenie? Chciałem właśnie jeszce zwiększyć no miałem wrażenie że ogień lekko wychodzący poza długość palnika jest za mały przy maksymalnej mocy.

    • #69900
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Tak jak pisałem ten model palnika ustawiamy inaczej niż palniki pellas.
      Palnik przegrzewa się na małej mocy ze względu na zbyt mały nadmuch – w palniku jest słabszy wentylator niż w pellasie i nadmuchy trzeba ustawiać procentowo wyższe.

      Zgarniacz szlaki to ten element w kształcie litery V na końcu paleniska. Wysuwa się co ustawioną przerwę przesuwając powstałą szlakę ku wylotowi palnika.

      Na zdjęciach widać że palnik jest czysty więc przegrzewanie się jest wynikiem braku chłodzenia – zbyt mały nadmuch na małej mocy lub problem z napowietrzeniem kotłowni.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69899
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Zdjęcia palnika było zrobione jak był całkowicie wyczyszczony. Po wczorajszym alarmie wygląda tak

      hd73cdaf.jpg

      Pytanie jaki w takim razie powinien być czas pracy zgarniacza, bo podejrzewam że problem jest też właśnie w postaci tego pyłu na zdjęciu.

    • #69898
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Na zdjęciu nie widać w ogóle, że zgarniacz pracował. Jak możesz to zrób zdjęcie od spodu zewnętrznej części palnika (czy jest siłownik zgarniacza).

      Pomimo tego popiołu nie powinno to spowodować przegrzania palnika – to kwestia nadmuchu lub napowietrzenia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69897
      Krzysztof W
      Uczestnik

      W ustawieniach nie widzę nigdzie opcjonalnie sterowania zgarniacza chyba że nazywa się to inaczej, a tu zdjęcia od spodu:
      hb03e363.jpg

      hf77b40e.jpg

      hcd3fd06.jpg

      h5bfd4bb.jpg

    • #69896
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jest ok.
      Możesz sprawdzić w ustawieniach serwisowych parametry czyszczenia.
      Czas pracy siłownika powinien być ustawiony na 85s, a przerwa na 15-30 min.

      Dla pewności możesz sprawdzić w sterowaniu ręcznym zgarniacz włączając go i sprawdzić czy się wysunął.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69895
      Krzysztof W
      Uczestnik

      W sterowaniu ręcznym mam tylko opcje „siłownik czyszczenia” po włączeniu słychać sam siłownik ale nic się nie wysuwa

    • #69894
      Patrol
      Uczestnik

      czyściłeś już palenisko i sprawdziłeś czy nic się nie dostało pod zgarniacz?

    • #69893
      Krzysztof W
      Uczestnik

      To było drugie rozpalenie pieca. Wczoraj piec pracował ok 2 godzin, do czasu aż pojawił się alarm. Na zdjęciu które dodałem pod pyłem jest wysunięty zgarniacz po włączeniu siłownika nic się z nim nie dzieje, spróbuje to przeczyścić
      W jakich okolicach powinna oscylować temperatura palnika? Tak mniej więcej.
      Postaram się zwiększyć nadmuchy, wczoraj na parametrach które osiągał piec tj.
      Moc maksymalna 19kW 8.7s nadmuch 41%
      Moc pośrednia 12kW / 6s nadmuch 35%
      Moc minimalna 7kW / 3s nadmuch 32%
      Histereza kotła 15C
      H1 3
      H2 6

      Zwiększając moce nadmuchu będę pewnie musiał zmniejszyć ilość podawanego paliwa aby moc nie urosła

    • #69892
      Markus
      Uczestnik

      Ilość podawanego paliwa na razie nie zmieniaj, zostaw taka jaka wyszła z excela

    • #69891
      Krzysztof W
      Uczestnik

      .

      Attachments:
    • #69890
      Krzysztof W
      Uczestnik

      .

    • #69889
      Krzysztof W
      Uczestnik

      .

    • #69888
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Zgarniacza po drugim rozpaleniu się zapiekł w tej pozycji

      hdde18af_2017-08-17-3.jpg

      Potraktowalem go z lekka siła się dopiero schował

    • #69887
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Od nadmiaru powietrza moc nie wzrośnie więc spokojnie podnieś tylko nadmuch.
      Sprawdź czy kanał napowietrzający kotłownię jest drożny.

      Temperatura palnika będzie podchodziła w normalnych warunkach do 70 o C, ponieważ czujnik umieszczony jest głęboko w palniku.

      Siłownik po załączeniu powoli się wysuwa. Po wyłączeniu wraca do pozycji wyjściowej (jest ustawiony na równo z tylną ścianą paleniska).

      Ustaw H1 na 5, a H2 na 10 stopni – kocioł łagodniej będzie operował mocą.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69886
      Patrol
      Uczestnik

      nie wiem co na to serwis, ale w trybie testowym uruchomiłbym zgarniacz i pomógł mu się ruszyć z pozycji zero – jak się zapiekł to go może uwolnisz, ale jeśli prowadnica nie jest 'zapięta’ to zostaje reklamacja;
      z innej beczki – czy kocioł masz ustawiony w tryb normalnej pracy czy tryb lato? jeśli normalny tryb to przy braku odbioru ciepła (poza samą cwu) w aktualnych warunkach może przekraczać temp. zadaną i generować alarm, (w trybie FL przy zadanej Tkotła =70C doprowadzi spokojnie do ponad 80C przy wygaszaniu, więc tu uważaj – łagodniej będzie z większą H1 tak jak opisał to serwis);
      co do płomienia to przy 100% mocy kita ognia powinna być długa i 'rozbijać się’ o ścianę wymiennika;

      ps. na innym forum gość miał podobny problem (ściany okopcone, płomień krótki) i do upadłego walczył z nadmuchami, bo. nie wierzył, że winne może być paliwo (też niby z górnej półki, tyle że pewnie wilgoci załapało) – zmienił pellet i dopiero zobaczył prawdziwy ogień.

    • #69885
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Zrobie tak jak napisał Serwis, zwiększę H1 i H2 oraz podniosę nadmuchy.
      Piec pracował w trybie standardowym, na CWU oraz grzejniki.
      Tak tez właśnie robiłem, w trybie ręcznym, po mimo że włączałem siłownik zgarniacza, to nie było żadnej reakcji, dopiero po potraktowaniu go kawałkiem kija i młotka ruszył i się schował. Teraz się wysuwa i chowa normalnie.

      Przy mocy maksymalnej i parametrach jakie wyżej podałem ogień sięgał gdzieś do ok połowy paleniska może nieznacznie dalej.
      W trybie pośrednim ledwo wystawał za koniec palnika
      a przy mocy minimalnej sięgał ledwo do końca planika
      Więc na pewno podniosę nadmuchy i dam znać jaki będzie efekt.

    • #69884
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć Emperor
      Ten zgarniacz to jest ta podłużna niska blaszka która jest umiejscowiona na zdjęciu przy grzałce ? Potraktowałem ja w załączeniu czerwoną strzałą?
      😉

      Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić więc chciałem zapytać Emperor, czy ona ta płaska blaszka podróżuje przez całą długość palnika od grzałki do końca palnika zgarniając spieki do popielnika? Czy też tylko na kawałku?

      Czy po takiej akcji podajnik jest w miarę czysty?

      W załączeniu Twoje ustawienia w pliku Patrola a potem lekko podniesione ze względu na kaloryczność pelletu

      Tryb Standard jest szybszy do okiełznania niż FL więc jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś przejdź na standard

    • #69883
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zgarniacz wysuwa się w małych palnikach tylko o 6 cm przesuwając szlakę ku wylotowi. Oczyszczana jest tylna część palnika odpowiadająca za rozpalanie.
      Przesuwana cyklicznie bryła szlaki przesuwa kolejną co prowadzi do obsypywania się szlaki z palnika.
      Na dnie paleniska pozostaje cienka warstwa szlaki nie mająca wpływu na spalanie.

      W kotle o mocy jest zamontowany palnik o mocy 28 kW czyli pracując na mocy poniżej 20 kW płomień nie będzie zbyt okazały. Moc jest określana ilością spalanego paliwa w czasie więc długość płomienia nie jest tu wyznacznikiem.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69882
      Krzysztof W
      Uczestnik

      jackjj, tak to jest zgarniacz, na sterowaniu ręcznym wysuwa się do tej pozycji jaka jest na zdjęciu, dalej chyba nie da rady. Więc tylko po kawałku i na tym kawałku się zaklinowala. Nie wiem jaka jest tego skuteczność wczoraj drugi raz był kocioł rozpalany.
      Mam ustawiony tryb standard, dzisiaj zwiększenie nadmuchowe i zobaczę jak będzie

    • #69881
      Patrol
      Uczestnik

      Xmini ma nominalną moc 26kW, a w kotle chodzi na max 12-15kW i przy dobrym paliwie jest obfita kita ognia, przy gorszym ogień krótszy i często postrzępiony;
      ciąg też bym wziął pod uwagę

    • #69880
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Więc tak:
      Ogień mam krótki przy maksymalnym trybie pracy, sięga może do połowy paleniska i przy podawanym paliwie 9,3 osiąga kocioł 19kWh, mało tego to nadmuch musiałem podnieść do 65%, efekt taki że temperatura planika oscylowała w granicach 73-77C przy otwartym oknie w kotłowni. Paliwo niedopalone.
      Zdjęcia poniżej.

      hbe5c1de.jpg

      h6b22099.jpg

      Pytanie jeszcze o tryb Nadzór. W tej chwili mam wyłączony i po osiągnięciu temperatury kocioł się wygasza i przechodzi w tryb postój. Korzysta ktoś z tego trybu? Jest sens go włączać?
      A i zgarniacz pracuje teraz prawidłowo.

    • #69879
      Markus
      Uczestnik

      Wszystko zależy od tego ile trwa postój. Ja próbowałem z Nadzorem, ale w końcu dałem sobie z tym spokój.

    • #69878
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Postój trwa ok 15 minut i następuje ponowne rozpalenie. Rozpala się 40 minut i znowu wygasza.
      To przy pracy na CO i CWU
      Przy ustawieniu tylko ładowania CWU, postój trwa 40 minut i ponownie rozpala się na 15 minut.

      Wydaje mi się ze przy ładowaniu tylko CWU nie ma sensu interesować się nadzorem.
      Ale przy CO i CWU można by próbować.

      Okazuje się że i tak będę musiał przerobić instalacje. Mam zawór 4D sterowany elektronicznie i do tego pompę która pracuje w modulatorze jako pompa mieszacza wraz z tym zaworem, aczkolwiek pełni ona funkcje pompy CO w instalacji.
      Gdy piec jest zimny, rozpalenie go do temperatury zadanej kotła 70C trwa 1:40 minut przez zimny powrót.
      Piec powinien mieć temp na powrocie 45-48C jak dobrze pamiętam. Na mieszaczu mam ustawioną temp zadana na 55C. W ustawieniach serwisowych temp załączania pompy CO to również 55C.
      Chroni to w pewny sposób przed roszeniem kotła ale powoduje częste zamykanie zaworu i długie dogrzewanie obiegu.
      Z tego co się połapałem to brakuje mi jednej pompy która będzie pracować jako pompa kotła wraz z czujnikiem temp na powrocie który będzie wpięty w regulator (w tej chwili mam czujnik analogowy)

    • #69877
      Markus
      Uczestnik

      Ja mam instalację opartą o zawór 3-drogowy i dodatkową pompę kotłową. W sumie system pokazuje mi, że mam dwa mieszacze. Pierwszy na kaloryfery i drugi na ochronę powrotu.
      Na drugim ma na sztywno ustawione 55 stopni. Pompa kotłowa włącza się jak temperatura powrotu spada poniżej zadanej.
      A ten pierwszy mieszacz ma siłownik podpięty po pogodówkę. W obecnych warunkach temperaturowych, pogodówka ustawiła by mi temperaturę około 20 stopni. Co oznaczało by praktycznie zamkniecie mieszacza. Na wiosnę kocioł włączał mi się co dwie godziny.
      Nie za bardzo rozumiem co u Ciebie Emperor powoduje taki rozbiór ciepła.
      Teraz w trybie LATO, mój zbiornik CWU 200 l ładuje się do temp 50 – kocioł pracuje wtedy około 45-50 min.
      Po wygaszeniu pompa CWU pracuje jeszcze 20 minut i podbija temp CWU do około 60 stopni. W zależności od rozbioru CWU kocioł włącza się co 15 – 24 godziny.
      Pozdrawiam Markus

      ha1f086e.png

    • #69876
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Emperor czy masz wogóle napowietrzenie kotłowni. Bo może niepotrzebnie zwiększasz nadmuchy. Jeżeli nie masz napowietrzenia to żaden kocioł nie będzie działał poprawnie. Otwarte okno spełni rolę napowietrzenia chwilowo – napowietrzenie i tak musisz wykonać.

      Z nadzoru warto korzystać zimą, gdy odbiory są duże i kocioł często by się rozpalał.

      Doregulowując spalanie od wartości fabrycznych staraj się nie robić aż tak drastycznych zmian – pamiętaj że każda zmiana ustabilizuje się po co najmniej 20-30 min w przypadku, gdy palnik cały czas pracuje w doregulowywanym progu mocy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69875
      Patrol
      Uczestnik

      Emperor:
      Nadzór to kolejna rzecz, której trzeba poświęcić trochę czasu – za niskie wartości doprowadzą do wygaszania paleniska, za wysokie podbiją temp. kotła. Możesz jeszcze ratować się H1 i H2 – przy wyższych wartościach histerez kocioł dłużej będzie działał z mocami 30 i 50%; możesz też na próbę przyciąć moce np. na 100% – 16kW, 50% – 9kW i 30% – 6 kW.
      Przy nieszczęsnym zaworze 4D będziesz zimą potrzebował wyższej temp. zadanej kotła – min 75C.
      Jeśli faktycznie masz tylko okno to napowietrzenie (Zetkę) musisz szybko wykonać.

      ps.
      płomień na ok 50% mocy nominalnej palnika
      https://megawrzuta.pl/download/7b752001005505f080681d5f9a4d1a2c.html

    • #69874
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Patrol palniki PellHard mają większą komorę spalania (większa średnica) oraz inną dystrybucją powietrza. Efektem tego płomień jest wizualnie krótszy. W Pellasie podczas poprawnego spalania płomień jest żółto – pomarańczowy, w PellHardzie żółty. Są to dwie zupełnie różne konstrukcje więc nie warto sugerować się wielkością płomienia Pellasa do ustawienia PellHarda.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69873
      Patrol
      Uczestnik

      Serwis:
      chodziło o wpływ jakości paliwa na proces spalania; nie mam niestety filmu ukazującego płomień na kiepskim pellecie, kiedy to można było bezskutecznie cudować z ustawieniami, a i tak kończyło się albo na wywalaniu ciepła w komin przez zbyt wysoki nadmuch albo pozostawało więcej syfu na palenisku, do tego kolor też inny + szarpanie. Można by było zrzucać winę na moc daleką od znamionowej, ale na dobrym paliwie nie było to już problemem.

      jakby obrazkowy poradnik dla zainteresowanych regulacją:
      http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/dzial-techniczny/faq-najczesciej-zadawane-pytania.html

    • #69872
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W palnikach PellHard na końcu komory spalania jest kurtyna powietrzna, która umożliwia dopalanie gazów zaraz za paleniskiem. W małych palnikach objawia się to krótkim i ostrym płomieniem.

      Na wentylatorze palnika jest przysłona, która odsłania dwa trójkątne wloty powietrza. Powinna zasłaniać połowę tych otworów.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69871
      Patrol
      Uczestnik

      jakby były dysze regulowane to by sobie 'uformował’ płomień 😉
      …i tak o Pellhardzie wiemy znowu coś więcej – jest doprowadzenie powietrza wtórnego

    • #69870
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis 1

      Możesz mi coś wyjaśnić, patrząc na Wasz topowy produkt dla p.Kowalskiego :

      HT Daspell LuxGL
      na Waszej stronie jest opis w bardzo zrozumiałym języku

      Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa oraz automatycznym zgarniaczem szlaki. Palnik posiada automatyczną zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. ”

      Nie uważasz że to ciut za mało ?!

      Nie wiem może jakiś dziwny jestem ale może warto by było zadać sobie trochę trudu wziąć za dupie konstruktora palnika i zdradzić kilka szczegółów takich jak np. ta kurtyna? A pewnie jest ich dużo więcej!? Czy zrobić symulacje jak ta szlaka jest zgarniana przez automatykę – słownik na zdjęciach kolegi robi duże wrażenie, czy jak w tym palniku gazy są do palane.

      Poświęciliście na wyprodukowanie produktu kupę czasu jak również na badania i nie mało poszło pieniędzy ale marketing???

      Zastanawiałem się czy może boicie się żeby ktoś nie skradł Waszego rozwiązania ale od tego to chyba są biura patentowe?

      😉

    • #69869
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Przygotowujemy dodatkowe materiały, które ukażę więcej szczegółów palnika – w niedługim czasie je udostępnimy.

      Z drugiej strony patrząc przeciętnego Kowalskiego interesuje sprawny kocioł. Zazwyczaj nie wnika dlaczego pracuje tak a nie inaczej. Bierzemy oczywiście pod uwagę, że są użytkownicy, którzy lubią wiedzieć więcej tak jak Ty dlatego też tworzymy materiały, które umożliwią uzyskanie dodatkowej wiedzy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69868
      Patrol
      Uczestnik

      Dochodzi tu jeszcze jeden aspekt – większość zdobywa wiedzę i zwiększa zainteresowanie dopiero po zakupie urządzenia. Takie materiały na pewno się przydadzą, aby uniknąć przypadków w stylu:
      „gdybym w momencie zakupu wiedział, ze są dostępne takie opcje to bym je wybrał”.
      Historia zmian jest spora i nie dotyczy tylko konstrukcji kotłów, ale i sterowników, palników, a nawet zasobników paliwa i okresach przejściowych można było na różne rzeczy trafić.

    • #69866
      Marek KOT
      Uczestnik

      Witam. z racji tego , że to mój pierwszy post pozdrawiam wszystkich użytkowników. Proszę o pomoc i stwierdzenie czy mój piec jest dobrze dostrojony. piec to DasPell GL 17 kW, regulator kotła eco MAX 850 p2-H, dom ok. 170m2, ocieplony, tylko kaloryfery i CUW.
      Mam ustawione parametry:
      wydajność podajnika 9,5 kg/h,
      100% moc nadmuchu – 40%,
      100% praca podajnika – 9,2,
      50% moc nadmuchu – 36%,
      50% praca podajnika – 6,4,
      30% moc nadmuchu – 29%,
      30% praca podajnika – 3,3,
      50% H2 – 10,
      30% H1 – 5,
      ustawienia starałem się dopasować zgodnie z licznikiem mocy kolegi ” Patrol ” nie wiem tylko czy nie przekombinowałem bo to mój pierwszy sezon i nie mam kompletnie doświadczenia z „peleciakami”. Pozdrawiam.

    • #69867
      Marek KOT
      Uczestnik

      Witam. z racji tego , że to mój pierwszy post pozdrawiam wszystkich użytkowników. Proszę o pomoc i stwierdzenie czy mój piec jest dobrze dostrojony. piec to DasPell GL 17 kW, regulator kotła eco MAX 850 p2-H, dom ok. 170m2, ocieplony, tylko kaloryfery i CUW.
      Mam ustawione parametry:
      wydajność podajnika 9,5 kg/h,
      100% moc nadmuchu – 40%,
      100% praca podajnika – 9,2,
      50% moc nadmuchu – 36%,
      50% praca podajnika – 6,4,
      30% moc nadmuchu – 29%,
      30% praca podajnika – 3,3,
      50% H2 – 10,
      30% H1 – 5,
      ustawienia starałem się dopasować zgodnie z licznikiem mocy kolegi ” Patrol ” nie wiem tylko czy nie przekombinowałem bo to mój pierwszy sezon i nie mam kompletnie doświadczenia z „peleciakami”. Pozdrawiam.

    • #69864
      Patrol
      Uczestnik

      witam
      a jaką wbiłeś kaloryczność i cykl pracy?

    • #69865
      Patrol
      Uczestnik

      witam
      a jaką wbiłeś kaloryczność i cykl pracy?

    • #69862
      Marek KOT
      Uczestnik

      Witam
      kolego PATROL: kaloryczność – 5, cykl pracy – 20,

    • #69863
      Marek KOT
      Uczestnik

      Witam
      kolego PATROL: kaloryczność – 5, cykl pracy – 20,

    • #69860
      Patrol
      Uczestnik

      kocioł masz 17kW, a ustawiony obecnie przedział mocy od 7,8 do prawie 22kW;
      na początek zmniejsz czasy podawania:
      100% praca podajnika – 7,2
      50% praca podajnika – 4,6
      30% praca podajnika – 2,7
      dałbym h1=3, H2=7
      palnik jaki masz?

    • #69861
      Patrol
      Uczestnik

      kocioł masz 17kW, a ustawiony obecnie przedział mocy od 7,8 do prawie 22kW;
      na początek zmniejsz czasy podawania:
      100% praca podajnika – 7,2
      50% praca podajnika – 4,6
      30% praca podajnika – 2,7
      dałbym h1=3, H2=7
      palnik jaki masz?

    • #69858
      Marek KOT
      Uczestnik

      witam z tego co się doczytałem to jest to palnik „standard z przodu” teraz wyczytałem na forum , że to palnik Pellas. niestety teraz nie mam dostępu do dokumentacji żeby to potwierdzić ale chyba to będzie taki palnik.

    • #69859
      Marek KOT
      Uczestnik

      witam z tego co się doczytałem to jest to palnik „standard z przodu” teraz wyczytałem na forum , że to palnik Pellas. niestety teraz nie mam dostępu do dokumentacji żeby to potwierdzić ale chyba to będzie taki palnik.

    • #69856
      Patrol
      Uczestnik
    • #69857
      Patrol
      Uczestnik
    • #69854
      Marek KOT
      Uczestnik

      Dziękuję za podpowiedzi POZDRAWIAM

    • #69855
      Marek KOT
      Uczestnik

      Dziękuję za podpowiedzi POZDRAWIAM

    • #69852

      Czy ustawienie histerez powodujące, że piec pracuje z pominieciem mocy 50% może zmiejszyć zużycie paliwa – podniesć sprawnosć kotla ?

    • #69853

      Czy ustawienie histerez powodujące, że piec pracuje z pominieciem mocy 50% może zmiejszyć zużycie paliwa – podniesć sprawnosć kotla ?

    • #69850
      Patrol
      Uczestnik

      Na pewno pominięcie mocy 50% przyspieszy dojście do temp. zadanej (palnik dłużej będzie pracował na mocy 100%), ale nie każdemu na tym zależy. Do tego trzeba uważać na nastawy, bo szybie przejście ze 100% na 30% przy małej wartości h1 spowoduje przekroczenie temp. zadanej kotła w trakcie wydłużonego wygaszania (a o ile to zależy zawsze od bieżącego obciążenia). Przykładowo mając zadaną kotła 75C przy 'normalnej’ płynnej modulacji wejdziesz w postój z temp. 76C, a jak zostanie więcej paliwa na palenisku przy wygaszaniu dobijesz spokojnie do 80C lub wyżej, dlatego na czas takich testów dałbym max zadaną kotła =70C

    • #69851
      Patrol
      Uczestnik

      Na pewno pominięcie mocy 50% przyspieszy dojście do temp. zadanej (palnik dłużej będzie pracował na mocy 100%), ale nie każdemu na tym zależy. Do tego trzeba uważać na nastawy, bo szybie przejście ze 100% na 30% przy małej wartości h1 spowoduje przekroczenie temp. zadanej kotła w trakcie wydłużonego wygaszania (a o ile to zależy zawsze od bieżącego obciążenia). Przykładowo mając zadaną kotła 75C przy 'normalnej’ płynnej modulacji wejdziesz w postój z temp. 76C, a jak zostanie więcej paliwa na palenisku przy wygaszaniu dobijesz spokojnie do 80C lub wyżej, dlatego na czas takich testów dałbym max zadaną kotła =70C

    • #69848

      Na Forum panuje pogląd, że właściwa temperatura kotła to 70-75 stopni. W związku z tym mam pytanie jak to się ma do sytuacji gdzie w całym domu jest podłogówka. Bo raczej nie jest właściwym puszczać w podłogę tak gorącej wody? (sprawę zimnego powrotu załatwia wymiennik ciepła). Na moim DasPell GL 17Kw mam ustawione 60 stopni ustawienie histerez pomija średnią moc tzn piec ze 100% od razu schodzi na 30% i w drugą stronę odwrotnie. Temperatura wody w skrzynkach podłogówki kręci się na 38-40 stopni. Przy obecnej pogodzie piec przy takich ustawieniach co godzinę przechodzi w Postój.
      W kwestii zaś oszczędności paliwa chciałbym zwrócić uwagę na podgrzewanie CWU. Warto się zastanowić czy w ciągu całego dnia potrzebna jest nam woda o docelowej temperaturze. Bo jak łatwo zauważyć poprzez wskazania regulatora, temperatura wody w dolnej części zbiornika spada dość szybko a co za tym idzie, pompa CWU zabiera ciepło z kotła, który następnie „rozkręca swoje dopalacze” pali coraz więcej do momentu osiągnięcia temperatur itd. itp. Może warto skorzystać z „obniżeń nocnych” także w ciągu dnia podczas nieobecności domowników a nawet jeśli są to przepłukanie szklanki, talerza można zrobić w wodzie nieco chłodniejszej. I z innej beczki. Popełniłem błąd nie inwestując na początku w ecoNet i teraz sporo czasu spędzam przed regulatorem pieca przyglądając się na jego wskazania przez co już nawet żona zaczyna sobie ze mnie żartować. Stąd prośba do tych co mają moduł internetowy o jakieś spostrzeżenia na temat jego użytkowania.
      Pozdrawiam życząc zawsze ciepłego domu i towarzystwa worków pełnych pachnącego peletu.

    • #69849

      Na Forum panuje pogląd, że właściwa temperatura kotła to 70-75 stopni. W związku z tym mam pytanie jak to się ma do sytuacji gdzie w całym domu jest podłogówka. Bo raczej nie jest właściwym puszczać w podłogę tak gorącej wody? (sprawę zimnego powrotu załatwia wymiennik ciepła). Na moim DasPell GL 17Kw mam ustawione 60 stopni ustawienie histerez pomija średnią moc tzn piec ze 100% od razu schodzi na 30% i w drugą stronę odwrotnie. Temperatura wody w skrzynkach podłogówki kręci się na 38-40 stopni. Przy obecnej pogodzie piec przy takich ustawieniach co godzinę przechodzi w Postój.
      W kwestii zaś oszczędności paliwa chciałbym zwrócić uwagę na podgrzewanie CWU. Warto się zastanowić czy w ciągu całego dnia potrzebna jest nam woda o docelowej temperaturze. Bo jak łatwo zauważyć poprzez wskazania regulatora, temperatura wody w dolnej części zbiornika spada dość szybko a co za tym idzie, pompa CWU zabiera ciepło z kotła, który następnie „rozkręca swoje dopalacze” pali coraz więcej do momentu osiągnięcia temperatur itd. itp. Może warto skorzystać z „obniżeń nocnych” także w ciągu dnia podczas nieobecności domowników a nawet jeśli są to przepłukanie szklanki, talerza można zrobić w wodzie nieco chłodniejszej. I z innej beczki. Popełniłem błąd nie inwestując na początku w ecoNet i teraz sporo czasu spędzam przed regulatorem pieca przyglądając się na jego wskazania przez co już nawet żona zaczyna sobie ze mnie żartować. Stąd prośba do tych co mają moduł internetowy o jakieś spostrzeżenia na temat jego użytkowania.
      Pozdrawiam życząc zawsze ciepłego domu i towarzystwa worków pełnych pachnącego peletu.

    • #69846
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam,
      70o nie puszczasz bezpośrednio na podłogę.
      Powinieneś mieć mieszacz, zawór 3D/4D/wymiennik płytowy lub coś podobnego, który dopuści trochę gorącej wody aby osiągnąć zadaną temperaturę w twoim układzie.

      U mnie to jest tak zrobione i nawet fajnie działa.

      Co do CWU. Mam tak harmonogramy ustawione aby piec ewentualnie grzał wodę między 19 a 21 ale to i tak nie jest perfekcyjne. Musze to tak pokombinować aby CWU grzane było raz na dwa dni. Pierwszego dnia grzeję do 48o plus 15 minut przedłużenia grzania więc dostaje w finale z 52o.
      Następnego dnia mam około 43 – 46o więc jest to wystarczające do mycia. Natomiast problem mam taki, że drugiego dnia mam na tyle ciepłą wodę, że nie trzeba grzać ale po kąpieli temperatura spada poniżej 42o (48 – 6 histerezy) co zmusza piec do grzania a woda nie będzie już używana.

      Muszę poprzestawiać harmonogram w taki sposób aby piec grzał na przykład między 17:30 a 19:00. Obniżenie między 19:00 a 17:30 aby już nie następowało grzanie.
      Przy moim cyklu korzystania CWU to powinno wystarczyć.

      Co do pojemnika CWU.
      Mam dwu wężownico-wy gdzie czujnik temperatury można zamontować na dole lub górze. U mnie czujnik jest na górze gdyż na dole po jednym użyciu temperatura spadała o nawet 20o

      Co do modułu internetowego.
      Osobiście polecam. Nie jest perfekcyjny ale fajnie można obserwować pracę pieca.
      Były tematy o tym module. Na przykład Sterowanie przez internet

      Pozdrawiam

    • #69847
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam,
      70o nie puszczasz bezpośrednio na podłogę.
      Powinieneś mieć mieszacz, zawór 3D/4D/wymiennik płytowy lub coś podobnego, który dopuści trochę gorącej wody aby osiągnąć zadaną temperaturę w twoim układzie.

      U mnie to jest tak zrobione i nawet fajnie działa.

      Co do CWU. Mam tak harmonogramy ustawione aby piec ewentualnie grzał wodę między 19 a 21 ale to i tak nie jest perfekcyjne. Musze to tak pokombinować aby CWU grzane było raz na dwa dni. Pierwszego dnia grzeję do 48o plus 15 minut przedłużenia grzania więc dostaje w finale z 52o.
      Następnego dnia mam około 43 – 46o więc jest to wystarczające do mycia. Natomiast problem mam taki, że drugiego dnia mam na tyle ciepłą wodę, że nie trzeba grzać ale po kąpieli temperatura spada poniżej 42o (48 – 6 histerezy) co zmusza piec do grzania a woda nie będzie już używana.

      Muszę poprzestawiać harmonogram w taki sposób aby piec grzał na przykład między 17:30 a 19:00. Obniżenie między 19:00 a 17:30 aby już nie następowało grzanie.
      Przy moim cyklu korzystania CWU to powinno wystarczyć.

      Co do pojemnika CWU.
      Mam dwu wężownico-wy gdzie czujnik temperatury można zamontować na dole lub górze. U mnie czujnik jest na górze gdyż na dole po jednym użyciu temperatura spadała o nawet 20o

      Co do modułu internetowego.
      Osobiście polecam. Nie jest perfekcyjny ale fajnie można obserwować pracę pieca.
      Były tematy o tym module. Na przykład Sterowanie przez internet

      Pozdrawiam

    • #69843
      Patrol
      Uczestnik

      różnice temp. w zasobniku cwu (rozwarstwienie) niweluje pompa cyrkulacyjna

    • #69844
      Patrol
      Uczestnik

      różnice temp. w zasobniku cwu (rozwarstwienie) niweluje pompa cyrkulacyjna

    • #69845
      Patrol
      Uczestnik

      różnice temp. w zasobniku cwu (rozwarstwienie) niweluje pompa cyrkulacyjna

    • #69841
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      różnice temp. w zasobniku cwu (rozwarstwienie) niweluje pompa cyrkulacyjna

      Witam,
      Osobiście nie obserwuję takiego zachowania.
      Coś tam się wymiesza ale nie całość pojemnika.
      Poza tym nie miało by to sensu, zwłaszcza, że na spodzie masz zimną wodę.
      Co innego w czasie grzania CWU. Tu można by się pokusić o załączenie cyrkulacji aby równomiernie nagrzać wodę.
      Tylko jak to się ma do tego, że cyrkulacja ma powrót na wysokości 1/3 może 1/4 od góry. W pewnym momencie woda zacznie wracać ciepła i niewiele zostanie zmieszania. A co najmniej tak mi się wydaje.

      Pozdrawiam

    • #69842
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      różnice temp. w zasobniku cwu (rozwarstwienie) niweluje pompa cyrkulacyjna

      Witam,
      Osobiście nie obserwuję takiego zachowania.
      Coś tam się wymiesza ale nie całość pojemnika.
      Poza tym nie miało by to sensu, zwłaszcza, że na spodzie masz zimną wodę.
      Co innego w czasie grzania CWU. Tu można by się pokusić o załączenie cyrkulacji aby równomiernie nagrzać wodę.
      Tylko jak to się ma do tego, że cyrkulacja ma powrót na wysokości 1/3 może 1/4 od góry. W pewnym momencie woda zacznie wracać ciepła i niewiele zostanie zmieszania. A co najmniej tak mi się wydaje.

      Pozdrawiam

    • #69839
      Patrol
      Uczestnik

      Korzystam z cyrkulacji, więc zwykle nie mam zimnej wody na spodzie 🙂 Praktycznie temp. jest wyrównana (różnica 1st. między pomiarem od dołu vs czujnik temp. górny).
      Cyrkulacja jest po to, żeby ciepła woda była w kranie „na zawołanie”, a przy okazji niweluje rozwarstwienie, więc nie ma co tworzyć nowych teorii – to czy taki komfort się opłaca to już kwestia indywidualnego podejścia.
      Co innego jak ktoś odpala pompkę c.cwu co kilka godzin na 5minut, wtedy lepiej ją sprzedać.

    • #69840
      Patrol
      Uczestnik

      Korzystam z cyrkulacji, więc zwykle nie mam zimnej wody na spodzie 🙂 Praktycznie temp. jest wyrównana (różnica 1st. między pomiarem od dołu vs czujnik temp. górny).
      Cyrkulacja jest po to, żeby ciepła woda była w kranie „na zawołanie”, a przy okazji niweluje rozwarstwienie, więc nie ma co tworzyć nowych teorii – to czy taki komfort się opłaca to już kwestia indywidualnego podejścia.
      Co innego jak ktoś odpala pompkę c.cwu co kilka godzin na 5minut, wtedy lepiej ją sprzedać.

    • #69837
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Korzystam z cyrkulacji, więc zwykle nie mam zimnej wody na spodzie 🙂 Praktycznie temp. jest wyrównana (różnica 1st. między pomiarem od dołu vs czujnik temp. górny).
      Cyrkulacja jest po to, żeby ciepła woda była w kranie „na zawołanie”, a przy okazji niweluje rozwarstwienie, więc nie ma co tworzyć nowych teorii – to czy taki komfort się opłaca to już kwestia indywidualnego podejścia.
      Co innego jak ktoś odpala pompkę c.cwu co kilka godzin na 5minut, wtedy lepiej ją sprzedać.

      Duzo zalezy od wykorzystania cieplej wody. W moim przypadku cyrkulacja załanczqnia jest na 4 minuty przed kąpielą i tyle.
      Większość dnia nas nie ma więc nie ma sensu pompowania tej wody.

      Co do niwelacji rozwarstwienia.
      Ciężko powiedzieć nie mając czujnika na dole i be obserwacji.
      Ty to sprawdziłem wiec wierze, ze u ciebie tak jest.

      W którym miejscu masz podpiętą pompkę cyrkulacji do pojemnika?

    • #69838
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Korzystam z cyrkulacji, więc zwykle nie mam zimnej wody na spodzie 🙂 Praktycznie temp. jest wyrównana (różnica 1st. między pomiarem od dołu vs czujnik temp. górny).
      Cyrkulacja jest po to, żeby ciepła woda była w kranie „na zawołanie”, a przy okazji niweluje rozwarstwienie, więc nie ma co tworzyć nowych teorii – to czy taki komfort się opłaca to już kwestia indywidualnego podejścia.
      Co innego jak ktoś odpala pompkę c.cwu co kilka godzin na 5minut, wtedy lepiej ją sprzedać.

      Duzo zalezy od wykorzystania cieplej wody. W moim przypadku cyrkulacja załanczqnia jest na 4 minuty przed kąpielą i tyle.
      Większość dnia nas nie ma więc nie ma sensu pompowania tej wody.

      Co do niwelacji rozwarstwienia.
      Ciężko powiedzieć nie mając czujnika na dole i be obserwacji.
      Ty to sprawdziłem wiec wierze, ze u ciebie tak jest.

      W którym miejscu masz podpiętą pompkę cyrkulacji do pojemnika?

    • #69835
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie standardowo idąc od dołu zasobnika:
      -dopływ zimnej
      -powrót c.o.
      -osłona czujnika (h=37,5cm) – pomiar do sterownika
      -cyrkulacja (h=45cm)
      drugi pomiar na wysokości ok 100cm,
      a u szczytu odpływ cwu na 107cm

    • #69836
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie standardowo idąc od dołu zasobnika:
      -dopływ zimnej
      -powrót c.o.
      -osłona czujnika (h=37,5cm) – pomiar do sterownika
      -cyrkulacja (h=45cm)
      drugi pomiar na wysokości ok 100cm,
      a u szczytu odpływ cwu na 107cm

    • #69833
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      u mnie standardowo idąc od dołu zasobnika:
      -dopływ zimnej
      -powrót c.o.
      -osłona czujnika (h=37,5cm) – pomiar do sterownika
      -cyrkulacja (h=45cm)
      drugi pomiar na wysokości ok 100cm,
      a u szczytu odpływ cwu na 107cm

      Dziękuje.
      Trochę niski masz ten pojemnik.
      U mnie pojemnik ma z 180cm i ma dwie wężownice. Możliwe, że z tego wynika lokalizacja powrotu cyrkulacji która znajduje się na wysokości około 120 -130 cm.
      Zaciąg ciepłej wody gdzieś w okolicy 160 – 165cm.

      Zrobiłem test z włączoną cyrkulacją podczas grzania C.W.U. i prawdę mówiąc nie widzę jakiejś większej różnicy w stosunku do nie niewłączania cyrkulacji.

      Spodziewałem się, woda co najmniej w obrębie cyrkulacji będzie dobrze wymieszana więc po kąpieli (prysznic) nie będzie wielkiej różnicy w odczycie temperatury.
      Chyba, że tak dużo wody wyszło z pojemnika.
      Sprawdzenie robiłem praktycznie zaraz po grzaniu wody.

      Muszę to poobserwować.

      Czy u Ciebie występuje taka sytuacja, że temperatura wody przed kąpielą i po nie różni się jakoś znacząco (parę stopni)?

    • #69834
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      u mnie standardowo idąc od dołu zasobnika:
      -dopływ zimnej
      -powrót c.o.
      -osłona czujnika (h=37,5cm) – pomiar do sterownika
      -cyrkulacja (h=45cm)
      drugi pomiar na wysokości ok 100cm,
      a u szczytu odpływ cwu na 107cm

      Dziękuje.
      Trochę niski masz ten pojemnik.
      U mnie pojemnik ma z 180cm i ma dwie wężownice. Możliwe, że z tego wynika lokalizacja powrotu cyrkulacji która znajduje się na wysokości około 120 -130 cm.
      Zaciąg ciepłej wody gdzieś w okolicy 160 – 165cm.

      Zrobiłem test z włączoną cyrkulacją podczas grzania C.W.U. i prawdę mówiąc nie widzę jakiejś większej różnicy w stosunku do nie niewłączania cyrkulacji.

      Spodziewałem się, woda co najmniej w obrębie cyrkulacji będzie dobrze wymieszana więc po kąpieli (prysznic) nie będzie wielkiej różnicy w odczycie temperatury.
      Chyba, że tak dużo wody wyszło z pojemnika.
      Sprawdzenie robiłem praktycznie zaraz po grzaniu wody.

      Muszę to poobserwować.

      Czy u Ciebie występuje taka sytuacja, że temperatura wody przed kąpielą i po nie różni się jakoś znacząco (parę stopni)?

    • #69832

      Witam. Mamy pytanie odnośnie czyszczenia pieca.czym czyscicie pięć? Czy są jakieś środki do czyszczenia np. jakiś proszek który neutralizuje częściowo sądzę czy sprzęt który dostałem w zestawie. Szczotka i takie tam

    • #69831
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Mamy pytanie odnośnie czyszczenia pieca.czym czyscicie pięć? Czy są jakieś środki do czyszczenia np. jakiś proszek który neutralizuje częściowo sądzę czy sprzęt który dostałem w zestawie. Szczotka i takie tam

      Używam narzędzi dostarczonych z piecem plus plastikowa szczotka. Tylko jej używam raczej ostrożnie (łatwo się topi). Do tego mam separator sadzy tylko on ma siatkę zamiast filtra i przez nią drobny pył przelatuje, a taki jest głównie ze spalania pelletu.

      Do tej pory paliłem marnym materiałem wiec piec czyściec co dwa załadunku a popielnika jak się zapełnł, mniej więcej co załadunek.

    • #69830
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Pytanie do Serwis1
      W sumie mam kocioł od jakiegoś czasu bo 2 lata i się zastanawiam czy czegoś nie przegapiłem – czy jest jakiś obowiązek przeglądów cyklicznych kotła przez Serwis tak by utrzymać gwarancję?
      Czy coś zaniedbałem ?
      😛

    • #69829
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Gwarancja na palnik wynosi 2 lata bez konieczności wykonywania przeglądów. Wykonywanie przeglądów jest potrzebne do prawidłowej pracy palnika – brak wykonywania przeglądów może zakończyć się zniszczeniem palnika w przypadku, gdy będzie on eksploatowany z usterką.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69828
      ciciła
      Uczestnik

      mam kocioł 20kw regulator rcontrol em 890
      175 m do ogrzania instalacja podłogowa
      spalanie ok 18 kg na dobę
      pierwszy sezon
      piszecie ile rozpaleń na dobę itp.
      mój sterownik cały czas pokazuje tę same wartości początkowe
      ilość rozpaleń 1 itd
      co jest nie tak

    • #69827
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Siemanejro
      zobacz moje ustawienia w załączeniu jak masz coś inaczej to dawaj znać będziemy rozkminiać

      Skup się na początek na pliku A gdzie są ustawienia użytkownika

      Serwisowych na razie nie dotykaj
      Jak chałupa nie dogrzana to może jechać aż nagrzeje
      😉

      PS. Jak masz moduł internetowy to wrzuć swoje parametry
      Yasek

      Attachments:
    • #69826
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć dla tych którzy wciąż narzekają że im dużo pali przy moich 200m2 ogrzewanej podłogi – 135 m2 użytkowych czy 735m3 kubatury spalanie kolejny tydzień to 9 workow na TYDZIEŃ w chacie mam 22 *C a praktycznie co wieczór na TV idzie w ruch jeszcze kominek
      Za oknem około zera stopni

      Sterowanie pogodowe podłogą za pomocą zaworu 4d krzywa 0.3 z obniżeniem od termostatu o 2 *C i przeważnie chodzi z obniżeniem bo w chacie raczej jest po wyżej 22*C

      Biorąc pod uwagę że latem te 9 worków starcza mi na miesiąc stad od 19 kg na dobe trzeba odjąć 4 kg na podgrzanie CWU stad na samo CO idzie około 15kg na dobe

      PS. Żeby niebyłe uważam to za całkiem przyzwoity wynik i szczerze to co bym nie kręcił to obniżenie spalania podczas sezonu grzewczego o 2-3 kg jest bardzo ulotne bo wystarczy że zmieni się temp na zewnątrz wszystkie obliczenia biorą w łeb także z całym szacunkiem darujcie sobie kręcenie w kotle w celu tzw obniżenia spalania skupcie się na tym żeby spalanie było bezdymowe i raczej na płynnym sterowaniu układem CO chodzi o to żeby jak temp w chacie została osiągnięta obniżyć temp wody na podłogę czy tez przy kaloryferach wyłączyć pompę to jest tak proste a często ludzie przegrzewają pomieszczenia co jest bardzo niezdrowe i narzekają że im kocioł dużo pali

      Pamiętajcie jak otworzycie drzwi kotła płomień ma być żółty, długi i równy nieposzarpany

      Jeśli jest biały znaczy że za dużo powietrza mogą być spieki

      jeśli na końcach płomienia jest dymienie to znaczy że za mało powietrza i z komina podczas spalania będzie widać dymienie

      mam kocioł 3 sezon i jestem z niego zadowolony nic tfu tfu się nie zepsuło grzałkę mam na zapasie w tym sezonie w lato nie wytrzepalem rury podajnika wiec może będę to musiał zrobić podczas sezonu jak się zabije trocina u góry jak u jednego z kolegów
      Tak co tydzień sypanie pelletu i co dwa tygodnie wybieranie popiołu również raczej co dwa tygodnie czyszczenie kotła

    • #69825
      mirody
      Uczestnik

      9 workow na dobe…

    • #69824
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Oczywiście 9 worków czyli 135kg na tydzień OK. 18-19 kg na dobe minus OK. 4 kg na podgrzanie CWU to daje jakieś 14-15 kg na dobe na samo CO

    • #69823
      mirody
      Uczestnik

      jackjj
      jakie masz ustawienia?

    • #69822
      Jacek JJJ
      Uczestnik
    • #69821
      mirody
      Uczestnik

      U mnie nie ma wszystkich funkcji tak jak u ciebie… :/

    • #69820
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      W econecie pewne funkcje inaczej się nazywają ale w sumie o to samo chodzi

    • #69819
      mirody
      Uczestnik

      Ale u mnie calkowicie ich brak

    • #69818
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Czego np u Ciebie brak?
      Może jakieś niepotrzebne funkcje ….
      Masz RControl EM890 ? Czy inny sterownik np 850 ? Może nie masz aktualizacji sterownika…. kiedy kupowałeś kocioł ? Moj kocioł jest z lipca 2015 roku

    • #69817
      mirody
      Uczestnik

      mam sterownik RControl EM890 nie wiem czy to kiedy zostal kupiony ma jakis wplyw (8/2014) bo ostatnia aktualizacje robilem okolo 2 tyg temu
      ale domyslam sie , ze trzeba miec sterowanie pogodowe aby je widziec w ustawieniach , tak samo z krzywa grzewcza, przesuniecie krzywej itd.
      jezeli tak, to nie mam wiecej pytan…

    • #69816
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      pogodowka to malutka skrzyneczka wielkości paczki papierosów tylko kształt inny w środku jest jakiś układ scalony, opornik etc….ale ona była w zestawie z kotłem połapałem się dopiero jak serwisant przyjechał i zapytał czy sterowanie za pomocą termostatu czy krzywej pogodowej zacząłem szukać i znalazła się mało do śmieci nie trafiła a tu pomijając jej super funkcje zarządzanie płynne ogrzewaniem CO od podłogi to jeszcze jak jest się już w łóżku czy za granica można sobie zobaczyć jaka temp jest na zewnątrz i to we własnym telefonie
      😉

    • #69815
      mirody
      Uczestnik

      u mnie tego nie bylo , no chyba ze tak jak napisales ,, instalator do kosza wyrzucil”
      ja na dzien dzisiejszy mam zamontowane w domu fibaro wiec sterowanie w poszczegolnych pomieszczeniach itd uwazam za ok, bo wczesniej nie moglem wyregolowac temp. i w domu bylo za cieplo bez wzgledu na pogode na zewnatrz

    • #69814
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No to górna półka sterowania – żonka jest architektem to zakładają tacy co z kasą nie mają co zrobić albo tacy jak my fanatycy nowych technologi….gadżeciarze
      😉
      Jednak wiem że fajnie to się sprawdza i można oszczędzać…..
      U mnie przy ogrzewaniu podłogowym raczej by się nie sprawdziło wyłączanie pompy CO od podłogi ale przy kaloryferach może być opłacalne ….

      Faktycznie kiedyś pisałeś ….
      Napisz coś więcej jak to się sprawuje jaka kasa i czym konkretnie zarządzasz ?
      Czy całkiem kocioł wyłącza czy jakimś zaworem etc….

    • #69813
      mirody
      Uczestnik

      ogolnie sprawa ma sie tak:
      -podglad z 4 kamer 2 pixelowych antywandalowych z nagrywaniem o pojemnosci 4 tb bla,bla,bla
      -sterowanie oswietleniem domu na zewnatrz i wewnatrz, ozliwosc ustawienia scen tzn. ze niby ktos tam w domu jest
      – sterowanie ogrzewaniem podlogowym, 6 stref indywidualna temp dla kazdej
      -sterowanie grzejnikami kanalowymi w taki sam sposob jw
      – sterowanie ogrzewaniem w sypialniach jw
      – alarm
      – bezdotykowe zapalanie i gaszenie swiatla na klatce schodowej
      – czujniki dymu
      – czujniki zalania
      – podglad temp. zewnetrznej

      tyle mi wystarcza , ale podobno mozliwosci sa nieograniczone,

      generalnie uzywam to w ten sposob , ze jezeli nie ma mnie w pl to zmiejszam sobie temp w poszczegolnych pomieszczeniach do wymaganego min a np 2 dni przed przyjazdem zwiekszam sobie w tych pomieszczeniach , ktore bede uzytkowal podczas pobytu bez koniecznosci grzebania przy kotle , a on zyje sobie wlasnym zyciem
      interesowalo mie rowniez to aby miec podglad na dom 24h itd

      ogolnie jestem zadowolony i jak na dzien dzisiejszy nie znalazlem lepszego rozwiazania
      koszt no coz…

      tak jak wczesniej napisales 😉

    • #69812

      Witam
      Jakie sugerujecie nastawy dla daspell 30kW

    • #69811
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Na początek trzeba przeważyć pellet żeby mieć wydajność na godzinę a potem już z górki plik Patrola i liczysz potem wklepujesz najważniejszy jednak do ustawienia wiater żeby płomień był równy nie dymiły i nie był biały a żółty

    • #69810

      Właśnie przeważyłem 12 kg
      Lava 6mm

    • #69809

      Ma ktoś plik Patrola do obliczeń no ten co znalazłem jest pusty

    • #69808
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      W załączeniu przeliczyłem Ci CE43FCB9-3F0A-47CB-A534-7B3A84746CBD.jpeg

    • #69807

      Z góry dzięki a co sądzisz o nadzorze ustawiać czy jest zbędny lepiej żeby osiągną temp i się wygasil

    • #69806
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ja nie używam nadzór jest dobry przy dużych mrozach kiedy nie warto wygaszać

    • #69805

      Ok dzięki już nastawy wprowadzone dam znać co z tego wyjdzie spalanie itd

    • #69804
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      To co tam wklepiesz to tylko żebyś mniejwiecej wiedział jakie moce używa kocioł jak go trochę przeciągniesz z mocą to będzie szybciej się nagrzewał a jak będzie za mało to dłużej tyle wiec nie ma się co nad tym spuszczać .
      Najważniejsze jest ustawić optymalne spalanie wokol wszyscy sąsiedzi kopca pelletem a ja nie jak nie ma optymalnego bez dymowego spalania to marnujesz paliwo
      tak jak pisałem wcześniej ustaw żeby płomień był żółty,długi nie dymiący wszystko zależy jakiej masz mocy kocioł jakie paliwo
      Wiater ustawiaj w bezwietrzną pogodę
      Zmieniając po 1 procencie i obserwacja po kilku minutach najlepiej na wygrzanym kotle
      Inaczej się pali jak kocioł m 55*C a inaczej jak 67*C

      U mnie ostatnio mam tak

      29%
      35%
      37%

      Ale miałem kiedyś raki towar że było 27, 28 i 30%

    • #69803

      Delikatnie kopci ale zauważyłem że zrzuca nie dopalony około 4mm 1513340923836351967944.jpg

    • #69802

      Nadmuchu
      40
      35
      30

    • #69801
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Po zdjęciu ciężko ocenić
      Zawsze coś tam wylatuje na tym to polega żeby jak najmniej zostawało na palniku chodzi o to żeby w popiole nie było niespalonego pelletu jak jest to olej dymienie

    • #69800
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zmniejsz nadmuchy na każdym progu.
      100% – minus 2%
      50% – minus 1%
      30% – minus 1%

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69799

      witam piec Daspell 15,powiezchnia 150m2 góra grzejniki dół 100 podlogowka.sprawdzalem ile pali kocioł wyszło mi 22.5kg dziennie.czy to dużo czy normalnie?moze ktoś podpowie jak zmniejszyć.dol 23.5 góra 22.3

    • #69798
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ustaw 22 na dole i u góry mniejsze spalanie gwarantowane
      Co do spalania to w mojej ocenie normalnie

    • #69797

      Chciałbym zainstalować czujnik temperatury spalin ponieważ nie zrobił tego hydraulik. Mam piec HT DasPell GL 17 kW z regulatorem ecoMax – niebieski z pokrętłem. Poproszę o wskazówki.

    • #69796
      Krzysztof W
      Uczestnik

      Wczoraj założyłem dodatkowy termostat pokojowy ECOSTER TOUCH, taki sam mam na piecu i wszystko podłączony do sterownika ECOMAX850P2. Dzisiaj pojawił się problem, oba ekrany pracują nie ma żadnych alarmów. Wczoraj ustawiłem tryb wyłączania kotła po osiągnięciu temperatury w pokoju, w ustawieniach serwisowaych na kotle wybrany był termostat pokojowy, dzisiaj natomiast był on już w ustawieniach niedostępny tak jak by nie był wykrywany, pomogło wyłączenie sterownika od prądu i jego ponowne włączenie, znowu się pojawił w opcjach.
      Nie jest to chyba normalne?
      Z tego co widzę w instrukcji przy tym sterowniku można podłączyć do 2 ekranów dotykowych czyli ECOSTER TOUCH, jeden jest podłączony za pomocą wtyczki RJ telefonicznej do gniazda w sterowniku, termostat pokojowy jest podłączony przewodami do zacisków zasilających, czyli zasilanie ze sterownika.

      Wie ktoś w czym problem?

      A i Wszystkie Dobrego w Nowym Roku:)

    • #69795
      Patrol
      Uczestnik

      Problem możesz mieć z luźnym stykiem lub stykami, więc gdyby się to powtórzyło to od sprawdzenia połączeń bym zaczął.
      Odnośnie Ecomax 850 to gniazdo RJ jest dedykowane dla głównego panelu kotła, a zaciski D-/D+ 12Vdc do regulatora pokojowego Ecoster. Takich Ecoster’ów można podpiąć nawet 3 sztuki – zalecany jest dodatkowy zasilacz 12V, ale warto tu dodać, że Touch bez problemu działa również na 5Vdc.

    • #69794
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Witam , jestem tu świeżakiem – Właśnie mija tydzień od uruchomienia mojego HT Daspell GL 17 Kw – pytanie moje – ustawiłam go narazie w trybie Fuzzy Logic temperatura zadana 65 powrotu 55 woda zadana 30 , CWU 21 Domek Kanadyjczyk – 155 m2 tylko ogrzewanie podłogowe żadnych kaloryferów – póki co chodzi na ustawieniach serwisowych , bo jesteśmy w trakcie wykańczania i nie mieszkamy
      Chcę je przestawić – tak aby były jak najbardziej optymalne , pellet po przeważeniu wyszedł 13/h to chyba nie bardzo ? Jak czytam wasze posty i spalanie to pójdę z torbami – mam zapas 3 ton ale jak czytam ze niektórym z was idzie 22 na dzień. Domek dobrze trzyma ciepło , proszę o jakieś wskazówki czy tak jak dla 15Kw?

    • #69793
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam , jestem tu świeżakiem – Właśnie mija tydzień od uruchomienia mojego HT Daspell GL 17 Kw – pytanie moje – ustawiłam go narazie w trybie Fuzzy Logic temperatura zadana 65 powrotu 55 woda zadana 30 , CWU 21 Domek Kanadyjczyk – 155 m2 tylko ogrzewanie podłogowe żadnych kaloryferów – póki co chodzi na ustawieniach serwisowych , bo jesteśmy w trakcie wykańczania i nie mieszkamy
      Chcę je przestawić – tak aby były jak najbardziej optymalne , pellet po przeważeniu wyszedł 13/h to chyba nie bardzo ? Jak czytam wasze posty i spalanie to pójdę z torbami – mam zapas 3 ton ale jak czytam ze niektórym z was idzie 22 na dzień. Domek dobrze trzyma ciepło , proszę o jakieś wskazówki czy tak jak dla 15Kw?

      Witam,
      Spokojnie, te 13kg/h to jest wydajność podajnika przy ciągłej pracy. Traktuj to jak wartość wyjściową do konfiguracji podawania.
      Wprowadź dane do arkusze przygotowanego przez Patrol dostępnego w wątku Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X.
      Tyczy się innego palnika ale idea powinna być ta sama.

      Piec 17Kw prawdopodobnie jest sporo za mocny dla twojego domu. Kanadyjczyk, jeżeli dobrze rozumiem to dom szkieletowy, taki dom ogrzejesz praktycznie ciepłem swojego ciała. U kolegi piec się wyłączał jak przyjeżdżało kilkoro gości.
      Ja obecnie ustawiłem piec na optymistyczne 13Kw. Nie schodzę niżej bo 300L wody nie jest łatwo nagrzać.
      50% ustawiłem na coś koło 7Kw a moc minimalną mam ustawioną na 5.4Kw.

      A i wyłącz tryb Fuzzy Logic. Z testów kolegów z forum oraz twierdzeń serwisu wynika, że raczej piec będzie palił więcej niż mniej i raczej nie jest polecany.
      Ustaw tryb standard oraz temperaturę zadaną pieca na 70 stopni i histerezę 15 stopni.
      Poszukaj na forum. Wydaje mi się, że był temat o piecu podobnym do twojego

      A i jeszcze jedno. Nie zrażaj się początkowym spalaniem pieca. Te wartości zależą od wielu czynników i na początku mogą zrazić.
      Chyba wszyscy przez to przechodziliśmy.
      Tu masz link do kmentarzakomentarza jackjj ładnie obrazującego przemyślenia na temat spalania i konfiguracji.

      Pozdrawaim

    • #69792
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Dzięki 😉 właśnie i ja trafiłam na ten post i chyba zrobię podobne nastawy i zobaczymy co się podzieje – to dopiero początki i warto ogarnąć ten kombajn ;-D

    • #69791
      Markus
      Uczestnik

      Witam,

      Jeżeli z przeważenia wyszło 13 kg/h to poszczególne progi dla standardu wynosiłyby:

      dla 100% 5,2 s co daje 16,9 kW ( ja bym ustawił 4,6 s co daje 15 kW)
      dla 50% 2,6 s co daje 8,5 kW
      dla 30% 1,6 s co daje 5,2 kW

      Temp kotła podniósłbym do 70 stopni, Hk =15
      H2 = 8
      H1 = 4

      Co do nadmuchów to nie wiem jaki masz palnik. Ja mam Pelass, a Ty możesz mieć PellHard.
      One maja inne nastawy.

      Pozdrawiam

    • #69790
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzięki 😉 właśnie i ja trafiłam na ten post i chyba zrobię podobne nastawy i zobaczymy co się podzieje – to dopiero początki i warto ogarnąć ten kombajn ;-D

      Z tym jest trochę zabawy, zwłaszcza jak zmieniasz paliwo i na oko musisz dobrać ilość powietrza.
      Dla mnie jest to trudne. Ciągle nie mam pewności czy płomień, który jest u mnie jest poprawny czy nie.
      Specjalnie nie pisałem o nadmuchu dla każdego z progów gdyż jest to sprawa bardzo indywidualna i do tego zależna od paliwa.

      Jak już ogarniesz nastawy warto jeszcze pogrzebać w ustawieniach rozpalania oraz wygaszania dostosowując ilość powietrza oraz dawkę paliwa w rozpalaniu.
      Mój piec przyszedł z takimi nastawami, że niekiedy zdarzało się, że podał za mało paliwa przy rozpalaniu. Ja celuję w podanie około 100 gram paliwa do rozpalania i przy tej dawce nie miałem jeszcze problemu z rozpalaniem.

      Zaawansowana konfiguracja jest raczej do wykonania na późniejszym etapie jak stwierdzisz, że coś nie gra.

      Warto także poczekać na jackjj, który ma także samą podłogę w domu.

      Pozdrawiam

    • #69789
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Właśnie czekam , bo czytałam jego posty i jest bliski tego co ja mam u siebie , i byč moze coś mi zasugeruje reszta to kwestia dopracowania.
      Dzięki wam za odzew , Co do pelletu toz firmy Ed-wood 100% dębina

    • #69788
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Właśnie czekam , bo czytałam jego posty i jest bliski tego co ja mam u siebie , i byč moze coś mi zasugeruje reszta to kwestia dopracowania.
      Dzięki wam za odzew , Co do pelletu toz firmy Ed-wood 100% dębina

      U mnie najlepiej pali się pellet sosnowy i z tego co pamiętam taki jest zalecany do mojego pieca.
      Próbowałem palić świerkowym i dębowym. W sumie nie zauważyłem różnic w spalaniu ale to był materiał tej samej firmy.
      Paliłem także pelletem marnej jakości i tego schodziło więcej i więcej było popiołu.
      Kupiłem także pellet z allegro ale to była jakaś dziwna mieszanka trociny sosnowej i pyłu z cięcia płyt wiórowych. Materiał słabo się rozpalał i dawał masę popiołu.

      W tym wątku mieliśmy dyskusję na temat paliwa.

      Jak na razie skłaniam się za paleniem dobrej jakości paliwem. Wszelkiego rodzaju wynalazki z trawą czy zbożem są raczej do omijania wielkim łukiem.

      A i możesz jeszcze rzucić okiem na wątek Piec na pellet – FAQ/User guid/Cook book itp
      Pozdrawiam

    • #69787
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      To nasz pierwszy piec tego typu – ale jak narazie po tygodniu pracy – dno worka po pellecie było popiołu taki szaro czarnego – ale ogólnie opinie ma pozytywne – nie ma żadnych domieszek. Worki są bezbarwne i bez opisu. Niewiem nawet jaka ma kaloryczność itd – tak pakują na poza rynek chyba – ale mniejsza o to.
      Piec ze zgarniaczem szlaki nastawiony na co 8 h ale niewiem czy lepiej cześciej czy rzadziej ?

    • #69786
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To nasz pierwszy piec tego typu – ale jak narazie po tygodniu pracy – dno worka po pellecie było popiołu taki szaro czarnego – ale ogólnie opinie ma pozytywne – nie ma żadnych domieszek. Worki są bezbarwne i bez opisu. Niewiem nawet jaka ma kaloryczność itd – tak pakują na poza rynek chyba – ale mniejsza o to.
      Piec ze zgarniaczem szlaki nastawiony na co 8 h ale niewiem czy lepiej cześciej czy rzadziej ?

      To raczej musisz doświadczalnie określić.
      Przy dobrej jakości paliwie i dobrej konfiguracji może się okazać, że palnik trzeba wyczyścić raz na załadunek.
      Musisz poobserwowac jak ci się spala i jak będzie dużo spieku to zmniejsz czas zgarniajacy.
      U mnie przy marnym paliwie palnik wymagał czyszczenia mniej więcej co dwa dni. Ale u mnie jest palec zgarniajacy, który jakoś sobie ze spiekiem radzi.
      U ciebie chyba nie ma palca zgarniajacy go więc spieka może się bardziej na warstwiać.
      Może ktoś kto ma taki palnik jak ty będzie się w stanie wypowiedzieć jak to ustawić.

    • #69785
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      To nasz pierwszy piec tego typu – ale jak narazie po tygodniu pracy – dno worka po pellecie było popiołu taki szaro czarnego – ale ogólnie opinie ma pozytywne – nie ma żadnych domieszek. Worki są bezbarwne i bez opisu. Niewiem nawet jaka ma kaloryczność itd – tak pakują na poza rynek chyba – ale mniejsza o to.
      Piec ze zgarniaczem szlaki nastawiony na co 8 h ale niewiem czy lepiej cześciej czy rzadziej ?

      Siemadejro
      Ja u siebie nie mam zgarniacza tylko palec / zgarniacz zamocowany do podajnika nr 2 który na bieżąco wypycha szlakę na zewnątrz do popiolki
      Generalnie jak jestem w kotłowni raz dziennie i kocioł stoi to mam taka szczotkę w ikei za 4 ziko można nabyć droga kupna to sobie wymiatam 10 sekund roboty
      Mocno się nie certolę z jakością pelletu przy zakupie bo sezon 2016/2017 miałem zapiaszczony dość mocno i wtedy zgarniacz nie dawał rady wywalić spoeka i szczotka raz na dobe było za mało
      Tata mi zrobil taka łopatkę na długim trzonku i jak wychodziłem i przychodziłem z pracy i kocił nawet był w ruchu czyli palił to ta łopatka pyk zgarnalem 5 sekund roboty 2 x dziennie to dla mnie nie jest żaden problem i nie mam zamiaru kupować pelletu za jakieś 900zl czy 1000 zł za tonę bo może raz na 5 lat trafie zapiaszczony wole taki za 500-600 zł za tonę biorę 3 sezon od tego samego dostawcy i 2 razy był OK. Teraz również a ten 2 sezon tez się dało przeżyć miałem 20 worków lepszego po reklamacji za free na mrozy po 20*C

    • #69784
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      To nasz pierwszy piec tego typu – ale jak narazie po tygodniu pracy – dno worka po pellecie było popiołu taki szaro czarnego – ale ogólnie opinie ma pozytywne – nie ma żadnych domieszek. Worki są bezbarwne i bez opisu. Niewiem nawet jaka ma kaloryczność itd – tak pakują na poza rynek chyba – ale mniejsza o to.
      Piec ze zgarniaczem szlaki nastawiony na co 8 h ale niewiem czy lepiej cześciej czy rzadziej ?

      Siemadejro
      Ja u siebie nie mam zgarniacza tylko palec / zgarniacz zamocowany do podajnika nr 2 który na bieżąco wypycha szlakę na zewnątrz do popiolki
      Generalnie jak jestem w kotłowni raz dziennie i kocioł stoi to mam taka szczotkę w ikei za 4 ziko można nabyć droga kupna to sobie wymiatam 10 sekund roboty
      Mocno się nie certolę z jakością pelletu przy zakupie bo sezon 2016/2017 miałem zapiaszczony dość mocno i wtedy zgarniacz nie dawał rady wywalić spoeka i szczotka raz na dobe było za mało
      Tata mi zrobil taka łopatkę na długim trzonku i jak wychodziłem i przychodziłem z pracy i kocił nawet był w ruchu czyli palił to ta łopatka pyk zgarnalem 5 sekund roboty 2 x dziennie to dla mnie nie jest żaden problem i nie mam zamiaru kupować pelletu za jakieś 900zl czy 1000 zł za tonę bo może raz na 5 lat trafie zapiaszczony wole taki za 500-600 zł za tonę biorę 3 sezon od tego samego dostawcy i 2 razy był OK. Teraz również a ten 2 sezon tez się dało przeżyć miałem 20 worków lepszego po reklamacji za free na mrozy po 20*C

    • #69783
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Cześć , u nas pellet najpierw za 600 za tonę teraz za 700 , dobry sprawdzony towar troche pyłu ale bez lipy – zaglądałam chwilę temu ale jest ok nie ma skorup popiół szaro czarny , zrobiłam nastawy na standard i narazie te podstawowe HK 15 i temp zadana na 70
      Powiedz mi Jackjj czy mogę się zasugerować twoimi nastawami do mojego kotła ? I o co chodzi bo pojawił mi sie alarm ze przekroczono temp kotła ? Wczoraj jeszcze miał zadana 65 i fuzzy Logic tryb wszystko było ok chodził zagrzewał wszystko i sie wyłączał co poszło nie tak ?

    • #69782
      Markus
      Uczestnik

      Cześć , u nas pellet najpierw za 600 za tonę teraz za 700 , dobry sprawdzony towar troche pyłu ale bez lipy – zaglądałam chwilę temu ale jest ok nie ma skorup popiół szaro czarny , zrobiłam nastawy na standard i narazie te podstawowe HK 15 i temp zadana na 70
      Powiedz mi Jackjj czy mogę się zasugerować twoimi nastawami do mojego kotła ? I o co chodzi bo pojawił mi sie alarm ze przekroczono temp kotła ? Wczoraj jeszcze miał zadana 65 i fuzzy Logic tryb wszystko było ok chodził zagrzewał wszystko i sie wyłączał co poszło nie tak ?

      Witam
      Czy mozesz podac jakie mialas czasy podawania oraz H2 i H1.
      Wyglada na to, ze w wygaszanie wchodzisz z za dużą mocą

      Pozdrawiam

    • #69781
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Coś wcZoraj nie mogłam odpalić strony .. H1mam na 8 H2 na 4 ?! JesCze dziś tam pogrzebie zeby sie upewnić –

    • #69780
      Markus
      Uczestnik

      Katte, czy nadal pojawia sie alarm przekroczenia temperatury?
      Z jaką temeraturą konczy wygaszanie?
      I co jaki czas kocioł sie włącza?

      Pozdrawiam

    • #69779
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć , u nas pellet najpierw za 600 za tonę teraz za 700 , dobry sprawdzony towar troche pyłu ale bez lipy – zaglądałam chwilę temu ale jest ok nie ma skorup popiół szaro czarny , zrobiłam nastawy na standard i narazie te podstawowe HK 15 i temp zadana na 70
      Powiedz mi Jackjj czy mogę się zasugerować twoimi nastawami do mojego kotła ? I o co chodzi bo pojawił mi sie alarm ze przekroczono temp kotła ? Wczoraj jeszcze miał zadana 65 i fuzzy Logic tryb wszystko było ok chodził zagrzewał wszystko i sie wyłączał co poszło nie tak ?

      Siemadejro
      Przepraszam że nie pisałem ale nie działała mi strona mobilna a potem trochę zwaliło mi się na głowę
      Popiół szaro czarny OK. Byle nie było na ścianach płynięcia smoły
      Prawie wszyscy jedziemy na standard jak już wcześniej pisałem FL nadaje się na duże mrozy kiedy chcemy żeby kocił szybko dochodził do zadanej temp bez długiego dojścia ja mam H1 – 9 a H2 na 5 tylko Hk mam na 20 i tak jadę zima lato
      Co do nastaw to zależy jak które bo każdy dom, zawór 4d czy krzywa na podłogę czy doregulowanie termostatem domowym jest indywidualne
      Jednak na poczatku możesz wziąć te ustawienia ważne żebyś sobie przeliczył moce na podstawie pliku Patrola jak pisał Mateusz
      Co do przegrzania kotła napisz jaka masz ustawiona temp kotła i histeryczek oraz jak wyglada maksymalna temp zadana kotła powinna być na 85 ile masz Temperatura alarmu przegrzania kotła powinna być na 90 jeśli tak masz w serwisowych to znaczy ze sypie za dużo pelletu i przy wygaszaniu zamiast dochodzić do zadanej to się buja i przegrzewa przedewdzystkim dobrze trzeba przeważyć pellet w ręcznym puszczam podajnik 5 razy po 2 minuty co daje 10 minut potem całość mnożę razy 6 co daje mi wydajność na godzinę klepie to w serwisowych i wtedy przeliczam podawanie wg pliku Patrola jeśli masz 17 KW to ma być około tego przy 100% potem polowe tego przy 50% i następnie najniższa wartość z jaka może pracować kocioł jest na tabliczce znamionowej u mnie i pewnie u ciebie coś powyżej 5KW

      Zobacz tylko dla pewności czy masz sterownik taki jak ja w stopce

    • #69778
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć , u nas pellet najpierw za 600 za tonę teraz za 700 , dobry sprawdzony towar troche pyłu ale bez lipy – zaglądałam chwilę temu ale jest ok nie ma skorup popiół szaro czarny , zrobiłam nastawy na standard i narazie te podstawowe HK 15 i temp zadana na 70
      Powiedz mi Jackjj czy mogę się zasugerować twoimi nastawami do mojego kotła ? I o co chodzi bo pojawił mi sie alarm ze przekroczono temp kotła ? Wczoraj jeszcze miał zadana 65 i fuzzy Logic tryb wszystko było ok chodził zagrzewał wszystko i sie wyłączał co poszło nie tak ?

      Siemadejro
      Przepraszam że nie pisałem ale nie działała mi strona mobilna a potem trochę zwaliło mi się na głowę
      Popiół szaro czarny OK. Byle nie było na ścianach płynięcia smoły
      Prawie wszyscy jedziemy na standard jak już wcześniej pisałem FL nadaje się na duże mrozy kiedy chcemy żeby kocił szybko dochodził do zadanej temp bez długiego dojścia ja mam H1 – 9 a H2 na 5 tylko Hk mam na 20 i tak jadę zima lato
      Co do nastaw to zależy jak które bo każdy dom, zawór 4d czy krzywa na podłogę czy doregulowanie termostatem domowym jest indywidualne
      Jednak na poczatku możesz wziąć te ustawienia ważne żebyś sobie przeliczył moce na podstawie pliku Patrola jak pisał Mateusz
      Co do przegrzania kotła napisz jaka masz ustawiona temp kotła i histeryczek oraz jak wyglada maksymalna temp zadana kotła powinna być na 85 ile masz Temperatura alarmu przegrzania kotła powinna być na 90 jeśli tak masz w serwisowych to znaczy ze sypie za dużo pelletu i przy wygaszaniu zamiast dochodzić do zadanej to się buja i przegrzewa przedewdzystkim dobrze trzeba przeważyć pellet w ręcznym puszczam podajnik 5 razy po 2 minuty co daje 10 minut potem całość mnożę razy 6 co daje mi wydajność na godzinę klepie to w serwisowych i wtedy przeliczam podawanie wg pliku Patrola jeśli masz 17 KW to ma być około tego przy 100% potem polowe tego przy 50% i następnie najniższa wartość z jaka może pracować kocioł jest na tabliczce znamionowej u mnie i pewnie u ciebie coś powyżej 5KW

      Zobacz tylko dla pewności czy masz sterownik taki jak ja w stopce

    • #69777
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Cześć,
      Ja też miałam problemy z mobilną stroną , ale do rzeczy : mój domek to kanadyjka , szkielet drewniany , 36cm ściana gruba, 155m2 , też mam duży garaż na 2 auta , 100% podłoga ogrzewanie , wszystko szczelnie jak w termosie,
      Smoły w piecu nie ma , ścianki szare od popiołu , niedopałków też brak , taki puszek 😉 co w sumie mnie cieszy już bo pomajstrowałam z nadmuchami tak jak radzicie i płomyk ładny żółty nie postrzępiony ,
      Temp zadana pieca 70 Hk 15 , powrót 65 , H1,-7 H2 – 4 , Maksymalna zadana chyba tak jest jak piszesz , a alarm na 90 , winne były chyba te przedmuchy za mocne , skróciłam tez ciut czas podania , przeważenie wyszło na 13kg/H , pliku Patrola niewidzę , pusty folder ,
      A sterownik ecoMax850P2-H , kocioł kupiony w piździerniku 2016 .

    • #69776
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      przeważenie wyszło na 13kg/H , pliku Patrola niewidzę , pusty folde
      .

      http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

    • #69775
      Patrol
      Uczestnik

      Przy takiej powierzchni i aktualnej pogodzie nominalna moc kotła będzie pewnie 4-krotnie większa od zapotrzebowania. Dysponując nadmiarem mocy możesz rozważyć ustawienie dla 100% w okolicach 11-12kW.

    • #69774

      Tak wygląda moj płomień. Czy taki ma być

    • #69773
      Patrol
      Uczestnik

      mógłby być dłuższy, jeśli to 100% mocy to bym odjął na początek 2%
      z drugiej strony ostatnio sporo wieje, więc bierz na to poprawkę

    • #69772

      Tak to na 100 procent podawanie 5,0 nadmuchowe 38%. A i mam pytanie odnośnie cyklu pracy na ile ustawic

    • #69771
      Patrol
      Uczestnik

      standardowo jest 20sek i jedynie przy wysokiej wydajności podajnika (kilkanaście kg/h) można myśleć nad zwiększeniem tego czasu

    • #69770

      standardowo jest 20sek i jedynie przy wysokiej wydajności podajnika (kilkanaście kg/h) można myśleć nad zwiększeniem tego czasu

      Witam czyli jak zmniejszyła na 18 to cykl podawanie będzie krótszy?dobrze to rozumie bo odrazu spadła moc pieca z 15 na 13.8

    • #69769
      Markus
      Uczestnik

      Czas cyklu pracy podajnika to łączny czas podawanie oraz czas przerwa podawania.
      Jeżeli zmniejszyłeś czas cyklu z 20 s na 18 s, to tak na prawdę zmniejszyłeś czas przerwy miedzy kolejnym podawaniami.
      Czyli będzie częściej podawane paliwo. Czyli moc się zwiększy.

    • #69768
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Markus
      Weź plik Patrola i tam masz czas cyklu możesz go zmieniać i zobaczysz jak pozostałe elementy czyli podawanie będzie się zmieniać – łatwiej wtedy zrozumieć ten plik wyjaśnił mi wiele na poczatku mojej przygody z daspell

    • #69767
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Cześć, plik Patrola ogarnięty , wklepałam do niego swoje przeważenie i trochę podkręciłam pod swój kocioł 😉 wedle wskazówek .
      Jutro powklepuje nastawy i swoje obserwacje opiszę , czy będzie hulał tak jak bym tego chciała.
      Pozdrawiam pomocników , wielkie Dzięki !

    • #69766

      Markus
      Weź plik Patrola i tam masz czas cyklu możesz go zmieniać i zobaczysz jak pozostałe elementy czyli podawanie będzie się zmieniać – łatwiej wtedy zrozumieć ten plik wyjaśnił mi wiele na poczatku mojej przygody z daspell

      Możesz mi podesłać ten plik

    • #69765
      Markus
      Uczestnik

      Markus
      Weź plik Patrola i tam masz czas cyklu możesz go zmieniać i zobaczysz jak pozostałe elementy czyli podawanie będzie się zmieniać – łatwiej wtedy zrozumieć ten plik wyjaśnił mi wiele na poczatku mojej przygody z daspell

      Tak jak napisałem w swoim poście. Zmniejszając czas cyklu, zwiększamy moc (o ile jednocześnie nie majstrujemy przy czasach podawania 100%, 50%, 30%)

      Dokładnie to pokazuje plik Patrola (dostępny w Jego stopce) .

      Pozdrawiam

    • #69764

      Markus
      Weź plik Patrola i tam masz czas cyklu możesz go zmieniać i zobaczysz jak pozostałe elementy czyli podawanie będzie się zmieniać – łatwiej wtedy zrozumieć ten plik wyjaśnił mi wiele na poczatku mojej przygody z daspell

      Tak jak napisałem w swoim poście. Zmniejszając czas cyklu, zwiększamy moc (o ile jednocześnie nie majstrujemy przy czasach podawania 100%, 50%, 30%)

      Dokładnie to pokazuje plik Patrola (dostępny w Jego stopce) .

      Pozdrawiam

      [/quote]

      Moje ustawienia:
      100%podawamie 5,2s nadmuch,35% moc 14.4
      50%-1.7 s nad. 33%
      30%1.3s nad. 32%
      H1 5
      H2 10
      Cykl 22

    • #69763
      Markus
      Uczestnik

      Moje ustawienia:
      100%podawamie 5,2s nadmuch,35% moc 14.4
      50%-1.7 s nad. 33%
      30%1.3s nad. 32%
      H1 5
      H2 10
      Cykl 22

      Tak na podstawie Twoich borowa danych wyszło mi, że:

      Przechwytywanie.JPG

      Czyli podawanie pelletu jest na poziomie 12,2 kg/h.

      Ja mam kocioł 25 kW, pewnie trochę za duży dlatego ustawiłem na 100% – 20Kw
      na 50% – ustawiłem 50% z 25kW czyli 12-13 kW (ostatnio podbiłem do 14 kW – większe rozbiory CWU)
      na 30% – ustawiłem 32% z 25 kW czyli około 7,9 kW

      Jak masz ochotę po testować, to zakładając że masz kocioł 15 kW oraz wydajność podajnika 12,2kg/h
      to można pokusić się o takie ustawienie:

      100% – 4,6 s co daje 14 kW
      50 % – 2,5 s co daje 7,6 kW
      30 % – 1,7 s co daje 5,2 kW

      A i co ważne przy wyliczeniach ustawiłem cykl 20s.

      A wszytko przy założeniu że pellet został przeważony i wydajność podajnika wynosi 12,2 kg/h.

      Jak masz inną wydajność podajnika, to trzeba by przeliczyć czasy podawania.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69762
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Siemadejro
      Tak dla potomnych w załączeniu wykres pracy kotła (praca/postój) i temperatury zewnętrznej (dodam tylko że ogrzewaniem zarządzam wyłącznie pogodówką tak wiec działa proporcjonalnie) jak widać mimo tego że wcześniej temperatura była na zewnątrz wyższa kocioł przy tych samych ustawieniach dochodził szybciej do zadanej temp i często przechodził w postój teraz od kilku dni nie wyłącza się ale pracuje na niskiej mocy
      Jaki jest tego powód ?
      W mojej ocenie powód jest jasny otóż kocioł pracuje po tygodniu z mniejsza sprawnością bo jest zanieczyszczony na ścianach popiołem bowiem czyściłem go w ostatnia niedziele a dziś sobota a poszło już ponad 9 worków paliwa

      Chciałem tym spostrzeżeniem pokazać jak bardzo zmieniają się warunki w kotle wystarczy obrosniecie tygodniowe ścian, a kocioł traci sprawność i spala na dobe więcej paliwa bo dłużej pracuje niż pozostaje w postoju

    • #69761
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Niestety odbiory na dom są tak duże (na zewnątrz od 3 dni między 6-7*C), że kocioł po gruntownym czyszczeniu dalej nie ma ochoty się wygasić – pracuje wciąż blisko zadanej 75*C
      Przestawiłem z trybu Standard na tryb FL zobaczymy jak długo kocioł będzie pozostawał w postoju jeśli będzie to poniżej 40 minut to chyba jednak wrócę do trybu standard ….

    • #69760
      Patrol
      Uczestnik

      Zanieczyszczony wymiennik az tak drastycznych zmian nie powoduje, niestety to temp. + wiatr. Cieszyc sie trzeba, ze nie mamy -30c.

    • #69759
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Chodziło oczywiście o minus 6-8*C
      Wiatru nie ma bo byłem na spacerze ale temperatura jest ….
      przy minus 30 to by kocioł wciągał że cho cho
      Dodam tylko dla potomnych ze zmieniając z trybu standard na FL dodatkowo:
      – zmniejszam zadaną kotła o 5*C
      – zmniejszam histereze kotła o 5*C
      Powód jest trywialny przebicie przy trybie FL o 5 *C wiec będzie to samo co wcześniej
      😉

    • #69758
      Markus
      Uczestnik

      Przestawiłem z trybu Standard na tryb FL zobaczymy jak długo kocioł będzie pozostawał w postoju jeśli będzie to poniżej 40 minut to chyba jednak wrócę do trybu standard ….

      Witam

      Niestety tryb FL czy standard do postoju nic nie mają. Dzisiaj trochę bawiłem się z FL.
      W FL pracuje praktycznie do zadanej temperatury kotła ( tej obniżonej o 5st) praktycznie pełną mocą. Dopiero powyżej zadanej próbuje modulować w zakresie do plus 5. Potem postój lub nadzór. A w standardzie przechodzi przez 50% i 30%. No i dzisiaj na poziomie 30% utknął i pracował nie przerwanie blisko 3 godziny.
      Pozmieniałem parametry i pomijam 50%. Teraz dochodzi do zadanej temperatury.
      Niestety rozbiór jest tak duży, ze u mnie postój trwa przy Hk =10 stopni około 30 minut, a przy Hk =5 około 20 minut.
      Stąd też teraz pracuje w trybie standard ale z nadzorem.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69757
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      FL jest po to żeby szybko doszedł do zadanej on wtedy moduluje żeby pracować z maksymalna mocą jak najdłużej i szybko dojść do zadanej +5 jednak zobaczę ci będzie w nocy

      Faktem jest ze już chodzi jakiś czas i tez nie może dojść odbiór ciepła duży no bo jeszcze ladowanie potwora CWU 300 litrów

      Tu masz racje lepiej żeby już chodził w nadzorze niż ma być w postoju 20-30 minut
      Ja u siebie jadę na standardzie 75 i histereze 20*C
      Przy FL 70 i histereze 15 *C wiec wyłączył się raz ale na prawie godzinę tylko potem przy standardzie zszedł dość nisko z temp powrotu wiec przy mrozach zostawię FL wydaje mi się ze będzie lepiej się sprawował

    • #69756
      Markus
      Uczestnik

      Ja właśnie przy dużej histereze mam ostatnio problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury powrotu. A dokładnie jak chodzi pompa kotlowa to podbiera mi gorącą wodę na tyle że mieszacz 3D musi mocno się otworzyć aby utrzymać zadaną temperaturę na grzejniki. Wtedy jak kocioł uruchamia się to długo pracuje, aby odbudować temperatura zładu i powoli przymyka mieszacz. Dlatego na mrozy zmniejszam histereze i kocioł chodzi w wyższym zakresie temperatur.

    • #69755
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie przy ogrzewaniu podłogowym rozbiory nie są tak raptowne a pompy kotła nie mam czego na poczatku żałowałem jednak takie mielenie wody wiadomo coś tam wychładza kocioł podobnie jak cyrkulacja CWU ale podłogówka swoje wciąga świeczka chaty nie zagrzejesz NO a jak jest ladowanie zbiornika z CWU 300l to tez jajca czasem z powrotem są dlatego mam włączonym priorytet na CWU mała histereze 5*C dla zb.CWU i dodatkowo większa zadana ma kotle ale i tak czasem zejdzie do dwudziestu paru jak zejdzie się ladowanie CWU i kocioł jest na minimalnych 55*C

    • #69754
      Markus
      Uczestnik

      I tutaj ponowna prośba do firmy Heiztechnik.

      Kilka razy na tym forum był poruszony temat rejestracji procentu otwarcia mieszaczy.
      Swego czasu wysłałem w tej sprawie maila do producenta Econeta , który stwierdził, że ruch jest po stronie producenta kotła.

      Możliwość analizowania zachowania mieszaczy ułatwiłoby dobieranie parametrów kotła.
      A tak trzeba swoje odsiedzieć w kotłowni. Przynajmniej ciepło, choć wieje przy podłodze z zetki.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69753
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Mam następujący „kłopot”, który pojawił się w tym sezonie grzewczym. Otóż po wygaszeniu i wystudzeniu paleniska, najczęściej wygląda ono tak:

      Z tego też (jak się domyślam) powodu kilkukrotnie miałem już błąd zbyt wysokiej temperatury palnika (wtedy tacka jest zapchana „na maxa”). W zeszył roku miałem problem z podajnikiem ślimakowym (nr 2) i ówcześnie zwiększyłem czas jego pracy z 115% do 125% (wątek: https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3535-daspell-zaciety-podajnik-pelletu). Uznałem, że tym razem piec podaje za dużo pelletu, którego palnik nie zdąży „przepalić”, więc przywróciłem wartość 115% i w pierwszej chwili wydawało mi się, że jest lepiej, ale to niestety była”iluzja” i za wiele się nie zmieniło.

      Pellet od 4 lat kupuję w tym samym miejscu (nie wiem czy ten punkt ma tego samego dostawcę) – wcześniej nie było takich „problemów”.

      Co mogę z tym zrobić?

      Z góry dziękuję za pomoc.

    • #69752
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      W mojej ocenie ewidentne paliwo jest złej jakości z piachem czyli korund do ze szlifowania
      Zrób sobie łopatkę która raz na dobe zrzuć ten syf jak np wychodzisz do pracy albo po powrocie z niej nie musisz wtedy czekać aż wygaśnie kocioł 10sekund roboty ale systematycznie ja tak robię czy mam czy nie problem z paliwem
      Albo reklamuj paliwo

      Co do zwiększenia obrotów podajnika nr 2 to w mojej ocenie bez wpływu na zużycie paliwa musiałbyś również przyspieszyć podajnik nr 1 a ten jest regulowany czasem podawania

    • #69751
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Panowie z doświadczenia mogę powiedzieć, że kupując paliwo od tego samego dostawcy nie macie gwarancji dobrej jakości nawet pomimo oznaczeń na workach. W chwili obecnej na rynku jest dużo kiepskiej jakości pelletu z drewna (mimo opisu na worku o niskiej zawartości popiołu) oraz pellet z MDF i inne śmieci.

      To co widzimy na palenisku to szlaka powstała z zanieczyszczeń zawartych w pellecie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69750
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Co do wyglądu Twojego palnika to potwierdzam że mój wyglądał identycznie kiedy miałem korund ze ściernicy do szlifowania w pellecie, rozwiązania są dwa jak pisałem wyżej.

      Również trzeci sezon od tego samego dostawcy. Pewność daje jedynie jeśli będziesz brał od kogoś kto sam produkuje trocine przy własnej produkcji innych rzeczy ma wtedy standardy i stałą jakość produkcji ale takich firm jest mało na moim terenie jedna i ma w workach po 20 kg – dla mnie za ciężkie i dodatkowo po ponad 750 zł za tonę to ja wolę ten swój po 590 raz dziennie zrzucę szlakę z palnika…

      Co do trybu FL po przejściu na niego kocioł dochodzi do zadanej i pozostaje w postoju około 50 minut co w standardzie nie miało miejsca bo hulał na niskich mocach blisko 75°C więc polecam FL na mrozy

      Sytuacja w załączeniu widać że nawet jest chłodniej a kocioł na FL jest w stanie dojść do zadanej i potem stać w postoju w myśl zasady kiedy kocioł nie pracuje zużywa najmniej paliwa
      😉

    • #69749
      Patrol
      Uczestnik

      FL jest 'łatwiejszy’ ale taki sam efekt można osiągnąć przez zmniejszenie H1 i H2 lub w ogóle pominięcie 50% (H1>H2). Doprowadza się po prostu do prawie ciągłej pracy z mocą 100%. A jak w standardzie jest np. h1=5 i h2=10 to przy mrozach jest problem z podciągnięciem temp. do 75C i potem widać ciągłą pracę na 30%, chwilka na 50% i potem znowu 'męczarnie’ na 30%.
      Generalnie nieważne czy temp. została osiągnięta w trybie FL czy std – jeśli palnik przejdzie do wygaszania przy temp. 75C to tryb pracy nie ma żadnego wpływu na czas postoju.

    • #69748
      SERWIS1
      Opiekun forum

      witam

      Muszę delikatnie sprostować sprawę trybu FL i Standard.

      W trybie Standardowym modulacja zapewnia zejście mocy na niższy poziom już 10 stopni od temperatury zadanej (nastawy fabryczne). W trybie FL obniżenie mocy faktycznie następuje przy temperaturze zadanej i kocioł ma 5 stopni C na wyhamowanie.

      W przypadku wyłączenia odbiorów ciepła przy 6 stopniach poniżej temperatury zadanej (np. wyłączenie pompy przez termostat pokojowy) w trybie standardowym kocioł ma moc pośrednią (50%) czyli mniej paliwa na palenisku niż na mocy maksymalnej. W Trybie FL palnik pracuje wtedy jeszcze na mocy maksymalnej czyli ma 6 stopni do nagłego zejścia z mocą do minimum (więcej paliwa na palniku. Finalnie objawia to się zazwyczaj większym przebijaniem temperatury zadanej na kotle.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69747
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie przy FL z zadana 75 przebicie jest na poziomie 0.5-1.3*C
      U mnie nie ma momentów zatrzymania pompy bo steruje jedynie pogodowka za pomocą krzywej pogodowej i przez obniżenie o 2 *C od termostatu pokojowego
      Jak dla mnie FL jest spoko na mrozy a jak zrobi się powyżej zera wrócę na standard h2 i h1 5 i 9

    • #69746
      Markus
      Uczestnik

      U mnie przy FL z zadana 75 przebicie jest na poziomie 0.5-1.3*C

      Jackjj, jakie masz FLmax. i min oraz parametry A, B, C ?

    • #69745
      Jacek JJJ
      Uczestnik
    • #69744
      Markus
      Uczestnik

      Tak, to czytałem. Ale mam pytanie jak masz ustawione A B C (w parametrach serwisowych ale tylko na przy kotle).
      Jeżeli masz zadana zadaną 70, to przebija te słynne 5 i dodatkowo te 1,5 stopnia. Czy oznacza to że kocioł się wygasza. Czy też nie ma przebicia tych 5 stopni i kocioł się nie wygasza.
      Pozdrawiam
      Markus

    • #69743

      …dlaczego „męczarnie” przy 30%. Czy to nie najlepsze w odniesieniu do oszczędności paliwa aby temperatura kręciła się w pobliżu zadanej kotła? Wygaszenia i rozpalenia to ponowna gonitwa za temperaturą od 100% mocy począwszy.

    • #69742
      Patrol
      Uczestnik

      obliczenia już były (nie tylko moje), testy również, więc krótko odpiszę – najczęściej NIE.
      proponuję nie zawierać w pytaniu tezy tylko zrobić własne próby i pochwalić się wynikami

    • #69741

      Witam
      posiadam od października piec daspell 20kW
      Piec ogrzewa około 210 m2 + dwa bojlery 150l i 80l wydaje mi się ze spalanie jest spore zasobnik 180kg wystarcza na 4 max 5 dni!!!
      przeczytałem forum skorzystałem z tabelki exel na ustawianie mocy aktualnie mam takie ustawienia
      pellet przeważony 11,8kg
      kaloryczność ustawiłem 5
      czas podawania 100% 6,8s
      czas podawania 50% 4,5s
      czas podawania 30% 2,8s
      cykl pracy 20s
      pellet aktualnie taki http://paleko.com.pl/pellet-debowy 8mm
      210m2 składa się z 3 mieszkań na każdym zamontowany elektrozawór i czujniki temp salus.
      temp zadana to 21,5 stopnia
      Proszę o podpowiedz co można zrobić z tym saplaniem
      Dodam ze pellet wypala się do zera na tace do popiołu śladowa ilość jedynie na palniku zostaje trochę czarnego pylu ale to możliwe od jakości pelletu

    • #69740
      Markus
      Uczestnik

      Witam, wszystko zależy przy jakiej temperaturze zewnętrznej. Rozpiętość jest bardzo duża.
      Mój 25kW potrafi zjeść na dobę 0,9 worka ale i 2,5 worka 15 kg.

    • #69739
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tak, to czytałem. Ale mam pytanie jak masz ustawione A B C (w parametrach serwisowych ale tylko na przy kotle).
      Jeżeli masz zadana zadaną 70, to przebija te słynne 5 i dodatkowo te 1,5 stopnia. Czy oznacza to że kocioł się wygasza. Czy też nie ma przebicia tych 5 stopni i kocioł się nie wygasza.
      Pozdrawiam
      Markus

      Parametry
      A – 5
      B – 40
      C – 15

    • #69738

      No jak narazie zimy nie ma. Temperatury bliskie zera. A co bedzie przy mrozach. A jak masz moze ustawione histerezy i nadmuchy??

    • #69737
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No jak narazie zimy nie ma. Temperatury bliskie zera. A co bedzie przy mrozach. A jak masz moze ustawione histerezy i nadmuchy??

      W załączeniu moje nastawy

    • #69736

      Może ktoś napisać za co dokładnie odpowiada h1 i h2

    • #69735
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Może ktoś napisać za co dokładnie odpowiada h1 i h2

      H1 i H2 to progi przejścia na niższe moce kotła.
      Czyli H2 stopni przed temperaturą zadaną przejdzie na 50% mocy, oraz H1 stopni przed temperatura zadana przejdzie na 30% mocy.
      Jak ustawisz na przykład:
      – temperaturę zadaną kotła na 60 70 stopni
      – H2 na 10 stopni
      – H1 na 5 stopni
      To kocioł będzie pracował z pełną mocą do 60 stopni. Między 60 a 65 stopni przejdzie na 50% a miedzy 65 a 70 stopni będzie szedł na 30%.

      Pozdrawiam.
      P.S.
      Poprawiłem błędna temperaturę zadaną w przykładzie.
      Powinno być 70 stopni.

    • #69734
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Fajnie opisuje parametry H1 i H2 dla trybu standard instrukcja regulatora:

      Regulator posiada mechanizm modulacji mocy kotła – pozwalający stopniowo zmniejszać jego moc w miarę zbliżania się temperatury kotła do wartości zadanej. Zdefiniowane są trzy poziomy mocy:
      – moc maksymalna 100%,
      – moc średnia 50%
      – moc minimalna 30%.
      Aktualny z trzech dostępnych poziomów mocy jest prezentowany na wyświetlaczu w postaci 3 segmentowego wskaźnika z lewej strony ikony kotła.

      Każdemu z poziomów można przypisać odrębne czasy podawania paliwa i moce nadmuchu co przekłada się na faktyczny poziom mocy kotła. Parametry poziomów mocy dostępne są w menu:

      Menu → Ustawienia kotła → Modulacja mocy.

      Regulator decyduje o mocy palika z którą będzie pracował w danej chwili kocioł w zależności od temperatury zadanej kotła i zdefiniowanych histerez Histereza H2 oraz Histereza H1 Rys.8 Histerezy H1 i H2 modulacji mocy
      Istnieje możliwość takiego skonfigurowania wartości H1 i H2, że modulacja odbędzie się bez stanu pośredniego tj. przejście ze 100% na 30% z pominięciem mocy 50% (prawa część rysunku).

