Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Q Pellet 24 kw nastawy fabryczne
- Ten temat ma 19 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 4 tygodnie temu przez
Robert Szostak.
-
AutorWpisy
-
-
4 stycznia 2025 o 08:01 #83063
Łukasz
UczestnikWitam w tym roku zakupiłem kocioł Q pellet 24 kw i nastawy są
Moc maksymalna 20.6 kw
Moc palnika 37 %
Czy są to odpowiednie nastawy ?
-
4 stycznia 2025 o 21:09 #83064
Robert Szostak
UczestnikCześc
Mam ten sam piec
Monter ustawił mi 24 kw oraz wiatrak 34 % (bo chyba o to Ci chodziło)PS
Czy masz na sterowniku planszę z temperaturą powrotu ? -
5 stycznia 2025 o 07:41 #83065
Łukasz
UczestnikMam moc maksymalna palnika 21.6 kw
Nadmuch – moc maksymalna 37%
Tak mam na wyświetlaczu.
-
5 stycznia 2025 o 15:10 #83066
Robert Szostak
Uczestnikczyli nie moc palnika a nadmuchu
ja mam 34% ale nie wiem czy to dobrze
sam mam piec niecały miesiąc i jak temp. spadła to pellet mi w oczach znika
ile Ci pali (zbiornik w 4 doby – bez termostatu pokojowego)?
jak z tą planszą temp. powrotu ?
-
-
6 stycznia 2025 o 12:32 #83067
Łukasz
UczestnikDom mam ok 300 M2 , temperature w domu mam ustawioną 23.5
No i na grzejnikach i każdy grzejnik ma termostat ten zakręcany
Teraz idzie 24-26 kg peletu na dobę z grzaniem wody.
I właśnie wcześniej miałem inny pellet to był biały popiół a teraz mam inny to jest czarny i się zastanawiam czy to nie ustawieniem tej mocy i nadmuchu.
-
6 stycznia 2025 o 12:33 #83068
Łukasz
UczestnikI termostat mam też pokojowy elektroniczny na radiówce
-
6 stycznia 2025 o 14:52 #83069
Robert Szostak
Uczestnikmój dom ma 150 m (spalanie trochę wyższe ale nieocieplony) też w grzaniem wody
czy u Ciebie też wzrost spalania ok. 10 % wyższe po spadku temperatur poniżej zera ?
ja zawsze miałem czarny popiół (ale nie zmieniałem pelletu)
moim zdaniem zmiana mocy nic Ci nie da bo zwróc uwagę na to że kocioł sam sobie ustala moc i nie zawsze grzeje na maxa (statystyki masz w sterowniku)
wiatr może dać jakieś zmiany (ale niech inni powiedzą – ja sam się uczę)
termostat masz do kotła czy zaworu1 ?
co z tą planszą ?
-
-
6 stycznia 2025 o 16:54 #83070
Łukasz
UczestnikWzrostu spalania nie miałem ciągle takie samo.
No ale właśnie maksymalna moc kotła i wiatr na palniku mają dużo do spalania pelletu. Pellet przewazalem zobaczę co będzie na innym obecnie idzie liściasty a teraz zmieniam na sosnowy.
Na zaworze , jaka plansze ?
-
6 stycznia 2025 o 19:13 #83071
Robert Szostak
UczestnikAle max moc palnika to 24.
Możesz ustawić np. 19 ale to nie znaczy że taką mocą pracuje cały czas.
Z jaką mocą pracuje masz na sterowniku (raz 8 lub 12 lub 15)
Jeśli masz na zaworze to po dojściu na termostacie do zadanej obniża Ci tempertaturę na zaworze ? (jaką masz teraz?)
Plansza w sterowniku z temperaturą powrotu (masz ht tronic 900?)
-
-
7 stycznia 2025 o 12:54 #83120
Łukasz
Uczestniktak mam HT tronic 900
i tam jak wejde w opcje palnika (nie serwisowe ) to mam moc maksymalna 21.6 kw
i na dole nadmuch-moc maksymalna 37%
i nie wiem czy to jest dobrze bo to chyba reguluje caly palnik .
po zadaniu temeratury na termostacie pokojowym całkiem wyłącza pompki , jak jest 23.5 i histerioza 0.2 jak spadnie na 23,2 to załącza sie pompka i nastepnie po jakims czasie jak spadnie temperatura na piecu to załącza się piec.
-
7 stycznia 2025 o 20:57 #83124
Robert Szostak
Uczestnikkolejny raz piszę że to są wartości max
palnik nie działa cały czas na max (sprawdz sobie na ekranie z jaką mocą pracuje w danej chwili) – ja mam ustawione 24 kw
to samo wentylator
a co z planszą?
