Ustawienia pieca

Strona główna Forum Pomoc techniczna Ustawienia pieca

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63104
      Rafał Chłopek
      Uczestnik

      Witam.Prosze o porade co zrobic i dlaczego tak sie dzieje
      ze piec do temp zadanej 70 bardzo dlugo sie nagrzewa
      jakies 30 minut a jak juz sie nagrzeje to do temp 55 potrafi spasc w 20
      minut i tak na okrągło Piec das pell box gl 15kv .Dodam ze
      Ktoregos dnia braklo pradu i cala noc sie nie palilo (blad palnika)
      Rano usunalem blad odpalilem piec i od tego sie zaczely problemy
      no i oczywiscie spalanie pelletu duzo wieksze. Prosze o porade .

    • #63106
      Patrol
      Uczestnik

      Witam. Nie mając wiedzy o tym co ogrzewasz kotłem to i tak 30min z 55C do temp. 70C to normalny czas.
      Jak brakło prądu to przez postój kotła była utrata ciepła i miał co nadrabiać.
      Ustawienia od zaniku zasilania nie miała prawa się zmienić, więc jak obserwujesz zwiększone zużycie to albo porównujesz do cieplejszych dni albo ostatnie wiatry przy braku RCK wyciągały szybko ciepło z kotła albo to i to … może jeszcze gdzieś kaloryfera ktoś zapomniał skręcić i leci na full.
      Wrzuć tu swoje nastawy to będzie można coś więcej napisać. Na dzień dobry możesz iść w 75C i histerezę 20C, ale jak żadna z powyższych przyczyn nie ma tu miejsca (jak np. ten nieszczęsny kaloryfer) to już teraz trafiasz na moment gdzie postój kotła nie ma sensu i lepiej go ciągnąć bez wygaszania

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.