    • #69733
      Markus
      Uczestnik

      Może ktoś napisać za co dokładnie odpowiada h1 i h2

      H1 i H2 to progi przejścia na niższe moce kotła.
      Czyli H2 stopni przed temperaturą zadaną przejdzie na 50% mocy, oraz H1 stopni przed temperatura zadana przejdzie na 30% mocy.
      Jak ustawisz na przykład:
      – temperaturę zadaną kotła na 60 stopni
      – H2 na 10 stopni
      – H1 na 5 stopni
      To kocioł będzie pracował z pełną mocą do 60 stopni. Między 60 a 65 stopni przejdzie na 50% a miedzy 65 a 70 stopni będzie szedł na 30%.
      [/quote]
      Witam wszystkich
      Nie za bardzo zgadzam się z powyższym opisem. Progi temperatury będą takie, tylko wtedy, gdy zadana temperatura kotla zostanie ustawiona na 70 stopni.
      Dla zadanej temperatury kotla 60 wszystko dzieje się na poziomach 50 i 55 stopni.
      Pozdrawiam
      Markus

    • #69732

      Mam temp. zadaną 70 stopni. h1 5 i h2 10. Myslalem ze piec przelaczy sie na 50% mocy przy temp. 60 stopni a 30% mocy przy temp. 65stopni. MateuszZurek odpowiedzial ze dopiero po osiagnieciu temp. Zadanej bedzie schodzil na nizsze moce. Dodam ze histereze mam 15 stopni

    • #69731

      Mam temp. zadaną 70 stopni. h1 5 i h2 10. Myslalem ze piec przelaczy sie na 50% mocy przy temp. 60 stopni a 30% mocy przy temp. 65stopni. MateuszZurek odpowiedzial ze dopiero po osiagnieciu temp. Zadanej bedzie schodzil na nizsze moce. Dodam ze histereze mam 15 stopni

    • #69730
      Markus
      Uczestnik

      Dokładnie jest tak jak piszesz.
      Dla zadanej temp. 70 st. kotla,
      zacznie wyhamowywac kolejno przy 60 st. na 50%, a przy 65 st. na 30%.
      Pozdrawiam
      Markus

    • #69729
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam temp. zadaną 70 stopni. h1 5 i h2 10. Myslalem ze piec przelaczy sie na 50% mocy przy temp. 60 stopni a 30% mocy przy temp. 65stopni. MateuszZurek odpowiedzial ze dopiero po osiagnieciu temp. Zadanej bedzie schodzil na nizsze moce. Dodam ze histereze mam 15 stopni

      Witam.
      Przepraszam, rypnolem się podając temperaturę w przykładzie.
      Miało być 70 stopni a napisałem 60.

      Przepraszam za zamieszanie.

    • #69728
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Może ktoś napisać za co dokładnie odpowiada h1 i h2

      H1 i H2 to progi przejścia na niższe moce kotła.
      Czyli H2 stopni przed temperaturą zadaną przejdzie na 50% mocy, oraz H1 stopni przed temperatura zadana przejdzie na 30% mocy.
      Jak ustawisz na przykład:
      – temperaturę zadaną kotła na 60 stopni
      – H2 na 10 stopni
      – H1 na 5 stopni
      To kocioł będzie pracował z pełną mocą do 60 stopni. Między 60 a 65 stopni przejdzie na 50% a miedzy 65 a 70 stopni będzie szedł na 30%.
      [/quote]
      Witam wszystkich
      Nie za bardzo zgadzam się z powyższym opisem. Progi temperatury będą takie, tylko wtedy, gdy zadana temperatura kotla zostanie ustawiona na 70 stopni.
      Dla zadanej temperatury kotla 60 wszystko dzieje się na poziomach 50 i 55 stopni.
      Pozdrawiam
      Markus[/quote]
      Witam.
      Będzie tak jak piszesz.
      Pomyliłem się podając temperaturę zadaną kotła. Powinno być 70 stopni.

    • #69725

      Moje kolejne pytania czy macie zamontowany ruszt w piecu jezeli grzejecie pelletem??? Pomaga to w trzymaniu ciepla czy wrecz przeciwnie blokuje przeplyw ciepłego powietrza w gore??

    • #69726

      Moje kolejne pytania czy macie zamontowany ruszt w piecu jezeli grzejecie pelletem??? Pomaga to w trzymaniu ciepla czy wrecz przeciwnie blokuje przeplyw ciepłego powietrza w gore??

    • #69727

      Moje kolejne pytania czy macie zamontowany ruszt w piecu jezeli grzejecie pelletem??? Pomaga to w trzymaniu ciepla czy wrecz przeciwnie blokuje przeplyw ciepłego powietrza w gore??

    • #69722
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ruszt ma być nie demontuj go jeśli jest na wyposażeniu kotła.
      Im dłużej ciepłe powietrze jest w kotle tym lepiej a ruszt to nie jakieś tam sztabki ale również producent bierze je podczas obliczeń termodynamicznych spalin dlatego tez zaleca się również montaż w płomieniowkę zawirowywacza spalin niektóre kotły są już w nie fabrycznie wyposazone

      Mąja one za zadanie spowolnienie wypływu spalin z kotła przez wprowadzenie ich w ruch wirowy co powoduje szybsze nagrzanie wymiennika kotła

    • #69723
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ruszt ma być nie demontuj go jeśli jest na wyposażeniu kotła.
      Im dłużej ciepłe powietrze jest w kotle tym lepiej a ruszt to nie jakieś tam sztabki ale również producent bierze je podczas obliczeń termodynamicznych spalin dlatego tez zaleca się również montaż w płomieniowkę zawirowywacza spalin niektóre kotły są już w nie fabrycznie wyposazone

      Mąja one za zadanie spowolnienie wypływu spalin z kotła przez wprowadzenie ich w ruch wirowy co powoduje szybsze nagrzanie wymiennika kotła

    • #69724
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ruszt ma być nie demontuj go jeśli jest na wyposażeniu kotła.
      Im dłużej ciepłe powietrze jest w kotle tym lepiej a ruszt to nie jakieś tam sztabki ale również producent bierze je podczas obliczeń termodynamicznych spalin dlatego tez zaleca się również montaż w płomieniowkę zawirowywacza spalin niektóre kotły są już w nie fabrycznie wyposazone

      Mąja one za zadanie spowolnienie wypływu spalin z kotła przez wprowadzenie ich w ruch wirowy co powoduje szybsze nagrzanie wymiennika kotła

    • #69721

      Ktoś moze powiedziec jaka powinna byc temp. palnika?? na sterowniku pokazuje w okolicach 80stopni zastosowałem zawirowacz spalin. przed zawirowaczem temp. osiagała 70stopni.
      z gory dziekuje za odpowiedz

    • #69720
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Siemadejro
      Ja mam ustawiona Maksymalna temperatura podajnika na 60*C jeśli przekroczyło by te wartość kocioł włączy alarm

      Sprawdziłem w ecoNet ostatni miesiąc nie miałem większej temperatura podajnika niż 25*C

      1 pytanie czy czyścisz czasem palnik ze szlaki?
      2 kiedy ostatnio wyjmowałam rurę podajnika żeby ja wytrzepać z trocin które być może się zabiły w górnej części podajnika

      Spróbuj odkurzaczem wyczyścić palnik i ile sięgniesz wewnątrz tam gdzie jest grzałka jeśli to nic nie da trzeba zdjąć osłonę palnika i zobaczyć czy wszystko jest OK.
      Rozumiem ze spalanie masz OK. Nie masz żadnego przesypywania a ogień na każdym progu jest ładny równy i żółty ?

      PS. Jak pisałem wcześniej w mojej ocenie to szlaka ze złej jakości paliwa nie spadająca z palnika powoduje podniesienie temp palnika jeśli bedziesz czyścił palnik systematycznie to powinno ustąpić ale tez inna ważna sprawa to napowietrzenie kotłowni tzw Z-tka lub S-ja

    • #69719
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Widział ktoś kiedyś żeby podczas postoju rosła temperatura kotła kiedy jest odbiór ?

    • #69718
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Widział ktoś kiedyś żeby podczas postoju rosła temperatura kotła kiedy jest odbiór ?

      Tak wyglad jak dane z econet przez długi czas nie byly przesyłane do serwera.
      Ostatni odczyt masz na jakimś niskim stanie a nowy zaraz po grzaniu.
      Generator wykresu połączył kropki i wyszły głupoty.
      Włącz jeszcze na wykresie opcję „połączenie” może coś pokaże.

    • #69717
      Michal F
      Uczestnik

      Cześć wszystkim.

      Obecnie drugi sezon użytkuję piec HT DasPell 20kW (info z tabliczki znamionowej: palnik HT PellHard 28, moc grzewcza 6-20kW). W pierwszym roku nie przywiązywałem zbyt dużej wagi do spalania, bo nowy dom itd. – wiadomo jak jest. Na początku miałem wrażenie, że piec jest źle dobrany, za mały. Powierzchnia ogrzewana domu to 375m2: piwnica 125m2 – głowice termostatyczne na grzejnikach ustawione na 16 st.; parter 125m2 całość podłogówka z temp. 22 st. (w tym 2 małe łazienki z temp. 24 st.). 1-piętro grzejniki (temp. w pomieszczeniach 22 st.) plus 2 łazienki z podłogówką – 24 st. Piec ze sterowaniem HT Tronic 850, moduł C, bojler 150l, zawór 4 drogowy z siłownikiem, dwie grupy pompowo-mieszające – pompy i siłowniki podpięte do modułu C (osobno na grzejniki – temp. wody w instalacji różna – wg pogodówki – krzywa grzewcza; osobno na podłogówkę – temp. stała w tej chwili 33st.). Do instalacji podłogowej zużyłem łącznie prawie 1 km rury – 12 obiegów sterowanych siłownikami Salus, listwa sterująca i programatory w różnych miejscach.

      ocieplenie domu: piwnica – hydropian 15 cm, elewacja – styropian 20 cm, dach 30 cm wełny. ściany zewnętrzne – silka gr. 24 cm.
      Komin: 12m, fi 200 – system ceramiczny, ocieplony Schiedel.

      Czytając wpisy użytkowników na tym forum, korzystając z pliku zamieszczonego przez Patrola itd. powoli dochodzę do wniosku, że ten piec może być jednak za duży. Najpierw bawiłem się z ustawieniami nadmuchów, wydaje mi się, że w tej chwili pellet spala się poprawnie, odpowiedniej długości płomień, nie ma za dużo spieków, ściany kotła nie są osmolone, ani zbyt „białe”. Mam problem z dobraniem odpowiedniej dawki paliwa. W pierwszym roku piec ustawiony na moce 100% – 20kW, 50% – 10kW i 30% – 7 kW. Rozpalał się 12-16 razy w ciągu doby (jak chłodniej i mroźniej to 12 jak cieplej na zewnątrz to 16). Nie mogę się doliczyć ile pelletu spaliłem w 1 sezonie grzewczym.

      W tej chwili piec ma ustawienia:

      Temp. zadana kotła: 75st., praca w trybie standard.

      wydajność podajnika: 9,4 kg/h (przeważone)
      kaloryczność: 5,0 kWh/kg
      100%: nadmuch 32%; podawanie 7,3s
      Histereza H2: 9 st.
      50%: nadmuch 30%; podawanie 3,7s
      Histereza H1: 3 st.
      30%: nadmuch 28%; podawanie 2,4s
      Histereza kotła 15st.
      Min FL 25%
      Max FL 85%

      Brak RCK, brak econetu, brak zawirowywacza.

      Co ciekawe, przy tych ustawieniach piec rozpala się 15-18 razy na dobę! Spalanie pelletu sprawdzam od października 2017 – od 27 kg do 34 kg na dobę.

      Prośba do Was (bardziej doświadczonych użytkowników) o jakieś propozycje modyfikacji ustawień i porównanie ze swoim spalaniem. Próbuję trochę zmniejszyć ilość spalonego pelletu – na razie z mizernym skutkiem. Pewnie wysokość komina znacząco wpływa na wychładzanie kotła, nie mierzyłem nigdy ciągu kominowego, temp spalin itd. Troszkę się rozpisałem ale wiem, żeby cokolwiek podpowiedzieć potrzeba tych informacji.

      Dziękuję za ewentualne sugestie.

    • #69716
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      1. Z przeliczenia czasów podawania dla 9,4 kg /h mnie wyszło odpowiednio 8,5 s, 4,3 s, 2,6s. Pracujesz z trochę mniejszymi mocami.
      Ja bym podciągnął na 30%, bo faktycznie teraz masz około 5,4 kW – palnik pracuje poniżej swojego minimum.
      2. Mniejsza ilość rozpaleń podczas mrozów świadczy że kocioł pracując na 30% lub 50% mocy wytwarzał tyle ciepła, ile w tym momencie odbierał dom i temperaturę zadaną kotła przechodził po dłuższym czasie, niż miało to miejsce gdy było cieplej.
      3. Co do spalania każdy dom ma swoje zapotrzebowanie, ale i nasze wymagania indywidualne też na to wpływają.
      Ja mam tylko grzejniki (210 m2) + piwnica dwa pomieszczenia ogrzewane. Temperatura 22 stopnie
      U mnie ilość rozpaleń jest miedzy 10 a 20 na dobę w okresie październik – styczeń. Natomiast zużycie średnie miesięczne w tych okresach jest od 13 do 27 kg.
      4. Jeśli masz duży ciąg w kominie, to sprawdź przez jakiś czas, rozszczelnienie wyczystki ale nie za bardzo bo kocioł będzie źle spalał, pojawi się czarny nalot na ściankach i podniesie się temperatura palnika. Powinny się czasy postoju delikatnie przedłużyć. Możesz potem pomyśleć o zawirowywaczu.
      Natomiast RCK czy nasada SMARTFLOW, to dwa różne sposoby na regulacje ciągu. RCK dopuszcza do komina „lewe” powietrze, zmniejszając ilość powietrza przechodzącego przez kocioł, ale schładza komin. Nasada ma wyrównać ciąg kominowy, nie doprowadza do schłodzenia komina, ale przy porywistych wiatrach tak huczy w kominie i kotle. Stąd ja delikatnie rozszczelniłem wyczystkę. (Nie wiem co na to kominiarz?)

      Pozdrawiam
      Markus

    • #69715
      Patrol
      Uczestnik

      Takie opcje na szybko:
      -możesz zmniejszyć moc kotła na progach 50 i 100% co wydłuży czas pracy, histerezy h1 i h2 mogą zostać
      -przy zadanej 75C zwiększenie histerezy kotła z 15 na 20st wydłuży postój
      -w czasie nieobecności domowników i/lub w nocy zastosuj harmonogramy obniżeń (dla cwu i pozostałych odbiorów)
      Inne „patenty” wymagają dużych nakładów czasowych – nie nadają się do eksperymentowania 'na szybko’, zresztą końcowy efekt szału z reguły nie robi.

    • #69714
      Michal F
      Uczestnik

      Markus, Patrol dzięki za odpowiedzi. Obecne ustawienia mocy kotła dobierałem doświadczalnie. Przy zeszłorocznych ustawieniach o których pisałem kocioł rozpalał sie 16-22 razy na dobę.
      Na początek spróbuję z wyczystką i zastanawiam się jeszcze czy nie przećwiczyć przez tydzień trybu FL…
      Rzeczywiście zapomniałem zupełnie o obniżeniach nocnych – do wypróbowania. Nie wspomniałem o CWU: ustawione na 55st histereza 5 st. Jak to u Was wygląda?

    • #69713
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Jeżeli chodzi o podgrzewanie CWU, to doszedłem do tego, że ustawiłem histerezę 1 stopień. Po włączeniu pompy CWU, gorąca woda w sumie podgrzewa o 4-5 stopni. Zauważyłem, że takie częstsze ale krótsze dogrzewanie CWU, mniej zakłóca pracę całego układu. Gdy miałem histerezę 5 stopni, to bardzo wychładzał się kocioł.
      I druga sprawa parametry kotła. Ja ustawiłem od grudnia Tk = 78 stopni i histerezę kotła 13 stopni. Chodzi o to, że gdy temperatura kotła spada do około 60 stopni (przy rozpalaniu), to trudno utrzymać żądaną temperaturę powrotu. Może wynika to, że ma jeszcze starą instalację z rurami od grawitacji.
      Jak analizuję wykresy z Econetu to spadek od 80 do 75 trwa nawet do 30 minut, a ostatnie 5 stopni tylko 5 minut.

      No i tak jak pisze Patrol, obniżenia nocne, chociaż ja stosuję tylko w zakresie CO.
      CWU ma ustawione na poziomie 45 stopni z histerezą 1 stopień. Obniżenie nocne CWU powoduje, że po zakończeniu obniżenia, tak musi zostać odbudowana temperatura wody do tej normalnej i wtedy kocioł znowu musi pracować długo.

    • #69712
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Witam Jackjj mam pytanie czy twój kocioł tez tak szybko zbija sie z zadanej
      ? I zapala od nowa , mam ogrzewanie całe podłogowe tak jak ty i piec gania sie co 30min zbija rozpala zbija rozpala czy to możliwe zeby obieg tak zabierał ?

    • #69711
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Wszystko zależy od temp jaka panuje na zewnątrz jak jest – 4 to stoi od 30-45 minut zależy czy CWU jest ładowana i czy jest zmiana zaworu 4d temp na podłogę wystarczy ze zawór podniesie temp o 1 *C to kocioł ma już co robić

    • #69710
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jeśli chcesz żeby kocioł dłużej pracowali w trybie praca możesz wydłużyć H1 i H2 wtedy będzie pracował na małej mocy zamiast się wyłączyć na chwile jednak w mojej ocenie lepiej jest żeby kocioł szczególnie w mrozy szedł z duża mocą i się wyłączał na 30 lub więcej minut jeśli faktycznie odbiór jest taki ze postój jest na poziomie 10-20 minut to lepiej żeby się nie wyłączał w ogóle

      PS. Zwróć uwagę czy masz sterowanie podłoga za pomocą termostatu czy pogodówki bo jeśli jest sama pogodowka to jest zawsze płynnie bo jak spada temp na zewnątrz to zwor wg krzywej podnosi proporcjonalnie temp na podłogę jak dobrze wyregulujesz to na prawdę fajnie to chodzi bez żadnej ingerencji
      Jeśli sterujesz termostatem to zwróć uwagę żeby nie bylło stop pompy żeby ochłodzić pomieszczenie ale raczej lepiej się sprawca obniżenie temp na podłogę od termostatu np1 czy 2 *C u mnie jak było 5 to nie mogłem ogarnąć albo było z ciepło albo za zimno
      Wtedy woda wciąż krąży w podłodze ale o trochę niższej temp takiej żeby w pomieszczeniu spadała temp

      Obecnie mam ustawiona krzywa pogodowa na podłogę trochę wyższa niż potrzeba bo 0.3 i jeszcze do regulowanie na podstawie obniżenia o 2 stopnie temp od termostatu po osiągnięciu w pomieszczeniu temp powyżej 22*C sprawdza się elegancko bo jak np na pale w kominku to temp w pomieszczeniu rośnie powyżej 22 i sterownik puszcza na podłogę temp o 2 *C niższa niż zadaje pogodowka

      W mojej ocenie sterowanie pogodowka jest płynniejsze i nie odczuwa się w ogóle ze posadzka jest ciepła chyba ze poniżej -15 czy -20*C

      Jeśli sterowanie odbywa się samym termostatem to wówczas na podłogę musi iść wciąż bez względu na temp na zewnątrz taka temp żeby była wstanie ogrzac pomieszczenia czy przy temp na zewnątrz – 20 czy + 5 NO i wtedy może być dla jednych dyskomfort dla innych komory odczuwania cieplej podłogi oraz mocno skokowego działania ogrzewania

    • #69709
      Katarzyna Zając
      Uczestnik

      Dzisiaj mi sie poprzyglądam i jego pracy – pierwsza noc w wykończonym domku wiec bedzie czas zeby to posprawdzać – dzięki bardzo za pomoc 😉 bede sie odzywać

    • #69708

      Potrzebne nastawy dla 30kw podajnik 12.4kg/h bo coś mi plik od Patrola nie działa

    • #69707
      Markus
      Uczestnik

      Dla 100% czas. 9.6 s
      50% – 4.8 s
      30 % – 2.9 s

    • #69706
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      U mnie jak narazie dziś najniżej tej zimy bo na zewnątrz -18,6*C
      😉
      zaczęło się ekstra palenie ….
      Co dziwne niby krzywa trzyma w chacie wciąż te 22 * ale przy -18 na zewnątrz podłoga robi się odczuwalnie ciepła i nawet nie chce się palić w kominku
      Mam wrażenie ze w domu jest cieplej kiedy na dworze jest chłodniej mimo tego ze termometry wewnętrzne pokazują 22 to chyba wrażenie od cieplej podłogi….

      Tez tak macie ?

    • #69705
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Serwis 1
      Możesz wytłumaczyć dlaczego jak mam w serwisowych ustawione Maksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego na 40*C a dziś wchodzę do kotłowni a tam na mieszaczu jedzie na podłogę 62*C !!!???
      O co tu chodzi patrzyłem w miesiącu to jest kilka pików powyżej 60*C wszystko w załączeniu – jak pewnie wiesz próbkowanie nie jest zbyt częste wiec nie ma tu wszystkich danych – szczerze to trochę boje się o swoje obiegi podłogi nie wiem ile one mogą wytrzymać ale 60*C to raczej temp dla kaloryferów a nie podłogówki !?!

      Z góry dzięki za mądra radę

    • #69704
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Musiałbyś sprawdzić w jakim stanie jest siłownik na wyświetlaczu sterownika przy takiej temperaturze (procent otwarcia).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69703
      Markus
      Uczestnik

      Musiałbyś sprawdzić w jakim stanie jest siłownik na wyświetlaczu sterownika przy takiej temperaturze (procent otwarcia).

      I tutaj aż się prosi, aby Econet rejestrował procent otwarcia mieszaczy, a czym było już kilkakrotnie pisane na tym forum.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69702
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć
      Serwis 1
      Możesz wytłumaczyć dlaczego jak mam w serwisowych ustawione Maksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego na 40*C a dziś wchodzę do kotłowni a tam na mieszaczu jedzie na podłogę 62*C !!!???
      O co tu chodzi patrzyłem w miesiącu to jest kilka pików powyżej 60*C wszystko w załączeniu – jak pewnie wiesz próbkowanie nie jest zbyt częste wiec nie ma tu wszystkich danych – szczerze to trochę boje się o swoje obiegi podłogi nie wiem ile one mogą wytrzymać ale 60*C to raczej temp dla kaloryferów a nie podłogówki !?!

      Z góry dzięki za mądra radę

      U mnie w takiej sytuacji piec wyłączał pompę obiegu CO a powodem takiej sytuacji był, źle ustawiony mieszacz w stosunku do tego jak piec myślał, że jest ustawiony.
      Czyli jak piec ustawiał otwarcie na 0% to u mnie faktycznie było otwarte na x%.

      Problemu nie dało się zauważyć w normalnej pracy i przy ujemnej temperaturze.
      Dopiero jak temperatura zadana mieszacza była ustawiona na niską wartość to piec nie był w stanie jej osiągnąć gdyż siłownik zamiast zamykać mieszacz faktycznie go otwierał.

    • #69701
      Sławomir Blacha
      Uczestnik

      Witam,

      Mam pytanie do serwisu. Dlaczego zgarniacz działa przy ustawieniach pauzy 15 min. i 4 min. , a na pośrednich nie działa. Mam kocioł Hit Pellet 16 KW, palnik Ht Pellhard +

    • #69700
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Przekroczenie nastawy mieszacza nie powinno nastąpić podczas normalnej pracy – ewentualnie pojedynczy pik, który może być wynikiem zbyt mocnego otwarcia.
      Pytanie jak masz ustawione parametry siłownika w serwisie – nie zmieniałeś czasem nastaw serwisowych dotyczących mieszacza?
      Sprawdź profilaktycznie czy zawór w sterowaniu ręcznym otwiera i zamyka się prawidłowo.
      Sprawdź czy czas pracy zaworu w serwisie jest taki sam jak na siłowniku.

      Slabla napisz maila do serwisu z Twoim problemem – może być jakiś problem z softem.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69699
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Kiedyś w serwisowych zmniejszyłem z 60 na 40*C

      Maksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego

      Dziś sprawdzę co zaproponowałeś

    • #69698
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mam w serwisowych w mieszaczu ustawione tak – wydaje się ze tak miałem od początku

      Obsługa mieszacza – włączona podłoga
      Min temp 20
      Max temp 40
      Zakres proporcjonaln 3
      Stała czasu całkowania 130
      Czas otwarcia zaworu 100
      Wył pompy od termostatu NIE
      Nieczułość mieszacza 1.0*C

      zdjęcie tabliczki znamionowej mieszacza w załączeniu

    • #69697
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis1
      Sprawdziłem zawór jak włączę on to się zamyka jak kliknę of to zamyka nie wiem czy tu cis jeszcze można sprawdzić ?
      Może w sumie naszedłem na moment kiedy otworzył się na maxa i waliła na niego gorąca temp a potem dość szybko się zamknął bo na wykresie ecoNet jest tylko pik a z tego co widzę to zawór może się otworzyć w ręcznym maksymalnie na 25% i tyle wystarczało żeby sterować podłoga.

      Napisz czy coś jeszcze sprawdzić czy uznać sprawę za normalna ?

      PS. Doszedłem do peletu z ubiegłego sezonu który się dość mocno spiekal (stary zapas) jakieś rady co do spalania pomyślałem żeby go mieszać z tym co się spala bez problemu sypać np na zmianę worek jednego i worek drugiego i tak wypełnić zasobnik tylko co wtedy z ważeniem ???

    • #69696
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam. Podpowiecie mi może taka rzecz? Mam zadaną temp. Na 70 stopni…histereze kotła 15 stopni. H na 50% – 9 stopni, h na 30% – 5 stopni. Wiec pytanko czy nie lepiej zadana na 75 ustawić?i histerezę zostawic na 15 stopnich? Aaa i jeszcze… Piec mam 20kw i 200m grzewczych, kolega markus podpowiedział mi aby sprobować podawanie na 100% tak ustawić aby piec pracowal ba 16kw czyli 80% mocy, oczywiście wszystko według pliku patrola, przewazony pellet i poustawiane, mimo to na palniku zostaje mi coś… Czarny grubszy popiół ale taki zeslolony delikatnie ze sobą, kiedy go dotknę to się rozpada bez problemu, lecz zostaje na palniku. Nadmuchy za duze? Za male? 100% nadm. 34% , 50%- nadm. 32%, 30% nadm. 30%.

    • #69695
      Rafał Gniadek
      Uczestnik

      Też mi zostaje taki popiół ale mi się wydaje że mam trochę wilgotny pellet.

    • #69694
      Robert Robert
      Uczestnik

      Tez mi sie tak zdaje kolego, ze to moze być wilgotny pellet…;/ no zobaczymy dalej co bedzie, u mnie dochodzi jeszcze duze spalanie… I nie podoba mi sie ciag kominowy, mysle ze jest za duzy, mam niby za kotlem w kominie ten rck lub cos podobnego, ale to powinno pracowac, otwierac sie i zamykac a tam nic, nie wiem czy to dziala, moj instalator mial zawitac i sprawdzic to wszystko ale nie widac go.wcale;/

    • #69693
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam. Podpowiecie mi może taka rzecz? Mam zadaną temp. Na 70 stopni…histereze kotła 15 stopni. H na 50% – 9 stopni, h na 30% – 5 stopni. Wiec pytanko czy nie lepiej zadana na 75 ustawić?i histerezę zostawic na 15 stopnich? Aaa i jeszcze… Piec mam 20kw i 200m grzewczych, kolega markus podpowiedział mi aby sprobować podawanie na 100% tak ustawić aby piec pracowal ba 16kw czyli 80% mocy, oczywiście wszystko według pliku patrola, przewazony pellet i poustawiane, mimo to na palniku zostaje mi coś… Czarny grubszy popiół ale taki zeslolony delikatnie ze sobą, kiedy go dotknę to się rozpada bez problemu, lecz zostaje na palniku. Nadmuchy za duze? Za male? 100% nadm. 34% , 50%- nadm. 32%, 30% nadm. 30%.

      Zawsze lepiej trzymać niższe temperatury jest to ekonomiczniejsze im wyższe temperatury tym wyższe straty a tym ze będziesz miał 75 zamiast 70 nie zmienisz tego co nasz na palniku
      Ja mam zadana 75 żeby uzyskać cieplejszy powrót

    • #69692
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Serwis1
      Sprawdziłem zawór jak włączę on to się zamyka jak kliknę of to zamyka nie wiem czy tu cis jeszcze można sprawdzić ?
      Może w sumie naszedłem na moment kiedy otworzył się na maxa i waliła na niego gorąca temp a potem dość szybko się zamknął bo na wykresie ecoNet jest tylko pik a z tego co widzę to zawór może się otworzyć w ręcznym maksymalnie na 25% i tyle wystarczało żeby sterować podłoga.

      Napisz czy coś jeszcze sprawdzić czy uznać sprawę za normalna ?

      PS. Doszedłem do peletu z ubiegłego sezonu który się dość mocno spiekal (stary zapas) jakieś rady co do spalania pomyślałem żeby go mieszać z tym co się spala bez problemu sypać np na zmianę worek jednego i worek drugiego i tak wypełnić zasobnik tylko co wtedy z ważeniem ???

      Cześć,
      Jeszcze możesz ściągnąć siłownik z zaworu i sprawdzić czy faktycznie w pozycji 5 zawór jest ustawiony na 50%.

    • #69691
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Chyba raczej to u mnie nie da rady – bo zintegrowane urządzenie więc raczej nie da rady sprawdzić oddzielnie

    • #69690
      Robert Robert
      Uczestnik

      Panowie a jak to jest z pracą kotła na lato? ustawia się jakoś tryb lato czy jak to jest? bo na lato np mi nie potrzebne aby pracował na CO, jedyne co to CWU aby podgrzewał, choć posiadam też Solary, które w lato dają radę. więc nie wiem czy się wyłącza kocioł może???? 🙂

    • #69689
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      W mojej ocenie jest lepiej żeby kocioł przełączyć w tryb lato ja np tak robię i od kwietnia do października moj kocił grzeje wyłącznie wodę generalnie lepiej żeby raz czy dwa razy na dzień kocioł się wygrzał żeby w nim nie było mokro żeby nie korodiwal stad ten tryb letni jest w mojej ocenie OK. Kocioł zużywa mi w takim trybie od 4-6 kg na dobe wec są to jakieś grosze bo włącza się tylko wtedy kiedy ma nagrzać wodę zwiększam wtedy histereze na zbiorniku CWU
      Jeśli masz jednak solary wyrzysc gruntownie kocioł wyjmij popielnik i go zamknij tak by wiatr tam nie hulał i zajrzyj czasem czy coś złego się tam nie dzieje np wilgoć go nie dopada

    • #69688
      Robert Robert
      Uczestnik

      No mam własnie kolego solary i one dają radę kiedy jest słoneczko… zbiornik na spokojnie ponad 50 stopni woda jest, więc ja nie wiem czy jest sens, żeby ten piec pracował… choć są dni w lato kiedy słońca nie ma i wtedy woda taka nie będzie. Już nie pamietam jak tam jest z opcjami bo jest chyba opcja : temp włączenia lato…. jakoś tak, musze poszperać dokładniej. Dobra do sedna: W Opcjach CWU ustawię Tryb lato na TAK, to on jakby wyłącza grzanie na CO a zostawia tylko CWU jak potrzebuje tak?

    • #69687
      Patrol
      Uczestnik

      kocioł zamknięty + otwarta wyczystka;
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/6-koty-z-podajnikiem/1649-konserwacja-kotla-okres-letni
      wszystko praktycznie gdzieś już było, więc polecam opcję 'szukaj’;
      tryb lato jest ładnie opisany w manualu, ale generalnie tak – masz temp. zał i wył. trybu lato, a jak uruchomisz go ręcznie to działa tylko w odniesieniu do cwu (reszta off) i należy pamiętać o trybie standard zamiast FL.

    • #69686
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Tak żeby pozostali mieli porównanie….
      😉
      Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

      Spalanie w miesiącach:
      X – 13 worki – 195 kg
      XI – 23 worki – 345 kg
      XII – 45 worki – 675 kg
      I – 47 worki – 705 kg
      II – 48 worki – 720 kg
      Razem od X do II wsypałem 2640 kg
      Razem z marcem – 2018 wsypałem 2955 kg

      Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

      Dla porównania poprzednie sezony
      Sezon 2015/2016
      X – 2015 – 360 kg
      XI – 2015 – 660 kg
      XII -2015 – 540 kg
      I – 2016 – 900 kg
      II – 2016 – 360 kg
      III – 2016 – 645 kg
      W sumie 3465kg

      Sezon 2016/2017
      X – 2015 – 225 kg
      XI – 2015 – 495 kg
      XII -2015 – 510 kg
      I – 2016 – 1080 kg
      II – 2016 – 720 kg
      III – 2016 – 585 kg
      W sumie 3615kg

      Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg

    • #69685

      Witam
      Mam pytanie odnośnie mieszacza. posiadam dasspell 20kw, palnik pellhard 28kw i sterownik HTtronic850. ogrzewam 3 mieszkania kazde sterowane solusem. Problem jest taki jak puści mieszacz w 3 obiegi to piec szybko sie wychłodzi do 40stopni i dlugo pracuje na max mocy. Moje pytanie czy mozna ustawic mieszacz zeby odrazu nie otwierał sie caly a np. w połowie. Z tego co widziałem w ustawieniach serwisowych min temp. mieszacza 20stopni, max 65stopni.

    • #69684
      Markus
      Uczestnik

      Witam
      Trochę więcej informacji jest potrzebne.
      Ile masz mieszaczy, a w ślad za tym ile obiegow instalacji – dla każdego mieszkania oddzielne?
      Czy mieszacz/e oparte są o zawór 3D czy 4D i czy mają siłowniki? Czy jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej?
      No i termostat pokojowy Salus w jaki sposób sterujesz kotlem. Czy wlaczasz/wyłączasz kocioł, czy też tylko pompę CO, czy obnizasz temperature na mieszaczu?

    • #69683

      Witam ponizej zdjecie:)
      Jeden mieszacz zawór 3D herz, za tym pompa dalej naczynie i 3 odejscia elektrozawory solusa na 3 mieszkania.
      Czujnik temperatury zewnetrzenj mam odłaczony a temperature mieszacza mam ustawiona na 48 stopni. Z tego co zauważyłem solus steruje pompą.
      Mieszacz otwiera sie na poczatku na 100% i piec grzeje na 100:% temp spada do 40stopni. po dłuższym czasie jak układy sie nagrzeja to mieszacz ładnie steruje i trzyma temp. zadaną 48 stopni +/- 2 stopnie
      29425172_1648933175154459_72122113036648448_o.jpg

    • #69682
      Markus
      Uczestnik

      Jakie masz ustawienia na kotle: Temp Kotła, histerezy kotła, H1 i H2, standard czy Fuzzy Logic.
      Praca z czy bez nadzoru?

      Czy możesz podać pełną nazwę i typ tych zaworów solus.

    • #69681

      Temp. zadana na piecu 70 stopni. H1 14 stopni a H2 9 stopni.( h1 i h2 wydłużyłem zeby piec działał dłużej na nizszych stopniach mocy. Standard
      zawór VTS VA-VEH202TA

    • #69680
      Markus
      Uczestnik

      Czyli układ działa tak (popraw, jeśli źle zrozumiałem):

      W mieszkaniach masz termostaty, które w momencie zaobserwowania za niskiej temperatury w pomieszczeniu wysyłają sygnał do pompy CO ( tej za mieszaczem) oraz do odpowiedniego (dla mieszkania) zaworu VTS. Sygnał z jakiegokolwiek termostatu pokojowego uruchamia pompę. Pompa zatrzymuje się, jeżeli wszystkie 3 mieszkania mają osiągniętą zadana temperaturę.
      Ponieważ zawór VTS jest dwu stanowy (zamknięty/otwarty), w momencie sygnału do otwarcia, w ciągu 18s otwiera się maksymalnie i tłoczona jest ciepła woda na kaloryfery danego mieszkania, ale jednocześnie zimna woda zalewa powrót kotła.
      Z tego co pamiętam, w momencie wyłączenia pompy, zamykany jest mieszacz. Uruchomienie pompy powoduje ustawianie się mieszacza. Twój, wg tego co znalazłem w necie ma czas pełnego otwarcia 140s.
      Otwarcie na maksymalny przepływ zaworu VTS powoduje, że na powrocie mamy zimną wodę, która momentalnie schładza kocioł. I mieszacz, chcąc utrzymać zadaną temperaturę 48 stop. otwiera się też maksymalnie.
      Teraz jest pytanie jaką masz histerezę kotła. Bo jak 15 stopni to kocioł zacznie się uruchamiać przy 55. To nie ma szans na utrzymanie 48 stopni na mieszaczu, tym bardziej, gdy dodatkowo zaczęła pracować pompa.
      Sytuację chyba pogarsza ustawienie dużych H1 i H2, wprawdzie piszesz, że kocioł pracuje na 100% , ale rozumiem że chodzi Ci o płomień a nie o moc.
      Praca kotła jest najbardziej wydajna ( tak pisze producent) przy mocy 80-90% mocy kotła.
      Coś trzeba poeksperymentować. Ustawienie stopniowego i powolnego dochodzenia do zadanej temperatury kotła, jest zaburzone, nagłym otwarcie jednego z trzech zaworów VTS (a co będzie jak wszystkie trzy się otworzą jednocześnie).

      Może powinieneś spróbować pracy Tk= 75 i zmniejszyć H2 i H1 tak aby palnik dłużej pracował z mocą maksymalną i w wyższym przedziale temperatur (60 -75)
      Nie wiem jakie są wymagania w tych mieszkaniach, jeśli chodzi o komfort cieplny. W jakim czasie od sygnału z termostatu, oczekiwana jest ciepła woda na kaloryferach.
      No i na koniec pytanie zasadnicze, w jaki sposób masz zorganizowaną ochronę powrotu.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69679

      Marcus
      Ogrzewnie działa dokładnie tak jak opisałes:) 3 układy + solusy dość skomplikowane:/
      Zawór VTS od dostania sygnału otwiera sie około 3-5 min do pełnego otwarcia.
      Histereza jest ustawiona na 15 stopni
      Temperatury w mieszkaniach ustawione na 21 stopni. czujniki solus utrzymuja temp. w zakresach 20,6 – 21,4 stopnia
      Na poczatek zmienie temp. pieca na 75 stopni a jeżeli chodzi o H1 i H2 to o ile mam zmniejszyc?? (aktualnie piec do temp. 56 stopni dziala na pełnej mocy. od 56 do 61 na 2/3 mocy a od 61 do 70 na 1/3 mocy)
      Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie „ochrone powrotu” nie bardzo wiem o co chodzi ( czujniki, zawory, itp.) ??

    • #69678
      Markus
      Uczestnik

      Norbert zobacz, jak po podwyższeniu temp. kotła do 75 stopni działa cały układ.
      Zaobserwuj ile czasu trwa postój kotła, a ile wynosi czas pracy.

      Teraz ochrona powrotu, to taka część instalacji, która odpowiada za to, aby temperatura wody powracającej do kotła miała temperaturę nie niższą niż 45 stopni (lub 55 dla zapewnienia 3 letniej gwarancji). Bez ochrony powrotu, wpływająca zimna woda, na tyle schładza kocioł w dolnej jego części, że powoduje to skraplanie się wody na powierzchni kotła (tzw. korozja niskotemperaturowa). Można załatwić kocioł w kilka sezonów.
      Przy instalacji opartej o zawór 3D głównie realizuje się poprzez dodatkową pompę (tzw. kotłową), która przetacza gorącą wodę z zasilania do powrót.
      Pompa kotłowa załącza się, gdy temperatura powrotu jest niższa niż 45/55 stopni. Sterowanie może być w oparciu o termostat bimetaliczny zainstalowany na powrocie. Ja mam w oparciu o dodatkowy moduł-B Pluma, no i oczywiście z czujnikiem temperatury na powrocie.

      Możesz sprawdzić zewnętrznym termometrem jaki masz powrót, zwłaszcza gdy pompa zacznie pracować.

      Moja instalacja wygląda mniej więcej tak:

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69677

      Jeżeli chodzi o ochrone powrotu to jest 🙂 dodatkowa pompa i czujnik temperatury z termostatem. zauważyłem dopiero teraz ze czujnik na powrocie był ustawiony na 40 stopni. przestawiłem na 45 (moze ustawic na 50??)
      Zmieniłem również temp. na kotle 75stopni. i zmniejszyłem H1 na 12 i H2 na 7.
      Teraz będę obserwował. Jeżeli chodzi o instalacje to podobna do twojej 3 pompy ( CO, CWO, ochrona) i róznica w tych 3 obiegach ogrzewania.
      Wielkie dzieki za pomysły !!!:D

    • #69676
      Markus
      Uczestnik

      Mój instalator zalecił mi min. 50 stop.temp. powrotu. Dodał też że najlepiej byłoby aby między zasilaniem a powrotem było około 20 stop. różnicy.
      Możesz podbić do 50 i poobserwowac jak będzie kocioł chodził. No i jakie będzie spalanie.

    • #69675
      kivlov
      Uczestnik

      Jackjj, napisz proszę jakie masz ustawienia kotła, chodzi mi o max moc, średnią moc i minimalna, oraz jakie masz temperatury na mieszaczu, jaka na podłogówkę dajesz i jakie histerezy, jaka temperatura załączania pompy bo widzę, że masz bardzo ładne spalanie.

    • #69674
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Temperatura zadana kotła
      75°C jego histereza 20

      Reszta w załączeniu

    • #69673
      kivlov
      Uczestnik

      Nie dopatrzyłem się jaką tempetearurę masz na samą podłogówkę – ja mam to na termostatcie ręcznie ustawionę na 43C może tak samo masz? Oraz nie widze jaką masz temperaturę załączania pompy. Aktualnie ja mam na 52C i nie wim czy za dużo cyz może za malo mam rózne przemyślenia na ten temat.

    • #69672
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      U mnie steruje temp. na podłogę zawór 4d czyli zawór mieszający podłączony do pogodówki i to pogodówka decyduje jaka ma być temp. na podłogę wg wybranej wcześniej krzywej pogodowej – jak na dworze zimniej to temp na podłogę idzie wyższa jak na dworze cieplej to na podłogę idzie temp niższa….a pompa od CO chodzi non stop jedynie mam niewielkie doprecyzowanie tego co ustalone przez pogodówkę przez jeden termostat i jak temp osiągnie w pomieszczeniu zadane 22°C to z automatu sterownik obniża temperaturę jaka ona by nie była o 2°C
      Nie twierdzę że to idealny system ale jakoś się sprawdza do tego czasem 1-2 razy w tygodniu spalam pod wieczór jak siedzimy na TV jedno czy dwa polana w kominku przeważnie wtedy jest v za gorąco ale żonka tak lubi
      Ale o tym pisałem ze 100 razy

    • #69671
      Robert Robert
      Uczestnik

      Kolego a jaką masz powierzchnię grzewczą? bo tak zerkam na Twoje dane w spalaniu 🙂 i też jakie masz temp ustawione w domu? komfortowa i ekonomiczna? bo u mnie piec tak średnio ponad 900 kg miesięcznie wyciąga.. :/ przyzwyczaiłem się, że tak powinno być 🙂

    • #69670
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie135m2 użytkowej 200m2 po podłodze i 750m3 kubatury w chacie cały sezon dzień i noc ustawione jest powyżej 22*C jedynie w sypialni nad garażem koło 21*C
      Na ścianach 15cm grafit u góry 25 wełny bryła domu prosta stodółka z dwuspadowym dachem

    • #69669
      kivlov
      Uczestnik

      Ja dzisiaj ustawiłem moc palnika na ok 6KW zobaczymy jak to się sprawdzi, bo jak miałem więcej mocy to się nagrzał i wyłącyzł i za dużo było tego rozpalania, a tak może lepiej jakby rzadko się wyłączał, a cąły czas pracował. CO myślicie? Cyz jednak kotły pelletowe mają niską sprawnośc przy niskiej mocy?

    • #69668
      kivlov
      Uczestnik

      Ps. Jaką macie histereze, ale w domu na termostacie pokojowym?

    • #69667
      Markus
      Uczestnik

      Niestety sprawność spada. Najlepsza jest przy mocy palnika 80-90%.
      Możesz sobie policzyć, gdyby udało się utrzymać przez całą dobę kocioł na 30% mocy, to spalił by 24*x, gdzie x to podawanie przy 30%.
      Ja uciekam od pracy ciągłej jak tylko czasy postój są powyżej 30-40 min.

      W Auratonie histereza może wynosić 0,5 lub 1 stopień. Domyślnie jest 0,5

    • #69666
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      W mojej ocenie z doświadczenia również lepiej żeby kocioł nie męczył się na niskich mocach bo bardziej się brudzi i spalanie w mojej ocenie przynajmniej w moim kotle nie jest optymalne

      Jak to ktoś napisał kocioł najmniej zużywa paliwa jak nie pracuje wiec lepiej żeby szybko się nagrzał i wyłączył i pracował w postoju chyba ze wyłącza się na 15-20 minut to wtedy lepiej żeby wodolejstwo nie wygaszał

    • #69665
      kivlov
      Uczestnik

      No właśnie nie wiem jakie zrobić ustawienia. Bo nie chcę aby szło wszystko w komin bo piec nagrzewa się do 70C i stoi i nic nie robi a to wszystkoucieka,
      Mam niby piec na pellet 15kw , ale palnik mam 20kw, i nie wiem na jakie mocy go sobie ustawić na maxa na średnią i na minimalną, jakieś propozycje?
      MIałem na maxa teraz ustawione na ok 8kw i się nagrzewał ok, później ustawiłem na 4kw to cały czas pracowałale bardzo mało zjadał , ajj sam już nei wiem jak to jest z tymi ustawieniami?

    • #69664
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ustawiasz na 100% tyle ile nominalnie ma kocioł czyli 15KW potem na 50% polowe tego czyli OK. 8kw i na 30% ustawiasz minimalna moc z jaka może pracować palnik pewnie masz 5KW
      Palnik będzie modulowac

      Nie możesz ustawić z palnika 20KW na kotle który może odebrać jedynie 15KW bo mija się to z celem

    • #69663
      kivlov
      Uczestnik

      Właśnie wprowadziłem inne parametry zobaczymy jak to będzie,
      Podniosłem temperaturę zadana na 75C, załączanie pompy 55C orz histerezę kotła na 25C zobaczymy jak to wyjdzie.
      Przez ok 2h w postoju z 75 zeszło na 69C.

    • #69662
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ty to spoko fajny postój tylko jak nie masz problemu z niskim powrotem to sobie ustaw temp kotła na 70 i histereze na 15 albo nawet 20

      A i jeszcze u mnie jak na zewnątrz jest +10 to kocioł przechodzi w tryb lato i wraca do grzania CO dopiero jak temp na zewnątrz spadnie po niżej +6 do tej pory się to sprawdzało w sumie 3 sezon ale ostatnio z 2 tygodnie temu dość długo było +6 i kilka dziesiatych i w chacie jak nas nie było temp spadła przez dobe do 20,8 na szczęście mam kominek 😉
      Wiec wieczorem poszedł w ruch

    • #69661
      kivlov
      Uczestnik

      no ja ustawiłem aż 25C histereze zobaczę co to będzie.

    • #69660
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Pewnie po testuj ale w mojej ocenie szkoda kotła do palenia poniżej 50*C u mnie zaczęła płynąc smoła jak paliłem na niskich mocach i przy histereze kotła obniżającej temp kotła do 40*C
      Lepiej jak jest ciepły dzień to ręcznie przejdź na grzenie tylko CWU jak nie masz pogodówki żeby to ogarnęła za Ciebie 😉

    • #69659
      kivlov
      Uczestnik

      Ale ja już zwięksyzłem na moc 15KW.
      NIe bardzo rozumiem o palenie poniżej 50C? Na mieszacz mam 55C i dopiero wtedy załączają się pompy na grzejniki i na podłogówkę – na podłogówkę mam termostat, że idzie 43C.

    • #69658
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Chodzi że jak masz temp kotła 75 i histeraza 25 czyli teoretycznie może być 50 i tu spoko tylko po obserwuj bo zanim kocioł się odpali i zacznie grzać a będzie duzy odbiór to kocioł może zejść z temp poniżej 45

    • #69657
      kivlov
      Uczestnik

      A rozumiem, sam nei wiem dlaczego za każdym razem i tak mi schodzi zawsze do ok 33C mimo, że mam zawór na powrót niby 43C, może dlatego, że CWU mam wyłącozne bo nie korzystam na chwile obecną – dopeiro na dniach będe się przeprowadzać, ale od grudnia cąły czas grzeje. DLatego myślę, że grawitacyjnie CWU mi to schładza, ale sam nie wiem. Bo mam tak jak ustawię na mieszaczu 45 czy 60C, może ustawię na mieszacz sobie 65C załączanie, Sam nei wiem jaka jest odpowiednia metoda nigdzie tego nei mogę znaleźc bo kazdy się skupia tylko na mocy pieca.

    • #69656
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      A jaki zawór masz na powrocie?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69655
      kivlov
      Uczestnik

      Zawór Mieszający Afriso do max 43C i tak mam go ustawione na powrocioe z podłogówki

    • #69654
      Markus
      Uczestnik

      Zawór Mieszający Afriso do max 43C i tak mam go ustawione na powrocioe z podłogówki

      Z siłownikiem elektrycznym czy ustawiany ręcznie?

    • #69653
      kivlov
      Uczestnik

      Afriso ATM361 Zawór Mieszający Termostat 1” takie coś mam

    • #69652
      kivlov
      Uczestnik

    • #69651
      kivlov
      Uczestnik

      Ręcznie ustawiany zakres do 43C i tak mam ustawiony na 43C

    • #69650
      Markus
      Uczestnik

      Ten zawór jest dedykowany do obniżenia temperatury np. CWU czy do podłogówki. Mamy gorącą wodę, która jest obniżana.

      W Twoim przypadku zawór ma podnieść temperaturę do zadanej w sytuacji gdy temperatura na kotle spada poniżej 50, to praktycznie musiał by zamknąć powrót z instalacji i tłoczyć tylko wodę z zasilania. Tylko co (która pompa) będzie tłoczyć?

      Pozdrawiam
      Markus

    • #69649
      kivlov
      Uczestnik

      Czyli co to jest idiotyczne rozwiązanie co mam?

    • #69648
      kivlov
      Uczestnik

      Mam zawór ten co pisałem za nim mam pompkę która załącza się przy osiągnieciu pieca np 52C , zalezy jak ustawię.

    • #69647
      kivlov
      Uczestnik
    • #69646
      kivlov
      Uczestnik

      Mam takie dwa obiegi bo jeden mam na górę a drugi do piwnicy no i jeszcze mam oddzielną pompkę na grzejniki.

    • #69645
      Markus
      Uczestnik

      Te dwa rozdzielacze wraz z pompą i mieszaczem dozują wodę o odpowiedniej temperaturze na ogrzewanie podłogowe na poszczególnych poziomach.
      Masz kolejną (trzecią) pompę, która podaje wodę na grzejniki. I to jest pewnie OK.

      Jak masz swój zawór Afriso, czy do:
      C podłączony jest powrót z instalacji,
      do H gorąca woda z zasilania
      a MIX powinien wchodzić do kotła (powrót)?

      Teoretycznie, gdy przez H przechodzi coraz chłodniejsza woda, bo kocioł stygnie, do utrzymania zadanych 43 stopni powinien być przymykany kierunek C czyli powroty z instalacji.

      Pisałeś, że za tym zaworem masz jakąś pompę, która załącza się przy 52 stopniach.
      Możesz naszkicować swoją instalację.

    • #69644
      kivlov
      Uczestnik
    • #69643
      kivlov
      Uczestnik

      Prosze o ocenę oraz jak maci eto jakieś sugestie.

    • #69642
      Markus
      Uczestnik

      Nie za bardzo widać powrót,
      zwłaszcza ten zawór utrzymujący 43

    • #69641
      kivlov
      Uczestnik

      https://zapodaj.net/1f175c5e3fd51.jpg.html
      przeciez wsyztsko widać, na wejściu jest zawór, termostat, pompka, termometr zawór rozgałęzienie do podłogówki, powrót do rozdzielacza z podłogówki,termometr, termostat i powrót

    • #69640
      Markus
      Uczestnik

      Potrzebuję zdjęcia jak wygląda powrót do kotła, a nie z rozdzielcza.

      A tak przy okazji. Coś jest nie tak z instalacją.

      Popatrz na temperatury na rozdzielaczu.

      Górny termometr na zasilaniu pokazuje temperaturę 34 stopnie

      A na powrocie masz blisko 50 stopni.

    • #69639
      kivlov
      Uczestnik

      Rzadko tak bywa ale faktycznie czasami tak jest,
      Co do powrotu to kurcze nie mam zdjęć musze zrobić, ale dziś już nie dam rady. ale za tym co pokazane już bezpośrednio idzie sobie do kotła

    • #69638
      Markus
      Uczestnik

      Coś w takim razie jest nie tak.
      Dobrze byłoby rozrysowac na kartce papieru przebieg instalacji.
      U mnie przy uruchomieniu instalacji też przez jeden dzień powrót był cieplejszy niż zasilanie, bo pompę założyli odwrotnie.

      To do jutra.

    • #69637
      Robert Robert
      Uczestnik

      Panowie. Napisze mi ktoś na co będzie wplywał brak cyrkulacji powietrza w kotlowni? Mam tam dwa okna i zawsze byly pootwierane wiec powietrze hulalo tam ładnie. Lecz od jakiegoś czasu ojciec nawymyślal sobie, że mu te okna otwarte podłogę wychładzają i je poprzymykał i zostawil małe szpraki… Wiec,mówie dopytam was i mu troche opowiem jak tak kombinuje;)

    • #69636
      Markus
      Uczestnik

      Temat były kilkukrotnie na forum poruszany.

      Zetka o przekroju min 200 cm2 jest obowiązkowa,
      reszta: typu otwarte okno to tylko półśrodki, które mogą skończyć się tragicznie.

      Okno dziś otwarte, jutro zamknięte. Przy braku tlenu tworzy się czad.

      Poczytaj tutaj

    • #69635
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Uzupełnię wypowiedź Markusa.

      Zgodnie z przepisami każda kotłownia na paliwo stałe musi być zaprojektowana. W projekcie należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do pracy kotłowni m.in. napowietrzenie. Wykonanie kotłowni niezgodnie z projektem lub bez projektu to samowola budowlana. W przypadku wypadku spowodowanego poprzez samowolę budowlaną osoba, która się jej dopuściła idzie do więzienia.
      Wszystko jest proste do czasu, gdy ktoś zatruje się tlenkiem węgla (czadem).
      Lekceważenie sprawy napowietrzenia kotłowni wynika z braku wiedzy na temat budowy kotłowni. Osoba znająca przepisy i normy budowlane nigdy nie pozwoli na to aby dopuścić do użytkowania kotłownię bez napowietrzenia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69634
      kivlov
      Uczestnik

      Serwis1
      Mozesz napisać coś o moim systemie czy nastawach bo cały czas szukam oszczędności. Pali mi ok 2 worki co wydaje się dużo

    • #69633
      Markus
      Uczestnik

      Serwis1
      Mozesz napisać coś o moim systemie czy nastawach bo cały czas szukam oszczędności. Pali mi ok 2 worki co wydaje się dużo

      Za nim Serwis1 coś napisze, kilka zdań od siebie.

      Spalanie zależne jest od zapotrzebowania budynku. Ja mam średnio ocieplony.
      Moje średnie miesięczne zużycie, przy w miarę stabilnych ustawieniach kotła waha się od 0,9 worka w październiku do 2,07 w lutym.
      Czasy postoju kotła (tylko w większe mrozy przechodzę na nadzór) są od 30-40 min do 2 godzin.
      A wszytko to zależy od ustawień mieszacza (mam tylko grzejniki). W dni mroźne regulator kotła ustawia temperaturę powyżej 40 stopni.
      Teraz kiedy jest na zewnątrz kilka stopni na plusie, to podaje na grzejniki wodę 33-34 stopnie.
      Pompa CO pracuje ciągle, natomiast mieszacz jest sterowany elektrycznie przez regulator kotła na podstawie czujnika pogodowego.
      Im niższa temperatura na zewnątrz tym bardziej otwarty jest mieszacz, no i kocioł wtedy szybciej stygnie.
      Druga pompa tzw kotłowa przepompowuje gorącą wodę z zasilania na powrót kotła, tak aby temp wody wpływającej nie była niższa niż 50 kilka stopni.
      To tyle moich doświadczeń jako użytkownik kotła z dwuletnim stażem

      U Ciebie jak zrozumiałem zawory mieszające podłogówki są ustawione na stałe na 43 stopnie.
      Chociaż na załączonych przez Ciebie zdjęciach termometr pokazuje 34 na zasilaniu podłogówki,
      natomiast dziwnie jest (jak piszesz czasem) że termometr na powrocie z podłogówki pokazuje 50 stopni.
      Czy masz jakiś termostat pokojowy podłączony do regulatora kotła?

      Pozdrawiam
      Markus

    • #69632
      kivlov
      Uczestnik

      Na to chyba mam prosta odpowiedź. Woda ciepła została przepompowana na wylot i dlatego tak jest a na elicie jak długo woda stoi to temperatura opada. Nie działa u mne pompka cały czas. Co do twojego spalania to jest genialne. Ja mam cały czas dwa worki a mam bardzo mocno ocieplony dom świeżo postawiony wiec dziwi mnie to trochę.

    • #69631
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W związku z tym, że temat został już wyjaśniony odpisze inaczej.

      Dwa worki pelletu to 30 kg paliwa.
      1 kg to 5 kWh czyli po spaleniu 30 kg uzyskaliśmy 150 kWh.
      Weryfikując sprawność (zakładam 90% dla kotła GL) kotła pozostaje 135 kWh.
      135 kWh / 24 h = 5,625 kW – z taka mocą średnio pracował kocioł

      Czy to dużo czy mało to kwestia do rozważenia. Według mnie nie jest to ani dużo ani mało, ponieważ wynik należy skonfrontować z zapotrzebowaniem ciepła przez budynek (konstrukcja, izolacja, temperatura komfortowa, rodzaj wentylacji itp.).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69630
      Markus
      Uczestnik

      https://zapodaj.net/0c5a1ef4961be.jpg.html

      To jest moja instalacja

      Spróbowałem zrobić opisy do poszczególnych urządzeń,
      Kolorem czerwonym zaznaczyłem zasilanie z kotła, niebieskim powroty, a niebiesko- czerwonym za mieszaczami.

      Zweryfikuj moje przypuszczenia.

      Nie widać co znajduje się poniżej białej kreski.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69629
      kivlov
      Uczestnik
    • #69628
      Markus
      Uczestnik

      Gdybyś jeszcze pokazał jak idzie dalej ta rura otoczona białą kreską

      11111.jpg

    • #69627
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Cześć
      Tak żeby pozostali mieli porównanie….
      😉
      Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

      Spalanie w miesiącach:
      X – 13 worki – 195 kg
      XI – 23 worki – 345 kg
      XII – 45 worki – 675 kg
      I – 47 worki – 705 kg
      II – 48 worki – 720 kg
      Razem od X do II wsypałem 2640 kg
      Razem z marcem – 2018 wsypałem 2955 kg

      Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

      Dla porównania poprzednie sezony
      Sezon 2015/2016
      X – 2015 – 360 kg
      XI – 2015 – 660 kg
      XII -2015 – 540 kg
      I – 2016 – 900 kg
      II – 2016 – 360 kg
      III – 2016 – 645 kg
      W sumie 3465kg

      Sezon 2016/2017
      X – 2015 – 225 kg
      XI – 2015 – 495 kg
      XII -2015 – 510 kg
      I – 2016 – 1080 kg
      II – 2016 – 720 kg
      III – 2016 – 585 kg
      W sumie 3615kg

      Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg

      Nie wiem jak ludzie to robią, czytając wpis Serwisu, spróbowałem to policzyć:
      X 195 kg x 5 kWh = 975 kWh : 720h = 1,35kW/h : 135m2 = 10W/m2
      XI 345 kg x 5 kWh = 1725 kWh : 720h = 2,39 kW/h :135m2 = 17W/m2
      XII 675 kg x 5 kWh = 3375 kWh : 720h = 4,68kW/h : 135 m2 = 35W /m2
      II 720kg x 5 kWh= 3600kWh : 672 h = 5,35kW/h : 135 m2 = 39W/m2

      Te wartości są dla mnie ideałem:-)
      Zaznaczam , że nie zastosowalem korekty na sprawność kotła jak zrobił to Serwis, zaznaczam również , że w tych zuzyciach zawarta jest cwu. Dla mnie szok!
      Przy założeniu, że kocioł miał sprawność 85% wychodzi że zapotrzebowanie domu na ciepło w lutym wyniosło 33W/m2 razem z ciepłą wodą użytkową.

    • #69626
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja od początku gródnia spaliłem około 1,5t pelletu plus 5 do 7 kubików drewna w kominku (lubimy palić w kominku).
      Poprzedniej zimy poszło 3t pelletu marnej jakości oraz parę kubków drewna.

      Dla mnie wynik bardzo dobry.

    • #69625
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Tak żeby pozostali mieli porównanie….
      😉
      Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

      Spalanie w miesiącach:
      X – 13 worki – 195 kg
      XI – 23 worki – 345 kg
      XII – 45 worki – 675 kg
      I – 47 worki – 705 kg
      II – 48 worki – 720 kg
      Razem od X do II wsypałem 2640 kg
      Razem z marcem – 2018 wsypałem 2955 kg

      Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

      Dla porównania poprzednie sezony
      Sezon 2015/2016
      X – 2015 – 360 kg
      XI – 2015 – 660 kg
      XII -2015 – 540 kg
      I – 2016 – 900 kg
      II – 2016 – 360 kg
      III – 2016 – 645 kg
      W sumie 3465kg

      Sezon 2016/2017
      X – 2015 – 225 kg
      XI – 2015 – 495 kg
      XII -2015 – 510 kg
      I – 2016 – 1080 kg
      II – 2016 – 720 kg
      III – 2016 – 585 kg
      W sumie 3615kg

      Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg

      Nie wiem jak ludzie to robią, czytając wpis Serwisu, spróbowałem to policzyć:
      X 195 kg x 5 kWh = 975 kWh : 720h = 1,35kW/h : 135m2 = 10W/m2
      XI 345 kg x 5 kWh = 1725 kWh : 720h = 2,39 kW/h :135m2 = 17W/m2
      XII 675 kg x 5 kWh = 3375 kWh : 720h = 4,68kW/h : 135 m2 = 35W /m2
      II 720kg x 5 kWh= 3600kWh : 672 h = 5,35kW/h : 135 m2 = 39W/m2

      Te wartości są dla mnie ideałem:-)
      Zaznaczam , że nie zastosowalem korekty na sprawność kotła jak zrobił to Serwis, zaznaczam również , że w tych zuzyciach zawarta jest cwu. Dla mnie szok!
      Przy założeniu, że kocioł miał sprawność 85% wychodzi że zapotrzebowanie domu na ciepło w lutym wyniosło 33W/m2 razem z ciepłą wodą użytkową.[/quote]

      Siema
      nie wiem jak mam rozumieć Twój wpis napisałem tyle ile zużyłem nie mam w tym żadnego interesu żeby mataczyć szczerze nawet teraz zbytnio nie kręcę w kotle bo to nie zbyt coś daje …. kocioł musi swoje spalić i tyle ….

      Dodam tylko kilka rzeczy być może istotnych w tych wyliczankach nie żebym się tłumaczył ale chce być uczciwy

      w chłodne dni rozpalaliśmy prawie co dziennie wieczorem po 17-18 w kominku jedna szczapa rzadko 2 bo było by nie do zniesienia – zbyt wysoka temp lubimy jak pali się wieczorem w kominku….

      W marcu prawie nie paliłem w kominku bo już było za ciepło np. ostatnio 3 dni temu próbowałem bo żonie się za chciało 2 szczapy (jedna w połowie spalona wcześniej) potem 3 godziny siedzieliśmy przy otwartym tarasie bo nie można było w salonie wytrzymać
      😉

      Dom jest raczej ciepły bo jak jest na zewnątrz powyżej 10*C bez problemu mogę przejść na grzanie tylko cieplej wody wtedy czasem trzeba rozpalić wieczorem w kominku

      W domu jest dość słaba wentylacja grawitacyjna 2 kanały do łazienek i jeden do jadalni – jak się co dziennie dobrze nie wywietrzy na dole i u góry to jak wchodzę z garażu czy z zewnątrz to czuć ze bylo niewietrzone

      W domu jest około 30-40% wilgotności wiec bardzo sucho

      Dodatkowo pewna nowinka / dla mnie dość ekscentryczne podejście mojego znajomego

      Kiedyś rozmawiałem z jednym Niemcem dowiedziałem się ze wentylacja mechaniczna czy tez grawitacyjna wyciąga dużo ciepła z domu – wiadomo każdy chce mieszkać w domu gdzie jest świeże powietrze jednak powiedział mi że ostatnio u nich pojawia się dużo domów gdzie nie ma w ogóle wentylacji liczy się wyłącznie na świadomość mieszkańców i to że sami będą wietrzyć bardzo się zdziwiłem bowiem człowiek dobrze sytuowany szef dobrze prosperującej firmy opowiada takie rzeczy o swoim własnym nowo wybudowanym domu ale cóż może w tym jest haczyk….wtedy sobie przypomniałem mojego kolegę który ma dom 40 km ode mnie z mechaniczna wentylacja już kilka sezonów czasem na korytarzu czekając na windę wymieniamy uwagi o swoich domach i już pare razy kiedy pytał mnie o ogrzewanie bo miał 18*C w chacie i musiał w podłogę puścić CO ja miałem 22 *C i włączony tryb letni grzejąc wyłącznie CWU ale kolega na pewno w domu powietrze ma świeższe niż ja….

    • #69624
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy, bez wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie obsługi i ustawień kotłów. Z racji braku czasu nie mam jak przyłożyć się do ustawień mojego Daspella 15KW, więc prośba o ocenę dotychczasowych (hydraulik) i korekty, którą mam zamiar wprowadzić. Grzeję 2 tygodnie, dom nowy, docieplony (20cm), stolarka 3 szybowa. Sterowanie pogodowe i zawór 4D. Cieszy spadająca konsumpcja peletu (początkowo 60kg/dobę, obecnie po kilku dniach ok. 30-35kg/dobę), martwi ilość rozpaleń i wygaszeń (ok. 20-22 na dobę). Jak tak dalej pójdzie to zapalarka nie doczeka przyszłego sezonu 🙂 Z obserwacji, które poczyniłem w wolnej chwili: piec pracuje ok 20 -30 minut, po czym się wygasza i ma postój ok 40 min. W trakcie wygaszania i na początku postoju temperatura zadana wzrasta jeszcze o ok. 10 – 15 stopni. Przy czyszczeniu natomiast spada o kilka stopni w stosunku do zadanej. CWU grzana symbolicznie (25st). Na podłogówkę podane 21 st. Krzywa pogodowa 0,2.
      Parametry:
      Temp max. 64st
      Temp min. 49 st.
      Rozpalanie– czas podawania 40 sek.
      Czas testu zapłonu – 50 sek.
      Detekcja płomienia – 23%
      Nadmuch rozpalanie – 32%
      Czas rozpalania – 7min
      Czas nadmuchu po rozpaleniu – 35 sek.
      Czas cyklu pracy – 20sek.
      Zwiększenie mocy nadmuchu przy podajniku 2 – 1%
      Wydajność podajnika (przeważona) – 10,5 kg
      Kaloryczność paliwa – 5 kWh/kg
      Max czas wygaszania – 30 min
      Min czas wygaszania – 3min
      Moc przedmuchu – 70 %
      Czas przedmuchu – 10 sek.
      Przerwa przedmuchu – 15 sek.
      Start przedmuchu – 50 %
      Stop przedmuchu – 3%
      Nadzór – czas podawania – 1,8 sek.
      Nadzór czas cyklu – 20 sek
      Nadzór – moc przedmuchu – 30%
      Czas detekcji czasu paliwa – 1 min
      Max temp. palnika 60 stopni
      Moc nadmuchu 100% – 40% – 6,1 sek.
      Moc nadmuchu 50% – 37% – 4 sek.
      Moc nadmuchu 30% – 32% – 2,8 sek.
      H1-2st, H2-4st, Histereza – 15 st.
      Liczniki serwisowe po 13 dniach:
      Praca 100% – 75h
      Praca 50% – 14h
      Praca 30% – 18h
      Rozpaleń 253
      Praca podajnika – 31 h

      Po przeliczeniu powyższego wg Patrola wyszło że max moc to 16 kW (przy 15 nominalnej)

      Propozycja zmian:
      100% – 38% – 5,5s
      50% – 35% – 3s
      30% – 35% – 2,1s

      Główne zadanie dla mnie teraz to żeby nie dogrzewać na pusto, kocioł przy tych temperaturach praktycznie nie ma odbioru, więc grzeje okolicę. Planuję jeszcze trochę wygrzewać posadzkę, ale jeśli aktualna pogoda się utrzyma to też niewiele się zmieni.
      Dom 170m2 podłogówki, 2 grzejniki w łazienkach, RED Daspell 15 KW, pellas Xmini 26, sterowanie pogodowe.
      Prośba o ocenę. Z góry dzięki.

    • #69623
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sugerowane parametry do zmiany będą ok.

      Dodatkowo popraw:
      Temperatura zadana kotła – 70
      Histereza H1 – 5
      Histereza H2 – 10

      To niskie histerezy H2 i H1 odpowiadają za częste wyłączenia kotła, ponieważ modulacja mocy była znikoma i kocioł szybko osiągał temperaturę zadaną.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69622
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      W załączeniu temperatury zewnętrzne z econeta. Czujnik zamontowany pod okapem na ścianie północnej, ok 3 m nad powierzchnią gruntu. Przy mrozach realna temperatura jest ok 1,5 stopnia Celsjusza niższa. Region: Centrum Polski. LUTY.png MARZEC.png

    • #69620
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Tak żeby pozostali mieli porównanie….
      😉
      Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

      Spalanie w miesiącach:
      X – 13 worki – 195 kg
      XI – 23 worki – 345 kg
      XII – 45 worki – 675 kg
      I – 47 worki – 705 kg
      II – 48 worki – 720 kg
      Razem od X do II wsypałem 2640 kg
      Razem z marcem – 2018 wsypałem 2955 kg

      Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

      Dla porównania poprzednie sezony
      Sezon 2015/2016
      X – 2015 – 360 kg
      XI – 2015 – 660 kg
      XII -2015 – 540 kg
      I – 2016 – 900 kg
      II – 2016 – 360 kg
      III – 2016 – 645 kg
      W sumie 3465kg

      Sezon 2016/2017
      X – 2015 – 225 kg
      XI – 2015 – 495 kg
      XII -2015 – 510 kg
      I – 2016 – 1080 kg
      II – 2016 – 720 kg
      III – 2016 – 585 kg
      W sumie 3615kg

      Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg

      Cześć uzupełniając:
      Marzec 2018 wyszło 735kg czyli 49 worków
      czyli cały sezon grzewczy od listopada do marca 3180kg od 1 kwietnia w chacie powyżej 21*C wiec jadę na grzaniu tylko samej wody w sumie 2 razy rozpaliłem w kominku potem siedzieliśmy przy otwartym tarasie bo wyrobić nie było można taj było gorąco

    • #69621
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Tak żeby pozostali mieli porównanie….
      😉
      Chyba już niejako „prawie” po zimie, bo kocioł pierwszy raz przeszedł w tryb letni, więc małe podsumowanie:

      Spalanie w miesiącach:
      X – 13 worki – 195 kg
      XI – 23 worki – 345 kg
      XII – 45 worki – 675 kg
      I – 47 worki – 705 kg
      II – 48 worki – 720 kg
      Razem od X do II wsypałem 2640 kg
      Razem z marcem – 2018 wsypałem 2955 kg

      Od 29-07-2017 do 11-03-2018 wsypałem 3360 kg, co nas kosztowało 2.049,60zł

      Dla porównania poprzednie sezony
      Sezon 2015/2016
      X – 2015 – 360 kg
      XI – 2015 – 660 kg
      XII -2015 – 540 kg
      I – 2016 – 900 kg
      II – 2016 – 360 kg
      III – 2016 – 645 kg
      W sumie 3465kg

      Sezon 2016/2017
      X – 2015 – 225 kg
      XI – 2015 – 495 kg
      XII -2015 – 510 kg
      I – 2016 – 1080 kg
      II – 2016 – 720 kg
      III – 2016 – 585 kg
      W sumie 3615kg

      Więc jak przejdzie marzec to będzie podobnie bo do 3,5 tony brakuje nam 545 kg

      Cześć uzupełniając:
      Marzec 2018 wyszło 735kg czyli 49 worków
      czyli cały sezon grzewczy od listopada do marca 3180kg od 1 kwietnia w chacie powyżej 21*C wiec jadę na grzaniu tylko samej wody w sumie 2 razy rozpaliłem w kominku potem siedzieliśmy przy otwartym tarasie bo wyrobić nie było można taj było gorąco

    • #69619
      kivlov
      Uczestnik

      Witajcie,
      Grzałem całą zimę, ale nie mieszkałem w domu itp itd… więc różnie to bywało,
      Teraz od dwóch tygodni prawie grzeje cały poziom domu 3/4 podłogówki i w pozostałych pomieszczeniach grzejniki.
      Mam obecnie ustawioną temperaturę zadaną kotła 67C, temperatura wody w podłogówce na termostacie ręcznym mam 43C a na grzejniki puszczam także 43C. Najbardziej mnie nurtuje pytanie jaką dać temperaturę wody na podłogówce – chyba powinna być trochę niższa coś ok 37-39C (tak mi się wydaje), na grzejniki wyższa?, a najważniejsze pytanie jaka temperatura załączania się pompek wody? Obecnie mam 48C, ale czy to nie lepiej oscylować bliżej temperatury bliższej do zadanej czyli coś w granicach 60C? Czy kompletnie źle myślę?
      Obecnie przy mocnym wietrze i zimnych porankach na pomorzu, a w ciągu dnia ok 10C pali mi codziennie dokładnie pół worka dziennie – obawiam się, że nie jestem w stanie obniżyć tej temperatury nawet chyba latem bo trzeba nagrzać wodę (mam 300l ustawiona temperatura 44C – a właśnie czy coś tu zmieniać) – latem grzeje grzałką. Mam nadzieję, że problem opisałem dosyć zrozumiale, ale podsumowując chodzi mi o temperatury zadane kotła, i samej wody w doprowadzanej do grzejników i podłogówki i temperaturę kotła przy której załączają się pompki.
      Jakie macie teorie i sprawdzone pomysły?

    • #69618
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Każdy układ jest inny i proponuje metodą prób i testów wybrać najniższa temperatura jaka da radę ogrzać czy to kaloryfery czy to podłogę im niższa temperatura tym mniejsze starty
      Na kotle może być zadana 70 z histereza 15
      Nie ma też co się zbytnio nad tematem pochylać bo kaloryfery mają termostaty które odetną wodę i kocioł będzie dłużej w postoju
      Co do podłogi to wszystko zależy od układu i domu u mnie mam całą chałupie w podłogówce i temp na podłogę w styczniu nie była wyższa niż 32°C właśnie sprawdzałem w historii regulacja przez krzywą grzewcza pogodowa i zaworem 4d pompa od podłogi jak już wiele razy było pisane nie powinna być w ogóle wyłączana ale w twoim wypadku nie masz innej możliwości jak przez stop pompy od podłogowki Ustaw na początek 35 jak będzie za zimno kiedy temp spadnie na zewnątrz będzie może trzeba przeregulowac

      PS. Na podłogę nie może iść za wysoka temp powinno być nie więcej niż 45-50. Im niższa temp i dłuższy stop pompy od podłogi tym dłuzej czekasz żeby podłoga zaczeła grzać dlatego najlepiej jak ta niską temp podłoga jest wciąż nagrzana i powoli oddaje ciepło

    • #69617
      Patrol
      Uczestnik

      Witam,
      większość już napisał jackjj, także trzymaj na kotle 70-75C, na podłogi powinna iść niższa temp. (wyjątek to instalacja z RTLem), a na grzejniki to już zależy – jeśli ich wielkość pozwoli na utrzymanie komfortu przy temp. zasilania 43 to jak najbardziej ok, bo wysokie temp. nie są zbyt przyjemne (uderzenia ciepła). Temperaturą załączania pomp się nie przejmuj, natomiast pomyśl o zaworach z siłownikami co pozwoli na wygodne / automatyczne sterowanie z wykorzystaniem pogodówki, termostatu pokojowego itd.

    • #69616
      kivlov
      Uczestnik

      Mam termostat pokojowy i siłownik do grzejników i pompy do podłogówki, ale załączają się zawsze w tym samym momencie czyli przy temperaturze zadanej czyli teraz 51C – załączają się pompki, a za nimi mam termostaty więc nie pójdzie temperatura inna niż ustawię. Myślałem, że temperatura załączania jest istotna. Tak więc pozostaje tylko testowanie,
      Właśnie obniżyłem temperaturę puszczaną na wodę w rurkach od podłogówki na 35C i na grzejniki 38C zobaczymy jak będzie na razie po 12h jest i jest ok zobaczymy jak wyjdzie spalanie.

    • #69615
      kivlov
      Uczestnik

      Teraz zauważyłem, że jak podałem niższe temperatury wody na podłogówkę i grzejniki to częściej załącza się piec i sam teraz nie wiem czy lepiej nagrzać dwa trzy razy dziennie mocniej niż tak, aby się częściej rozpalał kocioł, ale grzał delikatniej. W zasadzie to jutro, albo za dwa dni będę miał odpowiedź jeżeli chodzi o spalanie, bo z podniesieniem temperatury przy tych nastawach przy obecnej pogodzie nie ma problemu tylko ciekawe czy ten system jest oszczędny?

    • #69614
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Jak częściej kocioł się rozpala to trochę więcej pójdzie plelletu na nie optymalne spalanie podczas rozpalania a jak rzadko kocioł się będzie rozpalać to może zacząć się pocić bo będzie przechodził przez temp rosy więc lepiej żeby kocioł był wygrzany i jego temp zbytnio nie spadała ta uwaga raczej dotyczy pracy w trybie lato kiedy grzeje tylko wodę użytkową a jak masz ustawione na CO i CWU to kocioł prawidłowo będzie trzymał właściwą temp np 70 -55 z histereza 15

      Przy takich zmianach częściej rzadziej odpala nie spodziewaj się zauważalnych różnic w spalaniu typu worek 25 kg jak chata ma zapotrzebowanie na ciepło to spali więcej jak na dworze ciepło to nie
      Proponuje dobrze wyregulować termostaty na kaloryferach i dołożyć jakiś zawór 3d lub choć 4d do podłogi żeby syterować podłoga za pomocą czujnika pogodowego zależnie od zmieniających się warunków na zewnątrz
      Bo taka temp zadana jednakową i na zasilaniu podłogi czy jest na dworze +8 czy -30 to słabo skokowo się steruje i pewnie będzie trzeba kilka razy przy zmieniających się warunkach na zewnątrz przeregulowywac a krzywa pogodowa jak dobierzesz raz tak masz na cały sezon nic nie dotyka i zawsze w chacie stała temp

    • #69613
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tak dla potomnych jednak fajnie jak pellet czy popiół nie dotyka do grzałki bo w ten prosty sposób możemy skrócić jej życie. Jakiś niby wiedziałem ale dziś miałem swoją grzałkę w ręku i niestety została nadszarpnięta przez ząb czasu a bardziej przez korund znajdujący się w pelecie z przed 2 sezonów :’) Dodam fotkę

    • #69612
      kivlov
      Uczestnik

      Jak u was wygląda spalanie w obecnych warunkach pogodowych?
      Ja mam spalanie ok 7-8kg pelletu dziennie czyli 0,5 worka
      ustawienia:
      kocioł 70C
      CWU – 55C
      Woda na grzejniki 43C
      Woda w podłodze 38-39C
      Temperatura załączania pompek 47C
      W domu ciepło 22C z histereza 0,4C

    • #69611
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak dla potomnych jednak fajnie jak pellet czy popiół nie dotyka do grzałki bo w ten prosty sposób możemy skrócić jej życie. Jakiś niby wiedziałem ale dziś miałem swoją grzałkę w ręku i niestety została nadszarpnięta przez ząb czasu a bardziej przez korund znajdujący się w pelecie z przed 2 sezonów :’) Dodam fotkę

      Cześć,
      U mnie serwisant przesunął grzałkę o około centymetr w tył. Tak aby ją uchronić przed spiekiem itp.
      Nie widzę różnicy w rozpalaniu a może przetrwa dłużej.
      Niestety taka operacja wymaga rozbrojenia palnika.

      Pozdrawiam

    • #69610
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tak dla potomnych jednak fajnie jak pellet czy popiół nie dotyka do grzałki bo w ten prosty sposób możemy skrócić jej życie. Jakiś niby wiedziałem ale dziś miałem swoją grzałkę w ręku i niestety została nadszarpnięta przez ząb czasu a bardziej przez korund znajdujący się w pelecie z przed 2 sezonów :’) Dodam fotkę

      Cześć,
      U mnie serwisant przesunął grzałkę o około centymetr w tył. Tak aby ją uchronić przed spiekiem itp.
      Nie widzę różnicy w rozpalaniu a może przetrwa dłużej.
      Niestety taka operacja wymaga rozbrojenia palnika.

      Pozdrawiam[/quote]
      Siema
      Chyba u mnie był ten sam Serwisant bo zrobił podobnie kocioł od 1 razu odpalił a grzałka teraz nie jest wystawiona na działanie zgubnego spieku
      😉

    • #69609
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jak u was wygląda spalanie w obecnych warunkach pogodowych?
      Ja mam spalanie ok 7-8kg pelletu dziennie czyli 0,5 worka
      ustawienia:
      kocioł 70C
      CWU – 55C
      Woda na grzejniki 43C
      Woda w podłodze 38-39C
      Temperatura załączania pompek 47C
      W domu ciepło 22C z histereza 0,4C

      Jak dla mnie to niedużo bo u mnie idzie OK. 4-5 kg / dziennie na samo ogrzanie CWU

    • #69608
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jak u was wygląda spalanie w obecnych warunkach pogodowych?
      Ja mam spalanie ok 7-8kg pelletu dziennie czyli 0,5 worka
      ustawienia:
      kocioł 70C
      CWU – 55C
      Woda na grzejniki 43C
      Woda w podłodze 38-39C
      Temperatura załączania pompek 47C
      W domu ciepło 22C z histereza 0,4C

      Jak dla mnie to niedużo bo u mnie idzie OK. 4-5 kg / dziennie na samo ogrzanie CWU[/quote]
      kivlov – Strasznie mało ci pali ten piec. Mi się udało zejść do 10 kg na dobę ale kombinując z wyłączeniami pompy od termostatu i tylko przy bardzo ciepłych dniach.
      Przy pogodzie jaką mamy teraz nawet nie odpalam pieca.
      Wystarczy, że przepalę kominkiem i mam cieplutko.
      Zacznę grzać jak się zrobi chłodniej.
      Pozdrawiam

    • #69607
      Patrol
      Uczestnik

      Ostatnio też mi jakieś 8kg wychodziło – temperatura na zewn. taka 'niezdecydowana’ od +3 do +18, więc korzystam tylko z autodetekcji lato, tryb termostat na razie odstawiony (w domu ciepło, więc i tak nie załączyłby grzania).

    • #69606
      kivlov
      Uczestnik

      Jako, że to mój pierwszy seon zimowy w nowym domku więc zacząłem już grzac i wietrzyć, aby sie póxniej nie zdziwić. Co prawda poprzednią zime także grzałem, ale nie mieszkałem jeszce więc jestem bardzo mocno ciekaw jakie będzie spalanie. Aktualnie jest ok 8kg dziennie, ale co to będzie póxniej nie wiem, biore w ciemno 15kg 😀 ale może miło się zaskoczę, kto wie. Aktualnie w domu temperatura bardzo, ale to bardzo powoli spada więc piec dzisiaj załącyzł się rano tylko raz i cały czas trzyma temperaturę dom no i kocioł, wiem, że trochę szkoda, opału, ale wolę nagrzewać cały dom całą podłolgę i ściany, meble, aby akumulowały to ciepło. Po 2 tygodniach grzania czuć już, że jest całkowicie inaczej.
      Mam nadzieję, że inni także podzielą się swoimi aktualnymi nastawami i spalaniem.

    • #69605
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jako, że to mój pierwszy seon zimowy w nowym domku więc zacząłem już grzac i wietrzyć, aby sie póxniej nie zdziwić. Co prawda poprzednią zime także grzałem, ale nie mieszkałem jeszce więc jestem bardzo mocno ciekaw jakie będzie spalanie. Aktualnie jest ok 8kg dziennie, ale co to będzie póxniej nie wiem, biore w ciemno 15kg 😀 ale może miło się zaskoczę, kto wie. Aktualnie w domu temperatura bardzo, ale to bardzo powoli spada więc piec dzisiaj załącyzł się rano tylko raz i cały czas trzyma temperaturę dom no i kocioł, wiem, że trochę szkoda, opału, ale wolę nagrzewać cały dom całą podłolgę i ściany, meble, aby akumulowały to ciepło. Po 2 tygodniach grzania czuć już, że jest całkowicie inaczej.
      Mam nadzieję, że inni także podzielą się swoimi aktualnymi nastawami i spalaniem.

      Cześć,
      U mnie przy – 20 potrafi wziąć nawet 30 kg.
      Ostatni sezon był Oszczedny więc w najdziwniejsze dni nie przekroczyła 23kg.
      Jakość piwa także ma duży wpływ na spalanie.
      Jak w pierwszej zimy palilem jakimś przemysłowym pelletem to spalanie dochodziło do 50 kg, ale wtedy zima trwała więcej niż tydzień i do tego wygrzewalem dom oraz uczyłem się konfiguracji pieca.
      Nie nastawia się że spalanie będzie tak niskie.
      Wystarczy, że przyjda przymrozki, zacznie wiać to pięć zacznie częściej grać więc będzie spała nadzień.

      Pozdrawiam

    • #69604
      kivlov
      Uczestnik

      Dokładnie teraz to jest zabawa, zobaczymy co to będzie podczas mrozów, na chwile obecną jest super i tak może byc do maja.

    • #69603
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Informacyjnie
      W tym sezonie znowu kupiłem pellet od lokalnego dostawcy 4 sezon u tego samego
      1 sezon 5 ton
      2 sezon 4 tony
      3 sezon 4 tony
      4 obecny sezon 3 tony
      Worki tym razem bez oznaczeń 20 kg nie jak poprzednie sezony z normami DIN i 15 kg 🙁
      Pellet po ułożeniu wyraźnie widać że pochodzi z różnych parti widać wyraźnie różne odcienie, wiec serwisant HT odrazu powiedział żeby robić czesciej przeważenia cena 750zl za tonę i przy 3 tonach transport (max ilość na aucie) -tu duża niespodzianka- bo wyszło za 1 km 1 zł wiec wyszło mi 50 zł tam i spowrotem
      Dopiero zasypalem nowym wiec w tym tygodniu będę wiedział czy dobrze się spala
      PS. Napiszcie jakie u Was ceny ile za transport bo jakoś taniej to u mnie w regionie nie widzę

    • #69602
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Informacyjnie
      W tym sezonie znowu kupiłem pellet od lokalnego dostawcy 4 sezon u tego samego
      1 sezon 5 ton
      2 sezon 4 tony
      3 sezon 4 tony
      4 obecny sezon 3 tony
      Worki tym razem bez oznaczeń 20 kg nie jak poprzednie sezony z normami DIN i 15 kg 🙁
      Pellet po ułożeniu wyraźnie widać że pochodzi z różnych parti widać wyraźnie różne odcienie, wiec serwisant HT odrazu powiedział żeby robić czesciej przeważenia cena 750zl za tonę i przy 3 tonach transport (max ilość na aucie) -tu duża niespodzianka- bo wyszło za 1 km 1 zł wiec wyszło mi 50 zł tam i spowrotem
      Dopiero zasypalem nowym wiec w tym tygodniu będę wiedział czy dobrze się spala
      PS. Napiszcie jakie u Was ceny ile za transport bo jakoś taniej to u mnie w regionie nie widzę

      Cześć,
      U mnie wygląda to następująco:
      – 1 sezon 3,5t + trochę drewna – noname słabej jakości. 1,5t od lokalnego dostawcy (bardzo słaby materiał) + 2t z allegro (sosna z pyłem)
      – 2 sezon 1,5t + trochę drewna – DIN i w workach po 15 kg. Cena 830zł/t z transportem (kupiłem 3t )
      – na 3 sezon mam 1,5t z poprzedniego sezonu DIN oraz 2t po 850 zł/t po zniżce (cena normalna 930 zł/t i rośnie) nowego materiału od tego samego dostawcy.

      Wiele osób rzuciło się na pellet więc ceny będą rosły i to znacząco.

      Pozdrawiam

    • #69601
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Dużo kasy dałeś – kiedy w lipcu tego roku kupowałem po 750zl za tonę to znalazłem w okolicy Ostródy po 550 zł na olx jednak trochę się bałem ze jakość będzie kiepska i wziąłem od tych co zawsze

      a teraz wklepałem w olx to jest najtaniej na olx za 699 za tonę
      Faktycznie idzie w górę z roku na rok NO i z tego co widzę to najlepiej kupować czerwiec / lipiec wtedy sezonowo najtańszy

      Napiszcie jeszcze jak przechowujące bo tu sąsiad trzyma zastreczowane pod gołym niebem i twierdzi ze producent tak mu zalecił ale chyba bym się bal aż tak ryzykować

      Ja w kotłowni na paletach żeby nie bezpośrednio na posadzce trzymam ułożone pod sam sufit

    • #69600
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dużo kasy dałeś – kiedy w lipcu tego roku kupowałem po 750zl za tonę to znalazłem w okolicy Ostródy po 550 zł na olx jednak trochę się bałem ze jakość będzie kiepska i wziąłem od tych co zawsze

      a teraz wklepałem w olx to jest najtaniej na olx za 699 za tonę
      Faktycznie idzie w górę z roku na rok NO i z tego co widzę to najlepiej kupować czerwiec / lipiec wtedy sezonowo najtańszy

      Napiszcie jeszcze jak przechowujące bo tu sąsiad trzyma zastreczowane pod gołym niebem i twierdzi ze producent tak mu zalecił ale chyba bym się bal aż tak ryzykować

      Ja w kotłowni na paletach żeby nie bezpośrednio na posadzce trzymam ułożone pod sam sufit

      Niestety w okolicy jeszcze nie znalazłem innych opcji.
      Mam producenta 15 km ode mnie ale produkuje ten syf co w pierwszym seromie palilem. I trzeba to sobie jeszcze przywieźć. Do tego worki po 25kg.

      Obecny kupowałem w sierpniu. W przyszłym roku kupię koło maja.

      Ja przechowuje na posadzce w budynku gospodarczym. Jakoś wszystkie palety mi wyszły a i nie chce mi się przerzuca paliwa. Nie mam na tyle miejsca aby zmieścić takie ilości w kotłowni.
      W sezonie przenosze sobie z 300 kg do kotłowni abym miał na parę zasypow.

      Trzymanie pelletu pod chmurka jest trochę ryzykowne. Worki nie są szczelne więc złapie trochę wilgoci, zwłaszcza jak na nie popada.
      Temperatura raczej nie jest problemem, z tym, że przed wsypaniem do pieca można potrzymać z dzień w kotłowni aby nie wrzucać zmrozonego paliwa. Wydaje się gorzej palić jak jest zamrożone.

      W pierwszym sezonie kupowałem także na allegro ale materiał nie był perfekcyjny i kosztował coś koło 750 zł z transportem.

      Zastanawiałem się nad olx ale tu niewiadomą wchodzi w grę.

      Rozmawiałem kiedyś na ten temat z producentem i polecił przechowywać PELLET pod dachem i odsłonięty od deszczu.

      Zastanawiam się czy w przyszłości nie odbudować trochę drewutnie i tam składowa pellet. Tylko najpierw musi mi wyjść cześć drewna.

      Kozystales może kiedyś że strony https://www.oferteo.pl do szukania ofert na paliwo?
      Pozdrawiam

    • #69599
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tak korzystałem….jednak oferta była mało atrakcyjna w porównaniu z podwykonawca z którym współpracuje 4 sezon przynajmniej cenowo
      😉

    • #69598
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak korzystałem….jednak oferta była mało atrakcyjna w porównaniu z podwykonawca z którym współpracuje 4 sezon przynajmniej cenowo
      😉

      Jakoś mnie to nie zdziwiło 🙂

    • #69597
      kivlov
      Uczestnik

      Ktoś już grzeje, ja cały czas grzeję i mam ostatnio problem z zacinającym się podajnikiem tzn nie pobiera pelletu, muszę otworzyć rewizję przesypać kilka kg pelletu i wtedy załapie i wciągnie. Identyczny pellet ma mój brat i podobny kocioł tylko trochę starszy i nie ma żadnego problemu. Może to jakaś wada ukryta. Zdarzyło mi się to już kilkanaście razy.
      Co do spalania to jest ok,
      Jakie macie obecnie histerezy w domu (spadek temp w pomieszczeniu)? Eco Touch 800 – taki mam sterownik od PLUM’a
      No i jakie temperatury macie na stałe ustawione na CWU?

    • #69596
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ktoś już grzeje, ja cały czas grzeję i mam ostatnio problem z zacinającym się podajnikiem tzn nie pobiera pelletu, muszę otworzyć rewizję przesypać kilka kg pelletu i wtedy załapie i wciągnie. Identyczny pellet ma mój brat i podobny kocioł tylko trochę starszy i nie ma żadnego problemu. Może to jakaś wada ukryta. Zdarzyło mi się to już kilkanaście razy.
      Co do spalania to jest ok,
      Jakie macie obecnie histerezy w domu (spadek temp w pomieszczeniu)? Eco Touch 800 – taki mam sterownik od PLUM’a
      No i jakie temperatury macie na stałe ustawione na CWU?

      Cześć,
      Jeszcze nie grzeję i nie miałem problemu z zacinaniem się podajnika. Rozumiem, że ślimak się kręcie ale pellet nie jest przesuwany w górę.
      Tu możesz spróbować zmienić kąt samego podajnika. Zmienić kąt nachylenia/przesunąć i może się problem sam rozwiąże.

      CWU na zimę ustawiam na 48 stopni z histerezą 5 stopni i obniżeniem na noc 8 stopni.
      W zimie wystarcza, że grzeję wodę raz dziennie.
      W lecie mam trochę inne ustawienia i grzeję wodę raz na dwa dni.

      Jakie macie obecnie histerezy w domu (spadek temp w pomieszczeniu)? Eco Touch 800 – taki mam sterownik od PLUM’a

      Mam prosty termostat. Jakieś tam ustawienia są ale prawie z niego nie korzystam.
      Do tego mam termostaty na kaloryferach i to one sterują mi grzaniem pomieszczeń.

      Pozdrawiam.

    • #69595
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie na zimę tez CWU 48 z hist 5 w lato 10
      W domu pompa od podłogi non stop chodzi sterowana przez pogodowke ale w chacie zwykły Salus który po uzyskaniu 22 obniża jeszcze temp na podłogę o 2 praktycznie nie dotykam wciąż w domu jest między 21.6 – 22.2
      Z podajnikiem to proponuje wybrać pellet i zobaczyć czy ślimak nie wystaje za mało z rury i czy rura jest osadzona wycięciem do góry czy się nie obróciła

    • #69594
      kivlov
      Uczestnik

      U mnie nie wiedzieć dlaczego, ale zwiększyło się spalanie do ok 1worka (15kg) dziennie, ale nie ma tragedii w domu ciepło i przyjemnie, ale strach już mnie bierze co to będzie jak będzie minus 5 przez dłuższy okres oraz mrozy ok -20 hohoho, Nikt jeszcze nie pali i nie podzieli się z ilości spalania?
      Nie wiem teraz jaki pellet kupić cały czas mam Sylva, ale niemiłosiernie tak wszystko podrożało, że już mam wizję zmieniać piec, a dopiero pierwszy sezon.

    • #69593
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      U mnie nie wiedzieć dlaczego, ale zwiększyło się spalanie do ok 1worka (15kg) dziennie, ale nie ma tragedii w domu ciepło i przyjemnie, ale strach już mnie bierze co to będzie jak będzie minus 5 przez dłuższy okres oraz mrozy ok -20 hohoho, Nikt jeszcze nie pali i nie podzieli się z ilości spalania?
      Nie wiem teraz jaki pellet kupić cały czas mam Sylva, ale niemiłosiernie tak wszystko podrożało, że już mam wizję zmieniać piec, a dopiero pierwszy sezon.

      Nie chce cie straszyć alr przy – 20 to może być nawet 40kg na dobę. Zależy jaki masz paliwo, ocieplenie itd.

      Ostatni sezon Przy – 20 jadł mu 23kg na dobę ale także palilem kominkiem.
      Jak miałem słabe Paliwo to dochodziło do 40kg/doba ale wtedy także uczyłem się jak się tym piecem pali i był to mój pierwszy sezon więc nie liczył bym tego do statystyki.

    • #69592
      kivlov
      Uczestnik

      Ocieplony mam mocno bo 20cm najdroższego styropianu mam jaki był w hurtowni.
      przy -20 23kg to mega wynik teraz mam ok 15kg, ale na pomorzu jest duzy wiatr

    • #69591
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ocieplony mam mocno bo 20cm najdroższego styropianu mam jaki był w hurtowni.
      przy -20 23kg to mega wynik teraz mam ok 15kg, ale na pomorzu jest duzy wiatr

      Jeżeli jest twój pierwszy sezon grzewczy w tym domu to nastaw się na to, że spalanie będzie wyższe, nawet dużo wyższe. Musisz dom wygrać. Więc aby oszczędzić sobie nerwów pierwszy sezon powinieneś zignorować koncentrując się głównie na poprawnym ustawieniu pieca i obserwacji co jak reaguje twój układ co i co u ciebie sprawdza się najlepiej.
      Co do wiatru. Jeżeli nie masz rck to pilnie należy go założyć. Reguluje ciąg w kominie i w znacznym stopniu niweluje problemy powodowane przez duży wiatr.
      U mnie bez rck I przy orkanie pięć w ogóle się nie wygaszał. Po montażu rck pracuje normalnie. Do tego zakładam, że masz z-tke jako zaciąga powietrza do kotłowni.
      Pomijając to. Gdy mocno wieje dom dużo szybciej się wychładza.

