      Mam problem ze spadkiem temp. Kotła. Kocioł ustawiony na 75, histerezą 5 minimalna temp. Kotła 65, start pomp 50. Dwa obiegi zawór 4d na grzejniki ustawiony na 48 stopni i ręczny atm na podłogę ustawiony na maxa bo inaczej nie dobija temperatura na regulatorze. Kocioł  dobija do 53 i zaczyna znów spadać co skutkuje wyłączeniem pomo. Pompy grundfos ustawione od grzejniki na 1 biegu od poglodi na 3. Co zrobić aby ustabilizować pracę. Dodam że mieszkam w nieocieplonym domu 120 m z silki. Kocioł pelet gl 12 kw

    • #62435
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Jak na piec na pellet to masz bardzo niską histerezę.
      Standardowo zalecana zadana to 70 stopni z histerezą 15 stopni. Chyba, że pracujesz z podtrzymaniem to wtedy niektórzy stosują mniejszą histerezę.

      Problem niedobijania do zadanej w twoim przypadku może wiązać się z brakiem mocy/paliwa.
      Wykonaj przeważenie podawania i skoryguj ustawienia.