Problem ze spalaniem- popiół w granulkach

Strona główna Forum Pomoc techniczna Problem ze spalaniem- popiół w granulkach

Otagowano: 

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #79302
      Sebastian
      Uczestnik

      Dzień dobry wszystkim na forum.

      Zwracam sie z prośbą o pomoc, podpowiedź w temacie jak ustawić parametry pieca. Mam problem w postaci popiołu – granulek których dmuchawa palnika nie zdmuchuje.

      Piec HT ASPELL Green Line 20 KW. Sterownik  HT-tronic 900 .

      Pellet przed spalaniem i popiół po spaleniu na zdjęciach poniżej.

      20221021_1543061
      Popiol-1

      Załączniki:
    • #79307
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Wygląda jakbyś miał za dużo paliwa na palniku.

      Robiłeś przeważnie podawania?

      I w sumie co to za paliwo? Pellet z łuski słonecznika czy inny agro pellet?

       

      Na początek przeważnie podawania.

      Potem trzeba sprawdzić płomień, ma być żółty w centrum. Jak jest biały to nadmuch w dół. Jak czerwony to do góry. Nie wiem czy to u ciebie będzie widać. Płomień powinien wychodzić z palnika, ale to zależy od mocy i wygrania komina, wiec może być różnie.

      Jak masz sondę lambda to radzę dzwonić do serwisu.

       

    • #79310
      Sebastian
      Uczestnik

      Pellet był przeważony, wyszło 15 kg/h.

      Też sądzę że mam za duży zasyp tego pelletu. By zmniejszyć ilość podawaną nastawiłem na max. Czyli 20 kg/h i maksymalną kaloryczność.

      Niestety nie pomogło.

    • #79311
      Sebastian
      Uczestnik

      Nie wiem dokładnie co to za agropellet, sprzedający mówił że to drzewo. Teraz zależy mi na ustawieniu pieca by móc to spalić.

    • #79320
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No nie wiem ile drewna jest w tym pellecie.

      Kiedyś miałem coś podobnego i był w nim pył z cięcia płyt MDF.

      Spróbuj ustawić te 15kg podawania. Choć sprawdził bym to jeszcze z raz czy dwa.

      Potem zacząłbym kombinować z nadmuchem.

      Tu albo ci się nie spała całkowicie albo się spieka.

      Trzeba by wziąć trochę tych pozostałości i sprawdzić czy to jest spieczona masa czy raczej luźne kawałki albo nawet popiół, który jeszcze się nie rozleciał.

      Jak to jest spiek to próbuj zmniejszyć nadmuch, ale tak po trochę na raz.

      Jak luźne niedopałki to spróbowałbym podnieść nadmuch.

      Czy twój palnik ma zgarniacz?

      Jak ci się nie uda nic z tym zrobić to reklamuje paliwo u sprzedawcy. Jak masz poważnego dostawcę to zaproponuje ci wymianę worek za worek.

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.