UczestnikWitam…
Czy mógłby mi ktos napisać. Jak ustawić sterownik 100.
Nawiewy. Przedmuchy. Czasy miedzy przedmuchami.
Na lato. Pale drewnem.
Na zime pale węglem.
I co to jest w ustawieniach h1 i h2. Pokazuje się jak przytrzyma przyciski.
I czy naprawde potrzebny jest zawor trójdrożny.
Dziękuję bardzo z góry. -
26 sierpnia 2016 o 17:19 #59445
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustawienia do węgla:
Temperatura zadana – 65oC
Czas przedmuchu -10 s
Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
Obroty minimalne – 1
Obroty maksymalne – 6Ustawienia na drewno:
Temperatura zadana – 70oC
Czas przedmuchu -10 s
Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
Obroty minimalne – 1
Obroty maksymalne – 4H1 lub H2 to wartości histerezy wyrażone w stopniach C.
Sugeruję ustawić H2.Zawór mieszający służy do regulacji temperatury wody płynącej za zaworem. W przypadku montażu zaworu 3 drogowego w kierunku instalacji regulujemy temperaturę wody płynącej na instalację. w przypadku zaworu 3 drogowego montowanego na powrocie kotła regulujemy temperaturę wody powrotnej (ochrona powrotu). Montaż zaworu 4 drogowego realizuje regulację temperatury wody na instalację i jednocześnie nadmiary wracają do powrotu.
Praca kotła na zbyt niskiej temperaturze oraz bez ochrony powrotu może skutkować szybszym zużyciem kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
18 września 2016 o 01:24 #59444
Marek
UczestnikWitam.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz. Dużo pomogła.
A jak pale drewnem to ile ma być klapaka od nawiewu przymknieta.
A ile jak węglem. -
18 września 2016 o 01:27 #59443
Marek
UczestnikJak sie miałem pali to ma być na maxa otwarta.
Jak sie pali drewniem ro do połowy.
A jak węglem?
Coa takiego wyczytałem. A czy to jest prawidłowe?
Dziekuje a każda odpowiedz. -
18 września 2016 o 01:36 #59442
Marek
UczestnikDo tej pory jak palilem to tylko mi sadza wyszła przez konim…. Także szukam jak sie jej pozbyć. A w zasadzie przyczyny. Bo jak nie pozbedne sie przyczyny to sadza będzie. A mam komin z cegly. Czyszcze go namiętnie. Ale widać i czuć sądzę. Na razie planuje zbić tynk. I nowy nałożyć. Czy jest lepszy sposób. Za każdą rade w tej lub podobnej sprawie z góry bardzo dziękuję. Ponieważ jestem zielony w tej sprawie. Pozdr.
-
23 września 2016 o 16:03 #59441
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Sadza oraz wykwity na ścianach powstają poprzez skraplanie się kondensatu na zimnych ścianach komina co może świadczyć o ciągłej pracy kotła w trybie podtrzymania bez powietrza (brak rozbiorów ciepła).
Sugeruję montaż stalowego wkładu kominowego.Pozdrawiam