    • #69590
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Co do energooszczednosci domu również bardzo duże znaczenie ma
      1. Ocieplenie dachu – powiem ze nawet większe niż przy ścianach bo fizyka jest wredna i ciepłe powietrze ucieka głównie do góry a nie na boki. Tu głównie chodzie o grubość wełny czy piany i dokładność tego wykończenia bo co z tego ze masz grubo izolacji jak na łączeniach masz kilku centymetrowe przerwy a przy połączeniu styropianu z wełna hula wiatr, ważna jest tez odpowiednia wentylacja wełny mineralnej gdzie przy jej braku będzie tam stała woda/rosa i taka wełna straci swoje właściwości izolacyjne
      2. Wentylacja przy dobrej wentylacji np mechanicznej podnosi koszty ogrzewania – wymiana i dostęp do wciąż świeżego powietrza jest przyjemny ale trochę niestety kosztuje
      U mie w domu musimy minimum raz dziennie wietrzyć bo wentylacje mam słaba i jak z zewnątrz się wchodzi i nie było w danym dniu wietrzone to od razu czuć ale na 200m2 po podłodze 3 tony na sezon wystarczają
      😉

    • #69589
      Markus
      Uczestnik

      U mie w domu musimy minimum raz dziennie wietrzyć bo wentylacje mam słaba i jak z zewnątrz się wchodzi i nie było w danym dniu wietrzone to od razu czuć ale na 200m2 po podłodze 3 tony na sezon wystarczają

      Jackjj nie wprowadzaj innych w depresje, bo będą kombinować co jest nie tak z ich kotłami, bo palą w sezonie tonę, dwie więcej, a przecież wcześniej pisałeś, że w kominku, co wieczór cosik się tam pali.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69588
      kivlov
      Uczestnik

      świetny masz wynik,
      Mam aktualnie ogrzewanie na ok 130m2 mam domek parterowy, ale na piętrze mam 21cm styropian i do tego wylana posadzka więc izolacja jest pancerna u góry więc się za dużo nie martwię, że mój dom nie jest ocieplony. Mam ogrzewany garaz, ale mam wyłącozne grzejniki – na chwile obecną nie widze potrzeby grzania, ale na suficie mam piankę ponad 20cm grubości i dużo odczuwam zmianę w warunkach w garażu oczywiście na plus.

    • #69587
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Siemanderjero
      zgadza się wieczorem prawie co dziennie jedno – dwa polana w kominku – tak zeby posiedzieć z winkiem coś przeczytać albo po gapić się na tv….

      w bloku miałem 24 a w chacie z peletu jest tylko 22 a w kominku palimy żeby było jeszcze cieplej duuuuuuużo cieplej
      ;’)

      Dodatkowo kociol jest tak ustawiony że jak temp spada na zewnątrz poniżej 6 to przechodzi w grzanie CO a jak tylko temp jest powyżej 10 to przechodzi na grzanie tylko CWU w mojej ocenie to jest bardzo ważne bo wyczailem że jak jest na zewnątrz powyżej 10 i jeszcze słońce operuje nie trzeba grzać bo temp w chacie jest dalej powyżej 22
      Do tego słaba wentylacja i wynik jest akceptowalny oczywiście ze wszystko tkwi w szczegółach ale w chacie cały sezon chodzę na krotki rękaw i w krótkich spodenkach a dzieciaki latają bez skarpet bo 200 m2 ogrzewanej podłogi robi dobra robotę

      Zwróć uwagę na opis mam 200m2 po podłodze i 134m2 użytkowej
      Dom jest prosty z dwu spadowym dachem prosta zwarta bryła daje duże oszędność

      Garaz z kotłownia ma 43 m2 i tam mimo ze jest podlogowka zakręcona jest 18*C przy dużych mrozach na poziomie poniżej -20 w garażu dalej jest dodatnia temp na poziomie +8 jednak wówczas potrafi być chłodniej o 1-1.5*C w sypialni którą mam położona właśnie nad garażem uważam to za normalne w opisie znajdziesz parametry mojego domu co do zimy i temp -20 to jak jest taki tydzień to często nie wystarcza na 7 dni 11 worków po 15 kg i muszę do sypać wciagu tygodnia bo tak to uzupełniam tylko w niedziele rano

    • #69586
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Siemanderjero
      zgadza się wieczorem prawie co dziennie jedno – dwa polana w kominku – tak zeby posiedzieć z winkiem coś przeczytać albo po gapić się na tv….

      w bloku miałem 24 a w chacie z peletu jest tylko 22 a w kominku palimy żeby było jeszcze cieplej duuuuuuużo cieplej
      ;’)

      Dodatkowo kociol jest tak ustawiony że jak temp spada na zewnątrz poniżej 6 to przechodzi w grzanie CO a jak tylko temp jest powyżej 10 to przechodzi na grzanie tylko CWU w mojej ocenie to jest bardzo ważne bo wyczailem że jak jest na zewnątrz powyżej 10 i jeszcze słońce operuje nie trzeba grzać bo temp w chacie jest dalej powyżej 22
      Do tego słaba wentylacja i wynik jest akceptowalny oczywiście ze wszystko tkwi w szczegółach ale w chacie cały sezon chodzę na krotki rękaw i w krótkich spodenkach a dzieciaki latają bez skarpet bo 200 m2 ogrzewanej podłogi robi dobra robotę

      Zwróć uwagę na opis mam 200m2 po podłodze i 134m2 użytkowej
      Dom jest prosty z dwu spadowym dachem prosta zwarta bryła daje duże oszędność

      Garaz z kotłownia ma 43 m2 i tam mimo ze jest podlogowka zakręcona jest 18*C przy dużych mrozach na poziomie poniżej -20 w garażu dalej jest dodatnia temp na poziomie +8 jednak wówczas potrafi być chłodniej o 1-1.5*C w sypialni którą mam położona właśnie nad garażem uważam to za normalne w opisie znajdziesz parametry mojego domu co do zimy i temp -20 to jak jest taki tydzień to często nie wystarcza na 7 dni 11 worków po 15 kg i muszę do sypać wciagu tygodnia bo tak to uzupełniam tylko w niedziele rano

    • #69585
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jackjj, wrzuć kiedyś zdjęcie twojego kominka zaraz przed odpaleniem.
      Nie żebym Ci nie wierzył ale ciężko jest mi sobie wyobrazić jak odpalasz te dwa polana.
      Jak będą za małe to się szybko wypala a jak będą za duże to ciężko będzie je rozpalić.
      Dokladasz do kominka czy tylko palisz te dwa polanka, o których piszesz?

      Pytam całkowicie z ciekawości.

      Ja spałam około koszyka drewna jak na zdjęciu.

    • #69584
      kivlov
      Uczestnik

      Czyli ogólnie mozna u Ciebie przyjąć, że masz spalanie średnio cały czas ok 1 worka na dzień czy coś źle patrze, myslę ….
      Taki wynik to mistrzostwo świata. Ja mam duże obawy, że będzie dużo więcej i nie wiem ile pelletu kupić.
      Ps. dzisiaj drugo raz zauważyłem, że mój sterownik ecoSTER TOUCH chyba się zawiesił bo grzeje i grzeje, i nie chce się zatrzymać więc właśnie napisałem pismo reklamacyjne do PLUM’a, al enie wiem czy też Heiztechnik o tym nie powinien wiedzieć bo może to wina pieca nie wiem? Dokładnie dwa tygodnie temu miałem ten sam problem. Wyłączyłem z prądu i było już ok.

    • #69583
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czyli ogólnie mozna u Ciebie przyjąć, że masz spalanie średnio cały czas ok 1 worka na dzień czy coś źle patrze, myslę ….
      Taki wynik to mistrzostwo świata. Ja mam duże obawy, że będzie dużo więcej i nie wiem ile pelletu kupić.
      Ps. dzisiaj drugo raz zauważyłem, że mój sterownik ecoSTER TOUCH chyba się zawiesił bo grzeje i grzeje, i nie chce się zatrzymać więc właśnie napisałem pismo reklamacyjne do PLUM’a, al enie wiem czy też Heiztechnik o tym nie powinien wiedzieć bo może to wina pieca nie wiem? Dokładnie dwa tygodnie temu miałem ten sam problem. Wyłączyłem z prądu i było już ok.

      Reklamację chyba najpierw powinieneś zgłosić do HT.

      Co do ilości pelletu.
      Jeżeli masz gdzie go przechowywać to kup na początek 3t lub 3 palety.
      Potem po prostu dokupisz.
      Ja na początek kupiłem 1,5t słabego paliwa, które sam musiałem sobie przywieźć a potem eksperymentowalem z pelletem z internetu, który dojeżdżał do mnie kurierem.

    • #69582
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Mateusz
      Polano to dla mnie 1/4 grubego buka po rabana na 4 kawałki buk to dość twarde drewno i długo się pali podobnie jak grab miałem kiedyś troszkę brzozy kupionej bardziej do ozdoby ta się pali w jednej chwil godzina i noe ma
      Próbowałem różnie palić kiedyś bawiłem się w tzw palenie bezdymowe czyli od góry wkładałem do kominka dwa polana i na gorze układałem stos podpalkowy jednak czasem zgasło wiec już jakoś czas temu zmieniłem strategie układam dość znaczny stos podpalkowy z 10 -14 deseczek pod tym biała podpałką i na wierzch jedno polano 1/4 buka potem jak się spali przy otwartym dopływie powietrza przeważnie zamykam dopływ powietrza i jeszcze raz dokładam jedno polano które palu się przez cała noc niestety po takim paleniu bez dopływu powietrza szyba kominka jest bardzo brudna ale nie dało by się wytrzymać już z otwartym dopływem powietrza było by za gorąco dodatkowo przed snem zawsze muszę pamiętać żeby zamknąć dopływ powietrza do kominka bo inaczej jak w kominku zgaśnie przeciąg pomiędzy dopływem powietrza a kominem robi taki przeciąg w kominku ze potrafi przez noc wychłodzić w salonie temp o 1-1,5*C a mimo podłogówki przy samym kominku jest tak zimna podłoga że nie da się noga bosą dłużej stać niż kilka chwil

    • #69581
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Czyli ogólnie mozna u Ciebie przyjąć, że masz spalanie średnio cały czas ok 1 worka na dzień czy coś źle patrze, myslę ….
      Taki wynik to mistrzostwo świata. Ja mam duże obawy, że będzie dużo więcej i nie wiem ile pelletu kupić.
      Ps. dzisiaj drugo raz zauważyłem, że mój sterownik ecoSTER TOUCH chyba się zawiesił bo grzeje i grzeje, i nie chce się zatrzymać więc właśnie napisałem pismo reklamacyjne do PLUM’a, al enie wiem czy też Heiztechnik o tym nie powinien wiedzieć bo może to wina pieca nie wiem? Dokładnie dwa tygodnie temu miałem ten sam problem. Wyłączyłem z prądu i było już ok.

      Kiedyś liczyłem wszystko zapisywałem gdzieś w tym temacie wrzucałem xls do odgrzewania to wychodziło mi w sezonie średnia jakieś 18 kg na dobe

      W załączeniu masz to czego nie ma jeszcze w xls zapiski z ostatniego sezonu AAB03376-1836-4F9B-A6BF-A939E6EF508B.jpeg

    • #69580
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dziękuję jackjj.
      Wydaje mi się, że mamy różne rozumienia słowa Polano.
      Ja rozumiem słowo Polano tak jak to jest na wiki: Polano/Szczapa.
      Ja pale głównie bukiem. Miałem także trochę deba.
      Układam prostopadloscienny stos i na wierzchu spory stos rozpalajacy oraz jeden kawałek taniej, ekologicznej rozpalki.
      Odpalam i bardzo żadko muszę na chwilę uchylić drzwiczki kominka lub lekko ruszyć stos.
      Najważniejsze to ułożyć tak stos aby był przepływ powietrza między drewnem.
      Takie palenie ma ta zaletę, że nie dymi I szyby się łatwiej czyści, a mam ich trzy.

      Na zdjęciu podpałka, której używam.
      Kosztuje 7 zł i jest 50 kawałków. Jeden wystarcza na rozpalenie.

      Pozdrawiam.

    • #69579
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak wygląda u mnie stoscprzed rozpaleniem od gory.
      Mam trochę za długie szczątki do rozpalania i do tego dębowe więc się to trudniej rozpala ale za to dłużej się pali.
      Mam sporo starego dębowego parkietu, który nie nadawał się do niczego poza spaleniem.

      IMG_20181028_085542.jpg

    • #69578
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mateusz
      Specjalnie dla Ciebie

    • #69577
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz
      Specjalnie dla Ciebie

      Dziękuję 🙂
      Jakoś nie mogłem sobie tego wyobrazić i mnie to meczyło.

      Takie „polanko” będzie ciężko odpalić od góry. Musi być trochę drewna o mniejszych gabarytach aby takie rozpalania się udało.

    • #69576
      Patrol
      Uczestnik

      nie pamiętam czy już był taki temat, ale pytanko jak u Was poszła zmiana czasu?
      moj rcontrol890 nie umożliwiał cofnięcia godziny – możliwa tylko zmiana w górę do max 23ej (z minutami było ok, tzn dowolna zmiana w przód i w tył) – żeby ustawić godzinę wcześniejszą jedyną opcją jest wbicie 23:59 i odczekanie do 00:00, a dalej już dowolnie w górę..

    • #69575
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      nie pamiętam czy już był taki temat, ale pytanko jak u Was poszła zmiana czasu?
      moj rcontrol890 nie umożliwiał cofnięcia godziny – możliwa tylko zmiana w górę do max 23ej (z minutami było ok, tzn dowolna zmiana w przód i w tył) – żeby ustawić godzinę wcześniejszą jedyną opcją jest wbicie 23:59 i odczekanie do 00:00, a dalej już dowolnie w górę..

      U mnie bez takich udziwnień.
      Spokojnie mogę przestawić w dół i w górę.
      Przed chwilą zmieniałem godzinę

      Pozdrawiam

    • #69574
      kivlov
      Uczestnik

      U mnie tak samo mogę dowolnie zmieniać godzinę.
      Patrol – możesz mi powiedzieć jaką masz temperaturę wody, przy której załączają się pompki?

    • #69573
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Patrol u mnie tez bez problemu mogłem dowolnie kręcić tylko nie wstawałem w nocy żeby przestawić a poszedłem o 10:00 rano
      Jak to mówią moi synowie: „XD”

    • #69572
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Patrol, czy w innych miejscach menu możesz przestawiać wartości w obie strony?

      Zrób restart pieca i sprawdź ponownie.

    • #69571
      Patrol
      Uczestnik

      tak jak pisałem minuty przestawiam w obie strony, problem jest tylko z godziną;
      w innych miejscach, czyli w obniżeniach nocnych, godziny latają w obie strony

    • #69570
      Patrol
      Uczestnik

      U mnie tak samo mogę dowolnie zmieniać godzinę.
      Patrol – możesz mi powiedzieć jaką masz temperaturę wody, przy której załączają się pompki?

      50st

    • #69569
      mjagiela
      Uczestnik

      Witam na wstępie wszystkich uczestników tej dyskusji. Po tym jak przeczytałem wszystkie 135 stron tego tematu
      i przesiedziałem w sumie kilka godzin w piwnicy przy kotle doszedłem do wniosku ,że jednak coś napisze.

      Mój kocioł to HT DasPell 37 kW z palnikiem PellHard 45kW, instalacja bardzo prosta, standard bez żadnych udziwnień i wynalazków
      technologicznych, 17 kaloryferów, pompa C.O. oraz w przyszłości rozbudowa o C.W.U, póki co podgrzewacz przepływowy.
      Powierzchnia grzewcza to 200m2 ale bardzo wysokie pomieszczenia w starej kamienicy (bez ocieplenia, grube mury)
      więc kubatura tutaj jest spora chociaż kocioł i tak z zapasem ale jest w planie
      grzanie drugiej kondygnacji.

      Pale od połowy października i testowałem już sporo opcji i nastaw kotła bo dążyłem do tego żeby jak najmniej się odpalał
      na dobe tylko pogoda też nie sprzyja do testów bo raz mam 7′ , kilka dni później 2′ a od wczoraj 15′ na zewnątrz
      więc jak tu testować. Odbiór ciepła mam spory więc kociół wychładza sie dość szybko jednak przy ostatnich ustawieniach
      które obliczyłem dzięki kalkulatorowi Patrol’a oraz postom innych użytkowników jade na takich ustawieniach.

      Pellet po przeważeniu 9,7kg/h (podajnik pracował 10 min i podał 1,62 kg x 6 = około 9,7kg)
      Kaloryczność standard około 4,8

      NAstawa kotła 75′ (najpierw miałem na 70 ale po testach na fuzzy logic bardziej mi pasuje jednak jak dobija do 75)
      Hhistereza 20′
      H1 8′
      H2 15′
      Rozpalanie około 12 razy/doba przy aktualnych temperaturach około 8-10′

      Podawanie 100% – 15,9s
      Nadmuch 100% – 53%

      Podawanie 50% – 7,9s
      Nadmuch 50% – 44%

      Podawanie 30% – 4,8s
      Nadmuch 30% – 35%

      cykl pracy 20s

      komin fi 160 odpowiednio dobrany przez fachowców do mocy i parametrów kotła.

      Mam zawór 4D i ustawiam manualnie , na kaloryfery puszczam nie wiecej niz 50′, na powrót kotła idzie 45-60′ w
      zaleznosci od temperatury kotła oczywiscie ponieważ jak spada temp. na kotle do 55′ (histereza 20′) to nic nie wyczaruje
      ale myśle ,że przy 45′ tez niema problemu jeszcze.

      Ogólnie wszystko fajnie sie pali,po zgaszeniu tacka prawie pusta, testowałem już FL oraz standard z nadzorem i bez. Musze powiedziec ze na FL tez nie
      było źle ale ponoć standard ekonomiczniejszy chociaż tak jak tu już ktoś napisał i rzeczywiście tak jest ,że to może być
      jedynie walka o kilka procent spalonego paliwa w ciągu tygodnia. U mnie spalanie jest w okolicach 22kg/doba i myslę ,
      że przy tym odbiorze ciepła i wielkości kotła nie jest źle ale czekam na mrozy 🙂

      Na koniec takie pytanie odnośnie fukcji nadzoru. Przy minusowych temperaturach napewno bedzie sie kocioł szybko
      wychładzał, myśle ,że w około 30-40 min. Planuje wtedy ustawić funkcje nadzoru na powiedzmy 30-45 min aby płynnie przechodził
      w tryb PRACA bez ponownego rozpalania.
      Chciałbym jednak zapytać na jakich ustawieniach nadzoru najlepiej bedzie sie utrzymywał płomień i nie gasł.
      U mnie w cyklu np. 70s / podawanie 3s / nadmuch 30 % czesto bywało, że płomień gasł tzn. może nie gasł ale czujnik już
      nie wykrywał płomienia i wtedy przechodził znowu w tryb rozpalanie i cała procedura od początku.

      Sorry ,ze sie rozpisałem ale troche sie tego nazbierało 🙂

      Podrawiam

    • #69568
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Powiem Ci szczerze, że ja nawet przy postoju rzędu 30 minut nie stosuje nadzoru.
      Wychodzę z założenia, że po to mam pięć z automatycznym rozpalania aby z tego korzystać.

      Samo ustawienie nadzoru jest problematyczne. Trochę za dużo paliwa i piec przegrzejesz (w zimie to nie problem) . Trochę za mało to zgaśnie. Zmienia się warunki pogodowe i znowu problem. Trzeba pamiętać aby wyłączyć nadzór jak się zrobi cieplej itd itp.

      Samo rozpalanie nie jest strasznym kosztem. Jedynie co pięć się trochę wychłodzi zanim się rozkręci, z tym że to nie są godziny.

      U ciebie oczywiście sytuacja może być znacząco inna i nadzór będzie miał sens, zwłaszcza, że mas sporego potwora.

      Spalanie wygląda spoko. 22kg/doba to niezły wynik przy takim piecu i takim domu.

      Możesz kombinować ale jak sam zauważyłeś zyskać możesz parę procent a kręcąc ustawieniami zjesz te zyski.

      Jeżeli myślisz o nadzorze to potestuj z dawka paliwa. Dodaj 0.1 – 0.2s do podawania i może dodaj 1 – 2% so nadmuchu albo Zmniejsz nadmuch o parę procent.
      Albo masz za mało paliwa na podtrzymanie płomienia przez 70s albo za mało powietrza any podtrzymać płomień albo za szybko go wypalasz.

      Wiem, podałem wszystkie możliwości. Tu musisz protestować i obserwować.

      Tylko w pewnym momencie powiedz sobie „jest wystarczająco dobrze” i wyjdź z kotłowni.

      Pozdrawiam

    • #69567
      mjagiela
      Uczestnik

      No będę testowal ale jak sie konkretniej zimno zrobi.
      Ogólnie spoko, jestem zadowolony ale chodziło mi o żywotność tej grzałki jedynie.
      A propo grzałki to ewentualnie pytanie do serwisu czy pracochłonna jest wymiana?
      Jak pisałem PellHard 45 , grzałka ceramiczna.

      Pozdrawiam

    • #69566
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No będę testowal ale jak sie konkretniej zimno zrobi.
      Ogólnie spoko, jestem zadowolony ale chodziło mi o żywotność tej grzałki jedynie.
      A propo grzałki to ewentualnie pytanie do serwisu czy pracochłonna jest wymiana?
      Jak pisałem PellHard 45 , grzałka ceramiczna.

      Pozdrawiam

      Żywotność, co najmniej mojej, jest oceniana na 10000 rozpaleń. Co najmniej taką liczbę pamiętam a pytałem już o to serwis.

      Pracochlonność w moim palniku oceniam na 1-2h zabawy w rozkładanie palnika oraz jego wyciagniecie z pieca. U mnie jest pod pojemnikiem na Pellet.

      Rzuć okiem na katalog części zamiennych dostępny na stronie. Tam jest także pokazane gdzie to jest w palniku.
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/CENNIK_CZ%C4%98%C5%9ACI_ZAMIENNYCH_PREV.pdf

      Koszt z tego co widzę to 150 zł plus chyba 20 zł przesyłka.
      Po dwóch do trzech sezonów kup jedna grzałkę na zapas i będziesz spał spokojnie.

    • #69565
      kivlov
      Uczestnik

      22kg na piec 35kw mega wynik.
      Ja teraz cały czas spalam niecały worek 15kg z dokładnością do ok 2godizn 🙂 Trochę cieplej sie dzisiaj zrobiło zobaczymy czy piec odczuje.

    • #69564
      Markus
      Uczestnik

      Na koniec takie pytanie odnośnie fukcji nadzoru. Przy minusowych temperaturach napewno bedzie sie kocioł szybko
      wychładzał, myśle ,że w około 30-40 min. Planuje wtedy ustawić funkcje nadzoru na powiedzmy 30-45 min aby płynnie przechodził
      w tryb PRACA bez ponownego rozpalania.
      Chciałbym jednak zapytać na jakich ustawieniach nadzoru najlepiej bedzie sie utrzymywał płomień i nie gasł.
      U mnie w cyklu np. 70s / podawanie 3s / nadmuch 30 % czesto bywało, że płomień gasł tzn. może nie gasł ale czujnik już
      nie wykrywał płomienia i wtedy przechodził znowu w tryb rozpalanie i cała procedura od początku.

      Witam

      Ja podczas mrozów, a dokładnie kiedy postoje są krótsze niż czas pracy, włączam nadzór. Trochę posiedziałem przy kotle. I w sumie chodził mi dobrze.
      Po pierwsze masz za duży nadmuch. Podawanie masz mniej więcej podobnie tak jak ja. Ale dokonałem pewnej zmiany.
      Cykl 40s, podawanie 1,6 s, nadmuch 21%. Pellet ma się żarzyć, a nie palić.
      No i czas nadzoru ustawiam na maksa czyli 60 minut. Jaki senes będzie miał nadzór 30 minut, jeśli kocioł w tym czasie nie wystygnie poniżej histerezy. Kocioł wygasi się, aby po kilku minutach się rozpalić. W sumie gdyby nie wygaszanie na czyszczenie, to kocioł chodziłby bez przerw. I jeszcze jedno sprawdzone doświadczanie, lepiej zmniejszyć histerezę np do 10 stopni.

      Próbowałem pracy na FL, ale bez wygaszania, w tym tunelu 5 stopni. Też ładnie moduluje, ale spalanie wychodzi duże, zwłaszcza jak kocioł jest przewymiarowany.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69563
      mjagiela
      Uczestnik

      Tak już tez probowalem wlasnie, jak było kilka dni zimno i kocioł się wychladzal w około 40 minut to ustawiłem nadzór na 60 minut i histerezę na 10 lub nawet 8.
      Tylko przykładowo jak zadaną kotła mam 70 i histerezę 10 i temp. na kotle spadnie do powiedzmy 65 (opcja nadzór włączona) a płomyczek na podtrzymaniu
      nie będzie wystarcający tzn spadnie do 0% to kocioł rozpoczyna cały tryb rozpalania i dobija do 70 i znowu przechodzi w nadzór.
      Dlatego właśnie musze pokombinować żeby ustawic optymalnie nadzór aby podtrzymywał stały płomień.
      U mnie przykładowo w nadzorze niemam możliwości ustawienia nadmuchu mniejszego jak 30%. Podobnie jak w modulacji, u mnie jest już zaprogramowany min.
      nadmuch na poszczególnych progach mocy poniżej którego nie mogę zejść, wyżej tak.

      Pozdrawiam

    • #69562
      Markus
      Uczestnik

      W ustawieniach serwisowch w Pracy jest parametr minimalna moc nadmuchu…..

    • #69561
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      ść
      Chciałem znowu zapytać może ktoś nowy dołączył na forum i jeszcze się nie wypowiadał na tym forum w poniższym temacie i może używa do zarządzania ogrzewaniem podłogowym pogodówki ? Może ma podobnie:
      – przejście w tryb letni po przekroczeniu 10°C ( po wyżej)
      – przejście w tryb zimowy poniżej temp 6°C
      ?

    • #69560
      mjagiela
      Uczestnik

      Witam,
      dzisiaj rano po raz kolejny w tym sezonie grzewczym obudził mnie alarm „nieudana próba rozpalenia kotła”.
      Powodem tego było po raz kolejny zapchanie dolnej części podajnika proszkiem z pelletu który osadza się na dnie zbiornika i
      zapycha wlot do ślimaka i tym samym uniemożliwia podawanie paliwa.
      Musiałem odkręcić małą pokrywkę z tyłu u dołu zbiornika i wybrać trochę tego syfu żeby ślimak znowu zaczął pobierać pellet.

      Spotkał się ktoś z tym problemem, jakieś doświadczenia lub rady w tym temacie?

      Pozdrawiam

    • #69559
      kivlov
      Uczestnik

      Ja też miałem tak kilka razy i także myślałem, że to ten syf, ale to nie był syf tylko zatkał sie pellet, niefortunnie źle się ułożył i nie schodził niżej. Mam pellet Sylva 8mm, ale juz teraz kupiłem 6mm i zobaczę czy jest poprawa.

    • #69558
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam,
      dzisiaj rano po raz kolejny w tym sezonie grzewczym obudził mnie alarm „nieudana próba rozpalenia kotła”.
      Powodem tego było po raz kolejny zapchanie dolnej części podajnika proszkiem z pelletu który osadza się na dnie zbiornika i
      zapycha wlot do ślimaka i tym samym uniemożliwia podawanie paliwa.
      Musiałem odkręcić małą pokrywkę z tyłu u dołu zbiornika i wybrać trochę tego syfu żeby ślimak znowu zaczął pobierać pellet.

      Spotkał się ktoś z tym problemem, jakieś doświadczenia lub rady w tym temacie?

      Pozdrawiam

      Nieźle musisz mieć masę pyłu w pellecie.
      Ten zbirniczek ma sporą pojemność. U mnie po 2 latach korzystania z pieca zrobiłem czyszczenie i zbyt dużo pyłu tam nie było.
      Najprościej będzie przesiać paliwo przed wsypaniem do pojemnika.

      Można by ewentualnie pomyśleć nad modyfikacja pojemnika tak aby pyłek spadał poniżej pojemnika do jakiegoś wiaderko czy czegoś innego. Wymagało by to ponawiercania dolnej części tego pojemnika gdzie ci się zapycha. Wiertelko 3-4mm aby sam pellet ci nie przeleciał tylko nie wiem czy i tak ci się to nie zapcha jak Pellet poprzytyka sitko.
      Można by zrobić wcześniej instalacje testowa z jakimś plastikowym pojemnikiem.
      Może ktoś ma lepszy pomysł.

    • #69557
      kivlov
      Uczestnik

      Ja ostatnio zmieniłem temperaturę załączania pompki na 59C i zauważyłem lepszą płynność pieca. Moe schodiz tak nisko z temperaturą, histereza na 2C. Spalanie ok 1 worka dziennie. Ktos pamięta ile to jest KW? Albo jaki jest pobór domu?

    • #69556
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja ostatnio zmieniłem temperaturę załączania pompki na 59C i zauważyłem lepszą płynność pieca. Moe schodiz tak nisko z temperaturą, histereza na 2C. Spalanie ok 1 worka dziennie. Ktos pamięta ile to jest KW? Albo jaki jest pobór domu?

      Kilogram pelletu to około 4.8 KW/kg. Te lepsze mogą osiągać nawet 5KW/kg.
      Wiec tobie wychodzi około 75KW/doba czyli około 3.125 KW/h

    • #69555
      kivlov
      Uczestnik

      Dziękuję za szybką odp.

    • #69554
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam
      Sezon grzewczy zaczyna się na dobre, tak więc kilka pytań do doświadczonych kolegów. Dom nowy, docieplony (20cm), stolarka 3 szybowa. Kocioł Daspell 15 KW, Pellasx mini, sterowanie pogodowe i zawór 4D. 170m2 podłogówki. CWU póki co nie użytkowana.
      1. Podczas rozpalania następuje wychłodzenie kotła. Spadek ok 5-6 st. w dół od temperatury minimalnej. Właściwie dopiero po przejściu na moc max. po rozpaleniu spadek się zatrzymuje i temperatura zaczyna rosnąć. Częsta to sytuacja? Czy należy jakoś na nią zareagować? Zmniejszyłem przedmuch czyszczenia przed rozpalaniem z 30 na 10s, czy są jeszcze jakieś sposoby? Podnosić temperaturą min. kotła, żeby nie schodził poniżej 50st ?

      2. Nadmuch. Kocioł uruchomiony na wiosnę przez hydraulika, potem skorygowane nastawy (zgodnie z lekturą forum, plikiem Patrola i doświadczeniami Jackjj oraz sugestiami Serwisu).
      100% – 38% – 5,5s
      50% – 35% – 3s
      30% – 35% – 2,1s
      H1-5, H2-10, Hkotła-15 (55-70st)
      Pellet certyfikowany przeważony 10,5kg/h. Płomień na 100% mocy wzorcowy, żółto-pomarańczowy lekko sięgający ścianki.
      Na jesieni start z nowym pelletem, przeważenie dało też 10,5kg/h. Jednak stare nadmuchy były za mocne, zjazd w dół nie za wiele pomógł, nadal wichura na palniku, wartość płomienia z reguły 70-80%, a zaczęło się już kopcić w środku kotła. RCK czeka na założenie, lada dzień to nastąpi, ale w stabilnych warunkach pogodowych, a obecnie u mnie w podlaskim stała temperatura i brak wiatru, powinno się to dać wyregulować, jak sądzicie? Na zdjęciach płomień z wiosny i obecny.
      Obecne nastawy:
      100% – 34% – 4,9s
      50% – 32% – 3s
      30% – 30% – 2,1s
      H1-5, H2-10, Hkotła 15

      3. Ilość rozpaleń. Ostatnie 3 dni (temperatura zewnętrzna od -1 do +4, bez wiatru) odpowiednio 10, 20, 14, podczas gdy pierwszego dnia gdy temp. spadła poniżej zera kocił wygasił się w ciągu doby tylko 4 razy. Z ilości pracy na poszczególnych mocach wychodzi, że grzanie od min do max trwa mniej więcej tyle samo (25-30min) jedynie postój jednego dnia 80min, drugiego 30. W domu stała temperatura 18-19st. Krzywa grzewcza 0,2 z przesunięciem -1. Zauważyłem, ze zawór obecnie pracuje na dwóch zakresach, 35% jak ładuje temperaturę i przymyka się do 20-24% jak temperatura mieszacza przekroczona o 1,5 st. (nieczułość zmieniona z 2). Przy w miarę stabilnych warunkach wydawałoby się, ze i odbiory ciepła powinny być w miarę stałe. Czy takie skoki ilości rozpaleń Wam się zdarzały?

      4. Plama na zewnętrznej stronie tacy palnika. Nie jest tłusta, pokrywa się z powierzchnią pelletu, który zostaje po wygaszeniu palnika. Jest tylko z jednej strony. Spotkaliście się z czymś takim? Obecnie jakby zaczynała się utleniać i zaczyna pojawiać się zielonkawy nalot, jak na utlenionej miedzi. Był jakiś czas temu wątek na ten temat, ale chyba pozostał bez rozwiązania.

      Pozdrawiam

    • #69553
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nadmuch czyszczenia przed rozpalaniem nie wystudzi kotła a jest ważny, aby wydmuchać jak najwięcej zanieczyszczeń z paleniska przed rozpaleniem.

      Spadek temperatury wynika z odbiorów ciepła przez instalację. Jeżeli jest to pierwszy sezon grzania to zużycie paliwa bedzie wyższe niż w latach kolejnych.

      Warto zweryfikować komin – zbyt duży ciąg przy przewymiarowanym kominie potrafi solidnie wychładzać kocioł podczas postoju.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69552
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam Serwis,
      Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
      Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
      Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
      Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
      Pozdrawiam

    • #69551
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam Serwis,
      Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
      Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
      Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
      Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
      Pozdrawiam

      Cześć,
      Na 30% mocy płomień będzie za mały aby wychodzić za palnik więc tym się nie przejmuj. Wskaźnik % płomienia i tak powinien być na 100%.
      Przy rozpalaniu masz „czysty” palnik więc czujnik powinien wskazywać 100%. Przy wygaszaniu masz także wyższy nadmuch więc także będzie 100%.

    • #69550
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam Serwis,
      Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
      Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
      Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
      Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
      Pozdrawiam

      Cześć,
      Na 30% mocy płomień będzie za mały aby wychodzić za palnik więc tym się nie przejmuj. Wskaźnik % płomienia i tak powinien być na 100%.
      Przy rozpalaniu masz „czysty” palnik więc czujnik powinien wskazywać 100%. Przy wygaszaniu masz także wyższy nadmuch więc także będzie 100%.[/quote]

      Cześć Mateusz
      W tym rzecz, że nie przypominam sobie kiedy czujnik płomienia ostatni raz wskazywał 100% (niezależnie od mocy). Może czujka się zasyfić i oszukiwać? Mało istotny to szczegół dopóki piec działa (prawie) jak należy, ale jednak.
      Pozdrawiam

    • #69549
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Cześć
      Serwis 1, Patrol,
      Czy jest możliwe żeby po przeważeniu – wydajność podajnika wzrosła z 8,3 do 15 kg na h podkreślam ze nic niw zmieniałem oprócz pelletu i jak 4 sezon pale to pierwszy raz ta wydajność jest większa niż 9 kg na h
      Bardzo mnie to dziwi !?
      Proszę o pomoc
      Yasek

    • #69548
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam Serwis,
      Gdyby temperatura nie spadała tak gwałtownie to pewnie bym nie zmniejszał tego przedmuchu (swoją drogą, jeśli podczas wygaszania coś nie zostało wydmuchane, to chyba i podczas rozpalania się nie uda, a drobny pył, który osiądzie w trakcie postoju w 10s przed rozpaleniem zostanie usunięty).
      Rozbiory ciepła rozumiem i się z tym godzę, bardziej zastanawia mnie ich zmienność w stabilnych warunkach pogodowych.
      Komin jak u większości przewymiarowany (200mm), jak już pisałem wyczystka czeka na RCK.
      Czy płomień na każdym progu mocy ma wychodzić z palnika? Na 30% mocy nie sięga nawet połowy palnika (flame 40-50%), ale z obserwacji dopalania na wygaszaniu zauważyłem, ze jest taki jak powinien (czego nie udaje mi się uzyskać w czasie normalnej pracy na 30%).
      Pozdrawiam

      Cześć,
      Na 30% mocy płomień będzie za mały aby wychodzić za palnik więc tym się nie przejmuj. Wskaźnik % płomienia i tak powinien być na 100%.
      Przy rozpalaniu masz „czysty” palnik więc czujnik powinien wskazywać 100%. Przy wygaszaniu masz także wyższy nadmuch więc także będzie 100%.[/quote]

      Cześć Mateusz
      W tym rzecz, że nie przypominam sobie kiedy czujnik płomienia ostatni raz wskazywał 100% (niezależnie od mocy). Może czujka się zasyfić i oszukiwać? Mało istotny to szczegół dopóki piec działa (prawie) jak należy, ale jednak.
      Pozdrawiam[/quote]
      Trochę dziwne aby czujnik się zabrudził.
      Ten szczegół jest o tyle istotny, że od pomiarów tego czujnika zależy czy piec stwierdzi, że się rozpalił oraz czy nie wygasło paliwo w czasie pracy.
      U mnie przy słabym paliwie miałem fluktuacje w pomiarach % płomienia.
      Przy nowym paliwie tego nie mam.
      Możesz spróbować podnieść o 1-3% nadmuch na 30% mocy i poobserwować czy to się poprawi.

    • #69547
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć
      Serwis 1, Patrol,
      Czy jest możliwe żeby po przeważeniu – wydajność podajnika wzrosła z 8,3 do 15 kg na h podkreślam ze nic niw zmieniałem oprócz pelletu i jak 4 sezon pale to pierwszy raz ta wydajność jest większa niż 9 kg na h
      Bardzo mnie to dziwi !?
      Proszę o pomoc
      Yasek

      No skoro zmieniłeś pellet to taka zmiana może zaistnieć.
      Ja miałem już taki co sypał się z wydajnością 19kg/h a teraz mam taki co nie osiąga 12kg/h

      Jak masz jeszcze trochę starego paliwa to porównaj sobie wagę oraz wygląd.
      Te gładsze/cięższe będą się lepiej sypać.

    • #69546
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jackjj wydajność podawania jest bardzo różna w zależności od granulacji pelletu. Na drobnym i krótkim pellecie zazwyczaj wydajność jest dużo wyższa niż na pellecie o długości 30-40 mm.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69545
      Patrol
      Uczestnik

      Cześć
      Serwis 1, Patrol,
      Czy jest możliwe żeby po przeważeniu – wydajność podajnika wzrosła z 8,3 do 15 kg na h podkreślam ze nic niw zmieniałem oprócz pelletu i jak 4 sezon pale to pierwszy raz ta wydajność jest większa niż 9 kg na h
      Bardzo mnie to dziwi !?
      Proszę o pomoc
      Yasek

      u mnie rozbieżności zależne od dostaw to od ok 8kg/h do 14,7 kg/h, więc wszystko w 'normie’ 🙂
      jedyny minus to przy wydajnościach od 14kg wzwyż trzeba by z czasem podawania ostro zejść w dół (na 1,5sek lub niżej), więc żeby regularnie coś leciało wolałem iść w kierunku zwiększenia czasu cyklu pracy, tak żeby na 30% celować w okolice >=2sek

    • #69544
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć
      Serwis 1, Patrol,
      Czy jest możliwe żeby po przeważeniu – wydajność podajnika wzrosła z 8,3 do 15 kg na h podkreślam ze nic niw zmieniałem oprócz pelletu i jak 4 sezon pale to pierwszy raz ta wydajność jest większa niż 9 kg na h
      Bardzo mnie to dziwi !?
      Proszę o pomoc
      Yasek

      u mnie rozbieżności zależne od dostaw to od ok 8kg/h do 14,7 kg/h, więc wszystko w 'normie’ 🙂
      jedyny minus to przy wydajnościach od 14kg wzwyż trzeba by z czasem podawania ostro zejść w dół (na 1,5sek lub niżej), więc żeby regularnie coś leciało wolałem iść w kierunku zwiększenia czasu cyklu pracy, tak żeby na 30% celować w okolice >=2sek[/quote]
      Cześć patrol.
      Temat już się wyjaśnił w wątku https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3758-wydajnosc-podajnika.
      Jackjj zapomniał odjąć wagi pojemnika, do którego zbierał podawany pellet.

      Tak czy inaczej zgadzam się z tym co piszesz.
      Miałem pelle co się sypal nawet 19kg/h i na 30% mocy kończyło się co jakiś czas nie podaniem dawki paliwa a w następnym cyklu sypalo się trochę więcej.
      W sumie nie miałem większych problemów z utrzymaniem płomienia z tym, że odczyt % płomienia oscylowal na poziomie 70%

    • #69543
      Arek O
      Uczestnik

      Witam,
      Przeczytałem cały temat i ustawiłem swój piec mniej więcej według sugestii tu wskazanych ale cały czas spalanie mam na dość wysokim poziomie (tak mi się przynajmniej wydaje). Po koleii…. posiadam kocioł q pellet duo 25kw + sterownik ht-tronic 850 + regulator pokojowy salus it500. Powierzchnia domu 220m2, grzewczych 180m2, dom póki co nieocieplony, jedynie wełna od wewnątrz pomiędzy pustaki a płytę karton-gips. Latem grzałem jedynie wodę (6-7 worków na miesiąc). Do tej pory paliłem drzewem, dopiero tydzień temu przerzuciłem się na pellet i przeżyłem szok – cały zbiornik starczał raptem na 2 dni co w moim odczuciu jest dużym spalaniem. Ostatni zbiornik ustawiłem mniej więcej według ustawień jackjj z małą modyfikacją rozpalania (podniesiony czas podawania i nadmuchu) bo miał problemy z rozpaleniem. Przy obecnych ustawieniach i temperaturach zbiornik starcza na jakieś 3 dni, co nadal wydaje mi się sporym spalaniem. Dodatkowo zauważyłem, że pojawia się nagar przy palniku. W załączeniu przysyłam ustawienia pieca na jakich obecnie pracuję, może mi coś doradzicie? Pytanie czy lepiej aby regulator pokojowy sterował kotłem czy mieszaczem? Obecnie ustawione jest sterowanie mieszaczem i zauważyłem, że nawet gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura (22,5 dzień i 21 noc) pompka od CO cały czas pracuje, czy to normalne? Myś lałem, że gdy temp zostanie osiągnięta to piec nie będzie dalej grzał bo i po co?

    • #69542
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam,
      Przeczytałem cały temat i ustawiłem swój piec mniej więcej według sugestii tu wskazanych ale cały czas spalanie mam na dość wysokim poziomie (tak mi się przynajmniej wydaje). Po koleii…. posiadam kocioł q pellet duo 25kw + sterownik ht-tronic 850 + regulator pokojowy salus it500. Powierzchnia domu 220m2, grzewczych 180m2, dom póki co nieocieplony, jedynie wełna od wewnątrz pomiędzy pustaki a płytę karton-gips. Latem grzałem jedynie wodę (6-7 worków na miesiąc). Do tej pory paliłem drzewem, dopiero tydzień temu przerzuciłem się na pellet i przeżyłem szok – cały zbiornik starczał raptem na 2 dni co w moim odczuciu jest dużym spalaniem. Ostatni zbiornik ustawiłem mniej więcej według ustawień jackjj z małą modyfikacją rozpalania (podniesiony czas podawania i nadmuchu) bo miał problemy z rozpaleniem. Przy obecnych ustawieniach i temperaturach zbiornik starcza na jakieś 3 dni, co nadal wydaje mi się sporym spalaniem. Dodatkowo zauważyłem, że pojawia się nagar przy palniku. W załączeniu przysyłam ustawienia pieca na jakich obecnie pracuję, może mi coś doradzicie? Pytanie czy lepiej aby regulator pokojowy sterował kotłem czy mieszaczem? Obecnie ustawione jest sterowanie mieszaczem i zauważyłem, że nawet gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura (22,5 dzień i 21 noc) pompka od CO cały czas pracuje, czy to normalne? Myś lałem, że gdy temp zostanie osiągnięta to piec nie będzie dalej grzał bo i po co?

      Cześć, jak nie masz ocieplenia to nie ma się co dziwić, że dużo pali. Ni napisałeś ile tej wełny masz i czy ocieplenie jest wszędzie.
      Dom szybko traci ciepło więc pięć musi dużo go dostarczyć.

      Nagar na palniku pojawia się z wielu powodów. Słabe/zanieczyszczone paliwo. Za mały nadmuch itp. Może Ci się nie udać tego pozbyć.

      Co do regulatora.
      Najlepiej sterować mieszaczem. Tu masz dwie opcje. Albo obnizasz temperaturę na mieszaczu albo wyłączasz pompke obiegu co. Pewnie masz włączone obniżenie temperatury mieszacza. W tym trybie pompka co działa cały czas. Twoje ustawienie sterowania mieszaczem powinno działać. Chyba, że pompkę co masz podpiętą pod pompę pieca.
      Możesz także sterować piecem ale to nie ma sensu jeżeli masz ogrzewanie podłogowe. Zbyt długo się wygrzewa.

      Widzę, że masz na stałe ustawiona temperaturę mieszacza na 53 stopnie. Jak nie sterujesz ta temperatura od temperatury zewnętrznej to możesz przegrzewac dom.

      Do tego jak nie masz termostatów na kaloryferach to ciężko będzie sterować temperatura w domu.

    • #69541
      Robert Robert
      Uczestnik

      Hej. a nie ma tam w ustawieniach Wyłączenie pompy od termostatu na Tak? więc pewnie jak dobija temp to wyłącza pompe 🙂

    • #69540
      Arek O
      Uczestnik

      Ocieplenie jest wszędzie – wełna 10 cm. Na wiosnę planuję ocieplić dom ale tą zimę musze jakoś przetrzymać, mam tylko nadzieję, że 6 ton pelletu mi wystarczy 🙂 a czy jeśli obniżę temperaturę na mieszaczu to nie będzie mi się dłużej nagrzewało, a co za tym idzie więcej spalało? Nie mam podłogówki, w całym domu grzejniki z głowicami (wszystkie ustawione na 5). Przy następnym zasypie podajnika włączę sterowanie pogodowe i zobaczę czy coś to poprawi

    • #69539
      Robert Robert
      Uczestnik

      Tzn teraz masz wyłączenie pompy od termostatu na Tak, to kiedy termostat pokojowy ( jak taki masz ) osiągnie temperaturę ustawioną przez Ciebie to daje sygnał do pieca, że pomieszczenia dogrzane i wyłącza pompę, wtedy grzejniki się wystudzają a temp w pomieszczeniach zacznie spadać. Jeśli wyłączenie pompy od termostatu ustawisz na Nie… to nawet po osiągnięciu zadanej temp w pomieszczeniu pompa się nie wyłączy lecz będzie podawać wodę o temperaturze obniżonej o tyle ile sobie tam ustawisz ( teraz masz 0 ). Czyli np. na mieszaczu masz Bodajże ustawioną temp stałą 53 stopnie no i taką na grzejniki podaje. Jeśli ustawisz Obniżenie temp od termostatu np o 4 stopnie to pompa będzie podawała 49 stopni i grzejniki będą wciąż ciepławe, co pozwoli na dłuższe utrzymanie temp zadanej w pomieszczeniach. Jeśli ustawisz sobie te obniżenie na 4 i bedzie podawał 49 stopni ale temp w pomieszczeniu spada no to można dac na obniżenie o 3 a nie o 4. Trzeba się pobawić tym itp. Pewnie zawile napisałem 😀 Dlaczego pogodowo nie sterujesz?:)

    • #69538
      Robert Robert
      Uczestnik

      No właśnie włącz sobie sterowanie pogodowe i eksperymentuj z Krzywą Grzewczą… Wyżej w ustawieniach masz Krzywa grzewcza 0,8 – 38.. więc mieszacz wtedy będzie podawał 38 stopni na grzejniki. U mnie np krzywa jest taka ustawiona czyli 0,8 oraz obniżenie temp od termostatu mam teraz na 4 ponieważ temperatura w pomieszczeniu mi szła do góry, a chce aby utrzymywała się mniej więcej w tym samym poziomie. Jeśli dobierzesz dobrze krzywą to spalania takiego nie będziesz miał, bo piec jednak tego ciepła w sobie będzie zatrzymywał a nie pchał wszystko w układ 😀 Na termostacie w pomieszczeniach jaką masz temp ustawioną np komfortową?

    • #69537
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ocieplenie jest wszędzie – wełna 10 cm. Na wiosnę planuję ocieplić dom ale tą zimę musze jakoś przetrzymać, mam tylko nadzieję, że 6 ton pelletu mi wystarczy 🙂 a czy jeśli obniżę temperaturę na mieszaczu to nie będzie mi się dłużej nagrzewało, a co za tym idzie więcej spalało? Nie mam podłogówki, w całym domu grzejniki z głowicami (wszystkie ustawione na 5). Przy następnym zasypie podajnika włączę sterowanie pogodowe i zobaczę czy coś to poprawi

      Jak masz termostaty na 5 ustawione to praktycznie grzejesz do oporu. Chyba tam jest 25 albo więcej stopni więc termostat nie ma prawa się zamknąć.
      Przykrec je na 3 (około 20 – 22 stopnie).
      Ja trzymam na 2,5.
      Termostaty się zamkną jak w pomieszczeniu będzie ustawiona zadania temperatura i piec nie będzie musiał ogrzewać tych pomieszczeń.

    • #69536
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam
      Ciągły powrót ze spadkiem temperatury podczas rozpalania a co za tym idzie zimnym powrotem. Temperatura zadana kotła 70, histereza kotła 15. Podczas rozpalania przy 55 następuje spadek do 48-49st. Póki co nie korzystam z CWU, także bardzo rzadko następuje jakikolwiek odbiór z jego strony (zadana CWU 21 z histerezą 5).
      Start pompy CO-45 st (czy podniesienie tej wartości może pomóc?) Brak ochrony powrotu jak i czujnika temperatury. Na powrót założony zwykły termometr z czujnikiem (przy spadku na kotle do 48, powrót mierzony zewnętrznym termometrem wynosi ok. 35-37st.) Wiem, że Jackjj swego czasu z tym walczył, tyle, że u niego wiązało się to z odbiorem i dogrzewaniem CWU. Co byście radzili doraźnie? Zwiększenie Tmax. kotła przy tej samej histerezie? Zwiększenie H1 i H2 żeby rzadziej się wygaszał? (obecnie przy 4st i 9st. wygaszanie 18-20 razy na dobę, przy 5st i 10st było 4-6 razy). Spalanie było 15kg/dobę, obecnie, kiedy trzeba nadrabiać te straty podczas rozpalania wynosi 20-25kg/dobę (chociaż był jeden dzień gdy przy stabilnych warunkach pogodowych wyszło 10kg) RCK zamontowany. Póki co środek kotła czysty, bez sadzy i zacieków.
      Podawanie 100%-5,1s, nadmuch 33%
      Podawanie 50%-3s, nadmuch 31%
      Podawanie 30%-2,1s, nadmuch 30%
      Na jaki bieg macie ustawione swoje pompy od podłogówki?
      Dom nowy, docieplony (20cm), stolarka 3 szybowa. Kocioł Daspell 15 KW, Pellasx mini, sterowanie pogodowe i zawór 4D dla 170m2 podłogówki + 2 drabinki w łazienkach na oddzielnym obiegu.
      Pozdrawiam

    • #69535
      kivlov
      Uczestnik

      Oczywiście, że załączanie temperatury trzeba zwiekszyć. Bo jak masz 45C to i będzie pracowac pompka i zimna woda wraca do kotła, więcej ja bym ustawił ok 55-60C ja mam u siebie 58C

    • #69534
      Robert Robert
      Uczestnik

      Ja u siebie na podłoge mam ustawioną pompę na 1 Bieg. Pompa chodzi cały czas wiec 1 Bieg daje radę no i nie wyciągnie z pieca tak szybko. Tak jak Pisał Mateusz zmień troszkę nadmuchy… znaczy aby różnica była 2-3 % na każdym progu. Czy dawno montowałeś piec? dlaczego brak ochrony powrotu jest?

    • #69533
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Z tym nadmuchem u mnie jest tak, że podniesienie w górę 30% o 1-2%spowoduje konieczność podniesienia reszty progów, gdzie 100% i tak mam wrażenie, że jest za duże, bo płomień rwany, bliższy bieli niż żółtopomarańczowego i 1% w górę to już zdmuchuje pellet z rynny palnika. Założyłem ostatnio RCK, muszę teraz dłużej poobserwować zachowanie na poszczególnych progach mocy. Kocioł montowany i odpalony wczesną wiosną z tym że na innym pellecie i ustawieniach. Wtedy udało mi się wyregulować płomień nadmuchania. Teraz na jesieni po zmianie pelletu jest problem. Co do ochrony powrotu, to wcześniej nie zwracałem uwagi, było cieplej, pięć pracował w miarę stabilnie w założonym zakresie temperatur, spadek podczas rozpalania był rzędu 1-2st. Dopiero niedawno po dokładniejszej lekturze forum, i spadkach temperatury w czasie rozpalania dokupiłem prosty termometr z czujnikiem, który podpiąłem na powrocie. Stąd mój post z prośbą o radę. Ustawię ochronę powrotu i zmniejszę bieg na pompie od podłogówki, zobaczymy jaki będzie skutek. Czy też masz podniesioną temperaturę załączenia pompy CO?
      Pozdrawiam

    • #69532
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. na 30 % nie podnoś a w dół poleć… 29-28 😀 i zobaczysz wtedy 🙂 ja u siebie załączenie pompy CO mam na 45 stopni, lecz u mnie pompa CO chodzi cały czas… poprostu obniżenie temperatury od termostatu na pompę jest… po zmianie pelletu przeważyłes go itp?

    • #69531
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Szybkie pytanie: jak zamontowales ten czujnik temperatury? Okryles go ociepleniem? Jak nie to ociepl go. Te czujniki zakłamuja pomiar jak są tylko przyklejone do rury.

      Jak sprawdzasz płomień? Patrzysz na centrum czy języki?
      Pamiętaj, że to języki maja być żółte a nie centrum. A i sprawdzasz na szybko, nie trzymasz drzwiczek długo otwartych bo płomień do tanie lewego powietrza i zawsze będzie OK.

      Płomień powinien. Być gładki, nie porwany ale może to nie być osiągalne. Ważniejsze by kolor języków był odpowiedni. Wtedy masz poprawne spalanie.
      U mnie nie udało się uzyskać gładkiego płomienia.

      A i regulacja w lecie jest nie adekwatna do zimowych realiów. Trzeba ją zrobić ale jak się zacznie sezon zimowy to trzeba ją skorygować gdyż ciąg komina w dużej mierze zależy od różnicy temperatury zewnętrznej i w kotłowni. Więc w zimie ciąg będzie większy.
      W lecie rzadko palisz więc korekta nie jest aż tak istotna choć może być wymagana.

      Przede wszystkim przy nowym paliwie przeważ podawanie pelletu, skoryguj podawanie i nadmuchy.
      Ja stosuje histerezy 5 I 10 stopni. Histereza pieca 15 stopni oraz temperatura zadana pieca 70 stopni.
      Pompa kotła startuje od 45 stopni z tym, że ona służy jako ochronę powrotu pieca. Myślałem o podniesieniu tej wartości ale jakoś mi tak schodzi. Nie zauważyłem problemów z takim ustawieniem choć nie twierdzę aby było poprawne.

    • #69530
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witaj. na 30 % nie podnoś a w dół poleć… 29-28 😀 i zobaczysz wtedy 🙂 ja u siebie załączenie pompy CO mam na 45 stopni, lecz u mnie pompa CO chodzi cały czas… poprostu obniżenie temperatury od termostatu na pompę jest… po zmianie pelletu przeważyłes go itp?

      W tym rzecz, że lecąc w dół na 29 czy 28% w środku kotła zaczęło się robić czarno, dlatego nie mam jak zjechać już w dół z nawiewem. W załączeniu płomień na pełnej mocy wiosną i obecnie. Pellet oczywiście, ze przeważony (10,5 kg/h niezależnie od producenta i co kilka zasypów sprawdzam). Jak Wam się sprawdza ta ochrona powrotu załączana w sterowniku?

    • #69529
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Cześć,
      Szybkie pytanie: jak zamontowales ten czujnik temperatury? Okryles go ociepleniem? Jak nie to ociepl go. Te czujniki zakłamuja pomiar jak są tylko przyklejone do rury.

      Jak sprawdzasz płomień? Patrzysz na centrum czy języki?
      Pamiętaj, że to języki maja być żółte a nie centrum. A i sprawdzasz na szybko, nie trzymasz drzwiczek długo otwartych bo płomień do tanie lewego powietrza i zawsze będzie OK.

      Płomień powinien. Być gładki, nie porwany ale może to nie być osiągalne. Ważniejsze by kolor języków był odpowiedni. Wtedy masz poprawne spalanie.
      U mnie nie udało się uzyskać gładkiego płomienia.

      A i regulacja w lecie jest nie adekwatna do zimowych realiów. Trzeba ją zrobić ale jak się zacznie sezon zimowy to trzeba ją skorygować gdyż ciąg komina w dużej mierze zależy od różnicy temperatury zewnętrznej i w kotłowni. Więc w zimie ciąg będzie większy.
      W lecie rzadko palisz więc korekta nie jest aż tak istotna choć może być wymagana.

      Przede wszystkim przy nowym paliwie przeważ podawanie pelletu, skoryguj podawanie i nadmuchy.
      Ja stosuje histerezy 5 I 10 stopni. Histereza pieca 15 stopni oraz temperatura zadana pieca 70 stopni.
      Pompa kotła startuje od 45 stopni z tym, że ona służy jako ochronę powrotu pieca. Myślałem o podniesieniu tej wartości ale jakoś mi tak schodzi. Nie zauważyłem problemów z takim ustawieniem choć nie twierdzę aby było poprawne.

      Czujnik przyklejony powierzchniowo taśmą izolacyjną, ocieplę i sprawdzę czy coś się zmieniło. Płomień sprawdzany po szybkim otworzeniu drzwiczek, bez przyglądania się, bo po kilku sekundach ewidentnie dodatkowe powietrze go zmienia. Obserwacja końców, do środka nie zaglądam, mam palnik wewnątrz.
      Przy nowym paliwie zmieniłem podawanie, na wiosnę przez jakiś czas po odpaleniu kocioł działał na ustawieniach hydraulika, jednak z racji dużego spalania grzebnąłem w necie i znalazłem to forum, które okazało się kopalnią wiedzy i rad. Po korektach i podpowiedziach udało się już uzyskać prawidłowa pracę. Jednak na jesieni , po zmianie pelletu i przede wszystkim warunków pogodowych nauka rozpoczyna się od początku. Oczywiście przeważenie jako pierwsze (wydajność bez zmian – 10,5kg/h). Później lekki zjazd z ilością paliwa na poszczególnych poziomach (odpowiednio 2,7; 1,6; 1,1kg/h) a następnie dostosowanie nadmuchu (trwające nadal). Histerezy na poziomie 11st i 6st na początku się sprawdzały, jednak po spadku temperatury i długim kopceniu na mocy minimalnej zmieniłem na 9s i 4st. W międzyczasie zamontowany RCK, jednak za krótki okres żeby wypowiadać się na temat zmian (widzę, ze działa, klapka sobie lata). Dostrajam więc nadal nadmuch w poszukiwaniu optymalnego i zastanawiam się nad spadkami temperatury czasie rozpalania a co za tym idzie temperaturą powrotu. Wczoraj pisałem o 18-20 rozpaleniach na dobę, po czym dziś przez 24h wygasił się tylko 6 razy i ewidentnie temperatura na starcie nie spadała dużo poniżej minimalnej bo licznik wskazuje tylko 1h pracy na 100% mocy (poprzednio 3-4h na dobę). Zastanawiające te wahania odbiorów ciepła. Może jednak podnieść temperaturę CWU na wyższą wartość (pomimo niekorzystania), bo jeśli czasami pompa od CWU się załącza zeby dogrzać do zadanych 21 (z histerezą 5) to chwilowo zalewa kocioł temperaturą 16 i może stąd te wahania. Spada gwałtownie powrót, siłownik na 4D zaczyna kręcić, otwierać się i później trochę trwa, żeby ustabilizować sytuację.
      Pozdrawiam i dzięki za rady.

    • #69528
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Szybkie pytanie: jak zamontowales ten czujnik temperatury? Okryles go ociepleniem? Jak nie to ociepl go. Te czujniki zakłamuja pomiar jak są tylko przyklejone do rury.

      Jak sprawdzasz płomień? Patrzysz na centrum czy języki?
      Pamiętaj, że to języki maja być żółte a nie centrum. A i sprawdzasz na szybko, nie trzymasz drzwiczek długo otwartych bo płomień do tanie lewego powietrza i zawsze będzie OK.

      Płomień powinien. Być gładki, nie porwany ale może to nie być osiągalne. Ważniejsze by kolor języków był odpowiedni. Wtedy masz poprawne spalanie.
      U mnie nie udało się uzyskać gładkiego płomienia.

      A i regulacja w lecie jest nie adekwatna do zimowych realiów. Trzeba ją zrobić ale jak się zacznie sezon zimowy to trzeba ją skorygować gdyż ciąg komina w dużej mierze zależy od różnicy temperatury zewnętrznej i w kotłowni. Więc w zimie ciąg będzie większy.
      W lecie rzadko palisz więc korekta nie jest aż tak istotna choć może być wymagana.

      Przede wszystkim przy nowym paliwie przeważ podawanie pelletu, skoryguj podawanie i nadmuchy.
      Ja stosuje histerezy 5 I 10 stopni. Histereza pieca 15 stopni oraz temperatura zadana pieca 70 stopni.
      Pompa kotła startuje od 45 stopni z tym, że ona służy jako ochronę powrotu pieca. Myślałem o podniesieniu tej wartości ale jakoś mi tak schodzi. Nie zauważyłem problemów z takim ustawieniem choć nie twierdzę aby było poprawne.

      Czujnik przyklejony powierzchniowo taśmą izolacyjną, ocieplę i sprawdzę czy coś się zmieniło. Płomień sprawdzany po szybkim otworzeniu drzwiczek, bez przyglądania się, bo po kilku sekundach ewidentnie dodatkowe powietrze go zmienia. Obserwacja końców, do środka nie zaglądam, mam palnik wewnątrz.
      Przy nowym paliwie zmieniłem podawanie, na wiosnę przez jakiś czas po odpaleniu kocioł działał na ustawieniach hydraulika, jednak z racji dużego spalania grzebnąłem w necie i znalazłem to forum, które okazało się kopalnią wiedzy i rad. Po korektach i podpowiedziach udało się już uzyskać prawidłowa pracę. Jednak na jesieni , po zmianie pelletu i przede wszystkim warunków pogodowych nauka rozpoczyna się od początku. Oczywiście przeważenie jako pierwsze (wydajność bez zmian – 10,5kg/h). Później lekki zjazd z ilością paliwa na poszczególnych poziomach (odpowiednio 2,7; 1,6; 1,1kg/h) a następnie dostosowanie nadmuchu (trwające nadal). Histerezy na poziomie 11st i 6st na początku się sprawdzały, jednak po spadku temperatury i długim kopceniu na mocy minimalnej zmieniłem na 9s i 4st. W międzyczasie zamontowany RCK, jednak za krótki okres żeby wypowiadać się na temat zmian (widzę, ze działa, klapka sobie lata). Dostrajam więc nadal nadmuch w poszukiwaniu optymalnego i zastanawiam się nad spadkami temperatury czasie rozpalania a co za tym idzie temperaturą powrotu. Wczoraj pisałem o 18-20 rozpaleniach na dobę, po czym dziś przez 24h wygasił się tylko 6 razy i ewidentnie temperatura na starcie nie spadała dużo poniżej minimalnej bo licznik wskazuje tylko 1h pracy na 100% mocy (poprzednio 3-4h na dobę). Zastanawiające te wahania odbiorów ciepła. Może jednak podnieść temperaturę CWU na wyższą wartość (pomimo niekorzystania), bo jeśli czasami pompa od CWU się załącza zeby dogrzać do zadanych 21 (z histerezą 5) to chwilowo zalewa kocioł temperaturą 16 i może stąd te wahania. Spada gwałtownie powrót, siłownik na 4D zaczyna kręcić, otwierać się i później trochę trwa, żeby ustabilizować sytuację.
      Pozdrawiam i dzięki za rady.[/quote]

      Podniesienie CWU wiele nie da. Podbijesz temperaturę do 30 g 40 stopni ale po co skoro tego nie używasz.
      Może tymczasowo wyłącz grzanie CWU i zobacz jak to wygląda.

      Wachania odbiorów ciepła wynikać moze z pracy termostatów, jeżeli je masz.
      Niekiedy zdarzy się, że otworzą się wszystkie na raz i wtedy na powrót popłynie wie ej zimnej wody.

      Ilość rozpaleń nie jest jakoś istotna.
      Jeżeli pięć ma problem z dotarciem do temperatury zadanej to prawdopodobnie masz za mało mocy na progu 30%. Jeżeli masz taką możliwość to podbój o 0,1 – 0,2s podawania.
      Jeżeli kopci na 30% to niestety musisz podbić nadmuch.
      Zakladam, że masz poprawne napowietrzenie kotłowni.

      A i u mnie mam średnio 14 rozpaleń dziennie i to nie zależnie od pogody.
      Jak jest cieplej to pracuje krutko i potem stoi. Im zimniej tym dłużej pracuje ale cykl mniej więcej zamyka się w 1,5h.

      Niestety nie możemy dać Ci gotowego rozwiązania. Musisz eksperymentować w swoim laboratorium/kotłowni.

    • #69527
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Termostatów brak, tylko pogodówka i zawór 4D. Muszę jeszcze na podstawie Waszych doświadczeń i opisów przeanalizować całą instalację (chociaż pobieżnie patrząc wygląda jak na wzorcowym rysunku z instrukcji kotła), może tutaj tkwi jakiś błąd. Na gotowe rozwiązanie nie czekam, wolę dyskusję, eksperymenty i zbieranie własnych doświadczeń 🙂

    • #69526
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Termostatów brak, tylko pogodówka i zawór 4D. Muszę jeszcze na podstawie Waszych doświadczeń i opisów przeanalizować całą instalację (chociaż pobieżnie patrząc wygląda jak na wzorcowym rysunku z instrukcji kotła), może tutaj tkwi jakiś błąd. Na gotowe rozwiązanie nie czekam, wolę dyskusję, eksperymenty i zbieranie własnych doświadczeń 🙂

      Podziel się zdjęciami/schematem, może coś razem wymyślimy.

    • #69525
      Arek O
      Uczestnik

      Idąc za waszą radą włączyłem dziś rano sterowanie pogodowe (1,3-52) i obniżenie temp zadanej od mieszacza ustawiłem na 2 stopnie, po powrocie do domu czekała na mnie niemiła niespodzianka – 20,5 stopnia na termometrze…dziwie się bo przy wyłączonej pogodówce i stałej temp CO na 53 stopnie bez problemu uzyskuje 22,5-23 stopnie. W czym może tkwić problem? Na dworze jest raptem – 3 stopnie co będzie przy mrozach rzędu -15 🙂 poza tym wydaje mi się ze przy obecnych ustawieniach peletu idzie więcej

    • #69524
      Robert Robert
      Uczestnik

      hmm a z tymi termostatami na grzejnikach? przestawiałeś? może za mocno skręciłeś…? i termostaty tylko tyle puściły?

    • #69523
      Arek O
      Uczestnik

      Na grzejnikach nadal na 5 ustawione. Wczoraj na noc zmniejszyłem na 4 ale rano jak wstałem miało problem aby osiągnąć zadaną temperaturę więc powróciłem na 5. teraz ustawiłem krzywą na 1,5 i temp idzie do góry. Nie wiem w czym tkwi problem, wprawdzie mam salon otwarty na kuchnię i korytarz co razem daje jakieś 56m2 ale grzejniki mają żeberek pod dostatkiem

    • #69522
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Na grzejnikach nadal na 5 ustawione. Wczoraj na noc zmniejszyłem na 4 ale rano jak wstałem miało problem aby osiągnąć zadaną temperaturę więc powróciłem na 5. teraz ustawiłem krzywą na 1,5 i temp idzie do góry. Nie wiem w czym tkwi problem, wprawdzie mam salon otwarty na kuchnię i korytarz co razem daje jakieś 56m2 ale grzejniki mają żeberek pod dostatkiem

      Jak masz ocieplony dom.
      Krzywa 1.5 stosuje się raczej do domów słabo lub w ogule nie ocieplonych.
      Ja mam krzywa 0.7 I to w zupełności wystarcza.

    • #69521
      Robert Robert
      Uczestnik

      oo ja. krzywa 1.5 to znowu jak oporem grzeje pewnie 🙂 a czy jeśli obniża temperaturę zamiast wyłączać pompę to zawór pracuje? siłownik jest dobrze założony? bo może zamyka mocniej i puszcza jednak chłodniejsza wodę… w obieg.

    • #69520
      Arek O
      Uczestnik

      nie wiem co, ale coś jest na pewno nie tak z moją instalacją. Dziś zadzwonię do hydraulika którą ją zakładał niech sprawdzi. Gdy ustawię krzywą na 1.5 to mi nagrzewa do 21.5-22 gdy wyłączę pogodówkę i ustawię temp mieszacza na 52-53 stopnie to mi luks grzeje a przecież przy pogodówce 1.5 temp wynosi 59 więc powinno teoretycznie lepiej grzać. Zauważyłem również, że jak przykręcę grzejnik na 3 to robi się zupełnie zimny a i 5 nie nagrzewa się cały. problem oczywiście dotyczy tylko jednego grzejnika ale jak dla mnie najważniejszego bo w salonie czyli tam gdzie jest termostat pokojowy i choćbym na mieszaczu ustawił 70 stopni to i tak nagrzeje się tylko górna część grzejnika. Uprzedzając wasze sugestie nie jest grzejnik zapowietrzony (raz ma automatyczne odpowietrzniki, dwa zlałem już ze 20 litrów wody z instalacji a jak był zimny tak nadal jest, oczywiście braki uzupełniłem, trzy odkręcałem filtr przy pompce i jest czysto) wizyta hydraulika jest niezbędna. Na chwilę obecną stwierdzam, że to nie piec jest winny wysokiemu zużyciu pelletu ale grzejnik w salonie

    • #69519
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      nie wiem co, ale coś jest na pewno nie tak z moją instalacją. Dziś zadzwonię do hydraulika którą ją zakładał niech sprawdzi. Gdy ustawię krzywą na 1.5 to mi nagrzewa do 21.5-22 gdy wyłączę pogodówkę i ustawię temp mieszacza na 52-53 stopnie to mi luks grzeje a przecież przy pogodówce 1.5 temp wynosi 59 więc powinno teoretycznie lepiej grzać. Zauważyłem również, że jak przykręcę grzejnik na 3 to robi się zupełnie zimny a i 5 nie nagrzewa się cały. problem oczywiście dotyczy tylko jednego grzejnika ale jak dla mnie najważniejszego bo w salonie czyli tam gdzie jest termostat pokojowy i choćbym na mieszaczu ustawił 70 stopni to i tak nagrzeje się tylko górna część grzejnika. Uprzedzając wasze sugestie nie jest grzejnik zapowietrzony (raz ma automatyczne odpowietrzniki, dwa zlałem już ze 20 litrów wody z instalacji a jak był zimny tak nadal jest, oczywiście braki uzupełniłem, trzy odkręcałem filtr przy pompce i jest czysto) wizyta hydraulika jest niezbędna. Na chwilę obecną stwierdzam, że to nie piec jest winny wysokiemu zużyciu pelletu ale grzejnik w salonie

      Cześć,
      Sprawdź jakie masz nastawy wstępne na zaworze termostatycznym.
      Odkręcasz głowicę i na tym co zostaje powinno być pokrętło z numerkami.
      Druga sprawa, nie wiem jakie masz podłączenie, ale przy podłączeniu dolnym są na dole zawory, którymi regulujesz przepływ w grzejniku.
      Inna sprawa to jak masz zrobioną instalację. Czy masz rozdzielnie? Zakładam, że tak. Więc możesz mieć tak, że inne grzejniki dostają większość wody a ten w salonie ma takie opory, że dostaje resztki.

      Regulacja przepływu w grzejnikach jest trudna i sam mam z tym problem.

    • #69518
      Arek O
      Uczestnik

      zdjąłem głowicę (giacomini) ale nie mam tam pokrętła z numerami ;/ przepływ mam w każdym grzejniku odkręcony na maksa. Jak uruchomiłem piec po dolaniu wody do obiegu zauważyłem że miał problem aby się rozpalić się za pierwszym razem a i za drugim zajęło mu sporo czasu, ustawienia rozpalenia jakie posiadam:
      o Czas testu zapłonu – 40s
      o Czas podawania – 40s
      o Detekcja płomienia – 25%
      o Nadmuch rozpalania – 40%
      o Czas rozpalania – 6 min
      o Nadmuch po rozpaleniu – 40%
      o Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40%
      o Czas rozgrzewania zapalarki – 30s
      o Czas pracy z mocą minimalną – 4 min

    • #69517
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      zdjąłem głowicę (giacomini) ale nie mam tam pokrętła z numerami ;/ przepływ mam w każdym grzejniku odkręcony na maksa. Jak uruchomiłem piec po dolaniu wody do obiegu zauważyłem że miał problem aby się rozpalić się za pierwszym razem a i za drugim zajęło mu sporo czasu, ustawienia rozpalenia jakie posiadam:
      o Czas testu zapłonu – 40s
      o Czas podawania – 40s
      o Detekcja płomienia – 25%
      o Nadmuch rozpalania – 40%
      o Czas rozpalania – 6 min
      o Nadmuch po rozpaleniu – 40%
      o Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40%
      o Czas rozgrzewania zapalarki – 30s
      o Czas pracy z mocą minimalną – 4 min

      Jeżeli komin I zaciag powietrza jest ok to możesz pobawić się ustawieniami.
      Powodów problemów z rozpalaniem może być kilka
      – trudno rozpalajacy się paliwo. Musisz wydłużyć rozpalanie
      – za dużo paliwa. Zmniejsz podawanie. U mnie przy piecu 15kw wystarcza około 90 do 100 gram.
      – za mało paliwa. Zwiększ podawanie aby osiągnąć około 100g lub coś koło tego.
      – za duży nadmuch przy rozpalaniu. Powinno spokojnie wiać. Możesz ustawić taki jak masz na 30% mocy lub coś zbliżone go.
      – przedmuch może być za silny. Ustaw raki sam jak przy rozpalaniu.
      – próg detekcji płomienia może być za wysoki. Ja mam 20% ale możesz zostawić jak masz.

      Możliwe, że coś jeszcze powoduje problemy.
      Miałem kiedyś paliwo co się strasznie ciężko rozpalało ale jak ruszyło to ciężko było zatrzymać.
      Może masz podobne paliwo.

      Pozdrawiam

    • #69516
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Witam. Czy mógłbym się dowiedzieć, na jakiej temperaturze powinna załączać się pompa CO, kiedy piec zadana ma 70stopni?

    • #69515
      Robert Robert
      Uczestnik

      Hmm Zapewne 45 stopni 😀 Jak się myle niech Ktoś poprawi 😀

    • #69514
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Standardowo fabryka na 45 ustawia 🙂

    • #69513
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzięki.

    • #69512
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam. Pytanko takie… czy warto podnieść troszkę temperaturę zadaną kotła? u mnie dzisiaj nad ranem koło 6 było -15 stopni. Opłaca się podnieść na 75 stopni np? i coś z histerezami zmienić? czy nie będzie to miało większego sensu?

    • #69511
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Pytanko takie… czy warto podnieść troszkę temperaturę zadaną kotła? u mnie dzisiaj nad ranem koło 6 było -15 stopni. Opłaca się podnieść na 75 stopni np? i coś z histerezami zmienić? czy nie będzie to miało większego sensu?

      Na tak zadane pytanie nikt Ci nie odpowie. Za dużo zależy od twojej instalacji, paliwa i pogody.

      Zawsze jest sens zrobić test. Może u ciebie takie podejście się sprawdzi.

      Próbowałem kiedyś nastawić 75 zadanej z histereza 20 stopni.
      Jedne co zyskujesz to dłuższy postój wynikający z większej histereza, który w moim przypadku nie przekłada się na niższe spalanie. Piec dłużej pracowal aby osiągnąć 75 stopni i według mnie miał problemy z jej osiągnięciem.

      Możesz przetestować także tryb FazzyLogic, z tym że on będzie jechał pełna mocą do temperatury zadanej pieca i dopiero potem będzie modułowa moc przez następne 5 stopni. Przy super morzach może się sprawdzić ale spalanie będzie większe.

    • #69510
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Przedwczoraj przestawiłem na 75 zostawiając obecne histerezy (9i5). Jak wiało odpalił się 24 razy na dobę i wciągnął 35kg paliwa przez dobę, od wczoraj chodzi nonstop w zakresie 71-73st (w nocy też -15 miałem). Moje przestawienie wynikało z dużego spadku temperatury podczas rozpalania i niskiej temperatury powrotu. Jak się ociepli po weekendzie to pewnie wrócę do zakresu 55-70. Za krótki czas póki co żeby podać jakieś zalety lub wady tego zabiegu.

    • #69509
      Robert Robert
      Uczestnik

      No właśnie pomyślałem tak, że poprostu tylko, to że przerwa bedzie dłuższa… zostane raczej przy 70 🙂 spalanie i tak już mam rzedu granic 40 kg także 😀 ten 🙂

    • #69508
      MikiMiki
      Uczestnik

      Takie pytanie , w trybie FL temp na piecu ustawiona 65, histereze ustawic na 15 czy na 10 ? Chodzi o to zeby na piecu nie bylo niskich temperatur ? pozdrawiam

    • #69507
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Takie pytanie , w trybie FL temp na piecu ustawiona 65, histereze ustawic na 15 czy na 10 ? Chodzi o to zeby na piecu nie bylo niskich temperatur ? pozdrawiam

      Jak dasz temp pieca na 65 stopni to histereza 10 stopni. FL i tak przebija o dodatkowe 5 stopni zanim zakończy pracę.

    • #69506
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , do ilu mozna zjechac moc max w trybie Fuzzy logic? kociol 15kw domek 100m2 pozdrawiam

    • #69505
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam , do ilu mozna zjechac moc max w trybie Fuzzy logic? kociol 15kw domek 100m2 pozdrawiam

      Do 0. Co będzie oznaczać ciągła pracę na 30% mocy i Noe ma to sensu.

      Nie wiem co to masz za sterownik, ale zawsze możesz go tak skonfigurować Abu 100% mocy twojego pieca było ustawione na 10 kw. Oczywiście jeżeli tyle Ci wystarczy.
      Wtedy 100% FL będzie oznaczało 10kw.

      A tylko pamiętaj aby na 30% mocy nie schodzić poniżej mocy minimalnej twojego pieca/palnika. Ważne także aby ta moc minimalna była pewna. Czyli lepiej ustawić z 0.5kw więcej.
      Ja mam piec ustawiony tak, że 100% mocy oznacza jakieś 12kw.

      Pozdrawiam

    • #69504
      MikiMiki
      Uczestnik

      Zapytanie dobre spalanie?

    • #69503
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zapytanie dobre spalanie?

      W sumie to niewiele widać.
      Jak popiół jest popielaty i drobny pyłek a w piecu nie jest czarno to powinno być OK.

    • #69502
      Robert Robert
      Uczestnik

      U mnie to piec oszalał poprostu.. już nie wiem co mu tam ustawiać itp… pali jak szalony, w piątek o 20 zasypałem 165 kg a dzisiaj o 9 zostało już tylko 60 ;/ 😀 szał normalnie liczyć 2,5 dnia tj 42 kg :/ gdzie nie ma nie wiadomo jakich mrozów…. nie wiem czy to wina pelletu czy co… żeby co 3 dzień zasypywac zasobnik?:D

    • #69501
      Emil Porowski
      Uczestnik

      U mnie to piec oszalał poprostu.. już nie wiem co mu tam ustawiać itp… pali jak szalony, w piątek o 20 zasypałem 165 kg a dzisiaj o 9 zostało już tylko 60 ;/ 😀 szał normalnie liczyć 2,5 dnia tj 42 kg :/ gdzie nie ma nie wiadomo jakich mrozów…. nie wiem czy to wina pelletu czy co… żeby co 3 dzień zasypywac zasobnik?:D

      A ja się swoimi 30kg/24h martwiłem 😉 Wrzuć ustawienia, z chęcią porównam.

    • #69500
      Robert Robert
      Uczestnik

      łooo 30 jakby było to ja bym zadowolony był 🙂 Nie wiem jakie tam ustawienia chcesz 🙂 bo nie chce mi się tam wszystkiego spisywać 🙂 Podawanie? i wiatry? 😀

    • #69499
      Emil Porowski
      Uczestnik

      łooo 30 jakby było to ja bym zadowolony był 🙂 Nie wiem jakie tam ustawienia chcesz 🙂 bo nie chce mi się tam wszystkiego spisywać 🙂 Podawanie? i wiatry? 😀

      Podawanie, wiatry, temperatura kotła, histerezy 🙂

    • #69498
      Robert Robert
      Uczestnik

      Podawanie : Piec 20 Kw
      Wydajność Podajnika : 10,1 kg
      100% – Podawanie- 6,4s – 16 kw , nadmuch : 32 %
      50% – Podawanie – 3,9s – 9,8 kw , nadmuch : 30 %
      30% – Podawanie – 2s – 5,1 kw , nadmuch : 28 %
      Histereza Kotła – 15 stopni , histerezy 10 i 5 stopni, Zadana Temp : 70 stopni

      Nie wiem tutaj czy słaby pellet czy podawanie jest złe… hmm. bo 42 kg przy takiej temp to przesada…

    • #69497
      Robert Robert
      Uczestnik

      Nie pamiętam tylko czy podawanie na na 50 % i 30% ustawiać względem 100 % czyli jak mam ustawione 16kw czy względem 20 kw 😕
      /

    • #69496
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie pamiętam tylko czy podawanie na na 50 % i 30% ustawiać względem 100 % czyli jak mam ustawione 16kw czy względem 20 kw 😕
      /

      Ustaw względem 16kw pamiętając aby nie schodzić na mocy 30% poniżej mocy minimalnej.

      Pomijając przewymoarowanie pieca na spalanie głównie ma wpływ ilość odbieranego ciepła z pieca oraz przewymoarowanie komina a także pogoda. Jak wieje to spalanie będzie większe.

      Teraz. Jak macie paliwo slabej jakości. Powiedzmy 3,5kw/kg to musicie go dużo więcej spalić niż paliwa, które ma 5kw/kg.
      Dlatego paliwo jest jednym z głównych czynników wpływających na spalanie.
      Najlepiej kupić takie które spełnia normy en plus a1 i/lub DIN.
      Można pytać dostawcę/producenta o badania paliwa. Jak ichb nie ma to lepiej nie kupować większych ilości. Ważne także aby zapytać o to z czego jest zrobiony. Jak jest tam coś więcej niż trocin drewniana to nie brać. Wiele dodatków jak zboża, trawy itp obniżają kaloryczność paliwa i do tego powodują problemy przy spalaniu.

      Kręcenie mocą troche pomaga ale nadal musicie uzupełnić zapotrzebowanie na ciepło swojego domu plus utrzymać ciepło w piecu.
      Wazne aby znaleźć powód takiego zapotrzebowania.

      Jeżeli to jest Wasz pierwszy sezon grzewczy to niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pierwszy sezon wiąże się z większym spalaniem z powodu wygrzewania domu.
      Dodatkowo pomiary spalania w pierwszych dniach sezonu jest bez sensu. Zawsze wyjdzie dużo więcej. Cała instalacje trzeba nagrzać.

      Izolacja termiczna także ma duży wpływ, zwłaszcza izolacja dachu.

      Sterowanie jak głowice termostatyczne, termostat pokojowy także mają znaczenie.

      Mam nadzieję, że nie namieszalem jakoś strasznie.

    • #69495
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Nie pamiętam tylko czy podawanie na na 50 % i 30% ustawiać względem 100 % czyli jak mam ustawione 16kw czy względem 20 kw 😕
      /

      Ja przy wydajności 10,5kg/h i 170m2 podłogówki (póki co bez grzana CWU) mam:
      100% – Podawanie- 5,5s – nadmuch : 33 %
      50% – Podawanie – 3,0s – nadmuch : 31 %
      30% – Podawanie – 2,1s – nadmuch : 30 %
      Histereza kotła 15, temp zadana aktualnie 74, Histerezy 5 i 9. Podniosłem zadaną kotła, żeby mieć cieplejszy powrót bo mocno mi się wychładzał podczas rozpalania (-7 st w dół). Przy wcześniejszej zadanej 70 st na podawaniu jak wyżej bez problemu osiągał temperaturę, więc miałem 22-24 rozpalenia na dobę ze spalaniem 30-32kg. Po podniesieniu zadanej do 74st. palił ostatnie dwie doby bez przerwy (w zakresie 69-72st), wygaszenie tylko raz na zaplanowane czyszczenie. Spalanie podobne jak przy niższej temp. zadanej (ok 30kg) z dużą przewagą palenia na 30% mocy. Dużo masz rozpaleń na dobę? Ile czasu pali na poszczególnych poziomach mocy?

    • #69494
      Robert Robert
      Uczestnik

      pellet mam z tymi wszystkimi oznaczeniami, tam wysyłałem Ci zdjęcie tego który zasypałem, w poprzednim roku podczas mrozów itp to 35 kg było max spalanie… nie wiem dlaczego teraz tak wciąga 🙂 komin raczej za duży nie jest, nie wiem dokładnie jaki…
      Więc jak na 100 % mam 16 kw to na 50 % dac mu 8 kw tak? a na 30% poniżej 5 nie schodzić?
      Kiedy włączę aby sterownik po osiągnięciu temp w pomieszczeniu wyłączał pompę to przy wejściu do domu mam zimno, bo wiadomo, drzwi się otwiera itp… ;/

    • #69493
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      pellet mam z tymi wszystkimi oznaczeniami, tam wysyłałem Ci zdjęcie tego który zasypałem, w poprzednim roku podczas mrozów itp to 35 kg było max spalanie… nie wiem dlaczego teraz tak wciąga 🙂 komin raczej za duży nie jest, nie wiem dokładnie jaki…
      Więc jak na 100 % mam 16 kw to na 50 % dac mu 8 kw tak? a na 30% poniżej 5 nie schodzić?
      Kiedy włączę aby sterownik po osiągnięciu temp w pomieszczeniu wyłączał pompę to przy wejściu do domu mam zimno, bo wiadomo, drzwi się otwiera itp… ;/

      Tak, nie schodź poniżej 5kw. Nawet 5.5kw bym ustawił aby było pewne 5kw.

      Moze od zeszlej zimy coś się zmieniło?

    • #69492
      Robert Robert
      Uczestnik

      I jeszcze takie małe pytanko… w pliku Od Patrola kaloryczność zostawic tak jak jest czyli 5kw? czy zmienić na 4,8 kw? na piecu mam ustawione 4,8 kw

    • #69491
      Robert Robert
      Uczestnik

      Hmm zmienił się tylko pellet, w poprzednim sezoniecały czas miałem wlączona pompę i tylko sterownik obniżał temperaturę po wyłączeniu się…hmmm może on tyle tego pelletu połyka przez to, że źle wpisałem te nastawy, bo wydaje mi się sporo tego pelletu na palniku, prawie pełny jest… ;/

    • #69490
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      I jeszcze takie małe pytanko… w pliku Od Patrola kaloryczność zostawic tak jak jest czyli 5kw? czy zmienić na 4,8 kw? na piecu mam ustawione 4,8 kw

      Jak masz pewność, że paliwo ma 5kw to zmień. Jezeli tego nie wiesz to zostaw 4.8kw.

      Ja z premedytacją ustawiłem tyle ile jest na worku napisane dlatego piszę, że moc 30% ustawić na 5.5kw aby pięć na 30% mocy osiągną co najmniej 5kw.

    • #69489
      Emil Porowski
      Uczestnik

      pellet mam z tymi wszystkimi oznaczeniami, tam wysyłałem Ci zdjęcie tego który zasypałem, w poprzednim roku podczas mrozów itp to 35 kg było max spalanie… nie wiem dlaczego teraz tak wciąga 🙂 komin raczej za duży nie jest, nie wiem dokładnie jaki…
      Więc jak na 100 % mam 16 kw to na 50 % dac mu 8 kw tak? a na 30% poniżej 5 nie schodzić?
      Kiedy włączę aby sterownik po osiągnięciu temp w pomieszczeniu wyłączał pompę to przy wejściu do domu mam zimno, bo wiadomo, drzwi się otwiera itp… ;/

      Masz samą podłogówkę? Jeśli tak, to po lekturze m. in. postów Jackjj nie wyłączałbym pompy po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu, a jedynie ustawił obniżenie na mieszaczu. Pompa od podłogi lepiej jak działa non stop.

    • #69488
      Robert Robert
      Uczestnik

      Według info na Workach jest równo lub więcej 5Kw.

    • #69487
      Robert Robert
      Uczestnik

      Tzn ogólnie mam 200m grzewczych w tym 80 m podłogówki. Na parterze Podłogówka i 3 używane grzejniki, na pietrze same grzejniki. Pompa od podłogówki pracuje cały czas na 1 biegu i podaje Wode między 30 a 32 stopnie.

    • #69486
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Według info na Workach jest równo lub więcej 5Kw.

      Możesz ustawić 5kw mając w pamięci, że to może nie być prawda. Dlatego moc na 30% ustaw ponad 5kw. Ja ustawiam 5.5kw.

    • #69485
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Mam pytanie – po pewnych przejściach z zasyfionym DasPell’em dziś go uruchomiłem na nowo i postanowiłem go poprawnie ustawić. Jednak zapomniałem już jak „poprawnie” się to robi „od początku do końca”, więc wszedłem w ten wątek i tak naprawdę po przeczytaniu 1/4 całej treści (30-kilka stron) nie wiele sobie przypomniałem …

      Oczywiście najpierw robię ważenie – w moim przypadku wyszło 10.9kg (mierzyłem przez 10 minut). Ale jakie dalej powinny być nastawy – za Chiny ludowe – nie wiem. ZNalazłem nawet kalkulator kolegi Patrola, ale nie do końca wiem jaka jest zasada – do czego dążyć – co regulować/dostrajać …

      Mógłby ktoś łopatologicznie to wytłumaczyć, bo ja nie znalazłem w czytanym tekście, za to sporo jest popostu konrketnych sugestii SERWISU na podane zapytania przez użytkowników…

    • #69484
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam.

      Mam pytanie – po pewnych przejściach z zasyfionym DasPell’em dziś go uruchomiłem na nowo i postanowiłem go poprawnie ustawić. Jednak zapomniałem już jak „poprawnie” się to robi „od początku do końca”, więc wszedłem w ten wątek i tak naprawdę po przeczytaniu 1/4 całej treści (30-kilka stron) nie wiele sobie przypomniałem …

      Oczywiście najpierw robię ważenie – w moim przypadku wyszło 10.9kg (mierzyłem przez 10 minut). Ale jakie dalej powinny być nastawy – za Chiny ludowe – nie wiem. ZNalazłem nawet kalkulator kolegi Patrola, ale nie do końca wiem jaka jest zasada – do czego dążyć – co regulować/dostrajać …

      Mógłby ktoś łopatologicznie to wytłumaczyć, bo ja nie znalazłem w czytanym tekście, za to sporo jest popostu konrketnych sugestii SERWISU na podane zapytania przez użytkowników…

      Cześć,
      Rzuć okiem tutaj https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3610-stopiona-rura-podajaca-pellet?start=130#10968

      Po przewazeniu ustawiasz moc 100%, 50% I 30% oraz nadmuchy dla tych progów.

      Moc 30% ustaw trochę ponad moc minimalna twojego pieca.
      100% I 50% ustaw jak ci pasuje. Albo w odniesieniu do mocy maksymalnej pieca albo obniżonej jaka masz przewymiarowany piec lub wystarcza ci mniejsza moc.
      Histerezy h1 I h2 mam odpowiednio 5 i 10 stopni.
      Nadmuchy ustawiasz tak aby języki płomienia były żółte. Sprawdzasz to na szybko aby płomień nie dostał lewego powietrza.

      Mozesz jeszcze skorygować podawanie w rozpalania. U mnie wystarcza dawka około 100g. Nie jest to konieczne.
      Temperaturę zadana pieca ustawiasz na 70 stopni z histereza 15 stopni.

      I w sumie tyle.

      Po palisz tak chwilę i sprawdzisz czy ci pasuje. Jak nie to możesz zacząć kręcić ustawieniami ale bez radykalnych zmian.
      W sumie wiele nie nakrecisz.

      Pozdtawiam

    • #69483
      YAQB
      Uczestnik

      No właśnie pytanie JAK ustawić nadmuch i czas podawania…

    • #69482
      Robert Robert
      Uczestnik

      Nadmuchy ustawiasz w: ustawienia kotła – modulacja mocy… i tam masz czas podawania i moc nadmuchu oraz histerezy każdego z progów.

    • #69481
      YAQB
      Uczestnik

      Źle zostałem zrozumiany. Nie chodziło mi o to JAK = gdzie, tylko JAK = jakie parametry (% nadmuchu i czas podawania ustawić) – nie doczytałem nigdzie co ma być efektem, do czego dążyć?

      Większość użytkowników pyta – mam tyle i tyle KG/h a serwis odpowiada – ustaw tyle i tyle. Jest ta tabela od kolegi Patrola i tam można sobie symulować to i owo, ale nie wiem do czego mam dążyć. Do pełnej mocy kotła czy jak? 🙂

    • #69480
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No właśnie pytanie JAK ustawić nadmuch i czas podawania…

      Co rozumiesz przes jak?
      Gdzie to jest w sterowniku czy na jakie wartości to ustawić?

      Jakiej mocy masz piec?

    • #69479
      YAQB
      Uczestnik

      Na jakie wartości. Piec 20kW

    • #69478
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      20kW

      OK,
      To wprowadź 20kw oraz podawanie na godzinę do Excela Patrola.
      Następnie tak zmieniaj podawanie na poszczególnych progach aby na 30% osiągnąć około 6kw.
      Na 50% ustaw tak aby było między 8 a 10kw a na mocy maksymalnej 15 do 20kw. 50 I 100% mocy ustaw tak jak Ci pasuje. Podałem przedziały bo nie wiem czy masz przewymiarowany piec czy nie.

      Nadmuchy, ja mam:
      – na 100% mam 34%
      – na 50% mam 31%
      – na 30% mam 28%

      Mozesz od tego zacząć i obserwować płomień. Końcówki maja być żółte. Sprawdzenie robisz na szybko aby nie dopuścić lewego powietrza, które powoduje, że płomień będzie wyglądał dobrze.

      Zakładam, że masz piec DasPell ze sterownikiem serii 800.
      Moz3sz poszukać nastaw sugerowanych pod tym linkiem:
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/do-pobrania-pl/materialy-serwisowe

    • #69477
      YAQB
      Uczestnik

      Link do nastawów „800-tki” jest nie prawidłowy 🙁 aczkolwiek nie wiem jak sprawdzić który posiadam (bo widzę, że żaden nie jest dostępny)

      Nie wiem czy mam też „najnowszą” wersję XLS-a bo nie ma ta miejsca na wpisanie mocy kotła.

      Czy dobrze rozumiem, że % nadmuchu ustawia się „tylko” (albo aż), aby uzyskać odpowiedni płomień? Czyli w efekcie ustawia się go na końcu?

    • #69476
      Robert Robert
      Uczestnik

      Tak Kolego, jeśli powpisywałeś podawanie itp, wpisz takie nadmuchy jak napisał Mateusz i obserwuj jaki masz płomień, oczywiście na chwilę tylko uchylając drzwiczki palnika i szybkie zerknięcię… W pliku Patrola nie wpisuje się Mocy kotła bo takiej rubryki tam nie ma 🙂

    • #69475
      YAQB
      Uczestnik

      Są tu gdzie na forum fotki jak wygląda płomień jak jest OK, jak kiedy jest za dużo powietrza oraz kiedy za mało? Zmieniam wartość nadmuchu i za każdym razem mam wrażenie że wygląda tak samo 😉

    • #69474
      Robert Robert
      Uczestnik

      Jeżeli masz kocioł 20 kw dasspella to masz taki jak ja. tam poprostu wpisujesz czas podawania tak aby w kwadracikach na czerwono pokazało Ci na 100% te 20 kw np 🙂

    • #69473
      Robert Robert
      Uczestnik

      zdj to pewnie kiepsko, ustaw aby nie był biały i czerwony 🙂 calkiem w żółty to ciężko trafić:)

    • #69472
      YAQB
      Uczestnik

      No zacnie, tylko jeden pisze że ma 37%, inny że 38% i generalnie rozrzut jest dość mały a ja rozróżniam „kolory” ognia w zasadzie pomiezy 34% nadmuchu i 44% a dodam ze nie jesyrm daltonistą 😉

    • #69471
      Robert Robert
      Uczestnik

      Ja u siebie mam ustawione 33% ,31% i 29. I u mnie już ładniejszy nie będzie. Jeśli według Ciebie jest już żółty to tak zostaw 😉 bo np jak idzie na czerwony to pomarańczowy kolor idzie zobaczyć. Zapewne 33 albo 34 % na max mocy bo pewnie na takiej zerkasz?

    • #69470
      YAQB
      Uczestnik

      Poki co zerkam na Max mocy, ale nie mogr zejsc ponizrj 34% (nie da się), a Ty piszesz 33%. Może poprostu nie mogę zejść ma tak niska wartość żeby zauważyć „czerwień”? Bo „biały” ogień nawet widać przy nastawach powyżej 40%….

    • #69469
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No zacnie, tylko jeden pisze że ma 37%, inny że 38% i generalnie rozrzut jest dość mały a ja rozróżniam „kolory” ognia w zasadzie pomiezy 34% nadmuchu i 44% a dodam ze nie jesyrm daltonistą 😉

      Procent nadmuchu zależy od ciągu twojego komina.
      U mnie te co podałem są ok.
      U kogoś innego mniejsze są ok bo ma większy ciąg komina itp, itd.

      Niestety nie mam dokumentu z sugerowanymi nastawami.

      Płomień oceniasz na pierwszy rzut oka i patrzysz na końcówki.
      Jak żółte to ok. Czerwone, kopcace to za mało powietrza.
      Białe to za dużo powietrza.
      Nie patrz na centrum płomienia bo tam zawsze bed, ie biało lub żółto.

      Płomień. Rzuć okiem na ten obrazek
      https://goo.gl/images/xvK1a5

      Oczywiście taki płomień może nie być osiągalny. Wszystko co pozwoli Ci poprawnie spalić Pellet bez spieku, dymienia będzie ok.

      U mnie nie udało się takiego płomienia osiągnąć?

    • #69468
      YAQB
      Uczestnik

      Taaaa. Cenna uwaga – patrzeć na końcówki płomienia … 😉 To zacznę ustawianie od nowa 😀

    • #69467
      Robert Robert
      Uczestnik

      Nie mozesz pewnie zejsć na 100% ponizej 34, bo pewnie na 50% masz tą wartość. Możliwe, że bd musial w ustawieniach serwisowych przestawić sobie minimalna wartość nadmuchu… Ja tam mialem poprzestawiane i nie mogłem na 30% zejść ponizej 30.

