Pompa zaworu mieszającego

Strona główna Forum Pomoc techniczna Pompa zaworu mieszającego

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #82908
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      Witam. Sprawa dotyczy kotła heiztehnik one. Instalacja ma 3 lata. Wszystko jak do tej pory działało super. Ostatnio został zainstalowany separator. I od tej pory pompa zaworu mieszającego cały czas na chodzie. Wszystkie nastawy zostana osiagniete a pompa chodzi i chodzi. Wyłączy się tylko jak temperatura spadnie poniżej nastawy załączania pomp. Co ciekawe zawór mieszajacy może być cały czas zamkniety. Wszytko odpowietrzone. Co to moze być? Prosze o pomoc

    • #82909
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Chodzi ci o pompę ochrony powrotu czy pompę mieszacza?

      Pierwsza chodzi praktycznie cały czas.

      Drugą da się wyłączyć jak temperatura na termostacie pokojowym zostanie osiągnięta. To trzeba skonfigurować i oczywiście mieć termostat pokojowy. Jak masz termostat pokojowy to trzeba sprawdzić w sterowniku czy jest aktywny i czy jest ustawione wyłączanie pompy mieszacza.

      To powinno być w instrukcji opisane.

      Ja mam starszy sterownik.

    • #82910
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      <p style=”text-align: center;”>Witam. Problem rozwiązany. Musialem zdjac z tylu obudowe i odpowietrzyć pompę mieszcza. Dziekuje za pomoc i info o ochronie powrotu bo tez juz miałem pytać. Pozdrawiam 🤚</p>

    • #82911
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      <p style=”text-align: left;”>I nie miałem w sterowaniu włączonego ustawienia wyłączenia pompy mieszcza</p>