Zakres modulacji mocy

Strona główna Forum Pomoc techniczna Zakres modulacji mocy

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61289
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Witam. Posiadam piec na pellet red gl 12 i chciałbym się dowiedzieć jaki jest prawidłowy zakres modulacji mocy i na czym polega.

    • #61295
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Prawdopodobnie ten sam co HT daspell GL 12kW. Czyli 4 do 12 kW

      https://heiztechnik.pl/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl/

    • #61294
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Tak dokładnie mam taki piec. Zauważyłem że mam zakres modulacji mocy ustawiony na 10 st i jak były większe mrozy (warmińsko -mazurskie) to piec jak miał zadaną temperaturę 65 st to bardzo długo pracował przy temperaturze 62-63 zanim osiągnął zadaną temperaturę. To chyba jest normalne że tak ma się zachowywać piec

    • #61293
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak, to jest normalne i nawet pożądane. Wtedy piec pracuje z najwyższą sprawnością. No chyba, że nie masz regulatora ciągu i mocno wieje.

      A, i piszesz o histerezie pieca a nie zakresie modulacji. Piec moduluje w zakresie 4 do 12 kW.

      Histereza pieca określa w jakim zakresie temperatur piec ma pracować.

      Jest jeszcze H1 i H2 lub inny parametr określający kiedy piec zaczyna modulować moc. Czyli ile stopni przed temperatura zadaną zacząć modulować.

    • #61292
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Zakres modulacji zmniejsza moc w miarę zbliżania się temperatury na kotle do zadanej. W budynkach gdzie są małe rozbiory ciepła warto ustawić zakres modulacji nawet na 15 stopni C. W dużych kotłowniach gdzie kocioł pracuje z dużym obciążeniem warto zmniejszyć histerezę nawet do 7 stopni (kotły powyżej 100 kW).

    • #61291
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.