    • #69466
      YAQB
      Uczestnik

      Sprawdziłem. Nie mogę zejść z nadmuchem poniżej wartości niższego progu. Jak zmieniłem dla 50% mocy na 32% nadmuchu to dla 100% mogę minimalnie ustawić 33%. Najmniej jak się da usta2ic to 30% dla 30% , wówczas 31% dla 50% I 32% dla 100%

    • #69465
      Robert Robert
      Uczestnik

      Dokładnie, to trzeba by w ustawieniach serwisowych przestawić, minimalna moc nadmuchu, niestety nie powiem Ci dokladnie gdzie w tych serwisowych to jest, bo nie pamietam a masz moze inny sterownik:) ale znajdziesz.

    • #69464
      YAQB
      Uczestnik

      Mniej nie trzeba bo widzę zw przy 32% jest już czerwono. W końcu to „dostrzegłem”, także jutro pobawię się jeszcze w ciągu dnia.

      Czy w przy optymalnie dobranym nadmuchu i dobrym pellecie rynna palnika powinna być pusta/czysta po wygaszeniu?

    • #69463
      Robert Robert
      Uczestnik

      Ooj tu to Ci nie powiem, bo u mnie zawsze zostaje… Ale to pewnie wina pelletu itp, Mateusz Ci odpowie na pewno 🙂

    • #69462
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokładnie, to trzeba by w ustawieniach serwisowych przestawić, minimalna moc nadmuchu, niestety nie powiem Ci dokladnie gdzie w tych serwisowych to jest, bo nie pamietam a masz moze inny sterownik:) ale znajdziesz.

      To jest w ustawieniach serwisowych – > Praca – > Minimalna moc nadmuchu jaką może ustawić użytkownik

      Lub coś podobnego.

      Ogulnie te sterowniki maja takie zabezpieczenie, że powiązane ustawienia nie mogą zostać błędnie ustawione, czyli na przykład na 30% mocy nie ustawiasz większego nadmuchu niż na 50% mocy.

      A i twój piec może potrzebować więcej powietrza niż mój więc raczej będzie trzeba skorygować te nastawy powietrza.

    • #69461
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Znalazłem te nastawy.
      Jednak były w innym miejscu. https://www.heiztechnik.pl/serwis

      To są nastawy sugerowane do starszych pieców:
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf

    • #69460
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Pytanie – czy czarne wnętrze (zarówno komory spalania jak i pozostałych komór wewnątrz pieca) oznacza nie poprawna ilość nastawionego nadmuchu? Wcześniej (przez awarią i ustawianiem parametrów) nalot był popielaty/szary. Teraz w piecu jest generalnie czarno…

    • #69459
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ważne żeby nie było smoły ciemny popiół może być

    • #69458
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Spróbuj podnieść nadmuchy o jakieś 1 %, u mnie tak było, że czarno miałem, i podniosłem nadmuchy i jest teraz dobrze.

    • #69457
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam
      Panowie, czy procent otwarcia/zamknięcia zaworu 4D w przypadku spadku/wzrostu temperatury na nim jest jakoś regulowany? Czy to raczej wewnętrzny algorytm sterownika? Kiedy 4D jest otwarty na 25% to kocioł fajnie stabilizuje swoją pracę (mały spadek temperatury podczas rozpalania, mniej rozpaleń, dłuższe postoje, ciepły powrót), jednak kiedy temperatura na zaworze spadnie to otwarcie wskakuje od razu na 35% co powoduje szybki spadek temperatury kotła na postoju, oraz spadki rzędu 6-10 st podczas rozpalania. Kocioł musi dodatkowo nadrabiać te spadki, częściej się odpala, ma bardzo krótkie postoje i wychłodzony powrót. Nieczułość miałem zmniejszoną na 1,5st ale podniosłem znów na 2 (powoduje to rzadsze przymykanie, ale i otwieranie zaworu).

    • #69456
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam
      Panowie, czy procent otwarcia/zamknięcia zaworu 4D w przypadku spadku/wzrostu temperatury na nim jest jakoś regulowany? Czy to raczej wewnętrzny algorytm sterownika? Kiedy 4D jest otwarty na 25% to kocioł fajnie stabilizuje swoją pracę (mały spadek temperatury podczas rozpalania, mniej rozpaleń, dłuższe postoje, ciepły powrót), jednak kiedy temperatura na zaworze spadnie to otwarcie wskakuje od razu na 35% co powoduje szybki spadek temperatury kotła na postoju, oraz spadki rzędu 6-10 st podczas rozpalania. Kocioł musi dodatkowo nadrabiać te spadki, częściej się odpala, ma bardzo krótkie postoje i wychłodzony powrót. Nieczułość miałem zmniejszoną na 1,5st ale podniosłem znów na 2 (powoduje to rzadsze przymykanie, ale i otwieranie zaworu).

      Otwarciem mieszacza reguluje temperatura twojego obiegu oraz temperatura zadana mieszacza wynikająca z ustawień krzywej grzewczej, przesunięcia równoległego i pomiarów temperatury zewnętrznej albo stałego ustawienia temperatury mieszacza jak nie sterujesz pogodowo.

      Oczywiste jest, że jak pomiar w układzie CO wskazuje temperaturę niższą niż zadana na mieszaczu to mieszacz zacznie się otwierać.
      Potencjalnie czas reakcji mieszacza oraz wielkość ruchu jaki wykonuje da się korygować w niektórych sterownikach w menu serwisowym. Ale to wpłynie tylko na zachowanie mieszacza a nie docelowe otwarcie.

      U mnie z tym mieszaczem jest ciekawa sprawa.
      Większość czasu chodzi na otwarciu około 70% co jest trochę bez sensu gdyż temperatura mieszacza jest ustawiona na 35 stopni. Prawdopodobnie powoduje to pompa kotła pracująca jako zabezpieczenie powrotu kotła.

    • #69455
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam
      Panowie, czy procent otwarcia/zamknięcia zaworu 4D w przypadku spadku/wzrostu temperatury na nim jest jakoś regulowany? Czy to raczej wewnętrzny algorytm sterownika? Kiedy 4D jest otwarty na 25% to kocioł fajnie stabilizuje swoją pracę (mały spadek temperatury podczas rozpalania, mniej rozpaleń, dłuższe postoje, ciepły powrót), jednak kiedy temperatura na zaworze spadnie to otwarcie wskakuje od razu na 35% co powoduje szybki spadek temperatury kotła na postoju, oraz spadki rzędu 6-10 st podczas rozpalania. Kocioł musi dodatkowo nadrabiać te spadki, częściej się odpala, ma bardzo krótkie postoje i wychłodzony powrót. Nieczułość miałem zmniejszoną na 1,5st ale podniosłem znów na 2 (powoduje to rzadsze przymykanie, ale i otwieranie zaworu).

      Otwarciem mieszacza reguluje temperatura twojego obiegu oraz temperatura zadana mieszacza wynikająca z ustawień krzywej grzewczej, przesunięcia równoległego i pomiarów temperatury zewnętrznej albo stałego ustawienia temperatury mieszacza jak nie sterujesz pogodowo.

      Oczywiste jest, że jak pomiar w układzie CO wskazuje temperaturę niższą niż zadana na mieszaczu to mieszacz zacznie się otwierać.
      Potencjalnie czas reakcji mieszacza oraz wielkość ruchu jaki wykonuje da się korygować w niektórych sterownikach w menu serwisowym. Ale to wpłynie tylko na zachowanie mieszacza a nie docelowe otwarcie.

      U mnie z tym mieszaczem jest ciekawa sprawa.
      Większość czasu chodzi na otwarciu około 70% co jest trochę bez sensu gdyż temperatura mieszacza jest ustawiona na 35 stopni. Prawdopodobnie powoduje to pompa kotła pracująca jako zabezpieczenie powrotu kotła.[/quote]

      Mateusz, a na pewno masz dobrze skalę na siłowniku założoną? 0%-zawór zamknięty – krótki obieg, całość wody wraca bezpośrednio do kotła, , woda krąży w obiegu bez dodatku tej z kotła. Otwieranie w zależności od zapotrzebowania układu na ciepło. Wydawać by się mogło, że 70% to trochę dużo. Ale być może każdy producent ma swoją specyfikę. Ja się zastanawiam, czy prawidłowo mam podłączony 4D, zasilenie ciepłą wodą z prawej strony, czyli otwieranie wydaje mi się powinno być w lewo, a kręci zaworem też w prawo. Mogę się mylić, i być może nie ma to różnicy, dopiero się uczę to ogarniać 🙂

    • #69454
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam
      Panowie, czy procent otwarcia/zamknięcia zaworu 4D w przypadku spadku/wzrostu temperatury na nim jest jakoś regulowany? Czy to raczej wewnętrzny algorytm sterownika? Kiedy 4D jest otwarty na 25% to kocioł fajnie stabilizuje swoją pracę (mały spadek temperatury podczas rozpalania, mniej rozpaleń, dłuższe postoje, ciepły powrót), jednak kiedy temperatura na zaworze spadnie to otwarcie wskakuje od razu na 35% co powoduje szybki spadek temperatury kotła na postoju, oraz spadki rzędu 6-10 st podczas rozpalania. Kocioł musi dodatkowo nadrabiać te spadki, częściej się odpala, ma bardzo krótkie postoje i wychłodzony powrót. Nieczułość miałem zmniejszoną na 1,5st ale podniosłem znów na 2 (powoduje to rzadsze przymykanie, ale i otwieranie zaworu).

      Otwarciem mieszacza reguluje temperatura twojego obiegu oraz temperatura zadana mieszacza wynikająca z ustawień krzywej grzewczej, przesunięcia równoległego i pomiarów temperatury zewnętrznej albo stałego ustawienia temperatury mieszacza jak nie sterujesz pogodowo.

      Oczywiste jest, że jak pomiar w układzie CO wskazuje temperaturę niższą niż zadana na mieszaczu to mieszacz zacznie się otwierać.
      Potencjalnie czas reakcji mieszacza oraz wielkość ruchu jaki wykonuje da się korygować w niektórych sterownikach w menu serwisowym. Ale to wpłynie tylko na zachowanie mieszacza a nie docelowe otwarcie.

      U mnie z tym mieszaczem jest ciekawa sprawa.
      Większość czasu chodzi na otwarciu około 70% co jest trochę bez sensu gdyż temperatura mieszacza jest ustawiona na 35 stopni. Prawdopodobnie powoduje to pompa kotła pracująca jako zabezpieczenie powrotu kotła.[/quote]

      Mateusz, a na pewno masz dobrze skalę na siłowniku założoną? 0%-zawór zamknięty – krótki obieg, całość wody wraca bezpośrednio do kotła, , woda krąży w obiegu bez dodatku tej z kotła. Otwieranie w zależności od zapotrzebowania układu na ciepło. Wydawać by się mogło, że 70% to trochę dużo. Ale być może każdy producent ma swoją specyfikę. Ja się zastanawiam, czy prawidłowo mam podłączony 4D, zasilenie ciepłą wodą z prawej strony, czyli otwieranie wydaje mi się powinno być w lewo, a kręci zaworem też w prawo. Mogę się mylić, i być może nie ma to różnicy, dopiero się uczę to ogarniać :)[/quote]

      Tak, mam to wszystko poprawnie zmontowane. Nawet sterownik pieca pokazuje 70%.
      Jestem pewien bo sam to musiałem poprawiać.
      Zawór otwierał się w złą stronę oraz siłownik był założony na zawór w złym ustawieniu więc się głupoty działy.

      Z zaworem 4D jest tak, że jak sobie tego nie rozrysujesz to ciężko jest zobaczyć jak to działa.
      Powinien być tak ustawiony jak na poniższym obrazku

    • #69453
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Witam
      Panowie, czy procent otwarcia/zamknięcia zaworu 4D w przypadku spadku/wzrostu temperatury na nim jest jakoś regulowany? Czy to raczej wewnętrzny algorytm sterownika? Kiedy 4D jest otwarty na 25% to kocioł fajnie stabilizuje swoją pracę (mały spadek temperatury podczas rozpalania, mniej rozpaleń, dłuższe postoje, ciepły powrót), jednak kiedy temperatura na zaworze spadnie to otwarcie wskakuje od razu na 35% co powoduje szybki spadek temperatury kotła na postoju, oraz spadki rzędu 6-10 st podczas rozpalania. Kocioł musi dodatkowo nadrabiać te spadki, częściej się odpala, ma bardzo krótkie postoje i wychłodzony powrót. Nieczułość miałem zmniejszoną na 1,5st ale podniosłem znów na 2 (powoduje to rzadsze przymykanie, ale i otwieranie zaworu).

      Otwarciem mieszacza reguluje temperatura twojego obiegu oraz temperatura zadana mieszacza wynikająca z ustawień krzywej grzewczej, przesunięcia równoległego i pomiarów temperatury zewnętrznej albo stałego ustawienia temperatury mieszacza jak nie sterujesz pogodowo.

      Oczywiste jest, że jak pomiar w układzie CO wskazuje temperaturę niższą niż zadana na mieszaczu to mieszacz zacznie się otwierać.
      Potencjalnie czas reakcji mieszacza oraz wielkość ruchu jaki wykonuje da się korygować w niektórych sterownikach w menu serwisowym. Ale to wpłynie tylko na zachowanie mieszacza a nie docelowe otwarcie.

      U mnie z tym mieszaczem jest ciekawa sprawa.
      Większość czasu chodzi na otwarciu około 70% co jest trochę bez sensu gdyż temperatura mieszacza jest ustawiona na 35 stopni. Prawdopodobnie powoduje to pompa kotła pracująca jako zabezpieczenie powrotu kotła.[/quote]

      Mateusz, a na pewno masz dobrze skalę na siłowniku założoną? 0%-zawór zamknięty – krótki obieg, całość wody wraca bezpośrednio do kotła, , woda krąży w obiegu bez dodatku tej z kotła. Otwieranie w zależności od zapotrzebowania układu na ciepło. Wydawać by się mogło, że 70% to trochę dużo. Ale być może każdy producent ma swoją specyfikę. Ja się zastanawiam, czy prawidłowo mam podłączony 4D, zasilenie ciepłą wodą z prawej strony, czyli otwieranie wydaje mi się powinno być w lewo, a kręci zaworem też w prawo. Mogę się mylić, i być może nie ma to różnicy, dopiero się uczę to ogarniać :)[/quote]

      Tak, mam to wszystko poprawnie zmontowane. Nawet sterownik pieca pokazuje 70%.
      Jestem pewien bo sam to musiałem poprawiać.
      Zawór otwierał się w złą stronę oraz siłownik był założony na zawór w złym ustawieniu więc się głupoty działy.

      Z zaworem 4D jest tak, że jak sobie tego nie rozrysujesz to ciężko jest zobaczyć jak to działa.
      Powinien być tak ustawiony jak na poniższym obrazku

      Hmm, czyli 0 jest gdy połowa wody idzie w obieg a połowa wraca do kotła? To mój producent pokazuje inaczej 😀

      Attachments:
    • #69452
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie,
      0 jest jak cała woda wraca do kotła
      10 jak całość idzie do obiegu CO.
      Ten rysunek to tylko prezentacja jak powinien być podłączony zawór 4D i pokazuje stan na 50% otwarcia.
      Ja mam siłownik Afriso. Poniżej instrukcja do niego. Tam trochę lepiej widać.
      https://www.afriso.pl/pl/pobieranie/instrukcja_obslugi_rozszerzona_arv_4_drogowe_zawory_mieszajace_AFRISO.pdf

    • #69451
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Nie,
      0 jest jak cała woda wraca do kotła
      10 jak całość idzie do obiegu CO.
      Ten rysunek to tylko prezentacja jak powinien być podłączony zawór 4D i pokazuje stan na 50% otwarcia.
      Ja mam siłownik Afriso. Poniżej instrukcja do niego. Tam trochę lepiej widać.
      https://www.afriso.pl/pl/pobieranie/instrukcja_obslugi_rozszerzona_arv_4_drogowe_zawory_mieszajace_AFRISO.pdf%5B/quote%5D

      To te Twoje 70% to jakieś mocno duże otwarcie, nie masz przy tym kłopotu z temperaturą powrotu? mało wody kotłowej idzie na jego dogrzanie przy 70%.

    • #69450
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie,
      0 jest jak cała woda wraca do kotła
      10 jak całość idzie do obiegu CO.
      Ten rysunek to tylko prezentacja jak powinien być podłączony zawór 4D i pokazuje stan na 50% otwarcia.
      Ja mam siłownik Afriso. Poniżej instrukcja do niego. Tam trochę lepiej widać.
      https://www.afriso.pl/pl/pobieranie/instrukcja_obslugi_rozszerzona_arv_4_drogowe_zawory_mieszajace_AFRISO.pdf%5B/quote%5D

      To te Twoje 70% to jakieś mocno duże otwarcie, nie masz przy tym kłopotu z temperaturą powrotu? mało wody kotłowej idzie na jego dogrzanie przy 70%.

      Właśnie to jest dziwne.
      Wszystko gra.
      Mam dodatkową pompę kotła, która zawraca wodę do pieca zanim dotrze do mieszacza i prawdopodobnie powoduje takie problemy.
      Zmieniłem temperaturę załączania pompy kotła na 55 stopni. Wydaje mi się, że siłownik za wcześnie zaczynał się otwierać więc musiał się mocno otworzyć aby osiągnąć temperaturę zadaną a potem robiły się jakieś dziwy i siłownik się nie zamykał.
      Jak będę w domu to poobserwuję. Tylko pogoda mi w tym przeszkadza. Jest za ciepło i piec mi się wyłącza.

    • #69449
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Nie,
      0 jest jak cała woda wraca do kotła
      10 jak całość idzie do obiegu CO.
      Ten rysunek to tylko prezentacja jak powinien być podłączony zawór 4D i pokazuje stan na 50% otwarcia.
      Ja mam siłownik Afriso. Poniżej instrukcja do niego. Tam trochę lepiej widać.
      https://www.afriso.pl/pl/pobieranie/instrukcja_obslugi_rozszerzona_arv_4_drogowe_zawory_mieszajace_AFRISO.pdf%5B/quote%5D

      To te Twoje 70% to jakieś mocno duże otwarcie, nie masz przy tym kłopotu z temperaturą powrotu? mało wody kotłowej idzie na jego dogrzanie przy 70%.

      Właśnie to jest dziwne.
      Wszystko gra.
      Mam dodatkową pompę kotła, która zawraca wodę do pieca zanim dotrze do mieszacza i prawdopodobnie powoduje takie problemy.
      Zmieniłem temperaturę załączania pompy kotła na 55 stopni. Wydaje mi się, że siłownik za wcześnie zaczynał się otwierać więc musiał się mocno otworzyć aby osiągnąć temperaturę zadaną a potem robiły się jakieś dziwy i siłownik się nie zamykał.
      Jak będę w domu to poobserwuję. Tylko pogoda mi w tym przeszkadza. Jest za ciepło i piec mi się wyłącza.[/quote]

      To by wszystko tłumaczyło, pompa zawracająca wodę powoduje takie otwarcie, żeby na mieszaczu uzyskać temperaturę zadaną. Trochę to zagmatwane, i nie wiem czy prawidłowe, ale jeżeli działa i chroni powrót. Mnie zastanawia, dlaczego zwiększenie otwarcia zaworu o 10% (z 25 na 35%) powoduje aż taki spadek temperatury powrotu. Nawet ze zwykłych proporcji mi się to nie zgadza.

    • #69448
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ciężko powiedzieć.
      Może masz coś nie tak z montażem silownika. Ewidentnie na powrót pieca poszło więcej zimnej wody.
      Nie wiem jak twój zawór ale u mnie można wykonać pełen obrót i jak jest trochę źle ustawiona lopatka względem silownika to potrafią się dziwy dziać.

    • #69447
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ktoś ma tutaj piec na sterowniku Ht-tronic 900?

    • #69446
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ktoś ma tutaj piec na sterowniku Ht-tronic 900?

      Dość dużo forumowiczów ma taki sterownik.
      Napisz co potrzebujes/jaki masz problem.

    • #69445
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dopiero co zaczynam z nim zabawę. Mniej więcej już kumam o co Kaman. Ale czy tam też się ustawia te nadmuchy, procenty nadmuchu itd? Narazie mnie nie ma a dom podtrzymuje na 10 stopniach, będę w środę więc podniosłem temp na 16, później dam już tyle ile ma być. Chodzi od listopada i nie ma problemu, bierze myślę że dobrze, chociaż jak były wiatry to znacznie więcej. Gdzie zakłada się regulator ciągu? Na wyczystke? Jak to działa? Chcę ustawić piec jak najlepiej, ale potrzebuję pomocy. Większość domu podlogowka, tylko 6 grzejników, w tym 2 drabinki łazienkowe.

    • #69444
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dopiero co zaczynam z nim zabawę. Mniej więcej już kumam o co Kaman. Ale czy tam też się ustawia te nadmuchy, procenty nadmuchu itd? Narazie mnie nie ma a dom podtrzymuje na 10 stopniach, będę w środę więc podniosłem temp na 16, później dam już tyle ile ma być. Chodzi od listopada i nie ma problemu, bierze myślę że dobrze, chociaż jak były wiatry to znacznie więcej. Gdzie zakłada się regulator ciągu? Na wyczystke? Jak to działa? Chcę ustawić piec jak najlepiej, ale potrzebuję pomocy. Większość domu podlogowka, tylko 6 grzejników, w tym 2 drabinki łazienkowe.

      Cześć.
      Tak, musisz ustawić/skorygować nadmuch do swojego paliwa oraz ciągu kolinowego oraz rozmiaru dawki paliwa.
      Głównie polega to na obserwacji płomienia.
      Otwierasz drzwiczki i dosłownie rzucasz okiem na końcówki płomienia. Powinny być żółte. Ważne aby takie sprawdzenie nie trwało za długo gdyż płomień dostali powietrze z drzwiczek i pomiar będzie zakłamany.
      Jak płomień jest biały to zmniejszasz nadmuch.
      Jak jest czerwony to zwiekszasz nadmuch.
      Jednorazowo zwiekszenie/zmniejszenie nadmuchy wykonaj o 1-2% i poczekaj z 10 minut na stabilizację sytuacji. Jak nie wystarczyło to powtarzasz.

      O RCK możesz poczytać tutaj:
      http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/

      Jeżeli masz możliwość to montujesz na wytrzyszczkę. Tak jest najprościej.
      Można też zamontować nad piecem oraz zaraz na łącznik pieca z kominem ale te opcje są trudniejsze.

      Ustawienie RCK musisz skonsultować z serwisem. Nie wiem jakie wymogi ma twój piec.

      Okresy wietrznie bez RCK są zawsze problemem. Duży wiatr powoduje szybsze wychładza ie domu oraz większy ciąg w kominie co szybciej wypala dawkę paliwa a także szybciej wyciąga spaliny oraz ciepło z pieca.

      Pozdrawiam

    • #69443
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Będę bawił się z nadmuchem,mysle że z czasem uda się to dobrze ustawić.
      Co do RCK, w załączonym przez Ciebie artykule znalazłem takie zdanie „UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa RCK nie może być instalowany w kotle z dmuchawą. Jego istotą jest przecież regulowanie naturalnego podciśnienia w kominie, natomiast dmuchawa wytwarza nadciśnienie (wpycha spaliny do komina), co zakłóca pracę RCK, a także może skutkować wydostawaniem się przezeń spalin do kotłowni.” czyli co teraz?

      Inne pytanie, ile wam obecnie spala piec na dobę, zakładając że temperatury są w granicach 0,-5? Czy są jeszcze jakieś triki, które można zastosować w obniżeniu spalania kotła? I pellet, 8mm vs 6mm?

    • #69442
      kivlov
      Uczestnik

      Ostatnie 7 dni i dokłądnie 7 worków po 15kg spaliło bez 4 godzin. Cały pusty zasobnik do pustego daje mi: 105kg na 164h

    • #69441
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Będę bawił się z nadmuchem,mysle że z czasem uda się to dobrze ustawić.
      Co do RCK, w załączonym przez Ciebie artykule znalazłem takie zdanie „UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa RCK nie może być instalowany w kotle z dmuchawą. Jego istotą jest przecież regulowanie naturalnego podciśnienia w kominie, natomiast dmuchawa wytwarza nadciśnienie (wpycha spaliny do komina), co zakłóca pracę RCK, a także może skutkować wydostawaniem się przezeń spalin do kotłowni.” czyli co teraz?

      Inne pytanie, ile wam obecnie spala piec na dobę, zakładając że temperatury są w granicach 0,-5? Czy są jeszcze jakieś triki, które można zastosować w obniżeniu spalania kotła? I pellet, 8mm vs 6mm?

      Z RCK dla piecy z nadmuchem i na węgiel czy drewno może i nie powinien być stosowany.
      Dla pieca na Pellet jest raczej zalecany.
      Tu masz stronę dedykowana dla piecy na Pellet.
      http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html

      Kupuj raczej Pellet 6mm. 8mm jest ciężki w użytkowaniu i raczej nie zalecany do domowych zastosowań.

      Spalanie: 10 do 24kg/dobę zależnie od temperatury i korzystania z kominka.

      Triki.
      Zawirowywacz spalin. Mam jeszcze płytę wygrzewającą aby dopalić spaliny.

      Stosuje obniżenia na mieszaczu zależne od temperatury w domu.
      Mam termostaty na kaloryferach.
      Także piec chodzi w trybie automatycznym. Jak na zewnątrz jest powyżej 8 stopni piec się wyłączy I załączy się ponownie jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni.

      Trzeba też palić w miarę dobrym paliwem.
      I’m gorszy materiał tym więcej go spalisz.

      Pozdrawiam

      Pelled dla

    • #69440
      Robert Robert
      Uczestnik

      Mateusz, masz może zdjęcie jak wygląda Twoj RCK? i jak jest zamontowany?

    • #69439
      Emil Porowski
      Uczestnik

      IMG_20181129_193025.jpg

    • #69438
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      W którym miejscu to masz zamontowane? Bo to chyba nie wyczystka?

    • #69437
      Emil Porowski
      Uczestnik

      W którym miejscu to masz zamontowane? Bo to chyba nie wyczystka?

      Dokładnie zamontowałem RCK w wyczystce, na zdjęciu widzisz regulator w trakcie silnego wiatru na zewnątrz

    • #69436
      Robert Robert
      Uczestnik

      mam cos podobnego, lecz nie wiem jak to ustawić, bo na tej śrubie co u Ciebie widac regulację to ja mam dwie nakrętki i nie ma oznaczeń żadnych, i Bog wie jak to ustawić… ;/

    • #69435
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Mateusz, masz jakies porównanie w spalaniu z regulatorem a bez? Do dużych zawahan dochodziło podczas silniejszych wiatrów?

    • #69434
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , na jaka wartosc ustawiles RCK? widoczne kozysci w ilosci opalu ? pozdrawaim

    • #69433
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz, masz jakies porównanie w spalaniu z regulatorem a bez? Do dużych zawahan dochodziło podczas silniejszych wiatrów?

      Cześć.
      Liczb nie mam bo dość szybko zamontowalem regulator.
      Ale jak był orkan Ksawery to nie miałem tego regulatora. Wtedy bite trzy dni piec chodził bez przerwy na 30% mocy 8 co jakiś czas wchodząc na 50%. W sumie miałem także pellet słabej jakości ale w normalnych warunkach piec na nim się wyłącza.
      Spalanie w tym czasie miałem rzędu 25 – 35kg/doba.
      Obecnie w czasie orkanu piec pracuje normalnie, wygasza się i nie ma problemu z osiągnięciem temperatury zadanej.
      Spalanie oceniam, że trzyma się na poziomie 10 – 20 kg/doba.

      Niestety te spalania nie da się porównać.
      RCK nie miałem w pierwszym sezonie. Do tego teraz mam pożądane paliwo i dom jest wygrzany.

      Jak zastanawiasz się czy warto to odpowiem Ci, że na pewno Tak.
      Koszt nie jest duży a ustabilizuje nadmierny ciąg.

    • #69432
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz, masz może zdjęcie jak wygląda Twoj RCK? i jak jest zamontowany?

      Podrzucę jak będę w domu.
      Ja mam RCK powyżej pieca. Nie mam łatwego dojścia do wytrzyszczki.

    • #69431
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam , na jaka wartosc ustawiles RCK? widoczne kozysci w ilosci opalu ? pozdrawaim

      Ja mam ustawione na 10 pa.
      Ale proponuję skonsultować to z serwisem. Nie wiem jakie potrzeby ma twój pięć i co zalecają.

      Nie nastawialbym się na radykalne oszczędności. To nie jest magiczny sposób na zmniejszenie spalania. Jakieś tam oszczędności powinny być ale możesz ich nie zauważyć.
      Traktuj RCK jako stabilizację ciągu kominowego w wietrznie dni oraz przy przewymiarowanym kominie.

      Na ilość spalanego pelletu ma wpływ bardzo duża ilość czynników.

      Pozdrawiam

    • #69430
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz, masz może zdjęcie jak wygląda Twoj RCK? i jak jest zamontowany?

      Podrzucę jak będę w domu.
      Ja mam RCK powyżej pieca. Nie mam łatwego dojścia do wytrzyszczki.[/quote]
      Tak to u mnie wygląda.
      IMG_20181216_154227.jpg

    • #69429
      Robert Robert
      Uczestnik

      No własnie, ale jakąś skalę masz nie? a ja na tych pokrętłach nie mam nic niestety i nie wiem jak to ustawić 🙂 czy wkręcić te dwie nakrętki do końca czy wykręcić 🙂

    • #69428
      YAQB
      Uczestnik

      Witam.

      Mam pytanie – co powoduje, iż piec rozpala się pomimo, że ani temperatura bufora ani CWU nie spadła poniżej zaprogramowanego progu minimalnego? Dziś zauważyłem, że temperatury są dość „wysokie” a piec zaczyna się rozpalać … bezsensu …

      (na zdjęciu jest status PRACA, ale piec dosłownie kilka chwil wcześniej zaczął się rozpalać):

    • #69427
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No własnie, ale jakąś skalę masz nie? a ja na tych pokrętłach nie mam nic niestety i nie wiem jak to ustawić 🙂 czy wkręcić te dwie nakrętki do końca czy wykręcić 🙂

      Możesz podesłać jakieś zdjęcie?
      Masz jakiś model tego RCK?

    • #69426
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Fajna kotłownia. Pokaż w całości jak to wygląda. Zawór 4T pełna automatyka? Nie nawala?

    • #69425
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Fajna kotłownia. Pokaż w całości jak to wygląda. Zawór 4T pełna automatyka? Nie nawala?

      Cześć,
      Nie bardzo jestem w stanie objąć kotłowni na jednym zdjęciu więc zrobiłem parę 🙂

      Zawór 4D już nie nawala.
      Miałem z nim przejścia. Wina był błędny montaż. Źle dobrany siłownik – jest za szybki. Mam z czasem otwarcia 60s a powinien mieć 120s.
      Naszczescie mój sterownik ma więcej opcji konfiguracji silownika i byłem w stanie go dostroic do harakterystyki mojej instalacji.

      Pozdrawiam

    • #69424
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Plyteczki pełna kultura, też się skusilem na to. Łatwo zadbać o czystość. Dolot powietrza jest, czyli kotłownia zamknięta i pewnie mała? Z daleka od pieca go masz? Nie wyziebia kotlowni?

    • #69423
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Plyteczki pełna kultura, też się skusilem na to. Łatwo zadbać o czystość. Dolot powietrza jest, czyli kotłownia zamknięta i pewnie mała? Z daleka od pieca go masz? Nie wyziebia kotlowni?

      Kotlownia ma coś 3x3m.
      Dolot jest na przeciwnej ścianie więc koło 3m od pieca. Nie bardzo miałem gdzie ja zrobić ale jakoś strasznie nie wyziebia kotłowni. Najbardziej ciągnie jak piec działa. W postoju nawet ztka się spisuje. W sumie jest to najcieplejsze miejsce w domu, no chyba, że odpale kominek.

    • #69422
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Masz tam grzejnik? To nie jest piwnica?
      Ja mam zawór 3 D automat, póki co daje rade, zobaczymy dalej. Pierwszy sezon grzewczy, póki co wilgotność na poziomie 40%, spalanie przy utrzymaniu temp 10 stopni jakieś 45 kg na tydzień, jeśli spokojnie, a jak wieje to znacznie więcej, mam chyba przewymiarowany komin, brak regulatora a nawet drzwiczek wyczystki, jeśli ma to wpływ. Teraz jest 16 St a jutro już normalnie termostaty pójdą na 21 i zacznę się bawić w regulacje kotła. Palę pelletem 8mm.

    • #69420
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Masz tam grzejnik? To nie jest piwnica?
      Ja mam zawór 3 D automat, póki co daje rade, zobaczymy dalej. Pierwszy sezon grzewczy, póki co wilgotność na poziomie 40%, spalanie przy utrzymaniu temp 10 stopni jakieś 45 kg na tydzień, jeśli spokojnie, a jak wieje to znacznie więcej, mam chyba przewymiarowany komin, brak regulatora a nawet drzwiczek wyczystki, jeśli ma to wpływ. Teraz jest 16 St a jutro już normalnie termostaty pójdą na 21 i zacznę się bawić w regulacje kotła. Palę pelletem 8mm.

      Nie mam grzejnika.
      Sam piec i rury wystarczają aby utrzymywać temperaturę w kotłowni.
      Na początku było jeszcze cieplej ale udało się zaizolować część rur ogrzewania.
      Wyczyszczki jest niezbędna do wybierania pyłu, który wleci do komina. Zawsze można to dorobić choć teraz będzie trudniej.
      Jak masz komin o przekroju 200×200 mm to jest on za duży. To jest komin do pieca na węgiel a nie na pellet.
      Spalanie masz super.
      Pellet 8mm jest trudny w użytkowaniu w domowych warunkach.
      Ciężej go wypalić a i ustawienie podawania jest trudniejsze gdyż potrzebujesz mniej go sypać.

      Jakiej mocy masz piec?

    • #69421
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Masz tam grzejnik? To nie jest piwnica?
      Ja mam zawór 3 D automat, póki co daje rade, zobaczymy dalej. Pierwszy sezon grzewczy, póki co wilgotność na poziomie 40%, spalanie przy utrzymaniu temp 10 stopni jakieś 45 kg na tydzień, jeśli spokojnie, a jak wieje to znacznie więcej, mam chyba przewymiarowany komin, brak regulatora a nawet drzwiczek wyczystki, jeśli ma to wpływ. Teraz jest 16 St a jutro już normalnie termostaty pójdą na 21 i zacznę się bawić w regulacje kotła. Palę pelletem 8mm.

      Nie mam grzejnika.
      Sam piec i rury wystarczają aby utrzymywać temperaturę w kotłowni.
      Na początku było jeszcze cieplej ale udało się zaizolować część rur ogrzewania.
      Wyczyszczki jest niezbędna do wybierania pyłu, który wleci do komina. Zawsze można to dorobić choć teraz będzie trudniej.
      Jak masz komin o przekroju 200×200 mm to jest on za duży. To jest komin do pieca na węgiel a nie na pellet.
      Spalanie masz super.
      Pellet 8mm jest trudny w użytkowaniu w domowych warunkach.
      Ciężej go wypalić a i ustawienie podawania jest trudniejsze gdyż potrzebujesz mniej go sypać.

      Jakiej mocy masz piec?

    • #69419
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Wyczystka mam, ale póki co otwarta, bez drzwiczek, ale to może regulator tam wstawię. A komin pewnie tak, 20×20 bo pod opał typu węgiel, drewno własne był budowany. Duża strata się szykuje przez takie przewymiarowanie? Pellet mam 8 mm bo taki był szybko dostępny, to wziąłem, ale pali fajnie. Piec 24kw. W wietrznie dni spalił mi ponad 100kg w 4 dni. Duży komin duży ciąg.

    • #69418
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Wyczystka mam, ale póki co otwarta, bez drzwiczek, ale to może regulator tam wstawię. A komin pewnie tak, 20×20 bo pod opał typu węgiel, drewno własne był budowany. Duża strata się szykuje przez takie przewymiarowanie? Pellet mam 8 mm bo taki był szybko dostępny, to wziąłem, ale pali fajnie. Piec 24kw. W wietrznie dni spalił mi ponad 100kg w 4 dni. Duży komin duży ciąg.

      Jak masz otwartą wyczyszczkę to ona ogranicza ci ciąg komina.
      Ciekawe jaki miałbyś ciąg jak ją zamkniesz. U ciebie regulator będzie musem.

      Jak 8mm ci się dobrze spala to nie ma co kombinować.
      W przypadku mniejszych mocy może być problem z paleniem tą granulacją. Osobiście nie próbowałem palić pelletem 8mm. Mam piec 15 kw i zalecany jest 6mm

    • #69417
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Będę się rozglądal za RCK. Jak pomontuje wszystko, dam znać, chociaż wcześniej będę potrzebował jeszcze nie jednej porady. Głównie z ustawieniem tych nadmuchow.

    • #69416
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Będę się rozglądal za RCK. Jak pomontuje wszystko, dam znać, chociaż wcześniej będę potrzebował jeszcze nie jednej porady. Głównie z ustawieniem tych nadmuchow.

      Spoko.
      Niestety nadmuch ustawia się na oko i po montażu RCK będzie trzeba go skorygować.

      Jeżeli teraz ci dobrze wypala i nie ma spieku to bym tego nie ruszał. Chyba, że dymi albo piec jest czarny od sadzy.

    • #69415
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      W czwartek będę w domu, to poobserwuje i się odezwę.

    • #69414
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie płomień jest mocno zolty. Jest problem z cwu, piec pokazuje ciągle temperature 22 stopni a grzeje do temperatury zadanej pieca czyli do 70.

    • #69413
      Markus
      Uczestnik

      Sprawdź czy nie wysunął się czujnik temperatury z gniazda w zasobniku.

    • #69412
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      W bojlerze mam jakis czujnik, jest wpiety poprawnie, od niego idzie kabelek do takiej kostki która świeci na zielono jak czujnik jest wpiety, a na czerwono jak wypinam. Kostka ma swoje zasilanie 220v ale nie idzie do pieca, więc jak podaje informacje o temperaturze wody?

    • #69411
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Jakieś pomysły? Czemu to nie trzyma się wytycznych?

    • #69410
      Markus
      Uczestnik

      W bojlerze mam jakis czujnik, jest wpiety poprawnie, od niego idzie kabelek do takiej kostki która świeci na zielono jak czujnik jest wpiety, a na czerwono jak wypinam. Kostka ma swoje zasilanie 220v ale nie idzie do pieca, więc jak podaje informacje o temperaturze wody?

      Co to z urządzenie?
      Może zdjęcie, nazwa, więcej szczegółów.
      Jak nie jest podpięte do regulatora kotła, to czemu miałby być przez niego sterowany?

    • #69409
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Znalazlem niezalozony czujnik. Teraz piec z bojlerem ma kntakt. Jednak dalej to nie pomaga, nie wyłącza pompki i ta działa non stop, grzejąc wodę na full.

    • #69408
      Markus
      Uczestnik

      Jaki są ustawione parametry dotyczące CWU w regulatorze kotła?
      Jaką temperaturę pokazuje regulator, a jak jest na zasobniku CWU?

    • #69407
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      CWU ustawione na 45, piec na 70, tyle tez wynosi temperatura CWU, gdyz piec nie wylacza pompki i ta bije 24/h

    • #69406
      Markus
      Uczestnik

      70 stopni CWU pokazuje wyświetlacz na kotle, czy zegar na zasobniku.
      Jakie są ustawienia w menu CWU, np tryb pracy pompy.
      Zasilanie pompy CWU jest z regulatora, czy bezpośrednio z gniazdka 230V

    • #69405
      Markus
      Uczestnik

      .

    • #69404
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      70 stopni pokazuje zarówno wyświetlacz na piecu jak i zasobnik. Napięcie z regulatora. Zrobiłem test i jak dam niższa temp na sterowniku do cwu, kontrolka od pompy cwu gaśnie, ale ta nie reaguje.

    • #69403
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Cwu dziala w trybie zimowym. Priorytet wyłączony.

    • #69402
      Markus
      Uczestnik

      Spróbuj na chwile ustawić lato, zobaczymy czy pompa CWU sie wyłączy

    • #69401
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Wyłącza się

    • #69400
      Markus
      Uczestnik

      Jaki masz regulator kotła?

    • #69399
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      HT Tronic 900

    • #69398
      Markus
      Uczestnik

      Myślałem, że to przekaźnik się zawiesił, ale w trybie LATO, pompa się wyłączyła. W ustawieniach regulatora też nie ma zbyt dużo parametrów.
      Chyba tylko Serwis HT coś może poradzić

      Pozdrawiam i życzę wesołych i spokojnych
      Świąt Bożego Narodzenia
      Markus

    • #69397
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Myślałem, że to przekaźnik się zawiesił, ale w trybie LATO, pompa się wyłączyła. W ustawieniach regulatora też nie ma zbyt dużo parametrów.
      Chyba tylko Serwis HT coś może poradzić

      Pozdrawiam i życzę wesołych i spokojnych
      Świąt Bożego Narodzenia
      Markus

      Cześć,
      Rzuć okiem w instrukcje obslugi na stronę 10.
      Jezeli to nie jest błąd to ren sterownik ma różne tryby pracy dla CWU.
      Może masz szczególne ustawienia dla CWU w trybie zima.

      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/instrukcja%20ht-900%20V2.01.pdf

      Przez tryb lato masz na myśli tryb pracy pieca?

      Może pompę cwu masz spiętą z pompa co I dlatego się nie wyłącza.

      Jak to jest pięć z dotacji to zgłoś problem do gminy. Samemu nie możesz w nim grzebać.

      Pozdrawiam.

      Wesołych świąt.

    • #69396
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Racja. Patrzę do skrzynki i jest do pompy co podpięty kabel od cwu.

    • #69395
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Racja. Patrzę do skrzynki i jest do pompy co podpięty kabel od cwu.

      No, to ciebie także nawiedził duch słabego instalatora 🙂

      Przy okazji przeglądnij czy wszystko jest poprawnie podpięte.

    • #69394
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Niestety 🙂 I to była ta przyczyna, kable przepialem i wszystko śmiga jak należy.

    • #69393
      Markus
      Uczestnik

      Dobrze ze wszystko się wyjaśniło.
      MarioBross, powiedz czy obie pompy były podłączone do CO czy też zamienione miejscami.

    • #69392
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dobrze ze wszystko się wyjaśniło.
      MarioBross, powiedz czy obie pompy były podłączone do CO czy też zamienione miejscami.

      Raczej obieg CO ma na pompę kotła a CWU wpieli w pompę CO.

    • #69391
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Tylko cwu było do co, a co nie mam podpięte do tej skrzynki, mam osobny regulator salusa z swoimi czujkami i tam wpieta jest pompa co, podłogowka itd. Jutro podeślę zdjęcia.

    • #69390
      Mariusz Kida
      Uczestnik
    • #69389
      kivlov
      Uczestnik

      Panowie jakie macie średnie spalanie w grudniu. Mi wychodzi 1,3 worka (worek 15kg), temperatura w środku 22,3C
      Temperatura załączania pompek to 58C
      59C ustawione na grzejniki
      45C ustawione na wodę w podłogówce
      55C CWU
      Temperatura kotła 72C
      Histereza 20C
      Jest to mój pierwszy sezon grzewczy w któeym mieszkam, rok temu grzałem także, ale nie mieszkałem i nie miałem drzwi itp itd… Więc pierwsyz rok w nowym domu. Pellet SYLVA.

    • #69388
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      A ile m2 grzewczych, ile podłogowki a ile grzejników? To sobie porównamy, bo ja sypie 10 worki 15 kilogramowe co sobotę do zasobnika i to mi wystarcza, ani nie brakuje. Temp mam wszędzie 20-21 Stopni, grzejnik w pralni I sypialni czasem coś podkrece, tak samo łazienki. Temp kotła obecnie 68, na zaworze mieszajacym 45st, woda też na 45st.

    • #69387
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Ja mam trochę nieadekwatnej wyniki.
      Obecnie pali mi średnio 12kg/doba ale wieczorami palę w kominku a do tego nie ma zimna.

      Jak były mrozy to miałem jeden zasyp ze średnia 17kg/doba
      Pozdrawiam

    • #69386
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi, czy siłownik kręci zaworem 4D we właściwą stronę bo mam co do tego wątpliwości. Siłownik kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1), czyli przy otwarciu 50% serce zaworu będzie w pozycji poziomej, a chyba powinno być w pionowej. Nadal walczę z cudami w temperaturze powrotu. Otwarcie na 25%, różnica między wyjściem a powrotem 10-20 st, otwarcie na 36% różnica 3-6st. Niby uchyły niezależnie od kierunku kręcenia przepuszczą taką samą ilość wody, ale być może różnica jest w oporach przepływów?

    • #69385
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi, czy siłownik kręci zaworem 4D we właściwą stronę bo mam co do tego wątpliwości. Siłownik kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1), czyli przy otwarciu 50% serce zaworu będzie w pozycji poziomej, a chyba powinno być w pionowej. Nadal walczę z cudami w temperaturze powrotu. Otwarcie na 25%, różnica między wyjściem a powrotem 10-20 st, otwarcie na 36% różnica 3-6st. Niby uchyły niezależnie od kierunku kręcenia przepuszczą taką samą ilość wody, ale być może różnica jest w oporach przepływów?

    • #69384
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi, czy siłownik kręci zaworem 4D we właściwą stronę bo mam co do tego wątpliwości. Siłownik kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1), czyli przy otwarciu 50% serce zaworu będzie w pozycji poziomej, a chyba powinno być w pionowej. Nadal walczę z cudami w temperaturze powrotu. Otwarcie na 25%, różnica między wyjściem a powrotem 10-20 st, otwarcie na 36% różnica 3-6st. Niby uchyły niezależnie od kierunku kręcenia przepuszczą taką samą ilość wody, ale być może różnica jest w oporach przepływów?

      [/quote]

      Cześć,
      Według mnie siłownik w twoim przypadku powinien otwierać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
      Tak, w twoim przypadku serce powinno być w pozycji pionowej.
      Tu masz fajną prezentację.

    • #69383
      Arek O
      Uczestnik

      Panowie czy regulujecie czasem szyber w czopuchu? Chodzi mi o to, czy go czasem trochę zamykacie czy zawsze otwarty jest na maksa? Zastanawiam się, czy ma to jakiś wpływ na szybkość nagrzewania się kotła albo oddawania ciepła? Obecnie piec pokazuje mi około 100 rozpaleń tygodniowo czyli jakieś 15 dziennie, to chyba sporo?

    • #69382
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie czy regulujecie czasem szyber w czopuchu? Chodzi mi o to, czy go czasem trochę zamykacie czy zawsze otwarty jest na maksa? Zastanawiam się, czy ma to jakiś wpływ na szybkość nagrzewania się kotła albo oddawania ciepła? Obecnie piec pokazuje mi około 100 rozpaleń tygodniowo czyli jakieś 15 dziennie, to chyba sporo?

      Cześć,
      Większość instalacji piecy na pellet nie ma tego elementu.
      Z tego co pamiętam, serwis kiedyś pisał, że jest on nie zalecany.
      W sumie podobną funkcjonalność uzyskujesz montując zawirowywacz spalin oraz RCK.

      15 rozpaleń to nie jest straszna ilość.
      Grzałka jest przewidziana na co najmniej 10000 rozpaleń.
      U mnie 15 rozpaleń dziennie to norma.

    • #69381
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Tak też myślę, ze to w odwrotną stronę powinno się kręcić. Ciekawe czy dla odwrotnego kręcenia wystarczy zamiana miejscami kabli w sterowniku.

    • #69380
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak też myślę, ze to w odwrotną stronę powinno się kręcić. Ciekawe czy dla odwrotnego kręcenia wystarczy zamiana miejscami kabli w sterowniku.

      Tak, wystarczy.
      A i jeszcze tarczę na siłowniku sobie zamień, jeżeli masz taką z odwrotną numeracją.

    • #69379
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie pisaliście o rozpaleniach. U mnie przy obecnych temp czyli średnio – 5 chociaż Teraz widzę – 13 piec odpala się co godzinę.

    • #69378
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie pisaliście o rozpaleniach. U mnie przy obecnych temp czyli średnio – 5 chociaż Teraz widzę – 13 piec odpala się co godzinę.

      Cześć,
      U mnie jest podobnie a nawet dochodzi do 15 rozpaleń na dobę.

      Raczej jest to normalna sprawa.
      Możesz kombinować z nadzorem ale doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu.
      Jest do dodatkowa komplikacje. Musisz pamiętać o wyłączeniu go jak się zrobi ciepłej bo możesz doprowadzić do przegrzania pieca a jedyne co oszczędzasz to grzałka i trochę prądu.
      Paliwa w ten sposób raczej nie oszczędzisz.

      Pozdrawiam

    • #69377
      kivlov
      Uczestnik

      No nie wiem czy nie lepiej zmniejszyć moc pieca, aby tak szybko się nie wyłączał, bo poc o ma się uruchamiac co chwilę? Lepiej jakby sobie spokojnie płynnie pracował i wyłączył się po np 3 godzinach pracy. Nie wiem takie jest moje myślenie. Ja mam ustawione na moc ok 11,5kw, a mam 15kw i w zópełności wystarcza średnie spalanie to 1,35 woraka przez cały grudzień.

    • #69376
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Panowie pisaliście o rozpaleniach. U mnie przy obecnych temp czyli średnio – 5 chociaż Teraz widzę – 13 piec odpala się co godzinę.

      Cześć,
      U mnie jest podobnie a nawet dochodzi do 15 rozpaleń na dobę.

      Raczej jest to normalna sprawa.
      Możesz kombinować z nadzorem ale doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu.
      Jest do dodatkowa komplikacje. Musisz pamiętać o wyłączeniu go jak się zrobi ciepłej bo możesz doprowadzić do przegrzania pieca a jedyne co oszczędzasz to grzałka i trochę prądu.
      Paliwa w ten sposób raczej nie oszczędzisz.

      Pozdrawiam[/quote]

      U mnie w niedzielę jeszcze 20 rozpaleń (zawór 4D otwarty na 31%) a wczoraj już się nie wyłączał (przy tej samej temperaturze zadanej zawór otwarty na 36%).
      Pozdrawiam

    • #69375
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No nie wiem czy nie lepiej zmniejszyć moc pieca, aby tak szybko się nie wyłączał, bo poc o ma się uruchamiac co chwilę? Lepiej jakby sobie spokojnie płynnie pracował i wyłączył się po np 3 godzinach pracy. Nie wiem takie jest moje myślenie. Ja mam ustawione na moc ok 11,5kw, a mam 15kw i w zópełności wystarcza średnie spalanie to 1,35 woraka przez cały grudzień.

      W sumie tak by było najlepiej.
      Tylko te piece maja moc minimalna w okolicy 5kw, która może się okazać zbyt duża do takiej pracy.
      Poza tym aby utrzymać 5kw musisz spalić 1kg pelletu na godzinę więc wychodzi Ci spalanie rzędu 24 kg/doba.

      Osobiście wychodzę z założenie, że skoro mam piec, który się potrafi sam rozpalić to niech sobie tak pracuje. Nie widzę większego problemu w tym, że się rozpalki 15 razy dziennie, a i koszt tego jest niewielki.

      Pozdrawiam

    • #69374
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      U mnie od pierwszego odpalenia gdzieś około 20 października wygląda to tak.
      A ustawianie mocy na jakiej ma pracować to nie wiem czy się w tym sterowniku da zrobic, bo nie widzę takiej opcji, ale piec chyba sam sobie wie jak i umie dobrać moc jaka mu na dany moment najbardziej odpowiada.
      Od soboty palę 30kg na dobę. IMG_20190106_230111.jpg

    • #69373
      Ptaszek
      Uczestnik

      HT dass PELL GL 15 kw,
      nastawy nadmuchu 32
      moc 13 KW, niedopala pellet, próbowałem zmieniać moc na 14 KW, nadmuch 33, mało pomaga, co zrobić aby dopalał pellet bardziej?

    • #69372
      kivlov
      Uczestnik

      Ja zauwazyłem nagle u siebi, że osadza się sadza wewnatrz pieca co zrobić. Cąły rok jest ok, pellet ten sam i nagle takie coś. Napowietrzenie mam więc nie wiem co się dzieje. Jakieś rady?

    • #69371
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Mam tak samo, zwalam na dłuższą pracę na niższych mocach, nie mogę pójść w górę z nadmuchem, bo wtedy musiałbym podnieść i 50% i 100%, a na 100% obecnie już mi trochę pelet z palnika wydmuchuje. U mnie pojawiła się po wyskrobaniu ścianek pieca szczotką aż do farby, dodatkowo miałem z racji częstego wygaszania i rozpalania nadzór ustawiony, ale to bardziej wędzenie niż palenie, więc wyłączyłem, zobaczę po tygodniu czy jest zmiana.

    • #69370
      kivlov
      Uczestnik

      Może średnie ustawienia podniosę bardziej zbliżone do maksymalnych, ale czy jest sens?

    • #69369
      Emil Porowski
      Uczestnik

      A jakie masz histerezy?

    • #69368
      kivlov
      Uczestnik

      o ile dobrze pamiętam to 20, 10, 5

    • #69367
      Markus
      Uczestnik

      Ja zauwazyłem nagle u siebi, że osadza się sadza wewnatrz pieca co zrobić. Cąły rok jest ok, pellet ten sam i nagle takie coś. Napowietrzenie mam więc nie wiem co się dzieje. Jakieś rady?

      Może trzeba sprawdzić komin, czy ciąg się nie zmniejszył, np. otwarta wyczystka.

    • #69366
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jaką masz temperaturę na kotle i na powrocie – kocioł będzie się bardziej brudził w przypadku, gdy temperatura na kotle jest zbyt niska.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69365
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jaką masz temperaturę na kotle i na powrocie – kocioł będzie się bardziej brudził w przypadku, gdy temperatura na kotle jest zbyt niska.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69364
      kivlov
      Uczestnik

      Na kotle mam 72C, a na powrocie mam mieszacz więc niższa niż 45C nie może być. Co zmienić? Może podnieść temperaturę na piecu? W sumie nie byłoby może głupie ustawić 80C załączanie pompek mam przy 58C., na podłoge idzie temp 45C

    • #69363
      Emil Porowski
      Uczestnik

      45C na podłogę? Nie parzy w stopy? 😉 80 na piecu to przesada.

    • #69362
      kivlov
      Uczestnik

      45C na wejściu wody więc zanim dojdzie to hohoho, mam deskę barlinecka wiec tak szybko nie nagrzewa i ani trochę nie parzy.

    • #69361
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy instalacja grzeje prawidłowo to nastawa na kotle jest ok.
      Sadza może pojawić się podczas częstego rozpalania kotła i długotrwałej pracy na małej mocy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69360
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy instalacja grzeje prawidłowo to nastawa na kotle jest ok.
      Sadza może pojawić się podczas częstego rozpalania kotła i długotrwałej pracy na małej mocy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69359
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy instalacja grzeje prawidłowo to nastawa na kotle jest ok.
      Sadza może pojawić się podczas częstego rozpalania kotła i długotrwałej pracy na małej mocy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69358
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Częste rozpalanie wyklucza się trochę z długotrwałą pracą na małej mocy. Z tego wynika ze modulacja mocy może być powodem sadzy.

    • #69357
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podczas rozpalania palenisko jest zimne i to powoduje chwilowe powstawanie sadzy.

      Praca na mocy minimalnej charakteryzuje się niższą temperaturą palnika niż na mocy nominalnej stąd też spalanie jest mniej efektywne i może powstawać sadza.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69356
      kivlov
      Uczestnik

      Ustawiłem na kotle 75C zobacze czy cos sie zmieni, CWU jest na 60C

      Seriws1 – możecie mi napisac od jakiej wartości (różnicy) piec przechodzi na wartości średniej mocy. Chodzi mi o to, że jak mam piec na 75C to przy jakiej temperaturze kotła przechodzi w niższe ustawienia? Ze wstępnych obserwacji chyba 10C mniej od zadanej chyba tak czy może sie mylę? Pytam, ponieważ jak mam załączanie CO od 58C to dobije po czasie do 62C i niestety juz zmniejsza moc pieca, a dopiero nastapi schłodzenie kotła bo przyjdzie chłodniejsza woda z całego systemu, więc dlatego 75C teraz ustawiłem. Chyba, że źle kombinuje i mam za wysoka temperaturę załączania, ale mam także grzejniki i na nich mam ustawione 57C więc chyba błędne myslenie byłoby załączania prędzej pompki?
      Jeszcze jedno pytanie mam – bo mam możliwość załączania sterowania pogodowego – jak to mniej więcej działa? Bo z moich obserwacji wynika, że strasznie zaniża temperaturę na grzejnikach… Jest gdzies jakiś opis tego działania?
      Oraz druga sprawa czym się rózni ustawienie trybu pracy na podłogowe, a na C.O.- to jest w ustawieniach serwisowych.

    • #69355
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie 3 rodzaje pelletu, dwa z nich w wodzie rozpuszczaja się po kilku dobrych minutach, jeden od razu praktycznie. Który lepszy, te dwa czy ten co od razu?

    • #69354
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie 3 rodzaje pelletu, dwa z nich w wodzie rozpuszczaja się po kilku dobrych minutach, jeden od razu praktycznie. Który lepszy, te dwa czy ten co od razu?

      Cześć,
      Prawdopodobnie wszystkie będą słabe.
      Ten co się od razu rozpadł najprawdopodobniej jest słabo sprasowany. Pytanie co rozumiesz przez od razu.
      Pozostałe dwa mogą mieć jakieś niepożądane dodatki.

      Rzuć okiem na ten post z innego forum
      https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21811-jak-kupujecie-dobry-pellet/?do=findComment&comment=264985

      A także na ten artykuł

      Jakość peletu: jak rozpoznać dobry pelet?

      A i tutaj jest parę informacji
      http://www.pelletowo.pl/porady.html

      Czy te 3 rodzaje mają jakieś oznaczenia normy DIN Plus lub EN Plus A1?

    • #69353
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      O dziwo ten co szybko się rozpuszcza, jakieś 10s to A1 a pozostałe dwa bez oznaczeń.

    • #69352
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      O dziwo ten co szybko się rozpuszcza, jakieś 10s to A1 a pozostałe dwa bez oznaczeń.

      A1 na pewno będzie lepszy od jakiegoś bez norm ale najlepiej kupić po parę worków i sprawdzić.

      Czysty Pellet sosnowy raczej szybciej się będzie rozpada.

    • #69351
      Majk Beer
      Uczestnik

      Witam
      Czy ma ktoś może sposób na perfekcyjne ustawienie płomienia. Piec DasPell mam już dwa lata jednak cały czas mam problem z dobraniem właściwych nadmuchów. Przy otwarciu górnych drzwiczek płomienia zazwyczaj nie widać, ewentualnie jego strzępy. Czasami płomień jest mocno pomarańczowy, czasami żółty. Ostatnio (pomimo, że nie zmieniałem pelletu) mam ciągle przypalony nagar czarny na tacce palnika i ogólnie popiół jest czarny. Przy tych samych nastawach bywał już idealnie szary i sam nie wiem co się stało. W związku z tym, że mam przewymiarowany komin 180mm i mieszkam w terenie BAARDZO wietrznym mam dwa regulatory ciągu RCK w wyczystkę i regulator nakominowy. Mam jeszcze zamontowany zawirowywacz spalin i to wszystko ładnie u mnie działało do pewnego momentu. Teraz niestety nie mogę ustawić płomienia, aby popiół był szary i nie było nagaru.

      PS. Siadła mi jeszcze grzałka w palniku, czy ma ktoś może instrukcję jak ją wymienić? Palnik Xmini.. Oraz czy czyści się jakieś elementy w palniku?

    • #69350
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam
      Czy ma ktoś może sposób na perfekcyjne ustawienie płomienia. Piec DasPell mam już dwa lata jednak cały czas mam problem z dobraniem właściwych nadmuchów. Przy otwarciu górnych drzwiczek płomienia zazwyczaj nie widać, ewentualnie jego strzępy. Czasami płomień jest mocno pomarańczowy, czasami żółty. Ostatnio (pomimo, że nie zmieniałem pelletu) mam ciągle przypalony nagar czarny na tacce palnika i ogólnie popiół jest czarny. Przy tych samych nastawach bywał już idealnie szary i sam nie wiem co się stało. W związku z tym, że mam przewymiarowany komin 180mm i mieszkam w terenie BAARDZO wietrznym mam dwa regulatory ciągu RCK w wyczystkę i regulator nakominowy. Mam jeszcze zamontowany zawirowywacz spalin i to wszystko ładnie u mnie działało do pewnego momentu. Teraz niestety nie mogę ustawić płomienia, aby popiół był szary i nie było nagaru.

      PS. Siadła mi jeszcze grzałka w palniku, czy ma ktoś może instrukcję jak ją wymienić? Palnik Xmini.. Oraz czy czyści się jakieś elementy w palniku?

      Cześć,
      Jedyny sposób ustawienia płomienia to wykonanie tego na oko.
      Robisz szybkie otwarcie drzwiczek i patrzysz na końcówki płomienia.
      Wazne jest pierwsze wrażenie. Im dłużej masz otwarte drzwiczki tym bardziej zakłamany pomiar.
      Ty masz pewnie palnik w drzwiczkach więc masz trochę trudniej.
      Musisz otworzyć drzwiczki z palnikiem.

      Co do wymiany grzalki.
      Musisz rozebrać palnik. Grzałka jest pod główna obudowa. W sumie wystarczyło by ściągnąć odbudowę lecz nie pamiętam czy da się to zrobić bez dokręcania palnika od drzwiczek.

      U mnie serwisant na przeglądzie cofna grzalke około 1cm aby była bardziej chroniona.

      Co do czyszczenia to pamiętam, że serwisant wyczyścić cały palnik wraz z lopatka i wentylatora.

      P. S.
      Jaka masz końcówkę na S życie komina? Jak się sprawuje?
      Pozdrawiam

    • #69349
      kivlov
      Uczestnik

      Mam pytanie koledzy czy ktoś się zastanawiał nad prędkością przepływu wody w instalacji w grzejnikach i w podłodze? Bo nie wiem cyz jest sens mieć włączone pompki na maksa cyz lepiej, aby na minimum pracowały?

    • #69348
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam pytanie koledzy czy ktoś się zastanawiał nad prędkością przepływu wody w instalacji w grzejnikach i w podłodze? Bo nie wiem cyz jest sens mieć włączone pompki na maksa cyz lepiej, aby na minimum pracowały?

      Też się nad tym zastanawiam.
      Mam pompkę co ustawiona na 2/3 mocy i przy ochronie powrotu opartej na pompę kotła zauważam, że mieszacz musi się otworzyć na około 70% aby utrzymać temperaturę.
      Tak jakby te dwie pompy konkurowaly ze sobą.

      W zasadzie powinno być tak, że im wolniej płynie woda w układzie tym więcej odda ciepła ale może być problem z pcha iem wody po podłodze. Choć tu pewności nie mam.

      Duży wpływ będzie miala sama specyfika instalacji.
      Przestaw pompę o jeden bieg niżej i przetestuj przez miesiąc.

    • #69347
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Ostatnio przestawiłem pompę podłogówki na max sprawdzić czy to coś zmienia. Ma może ktoś z Was Panowie zawór 4D oraz siłownik firmy Herz?

    • #69346
      kivlov
      Uczestnik

      Ja właśnie zmieniłem na maxa i czekam na efekty, pochwalę się za ok 4-5 dni jak to wpłynęło, ale przy okazji też zmieniłem temperaturę zadaną kotła na 75C

    • #69345
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Jak spalanie w mrozy? Wygasza się? Czy moduluje w okolicach maxa?

    • #69344
      kivlov
      Uczestnik

      u mnie delikatne mrozy wyłącza się bardzo czesto, ale mam nowy dom dobrze ocieplony. Średnie spalanie ok 1,35-1,4 worka dziennie, a jak u was?

    • #69343
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Na Podlasiu mam 3 dzień z rzędu ok -10 w nocy i -5 w dzień, dodatkowo dom nieosłonięty od wiatru a dmucha ostro. Wcześniej po 21kg, ale często się wygaszał, obecnie 3 dzień 2-3 wygaszenia i po 30kg zjada.

    • #69342
      kivlov
      Uczestnik

      to mega bardzo mega dobre spalanie masz – mozesz podać ustawienia?
      Temperatura załączania pompy
      temperatura wody na podłogówce
      temperatura wody na grzejniki
      i temperatura zadana pieca

    • #69341
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Temp. załączania pompy 55C, temp. na zaworze 4d 26C (krzywa grzewcza 0,2 bez przesunięcia), grzejników brak (2 drabinki łazienkowe zakręcone), zadana pieca aktualnie 72C. Histereza kotła 15, H1iH2 odpowiednio 9 i 4. Palę pierwszy sezon więc brak porównania, póki co mocno to niestabilne (przy tej samej temp na podłogę i zaworze 4D rozwartym na 31% rozpalał się po 20 razy aby następnego dnia gdy zawór był na 36% przy takiej samej pogodzie się nie wygaszać)

    • #69340
      kivlov
      Uczestnik

      Bardzo mało CI pali jak mówisz, że tyle pracuje. NIc tylko się cieszyć 🙂 Życze cieplejszej pogody. Na pomorzu skromnie -2C

    • #69339
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Póki co dziś w nocy -20C straszą 🙂 Zobaczymy jak to się przełoży na spalanie.

    • #69338
      kivlov
      Uczestnik

      Czekamy na relacje ze spalania.

    • #69337
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Co do przepływu wody, jakie macie pompki? Bo ja lecę na grundfosach, od grzejników alpha 2 a od podłogowki alpha 1 i obie na auto. Przed tą od podłogowki mam termostat ATM 761, ktoś doradzi na ile takie cacko ustawiacie?

    • #69336
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Poem u nas ostatnio tak pizdzilo, że z połączeniem z spora ujemna temperatura zjadł mi rekordowe jakieś 40kg w dobę. Ale ja mam przewymiarowany komin I wciąż brak RCK. Do tego w tym czasie podniosłem temperatury w domu więc i to też musiało mieć wpływ.

    • #69335
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Też mam przewymiarowany (20cm ceramika do 15kW mocy). RCK w wyczystce, ostatnio praktycznie się nie zamykał, a pomimo to nadal sporo ciągnęło przez kocioł.

    • #69334
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Co myślicie o moich ustawieniach palnika?
      Max moc kotła 16 kw – wydajność dmuchawy 17%- histereza przejścia na moc pośrednia 10C

      Posrednia moc kotła 12kw – nadmuch 14% – 5C

      Minimalna moc palnika 8kw – 12% –

    • #69333
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Co myślicie o moich ustawieniach palnika?
      Max moc kotła 16 kw – wydajność dmuchawy 17%- histereza przejścia na moc pośrednia 10C

      Posrednia moc kotła 12kw – nadmuch 14% – 5C

      Minimalna moc palnika 8kw – 12% –

      Spoko.
      Jeżeli tylko takie nadmuchy ci wystarczają do utrzymania odpowiedniego płomienia oraz piec ma wystarczająca ilość mocy dla twojego domu to każde ustawienie będzie ok. Byle nie schodzić poniżej mocy minimalnej.

      Pozdrawiam

    • #69332
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Szczerze powiem, ze przeczytałem kupę postów na temat HT i Red’a i z tak niskimi nadmuchami to się chyba jeszcze nie spotkałem. Być może to kwestia proporcji pracy wentylatora, zależna od sterownika?

    • #69331
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No ja też, dlatego pytam co myślicie, ale plomien jest, piec grzeje, więc nie wiem czy cis zmieniać.

    • #69330
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Szczerze powiem, ze przeczytałem kupę postów na temat HT i Red’a i z tak niskimi nadmuchami to się chyba jeszcze nie spotkałem. Być może to kwestia proporcji pracy wentylatora, zależna od sterownika?

      Nadmuchy w dużej mierze zależą od ciągu komina.
      To może powodować problemy jak ciąg się zmniejszy z powodu mniejszej różnicy temperatur lub warunków atmosferycznych.
      Trzeba to monitorować i pewnie jakoś ograniczyć ciąg.

    • #69329
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Bez RCK z przewymiarowanym kominem, domem na otwartej przestrzeni na wsi, RED Daspel 15 kW miałem na najmniejszej mocy nadmuch 28 (i już zaczynał kopcić). Teraz z RCK na 30% mam nadmuch 31.

    • #69328
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam. a czy podczas rozpalania powinno się dymić? bo u mnie tak jest. a mam nadmuch rozpalania Bodajże na 30 % ustawiony a na mocy 30 % ndmuch to 29%.

    • #69327
      Emil Porowski
      Uczestnik

      W zależności, w którym momencie. Na samym początku, kiedy grzałka nagrzewa siebie i pelet to na pewno trochę dymu jest
      ale jak pojawia się płomień to dym przy właściwych nadmuchach u mnie dość szybko zanika.

    • #69326
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. a czy podczas rozpalania powinno się dymić? bo u mnie tak jest. a mam nadmuch rozpalania Bodajże na 30 % ustawiony a na mocy 30 % ndmuch to 29%.

      Przy rozpalaniu może się pojawić trochę dymu więc jak pojawi ci się ledwo zauważalny dymek o kolorze zbliżonym do białego to nie ma się czym martwić.
      Jak będzie się dłużej utrzymywał to lepiej sprawdzić co się w tym czasie dzieje. Czy rozpalanie nadal trwa itp.

    • #69325
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Co do moich nadmuchow, patrzyłem to na maksymalnej mocy mogę dać maksymalnie 32% siły nadmuchu, nie ma szans więcej. Na średniej 20% tylko. Więc chyba mój sterownik inaczej działa niż wasze.

    • #69324
      Majk Beer
      Uczestnik

      Witam
      Czy jest możliwość wyłączenia pieca tak aby nie grzał nic na dłuższy okres np. 1tydzien inaczej niż z gniazdka?

    • #69323
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Nie wiem jak w innych sterownikach, ale u mnie po wciśnięciu EXIT na ekranie głównym mam możliwość wyłączenia pieca.

    • #69322
      Majk Beer
      Uczestnik

      Dodam, że mam RControl 890

    • #69321
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie wiem jak w innych sterownikach, ale u mnie po wciśnięciu EXIT na ekranie głównym mam możliwość wyłączenia pieca.

      We wszystkich wersjach sterownika da się wyłączyć automatykę bez wypinania z gniazdka.

      Najprościej nacisnąć przycisk exit na głównym ekranie.
      Jeżeli masz ht-900 to do tego służy przycisk stop.

      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/instrukcja%20ht-900%20V2.01.pdf

    • #69320
      Patrol
      Uczestnik

      Jeśli chodzi o typowy harmonogram to w samym 890 nie ma takiej opcji dla kotła;
      Pośrednie opcje to np. tryb wakacje w ecoster lub najprościej zdalnie przez econet załączać lub wyłączać kocioł kiedy się chce.
      Można też ustawić termostat pokojowy tak, aby wyłączał pracę palnika.

    • #69319
      Robert Robert
      Uczestnik

      Majk. Ja posiadam EM 890, tam klikasz guzik Exit i wyskakuje Ci okienko czy wyłączyć Kocioł 🙂 klikasz tak… i jest wyłączony … Jeśli chodzi Ci o to aby np tydzien nie grzał a po tygodniu sam się włączył to chyba takiej opcji nie ma. Jedynie można zakupic wyłącznik prądu czasowy i ustawic na dany dzien tygodnia i on załączy prąd tego dnia więc piec będzie pracował, pozniej go wyłączy 😀

    • #69318
      kivlov
      Uczestnik

      Jak tam u was spalanie w tych mrozach?

    • #69317

      Około 35kg / doba

    • #69316
      kivlov
      Uczestnik

      U mnie średnio wychodziło cały czas od grudnia do 21 stycznia ok 18-24kg dziennie, a teraz przy tych mrozach ok 30kg od trzech dni. Zastanawiam się jak tu zejść 😀

    • #69315
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      U mnie średnio wychodziło cały czas od grudnia do 21 stycznia ok 18-24kg dziennie, a teraz przy tych mrozach ok 30kg od trzech dni. Zastanawiam się jak tu zejść 😀

      MI obecnie wychodzi około 15kg plus palenie w kominku.

      Piec utrzymuje mi temperaturę na rozsądnym poziomie a kominek pociąga ją do wartości akceptowalny h przez moją żonę. 🙂

      Mam wszędzie głowice termostatyczne na kaloryferach oraz termostat pokojowy, od którego robię obniżenie na zaworze o 3 stopnie i to obniżenie jest długo aktywne z powodu kominka.
      Kominkiem palę tylko wieczorem.

    • #69314
      kivlov
      Uczestnik

      No jest to metoda, ale bez kominka na razie jestem.

    • #69313
      Majk Beer
      Uczestnik

      To jest właśnie słaby punkt peletu, przy niskich temperaturach drastycznie wzrasta spalanie. A gdyby tak ustawić na nadzór w takie dni, pomoże coś?

    • #69312
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To jest właśnie słaby punkt peletu, przy niskich temperaturach drastycznie wzrasta spalanie. A gdyby tak ustawić na nadzór w takie dni, pomoże coś?

      Niestety nadzorem niewiele wskurasz.
      Oszczędzisz trochę grzałkę ale nadal musisz sypać Pellet aby podtrzymanie działało. Do tego pracujesz na mocy dużo poniżej minimalnej gdzie sprawność pieca praktycznie nie istnieje.
      Dodatkowo dochodzi trudność z konfiguracją nadzoru. Musisz tak go ustawić aby nie zgasł ci Pellet na palniku i jednocześnie nie przesadzić aby nie przegrać pieca.
      Sam piec nie będzie modułowa sobie mocy aby utrzymać temperaturę zadana.

    • #69311
      kivlov
      Uczestnik

      U mnie na maksymalnych jest niewydajnie, gdyż nagrzeje wode w kotle i niesttey się wyłączy piec – trwa wygaszanie kilka minut, a już potrzebuje nagrzac znowu nową wode co wróciła z powrotu dlatego znalazłem „złoty środek” i jest to ok 11,8kW mocy, Czyli podczas załączania pomp ma 58C dochodzi do 64C i spada w dół do ok 50C. Histereza pomp na 2C czyli wyłącza się przy 56C i dalej piec nafgrzewa i nie przechodzi w tryb średniej mocy co jest nieefektywne, gdyż mam podniesiona temperaturę zadaną pieca na 76C

    • #69310
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      U mnie na maksymalnych jest niewydajnie, gdyż nagrzeje wode w kotle i niesttey się wyłączy piec – trwa wygaszanie kilka minut, a już potrzebuje nagrzac znowu nową wode co wróciła z powrotu dlatego znalazłem „złoty środek” i jest to ok 11,8kW mocy, Czyli podczas załączania pomp ma 58C dochodzi do 64C i spada w dół do ok 50C. Histereza pomp na 2C czyli wyłącza się przy 56C i dalej piec nafgrzewa i nie przechodzi w tryb średniej mocy co jest nieefektywne, gdyż mam podniesiona temperaturę zadaną pieca na 76C

      Znaczy, że twój piec chodzi bez postojów?
      Jak i masz układ i jak nim sterujesz? Nie mam czegoś takiego jak histereza pomp.

    • #69309
      kivlov
      Uczestnik

      Wyłącza sie piec, gdyż mam sterownik PLUM w domu i wyłącz się jak jest zadana temperatura 22,3C, ale nagrzewa się do 22,6C i histerezę w domku mam ustawioną na 1C czyli jak schodzi do 21,3C to ponownie się załącza. W nocy mam takie same ustawienia.

    • #69308
      Markus
      Uczestnik

      Czy nie próbowałeś, zamiast wygaszania kotła, po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniach, wyłączyć tylko pompę CO, a kocioł pozostawić swojemu rytmowi pracy, czyli praca w przypadku spadku Tk o histerezę kotła.

    • #69307
      M.
      Uczestnik

      Pytanie do emperor czy poradziłeś sobie z przegrzewaniem palnika? Ja mam ten sam problem może masz jakieś rozwiązanie. Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.

    • #69305
      szybenik
      Uczestnik

      Panowie nie wiem, czy pytanie w tym miejscu…
      Przez całą zimę piec chodził jak trzeba. Było kilka dni przerwy na urlop. Po rozpaleniu już drugi dzień piec dochodzi do 45 stopni, podaje na kaloryfery, spada na 37 , dochodzi do 45 stopni i nic. Ani drgnie wyżej. Proszę o pomoc, ewentualnie o linka do podobnego tematu.

    • #69306
      szybenik
      Uczestnik

      Panowie nie wiem, czy pytanie w tym miejscu…
      Przez całą zimę piec chodził jak trzeba. Było kilka dni przerwy na urlop. Po rozpaleniu już drugi dzień piec dochodzi do 45 stopni, podaje na kaloryfery, spada na 37 , dochodzi do 45 stopni i nic. Ani drgnie wyżej. Proszę o pomoc, ewentualnie o linka do podobnego tematu.

    • #69303
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie nie wiem, czy pytanie w tym miejscu…
      Przez całą zimę piec chodził jak trzeba. Było kilka dni przerwy na urlop. Po rozpaleniu już drugi dzień piec dochodzi do 45 stopni, podaje na kaloryfery, spada na 37 , dochodzi do 45 stopni i nic. Ani drgnie wyżej. Proszę o pomoc, ewentualnie o linka do podobnego tematu.

      Dziwne.
      Nie wysuną ci się czujnik z pieca?
      Jeżeli to jest prawdziwa temperatura pieca to czy w komorze spalania nie masz wilgoci? Nie poci się?

    • #69304
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie nie wiem, czy pytanie w tym miejscu…
      Przez całą zimę piec chodził jak trzeba. Było kilka dni przerwy na urlop. Po rozpaleniu już drugi dzień piec dochodzi do 45 stopni, podaje na kaloryfery, spada na 37 , dochodzi do 45 stopni i nic. Ani drgnie wyżej. Proszę o pomoc, ewentualnie o linka do podobnego tematu.

      Dziwne.
      Nie wysuną ci się czujnik z pieca?
      Jeżeli to jest prawdziwa temperatura pieca to czy w komorze spalania nie masz wilgoci? Nie poci się?

    • #69301
      Majk Beer
      Uczestnik

      4C9B0E93-D6B8-43D6-AEBA-6943C8437DB8.jpeg

      U mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
      Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.

    • #69302
      Majk Beer
      Uczestnik

      4C9B0E93-D6B8-43D6-AEBA-6943C8437DB8.jpeg

      U mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
      Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.

    • #69299
      szybenik
      Uczestnik

      jutro jak odpale na dłużej sprawdzę wilgoć, a z czujnikiem… gdzie i jak sprawdzicćczy się nie wysunął?

    • #69300
      szybenik
      Uczestnik

      jutro jak odpale na dłużej sprawdzę wilgoć, a z czujnikiem… gdzie i jak sprawdzicćczy się nie wysunął?

    • #69297
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      jutro jak odpale na dłużej sprawdzę wilgoć, a z czujnikiem… gdzie i jak sprawdzicćczy się nie wysunął?

      Na górze pieca powinny wchodzić kable. Gdzieś w okolicy wyjścia gorącej wody z pieca.
      A i sprawdź jaki masz płomień na mocy maksymalnej.
      Przy takiej temperaturze jak piszesz piec powinien cały czas iść na Max mocy i się nie wyłączać.

    • #69298
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      jutro jak odpale na dłużej sprawdzę wilgoć, a z czujnikiem… gdzie i jak sprawdzicćczy się nie wysunął?

      Na górze pieca powinny wchodzić kable. Gdzieś w okolicy wyjścia gorącej wody z pieca.
      A i sprawdź jaki masz płomień na mocy maksymalnej.
      Przy takiej temperaturze jak piszesz piec powinien cały czas iść na Max mocy i się nie wyłączać.

    • #69295
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      U mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
      Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.

      To nie jest normalne, zwłaszcza przy lepszym paliwie.

      Próbowałeś to kruszyć? Są tak jakieś twarde cząstki, niedopalony pellet?

      Pierwsze co bym zrobił to przeważnie podawania. Następnie kontrola czy końcówki płomienia są żółte, test na szybko i ewentualną korekta nadmuchu/podawania.

      To mi wygląda na niedopalony materiał ale pewności nie mam. Możliwe, że za dużo Ci się go sypie i piec nie dopadła wszystkiego albo robi Ci się kalafior na palniku.

      Sprawdź też samo paliwo. Czy przy przelamywaniu jest raczej twarde. Czy jesteś w stanie rozgnieść w palcach.
      Jak się łatwo rozpadnie to mozliwe że Pellet dostał wilgoci.

      Jak przechowujesz pellet?

    • #69296
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      U mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
      Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.

      To nie jest normalne, zwłaszcza przy lepszym paliwie.

      Próbowałeś to kruszyć? Są tak jakieś twarde cząstki, niedopalony pellet?

      Pierwsze co bym zrobił to przeważnie podawania. Następnie kontrola czy końcówki płomienia są żółte, test na szybko i ewentualną korekta nadmuchu/podawania.

      To mi wygląda na niedopalony materiał ale pewności nie mam. Możliwe, że za dużo Ci się go sypie i piec nie dopadła wszystkiego albo robi Ci się kalafior na palniku.

      Sprawdź też samo paliwo. Czy przy przelamywaniu jest raczej twarde. Czy jesteś w stanie rozgnieść w palcach.
      Jak się łatwo rozpadnie to mozliwe że Pellet dostał wilgoci.

      Jak przechowujesz pellet?

    • #69293
      Markus
      Uczestnik

      U mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
      Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.

      Niedawno, na tym forum też pojawił się problem ze spiekami.

    • #69294
      Markus
      Uczestnik

      U mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
      Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.

      Niedawno, na tym forum też pojawił się problem ze spiekami.

    • #69291
      Majk Beer
      Uczestnik

      O ile w tym spieku są jakieś twardsze kawałki niedopalone to są one nie nie duże i jest ich mało. Spiek zaraz po dotknięciu rozsypuje się, nie jest za mocny. Natomiast popiół z pieca jest jak mąka i nie ma niedopalonych kawałków.
      Jestem po ważeniu i ustawieniach oczywoście wg pliku Patrola i płomień też udało mi się uzyskać idealny. Kompletnie nie wiem w czym problem.
      Pellet kupuje po jednej palecie i stoi koło pieca, czyli w pomieszczeniu gdzie jest gorąco. Pellet raczej twardy przy przełamywaniu.
      Może problemem jest to, że mam ruszt, zawirowywacz, rck na wyczystce i dodatkowo rck na zakończeniu komina? Chociaż tak jak mówię płomień udało mi się wypracować ok. W piecu jest przez to bardzo czarno.

    • #69292
      Majk Beer
      Uczestnik

      O ile w tym spieku są jakieś twardsze kawałki niedopalone to są one nie nie duże i jest ich mało. Spiek zaraz po dotknięciu rozsypuje się, nie jest za mocny. Natomiast popiół z pieca jest jak mąka i nie ma niedopalonych kawałków.
      Jestem po ważeniu i ustawieniach oczywoście wg pliku Patrola i płomień też udało mi się uzyskać idealny. Kompletnie nie wiem w czym problem.
      Pellet kupuje po jednej palecie i stoi koło pieca, czyli w pomieszczeniu gdzie jest gorąco. Pellet raczej twardy przy przełamywaniu.
      Może problemem jest to, że mam ruszt, zawirowywacz, rck na wyczystce i dodatkowo rck na zakończeniu komina? Chociaż tak jak mówię płomień udało mi się wypracować ok. W piecu jest przez to bardzo czarno.

    • #69289
      Markus
      Uczestnik

      Z mojego doświadczenia, jeżeli na ściankach jest czarny nalot, to jest za mało powietrza (tlenu).
      Może masz przytkaną Zetkę.

    • #69290
      Markus
      Uczestnik

      Z mojego doświadczenia, jeżeli na ściankach jest czarny nalot, to jest za mało powietrza (tlenu).
      Może masz przytkaną Zetkę.

    • #69287
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      O ile w tym spieku są jakieś twardsze kawałki niedopalone to są one nie nie duże i jest ich mało. Spiek zaraz po dotknięciu rozsypuje się, nie jest za mocny. Natomiast popiół z pieca jest jak mąka i nie ma niedopalonych kawałków.
      Jestem po ważeniu i ustawieniach oczywoście wg pliku Patrola i płomień też udało mi się uzyskać idealny. Kompletnie nie wiem w czym problem.
      Pellet kupuje po jednej palecie i stoi koło pieca, czyli w pomieszczeniu gdzie jest gorąco. Pellet raczej twardy przy przełamywaniu.
      Może problemem jest to, że mam ruszt, zawirowywacz, rck na wyczystce i dodatkowo rck na zakończeniu komina? Chociaż tak jak mówię płomień udało mi się wypracować ok. W piecu jest przez to bardzo czarno.

      Cześć,
      Jak ustawiałeś nadmuch to otwierałeś drzwiczki na dłużej czy robiłeś szybki rzut oka na języki płomienia i zamykałeś?
      Jak zbyt długo masz otwarte drzwi to powietrze z zewnątrz dostaje się do komory spalania i będzie zaburzał stan faktyczny.

      Rzuć ponownie okiem na płomień na poszczególnych progach. Jak dalej będzie czarno to podnieś nadmuchy o 1 – 2%.

      Jak spiek jest miękki to jego źródłem nie jest zbyt duża temperatura na palniku, czyli nadmuch były dobre. Sam popiół także o tym świadczy. mąka w kolorze popielatym.

      Wydaje mi się, że mam coś podobnego tylko na dużo mniejszą skalę. U mnie po tygodniu jest malutka kupka luźnego materiału, z którym sobie palec zgarniający nie poradził.

      Także jak Markus pisał – sprawdź czy ztk-a nie jest przysłonięta.
      Spróbuj zmienić trochę podawanie. Zmniejsz o 0.2s na najwyższych progach oraz sprawdź ile paliwa podaje piec do rozpalania. W moim piecu 15kw wystarcza coś około 100g.

      A i jeszcze jedno. Podobny spiek miałem jak paliłem naprawdę słabym paliwem. Piszesz, że to Lava. Zadzwoń do nich, może już im ktoś coś takiego zgłaszał. Zawsze warto zapytać u sprzedawcy. Jak faktycznie poszła słabsza partia to albo powinni ci to wymienić albo dać rabat na następny zakup.

      Pozdrawiam

    • #69288
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      O ile w tym spieku są jakieś twardsze kawałki niedopalone to są one nie nie duże i jest ich mało. Spiek zaraz po dotknięciu rozsypuje się, nie jest za mocny. Natomiast popiół z pieca jest jak mąka i nie ma niedopalonych kawałków.
      Jestem po ważeniu i ustawieniach oczywoście wg pliku Patrola i płomień też udało mi się uzyskać idealny. Kompletnie nie wiem w czym problem.
      Pellet kupuje po jednej palecie i stoi koło pieca, czyli w pomieszczeniu gdzie jest gorąco. Pellet raczej twardy przy przełamywaniu.
      Może problemem jest to, że mam ruszt, zawirowywacz, rck na wyczystce i dodatkowo rck na zakończeniu komina? Chociaż tak jak mówię płomień udało mi się wypracować ok. W piecu jest przez to bardzo czarno.

      Cześć,
      Jak ustawiałeś nadmuch to otwierałeś drzwiczki na dłużej czy robiłeś szybki rzut oka na języki płomienia i zamykałeś?
      Jak zbyt długo masz otwarte drzwi to powietrze z zewnątrz dostaje się do komory spalania i będzie zaburzał stan faktyczny.

      Rzuć ponownie okiem na płomień na poszczególnych progach. Jak dalej będzie czarno to podnieś nadmuchy o 1 – 2%.

      Jak spiek jest miękki to jego źródłem nie jest zbyt duża temperatura na palniku, czyli nadmuch były dobre. Sam popiół także o tym świadczy. mąka w kolorze popielatym.

      Wydaje mi się, że mam coś podobnego tylko na dużo mniejszą skalę. U mnie po tygodniu jest malutka kupka luźnego materiału, z którym sobie palec zgarniający nie poradził.

      Także jak Markus pisał – sprawdź czy ztk-a nie jest przysłonięta.
      Spróbuj zmienić trochę podawanie. Zmniejsz o 0.2s na najwyższych progach oraz sprawdź ile paliwa podaje piec do rozpalania. W moim piecu 15kw wystarcza coś około 100g.

      A i jeszcze jedno. Podobny spiek miałem jak paliłem naprawdę słabym paliwem. Piszesz, że to Lava. Zadzwoń do nich, może już im ktoś coś takiego zgłaszał. Zawsze warto zapytać u sprzedawcy. Jak faktycznie poszła słabsza partia to albo powinni ci to wymienić albo dać rabat na następny zakup.

      Pozdrawiam

    • #69285
      Majk Beer
      Uczestnik

      Cześć,
      Jak ustawiałeś nadmuch to otwierałeś drzwiczki na dłużej czy robiłeś szybki rzut oka na języki płomienia i zamykałeś?
      Jak zbyt długo masz otwarte drzwi to powietrze z zewnątrz dostaje się do komory spalania i będzie zaburzał stan faktyczny.

      Rzuć ponownie okiem na płomień na poszczególnych progach. Jak dalej będzie czarno to podnieś nadmuchy o 1 – 2%.

      Jak spiek jest miękki to jego źródłem nie jest zbyt duża temperatura na palniku, czyli nadmuch były dobre. Sam popiół także o tym świadczy. mąka w kolorze popielatym.

      Wydaje mi się, że mam coś podobnego tylko na dużo mniejszą skalę. U mnie po tygodniu jest malutka kupka luźnego materiału, z którym sobie palec zgarniający nie poradził.

      Także jak Markus pisał – sprawdź czy ztk-a nie jest przysłonięta.
      Spróbuj zmienić trochę podawanie. Zmniejsz o 0.2s na najwyższych progach oraz sprawdź ile paliwa podaje piec do rozpalania. W moim piecu 15kw wystarcza coś około 100g.

      A i jeszcze jedno. Podobny spiek miałem jak paliłem naprawdę słabym paliwem. Piszesz, że to Lava. Zadzwoń do nich, może już im ktoś coś takiego zgłaszał. Zawsze warto zapytać u sprzedawcy. Jak faktycznie poszła słabsza partia to albo powinni ci to wymienić albo dać rabat na następny zakup.

      Pozdrawiam

      Witam

      Przy ustawianiu płomienia oczywiście szybkie spojrzenie i zamykałem. Nadmuchy mam w sumie sporawe bo kolejno 31(30%) 33(50%) 36(100%). Zwiększanie nadmuchów psuje ogień i jego wielkość, robi się postrzępiony. Tak naprawdę przy tych ustawieniach ładnie mi się wszystko spala. Od soboty po czyszczeniu spaliłem tylko 3 worki, a ogrzewam 340m2 13 grzejników i około 80m2 podłogi. Temperatura 22stopnie, bez obniżeń. Obniżenie tylko dla CWU na noc, o 5stopni.

      Spiek jest zdecydowanie miękki. Dzisiaj od soboty był już spiek jak na zdjęciu.

      Z-tka czyli trójnik od wejścia do pieca? Komina nie czyściłem jeszcze, mieszkam dopiero dwa lata, spaliłem do tej pory 8 ton, wydawało mi się, że komin nie będzie jeszcze zabrudzony. Jak czyszczę wymiennik, to dochodzę do samej rury kominowej, potem odkurzam wszystko. Na wyczystce mam ustawiony na 15mPA RCK.
      Przy wydajności 9,8kg/h mam ustawione podawanie 2,9s 4,2s i 8,4s, o dziwo dla 8,4 nie pokazuje mi 100% mocy tylko 18kW, a mam 20kW piec.

      Ze stelmetem nie ma rozmowy, dla nich to tylko podwyżki się liczą ;-), oni wskażą wszystko, tylko nie swój produkt. Miałem podobny problem na początku użytkowania, ale nigdy nie miałem tak czarno w piecu jak teraz. Sam już nie wiem co robić 🙁

      Pozdrawiam

    • #69286
      Majk Beer
      Uczestnik

      Cześć,
      Jak ustawiałeś nadmuch to otwierałeś drzwiczki na dłużej czy robiłeś szybki rzut oka na języki płomienia i zamykałeś?
      Jak zbyt długo masz otwarte drzwi to powietrze z zewnątrz dostaje się do komory spalania i będzie zaburzał stan faktyczny.

      Rzuć ponownie okiem na płomień na poszczególnych progach. Jak dalej będzie czarno to podnieś nadmuchy o 1 – 2%.

      Jak spiek jest miękki to jego źródłem nie jest zbyt duża temperatura na palniku, czyli nadmuch były dobre. Sam popiół także o tym świadczy. mąka w kolorze popielatym.

      Wydaje mi się, że mam coś podobnego tylko na dużo mniejszą skalę. U mnie po tygodniu jest malutka kupka luźnego materiału, z którym sobie palec zgarniający nie poradził.

      Także jak Markus pisał – sprawdź czy ztk-a nie jest przysłonięta.
      Spróbuj zmienić trochę podawanie. Zmniejsz o 0.2s na najwyższych progach oraz sprawdź ile paliwa podaje piec do rozpalania. W moim piecu 15kw wystarcza coś około 100g.

      A i jeszcze jedno. Podobny spiek miałem jak paliłem naprawdę słabym paliwem. Piszesz, że to Lava. Zadzwoń do nich, może już im ktoś coś takiego zgłaszał. Zawsze warto zapytać u sprzedawcy. Jak faktycznie poszła słabsza partia to albo powinni ci to wymienić albo dać rabat na następny zakup.

      Pozdrawiam

      Witam

      Przy ustawianiu płomienia oczywiście szybkie spojrzenie i zamykałem. Nadmuchy mam w sumie sporawe bo kolejno 31(30%) 33(50%) 36(100%). Zwiększanie nadmuchów psuje ogień i jego wielkość, robi się postrzępiony. Tak naprawdę przy tych ustawieniach ładnie mi się wszystko spala. Od soboty po czyszczeniu spaliłem tylko 3 worki, a ogrzewam 340m2 13 grzejników i około 80m2 podłogi. Temperatura 22stopnie, bez obniżeń. Obniżenie tylko dla CWU na noc, o 5stopni.

      Spiek jest zdecydowanie miękki. Dzisiaj od soboty był już spiek jak na zdjęciu.

      Z-tka czyli trójnik od wejścia do pieca? Komina nie czyściłem jeszcze, mieszkam dopiero dwa lata, spaliłem do tej pory 8 ton, wydawało mi się, że komin nie będzie jeszcze zabrudzony. Jak czyszczę wymiennik, to dochodzę do samej rury kominowej, potem odkurzam wszystko. Na wyczystce mam ustawiony na 15mPA RCK.
      Przy wydajności 9,8kg/h mam ustawione podawanie 2,9s 4,2s i 8,4s, o dziwo dla 8,4 nie pokazuje mi 100% mocy tylko 18kW, a mam 20kW piec.

      Ze stelmetem nie ma rozmowy, dla nich to tylko podwyżki się liczą ;-), oni wskażą wszystko, tylko nie swój produkt. Miałem podobny problem na początku użytkowania, ale nigdy nie miałem tak czarno w piecu jak teraz. Sam już nie wiem co robić 🙁

      Pozdrawiam

    • #69283
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ztka to doprowadzenie powietrza do kotłowni.
      Jest to rura fi 160, lub coś o podobnej powierzchni przekroju, tworząca kształt litery Z lub S i zakończona w kotłowni okolo 30cm nad posadzka. Długość rury około 2m.
      Czy masz napowietrzenie kotłowni?

      Na próbę kupił bym inny Pellet.
      Jak nie chcą rozmawiać z klientem to od nich nie kupuj.

      Jeżeli masz niedaleko do Bochni to mogę polecić producenta od, którego biorę już drugi sezon.
      Miałem problemy ze spiekiem spowodowane niewiadomą czym i bez problemu zrobili mi rabat na ten rok.

    • #69284
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ztka to doprowadzenie powietrza do kotłowni.
      Jest to rura fi 160, lub coś o podobnej powierzchni przekroju, tworząca kształt litery Z lub S i zakończona w kotłowni okolo 30cm nad posadzka. Długość rury około 2m.
      Czy masz napowietrzenie kotłowni?

      Na próbę kupił bym inny Pellet.
      Jak nie chcą rozmawiać z klientem to od nich nie kupuj.

      Jeżeli masz niedaleko do Bochni to mogę polecić producenta od, którego biorę już drugi sezon.
      Miałem problemy ze spiekiem spowodowane niewiadomą czym i bez problemu zrobili mi rabat na ten rok.

    • #69281
      Markus
      Uczestnik

      Mały schemacik Z-etki

      Attachments:
    • #69282
      Markus
      Uczestnik

      Mały schemacik Z-etki

      Attachments:
    • #69279
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mały schemacik Z-etki

      Tak to u mnie wygląda.

    • #69280
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mały schemacik Z-etki

      Tak to u mnie wygląda.

    • #69277
      Majk Beer
      Uczestnik

      Nie mam zetki, zrezygnowałem z niej, bo wcześniej w domu w którym mieszkałem przy ogrzewaniu gazowym było przez nią zimno strasznie w kotłowni. Pomyślałem, że nadmuch pod drzwiami, okno na rozszczelne i kratka wentylacyjna w kotłowni wystarczy.
      Myślicie, że zetka ma, aż takie znaczenie? Piec jest przecież i tak jest szczelny, to w jaki sposób pobiera to powietrze?

    • #69278
      Majk Beer
      Uczestnik

      Nie mam zetki, zrezygnowałem z niej, bo wcześniej w domu w którym mieszkałem przy ogrzewaniu gazowym było przez nią zimno strasznie w kotłowni. Pomyślałem, że nadmuch pod drzwiami, okno na rozszczelne i kratka wentylacyjna w kotłowni wystarczy.
      Myślicie, że zetka ma, aż takie znaczenie? Piec jest przecież i tak jest szczelny, to w jaki sposób pobiera to powietrze?

    • #69275
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Kratka wentylacyjna ma wyciągać powietrze, a nie służyć za nawiew. Piec pobiera powietrze poprzez wentylator, który odpowiada za nadmuch. Zetka konieczna, tylko ona zapewnia stały dopływ powietrza, reszta to półśrodki.

