Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Hit pellet 15 kw nie dobija temperatury
- Ten temat ma 8 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 1 miesiąc, 3 tygodnie temu przez
Krystian Tomicki.
-
AutorWpisy
-
-
4 grudnia 2024 o 06:43 #82996
Krystian Tomicki
UczestnikDzień dobry. Mam problem z piecem. Założony 2 tygodnie temu instalator olewa sprawę całkowicie. Od samego początku piec nie może dojść do temperatury zadanej 65 stopni. Dobija do 61 i spada do 58 i tak cały czas. Grzejniki aluminiowe na piętrze z głowicami więc tam nie ma problemu z temperaturą na dole za to są zwykle pokrętła które będę wymieniał w sobotę i jest tam piekło ponieważ grzeje cały czas. Spalanie 40 kg na dobę. Dom 125 M2 ocieplony grafitem 10cm. Poddasze wełna 30. Komin 18 cm. Sterownik ht tronic 900 moc minimalna 5.4 kw maks 13.4 kw minimalny nadmuch 18 a maksymalny 28. Pellet przeważałem kilka razy 10.8 kg na sterowniku nie mam menu z temperaturą powrotu a chyba powinno być
-
4 grudnia 2024 o 21:21 #82998
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Te kaloryfery bez termostatów są najprawdopodobniej problemem.
U mnie wystarczy, że zostawię otwarta drabinkę w łazience i spalanie rośnie o 2kg.
Najlepiej dodać termostat pokojowy, który albo będzie powodował wyłączenie pompki obiegowej albo obniżał temperaturę zadana.
Do tego termostaty na kaloryferach.
Oczywiście musi to tak być zgrane, że tam gdzie będzie termostat pokojowy tam termostat na kaloryferze powinien pozwolić osiągnąć temperaturę zadana na termostacie pogodowym.
Na razie spróbuj pozakręcać kaloryfery na dole jak już pomieszczenia osiągną pożądaną temperaturę.
A i ten pięć ma za dużo mocy dla twojego domu.
-
5 grudnia 2024 o 07:55 #82999
Krystian Tomicki
UczestnikWczoraj założyłem głowice na wszystkich grzejnikach. Jest możliwość obniżenia mocy tego pieca w sterowniku? Kolejny problem jest taki że piec ogrzewa cały czas cwu. Jak zgłaszałem do instalatora to on nie wie bo sterownik za wszystko odpowiada. Pomijając fakt że instalator nie ma chyba nawet 30 lat i mocno się trzyma tego co pisze w instrukcji od sterownika.
-
6 grudnia 2024 o 19:00 #83005
Mateusz Żurek
UczestnikTak, możesz obniżyć moc pieca. Raczej o maksymalnie 30%. Ewentualnie można to potwierdzić z serwisem.
Trzeba się liczyć z nieznacznym spadkiem mocy.
Z tym grzaniem celu to dziwna sprawa. Pompka chodzi ci cały czas? Jeżeli tak to albo masz coś pomieszane w podpięciu pompy do sterownika albo źle ustawioną histerezę cwu albo coś jesz innego. Do weryfikacji konfiguracja pieca oraz podłączenia w sterowniku. Może być coś jeszcze pomieszane w instalacji.
Najlepiej rozrysować sobie instalacje w kotłowni z zaznaczeniem gdzie płynie ciepła woda i gdzie wraca.
A co do menu z temperaturą powrotu. To się powinno pojawić jeżeli masz zamontowany czujnik temperatury powrotu.
Twój pięć ma wbudowane pompy czy są osobno?
-
10 grudnia 2024 o 21:43 #83012
Krystian Tomicki
UczestnikPompy są osobno. Na zaworze od grzejników zadałem 30 dalej stoi ponad 50. W piątek mają podjechać i zobaczyć tak ich męczyłem. Instalator powiedział że mam nie ruszać nastawów a spalanie teraz po 43 kg na dobę w domu 22 stopnie
-
11 grudnia 2024 o 07:22 #83013
Krystian Tomicki
Uczestnik<p style=”text-align: left;”>Jeśli bym miał zejść z mocą to obniżyć minimalną z 5.4 na 4.5 np i maksymalną z 13.7 na 12 ? A w takim wypadku moc nadmuchu ? Teraz jest maks 28 a min 18</p>
-
12 grudnia 2024 o 21:01 #83025
Mateusz Żurek
UczestnikNadmuchu bym nie ruszał.
Z mocą minimalna uważaj. Sprawdź jaką moc podają na stronie internetowej twojego pieca.
Moc maksymalna możesz obniżyć nawet do 10 kWh. Na początek 12kwh powinno być ok.
-
13 grudnia 2024 o 09:43 #83026
Krystian Tomicki
UczestnikZakres mocy jest od 4.5 do 12 kw
-
15 grudnia 2024 o 10:55 #83029
Krystian Tomicki
UczestnikInstalacja poprawiona przez instalatora wszystko gra jak powinno. Nie przegrzewa cwu na grzejniki idzie chłodniejsza woda a spalanie dalej w granicach 40 kg. Ktoś podpowie co zmienić ? Wydaje mi się że trochę za duże spalanie.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.