QPLUS 25 niespalony miał

Strona główna Forum Kotły zasypowe QPLUS 25 niespalony miał

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #60198
      matkie
      Uczestnik

      Nie miałem wcześniej takiego problemu jak w temacie. Pierwsza tona spaliła sie idealnie, teraz kończę drugą tonę miału i od jakiś 3 paleń wyjmuję z popielnika około pół do wiaderka niespalonego miału. Komin jest wyczyszczony, piec również, miał dzień wcześniej moczę. Ustawienia takie same od 2 lat piec Q PLUS 25
      Dmuchawa WPA 120
      Wydajność 265 m^3/h
      Nastawa Co 55 stopni
      Czas przedmuchu 7
      Między przedmuchami 3
      obroty minimalne 3
      obroty maksymalne 7
      Co może być przyczyną??

    • #60200
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Zasugerowałbym Tobie, abyś obroty minimalne ustawił na 1 a maksymalne na 5, jeśli kocioł nie osiągałby mocy to na 6.

      Pozdrawiam

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.