Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Ht one 11 zimno w domu
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 2 miesiące temu przez
Mateusz Żurek.
-
AutorWpisy
-
-
14 stycznia 2023 o 07:17 #80042
Pavlik
UczestnikWitam wszystkich,
Postaram się jak najdokładniej opisać swój problem. Posiadam ht one 11kw, powierzchnia do ogrzania domu ok 125m2 wszystko w podłogówce, w łazience grzejnik suszarkowy. W czwartek zakończyłem czyszczenie pieca, rur odprowadzających spaliny No i komina. Nie ukrywam że zaniedbałem czyszczenie i sporo się tego nazbierało, pod koniec nie mógł uzyskać 50 stopni,troche smoly już się narobiło. Uruchomiłem go wczoraj po godzinie 16, nastawione na kotle 75 dobija do 70. Powrót ma jedynie 25 stopni, po 12h grzania. Przed czyszczeniem jak nie był jeszcze zapchany wszystko śmigało. Nie wiem czy coś przestawilem w ustawieniach czy jak ze nic nie grzeje, podłogi zimne. Pompa CO pracujebo słyszę jak w kaloryferze szumi oraz na sterowniku jest załączona. Wstałem w nocy by zobaczyć czy grzeje, zastałem błąd przegrzania palnika, nigdy tego nie było. Czy coś mogło się uszkodzić? Trochę mnie to martwi bo dwójka małych kaszojadów marznie i musimy dogrzewac elektrycznie. To tak ogólnie napisane, nie wiem jakich informacji potrzeba dokładniej, ale wszystko podam aby tylko jakoś wybrnąć z tego, nie mam żadnego fachury w okolicy żeby pomógł. Z góry dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam -
14 stycznia 2023 o 07:43 #80045
Pavlik
UczestnikSprawdzałem teraz rury wychodzące na ogrzewanie zimne. Czemu nie puszcza ciepłej na dom?
-
14 stycznia 2023 o 07:56 #80047
-
-
14 stycznia 2023 o 07:44 #80046
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Błąd przegrzania może wynikać z problemu z napowietrzaniem kotłowni, kominem lub zapchanymi przewodami spalinowym, tam gdzie masz zawirowywacze. Może nie wyczyściłem wszystkiego.
Masz może z-tke?
Czy czyściłeś piec za popielnikiem? Tam jest klapka i dostęp do odprowadzenia spalin.
Co do grzania. Skoro piec utrzymuje 70 stopni to musisz mieć odbiór ciepła. Czy masz jakieś sterowanie podłogowa?
Jak nic w ustawieniach nie zmieniałem to raczej jest problem z twoim układem. Może zamknąłeś jakiś zawór albo któryś filtr jest zapchany.
Na spokojnie sprawdź wszystko jeszcze raz.
-
14 stycznia 2023 o 07:58 #80049
Pavlik
UczestnikTak wyczyściłem tam za popielnikiem, wszystkie otwory były drożne te że sprężynami też je czyscilem, zdjąłem rury wychodzące za wentylatorem aż do czopucha, drożne na 100% jak i komin.
Sterowanie w salonie termostatem połączony przewodowo, taki analogowy sterownik Heiztechnik.
Gdzie jeszcze jest jakiś filtr?
Z-tke? O co chodzi?
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 lata, 2 miesiące temu przez
Pavlik.
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 lata, 2 miesiące temu przez
-
-
14 stycznia 2023 o 16:10 #80053
Pavlik
Uczestnik<p style=”text-align: right;”>Znalazłem potencjalną przyczyną dlaczego jest zimno. Robiłem testy pomp i okazuje się że pompa CO nie reaguje – wszystkie inne słychać, kkontrolki się przy nich zapalają odłączyłem wtyczkę od pompy cwu i zamieniłem tą od CO by podać jej zasilanie-działa. Teraz szukam przyczyny co z przewodem od tej CO. Zauważyłem też że w sterowniku pod Q6 nie jest wpięta pompa CO, tylko gdzieś indziej.</p>
-
14 stycznia 2023 o 19:53 #80054
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Pompa powinna być podpięta pod Q9. To jest pompa mieszacza 1, która pracuje wraz z zaworek trój drogowym i siłownikiem na nim.
Ty masz piec z wbudowanymi pompami. W nim masz pompę co (mieszacza 1) i cwu. Pompa CO podpinania pod Q6 to dodatkowy obieg bez mieszacza.
Skoro pompa działa to podróżnik ja z powrotem tam gdzie była (Q9) i w testach wyjść załącz pompę mieszacza.
Jak będzie działać to trzeba by wziąć instrukcje od pieca/sterownika i przepatrzeć konfigurację.
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 lata, 2 miesiące temu przez
Mateusz Żurek.
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 lata, 2 miesiące temu przez
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.