      Dzień dobry

      Jestem użytkownikiem pieca Q EKO DUO 17. Rok produkcji 2011 ,  dmuchawa -Wpa07. Do tego roku nie było  większych problemów. Ślimak, elementy rusztu palnika itp.   kupowałem u Was i wymieniałem sam. Niestety teraz jestem bezradny. Nie wiem od czego zacząć rozwiązywać problem.

      Od kilku miesięcy do dmuchawy dostają się cząstki stałe ekogroszku.  Praktycznie co 100kg spalonego ekogroszku dmuchawa jest zapchana węglowymi okruchami. Co kilka dni demontuję dmuchawę, oczyszczam, ale to nie jest rozwiązanie.  Czekam na radę albo na Wasz serwis.

      Pozdrawiam

      Andrzej W.

       

       

    • #61843
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Najprawdopodobniej jest skorodowane kolano żeliwne w palniku – drobiny węgla przedostają się do kolana i następnie do dmuchawy.

      Kolano możesz u nas zamówić samodzielnie lub wymienić je zamawiając usługę naszego serwisu.

    • #61842

      Dzięki.

      Mądrego zawsze warto posłuchać.

      Nie będę improwizował  –  skorzystam z serwisu.

      Namiary takie jak na stronie?

       

    • #61841
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Tak. wyślij maila na adres serwis@heiztechnik.pl z danymi kotła, adresem, numerem telefonu i krótkim opisem problemu.