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 miesiąc temu przez
Robert Szostak.
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 miesiąc temu przez
-
-
8 stycznia 2025 o 11:55 #83128
Łukasz
Uczestniku mnie temperatura powrotu jest na minimum ustawiona
-
8 stycznia 2025 o 11:56 #83129
Łukasz
Uczestnikja rozumiem ze palnik nie pracuje ciagle na max tylko nie wiem czemu popiół jest ciemny. podejzewam ze za duzo powietrza i sie nie wypala do konca
-
8 stycznia 2025 o 12:07 #83130
Robert Szostak
Uczestnikmoże masz rację z tym wypalaniem (ja zawsze miałem ciemny – może mam za bardzo wiatrak)
może ktoś się wypowie kto wie
ale czy masz taką planszę na sterowniku ? (bo ja mam czujnik podłączony a planszy brak – uszkodzony nowy czujnik ?)
-
8 stycznia 2025 o 20:39 #83131
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Ciemny, czarny popiół powodowany jest zbyt małą ilością powietrza do spalania. To jest powodowane albo zbyt małym nadmuchem albo brakiem napowietrzenie kotłowni.
Problem może być też powodowany przez awarie sondy lambda lun złej konfiguracji.
Najprościej zadzwonić do serwisu i opisać problem.
Ogólnie sterownik ht tronic 900 nie wymaga dużej ilości konfiguracji.
Wystarczy wprowadzić moc maksymalna pieca, wydajność podajnika i skonfigurować nadmuch. A i jak macie czujnik pogodowy to trzeba ustawić zakres temperatur lub krzywa grzewczą. Dodatkowo trzeba aktywować termostat pokojowy i zachowanie pieca po osiągnięciu temperatury. Aktywować moduły mieszacza i chyba coś jeszcze. Wszystko powinno być w instrukcji.
-
9 stycznia 2025 o 11:50 #83144
Robert Szostak
Uczestnikdzięki za podpowiedź
a w ht tronic 900 jest gdzieś krzywa grzewcza ? (instrukcja o tym milczy)
czujnik pogodowy może zmniejszyć spalanie? (pytam bo różne opinie słyszałem – czujnik mam ale nie podpięty)
instrukcję kilka razy przeczytałem
-
-
9 stycznia 2025 o 15:50 #83145
Łukasz
UczestnikCześć,
Ciemny, czarny popiół powodowany jest zbyt małą ilością powietrza do spalania. To jest powodowane albo zbyt małym nadmuchem albo brakiem napowietrzenie kotłowni.
Problem może być też powodowany przez awarie sondy lambda lun złej konfiguracji.
Najprościej zadzwonić do serwisu i opisać problem.
Ogólnie sterownik ht tronic 900 nie wymaga dużej ilości konfiguracji.
Wystarczy wprowadzić moc maksymalna pieca, wydajność podajnika i skonfigurować nadmuch. A i jak macie czujnik pogodowy to trzeba ustawić zakres temperatur lub krzywa grzewczą. Dodatkowo trzeba aktywować termostat pokojowy i zachowanie pieca po osiągnięciu temperatury. Aktywować moduły mieszacza i chyba coś jeszcze. Wszystko powinno być w instrukcji.
A czy zwiększenie maksymalna moc palnika z 37% do 40% może pomóc ? Czy inne parametry trzeba zmienić
-
9 stycznia 2025 o 16:00 #83146
Łukasz
Uczestnikpodejrzewam że monter wstawił to na pałe i nigdzie nie moge znalezc jak to ustawic w instrukcji tez nic nie ma
-
9 stycznia 2025 o 20:36 #83152
Mateusz Żurek
UczestnikSamych parametrów nadmuchu nie znajdziesz w instrukcji.
To się dobiera do konkretnego domu.
W teorii jak masz sondę lambda to ona powinna sterować nadmuchem. Nie wiem jak to się ustawia. Mam starszy sterownik i u mnie nadmuch dosłownie ustawia się na oko obserwując kolor płomienia.
Musisz eksperymentować z nadmuchem. Podnieś o kilka procent i obserwuj.
CY masz napowietrzenie kotłowni? Bez tego co kolwiek byś zrobił to wiele nie da.
A i polecam kontakt telefoniczny z serwisem. Najlepiej zadzwonić jak będziesz przy piecu.
Ewentualnie możesz napisać na facebook na grupie HEIZTECHNIK Użytkownicy kotłów.
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 miesiąc temu przez
Mateusz Żurek.
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 miesiąc temu przez
-
13 stycznia 2025 o 13:19 #83158
Robert Szostak
Uczestniku mnie temperatura powrotu jest na minimum ustawiona
masz tą planszę ?(bo ja nie mam)
masz czujnik pogodowy ?
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.