CWU ustawione na 45 stopni trzyma 55

Strona główna Forum Pomoc techniczna CWU ustawione na 45 stopni trzyma 55

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61052
      Ariel Matkowski
      Uczestnik

      Jak w temacie, piec widzi ze na cwu jest 55 stoni i nie ma znaczenia czy dam na 45 czy na 40 jest 55. Cos sie zepsuło czy tak ma być? wcześniej działał dobrze. Nie chce żeby cos się zaraz przez to nie zepsuło

    • #61054
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W pierwszej kolejności sprawdź czy w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej CWU pompa CWU się wyłącza (powinna się wyłączyć). Jeżeli pompa jest wyłączona a temperatura się podnosi to znaczy że woda płynie do zbiornika pomimo wyłączonej pompy (w takim wypadku skontaktuj się z instalatorem).

      W przypadku gdy pompa pracuje a na sterowniku jest informacja że nie pracuje to oznacza że jest uszkodzone wyjście na płycie od pompy CWU (zwarcie, zablokowanie pompy lub coś podobnego).