Witam mam problem z piecem Ht 15 kw .piec wurzuca wodę z układu ( Układ zamkniety) gdy osiągnięcia temp pracy 65 stopni. Wczoraj wymieninony został zawór dwudrożny termostatyczny. Sytuacja po wymianie znów się powtórzyła . Gdy ustawie piec na 55 stopni piec pracuje normalnie i nie robi zrzutu wody. Pozdrawiam. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Sprawdzałeś ciśnienie w układzie?
Czy naczynie przeponowe ma poprawną pojemność (co najmniej 4% wody w układzie) oraz czy jest sprawne, czyli ma odpowiednią ilość powietrza.
To co piszesz sugeruje niesprawne naczynie przeponowe. Woda rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury i to powinno być przejęte przez naczynie przeponowe.