    • #69276
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Kratka wentylacyjna ma wyciągać powietrze, a nie służyć za nawiew. Piec pobiera powietrze poprzez wentylator, który odpowiada za nadmuch. Zetka konieczna, tylko ona zapewnia stały dopływ powietrza, reszta to półśrodki.

    • #69273
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie mam zetki, zrezygnowałem z niej, bo wcześniej w domu w którym mieszkałem przy ogrzewaniu gazowym było przez nią zimno strasznie w kotłowni. Pomyślałem, że nadmuch pod drzwiami, okno na rozszczelne i kratka wentylacyjna w kotłowni wystarczy.
      Myślicie, że zetka ma, aż takie znaczenie? Piec jest przecież i tak jest szczelny, to w jaki sposób pobiera to powietrze?

      Jak miałeś piec gazowy z kominem, którym także zaciągnął powietrze to ZETKA nie była ci potrzebna.

      Napowietrzenie kotłowni jest bardzo ważne.
      Szpara pod drzwiami nie jest wystarczająca a okno szybko wychładza kotłownie.

      Brak poprawnego napowietrzenia powoduje kopcenoe, sądzę w kotle a nawet może spowodować cofnięcie płomienia do palnika i przepalenie elastycznego łącznika doprowadzajacego paliwo.

      Pewnie jeszcze inne skutki można zaobserwować.

      Wiec w miarę możliwości jak najszybciej dorow ztke i sprawdź jak wygląda sprawa spieku. Jak najbardziej może to być powiązane.

      Ztka musi mieć minimum fi 160 lub tunel o podobnej powierzchni przekroju.
      Rzuc okiem jak to wygląda u mnie.

    • #69274
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie mam zetki, zrezygnowałem z niej, bo wcześniej w domu w którym mieszkałem przy ogrzewaniu gazowym było przez nią zimno strasznie w kotłowni. Pomyślałem, że nadmuch pod drzwiami, okno na rozszczelne i kratka wentylacyjna w kotłowni wystarczy.
      Myślicie, że zetka ma, aż takie znaczenie? Piec jest przecież i tak jest szczelny, to w jaki sposób pobiera to powietrze?

      Jak miałeś piec gazowy z kominem, którym także zaciągnął powietrze to ZETKA nie była ci potrzebna.

      Napowietrzenie kotłowni jest bardzo ważne.
      Szpara pod drzwiami nie jest wystarczająca a okno szybko wychładza kotłownie.

      Brak poprawnego napowietrzenia powoduje kopcenoe, sądzę w kotle a nawet może spowodować cofnięcie płomienia do palnika i przepalenie elastycznego łącznika doprowadzajacego paliwo.

      Pewnie jeszcze inne skutki można zaobserwować.

      Wiec w miarę możliwości jak najszybciej dorow ztke i sprawdź jak wygląda sprawa spieku. Jak najbardziej może to być powiązane.

      Ztka musi mieć minimum fi 160 lub tunel o podobnej powierzchni przekroju.
      Rzuc okiem jak to wygląda u mnie.

    • #69272
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie już trzeci raz zdarzyło mi się, że piec nie może się rozpalić i wyskakuje błąd. Co może być tego przyczyną i czy jest opcja ustawienia ponownej próby odpalenia kotła po tej nieudanej?

    • #69271
      Markus
      Uczestnik

      Kocioł zdaje się że podejmuje 3 próby rozpalenia.
      Ale ostatecznie rozpalił?
      Czy rynna palnika jest wczyszczona?
      Czy grzałka jeszcze jest sprawna?
      Czy podawana jest odpowiednia ilość peletu, czy podajnik z zasobnika nie jest zabity pyłem z trocin?

    • #69270
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Byłoby 3 błędy? Wydaje mi się że próbę robił tylko jedna, bo widnieje jeden błąd. Piec nowy, grzałka musi być sprawna. Problem w tym, że nawet nie podał pelletu do rynny aby go rozpalić. Rynne staram się czyścić przynajmniej raz na 3-4 dni więc czasem coś się uzbiera, ale nie dużo. Piec nie rozpalil sam. Ale za każdym razem po takich alarmach Jak klikne start, nie ma problemu z podaniem pelletu i rozpaleniem. Więc gdzie szukać przyczyny.

    • #69269
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Byłoby 3 błędy? Wydaje mi się że próbę robił tylko jedna, bo widnieje jeden błąd. Piec nowy, grzałka musi być sprawna. Problem w tym, że nawet nie podał pelletu do rynny aby go rozpalić. Rynne staram się czyścić przynajmniej raz na 3-4 dni więc czasem coś się uzbiera, ale nie dużo. Piec nie rozpalil sam. Ale za każdym razem po takich alarmach Jak klikne start, nie ma problemu z podaniem pelletu i rozpaleniem. Więc gdzie szukać przyczyny.

      Cześć,
      Ja bym szukał przyczyny w samym podajniku/pellecie.
      Jak masz bardzo drobny pellet, dużo pyłu itp to może mieć problem z przesuwaniem paliwa w podajnik.

      Piec pewnie większość czasu nie ma problemu z rozpalaniem tylko raz na jakiś czas coś nie może przepchnac paliwa przez podajnik.

      Tu możesz przestawić trochę podajnik. Na początek spróbował bym trochę obrócić podajnik.
      Możesz także zmienić kont pochylenia, trochę obniżyć podajnik, albo wysunac/wysunąć podajnik do pojemnika z paliwem.
      U siebie musiałem trochę wysunąć podajnik gdyż skrobal mi po ściance pojemnika.

      Czy elastyczny łącznik jest dobrze naprezony I nie zbiera się w nim paliwo?

      Pozdrawiam

    • #69268
      Markus
      Uczestnik

      Problem w tym, że nawet nie podał pelletu do rynny aby go rozpalić.

      Prawdopodobnie na dnie zasobnika, tam gdzie podajnik zaczyna pobierać pellet zebrało się dużo pyłu z trocin i ślimak nie podaje peletu tylko mieli pył. Powinieneś wybrać większość peletu z zasobnika i potem odkręcić 4 śrubki z podajnika, które przytrzymuja pokrywę umożliwiająca wyczyszczenie dna zasobnika. Będziesz miał widoczny poczatek ślimaka podajnika. Jak nim poruszasz, to zaczną Ci się wysypywac
      resztki peletu i pył.

    • #69267
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      To końcówka sezonu i nie chciałbym bawić się w przedstawianie ślimaka lub kątów nachylenia, bo może tylko pogorsze sprawę. Przyznam że nie czyscilem nigdy dna zasobnika, odkrecilem raz ten element ale wtedy był pellet w zasobniku i tylko on się sypal. Poczekam aż się wypali to co mam i wtedy spróbuję wyczyscic jeszcze raz. Czy w okolicach wentylatora, grzałki też jest coś do czyszczenia?

    • #69266
      Markus
      Uczestnik

      Możesz jeszcze sprawdzić ślimak podajnika nr 2 (ten w palniku). Jak zdejmiesz łącznik elastyczny (rurę) to możesz sprawdzić do góry czy nie jest zawalony pyłem.
      Ja od czasu do czasu odkurzaczem wyciągam ten pył.

    • #69265
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ok, sprawdzę jedno i drugie. Dzięki wielkie za porady.

    • #69264
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To końcówka sezonu i nie chciałbym bawić się w przedstawianie ślimaka lub kątów nachylenia, bo może tylko pogorsze sprawę. Przyznam że nie czyscilem nigdy dna zasobnika, odkrecilem raz ten element ale wtedy był pellet w zasobniku i tylko on się sypal. Poczekam aż się wypali to co mam i wtedy spróbuję wyczyscic jeszcze raz. Czy w okolicach wentylatora, grzałki też jest coś do czyszczenia?

      W sumie nie napisałem, że zmiana ustawienia podajnika wiąże się z koniecznością przewazenia podawania.

    • #69263
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Zawór trojdrozny po nastawie na 30 stopni nie reaguje i puszcza tyle ile dostaje, czyli od 55do 70 C. To jest zawór automatyczny połączony z komputerem pieca. Dlaczego tak robi?

    • #69262
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zawór trojdrozny po nastawie na 30 stopni nie reaguje i puszcza tyle ile dostaje, czyli od 55do 70 C. To jest zawór automatyczny połączony z komputerem pieca. Dlaczego tak robi?

      Znaczy zawór cały cza pokazuje pełne otwarcie?

      Może przez pr, ypadek przestawiłem go na sterowanie ręczne?

    • #69261
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dokladnie tak, caly czas jest na full otwarty. No i niestety ale nie, nie jest na recznym.

    • #69260
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Jak daje na tryb ręczny i zmienię pozycje to cały czas coś słychać w środku, bez uciszenia się. Czy to normalne?

    • #69259
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokladnie tak, caly czas jest na full otwarty. No i niestety ale nie, nie jest na recznym.

      Sprawdź odczyt temperatury na czujnik mieszacza.

      Dodatkowo wykonaj restart pieca. Wyjmij wtyczkę od zasilania. Może się sterownik zawiesił.

    • #69258
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Temperatura z odczytu mniej więcej jak na piecu. Czujnik usytuowany za zaworem.

    • #69257
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Temperatura z odczytu mniej więcej jak na piecu. Czujnik usytuowany za zaworem.

      Zakładam, że nic nie zmieniałem w ustawieniach więc najprawdopodobniej ci się sterownik zawiesił albo siłownik popsuł.

      W sumie możesz go przełączyć w tryb ręczny i zamknąć a następnie przełączyć na automat i obserwować co robi.
      Jak nie ruszy to albo wisi bo padł.

    • #69256
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Sory, czujnik ma w środku, źle patrzylem na kabel. Zmieniłem nastawe ręcznie, dałem na auto i poszedł na pełne otwarcie. Zmianę zauważyłem jak na piecu z 35 C zmieniłem na maksa czyli na 75 I wtedy zawór zatrzymał się gdzieś w połowie. Coś działa odwrotnie?

    • #69255
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Sory, czujnik ma w środku, źle patrzylem na kabel. Zmieniłem nastawe ręcznie, dałem na auto i poszedł na pełne otwarcie. Zmianę zauważyłem jak na piecu z 35 C zmieniłem na maksa czyli na 75 I wtedy zawór zatrzymał się gdzieś w połowie. Coś działa odwrotnie?

      To możesz mieć albo źle podłączone kabelki sterujace kierunkiem obrotu albo lopatka mieszacza jest źle ustawiona w stosunku do po działki.

      Musisz sprawdzić podłączenie oraz z instrukcją ustawić mieszacz.

      Miałem coś podobnego z zaworem 4d. Miałem źle ustawiona lopatkę I przy małych nastawa h temperatury mieszacza lopadka się przekrecala I piec nie był w stanie poprawnie sterować.
      Sytuacja nie występowała jak były niskie temperatury na zewnątrz ale jak tylko zrobiło się ciepło to zaczynały dziać się głupoty.

      Pozdrawiam

    • #69254
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Wracam z problemem ponownego odpalenia kotła. Regularnie można powiedzieć co 3-4 godziny jest problem. Ale sprawdziłem ręcznie wyjścia, pellet podaje super, grzałka grzeje, wszystko działa. Zauważyłem Jak to wygląda.
      Podaje pellet, wszystko ok, rozpala go, wszystko ok, pellet się wypala i nie podaje kolejnej dawki, ale nie przez to że nie może, tylko przez to że nie dostaje takiej informacji aby to zrobić. No i wyskakuje błąd. Kiedyś zauważyłem że podczas rozpalania przełączyl się w wygaszanie. Dziwna sprawa.

    • #69253
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      A jakie masz parametry rozpalania. Możesz podać.

      Markus

    • #69252
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawdź czy w momencie jak paliwo rozpaliło się na palniku czujnik płomienia widzi wartość większą niż 25%. Możliwe, że jest problem z czujnikiem płomienia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69251
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Jasność płomienia mi skacze, raz 37 raz 19, 25, itd.
      Parametry rozpalania:
      Czas podawania paliwa 80s
      Wydajnosc dmuchawy podczas rozpalania 15% na 25 max
      Max czas rozpalania 6min
      Wydajnosc dmuchawy po rozpaleniu 15% na 25
      Czas nadmuchu po rozpaleniu 40s
      Czas rozgrzewania grzałki 20s na 30max
      Czas pracy z moca minimalna 3 min

    • #69250
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Na mocy maxymalnej jasność płomienia wskazuje w granicach 70%

    • #69249
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Jeszcze z okolic wentylatora raz na jakiś czas słychać jakby takie metaliczne odgłosy, jakby coś się przesuwalo ocierajac o coś.
      Piec pierwszy sezon a już takie dziwactwa wychodzą.

    • #69248
      Markus
      Uczestnik

      Jasność płomienia mi skacze, raz 37 raz 19, 25, itd.
      Parametry rozpalania:
      Czas podawania paliwa 80s
      Wydajnosc dmuchawy podczas rozpalania 15% na 25 max
      Max czas rozpalania 6min
      Wydajnosc dmuchawy po rozpaleniu 15% na 25
      Czas nadmuchu po rozpaleniu 40s
      Czas rozgrzewania grzałki 20s na 30max
      Czas pracy z moca minimalna 3 min

      Spróbuj na początek zwiększyć wydajność dmuchawy po rozpaleniu (jak max wynosi 25% to tyle ustaw).

      Może rzeczywiście jak mówi SERWIS1 jest coś na rzeczy z czujnikiem.
      Zastanawiam się nad czasem podawania pelletu. Ja mam ustawione 35 s co przy wydajności podajnika 7 kg/h daje około 70 gram pelletu.
      Ale te zostaw na później (nie wprowadza się kilku zmian jednocześnie).

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69247
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Spróbuję zmniejszyć czas podawania I zwiększyć nadmuch. Nie wiem czy ma to znaczenie ale na próbę kupiłem pellet słonecznikowy i być może od tego momentu lub całkowicie to przypadek ale dzieje się tak po zasypani właśnie tym pelletem. Strasznie dużo popiołu zostaje z niego, do tego 8mm. Wiem już ze na pewno nie kupię go na pełny sezon grzewczy.

    • #69246
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Spróbuję zmniejszyć czas podawania I zwiększyć nadmuch. Nie wiem czy ma to znaczenie ale na próbę kupiłem pellet słonecznikowy i być może od tego momentu lub całkowicie to przypadek ale dzieje się tak po zasypani właśnie tym pelletem. Strasznie dużo popiołu zostaje z niego, do tego 8mm. Wiem już ze na pewno nie kupię go na pełny sezon grzewczy.

      Cześć,
      Agropellet do zastosowań domowych jest słabym pomysłem.
      Daje dużo popiołu i spalisz go dużo więcej.
      Wiec początkowa oszczędność na cenie paliwa może zostać zniwelowana przez ilość jaka musisz spalić.

    • #69245
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jasność płomienia mi skacze, raz 37 raz 19, 25, itd.
      Parametry rozpalania:
      Czas podawania paliwa 80s
      Wydajnosc dmuchawy podczas rozpalania 15% na 25 max
      Max czas rozpalania 6min
      Wydajnosc dmuchawy po rozpaleniu 15% na 25
      Czas nadmuchu po rozpaleniu 40s
      Czas rozgrzewania grzałki 20s na 30max
      Czas pracy z moca minimalna 3 min

      Spróbuj na początek zwiększyć wydajność dmuchawy po rozpaleniu (jak max wynosi 25% to tyle ustaw).

      Może rzeczywiście jak mówi SERWIS1 jest coś na rzeczy z czujnikiem.
      Zastanawiam się nad czasem podawania pelletu. Ja mam ustawione 35 s co przy wydajności podajnika 7 kg/h daje około 70 gram pelletu.
      Ale te zostaw na później (nie wprowadza się kilku zmian jednocześnie).

      Pozdrawiam

      Markus[/quote]
      Do rozpalania ustawiam dawkę około 100g.
      Trzeba ją przeliczyć przy nowym paliwie.
      Dawka musi być na tyle duża aby wystarczyła na rozpaleniem oraz przerwę przed rozpoczęciem podawania.

    • #69244
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Problem rozwiązany dzięki fachowemu doradztwu serwisu. Czujnik detekcji okazał się w tym przypadku być przyczyną. Po wymianie wszystko działa jak należy.

    • #69243
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Jak nie urok to sraczka.
      Ktoś się orientuje dlaczego przepala mi bezpiecznik w listwie centralnej ogrzewania podłogowego kl06? Co może być przyczyną?

    • #69242
      Arek O
      Uczestnik

      może Wy mi coś poradzicie bo zaczynam powoli mieć dość swojego kotła…. pierwsza zima przebiegła w miarę bez większych problemów za to od około 2 tygodni mam problem z rozpalaniem kotła. W chwili obecnej grzeje tylko wodę 2 razy dziennie ale mimo to rozpalenie jest katorgą… ustawień nie zmieniałem, pellet też mam ten sam ( trochę mi jeszcze zostało z ubiegłego roku) a mimo to kocił rozpala się nie raz za 3 razem a innym razem muszę najpierw przywrócić do ustawień fabrycznych i dopiero wtedy udaje się go rozpalić. Pomaga to niestety tylko na 1 góra 2 rozpalenia i znów kilka nieudanych prób i alarm nieudana próba rozpalenia. Wczoraj o 18 znów alarm, wkurzyłem się wyjąłem palnik, rozebrałem wyczyściłem i dalej nic….wyjąłem raz jeszcze z myślą, że grzałka może padła, rozkręciłem obudowę wyjąłem grzałkę, piękna biała wygląda jak nówka sztuka. Złożyłem wszystko do kupy 3 próby rozpalenia i dalej nic. Słucham i słucham i wentylator jakby nie chodził. Kolejna rozbiórka tym razem wentylator i … jakimś cudem były tam 2 kawałki peletu! które blokowały łopatki. Wyczyściłem, przedmuchałem sprężarką i wygląda wszystko jak nówka sztuka wentylator śmigał aż miło. Uradowany wskreciłem całość włączam i dalej nic……3 próby rozpalenia i nieudana próba rozpalenia. Zeszło mi tak do prawie 1 w nocy i już odpuściłem. Co może być nie tak? Chodził na takich ustawieniach rok a teraz co dziennie problemy. O ile teraz mogę to jakoś przeboleć to zimą nie wyobrażam sobie sytuacji, że kocioł nie rozpala się za każdym razem. moje ustawienia:
      wydajność peletu 13,5 kg/h
      czas podawania przy rozpaleniu 30 s
      nadmuch przy rozpaleniu 40%

    • #69241
      kivlov
      Uczestnik

      Miałem to samo. Wystarczy przywrócić ustawienia fabryczne i działa. Później wprowadzasz swoje ustawienia

    • #69240
      Patrol
      Uczestnik

      O ile to nie problem z czujnikiem płomienia to sprawdź jeszcze podczas rozpalania co się dzieje, tj. ile pelletu masz na tacy, czy temp. palnika wzrasta i czy w ogóle dochodzi do rozzarzenia pelletu. Możesz jeszcze mieć przytkana rurę podajnika itd.

    • #69239
      Arek O
      Uczestnik

      Przywrócenie ustawień fabrycznych pomagało doraźnie, tzn na jedno góra 2 rozpalenia później w dalszym ciągu pojawiał się problem. Zaglądając do środka na tacy wydaje mi się jest odpowiednia ilość pelletu (nie za dużo nie za mało) i gdy się przyłoży rękę czuć wyższą od grzałki natomiast do rozpalenia nie dochodzi. Rura podajnika przytkana nie jest bo sypie dobrze i nawet widać, że pellet znajduje się w rurze.

    • #69238
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Zaglądałeś podczas próby rozpalania do środka? Jest dym? Może pellet zbyt wilgotny. Sypany z worka? Czy całe lato przeleżał w zasobniku?

    • #69237
      Arek O
      Uczestnik

      tak, zaglądałem podczas próby rozpalania. O ile czuć wyższą temperaturę to dymu nie zauważyłem. Pelet sypany z worka, palę cały rok na wodę i nie bylo problemu dopiero od około 2 tygodni.

    • #69236
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Jaki nadmuch jest ustawiony podczas rozpalania? U mnie osobiście zawsze przed płomieniem jest dym.

    • #69235
      Markus
      Uczestnik

      Rura podajnika przytkana nie jest bo sypie dobrze i nawet widać, że pellet znajduje się w rurze.

      Witam

      Małe pytanie, co miałeś na myśli pisząc „pellet znajduje się w rurze”. Czy zalega w rurze czy spada swobodnie do palnika?

    • #69234
      Arek O
      Uczestnik

      nadmuch 40 % tak jak było w ustawieniach fabrycznych, nigdy tego nie zmieniałem

    • #69233
      Arek O
      Uczestnik

      przy pierwszej próbie rozpalenia spada swobodnie natomiast o ile jest nieudana to po 3 próbie już zalega w rurze ponad palnik, widać go w tej spiralnej rurze

    • #69232
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Spróbuj mimo wszystko z innym pelletem.

    • #69231
      SERWIS
      Uczestnik

      Jeżeli czujesz podwyższoną temperaturę palnika, a nie czujesz dymu, to oznacza że jest niedostatek paliwa w komorze paleniskowej.
      Dziwna sytuacja, musi być coś nie tak z podajnikiem wewnętrznym.
      Jeżeli po kilku próbach widzisz paliwo w rurze, to znaczy że wewnętrzny podajnik nie odebrał go, a tak nie powinno się zdarzyć.
      Zdejmij rurę podajnika i sprawdź dokręcenie ślimaka wewnętrznego na trzpieniu napędu.

      pozdrawiam

    • #69230
      Arek O
      Uczestnik

      Jak tylko wrócę do domu wezmę się za demontaż i dam znać co z tym ślimakiem. Rozumiem, że podajnik nr 1 to ten między zbiornikiem pelletu a planikiem natomiast nr 2 to ten ślimak podające pellet na tackę? Pytam w kontekście ustawienia długości pracy podajnika nr 2 bo z tego co pamiętam jest na 5 sekund

    • #69229
      SERWIS
      Uczestnik

      jeśli idzie o palnik nr 2 (wewnętrzny) to nie ustawiasz jego pracy, a wydłużenie czasu pracy w stosunku do podajnika głównego, czyli nr 1

    • #69228
      Arek O
      Uczestnik

      idąc za sugestią serwisu rozebrałem palnik jak na zdjęciach i uruchomiłem go „na sucho” podajnik wewnętrzny kręci się podczas rozpalania więc nie wiem dlaczego pelet zalega w rurze ślimakowej przy kilku nieudanych rozpaleniach a nie jest wypychany przez ślimak na tacke. kolejna sprawa czy to normalne, że podczas rozpalania rozebranego palnika pojawia się komunikat praca i wyświetla się praca tak jakby wszystko było ok a przecież nie ma wcale peletu i ognia, w dodatku nawet nie czuć ciepła od zapalarki. czyżby to nadmiar świeżego powietrza „oszukał” piec??? IMG_20190917_171258-min.jpg IMG_20190917_171321-min.jpg IMG_20190917_171040-min.jpg

    • #69227
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      idąc za sugestią serwisu rozebrałem palnik jak na zdjęciach i uruchomiłem go „na sucho” podajnik wewnętrzny kręci się podczas rozpalania więc nie wiem dlaczego pelet zalega w rurze ślimakowej przy kilku nieudanych rozpaleniach a nie jest wypychany przez ślimak na tacke. kolejna sprawa czy to normalne, że podczas rozpalania rozebranego palnika pojawia się komunikat praca i wyświetla się praca tak jakby wszystko było ok a przecież nie ma wcale peletu i ognia, w dodatku nawet nie czuć ciepła od zapalarki. czyżby to nadmiar świeżego powietrza „oszukał” piec???

      Cześć,
      Możliwe, że czujnik płomienia widzi światło i jest go na tyle, że przekracza prug detekcji płomienia.
      Skoro płomień masz na 30% to po co dalej próbować rospalic skoro już się pali.

      Zakryj wlot to mozev% plomienia spadnie.

      Pozdrawiam

    • #69226
      Arek O
      Uczestnik

      Pali się bez peletu? 🙂 to tak jakbym jeździł samochodem bez paliwa. Po ponownym zamontowaniu i rozpaleniu zaczął grzać ale …. tylko chwilę … pochodził dosłownie z 5 minut po czym płomień zgasł. Zajrzałem do środka przy drugiej próbie rozpalenia i na tacce były tylko rozżarzone resztki peletu a ślimak stał w miejscu, przy drugiej próbie rozpalenia wprawdzie na ekranie pokazywała się spirala ale ślimak wewnątrz palnika nie chodził przez co pelet nie spadał na tacke tylko zalegał w spiralnej rurze. Czy to kres życia motoreduktora sterującego ślimakiem czy jakiś błąd? Jak to możliwe, ze przez kilka minut pracuje normalnie po czym slimak przestaje pracować i wyrzucać pelet na tackę?

    • #69225
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jak rozbierales palnik to sprawdziłem połączenia w kostce? Nic się nie poluzowalo?

      Weź może wejdź w sterowanie ręczne i włącz podajnik.
      Sprawdź czy uruchamia się za każdym razem i czy pracuje dłużej.
      Nie wiem ile czasu będzie pracował przy jednorazowym uruchomieniu. Nie testowałem tego u siebie.

    • #69224
      Patrol
      Uczestnik

      Pytanie czy z motoreduktorem podajnika nr 2 jest wszystko ok, bo tak jak pisał serwis pelletu nie powinieneś zobaczyć w spirali – mógł się nie uruchamiać.

    • #69223
      Arek O
      Uczestnik

      Wygląd to w ten sposób: jak uruchomię podajnik nr 2 ręcznie to pracuje, wprawdzie nie wiem jak długo bo uruchomiłem go na około minutę (jutro włączę na dłużej i zobaczę co się będzie działo), natomiast gdy włączę normalną pracę to podajnik nr 2 działa przez kilka minut po czym odmawia posłuszeństwa i piec się wygasza a pelet zasypuje spiralę

    • #69222
      SERWIS
      Uczestnik

      spróbuj czymś zblokować ślimak i uruchom podajnik, w ten sposób sprawdzisz połączenie o którym pisałem

    • #69221
      Arek O
      Uczestnik

      przyznam, ze trochę się zdziwiłem po odpaleniu pieca ale do rzeczy… odpalilem podajnik ręcznie aby wybrać zalegający w rurze pellet i ślimak nawet nie drgną. Wyciągnąłem trochę pelletu ręką ze ślimak po czym zaczął pracować. Tak jak sugerował serwis zablokowałem ślimak aby sprawdzić czy jest dobrze przykręcony i …. ślimak zamiast się zatrzymać gdy poczuł opór zaczął obracać się w lewą stronę ???? czy to normalne??? dodam, że miałem wrażenie jakby obracał się trochę wolniej, gdy znów go zablokowałem zaczął obracać się ponownie w prawo ale znów jakby trochę wolniej. Jakieś sugestie?? wysiada motoreduktor? Chyba nie ma co się dziwić, że później pellet zalega w spirali skoro jego nadmiar w ślimaku potrafi go całkowicie zatrzymać

    • #69220
      SERWIS
      Uczestnik

      opisz swój problem, który jest dość ciekawy i wyślij wiadomość na nasz adres serwisowy…

    • #69219
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Prawdopodobną przyczyna tych dziwnych zjawisk jest kondensator motoreduktora. Zużyty kondensator może powodować sytuację, w której motoreduktor nie może wystartować za każdym razem i tym samym paliwo pozostanie w rurze podajnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69218
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Prawdopodobną przyczyna tych dziwnych zjawisk jest kondensator motoreduktora. Zużyty kondensator może powodować sytuację, w której motoreduktor nie może wystartować za każdym razem i tym samym paliwo pozostanie w rurze podajnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69217
      SERWIS
      Uczestnik

      Rzeczywiście kolega może mieć rację, dlatego czasami silnik może pracować w przeciwnym kierunku

    • #69216
      Arek O
      Uczestnik

      wymienię go sam czy wzywać serwis?

    • #69215
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      wymienię go sam czy wzywać serwis?

      Nie chcę się tu mądrzyć i nie wiem jak wygląda kwestia gwarancji (pewnie nie zostanie uznana) i jak będzie to widziane przez serwis.

      Jeżeli sam kondensator jest w miarę dostępny, masz lutownicę i jesteś w stanie dostać taki sam kondensator to jak najbardziej jest to operacja w granicach możliwości większości użytkowników.

      Wiem, dużo jeżeli.
      Nie mam schematu motoreduktora ale zakładam, że to będzie dość duży kondensator więc powinien być w miarę dobrze dostępny.

      Na liście części zamiennych są kondensatory na stronie 34
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/CENNIK_CZ%C4%98%C5%9ACI_ZAMIENNYCH_PREV.pdf

      Są dość duże i prawdopodobnie któryś będzie pasował do motoreduktora.
      Po rozmiarze wnioskuję, że wymiana będzie prosta.

      Pozdrawiam

    • #69214
      Patrol
      Uczestnik

      nie wiem jaki masz dokładnie model, może nawet jest kostka łączeniowa -nie pamiętam jak było w moim motored., ale jak go rozbierałem do przesmarowania to dostęp był bezproblemowy

    • #69213
      Arek O
      Uczestnik

      W zasadzie skoro jest na gwarancji to niech serwis mi go wymieni 🙂 na stronie części zamiennych są kondensatory okrągłe a mój jest w kształcie sześcianu i ma 1.2 mikrofarada (uF) odziwo nie ma takiego w katalogu części zmiennych. Myślicie że 1.0 uF wystarczy czy lepiej mocniejszy?

    • #69212
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      W zasadzie skoro jest na gwarancji to niech serwis mi go wymieni 🙂 na stronie części zamiennych są kondensatory okrągłe a mój jest w kształcie sześcianu i ma 1.2 mikrofarada (uF) odziwo nie ma takiego w katalogu części zmiennych. Myślicie że 1.0 uF wystarczy czy lepiej mocniejszy?

      To jest pojemność kondensatora więc mniejszy może nie być wystarczający.

      Znalazlem gdzieś w necie stwoerdzenie:

      Zadanie ma takie aby umożliwić rozruch czy ruszenie silnika i w trakcie jego pracy wyrównuje chwilowe jego przeciążenia,i za duży nie może być bo spalisz silnik. Większy kondensator jakbyś dała to odda o wiele za duży prąd do silnika i tym samym go sfajczy.

      Wiec nie ryzykować bym z dużo mocniejszym.
      Jak zmienisz 1.2uF na 1.4uF to nic się nie powinno stać. Ale jak zmienisz na 12uF to może być różnie.
      W sumie jak wsadzisz za duży to będzie się dłużej ładował a to może mieć wpływ na czas reakcji i możliwe, że szybkość pracy się zmieni.

      Wazne aby klasa była zgodna a pojemność trochę większa nie powinna być problemem.

      Jak piec jest na gwarancji to po prostu to zgłoś.
      Sama awaria kondensator może być wynikiem innego problemu. Zwłaszcza jak się będzie powtarzać.

      A i jak masz miernik z testem pojemności to możesz jeszcze sprawdzic jego pojemność.

    • #69211
      Patrol
      Uczestnik

      taki kondensator rozruchowy to symboliczny koszt (~7zł za 1.2uF / 450V ), więc zostaje tylko decyzja czy korzystasz z gwarancji – może być też wymiana motoreduktora 1:1 – nie wiem jakie jest tu podejście gwaranta, więc dopytaj jak to najszybciej można ogarnąć

    • #69210
      kivlov
      Uczestnik

      Jakie macie usawienie załączania pompy C.O.?
      Ile macie ustawione stopni na ciepłą wodę?

    • #69209
      Arek O
      Uczestnik

      Ja mam załączanie pompy C.O ustawione na 45 stopni ( nie mam podłogówki) natomiast wodę grzeje tylko wieczorem na 45 stopni i przy 3 osobowej rodzinie mam jeszcze rano wodę na poziomie 38-40 stopni

    • #69208
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jakie macie usawienie załączania pompy C.O.?
      Ile macie ustawione stopni na ciepłą wodę?

      Cześć,
      U mnie pompy starują przy 50 stopniach.
      CWU mam ustawione na 48 stopni z przedłużeniem pracy o 20 minut (tej opcji raczej nie masz) to pozwala w sezonie letnim uruchamiać piec co 2 dni. 2 osoby korzystające.

      Na kaloryfery do tej pory puszczałem do 45 stopni z krzywą 0.7 i przesunięciem 2 stopnie.

      Teraz planuję ustawić tak ogrzewanie aby działało w zakresie 40 – 45 stopni z obniżeniem od termostatu pokojowego o 5 – 10 stopni.

    • #69207
      kivlov
      Uczestnik

      Ja rok temu miałem ustawione ok 55C puszczania wody na C.O. Mam grzejniki plus podłogówkę, ale osobne termostaty. Teraz mam 45C i się zastanawiam czy nie podnieśc. Patrol – jakie masz ustawienia?

    • #69206
      kivlov
      Uczestnik

      Sterowanie temperatury wody, która wchodzi do ogrzewania podłogowego mam ręczne – na ile powinienem ustawić? mam zakres o ile dobrze pamiętam od 25C-43C

    • #69205
      Patrol
      Uczestnik

      załączenie pompy = 50C, a na mieszaczu jest teraz zakres 30-44C, przy czym mam pętle podłogówki na RTLach – w zimę leci najczęściej 40C

    • #69204
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      załączenie pompy = 50C, a na mieszaczu jest teraz zakres 30-44C, przy czym mam pętle podłogówki na RTLach – w zimę leci najczęściej 40C

      U mnie jest bardzo podobnie.
      RTL na podłogi na około 36 – 40 Stopni.
      Pompy załączaja się od 50 stopni na piecu.
      Na kaloryfery idzie do 45 stopni.

      W tym roku testował będę niższa krzywa 0.6 I przesunięcie 5 stopni.
      Chciałbym aby przy +10 było 35 w obiegu a od -10 jakieś 45 stopni.

      Pozdtawiam

    • #69203
      Patrol
      Uczestnik

      a z innej beczki – ktoś się szarpnął na sondę lambda do daspella?
      tu jest ciekawy wątek z 2k18:
      https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26845-prowadzenie-palnika-pelletowego-plomien-wentylator-tlen-w-spalinach/
      z tabelką w poście nr 9

    • #69202
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      a z innej beczki – ktoś się szarpnął na sondę lambda do daspella?
      tu jest ciekawy wątek z 2k18:
      https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26845-prowadzenie-palnika-pelletowego-plomien-wentylator-tlen-w-spalinach/
      z tabelką w poście nr 9

      Cześć,
      Zastanawiałem się nad tym gdyż miałem problem z ustawieniem tlenu ale sonda to dość spory wydatek. Jeżeli dobrze widzę w cenniku to będzie koło 1.7k
      Inna sprawa to mój komin. Nie mogę sobie swobodnie obniżać temperatury spalin. Komin ceramiczny i do tego nie mam podłączenia do kanalizacji.
      Pozatym piec mam 3 lub 4 klasy więc i tak nie zejdę zbyt nisko z temperaturą a że stratami na kominie muszę się pogodzić.

      Pamietam, że ktoś na forum ma piec z sonda i miał z nią problemy.
      Niestety nie palietam kto i czy to był daspell czy z serii one.

      Tak poszukałem w necie co to ta strata kominkowa i natknowlm się na stronę czyste ogrzewanie, na której jest ta sama tabela i w sumie fajny artykuł.

      W pogoni za ciepłem co ucieka kominem

      Myślę, że na początek trzeba by zainwestować w czujnik temperatury spalin.
      U mnie do tej pory mierzył temperaturę powrotu ale nie korzystam z ochrony na zaworze 4d więc możliwe, że przeniosę go do czopucha.

      Pozdrawiam

    • #69201
      Patrol
      Uczestnik

      też mam ceramiczny bez podłączania do kanalizacji – t.splin 120-130C

    • #69200
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      też mam ceramiczny bez podłączania do kanalizacji – t.splin 120-130C

      To w przyszłości czeka nas pompa ciepła lub coś podobnego co nie produkuje kondensatu.

      U siebie choćbym chciał to nie będę w stanie odprowadzić kondensatu do kanalizacji.
      Mam przydomowa oczyszczalnie ścieków a one tego nie lubia.

    • #69199
      Patrol
      Uczestnik

      a tak 'zalewa’ komin? mam rondo plus schiedla i jest sucho ( wylot kondensatu zatkany od nowości);
      u mnie dopiero co zabrali się gaz, ale dopóki mi się jeszcze chce dosypywać paliwa to zostaje przy pellecie;

    • #69198

      Witam.
      To ja posiadam kocioł z sondą LUX GL.
      problem był taki że oprogramowanie sondy nie działało , a jak serwis zmienił oprogramowanie to już zrobiło się ciepło , i przestałem grzac.
      Miałem jeszcze problem z temperaturą palnika za wysoka.
      Wczoraj kupiłem 4 t pelletu.
      Za jakiś czas zacznę grzać to dam znać co i jak.
      W domu jeszcze nie mieszkam. teraz mam zagwostkę z obrobieniem 6 wolich oczu ( na razie sam stelarz)

      Pozdrawiam

    • #69197
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      a tak 'zalewa’ komin? mam rondo plus schiedla i jest sucho ( wylot kondensatu zatkany od nowości);
      u mnie dopiero co zabrali się gaz, ale dopóki mi się jeszcze chce dosypywać paliwa to zostaje przy pellecie;

      Znajomy mówił, że jak nie miał jeszcze podłączenia do kanalizacji to z jego pieca gazowego kondensacyjnego wychodziło nawet wiadro dziennie. Zakładam, że mówił o takim 10 litrowy jak po farbie i sytuacji gdy jess umiarkowanie zimno.

      Wiec rzeka to nie jest ale i tak dużo jak by trzeba było to codziennie wynosić.

      A i przy kondensacyjnym piecu gazowym kondensat powstaje głównie w piecu bo tylko tam się go da wykorzystać.

      Widziałem gdzieś na forum, że na przykład w ulotce technicznej jednego z piecy valiant jest napisane, że w zależności od temperatury zasilania może to być nawet 3 litry na godzinę pracy pieca.
      I’m wyższa temperatura zasilania tym mniejsza kondensacji i mniej do odprowadzenia.

      Gdzieś indziej czytałem, że jest to 4 do 8 litrów kondensatu na dzień.

      Wiec wiadro jest jak najbardziej możliwe.

      W sumie istnieje coś takiego jak neutralizator kondensatu co pozwala odprowadzić skroplin do oczyszczalni.
      W takiej sytuacji można by się zastanowić czy dla trawnika był by to problem. Jak nie to u siebie mam możliwość odprowadzenia do rury spustowe łączącej się na zewnątrz z rynna a potem z drenem prowadzącym do rowu.
      Albo przebić się na zewnątrz i odprowadzić do jakiejś studzienki rozsaczającej.
      I znalazłem jeszcze coś takiego

      Odprowadzenie kondensatu z kotłów kondensacyjnych

      Pozdrawiam

    • #69196
      Patrol
      Uczestnik

      Ok, nawiązujesz do gazu, bo myślałem że już przy pellecie miałeś problemy z kominem.
      Co do sondy to w większości opinii widać zaskoczenie dot. wielkości nadmuchu no i kwestia wygody, tj. dopasowanie do zmiennych dawek paliwa.

    • #69195
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok, nawiązujesz do gazu, bo myślałem że już przy pellecie miałeś problemy z kominem.
      Co do sondy to w większości opinii widać zaskoczenie dot. wielkości nadmuchu no i kwestia wygody, tj. dopasowanie do zmiennych dawek paliwa.

      Przy pellecie także będzie z tyk problem tylko kondensat pojawi się w kominie a nie w piecu I będzie go mniej.
      Te nowe piece klasy 5 maja tak niska temperaturę spalin, że trzeba przygotować się na odprowadzanie kondensatu z komina.

      Co do sondy. Nic dziwnego. Większość użytkowników w którymś momencie ma problem z regulacją nadmuchu.
      Sam miałem z tym do niedawna problem.
      Niestety siezko znaleźć jakies sensowne wytyczne jak to robić a i z rozumieniem niektórych stwierdzeń jest różnie.

      Pytanie czy warto inwestować takie pieniądze w trochę wygody i jakieś tam zyski?
      Jak by mi ktoś od razu zaoferował piec z lambda to bym pewnie go kupił ale teraz wydaje mi się, że może nie mieć to sensu.

    • #69194
      kivlov
      Uczestnik

      Teraz i u mnie nagle pojawił się problem z rozpalaniem. Prosze serwis o jakies rady. Nie chce się rozpalic piec, a nawet podczas pracy czasami wygasa bo nie dostał pelletu. O co chodzi?

    • #69193
      Arek O
      Uczestnik

      Może padł Ci kondensator tak jak u mnie? Dziś go wymieniłem i rozpaliłem na próbę, póki co działa jak należy

    • #69192
      kivlov
      Uczestnik

      Dzwoniłem do serwisu, mam ponowić przeważenie, ale nie wiem czy to będzie to bo zawsze zadziała jak wyłączę piec i dodatkowo wyjmę z wtyczki i włączę i wtedy działa, a jak tego nie zrobię nie rozpala.
      Sprawdzałem ślimak – działa bez zarzutu wraz z pierwszym podajnikiem.

    • #69191
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzwoniłem do serwisu, mam ponowić przeważenie, ale nie wiem czy to będzie to bo zawsze zadziała jak wyłączę piec i dodatkowo wyjmę z wtyczki i włączę i wtedy działa, a jak tego nie zrobię nie rozpala.
      Sprawdzałem ślimak – działa bez zarzutu wraz z pierwszym podajnikiem.

      Zrób przeważnie podawania.
      Może być tak, że masz za duża wydajność podajnika co przełoży się na okresowe problemy w podawaniu odpowiedniej dawki czy do rozpalania czy podczas pracy.

    • #69190
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kivlov otwórz sobie okno informacyjne podczas pracy kotła w miejscu gdzie wyświetla się podajnik zał/wył. Obserwuj czy w momencie jak podajnik na sterowniku jest załączony rzeczywiście pracuje. Wykluczysz w ten sposób (lub potwierdzisz) nieprawidłową pracę motoreduktora.

      Odnośnie sondy Lambda to z ekonomicznego punktu widzenia poprawia ona spalanie na palniku w przypadku zmiennego ciągu kominowego w zależności od temperatury zewnętrznej. Ograniczając nadmuch zwiększa sprawność odbioru ciepła (ogranicza nadmiar tlenu w spalinach). Z ekonomicznego punktu widzenia można uzyskać 5-10% spadek ilości spalanego paliwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69189
      kivlov
      Uczestnik

      Działa jak należy ślimak 1 oraz drugi. Jutro robie przewaznie tylko skonczy dom nagrzewac bo zimno się zrobiło 🙂

    • #69188
      kivlov
      Uczestnik

      No i dalej problem występuje. Przeważone, dzowniłem do serwisu i jeden dzień było ok, teraz nagle podczas pracy potrafi zgasnąc i nie potrafi się rozpalić. Zaobserwowałem że nawet jak jest mały płomien to jest niby płomien zero i wchodiz kolejna procedura rozpalania… Dramat, trzeci rok z tym piecem i trzeci rok problemy

    • #69187
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No i dalej problem występuje. Przeważone, dzowniłem do serwisu i jeden dzień było ok, teraz nagle podczas pracy potrafi zgasnąc i nie potrafi się rozpalić. Zaobserwowałem że nawet jak jest mały płomien to jest niby płomien zero i wchodiz kolejna procedura rozpalania… Dramat, trzeci rok z tym piecem i trzeci rok problemy

      Cześć,
      Możesz mieć problem z czujnikiem płomienia.
      Od jego pomiarów zależy czy piec idzie, że się palić czy wygasło itp.

      Weź latarkę i poświęć w palnik. Sprawdź odczyt % plomienia. Czy wchodzi na 100% itd.

      Czujnik jest raczej uszkodzony. Zabrudzenia to raczej rzadkość. No chyba, że miałeś problemy z ciagiem/odbiciem spalin do palnika to wtedy może być brudny.

    • #69186
      Majk Beer
      Uczestnik

      Witam

      Posiadam piec na pellet DasPell 20kW, jeszcze ten z rusztem, ogólnie jestem zadowolony, nie mogę się do niczego przyczepić, oprócz tego, że trzeba przerzucać worki z peletem no i czyścić piec. Pojawiła się możliwość przyłączenia do gazociągu (pewnego pięknego dnia, po prostu pociągnęli przy moim ogrodzeniu gaz), na dodatek mój piec łapie się na program „czyste powietrze”. I teraz pojawia się pytanie, czy warto? Mam nowy dobrze docieplony dom 280m2 (ogrzewam), garaż przy domu 64m2 (jest tam grzejnik, zimą czasami się włączy) instalacja grzejnikowo – podłogowa i spalam około 5 palet peletu Lava (około 5 ton) przez 12 miesięcy. To co jest największą niewiadomą to opłaty przy gazie. Czy da się to jakoś przewidzieć, ewentualnie policzyć? Nie chciałbym, aby się okazało, że pelet kosztował mnie 5k na rok, a gaz np. 8k. Piec oczywiście byłby nowoczesny kondensacyjny i zmniejszyłbym wkład kominowy.

    • #69185
      kivlov
      Uczestnik

      Dzisiaj całą niedzielę walcze z piecem, dzisiaj zaobserowałem jednak problem, że nie wciąga mi pelletu. Macie jakąś radę? Jak ciągnie to ciagnie, a jak nie może pobrac to juz nic nie wrzuci. Wydajnośc na 10 minut byłka zero, a później jak się wkurzyłem zrzuciłem tym bocznym okienkiem trochę pelletu to zaciągneło z wydajnością 4,65kg na godiznę więc fatalnie, ale co, później znów zero i tak cały czas. Pellet się zacina i koniec, masakra!

    • #69184
      Patrol
      Uczestnik

      Pytanie zasadnicze za ile masz pellet.
      Były wpisy na innym forum o porównywalnych kosztach eksploatacji lub nawet oszczędnościach od 10-15% na korzyść pelletu ( przy 600-700zł/tona).
      zajrzyj np. tu: https://www.pelletenergy.pl/pl/pellet/kalkulator-kosztow-ogrzewania

    • #69183
      kivlov
      Uczestnik

      Pellet mam sprawdzony firma Sylva – u innych co mają ten sam pellet nie mają problemu tylko mam ja więc raczej to nie wina pelletu tylko pewnie podajnika.

    • #69182
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Posiadam piec na pellet DasPell 20kW, jeszcze ten z rusztem, ogólnie jestem zadowolony, nie mogę się do niczego przyczepić, oprócz tego, że trzeba przerzucać worki z peletem no i czyścić piec. Pojawiła się możliwość przyłączenia do gazociągu (pewnego pięknego dnia, po prostu pociągnęli przy moim ogrodzeniu gaz), na dodatek mój piec łapie się na program „czyste powietrze”. I teraz pojawia się pytanie, czy warto? Mam nowy dobrze docieplony dom 280m2 (ogrzewam), garaż przy domu 64m2 (jest tam grzejnik, zimą czasami się włączy) instalacja grzejnikowo – podłogowa i spalam około 5 palet peletu Lava (około 5 ton) przez 12 miesięcy. To co jest największą niewiadomą to opłaty przy gazie. Czy da się to jakoś przewidzieć, ewentualnie policzyć? Nie chciałbym, aby się okazało, że pelet kosztował mnie 5k na rok, a gaz np. 8k. Piec oczywiście byłby nowoczesny kondensacyjny i zmniejszyłbym wkład kominowy.

      Cześć,
      Koszt ogrzewania pelletem czy gazem są zbliżone.
      Zapotrzebowanie twojego domu na energię jest takie samo nie zależnie od paliwa, z którego korzystasz.
      Cena kWh z pelletu jest w okolicy 20 groszy. Pellet ma około 4500 do 5300 kwh/t. Niestety cena wacha się dość konkretnie w zależności od jakości i producenta.
      Gaz ma podobna cenę za kWh. Możesz sobie obliczyć według cennika.
      Tu masz przykładową tabelkę z ceną kWh w zależności od paliwa. Tyko ona jest z 2018.

      Czym najtaniej ogrzejesz dom? Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe i inne?

      Wiec prawda jest taka, że jak masz wybór gaz czy pellet to raczej gaz.
      Mniej z tym pracy. Mniej miejsca potrzebujesz na paliwo a i jego jakość rest raczej stała.
      Wazne abyś miał podpięcie do kanalizacji gdyż z pieca kondensacyjne jest sporo kondensatu, który musisz jakoś odprowadzić. Jak masz przydomową oczyszczalnie to trzeba pamiętać o neutralizacji kondensatu zanim go odprowadzisz.

      Pellet jest super rozwiązaniem jak nie masz gazu.

    • #69181
      Patrol
      Uczestnik

      Dzisiaj całą niedzielę walcze z piecem, dzisiaj zaobserowałem jednak problem, że nie wciąga mi pelletu. Macie jakąś radę? Jak ciągnie to ciagnie, a jak nie może pobrac to juz nic nie wrzuci. Wydajnośc na 10 minut byłka zero, a później jak się wkurzyłem zrzuciłem tym bocznym okienkiem trochę pelletu to zaciągneło z wydajnością 4,65kg na godiznę więc fatalnie, ale co, później znów zero i tak cały czas. Pellet się zacina i koniec, masakra!

      jak to rozumieć – nie ciągnie w sensie zbiornik jest zasypany pelletem, podajnik pracuje i nic nie leci?
      sprawdziłbym sam motoreduktor – test na sucho, przy okazji rurę ze spiralą, jak wygląda jej koniec, jak się obraca

    • #69180
      kivlov
      Uczestnik

      Dokładnie,
      Obraca się, ale nie ciągnie. Jak otworze to okienku z boku i poruszam trochę to czasami załapie, ale później znowu się zablokuje.

    • #69179
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Pellet mam sprawdzony firma Sylva – u innych co mają ten sam pellet nie mają problemu tylko mam ja więc raczej to nie wina pelletu tylko pewnie podajnika.

      Cześć.
      Jeżeli pellet jest zbyt drobny to może z nim być problem.

      Pierwsze co bym sprawdził to czy podajnik nie jest wsadzony zbyt ostro do pojemnika.
      Podajnik ma w środku podajnik przypominający sprężyn a nie spirale. Nie jest w stanie zbyt dobrze podnosić paliwa. Jego zadaniem jest przesuwanie paliwa w podajniki. Jak będzie pod zbyt dużym kontem to paliwo będzie Ci się zsowac.

      Poztaraj się trochę pochylić podajnik jeżeli jest to możliwe.
      Możesz także spróbować obrócić trochę podajnik. A także lekko go wysunaąć/wsunąć.
      A i możesz rzucić okiem w instrukcje pieca. Powinna tam być informacja jak zamontować podajnik.
      Na przyklad w rej instrukcji na stronie 10.
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE_K/HT_DasPell_GL.pdf

      W moim piecu podajnik mam podwieszany pod zasobnikiem i śrubami mogę nieznacznie zmienić jego kat nachylenia.

    • #69178
      kivlov
      Uczestnik

      A co dokładnie możecie zaznaczyć to na zdjęciu i co mam zrobić – mma troche dwie lewe ręce.

    • #69177
      Majk Beer
      Uczestnik

      Pytanie zasadnicze za ile masz pellet.
      Były wpisy na innym forum o porównywalnych kosztach eksploatacji lub nawet oszczędnościach od 10-15% na korzyść pelletu ( przy 600-700zł/tona).
      zajrzyj np. tu: https://www.pelletenergy.pl/pl/pellet/kalkulator-kosztow-ogrzewania%5B/quote%5D

      Lava teraz kosztowała mnie ostatnio 950, ale cena pelletu zmienia się bardzo często. Właściwie co dostawę okazują mi łaskę, że tak tanio mi sprzedają 🙂 W tabelce faktycznie wychodzi, że cena kWh jest podobna, jednak czy przeliczenie tylko tego kosztu wystarczy do porównania? Teoretycznie piec ma pellet traci dużo energii na ciągłe podtrzymywanie zadanej temperatury. W ten sposób myśląc, na gaz powinno być taniej, jednak pytając ludzi o rachunki w domach porównywalnych lub nawet mniejszych są one dużo większe. W przypadku starego pieca gazowego, znajomy w zmodernizowanym domu, również dobrze zaizolowanym płaci nawet 9k rocznie. Powierzchnie ma ciut większą (o 30m2).

    • #69176
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      A co dokładnie możecie zaznaczyć to na zdjęciu i co mam zrobić – mma troche dwie lewe ręce.

      Mam trochę inny piec i u mnie wszystko jest pod zasobnikiem.

      U ciebie pewnie podajnik wystaje z przodu. Tak to powinno wyglądać.
      Screenshot_20190929-222525.jpg
      Tu się chyba nie da zmienić konta. Co najmniej tak to wygląda.

      Weź, zdejmij te dwie pokrywy blokujące podajnik.
      Pod spodem powinna być obejmą utrzymująca podajnik w miejscu.
      Trzeba poluzowac na niej srubi I nieznacznie wyciągnąć podajnik. Tak z 5 mm.
      Możesz także zmienić lekko ustawienie podajnika poprzez jego skręcenie. Minimalnie w dół pochylilbym wylot podajnika.

      Chyba, że masz całkiem inny piec.

      Zrób zdjęcie jak ściągniesz płyty blokujące podajnik.

    • #69175
      kivlov
      Uczestnik

      Moje spalanie za rok poprzedni:
      Październik: 360,00 kg
      Listopad: 495,00 kg
      Grudzień: 630,00 kg
      Styczeń: 730,00 kg
      Luty: 582,00 kg
      Marzec: 687,50 kg
      Kwiecień: 467,50 kg

    • #69174
      Majk Beer
      Uczestnik

      Witam

      Posiadam piec na pellet DasPell 20kW, jeszcze ten z rusztem, ogólnie jestem zadowolony, nie mogę się do niczego przyczepić, oprócz tego, że trzeba przerzucać worki z peletem no i czyścić piec. Pojawiła się możliwość przyłączenia do gazociągu (pewnego pięknego dnia, po prostu pociągnęli przy moim ogrodzeniu gaz), na dodatek mój piec łapie się na program „czyste powietrze”. I teraz pojawia się pytanie, czy warto? Mam nowy dobrze docieplony dom 280m2 (ogrzewam), garaż przy domu 64m2 (jest tam grzejnik, zimą czasami się włączy) instalacja grzejnikowo – podłogowa i spalam około 5 palet peletu Lava (około 5 ton) przez 12 miesięcy. To co jest największą niewiadomą to opłaty przy gazie. Czy da się to jakoś przewidzieć, ewentualnie policzyć? Nie chciałbym, aby się okazało, że pelet kosztował mnie 5k na rok, a gaz np. 8k. Piec oczywiście byłby nowoczesny kondensacyjny i zmniejszyłbym wkład kominowy.

      Cześć,
      Koszt ogrzewania pelletem czy gazem są zbliżone.
      Zapotrzebowanie twojego domu na energię jest takie samo nie zależnie od paliwa, z którego korzystasz.
      Cena kWh z pelletu jest w okolicy 20 groszy. Pellet ma około 4500 do 5300 kwh/t. Niestety cena wacha się dość konkretnie w zależności od jakości i producenta.
      Gaz ma podobna cenę za kWh. Możesz sobie obliczyć według cennika.
      Tu masz przykładową tabelkę z ceną kWh w zależności od paliwa. Tyko ona jest z 2018.

      Czym najtaniej ogrzejesz dom? Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe i inne?

      Wiec prawda jest taka, że jak masz wybór gaz czy pellet to raczej gaz.
      Mniej z tym pracy. Mniej miejsca potrzebujesz na paliwo a i jego jakość rest raczej stała.
      Wazne abyś miał podpięcie do kanalizacji gdyż z pieca kondensacyjne jest sporo kondensatu, który musisz jakoś odprowadzić. Jak masz przydomową oczyszczalnie to trzeba pamiętać o neutralizacji kondensatu zanim go odprowadzisz.

      Pellet jest super rozwiązaniem jak nie masz gazu.[/quote]

      No właśnie te zalety gazu mnie kuszą, stąd ten dylemat, jednak gdybym miał przepłacać za ogrzewanie, to wolę się trochę narobić. Wiem o kondensacie, mam niestety szambo, jak na razie cywilizacja jeszcze do mnie nie przyszła do końca 😉

    • #69173
      kivlov
      Uczestnik

      Ja mam właśnie wsyztsko w środku. Czyli co zwyczajnie poluzowac na śrubie rure i ją przesunać?

    • #69172
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Pytanie zasadnicze za ile masz pellet.
      Były wpisy na innym forum o porównywalnych kosztach eksploatacji lub nawet oszczędnościach od 10-15% na korzyść pelletu ( przy 600-700zł/tona).
      zajrzyj np. tu: https://www.pelletenergy.pl/pl/pellet/kalkulator-kosztow-ogrzewania%5B/quote%5D

      Lava teraz kosztowała mnie ostatnio 950, ale cena pelletu zmienia się bardzo często. Właściwie co dostawę okazują mi łaskę, że tak tanio mi sprzedają 🙂 W tabelce faktycznie wychodzi, że cena kWh jest podobna, jednak czy przeliczenie tylko tego kosztu wystarczy do porównania? Teoretycznie piec ma pellet traci dużo energii na ciągłe podtrzymywanie zadanej temperatury. W ten sposób myśląc, na gaz powinno być taniej, jednak pytając ludzi o rachunki w domach porównywalnych lub nawet mniejszych są one dużo większe. W przypadku starego pieca gazowego, znajomy w zmodernizowanym domu, również dobrze zaizolowanym płaci nawet 9k rocznie. Powierzchnie ma ciut większą (o 30m2).

      Piec na Pellet I na gaz działają bardzo podobnie.
      Żaden z nich nie komunikuje się z pomieszczeniami i nie wie czy ma grzać czy nie.

      Oba podtrzymują swoją temperaturę.
      Natomiast diabeł tkwi w szczegółach.
      Piec gazowy ma mniej wody więc szybciej się nagrzewa. Do tego te kondensacyjne osiągają sprawność ponad 100% a i dużo płynnie moduluje mocą więc jak kupisz piec gazowy 25 kW i masz mały dom to i tak dość ekonomicznie będzie działał natomiast podobnej mocy piec na Pellet będzie smokiem pozerajacym paliwo i żadko pracującym z pełną sprawnoscia. Dlatego tak ważne jest dobranie pieca na Pellet pod zapotrzebowanie na energię konkretnego domu.

      Mam znajomych korzystających z pieca na gaz i sobie bardzo chwała.

      Koszty to kwestia indywidualna.
      Każda instalacja i jak ktoś jest przyzwyczajony do 23 stopni i otwartych okien. Nie steruję instalacja itd to nic dziwnego, że płaci 9k za ogrzewanie. U niego piec na Pellet także przepali 9k.

      Pellet niestety nie jest tani i raczej będzie drożej.
      To niestety zasługa zwiększonego popytu i pewnie innych czynników.

    • #69171
      Markus
      Uczestnik

      Kolego Kivlov, czy w poprzednim sezonie nie było problemów z podajnikiem?
      Zmiana kąta nachylenia rury, zmieni ilość podawanego pelletu o kilka, kilkanaście procent ale nie wyjaśnia jego całkowitą blokadę. Ja bym sprawdził dwie rzeczy. Czy na dnie pojemnika nie nagromadzilo się dużo pyłu. Podajnik będzie go tylko mielił. I druga możliwość, że ślimak podajnika wciągnął np. folie, która nie blokuje ruchu samego podajnika ale blokuje przesuwanie się peletu.

    • #69170
      kivlov
      Uczestnik

      Czyli musze cały podajnik rozkręcić? teraz np. od dwóch godizn dziala cały czas poprawnie i bądź tu mądry co zrobić 😀

    • #69169
      kivlov
      Uczestnik

      Tak miałem problem rok temu także.

    • #69168
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja mam właśnie wsyztsko w środku. Czyli co zwyczajnie poluzowac na śrubie rure i ją przesunać?

      Tak to u mnie wygląda.
      15697898912731859845571565071735.jpg 15697899065589055129592583083584.jpg

      Poluzuj te sruby
      15697899689486211344531015199061.jpg

      Przesuń podajnik do góry. Tylko tak aby końcówka nie dotykał obodowy bo będzie to slychać

      15697900533036484574229196078067.jpg

      Możesz jeszcze trochę zmienić skręt podajnika tak jak to jest u mnie. Ale nie powinno to być konieczne.

    • #69167
      kivlov
      Uczestnik

      Super, dzięki za rade będę jutro zmieniać i dam znać czy jest poprawa.

    • #69166
      Markus
      Uczestnik

      To może poczekać do wybrania całego peletu z zasobnika i wtedy odkręcić okienko rewizyjne i sprawdzić ślimak podajnika

    • #69165
      kivlov
      Uczestnik

      W sumie to mam juz końcówkę więc może warto 😀

    • #69164
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Kolego Kivlov, czy w poprzednim sezonie nie było problemów z podajnikiem?
      Zmiana kąta nachylenia rury, zmieni ilość podawanego pelletu o kilka, kilkanaście procent ale nie wyjaśnia jego całkowitą blokadę. Ja bym sprawdził dwie rzeczy. Czy na dnie pojemnika nie nagromadzilo się dużo pyłu. Podajnik będzie go tylko mielił. I druga możliwość, że ślimak podajnika wciągnął np. folie, która nie blokuje ruchu samego podajnika ale blokuje przesuwanie się peletu.

      Pomysł z pyłem jest dobry ale kolega pisał, że ściągał tą blachę przy końcówce podajnika.
      Tego pyłu musiało by być duża aby utrudniał podawanie.
      Samo nie podawanie paliwa także zależy od jego granulacji.
      Jak masz drobniutki pellet to będzie z tym problem.

      Lekie wysunięcie podajnika powinno zwiększyć przestrzeń, w której zbiera się paliwo do pobrania i może ułatwić jego zgarnianie.
      Obrót także na to wpłynie.

      Jak to nie pomoże to można jeszcze spróbować pochylić podajnik.
      Trzeba poluzować trzy śruby i przesunąć uchwyt podtrzymujący w dół.
      Podajnik.jpg

    • #69163
      kivlov
      Uczestnik

      Bardzo dziękuję za rady, jutro bede próbować.

    • #69162
      kivlov
      Uczestnik

      Ps jak wam wyszło spalanie w ubiegłym roku?

    • #69161
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ps jak wam wyszło spalanie w ubiegłym roku?

      Ja mam trochę odjechane wyniki.
      Paliłem dość dużo kominkiem i nie bardzo była zimw więc mi wyszło 2t (poprawka) .
      Jak przelicz to co kominek mi zjadł na Pellet to powinienem się zmieścić w 2. 5 może 3t.

    • #69160
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Posiadam piec na pellet DasPell 20kW, jeszcze ten z rusztem, ogólnie jestem zadowolony, nie mogę się do niczego przyczepić, oprócz tego, że trzeba przerzucać worki z peletem no i czyścić piec. Pojawiła się możliwość przyłączenia do gazociągu (pewnego pięknego dnia, po prostu pociągnęli przy moim ogrodzeniu gaz), na dodatek mój piec łapie się na program „czyste powietrze”. I teraz pojawia się pytanie, czy warto? Mam nowy dobrze docieplony dom 280m2 (ogrzewam), garaż przy domu 64m2 (jest tam grzejnik, zimą czasami się włączy) instalacja grzejnikowo – podłogowa i spalam około 5 palet peletu Lava (około 5 ton) przez 12 miesięcy. To co jest największą niewiadomą to opłaty przy gazie. Czy da się to jakoś przewidzieć, ewentualnie policzyć? Nie chciałbym, aby się okazało, że pelet kosztował mnie 5k na rok, a gaz np. 8k. Piec oczywiście byłby nowoczesny kondensacyjny i zmniejszyłbym wkład kominowy.

      Cześć,
      Koszt ogrzewania pelletem czy gazem są zbliżone.
      Zapotrzebowanie twojego domu na energię jest takie samo nie zależnie od paliwa, z którego korzystasz.
      Cena kWh z pelletu jest w okolicy 20 groszy. Pellet ma około 4500 do 5300 kwh/t. Niestety cena wacha się dość konkretnie w zależności od jakości i producenta.
      Gaz ma podobna cenę za kWh. Możesz sobie obliczyć według cennika.
      Tu masz przykładową tabelkę z ceną kWh w zależności od paliwa. Tyko ona jest z 2018.

      Czym najtaniej ogrzejesz dom? Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe i inne?

      Wiec prawda jest taka, że jak masz wybór gaz czy pellet to raczej gaz.
      Mniej z tym pracy. Mniej miejsca potrzebujesz na paliwo a i jego jakość rest raczej stała.
      Wazne abyś miał podpięcie do kanalizacji gdyż z pieca kondensacyjne jest sporo kondensatu, który musisz jakoś odprowadzić. Jak masz przydomową oczyszczalnie to trzeba pamiętać o neutralizacji kondensatu zanim go odprowadzisz.

      Pellet jest super rozwiązaniem jak nie masz gazu.[/quote]

      No właśnie te zalety gazu mnie kuszą, stąd ten dylemat, jednak gdybym miał przepłacać za ogrzewanie, to wolę się trochę narobić. Wiem o kondensacie, mam niestety szambo, jak na razie cywilizacja jeszcze do mnie nie przyszła do końca ;-)[/quote]
      Jeżeli palisz około 5t pelletu to gazu spalisz z porównywalna cenę w przeliczeniu na 1kwh.
      Wiec wyjdzie Ci coś z przedziału 5 do 6k.

    • #69159
      Markus
      Uczestnik

      Może Koledzy by też podali ile m2 jest ogrzewane i ile osób korzysta z CW.
      Pozdrawiam

    • #69158
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Może Koledzy by też podali ile m2 jest ogrzewane i ile osób korzysta z CW.
      Pozdrawiam

      U mnie około 140m^2 4xpodloga + kaloryfery CWU – Dwie dorosłe osoby.
      Ostatnie spalanie na poziomie 2t (sprawdziłem) pelletu i z 5m^3 drewna w kominku.

      Poprzednio napisałem, że spalilem 1.5t ale tak naprawdę zostało mi 1.5t z 3.5 które miałem.

      Pozdrawiam

    • #69157
      SERWIS
      Uczestnik

      Kolego Kivlov, sugeruję, abyś odkręcił zaślepę z tyłu zbiornika i wyczyścił miejsce, skąd pobierany jest pellet.
      prawdopodobnie nazbierało się tam dużo pyłu i pellet nie chce spadać na spiralę podajnika.

    • #69156
      kivlov
      Uczestnik

      Aby to oczyścić musze wyjąc cały pellet z zasobnika. Raz to zrobiłem pomogło na chwile, a póxniej drugi raz i dzisiaj pracowął cały dzien, aż nie zadizałał cuzjnik temperatury i musiałem ręcznie wyłącyzc piec.

    • #69155
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam kolegów,
      podziwiam Wasze wyniki.
      Mój dom ma 142 m2, 3 osoby.
      Cały rok ca. 5 ton.
      120kg / m-c sama CWU, zużywamy ok. 5m3 wody ciepłej. 12 miesięcy x 120 kg daje ok. 1,5 tony na sama ciepła wodę.

      Pozdrawiam serdecznie

    • #69154
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam kolegów,
      podziwiam Wasze wyniki.
      Mój dom ma 142 m2, 3 osoby.
      Cały rok ca. 5 ton.
      120kg / m-c sama CWU, zużywamy ok. 5m3 wody ciepłej. 12 miesięcy x 120 kg daje ok. 1,5 tony na sama ciepła wodę.

      Pozdrawiam serdecznie

      Dużo zależy od przyzwyczajeń.
      U mnie idzie około 1.5 kg/doba na ogrzewanie cwu. Miesiąc to około 45 kg.
      Mam to tak zgrabne, że jedno palenie wystarcza na dwa dni. Więc oszczędza na podgrzewania pieca.

      W tym roku będę trochę modyfikować ustawienia. Syn w drodze więc zużycie cwu wzrośnie a i co będzie trzeba inaczej ustawić.

      Pozdrawiam

    • #69153
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Nie chce mi się tu wdawać w matematyczne wyliczenia, ale jeśli 1 kg pelletu to 5 kWh to zuzywasz 7,5 kWh na ciepła wodę. Czyli reasumując, to tak jakby bojler 2kW pracował 3,5 h na dwa dni… bardziej miarodajne byłoby podać ilość ciepłej wody w m3, ja tak jak napisałem ok. 4-5 m3 na miesiąc, nie da się tego zrobić z 45 kg.
      Koledzy, perpetum mobile to idea fix.

    • #69152
      kivlov
      Uczestnik

      Ja latem mam ustawione CWU przez grzałkę na bojler – chyba najtansze – drgua taryfa anty smogowa i w nocy ustawione, że się nagrzewa.

    • #69151
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Mam znajomych, którzy latem korzystają z przepływowego ogrzewacza na gaz z butli, bardzo sobie to chwala. Przy tej cenie gazu to ekonomiczne.

    • #69150
      kivlov
      Uczestnik

      Ponowne przewazenie wyszło teraz 7,2kg/h
      Panowie mam kocioł 15kw, ale palnik mam 20kw to na ile mam ustawić maxymalną prace średnią i minimalną?

    • #69149
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Wg mnie skoro kocioł masz 15kW ,czyli takiej mocy wymiennik, ja bym ustawił 100% na 14 kw, 50% 7 kw, 30% ca. 4,5 kw.

    • #69148
      kivlov
      Uczestnik

      No i się zastanawiam, że przez to, że dali palinik PellHard 20 to zastanawiam się, czy nie będzie chodził na zbyt niskich ustawieniach – słaba skuteczność.

    • #69147
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Myślę, że nic nie będzie się działo. Ja mam palnik 26kW, a kocioł 12kW. Nigdy bym nie ustawił 26kW mocy, bo wymiennik tego ciepła nie odbierze, czyli pójdzie w komin. Ktoś to kiedyś policzył, a że palnik ma zapas to ma, po to jest modulacja.

    • #69146
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Wg mnie skoro kocioł masz 15kW ,czyli takiej mocy wymiennik, ja bym ustawił 100% na 14 kw, 50% 7 kw, 30% ca. 4,5 kw.

      Sprawdź jaka moc minimalna ma twój palnik I nie schodiz poniżej tej wartości na 30% mocy.
      Poniżej tej wartości sprawność leci na łeb.
      To że palnik ma moc maksymalna ma poziomie 20kw nie oznacza, że musi z taką mocą pracować.
      Sugeruj się mocą pieca. Tyle Energi jest w stanie odebrać.

    • #69145
      kivlov
      Uczestnik

      Zakres jest od 6 do 20
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/KARTY_KATALOGOWE/KARTA_PellHard_PellhardPLUS.pdf szkoda, że nie ma wykresów sprawności.

    • #69144
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie chce mi się tu wdawać w matematyczne wyliczenia, ale jeśli 1 kg pelletu to 5 kWh to zuzywasz 7,5 kWh na ciepła wodę. Czyli reasumując, to tak jakby bojler 2kW pracował 3,5 h na dwa dni… bardziej miarodajne byłoby podać ilość ciepłej wody w m3, ja tak jak napisałem ok. 4-5 m3 na miesiąc, nie da się tego zrobić z 45 kg.
      Koledzy, perpetum mobile to idea fix.

      Wiesz to jest tylko średnia na dzień.
      Piec pracuje co dwa dni zużywają 3kg pelletu czyli jakieś 15kw.
      15 kW wystarczy na podgrzanie 1m^3 wody o 15 stopni.
      Ja mam pojemnik 300L więc 15kw pozwoli podnieść temperaturę Max o 45 stopni. Oczywiście minus rozgrzewanie pieca, podatek na sprawnosc i inne straty.

      Piec startuje jak w cwu mam 35 stopni i podbija temperaturę do 48 stopni. Wtedy kończy pracę i przez kolejne 20 minut odbierany jest nadmiar ciepła z pieca podbijają temperaturę cwu do 52 stopni.

      Wiec te 3kg pelletu na dwa dni wydaje się dość przesadzoną wartością.

      Nie podam ci dokładnego zużycia ciepłej wody. Miesięcznie zużywamy do 3m^3 wody, może więcej.
      Pewnie większość to ciepła woda.

      Tylko to ile wody zuzywasz ma się nijak do energii, która w nią pakujesz.
      Pojemnik cwu ma straty więc przez noc temperatura spada. Jak masz jeszcze cyrkulację włączoną to spada jeszcze szybciej. To powoduje potrzebę palenia mimo braku zużycia wody.

      Tera to twoje 120 kg/miesiąc to jakieś 600kw.
      Czyli dziennie około 20kw.
      Pisałeś, że masz piec 12kw co daje dwa palenia dziennie po niecałą godzinę.

      Jeżeli masz econet czy inny moduł internetowy to możesz zweryfikować kiedy piec działa na wykresach.
      Jak nie masz modułu internetowego to gdzieś na ekranie sterownika powinna być liczba rozpaleń.
      Odpisz ja sobie i sprawdź po 24 godzinach.
      Jak masz cyrkulację ciepłej wody to ja wyłącz. Wstaw zegar aby pompa działała przez 2 – 5 minut co 30 – 60 minut.
      Jak możesz to ustaw obniżenia nocne aby nie grzać wody kiedy jej nie potrzebujesz.
      Jak masz starszy sterownik 850 lub 890 to ustaw przedłużenie pracy pompy cwu. Ja mam ustawione na 20 minut co pozwala odebrać całe używane ciepło z pieca.

      Pozdrawiam

    • #69143
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zakres jest od 6 do 20
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/KARTY_KATALOGOWE/KARTA_PellHard_PellhardPLUS.pdf szkoda, że nie ma wykresów sprawności.

      A który masz sterownik?
      Jak masz taki co ustawiasz moce pośrednie to ustaw tak podawanie aby
      – 100% dało ci 15kw
      – 50% dało 7.5 do 8 kw
      – 30% dało 6kw
      Patrol wrzucił kiedyś Excela pomagające w obliczeniach
      http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

      Nie schodiz poniżej mocy minimalnej.

      Jak masz ten nowy sterownik ht tronik 900 to wprowadza moc maksymalna pieca, wydajność podajnika oraz kaloryczność paliwa.

    • #69142
      kivlov
      Uczestnik

      Mam 850,

    • #69141
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam 850,

      To super.
      W nim robisz konfigurację w oparciu o Excel Patrola

      Ja bym to tak ustawil
      Screenshot_20190930-204523.jpg

      Nadmuchy sobie musisz dostosować do swoich warunków.

      Tam na 50% dałem trochę więcej. Jakieś 8kw.
      Mozna by zejść trochę nizej.

      Ja mam moc maksymalna ustawiona na 13kw.

    • #69140
      kivlov
      Uczestnik

      Dziękuję

    • #69139
      kivlov
      Uczestnik

      Panowie mam kilka pytań:
      1. Jaką macie ustawioną histerezę (spadek temperatury) w domu. Ja mam ustawione 22,3C docelowo, a histereza ok 1,3C czyli jak jest 21,0C stopnia to złącza mi się ogrzewanie.
      2. Jaki macie mniej więcej spadek temperatury przez noc czyli od ok 22-23 do 6-8 nad ranem. U mnie to oscyluje zima ok 1C-1,5C
      3. Odnosząc się do drugiego pytania zadaję z nim powiązane, a mianowicie jak uchronić się przed zbędnym odpalaniem pieca, aby utrzymać temperaturę 70C. Wiem, że można ustawiać histerezę, a czy nie lepiej ustawić cały rok na tryb lato czyli załącxza się temperatura domu i nie nagrzewa pieca do zadanej temperatury 70C

    • #69138
      Emil Porowski
      Uczestnik

      1. Nie mam termostatu pokojowego, podłogówka hula na sterowaniu pogodowym i krzywej grzewczej,
      2. W nocy spada mi o ok. 0,5-1C, mam pomiędzy północą a 5 rano obniżenie temperatury na zaworze 4D o 2C,
      3. Też mam zbędne odpalanie pieca w obecnym okresie, ale przy zamkniętym zaworze i H15 nagrzanie do 70C trwa ok 10min, nie są to jakieś straty paliwa, którymi bym się przejmował. Przyjdą chłodniejsze noce i praca na pusto się skończy. Były już rozważania co bardziej ekonomiczne, czy ciągła praca kotła (w zakresie histerezy) niezależnie od zapotrzebowania, czy wygaszanie i odpalanie kiedy jest potrzeba. Bilans ekonomiczny wychodził podobny, ale wg mnie lepiej jak piec jest dogrzany, niż funduje mu się pracę szarpaną. Jak z samochodem.

    • #69137
      kivlov
      Uczestnik

      Ten spadek temperatury to chyba przy aktualnych pogodach – bardziej mnie interesowało o zimę, chociaż faktycznie teraz jest bardziej aktualne to u mnie ok 0,5C-1C
      Spalanie za wrzesień wyszło: 62kg

    • #69136
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      A jak macie ustawione pompy CO na grzejniki oraz podłogowke, kiedy się zalaczaja a kiedy wylaczaja?

    • #69135
      kivlov
      Uczestnik

      Mam grzejniki i podłogówkę – załączają się jak temperatura pieca osiągnie 50C i wtedy załączają się pompki. Histereza 2C czyli jak 8C to się wyłącza i czeka jak się nagrzeje kocioł (woda w kotle).
      Ps. cos teraz patrze, że delikatnie ciemny dymek z pieca leci a to jest niemożliwe chyba – co mam źle ustawione? Tzn jakie są najczęstsze przyczyny bo ogólnie to nigdy nie miałem dymu.

    • #69134
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Załączanie na 55C. Wyłączanie? Nawet nie wiem, nie zauważyłem takiej sytuacji.

    • #69133
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Ciemny dymek to wg mnie za mało powietrza.

    • #69132
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Mam taki zawór 3d, ale jakiej temperatury bym nie ustawił na nim zawsze taka sama jak na piecu, ktoś ma jakieś pomysły jak to poprawić? IMG_20180809_132049.jpg

    • #69130
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam grzejniki i podłogówkę – załączają się jak temperatura pieca osiągnie 50C i wtedy załączają się pompki. Histereza 2C czyli jak 8C to się wyłącza i czeka jak się nagrzeje kocioł (woda w kotle).
      Ps. cos teraz patrze, że delikatnie ciemny dymek z pieca leci a to jest niemożliwe chyba – co mam źle ustawione? Tzn jakie są najczęstsze przyczyny bo ogólnie to nigdy nie miałem dymu.

      Ogólnie ciemny dym oznacza mało powietrza.
      Powiem może być źle ustawienie nadmuchow lub brak/niewystarczajace/przyblokowane napowietrzenie kotłowni.

      Dodaj 1 – 2% do nadmuchu i sprawdź droznosc napowietrzenia kotłowni.

      Mozesz także zweryfikować płomień. Szybki rzut oka i sprawdzenie czy na końcówce nie dymi lub cy nie jest czerwony.

      Pozdrawiam

    • #69131
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam grzejniki i podłogówkę – załączają się jak temperatura pieca osiągnie 50C i wtedy załączają się pompki. Histereza 2C czyli jak 8C to się wyłącza i czeka jak się nagrzeje kocioł (woda w kotle).
      Ps. cos teraz patrze, że delikatnie ciemny dymek z pieca leci a to jest niemożliwe chyba – co mam źle ustawione? Tzn jakie są najczęstsze przyczyny bo ogólnie to nigdy nie miałem dymu.

      Ogólnie ciemny dym oznacza mało powietrza.
      Powiem może być źle ustawienie nadmuchow lub brak/niewystarczajace/przyblokowane napowietrzenie kotłowni.

      Dodaj 1 – 2% do nadmuchu i sprawdź droznosc napowietrzenia kotłowni.

      Mozesz także zweryfikować płomień. Szybki rzut oka i sprawdzenie czy na końcówce nie dymi lub cy nie jest czerwony.

      Pozdrawiam

    • #69128
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam taki zawór 3d, ale jakiej temperatury bym nie ustawił na nim zawsze taka sama jak na piecu, ktoś ma jakieś pomysły jak to poprawić?

      Na tym zaworze 3d masz siłownik sterowany z pieca cy ustawiasz na nim temperaturę?
      Nie widzę abyś miał czujnik temperatury zaraz za słownikiem więc pytanie, która temperaturę ustawiasz.

      Może masz tak, że miezy coś co ma temperaturę zawsze niższa niż temperatura nastawiona więc zawór jest zawsze otwarty.

      Jaka wartość pokazuje piec przy czujnik mieszacza?

    • #69129
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam taki zawór 3d, ale jakiej temperatury bym nie ustawił na nim zawsze taka sama jak na piecu, ktoś ma jakieś pomysły jak to poprawić?

      Na tym zaworze 3d masz siłownik sterowany z pieca cy ustawiasz na nim temperaturę?
      Nie widzę abyś miał czujnik temperatury zaraz za słownikiem więc pytanie, która temperaturę ustawiasz.

      Może masz tak, że miezy coś co ma temperaturę zawsze niższa niż temperatura nastawiona więc zawór jest zawsze otwarty.

      Jaka wartość pokazuje piec przy czujnik mieszacza?

    • #69126
      kivlov
      Uczestnik

      Zwiększyłem nadmuchy o 2%, ale juz nie sprawdzę efektów właśnie się wyłączył piec aj…. 😀

    • #69127
      kivlov
      Uczestnik

      Zwiększyłem nadmuchy o 2%, ale juz nie sprawdzę efektów właśnie się wyłączył piec aj…. 😀

    • #69124
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      A może mieć czujnik w sobie? Czy znaczenie też ma pompa do grzejników, która chodzi na wolnych obrotach a może powinna na szybszych aby mocniej pociągnąć ta wodę z zaworu? Na piecu ustawione mam 45 a pokazuje że zawór ma tyle samo co temperatura pieca.

    • #69125
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      A może mieć czujnik w sobie? Czy znaczenie też ma pompa do grzejników, która chodzi na wolnych obrotach a może powinna na szybszych aby mocniej pociągnąć ta wodę z zaworu? Na piecu ustawione mam 45 a pokazuje że zawór ma tyle samo co temperatura pieca.

    • #69122
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      A może mieć czujnik w sobie? Czy znaczenie też ma pompa do grzejników, która chodzi na wolnych obrotach a może powinna na szybszych aby mocniej pociągnąć ta wodę z zaworu? Na piecu ustawione mam 45 a pokazuje że zawór ma tyle samo co temperatura pieca.

      Pompa nie ma znaczenia.
      Jak pompa mocniej pociągnie to zawór powinien się przymknac.

      Sam siłownik może mieć wbudowaby czujnik a zasilanie powinno iść z sieci. Wtedy siłownik pracuje niezależnie od pieca.
      Gdzie ustawiasz temperaturę? Na piecu czy na siłowniku?
      Siłownik pracuje w trybie automatycznym?
      Gdzie masz go podpiętego?

      Ja mam siłownik podpięty do pieca i piec według wskaże cUjnika mieszacza 1 steruję otwarciem.
      Czujnik mam podpięty za mieszaczem mierzący temperaturę obiegu co.

    • #69123
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      A może mieć czujnik w sobie? Czy znaczenie też ma pompa do grzejników, która chodzi na wolnych obrotach a może powinna na szybszych aby mocniej pociągnąć ta wodę z zaworu? Na piecu ustawione mam 45 a pokazuje że zawór ma tyle samo co temperatura pieca.

      Pompa nie ma znaczenia.
      Jak pompa mocniej pociągnie to zawór powinien się przymknac.

      Sam siłownik może mieć wbudowaby czujnik a zasilanie powinno iść z sieci. Wtedy siłownik pracuje niezależnie od pieca.
      Gdzie ustawiasz temperaturę? Na piecu czy na siłowniku?
      Siłownik pracuje w trybie automatycznym?
      Gdzie masz go podpiętego?

      Ja mam siłownik podpięty do pieca i piec według wskaże cUjnika mieszacza 1 steruję otwarciem.
      Czujnik mam podpięty za mieszaczem mierzący temperaturę obiegu co.

    • #69120
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zwiększyłem nadmuchy o 2%, ale juz nie sprawdzę efektów właśnie się wyłączył piec aj…. 😀

      Rozumiem, że masz ztke lub inne napowietrzenie kotłowni?

    • #69121
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zwiększyłem nadmuchy o 2%, ale juz nie sprawdzę efektów właśnie się wyłączył piec aj…. 😀

      Rozumiem, że masz ztke lub inne napowietrzenie kotłowni?

    • #69118
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Temperature ustawiam na piecu. Mam wyświetlone na ekranie jaka obecnie temperaturę ma zawór, a jaka zadana, mogę to zmieniać, ale zawór I tak mnie nie słucha i podaje wodę 70-80 stopni na grzejniki. Ostatnio piec mi przegrzewa aż o 10st, myślę że RCK rozwiąże ten problem. Zobaczmy. A skąd piec bierze temperature zaworu tego nie wiem.

    • #69119
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Temperature ustawiam na piecu. Mam wyświetlone na ekranie jaka obecnie temperaturę ma zawór, a jaka zadana, mogę to zmieniać, ale zawór I tak mnie nie słucha i podaje wodę 70-80 stopni na grzejniki. Ostatnio piec mi przegrzewa aż o 10st, myślę że RCK rozwiąże ten problem. Zobaczmy. A skąd piec bierze temperature zaworu tego nie wiem.

    • #69116
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Może tutaj coś źle wpiete? IMG_20181224_160913.jpg

    • #69117
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Może tutaj coś źle wpiete? IMG_20181224_160913.jpg

    • #69114
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Temperature ustawiam na piecu. Mam wyświetlone na ekranie jaka obecnie temperaturę ma zawór, a jaka zadana, mogę to zmieniać, ale zawór I tak mnie nie słucha i podaje wodę 70-80 stopni na grzejniki. Ostatnio piec mi przegrzewa aż o 10st, myślę że RCK rozwiąże ten problem. Zobaczmy. A skąd piec bierze temperature zaworu tego nie wiem.

      Male szansę aby RCK ci rozwiązał przegrzewa nie pieca.
      Też coś takiego miałem.
      Zdażą się głównie przy małych odbiorach ciepła.
      Mozna z tym walczyć zmniejszając moc pieca na mocy 30% ale nie poniżej mocy minimalnej palnika.
      Mozesz także, jeżeli masz taką możliwość, pozmieniać histerezy progów. Tak aby praca z mocą 30% trwała dłużej aby pięć miał możliwość wychamowania.

      Piec temperaturę mieszacza powinien brać z czujnika mieszacza.

      Najlepiej sprawdzić w instrukcji gdzie ten czujnik powinien być wpiety i odnaleźć miejsce montażu.
      Taki czujnik powinien być za mieszaczem ale u ciębie go nie widzę.
      Jak mieszacz jest podpięty pod piec to piec nim nedzie kręcił ale musi mieć pomiary temperatury z dobrego miejsca.

      Napisz co to masz za siłownik oraz jaki masz sterownik w piecu.
      Także wrzuć zdjęcie ekranu sterownika na ekranie mieszacza.

    • #69115
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Temperature ustawiam na piecu. Mam wyświetlone na ekranie jaka obecnie temperaturę ma zawór, a jaka zadana, mogę to zmieniać, ale zawór I tak mnie nie słucha i podaje wodę 70-80 stopni na grzejniki. Ostatnio piec mi przegrzewa aż o 10st, myślę że RCK rozwiąże ten problem. Zobaczmy. A skąd piec bierze temperature zaworu tego nie wiem.

      Male szansę aby RCK ci rozwiązał przegrzewa nie pieca.
      Też coś takiego miałem.
      Zdażą się głównie przy małych odbiorach ciepła.
      Mozna z tym walczyć zmniejszając moc pieca na mocy 30% ale nie poniżej mocy minimalnej palnika.
      Mozesz także, jeżeli masz taką możliwość, pozmieniać histerezy progów. Tak aby praca z mocą 30% trwała dłużej aby pięć miał możliwość wychamowania.

      Piec temperaturę mieszacza powinien brać z czujnika mieszacza.

      Najlepiej sprawdzić w instrukcji gdzie ten czujnik powinien być wpiety i odnaleźć miejsce montażu.
      Taki czujnik powinien być za mieszaczem ale u ciębie go nie widzę.
      Jak mieszacz jest podpięty pod piec to piec nim nedzie kręcił ale musi mieć pomiary temperatury z dobrego miejsca.

      Napisz co to masz za siłownik oraz jaki masz sterownik w piecu.
      Także wrzuć zdjęcie ekranu sterownika na ekranie mieszacza.

    • #69111
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Może tutaj coś źle wpiete?

      Mieszacz jest podpięty i piec nim będzie sterować, najwyżej będzie obracać w złą stronę. Dorwij instrukcje do mieszacza i zweryfikuje podpięcie.
      Wrzuć zdjęcie wejść czujników.

    • #69112
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Może tutaj coś źle wpiete?

      Mieszacz jest podpięty i piec nim będzie sterować, najwyżej będzie obracać w złą stronę. Dorwij instrukcje do mieszacza i zweryfikuje podpięcie.
      Wrzuć zdjęcie wejść czujników.

    • #69113
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Może tutaj coś źle wpiete?

      Mieszacz jest podpięty i piec nim będzie sterować, najwyżej będzie obracać w złą stronę. Dorwij instrukcje do mieszacza i zweryfikuje podpięcie.
      Wrzuć zdjęcie wejść czujników.

    • #69109
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ok, wieczorem wrzucę tutaj to wszystko.

    • #69110
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ok, wieczorem wrzucę tutaj to wszystko.

    • #69107
      kivlov
      Uczestnik

      Tak mam zetkę, cały rok było ok tylko teraz robiłem zmiany przez moje problemy z rozpalaniem i może faktycznie za małe nastawy nadmuchu były

    • #69108
      kivlov
      Uczestnik

      Tak mam zetkę, cały rok było ok tylko teraz robiłem zmiany przez moje problemy z rozpalaniem i może faktycznie za małe nastawy nadmuchu były

    • #69105
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

      IMG_20181224_160851.jpg IMG_20181224_212212.jpg IMG_20181224_212220.jpg

    • #69106
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

      IMG_20181224_160851.jpg IMG_20181224_212212.jpg IMG_20181224_212220.jpg

    • #69103
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

      OK, teraz już lepiej.
      Czy siłownik mieszacza się obraca?
      Sprawdź czy nie jest w trybie recznym.

      Warto wziąść instrukcje od silownika i od pieca i zweryfikować podłączenie i ustawienie łopatki mieszacza.
      Może być jeszcze tak, że sterowanie słownikiem nie jest włączone.
      Rzuć okiem na strone 14 instrukcji

      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20900%20Sensor.pdf

    • #69104
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

      OK, teraz już lepiej.
      Czy siłownik mieszacza się obraca?
      Sprawdź czy nie jest w trybie recznym.

      Warto wziąść instrukcje od silownika i od pieca i zweryfikować podłączenie i ustawienie łopatki mieszacza.
      Może być jeszcze tak, że sterowanie słownikiem nie jest włączone.
      Rzuć okiem na strone 14 instrukcji

      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20900%20Sensor.pdf

    • #69101
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Czasem coś widzę że obraca. Ale zazwyczaj to jest na maksa otwarty. Nie jest w ręcznym.

    • #69102
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Czasem coś widzę że obraca. Ale zazwyczaj to jest na maksa otwarty. Nie jest w ręcznym.

    • #69099
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czasem coś widzę że obraca. Ale zazwyczaj to jest na maksa otwarty. Nie jest w ręcznym.

      A i jeszcze jedno.
      Screen sterownika, który załączyłem pokazuje temperaturę CWU a nie mieszacza.
      Przełącz na mieszacz i zrób zbliżenie.

      Pytałem o typ silownika mieszacza. Powinna być tabliczka znamionowa na boku.
      Tam są dane o czasie otwarcia itp.
      Wazne aby te dane były wprowadzone w sterowniku pieca.
      Na stronie 16 instrukcji jest informacja o ustawieniu Czas pełnego otwarcia zaworu.

      Sprawdź czy to jest dobrze ustawione.

    • #69100
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czasem coś widzę że obraca. Ale zazwyczaj to jest na maksa otwarty. Nie jest w ręcznym.

      A i jeszcze jedno.
      Screen sterownika, który załączyłem pokazuje temperaturę CWU a nie mieszacza.
      Przełącz na mieszacz i zrób zbliżenie.

      Pytałem o typ silownika mieszacza. Powinna być tabliczka znamionowa na boku.
      Tam są dane o czasie otwarcia itp.
      Wazne aby te dane były wprowadzone w sterowniku pieca.
      Na stronie 16 instrukcji jest informacja o ustawieniu Czas pełnego otwarcia zaworu.

      Sprawdź czy to jest dobrze ustawione.

    • #69097
      Patrol
      Uczestnik

      Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

      od tego bym zaczął – identyfikacja czujki od miejsca pomiaru do gniazda w sterowniku – pod styki T5 ma być wpięty czujnik mieszacza,
      przy okazji możesz sprawdzić jego wskazania w temp. otoczenia i po zmianie (podgrzej albo schładzaj)

    • #69098
      Patrol
      Uczestnik

      Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

      od tego bym zaczął – identyfikacja czujki od miejsca pomiaru do gniazda w sterowniku – pod styki T5 ma być wpięty czujnik mieszacza,
      przy okazji możesz sprawdzić jego wskazania w temp. otoczenia i po zmianie (podgrzej albo schładzaj)

    • #69095
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Mimo że teraz piec wyłączony, zawór jest otwarty? Może on działa odwrotnie. received_699028537262039.jpeg received_2991837394374247.jpeg received_711862022629947.jpeg received_2426557797588522.jpeg

    • #69096
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Mimo że teraz piec wyłączony, zawór jest otwarty? Może on działa odwrotnie. received_699028537262039.jpeg received_2991837394374247.jpeg received_711862022629947.jpeg received_2426557797588522.jpeg

    • #69093
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mimo że teraz piec wyłączony, zawór jest otwarty? Może on działa odwrotnie.

      Sprawdź kabelki.
      Może masz go na odwrót podpiętego.
      Też tak miałem tylko ja mam zawór 4d, który jest w stanie zrobić obrót o 360 stopni.
      Dziwnie to działało.

      A, i sprawdź cy w sterowniku masz czas otwarcia zaworu ustawiony na 140s

    • #69094
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mimo że teraz piec wyłączony, zawór jest otwarty? Może on działa odwrotnie.

      Sprawdź kabelki.
      Może masz go na odwrót podpiętego.
      Też tak miałem tylko ja mam zawór 4d, który jest w stanie zrobić obrót o 360 stopni.
      Dziwnie to działało.

      A, i sprawdź cy w sterowniku masz czas otwarcia zaworu ustawiony na 140s

    • #69091
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Brat też tak ma kabelki wpiete. Tylko że on zawór ma po prawej stronie kotła a ja po lewej, u niego działa bez zarzutu. Może trzeba zamienic kabelek brązowy od otwierania z niebieskim od zamykania? Tak mam 140s.

    • #69092
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Brat też tak ma kabelki wpiete. Tylko że on zawór ma po prawej stronie kotła a ja po lewej, u niego działa bez zarzutu. Może trzeba zamienic kabelek brązowy od otwierania z niebieskim od zamykania? Tak mam 140s.

    • #69089
      Patrol
      Uczestnik

      Może być odwrotna kolejność- to w końcu częsta przypadłość. W tym sterowniku nie ma opcji kalibracji siłownika?

    • #69090
      Patrol
      Uczestnik

      Może być odwrotna kolejność- to w końcu częsta przypadłość. W tym sterowniku nie ma opcji kalibracji siłownika?

    • #69087
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Brat też tak ma kabelki wpiete. Tylko że on zawór ma po prawej stronie kotła a ja po lewej, u niego działa bez zarzutu. Może trzeba zamienic kabelek brązowy od otwierania z niebieskim od zamykania? Tak mam 140s.

      Jednak głupoty napisałem o twoim zaworze.
      Przepraszam

      To jest poprawny schemat
      15700401799965426627274895617469.jpg

      Sprawdził bym kierunek otwierania a jak to już ustalisz/zmienisz to jeszcze bym ściana siłownik i ponownie zamontował z instrukcją.
      Ciekawy filmik o zaworach 3d i 4d

    • #69088
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Brat też tak ma kabelki wpiete. Tylko że on zawór ma po prawej stronie kotła a ja po lewej, u niego działa bez zarzutu. Może trzeba zamienic kabelek brązowy od otwierania z niebieskim od zamykania? Tak mam 140s.

      Jednak głupoty napisałem o twoim zaworze.
      Przepraszam

      To jest poprawny schemat
      15700401799965426627274895617469.jpg

      Sprawdził bym kierunek otwierania a jak to już ustalisz/zmienisz to jeszcze bym ściana siłownik i ponownie zamontował z instrukcją.
      Ciekawy filmik o zaworach 3d i 4d

    • #69085
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Zamieniłem te kabelki i jest już inaczej, Teraz zamyka zawór a puszcza na powrót, już grzejniki nie parza, ale i to nie wiem czy jest tak jak ma być. Gdzie powinien znajdować się czujnik temperatury zaworu? Zaraz za nim? Bo nawet jak jest zamknięty to temperaturę zaraz za sobą ma podobna do tej co piec, dopiero później w okolicach pompy CO się ona zmniejsza.

    • #69086
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Zamieniłem te kabelki i jest już inaczej, Teraz zamyka zawór a puszcza na powrót, już grzejniki nie parza, ale i to nie wiem czy jest tak jak ma być. Gdzie powinien znajdować się czujnik temperatury zaworu? Zaraz za nim? Bo nawet jak jest zamknięty to temperaturę zaraz za sobą ma podobna do tej co piec, dopiero później w okolicach pompy CO się ona zmniejsza.

    • #69083
      Patrol
      Uczestnik

      czujnik za pompą

    • #69084
      Patrol
      Uczestnik

      czujnik za pompą

    • #69081
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No właśnie, a u mnie był z metr przed. Teraz dałem za pompę + zamiana kabli i na chwilę obecną działa jak trzeba. Wcześniej zamiast zamykać całkiem, to on otwierał, źle byly zamontowane przewody i odwrotny komunikat dostawał.

    • #69082
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No właśnie, a u mnie był z metr przed. Teraz dałem za pompę + zamiana kabli i na chwilę obecną działa jak trzeba. Wcześniej zamiast zamykać całkiem, to on otwierał, źle byly zamontowane przewody i odwrotny komunikat dostawał.

    • #69079
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Nie wiem czy to wyczystka czy co, ale jest dokładnie 40 cm od poziomu podłogi. Mogę tutaj ulokować RCK? Bo ani drzwiczek tutaj nie mam ani nic, a czasem nieźle wieje z tej dziury. To kanał kominowy. Dymic nie dymi, to nie zamykalem. Ciekaw jestem czy RCK zda tutaj egzamin, gdzie indziej nie mam gdzie go dać.

