Problem z ht one basic 11 kv

Strona główna Forum Pomoc techniczna Problem z ht one basic 11 kv

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #79496
      Marcin Kowalik
      Uczestnik

      Cześć,
      <p style=”text-align: left;”>Mam problem z temperatura kotła. Mianowicie zadaje mu 70 stopni, a jego temperatura oscyluje między 45 a 50. Nawet po pięciu godzinach. Wcześniej pięć dałem do ustawień fabrycznych oraz odkurzałem go od góry(na wymienniku) oraz na dole. Może źle coś dokręciłem albo ustawienia nie są ok. Piec cały czas przez 5 godzin pocil się, zakres pracy był na maxa a temp. 50 stopni plus minus, 3 4 stopnie. Mam podłogówkę w całym domu 80 metrów użytkowych gdzie ta podłogówka jest. Pomóżcie.</p>

    • #79719
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W pierwszej kolejności należy zrobić sprawdzenie wydajności podajnika i wpisać wartość do sterownika – określimy moc.

      Kolejnym elementem jest sprawdzenie nastawy zaworu na podłogówkę (zazwyczaj 26-30 stopni C) – jeżeli płynie cieplejsza woda to trzeba o zweryfikować.

Oglądasz 1 odpowiedź wątku