      Witam, pytam się w imieniu znajomego, posiadamy obydwaj piec Q HIT PLUS 15kw, ja mam luft kominowy o wym 17×24 i u mnie wszystko jest ok (ogrzewam ok 150 m2), natomiast u znajomego jest luft o wym 16×16 ale na końcu ma zwężony komin do śred. 120cm w okrągły otwór. Pojawiają się u niego wybuchy, co jest bardzo uciążliwe ( dodam że ogrzewa narazie 90m2, docelowo piec będzie ogrzewał 140m2), czy zwężenie na końcu komina może mieć wpływ na powstawanie wystrzałów?
      temp zad 55
      obr min 1
      obr max 4
      czas przed 5min
      dł przed 15 sek
      przysłona odsłonięta 1cm na wentylatorze.
      Pozdrawiam

    • #59563
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wystrzały w kotle spowodowane są poprzez gromadzenie się gazów, które nie są wyciągane przez komin. Jeżeli wybuchy pojawiają, gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną proszę zmienić:

      1) Czas pomiędzy przedmuchami – 3 min

      Przysłonę na dmuchawie proszę odsłonić do połowy.

      Do prawidłowej pracy kotła niezbędny jest odpowiedni ciąg kominowy. Zalecana minimalna średnica komina to 150 mm.

      Pozdrawiam