Witam. Sprawa dotyczy kotła heiztehnik one. Instalacja ma 3 lata. Wszystko jak do tej pory działało super. Ostatnio został zainstalowany separator. I od tej pory pompa zaworu mieszającego cały czas na chodzie. Wszystkie nastawy zostana osiagniete a pompa chodzi i chodzi. Wyłączy się tylko jak temperatura spadnie poniżej nastawy załączania pomp. Co ciekawe zawór mieszajacy może być cały czas zamkniety. Wszytko odpowietrzone. Co to moze być? Prosze o pomoc
Chodzi ci o pompę ochrony powrotu czy pompę mieszacza?
Pierwsza chodzi praktycznie cały czas.
Drugą da się wyłączyć jak temperatura na termostacie pokojowym zostanie osiągnięta. To trzeba skonfigurować i oczywiście mieć termostat pokojowy. Jak masz termostat pokojowy to trzeba sprawdzić w sterowniku czy jest aktywny i czy jest ustawione wyłączanie pompy mieszacza.
<p style=”text-align: center;”>Witam. Problem rozwiązany. Musialem zdjac z tylu obudowe i odpowietrzyć pompę mieszcza. Dziekuje za pomoc i info o ochronie powrotu bo tez juz miałem pytać. Pozdrawiam 🤚</p>