      IMG_20191002_203008.jpg IMG_20191002_202922.jpg

    • #69080
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Nie wiem czy to wyczystka czy co, ale jest dokładnie 40 cm od poziomu podłogi. Mogę tutaj ulokować RCK? Bo ani drzwiczek tutaj nie mam ani nic, a czasem nieźle wieje z tej dziury. To kanał kominowy. Dymic nie dymi, to nie zamykalem. Ciekaw jestem czy RCK zda tutaj egzamin, gdzie indziej nie mam gdzie go dać.

      IMG_20191002_203008.jpg IMG_20191002_202922.jpg

    • #69077
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie wiem czy to wyczystka czy co, ale jest dokładnie 40 cm od poziomu podłogi. Mogę tutaj ulokować RCK? Bo ani drzwiczek tutaj nie mam ani nic, a czasem nieźle wieje z tej dziury. To kanał kominowy. Dymic nie dymi, to nie zamykalem. Ciekaw jestem czy RCK zda tutaj egzamin, gdzie indziej nie mam gdzie go dać.

      Super, że sprawa z zaworem się wyjaśniła.

      RCK możesz zamontować do wytrzyszczki.

      Ta dziura pod kominem to prawdopodobnie wytrzyszczka. Jak tam nie masz drzwiczek to komin dostaje masę lewego powietrza co zmniejsza ciąg w piecu.
      Trzeba to zatkac RCK lub czymś innym aby nie było lewego powietrza w kominie.

      Po montażu RCK będziesz musiał zweryfikować nadmuchy.

    • #69078
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie wiem czy to wyczystka czy co, ale jest dokładnie 40 cm od poziomu podłogi. Mogę tutaj ulokować RCK? Bo ani drzwiczek tutaj nie mam ani nic, a czasem nieźle wieje z tej dziury. To kanał kominowy. Dymic nie dymi, to nie zamykalem. Ciekaw jestem czy RCK zda tutaj egzamin, gdzie indziej nie mam gdzie go dać.

      Super, że sprawa z zaworem się wyjaśniła.

      RCK możesz zamontować do wytrzyszczki.

      Ta dziura pod kominem to prawdopodobnie wytrzyszczka. Jak tam nie masz drzwiczek to komin dostaje masę lewego powietrza co zmniejsza ciąg w piecu.
      Trzeba to zatkac RCK lub czymś innym aby nie było lewego powietrza w kominie.

      Po montażu RCK będziesz musiał zweryfikować nadmuchy.

    • #69075
      Patrol
      Uczestnik

      też u siebie montowałem do wyczystki (Darco model: RCW-S (prostokątny) + ramka do wyczystki RMS-DW)

    • #69076
      Patrol
      Uczestnik

      też u siebie montowałem do wyczystki (Darco model: RCW-S (prostokątny) + ramka do wyczystki RMS-DW)

    • #69073
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Witam. Też tak miałem na początku. kilka razy przyjeżdżał Pan Mirek z serwisu i jestem o wiele chyba mądrzejszy niż byłem na początku. Też walczyłem z zaworami z tym ,że dużo pali ale si udało. Odnośnie tego otwarcia 100% zaworu to te nasze piece mają za zadanie w 1 kolejności ogrzać dom więc jak tylko zagrzeje się woda do danej temperatury i uruchomi się pompka to zawór leci na 100% i dopiero się reguluję, tak samo jak wygaśnie piec i woda będzie coraz chłodniejsza to zawór będzie się kierował w kierunku 100% otwarcia by ogrzać nasz dom po osiągnięciu minimum po prostu się wyłączy i zamknie.

      Pozdrawiam

    • #69074
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Witam. Też tak miałem na początku. kilka razy przyjeżdżał Pan Mirek z serwisu i jestem o wiele chyba mądrzejszy niż byłem na początku. Też walczyłem z zaworami z tym ,że dużo pali ale si udało. Odnośnie tego otwarcia 100% zaworu to te nasze piece mają za zadanie w 1 kolejności ogrzać dom więc jak tylko zagrzeje się woda do danej temperatury i uruchomi się pompka to zawór leci na 100% i dopiero się reguluję, tak samo jak wygaśnie piec i woda będzie coraz chłodniejsza to zawór będzie się kierował w kierunku 100% otwarcia by ogrzać nasz dom po osiągnięciu minimum po prostu się wyłączy i zamknie.

      Pozdrawiam

    • #69071
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dam RCK, tylko czy ma on tutaj sens, będzie coś pomagał czy nic więcej od zwykłych drzwiczek nie zrobi? Cała zeszła zimę tak miałem otwarte, a czy ma to wpływ na przegrzewanie pieca, czy żadnego? Obecnie zadane mam 70 a grzeje 80. Wyłącza się przy 70 ale później chodzą nawiewy itd i jeszcze dogrzewa dyszke.

    • #69072
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dam RCK, tylko czy ma on tutaj sens, będzie coś pomagał czy nic więcej od zwykłych drzwiczek nie zrobi? Cała zeszła zimę tak miałem otwarte, a czy ma to wpływ na przegrzewanie pieca, czy żadnego? Obecnie zadane mam 70 a grzeje 80. Wyłącza się przy 70 ale później chodzą nawiewy itd i jeszcze dogrzewa dyszke.

    • #69069
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Na pewno pomoże też mam zamontowany i pracuje jak mocniej zawieje to nie zabiera Ci z pieca gorącego powietrza tylko z kotłowni.

    • #69070
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Na pewno pomoże też mam zamontowany i pracuje jak mocniej zawieje to nie zabiera Ci z pieca gorącego powietrza tylko z kotłowni.

    • #69067
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No to super, będę obserwował co to się będzie działo.

    • #69068
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No to super, będę obserwował co to się będzie działo.

    • #69065
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dam RCK, tylko czy ma on tutaj sens, będzie coś pomagał czy nic więcej od zwykłych drzwiczek nie zrobi? Cała zeszła zimę tak miałem otwarte, a czy ma to wpływ na przegrzewanie pieca, czy żadnego? Obecnie zadane mam 70 a grzeje 80. Wyłącza się przy 70 ale później chodzą nawiewy itd i jeszcze dogrzewa dyszke.

      To jest poprawne miejsce montażu RCK.
      Ta dziura może mieć wpływ na przegrzewanie. Zmniejsza ilość powietrza która komin przeciąga przez piec ale nie liczył bym na spektakularne zmiany.

      RCK głównie będzie pomagać przy dużych wiatrach. Pomoze w unormowaniu nadmiernego ciągu w kominie.

      Według mnie to przegrzewanie pieca wynika głównie z małych odbiorów ciepła. Piec szybko dochodzi do temperatury zadanej i nie ma czasu na wychowanie. Dłuższa histereza dla mocy 30% powinna rozwiązać problem. Oczywiście jeżeli masz takie możliwości w sterowniku.

    • #69066
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dam RCK, tylko czy ma on tutaj sens, będzie coś pomagał czy nic więcej od zwykłych drzwiczek nie zrobi? Cała zeszła zimę tak miałem otwarte, a czy ma to wpływ na przegrzewanie pieca, czy żadnego? Obecnie zadane mam 70 a grzeje 80. Wyłącza się przy 70 ale później chodzą nawiewy itd i jeszcze dogrzewa dyszke.

      To jest poprawne miejsce montażu RCK.
      Ta dziura może mieć wpływ na przegrzewanie. Zmniejsza ilość powietrza która komin przeciąga przez piec ale nie liczył bym na spektakularne zmiany.

      RCK głównie będzie pomagać przy dużych wiatrach. Pomoze w unormowaniu nadmiernego ciągu w kominie.

      Według mnie to przegrzewanie pieca wynika głównie z małych odbiorów ciepła. Piec szybko dochodzi do temperatury zadanej i nie ma czasu na wychowanie. Dłuższa histereza dla mocy 30% powinna rozwiązać problem. Oczywiście jeżeli masz takie możliwości w sterowniku.

    • #69063
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Ja RCK musiałem dać ponieważ mam komin systemowy schidla średnicy 20cm a powinienem mieć 14cm więc miałem duże straty ciepła ogrzewałem powietrze ale w okolicy.

    • #69064
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Ja RCK musiałem dać ponieważ mam komin systemowy schidla średnicy 20cm a powinienem mieć 14cm więc miałem duże straty ciepła ogrzewałem powietrze ale w okolicy.

    • #69061
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Też tak miałem na początku. kilka razy przyjeżdżał Pan Mirek z serwisu i jestem o wiele chyba mądrzejszy niż byłem na początku. Też walczyłem z zaworami z tym ,że dużo pali ale si udało. Odnośnie tego otwarcia 100% zaworu to te nasze piece mają za zadanie w 1 kolejności ogrzać dom więc jak tylko zagrzeje się woda do danej temperatury i uruchomi się pompka to zawór leci na 100% i dopiero się reguluję, tak samo jak wygaśnie piec i woda będzie coraz chłodniejsza to zawór będzie się kierował w kierunku 100% otwarcia by ogrzać nasz dom po osiągnięciu minimum po prostu się wyłączy i zamknie.

      Pozdrawiam

      U mnie to działa inaczej.
      Piec powoli otwiera zawór 4d i mierzy temperaturę. Jak nie rośnie to otwiera jeszcze trochę i tak dalej.
      Jak osiągnie zadaną mieszacza to próbuje ja utrzymać w zadanym zakresie. U mnie +- 1 stopień.

    • #69062
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Też tak miałem na początku. kilka razy przyjeżdżał Pan Mirek z serwisu i jestem o wiele chyba mądrzejszy niż byłem na początku. Też walczyłem z zaworami z tym ,że dużo pali ale si udało. Odnośnie tego otwarcia 100% zaworu to te nasze piece mają za zadanie w 1 kolejności ogrzać dom więc jak tylko zagrzeje się woda do danej temperatury i uruchomi się pompka to zawór leci na 100% i dopiero się reguluję, tak samo jak wygaśnie piec i woda będzie coraz chłodniejsza to zawór będzie się kierował w kierunku 100% otwarcia by ogrzać nasz dom po osiągnięciu minimum po prostu się wyłączy i zamknie.

      Pozdrawiam

      U mnie to działa inaczej.
      Piec powoli otwiera zawór 4d i mierzy temperaturę. Jak nie rośnie to otwiera jeszcze trochę i tak dalej.
      Jak osiągnie zadaną mieszacza to próbuje ja utrzymać w zadanym zakresie. U mnie +- 1 stopień.

    • #69059
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja RCK musiałem dać ponieważ mam komin systemowy schidla średnicy 20cm a powinienem mieć 14cm więc miałem duże straty ciepła ogrzewałem powietrze ale w okolicy.

      RCK jest zalecane do każdego komina.
      Najlepiej to widać jak mamy okres orkanów.
      Przy dużych wiatrach I bez RCK piec może mieć problem z osiągnięciem temperatury zadanej.

    • #69060
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja RCK musiałem dać ponieważ mam komin systemowy schidla średnicy 20cm a powinienem mieć 14cm więc miałem duże straty ciepła ogrzewałem powietrze ale w okolicy.

      RCK jest zalecane do każdego komina.
      Najlepiej to widać jak mamy okres orkanów.
      Przy dużych wiatrach I bez RCK piec może mieć problem z osiągnięciem temperatury zadanej.

    • #69057
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Działanie po nagrzaniu kotła mam tak samo. Zawór utrzymuje zadaną temperaturę tylko jeśli na kotle będziesz miał 50° a na zaworze również 50° to otworzy się na 100%. Bądź jeśli kocioł będzie się wygaszał to zawór nie będzie szedł w kierunku 0% tylko 100%. Bynajmniej jest tak u mnie i zostało to ustawione z P. Irkiem Sz. z Heiztechniki. Może w nowszym kotle jest inaczej ja mam daspell 15kw.

    • #69058
      Piotr Jerzak
      Uczestnik

      Działanie po nagrzaniu kotła mam tak samo. Zawór utrzymuje zadaną temperaturę tylko jeśli na kotle będziesz miał 50° a na zaworze również 50° to otworzy się na 100%. Bądź jeśli kocioł będzie się wygaszał to zawór nie będzie szedł w kierunku 0% tylko 100%. Bynajmniej jest tak u mnie i zostało to ustawione z P. Irkiem Sz. z Heiztechniki. Może w nowszym kotle jest inaczej ja mam daspell 15kw.

    • #69055
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Działanie po nagrzaniu kotła mam tak samo. Zawór utrzymuje zadaną temperaturę tylko jeśli na kotle będziesz miał 50° a na zaworze również 50° to otworzy się na 100%. Bądź jeśli kocioł będzie się wygaszał to zawór nie będzie szedł w kierunku 0% tylko 100%. Bynajmniej jest tak u mnie i zostało to ustawione z P. Irkiem Sz. z Heiztechniki. Może w nowszym kotle jest inaczej ja mam daspell 15kw.

      W sumie masz rację. Efekt działania będzie taki jak opisałeś, choć nie stanie się to natychmiastowo.

      Ja mam Q pellet duo 15kw że sterownikiem r.control 890.
      Mam możliwość wpłynięcia na wielkość kroku oraz stała całkowania (w sumie to jest czas reakcji). Na podstawie tych dwóch parametrów piec będzie kręcił słownikiem.

      Przy starcie z zimnego pieca faktycznie zawór zostanie otwarty na 100% ale będzie to trochę trwało.

      Wiec w sumę będzie działać jak piszesz.

    • #69056
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Działanie po nagrzaniu kotła mam tak samo. Zawór utrzymuje zadaną temperaturę tylko jeśli na kotle będziesz miał 50° a na zaworze również 50° to otworzy się na 100%. Bądź jeśli kocioł będzie się wygaszał to zawór nie będzie szedł w kierunku 0% tylko 100%. Bynajmniej jest tak u mnie i zostało to ustawione z P. Irkiem Sz. z Heiztechniki. Może w nowszym kotle jest inaczej ja mam daspell 15kw.

      W sumie masz rację. Efekt działania będzie taki jak opisałeś, choć nie stanie się to natychmiastowo.

      Ja mam Q pellet duo 15kw że sterownikiem r.control 890.
      Mam możliwość wpłynięcia na wielkość kroku oraz stała całkowania (w sumie to jest czas reakcji). Na podstawie tych dwóch parametrów piec będzie kręcił słownikiem.

      Przy starcie z zimnego pieca faktycznie zawór zostanie otwarty na 100% ale będzie to trochę trwało.

      Wiec w sumę będzie działać jak piszesz.

    • #69053
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Skoro już w temacie zaworów rozmawiamy, nadal mam wątpliwości. Mój zawód 4D kręci w prawo. Pytałem instalatora, mówi, że tak powinien. Pytałem producenta, kazał stosować się do schematu z instrukcji. Jak sądzicie, otwarcie powinno iść w kierunku 1, czy 2? Jakoś na logikę bardziej pasuje mi nr 2, tak aby w otwarciu na 50% płytka w środku stała pionowo a nie poziomo. Miałem zeszłej zimy podczas większych mrozów sytuację, że odwracał mi się obieg w kotle (temperatura powrotu równa, albo wyższa od temperatury na wyjściu kotła). Dopiero zamknięcie i otwarcie ręczne zaworu przywracało normalny stan.

    • #69054
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Skoro już w temacie zaworów rozmawiamy, nadal mam wątpliwości. Mój zawód 4D kręci w prawo. Pytałem instalatora, mówi, że tak powinien. Pytałem producenta, kazał stosować się do schematu z instrukcji. Jak sądzicie, otwarcie powinno iść w kierunku 1, czy 2? Jakoś na logikę bardziej pasuje mi nr 2, tak aby w otwarciu na 50% płytka w środku stała pionowo a nie poziomo. Miałem zeszłej zimy podczas większych mrozów sytuację, że odwracał mi się obieg w kotle (temperatura powrotu równa, albo wyższa od temperatury na wyjściu kotła). Dopiero zamknięcie i otwarcie ręczne zaworu przywracało normalny stan.

    • #69051
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Skoro już w temacie zaworów rozmawiamy, nadal mam wątpliwości. Mój zawód 4D kręci w prawo. Pytałem instalatora, mówi, że tak powinien. Pytałem producenta, kazał stosować się do schematu z instrukcji. Jak sądzicie, otwarcie powinno iść w kierunku 1, czy 2? Jakoś na logikę bardziej pasuje mi nr 2, tak aby w otwarciu na 50% płytka w środku stała pionowo a nie poziomo. Miałem zeszłej zimy podczas większych mrozów sytuację, że odwracał mi się obieg w kotle (temperatura powrotu równa, albo wyższa od temperatury na wyjściu kotła). Dopiero zamknięcie i otwarcie ręczne zaworu przywracało normalny stan.

      Cześć,
      Otwarcie powinno iść w stronę 2.
      Miałem ten sam problem.

      Uważaj z zaworem 4d. łopatkę można obrócić o 360 stopni.
      Profilaktycznie zdjąłbym siłownik i ustawił łopatkę według instrukcji oraz zamontował siłownik także według instrukcji.

      Miałem taki przypadek, że ustawili mi źle łopatkę i zaczynały się dziwy dziać.

    • #69052
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Skoro już w temacie zaworów rozmawiamy, nadal mam wątpliwości. Mój zawód 4D kręci w prawo. Pytałem instalatora, mówi, że tak powinien. Pytałem producenta, kazał stosować się do schematu z instrukcji. Jak sądzicie, otwarcie powinno iść w kierunku 1, czy 2? Jakoś na logikę bardziej pasuje mi nr 2, tak aby w otwarciu na 50% płytka w środku stała pionowo a nie poziomo. Miałem zeszłej zimy podczas większych mrozów sytuację, że odwracał mi się obieg w kotle (temperatura powrotu równa, albo wyższa od temperatury na wyjściu kotła). Dopiero zamknięcie i otwarcie ręczne zaworu przywracało normalny stan.

      Cześć,
      Otwarcie powinno iść w stronę 2.
      Miałem ten sam problem.

      Uważaj z zaworem 4d. łopatkę można obrócić o 360 stopni.
      Profilaktycznie zdjąłbym siłownik i ustawił łopatkę według instrukcji oraz zamontował siłownik także według instrukcji.

      Miałem taki przypadek, że ustawili mi źle łopatkę i zaczynały się dziwy dziać.

    • #69049
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Zakładam, że całkowite zamknięcie zaworu jest ustawione dobrze (sprawdzałem w pracy ręcznej), także pozostaje kwestia odwrócenia skali i zamiany miejscami kabli w sterowniku?

    • #69050
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Zakładam, że całkowite zamknięcie zaworu jest ustawione dobrze (sprawdzałem w pracy ręcznej), także pozostaje kwestia odwrócenia skali i zamiany miejscami kabli w sterowniku?

    • #69047
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No ja tak zrobiłem z 3d i pomogło. Mój zawór jak dostał informacje ze trzeba zamknąć to otwierał na Maxa, wtedy zawsze czujnik wylapywal ta maksymalna temperaturę i nigdy nie zmieniał nic bo przecież temp była za wysoka to trzeba zamykać, a on tak naprawdę był otwarty. Aj ci hydraulicy fachowcy.

    • #69048
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No ja tak zrobiłem z 3d i pomogło. Mój zawór jak dostał informacje ze trzeba zamknąć to otwierał na Maxa, wtedy zawsze czujnik wylapywal ta maksymalna temperaturę i nigdy nie zmieniał nic bo przecież temp była za wysoka to trzeba zamykać, a on tak naprawdę był otwarty. Aj ci hydraulicy fachowcy.

    • #69045
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zakładam, że całkowite zamknięcie zaworu jest ustawione dobrze (sprawdzałem w pracy ręcznej), także pozostaje kwestia odwrócenia skali i zamiany miejscami kabli w sterowniku?

      Tak

    • #69046
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zakładam, że całkowite zamknięcie zaworu jest ustawione dobrze (sprawdzałem w pracy ręcznej), także pozostaje kwestia odwrócenia skali i zamiany miejscami kabli w sterowniku?

      Tak

    • #69043
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Przyszedl mi RCK, ma jakieś pokrętło, jak go ustawić?

    • #69044
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Przyszedl mi RCK, ma jakieś pokrętło, jak go ustawić?

    • #69041
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przyszedl mi RCK, ma jakieś pokrętło, jak go ustawić?

      Na nim ustawiasz wartość przy, której ma się otwierać.
      Minimalny ciąg komina znajdziesz w tabelce na poniższej stronie. Przy 20kw powinieneś ustawić co najmniej 18Pa

      https://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl

    • #69042
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przyszedl mi RCK, ma jakieś pokrętło, jak go ustawić?

      Na nim ustawiasz wartość przy, której ma się otwierać.
      Minimalny ciąg komina znajdziesz w tabelce na poniższej stronie. Przy 20kw powinieneś ustawić co najmniej 18Pa

      https://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl

    • #69039
      kivlov
      Uczestnik

      Panowie jak w palniku pojawią sie duze spieki co prawie bolkuja przepływ pelletu to jaki paranetr nagle jest zle ustawiony?

    • #69040
      kivlov
      Uczestnik

      Panowie jak w palniku pojawią sie duze spieki co prawie bolkuja przepływ pelletu to jaki paranetr nagle jest zle ustawiony?

    • #69037
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Dużo zależy od jakości pelletu. W zeszłym roku miałem taki (chyba z jakąś domieszką zmielonej płyty), że przynajmniej raz na dzień musiałem czyścić palenisko, a dokładniej wygarnąć placek spieków. W przypadku zablokowania przepływu powietrza przez spieki, podnosi się temperatura palnika i może dojść do stopienia łącznika (rury) podającego pellet.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69038
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Dużo zależy od jakości pelletu. W zeszłym roku miałem taki (chyba z jakąś domieszką zmielonej płyty), że przynajmniej raz na dzień musiałem czyścić palenisko, a dokładniej wygarnąć placek spieków. W przypadku zablokowania przepływu powietrza przez spieki, podnosi się temperatura palnika i może dojść do stopienia łącznika (rury) podającego pellet.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #69035
      kivlov
      Uczestnik

      Myślałem, że coś z nadmuchem można podziałać

    • #69036
      kivlov
      Uczestnik

      Myślałem, że coś z nadmuchem można podziałać

    • #69033
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Myślałem, że coś z nadmuchem można podziałać

      Możesz obniżyć trochę nadmuch ale jak tego jest multum to raczej nie wygrasz.

      Spiek może powstawać przy zbyt wysoko ustawionym nadmuchu co powoduje szkliwienie pyłu zawartego w paliwie.

      Syfu z paliwa się nie pozbędziesz.
      Powietrze trochę podredulujesz. Ważne aby plomown był żółty na końcówkach.

      Jak masz zgarniacz to on powinien sobie z tym spiekiem poradzić.
      Może trzeba zmienić częstotliwość jego uruchamiania.

    • #69034
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Myślałem, że coś z nadmuchem można podziałać

      Możesz obniżyć trochę nadmuch ale jak tego jest multum to raczej nie wygrasz.

      Spiek może powstawać przy zbyt wysoko ustawionym nadmuchu co powoduje szkliwienie pyłu zawartego w paliwie.

      Syfu z paliwa się nie pozbędziesz.
      Powietrze trochę podredulujesz. Ważne aby plomown był żółty na końcówkach.

      Jak masz zgarniacz to on powinien sobie z tym spiekiem poradzić.
      Może trzeba zmienić częstotliwość jego uruchamiania.

    • #69031
      kivlov
      Uczestnik

      czyli zapowiada sie ciezka zima. a niby mial byc dobry pellet

    • #69032
      kivlov
      Uczestnik

      czyli zapowiada sie ciezka zima. a niby mial byc dobry pellet

    • #69029
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

    • #69030
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

    • #69027
      kivlov
      Uczestnik

      kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 4,9

      wydajność podajnika [kg/h]: 11,7

      czas podawania dla 100% :

      czas podawania dla 50% :

      czas podawania dla 30% :
      co polecacie?

    • #69028
      kivlov
      Uczestnik

      kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 4,9

      wydajność podajnika [kg/h]: 11,7

      czas podawania dla 100% :

      czas podawania dla 50% :

      czas podawania dla 30% :
      co polecacie?

    • #69025
      Patrol
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      U mnie nieczułość 0,7.

    • #69026
      Patrol
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      U mnie nieczułość 0,7.

    • #69023
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      U mnie nieczułość 0,7.[/quote]
      Też mam 0,7

    • #69024
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      U mnie nieczułość 0,7.[/quote]
      Też mam 0,7

    • #69021
      Markus
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      Ja ma nieczułość ma ustawioną na 1 – 1,2.

      Większa nieczułość, powoduje że teoretycznie dłuższe postoje kotła i dłuższą jego pracę. Ale z drugiej strony większe różnice w temperaturze czynnika w grzejnikach.

    • #69022
      Markus
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      Ja ma nieczułość ma ustawioną na 1 – 1,2.

      Większa nieczułość, powoduje że teoretycznie dłuższe postoje kotła i dłuższą jego pracę. Ale z drugiej strony większe różnice w temperaturze czynnika w grzejnikach.

    • #69019
      kivlov
      Uczestnik

      Mam bardzo duże spieki. czy to jest normalne bo zapycha mi palnik i muszę cały czas chodzić i czyścic. jak oceniacie płomień?

    • #69020
      kivlov
      Uczestnik

      Mam bardzo duże spieki. czy to jest normalne bo zapycha mi palnik i muszę cały czas chodzić i czyścic. jak oceniacie płomień?

    • #69017
      Markus
      Uczestnik

      kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 4,9

      wydajność podajnika [kg/h]: 11,7

      czas podawania dla 100% :

      czas podawania dla 50% :

      czas podawania dla 30% :
      co polecacie?

      Dla wydajności 11.7 kg/h i kaloryczności 4,9 kWh/kg
      Przyjąłem moc kotła 15kW (tak kiedyś pisałeś)

      to dla 100% wychodzi czas podawania 5,2 s
      dla 50% – 2,6 s
      dla 30% – 1,7 s

    • #69018
      Markus
      Uczestnik

      kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 4,9

      wydajność podajnika [kg/h]: 11,7

      czas podawania dla 100% :

      czas podawania dla 50% :

      czas podawania dla 30% :
      co polecacie?

      Dla wydajności 11.7 kg/h i kaloryczności 4,9 kWh/kg
      Przyjąłem moc kotła 15kW (tak kiedyś pisałeś)

      to dla 100% wychodzi czas podawania 5,2 s
      dla 50% – 2,6 s
      dla 30% – 1,7 s

    • #69015
      Markus
      Uczestnik

      Mam bardzo duże spieki. czy to jest normalne bo zapycha mi palnik i muszę cały czas chodzić i czyścic. jak oceniacie płomień?

      Na zdjęciach widać niespalone całe kawałki pelletu.
      Sprawdź czasy podawania, czy nie leci do palnika za duża dawka pelletu.
      Nie wiem czy długo miałeś otwarte drzwiczki podczas robienia zdjęć, ale wydaje się można było by zmniejszyć delikatnie nadmuch, aby płomień był dłuższy, a nie postrzępiony.

      Co jaki czas czyściłeś palnik?

    • #69016
      Markus
      Uczestnik

      Mam bardzo duże spieki. czy to jest normalne bo zapycha mi palnik i muszę cały czas chodzić i czyścic. jak oceniacie płomień?

      Na zdjęciach widać niespalone całe kawałki pelletu.
      Sprawdź czasy podawania, czy nie leci do palnika za duża dawka pelletu.
      Nie wiem czy długo miałeś otwarte drzwiczki podczas robienia zdjęć, ale wydaje się można było by zmniejszyć delikatnie nadmuch, aby płomień był dłuższy, a nie postrzępiony.

      Co jaki czas czyściłeś palnik?

    • #69013
      kivlov
      Uczestnik

      pellet caly bo akurat czyściłem te spieki, aby się nie zablokował. Czyściłem dzisiaj rano, a już prawie zablokowane! A przecież pracuje kilka godzin. Od ok 10 do 13 to trzy godizny i juz zapchany spiekiami?

    • #69014
      kivlov
      Uczestnik

      pellet caly bo akurat czyściłem te spieki, aby się nie zablokował. Czyściłem dzisiaj rano, a już prawie zablokowane! A przecież pracuje kilka godzin. Od ok 10 do 13 to trzy godizny i juz zapchany spiekiami?

    • #69012
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Na moje oko za dużo paliwa, patrząc na spieki i zamieniając je na popiół to ja z tygodnia tyle nie nazbieram, a Ty piszesz, że to z kilku godzin.

    • #69011
      Markus
      Uczestnik

      No to nieźle. Ja czyściłem raz dziennie, i placek spieku miał około 1 cm grubości.
      Jakie miałeś ustawione czasy podawania?
      I jakie masz histerezy i nadmuchy dla poszczególnych mocy?

    • #69010
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      pellet caly bo akurat czyściłem te spieki, aby się nie zablokował. Czyściłem dzisiaj rano, a już prawie zablokowane! A przecież pracuje kilka godzin. Od ok 10 do 13 to trzy godizny i juz zapchany spiekiami?

      Ja bym trochę zmniejszył nadmuch (1 – 2%)
      Wydaje się, że końcówki płomienia są białe a powinny być żółte.

      Jak miałeś dłużej drzwiczki otwarte to pomiar będzie zabuzomy przez powietrze napływające przez drzwiczki.

      Czy ten spiek jest twardy, czy raczej pylisty.
      Na zdjęciach widać piękne kiszki więc obstawiam, że jest twardy.
      W paliwie pewnie jest trochę piasku czy innego pyłu. Ja bym spróbował zadzwonić do dostawcy i zapytać z czego to jest zrobione i dlaczego się tak spieka.

      Druga sprawa to Twój palnik.
      On powinien mieć zgarniacz, który co jakiś czas powinien odsunąć ten spiek od wylotu dmuchawy i paliwa.
      Jak go masz ustawionego? Jak często się odpala? Czy w ogóle pracuje?

      Były przypadki, że powstał taki spiek, że się zgarniacz zablokował i trzeba było go lekko odkuć.

    • #69009
      SERWIS
      Uczestnik

      Pozwolę sobie na jedną odmienną uwagę…
      Według mnie płomień jest zbyt krótki i szlaka zbyt zlepiona.
      Ja zasugerowałbym zmniejszenie delikatne nadmuchu.
      Płomień będzie dłuższy i bardziej regularny a i szlaka mniej sklejona.

      Mam Pytanie, czy Twój palnik wyposażony jest w zgarniacz szlaki?

    • #69008
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      Ja ma nieczułość ma ustawioną na 1 – 1,2.

      Większa nieczułość, powoduje że teoretycznie dłuższe postoje kotła i dłuższą jego pracę. Ale z drugiej strony większe różnice w temperaturze czynnika w grzejnikach.[/quote]
      Z tymi dłuższym postojami nie mam pewności.
      Na pewno większą nieczułość pozwala uniknąć gwałtownych korekt otwarcia mieszacza i przedłuża rzywotnosc siłownika.
      Ta nieczulosc dobiera się do instalacji.
      Jak reaguje szybko na zmiany to dał bym mała nieczułość. Jak wolno to duża bo nie ma co kręcić jak układ jeszcze nie zareagował.
      W sumie do tego powinna służyć stała całkowania ale chyba tego nie ma ht TRONIC 900. Co najmniej nie widzę tego w instrukcji.

      Ja mam ustawione 0,7 bo z taką wartością w miarę sobie radzi z utrzymaniem temperatury w ryzach.
      Mam w sumie szybki siłownik, 60s, I pomagam mu jeszcze stała całkowania ale nie pamiętam wartości.

    • #69007
      Markus
      Uczestnik

      Panowie jak macie ustawioną nieczułość mieszacza? Daje coś zmniejszenie jej do 1? Mam ustawione na 2 co daje 4C martwej strefy dla przymykania/otwierania zaworu 4D. Zastanawia mnie jakie macie z tym doświadczenia.

      Ja ma nieczułość ma ustawioną na 1 – 1,2.

      Większa nieczułość, powoduje że teoretycznie dłuższe postoje kotła i dłuższą jego pracę. Ale z drugiej strony większe różnice w temperaturze czynnika w grzejnikach.[/quote]
      Z tymi dłuższym postojami nie mam pewności.
      Na pewno większą nieczułość pozwala uniknąć gwałtownych korekt otwarcia mieszacza i przedłuża rzywotnosc siłownika.
      Ta nieczulosc dobiera się do instalacji.
      Jak reaguje szybko na zmiany to dał bym mała nieczułość. Jak wolno to duża bo nie ma co kręcić jak układ jeszcze nie zareagował.
      W sumie do tego powinna służyć stała całkowania ale chyba tego nie ma ht TRONIC 900. Co najmniej nie widzę tego w instrukcji.

      Ja mam ustawione 0,7 bo z taką wartością w miarę sobie radzi z utrzymaniem temperatury w ryzach.
      Mam w sumie szybki siłownik, 60s, I pomagam mu jeszcze stała całkowania ale nie pamiętam wartości.[/quote]

      Ja mam starą instalację i zauważyłem taką prawidłowość. Przy zwiększonej nieczułości (powiedzmy przy 1,5), gdy kocioł pracuje, woda na mieszaczu jest podgrzewana powyżej zadanej o 1,5C. I dopiero wtedy stopniowo (% otwarcia) mieszacz się przymyka. Następnie, podczas postoju woda krążąca schładza się, ale dopiero 1,5C poniżej zadanej, mieszacz zaczyna się otwierać, aby utrzymać zadaną temperaturą w zakresie (+/- 1.5C do zadanej).
      Generalnie zwiększa się czas między kolejnymi rozpaleniami ale i czas pracy się wydłuża ( trzeba zagrzać wodę w kotle o Hk ale i wodę krążącą o 3 stopnie)
      Ale jak słusznie zauważyłeś wszystko jest mocno powiązane z dana instalacją .

      A jeszcze jedno, mój instalator, na początku ustawił mi nieczułość mieszacza na 2. Twierdził że mniej będzie siłownik kręcił mieszaczem.

      Pozdrawiam
      Markus

    • #69006
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Niestety ale tak duże spieki w krótkim czasie świadczą niekorzystnie o stosowanym paliwie. W przypadku, gdy masz zgarniacz szlaki to ustaw w serwisie czas przerwy zgarniacza na 3-5 min (zgarniacz będzie pracował częściej przesuwając powstała szlakę do wylotu paleniska).

      W sterowniku HT 900 „nieczułość mieszacza” jest określona jako „Postój zaworu powyżej nastawy” i fabrycznie ustawiony na 1 stopień C. W ustawieniach serwisowych należy wpisać czas pełnego otwarcia zaworu (z tabliczki znamionowej siłownika). Bardzo ważnym elementem pracy siłownika jest montaż czujnika zaworu – czym lepiej zamontowany czujnik tym poprawniejsza praca (czujnik musi jak najlepiej odczytywać temperaturę wody bez zakłóceń z zewnątrz). Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze lub przylgowo zakryty izolacją.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69005
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Niestety ale tak duże spieki w krótkim czasie świadczą niekorzystnie o stosowanym paliwie. W przypadku, gdy masz zgarniacz szlaki to ustaw w serwisie czas przerwy zgarniacza na 3-5 min (zgarniacz będzie pracował częściej przesuwając powstała szlakę do wylotu paleniska).

      W sterowniku HT 900 „nieczułość mieszacza” jest określona jako „Postój zaworu powyżej nastawy” i fabrycznie ustawiony na 1 stopień C. W ustawieniach serwisowych należy wpisać czas pełnego otwarcia zaworu (z tabliczki znamionowej siłownika). Bardzo ważnym elementem pracy siłownika jest montaż czujnika zaworu – czym lepiej zamontowany czujnik tym poprawniejsza praca (czujnik musi jak najlepiej odczytywać temperaturę wody bez zakłóceń z zewnątrz). Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze lub przylgowo zakryty izolacją.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69004
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Niestety ale tak duże spieki w krótkim czasie świadczą niekorzystnie o stosowanym paliwie. W przypadku, gdy masz zgarniacz szlaki to ustaw w serwisie czas przerwy zgarniacza na 3-5 min (zgarniacz będzie pracował częściej przesuwając powstała szlakę do wylotu paleniska).

      W sterowniku HT 900 „nieczułość mieszacza” jest określona jako „Postój zaworu powyżej nastawy” i fabrycznie ustawiony na 1 stopień C. W ustawieniach serwisowych należy wpisać czas pełnego otwarcia zaworu (z tabliczki znamionowej siłownika). Bardzo ważnym elementem pracy siłownika jest montaż czujnika zaworu – czym lepiej zamontowany czujnik tym poprawniejsza praca (czujnik musi jak najlepiej odczytywać temperaturę wody bez zakłóceń z zewnątrz). Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze lub przylgowo zakryty izolacją.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #69003
      kivlov
      Uczestnik

      Tak więc nadmuchy zmniejszyłem na 31%, 28% oraz 26% odpowiednio na mas, sredni, min.
      Spiek jest twardy jak kamień.
      czasy podawania mam teraz odpowiednio 4,8sek, 2,6sek, 2sek wydajność 11,7kg/h
      Nigdy nie miałem takich spieków, a teraz sam nie wiem co się dzieje, mój brat ma ten sam pellet i nie ma żadnych spieków. razem dźwigaliśmy worki więc partie sa mieszane u niego i u mnie.

    • #69002
      kivlov
      Uczestnik

      Nie wiem czy mam zgarniacz chyba nie – jak moge to sprawdzić?

    • #69001
      Patrol
      Uczestnik

      Tym czy częściej się siłownik rusza się nie przejmuj. Mój od 2013 ma się bardzo dobrze. Ważne żeby potrafił się ustabilizować a nie wahlowal lewo prawo.

      A w drugim temacie dot. spieku to na zanieczyszczone paliwo niewiele można zaradzić poza tym co pisał serwis, tj. zmniejszenie nadmuchu . Być może zmniejszenie czasu przerwy podawania dałoby jeszcze jakiś kosmetyczny efekt- mniejsze dawki częściej podawane, tylko tu zdaje się blokuje sterownik. Tak czy inaczej paliwo do zmiany albo do zmiksowania z czymś lepszym ewentualnie do kolejnego trybu letniego..

    • #69000
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie wiem czy mam zgarniacz chyba nie – jak moge to sprawdzić?

      Jak masz palnik Pell hard plus to na pewno masz Zgarniacz.
      Powinna też być opcja, chyba gdzieś w ustawieniach serwisowych do zmiany przerwy zgarniacza.
      Jak jej nie masz to niestety nie masz i zgarniacza.

      Na palniku powinna być tabliczka znamionowa z nazwą i mocą.

      Możesz także rzucić okiem na dokumenty od pieca. Powinna gdzieś być informacja jaki masz palnik.

      Z paliwem jest niestety różnie.
      Przyczyną może być w paliwie. Trafiły ci się worki z „zamiatania hali”.
      Może być tak że nadmuch to powoduje.
      Zbyt duża temperatura na palniku i popiół zamienia się w szkliwo.

      W zeszłym roku miałem taki przypadek. Telefon do producenta paliwa aby zweryfikowa co jest grane i następnym razem dostałem rabat.

      Jak nic nie pomoże to spróbuj reklamowac paliwo. Przy tych instalacjach z dotacji powinieneś mieć jakiś certyfikat jakości.

      Inna sprawa to to, że się pogoda zmieniła. Różnica temperatury wnętrza domu i komina jest teraz korzystna dla ciągu więc możliwe, że komin teraz mocniej zasysa czego nie bardzo zniwelujesz samym nadmuchem.

      RCK jest do tego potrzebne.
      Jezeli masz to sprawdź czy się otwiera.
      Możesz spróbować obniżyć nastawy na na przykład 15 pa i poobserwować.

    • #68999
      kivlov
      Uczestnik

      mam hard pell 20

    • #68998
      kivlov
      Uczestnik

      sorki: pellhard 20

    • #68997
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      sorki: pellhard 20

      W nim chyba nie ma zgarniacza.

      Zostaje Ci kombinować z nadmuchami, mozr trochę z mocą.
      A czy w kotłowni masz czysto?
      Nie ma piasku czy innego pyłu w okolicy palnika, który mógłby zostać zaciągnięty?

      Jak nie masz jeszcze RCK to także bym zamontował. Jak masz zbyt duży ciąg w kominie to nadmuchami wiele nie zdzialasz.

    • #68996
      Patrol
      Uczestnik

      @kivlov: a kota przypadkiem albo niewybrednego królika w chacie nie masz?
      pozbyłbyś się tego pelletu na chłonne i ekologiczne podłoże

    • #68995
      kivlov
      Uczestnik

      Mam kota, ale bez przesady – 4T pelletu na jednego małego kota hahah :dry:
      W kotłowni mam czysto i worki szczelnie zapakowane więc to wina pelletu, ale zmniejszyłem nadmuchy i zmniejszyłem moc maksymalną i jest trochę lepiej.

    • #68994
      Dominik24
      Uczestnik

      Witam wszystkich, jestem posiadaczem kotła DasPell 12kw, od tygodnia po kupnie nowego pelletu mam problem z optymalizacją pracy kotła, Palnik strasznie dużo wyrzuca mi niedopalonego pelletu w czasie pracy. Pobrałem arkusz excela użytkownika @patrol aby obliczyć czasy podawania pelletu do generowanej mocy. Po przeważeniu nowego pelletu wyszła mi wartość 8kg/h – spadek względem poprzedniego o ponad 1,5kg.

      Teraz tak, wyszły mi nastawy przy max mocy palnika 10kw :
      dla 100% mocy – 5 sek
      dla 50% mocy – 3,5 sek (moc 7kw)
      dla 30% mocy – 2,5 sek (moc 5kw)

      I teraz pytanie – Jakie wartości nadmuchu na to ?

      Druga sprawa co to jest Max FL 90 % i Min FL 10%? i czasy podawania przy tym.

    • #68993
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam wszystkich, jestem posiadaczem kotła DasPell 12kw, od tygodnia po kupnie nowego pelletu mam problem z optymalizacją pracy kotła, Palnik strasznie dużo wyrzuca mi niedopalonego pelletu w czasie pracy. Pobrałem arkusz excela użytkownika @patrol aby obliczyć czasy podawania pelletu do generowanej mocy. Po przeważeniu nowego pelletu wyszła mi wartość 8kg/h – spadek względem poprzedniego o ponad 1,5kg.

      Teraz tak, wyszły mi nastawy przy max mocy palnika 10kw :
      dla 100% mocy – 5 sek
      dla 50% mocy – 3,5 sek (moc 7kw)
      dla 30% mocy – 2,5 sek (moc 5kw)

      I teraz pytanie – Jakie wartości nadmuchu na to ?

      Druga sprawa co to jest Max FL 90 % i Min FL 10%? i czasy podawania przy tym.

      Cześć,
      Wyrzucanie niedpoalkow powodowane jest prawdopodobnie przez zbyt duży nadmuch.

      Na początek ustaw nadmuchy 34, 31 i 28.
      Pozwól mu popracować parę minut i rzuć okiem do pieca jaki jest kolor płomienia.
      Celujesz w kolor żółty na końcówkach płomienia.
      Jak kolor jest biały to obnizasz nadmuch.
      Jak kolor jest czerwony, może dymić to podnosisz nadmuch.

      Weryfikację robisz na każdym progu mocy. Robisz to na szybko. Otwierasz, rzucasz okiem i zamykasz. Chodzi o to aby płomień nie dostał powietrza z drzwiczek i nie zaburzyło obserwacji.

      Na początek ustawil bym tak jak na poniższym zrzucie.
      Piec masz 12kw więc twoje ustawienia daj Maks 10kw.

      IMG_20191011_134631.jpg

      Ustawienia FL na razie zignoruj.
      Raczej nie będziesz używał tego trybu a ustawienia masz standardowe.
      Ten tryb ma na celu szybkie dotarcie do temperatury zadanej pieca i modulowanie mocy dopiero po jej przekroczeniu.
      Nie ma go chyba w nowych sterownikach.

    • #68992
      Patrol
      Uczestnik

      jaki masz palnik?
      max i min FL to wartości dla pracy w trybie fuzzy logic, ale polecam tryb standard;
      nadmuchy musisz doświadczalnie dobrać do swoich warunków pracy przy czym zmian dokonuj delikatnie -+1% i obserwuj;
      oczekiwania co do koloru płomienia i jego kształtu znajdziesz bez problemu na forum;
      niedopalony pellet wywalany za palnik to pewnie zbyt duża ilość paliwa w stosunku do powietrza, więc skorygujesz to albo zmniejszeniem czasu podawania albo zwiększeniem nadmuchu (nigdy nie zmieniaj obu parametrów naraz);

    • #68991
      Dominik24
      Uczestnik

      Oki postaram się tak ustawić, a jaka wartość mocy palnika w KW przy 50% i 30%? 8 i 5?
      Widzę już rozbieżność w czasie podawania pelletu do rozpalenia – u mnie aktualnie ustawione aż 70 Sekund.

      Jeszcze Panowie dwa pytania
      1. Ile rozpaleń dziennie powinienem mieć optymalnie ? mieszkanie 80m2 w nieocieplonej kamienicy lecz z każdej strony sąsiedzi ogrzewają także mieszkanie dość ciepłe, piec podbija temp. w mieszkaniu max o 3-4 stopnie (22-23stopnie termostat ustawiony)
      2. Jak zainstalować moduł HT-Tronic Connect bo mam i leży sie kurzy już prawie rok a chciałbym z niego zacząć korzystać, trzeba rozkręcić tą skrzynke sterującą przy piecu i tam jakoś sie wpiąć pod sterowanie? poradze sobie z tym sam? Czy ewentualnie ktoś chciałby mi pomóc przez telefon

    • #68990
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Oki postaram się tak ustawić, a jaka wartość mocy palnika w KW przy 50% i 30%? 8 i 5?
      Widzę już rozbieżność w czasie podawania pelletu do rozpalenia – u mnie aktualnie ustawione aż 70 Sekund.

      Jeszcze Panowie dwa pytania
      1. Ile rozpaleń dziennie powinienem mieć optymalnie ? mieszkanie 80m2 w nieocieplonej kamienicy lecz z każdej strony sąsiedzi ogrzewają także mieszkanie dość ciepłe, piec podbija temp. w mieszkaniu max o 3-4 stopnie (22-23stopnie termostat ustawiony)
      2. Jak zainstalować moduł HT-Tronic Connect bo mam i leży sie kurzy już prawie rok a chciałbym z niego zacząć korzystać, trzeba rozkręcić tą skrzynke sterującą przy piecu i tam jakoś sie wpiąć pod sterowanie? poradze sobie z tym sam? Czy ewentualnie ktoś chciałby mi pomóc przez telefon

      Cześć,
      Moce pośrednie ustawiasz na odpowiednio 50% I 30% mocy pieca. U ciebie to będzie 6kw oraz 4kw. Na mocy minimalnej ustawil bym 4.2 – 4.5kw aby mieć pewność, że palnik nie schodzi poniżej mocy minimalnej.

      Podłączenie modułu internetowego robisz do portu TR2 w sterowniku. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w poniższej instrukcji.

      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20tronic%20connect%20V1.07.pdf

      Ilość rozpaleń będzie się wachać. Nie ma ścisłej liczby jak jest optymalna.
      U mnie przy -20 potrafi to być nawet 20 na dobę.
      Normalnie mam od kilku do kilkunastu.
      Dużo zależy od twojej instalacji, ustawionych temperatur obiegów
      , temperatury pożądanej w pomieszczeniach itd. A nawet od tego czy na zewnątrz wieje.

      Piec będzie się tyle razy uruchamia ile będzie potrzebne do zaspokojenia zapotrzebowania na energię twojego domu.

      Żywotność grzałki to jakieś 10000 rozpaleń więc nie obawialbym się o szybkie problemy z jej strony.

      Pozdrawiam

    • #68989
      Dominik24
      Uczestnik

      Właśnie wróciłem z pracy i przedstawiłem moce I nadmuchy lecz nie mogę znaleźć w sterowniku ht tronic 900 opcji do ustawienia czasów dosypywania pelletu na poszczególnych mocach. Gdzie tego szukać

    • #68988
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Właśnie wróciłem z pracy i przedstawiłem moce I nadmuchy lecz nie mogę znaleźć w sterowniku ht tronic 900 opcji do ustawienia czasów dosypywania pelletu na poszczególnych mocach. Gdzie tego szukać

      Nie ma ich w tym sterowniku.
      To jest automat.
      Ustawiasz moc maksymalną, wydajność podajnika oraz kaloryczność paliwa a także nadmuchy.
      Sterownik sam sobie resztę oblicza.

      Przepraszam, nie skojarzyłem, że możesz mieć ht TRONIC 900 pisząc o ustawieniach.

      Pozdrawiam

    • #68987
      Dominik24
      Uczestnik

      Nie przepraszaj , tu trzeba tobie dziękować za chęć pomocy. Na razie przestawiłem nadmuchy, zmienilem czas podawania dawki do rozpalenia – bez problemu piec wystartował. Palnik na mocy pośredniej przez chwile fajnie pracował przy nadmuchu 31% i buchał dobrym płomieniem, na mocy minimalnej płomień praktycznie nie wystawał zza korpusu palnika podobnie jak na mocy maksymalnej i w obu przypadkach troche wyrzucał niedopału pelletu. Przy wygaszaniu też sporo wyrzucił.
      Wrzucam tutaj dwa filmiki podglądowe – według mnie nie pracuje to tak jak trzeba, jedynie przez chwile na mocy pośredniej był ogień wystający z 5-10cm poza korpus palnika i wtedy nie wyrzucił nawet grama pelletu.

      Prosiłbym o komentarze

    • #68986
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie przepraszaj , tu trzeba tobie dziękować za chęć pomocy. Na razie przestawiłem nadmuchy, zmienilem czas podawania dawki do rozpalenia – bez problemu piec wystartował. Palnik na mocy pośredniej przez chwile fajnie pracował przy nadmuchu 31% i buchał dobrym płomieniem, na mocy minimalnej płomień praktycznie nie wystawał zza korpusu palnika podobnie jak na mocy maksymalnej i w obu przypadkach troche wyrzucał niedopału pelletu. Przy wygaszaniu też sporo wyrzucił.
      Wrzucam tutaj dwa filmiki podglądowe – według mnie nie pracuje to tak jak trzeba, jedynie przez chwile na mocy pośredniej był ogień wystający z 5-10cm poza korpus palnika i wtedy nie wyrzucił nawet grama pelletu.

      Prosiłbym o komentarze

      Cześć,
      Na mocy minimalnej płomień może nie wystawiać z palnika. To jest tylko 4kw.
      Na mocy maksymalnej powinien wychodzić.
      Długość płomienia także zależy od temperatury pieca oraz komina.
      Zaraz po starcie będzie krótki a jak piec przekroczy 55 stopni to powinien być dłuższy.
      Podobnie z kominem. Jak jest zimny to słabo ciągnie a po rozgrzanie ciąg rośnie.
      Także różnica temperatur wewnątrz domu i na zewnątrz będzie miała wpływ na ciąg komina i długość plomienia

      Wyrzucanie niedopałków powodowane jest zbyt dużym nawiewem albo masz za dużo paliwa w palniku.
      Na pierwszym filmiku widać, ze płomień jest porwany. Zmniejsz nadmuch o 2% na każdym progu i obserwoj. Jak dalej wyrzuca Pellet i płomień jest poszarpany to ujmij mu jeszcze 1%.
      Niestety nadmuchy reguluje się metodą prób i błędów.

      Profilaktycznie jeszcze raz sprawdziłbym wydajność podajnika.

      Jak masz zorganizowany nadmuch powietrza do kotłowni?
      Masz zetkę?

      A i dlaczego na pierwszym filmiku jest pokazane 9kw. Pracuje wtedy na mocy pośrednie?

    • #68985
      Dominik24
      Uczestnik

      Piec przechodzi po rozpaleniu na moc minimalna 5kw po rozpaleniu i później stopniowo po 1kw w górę do mocy pośredniej i maksymalnej – nie ma przeskoku 5kw-8kw-12kw. Kotłownia znajduje się w piwnicy w bloku, w ścianie piwnicy jest kratka na zewnątrz oraz okienko przytwarte na 1-2 cm lecz z racji tego że piwnica mała i obłozona pelletem panuje tam temp. 28stopni.

    • #68984
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Piec przechodzi po rozpaleniu na moc minimalna 5kw po rozpaleniu i później stopniowo po 1kw w górę do mocy pośredniej i maksymalnej – nie ma przeskoku 5kw-8kw-12kw. Kotłownia znajduje się w piwnicy w bloku, w ścianie piwnicy jest kratka na zewnątrz oraz okienko przytwarte na 1-2 cm lecz z racji tego że piwnica mała i obłozona pelletem panuje tam temp. 28stopni.

      Duża ta kratka? Drożna?
      Okno nie jest dobrym rozwiązaniem. Szybko wychładza pomieszczenie i można je zamknąć.

      Ten pięć potrzebuje napowietrzenia z otworu co najmniej fi 160 lub 200×200.
      Najlepsz by była ZETKA aby nie wychladzać nadmiernie pomieszczenia.
      Piec potrzebuje dużo powietrza do pracy.
      Możesz do celów testowych otworzyć okno i sprawdzić czy płomień jest większy.
      Brak poprawnej wentylacji jes zrodlem wielu problemów.

      Nadmuchy trochę zmniejsz.
      Tylko wykonuj to po trochę i daj piecu czas aby na nich pracował zanim zaczniesz coś dodatkowo zmieniać. Z 10 – 15 minut powinno wystarczyć.

      Temperatura w kotłowni się nie przejmuj.
      Raczej będzie ciepło i piec dzięki temu wolniej będzie się wychładzał.

    • #68983
      Dominik24
      Uczestnik

      jest ZETKA, jest dodatkowa kratka wentylacyjna i okienko otwarte na minimum. Byłem właśnie u wujka który pali tym samym pelletem ale ma inny piec, u niego pięknie do zera się wypala, co mnie zaskoczyło to nastawy jakie ma ustawione – Moc Palnika 10kw nadmuch 30%, moc pośrednia 6 kw moc nadmuchu 10%, moc minimalna 4kw moc nadmuchu 5%.

      Myślałem żeby pokombinować jeszcze z dawkami pelletu podawanego do palnika bo zauważyłem, ze sa problemy z utrzymaniem jasnosci plomienia na wartosci 100% po czym sterownik automatycznie zwiększa nadmuch aby utrzymac większy płomień. Myślę ze jak zwieksze dawke pelletu i zmniejsze nadmuchy to będzie się ładnie palić, bo są takie momenty że naprawde fajny płomień dmucha jak dosypie pelletu.

    • #68982
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      jest ZETKA, jest dodatkowa kratka wentylacyjna i okienko otwarte na minimum. Byłem właśnie u wujka który pali tym samym pelletem ale ma inny piec, u niego pięknie do zera się wypala, co mnie zaskoczyło to nastawy jakie ma ustawione – Moc Palnika 10kw nadmuch 30%, moc pośrednia 6 kw moc nadmuchu 10%, moc minimalna 4kw moc nadmuchu 5%.

      Myślałem żeby pokombinować jeszcze z dawkami pelletu podawanego do palnika bo zauważyłem, ze sa problemy z utrzymaniem jasnosci plomienia na wartosci 100% po czym sterownik automatycznie zwiększa nadmuch aby utrzymac większy płomień. Myślę ze jak zwieksze dawke pelletu i zmniejsze nadmuchy to będzie się ładnie palić, bo są takie momenty że naprawde fajny płomień dmucha jak dosypie pelletu.

      Nastawy nadmuchu to jest najtrudniejsza konfiguracja tych piecy.
      Dużo zależy od specyfiki twojego domu.

      Jak najbardziej testuj swoje pomysły. Tylko rób to małymi krokami i najlepiej jeden parametr na raz abyś był w stanie stwierdzić co zadziałało albo co nie działa.
      Serwis kiedyś mi powiedział, ze mam w kotłowni laboratorium i muszę eksperymentować.

      Dziwne te nadmuchy u twojego wujka. Musi mieć duży ciąg w kominie aby tak niskie ustawienie wystarczyło na utrzymanie poprawnego płomienia.
      Jeżeli tak jest to przy wiekszej zmianie pogody może być różnie.

    • #68981
      Patrol
      Uczestnik

      jest ZETKA, jest dodatkowa kratka wentylacyjna i okienko otwarte na minimum. Byłem właśnie u wujka który pali tym samym pelletem ale ma inny piec, u niego pięknie do zera się wypala, co mnie zaskoczyło to nastawy jakie ma ustawione – Moc Palnika 10kw nadmuch 30%, moc pośrednia 6 kw moc nadmuchu 10%, moc minimalna 4kw moc nadmuchu 5%.

      Myślałem żeby pokombinować jeszcze z dawkami pelletu podawanego do palnika bo zauważyłem, ze sa problemy z utrzymaniem jasnosci plomienia na wartosci 100% po czym sterownik automatycznie zwiększa nadmuch aby utrzymac większy płomień. Myślę ze jak zwieksze dawke pelletu i zmniejsze nadmuchy to będzie się ładnie palić, bo są takie momenty że naprawde fajny płomień dmucha jak dosypie pelletu.

      Jeśli sterownik i wentylator są inne to nie możesz 1:1 porównywać nastaw nadmuchu w różnych konstrukcjach;
      Przy palniku pellhard tworzy się na wylocie kurtyna powietrzna co objawia się krótkim, ostrym płomieniem, jego kolor jest żółty.
      Serwis wspominał, że na wentylatorze jest przysłona na dwóch trójkątnych wlotach powietrza (warto sprawdzić w jakim stopniu są one przysłonięte, zalecane było 50%)
      Podstawą jest i tak poprawne napowietrzenie kotłowni.

    • #68980
      Dominik24
      Uczestnik

      zauważyłem , że przy mocy maksymalnej 10KW i nadmuchu 30% płomień jest chyba najlepszy jaki miałem aktualnie, ładnie wychodzi poza palnik i nie wyrzuca niedopałków, na mocy pośredniej najwięcej problemów bo ciężko mi wyłapać ustawienia na podoby płomień który wystawałby do krawędzi palnika tak aby dopalał te resztki, na minimum po rozpaleniu też w miare już dopasowuje ustawienia. Powoli do przodu. Przy wygaszaniu i czyszczeniu najwięcej wyrzuca mi tych niedopałów – śmiało moge powiedzieć , że 30-40 procent w popielniku to wynik tego procesu.
      Jakie histerzy do przejścia na moc pośrednią i minimalną ?

    • #68979
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      zauważyłem , że przy mocy maksymalnej 10KW i nadmuchu 30% płomień jest chyba najlepszy jaki miałem aktualnie, ładnie wychodzi poza palnik i nie wyrzuca niedopałków, na mocy pośredniej najwięcej problemów bo ciężko mi wyłapać ustawienia na podoby płomień który wystawałby do krawędzi palnika tak aby dopalał te resztki, na minimum po rozpaleniu też w miare już dopasowuje ustawienia. Powoli do przodu. Przy wygaszaniu i czyszczeniu najwięcej wyrzuca mi tych niedopałów – śmiało moge powiedzieć , że 30-40 procent w popielniku to wynik tego procesu.
      Jakie histerzy do przejścia na moc pośrednią i minimalną ?

      0rzy mocy minimalnej płomień będzie krótki i może nie wystawiać z palnika.

      Ja stosuje histerezę 10 i 6 stopni.
      Pozwalają spokojnie wychamować i mało co zostaje.

      Czyszczenie wykonywane jest przy 100% mocy dmuchawy. Więc tu nie ma się co dziwić, ze wyrzuci niedopalki.

      Nie widzę w instrukcji aby dało się zmienić czas wygaszanie oraz ustawienia nadmuchu.

      Sprawdź w sterowniku czy są tam ustawienia odnośnie wygaszana.
      U mnie jest to w ustawieniach serwisowych w części dotyczącej palnika.

    • #68978
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Z założenia kocioł powinien zmniejszyć moc przed osiągnięciem temperatury zadanej w celu dopalenia nadmiaru paliwa przed ewentualnym wygaszaniem. W przypadku, gdy temperatura rośnie bardzo szybko (np. przy załączeniu termostatów odcinających odbiory ciepła) palnik jest wygaszany z większej mocy.

      Standardowo Histerezy H2 = 10, H1 = 5. Nadmuch na mocy minimalnej (22-24% – na minimum tak aby wentylator się nie zatrzymał).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68977
      Dominik24
      Uczestnik

      Witam ponownie. Dalej walczę z tym palnikiem, odnoszę wrażenie , że mam za słaby płomień przez co pellet nie wypala się do końca i nie jest to spowodowane nadmuchami. Po przeważeniu tak jak pisałem wcześniej wartość wynosi 8kg/h (dokładnie to 7,8 wyszło lecz nie da sie zejść poniżej 8), na tym ustawieniu podajnik rzadko podaje a czasami słychać jak chodzi a pellet nie leci (puste zrzuty). Ładny płomień jest gdy palnik sie rozpali i trwa max 1-1,5min na mocy minimalnej aż wypali tą startową dawke pelletu. Później patrząc na parametry palnika widzę jak fotokomórka odbiera płomień i pokazuje wartości na poziomie 40-60% – podajnik dosypie troche pelletu i podskakuje na max 80-90% po czym przed podaniem kolejnej dawki spada znowu na poziom 40-60% – Ciężko palnikowi przy tak niskich dawkach osiągnąć odpowiedni płomień aby wypalić cały pellet, dzieje się to zarówno na mocy minimalnej , pośredniej jak i maksymalnej. – Taką oto mam teorie. Ktoś coś poradzi?

      @EDIT

      Jeżeli mi sie nie uda wyregulować tego palnika na tym pellecie spróbuje kupić pare worków od innego dostawcy mimo , że ten co aktualnie mam u wujka spala sie idealnie… lecz na poprzednim pellecie nie miałem żadnych problemów i na 2-3 tygodnie zapominałem ze mam piec

    • #68976
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Poziom płomienia to tylko wskazanie detektora. U mnie nie widziałem nigdy 100% (czasami na dogaszaniu) a problemu z niedopalaniem pelletu nie mam. Nadmuchy wyregulowane? Cyklu pracy nie wydłużyłeś? (20s). U mnie wartość płomienia spada po dosypaniu kolejnej dawki pelletu, to normalne. Jak objawia Ci się niedopalony pellet? to resztki w popiele, czy tylko patrzysz na wskazania płomienia? Trochę rozbieżności w tym Twoim poście. Na początku piszesz o niedopalanym pellecie, potem, że pellet nie leci i kończysz, że jednak leci ale się nie dopala.

    • #68975
      Dominik24
      Uczestnik

      Na poprzednim pellecie miałem przy pracy pieca jasność płomienia praktycznie cały czas na poziomie 100% i płomień sporo wystawał poza palnik.

      Niedopalony pellet znajduje się w popiele i podczas pracy wydmuchuje też go z palnika.

      Cyklu pracy ani podawnia nie jestem w stanie regulować na sterowniku HT Tronic 900

    • #68974
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Na poprzednim pellecie miałem przy pracy pieca jasność płomienia praktycznie cały czas na poziomie 100% i płomień sporo wystawał poza palnik.

      Niedopalony pellet znajduje się w popiele i podczas pracy wydmuchuje też go z palnika.

      Cyklu pracy ani podawnia nie jestem w stanie regulować na sterowniku HT Tronic 900

      Cześć,
      Przy tak niskiej wydajności i tym sterowniku zostaje Ci zmienić kaloryczność paliwa.
      Ustaw między 4kw a 4.5kw I sterownik sam doreguluje sobie dawkę. Powinno rozwiązać problem braku dawki.
      Będziesz miał trochę większa moc pieca wiec możesz także wprowadzić niższa moc pieca.

      Zmiana paliwa też jest dobrym pomysłem lecz może nie rozwiązać problemu.

      Jest też możliwość zmiany ustawienia podajnika. Można go lekko obrócić. Może to zmienić jego wydajność.
      Ale tym zajął bym się dopiero jak inne opcje odpadną. A i jak masz piec z dotacji to tą operacje powinien wykonać serwis. To się chyba do gminy zgłasza.

    • #68973
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Poziom płomienia to tylko wskazanie detektora. U mnie nie widziałem nigdy 100% (czasami na dogaszaniu) a problemu z niedopalaniem pelletu nie mam. Nadmuchy wyregulowane? Cyklu pracy nie wydłużyłeś? (20s). U mnie wartość płomienia spada po dosypaniu kolejnej dawki pelletu, to normalne. Jak objawia Ci się niedopalony pellet? to resztki w popiele, czy tylko patrzysz na wskazania płomienia? Trochę rozbieżności w tym Twoim poście. Na początku piszesz o niedopalanym pellecie, potem, że pellet nie leci i kończysz, że jednak leci ale się nie dopala.

      Niestety to są te super automatyczne sterowniki.
      Wiele w nich nie nazmieniasz.
      Wszystkie przypadki opisane przez Dominik 24 są możliwe do wystąpienia w tym samym czasie.
      Wyrzucanie noedopalkow nie ma związku z nie podaniem paliwa przez podajnik.

      Niedopalanie a raczej wyrzucanie paliwa z palnika wynika że zbyd dużego nadmuchu. Niestety niekiedy jest to intensyfikowane przez zbyt duży ciąg komina co utrudnia poprawne dobranie nadmuchu.

      Przerwy w podawaniu wynikają z krótkiego czasu pracy podajnika.
      Niekiedy przy czasie poniżej 2 sekundy podajnik nie poda paliwa a to potem objawia się przez falowanie % plomienia gdyż nie ma wystarczającej ilości paliwa do podtrzymania odpowiedniego płomienia. Tu można próbować sobie poradzić zmniejszając kaloryczność paliwa co spowoduje konieczność dłuższego podawania aby utrzymać odpowiednią moc.

      U mnie % plomienia praktycznie stoi na 100%.
      Przy podawaniu trochę spadnie ale to jak pisałeś wynika z samego podawania i u mnie jeszcze z tego, że palec zgarniacza lekko ruszy paliwem.

    • #68972
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Zatem wolę swój półautomat z jego problemami do samodzielnego rozwiązania 😉 Mateusz jaki masz moduł internetowy? EcoNet? Czy HT-Tronic?

    • #68971
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zatem wolę swój półautomat z jego problemami do samodzielnego rozwiązania 😉 Mateusz jaki masz moduł internetowy? EcoNet? Czy HT-Tronic?

      Mam EcoNet 300 I sterownik r.Control 890 od Plum.
      Też wolę swój niż te nowości. Nowy sterownik ma tylko jedna funkcjonalność, która chciałbym mieć. Mianowicie ustawienie pompy kotla aby działała jako ochrona powrotu biorąc pomiar temperatury z czujnika powrotu.

      Kiedyś pisałem, że przydał by się tryb pół-automatyczny albo możliwość korekty wyliczeń automatu.
      Pozwoliło by to choćby serwisowi na dostrojenie ustawień do sytuacji klienta.

    • #68970
      Dominik24
      Uczestnik

      Jak tak mi sugerujecie te niektóre opcje które macie u siebie w sterownikach to troche „boli” , że mam aż tak zautomatyzowany sterownik.

      Przeważyłem jeszcze raz pellet – wynik identyczny 7,8kg/h. Zmniejszyłem kaloryczność pelletu z 5 na 4,6 kw. Teraz można powiedzieć , że pali się lepiej bo dostaje więcej paliwa i ogień jest dosyć dobry – wystaje poza palnik na wszystkich mocach i aż tak mocno nie rzyga jak wcześniej lecz zauwazyłem coś co jeszcze mnie zastanawia, pellet który teraz jest niedopalony i wypada z palnika w 95% znajduje się przy krawędzi końcówki palnika i z każdym dosypaniem nowej dawki robi się go tam coraz większa kupka – Chciałbym to ogarniczyć do minimum bo jestem pewien , że stąd biorą się te niedopałki – tu nasuwa mi się pytanie – czy to ten zgarniacz szlaki tak wypycha mi jeszcze nie do końca dopalony pellet ? czy to po prostu nowe dawki pelletu przesuwaja go do przodu ?

    • #68969
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jak tak mi sugerujecie te niektóre opcje które macie u siebie w sterownikach to troche „boli” , że mam aż tak zautomatyzowany sterownik.

      Przeważyłem jeszcze raz pellet – wynik identyczny 7,8kg/h. Zmniejszyłem kaloryczność pelletu z 5 na 4,6 kw. Teraz można powiedzieć , że pali się lepiej bo dostaje więcej paliwa i ogień jest dosyć dobry – wystaje poza palnik na wszystkich mocach i aż tak mocno nie rzyga jak wcześniej lecz zauwazyłem coś co jeszcze mnie zastanawia, pellet który teraz jest niedopalony i wypada z palnika w 95% znajduje się przy krawędzi końcówki palnika i z każdym dosypaniem nowej dawki robi się go tam coraz większa kupka – Chciałbym to ogarniczyć do minimum bo jestem pewien , że stąd biorą się te niedopałki – tu nasuwa mi się pytanie – czy to ten zgarniacz szlaki tak wypycha mi jeszcze nie do końca dopalony pellet ? czy to po prostu nowe dawki pelletu przesuwaja go do przodu ?

      Cześć,
      Ty masz w ogóle palnik że zgarniaczem?
      PellHard plus ma zgarniacz.

      Samo dosypywaniu paliwa nie powinno powodować przesunięcia paliwa na palniku. Prawdopodobnie robi to nadmuch lub jak masz wersję że zgarniaczem robi to zgarniacz.

      Teraz jak udało się ogarnąć płomień możesz lekko zwiększyć nadmuch 1 – 2% I obserwować czy wyrzuca niedopalki i czy paliwo ładnie się wypala.
      Wiecej paliwa będzie wymagać więcej powietrza do poprawnego spalania.

    • #68968
      Patrol
      Uczestnik

      została już zwiększona dawka paliwa (przez obniżenie kaloryczności), a teraz podnoszenie nadmuchu spowoduje powrót do punktu wyjścia, tj. proporcja powietrze/paliwo będzie podobna;
      wcześniej pytałem o rodzaj palnika i pisałem o przysłonie na palniku pellhard:
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=1850#12800

    • #68967
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      została już zwiększona dawka paliwa (przez obniżenie kaloryczności), a teraz podnoszenie nadmuchu spowoduje powrót do punktu wyjścia, tj. proporcja powietrze/paliwo będzie podobna;
      wcześniej pytałem o rodzaj palnika i pisałem o przysłonie na palniku pellhard:
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=1850#12800%5B/quote%5D
      Według mnie warto sprawdzić kwestię nadmuchu.

      Wcześniej była sytuacja, że paliwa było mało a nadmuch był duży. Nadmuch został już wcześniej obniżony co nie rozwiązało problemu.
      Potem zmniejszono kaloryczność ale wydaje mi się, że nadmuch nie został podniesiony.
      Teraz mamy dłuższy płomień ale problem z niedopalanie paliwa dalej istnieje z tym, że te niedopałki zatrzymują się na końcu podajnika i z tego co rozumiem nie ma wyrzucania niedopałków.

      Oczywiście należy także sprawdzić przysłona na palniku, o której piszesz.
      Każdy trop trzeba zweryfikować.

    • #68966
      Patrol
      Uczestnik

      w pellhardach nie ma takiej wystającej kity ognia jak w pellasie – płomień żółty, krótki, ostry (przez powietrze wtórne)

    • #68965
      Dominik24
      Uczestnik

      Witam Panów ponownie,
      Bawiłem się tymi ustawieniami, troszke sie poprawiło lecz piec zaczął mi sie rozpalać po 20-30 razy dziennie i strasznie przegrzewało mi mieszkanie – Sterownik pokojowy ustawiony na 22 stopnie a w mieszkaniu po 26-27 stopni. Przywrocilem ustawienia fabryczne, powłączałem funkcje CWU i Sterownika Pokojowego lecz podczas pracy kotła rzuca mi ciepła wodę na grzejniki i dogrzewa mieszkanie mimo , że nie ma takiej potrzeby, nie wiem czym to spowodowane, w załączniku wrzucam podgląd mojej instalacji, jest zawór 3D. Co może powodowac te wyrzuty ciepła na mieszkanie ? kocioł sie przegrzewa i sie studzi w taki sposób?

    • #68964
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam Panów ponownie,
      Bawiłem się tymi ustawieniami, troszke sie poprawiło lecz piec zaczął mi sie rozpalać po 20-30 razy dziennie i strasznie przegrzewało mi mieszkanie – Sterownik pokojowy ustawiony na 22 stopnie a w mieszkaniu po 26-27 stopni. Przywrocilem ustawienia fabryczne, powłączałem funkcje CWU i Sterownika Pokojowego lecz podczas pracy kotła rzuca mi ciepła wodę na grzejniki i dogrzewa mieszkanie mimo , że nie ma takiej potrzeby, nie wiem czym to spowodowane, w załączniku wrzucam podgląd mojej instalacji, jest zawór 3D. Co może powodowac te wyrzuty ciepła na mieszkanie ? kocioł sie przegrzewa i sie studzi w taki sposób?

      Cześć,
      Ten sterownik pokojowy masz od pieca czy jakiś generyczny?

      Rozumiem, że nie masz termostatów na kaloryferach.

      Sterownik masz tak ustawiony, że po osiągnięciu temperatury obniża temperaturę w układzie?

      Samo przegrzanie pieca powodujące konieczność chłodzenia powinno być zarejestrowane jako alarm.

      Sprawdź konfigurację. Może twój termostat pokojowy nie jest aktywowany w sterowniku pieca.

      Jak masz Ht-tronic room to rzuć okiem na instrukcje
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/sterowanie-2/ht-tronic-rooms-ht-tronic-rooms-wireless
      A także na watek
      https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/6-koty-z-podajnikiem/3796-podlaczenie-ht-tronic-rooms-do-sterownika-pieca

    • #68963
      Dominik24
      Uczestnik

      Mam ht-tronic TPP jako pokojowy, nie mam termostatów na grzejnikach, rok czasu było ok nic nie zmieniane tylko temp regulowana – w dzien ustawione na 22 stopnie w nocy na 20. W 2 wątku wyczytałem żeby obniżyc nastawe zaworu 1 o 10stopni, moze to pomoze. Prosiłbym także o obejrzenie screenshotów z modułu internetowego, piec dobija do 70 stopni i następuje wygaszanie, w trakcie wygaszania i czyszczenia piec dobija jeszcze do 80 stopni! co jest nie tak ? nie przypominam sobie bym kiedys mial tak wysoka temp.

    • #68962
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam ht-tronic TPP jako pokojowy, nie mam termostatów na grzejnikach, rok czasu było ok nic nie zmieniane tylko temp regulowana – w dzien ustawione na 22 stopnie w nocy na 20. W 2 wątku wyczytałem żeby obniżyc nastawe zaworu 1 o 10stopni, moze to pomoze. Prosiłbym także o obejrzenie screenshotów z modułu internetowego, piec dobija do 70 stopni i następuje wygaszanie, w trakcie wygaszania i czyszczenia piec dobija jeszcze do 80 stopni! co jest nie tak ? nie przypominam sobie bym kiedys mial tak wysoka temp.

      Takie przebijanie zasanej wynikać może ze zbyt małych odbiorów lub ze zbyt dużej ilości paliwa na palniku.
      Nie widzę w instrukcji aby się dało ustawić histerezy poszczególnych progów mocy.

      Sprawdź wydajność podajnika. Możliwe, że jest błędnie ustawiona i piec dostaje za dużo paliwa.

      Po resecie ustawień wprowadziłeś wydajność podajnika, kaloryczność paliwa oraz moc pieca?

    • #68961
      Dominik24
      Uczestnik

      tak , wydajność na 8kg/h , kaloryczność na 4,9kw , moc max 12kw, posrednia 8kw i min 5 kw, Lecz to tak jak pisałem działo sie jeszcze przed przywróceniem ustawień fabrycznych , i na piecu cały czas pali się kontrolka od grzejników (w załaczniku wrzucam zdjecie podgladowe z internetu z zaznaczona kontrolka o która mi chodzi, wcześniej nie przypominam sobie zeby cały czas była włączona)

      Attachments:
    • #68960
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      tak , wydajność na 8kg/h , kaloryczność na 4,9kw , moc max 12kw, posrednia 8kw i min 5 kw, Lecz to tak jak pisałem działo sie jeszcze przed przywróceniem ustawień fabrycznych , i na piecu cały czas pali się kontrolka od grzejników (w załaczniku wrzucam zdjecie podgladowe z internetu z zaznaczona kontrolka o która mi chodzi, wcześniej nie przypominam sobie zeby cały czas była włączona)

      To jest kontrolka od pompy co.
      Ta pompa w trybie zima chodzi cały czas.
      Czy ty w ogóle masz pompę co czy tylko pompę mieszacza?

      Nie pamiętam jak to było w starym ht-tronic 900 ale jest możliwe, że na niej była realizowana ochrona powrotu.

      Jak nie masz tej pompy to możesz to spokojnie zignorować. Może poprostu tego nie zauważyłeś a w trybie lato kontrolka się nie swieciła.

      Czy w tym sterowniku jesteś w stanie zmienić histerezy h1 i h2 czy histerezę mocy minimalnej I pośredniej?
      Jeżeli tak to ustaw histerezę mocy minimalnej na 5 a pośredniej na 10 stopni.

    • #68959
      Dominik24
      Uczestnik

      Mam ochrone powrotu włączoną, możliwe właśnie że nie widzialem wczesniej tej kontrolki bo rzadko schodzilem do kotlowni bo po prostu wszystko chodzilo tak jak trzeba.

      Histerza kotła -15 stopni
      Minmalna 5 stopni a posrednia 10 stopni.
      Tak mam ustawione.
      hmm, załącze też zdjęcia z palnika jak wyglada przy przejsciu na moc minimalna i posrednia – tyle pelletu sie na nim zbiera nie wypalonego. Mimo , że podawanie jest ustawione na najmniejszą możliwa wartosc – 8kg/h a kalorycznosc ustawiona na 4,9kw (zakres 4,5-5kw). Przy ustawieniu na 5kw słabo sie pali i nie ma jasnosci plomienia na poziomie 100% tylko tak jak wczesniej pisałem 30-70%.

    • #68958
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam ochrone powrotu włączoną, możliwe właśnie że nie widzialem wczesniej tej kontrolki bo rzadko schodzilem do kotlowni bo po prostu wszystko chodzilo tak jak trzeba.

      Histerza kotła -15 stopni
      Minmalna 5 stopni a posrednia 10 stopni.
      Tak mam ustawione.
      hmm, załącze też zdjęcia z palnika jak wyglada przy przejsciu na moc minimalna i posrednia – tyle pelletu sie na nim zbiera nie wypalonego. Mimo , że podawanie jest ustawione na najmniejszą możliwa wartosc – 8kg/h a kalorycznosc ustawiona na 4,9kw (zakres 4,5-5kw). Przy ustawieniu na 5kw słabo sie pali i nie ma jasnosci plomienia na poziomie 100% tylko tak jak wczesniej pisałem 30-70%.

      Faktycznie wygląda to jakbyś miał za dużo paliwa na palniku.
      To skakanie płomienia wynikało że zbyt małej dawki paliwa. Twój podajnik ma mniejsza wydajność niż minimum w sterowniku.
      Zmieniałeś dawkę do rozpalania?

      Co do przebijania zadanej.
      Zwiększ histerezy mocy pośrednich. Pomoże to w dopaleniu nadmiaru paliwa.
      Te zdjęcia są z początku pracy na mocach pośrednich?
      Przy małych odbiorą h możesz mieć tak, że piec praktycznie przeskakuje moce pośrednie i idzie w wygaszanie i tu musi wypalić resztę paliwa.

      Zmniejszyłbym jeszcze dawkę paliwa do rozpalania. Już na starcie możesz mieć za dużo paliwa.

    • #68957
      Dominik24
      Uczestnik

      Czas podawania dawki do rozpalenia ustawiony na 45 sekund tak jak wczęsniej mi sugerowałeś żeby przestawić.

      Zauważyłem , że na sterowniku pokojowym nie pokazuje mi kiedy piec pracuje co wczesniej mialo miejsce (krecil sie wiatraczek na sterowniku podczas pracy pieca, teraz go nie ma)

    • #68956
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czas podawania dawki do rozpalenia ustawiony na 45 sekund tak jak wczęsniej mi sugerowałeś żeby przestawić.

      Zauważyłem , że na sterowniku pokojowym nie pokazuje mi kiedy piec pracuje co wczesniej mialo miejsce (krecil sie wiatraczek na sterowniku podczas pracy pieca, teraz go nie ma)

      Że sterownikiem pokojowym ci niestety nie pomogę.

      Ja mam prosty termostat bo od Plum nie było nic bezprzewodowego.

      Jeżeli masz wersję bezprzewodowa to sprawdź czy jest w zasięgu.

      Robiłeś restart sterownika pokojowego?

    • #68955
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jaka jest rzeczywista wydajność podajnika?
      Parametrem wydajności podajnika nie można sobie swobodnie regulować – trzeba wpisać rzeczywistą wartość. Wpisanie najniższej wartości może spowodować przeładowanie i uszkodzenia paleniska (czym niższa wydajność tym więcej podaje – niższa wydajność oznacza dłuższą pracę podajnik w celu uzyskania mocy).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68954
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Jaka jest rzeczywista wydajność podajnika?
      Parametrem wydajności podajnika nie można sobie swobodnie regulować – trzeba wpisać rzeczywistą wartość. Wpisanie najniższej wartości może spowodować przeładowanie i uszkodzenia paleniska (czym niższa wydajność tym więcej podaje – niższa wydajność oznacza dłuższą pracę podajnik w celu uzyskania mocy).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Tak, tylko z tego co kolędy piszą nie da się wprowadzić wartości mniejszej niż 8 kg/h mimo, że na przykład rzeczywista wydajność to 7.8 kg/h.
      Dlatego oszukują sterownik podając niższa kaloryczność paliwa.

      Zakładam, że nie da się tego ograniczenia zmienić gdzieś w ustawieniach serwisowych.

    • #68953
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      8 kg/h to najniższa realna wydajność w przypadku certyfikowanego pelletu – podczas różnych testów nie udało nam się zejść niżej stąd blokada. W przypadku, gdy rzeczywista wydajność wynosi 7,8 kg/h należy wprowadzić 8 kg/h ponieważ tak mała wartość nie powoduje znacznej różnicy w podawaniu paliwa.

      Mała wydajność podajnika zazwyczaj wynika z długich kawałków, które nie wpadają intensywnie do podajnika. Drugą przyczyną małej wydajności może być zbyt krótka spirala – powinna wystawać do połowy ścięcia podajnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68952
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      8 kg/h to najniższa realna wydajność w przypadku certyfikowanego pelletu – podczas różnych testów nie udało nam się zejść niżej stąd blokada. W przypadku, gdy rzeczywista wydajność wynosi 7,8 kg/h należy wprowadzić 8 kg/h ponieważ tak mała wartość nie powoduje znacznej różnicy w podawaniu paliwa.

      Mała wydajność podajnika zazwyczaj wynika z długich kawałków, które nie wpadają intensywnie do podajnika. Drugą przyczyną małej wydajności może być zbyt krótka spirala – powinna wystawać do połowy ścięcia podajnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Niestety w niektórych przypadkach wprowadzenie wartości 8 kg/h I mniejszej kończy się pustymi podaniami i niekiedy ponownym rozpalaniem pieca.
      Tu trzeba radzić sobie obniżanie kaloryczność paliwa aby pięć o liczył sobie większe dawki.
      Sprawę rozwiązał by wydłużenie cyklu pracy ale tego nie da się zrobić w Ht-tronic 900.

      Z tą zbyt krótka spiralą. To się da rozwiązać? Jakoś nie widzę możliwości wyciągnięcia spirali z podajnika. Chyba, że skracajac podajnik. Jeżeli jej nikt nie skraca to jest to raczej błąd konstrukcyjny. Ale to powinien ocenić serwis.

      Pozdrawiam

    • #68951
      Patrol
      Uczestnik

      nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedy kupowałem kocioł to dołączony był podajnik ze spiralą 2m, więc trzeba było sobie przyciąć;
      później po modyfikacjach brakowało mi trochę na długości spirali, więc zamontowałem nową – co ciekawe za niewielką kwotę idzie kupić w sklepach sprzedających akcesoria do paszociągów (spirala ma identyczne parametry);
      w podajnikach pellasa spiralę można było 'nawinąć’ na wałek motoreduktora z niewielkim zapasem, więc obstawiam, że w nowych produktach niewiele się zmieniło – luzując śrubę można zyskać ze 2cm

    • #68950
      Patrol
      Uczestnik

      tu akurat są dwie śruby, ale wiadomo o co chodzi

    • #68949
      Dominik24
      Uczestnik

      u mego wujka na tym samym pellecie wyszło podawanie poniżej 7kg/h tyle , że inny piec.

    • #68948
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedy kupowałem kocioł to dołączony był podajnik ze spiralą 2m, więc trzeba było sobie przyciąć;
      później po modyfikacjach brakowało mi trochę na długości spirali, więc zamontowałem nową – co ciekawe za niewielką kwotę idzie kupić w sklepach sprzedających akcesoria do paszociągów (spirala ma identyczne parametry);
      w podajnikach pellasa spiralę można było 'nawinąć’ na wałek motoreduktora z niewielkim zapasem, więc obstawiam, że w nowych produktach niewiele się zmieniło – luzując śrubę można zyskać ze 2cm

      Cześć,
      Niestety obawiam się, że taka operacja na własną rękę w piecach z dotacji nie wchodzi w grę. Choć oczywiście mogę się mylić. Wygląda to na dość prosta operacje.

      Dziękuję za szczegółowe informacje. Mogą się kiedyś przydać.

    • #68947
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W nowych kotła spirala jest już docięta i zamontowana w podajniku (wcześniej spirala było montowana i docinana przez instalatora) – mimo wszystko w dziwnym przypadku warto sprawdzić jej długość aby wykluczyć ten temat.

      Jaki pellet stosujesz (marka)?
      Na rynku jest bardzo dużo pelletu w nieoznakowanych workach produkowanych z czego popadnie. Część jest produkowana z płyt mdf i odpadów meblowych z klejem i lakierami (jest to produkt szkodliwy i nie wolno go spalać – obowiązują takie kary jak za nielegalną utylizację odpadów).
      Normalizowany pellet ma określoną średnicę, długość, wilgotność i ilość popiołu.
      Producenci, którzy nie wstydzą się swojego produktu oznaczają worki swoim logiem, adresem i parametrami paliwa. W przypadku, gdy nie ma oznaczeń na worku to co kupujecie – nie wiadomo, wie to tylko producent?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68946
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W nowych kotła spirala jest już docięta i zamontowana w podajniku (wcześniej spirala było montowana i docinana przez instalatora) – mimo wszystko w dziwnym przypadku warto sprawdzić jej długość aby wykluczyć ten temat.

      Jaki pellet stosujesz (marka)?
      Na rynku jest bardzo dużo pelletu w nieoznakowanych workach produkowanych z czego popadnie. Część jest produkowana z płyt mdf i odpadów meblowych z klejem i lakierami (jest to produkt szkodliwy i nie wolno go spalać – obowiązują takie kary jak za nielegalną utylizację odpadów).
      Normalizowany pellet ma określoną średnicę, długość, wilgotność i ilość popiołu.
      Producenci, którzy nie wstydzą się swojego produktu oznaczają worki swoim logiem, adresem i parametrami paliwa. W przypadku, gdy nie ma oznaczeń na worku to co kupujecie – nie wiadomo, wie to tylko producent?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68945
      kivlov
      Uczestnik

      Pytanie mam do serwisu:
      Czy jest jakaś rada, aby zegar na wyświetlaczu 850 nie przyspieszał, po paru tygodniach róznica jest prawie pół godizny względem normlanego czasu, po paru dniach kilka minut – oszaleć można.

    • #68944
      Arek O
      Uczestnik

      Duża ta róznica… u mnie na przestrzeni kilku miesięcy różnica wynosi +- 2-3 minuty. Może spowodowane jest to częstymi wyłączeniami prądu? Chyba, że jest tam bateria jak na płycie głównej komputera?

    • #68943
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Problem tkwi w panelu z wyświetlaczem. Element trzeba naprawić u producenta sterowania. W przypadku, gdy nie minęły jeszcze dwa lata od zakupu zgłoś tę sprawę jako gwarancyjną. W przypadku, gdy sterownik jest po gwarancji pulpit będziesz musiał odesłać do producenta.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68942
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Duża ta róznica… u mnie na przestrzeni kilku miesięcy różnica wynosi +- 2-3 minuty. Może spowodowane jest to częstymi wyłączeniami prądu? Chyba, że jest tam bateria jak na płycie głównej komputera?

      Baterii nie kojarzę ale łatwo można zweryfikować twoja tezę.
      Wystarczy wyciagnac wtyczkę z kontaktu na parę minut i sprawdzić czy czas się rozjeżdża z twoim zegarkiem.

      U siebie tego nie zaobserwowałem. Może rozjazd jest tak mały, że nie ma większego znaczenia.

    • #68941
      kivlov
      Uczestnik

      Słaby ten plumm keidyś zgłaszałem, że mi się kiedyś zawieszał to nic nie zrobili tylko obserwować. DRAMAT!

    • #68940
      kivlov
      Uczestnik

      Nadal cisza – PLUMM nie odpowiada

    • #68939
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nadal cisza – PLUMM nie odpowiada

      Pisałeś na serwis.ogrzewnictwo@plum.pl?
      Mi bez problemu odpisują.

    • #68938
      kivlov
      Uczestnik

      Wczoraj napisałem ponownie – czekam

    • #68937
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Witam. Ktoś doradzi jakie nadmuchy ustawić w sterowniku 900 kiedy po przewazeniu pelletu wartość wyniosła 10.7?

    • #68936
      SERWIS
      Uczestnik

      Kolego, wystarczy że wpiszesz w sterowniku uzyskana wydajność a regulator sam dobierze sobie ilość powietrza.
      Warto jeszcze sprawdzić kaloryczność i porównać ją z wpisaną w sterowniku.
      Dopiero po tym można próbować robić korekty powietrza, ale dopiero wtedy, gdy będziesz miał bardzo dużo twardej szlaki w palniku (za dużo powietrza i trzeba zrobić korektę w dół) lub gdy będzie czarny wymiennik i nie spalony do końca pellet (za mało powietrza i trzeba zrobić korektę powietrza w górę)

    • #68935
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Ktoś doradzi jakie nadmuchy ustawić w sterowniku 900 kiedy po przewazeniu pelletu wartość wyniosła 10.7?

      Cześć,
      W instrukcji do wersji ht tronic 900 sensor jest tylko nadmuch mocy maksymalnej.
      U mnie sprawdza się 34% ale mam inny palnik.

      Nastawy nadmuchu ściśle związane są z twoja kotłownia.
      Nikt nie jest w stanie podać Ci wartości, które na pewno będą u ciebie optymalne.

      Serwis w poprzedniej odpowiedzi napisał aby odpalić i obserwować I dopiero potem korygować.

      Pozdrawiam

    • #68934
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzięki, będę obserwował I robił korekty jeśli trzeba.

    • #68933
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy wprowadzamy rzeczywista wartość wydajności podajnika po przeważeniu nadmuchy powinny być takie jak fabryczne. Można wprowadzić delikatne korekty w dół i zweryfikować po zmianie czy paliwo jest spalane prawidłowo – brak dymu z palnika, płomień powinien dotykać ściany w którą uderza, w przypadku, gdy płomień zawija się na ścianie to nadmuch należy delikatnie podnieść.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68932
      kivlov
      Uczestnik

      Dzwonił Plumm i oferują wymianę na nowy sterownik – nareszcie coś ruszy w temacie.

    • #68931
      kivlov
      Uczestnik

      niestety plum tylko zadzwonił i juz dalej cisza!

    • #68930
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli zegar nie przeszkadza w pracy kotła to może poczekaj do końca sezonu i wyślij sterownik do naprawy. Ekonomicznie będzie to dużo tańsze niż kupno nowego sterownika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68929
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli zegar nie przeszkadza w pracy kotła to może poczekaj do końca sezonu i wyślij sterownik do naprawy. Ekonomicznie będzie to dużo tańsze niż kupno nowego sterownika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68928
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Witam ponownie. Co panowie sądzicie o tym popiole, chyba słabo dopalony?

    • #68927
      Mariusz Kida
      Uczestnik

    • #68926
      Mariusz Kida
      Uczestnik
    • #68925
      Dominik24
      Uczestnik

      Mam taki sam popiół a nawet troche gorzej, próbuje ustawiać dzialania palnika lecz na razie bez zmian 😛 – Jak coś wymajstruje to podziele się ustawieniami.

      Pytanie do reszty forum – Chciałbym zainstalować u siebie termostaty elektroniczne na grzejniki i mam pare pytań. Posiadam termostat pokojowy z HeizTechnika i czy nie będzie to ze sobą w żaden sposób kolidować ? z tego co wiem termostat pokojowy odpowiada tylko za temp. w danym pomieszczeniu a iż posiadam 4 pokoje w mieszkaniu chciałbym ogarniczyć grzanie reszty bądź ustawienie w nich odpowiedniej temp.

    • #68924
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam taki sam popiół a nawet troche gorzej, próbuje ustawiać dzialania palnika lecz na razie bez zmian 😛 – Jak coś wymajstruje to podziele się ustawieniami.

      Pytanie do reszty forum – Chciałbym zainstalować u siebie termostaty elektroniczne na grzejniki i mam pare pytań. Posiadam termostat pokojowy z HeizTechnika i czy nie będzie to ze sobą w żaden sposób kolidować ? z tego co wiem termostat pokojowy odpowiada tylko za temp. w danym pomieszczeniu a iż posiadam 4 pokoje w mieszkaniu chciałbym ogarniczyć grzanie reszty bądź ustawienie w nich odpowiedniej temp.

      Termostat pokojowy montujesz w pomieszczeniu względem którego chcewlsz sterować ogrzewaniem.
      Nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować termostaty na kaloryferach w pozostałych pomieszczeniach.
      Ważne aby w pomieszczeniu z termostatem pokojowym albo nie montować termostatu na kaloryfer że albo ustawić go tak aby temperatura zadana na termostacie pokojowym była możliwa do osiągnięcia.
      A i ważne aby termostat pokojowy był w takim miejscu, że jego pomiary odzwierciedlaja sytuację w domu aby nie odciąć grzania jak inne pomieszczenia jeszcze się nie dogrzały.

    • #68923
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Mateusz Żurek a jak oceniasz mój popiół, jakieś sugestie w zmianie nadmuchow?

    • #68922
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz Żurek a jak oceniasz mój popiół, jakieś sugestie w zmianie nadmuchow?

      Niedopalkow nie jest strasznie dużo, prawdopodobnie wyrzucanie są w czasie wygaszania i/lub czyszczenia palnika.
      Sam popiół wygląda podobnie do tego, który powstaje przy spalaniu drewna.
      Tu może być problem z samym paliwem.
      Na początek musisz pobawić się nadmuchami.
      Ja bym zaczął od zwiększenia nadmuchu o 1 – 2 % i obserwował.
      Jak się zacznie spotkać to trzeba obniżyć nadmuch.
      Celujesz aby uzyskać grafitowy drobny pyłek.

      Miałem podobnie jak miałem bardzo słaby Pellet i niestety niewiele dało się z tym zrobić.

    • #68921
      Dominik24
      Uczestnik

      Udalomi się ograniczyć takie niedopalki do w miarę rozsądnej ilości (śladowe ilości w popiele, reszta czysta.) Pellet przeważony2 krotnie – 7.8kg/h , w sterowniku ustawione 8kg/h, wartość opalowa 5kw. Nastawy palnika : Moc maksymalna – 12 Kw, Posrednia 8kw , minimalna – 6kw. Teraz uwaga – BARDO NISKIE NASTAWY DMUCHAWY – Moc Max. 15%, Moc Pośrednia 13%, Moc Minimalna 11%. Takie nastawy że względu na komin w mojej kamienicy gdzie występuje spory ciąg, dopiero na takich parametrach dmuchawy pellet zaczął dobrze się wypalac, tak bym zdmuchiwany niedopalony z Palnika. Jeszcze warto ustawić mniejszą dawkę paliwa do rozpalanie co zasugerował mi jeden z użytkowników tego forum (dziękuję), ustawiona mam na 40 sekund A miałem aż ponad 80 z tego co pamiętam.

      Na tych parametrach pellet dopala się praktycznie do końca, powstałe czarne niedopalki prawdopodobnie występują przy wygaszaniu I czyszczeniu. Prawie 2 tygodnie walczyłem żeby to poustawiac.

      Jeszcze tylko pozostał mi problem z przekroczeniem o 10 stopni temp. Zadanej kotla oraz nastawow powrotu I zaworu. Piec wygasza się przy 70 stopniach I przy wygaszaniu temp rosnie o prawie 10 stopni (kocioł ~79 , powrót ~70 A zawór ~60 mimo nastawow o 10 stopni mniejszych) chociaż w sumie nie wiem czy to taki duży problem bo później sporo czasu kocioł trzyma te temperatury I rozpala się ~7 razy dziennie.

    • #68920
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Udalomi się ograniczyć takie niedopalki do w miarę rozsądnej ilości (śladowe ilości w popiele, reszta czysta.) Pellet przeważony2 krotnie – 7.8kg/h , w sterowniku ustawione 8kg/h, wartość opalowa 5kw. Nastawy palnika : Moc maksymalna – 12 Kw, Posrednia 8kw , minimalna – 6kw. Teraz uwaga – BARDO NISKIE NASTAWY DMUCHAWY – Moc Max. 15%, Moc Pośrednia 13%, Moc Minimalna 11%. Takie nastawy że względu na komin w mojej kamienicy gdzie występuje spory ciąg, dopiero na takich parametrach dmuchawy pellet zaczął dobrze się wypalac, tak bym zdmuchiwany niedopalony z Palnika. Jeszcze warto ustawić mniejszą dawkę paliwa do rozpalanie co zasugerował mi jeden z użytkowników tego forum (dziękuję), ustawiona mam na 40 sekund A miałem aż ponad 80 z tego co pamiętam.

      Na tych parametrach pellet dopala się praktycznie do końca, powstałe czarne niedopalki prawdopodobnie występują przy wygaszaniu I czyszczeniu. Prawie 2 tygodnie walczyłem żeby to poustawiac.

      Jeszcze tylko pozostał mi problem z przekroczeniem o 10 stopni temp. Zadanej kotla oraz nastawow powrotu I zaworu. Piec wygasza się przy 70 stopniach I przy wygaszaniu temp rosnie o prawie 10 stopni (kocioł ~79 , powrót ~70 A zawór ~60 mimo nastawow o 10 stopni mniejszych) chociaż w sumie nie wiem czy to taki duży problem bo później sporo czasu kocioł trzyma te temperatury I rozpala się ~7 razy dziennie.

