EKO RED 55 KW

Strona główna Forum Pomoc techniczna EKO RED 55 KW

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #64950
      łukasz
      Uczestnik

      Witam.Posiadam sterownik HT 700. Piec nie dopala mi ekogroszku, szlakuje.
      Ustawienia na piecu :
      Tem.zadana kotła 65stop
      Przerwa podawania w podtrzymaniu – 18min
      Wzrost obrotów dmuchawy – 4%
      Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10sek
      Wydajność dmuchawy – 40%
      Wydajność podajnika – 15kg/h
      Przerwa podawania paliwa – 60sek

      Ekogroszek Chwałowice, suchy.
      Proszę o pomoc

    • #64952
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W pierwszej kolejności należy sprawdzić podstawowe sprawy:
      1) Masz palenisko stałe czy obrotowe? Jeżeli stałe to czy jest uszczelnione?
      2) Jakiej wielkości kanał napowietrzający kotłownię posiadasz? Dla kotła o mocy 55 kW powinien mieć co najmniej 275 cm2.

      Po zweryfikowaniu pierwszych dwóch punktów należy przystąpić do poprawy ustawień.
      Należy ustawić w konfiguracji kotła model kotła taki sam jak na tabliczce znamionowej oraz rodzaj paliwa. Nastawy sugerowane automatycznie zostaną poprawione. Należy jedynie poprawić nadmuch.

      Niedopalanie paliwa może być spowodowane również samym paliwem. Paliwa o wysokiej kaloryczności maja zazwyczaj dużą spiekalność, która wpływa na jakość spalania.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik