      witam

      posiadam piec Q EKO 25 i sterownik HT tronic 500
      użytkuję go drugą zimę od późnej jesieni do wczesnej wiosny
      dom jest nowy i jeszcze nie zamiesznay, ocieplony
      piecem grzeję przez zimę aby utrzymać ok 15*C w domu przez mrozy

      piszę teraz ponieważ temp są już na tyle wysokie że postanowiłem wygasić pieć
      a nie chciałbym aby powtórzył mi się problem z zeszłego letniego sezonu

      chodzi mi o to że po wygaszeniu przez cały okres letni piec „pocił” sie wewnątrz
      przez co korodował i lała się po ściankach woda

      po wygaszeniu dokładnie wyczyściłem pieć i otworzyłem klapę zasobnika i wszystkie drzwiczki dla cyrkulacji powietrza

      Co zrobić aby o sie nie powtórzyło

      nie będę przecież spuszczał wody z całej instalacji???

      podpowiedzcie coś???

    • #66932
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Po wygaszeniu kotła należy go szczelnie zamknąć i otworzyć drzwi wyczystki kominowej aby powietrze nie cyrkulowało przez wymiennik.
      Woda z wilgotnego ciepłego powietrza skrapla się na zimnych ściankach wymiennika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #66931
      mziol
      Uczestnik

      Bardzo dziękuję za odpowiedź

      oczywiście zastosuje się do wskazówek i sprawdze 🙂