      Cześć,
      To przebicie prawdopodobnie wynika z zbyt dużej ilości paliwa pozostające na palniku, które jest wypalanie przy wygaszanie pieca.
      W starszych sterownikach niwelowalo się ten problem zwiększając histerezy mocy pośrednich co wydluzalo czas pracy pieca na nich i pozwalało wypalić nadmiar paliwa.
      W nowszych sterownikach nie wiem jak to jest.

      Obecnie jest dos ciepło i piec produkuje dużo ciepła w krótkim czasie, które nie jest szybko odbierane przez układ co.
      Nie ma się czym martwić puki nie zblizasz się do temperatury maksymalnej, choć warto by było pokombinować z pracą na mocach pośrednich pod warunkiem, że masz jak to zrobić.
      Ciekawe jak będzie się zachowywał jak zrobi się zimno.

      Na problem ze zbyt dużym ciągiem komina warto zamontować RCK – regulator ciągu kominowego, który ograniczy nadmierny ciąg i ustabilizuje proces spalania.
      Ja mam RCK firmy DRACO. Dużo jest tego na allegro i nie wymaga kucia dodatkowej dziury w kominie. Montujesz do wytrzyszczki
      https://www.darco.com.pl/systemy-kominowe/kominy—artykuly/art,7,regulator-ciagu-czy-oplaca-sie-go-montowac-czy-nie-wychlodzi-pomieszczenia-jak-montowac-optymalnie.html

    • #68919
      Patrol
      Uczestnik

      w tronic900 też możesz zwiększyć histerezy przejścia na moc pośrednią i minimalną co ograniczy przekraczanie zadanej temp. kotła, tylko może dojść kwestia doregulowania ustawień dla tych progów mocy;
      brakuje tu chyba tylko opcji zmiany nadmuchu przy wygaszaniu – nie wiem jak to jest regulowane w tronicu, ale w naszych wersjach zalecane było obniżenie do wartości odpowiadającej nadmuchowi przy max mocy kotła

    • #68918
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak jak napisali koledzy, większość problemów z ustawianiem to problemy wynikające z nadmiernego ciągu i tu lekarstwem jest RCK.
      Jeżeli aktualne ustawienia Ci się sprawdzą, to nie ma sensu nic kombinować, jednak jeśli okazałoby się, że przy zmiennej aurze ciąg będzie Ci się znacznie zmieniał, to RCK da Ci nie tylko ograniczenie ciągu, ale i jego stabilizację.
      Co do przekraczania temperatury, to nie widzę tu żadnych zagrożeń, jednak gdyby Ci to przeszkadzało, to pójdź za radą kolegów i zwiększ histerezy na poszczególnych progach mocy.

    • #68917
      kivlov
      Uczestnik

      Wydaje mi sie, że fatalnie się dopala. Na 100% robiłeś przeważenie?

    • #68916
      kivlov
      Uczestnik

      Dzisiaj Plum ma wysłać nowy sterownik – tzn ma być dostarczony. Czekam niby tak dużo czasu bo składali ten jeden model. Dziwna sytuacja, ale czekam z niecierpliwością.

    • #68915
      kivlov
      Uczestnik

      Mam juz nowy ecoster touch – zobaczymy czy będzie dobrze odliczać czas 🙂

    • #68914
      kivlov
      Uczestnik

      Jak tam Panowie spalanie dzienne:
      Jestem z pomorza więc trochę mam chłodniej:
      Październik 220kg = średnio 7,3kg dziennie
      W listopadzie na chwile obecną 120 kg

    • #68913
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja z Małopolski.
      Piec jeszcze nie odpalony.
      Korzystam z kominka ale też nie jakoś intensywnie.
      Jaka temperaturę podajesz na układ CO?

      Pozdrawiam

    • #68912
      kivlov
      Uczestnik

      Co leci:
      MAX na grzejniki czyli ok 50c
      Na podłogówkę mam 39C
      W domu mam ustawione 22,5 z histereza 1,4C Czyli jak spadnie do 21,1C to włącza się piec.

    • #68911
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Co leci:
      MAX na grzejniki czyli ok 50c
      Na podłogówkę mam 39C
      W domu mam ustawione 22,5 z histereza 1,4C Czyli jak spadnie do 21,1C to włącza się piec.

      A używasz sterowania pogodowe go czy ustawiłeś te wartości na stałe?
      Czy jak osiągniesz 22,5 stopnia w domu to obnizasz temperaturę czy wyłączasz pompę na grzejniki?

    • #68910
      kivlov
      Uczestnik

      Mam sterowanie pogodowe, ale ustawiam to ręcznie – jakoś lepiej mi się to sprawuje.
      Ustawiam na 22,5C i wyłącza mi się ogrzewanie i jak spadnie do 21,1C to załącza się od nowa piec (pompa).

    • #68909
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam sterowanie pogodowe, ale ustawiam to ręcznie – jakoś lepiej mi się to sprawuje.
      Ustawiam na 22,5C i wyłącza mi się ogrzewanie i jak spadnie do 21,1C to załącza się od nowa piec (pompa).

      Ja mam podlogowke na RTL-ach więc nie wyłączenie pompy jest bez sensu.

      Do tej pory sterowalem pogodowo w zakresie 30 – 45 stopni i w miarę to się sprawdza.
      Teraz chce spróbować ustawić na stałe 45 stopni i piec na 75 stopni. Mam wszędzie termostaty więc nie powinienem przegrać domu.
      Do tego ustawie termostat pokojowy aby zrobił obniżenie o 5 lub 10 stopni po osiągnięciu 23 stopni lub czegoś podobnego.

      Tylko, że nie ma jeszcze zimy więc wiele nie protestuje a w okresie przejściowym kominek daje radę wie piec nadal stoi.

      Ale mi bełkot wyszedł 🙂

    • #68908
      kivlov
      Uczestnik

      Niestety nie mam kominka i cały czas grzeje dom normalnie, ale jak widać spalanie nie jest kosmiczne, ale niestety temperatury na pomorzu w tym roku to abstrakcja najchłodniejszy teren w kraju. Chłodniej niż w Suwałkach.

    • #68907
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Mateusz piszesz, że wyłączasz pompę od podłogowki, masz tak zrobione że sama się przy jakiejś nastawie wyłącza czy jak? I to w sezonie zimowym? U mnie podlogowka I CO działa non stop. Termostaty robią resztę roboty, przy podłogowce też mam 4 sterowniki w pomieszczeniach + 1 termostat grzejnikowy też do podłogowki i czasem nigdzie nie trzeba dogrzewac ale pompa I tak chodzi. Ta sama sytuacja w grzejnikach, obecnie termostaty mało puszczają ale jednak czasem trzeba więc i pompa hula na auto.

    • #68906
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz piszesz, że wyłączasz pompę od podłogowki, masz tak zrobione że sama się przy jakiejś nastawie wyłącza czy jak? I to w sezonie zimowym? U mnie podlogowka I CO działa non stop. Termostaty robią resztę roboty, przy podłogowce też mam 4 sterowniki w pomieszczeniach + 1 termostat grzejnikowy też do podłogowki i czasem nigdzie nie trzeba dogrzewac ale pompa I tak chodzi. Ta sama sytuacja w grzejnikach, obecnie termostaty mało puszczają ale jednak czasem trzeba więc i pompa hula na auto.

      Cześć MarioBross.,
      Rypnolem się 😉
      Tam miało być
      Ja mam podlogowke na RTL-ach więc wyłączenie pompy jest bez sensu.

      Dzieki za zwrócenie uwagi. Pisałem coś w czym miało być „nie wyłączanie” a potem prawdopodobnie musiałem zmienić sens zdania i wyszły głupoty.

      U mnie jest jedną pompa do podłogi i kaloryferów więc nie wyłączne sobie pompy.
      Testowałem kiedyś rozwiązanie z wyłączanie pompy CO od termostatu pogodowego ale z nastawami celowalem tak aby to rozwiązanie zadziałało tylko w ciepłe dni gdzie termostat zmierzył ponad 23 stopnie.

      Ty masz pewnie osobny obieg do podłogi i siłowniki na rozdzielnia sterowane termostat ami w pomieszczeniach z podłogówka.

      U mnie majster stwierdził, że to nie ma sensu a ja głupi nie protestowałem.
      Moze to kiedyś przerobię.

      U mnie były raptem dwa Imne dni więc kominek wystarcza a piec dalej w trybie lato.

    • #68905
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dokładnie tak mam. Fajnie to się sprawdza, temperatura w pomieszczeniach waha się w granicach +-1 C, czyli że wszystko jak należy. Ty wiesz może ile PA na RCK ustawić w kominie o średnicy, myślę że lekko ma z 25/30 cm dla kotła 20kw? Sam nie wiem ile powinienem ustawić a jeśli metoda prób i błędów to czym się sugerować, bo dymu nie ma, palić się pali, jedynie niedopalki trochę zostają, ale to może nadmuch lub Jak wcześniej mówiłeś taki pellet.

    • #68904
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokładnie tak mam. Fajnie to się sprawdza, temperatura w pomieszczeniach waha się w granicach +-1 C, czyli że wszystko jak należy. Ty wiesz może ile PA na RCK ustawić w kominie o średnicy, myślę że lekko ma z 25/30 cm dla kotła 20kw? Sam nie wiem ile powinienem ustawić a jeśli metoda prób i błędów to czym się sugerować, bo dymu nie ma, palić się pali, jedynie niedopalki trochę zostają, ale to może nadmuch lub Jak wcześniej mówiłeś taki pellet.

      Wartość PA dla RCK twojego pieca odczytasz że strony ht.
      Na przykład https://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl

      Przekrój komina pewnie nie ma tu dużego znaczenia a dla mocy 20kw ht pisze, że minimalny ciąg komina to 18 PA.

      Ja mam moc 15 kW I ustawiłem 10 PA i to się u mnie świetnie sprawdza.
      Z tego co pamiętam to taka wartość uzyskał jeden z forumowiczów w czasie konsultacji z serwisem.

      Możesz jeszcze zadzwonić do serwisu i zapytać jaka wartość będzie dobra dla twojej mocy.

      Pozdrawiam

    • #68903
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzwoniłem i takiej odpowiedzi nie dostałem, bo powiedzieli ze to juz działka montera pieca. Ale dam 20 chyba I już. Ogólnie to piec jest 20kw ale obecnie kiedy nie mam wykonczonego poddasza odbiór ciepła nie jest jakiś duży i mocn maksymalna zmniejszyłem na 18 kw, a nawet na tej mocy w porównaniu do minimalnej czy średniej piec chodzi bardzo mało, patrząc na liczniki. Powinienem bawić się w zmianę mocy maksymalnej czy nie,?

    • #68902
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzwoniłem i takiej odpowiedzi nie dostałem, bo powiedzieli ze to juz działka montera pieca. Ale dam 20 chyba I już. Ogólnie to piec jest 20kw ale obecnie kiedy nie mam wykonczonego poddasza odbiór ciepła nie jest jakiś duży i mocn maksymalna zmniejszyłem na 18 kw, a nawet na tej mocy w porównaniu do minimalnej czy średniej piec chodzi bardzo mało, patrząc na liczniki. Powinienem bawić się w zmianę mocy maksymalnej czy nie,?

      Możesz dać 18 I też powinno być dobrze.

      Moc maksymalna możesz spokojnie sobie ograniczać.
      Spowoduje to wolniejsze dociera ie do zadanej pieca i też wolniejsze nagrzewanie cwu i reszty układu.
      Ten sterownik, ty masz Ht-tronic 900, pewnie nie pozwoli Ci przesadzić ale i tak nie schodził bym poniżej 15kw. Palnik ma moc minimalna poniżej, której sprawność leci na łeb.

      Piec 20kw przy nowym pudownictwie to lekka przesada.
      Instalatorów nie chcial lub nie wiedział jak policzyć zapotrzebowanie domu więc wcisnąć ci moc, która na pewno wystarczy a ty się teraz z tym będziesz męczył.

      Sam musiałem walczyć ze swoim instalator em aby mi nie wstawił 25kw tylko 15kw a i tak ma za dużo mocy i chodzi na 13kw.

    • #68901
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Właśnie ze mnie nie było wtedy jak to obliczal. Obecnie metrazowo ogrzewam jakieś 140m2 max, nawet na teraz to nie wiem czy 100 grzeje bo niektóre pomieszczenia nie wymaga. Także 20kw to zdecydowanie za dużo. W tym jakieś 75 m2 podłogowki a reszta grzejniki. Na chwilę becna 10x na dobę się odpala. W zeszłym roku bez RCK I pierwsza zima w domu średnio co godzinę się odpalal. W tym myślę że chociaż trochę poprawie spalanie.

    • #68900
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Właśnie ze mnie nie było wtedy jak to obliczal. Obecnie metrazowo ogrzewam jakieś 140m2 max, nawet na teraz to nie wiem czy 100 grzeje bo niektóre pomieszczenia nie wymaga. Także 20kw to zdecydowanie za dużo. W tym jakieś 75 m2 podłogowki a reszta grzejniki. Na chwilę becna 10x na dobę się odpala. W zeszłym roku bez RCK I pierwsza zima w domu średnio co godzinę się odpalal. W tym myślę że chociaż trochę poprawie spalanie.

      Pierwszy sezon jest niemiarodajny.

      Też mam coś około 140m2 tylko, że mało podłogi i 15kw jest za dużo. Zostawiłem 13kw aby CWU grzało się w rozsądnym czasie.

      Tak czy inaczej. I tak lepiej, że masz za dużo niż jak miało by ci brakować mocy.
      Tu można jeszcze coś pokombinować.
      Można na przykład dołożyć bufor ciepła. Wtedy piec będzie pracował z pełną mocą a potem dość długo stał. Wymaga trochę miejsca w kotłowni oraz dodatkowego modułu do sterownika ale jak nie będzie wyjścia to warto się nad tym zastanowić.

      Jak masz sterownik ht-tronic 900 to nie poszalejesz z ustawieniami. Możesz obniżać moc maksymalną ale także nie jakoś strasznie.
      RCK rozwiąże problem nadmiernego ciągu w kominie i ustabilizuje sytuację w czasie wiatrów.

      Nie przejmuj się także tym, że piec się często rozpala. U mnie przy -20 potrafi startować co 30 minut i pracować godzinę.
      W cieplejsze dni sytuacja się odwraca i stoi godzinę a pracuje 30 minut.
      Grzałka powinna wytrzymać jakieś 10000 rozpaleń.

      Na spokojnie ustaw sobie piec na 16 – 18 kw. RCK ustaw na 18 PA. Obserwuj i jak zajdzie taka potrzeba koryguj nadmuchy.
      Z mocą nie schodź jakoś strasznie bo ten piec ma więcej wody i będzie się dłużej grzał. 20 kw ma taką zaletę, że szybko się nagrzeje.
      Jak teraz piec stoi godzinę to znaczy, że dom w godzinę odbiera na tyle ciepła aby trzeba było rozpalać piec.

      Pozdrawiam

    • #68899
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzięki, myślę że różnica między zeszłym sezonem a nadchodzącym jest spora, bo dzięki temu forum i temu co tu piszecie i doradzacie wdrozylem w życie kilka cennych wskazówek. Aż jestem ciekaw czy będzie różnica w spalaniu. A co sądzicie o ustawieniu kaloryczności paliwa na piecu, bo mój Dostawca pelletu twierdzi że wynosi w granicach 18.5 mj a to jest ponad 5kwh, a na piecu właśnie 5 to jest maksymalna wartość jaka można ustawić.

    • #68898
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzięki, myślę że różnica między zeszłym sezonem a nadchodzącym jest spora, bo dzięki temu forum i temu co tu piszecie i doradzacie wdrozylem w życie kilka cennych wskazówek. Aż jestem ciekaw czy będzie różnica w spalaniu. A co sądzicie o ustawieniu kaloryczności paliwa na piecu, bo mój Dostawca pelletu twierdzi że wynosi w granicach 18.5 mj a to jest ponad 5kwh, a na piecu właśnie 5 to jest maksymalna wartość jaka można ustawić.

      Możesz ustawić 5kw. Najwyżej piec zamiast 20 kW osiągnie 19,5kw lub w porywach 20,5kw.
      Raczej ustawia się wartość z worka choć jak dorwiesz badania to taki Pellet przeważnie ma mniej nisz deklaruje producent.

      Niektórzy twierdzą, że należy ustawić 4,8kw bo więcej nie osiągnie a piec pokazuje i pracuje z mocą bliższa rzeczywistości.
      Dla mnie nie ma to większego znaczenia. Chyba, że masz naprawdę słaby Pellet, który ma co najwyżej 4kw a producent twierdzi, że ma 5kw. Wtedy różnica jest znaczącą i wtedy ustawił bym wartość rzeczywista.

      Pozdrawiam

    • #68897
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Tylko skoro on twierdzi, że ma około 5kw to jak sprawdzić ile naprawdę ma? Ja też bym tak do końca nie wierzył.

    • #68896
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tylko skoro on twierdzi, że ma około 5kw to jak sprawdzić ile naprawdę ma? Ja też bym tak do końca nie wierzył.

      Zapomniałem napisać, że w sterowniku Ht-tronic 900 kaloryczność uczestniczy w obliczaniu podawano więc ma dość duże znaczenie ale nie musi być podane z perfekcyjna wartością.

      A skąd wziąć rzeczywista wartość?
      Większość sprzedawców powinna dysponować badaniami oferowanego paliwa, z których wyczytasz kaloryczność, ilość popiołu I wilgotność.
      Powinni Ci udostępnić kopie jak o nią zapytasz.

      Choć spotkałem się ze sprzedawcami nie posiadającymi takich badań. Ciężko powiedzieć czy ich po prostu nie robili czy zrobili i nie chcą tego udostępniać bo okazało by się, że paliwo jest słabej jakości.

      Zapytaj sprzedawcę. Może ma badania.

    • #68895
      kivlov
      Uczestnik

      Mi przestala nagle działać funkcja wyjście z domu – ustawiam np 6 godizn, a i tak w tym czasie piec się załącza, ktos ma jakiś pomysł. Stary sterownik eco touch to robił i nowy od kilku dni tak samo.

      Drugie pytanie mam odnośnie podgrzewania podłogi, a w zasadzie od jej temperatury. Czy lepiej grzac dłużej i niższa temperaturą (ok 38C) czy ustawić wode w podłodze na np. 43C? Ustawiam sobie to ręcznie przez zawór termostatyczny. Co prawda w piecu także mam taką funkcję, ale ręcznie to ręcznie.
      Swoją drogą to mi się załącza piec teraz raz, albo dwa razy dziennie, nagrzewa dom przez ok 3C z temperatury 21,1 do 22,5C i trzyma się to przez prawie ok 19h.

    • #68894
      kivlov
      Uczestnik

      Co do trybu wyjście z domu to już wyjasniłem sprawę – to jest ustawienie temperatur na noc – a jako, że mam w dzień i w nocy to samo więc dlatego ta funkcja nie działała.

    • #68893
      kivlov
      Uczestnik

      „W praktyce jednak instalacje grzewcze projektuje się zakładając znacznie niższe temperatury wody w obiegu. Dla podłogówki to 40 a nawet 30°C. Trzeba przy tym zaznaczyć, że maksymalna temperatura wody w obiegu jest potrzebna tylko w czasie największych mrozów, przy tzw. temperaturze obliczeniowej, wynoszącej na większości obszaru Polski -20°C. Przez zdecydowaną większość sezonu jest zdecydowanie cieplej, a więc woda nie musi mieć nawet tyle. Obniżenie jej temperatury podnosi zaś sprawność kotłów kondensacyjny oraz pomp ciepła. W tym drugim przypadku różnica w kosztach ogrzewania będzie wyraźnie widoczna.”

      Jakbym ustawił 30C wody to piec u mnie by chodził chyba cały czas na minimalnych ustawieniach i pracował by bardzo długo więc za bardzo nie wiem jaki jest złoty środek do ogrzewania domu. Jak długo powinien się nagrzewać?

    • #68892
      kivlov
      Uczestnik
    • #68891
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Test fajny, generalnie jednak wszystko opiera się o bufor, który magazynuje nadmiar ciepła i kominek, który dodatkowo dogrzewa pomieszczenia 🙂 W takiej sytuacji można sobie pozwolić na wyłączanie pieca, bo zapas ciepła mamy w buforze. Bez tego wynik testu byłby zdecydowanie inny.

    • #68890
      kivlov
      Uczestnik

      Dokładnie – kiedyś ogólnie myślałem nad buforem, ale czy spalanie byłoby niższe, a jakby było to o ile i po ilu latach mi się to zwróci?

    • #68889
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokładnie – kiedyś ogólnie myślałem nad buforem, ale czy spalanie byłoby niższe, a jakby było to o ile i po ilu latach mi się to zwróci?

      Przy bufor że miałbyś taka sytuacje, że piec praktycznie cały czas pracuje na 100% mocy z maksymalną sprawnością.
      Wiec oszczędności jakie by tam były.
      Mialbys może jedno długie palenie dziennie.

      Bufor ma sens jak masz duży zapas mocy na piecu. Natomiast jak masz piec na Pellet dobrze dobrany do potrzeb domu to możesz nie zauważyć zysków na spalonym paliwie.

      W sumie tony paliwa w sezonie nie oszczędzisz a bufor będzie kosztował parę tysięcy plus moduł rozszerzając do sterownika, który też kosztuje parę set złotych.
      Do tego musisz mieć miejsce na tem 1m3 lub więcej wody.

    • #68888
      kivlov
      Uczestnik

      Miejsce mam, ale faktycznie chyba nie warto dopłacać.

    • #68887
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Sprawdziłem u rodziców dopalanie pelletu i mają znacznie lepsze niż u mnie, mniej czarnych kawałków a praktycznie 95% sam czysty popiół. Pellet mamy z tego samego źródła. Piec ten sam ale mniejszy bo 15kw, ht900, nadmuchy maja inna skalę niż u mnie to się nie mogę sugerować, ale na mocy maksymalnej bardzo niski %nadmuchu bo zaledwie 18 na 40. Nie wiem co zmienić u siebie żeby dobrze dopalalo.

    • #68886
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Sprawdziłem u rodziców dopalanie pelletu i mają znacznie lepsze niż u mnie, mniej czarnych kawałków a praktycznie 95% sam czysty popiół. Pellet mamy z tego samego źródła. Piec ten sam ale mniejszy bo 15kw, ht900, nadmuchy maja inna skalę niż u mnie to się nie mogę sugerować, ale na mocy maksymalnej bardzo niski %nadmuchu bo zaledwie 18 na 40. Nie wiem co zmienić u siebie żeby dobrze dopalalo.

      W sumie niewiele możesz zmienić.
      Obserwowałeś czy przy mocy maksymalnej wyrzuca ci niedopalki? Jeżeli nie to możesz jeszcze trochę zwiększyć nadmuch.

      Inna opcja to zmniejszenie mocy pieca. To przełoży się na mniejszą ilość paliwa na palniku.

      Nie widzę w instrukcji histereza mocy posrednich. Da się je u ciebie zmienić?
      Da się ustawić kiedy piec przechodzi na moce pośrednie?
      Chodziło by o ustawienie tak kotła aby wcześniej przechodził na mniejszą moc aby mógł wypalić nadmiar paliwa zanim osiągnie temperaturę zadaną.

      Nie da się porównać dwóch domów.
      Bardzo dużo ma do powiedzenia lokalizacja, długość przewodów kominowych, sposób podłączenia pieca do komina itd.
      Najprawdopodobniej twoi rodzice mają duży ciąg w kominie i w takiej sytuacji dmuchawa może sobie chodzić na niskiej mocy. Pewnie nie mają RCK. Pytanie co będzie w zimie jak warunki pracy komina się polepszą albo jak zacnie porządnie wiać.

      Musisz eksperymentować. Zmienić jeden parametr I obserwować.
      Raz więcej powietrza. Innym razem dawka paliwa do rozpalania. A jeszcze innym moc pieca.

    • #68885
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Tak mogę zmienić histerezy przejścia na poszczególne moce. Kiedy piec pracował na mocy średniej, lub maksymalnej z nadmuchem 20-23% to widziałem jak leciały te niedopalki. Jakby nadmuch był zbyt silny i je wyrzucal. Tak oni nie mają RCK, a dom z zupełnie inna instalacja grzewcza, stary system grzejnikowy.

      Kivlov pisał, że obecnie piec rozpala mu się 2 x, to dla mnie niemożliwe, bo gdybym wyłączył pompki to na samo podtrzymanie temp pieca myślę że więcej razy by się zalaczyl. Dziwne wręcz nieprawdopodobne jak to u was wszystko funkcjonuje, ale ja ciągle posuwam się do przodu w tym temacie. U mnie włącza się 10x na dobę, a grzeją dwa grzejniki i ok 40m2 podłogowki, ale ona praktycznie stoi bo w domu temp się utrzymuje. Także 10xto chyba też nie malo. A tu +10 C na zewnątrz.

    • #68884
      SERWIS
      Uczestnik

      Częste odpalanie może być spowodowane zbyt dużą mocą. Kocioł szybko się nagrzewa i szybko się wyłącza.
      Obniż moc maksymalną i zwiększ histerezę pomiędzy średnią a minimalną mocą, a kocioł dłużej będzie dochodził do temperatury zadanej i rzadziej będzie się wyłączał, a co za tym idzie i załączał.
      Co do niedopałków, to jeżeli nie masz czarnego wymiennika od sadzy, to obniż nadmuch. Najprawdopodobniej to nadmuch wyrzuca Ci niedopałki z paleniska, zwłaszcza jeśli masz dobry ciąg kominowy.

    • #68883
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak mogę zmienić histerezy przejścia na poszczególne moce. Kiedy piec pracował na mocy średniej, lub maksymalnej z nadmuchem 20-23% to widziałem jak leciały te niedopalki. Jakby nadmuch był zbyt silny i je wyrzucal. Tak oni nie mają RCK, a dom z zupełnie inna instalacja grzewcza, stary system grzejnikowy.

      Kivlov pisał, że obecnie piec rozpala mu się 2 x, to dla mnie niemożliwe, bo gdybym wyłączył pompki to na samo podtrzymanie temp pieca myślę że więcej razy by się zalaczyl. Dziwne wręcz nieprawdopodobne jak to u was wszystko funkcjonuje, ale ja ciągle posuwam się do przodu w tym temacie. U mnie włącza się 10x na dobę, a grzeją dwa grzejniki i ok 40m2 podłogowki, ale ona praktycznie stoi bo w domu temp się utrzymuje. Także 10xto chyba też nie malo. A tu +10 C na zewnątrz.

      Spokojnie,
      Nam też dojście do obecnego stanu zajęło sporo czasu. Ja w pierwszym sezonie pierwsze dwa miesiące spedzilem w kotłowni.
      Żona śmiała się, że mam tam kochankę.

      Nie pamiętam jak Kivlov osiąga taki wynik ale możliwe, że zamiast wyłączać pompkę obiegu wyłącza piec.
      Da się coś takiego ustawić ze sterownika Pokojowego lub z generycznego termostatu podpinajac pod inne wyjścia. Znaczy u mnie tak to działa. W Ht-tronic 900 nie wiem czy jest taka opcja. Tylko nie jest to zalecane, zwłaszcza jak masz podłogowkę.

      Serwis już zdążył odpisać więc spróbuj zastosować jego radę i zobaczymy.

    • #68882
      kivlov
      Uczestnik

      U mnie pompki pracują tylko wtedy kiedy pracuje piec i to jest chyba jedyne słuszne rozwiązanie jak się nie ma buforu. Bo niby czym mam ogrzewać wodę jak jest piec wyłączony? Tak jak opisałem prędzej. Nagrzewam dom ok 3 godzin i spada mi temperatura w domu bardzo powoli i później jak spadnie o te 1,4C to załącza się ponownie. Zimą się częściej załącza, ale na tą chwilę to moja automatyka nie widzi takiej potrzeby i ja sam również, chociaż spalanie nie jest takie niskie, ale ocenię to trochę później.
      Niektórzy cały czas palą w kominkach więc Ci mają mega oszczędnie, ale czy komfortowo?

    • #68881
      Patrol
      Uczestnik

      każdy robi po swojemu, ale jak kocioł pogonisz do 75C z histerezą 15-20C to rozbiór ciepła może trwać kilka godzin (w zależności od panujących warunków), więc w 5min tego ciepła nie utracisz, a że większość ma przewymiarowane kotły to tym bardziej nie ma z tym problemu; przy takim działaniu najłatwiej utrzymać komfort we wszystkich pomieszczeniach i stabilną temp., spalanie jest też najniższe (nawet mimo 10 rozpaleń na dobę); zresztą wyłączanie kotła/palnika przy jednym termostacie pokojowym/ uzależnione od pomiaru z jednego punktu w domu/ nie sprawdza się

    • #68880
      kivlov
      Uczestnik

      Ja sam nie wyłączam kotła, cały czas jest włączony. Tylko się nie rozpala.

    • #68879
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja sam nie wyłączam kotła, cały czas jest włączony. Tylko się nie rozpala.

      Chodziło o to, że twój termostat pokojowy nie pozwala się kotłowni rozpalić.

    • #68878
      kivlov
      Uczestnik

      I bardzo dobrze 😀 Bo po co ma pracować jak jest ciepło 🙂

    • #68877
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      I bardzo dobrze 😀 Bo po co ma pracować jak jest ciepło 🙂

      Ogólnie zostawia się pracujący piec w przypadku gdy masz ogrzewanie podłogowe.
      Ma ono taka bezwladnosc, że lepiej ciągle trzymać ja ciepła i tylko obniżać temperaturę w układzie niż wyłączać piec bo zanim podłoga zareaguje to zrobi się zimno.

      Jak masz same kaloryfery to możesz sobie tak robić. Puscisz wyższa temperaturę i szybko nagrzekesz dom.

    • #68876
      kivlov
      Uczestnik

      Zatem nie bardzo widzę oszczędność? Skoro mi wystarcza 3 godziny grzania, aby nagrzał się dom i trzymał tą temperaturę przez np 12h to po co mam mieć cały czas ma pracować piec na niskich obrotach, co osłabia jego skuteczność? Super sprawa dla buforu, ale jak się go nie ma to czy jest sens? Chyba, że coś źle kombinuje?

    • #68875
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zatem nie bardzo widzę oszczędność? Skoro mi wystarcza 3 godziny grzania, aby nagrzał się dom i trzymał tą temperaturę przez np 12h to po co mam mieć cały czas ma pracować piec na niskich obrotach, co osłabia jego skuteczność? Super sprawa dla buforu, ale jak się go nie ma to czy jest sens? Chyba, że coś źle kombinuje?

      Zgadza się, tylko piec rzadko pracuje na mocy minimalnej przez bardzo długi czas.
      Przy obecnej pogodzie piec szybko osiąga temperaturę zadana i się wyłącza po czym stoi przez następną godzinę lub więcej.
      Takie palenie zużywa mało paliwa a daje ci ciągle dostępne ciepło.
      Inna sprawa to to, że jedno długie palenie może zużyć tyle samo paliwa co wiele krótkich.

      Wszystko zależy od instalacji.
      Jak masz same kaloryfery to możesz sobie pozwolić na wyłączanie pieca od termostatu. Oczywiście pod warunkiem, że ten termostat odzwierciedla sytuację w całym domu.

      Pytanie ile w obecnych warunkach spalasz paliwa w ciągu dnia czy tygodnia?

    • #68874
      Patrol
      Uczestnik

      Na odzwierciedlenie sytuacji w całym domu bym nie liczył, dlatego instrukcja opisuje takie sterowanie jako dedykowane do piekarni, do tego wskazania czujnika temperatury kotła nie są tu brane pod uwagę

    • #68873
      kivlov
      Uczestnik

      Mam ogrzewanie podłogowe i kaloryfery. Więc mam trochę system mieszany.
      Spalanie listopad:
      Od 1 listopada do wczoraj tj 16 czyli 16 dni: równe 200kg czyli średnio wychodzi 12,5kg/24h.

    • #68872
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam ogrzewanie podłogowe i kaloryfery. Więc mam trochę system mieszany.
      Spalanie listopad:
      Od 1 listopada do wczoraj tj 16 czyli 16 dni: równe 200kg czyli średnio wychodzi 12,5kg/24h.

      Spalanie nawet nieźłe.
      Jak kiedyś będziesz miał ochotę to proponuję przetestować pracę ciągłą.
      Możesz być zaskoczony wynikami.

    • #68871
      kivlov
      Uczestnik

      Nawet nie wiem jak ją ustawić na sterowniku 850

    • #68870
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nawet nie wiem jak ją ustawić na sterowniku 850

      Nic nie musisz ustawiać.
      Włączasz tryb zima i tak zostawiasz.
      Musisz pewnie zmienić sposób zachowania pieca na sygnał z termostatu pokojowego.

      Zamiast wyłączać piec obniż temperaturę w układzie CO.

      Musisz poczytać w instrukcji. Jeżeli masz Ecoster 850 to będzie to na stronie 29
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/ARCHIWUM/ecoMAX%20850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

      Tylko zapisz sobie bieżące ustawienia abyś mógł do nich spokojnie wrócić.

      Tylko powiem Ci szczerze, że przy 16 stopniach na zewnątrz też bym wyłączał piec.
      Wiec spróbuj także ustawić sobie tryb automatyczny.

    • #68869
      kivlov
      Uczestnik

      U mnie niestety jest 6C, a w ciągu dnia ok 9 dzisiaj najcieplejszy dzień listopada 🙂
      Jak pisałem prędzej biegun zimna.

    • #68868
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      U mnie niestety jest 6C, a w ciągu dnia ok 9 dzisiaj najcieplejszy dzień listopada 🙂
      Jak pisałem prędzej biegun zimna.

      No tak, faktycznie biegun zimna.

    • #68867
      kivlov
      Uczestnik

      Wszędzie mówią mają po 16-17C, a u nas 10C mniej 🙁

    • #68866
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Sama podłogówka (ok 180m2) – spalanie od 1listopada do wczoraj tak jak u Ciebie 200kg. Max kotła 72 z H15. 15-20 odpaleń na dobę. Nie wyłączam go, 15-20min dochodzi do temp. zadanej, później godzina postoju. W nocy obniżenie -1C dzięki czemu kocioł przymyka 4D i postój trwa trochę dłużej.

    • #68865
      kivlov
      Uczestnik

      Masz super spalanie – to dlaczego ja mam takie duże spalanie?

    • #68864
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Trochę z innej beczki. Komuś zdarzyło się że wentylacja dmucha do środka? Jakie mogą być przyczyny?

    • #68863
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Silny wiatr, szczelne okna i drzwi, brak dopływu powietrza do domu. Żeby wydmuchiwało na zewnątrz musi niestety najpierw wdmuchać, inaczej byś miał podciśnienie 😉

    • #68862
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Silny wiatr, szczelne okna i drzwi, brak dopływu powietrza do domu. Żeby wydmuchiwało na zewnątrz musi niestety najpierw wdmuchać, inaczej byś miał podciśnienie 😉

      Nawet nie musi być wiatru.
      Wystarczy, że dostarczasz mniej powietrza niż wentylacja jest w stanie odprowadzić. Wtedy jeden lun kilka kanałów zaczyna zaciągać powietrze albo wentylacja przestaje działać.

      Zmiana ciśnienia na zewnątrz także może odwrócić ciąg.

      Niestety to jest wada wentylacji grawitacyjne.

      Masz jakiś zaciag powietrza do domu?

    • #68861
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Właśnie ze nie mam napowietrznikow, a na rekuperacje się nie zdecydowałem. W łazienkach mam wentylatory to super wykonują swoje zadanie. Wietrze dom i to wszystko. Na zachodzie maja te napowietrzniki, ale jak tam mieszkałem to musiałem zatykac tak wychladzal dom, a tam takich zim jak u nas nawet nie ma. Jak to u siebie macie rozwiązane?

    • #68860
      Emil Porowski
      Uczestnik

      No i masz odpowiedź, wentylatory w łazienkach ciągną powietrze, a że nie ma innego dopływu to dzieje się to poprzez kratki wentylacyjne. Też mam grawitację, brak nawiewników w oknach i dmucha mi z kratek. Możesz w kratkach wstawić kołnierze z zaworami zwrotnymi. Trochę to zapobiegnie zaciąganiu powietrza.

    • #68859
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzięki za wyjaśnienie sprawy. Czyli że nie ma na to konkretnego leku, chyba że dziura w domu a to się mija z celem, bo po co wtedy inwestycja w dobre szczelne okna i drzwi, kiedy i tak dom praktycznie jest nie szczelny, bo otwarty. Pozdrawiam

      PS. Teraz wiatry na zewnątrz to i RCK fajnie pracuje, ciekawe jak się to będzie miało do spalania.
      Przez ostatnie 2 tygodnie piec zjadł mi 12 worków pelletu. Ale zima dopiero idzie, juz delikatnie o sobie chyba daje znać to i więcej będziemy mogli poobserwowac w kotlowni jak to wszystko funkcjonuje. Wczoraj czujnik płomienia mi szwankowal ale chyba już jest ok.

    • #68858
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzięki za wyjaśnienie sprawy. Czyli że nie ma na to konkretnego leku, chyba że dziura w domu a to się mija z celem, bo po co wtedy inwestycja w dobre szczelne okna i drzwi, kiedy i tak dom praktycznie jest nie szczelny, bo otwarty. Pozdrawiam

      PS. Teraz wiatry na zewnątrz to i RCK fajnie pracuje, ciekawe jak się to będzie miało do spalania.
      Przez ostatnie 2 tygodnie piec zjadł mi 12 worków pelletu. Ale zima dopiero idzie, juz delikatnie o sobie chyba daje znać to i więcej będziemy mogli poobserwowac w kotlowni jak to wszystko funkcjonuje. Wczoraj czujnik płomienia mi szwankowal ale chyba już jest ok.

      U siebie mam rurę fi 110 idącą pod płyta fundamentu i wychodzaca pod kominkiem.
      Trochę mały przekrój. Powinno być fi 160 ale daje rade.
      15744991689186813512041531378855.jpg

      Do tego okna mają mikro wentylację więc też coś ratują.

      Możesz w oknach przestawić docisk. Przykładowy artykuły na ten temat:

      Czy wiesz, że Twoje okno ma dwa tryby? Zmieniając je dwa razy w roku możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy!

    • #68857
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ja nie mam kominka to i takich napowietrznikow brak. Mam piwnice, może tam uchyle okienko aby z najniższego punktu zaciagalo świeże powietrze.

    • #68856
      SERWIS
      Uczestnik

      Koledzy,

      Miałem kiedyś przypadek e kotłowni automatycznej węglowej z dodatkowym rusztem. Ogólnie na palniku było wszystko w porządku. Jednak podczas palenia drewnem była smoła smoła i jeszcze raz smoła.
      Nowy dom, kotłownia w pralni do której wejście było przy wejściu do salonu.
      Oczywiście tak jak piszecie, wszystko szczelne. Przykładam zapalniczkę do kratki wentylacyjnej i widzę że płomień kieruje się do pomieszczenia. Mówię do użytkowniczki, że brak powietrza itp. a ona do mnie, że w pralni nie zrobi nawiewu, bo będzie jej zimno.
      Nie zostało mi nic innego jak tylko powiedzieć, że musi się zdecydować, co che mieć, pralnię czy kotłownię…
      Druga rzecz, to tzw. cofka. trzeba dbać, aby szczyt komina był powyżej kalenicy i oczywiście byłoby dobrze, aby w odległości kilkunastu metrów nie było niczego wyższego od niego. Jeżeli tego nie zachowamy, to zawsze może się zdarzyć, że będzie wpychało spaliny czy powietrze do komina.
      Niestety też tak miałem u siebie 🙁

    • #68855
      szybenik
      Uczestnik

      Dzień dobry, nie wiem czy w temacie. Z góry przepraszam jeśli post umieszczam w złym miejscu.
      Panowie mam problem z piecem DasPell. Ma chyba siódmy rok. Dotąd było w miarę ok. Teraz gdy go uruchomiłem po letniej przerwie, to dochodzi tylko do 36-44 stopni i koniec. Może tak mielić przez 10 godzin. Nie wiem czy przypadkiem coś nie tak z wentylatorem. W ustawieniach ręcznych niby zaskakuje i szumi, ale chyba nie ten dźwięk.. Wentylator wyciągowy – tylko „cyk”. Pellet suchy i dobrej jakości.
      Czy ktoś miał ktoś miał podobny problem? Dosłownie tak, jakby szlaban ktoś postawił na temperaturze. Nic nie daje regulacja nadmuchem i dawkowaniem pelletu

    • #68854
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Spala Ci paliwo z tacki na palniku? Czy zostaje niedopalone? Jak wygląda płomień w trakcie pracy? Jeśli byłby problem z wentylatorem to przy słabych nadmuchach kocioł nie dopalałby pelletu, komora spalania zapewne byłaby przy tym mocno osmolona. Zakładam, że paliwo przeważone, podawanie dobrane do zapotrzebowania, temperatura zadana kotła 70-75C, a przy tym rozsądne histerezy? Wrzuć więcej danych to będzie można podumać.

    • #68853
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzień dobry, nie wiem czy w temacie. Z góry przepraszam jeśli post umieszczam w złym miejscu.
      Panowie mam problem z piecem DasPell. Ma chyba siódmy rok. Dotąd było w miarę ok. Teraz gdy go uruchomiłem po letniej przerwie, to dochodzi tylko do 36-44 stopni i koniec. Może tak mielić przez 10 godzin. Nie wiem czy przypadkiem coś nie tak z wentylatorem. W ustawieniach ręcznych niby zaskakuje i szumi, ale chyba nie ten dźwięk.. Wentylator wyciągowy – tylko „cyk”. Pellet suchy i dobrej jakości.
      Czy ktoś miał ktoś miał podobny problem? Dosłownie tak, jakby szlaban ktoś postawił na temperaturze. Nic nie daje regulacja nadmuchem i dawkowaniem pelletu

      Cześć,
      Te 36 – 40 stopni to jest temperatura mieszacza a nie pieca?
      Pierwsze odpalenie pieca może tak wyglądać. Spływa dużo zimnej wody z instalacji. Pytanie jak to będzie wyglądać po paru dniach.
      Mieszacz nie otwiera się do końca.

    • #68852
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Ja mam inny temat, który mnie frapuje.
      Jak u was wygląda temat ochrony powrotu w przypadku wykorzystania do tego pompy na krótkim obiegu?

      Ostatnio zmieniłem sposób sterowania tą pompą tak aby wyłączała mi się jak temperatura powrotu przekroczy 55 stopni.
      Działa to dobrze z tym, że w momencie wyłączenia pompy mieszacz dostaje szczał ciepłej wody i przeskakuje ustawienie. Tego się spodziewałem.
      Natomiast takie wyłączenie powoduje duże rozwarstwienie temperatury w piecu i krótki postój rzędu 30 minut.
      Dawniej jak ochrona pracowała cały czas piec był równomiernie wygrzany i postój był rzędu godziny lub trochę więcej.

      Zastanawiam się jak taka ochrona powinna działać.
      Czy pompa powinna być wyłączana po przekroczeniu 55 stopni?
      Czy w postoju pieca pompa powinna się załączyć jak temperatura powrotu spadnie poniżej 55 stopni?

      Przechwytywanie2.JPG

      A i podniosłem temperaturę zadaną pieca na 75 stopni co powinno dodatkowo ochronić powrót.

      Zmiany w sterowaniu ochroną powrotu zrobiłem gdyż myślałem, że pracująca pompa ochrony w czasie postoju nadmiernie wychładza pieca ale mam wrażenie, że nie jest to tak duży problem jak dużo częstsze starty pieca.

      Dziękuję i pozdrawiam

    • #68851
      szybenik
      Uczestnik

      własnie przeważone wszystko, ustawione i niedopala.

    • #68850
      SERWIS
      Uczestnik

      Kolego Szybenik

      Po, jak piszesz, siedmiu latach różne rzeczy mogły się wydarzyć…

      Zwróć uwagę zwłaszcza na wentylator. Działa jak odkurzacz i może być po tylu latach tak zabrudzony, że nie jest w stanie podawać powietrza do spalania.

    • #68849
      szybenik
      Uczestnik

      Dziękuję, sprawdzę, a tak pryz okazji – czy to normalne, że po zakończeniu pracy pieca ze strony wentylatora słychać dziwne „burczenie”, dopiero wyłączenie z sieci go wycisza. Wezmę się za ten wentylator, dziękuję

    • #68848
      SERWIS
      Uczestnik

      Popatrz, czy na wyświetlaczu pali się ikona wentylatora, jeśli się nie pali to nie powinno iść na niego żadne napięcie.
      Zastanawiam się nad jednym, sprawdź, czy masz prawidłowo podłączone przewody we wtyczce.
      Wygląda tak jakby sterowanie było zerem, a to znaczyłoby, że może faza iść na zero i odwrotnie.
      Tak jakby ktoś obrócił wtyczkę….
      Jeżeli kocioł ten ma rzeczywiście już tyle lat to przydałby mu się gruntowny przegląd…

    • #68847
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Witam. Z palnika zdarzy się, że wyjme różnej wielkości kawałki jakby niedopalonego pelletu, a w dodatku zbrylowanego. Czym to może być spowodowane?

    • #68846
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. Z palnika zdarzy się, że wyjme różnej wielkości kawałki jakby niedopalonego pelletu, a w dodatku zbrylowanego. Czym to może być spowodowane?

      To jest spiek.
      Powodów moze byc kilka.
      – Zbyt wysoki nadmuch.
      – Zanieczyszczenia w paliwie. Głównie drobny pył w porach pelletu.
      – oba z powyższych na raz.

      Możesz próbować zmniejszyć trochę nadmuch, jeżeli jeszcze możesz. Powinno trochę ograniczyć spiekanie.

      Jeżeli to nie jest jakieś super tanie paliwo to nie krepuj się i zgłoś problem dostawcy. Może temat jest znany choć nie liczyłbym na to.

      Jak nie pomoże obniżenie nadmuchu to niestety będziesz musiał przetrwać ten sezon często czyszczące palnik.
      Jak masz palec zgarniajacy to powinien sobie poradzić że spychaniem spieku z palnika, ale i tak raz dziennie trzeba będzie oczyścić palnik.

    • #68845
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Pobawię się z nadmuchem. Ale pellet coś dużo popiołu z niego jest, chyba nie trafiłem w super jakość, mimo że pali bardzo fajnie. Lokalny Dostawca, ludzie chwala, to i wziąłem.

    • #68844
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Pobawię się z nadmuchem. Ale pellet coś dużo popiołu z niego jest, chyba nie trafiłem w super jakość, mimo że pali bardzo fajnie. Lokalny Dostawca, ludzie chwala, to i wziąłem.

      Mogły ci się trafić worki z „zamiatania” hali.
      Jak się nie uda ograniczyć spieku regulacja nadmuchu to zgłoś dostawcya.

      Mój dostawca w takiej sytuacji dał mi parę złotych zniżki przy następnym zamówieniu.

    • #68843
      Patrol
      Uczestnik

      Pobawię się z nadmuchem. Ale pellet coś dużo popiołu z niego jest, chyba nie trafiłem w super jakość, mimo że pali bardzo fajnie. Lokalny Dostawca, ludzie chwala, to i wziąłem.

      może uda Ci się zmniejszyć ten efekt, ale całkowicie go nie wyeliminujesz – paliwo jest zanieczyszczone /pewnie piasek
      ps. wrzuć sobie trochę granulek do wody i za kilka dni zobaczysz co będzie

    • #68842
      SERWIS
      Uczestnik

      MarioBros, jeżeli masz palnik ze zgarniaczem, to chyba nie powinno być problemu z usuwanie takiej ilości szlaki.
      Możesz zrobić zdjęcie wnętrza palnika przed jego czyszczeniem?

    • #68841
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Niestety zgarniacza nie mam.

    • #68840
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam. Z palnika zdarzy się, że wyjme różnej wielkości kawałki jakby niedopalonego pelletu, a w dodatku zbrylowanego. Czym to może być spowodowane?

      Ewidentnie spiek miałem tak samo teraz biorę pellet od sprawdzonego dostawcy jest droższy ale mogę spokojnie zostawić kocioł bez obsługi nawet na 10 dni i nic się nie dzieje chyba że mróz przyciśnie i zabraknie pelletu
      😉

    • #68839
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Niestety zgarniacza nie mam.

      Jesteś pewien, że nie masz wersji PellHard Plus.
      Na twoim zdjęciu widać zgarniacz.

      Zgarniacz.jpg

      Choć wersję tego palnika mogą się różnić tylko siłownikiem zgarniacza i u ciebie może go nie być.
      Sprawdź czy nie masz w sterowaniu ręcznym możliwości przetestowania wysuwania zgarniacza.

    • #68838
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Oj to ja tego nie widziałem, bo mi nic nie zgarnia, sam muszę codziennie czyścić. Ale jeszcze to zbadam.

    • #68837
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Oj to ja tego nie widziałem, bo mi nic nie zgarnia, sam muszę codziennie czyścić. Ale jeszcze to zbadam.

      Pewnie nie masz siłownika, który wypych zgarniacz a palniki pewnie są takie same.

      Ciekawe czy dało by się dołożyć taki siłownik?

    • #68836
      SERWIS
      Uczestnik

      W tych kotłach zgarniacz szlaki to standard.
      Co by się stało, gdybyś nie wyczyścił palnika?
      Tak jak napisałem, zrób zdjęcie przed czyszczeniem.
      Zgarniacz nie wyjeżdża aż na koniec palnika. On odsuwa szlakę od wylotu pelletu na jakieś 10 cm i każda kolejna partia szlaki przepycha poprzednią w kierunku wylotu palnika.
      Według mnie jego skuteczność zauważysz po kilku dniach bez czyszczenia. Pod palnikiem zauważysz grudy szlaki a palnik dalej będzie działał. wewnątrz, między szlaką a tyłem palnika zobaczysz wyczyszczone miejsce.

    • #68835
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Czyli że jest a jakby go nie było. Można siłownik domontowac?

    • #68834
      Patrol
      Uczestnik

      Zrób najpierw to co radzili wyżej koledzy.
      Może zgarniacz jest zablokowany – były już takie przypadki, więc przetestuj

    • #68833
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czyli że jest a jakby go nie było. Można siłownik domontowac?

      Serwis napisał, że on jest w standardzie w tych palnikach.
      Sprawdź w sterowaniu ręcznym czy możesz go wysunąć.
      Tu masz listę części i przekrój palników. Może pomoże.
      https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/CENNIK_CZ%C4%98%C5%9ACI_ZAMIENNYCH_PREV.pdf

    • #68832
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Widzę widzę, moja wiadomość wyzej była pisana nie wiedząc o odpowiedzi serwisu. Wrócę do domu to będę patrzył i testował, wrzucę też zdjęcie o jakim serwis pisał. Być może jest tak jak mówi, bo zawsze pali fajnie, no i dużo popiołu jest poza palnikiem, a samym wentylatorem by tego nie zgarnął aż tyle, więc możliwe że sprawa niebawem się wyjaśni.

    • #68831
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      IMG_20191209_181121.jpg IMG_20191209_180810.jpg

      Na zdjęciu zgarniacz wysunięty i schowany. Czyli że jest 🙂

    • #68830
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis
      Czy coś udało się załatwić żeby econet powiadomił o niskim stanie paliwa?

    • #68829
      SERWIS
      Uczestnik

      MarioBross

      Jak widzisz masz działający zgarniacz szlaki, więc sugerowałbym Ci, abyś puścił ten kocioł na tydzień bez czyszczenia palnika i zobaczysz, że nic się nie zablokuje i nie będziesz tak często musiał zaglądać do kotła.

      Jackjj,

      Niestety nie mam o tym bladego pojęcia, może kolega Serwis1 coś o tym napisze, lub w ostateczności przedstawiciele firmy PLUM

      Pozdrawiam

    • #68828
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      No właśnie pytanie było do Serwisu bo kiedyś w jakimś temacie obiecali się podpytać ale jakoś nic potem o tym nie było …. Taka informacja na telefon o niskim poziomie paliwa była by idealna ustawili by się no 42 % i podeszło do kotła jakby było tyle ….

    • #68827
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Poprzez moduł internetowy jest dostępny podgląd aktualnego stanu paliwa. Automatyka nie wysyła typowych powiadomień takich jak w przypadku alarmów.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68826
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Poprzez moduł internetowy jest dostępny podgląd aktualnego stanu paliwa. Automatyka nie wysyła typowych powiadomień takich jak w przypadku alarmów.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Spoko, tylko to jest dość ważna informacja, o której moduł internetowy czy połączona z nim aplikacja na telefon powinna informować.
      Nie każdy siedzi cały czas na stronie modułu internetowego.
      W sumie mija już parę lat odkąd taka potrzeba była podnoszona i niestety nic się z tym nie ruszyło.
      U mnie nawet aplikacja na telefon przestała działać, nie żeby była jakoś realnie użyteczna.

      Pozdrawiam

    • #68825
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

      Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68824
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

      Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68823
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

      Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68822
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

      Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Info o poziomie paliwa na stronie jest dla mnie bezcenne, ale miłoby było jak by można było ustawić alarm np na 43% poziomu paliwa.

    • #68821
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

      Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Info o poziomie paliwa na stronie jest dla mnie bezcenne, ale miłoby było jak by można było ustawić alarm np na 43% poziomu paliwa.

    • #68820
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Moduł internetowy Plum ma możliwość wysyłania powiadomień zainicjowanych poprzez alarmy czujników. Poziom paliwa nie jest alarmem z czujnika więc wysłanie takiego alamu wiązałoby się z przeprojektowaniem układu.

      Stan paliwa jest cały czas dostępny poprzez aplikację więc jego stan można w każdej chwili zweryfikować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Rozumiem, choć dla mnie jest trochę dziwne, że trzeba przeprojektowac układ aby na przykład aplikacja na androida wysyłała powiadomienia push.
      Oczywiście, coś musiało by wywołać takie powiadomienie ale raczej nie trzeba przeprojektowac sterownika tylko zmienić oprogramowanie modułu internetowego.
      To nie musi być alarm ale z tego co rozumiem wszystkie powiadomienia wyzwalane są alarm alarmami występującymi na piecu i rozumiem, że to jest problem.

      Możliwe, że się mylę w tej kwestii.

    • #68819
      Patrol
      Uczestnik

      tak z ciekawości jakie macie wersje modułu econet?

    • #68818
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      tak z ciekawości jakie macie wersje modułu econet?

      U mnie 1.14.3535

      Screenshot_20191216-212713.jpg

    • #68817
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      tak z ciekawości jakie macie wersje modułu econet?

      U mnie 1.14.3535

      [/quote]

      Patrol
      Co dała Ci ta aktualizacja? Trochę się boje żeby się nie namieszało jak zdunów aktualizuj….

    • #68816
      kivlov
      Uczestnik

      Jak tam u was spalanie?
      Ostatnio bawię się z temperaturą w domu tzn mam ustawioną na 22,3C, ale z histerezy 0,8C zmieniłem teraz na 0,2C załącza się dużo częściej, ale chcę sprawdzić jak to wyjdzie w spalaniu.
      U mnie spalanie wygląda następująco:
      Wrzesień: 61,50 kg
      Październik: 220,00 kg
      Listopad: 460,00 kg
      Grudzień do dnia dzisiejszego: 380,00 kg – tylko, że mam pełen zasyp więc minus ok 100kg więc coś ok 280kg na chwilę obecną.

    • #68815
      Patrol
      Uczestnik

      1.14.3535 to zgodnie z info od Pluma najnowsza wersja softu; co do zmian to chyba nic istotnego w tej ostatniej aktualizacji nie było, w każdym razie działa bezproblemowo, więc bez obaw możesz klepnąć update jeśli go nie masz;

    • #68814
      Patrol
      Uczestnik

      1.14.3535 to zgodnie z info od Pluma najnowsza wersja softu; co do zmian to chyba nic istotnego w tej ostatniej aktualizacji nie było, w każdym razie działa bezproblemowo, więc bez obaw możesz klepnąć update jeśli go nie masz;

    • #68813
      kivlov
      Uczestnik

      Czy ktoś z was badał czy warto obniżać temperaturę na noc? Jezlei tak to o ile powinniśmy ją obniżać?

    • #68812
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Czy ktoś z was badał czy warto obniżać temperaturę na noc? Jezlei tak to o ile powinniśmy ją obniżać?

      Dla podłogówki na pewno nie ma sensu (mam całą chatę w podłogówc) testowałem to wychładza się podłoga i potem kociol goni jak szalony, a dla kaloryferów kiedyś mój kuzyn testow i spalił tyle samo albo więcej jak obniżał a komfort jest gorszy jednak jak sam nie przetestujesz to nie będziesz wiedział
      Książki mówią żeby obniżać 2-3 °C i że mną to sens przy kaloryferach

    • #68811
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jak tam u was spalanie?
      Ostatnio bawię się z temperaturą w domu tzn mam ustawioną na 22,3C, ale z histerezy 0,8C zmieniłem teraz na 0,2C załącza się dużo częściej, ale chcę sprawdzić jak to wyjdzie w spalaniu.
      U mnie spalanie wygląda następująco:
      Wrzesień: 61,50 kg
      Październik: 220,00 kg
      Listopad: 460,00 kg
      Grudzień do dnia dzisiejszego: 380,00 kg – tylko, że mam pełen zasyp więc minus ok 100kg więc coś ok 280kg na chwilę obecną.

      U mnie ogarnąłem w myśl zasady wyłączony kocioł zużywa najmniej paliwa a reszta to zawracanie Wisły kijem: może komuś się przyda:
      A. jak na zewnętrznej powyżej 0°C wystarczy na poziomie +5°C grzanie kotłem nie jest wymagane wystarczy napalić raz dziennie wieczorem w kominku i uzyskuje się komfort cieplny w chacie jest 21,5-22°C – zdjęcie jednego wsadu do kominka

      B. jak jest poniżej zera to już palenie w kotle i ciepła podłoga w domu dużo zmienia bardzo nie lubię jak temp w domu spada poniżej 21°C.

      Przy takim systemie idzie bardzo mało paliwa.
      Zużyłem od 2 listopada 780 kg

    • #68810
      kivlov
      Uczestnik

      Widzę, że większość operuje kominkiem i jest to bardzo tania metoda ogrzewania. Faktycznie jest taki komfort cieplny? Oszczędności bardzo duże, ale wygody chyba także nie ma. Mój kolega pali cały czas drewnem i wyszło mu ok chyba 7 kubików na sezon, a, że drewno miał za darmo to juz dwa sezony za darmo jedzie 🙂

    • #68809
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Jak tam u was spalanie?
      Ostatnio bawię się z temperaturą w domu tzn mam ustawioną na 22,3C, ale z histerezy 0,8C zmieniłem teraz na 0,2C załącza się dużo częściej, ale chcę sprawdzić jak to wyjdzie w spalaniu.
      U mnie spalanie wygląda następująco:
      Wrzesień: 61,50 kg
      Październik: 220,00 kg
      Listopad: 460,00 kg
      Grudzień do dnia dzisiejszego: 380,00 kg – tylko, że mam pełen zasyp więc minus ok 100kg więc coś ok 280kg na chwilę obecną.

      U mnie ogarnąłem w myśl zasady wyłączony kocioł zużywa najmniej paliwa a reszta to zawracanie Wisły kijem: może komuś się przyda:
      A. jak na zewnętrznej powyżej 0°C wystarczy na poziomie +5°C grzanie kotłem nie jest wymagane wystarczy napalić raz dziennie wieczorem w kominku i uzyskuje się komfort cieplny w chacie jest 21,5-22°C – zdjęcie jednego wsadu do kominka

      B. jak jest poniżej zera to już palenie w kotle i ciepła podłoga w domu dużo zmienia bardzo nie lubię jak temp w domu spada poniżej 21°C.

      Przy takim systemie idzie bardzo mało paliwa.
      Zużyłem od 2 listopada 780 kg

    • #68808
      Zbyszek Plak
      Uczestnik

      Witam,trzy dni temu miałem podobne objawy ,wentylator buczał zawieszał się,po rozmowie z serwisem wymieniłem kondensator i śmiga jak nigdy.

    • #68807
      kivlov
      Uczestnik

      https://budujemydom.pl/i/images/8/8/7/d2FjPTk5NHgxLjYwMA==_src_208887-perfexim_rozdzielacz_budujemydompl.jpg
      Mam bardzo podobne podłączenie instalacji podpodłogowe, tylko nie mam zabezpieczenia powrotu do kotła – macie jakiś pomysł? Czy warto to robić i ile to kosztuje i to cos polepszy?

    • #68806
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      https://budujemydom.pl/i/images/8/8/7/d2FjPTk5NHgxLjYwMA==_src_208887-perfexim_rozdzielacz_budujemydompl.jpg
      Mam bardzo podobne podłączenie instalacji podpodłogowe, tylko nie mam zabezpieczenia powrotu do kotła – macie jakiś pomysł? Czy warto to robić i ile to kosztuje i to cos polepszy?

      Ochrona powrotu zabezpiecza piec przed wpływem wody o niskiej temperaturze co może doprowadzić do korozji niskotemperaturowej i skrócenia czasu użytkowania pieca.

    • #68805
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      https://budujemydom.pl/i/images/8/8/7/d2FjPTk5NHgxLjYwMA==_src_208887-perfexim_rozdzielacz_budujemydompl.jpg
      Mam bardzo podobne podłączenie instalacji podpodłogowe, tylko nie mam zabezpieczenia powrotu do kotła – macie jakiś pomysł? Czy warto to robić i ile to kosztuje i to cos polepszy?

      Ochrona powrotu zabezpiecza piec przed wpływem wody o niskiej temperaturze co może doprowadzić do korozji niskotemperaturowej i skrócenia czasu użytkowania pieca.[/quote]
      Mi 5 sezon idzie i jakoś korozji w kotle nie widać wszędzie suchutko, a też mam całą podłogówkę sterowana jednym zaworem 4d bez ochrony powrotu a jak ładuje cwu to na kocioł momentami idzie trzydzieści parę stopni.
      Jeśli kocioł podczas normalnego ogrzewania CO nie jest często zalewany zimą wodą to w mojej ocenie nie ma problemu. po patrz na ściany kotła jeśli coś złego będzie się działo to kocioł będzie się pocił i będziesz miał na ściankach zacieki – nie ma zaciekow to olej temat

      Ja miałem zacieki jak w lato przy grzaniu jedynie cwu ustawiłem temp zadaną cwu na 15°C i histerezę na 20°C możesz tak ustawić w lato na tydzień to wtedy zobaczysz jak to marnie wygląda jak mam histerezę wody latem na 10 to już nie ma problemu
      Zima nam histerezę cwu na 3-5 °C

    • #68804
      kivlov
      Uczestnik

      Żadnych zacieków i pocenia nie widzę.
      Własnie ustawiłem na stałe prace pompki na podłogówkę, ale strasznie syzbko wychładza mi piec i szybko się załącza ponownie do 70C to tak ma robić i to jest oszczędne. Temperatura w domu zamiast 22,3 jest 22,6C i niepotrzebnie hgrzeje. Ustawiłem juz na podłogówce 32C wody w środku, zobaczymy jak to się sprawdzi. Ale takim trybem nigdy mi się nie zalaczą chyba grzejniki w innych pokojach 😀

    • #68803
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Jackjj, co za zgodność 😉 U mnie 777kg od 3 listopada do dziś.

    • #68802
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      https://budujemydom.pl/i/images/8/8/7/d2FjPTk5NHgxLjYwMA==_src_208887-perfexim_rozdzielacz_budujemydompl.jpg
      Mam bardzo podobne podłączenie instalacji podpodłogowe, tylko nie mam zabezpieczenia powrotu do kotła – macie jakiś pomysł? Czy warto to robić i ile to kosztuje i to cos polepszy?

      Ochrona powrotu zabezpiecza piec przed wpływem wody o niskiej temperaturze co może doprowadzić do korozji niskotemperaturowej i skrócenia czasu użytkowania pieca.[/quote]
      Mi 5 sezon idzie i jakoś korozji w kotle nie widać wszędzie suchutko, a też mam całą podłogówkę sterowana jednym zaworem 4d bez ochrony powrotu a jak ładuje cwu to na kocioł momentami idzie trzydzieści parę stopni.
      Jeśli kocioł podczas normalnego ogrzewania CO nie jest często zalewany zimą wodą to w mojej ocenie nie ma problemu. po patrz na ściany kotła jeśli coś złego będzie się działo to kocioł będzie się pocił i będziesz miał na ściankach zacieki – nie ma zaciekow to olej temat

      Ja miałem zacieki jak w lato przy grzaniu jedynie cwu ustawiłem temp zadaną cwu na 15°C i histerezę na 20°C możesz tak ustawić w lato na tydzień to wtedy zobaczysz jak to marnie wygląda jak mam histerezę wody latem na 10 to już nie ma problemu
      Zima nam histerezę cwu na 3-5 °C[/quote]
      Jackjj – ty nie masz pompy kotła zawracającej wodę na powrót?

    • #68801
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Żadnych zacieków i pocenia nie widzę.
      Własnie ustawiłem na stałe prace pompki na podłogówkę, ale strasznie syzbko wychładza mi piec i szybko się załącza ponownie do 70C to tak ma robić i to jest oszczędne. Temperatura w domu zamiast 22,3 jest 22,6C i niepotrzebnie hgrzeje. Ustawiłem juz na podłogówce 32C wody w środku, zobaczymy jak to się sprawdzi. Ale takim trybem nigdy mi się nie zalaczą chyba grzejniki w innych pokojach 😀

      Tak to działa.
      Jak podłogi przegrzewają ci dom to albo trzeba dodać termostat pokojowy aby obniżył temperaturę w układzie po przekroczeniu zadanej albo sterować układem w zależności od temperatury na zewnątrz i dobrać odpowiednia krzywą grzewczą i przesunięcia.

      O tych oszczędnościach ciężko dyskutować.
      Są one w konflikcie z indywidualnym komfortem.

      Przy podłodze wyłączanie pieca nie sprawdza się zbyt dobrze. Za duża bezwładność aby szybko zareagować na zmiany temperatury w domu.

      Okresy przejściowe są zawsze problemem. Wydaje się, że jest za ciepło aby grzać a jak piec pracuje to 10 kg/dobę lekko schodzi.
      Po kaloryferach nie znać aby były ciepłe.

    • #68800
      Robert Robert
      Uczestnik

      WItajcie. Dawno mnie tu nie było. Chciałbym zasięgnąć porady lub coś 🙂 Jak wiadomo, zimę w tym roku mamy prawie jak Wiosnę, mimo tego Mój piec spala mi 30 kg pelletu na dobę ;/ wydaje mi się, że to dużo jest przy obecnych temperaturach. Prawda jest taka, że mam w domu ciągle mniej więcej 23 stopnie. w nocy jest tak samo, ponieważ wszystkim było zimno w domu i taka temperaturę chcieli. Piec pracuje z mieszaczem 4 drogowym, na sterowaniu pogodowym. Krzywa grzewcza 1,1. co daje np przy temp na zewnątrz 5 stopni zawór puszcza wodę 35-36 stopni na grzejniki. Co będzie jesli będzie zimniej? zasobnik 165kg na dwa dni polecą? nie wiem już sam… może te 30 kg to standard?

    • #68799
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      WItajcie. Dawno mnie tu nie było. Chciałbym zasięgnąć porady lub coś 🙂 Jak wiadomo, zimę w tym roku mamy prawie jak Wiosnę, mimo tego Mój piec spala mi 30 kg pelletu na dobę ;/ wydaje mi się, że to dużo jest przy obecnych temperaturach. Prawda jest taka, że mam w domu ciągle mniej więcej 23 stopnie. w nocy jest tak samo, ponieważ wszystkim było zimno w domu i taka temperaturę chcieli. Piec pracuje z mieszaczem 4 drogowym, na sterowaniu pogodowym. Krzywa grzewcza 1,1. co daje np przy temp na zewnątrz 5 stopni zawór puszcza wodę 35-36 stopni na grzejniki. Co będzie jesli będzie zimniej? zasobnik 165kg na dwa dni polecą? nie wiem już sam… może te 30 kg to standard?

      Cześć,
      30kg to dla mnie dużo ale wszystko zależy od indywidualnej specyfiki twojego domu.
      Piszesz, że trzymasz 23 stopnie. To jest bardzo ciepło i niestety trochę spalisz aby to utrzymać.

      Piec zostawił bym w spokoju. On tylko produkuje ciepło, które musi ci coś odbierać.
      Dom nawet przy 30 stopniach na zewnątrz będzie odbierał ciepło z instalacji co.
      Zrewiduj ustawienia kaloryferów i podłogówki.
      Może któryś kaloryfer ma termostat odkrecony na full. Jak ich nie masz to warto zainwestować nawet w te tanie elektroniczne z lidla.
      Podłogówka odbiera ciepło cały czas. Tam gdzie ja masz nie staraj się trzymać 23 stopni. Komfort cieplny uzyskasz przy niższej temperaturze w pomieszczeniu.

      Pomysł o zmianie krzywej grzewczej. Jak to jest nowy dom to powinna wystarczyć krzywa 0.7 z przesunięcie 3 stopnie. Choć to trzeba dobrać obserwując jak reaguje dom.

      Pozdrawiam

    • #68798
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Dom nie jest nowy, podłogówkę wyłączyłem bo zdawało mi się, że to ona mi wyciąga tak wszystko z kotła… chodzą same grzejniki teraz i jest 23 stopnie, muszę pobawić się krzywą jak tak, jakbym ustawił sobie te 0,8 np i przesunięcie o 3? zobaczę wtedy jaka będzie temperatura w pomieszczeniu, lecz jak bedzie spadać za mocno to trzeba podnieść nie? Na grzejnikach termostatów niestety nie mam, są poprostu zawory założone którymi mozna zamknąc dopływ i otworzyć ręcznie.

    • #68797
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witaj. Dom nie jest nowy, podłogówkę wyłączyłem bo zdawało mi się, że to ona mi wyciąga tak wszystko z kotła… chodzą same grzejniki teraz i jest 23 stopnie, muszę pobawić się krzywą jak tak, jakbym ustawił sobie te 0,8 np i przesunięcie o 3? zobaczę wtedy jaka będzie temperatura w pomieszczeniu, lecz jak bedzie spadać za mocno to trzeba podnieść nie? Na grzejnikach termostatów niestety nie mam, są poprostu zawory założone którymi mozna zamknąc dopływ i otworzyć ręcznie.

      Tu jest fajny artykuł o doborze krzywej grzewczej.
      https://www.techsterowniki.pl/blog/krzywa-grzewcza-czym-ja-ustawic

      Od niej zależy jak szybko będzie rosła temperatura w układzie CO i niestety dobiera się ją metoda prób i błędów.

      Zawory zamiast głowic termostatycznych to naprawdę słabe rozwiązanie. Mogło się sprawdzać przy piecu zasypowy gdzie masz dużo ciepła w krótkim czasie i musisz je w miarę na bieżąco odbierać. Przy pellecie masz ciepło wtedy kiedy potrzebujesz więc musisz sterować całym układem i odciąć poszczególne elementy jak już nie potrzebują ciepła inaczej przegrzejesz pomieszczenia a piec będzie palił ile wlezie aby zaspokoić zapotrzebowanie, które zawsze jest bo na przykład kaloryfer zawsze wypromieniuje cześć ciepła.

      Na szybko można by także zastosować termostat pokojowy I albo obniżać temperaturę w układzie lub nawet wyłączyć piec jeżeli używasz tylko kaloryferów.

    • #68796
      Patrol
      Uczestnik

      …Na grzejnikach termostatów niestety nie mam, są poprostu zawory założone którymi mozna zamknąc dopływ i otworzyć ręcznie.

      głowice termostatyczne dobrze by było mieć i nie mielić wody przez wszystkie grzejniki non stop, bo na tym tracisz;
      sterujesz tylko pogodowo czy masz też termostat pokojowy? jak wygląda instalacja – za 4d masz zasilane grzejniki, a jak podłogówka jest regulowana?

    • #68795
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Będę musiał zainwestować w te głowice skoro tak. Zawór 4 drogowy jest sterowany pogodowo, mam tez i termostat pokojowy, lecz jest on ustawiony na temperaturę komfortową na 22.8 , a na ekonomiczna na 22. tak więc przy obecnych ustawieniach pieca nie załącza się ponieważ te 22,8-23 stopnie w domu jest. Wczoraj obniżyłem krzywą na 0,8 z przesunięciem 2 stopnie na plus i jak narazie okolice 23 stopni się utrzymuje. Zobaczę jak będzie przy niższych temperaturach czy ta 0,8 krzywa będzie wystarczająca.
      Odchodząc od tematu troszkę w lato zakupiłem pellet, polecano , mi go że taki dobry. kupiłem niestety 3 tony żeby już na zimę mieć. Okazało , się że jest kiepskiej jakości i jest twardy i aż się błyszczy. Po zasypaniu zasobnika zacząłem nim palić i zaczęło coś strzelać, a to okazuje, się że jest tak twardy i mój podajnik ( ślimak ) łamie go poprostu ( stąd to strzelanie ), aż wkońcu się zablokował :o… tak ludzie robią pellet.

    • #68794
      Robert Robert
      Uczestnik

      Podłogówka jest zasilana prosto z pieca, woda dochodzi gorąca do zaworu 3 drożnego ( manualny ) gdzie ręcznie ustalam sobie temperature na oko jaka ma być przepuszczana przez zawór na podłogę, zawór dolewa sobie zimnej wody z powrotu i taką puszcza na podłogę.

    • #68793
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Podłogówka jest zasilana prosto z pieca, woda dochodzi gorąca do zaworu 3 drożnego ( manualny ) gdzie ręcznie ustalam sobie temperature na oko jaka ma być przepuszczana przez zawór na podłogę, zawór dolewa sobie zimnej wody z powrotu i taką puszcza na podłogę.

      Robson
      Kilka faktów z którymi nie sposób dyskutować:
      obniżenie temperatury zaledwie o 1 st. C zmniejszy koszty ogrzewania domu o blisko 6% w ciągu całego sezonu grzewczego. Temperatura o 1 st. C niższa może oznaczać oszczędność około 100 m³ gazu rocznie. Gdy na zewnątrz jest około 0 st. C, a w mieszkaniu są 23 st. C, to przez przegrody zewnętrzne ucieka o 15% więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy temperaturę 20 st. C.
      na każdej kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie można oszczędzić co najmniej 2 kWh energii.

      ekrany izolacyjne zamontowane za grzejnikami zwiększą ich wydajność o 10%. Taka inwestycja to nieduży koszt, który zwróci się w ciągu najbliższego sezonu grzewczego. Metr kwadratowy ekranu to oszczędność około 110 m³ gazu.
      jeden termostat może przyczynić się do oszczędności około 15 m³ gazu rocznie.
      regulatory temperatury pozwolą zmniejszyć o 30-50% wydatki na ogrzewanie.

      W domach wznoszonych zgodnie z obowiązującymi standardami przez wentylację grawitacyjną może uciekać 30-40% ciepła. Uszczelnienie konstrukcji budynku, wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i idąc dalej – czerpanie powietrza przez gruntowy wymiennik ciepła umożliwia redukcję tych strat ciepła o blisko 80%.

      W mojej ocenie:
      – zainstaluj ekran za grzejnikami jeśli nie masz
      – zainstaluj termostaty na kalafiorach i rozsądnie je ustaw
      – przyjrzyj się uszczelnieniu domu i jego wentylacji
      – obniż temp.w pomieszczeniach których nie używasz lub jesteś tam rzadko
      – za izoluje rury CO i CWU w pomieszczeniach W KTÓRYCH nie chcesz żeby było ciepło szczególne kotłownia ja mam ponad 40 m2 kotłownie z garażem po izolacji rur w kotłowni tylko tych przy kotle temp w garażu na termometrze oddalonym od kotła jakies 12 m spadła o 3°C

      PS
      Mam wyzwanie tak jak wszędzie piszą należy kupować paliwo w lato co roku kupowałem przełom czerwca/ lipca w tym roku mam w kotłowni 2.5 tony pewnie starczy do kwietnia…. Jakieś pomysły gdzie kupić niewielka ilość pelletu tak by przetrwać do dużego zamówienia na koniec czerwca?
      W załączeniu moje zużycie może komuś się przyda 😉

    • #68792
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Podłogówka jest zasilana prosto z pieca, woda dochodzi gorąca do zaworu 3 drożnego ( manualny ) gdzie ręcznie ustalam sobie temperature na oko jaka ma być przepuszczana przez zawór na podłogę, zawór dolewa sobie zimnej wody z powrotu i taką puszcza na podłogę.

      Robson
      Kilka faktów z którymi nie sposób dyskutować:
      obniżenie temperatury zaledwie o 1 st. C zmniejszy koszty ogrzewania domu o blisko 6% w ciągu całego sezonu grzewczego. Temperatura o 1 st. C niższa może oznaczać oszczędność około 100 m³ gazu rocznie. Gdy na zewnątrz jest około 0 st. C, a w mieszkaniu są 23 st. C, to przez przegrody zewnętrzne ucieka o 15% więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy temperaturę 20 st. C.
      na każdej kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie można oszczędzić co najmniej 2 kWh energii.

      ekrany izolacyjne zamontowane za grzejnikami zwiększą ich wydajność o 10%. Taka inwestycja to nieduży koszt, który zwróci się w ciągu najbliższego sezonu grzewczego. Metr kwadratowy ekranu to oszczędność około 110 m³ gazu.
      jeden termostat może przyczynić się do oszczędności około 15 m³ gazu rocznie.
      regulatory temperatury pozwolą zmniejszyć o 30-50% wydatki na ogrzewanie.

      W domach wznoszonych zgodnie z obowiązującymi standardami przez wentylację grawitacyjną może uciekać 30-40% ciepła. Uszczelnienie konstrukcji budynku, wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i idąc dalej – czerpanie powietrza przez gruntowy wymiennik ciepła umożliwia redukcję tych strat ciepła o blisko 80%.

      W mojej ocenie:
      – zainstaluj ekran za grzejnikami jeśli nie masz
      – zainstaluj termostaty na kalafiorach i rozsądnie je ustaw
      – przyjrzyj się uszczelnieniu domu i jego wentylacji
      – obniż temp.w pomieszczeniach których nie używasz lub jesteś tam rzadko
      – za izoluje rury CO i CWU w pomieszczeniach W KTÓRYCH nie chcesz żeby było ciepło szczególne kotłownia ja mam ponad 40 m2 kotłownie z garażem po izolacji rur w kotłowni tylko tych przy kotle temp w garażu na termometrze oddalonym od kotła jakies 12 m spadła o 3°C

    • #68791
      Patrol
      Uczestnik

      musisz pamiętać, że sterowanie z jednego punktu, w którym masz termostat pokojowy nie da komfortu we wszystkich pomieszczeniach – głowice powinny przejąć robotę;
      co do pelletu -możesz go złapać trzymając w jednej ręce? szczerze to teraz w większości problemem jest kruchość/łamliwość towaru co widać po ilości pyłu we workach i drobnych kawałeczkach;
      ostatnio dorwałem idealny, wręcz „książkowy” towar i jest sporo długiego granulatu, błyszczy, brak pyłu we workach, naturalny zapach i jednolita barwa – idzie od razu na dno po wrzuceniu do wody, a po tygodniu woda kryształowa, ale i tak palnik jest ostatnim sędzią

    • #68790
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Podłogówka jest zasilana prosto z pieca, woda dochodzi gorąca do zaworu 3 drożnego ( manualny ) gdzie ręcznie ustalam sobie temperature na oko jaka ma być przepuszczana przez zawór na podłogę, zawór dolewa sobie zimnej wody z powrotu i taką puszcza na podłogę.

      Robson
      Kilka faktów z którymi nie sposób dyskutować:
      obniżenie temperatury zaledwie o 1 st. C zmniejszy koszty ogrzewania domu o blisko 6% w ciągu całego sezonu grzewczego. Temperatura o 1 st. C niższa może oznaczać oszczędność około 100 m³ gazu rocznie. Gdy na zewnątrz jest około 0 st. C, a w mieszkaniu są 23 st. C, to przez przegrody zewnętrzne ucieka o 15% więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy temperaturę 20 st. C.
      na każdej kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie można oszczędzić co najmniej 2 kWh energii.

      ekrany izolacyjne zamontowane za grzejnikami zwiększą ich wydajność o 10%. Taka inwestycja to nieduży koszt, który zwróci się w ciągu najbliższego sezonu grzewczego. Metr kwadratowy ekranu to oszczędność około 110 m³ gazu.
      jeden termostat może przyczynić się do oszczędności około 15 m³ gazu rocznie.
      regulatory temperatury pozwolą zmniejszyć o 30-50% wydatki na ogrzewanie.

      W domach wznoszonych zgodnie z obowiązującymi standardami przez wentylację grawitacyjną może uciekać 30-40% ciepła. Uszczelnienie konstrukcji budynku, wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i idąc dalej – czerpanie powietrza przez gruntowy wymiennik ciepła umożliwia redukcję tych strat ciepła o blisko 80%.

      W mojej ocenie:
      – zainstaluj ekran za grzejnikami jeśli nie masz
      – zainstaluj termostaty na kalafiorach i rozsądnie je ustaw
      – przyjrzyj się uszczelnieniu domu i jego wentylacji
      – obniż temp.w pomieszczeniach których nie używasz lub jesteś tam rzadko
      – za izoluje rury CO i CWU w pomieszczeniach W KTÓRYCH nie chcesz żeby było ciepło szczególne kotłownia ja mam ponad 40 m2 kotłownie z garażem po izolacji rur w kotłowni tylko tych przy kotle temp w garażu na termometrze oddalonym od kotła jakies 12 m spadła o 3°C[/quote]

      Cześć jackjj,
      Czym izolowałeś rury w kotłowni?
      Ja mam te piankowe rurki co się zakłada na rury od wody ale nie są perfekcyjne.

      W tym sezonie jak kupywalem paliwo sprzedawca mówił, że nawet koło maja trzeba zacząć się interesować zakupem paliwa. Coraz większe zapotrzebowanie powoduje wzrost cen i praktycznie brak martwego sezonu.

      Po małe ilości albo trzeba pojechać osobiście albo zamówić na allegro. Powinno się trafić z tone poniżej 1000 zł z dostawą.

    • #68789
      SERWIS
      Uczestnik

      Robson, z tego co wiem, to nie jest Twój pierwszy rok eksploatacji tego kotła.
      Czy spalanie zmieniło się w porównaniu do poprzednich sezonów?

    • #68788
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      *************
      Cześć jackjj,
      Czym izolowałeś rury w kotłowni?
      Ja mam te piankowe rurki co się zakłada na rury od wody ale nie są perfekcyjne.

      W tym sezonie jak kupywalem paliwo sprzedawca mówił, że nawet koło maja trzeba zacząć się interesować zakupem paliwa. Coraz większe zapotrzebowanie powoduje wzrost cen i praktycznie brak martwego sezonu.

      Po małe ilości albo trzeba pojechać osobiście albo zamówić na allegro. Powinno się trafić z tone poniżej 1000 zł z dostawą.
      ***************

      Robson
      Rury izolowalem szara pianka przecięta wzdłuż i na to taśma żeby się trzymało najgrubsza jak się dało żeby zaizolować rury które idą blisko siebie…. Wszystko zdaje egzamin

      Warto się przyłożyć do tego potem procentuje jedno popołudnie z pianką, taśmą i nożykiem do tapet…

      Ja biorę teraz paliwo z firmy Kaczkan producenta podłóg używają tylko swojej trociny i na palniku nie ma problemu…
      Jedynie dwa minusy:
      – worki 20 kg zamiast 15kg
      – więcej pyłu niż w innych producentów
      – worki bez oznaczeń

      Osobiście biorę bo u mnie we wsi wszyscy stamtąd biorą i nie ma problemu.

      Kiedyś brałem z Łukty ale co 2 sezon była domieszka piachu i dałem sobie spokój….

      Generalnie co dziennie czyszczę palnik szczotka z Ikei ale przy tym paliwie co mam teraz to mogę 10 dni nie czyścić i nic się nie dzieje elegancko się pali

    • #68787
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      *************
      Cześć jackjj,
      Czym izolowałeś rury w kotłowni?
      Ja mam te piankowe rurki co się zakłada na rury od wody ale nie są perfekcyjne.

      W tym sezonie jak kupywalem paliwo sprzedawca mówił, że nawet koło maja trzeba zacząć się interesować zakupem paliwa. Coraz większe zapotrzebowanie powoduje wzrost cen i praktycznie brak martwego sezonu.

      Po małe ilości albo trzeba pojechać osobiście albo zamówić na allegro. Powinno się trafić z tone poniżej 1000 zł z dostawą.
      ***************

      Robson
      Rury izolowalem szara pianka przecięta wzdłuż i na to taśma żeby się trzymało najgrubsza jak się dało żeby zaizolować rury które idą blisko siebie…. Wszystko zdaje egzamin

      Warto się przyłożyć do tego potem procentuje jedno popołudnie z pianką, taśmą i nożykiem do tapet…

      Ja biorę teraz paliwo z firmy Kaczkan producenta podłóg używają tylko swojej trociny i na palniku nie ma problemu…
      Jedynie dwa minusy:
      – worki 20 kg zamiast 15kg
      – więcej pyłu niż w innych producentów
      – worki bez oznaczeń

      Osobiście biorę bo u mnie we wsi wszyscy stamtąd biorą i nie ma problemu.

      Kiedyś brałem z Łukty ale co 2 sezon była domieszka piachu i dałem sobie spokój….

      Generalnie co dziennie czyszczę palnik szczotka z Ikei ale przy tym paliwie co mam teraz to mogę 10 dni nie czyścić i nic się nie dzieje elegancko się pali…

      PS

      Z Allegro to chyba nie zaryzykuję już chyba prędzej pojadę osobówka z przyczepka i nałożę ile się da do auta żeby przetrwać do czerwca zawsze to 100 na tonie w kieszeni zostaje

    • #68786
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      *************
      Cześć jackjj,
      Czym izolowałeś rury w kotłowni?
      Ja mam te piankowe rurki co się zakłada na rury od wody ale nie są perfekcyjne.

      W tym sezonie jak kupywalem paliwo sprzedawca mówił, że nawet koło maja trzeba zacząć się interesować zakupem paliwa. Coraz większe zapotrzebowanie powoduje wzrost cen i praktycznie brak martwego sezonu.

      Po małe ilości albo trzeba pojechać osobiście albo zamówić na allegro. Powinno się trafić z tone poniżej 1000 zł z dostawą.
      ***************

      Robson
      Rury izolowalem szara pianka przecięta wzdłuż i na to taśma żeby się trzymało najgrubsza jak się dało żeby zaizolować rury które idą blisko siebie…. Wszystko zdaje egzamin

      Warto się przyłożyć do tego potem procentuje jedno popołudnie z pianką, taśmą i nożykiem do tapet…

      Ja biorę teraz paliwo z firmy Kaczkan producenta podłóg używają tylko swojej trociny i na palniku nie ma problemu…
      Jedynie dwa minusy:
      – worki 20 kg zamiast 15kg
      – więcej pyłu niż w innych producentów
      – worki bez oznaczeń

      Osobiście biorę bo u mnie we wsi wszyscy stamtąd biorą i nie ma problemu.

      Kiedyś brałem z Łukty ale co 2 sezon była domieszka piachu i dałem sobie spokój….

      Generalnie co dziennie czyszczę palnik szczotka z Ikei ale przy tym paliwie co mam teraz to mogę 10 dni nie czyścić i nic się nie dzieje elegancko się pali…

      PS

      Z Allegro to chyba nie zaryzykuję już chyba prędzej pojadę osobówka z przyczepka i nałożę ile się da do auta żeby przetrwać do czerwca zawsze to 100 na tonie w kieszeni zostaje

      Cześć jackjj,
      Nie jestem Robson 😉 ale spoko. Ten wątek jest tak poprzeplatany różnymi odpowiedziami, że się także gubię

      Od trzech sezonów kupuje u jednego sprzedawcy.
      Paliwo drogie ale nie ma z nim problemów a tramsport mam w cenie. Palnik czyszczę co zasyp, częściej nie ma sensu. Nie ma spiekow I nie zostaje nic poza drobniutkim pylkiem.

      Mialem epizod z paliwem z allegro. Było względnie tanie, nawet licząc dostawę, ale miało domieszki z cięcia płyt wiorowych o czym informował sprzedawca.
      Raczej nie było problemów poz tym, że nie wiadomo było czy nie ma tam resztek z płyt laminowanych. Jak sprawdzałem to nie widziałem tego oznak. Trochę było szlaki ale w porównaniu z moim pierwszym paliwem od lokalnego producenta to był to Mercedes.

      Izolacje rur muszę poprawić.

    • #68785
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mateusz
      Panowie jak tam zawirowacz spalin? Widzicie jakieś efekty po kilku sezonach?

    • #68784
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz
      Panowie jak tam zawirowacz spalin? Widzicie jakieś efekty po kilku sezonach?

      Cześć,
      Ja niestety nie mam punktu odniesienia.
      Praktycznie natychmiast go dodałem.

      Pozdrawiam

    • #68783
      Patrol
      Uczestnik

      ja nie korzystam

    • #68782
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      ja nie korzystam

      Jest jakiś powód czy po prostu nie posiadasz zawirowywacza?

      Ja mam jeszcze płytę wygrzewającą w komorze spalania.
      Subiektywnie mogę stwierdzić, że dzięki niej jest w piecu trochę czyściej zwłaszcza, że mam ruszt wodny.

    • #68781
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam. Tak nie jest to pierwszy Moj sezon. spalanie jest mniej więcej takie samo. Cięzko mi jest mówić o spalaniu skoro każdemu w domu przeszkadza temperatura 🙂 chcieliby aby piec spalał 5 kg pelletu przy temperaturze 23 stopnie. Aktualnie po zmianie krzywej na 0,8 i przesunięciem o 2 stopnie temperatura zachowuje się w granicach 23 stopni… i spalanie mam około 22-23 kg. Nie wiem jak to będzie przy mrozach. 23 stopnie w domu a i tak płaczą, że zimno :0. Ten pellet co zakupiłem w tym roku, wydaje się twardy i dłuższy od poprzednich. Moim zdaniem rura od podajnika w której kręci się ślimak jest za małej średnicy do tego pelletu i ślimak go poprostu musi łamać aż w końcu się zapycha…. 🙂

    • #68780
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam. Tak nie jest to pierwszy Moj sezon. spalanie jest mniej więcej takie samo. Cięzko mi jest mówić o spalaniu skoro każdemu w domu przeszkadza temperatura 🙂 chcieliby aby piec spalał 5 kg pelletu przy temperaturze 23 stopnie. Aktualnie po zmianie krzywej na 0,8 i przesunięciem o 2 stopnie temperatura zachowuje się w granicach 23 stopni… i spalanie mam około 22-23 kg. Nie wiem jak to będzie przy mrozach. 23 stopnie w domu a i tak płaczą, że zimno :0. Ten pellet co zakupiłem w tym roku, wydaje się twardy i dłuższy od poprzednich. Moim zdaniem rura od podajnika w której kręci się ślimak jest za małej średnicy do tego pelletu i ślimak go poprostu musi łamać aż w końcu się zapycha…. 🙂

      U mnie przy tej temp co teraz -5 do +5 to idzie około 120kg / 7 dni bo tak ładuje. Jak jest chłodniej to więcej
      Nie możliwe żebyś miał złej średnicy rurę wszyscy mamy takie same kiedyś jak był u mnie serwisant pytałem go bo od czasu do czasu jest taki glosne psztykniecie – to mi powiedział że czasem pellet na sztorc stanie i wtedy ślimak go miażdży ale to normalne i nic złego się nie dzieje ….
      Po patrz w instrukcji kotła gdzieś było że pellet może mieć średnicę 6 lub 8 mm i długość nie pamiętam ale chyba 15 mm zmierz czy ten Twój pellet jest dłuższy? Jednak w mojej ocenie im dłuższy tym lepiej bo się nie kruszy i łatwej podajnik go chwyta.
      Jak masz chatę większą ode mnie i temp o 1-2°C wyższa to to zużycie które podajesz wygląda na wiarygodne

    • #68779
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Ten pellet jest średnicy 6 km. Był u mnie gościu co zajmuje się ogólnie hydrauliką i montażem piecu, powiedział że ten pellet jest twardy i ślimak musi go łamać aby dobrze go podać dalej, i takie trzaskanie praktycznie non stop słychać. W heiztechniku podajniki takie same, ale może w innych firmach jakieś większe? Bo naprawdę zapycha mi ten podajnik )

    • #68778
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Jeżeli zapycha się ślimak w podajniku 2, to prawdopodobnie nie cały pellet wyrzucany jest na korytko palnika.
      Ja mam podobny regulator (model 892) i w ustawieniach serwisowych, w opcji pracy – są u mnie dwa parametry dotyczące czasu pracy podajnika nr 2.
      Pierwszy mam ustawiony na 115% – to jest 115% czasu pracy podajnika nr 1. Miałem pierwotnie ustawione 110%, ale jak był serwisant z PellasX, to zwiększy o 5 %.
      drugi to minimalny czas pracy podajnika nr 2 – u mnie jest 3,5 sek.

      Pozdrawiam

      Markus

    • #68777
      Patrol
      Uczestnik

      ja nie korzystam

      Jest jakiś powód czy po prostu nie posiadasz zawirowywacza?

      Ja mam jeszcze płytę wygrzewającą w komorze spalania.
      Subiektywnie mogę stwierdzić, że dzięki niej jest w piecu trochę czyściej zwłaszcza, że mam ruszt wodny.[/quote]

      leży sobie odłogiem, temp. spalin miałem w okolicy 130st, ograniczenia ciągu w zasadzie też nie potrzebowałem, przełożenia na poprawę spalania nie było, kocioł częściej wymagał czyszczenia i odpuściłem;
      w sumie z jakością pelletu bywało też różnie jak i z powtarzalnymi warunkami pogodowymi, ale jak wywołaliście ten temat to uznałem, że czas na powtórkę testu jest teraz dobry 😉

    • #68776
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Daj znać co wyjdzie

    • #68775
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Daj znać co wyjdzie

    • #68774
      Patrol
      Uczestnik

      równolegle niech ktoś wywali zawirowywacz 🙂

    • #68773
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. zapchał mi się ślimak w podajniku nr 1 czyli w tej rurze która pobiera pellet z zasobnika, strasznie non stop strzelało czyli tak jakby go łamał, aż w końcu wyskoczył mi błąd o nieudanym rozpaleniu, mówię może pelletu zabrakło w zasobniku i chciałem uruchomić go ze sterowania ręcznego, nic nie ruszało. Okazało się , że wyskoczył bezpiecznik od ślimaka i dlatego nie pracował. Po wciśnięciu bezpiecznika i próbie w sterowaniu ręcznym uruchomieniu podajnika skutkowało to sekundowym poruszeniem się silniczka i zablokowaniu. Dopiero kiedy wyjąłem podajnik z zasobnika i powoli usunąłem pellet z rury zaczął działać. Nie wiem teraz nawet co z tym pelletem zrobić, boję się go używać aby nie zepsuł mi ślimaka całkiem.

    • #68772
      Markus
      Uczestnik

      Witaj. zapchał mi się ślimak w podajniku nr 1 czyli w tej rurze która pobiera pellet z zasobnika

      W takim razie czy w rurze – laczniku pellet spada swobodnie, czy zalega.
      Rura powinna być napięta. Jeżeli pellet w niej zalega to ślimak zamiast przepychac pellet, mieli go i łamie.

    • #68771
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witaj. zapchał mi się ślimak w podajniku nr 1 czyli w tej rurze która pobiera pellet z zasobnika, strasznie non stop strzelało czyli tak jakby go łamał, aż w końcu wyskoczył mi błąd o nieudanym rozpaleniu, mówię może pelletu zabrakło w zasobniku i chciałem uruchomić go ze sterowania ręcznego, nic nie ruszało. Okazało się , że wyskoczył bezpiecznik od ślimaka i dlatego nie pracował. Po wciśnięciu bezpiecznika i próbie w sterowaniu ręcznym uruchomieniu podajnika skutkowało to sekundowym poruszeniem się silniczka i zablokowaniu. Dopiero kiedy wyjąłem podajnik z zasobnika i powoli usunąłem pellet z rury zaczął działać. Nie wiem teraz nawet co z tym pelletem zrobić, boję się go używać aby nie zepsuł mi ślimaka całkiem.

      W sumie możesz reklamować lub próbować wymienić paliwo u sprzedawcy.

      Znasz może parametry tego paliwa? Jaka ma wilgotność itp?

      Ciekawe czy jakby minimalnie zwiększyć jego wilgotność to może łatwiej poddawało by się podajnikowi.
      Może jakbyś na próbę wystawił parę worków na zewnątrz, gdzieś pod dachem aby na niego nie padało, to powinno złapać trochę wilgoci z powietrza.
      Możliwe, że będzie trzeba ponakłówać worki.
      Tylko trzeba uważać bo jak złapie za dużo wilgoci to się rozsypie.

    • #68770
      Patrol
      Uczestnik

      jeśli jest tak twardy to nawet miksowanie z innym pelletem odpada, więc tylko zwrot

    • #68769
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Woreczki są ładnie pięknie opisane, 100% naturalny pellecik, 18 Mj , 5 kaloryczności , wilgotność poniżej 7% itp itd. Zasypałem sobie wczoraj go znowu do zasobnika, mówię przeważę jeszcze raz bo może coś źle mi wyszło ostatnio. Wyniki wyszły praktycznie takie same, z pliku Patrola poprzeliczałem sobie wszystko jeszcze raz, w komputerek wbiłem… od godziny 20 do 9 czyli przez 13 h rozpalał się tylko 2 razy, widać, że nie może dobić do temperatury zadanej. Odbiory nie są jakieś straszne bo tylko woda jest pompowana na grzejniki a pogodówka przy obecnej temperaturze wyliczyła sobie 34 stopnie do puszczania w obieg. Krzywa grzewcza 0,8 z przesunięciem +2 stopnie. Teraz pytanie… czy to pellet jest aż takiej kiepskiej jakości? że piec nie może na nim dobić temperatury zadanej? No i wciągu tych 13 h spalił mi 2 worki :D. Mam jeszcze inny pellet pozostały z poprzedniego roku, na nim piec pracuje bez problemów, co prawda spalał mi 22-23 kg na dobę ( 23 stopnie w domu ) więc takie spalanie do przeżycia.

    • #68768
      Patrol
      Uczestnik

      Nie wiem jakie dokładnie powierzchnie ogrzewasz (użytkowo) albo bardziej kubaturę, ale skoro na jednym pellecie wciąga 23kg/dobę, a na tym drugim zjada 30kg przez 13h to sam widzisz, że jego kaloryczność musi być na poziomie wiórowej szuflady zmielonej razem z bielizną :/
      jak był tani to może chociaż latem go przepalisz na potrzeby cwu

    • #68767
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ja miałem przez 5 sezonow różne paliwo ale jeśli chodzi o kaloryczność nie mogę powiedzieć żeby zauważalnie się różniły. Jedyne co mnie wqxxxwialo to spieki czasem były takie że musiałem 2 razy dziennie czyścić palnik a jak było -20°C to te 2 razy było za mało i musiałem załatwiać lepsze paliwo na duże mrozy

    • #68766
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie na najgorszym syfie spalanie było większe o jakieś 30- 40%, ale to był jednostkowy przypadek, a tu jest prawie 2,5 x większe spalanie, więc może być kiepska jakość pelletu do spółki ze złymi nastawami i zwiększonym (z nieznanych nam przyczyn) poborze przy testach lub po prostu uciekającym gdzieś cieple

    • #68765
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      u mnie na najgorszym syfie spalanie było większe o jakieś 30- 40%, ale to był jednostkowy przypadek, a tu jest prawie 2,5 x większe spalanie, więc może być kiepska jakość pelletu do spółki ze złymi nastawami i zwiększonym (z nieznanych nam przyczyn) poborze przy testach lub po prostu uciekającym gdzieś cieple

      W sumie to nie znamy też warunków pogodowych.
      Jak nie ma RCK, jest chłodno i przy okazji dobrze wieje to nie ma się co dziwić, że tyle pali.

      U mnie na pierwszym paliwie potrafiłem spalić 40kg na dobę. Tylko, że to było paliwo przemysłowe z trawami i jakimś zbożem czy czymś innym uzytym do lepienia. Może miało 3kw kaloryczność.

    • #68764
      Robert Robert
      Uczestnik

      Jakiś tam regulator w rurze siedzi niby do regulacji ciągu, ale tak naprawdę nie wiem jak go ustawić prawidłowo, są tam cięzarki na gwincie i wkręca się je i wykręca… nie powiem bo teraz troszkę wieje. Cena pelletu była chyba 900 zł… został mi polecony, ze podobno bardzo dobry, już po pierwszym zasypaniu wydał mi się dziwny, bo aż się błyszczy i strukturę ma taką jakbym kamienie takie małe przewalał 😀 twardy jest… nie wiem co w nim jest w środku ale pewnie wszystko co dało się wrzucić do pelleciary 😀 podniosłem mu troszke podawanie na 30 % i teraz pracuje na 6 kw.

    • #68763
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jakiś tam regulator w rurze siedzi niby do regulacji ciągu, ale tak naprawdę nie wiem jak go ustawić prawidłowo, są tam cięzarki na gwincie i wkręca się je i wykręca… nie powiem bo teraz troszkę wieje. Cena pelletu była chyba 900 zł… został mi polecony, ze podobno bardzo dobry, już po pierwszym zasypaniu wydał mi się dziwny, bo aż się błyszczy i strukturę ma taką jakbym kamienie takie małe przewalał 😀 twardy jest… nie wiem co w nim jest w środku ale pewnie wszystko co dało się wrzucić do pelleciary 😀 podniosłem mu troszke podawanie na 30 % i teraz pracuje na 6 kw.

      Masz jakieś oznaczenia na tych ciezarkach?
      Piec 20kw potrzebuje co najmniej 18 Pa ciągu kominowego I na tą wartość ustawil bym regulator.

      Wrzuć jakieś zdjęcie tego regulatora.

      Miałem taki Pellet jak ty. Zawierał 30% pyłu że szlifowania płyt wiorowych.
      Tylko kosztował coś koło 700 zł z kurierem.

      Za około 900 zł kupisz dobrej jakości paliwo z certyfikatem DIN plus lub ENPLUS w klasie A1 lub coś podobnego.

      Małe info o DIN plus
      http://biopal24.pl/index.php?fc=module&module=stblog&id_blog=5&controller=article

    • #68762
      Dominik24
      Uczestnik

      Witam panowie ponownie, mam pytanie – wyjeżdzam na 3 miesiące na służbę przygotowawczą , mieszkam sam i teraz pytanie jak ustawić kocioł i temeperature w mieszkaniu ? CWU pewnie wyłączę, temp w mieszkaniu 16-18 stopni? choć wydaje mi się , że poniżej 18 nie spadnie bo mieszkanie w kamienicy pomiędzy innymi mieszkaniami i wszyscy grzeją :D. Tylko jakie nastawy na kotle?

    • #68761
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam panowie ponownie, mam pytanie – wyjeżdzam na 3 miesiące na służbę przygotowawczą , mieszkam sam i teraz pytanie jak ustawić kocioł i temeperature w mieszkaniu ? CWU pewnie wyłączę, temp w mieszkaniu 16-18 stopni? choć wydaje mi się , że poniżej 18 nie spadnie bo mieszkanie w kamienicy pomiędzy innymi mieszkaniami i wszyscy grzeją :D. Tylko jakie nastawy na kotle?

      Cześć,
      Jeżeli masz czujnik pogodowy to na pewno ustawił bym automatyczny tryb pracy z wyjściem z trybu zima na poziomie około 8 stopni a powrót do zimy w okolicy 5 stopni.
      Jak korzystasz ze sterowania pogodowego to ustawiłbym niższą krzywą grzewczą.
      Na regulatorze pokojowym ustawił bym niższą temperaturę zadaną i może włączył wyłączanie pompy albo i pieca. Nie wiem jak masz go podpiętego.
      Jak masz termostaty na kaloryferach to ustawiłbym je na 2 lub coś między 1 a 2. Nie wiem gdzie tam masz 16 – 18 stopni.

      A jak bardzo ci nie zależy na temperaturze w domu to możesz bardziej obniżyć temperaturę w układzie CO tak aby nie zamarzł. Może jakieś 20 – 30 stopni.
      I w sumie tyle.

    • #68760
      Patrol
      Uczestnik

      w ht-tronic TPP masz „Tryb ochrony przed zamarzaniem” tylko nie wiem jakie ma ograniczenie czasowe i na ile starczy u Ciebie jeden zasyp paliwa;
      w razie alarmu masz kogoś kto zajrzy do kotła ? jak nie to do rozważenia odstawienie kotła

    • #68759
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ja bym włączył kocioł szkoda paliwa na trzymanie w domu tak wysokich temp jak Cię nie będzie w domu.
      W domu temp spadnie poniżej zera dopiero jak mróz będzie na prawdę mocny poniżej -10 czy -15°C

      Patrol dobrze prawi w moje ocenie jeśli istnieje ryzyko że w chacie temp spadnie poniżej zera ogarnij Tryb ochrony przed zamarzaniem jeśli takowy masz, ale jeśli nie ma ryzyka że w mieszkaniu będzie poniżej zera olej sprawę jak przyjedziesz po 3 m-cach to ogrzejesz chatę.

      Jeśli byś miał zdalny podgląd przez moduł internetowy temp wewnętrzne chaty to było by chyba najprościej ja też niestety nie mam.
      😉

      U mnie to dość proste bo mam moduł internetowy sprawdził bym zdalnie raz na kilka dni czy nie ma jakichś siarczystych mrozów na pogodwce na zewnętrznej budynku i jakby co to zdalne bym włączył kocioł,

      Jeśli jest ryzyko że temp spadnie w chacie poniżej zera możesz też dla spokoju ustawić krzywa podłogowa najniżej jak się da czyli 0.1
      W domu na termostacie ustawić zadaną na 10°C
      Ustawił bym: Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na włączony

      Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu na -5°C

      Temp wejścia w tryb letniegi na -3°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -7°C
      No i na zbiorniku cwu trzeba by coś przestawić np zadana 20°C ( najmniej jak się da) i Histereza zasobnika CWU np na 15 tak by kocioł w ogóle nie grzał zbiornika z CWU ale można korzystać z trybu automatycznego wyjścia / wyjścia w tryb letni

    • #68758
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ja bym włączył kocioł szkoda paliwa na trzymanie w domu tak wysokich temp jak Cię nie będzie w domu.
      W domu temp spadnie poniżej zera dopiero jak mróz będzie na prawdę mocny poniżej -10 czy -15°C

      Patrol dobrze prawi w moje ocenie jeśli istnieje ryzyko że w chacie temp spadnie poniżej zera ogarnij Tryb ochrony przed zamarzaniem jeśli takowy masz, ale jeśli nie ma ryzyka że w mieszkaniu będzie poniżej zera olej sprawę jak przyjedziesz po 3 m-cach to ogrzejesz chatę.

      Jeśli byś miał zdalny podgląd przez moduł internetowy temp wewnętrzne chaty to było by chyba najprościej ja też niestety nie mam.
      😉

      U mnie to dość proste bo mam moduł internetowy sprawdził bym zdalnie raz na kilka dni czy nie ma jakichś siarczystych mrozów na pogodwce na zewnętrznej budynku i jakby co to zdalne bym włączył kocioł,

      Jeśli jest ryzyko że temp spadnie w chacie poniżej zera możesz też dla spokoju ustawić krzywa podłogowa najniżej jak się da czyli 0.1
      W domu na termostacie ustawić zadaną na 10°C
      Ustawił bym: Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na włączony

      Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu na -5°C

      Temp wejścia w tryb letniegi na -3°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -7°C
      No i na zbiorniku cwu trzeba by coś przestawić np zadana 20°C ( najmniej jak się da) i Histereza zasobnika CWU np na 15 tak by kocioł w ogóle nie grzał zbiornika z CWU ale można korzystać z trybu automatycznego wyjścia / wyjścia w tryb letni

      Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
      Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

      Trzeba pamiętać, że to kamienica więc może mieć inne tempo wychładzanią.

      Jeżeli dobrze rozumiem ochrona przed zamarznieciem ochroni tylko pięć a nie cała instalacje.

      Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.

      Najlepiej będzie zorganizować kogoś kto co jakiś czas Zaglądnij do pieca. Dosypie paliwa i wybierze popiół.

    • #68757
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
      Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

      Mateusz to był przykład choć nie myślę żeby jak jak na zewnętrz było -5 to nawet w domu wolnostojącym temp spadła poniżej zera chyba że w garażu blaszanym albo w domu z drewna bez ocieplenia

      Jednak jak są obawy to można:
      Temp wejścia w tryb letni na +1°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -1°C
      Choć nie myślę żeby była potrzebna grzania
      😉

      Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.
      Na 3 miesiące mając włączony kocioł to raczej bez do sypywania paliwa się nie uda
      😉

    • #68756
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
      Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

      Mateusz to był przykład choć nie myślę żeby jak jak na zewnętrz było -5 to nawet w domu wolnostojącym temp spadła poniżej zera chyba że w garażu blaszanym albo w domu z drewna bez ocieplenia

      Jednak jak są obawy to można:
      Temp wejścia w tryb letni na +1°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -1°C
      Choć nie myślę żeby była potrzebna grzania
      😉

      Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.
      Na 3 miesiące mając włączony kocioł to raczej bez do sypywania paliwa się nie uda
      😉

    • #68755
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
      Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

      Mateusz to był przykład choć nie myślę żeby jak jak na zewnętrz było -5 to nawet w domu wolnostojącym temp spadła poniżej zera chyba że w garażu blaszanym albo w domu z drewna bez ocieplenia

      Jednak jak są obawy to można:
      Temp wejścia w tryb letni na +1°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -1°C
      Choć nie myślę żeby była potrzebna grzania
      😉

      Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.
      Na 3 miesiące mając włączony kocioł to raczej bez do sypywania paliwa się nie uda
      😉

    • #68754
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
      Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

      Mateusz to był przykład choć nie myślę żeby jak jak na zewnętrz było -5 to nawet w domu wolnostojącym temp spadła poniżej zera chyba że w garażu blaszanym albo w domu z drewna bez ocieplenia

      Jednak jak są obawy to można:
      Temp wejścia w tryb letni na +1°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -1°C
      Choć nie myślę żeby była potrzebna grzania
      😉

      Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.
      Na 3 miesiące mając włączony kocioł to raczej bez do sypywania paliwa się nie uda
      😉

    • #68753
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
      Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

      Mateusz to był przykład choć nie myślę żeby jak jak na zewnętrz było -5 to nawet w domu wolnostojącym temp spadła poniżej zera chyba że w garażu blaszanym albo w domu z drewna bez ocieplenia

      Jednak jak są obawy to można:
      Temp wejścia w tryb letni na +1°C
      Temp wyjścia z trybu letniego na -1°C
      Choć nie myślę żeby była potrzebna grzania
      😉

      Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.
      Na 3 miesiące mając włączony kocioł to raczej bez do sypywania paliwa się nie uda
      😉

      Ale ci dodało postów. 🙂

      Oczywiscie, że musi sobie załatwić obsługę do pieca.
      Może udało by się ograniczyć konieczność dosypania do raz może dwa razy w miesiącu ale trzy miesiące nie wytrzyma.

      Samo mieszkanie nie powinno się wychłodzić ale słyszałem o przypadkach zamarzniecia rur w mieszkaniu bo ktoś zakrecił kaloryfery. Było wtedy przez parę dni z -25 stopni.
      W tym roku nie spodziewam się takich temperatur ale kto wie. Lepiej się zabezpieczyć nawet na dłuższe -5 stopni, które także może spowodować szkody.

      W sumie od sąsiedow powinno przeniknąć wystarczająco dużo ciepla, choć dla mnie to jest nie wporządku aby sąsiedzi musieli płacić za ogrzewanie sąsiada.

    • #68752
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witam ponownie, postanowiłem uruchomić znowu podłogę po wcześniejszym jej wyłączeniu. Ogrzewanie chodziło tylko na grzejnikach i na krzywej 0.8 z przesunięciem o 2 stopnie, w czasie świąt kiedy w domu było sporo ludzi temperatura 23 stopnie się trzymała, lecz po nowym roku gdzie w domu na parterze praktycznie przez cały dzień nie ma nikogo temperatura oscylowała w przedziale 21-21,6 stopnia co uruchamiało sterownik w pokoju. Pomieszczenia nie mogły się dogrzać. Postanowiłem uruchomić jednak podłogę i teraz pytanie… jaką temperaturę ustawić aby była podawana na podłogę? obecnie idzie przez zawór 27 stopni. zmniejszyć czy zwiększyć? Po włączeniu podłogówki zauważyłem, że piec dobił do temperatury 65 stopni gdzie ustawiona jest zadana 68 i zaczął się wygaszać :/.

    • #68751
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam ponownie, postanowiłem uruchomić znowu podłogę po wcześniejszym jej wyłączeniu. Ogrzewanie chodziło tylko na grzejnikach i na krzywej 0.8 z przesunięciem o 2 stopnie, w czasie świąt kiedy w domu było sporo ludzi temperatura 23 stopnie się trzymała, lecz po nowym roku gdzie w domu na parterze praktycznie przez cały dzień nie ma nikogo temperatura oscylowała w przedziale 21-21,6 stopnia co uruchamiało sterownik w pokoju. Pomieszczenia nie mogły się dogrzać. Postanowiłem uruchomić jednak podłogę i teraz pytanie… jaką temperaturę ustawić aby była podawana na podłogę? obecnie idzie przez zawór 27 stopni. zmniejszyć czy zwiększyć? Po włączeniu podłogówki zauważyłem, że piec dobił do temperatury 65 stopni gdzie ustawiona jest zadana 68 i zaczął się wygaszać :/.

      Ja mam podłogi na RTL więc puszczam to co mi mieszacz poda. W sumie między 25 a 40 Stopni. RTL-e mam ustawione w okolicy 35 stopni.

      Jak masz osobny obieg do podłogi dałbym między 27 a 30 stopni w zależności od temperatury na zewnątrz. Jak nie możesz sterować temperatura podłogi od temperatury na zewnątrz to stałe 27 stopni powinno wystarczyć, choć podłogi będą się długo wygrzewać i raczej nie będą ciepłe.
      Też dużo zależy od tego czy lubisz ciepła podłogę i jaki masz materiał na niej.
      A i jak będzie wiało to podłoga przy tej temperaturze może sobie nie poradzić.
      Musisz poobserwować czy 27 stopni ci wystarcza a jak nie to najwyżej podnieś.

      Wygaszanie pieca przed zadana może powodować albo wejście w czyszczenie po dłuższej pracy albo piec stwierdził, że nie ma płomienia.

      Nie napisałeś ile piec pracował przed tym wyłączeniem. Chodzi o ciągłą pracę.

      Przypadek z płomieniem może mieć parę przyczyn od awarii czujnika po silny wiatr na zewnątrz przy braku regulatora ciągu kominowego RCK co może powodować szybkie wypalanie dawki paliwa na palniku.
      Twoj piec akurat pracował z niską mocą więc i paliwa nie było dużo.

      CY u ciebie obecnie wieje?
      Czy po ponownym rozpaleniu piec normalnie pracuje?
      Czy był płomień jak piec kończył pracę przy 65 stopniach?

    • #68750
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Czy płomień z palnika podczas pracy zawsze powinien wychylac się poza palnik, być widoczny po otwarciu drzwiczek, nawet na mocy minimalnej?

    • #68749
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      U mnie podczas rozpalania i na najmniejszej mocy nie wychodzi poza rynnę

    • #68748
      Patrol
      Uczestnik

      Czy płomień z palnika podczas pracy zawsze powinien wychylac się poza palnik, być widoczny po otwarciu drzwiczek, nawet na mocy minimalnej?

      zależy jaką masz tą moc minimalną, nadmuch i histerezy (przy małych histerezach H,1 H2 zostanie przed wygaszaniem więcej paliwa na rynnie, więc płomień będzie dłuższy)

    • #68747
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Wieje wieje aktualnie. Też mam taki problem teraz, że piec nie rozpala się po spadku temperatury zadanej kotła tylko jakby działą według temperatury CWU. Tj. zadaną kotła mam 68 stopni i histerezę 15… więc przy 53 stopniach powinien się rozpalać. Lecz kocioł nie rozpala się a pompy pracują aż wyciągną wodę z niego. Dzisiaj zszedłem do Kotłowni i na kotle było 26 stopni lecz CWU miało 44 stopnie gdzie zadana CWU to tez 44 stopnie…. zmieniłem histerezę CWU na 1 stopień i dopiero po spadku CWU do 42,8 Kocioł zaczął się rozpalać…;/ Nie działa według histerezy Kotła tylko CWU ;/ Regulator ciągu jakiś mam ale czy działa to nie wiem bo nie wiem dokładnie jak go ustawić, starałem się mu coś zmienić ale czy to działa?

    • #68746
      Markus
      Uczestnik

      Czy kolega nie ustawionego jakiegoś termostatu pokojowego, który wyłączył kocioł po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pomieszczenia.?

    • #68745
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czy kolega nie ustawionego jakiegoś termostatu pokojowego, który wyłączył kocioł po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pomieszczenia.?

      Piec może też pracować w trybie automatycznym.
      Możliwe, że temperatura na zewnątrz jest powyżej progu wejścia w tryb zima.

      Z tego co pamiętam ustawia się to w menu cwu.

    • #68744
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Co masz wpisane w parametrach:
      Serwisowych:
      1. Temperatura załączenia pompy kotła?

      Użytkownika:
      2. Sterowanie pogodowe temperaturą kotła?

      3. Tryb LATO
      Włączony/Wyłaczony
      4.Temperatura wejścia w tryb LATO
      ?
      5.Temperatura wyjścia z trybu LATO ?

    • #68743
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Nie nie. temperatura na zewnątrz to 3 stopnie na plusie. Wszystko do tej pory pracowało dobrze, sterownik pokojowy nie pracuje bo temperatura w pomieszczeniu jest dobra. Tyle,że do tej pory było tak samo, że sterownik nie dawał znać do pieca aby pracował bo temperatura w pomieszczeniu się zgadzała a mimo to piec i tak i tak się rozpalał i pracował normalnie… Teraz mu coś odwaliło i masz o 🙂 nadal wygasza mi się przed dobiciem do temperatury zadanej… może to przez ten wiatr… nie wiem, coś do regulacji kominu mam zaraz za wyjściem z pieca na komin ale nie wiem dokładnie jak to ustawić, jest poprostu klapka i z tej klapki wystaje śruba i na tej śrubie nakrętka i można ją wkręcać zbliżając tą śrubę do klapki a wykręcając oddalać.

    • #68742
      Robert Robert
      Uczestnik

      Mam takie coś, sory za nazwę jakiejś firmy na zdj ale tylko takie znalazłem. dddd.jpg

    • #68741
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mam takie coś, sory za nazwę jakiejś firmy na zdj ale tylko takie znalazłem.

      Z opisu wynika, że ma zakres regulacji ciągu 10-20 Pa , 01-0,2 mbar.
      Twoj piec 20kw potrzebuje około 18Pa.
      Ustaw na pokrętło na trochę ponad 3/4 dlugosci I powinieneś mieć coś między 15 a 18 Pa.
      Powinno wystarczyć.
      A i zwolnij blokadę jeżeli tam jest.
      W moim RCK mam możliwość zablokowania w pozycji zamkniętej.

      Co do wygaszania.
      Najlepiej by było abyś był przy piecu jak to się zdarza i obserwował % plomienia.

      A i przeglądnij konfigurację. Może przelaczyłeś coś z obsługą termostatu i o tym nie pamiętasz.

    • #68740
      Markus
      Uczestnik

      Witaj. Nie nie. temperatura na zewnątrz to 3 stopnie na plusie. Wszystko do tej pory pracowało dobrze, sterownik pokojowy nie pracuje bo temperatura w pomieszczeniu jest dobra. Tyle,że do tej pory było tak samo, że sterownik nie dawał znać do pieca aby pracował bo temperatura w pomieszczeniu się zgadzała a mimo to piec i tak i tak się rozpalał i pracował normalnie… Teraz mu coś odwaliło i masz o 🙂 nadal wygasza mi się przed dobiciem do temperatury zadanej…

      Temostaty pokojowe właśnie tak działają, że gdy jest w pomieszczeniu prawidłowa temperatura, to dają sygnał do kotła i wtedy w zależności od ustawień albo obniża temperaturę mieszacza albo wyłącza pompy albo wyłącza kocioł.
      Sprawdź jak masz ustawione w regulatorze kotła.

    • #68739
      Robert Robert
      Uczestnik

      U mnie jest ustawione aby obniżał temperaturę po prostu po wyłączeniu się sterownika pokojowego, obniża temperaturę o 3 stopnie. pompa chodzi cały czas.

    • #68738
      Robert Robert
      Uczestnik

      Dodatkowo przed chwilą byłem zobaczyć czy dobije do temperatury zadanej… wyglądało to tak… zadana kotła to 68 stopni. skoro nie dobija mówię przestawię histerezy i h1 ustawiłem na 4 stopnie a h2 na 8. Zadana 68 a przy 64 pracował na 50% mocy i zaczął się wygaszać, nie przeszedł poprostu na 30%, płomień według komputera był na 100%, wtedy zaczął się wygaszać i tyle ;/

    • #68737
      Patrol
      Uczestnik

      w sumie to by było sygnalizowane na panelu, ale dla pewności sprawdź jeszcze w ustawieniach kotła czy nie masz sterowania pogodowego załączonego (krzywa dla kotła, nie mieszacza) i dodatkowo wejdź w obniżenia nocne dla kotła i sprawdź czy tam nie masz czegoś wbitego;
      jeśli sterownik zgłupiał to bym zrobił reset do fabrycznych z odpięciem zasilania na kilka minut

    • #68736
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Właśnie tak zrobiłem z tym resetem, ustawiłem wszystko jak było i zobaczymy. Sterowania pogodowego na kotle nie miałem włączonego więc to nie to. :). Jeszcze jedno pytanie… Pompa od podłogi jak się załącza to strasznie coś wali aż rurami trzęsie… Co to może być ? Powietrze w obiegu ???

    • #68735
      Patrol
      Uczestnik

      może zawór zwrotny telepie

    • #68734
      Majk Beer
      Uczestnik

      Witam, jak najlepiej ustawić piec na wyjazd, aby nie wychłodzić domu, a trochę zaoszczędzić. Rok temu wyłączyłem na tydzień i efekt był taki, że po powrocie w domu było 12 stopni i dopiero po całym dniu temperatura doszła do normalnej. Czy można wyłączyć CWU? Mam dwa obiegi podłoga sterowana pogodówką, grzejniki sterowane głowicami.. Obniżyć na grzejnikach, czy może w piecu? Piec Daspell 20kW RControl 890 Xmini.. Czy może przy tych temperaturach wyłączyć, bo rok temu średnio -5, a teraz +5 stopni..

    • #68733
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Włącz całkiem wtedy kocyk zużywa najmniej albo wyłącz podłogę a kaloryfery np 1 albo na 1,5 i będzie coś tam grzało cwu można wyłączyć

    • #68732
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Tryb pracy pompy CWU ustawiasz na wyłączony

    • #68731
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Włącz całkiem wtedy kocyk zużywa najmniej albo wyłącz podłogę a kaloryfery np 1 albo na 1,5 i będzie coś tam grzało cwu można wyłączyć

      Można jeszcze obniżyć temperaturę w obiegu co.
      Możesz także ustawić tryb automatyczny i wyłączyć piec jak temperatura na zewnątrz przekroczy na przykład 7 stopni.

    • #68730
      Robert Robert
      Uczestnik

      Cześć Panowie. Napiszcie mi czy nieobecność tzw „zetki” ma wpływ na pracę kotła i spalanie pelletu? Pozostają mi spore ilości spieków na palniku, twarde i miękkie… Był ostatnio jakiś magik w kotłowni jakiś znajomy ojca. Pytam się go jak to jest z tą Zetką… To powiedzial, że nie jest potrzebna i to powietrze które dostarczane jest do kotłowni przez małe uchylone okienko powinno na spokojnie wystarczyć dla pieca… Okienko jest oddalone od kotła jakieś 7 metrów i jest tylko uchylone… No nie klucilem się z fachowcem nie 🙂

    • #68729
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Brak napowietrzenia w kotłowni może mieć wpływ na pracę kotła. Myślę że warto zrobić taką zetkę. Okno zawsze może ktoś niepowołany zamknąć i masz problem gotowy

    • #68728
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć Panowie. Napiszcie mi czy nieobecność tzw „zetki” ma wpływ na pracę kotła i spalanie pelletu? Pozostają mi spore ilości spieków na palniku, twarde i miękkie… Był ostatnio jakiś magik w kotłowni jakiś znajomy ojca. Pytam się go jak to jest z tą Zetką… To powiedzial, że nie jest potrzebna i to powietrze które dostarczane jest do kotłowni przez małe uchylone okienko powinno na spokojnie wystarczyć dla pieca… Okienko jest oddalone od kotła jakieś 7 metrów i jest tylko uchylone… No nie klucilem się z fachowcem nie 🙂

      Cześć,
      Ztka sama w sobie nie rozwiąże problemu ze spiekiem. To głównie wykina z paliwa i trochę z ustawień pieca.
      Jeżeli dobrze pamiętam to według prawa w kotłowni z piecem na paliwo stałe powinieneś mieć otwór 200x200mm zaraz nad posadzka. Okno nie spełnia tych założeń.
      Ztka fi 160mm rozwiązuje ten problem plus trochę ogranicza wychładzanie kotłowni.
      A i okno dostarcza powietrze dość wysoko co przy dobrze działającej wentylacji może nic nie dać bo wentylacja zdąży zabrać świeże powietrze zanim trafi do pieca.

      Druga sprawa to bezpieczeństwo. Jak jackjj pisał, okno można zamknąć i pewnie tak się stanie jakby przyszło -20.
      Nie możesz ograniczać dopływu powietrza do pieca bo to się skończy w najlepszym wypadku przegrzaniem palnika a w najgorszym zaczadzeniem osoby wchodzącej do takiej kotłowni.

      U mnie spece też twierdziły, że Ztka jest nie potrzebna ale miałem dziurę w ścianie.

      Pozdrawiam

    • #68727
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witajcie. Właśnie niestety przez takie doradztwo pseudo „fachowców” Zetki u mnie nie ma, jest tylko okienko, które jest no uchylone non stop czy to ciepło czy -20… tyle ze przy -20 stopniach wiadomo jak ciepło jest w kotłowni 🙂 Nie ma opcji muszę Zetkę zamontować, gdzieś najlepiej koło pieca nie? Piec stoi przy ścianie w której Zetka ma być tyłem, czy wystarczy mu sama rura nad podłogą gdzieś z tyłu? czy doprowadzać mu bliżej palnika jakimiś kolankami itp? 2. Sprawa, zamówiłem sobie Tonę pelletu ” Lava „. Palił ktoś takim ? Zamówiłem bo już mam dość tych spieków na palniku i tego syfu całego. Piec przy temperaturach powyżej 0 a i tak spala 30 kg i lepiej. Na podłogę woda płynie w granicach 27-29 stopni non stop, na grzejniki tak jak piec sobie wyliczy z pogody. Krzywa 0,8 z przesunięciem o 1, pompa na grzejniki pompuje non stop i obecnie utrzymuje się w domu tam gdzie grzejniki mam 22-22,5 stopnia.

    • #68726
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witajcie. Właśnie niestety przez takie doradztwo pseudo „fachowców” Zetki u mnie nie ma, jest tylko okienko, które jest no uchylone non stop czy to ciepło czy -20… tyle ze przy -20 stopniach wiadomo jak ciepło jest w kotłowni 🙂 Nie ma opcji muszę Zetkę zamontować, gdzieś najlepiej koło pieca nie? Piec stoi przy ścianie w której Zetka ma być tyłem, czy wystarczy mu sama rura nad podłogą gdzieś z tyłu? czy doprowadzać mu bliżej palnika jakimiś kolankami itp? 2. Sprawa, zamówiłem sobie Tonę pelletu ” Lava „. Palił ktoś takim ? Zamówiłem bo już mam dość tych spieków na palniku i tego syfu całego. Piec przy temperaturach powyżej 0 a i tak spala 30 kg i lepiej. Na podłogę woda płynie w granicach 27-29 stopni non stop, na grzejniki tak jak piec sobie wyliczy z pogody. Krzywa 0,8 z przesunięciem o 1, pompa na grzejniki pompuje non stop i obecnie utrzymuje się w domu tam gdzie grzejniki mam 22-22,5 stopnia.

      Cześć,
      Im bliżej doprowadzisz rurę z zetki do pieca tym lepiej ale nie ma co się nad tym spalać.
      Ja mam na przeciwnej ścianie i jeszcze mi paliwo leży między wylotem a piecem i wszystko poprawnie działa.

      Z tego co kojarzę z pelletem Lava nie ma większych problemów.

      Co do spalania.
      Nie pamiętam czy pisałeś czy to jest pierwszy sezon i czy dom jest ocieplony.
      Jak faktycznie jest to pierwszy sezon to niestety spalanie będzie większe.

    • #68725
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Ja też mam L-ke ważne żeby powietrze wchodziło u góry z zewnątrz i kolanem szkło w dół nie mam już kolejnego kolana na dole

    • #68724
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. Nie nie jest to aktualnie 3 Mój sezon z Tym piecem. Dom Piętrowy z wysokim strychem. Ocieplony. nad sufitem między piętrem a strychem ułożona jest wata szklana dość grubo. Może jest to normalne spalanie te 30 kg no ale przy takich temperaturach jakie są? co by było gdyby było np -20? 😀 z 50 kg by spalał 😀 Pellet przeważam, z pliku ustawiam. i Nadal to samo jest.

    • #68723
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witaj. Nie nie jest to aktualnie 3 Mój sezon z Tym piecem. Dom Piętrowy z wysokim strychem. Ocieplony. nad sufitem między piętrem a strychem ułożona jest wata szklana dość grubo. Może jest to normalne spalanie te 30 kg no ale przy takich temperaturach jakie są? co by było gdyby było np -20? 😀 z 50 kg by spalał 😀 Pellet przeważam, z pliku ustawiam. i Nadal to samo jest.

      Cześć,
      Sama konfiguracja pieca wiele ci nie da. On tylko produkuje ciepło w ilościach, które odbiera twój dom.
      Oszczędności trzeba szukać po stronie instalacji albo kaloryczność twojego paliwa jest niska.
      Jak nie masz to trzeba założyć termostaty na kaloryferach.
      Zweryfikować czy obecną temperatura puszczana na podłogi nie jest za wysoka.
      Obniżyć temperaturę w domu. Zwłaszcza w pomieszczeniach z podłogówka gdzie komfort cieplny osiągniesz przy niższej temperaturze.
      Dorzucenie termostatu pokojowego przeważnie jest dobrym pomysłem.

      Warto także wykonać sobie obliczenie zapotrzebowania na ciepło.
      Przykładowa stronka do tego:
      https://cieplowlasciwie.pl/start

      Jak to zrobisz będziesz miał minimalne pojęcie ile energii powinien potrzebować twój dom i czy bieżące spalanie ma sens.

      30 kg pelletu to w porywach około 150kw energii.
      Jak weźmiesz pod uwagę sprawność pieca to zostanie Ci 100 do 140 kw zależnie od bieżącej czystości pieca, mocy z jaką pracuje i dodatkowych strat.

      Czy to jest dużo musisz odpowiedzieć sobie sam.

    • #68722
      Robert Robert
      Uczestnik

      Cześć. Użyłem tej stronki co mi podałeś… i tak mniej więcej wyszlo mi 104 kw/m2 rocznie…19 917kwh= 72GJ , maksymalna potrzebna moc grzewcza ~`9,1 kw. dodatkowo około 5 kw na CWU. Termostatów na kaloryferach niestety nie mam ale są w planie do założenia 🙂 z instalacją nie wiem czy coś jest źle czy nie… wiec jak ocenić czy te 30 kg to duzo czy mało?

    • #68721
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć. Użyłem tej stronki co mi podałeś… i tak mniej więcej wyszlo mi 104 kw/m2 rocznie…19 917kwh= 72GJ , maksymalna potrzebna moc grzewcza ~`9,1 kw. dodatkowo około 5 kw na CWU. Termostatów na kaloryferach niestety nie mam ale są w planie do założenia 🙂 z instalacją nie wiem czy coś jest źle czy nie… wiec jak ocenić czy te 30 kg to duzo czy mało?

      Termostaty na kaloryferach to mus.
      Dom nawet jak jest nagrzany odbierze ci ciepło, które pompujesz.
      Instalacja CO nie powinna pracować grawitacyjnie. Sprawia to problem w starowaniu.
      Możesz jeszcze ocieplić rury w kotłowni.
      Dodatkowo w testach możesz wypracować sobie minimalną temperaturę w układzie, która zapewni ci wystarczające ciepło w domu.

      Najwięcej powinieneś osiągnąć termostatami na kaloryferach.
      Fajnie by było zamontować elektroniczne. Dość dobrze sprawują się te z lidla ale inne w podobnej cenie także powinny być dobre.

      Termostat pokojowy także daje dobre efekty jeżeli jest umieszczony w odpowiednim miejscu.

    • #68720
      Robert Robert
      Uczestnik

      Termostat pokojowy również posiadam, dom mam Piętrowy, termostat ten znajduje się na piętrze i jest umieszczony na Korytarzu tj jakby na otwartej przestrzeni bo z korytarzem łączy sie klatka schodowa dość spora. ustawioną mam komfortową na 22.2 i tak mniej więcej jest 22.2-22.4, na noc 21.4 ekonomicznej. Podłogówke mam jedynie na parterze, w salonie 8x5m , pokoj 4×5 , oraz niewielka kuchnia, salon z kuchnią są w otwartych pomieszczeniach ( bez drzwi ) co tworzy dość spora przestrzeń. Na podłoge idzie woda do około 29 stopni, średnio 28,3 stopnia… zależy od nagrzania pieca…Właśnie szukam tych z Lidla i nigdzie nie mogę ich dostać :/

    • #68719
      Robert Robert
      Uczestnik

      Wita. Panowie pytanko takie do was, zakupiłem tonę pelletu Lava. na workach kaloryczność opisana jest jako 4,6 kw, możliwe to? w ustawieniach palnika ustawiłem mu kaloryczność na 4,8. ostatnio było dość ciepło a piec spalił mi około 26 kg pelletu dziennie, dodam iż posiadam panele solarne grzejące wodę i było kilka dni co woda grzana była z solarów. Nie wiem czy to dużo te 26 kg czy nie? ale przy takiej pogodzie? hmm…

    • #68718
      Emil Porowski
      Uczestnik

      Sporo jak na ostatnie dni. Mi marcowe spalanie wyszło 16kg/dobę z grzaniem CWU. Pogoda jak wiadomo w kratkę była.

    • #68717
      Arek O
      Uczestnik

      Trudno jednoznacznie stwierdzić bo spalanie jest bardzo indywidualną rzeczą. Zależy od ustawień pieca, zadanej temp w domu, powierzchni domu, ociepleniu, czy masz same grzejniki czy podłogówkę? Jak sam widzisz czynników warunkujących spalanie jest masa i nie da się porównać domu 1 do 1. Na swoim przykładzie mogę Ci powiedzieć, że sypię co 3 dni 4-5 worków czyli 60-75 kg. Średnio wychodzi mi jakieś 22,5 kg na dobę od początku tego roku. Moim zdaniem jest to sporo, ale użytkuję piec dopiero 2 sezon i jeszcze się zapoznajemy 🙂 mam dom 200m2, same kaloryfery, ocieplony styropianem 10 cm. Temp zadaną na sterowniku mam ustawioną na 22 stopnie całą dobę, tzn. piec załącza się jak temp w domu spadnie do 21,5 a wyłącza gdy nagrzeje do 22,5. Woda grzana jest 2 razy dziennie rano 30 min wieczorem godzinę do 48 stopni. Pellet mam jakiś no name

    • #68716
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Siemandejro
      tak jak pisaliśmy wiele razy kocioł najmniej pali jak jest wyłączony – cięzko powiedzić co się działo jak miałeś go włączony. Jeśli uważasz że nie potrzebujesz grzania podejejdź i przełącz w tryb LATO. Będziesz miał pewność że nie pracuje albo pracował tylko grzejąc wodę. Równie dobrze mógł ktoś wziąć 3-4 dłuższe kąpiele. Kiedyś pisałem że jak moja żonka idzie do łazienki to kociło minimum godzinę dochodzi do siebie. Moja rodzinka potrafi 300 litrów zbiornik CWU z 55 rozładowac do 10 stopni….. żaden problem wystarczy napuścić sobie całą wanne wody albo stac pod prysznicem i pisać palcem po zaparowanej szybie a woda leci….Dzieciak mają dobre pomysły żeby kocioł mógł sobie po pracować.
      🙂

    • #68715
      Robert Robert
      Uczestnik

      Dokładnie, masz rację, zapomniałem ustawić mu trybu lato, dlatego też myślę, że tyle spalił ponieważ gdy było ciepło na dworzu to i temperatura w domu się utrzymywała a piec i tak i tak pracował a dom to wszystko i tak odebrał, mam grzejniki i podłogówkę, na podłogówkę idzie mniej więcej 27 stopni non stop 24/dobę. dom prawie 250m. Dochodzę do takiego wniosku, że mniej nie będzie palił, no mogę urwać jeszcze tym trybem Lato gdzie wodę mi Pan Bóg grzeje. 🙂

    • #68714
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokładnie, masz rację, zapomniałem ustawić mu trybu lato, dlatego też myślę, że tyle spalił ponieważ gdy było ciepło na dworzu to i temperatura w domu się utrzymywała a piec i tak i tak pracował a dom to wszystko i tak odebrał, mam grzejniki i podłogówkę, na podłogówkę idzie mniej więcej 27 stopni non stop 24/dobę. dom prawie 250m. Dochodzę do takiego wniosku, że mniej nie będzie palił, no mogę urwać jeszcze tym trybem Lato gdzie wodę mi Pan Bóg grzeje. 🙂

      Cześć,
      W sumie mam mało podłogi ale puszczam na nią tyle co na kaloryfery. Obecnie do 40 stopni.
      Spalanie na poziomie 15 – 20 kg na dobę jest standardem nawet przy ciepłych dniach.
      Nawet w ciepłe dni jak dom potrafi odbierać ciepło i to też jest normalne.

      Niestety do takich wartości trzeba przywyknąć. Fizyki nie przeskoczysz nie ważne jak będziesz krecil ustawieniami.
      Paliwo ma swoją kaloryczność i musisz go spalić odpowiednio dużo aby w domu było ciepło.
      Niestety ceny paliwa powodują, że kalkulację dobowego spalania nam się nie podobają.
      Inaczej patrzy się na spalenie 20 kg przy cenie 500 zł/t a inaczej jak musisz zapłacić 1000 zl/t.

      Technologia jest fajna ale szeroko rozumiany pend za ekologią, rosnące koszty pracy itd powodują wzrost cen i niestety już teraz koszt ogrzewania pelletem zbliża się do kosztu ogrzewania gazem a niekiedy go przekracza jednocześnie posiadając cześć wad pieca na paliwo stałe i nie żadko cenę dużo wyższa niż piec na gaz.

      Każdy kto ma dostęp do gazu i nowy dom powinien poważnie rozważyć czy pellet ma u niego sens.

      W moim przypadku Pellet wynika z braku gazu na działce a sama inwestycja w jego dociągnięcie to rad 20k+.
      Obecnie analizuje opcje montażu pompy ciepła ale to także opca za 20k+.
      Powstrzymuje mnie niepewność jaka pewnie większość ma co do pomp ciepła oraz to, że zaczynają pojawiac się pompy korzystające z co2 jako czynnika co powoduje, że taka pompa traci znacznie mniej mocy przy spadku temperatury.
      Poobserwuje jak to będzie się rozwijało.

      Dobra inwestycja są także panele słoneczne.
      Zamontowałem 5.12kw w lutym i w marcu wyprodukowały 560kwh. Krótko terminowo można zamontować grzałkę w cwu i oszczędzić na grzaniu wody użytkowej i przyspieszyć ich zwrot.

      Trochę się rozpisałem 🙂

    • #68713
      Arek O
      Uczestnik

      Wiele bym dał za spalanie na poziomie 15 kg i wcale bym nie narzekał tylko w moim przypadku chyba to jest nie osiągalne. Jakby nie patrzeć porównując pellet do drewna to i tak komfort użytkowania nieporównywalnie lepszy. Trochę wyższy koszt ale coś za coś 🙂

    • #68712
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Wiele bym dał za spalanie na poziomie 15 kg i wcale bym nie narzekał tylko w moim przypadku chyba to jest nie osiągalne. Jakby nie patrzeć porównując pellet do drewna to i tak komfort użytkowania nieporównywalnie lepszy. Trochę wyższy koszt ale coś za coś 🙂

      Takie spalanie jest osiągalne ale wymaga obniżenia temperatury w układzie CO.
      Masz same grzejniki w domu, który zakładam, że nie jest nowy i do tego masz 200m2.
      Ja mam 150 m2 i w miarę nowy dom. Grzejniki plus mała ilość podłogi. U mnie wystarcza, że w zimne dni mam w układzie 40 stopni a w ciepłe nawet schodzi do 30 stopni. Przy takich parametrach potrafię zejść w okolicę 15 kg na dobę. Tutaj sprawę zaczyna utrudniać CWU. Wydaje się, że grzejesz pojemnik o 10 stopni ale realia są inne. O 10 stopni musisz podnieść górne warstwy pojemnika a na dole może to być nawet 40 stopni. Tu jak zmieścisz się w 3 kg paliwa to będzie dobrze. Oczywiście upodobania domowników także mają duży wpływ.
      U mnie pojemnik 300 L wody ogrzanej do 55 stopni spokojnie wystarcza na 2 dni. Było by lepiej ale pojemnik ma marną izolację.
      U Jackjj taki pojemnik potrafi zejść dwa razy dziennie więc ja potrafię zejść do nawet 1.5 kg/dzień a u niego nawet 6 kg/dzień może nie wystarczyć.

      Zamontowałem panele słoneczne i na pewno zamontuję grzałkę do pojemnika CWU jako chwilowe rozwiązanie z planem na montaż pompy ciepła.
      Oczywiście jest to spora inwestycja ale jak policzysz jej stopa zwrotu jest bardzo duża i jak masz wolne środki to warto w to zainwestować.
      Ja mam 5.12 kW za 25k (montaż na dachówce). Obecnie za tą cenę miałbym trochę ponad 6 kW. Koszt instalacji jest praktycznie ten sam a moc paneli cały czas rośnie.
      Do tego jest program Mój prąd i odliczenie w PIT co dodatkowo zwiększa opłacalność takiej inwestycji.

    • #68711
      Arek O
      Uczestnik

      Mam dom 30 letni ale i CO mam ustawione na stałą temp. 44 stopnie. Przy zastosowaniu krzywej grzewczej na poziomie 1.1 czy1.2 przy obecnej pogodzie na grzejniki idzie jakieś 37-38 stopni co nie wystarcza na ogrzanie domu do zadanej temperatury. Zastanawiam się czy by nie opuścić na 43-42 stopnie tylko nie wiem czy to by było opłacalne bo znacznie zwiększyłby się czas pracy pieca. na jesieni jak się uspokoi sytuacja (miejmy taką nadzieję) planuję montaż instalacji fotowoltaicznej więc to by trochę odciążyło piec jeżeli chodzi o CWU. Zbiornik mam 150l i grzeję do 2 razy dziennie, rano podgrzewam 30 minut tak aby było przed pracą a wieczorem godzinę do 48 stopni aby było domownikow

    • #68710
      Robert Robert
      Uczestnik

      Witaj. No ja Panele słoneczne do grzania wody użytkowej posiadam, ale tak naprawdę to grzeją w słoneczne dni, bo jak cały dzien tego słonca nie ma to praktycznie zero efektu, kiedy słońce jest cały dzień to woda gorąca i nawet jak ją zużyjesz to nagrzewa się od nowa 🙂 włączyłem tryb lato od 16 stopni, nast tydzien ma być ciepły więc się okaże ile spali wtedy 🙂  

    • #68709
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Witam, widzę że dluzsza przerwa w tym temacie  , a tu sezon ruszył. Pierwszy problem to spieki, nie mogę ich się pozbyć  .  Pełnej wydaje się ok, ale kto wie czy aby na pewno. Może nadmuch zbyt niski? 

    • #68708
      SERWIS
      Uczestnik

      Spieki, czyli szlaka to raczej nadmiar powietrza. Warto za każdym razem rzucić okiem na komorę spalania i wymiennik. Jeśli nie ma tam sadzy, a wręcz jest szaro i dość jasno na ściankach, to świadczy to o nadmiarze powietrza.

    • #68707
      Patrol
      Uczestnik

      pytanie jak to wygląda i ile tego masz, w każdym razie jeśli nie masz twardych kalafiorów to coś nadmuchem może się uda poprawić, ale w większości przypadków to wina pelletu (piasku w nim zawartego)

    • #68706
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Niestety spieki nawet w drogim paliwie się zdarzają.
      Możesz kombinować z nadmuchem tak jak pisał Serwis i Patrol ale z tym nie wygrasz.
      Zostaje albo reklamować paliwo albo obserwować i czyścić palnik kiedy trzeba.

      Miałem przez 2 lata paliwo, które prawie się nie spiekało ale po ostatniej akcji muszę zrezygnować z dostawcy.
      Przywieźli mi taką partię, że miałem początki smoły w piecu. Na szczęście krótko tym paliłem i udało się zrealizować rekalamację.
      Przywieźli mi inne paliwo, które niestety trochę się spieka. Tyle, że spiek jest na tyle mały, że trzeba go usunąć raz na zasyp.

    • #68705
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Miałem kilka worków na próbę pelletu z którego straszne kalafiory wychodzily, a teraz mam inny pellet, tylko że dopiero co zasypałem i już jest lepiej, ale jeszcze malutkie spieki powstają, tylko że na pewno jakieś ziarenka jeszcze gdzieś w spodzie świdra albo gdzieś mogły być tamtego paliwa. No i zobacze po kilku dniach czy i to nie będzie się tak robić. Nadmuchy są jakieś dziwne ale miałem bardzo nisko ustawione, tak na 40 ℅ w każdym przedziale, teraz podniosłem na jakieś 75 % i będę obserwował. 

    • #68704
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Miałem kilka worków na próbę pelletu z którego straszne kalafiory wychodzily, a teraz mam inny pellet, tylko że dopiero co zasypałem i już jest lepiej, ale jeszcze malutkie spieki powstają, tylko że na pewno jakieś ziarenka jeszcze gdzieś w spodzie świdra albo gdzieś mogły być tamtego paliwa. No i zobacze po kilku dniach czy i to nie będzie się tak robić. Nadmuchy są jakieś dziwne ale miałem bardzo nisko ustawione, tak na 40 ℅ w każdym przedziale, teraz podniosłem na jakieś 75 % i będę obserwował. 

      Ciekawe masz te nadmuchy,
      U mnie na max mocy ustawione jest 33% i śmiga i to według mnie jest normalna wartość, choć to pewnie zależy od twojego komina ale nadal 70% wydaje się dużo za dużo.
      Nawet w sugerowanych nastawach nadmuch dla piecy do 20Kw jest 40%. 
      https://heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf

    • #68702
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No dobra to zobaczę jeszcze raz ewentualnie coś zmniejsze. A co do mocy, jeśli kocioł mam 20 kw, ale w ustawieniach jest możliwość zmiany na mniejsze wartości to czy ma to sens aby np maksymalną moc ustawić na 17 jeśli wiem ze 20 nie potrzeba? 

    • #68703
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      No dobra to zobaczę jeszcze raz ewentualnie coś zmniejsze. A co do mocy, jeśli kocioł mam 20 kw, ale w ustawieniach jest możliwość zmiany na mniejsze wartości to czy ma to sens aby np maksymalną moc ustawić na 17 jeśli wiem ze 20 nie potrzeba? 

    • #68700
      SERWIS
      Uczestnik

      Oczywiście, obniżanie mocy ma sens podobnie jak w samochodzie, nie zawsze wykorzystujesz pełną moc silnika.
      Po obniżeniu mocy maksymalnej kocioł będzie wolniej się nagrzewał, przez co dłużej będzie pracował i rzadziej będzie się wyłączał.

    • #68701
      SERWIS
      Uczestnik

      Oczywiście, obniżanie mocy ma sens podobnie jak w samochodzie, nie zawsze wykorzystujesz pełną moc silnika.
      Po obniżeniu mocy maksymalnej kocioł będzie wolniej się nagrzewał, przez co dłużej będzie pracował i rzadziej będzie się wyłączał.

    • #68698
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ok, skoro obnize moc np do 15 kw moc maksymalną, wtedy wydajność dmuchawy może być maks 34% , ile powinienem ustawić tego nadmuchu? 

      Moc maksymalna 15kw-maks 34%
      Histeria przejścia na moc pośrednią 10 C

      Moc posrednia 12 kw – maks 24% nadmuchu, 
      Histereza orzejsvia na moc minimalna 8C 

      Moc minimalna 
      8Kw i maks 19% wydajność dmuchawy. 
      Jak to sensownie ustawić? 

    • #68699
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ok, skoro obnize moc np do 15 kw moc maksymalną, wtedy wydajność dmuchawy może być maks 34% , ile powinienem ustawić tego nadmuchu? 

      Moc maksymalna 15kw-maks 34%
      Histeria przejścia na moc pośrednią 10 C

      Moc posrednia 12 kw – maks 24% nadmuchu, 
      Histereza orzejsvia na moc minimalna 8C 

      Moc minimalna 
      8Kw i maks 19% wydajność dmuchawy. 
      Jak to sensownie ustawić? 

    • #68695
      Arek O
      Uczestnik

      Jaki macie czas pracy pieca? U mnie sprawa wygląda tak, że mam ustawione nastawy według pliku patrola i kocioł do zadanej temperatury nagrzewa mi się ok godzinę, później stoi jakieś 20 minut i znów cykl się rozpoczyna. Czytałem wiele razy, że piec się wyłącza ok 2-3 razy na dobę ale to może tyczy się tylko zimy? Obecnie jest ciepło i może to normalne? No chyba, że podobnie jak Mario powinienem zmniejszyć moc średnią i maksymalną pieca tak aby dłużej osiągał zadaną temperaturę na niskim poborze pelletu?

    • #68696
      Arek O
      Uczestnik

      Jaki macie czas pracy pieca? U mnie sprawa wygląda tak, że mam ustawione nastawy według pliku patrola i kocioł do zadanej temperatury nagrzewa mi się ok godzinę, później stoi jakieś 20 minut i znów cykl się rozpoczyna. Czytałem wiele razy, że piec się wyłącza ok 2-3 razy na dobę ale to może tyczy się tylko zimy? Obecnie jest ciepło i może to normalne? No chyba, że podobnie jak Mario powinienem zmniejszyć moc średnią i maksymalną pieca tak aby dłużej osiągał zadaną temperaturę na niskim poborze pelletu?

    • #68697
      Arek O
      Uczestnik

      Jaki macie czas pracy pieca? U mnie sprawa wygląda tak, że mam ustawione nastawy według pliku patrola i kocioł do zadanej temperatury nagrzewa mi się ok godzinę, później stoi jakieś 20 minut i znów cykl się rozpoczyna. Czytałem wiele razy, że piec się wyłącza ok 2-3 razy na dobę ale to może tyczy się tylko zimy? Obecnie jest ciepło i może to normalne? No chyba, że podobnie jak Mario powinienem zmniejszyć moc średnią i maksymalną pieca tak aby dłużej osiągał zadaną temperaturę na niskim poborze pelletu?

    • #68692
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć, 
      U mnie czas osiągania zadanej to 20 – 40 minut a czas postoju od 40 minut do 2h.
      Duzo zależy od temperatury w obiegu co i chwilowych rozbiorów. 

      Przy 35 stopniach w obiegu mam cykl 30 min pracy 1h postoju. Chyba, że się kaloryfery pozamykaja to postoi nawet 2h.

      Te 3 cykle pracy na dzień może było by osiągalne jakby instalator poświęcił 30 minut na ocenę zapotrzebowania na energię. Wtedy nie wcisną by Ci 25 kw tylko 20 lub nawet 15kw, choć jak 25kw  I pracuje ci godzinę przy obecnych temperaturach to 15kw mogło by być mało. 

      Co możesz zrobić? 
      Obniżyć moc maksymalna o max 30% I odpowiednio moce pośrednie pamiętając o mocy minimalnej palnika. U ciebie chyba 8kw, ale można zapytać serwis czy ten pięć nie mógłby chodzić na 5kw mocy bez straty na sprawności. 

      To wpłynie na czas pracy kotła ale nie na postój. 

      Możesz zwiększyć temperaturę zadana pieca do 75 stopni i histerezę do 20 stopni. To da ci dodatkowe parę minut w postoju i także wydłuży pracę pieca. 

      Możesz poeksperymentować z podtrzymaniem. Wtedy piec nie będzie wchodził w postu tylko zmniejszy podawanie aby podtrzymać płomień i jak zajdzie potrzeba rozpali się bez grzałki. 
      Tylko tu trzeba dobrze dobrać parametry aby nie przegrzać pieca w postoju. 

      Proponuję wybrać sobie któraś opcje i przetestować przez tydzień. 

      Jaka temperaturę trzymasz w obiegu i czy sterujesz pogodowo? 

    • #68693
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć, 
      U mnie czas osiągania zadanej to 20 – 40 minut a czas postoju od 40 minut do 2h.
      Duzo zależy od temperatury w obiegu co i chwilowych rozbiorów. 

      Przy 35 stopniach w obiegu mam cykl 30 min pracy 1h postoju. Chyba, że się kaloryfery pozamykaja to postoi nawet 2h.

      Te 3 cykle pracy na dzień może było by osiągalne jakby instalator poświęcił 30 minut na ocenę zapotrzebowania na energię. Wtedy nie wcisną by Ci 25 kw tylko 20 lub nawet 15kw, choć jak 25kw  I pracuje ci godzinę przy obecnych temperaturach to 15kw mogło by być mało. 

      Co możesz zrobić? 
      Obniżyć moc maksymalna o max 30% I odpowiednio moce pośrednie pamiętając o mocy minimalnej palnika. U ciebie chyba 8kw, ale można zapytać serwis czy ten pięć nie mógłby chodzić na 5kw mocy bez straty na sprawności. 

      To wpłynie na czas pracy kotła ale nie na postój. 

      Możesz zwiększyć temperaturę zadana pieca do 75 stopni i histerezę do 20 stopni. To da ci dodatkowe parę minut w postoju i także wydłuży pracę pieca. 

      Możesz poeksperymentować z podtrzymaniem. Wtedy piec nie będzie wchodził w postu tylko zmniejszy podawanie aby podtrzymać płomień i jak zajdzie potrzeba rozpali się bez grzałki. 
      Tylko tu trzeba dobrze dobrać parametry aby nie przegrzać pieca w postoju. 

      Proponuję wybrać sobie któraś opcje i przetestować przez tydzień. 

      Jaka temperaturę trzymasz w obiegu i czy sterujesz pogodowo? 

    • #68694
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć, 
      U mnie czas osiągania zadanej to 20 – 40 minut a czas postoju od 40 minut do 2h.
      Duzo zależy od temperatury w obiegu co i chwilowych rozbiorów. 

      Przy 35 stopniach w obiegu mam cykl 30 min pracy 1h postoju. Chyba, że się kaloryfery pozamykaja to postoi nawet 2h.

      Te 3 cykle pracy na dzień może było by osiągalne jakby instalator poświęcił 30 minut na ocenę zapotrzebowania na energię. Wtedy nie wcisną by Ci 25 kw tylko 20 lub nawet 15kw, choć jak 25kw  I pracuje ci godzinę przy obecnych temperaturach to 15kw mogło by być mało. 

      Co możesz zrobić? 
      Obniżyć moc maksymalna o max 30% I odpowiednio moce pośrednie pamiętając o mocy minimalnej palnika. U ciebie chyba 8kw, ale można zapytać serwis czy ten pięć nie mógłby chodzić na 5kw mocy bez straty na sprawności. 

      To wpłynie na czas pracy kotła ale nie na postój. 

      Możesz zwiększyć temperaturę zadana pieca do 75 stopni i histerezę do 20 stopni. To da ci dodatkowe parę minut w postoju i także wydłuży pracę pieca. 

      Możesz poeksperymentować z podtrzymaniem. Wtedy piec nie będzie wchodził w postu tylko zmniejszy podawanie aby podtrzymać płomień i jak zajdzie potrzeba rozpali się bez grzałki. 
      Tylko tu trzeba dobrze dobrać parametry aby nie przegrzać pieca w postoju. 

      Proponuję wybrać sobie któraś opcje i przetestować przez tydzień. 

      Jaka temperaturę trzymasz w obiegu i czy sterujesz pogodowo? 

    • #68689
      Markus
      Uczestnik

      Jaki macie czas pracy pieca? U mnie sprawa wygląda tak, że mam ustawione nastawy według pliku patrola i kocioł do zadanej temperatury nagrzewa mi się ok godzinę, później stoi jakieś 20 minut i znów cykl się rozpoczyna. Czytałem wiele razy, że piec się wyłącza ok 2-3 razy na dobę ale to może tyczy się tylko zimy?

      Witam
      Jestem posiadaczem kotła Q pellet duo 25 kw. To mój 5 sezon. Trochę trwało aż go poznałem.
      Pracuje na oryginalnej grzałce z montażu fabrycznego. Obniżyłem moc maksymalna do 20kW.
      W obecnych warunkach mam 10-12 rozpaleń. Czas nagrzewania to od 18 min do 22 min. Postój w zależności od zmian temperatury na mieszaczu (w górę lub w dół)  od 1 godziny do 2 (2,5)h. Temperaturę na kotle trzymam raczej wysoką obecnie 75C, przy mrozach podnoszę zdaje się do 78. Przy wygaszaniu i tak dodatkowo podbije o kilka stopni. Histereza kotła 17C. Mieszaczem steruje czujnik pogodowy plus do tego termostat pokojowy, który obniża temperaturę mieszacza o 2 stopnie, gdy w pomieszczeniu zostaje osiągnięta zadana temperatura 22C. Z tym, że pompa CO pracuje non stop. No chyba że temperatura na zewnątrz jest wysoka, to cały kocioł przechodzi w postój. Jestem zwolennikiem niskotemperaturowego grzania. Obecnie na mieszaczu ma 27 -28 stopni. 
      Czasy podawania wg pliku Patrola, z małą modyfikacją. Moc maksymalna 20kW, 50% – to 12.5kW, a 30% to 7,5 kW.  Histerezy H2 =7s, H1=4s
      Próbowałem zimą FuzzyLogic, ale finalnie wychodziło większe spalanie. Natomiast od dwóch lat stosuje przy dużych mrozach pracę z podtrzymaniem. Trochę czasu zajęły próby, tak aby nie przebijał się z temperaturą. Ale wystarczy obniżyć temperaturę kotła o 5C i zmniejszyć tez histerezę o 5C i powinno działać. Początkowo wydłużałem czas cyklu nawet do minuty i kombinowałem z czasami podawania. No i albo mi gasł, albo  się przegrzewał. Potem ustawiłem prace w podtrzymaniu na poziomie 1 kW, przy cyklu pracy 40s. No i to funkcjonowało. Ale ostatnio, ustawiłem  podtrzymanie na poziomie 2kW (można przeliczyć czasy podawania z pliku Patrola), bo wróciłem do cyku 20s. Doszedłem do wniosku, ze zamiast podtrzymywać żar (tak jak świeczka w starym piecyku gazowym) niech palnik trochę pogrzeje kocioł. Ponieważ w moim regulatorze podtrzymanie (nadzór) może maksymalnie trwać 60 min, musiałem odpowiednio zmniejszyć Histerezę kotła.
      No i kilka słów na temat mocy kotła. Duży kocioł (przewymiarowany) nie zejdzie zbyt nisko z mocą (mój ma około 8kW moc minimalną). A to może być w obecnych warunkach za dużo do pracy ciągłej. Gdy bym miał 15kW, to mógłbym zejść na poziom 4,5 -5 kW. Ale tak to nie przebije kotłów  zdaje się duńskich które schodzą na poziom 10% mocy. Stad mój pomysł na prace w podtrzymaniu z mocą 2kW. Ale z drugiej strony, kocioł o mniejszej mocy ma mniejszą pojemność wody. Stąd przy mniejszych kotłach częściej będzie występowała praca ciągła, a przy przewymiarowanych praca z postojami.

      Pozdrawiam
      Markus

    • #68690
      Markus
      Uczestnik

      Jaki macie czas pracy pieca? U mnie sprawa wygląda tak, że mam ustawione nastawy według pliku patrola i kocioł do zadanej temperatury nagrzewa mi się ok godzinę, później stoi jakieś 20 minut i znów cykl się rozpoczyna. Czytałem wiele razy, że piec się wyłącza ok 2-3 razy na dobę ale to może tyczy się tylko zimy?

      Witam
      Jestem posiadaczem kotła Q pellet duo 25 kw. To mój 5 sezon. Trochę trwało aż go poznałem.
      Pracuje na oryginalnej grzałce z montażu fabrycznego. Obniżyłem moc maksymalna do 20kW.
      W obecnych warunkach mam 10-12 rozpaleń. Czas nagrzewania to od 18 min do 22 min. Postój w zależności od zmian temperatury na mieszaczu (w górę lub w dół)  od 1 godziny do 2 (2,5)h. Temperaturę na kotle trzymam raczej wysoką obecnie 75C, przy mrozach podnoszę zdaje się do 78. Przy wygaszaniu i tak dodatkowo podbije o kilka stopni. Histereza kotła 17C. Mieszaczem steruje czujnik pogodowy plus do tego termostat pokojowy, który obniża temperaturę mieszacza o 2 stopnie, gdy w pomieszczeniu zostaje osiągnięta zadana temperatura 22C. Z tym, że pompa CO pracuje non stop. No chyba że temperatura na zewnątrz jest wysoka, to cały kocioł przechodzi w postój. Jestem zwolennikiem niskotemperaturowego grzania. Obecnie na mieszaczu ma 27 -28 stopni. 
      Czasy podawania wg pliku Patrola, z małą modyfikacją. Moc maksymalna 20kW, 50% – to 12.5kW, a 30% to 7,5 kW.  Histerezy H2 =7s, H1=4s
      Próbowałem zimą FuzzyLogic, ale finalnie wychodziło większe spalanie. Natomiast od dwóch lat stosuje przy dużych mrozach pracę z podtrzymaniem. Trochę czasu zajęły próby, tak aby nie przebijał się z temperaturą. Ale wystarczy obniżyć temperaturę kotła o 5C i zmniejszyć tez histerezę o 5C i powinno działać. Początkowo wydłużałem czas cyklu nawet do minuty i kombinowałem z czasami podawania. No i albo mi gasł, albo  się przegrzewał. Potem ustawiłem prace w podtrzymaniu na poziomie 1 kW, przy cyklu pracy 40s. No i to funkcjonowało. Ale ostatnio, ustawiłem  podtrzymanie na poziomie 2kW (można przeliczyć czasy podawania z pliku Patrola), bo wróciłem do cyku 20s. Doszedłem do wniosku, ze zamiast podtrzymywać żar (tak jak świeczka w starym piecyku gazowym) niech palnik trochę pogrzeje kocioł. Ponieważ w moim regulatorze podtrzymanie (nadzór) może maksymalnie trwać 60 min, musiałem odpowiednio zmniejszyć Histerezę kotła.
      No i kilka słów na temat mocy kotła. Duży kocioł (przewymiarowany) nie zejdzie zbyt nisko z mocą (mój ma około 8kW moc minimalną). A to może być w obecnych warunkach za dużo do pracy ciągłej. Gdy bym miał 15kW, to mógłbym zejść na poziom 4,5 -5 kW. Ale tak to nie przebije kotłów  zdaje się duńskich które schodzą na poziom 10% mocy. Stad mój pomysł na prace w podtrzymaniu z mocą 2kW. Ale z drugiej strony, kocioł o mniejszej mocy ma mniejszą pojemność wody. Stąd przy mniejszych kotłach częściej będzie występowała praca ciągła, a przy przewymiarowanych praca z postojami.

      Pozdrawiam
      Markus

    • #68691
      Markus
      Uczestnik

      Jaki macie czas pracy pieca? U mnie sprawa wygląda tak, że mam ustawione nastawy według pliku patrola i kocioł do zadanej temperatury nagrzewa mi się ok godzinę, później stoi jakieś 20 minut i znów cykl się rozpoczyna. Czytałem wiele razy, że piec się wyłącza ok 2-3 razy na dobę ale to może tyczy się tylko zimy?

      Witam
      Jestem posiadaczem kotła Q pellet duo 25 kw. To mój 5 sezon. Trochę trwało aż go poznałem.
      Pracuje na oryginalnej grzałce z montażu fabrycznego. Obniżyłem moc maksymalna do 20kW.
      W obecnych warunkach mam 10-12 rozpaleń. Czas nagrzewania to od 18 min do 22 min. Postój w zależności od zmian temperatury na mieszaczu (w górę lub w dół)  od 1 godziny do 2 (2,5)h. Temperaturę na kotle trzymam raczej wysoką obecnie 75C, przy mrozach podnoszę zdaje się do 78. Przy wygaszaniu i tak dodatkowo podbije o kilka stopni. Histereza kotła 17C. Mieszaczem steruje czujnik pogodowy plus do tego termostat pokojowy, który obniża temperaturę mieszacza o 2 stopnie, gdy w pomieszczeniu zostaje osiągnięta zadana temperatura 22C. Z tym, że pompa CO pracuje non stop. No chyba że temperatura na zewnątrz jest wysoka, to cały kocioł przechodzi w postój. Jestem zwolennikiem niskotemperaturowego grzania. Obecnie na mieszaczu ma 27 -28 stopni. 
      Czasy podawania wg pliku Patrola, z małą modyfikacją. Moc maksymalna 20kW, 50% – to 12.5kW, a 30% to 7,5 kW.  Histerezy H2 =7s, H1=4s
      Próbowałem zimą FuzzyLogic, ale finalnie wychodziło większe spalanie. Natomiast od dwóch lat stosuje przy dużych mrozach pracę z podtrzymaniem. Trochę czasu zajęły próby, tak aby nie przebijał się z temperaturą. Ale wystarczy obniżyć temperaturę kotła o 5C i zmniejszyć tez histerezę o 5C i powinno działać. Początkowo wydłużałem czas cyklu nawet do minuty i kombinowałem z czasami podawania. No i albo mi gasł, albo  się przegrzewał. Potem ustawiłem prace w podtrzymaniu na poziomie 1 kW, przy cyklu pracy 40s. No i to funkcjonowało. Ale ostatnio, ustawiłem  podtrzymanie na poziomie 2kW (można przeliczyć czasy podawania z pliku Patrola), bo wróciłem do cyku 20s. Doszedłem do wniosku, ze zamiast podtrzymywać żar (tak jak świeczka w starym piecyku gazowym) niech palnik trochę pogrzeje kocioł. Ponieważ w moim regulatorze podtrzymanie (nadzór) może maksymalnie trwać 60 min, musiałem odpowiednio zmniejszyć Histerezę kotła.
      No i kilka słów na temat mocy kotła. Duży kocioł (przewymiarowany) nie zejdzie zbyt nisko z mocą (mój ma około 8kW moc minimalną). A to może być w obecnych warunkach za dużo do pracy ciągłej. Gdy bym miał 15kW, to mógłbym zejść na poziom 4,5 -5 kW. Ale tak to nie przebije kotłów  zdaje się duńskich które schodzą na poziom 10% mocy. Stad mój pomysł na prace w podtrzymaniu z mocą 2kW. Ale z drugiej strony, kocioł o mniejszej mocy ma mniejszą pojemność wody. Stąd przy mniejszych kotłach częściej będzie występowała praca ciągła, a przy przewymiarowanych praca z postojami.

      Pozdrawiam
      Markus

    • #68687
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi jakie rozwiązanie macie z pompami CO i podlogowka aby nie musiały chodzić cały czas kiedy nie ma takiej potrzeby. Pompe od podlogowki problem rozwiazalem bo do listy kl06 dokupilem moduł pl06 i pompka będzie włączać się tylko wtedy kiedy któryś sterwonik da taki sygnał. A co można zrobić z pompa CO? Mam zaledwie trzy czynne grzejniki które musi obsłużyć, a one częściej są zamknięte niż otwarte, jednak pompka kotłuje na okrągło, szkoda aby tak robiła. Doradźcie co z tym mogę zrobić. 

    • #68688
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi jakie rozwiązanie macie z pompami CO i podlogowka aby nie musiały chodzić cały czas kiedy nie ma takiej potrzeby. Pompe od podlogowki problem rozwiazalem bo do listy kl06 dokupilem moduł pl06 i pompka będzie włączać się tylko wtedy kiedy któryś sterwonik da taki sygnał. A co można zrobić z pompa CO? Mam zaledwie trzy czynne grzejniki które musi obsłużyć, a one częściej są zamknięte niż otwarte, jednak pompka kotłuje na okrągło, szkoda aby tak robiła. Doradźcie co z tym mogę zrobić. 

    • #68685
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi jakie rozwiązanie macie z pompami CO i podlogowka aby nie musiały chodzić cały czas kiedy nie ma takiej potrzeby. Pompe od podlogowki problem rozwiazalem bo do listy kl06 dokupilem moduł pl06 i pompka będzie włączać się tylko wtedy kiedy któryś sterwonik da taki sygnał. A co można zrobić z pompa CO? Mam zaledwie trzy czynne grzejniki które musi obsłużyć, a one częściej są zamknięte niż otwarte, jednak pompka kotłuje na okrągło, szkoda aby tak robiła. Doradźcie co z tym mogę zrobić. 

      Nie wiem czy jest sens cokolwiek z tym robić. 
      Musiałbyś jakoś połączyć kaloryfery z jakimś sterownikiem. Tego typu termostaty są dość drogie a do tego jeszcze jakiś sterownik. 
      Jezeli nie potrzebujesz tych kaloryferów to je poprostu Odetnij i wyłącz pompę. Pewnie na tym obiegu masz pompę automatycznie zmieniająca moc. Nie powinno jej szkodzić chodzenie non stop że zmniejszonymi obrotami. 

    • #68686
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie, powiedzcie mi jakie rozwiązanie macie z pompami CO i podlogowka aby nie musiały chodzić cały czas kiedy nie ma takiej potrzeby. Pompe od podlogowki problem rozwiazalem bo do listy kl06 dokupilem moduł pl06 i pompka będzie włączać się tylko wtedy kiedy któryś sterwonik da taki sygnał. A co można zrobić z pompa CO? Mam zaledwie trzy czynne grzejniki które musi obsłużyć, a one częściej są zamknięte niż otwarte, jednak pompka kotłuje na okrągło, szkoda aby tak robiła. Doradźcie co z tym mogę zrobić. 

      Nie wiem czy jest sens cokolwiek z tym robić. 
      Musiałbyś jakoś połączyć kaloryfery z jakimś sterownikiem. Tego typu termostaty są dość drogie a do tego jeszcze jakiś sterownik. 
      Jezeli nie potrzebujesz tych kaloryferów to je poprostu Odetnij i wyłącz pompę. Pewnie na tym obiegu masz pompę automatycznie zmieniająca moc. Nie powinno jej szkodzić chodzenie non stop że zmniejszonymi obrotami. 

    • #68683
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dokładnie taka mam ta pompe. Grzejniki są jeden w sypialni, tam akurat nie mam podlogowki czego żałuję i nie mogę go zakręcić. Drugi chodzi w łazience to też dobrze bo ręczniki schną. Jeszcze inny trzyma jakaś temperaturę w pralni. No to nic to czyli że z ta pompka nic nie zrobię. 

    • #68684
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dokładnie taka mam ta pompe. Grzejniki są jeden w sypialni, tam akurat nie mam podlogowki czego żałuję i nie mogę go zakręcić. Drugi chodzi w łazience to też dobrze bo ręczniki schną. Jeszcze inny trzyma jakaś temperaturę w pralni. No to nic to czyli że z ta pompka nic nie zrobię. 

    • #68681
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokładnie taka mam ta pompe. Grzejniki są jeden w sypialni, tam akurat nie mam podlogowki czego żałuję i nie mogę go zakręcić. Drugi chodzi w łazience to też dobrze bo ręczniki schną. Jeszcze inny trzyma jakaś temperaturę w pralni. No to nic to czyli że z ta pompka nic nie zrobię. 

      Zawsze da się coś zrobić tylko pytanie czy ma to sens. 
      Ja korzystam z systemu xiaomi aqara http://aqara.pl/
      Potrzebowałbyś trzech czujników, bramki oraz przekaźnik. Wszystko spinasz w aplikacji na telefonie i dodajesz reguły sterujące przekaznikiem, do którego podpięta masz pompę. 
      To jest jedno z prostszych rozwiązań i chyba tańszych jak kupisz u kolegów z Chin.
      Trzeba też uważać przy zakupie bo cześć czujników jest na bluetooth a nie wszystkie bramki go obsługują. 
      Koszt powinien się zamknąć w okolicy 300 – 400 zł. 

      Tauron ma podobny system ale nie wiem czy ma przekaźnik. 

      Danfos link Potencjalnie mógłby spbie z tym poradzić ale też nie wiem czy mają przekaźnik. 

      Możesz także zrobić wszystko sam na na przykład esp ale to wymaga made czasu i wiedzy z elektroniki i programowania. 

      Jest jeszcze projekt supla https://www.supla.org/pl/
      Inna opcja to fibaro, ale to jest mega drogie. 

      Fajna opcja jest sonof ale tu musiałbyś wgrać inne oprogramowanie i gdzieś postawić domoticz. 

      Ogulnie potrzebujesz jakiegoś rozwiązania inteligentnego domu, których na rynku jest bardzo dużo. 

      Jak korzystam z xiaomi. Mam czujniki temperatury, dwie kamery oraz przyciski i przekaźnik sterujący Cyrkulacja.
      Minusem jest to, że reguły automatyzacji zapisane są w chmurze i przy problemach z siecią system trochę niedomaga, ale zdarza się to rzadko. 
      Plusem natomiast jest mnogość czujników i są względnie tanie a także da się je zintegrować z domoticz. 

      Pozdrawiam

    • #68682
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dokładnie taka mam ta pompe. Grzejniki są jeden w sypialni, tam akurat nie mam podlogowki czego żałuję i nie mogę go zakręcić. Drugi chodzi w łazience to też dobrze bo ręczniki schną. Jeszcze inny trzyma jakaś temperaturę w pralni. No to nic to czyli że z ta pompka nic nie zrobię. 

      Zawsze da się coś zrobić tylko pytanie czy ma to sens. 
      Ja korzystam z systemu xiaomi aqara http://aqara.pl/
      Potrzebowałbyś trzech czujników, bramki oraz przekaźnik. Wszystko spinasz w aplikacji na telefonie i dodajesz reguły sterujące przekaznikiem, do którego podpięta masz pompę. 
      To jest jedno z prostszych rozwiązań i chyba tańszych jak kupisz u kolegów z Chin.
      Trzeba też uważać przy zakupie bo cześć czujników jest na bluetooth a nie wszystkie bramki go obsługują. 
      Koszt powinien się zamknąć w okolicy 300 – 400 zł. 

      Tauron ma podobny system ale nie wiem czy ma przekaźnik. 

      Danfos link Potencjalnie mógłby spbie z tym poradzić ale też nie wiem czy mają przekaźnik. 

      Możesz także zrobić wszystko sam na na przykład esp ale to wymaga made czasu i wiedzy z elektroniki i programowania. 

      Jest jeszcze projekt supla https://www.supla.org/pl/
      Inna opcja to fibaro, ale to jest mega drogie. 

      Fajna opcja jest sonof ale tu musiałbyś wgrać inne oprogramowanie i gdzieś postawić domoticz. 

      Ogulnie potrzebujesz jakiegoś rozwiązania inteligentnego domu, których na rynku jest bardzo dużo. 

      Jak korzystam z xiaomi. Mam czujniki temperatury, dwie kamery oraz przyciski i przekaźnik sterujący Cyrkulacja.
      Minusem jest to, że reguły automatyzacji zapisane są w chmurze i przy problemach z siecią system trochę niedomaga, ale zdarza się to rzadko. 
      Plusem natomiast jest mnogość czujników i są względnie tanie a także da się je zintegrować z domoticz. 

      Pozdrawiam

    • #68679
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzieki. Czyli że są ciekawe na to rozwiazania, być może z któregoś skorzystam bo ta pompka delikatnie mnie denerwuje, kiedy pracuje a nie musi. 

    • #68680
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Dzieki. Czyli że są ciekawe na to rozwiazania, być może z któregoś skorzystam bo ta pompka delikatnie mnie denerwuje, kiedy pracuje a nie musi. 

    • #68678
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Z kotlownia to same niewiadome. Mam identycznie zrobiona instalacje jak moi rodzice, w sensie powrót który idzie do zaworu 3D oraz zasilanie powrotu Pompka. Nie przypominam sobie abym w zeszłym roku miał taki problem ale teraz jest. Chodzi o to że kiedy Pompka od dogrzania powrotu się zalaczy to zamiast iść w stronę pieca i tam grzać ona idzie w druga stronę i dogrzewa niepotrzebnie zawór 3d i ten jest bardzo często przegrzany, ma dużo wyższa temp niż zadana. Czy coś kontroluje jeszcze przepływ wody do kotła czy jak to działa? Jest tam dziwny element który nie wiem do czego służy, może on przymyka coś i dlatego pcha w druga stronę? No i powrót też zbyt często mam za niski niż zadany. Ktoś wie o co kaman?  IMG_20201106_202003.jpg IMG_20201106_202013.jpg

    • #68677
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mi to wygląda na przepływomierz. 
      Masz to do czegoś podpięte. Sprawdź czy pokazyje coś. 
      Mógł się zawiesić albo za kamienic. Stuknij go kluczem w części gdzie przepływa woda. Może się odwiesi. 

    • #68676
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Właśnie że w komputerze nigdzie nic z tym związanego nie znajduje. A może tutaj na nim właśnie mam jakiś problem. Co sądzisz o takiej instalacji, czy jest źle wykonana? Czemu zasilanie powrotu pcha mi w druga stronę do zaworu 3d a u rodziców na tej samej zasadzie już nie? Czyżby instalacja grawitacyjna lepiej się tutaj sprawdzala i może ciśnienie powrotu jest większe i nie pozwala tej z zasilania się cofać? Sam już nie wiem. Zawor zwrotny pomiędzy nimi by pewnie rozwiązał sprawę, ale hydraulik o tym wcześniej nie pomyślał? 

    • #68675
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      FB_IMG_1603571210357.jpg

    • #68674
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Właśnie że w komputerze nigdzie nic z tym związanego nie znajduje. A może tutaj na nim właśnie mam jakiś problem. Co sądzisz o takiej instalacji, czy jest źle wykonana? Czemu zasilanie powrotu pcha mi w druga stronę do zaworu 3d a u rodziców na tej samej zasadzie już nie? Czyżby instalacja grawitacyjna lepiej się tutaj sprawdzala i może ciśnienie powrotu jest większe i nie pozwala tej z zasilania się cofać? Sam już nie wiem. Zawor zwrotny pomiędzy nimi by pewnie rozwiązał sprawę, ale hydraulik o tym wcześniej nie pomyślał? 

      Nie jestem ekspertem aby stwierdzić czy instalacja jest poprawna.
      Z tego co widzę jak zawór 3d zostanie zamknięty, praca na krótkim obiegu, to pompa ochrony powrotu może odwrócić przepływ w części na lewo od pompy. Wydaje się, że zawór zwrotny rozwiąże problem. 

      Ogolnie powinno się eliminować obieg grawitacyjny. Nie da się nim dobrze sterować. 

      Ten przepływomierz na powrocie. Do czego jest on podłączony? 

    • #68673
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Idzie do skrzynki, a w niej jak widać na zdjęciu 3 przewody podłączone a dwa obcięte, czemu?  IMG_20201107_210251.jpg

    • #68672
      SERWIS
      Uczestnik

      Nie wypowiem się na temat instalacji, bo jej nie widzę, przydałby się jakiś, choćby odręczny schemat.
      Co do przepływomierza, to nie ma on żadnego znaczenia dla działania instalacji.
      Mierzy on przepływ a sterownik przelicza to na ilość wyprodukowanej energii. Co do podłączenia, to ktoś wykorzystał przewód czterożyłowy i dwie żyły obciął.

    • #68671
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      W instalacji wszystko jest myślę że jak najbardziej ok, wiadome można by ja lepiej zrobić, nawet ja jako laik po czasie widzę, że są lepsze rozwiązania. Problem mam jedynie z zaworem 3d który chcąc zaczerpnąć wody z powrotu i schłodzić się kiedy jest taka potrzeba, ten dostaje gorąca wodę z ochrony powrotu, tutaj dla mnie sprawa skomplikowana bo podobne ułożenie instalacji w innej kotłowni działa jak należy i zawor zawsze trzyma idealna temperaturę kiedy u mnie dobija do 65 C. 

    • #68670
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      A ten przewod od przeplywomierza to nie wiem czy dobrze ze obciety bo w kostce jest 5 pinow a do skrzynki tylko 3 , ale to nie na moja głowę. Byle by to działało. 

    • #68669
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie a powiedzcie mi czy dobrze mam podlaczony zawor mieszajacy, otwarcie zamknięcie? Może te kabelki są coś nie tak? 

    • #68668
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie a powiedzcie mi czy dobrze mam podlaczony zawor mieszajacy, otwarcie zamknięcie? Może te kabelki są coś nie tak? 

      Po tych kablach nic nie można powiedzieć. 
      Najlepiej będzie jak znajdziesz instrukcje do twojego silownika i porównasz podpięcie kabelków. 

    • #68667
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Kompletne dno, jak bym kabli nie podpial efekt jest ten sam, mocne przegrzanie zaworu 3d  . Nawet jak go manualnie próbuje zmienić nic to nie daje. I co mi z tych komputerów i całej reszty jak to w ogóle nie działa. Teraz na grzejniki puszcza tak jakby w ogóle zaworu nie było , czyli starodawny system.  IMG_20201108_101121.jpg IMG_20201108_101128.jpg IMG_20201108_101114.jpg

    • #68666
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To raczej nie jest kwestia komputera i sterowania a samej instalacji, która dopuszcza taka sytuację. 
      Rozrysuj sobie układ na kartce. Zaznacz kierunki przepływu i zobaczysz, że tam gdzie nie ma zaworów zwrotnych może zajść odwrotny przepływ wymuszony pompa ochrony powrotu. 

      Mam jeszcze jeden pomysł. 
      Wyłącz na jakiś czas pompę ochrony powrotu. To ma szansę wykluczyć lub potwierdzić jej udział w tej sytuacji. 
      Zostanie jeszcze grawitacja ale może nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w eksperymencie. 

    • #68665
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To raczej nie jest kwestia komputera i sterowania a samej instalacji, która dopuszcza taka sytuację. 
      Rozrysuj sobie układ na kartce. Zaznacz kierunki przepływu i zobaczysz, że tam gdzie nie ma zaworów zwrotnych może zajść odwrotny przepływ wymuszony pompa ochrony powrotu. 

      Mam jeszcze jeden pomysł. 
      Wyłącz na jakiś czas pompę ochrony powrotu. To ma szansę wykluczyć lub potwierdzić jej udział w tej sytuacji. 
      Zostanie jeszcze grawitacja ale może nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w eksperymencie. 

    • #68664
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To raczej nie jest kwestia komputera i sterowania a samej instalacji, która dopuszcza taka sytuację. 
      Rozrysuj sobie układ na kartce. Zaznacz kierunki przepływu i zobaczysz, że tam gdzie nie ma zaworów zwrotnych może zajść odwrotny przepływ wymuszony pompa ochrony powrotu. Jak nie patrze na ten układ to widzę dwie pętle jedna krótkiego obiegu dla ochrony powrotu na prawo od siłownika wnika i druga na lewo od siłownika.
      Jak masz pompy ustawione?
      Ta ochrony powrotu na minimum a reszta na max? 

      Jest jeszcze jedna możliwość. To ci się dzieje w momencie wyłączenia pompy ochrony powrotu. W ht TRONIC 900 jest osobne wyjście pompy ochrony powrotu I ona jest odłączana jak powrót osiągnie zadana temperaturę. W tym momencie układ co dostaję strzał ciepła, z którym siłownik na zaworze nie jest w stanie od razu sobie poradzić. 

      Mam jeszcze jeden pomysł. 
      Wyłącz na jakiś czas pompę ochrony powrotu. To ma szansę wykluczyć lub potwierdzić jej udział w tej sytuacji. 
      Zostanie jeszcze grawitacja ale może nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w eksperymencie. 

      Trochę się strona przywiesila I dodało mi 3 komentarze. 

    • #68663
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      IMG_20201108_141541.jpg

      Mniej więcej to tak wyglada, może trochę powrót pomieszalem z kolejnością ale z grubsza to tak by to było. Pompa CO chodzi na auto i tam przeważnie na najniższych obrotach , podlogowka też na jakimś trybie podlogowym ale ona się załącza jedynie wtedy kiedy któryś sterowniki da sygnał. Pompa ochrony kotła, dogrzewajaca powrót ustawiona na auto. Może te auto powinienem zmienić na jakieś inne obroty? 
      Dodam jeszcze że u mnie w lini jest słabe ciśnienie, tak mniej więcej 1.5-1.8 bara, a instalacja zrobiona nie wiem jak bo się nie znam ale jak np wczoraj nie było wody w lini bo była awaria to i na piecu spadło ciśnienie do 0. Czy to normalne? To gdzie się ta woda z instalacji podziała? A też nie mam zaworu do dobijania wody do kotła, to chyba mi automatycznie to robi, ale gdzie i jak… 

    • #68662
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dodałem kierunek, w którym także popłynie woda pchana przez pompę ochrony powrotu.

      IMG_20201108_165236.jpg
      Tak jak sugerowałeś, tam chyba trzeba wstawić zawór zwrotny. Ale to musisz potwierdzić zinstalatorem lub serwisem. 

      Ustawienie pompy ochrony powrotu powinno być minimalne. Może być auto ale jak najniższa opcja. 
      Reszta pomp powinna mieć ustawienie auto ale wyższe niż to co jest na pompie ochrony powrotu. 
      Wszystkie pompy w układzie bez sprzęgła hydraulicznego będą walczyć o wodę. 

      Co oznacza, że w Lini masz słabe ciśnienie? 
      Układ co powinien być oddzielony od wody z sieci zaworem umożliwiającym dopuszczenie brakującej wody. 
      Jak nie masz tego rozdziału to przy zaniku ciśnienia w sieci woda się rozpręży najprawdopodobniej przy następnym pobraniu wody z kranu. 

      Ty masz układ otwarty czy zamknięty? Pewnie zamknięty. 

    • #68661
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Nie mam pojęcia jaki to układ, zamknięty czy otwarty, nie znam się więc nie powiem Ci. Zauważyłem że problem z tym zaworem występuje właśnie wtedy kiedy pompa ochrony powrotu się załącza, wtedy pcha wodę w kierunku jak narysowales, więc tutaj zawor zwrotny w tym miejscu powinien rozwiązać problem, ale u innych zrobione tak samo i bez problemu trzyma temperaturę jak należy. 

    • #68660
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      A ciśnienie mam słabe bo w takiej części mieszkam że u nas jest kiepsko, my na początku i trochę na górce i jakoś tak jest że mamy najsłabsze a jak brakuje to też u nas najpierw a dopiero później u reszty. Długo po nas. U mnie jest max 1.8 bara a dalej mają po 3.

    • #68659
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie mam pojęcia jaki to układ, zamknięty czy otwarty, nie znam się więc nie powiem Ci. Zauważyłem że problem z tym zaworem występuje właśnie wtedy kiedy pompa ochrony powrotu się załącza, wtedy pcha wodę w kierunku jak narysowales, więc tutaj zawor zwrotny w tym miejscu powinien rozwiązać problem, ale u innych zrobione tak samo i bez problemu trzyma temperaturę jak należy. 

      Nie ma dwóch takich samych układów. 
      Może to być kwestia innego ustawienia pomp a nawet innego miejsca połączenia powrotów. 

      Nie znam się na tym za bardzo. 
      Trzeba by temat omówić ze specjalista. 

    • #68658
      SERWIS
      Uczestnik

      Jak dla mnie przy pompie podmieszania powrotu powinien być zawór zwrotny

    • #68657
      Patrol
      Uczestnik

      w krótkim obiegu za pompą widać zawór zwrotny na jednej z fotek, ale nie ma dolnym odcinku od strony 3D
      przykładowy schemat z rozmieszczeniem zaworów jest tu:
      https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_03_2018/post-32948-0-33284200-1521919189.jpg
      a z innej beczki – z czujnikiem temp. powrotu jest wszystko ok ? 

    • #68656
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Z czujnikiem raczej tak, chociaż mogę zrobić jakiś test i się upewnić. Więc jedyne co mi pozostaje to zamontować zawor zwrotny na tym odcinku pomiędzy 3d a pompa powrotu czy jeszcze szukać gdzieś rozwiązania? 

    • #68655
      SERWIS
      Uczestnik

      Konkretnie między trójnikiem a pompą kotłową

    • #68654
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Konkretnie między trójnikiem a pompą kotłową

      Tam już jest zawór zwrotny.
      Wygląda na to, że potrzeba jeszcze jednego aby pompa ochrony powrotu nie cofała wody przez zawór 3d

    • #68653
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Panowie zawor 3 d praktycznie cały czas jest w jednej pozycji, w ogóle nie miesza, może tutaj jest problem?? Może jednak to podłączenie do skrzynki vos nie tak? 

    • #68652
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Panowie zawor 3 d praktycznie cały czas jest w jednej pozycji, w ogóle nie miesza, może tutaj jest problem?? Może jednak to podłączenie do skrzynki vos nie tak? 

      Albo przełącznik auto/manual jest nie dokonca ustawiony na auto. 

    • #68651
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Zmieniłem kolejność połączeń przewodow i coś zaczęło się dziać. Jakby zauwazalna poprawa ale to po jakimś czasie się okaże czy wszystko ok czy dalej nie. 

    • #68650
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Zmiana przyniosła efekt taki że zawor trzymał idealnie temperaturę ale za to powrót ciągle o 10 C za nisko i nie mógł dobić do zadanej temperatury. Tak jakby tutaj cos właśnie u mnie albo zawor szwankowal albo coś z komputerem. 
      Zalaczenie pomp mam przy 55 a widzę że chodzą jeszcze jak piec ma 50, a ta od cwu w ogóle poza tymi wytycznymi i jak ma potrzebę to chodzi i już, nawet jakby piec miał 40 C. 

    • #68649
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      IMG_20201108_101218.jpg IMG_20201109_220549.jpg IMG_20201109_220521.jpg

    • #68648
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Kierunek przepływu cieplej wody z kotła + ten rysunek prawidłowego podpiecia przewodow,  ostatnie zdjęcie same przewody, jest ok? 

    • #68647
      SERWIS
      Uczestnik

      Wydaje się że wszystko jest w porządku.
      Co do temperatury, to im wyższa będzie temperatura kotła, tym bardziej będzie wygrzany powrót.
      Temperatura 45 na powrocie nie jest zła. W tym rozwiązaniu chodzi o to, aby zawsze, jak temperatura jest poniżej 55 na powrocie, to działało podmieszanie. Nie jest to jak widać zwór, który tę temperaturę stabilizowałby idealnie.

    • #68646
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      Ok dzięki Panowie za fachowe porady. Poobserwuje sytuację i jeśli będzie już konieczność to wstawię ten zawor zwrotny. 
      Jak mam ustawiona temperaturę zalaczania pomp obecnie na próbę 60 a piec mając 55 nie wyłącza pomp to to jest normalne? 

    • #68645
      SERWIS
      Uczestnik

      Temperatura załączenia nie może być równa temperaturze wyłączenia, bo inaczej pompa taktowałaby.
      Wydaje mi się, że ta różnica wynosi 10 stopni.

    • #68644
      Mariusz Kida
      Uczestnik

      <p style=”text-align: left;”>Witam. Po raz pierwszy mam bardzo dziwny problem. Wróciłem z pracy a na komputerze kilka błędów, przegrzanie dwu (99C) przegrzanie podatnika, i jeszcze cos ale nie dało się skasować, wszystkie parametry nir wiem skąd wzięte, bo temperatury zupełnie inne.  Zrobiłem reseta i teraz komputer nie reaguje , nie włącza się, zatrzymuje się wyświetlając ht-tronic i dalej nie idzie. Co mogę zrobić? Ktoś spotkał się z czymś takim? Odlaczanie prądu nic nie daje, jest gdzieś jakiś twardy reset?</p>

    • #68643
      SERWIS
      Uczestnik

      Najprawdopodobniej skoki napięcia wywaliły program,

      Chyba niezbędna będzie aktualizacja oprogramowania.

    • #68642
      Arek O
      Uczestnik

      Mam pytanie odnośnie ustawień. Jakbym nie ustawiał wychodzi mi ok 30 kg/doba. Dom 220m2 ok 200 grzewczych same grzejniki bez podłogówki. Ocieplenie styropian grafitowy 15 cm. Piec mam już 4 rok co roku szukam odpowiednich ustawień i co roku mam podobny efekt. Piec q pellet duo 25 kw:

      temp zadana 70
      histereza 15
      wydajność 15,6 kg/h
      podawanie 100% – 4 s
      50% – 3 s
      30% – 2 s

      kocioł osiąga zadaną temp 2-3 razy na dobę gdy pompka od c.o. przestanie pracować. Pytanie czy lepiej zwiększyć podawanie aby kocioł częściej przechodził w postój? Temp na termostacie mam ustawioną na 22,5 stopnia a wodę na grzejniki 44 no i piec chodzi prawie non stop a i tak ciężko mu nagrzać dom do 22,5 stopnia.

    • #68641
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Jak nie możesz nagrzać domu to oznacza, że masz zbyt niską temperaturę puszczona na układ co. Dom potrzebuje więcej kWh energii niż ilość dostarczana przez grzejniki.

      Ciągła praca pieca jest optymalna pod warunkiem, że nie wynika że zbyt dużego ciągu komina. Każdy postój to straty w trakcie czyszczenia i rozpalania.

      Masz regulator ciągu kominowego RCK?

    • #68640

      WITAM !

      Posiadam kocioł HT DASPELL 20 KW

      Do ogrzania dom nieocieplony max pustka i na zewnątrz cegła. Powierzchnia grzewcza około 200 m2. 300 litrów wody plus podłogówka w dwóch pomieszczeniach. od września do połowy grudnia wszystko okey. Od połowy grudnia problem z osiągnięciem temperatury zadanej.

      Osiąga tylko wtedy gdy termostat wyłączy pompki od co i cwu. No i pellet idzie jak woda.

      Piec za słaby ? Czy może kwestia ustawień ?

      zapomniałem dodać że jestem po wymianie sprężyny podajnika głownego !

      Czy możecie mi podać standardowe ustawienia ?

      Przeważyłem pellet wyszło 12,42

      Montaży wpisali 9,0 ( dlaczego)

      Nadmuch 55%

      temp. zadana. 70

      histereza 5

      Piec gdy dochodzi do temp zadanej zmniejsza moc i co za tym idzie również nadmuch ciężko mu dobić. Dopiero gdy zostaną wyłączone pompki. Czy można ustawić większy nadmuch przy mniejszej mocy ?

       

       

       

    • #68639
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Moc jest generowana z ilości spalanego paliwa – zwiększenie nadmuchu tylko pogorszy spalanie i tym samym jeszcze ograniczy moc.

      Sprawdź czy kocioł pracując na mocy nominalnej (maksymalnej) ma płomień dotykający ściany kotła – jeżeli jest krótki to zmniejsz nadmuch delikatnie tak aby płomień się wydłużył.

      Wydajność podajnika jest zależna od stosowanego pelletu – jeden jest dłuższy drugi krótszy, średnica 6 lub 8 mm, drewno iglaste lub liściaste. Sprawdzenie wydajności należy wykonać zawsze przy zmianie paliwa.

    • #82088
      Hubert Kotucz
      Uczestnik

      witam
      wygląda, że w normie; u mnie średnia wychodzi ~700kg na miesiąc (kocioł 15kW, pow 220m2); do tej pory starczał mu strumień paliwa 0,9 – 1,1 kg/godz. Teraz zużycie wzrasta. Temperatura różnie 21-25 ze wzgl. na maluchy.
      pozdrawiam

      Witam,prosze o kalkulator mocy palnjka

Oglądasz 2,325 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.